文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂题库(供热)

电厂题库(供热)

电厂题库(供热)
电厂题库(供热)

热电公司专业题库供热知识问答题

1、为什么不能擅自放掉供热系统中的循环水?

答:(1)供热系统里的循环水是做过防腐处理的,加有缓蚀阻垢剂,如果用户擅自放水,系统就必须加水补充,势必造成浪费。如果使用这种水生活淋浴,有害身体健康。(2)供热系统要有足够的循环水量才能保证正常运行,泄放循环水往往容易导致系统亏水或形成气阻,影响整个系统的供热质量。(3)为保证整体供热质量,《市城市供热条例》禁止在供热系统上私自安装水嘴.排气阀.换热器,禁止排放或取用系统循环水,违反规定将予以处罚。

2、用户供热设施出现腐蚀严重现象怎么办?

答:根据供热设施产权的具体界定,供热设施腐蚀维修.更换所发生的费用,分户阀至室部分由用户承担,公共部分由整栋楼或单元住户分担。当用户发现供热设施出现腐蚀现象时,应及时联系供热单位检查,并根据具体位置提出维修和整改意见,用户应积极配合进行维修和更换,以免影响正常更热。

3、初次供热的用户供热系统出现故障怎么办?

答:初次供热的用户供热系统出现故障一般可以分为两类,一类是散热器不热或温度不达标;一类是供热系统漏水。用户对存在的问题应详细向所在服务站工作人员反映,便于他们根据实际情况进行判断,在保修期,用户应要求房屋承建单位免费维修。

4、供热中室温度不达标用户应怎么办?

答:如果在供热中用户感觉或测量后室温不达标,首先应先自行查找原因,在确定原因后及时进行整改;属非供热单位责任的,用户可申请供热单位协助进行维修调试,对调试后温度仍然不达标的用户,由供热单位根据具体情况向用户说明原因并在服务单上注明处理意见。供热单位在帮助维修时所发生的费用由申请人承担。属供热单位责任的,由供热单位按有关规定进行处理。

5、为什么不能擅自扩大供热面积?

答:室供热系统的设计是根据室面积经科学计算确定的,如果擅自扩大供热面积将导致供热温度降低,还容易影响整个单元的供热质量。常见的有将客厅与阳台开通、私接阁楼等行为。由于用户擅自扩大用热面积造成室温度不达标,责任由用户自己承担,同时还须补缴扩大供热面积的入网费及用热费。影响他人供热质量的应予拆除。

6、如何办理停热手续?

答:每年的4月15日至10月10日,用户需到明月热电供热服务中心填写《停止供热申请》,经核实确认后,由供热单位将分户阀及管道拆除,并编号统一保存。对既不填写《停止供热申请》,又不主动交费的,视为自动放弃供热。

7、如何办理恢复用热手续?

答:每年的4月15日至10月10日,用户需到明月热电供热服务中心填写《恢复用热申请》,经核实确认并交纳供热费后,由供热单位接管恢复供热。

8、私改散热器影响周围用户供热质量如何处理?

答:由于用户私改散热器造成系统故障,并影响周围用户供热质量,一经发现,供热执法部门将下发《用户违章整改通知单》,用户应限期整改,恢复原样,并接受处罚。由此给周围用户造成的供热损失均由该用户承担。

9、私改散热器造成室温不达标怎么办?

答:由于用户私改散热器,造成室温不达标,责任自负。除按《市城市供热条例》处罚外,由供热执法部门督促用户限期整改,恢复原样,由此造成的连带损失,由该用户承担。

10、私改散热器造成跑水怎么办?

答:私改散热器造成跑水责任自负,同时根据事故大小,按《市城市供热条例》有关规定进行处理。因跑水给邻居造成了损失,应由该用户承担全部责任,并接受违章处罚。

11、为什么不准用户在室安装换热器?

答:用户在室供热系统上安装换热器,违反了《市城市供热条例》第三十三条的规定,额外消耗了热量,侵害了供热企业的利益。另外,当换热器损坏时,供水循环水会混入自来水系统,给居民用水带来很大的安全隐患。

用户已安装换热器,应劝其拆除。如不拆除,则每组换热器每年需缴纳一定数量的用热费,即使温度不达标也不予测温退费。

12、为什么不能在供热系统私自加装设循环泵?

答:用户私加循环泵会造成系统压力失去平衡,严重影响周围用户的供热质量。私自加装循环泵,一经查实,除限期整改恢复原样外,还将给予经济处罚。

13、为什么用户不能阻碍供热单位工作人员对供、用热设施进行检查、维护和检修?

答:根据《市城市供热条例》及有关供热法规,严禁任何单位或个人阻碍供热单位工作人员对供、用热设施进行检查、维护和检修。14、对盗热用户可采取哪些措施?

答:根据规定:(1)对盗热用户可拆除管道停止供热;(2)对盗热既成事实的,可依法向人民法院起诉追缴热费及其他损失。

15、为什么要缴纳供热入网费?

答:供热企业从热源单位到用户之间的供热站、管网等全部供热设施的建设,先期投资和运行费用很高。收取供热入网费就是为了用于保障供热基础设施的建设。

开发单位或用户按审批程序报批并交纳供热入网费之后,供热单位才能安排现场勘察、设计施工和系统接入。

16、协议供暖小区暖气不热温度不达标如何处理?

对于协议供暖小区,我公司只保证到小区换热站主管道的水温,小区供热管理工作均由开发单位或开发单位所指定单位负责。运行维修等问题住户应联系开发单位或开发单位所指定单位解决。目的是让开发单位尽到保质责任。

17、住户家中暖气不热,进水热,出水管凉。

维修人员前去处理发现住户管道井中分户阀老化,阀芯提不起来。根据《市城市供热条例》第三十三条的规定居民用户楼前阀门井阀门出口至室的供热设施用户可委托供热单位管理维护。但设施产权属于住户,建议住户自行购买分户阀,我公司工作人员帮助更换恢复。

18、家中的暖气片想挪挪位置,找谁办理?是否收费?收费标准是多少?

