1.建筑设备概念:设置于建筑物内部或附近,为完善建筑功能,保证建筑安全、方便、舒适地使用而增设的一系列设施,为建筑有机体不可分割的重要组成部分。

建筑设计五个专业:建筑、结构、给排水、采暖通风空调、建筑电气。建筑设备占其中三项。

2.建筑设备分类

给排水设备:建筑给水、消防系统、热水及饮水、供应供应、建筑排水、雨水系统、中水系统、水景系统等。 空气环境设备:供暖、通风、空气调节设备等。 燃料设备:煤气、天然气、液化石油气供应等。

电气设备:电气照明、动力供电、电话、网络、广播、通讯、屏幕显示、火灾报警、电缆电视系统等。

3. 建筑设备特点:多学科综合性,目标为节水、节能、低污染、减少设备占地;鲜明的时代性,新材料、新设备不断涌现并完善;对建筑使用性能、经济性和建设投资影响举足轻重。

4. 学习目的:了解建筑工程全貌,培养综合处理建筑工程问题的能力。能够进行一般建筑设备施工图设计,以便能够在建筑施工图设计中,协调各专业关系,使建筑方案更具有可实施性。

5. 流体的粘滞性:流体流动过程中,各部分运动不一致,各部分之间存在着内摩擦力,也叫粘滞力(粘滞性)。粘滞力使流体内部存在着相互影响运动趋势的性质。

6. 粘滞性大小影响因素:粘滞性大小受压强影响较小,主要影响因素是流体种类和环境温度。温度升高粘性降低,温度降低粘滞性升高。

7. 流体压强增大体积缩小的性质,叫做流体的压缩性。流体温度升高体积膨胀的性质,叫做流体的热胀性。

8. 静压强概念:静压强 p 为单位面积ω上的静压力 P ,当作用面积无限小时形成点压强 pa 。 9. 静压强特性:流体静压强总是垂直并指向作用面—静止流体不抗拉不存在粘滞力。 任意一点各方向上静压强值相等—流体不可压缩。

10. 管材选用原则:1、应有足够的承压和机械强度;2、应有良好的化学稳定性;3、方便的施工条件和良好的施工质量保证;4、方便的材料购置和适宜的造价。

11.常用管道分类

(1)钢管分类 无缝钢管:热轧、冷拔;焊接钢管:螺旋焊管;直焊缝管(镀锌管、黑铁管/普通焊管、厚壁焊管) 钢管强度高、承压大、易加工连接,但价格高、易腐蚀。

(2)塑料管 UPVC 硬聚氯乙烯管;PP-R(C 、Z)聚丙烯管;PEX 交联聚乙烯管;PE(LD 、MD 、HD)聚乙烯管;CPVC 氯化聚乙烯管;PB 聚丁烯管;ABS 丙烯晴-丁二烯-聚苯烯

塑料管耐腐蚀、阻力小,但承压低、多数塑料管耐热性差、易弯曲。

(3)复合管 铝塑复合管 PEX -AL -PEX ;钢塑复合管 PEX -ST -PEX

复合管集金属管与塑料管优点于一身,具有发展前途。

(4)其他管材 混凝土管、钢筋混凝土管、铜管、铸铁管、不锈钢管、玻璃钢复合管等。

12.管道选用

(1)给水工程:UPVC 、PP-R 、PEX 、ABS 、铝(钢)塑复合管、PE (室外管道)。

(2)消防工程:黑铁管、镀锌管、无缝钢管。

(3)排水工程:UPVC 塑料管、PE (室外管道)。

(4)热水供应:PEX 、PP -R 、PB 、铝塑复合管、铜管、不锈钢管、镀锌钢管。

(5)采暖工程:黑铁管、无缝钢管、PEX 、PP-R (常用于地板辐射加热)

13.给水系统的附件:包括配水附件(各种水龙头)、控制附件(各种阀门)

配水附件:用以调节和分配水流。控制附件:用来调节水量,水压,关断水流,改变水流方向。

14.水表种类:普通流速式水表(旋翼式、螺翼式)、远程控制水表、IC 卡水表等

15.水表安装要求:设置于防冻、防暴晒、不受碰撞的清洁处;水平安装,距地0.6~1.2M ;为保证计量准确,表前后直线段长度:旋翼式≮300MM ,螺翼式8~10倍水表公称直径;可能倒流时表后设单向阀,不允许间断供水时设旁通管。