根据《市城市供热条例》的规定:用户确需改动室供热设施的,应当向供热单位提出申请,并按照供热单位提出的技术要求改动。收费按实际发生费用结算

19、供热系统常用到哪几种阀门,各有什么性能?

答:供热系统常用到的阀门有:截止阀、闸阀(或闸板阀)、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、减压阀、稳压阀、平衡阀、调节阀及多种自力式调节阀和电动调节阀。

其中,截止阀:用于截断介质流动,有一定的调节性能,压力损失大,供热系统中常用来截断蒸汽的流动,在阀门型号中用"J"表示截止阀

闸阀:用于截断介质流动,当阀门全开时,介质可以象通过一般管子一样,通过,无须改变流动方向,因而压损较小。闸阀的调节性能很差,在阀门型号中用"Z"表示闸阀。

逆止阀:又称止回阀或单向阀,它允许介质单方向流动,若阀后压力高于阀前压力,则逆止阀会自动关闭。逆止阀的型式有多种,主要包括:升降式、旋启式等。升降式的阀体外形象截止阀,压损大,所以在新型的换热站系统中较少选用。在阀门型号中用"H"表示。

蝶阀:靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流

动的介质中间,所以形成的阻力较大,因而也较少选用。在阀门型号中用"D"表示。

安全阀:主要用于介质超压时的泄压,以保护设备和系统。在某些情况下,微启式水压安全阀经过改进可用作系统定压阀。安全阀的结构形式有很多,在阀门型号中用"Y"表示。

20、除污器有什么作用?常安装于系统的什么部位?

答:除污器的作用是用于除去水系统中的杂物。站除污器一般较大,安装于汽动加热器之前或回水管道上,以防止杂物流入加热器。站外入户井处的除污器一般较小,常安装于供水管上,有的系统安装,有的系统不安装,其作用是防止杂物进入用户的散热器中。新一代的汽动加热器自带有除污器

21、有时候发现有的用户暖气片热而有的不热,何故?如何解决?答:这叫作系统水力失调,导致的原因较复杂,大致有如下原因:(1)管径设计不合理,某些部位管径太细;

(2)有些部件阻力过大,如阀门无法完全开启等;

(3)系统中有杂物阻塞

(4)管道坡度方向不对等原因使系统中的空气无法排除干净;

(5)系统大量失水;

(6)系统定压过低,造成不满水运行;

(7)循环水泵流量,扬程不够;

要解决系统失调问题,首先要查明原因,然后采取相应措施22、汽暖和水暖各有什么优缺点?

答:汽暖系统虽有投资省的优点,但能源浪费太大,据权威部门测算,汽暖比水暖多浪费能源约30%,因此近年汽暖方式正逐步被淘汰。汽暖浪费能源主要表现在:(1)国疏水器质量不过关,使用寿命短,性能差,汽水一块排泄;(2)管系散热量大,除工作温度高的原因外,保温破坏,不及时维修也是原因之一;(3)系统泄漏严重,同样的泄漏面积,蒸汽带出的热量比水大得多。汽暖除了不经济之外,还不安全,易发生人员烫伤和水击暴管事故。很多系统运行中伴随有振动和水击声,影响人的工作和休息。另外,汽暖房间空气干燥,让人感到不舒适。水暖系统虽适当增加了投资,但克服了上述弊端。

23、水系统的空气如何排除?存在什么危害?

答:水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为0.005。管道的空气若不排出,会产生气塞,阻碍循环,影响供热。另外还会对管路造成腐蚀。空气进入汽动加热器会破坏工作状态,严重时造成事故。

24、系统的失水率和补水率如何定?失水原因通常为何?

答:按照《城市热力网设计规》规定:闭式热力网补水装置的流量,应为供热系统循环流量的2%,事故补水量应为供热循环流量的4%。失水原因:管道及供热设施密封不严,系统漏水;系统检修放水;事故冒水;用户偷水;系统泄压等。

25、如何确定供热面积?

答:居民用热计费面积原则上以《房地产权证》或房在产权属档案载

明的使用面积为准。

对不能提供有效使用证明的,由供热单位与居民热用户协商确定供热计费面积。协商不成的,由供热单位统一负责测量使用面积。对测量面积有异议的,可委托有资质的部门测量,费用由委托方负担;也可由房产部门出具使用面积证明,费用由申请方负担。

26、供暖系统中,供、回水分别如何定义?

答:供水是指供给热力站或热用户的热水,回水是指返回热源或热力站的热水。

27、简述采暖期的起止时间及温度要求。

答:采暖期为每年的十一月十六日至次年的四月五日。采暖期用户室供热温度不得低于18℃。厨房温度不得低于10℃。

28、简述一级管网和二级管网的区别。

答:一级管网是指由热源至热力站的供热管道系统,二级管网是指由热力站至热用户的供热管道系统。

29、简述供热单位的定义。

答:供热单位,是指从事城市供热生产经营的单位,包括拥有热源并直接向用户供热的单位和外购热源向用户转供热的单位。

30、简述热电联产的定义。

答:由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式,进行发电和供热。

31、明月热电供热围如何划分?

答:根据区供热办公室的供热区域划分,明月热电公司负责嘉宁路以西、风河以北、铁山办事处以东区域的供热工作。

32、热力站有哪些类型?

答、(1)根据热网介质的不同,可分为水——水式和汽——水式换热的热力站;

(2)根据二级热网对供热介质参数的不同要求,可分为换热型热力站和分配型热力站。

33、热力网与热力站的连接方式有哪几种?

答:(1)间接连接方式

(2)直接连接方式

(3)加升压泵连接方式

(4)加混水泵的热力站

(5)有生活热水供应设备的热力站

34、简述换热站及散热器的定义是什么?

答:(1)换热站是用来转换供热介质的种类,改变供热介质的参数,分配、控制及计量供给用户热量的设施;

(2)散热器是指将供暖系统的热媒(蒸汽或热水)所携带的热量,通过表面传给房间的设备。

35、供热半径的定义是什么?

答:供热半径是指热源至最远热力站或热用户的沿程长度。

36、供热介质的定义是什么?