16.卫生器具设置技术要求

(1)所有卫生器具必须设置水封,水封为设置于管道中的一段段水柱,其目的为阻止排水管道中的有害气体溢入室内。

水封破坏原因主要有:蒸发、管道中气压波动、虹吸、毛细管、惯性力等。

(2)除大便器外所有器具排水口均设栏栅,防止污物进入排水管道,造成管道堵塞。

栏栅一般设置在排水栓处。排水栓为池型器具与排水管道的连接件,一般为铜镀铬或塑料制品,常用的排水栓规格有DN32、DN40、DN50等。

17.卫生器具种类及选用

按用途分类:便溺器具、盥洗洗浴器具、洗涤器具、专用器具 。 按设置类型分类:板上设置、板下设置。 ωωP Lim p a 0→=

座便器按冲洗特性分类:冲落式、虹吸式、喷射虹吸式、涡旋虹吸式

18.冲洗设备分类(1)冲洗阀式:安装方便,但需较大的水压和流量。(2)冲洗水箱式:水压、水量小,但安装需墙面。(3)光电或超声波式:节水,但需有电源和设备。

冲洗阀:一般冲洗阀、延时自闭冲洗阀。

冲洗水箱:手动与自动、虹吸式与冲落式、高水箱与低水箱

19.盥洗洗浴用器具:盥洗槽、洗脸盆(挂、立柱、台式)、淋浴器、淋浴箱、浴盆、水力按摩浴盆、干蒸、湿蒸设备。

20.洗涤器具洗涤盆:主要有陶瓷制品和不锈钢制品。拖布池:有架空和落地设置形式。

21.专用器具(地漏:地漏设置于用水房间,用于排除地面积水。一般地漏自身带有水封,不需要存水弯即可直接与室内排水管道连接。地漏按材质分为塑料、铸铁、不锈钢、铜等多种。)

22.卫生器具设置

(1)卫生器具设置数量:应根据现行的标准、规范,按照卫生器具“负荷率”确定。

(2)卫生器具布置原则:应根据用水房间的形状及面积大小、建筑质量标准、有无吊顶及管道竖井或管槽、卫生器具数量及单件尺寸等布置,既要满足使用方便、容易清洁、占房间面积小,还要充分考虑为管道布置,尽量做到管道少转弯、管线短。

23.卫生器具安装

(1)安装时间土建基本完工,给排水主要管道安装完毕。

(2)安装依据施工图纸、指定标准图集、《采暖与卫生工程施工验收规范》(GB50242-2003)

(3)安装过程预留孔洞、预埋构件;器具安装;管道连接。

(4)安装注意事项定位尺寸准确,安装工艺正确,施工时注意按要求进行预留孔洞、预埋构件。

24.给水参数:水质、水量、水压、水温

25.建筑给水系统分类

按用途分:生活给水系统;生产给水系统;消防给水系统。按水质分为:通用水、中水。

26.建筑给水系统组成

引入管、水表节点、管道系统(干、立、枝)、给水附件(配水、控制)、消防给水设备、升压贮水装置。

27.分区供水:将建筑给水按竖直方向分成若干个区域分别供水称为分区供水。

分区目的:防静压过大损坏管件、器具,防止底层出流量大、喷溅,同时充分利用城市供水管网的能量。

适用条件:高层建筑,一般0.3~0.35MP为分区压力线。

高层建筑:10层及以上的住宅建筑,或24m及以上的公共建筑。

28.室内消火栓系统设置场所:

(1)除符合本规范8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:

建筑占地面积大于300m2的厂房(库房);体积大于5000m3的车站、码头、机场的侯车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;特等、甲等剧场,超过800座位的其它等级剧院和电影院等、超过1200座位的礼堂、体育馆等;超过5层或体积超过10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑;超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管直径不应小于DN65。

(2)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓。

(3)设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

(4)存有与水接触能引起燃烧和爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3的其它建筑可不设置室内消火栓。

29.消火栓系统组成:

(1)供水水源及管网:水源可用自来水管网或水池,消防管网可设枝状管网,但消火栓个数大于10个且室外消防水量大于15L/S时必须设置为环状。

(2)增压贮水装置:水泵、消防水泵接合器、水箱、水池等。

(3)消火栓箱:(一般为红色,带玻璃门)消火栓(DN50、65);水枪(13、16、19MM);水龙带(DN50、65,L10、15、20、25M);消防泵启动按钮。

30.消火栓设置原则:

(1)设于每层明显且易于操作部位,栓口距地1.1M;(2)应保证规定股数的充实水柱达到室内各着火点;

(3)消防电梯间前室内应设置消火栓。(4)同一建筑应采用相同型号消防设备以便备件及维修;

(5)平屋顶宜设置试验用栓。

31.自动喷洒消防系统分类:闭式自动喷洒系统(湿式、干式、预作用、重复启闭预作用、自动喷水—泡沫连用系统);雨淋系统;水幕系统

32.自动喷洒给水系统主要部件:(1)喷头:闭式、开式;玻璃球、易熔片(2)报警阀与水力警铃(3)水流指示器与压力开关(4)火灾探测器:感烟、感温、感光

33.自动喷洒系统设置:大型剧院、会堂、体育馆的舞台、观众厅的上部,以及化妆室、贵宾室、贮藏室;大商场、展览馆、多功能厅等公共活动房屋;大型棉、毛、丝、麻、木器、火柴等厂房及产品库房;有集中空调的宾馆、综合办公楼的走廊、办公室、餐厅、无服务台的客房;超过25辆汽车的车库、可燃物库房。高层建筑自动喷洒消防给水设置范围广,100M以上建筑除不宜用水扑救的部位和厕所外应全部设置自动喷洒消防给水。

34.水幕系统:大型剧院、会堂的舞台口、后台的门窗洞口;防火卷帘、防火幕的上部;应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位。

35.雨淋系统:严重危险物的生产厂房;大型摄影棚、演播室;

36.离心泵构造:由叶轮、泵轴、泵体(泵壳及基座)、密封装置(填料函减漏环)组成

37.离心泵原理:水泵充满水的情况下,叶轮在电动机驱动下高速旋转,水获得离心力和旋转动能,受泵壳限制转变为压能。此时泵轴处为负压,低位水池中的水在大气压作用下被压入泵吸水口,水源源不断的增加能量。

38.水泵设置分工作泵、备用泵两类。水泵安装形式为自灌式、吸入式。

水泵出水管设闸板阀、单向阀、压力表。进水(吸水)管设底阀(或控制阀)、真空表。

39.水泵房建筑要求:开窗面积≮1/6地面面积,大于200m3/h设10~15m2修理间,5m2库房,大型泵设吊车梁,房间面积根据泵数量定,泵间距≮0.7m,泵轴向距墙≮1.0m。

40.水箱支座:钢筋混凝土梁,梁上设石棉橡胶垫(浸油枕木),支座间距见标准图,支座高不小于450MM。

41.水箱间建筑要求:有进水阀侧水箱距墙不小于1.0M,其它侧面宜不小于0.7M,水箱顶距结构底不小于0.6M。

42.引入管和水表节点

(1)引入管根数,不需加压的住宅每一单元或每一户一处引入;其它建筑一般为一处、当室内不允许间断供水时设二处。(2)管线保持一定间距(给-排≮1.0M 给-电缆≮0.75M)。

(3)水表井距建筑外墙≥2.0M,室外井内表前后设阀,不允许间断供水时设旁通管,可能倒流时表后设止回阀。(4)引入管敷设:埋深防冻(冰冻线下0.20M),防压(车行道下0.70M),设2-5‰泄水坡,穿基础、承重墙留洞H=DN+200(管上≮150MM)。

43.室内给水管网布置形式:按干管位置分为上行、下行、中分;按供水安全性分为枝状、环状。

布置原则:以供水安全、节省工料、便于施工维修并注意美观为原则;管道设置不得影响建筑使用并注意管道自身免受损坏;、给水管不得设置在排水沟、烟道、风道、垃圾道内,不得穿橱窗、壁柜、木装修,不得布置在大、小便槽内,立管距小便槽小于O.5M时应采取建筑隔断措施;给水管不宜穿伸缩缝、沉降缝,必须穿时应采取措施。软管法、丝扣弯头法。

44.室内给水管道敷设分明装、暗装两种形式

管道埋深满足防冻、防压要求,采暖房间埋深0.15~0.30M;与排水管间距平行≮0.50M,交叉给水管位于排水管上0.15M,给水管位排水管之下时设套管。穿现浇板、梁设钢制套管,穿承重墙设镀锌铁皮套管,套管较给水管大1~2#;管道支架设置分固定、可动型,一般有角钢支架、吊环、管卡、勾钉等;阀门设置,引入管、水表节点、立管底、环网分支处、三个及以上配水器具支管始端;器具配水点安装高度参标准图集。塑料管不得与加热器或热水炉直接连接,应有≮0.4M的金属管过渡。塑料管不得安在灶台上,立管与灶台距离≮0.4M,距燃气热水器≮0.2M;否则应有保护措施。给水管穿越地下室或地下构筑物的外墙应设防水套管,对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。

45.管道的保温:可能冻、结露时设保温。目前常用的是岩棉管壳包扎。

防腐:金属管道做防腐。常用做法二丹二银。

防噪声:降低管道流速,水泵柔性接头,水泵减震基础,管道固定加软垫等。

46.高层消防系统特点

(1)执行规范GB50045-95;

(2)水量大,充实水柱高,设消防水箱、水池,室外应有一定数量的消防设备配套,50M以内建筑可由消防云梯和消防水泵接合器共同救火,50M高度以上的建筑立足于自救;

(3)系统分为常高压系统、临时高压系统;

(4)系统形式为消火栓系统、自动喷洒消防系统、气体消防系统。

47.高层消火栓给水系统

(1)消防管网独立。

(2)管网为环状,环网管道分支处设阀,阀门数量等腰节点管道数减1。

(3)静压大于0.80Mpa时消防系统分区,充实水柱不小于10M。(4)对消防水池设置要求高,水泵动力系统要求高。

48.