答:供热介质是指在供热系统中,用于传送热能的中间媒介物质。

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

(完整版)供热工程试题及答案.docx

《供热工程》模拟试题一 一、填空(每小题 1 分,共计21 分) 1 、绘制水压图的技术条件有、 和。 2、室内工作区的温度是指距地面高度范围内的温度。 3、供热管道的连接方式有、和 4、供热管道的敷设方式有、 三种。 5、室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为。 6、分户热计量供热系统热负荷计算时应考虑。 7、循环水泵运行和停止时,压力保持不变的点称为。 8、采暖系统由、和组成 9、设计采暖系统时,系统的最高点应设,最低点应 设。 10 、水力稳定性是指其他用户流量改变时,保持本身不变的特性。 11 、采暖热负荷的估算方法有和两种。和 。 二、选择题( 3x6=18分) 1 、低温热水采暖系统是指供水温度为()的采暖系统。 A、≥ 100 ℃; B、≤ 100 ℃; C、< 100 ℃ 。 2、下列室内采暖管道,可以采用焊接连接的有()的管道。 A、≤ DN32; B、≥ DN32; C、> DN32。 3、单层外门的外门开启附加率()双层外门的外门附加率。 A、大于; B、小于; C、等于; D、无法判断。 4、通行地沟净高为()。 A、 1.8 m; B、 1.4m ; C、 1.2 m ; D、 0.5 m 5、按地带法计算地面传热系数时,地带的划分是按建筑物()进行划分的。 A2B 2.5 C、外表面向里 2 米; D、内表面向里 2.5米 6、组成地面的()为保温材料时,该地面为保温地面。 A、所有材料; B、一层材料; C、几层材料。

三、判断题:(2x6=12分) 1、室内工作区的温度是指距地面 4m 高度范围内的温度。() 2、计算房间采暖热负荷时,凡高于 4m 的房间均须进行高度附加。() 3、自然循环热水采暖系统供回干管坡度一般为 0.003 。() 4、机械循环热水采暖系统循环水泵的扬程与建筑高度有关。() 5、室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为 30 ~70pa/m 。() 6、半通行地沟净高为 1.8m 。() 四、问答题:( 6x4=24分) 1 、膨胀水箱的作用是什么?其上有哪些配管? 2、什么是房间采暖热负荷?其包括哪些内容? 3、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的区别是什么? 4、提高水力为稳定性的措施有哪些? 五、计算题:(共 25 分) 1 、某双管热水采暖系统,供回水温度为 85 ℃ /60 ℃,散热器采用 M13 2 型,每片散热器散热面积为 0.24m 2,室内计算温度为 t n =18 ℃,散热器的传热系数为: K=2.237 ( t pj— t n)0. 3 02 W/m2. ℃,某房间设计热负荷 2500 ,且散热器明装于室内,同侧连接,试求散热器片数。( n=6 片时,β1 =0.95 ; n=6 — 10 片时,β1=1 ; n=11 — 21 片时,β1 =1.0)(15分) 2 、某伸缩器两端直管段长度为 60m,该系统供、回水温度分别为 95~70 ℃,试计算该伸 缩器的热伸长量。( 10 分) 《供热工程》模拟试题一答案 一、填空题 1 、不超压、不汽化、不倒空。 2 、2米。 3、螺纹连接、焊接、法兰连接。 4、架空、埋地、地沟。 5、 60~120Pa/m。 6、户间传热。 7、定压点。 8、热源、供热管网和热用户。

热控专业试题500题库与答案

热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和 接触电阻;(D)提高测量精度;答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用()的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法答:(B) 5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C) 7.热电偶补偿导线的作用是( )。 (A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时 的运行工况而定答:(B) 9.双金属温度计的感温元件,测温时必须()。 ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。 (A)任何地方(B)前部(C)中部(D)尾部答:(D) 11.万用表在短期不使用的情况下应将()。 (A)电源关掉并将切换开关拨至电阻档;(B)电源关掉并交切换开关拨至电流档;(C)电源关掉并将切 换开关拨至电压档;(D)将表棒取下就行答:(C) 12.集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。 (A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C) 13.各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一线”结构,其中一线指计算机网络,三点分别指()。

2020电力基础知识考试题及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020电力基础知识考试题及答案

一、填空题 1、变电站和不同电压等级输电线路通称为电力网。 2、通常把直接生产和分配电能的设备称为一次设备(包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、输电线、电动机、电灯等等)。 3、变电站中还有一些辅助设备,它们的任务是对一次设备进行测量、控制、监视和保护等,这些设备称为二次设备。 4、评价电能质量的指标:电压、频率和波形。 5、发电厂作用是将其他形式的能量(化学能、动能、核能等)转化为电能。 6、重金属元素如铀、钚等的原子核发生裂变放出巨大能量,称为裂变反应。 7、轻元素原子核聚合成较重的原子核(如氢聚变成氦)时放出巨大的能量,称为聚变反应。 8、变电站按电压升降可分为:升压变电站和降压变电站。 9、变压器在电力系统中的主要作用是变换电压,以利于电能的传输和使用。 10、互感器按测量对象可分为:电压互感器和电流互感器。 11、熔断器的作用是保护电路中的电气设备,使其在短路或过负荷时免受损坏。 12、变电站的主要防雷设施有避雷针、避雷器和接地装置。 13、电力线路按作用,可分为输电线路和配电线路。 14、接地装置是由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。 15、常用用电设备有动力型、电热型和电光型。 16、继电保护装置是指安装在被保护元件上,反应被保护元件故障或不正常状

态并作用于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 17、继电保护的要求:快速性、选择性、可靠性和灵敏性。 18、变压器的瓦斯保护是反映变压器油箱内部故障最有效的一种主保护。 19、电力调度自动化系统中的“四遥”是指遥测、遥信、遥控和遥调。 二、简答题 1、什么是电力系统? 答:由各发电厂中的发电机、各种变电站、输电线路和电力用户组成的整体,称为电力系统。 2、按一次能源的不同,发电厂可分为哪几种类型? 答:(1)火力发电厂(以煤、石油和天然气为燃料);(2)水力发电厂(以水的位能作动力);(3)原子(核)能发电厂;(4)风力发电厂、地热发电厂、太阳能发电厂、潮汐发电厂等。 3、火力发电厂有哪些优缺点? 答:优点:(1)布局灵活;(2)建造工期短,一次性建造投资少;(3)生产成本比水力发电要高。 缺点:(1)运行维护费用高;(2)开、停机过程时间长,耗资大;(3)对空气和环境的污染大。 4、水力发电厂有哪些优缺点? 答:优点:(1)发电成本低、效率高;(2)可综合利用水资源,除发电外,还有防洪、灌溉、航运、供水、养殖及旅游等多方面综合效益;(3)运行灵活,机组启动快;(4)水能可储蓄和调节;(5)水力发电不污染环境。 缺点:(1)水电站建设投资大、工期长;(2)水电站建设受自然条件限制。

供热工程试题及答案.

《供热工程》模拟试题一 一、填空(每小题1分,共计21分) 三种。 二、选择题(3x6=18分) 1、低温热水采暖系统是指供水温度为()的采暖系统。 A、≥100℃; B、≤100℃; C、<100℃。 2、下列室内采暖管道,可以采用焊接连接的有()的管道。 A、≤DN32; B、≥DN32; C、>DN32。 3、单层外门的外门开启附加率()双层外门的外门附加率。 A、大于; B、小于; C、等于; D、无法判断。 4、通行地沟净高为()。 A、1.8 m; B、1.4m; C、1.2 m; D、0.5 m 5、按地带法计算地面传热系数时,地带的划分是按建筑物()进行划分的。 A、内表面向里2米; B、建筑轴线向里2.5米; C、外表面向里2米; D、内表面向里2.5米 6、组成地面的()为保温材料时,该地面为保温地面。 A、所有材料; B、一层材料; C、几层材料。 三、判断题:(2x6=12分) 1、室内工作区的温度是指距地面4m高度范围内的温度。()

2、计算房间采暖热负荷时,凡高于4m的房间均须进行高度附加。() 3、自然循环热水采暖系统供回干管坡度一般为0.003。() 4、机械循环热水采暖系统循环水泵的扬程与建筑高度有关。() 5、室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为30~70pa/m。() 6、半通行地沟净高为1.8m。() 四、问答题:(6x4=24分) 1、膨胀水箱的作用是什么?其上有哪些配管? 2、什么是房间采暖热负荷?其包括哪些内容? 3、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的区别是什么? 4、提高水力为稳定性的措施有哪些? 五、计算题:(共25分) 1、某双管热水采暖系统,供回水温度为85℃/60℃,散热器采用M132型,每片散热器散热面积为0.24m2,室内计算温度为t n=18℃,散热器的传热系数为:K=2.237(t p j—t n) 0.302W/m2. ℃,某房间设计热负荷2500,且散热器明装于室内,同侧连接,试求散热器片数。(n=6片时,β1=0.95;n=6—10片时,β1=1;n=11—21片时,β1 =1.0)(15分) 2、某伸缩器两端直管段长度为60m,该系统供、回水温度分别为95~70℃,试计算该伸缩器的热伸长量。(10分) 《供热工程》模拟试题一答案 一、填空题 1、不超压、不汽化、不倒空。 2、2米。 3、螺纹连接、焊接、法兰连接。 4、架空、埋地、地沟。 5、60~120Pa/m。 6、户间传热。 7、定压点。 8、热源、供热管网和热用户。 9、排气装置、泄水阀。 10、流量。 11、缝隙法、换气次数法。

电厂热工考试带答案3

华能太仓电厂检修部 热控专业炉控班12月份培训理论考试 一、选择题(每题1.5分,共30分) 1.发电厂锅炉水冷壁吸收燃料燃烧时发出热量,其主要的传热方式为( )。 (A)导热;(B)对流;(C)辐射;(D)不确定。 C 2.导线不应有中间接头,如必须有中间接头,应连接牢固,不承受机械力,并保证( )绝缘水平。 (A)现有的;(B)原有的;(C)可靠的;(D)以上答案都不对。 B 3.联锁控制属于( )。 (A)过程控制级;(B)过程管理级;(C)生产管理级;(D)经营管理级。 A 4.要了解一台机组的自动化程度,首先要熟悉( )。 (A)安装接线图;(B)电气原理图;(C)控制流程图;(D)梯形图。 C 5.炉膛火焰电视监视系统中实现火焰探测的设备是( )。 (A)场景潜望镜;(B)火焰检测探头;(C)电视摄像头;(D)其他。 A 6.汽轮机紧急跳闸保护系统的简称为( )。 (A)TSI;(B)DEH;(C)DCS;(D)ETS。 D 7.准确度最高的热电偶是( )。 (A)S型;(B)K型;(C)J型;(D)E型。 A 8.汽轮机转速调节主要依靠( )。 (A)蒸汽进汽温度;(B)蒸汽进汽压力;(C)蒸汽进汽流量;(D)机组负荷。 C 9.中间再热机组采用旁路系统的目的是( )。 (A)提高机组出力;(B)提高热力系统效率;(C)调节主蒸汽参数;(D)启动或低负荷时通过锅炉产生的多余蒸汽,维持燃烧。 D