建筑设备复习提纲

建筑设备复习提纲 1.雷电对建筑的危害包括哪四种,防雷装置的组成及作用。 答:1.静电感应 2.磁感应3.直击雷过电压 4.雷电波的侵入 建筑物防雷主要采用接闪器系统,由接闪器、引下线和接地装置三大部分组成, (1)接闪器:1避雷针:接闪避雷针是建筑物最突出的良导体 2避雷带:避雷带就是对建筑物雷击率高的部位,进行重点保护的一种接闪装置 3 避雷网:局部保护接闪装置 4结构避雷网(带) (2)引下线 (3)接地装置:1 自然接地体:利用有他功能的金属物体埋于地下,作为防雷保护的接地装置 2 基础接地:利用建筑物基础中的结构钢筋作为接地装置,即可达到 防雷接地又可节省造价 3 人工接地体:专门用于防雷保护的接地装置 2.传热的基本方式包括哪三种,以及通过何种方式改变传热效果。 答:传热方式有热传导,热辐射,热对流;改变风速,增减保护层厚度 3.建筑内部给水系统按用途及水平干管布置形式分别如何分类。给水管材的选择以及常见 给水方式的选用和系统图的掌握。为防止地基下沉压断引入管。要求引入管上空预留尺寸。(200mm) 答:生活,生产,消防,组合。下行上给式,上行下给式,中分式依靠外网压力的给水方式:直接,设水箱;依靠水泵升压给水方式:设水泵的,设水泵、水箱联合的,气压,分区,分质金属,非金属公称直径;直径 4.导线和电缆的截面选择分别从哪几方面考虑。 导线:导线发热条件;允许电压损失;机械强度条件电缆:用电器电流,经济5.地面水源处理流程常用四个步骤。 混凝;沉淀;过滤;消毒 6.舒适性空调,常用的空气参数。空调的主要分类及典型形式以及各自的优缺点。 室内温度;相对湿度;风速 1集中式空调:优,易于维护,可以很好的控制室内温湿度,可以进行气流分布,可对室外空气进行过滤处理;缺:空气风道系统复杂,布置困难,有利于火灾蔓延 2半集中式空调:优:机房面积小,利于空间布置;缺:难以满足室内严格的温湿度要求,水系统复杂易漏水 3分散式空调:优:可以灵活布置,相互之间不会影响;缺:室内空气品质较差,气流组织困难 7.低压配电系统常用的三种配线方式。 放射式;树干式;混合式 8.建筑排烟系统按排烟方式可分为哪两种。 1自然排烟;2机械排烟 9.照明线路进户线的引入方式。 1线路架空引入;2电缆埋地引入 10.电光源按发光原理可分为哪两类以及典型光源在不同使用条件下的选择。

建筑设备的地位和作用

建筑设备的地位和作用 人们生活水平的不断提高,必然要求居住的环境越来越舒适,在这种情况下,社会的发展直接推动了土木工程的发展。远古时代,人们巢居穴处,后来石器的出现,人们开始利用工具建造简单的住房,到明清时期,中国的木结构建筑技术和规模都达到了顶峰。随着国家对基础建设的投入的不断加大,一座座高楼像雨后春笋一样出现在中华大地。随着人们生活的水平的不断提高,人们对自己所处的建筑空间已经不仅仅单纯从数量上提出更高的要求,而且从质量上也提出了更高的要求,要求环境的美观,有一定的舒适度。这就需要对建筑物添加必要的设备。 建筑设备是为建筑物额使用者提供舒适、安全、健康、高效工作和生活环境的各种设施及系统的总称。他包括给水、排水、热水供应、煤气、供暖、通风、空调、供电、照明、电梯、通讯、音响、电视、建筑自动化等设施和系统。 任何建筑,如果只有遮风避雨的建筑物外壳,缺少相应的建筑设备,其使用价值将是很低的。对使用者来说,建筑物的规格、档次的高低,除了建筑面积大小的因素外,建筑设备功能的完善程度将是决定性的因素之一。建筑物级别越高,功能越完善,建筑设备的种类就越多,系统就越复杂。从经济上看,一座现代化建筑物的初投资中,土建、设备与装修,大约各占三分之一。现代化程度愈高,建筑设备所占的投资比例愈大。从建筑物的使用成本看,建筑设备的设计及其性能的优劣、耗能的多少,是直接影响经济效益的重要因素。 建筑设备是现代化建筑不可缺少的有机组成部分,它在整个建筑工程中占有非常重要的地位。 各种建筑设备系统在建筑物中起着不同的作用,完成不同的功能。 水与人们的生活息息相关,须臾不能减少。给水系统正是通过管网把清洁的生活饮用水输送到各个用户,又通过排水管网顺畅地把使用过的污水排入城市污水管网。热水的集中制备和供应,使居住者的生活质量得以显著提高。 室外给水系统从水源取水,将其净化到所要求的水质标准后,有城市管网将清水输送、分配到个建筑物的任务;而室外排水系统则接纳由建筑物排水系统排出的废水和污水,并及时地将其输送至适当地点,最后经妥善处理后排放至天然水体或再利用,室外排水系统还具有收集和排放雨水的功能。室外给水工程是为满足城乡居民及工业生产等用水需要而建造的工程设施。 建筑给水系统的任务是选定经济、适用的最佳供水系统,将城市管网的水从室外管道输送到各种卫生器具、用水龙头、生产设备和消防装置等处,并满足各用水点对水质、水量、水压的要求。 建筑排水系统的任务是将建筑内生活、生产中使用过的水收集并排放到室外的污水管道系统。 建筑热水供应,是热水的加热、储存和输配的总称。建筑热水供应系统主要供给生产、生活用户洗涤及漱洗用热水,应能保证用户随时可以得到符合设计要求的水量、水温和水质。 消防给水系统,可以有效的减少火灾危害,除建筑结构在规划、设计及建筑材料等方面考虑防火问题外,消防给水系统是重要的防火措施,只要确保供水可靠,一旦发现火情,课及时扑灭火灾。 燃气供应系统为建筑物输送方便、清洁的气体燃料,免除烟熏火燎的烦恼,净化了室内环境,被称之为“厨房里的革命”。 气体燃料与液体燃料和固体燃料相比,具有更高的热能利用率,燃烧温度高,火力调节容易,使用方便,易于实现燃烧过程自动化。燃烧时没有灰渣,清洁卫生,而且可以利用管道和瓶类供应。在工业生产上,煤气供应可以满足多种生产工艺(如玻璃工业、冶金工业、机械工业等)的特殊要求,可达到提高产量、保证产品质量以及改善劳动条件的目的。燃气

(完整word版)大学《建筑设备》复习重点

2、按热源布置分类可分为局部供暖、集中供暖和区域供热。 3、按热媒分类,集中供暖系统可分为三类:热水供暖系统、蒸汽供暖系统和热风供暖系统。 4、热水供暖系统的分类 a、按热媒参数分低温、高温系统。供水温度=95℃,回水温度=70℃ b、按系统循环动力分自然循环、机械循环系统。 c、按系统的每组立管数分单管、双管系统。 d、按系统的管道连接方式分垂直和水平系统。一般建筑的供暖系统多采用上供下回式系统。 e、按各环路总长度分同程式和异程式 5、垂直失调现象:在供暖建筑内,同一竖直方向的各层房间的室温不符合设计要求的温度,而出现上下层冷热不均的现象。双管系统中由于环路自然压头作用,会产生上层过热,下层过冷的现象称为垂直失调现象。(双管系统不宜用在四层以上的建筑中) 6、水平失调现象:由于异程式从热入口到热出口通过各立管的总长度不同,这样就使得距离远的立管阻力大,系统的水力平衡难以实现,容易出现近热远冷的现象称为水平失调现象。 7、热水供暖系统中的问题: (1)从系统中排除空气的问题 答:在自然循环系统最高点设膨胀水箱,在机械循环系统中最高点设集气罐、放气阀。供回水干管和支管要有一定的坡度。 (2)系统中受热膨胀的问题 在系统中装设膨胀水箱来容纳水所膨胀的体积或通过锅炉房定压,也可以排出空气 (3)管道的热胀冷缩问题 合理利用管道本身的弯头。在两个固定点之间必须有一个弯曲部分供作补偿。室内管道一般弯头较多,可不设专门的补偿装置、若伸缩量过大,则应设补偿器来补偿。 8、设置膨胀水箱的作用?容纳膨胀体积;排气;定压。 10、供暖热负荷的估算方法:单位面积热指标法、单位体积热指标法、单位温差热指标法。 11、低温热水地板辐射热供暖系统是采用低于60℃低温水作热媒,通过直接埋入建筑物地板内的加热盘管进行低温辐射供暖的系统。 12、低温热水地板辐射热供暖系统的特点:室内温度均匀、稳定、热容量大、不占使用面积,使用效果好。 13、耗热量计算包括围护结构的耗热量和流入室内的冷空气加热所需要的热量 15、散热设备包括散热器、暖风机、钢制辐射板等。(前两者是利用对流换热原理,后者利用辐射换热原理) 16、钢制柱型散热器的热媒一般为水,要求热媒水中含氧量不高于0.05g/m3(防止氧化),停暖时应充水密闭保养,以延长使用寿命。 17、集中供热锅炉热水呈碱性,不能直接供铝制散热器使用。铝制散热器适用于pH=5~8,超过此范围应进行内防腐处理。 18、散热器布置 散热器设置在外墙窗下最为合理;一般情况下,散热器应敞露布置,这样散热效果好,易清灰;楼梯间内散热器应尽量设在底层;安装散热器时,有脚的可直立在地上,无脚可用专门的托架挂在墙上。 19、铸铁散热器:优点:结构简单,防腐性能好,使用寿命长,适用于各种水质,热稳定性好,价格低廉;劣:金属热强度低于钢制散热器;安装运输劳动强度大,生产污染重;污染管道系统影响阀门密封。