10.联锁是一种( )措施。 (A)保护;(B)调节;(C)顺序控制;(D)功频电液调节。 A 11.回热系统中高加疏水采用逐级自流的目的是( )。 (A)提高系统热经济性;(B)提高给水温度;(C)提高系统运行可靠性;(D)提高除氧器除氧效果。 C 12.在机组运行过程中,( )是保证机组及人身安全的最后手段。 (A)MCS;(B)DEH;(C)热工保护;(D)顺序控制。 C 13.电涡流传感器测量的被测体必须是( )。 (A)铜质导体;(B)铝质导体;(C)绝缘体;(D)金属导体。 D 14.0.31416×0.17的结果正确的是( )。 (A)0.05338;(B)0.05;(C)0.053;(D)0.0534。 C 15.有关单元机组的自动保护下列( )的叙述是正确的。 (A)汽轮发电机跳闸,则锅炉必须跳闸;(B)汽轮机、发电机跳闸互为联锁;(C)锅炉跳闸,则汽轮发电机不一定跳闸;(D)锅炉和汽轮发电机跳闸互为联锁。 B 16. 汽轮机运行时,其转速最大一般不允许超过额定转速的( )。 (A)3%;(B)5%;(C)15%;(D)10%。 D 17.压力开关的被测介质温度一般不超过( )℃。 (A)50;(B)100;(C)150;(D)200。 B 18.在正常运行时,锅炉汽包云母水位计指示的水位比汽包内实际汽水分界面( )。(A)高;(B)低;(C)相同;(D)不确定。 B 19.热电阻测温元件一般应插入管道( )。 (A)5~10mm;(B)越过中心线5~10mm;(C)100mm;(D)任意长度。 B 20.测量气体压力时,取压口高度高于测量点时,对读取的测量结果( )。 (A)应加正修正;(B)不需修正;(C)应加负修正;(D)无法决定。 B 二、简答题(每题5分,共20分) 1.对于锅炉汽压保护,仅在锅炉汽包上装设安全门可行吗? 不可行。因为安全门动作并不意味着锅炉灭火,如果仅在汽包上装设安全门,会导致大量过热蒸汽只从装于汽包上的安全门排放,使流经过热器和再热器的蒸汽流量下降,极端情况下甚至没有蒸汽流过。此时,过热器和再热器在高温烟气冲刷下因得不到蒸汽冷却而烧坏。因此锅炉汽压保护必须在锅炉的汽包、过热器和再热器上分别装设安全门。汽包安全门起座压力大于过热器,再热器。

发电厂电气运行考试题库

一、判断题部分 1、发电机有功功率过剩时会使频率和电压升高。( √) 2、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 3、运行中的发电机所消耗能量主要包括铁损、铜损、摩擦损耗、通风损耗、杂散损 耗。( √) 4、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 5、对于汽轮发电机来说,不对称负荷的限制是由振动的条件来决定的。( × ) 6、发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性。 ( √) 7、变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。(√) 8、变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。(×) 9、差动保护的优点是:能够迅速地、有选择地切除保护范围内的故障。(√) 10、保安电源的作用是当400V厂用电源全部失去后,保障机组安全停运。(√) 11、变压器的低压绕组绝缘容易满足,所以低压绕组需绕在外边,高压绕组电压高,必须绕在里边。( × ) 12、变压器不论分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定值的10%,则二次侧可带额定电流。( × ) 13、电动机因检修工作拆过接线时,应进行电动机空转试验。( √) 14、发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。(√) 15、熔断器可分为限流和不限流两大类。(√) 16、提高功率因数的目的是:(1)提高设备的利用率,(2)降低供电线路的电压降, (3)减少功率损耗。(√) 17、高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压。( ×) 18、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。( √) 19、发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。( √) 20、电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。( ×) 21、电力系统是由发电厂,变、配电装置,电力线路和用户组成( √) 22、绝缘子做成波纹形,其作用是增强它的机械强度。( × ) 23、系统中无功电源有四种:发电机、调相机、电容器及充电输电线路。( √ )

供热工程试题及答案

《供热工程》模拟试题一 一、填空(每小题1分,共计21分) 三种。 二、选择题(3x6=18分) 1、低温热水采暖系统就是指供水温度为( )的采暖系统。 A、≥100℃; B、≤100℃; C、<100℃。 2、下列室内采暖管道,可以采用焊接连接的有( )的管道。 A、≤DN32; B、≥DN32; C、>DN32。 3、单层外门的外门开启附加率( )双层外门的外门附加率。 A、大于; B、小于; C、等于; D、无法判断。 4、通行地沟净高为( )。 A、1、8 m; B、1、4m; C、1、2 m; D、0、5 m 5、按地带法计算地面传热系数时,地带的划分就是按建筑物( )进行划分的。 A、内表面向里2米; B、建筑轴线向里2、5米; C、外表面向里2米; D、内表面向里2、5米 6、组成地面的( )为保温材料时,该地面为保温地面。 A、所有材料; B、一层材料; C、几层材料。 三、判断题:(2x6=12分) 1、室内工作区的温度就是指距地面4m高度范围内的温度。( )

2、计算房间采暖热负荷时,凡高于4m的房间均须进行高度附加。( ) 3、自然循环热水采暖系统供回干管坡度一般为0、003。( ) 4、机械循环热水采暖系统循环水泵的扬程与建筑高度有关。( ) 5、室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为30~70pa/m。( ) 6、半通行地沟净高为1、8m。( ) 四、问答题:(6x4=24分) 1、膨胀水箱的作用就是什么?其上有哪些配管? 2、什么就是房间采暖热负荷?其包括哪些内容? 3、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的区别就是什么? 4、提高水力为稳定性的措施有哪些? 五、计算题:(共25分) 1、某双管热水采暖系统,供回水温度为85℃/60℃, 散热器采用M132型,每片散热器散热面积为0、24m2,室内计算温度为t n=18℃,散热器的传热系数为:K= 2、237(t p j—t n)0、302W/m2、℃,某房间设计热负荷2500,且散热器明装于室内,同侧连接,试求散热器片数。(n=6片时,β1=0、95;n=6—10片时,β1=1;n=11—21片时,β1 =1、0)(15分) 2、某伸缩器两端直管段长度为60m,该系统供、回水温度分别为95~70℃,试计算该伸缩器的热伸长量。(10分) 《供热工程》模拟试题一答案 一、填空题 1、不超压、不汽化、不倒空。 2、2米。 3、螺纹连接、焊接、法兰连接。 4、架空、埋地、地沟。 5、60~120Pa/m。 6、户间传热。 7、定压点。 8、热源、供热管网与热用户。 9、排气装置、泄水阀。 10、流量。 11、缝隙法、换气次数法。 二、选择题