建筑设备第二版-复习资料资料

建筑设备第二版-复习 资料

第一篇给水排水系统 第一章城镇给水工程 1、给排水工程从工程内容上大致可分三部分:(1)室外给水工程(也称城镇给水工程)(2)室内给排水工程(也称建筑给水排水工程)(3)室外排水工程(也称城镇排水工程) 2、城镇用水量可分为:生活用水量,生产用水量,消防用水量,城镇其他用水量 3、日常生活均需一定量的用水,包括饮用,炊事及清洁卫生等用水,用水标准与生活水平,生活习惯,气候条件,水费,水质等有关 4、一年之内,用水量最大的一天的用水量称为最高日用水量(Qmd),它与平均日用水量(Qd)的比值Kd=Qmd/Qd(单位:m3 /d)称为日变化系数;在最高日内,其中用水量最大的一小时的用水量称为最高时用水量(Qh),它与最高日平均时用水量(Qmd/24)的比值称为时变化系数Kh=24Qh/Qmd(单位:m3 /d) 5、用水量计算应根据各方因素,参照用水量标准及变化系数来计算各种用水量包括生活,生产,消防,及市政等用水量(p4倒数几行) 6、但凡能满足水源水质标准的水都可用作水源,包括天然淡水,海水和再生水。用于城镇生活用水的供水水源主要是天然淡水,天然淡水可分为地下水和地表水两大类,地下水可分为潜水,承压水和溶洞水 7、从水源取用原水的设施称取水构筑物 管井 地下取水构筑物 大口井

取水构筑物岸边式 固定式取水构筑物 河床式 地面取水构筑物 浮船式 活动式取水构筑物 缆车式 8 、P8混凝沉淀 9、(简答) 输水与配水系统由输水泵站,中途升压泵站,输水管,配水管网及调节构筑物组成。1.输水泵站又称二泵站,因水流从取水泵站算起是第二次被提升而得名,其任务是由水厂清水池抽水向管网供水2.中途升压泵站是用于输水途中再次提升水压的泵站3.输水管是负责向城镇配水管网输水的总管,它本身不负担向用户配水的任务4.配水管网是负责向用户供水的管道,有两种布置形式①树枝式管网②环式管网5.管网上的附属设备:为保证管网正常工作和维护管理,管道上常设置阀门(有闸阀,截止阀,蝶阀之分,接口方式有螺纹连接和法兰连接两种),排气阀,泄水阀,消火栓(消火栓之间的间距不超过120M)6.调节构筑物有清水池,管网前后设的高地水池或水塔 10、

建筑设备试题A

《建筑设备》试卷A卷 一、单项选择题(每小题2分,共20分) 1、当室外管网的供水压力周期性不足时,可采取供水方式较为适宜。 A、直接 B、水泵、水箱、水池 C、水泵、水箱 D、单设水箱 2、以下水箱接管上不设阀门的是。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 3、卫生器具与排水管道相连接有存水弯的目的是。 A、防止排水管道内的水回流进入室内 B、防止排水管道内的臭气进入室内 C、增大排水管道的排水能力 D、减少排水管道的堵塞 4、高层住宅建筑是指层及以上的住宅。 A、9 B、10 C、11 D、12 5、下列管材中,耐温较差的管材是。 A、复合管 B、铸铁管 C、硬聚氯乙烯塑料管 D、不锈钢管 6、在选择水泵流量时,对于不设水箱的给水系统,水泵的流量应满足。 A、设计秒流量 B、最大时流量 C、平均时流量 D、最高日流量 7、系统适用于屋面面积较小的公共建筑和单跨工业厂房。 A、天沟外排水 B、天沟内排水 C、檐沟外排水 D、混合式排水系统 8、为了使集中热水供应系统中的热水始终处于设计供水温度,则在系统中需设。 A、通气管 B、循环管 C、加热器 D、疏水器 9、低温热水采暖系统的供水温度为℃,回水温度为℃。 A、100,75 B、95,75 C、100,70 D、95,70 10、热水采暖系统中存有空气未能排除,引起气塞,会产生。 A、系统回水温度过低 B、局部散热器不热 C、热力失调现象 D、系统无法运行 二、多项选择题(每小题4分,共20分) 1、室内生活冷水给水管道可用的管材有。 A、混凝土管 B、硬聚氯乙烯(UPVC)管 C、聚乙烯(PE)管 D、铸铁管 E、铝塑复合管 2、以下说法正确的是。 A、屋顶消火栓是用于试验和检查的 B、屋顶消防水箱的储水是用来补充平时管网漏水量 C、室内消火栓口径有50mm和65mm两种规格 D、消火栓箱内一般应有室内消火栓、水龙带、水枪 E、消火栓给水管可采用新型给水塑料管,如UPVC管

建筑设备复习资料

建筑设备复习资料 题型:填空10分(每个1分),单项选择30分(每个2分),问答题60分(共6题) 1.1 给水水源的分类:地表水源和地下水源。 1.2 室外给水系统的组成:取水工程、净水工程、配水工程。 1.3 室外排水制度(概念):1、合流制排水系统:将生活污水、工业废水和降水用一个管道系统汇集输送排除;2、分流制排水系统:当生活污水、工业废水和降水用两个或两个以上各自独立的管道系统来汇集和输送。 2.1 室内给水系统按用途分类:生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统。 2.2 高层民用建筑室内给水方式有哪几种?各有何特点?19 为确保高层建筑给水安全可靠,高层建筑应设置两条引入管,室内竖向或水平向管网应连成环状。 1.并联供水方式,优点:各区是独立给水系统,互不影响,某区发生事故,不影响全局,供水安全可靠;集中布置,维护管理方便;能源消耗较小。 2.串联供水方式,优点:设备与管道较简单,投资较节约;能源消耗较小。 3.减压水箱供水方式,优点:水泵数量最少,设备费用降低,管理维护简单;水泵房面积小,各分区减压水箱调节容积小。 4.减压阀供水方式,优点:减压阀不占设备层房间面积,使建筑面积发挥到最大的经济效益。 5.无水箱供水方式,优点:省去高位水箱,把水箱所占的建筑面积改为房间,增加房间使用率。 40、溢流管------水箱溢流管可以侧壁留出,溢流管管径比进水管管径大1~~2号 47-49 室内消防水箱储存10分钟消防水量, 低层建筑的室内消防栓水枪充实水柱的长度不应小于7米,甲乙类厂房,超过六层的民用建筑,超过4层的厂房和库房内,不应小于10米,高层不小于13米 除建筑高度小玉或等于24米时,且体积小于或等于5000立方米的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位外,其他建筑物,应保证有两支水枪 3.2 消防水泵接合器的作用是什么?它有哪几种形式?82 作用:当室内消防水泵发生故障或遇大火,室内消防用水不足时,消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。形式:用于高层的有地上式、地下式和墙身式三种。 91------化粪池的池壁距离建筑外墙不宜小于5米,距离地下取水构筑物不得小于10米 98-------存水弯是一种弯管,在里面存着一定深度的水,这个深度称为水封深度,作用—水封可以防止排水管管网中所产生的臭气,有害气体或可燃气体通过卫生器具进入室内 4.1 室内排水的分类:生活排水系统、生产排水系统、雨水排水系统和其他排水。 4.2 屋面排水的任务是什么?有哪几种排水方式?各有何特点和适用建筑?108 任务:将落在建筑物屋面的雨水和融化的雪水,妥善地予以迅速排除,以免造成屋面积水漏水,影响生活及生产。排水方式:外排水和内排水。 4.3 排水横支管水力计算为什么要规定最小管径与自清流速?排水管采用非满流有什么优点?105 因为管径过小容易造成管道淤塞,排水系统不能正常工作;污废水在管道内流动,应保持其悬浮杂质不能沉淀的不淤流速,但不允许超过最大允许流速,否则将会冲刷损坏管道,所以要规定最小管径和自清流速。 优点:能排除污废水中的有害气体,调节压力波动,容纳未被估计的高峰流量。

建筑设备论文

建筑是人们生活与工作的场所。现代人类大约有五分之四的时间在建筑物中度过。人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着极为重要的作用。人类从穴局到居住现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求,和满足生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不只有挡风遮雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光照柔和、宁静舒适的环境。 随着人们需求、要求的不断提高和科技的发展,将会不断地有新技术、新设备诞生,为我们的生活提供更加舒适、高效的服务。 建筑设备是为建筑物使用者提供舒适、安全、健康、高效工作和生活环境的各种设施及系统的总称。它包括给水、排水、热水供应、煤气、供暖、通风、空调、供电、照明、消防、电梯、通讯、音响、电视、建筑自动化等设施和系统。 土木工程是建造各类工程设施的科学技术的统称. 它既指所应用的材料、设备和所进行的勘测,设计,施工,保养维修等技术活动;也指工程建设的对象,即建造在地上或地下,陆上或水中 ,直接或间接为人类生活,生产,军事,科研服务的各种工程设施,例如房屋,道路,铁路,运输管道,隧道,桥梁,运河,堤坝,港口,电站,飞机场,海洋平台,给水和排水以及防护工程等。 为了提高建筑物的整体使用价值,必须综合考虑、协调处理建筑设备与建筑结构、布置装饰诸系统之间的关系。这就需要建筑设备专业与土木工程专业之间密切配合,这样才能使建筑达到环保、安全、经济的要求,为人们的生产、生活提供高效、舒适的服务。 如果我们把建筑比作一个人的骨架,那么各种建筑设备系统如给排水系统、热水及燃气供应系统、采暖通风与空气调节系统、供配电系统就是这个骨架中的各种器官,是它们驱使着骨架的正常运转。如果只有遮风避雨的外壳。缺少相应的建筑设备,其使用价值将是很低的。因此,建筑设备在土木工程占有非常重要的地位。对使用者来说,建筑物的规格、档次的高低,除了建筑面积大小的因素外,建筑设备的功能完善程度将是决定性的因素之一。 近代房屋建筑为了满足生产和生活上的需要,以及提供卫生,安全而舒适的生活和工作环境,要求在建筑物内设置完善的给水,排水,供热,通风,空气调节,燃气,供电等设备系统。设置在建筑物内的设备系统,必然要求与建筑,结构及生活需求,生茶工艺设备等相互协调,才能发挥建筑物应有的功能,并提高建筑物的使用质量,避免环境污染,高效的发挥建筑物位生产和生活服务的作用,因此,建筑设备工程是房屋建筑不可缺少的组成部分。 随着科技的不断发展,新材料、新设备的不断涌现,将会不断促进建筑设备工程的发展,使建筑设备朝着更加经济、更加安全、更加高效、更加舒适、更加轻便、更加多样的方向发展。从而进一步促进土木工程迈向一个新的高度。建筑设备在土木工程中的地位将更加起着举足轻重的作用。