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

电厂热工考试题答案

热控专业考试题 一、判断题(每题1分,共10分) 1、在差压式测量加热器水位中,如果正压侧排污门渗漏,则水位测量示值将会变小。(×) 2、氧化锆传感器的内阻与温度关系,温度低内阻大,温度高内阻小。因此,为了保证测量精确度,要求其工作温度要在700℃以上。(√ ) 3、氧化锆氧量计,当烟气温度升高时,如不采取补偿措施,则所得测量结果将小于实际含氧量。(√ ) 4、具有热电偶冷端温度自动补偿功能的显示仪表,当输入信号短接时,指示值为0℃。(×) 5、安装在取样点下方的压力变送器,应采用正迁移来修正其零点。(×) 6、热工保护联锁信号投入前,应先进行信号状态检查,确定对机组无影响时方可投入。(√ ) 7、检定0.5级仪表时,应采用0.1级及以上的标准仪表。(√ ) 8、TSI系统检测的参数较多,但从测量角度看,实际上只测量机械位移。(√ ) 9、当AST电磁阀动作时,AST油路油压下跌,OPC油路通过二个单项阀,油压也下跌,将关闭所有蒸汽进汽阀而停机。(√ ) 10、热电厂中,空气流量的测量多采用孔板。(× ) 二、选择题(每题2分,共20分) 1、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程为( A)。 A、16MPa B、10MPa C、25Mpa D、20MPa 2、下列有关几个电阻并联的陈述中,( D )是正确的。 A、支路电阻越大,电压越大 B、支路电阻越大,电压越小 C、支路电阻越大,电流越大 D、支路电阻越小,电流越大 3、关于数字式电液调节系统,下列叙述不正确的是( D ) A、调节系统中外扰是负荷变化 B、调节系统中内扰是蒸汽压力变化 C、给定值有转速给定与功率给定 D、机组启停或甩负荷时用功率回路控制 4、锅炉在正常运行中,汽包上的云母水位计所示水位与汽包内实际水位比( C )。 A、偏高 B、相等 C、偏低 D、不能确定 5、调节系统的稳定性是对调节系统最基本的要求,稳定调节过程的衰减率Ψ应是:( C )。 A、Ψ=0 B、Ψ<0 C、0<Ψ<1 D、Ψ=1 6、若一台压力变送器在现场使用时发现量程偏小,将变送器量程扩大后,而DCS内该点量程未做修改,则所测压力示值比实际压力值(B). A、偏大 B、偏小 C、不变 7、DCS系统的备用电源的切换时间应小于( D )ms,以保证控制器不初始化。 A、1 B、2 C、3 D、5 8、K分度的热电偶测量主蒸汽温度时,误用了E分度的补偿导线,造成的误差将会(A)。 A、指示偏大 B、指示偏小 C、指示不变 9、进行接线时,每一个端子上最多只允许接入(B) A、一根导线 B、两根导线 C、三根导线 10、炉膛火焰电视监视系统的检测部件需具有控制保护系统,其主要作用是(A)。 A、超温保护 B、控制通风 C、吹扫 D、控制方向 三、填空题(每空1分,共22分)

电厂输煤专业考试题库

1、叙述力的三要素? 答:力的大小、方向和作用点,叫做力的三要素。 2、叙述钢丝绳的优点? 答:钢丝绳的优点是: (1)重量轻、强度高、弹性好,能承受冲击负荷。 (2)绕性较好,使用灵活。 (3)在高速运行时,运转稳定,没有噪声。 (4)钢丝绳磨损后,外表会产生许多毛刺,易于检查。断前有断丝的预兆,且整根钢丝绳不会立即断裂。 (5)成本较低。 3、齿轮传动有哪些优点? 答:齿轮传动的优点为结构紧凑;适用范围大;能保证传动比恒定不变;机械效率高;工作可靠且寿命长,轴及轴承上承受的压力较小。 4、火力发电厂输煤系统由哪些主要设备组成? 答:火电厂输煤系统主要由:卸煤设备、给煤设备、上煤设备、配煤设备、煤场设备、辅助设备等组成。 5、皮带输煤机的作用是什么? 答:作用是把卸煤沟的燃煤输送到锅炉原煤斗。 6、简述环式碎煤机的优点? 答:环式碎煤机有以下优点: (1)破碎量大,功率消耗小,效率高。 (2)结构简单、紧凑,占地面积小,刚度大,质量比锤式和反击式轻。 (3)保证排料粒度在30mm以下且排料均匀。 (4)由于锤环可以自由摆动,当遇到较硬物体时,环锤自动退避,经拨料器反射到除铁内。 (5)锤环鼓风作用小,机体空间小,风量小,煤尘泄漏少。 (6)运行可靠,调整容易,检修方便,维护量小,对煤种变化适应性强。 (7)工作噪声低。 (8)机组振动小。 (9)机组材料使用合理,寿命长。 7、什么是煤的挥发分?

答:煤在900℃下隔绝空气加热7min, 煤中有机物发生分解而析出气体和常温下的液体,扣出其中分析煤样水分后占试样量的质量百分比叫做煤的挥发分。 8、煤的物理性质是什么? 答:煤的物理性质主要包括煤的可磨性、磨损性、密度、堆积密度、自然堆积角、着火温度等。 9、何谓燃煤火电厂的煤耗率? 答:指每发一度电所耗用标准煤(发热量为29260kJ/kg,即7000大卡/千克)的克数。 10、煤的成分有哪些?其有害成分是什么? 答:煤的成分为碳C、氢H、氧O、氮N、硫S、水分W和灰分A。其有害成分是:水分、灰分和硫。 11、轴承的功用是什么? 答:轴承是用来支承轴及绕轴转动的机械零部件,并保证旋转精度。 12、轴承按工作面的摩擦性质不同可分为哪两类? 答: 可分为滚动轴承和滑动轴承。 13、轴承按其承载性质不同可分为哪几种类型?各承受何种载荷? 答:按其承载性质不同可分向心轴承、推力轴承和向心推力轴承。向心轴承只承受径向载荷。推力轴承只承受轴向载荷。向心推力轴承即能承受径向载荷又能承受轴向载荷。 14、滚动轴承有哪些部件组成?其承载能力与哪些因素有关? 答:滚动轴承由外圈、内圈、滚动体和保持架组成。其承载能力与滚动体的大小、15、联轴器的主要形式有哪些? 答:主要有液力偶合器、十字滑块联轴器、销轴联轴器。 16、机械的传动方式主要有哪些? 答:主要有齿轮减速器传动、液压传动、带传动、链传动等。 17、滚动轴承添加润滑脂应注意哪些问题? 答:(1)轴承里应填满,但不应超过外盖以内全部空间的1/2~3/4。 (2)装在水平轴上的一个或多个轴承要填满轴承和轴承间隙,但外盖里的空隙只 填满全部空间的1/3~3/4。 (3)装在垂直轴上的轴承只填满轴承,但上盖则只填空间的一半,下盖只填空间的1/2~3/4。

供热工程试题及答案.

《供热工程》模拟试题一 、填空(每小题1分,共计21分) 1、绘制水压图的技术条件有 2 、 室内工作区的温度是指距地面高度范围内的温度。 3 、 供热管道的连接方式有 4 、 供热管道的敷设方式有 三种。 5 、 室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为 6、7、8、9、分户热计量供热系统热负荷计算时应考虑 循环水泵运行和停止时,压力保持不变的点称为采暖系统由 设计采暖系统时,系统的最高点应设 10、水力稳定性是指其他用户流量改变时,保持本身 11、采暖热负荷的估算方法有 二、选择题(3x6=18分) 1 、 低温热水采暖系统是指供水温度为( A 、 B 、 2 、 下列室内采暖管道,可以采用焊接连接的有 3 、 4 、 5 、 6 、 组成 , 最低点应 不变的特性O 两种。 )的采暖系统。 C、 < 100 C O )的管道。 A、w DN32;B 、 > DN32 ;C、 > DN32O 单层外门的外门开启附加率()双层外门的外门附加率O A、大于; B、小于;C 、 等于;D、无法判断。 通行地沟净高为( A、1.8 m ; B、1.4m ; C、1.2 m ; D、0.5 m 按地带法计算地面传热系数时,地带的划分是按建筑物()进行划分的。 A、内表面向里 C、外表面向里组成地面的( A、所有材料; B、建筑轴线向里2.5米; D、内表面向里2.5米 )为保温材料时,该地面为保温地面。 B、一层材料; C、几层材料。 判断题:(2x6=12分) 室内工作区的温度是指距地面4m高度范围内的温度。(

四、问答题:(6x4=24分) 机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的区别是什么? 五、计算题:(共25分) 1、某双管热水采暖系统,供回水温度为85 C /60 C, 散热器采用M132型,每片散热器散 热面积为0.24m 2,室内计算温度为t n =18 C,散热器的传热系数为:K=2.237 ( t p — t n ) 0.302 W/m 2. C,某房间设计热负荷2500 ,且散热器明装于室内,同侧连接,试求散热器片数。 (n=6 片时,3 1=0.95 ; n=6 — 10 片时,3 1=1 ; n=11 — 21 片时,3 i =1.0 ) ( 15 分) 2、某伸缩器两端直管段长度为60m ,该系统供、回水温度分别为95~70 C,试计算该伸 缩器的热伸长量。(10分) 《供热工程》模拟试题一答案 一、填空题 1、不超压、不汽化、不倒空 。 2、2 米。 3、螺纹连接、焊接、法兰连接。 、架空、埋地、地沟。 5 、 60?120Pa/m 。 、户间传热。 、定压点。 8、热源、供热管网和热用户。 9、排气装置、泄水阀。 10、流量。 11、缝隙法、换气次数法。 2 、 计算房间采暖热负荷时,凡高于4m 的房间均须进行高度附加。 3 、 自然循环热水采暖系统供回干管坡度一般为0.003。 4 、 机械循环热水采暖系统循环水泵的扬程与建筑高度有关。 5 、 室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为30 70pa/m 。 6 、 半通行地沟净高为1.8m 。 1、 膨胀水箱的作用是什么? 其上有哪些配管? 2、 什么是房间采暖热负荷? 其包括哪些内容? 3、 4、 提高水力为稳定性的措施有哪些?

发电厂热工人员:发电厂热工人员考考试题模拟考试卷.doc

发电厂热工人员:发电厂热工人员考考试题模拟考试卷 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、问答题 并网时同期屏的操纵? 本题答案: 2、问答题 什么叫锅炉循环水破坏保护? 本题答案: 3、问答题 什么是计算机病毒? 本题答案: 4、问答题 稳压管和普通二极管相比有什么特点? 本题答案: 5、填空题 炉水Ph 值小时,可通过加( )调节。 本题答案: 6、填空题 每月( ),点检员向班长上报本月度的缺陷分析,下月检修,消缺计划。 本题答案: 7、问答题 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

汽轮机的电气危急遮断控制系统(ETS)的任务是什么? 本题答案: 8、问答题 简述电接点压力表的检定操作步骤。 本题答案: 9、填空题 热控专业点检员负责制定设备的()和(),对于发现的缺陷负责向班长汇报,并提供使用备件、材料费用等信息使班组顺利开展消缺工作。 本题答案: 10、问答题 如何用万用表判别晶体管的管型和极性?锗管和硅管又如何通过实验区别出来? 本题答案: 11、问答题 怎样使用压力变送器测量开口容器的液位? 本题答案: 12、问答题 锅炉设备自动调节的内容和作用是什么? 本题答案: 13、问答题 集散型控制系统可分为哪几级?每一级的功能和主要设备有哪些? 本题答案: 14、问答题 什么是调节阀的流量特性?理想流量特性和结构特性有什么关系? 本题答案: 15、问答题 什么是流动阻力与阻力损失? 本题答案: 16、单项选择题 炉侧就地弹簧管压力表的点检路线是A,B,C那种检查()。A.每次#1至#4炉侧

电厂考试题

汽轮机试题 汽轮机危急保安系统作用及配有哪几种形式动作定值为多少 我厂汽轮机旁路系统采用哪种形式,容量为多少 我厂高、低压旁路联锁关闭条件以及开启条件 高压旁路为什么现开减压阀再开减温水而低压旁路先开减温水后开减压阀ETS保护有哪些,定值多少 哪些情况做高压遮断电磁阀试验,如何做 哪些情况做抽气逆止门活动试验,如何做 主汽门、中联门活动试验条件有哪些,如何做 什么情况下做注油试验,如何做 超速试验条件 锅炉过热器、再热器打水压汽机侧措施如何做以及注意事项 真空严密性实验条件及试验标准,如何做 主汽门、调速汽门严密性试验如何做,试验标准 机组禁止启动条件 机组高缸预暖条件暖缸注意事项 机组冲车条件有哪些- 机组冲车参数如何选择 汽轮机启动注意事项 机组停运前准备工作有哪些 防进水保护动作条件 凝结水系统投入前的检查 汽轮机有哪些超速保护动作值是多少 主机润滑油低油压联锁保护如何做,写出相关联锁定值 汽轮机遇下列情况之一时,应破坏真空紧急停机 写出高压内下缸温度340℃时机组启动送轴封全过程 空冷凝汽器排汽背压升高原因,现象及处理 密封油箱油位低的危害,如何调整 高加由检修转运行操作步骤 高压加热器检修措施 高压加热器运行中维护项目 加热器紧急停运条件 高压加热器紧急停运操作步骤 哪些情况禁止投运加热器,及加热器投停原则 轴封系统投运前的准备 抽真空旁路作用开关逻辑 发电机进油的现象、原因、及处理 密封油系统有哪几种运行方式,各种方式应注意哪些项目 机组运行中给水泵组检修后如何通水恢复备用 机组运行中给水泵组更换心包如何做检修措施 主机冷油器切换操作及注意事项 密封油系统投运前检查项目

供热工程试题及答案

《供热工程》 一、填空(每小题1分,共计21分) 1、绘制水压图的技术条件有、和。 2、室内工作区的温度是指距地面高度范围内的温度。 3、供热管道的连接方式有、和。 4、供热管道的敷设方式有、和 三种。 5、室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为。 6、分户热计量供热系统热负荷计算时应考虑。 7、循环水泵运行和停止时,压力保持不变的点称为。 8、采暖系统由、和组成 9、设计采暖系统时,系统的最高点应设,最低点应设。 10、水力稳定性是指其他用户流量改变时,保持本身不变的特性。 11、采暖热负荷的估算方法有和两种。 二、选择题(3x6=18分) 1、低温热水采暖系统是指供水温度为()的采暖系统。 A、≥100℃; B、≤100℃; C、<100℃。 2、下列室内采暖管道,可以采用焊接连接的有()的管道。 A、≤DN32; B、≥DN32; C、>DN32。 3、单层外门的外门开启附加率()双层外门的外门附加率。 A、大于; B、小于; C、等于; D、无法判断。 4、通行地沟净高为()。 A、1.8 m; B、1.4m; C、1.2 m; D、0.5 m 5、按地带法计算地面传热系数时,地带的划分是按建筑物()进行划分的。 A、内表面向里2米; B、建筑轴线向里2.5米; C、外表面向里2米; D、内表面向里2.5米 6、组成地面的()为保温材料时,该地面为保温地面。 A、所有材料; B、一层材料; C、几层材料。 三、判断题:(2x6=12分) 1、室内工作区的温度是指距地面4m高度范围内的温度。() 2、计算房间采暖热负荷时,凡高于4m的房间均须进行高度附加。() 3、自然循环热水采暖系统供回干管坡度一般为0.003。() 4、机械循环热水采暖系统循环水泵的扬程与建筑高度有关。() 5、室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为30~70pa/m。() 6、半通行地沟净高为1.8m。() 四、问答题:(6x4=24分) 1、膨胀水箱的作用是什么?其上有哪些配管? 2、什么是房间采暖热负荷?其包括哪些内容? 3、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的区别是什么? 4、提高水力为稳定性的措施有哪些? 五、计算题:(共25分) 1、某双管热水采暖系统,供回水温度为85℃/60℃,散热器采用M132型,每片散热器散热面积为0.24m2,室内计算温度为t n=18℃,散热器的传热系数为:K=2.237(t p j—t n)0.302W/m2. ℃,某房间设计热负荷2500,且散热器明装于室内,同侧连接,试求散热器片数。(n=6片时,β1=0.95;n=6—10片时,β1=1;n=11—21片时,β1 =1.0)(15分)

热工质检员岗位试题库

热工质检员岗位试题库.$TEXT$BEGIN$ [41110]

规品种架电缆桥结构类型、应符合设计格、、、、转弯时要求,电缆桥架的连接、、应分别使用配套的等附件,并采连接,且螺栓应桥架不宜用氧—乙炔焰穿螺母位于桥架切割,也不宜用。变宽变高支吊跨距防腐类

型层间距离内弯接片螺栓连 接板变宽板变高板电焊焊接外外侧[41110] 必须安装取源部件的开孔、施焊及热处理工作,前、和在 或、进行。不得在以封闭和保温的热力设备或管道证应提出保须,必进行时,上、手续。 的措施,并办理和热力设备管道衬里 清洗严密性试验开孔施焊内部清 洁外部整齐批准 [41110] 汽轮机润滑油压测点应选择在油管 路。 油管路末端压力较低处. [41110] 加门后,动剧烈的压力应在仪表阀量测波装。

缓冲装置 [41110] 无松动及卡涩现灵活、调节机构的动作应平稳、调节机构上应有明显和正并能象,和,布置的位置、角度和方向应确的开、关足执行机构的安装要求。位置全关全开[41110] 取测量真空的指示仪表或变送器应设置在源部件的地方。高于

[41110] 否,轴承润滑油压力开关应 与轴承中心标高为便于调则,调整时应考虑液柱高度的修正值。及调校用压力表。试,应装设一致排油阀 [41110] 差压仪表或变送器宜设测量蒸汽或液体流 量是,测量气体压力或流量取源部件的地方;置在取源部件的时,差压仪表或变送器宜设置在地方。否则,应采取或措施。

排水放气低于高于 [41110] 前装位,执行机构必须安装动作时无晃动,不受汽水置应便于操作和维修不妨碍通行,角行程电动执行机构的操作手轮中心蚀和 雨淋。。距地面应为 900mm 牢固[41110] 安装用的螺牢固,盘间积盘各构件应连接紧密、(镀锌、镀镍或烤栓、

相关文档