建筑设备考试试题及答案

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

《建筑设备工程》复习提纲

《建筑设备工程》复习提纲 第1章流体的主要物理性质及流体静力学 1.流体的主要物理性质:密度、粘滞性及压缩、热胀性 2.流体静力学知识:流体静压强及分布规律压强的测量 第2章流体动力学基础知识 1.流体运动的基本原理与运动分类 2.流体运动的基本方程:恒定流的连续性方程(PPT理解)恒定总流能量方程式 3.流动阻力和水头损失:两种形式流体流动的两种形态流体沿程阻力损失局部水头损失 4.孔口出流,淹没出流及管嘴出流(PPT:推导过程) 第3章(PPT)室外给排水工程 1.室内和室外给排水系统的关系 2.给水排水系统功能关系 3.室外给排水系统组成 4.给水排水系统的流量关系 5.室外给水系统组成 6.给水处理工艺 7.室外排水系统组成 8.室外排水系统排水体制:完全合流制排水系统、截流式合流制排水系统、分流制排水系统、完全分流制排水系统、不完全分流制排水系统 9.排水系统污水处理工艺 第4章建筑给水系统 1.给水系统的分类 2.给水系统的组成 3.给水系统所需压力 4.基本给水方式:直接给水、单设水箱给水、设置水泵水箱给水、单设水泵给水、分区供水、设气压给水设备(PPT理解)

5.给水管网的布置形式:下行上给式、上行下给式、中分式 6.活接头、法兰连接、内接头(笔记及PPT图)看懂图4-10,管接头、根母、管堵等(PPT图) 7.公称直径(笔记) 8.各控制阀件:截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀、浮球阀、安全阀(PPT图) 9.水表:旋翼式及螺翼式,水表的主要特性参数 10.水泵装置:水泵装置的抽水方式、水泵的选择 11.贮水池、水箱和气压给水设备:贮水池的作用、贮水池的有效容积 12.水箱:水箱的作用、水箱的配管与附件、水箱的有效容积 13.给水管道布置即敷设的基本要求 14.管道防护有什么要求 15.用水定额和给水设计秒流量 16.建筑给水管道的设计计算:计算内容及建筑给水管道水力计算步骤 17.高层建筑给水系统:技术要求(高层建筑必须解决的问题及采取的供水方式)、给水方式(串联式、并列式及减压式) 第5章建筑消防系统 1.水消防灭火系统 2.消防栓给水系统的组成:水枪、水带及消火栓、消防卷盘、水泵接合器 3.室内消火栓给水系统类型:按压力和流量分、按系统有无水泵和水箱分 4.室内消防用水量及充实水柱长度:室内消火栓设计流量、消防水池贮水量、消防水箱贮水量、充实水柱长度 5.消火栓的保护半径 6.水泵接合器及消防水箱的作用 7.消火栓给水系统计算 第6章建筑热水供应系统 1.建筑热水供应系统的分类 2.建筑热水供应系统的组成:图6-1 3.热水供水方式:按热水加热方式分、按热水管网的循环方式分图6-3 4.热水供应系统的管道敷设与保温:热水管网的敷设

建筑设备专业负责人岗位职责

设备(水、暖、电)专业负责人岗位职责: 在组长、设总领导下,配合工程负责人组织和协调本专业的设计工作,对本专业设计的方案、技术、质量及进度负责。其主要职责是: 1.在项目设总领导下,依据各设计阶段的进度控制计划制定本专业各个设计进度的进度计划和设计任务的分工,经所长、组长审定后实施。 2.应熟悉与本专业相关的法规。搜集分析设计资料,主持本专业方案及初步设计,并对本专业的方案和技术负全面责任。方案(包括管综)及初步设计应该向审核人汇报,必要时,需提请所技术会议,讨论决策后方可续阶段实施。 3.负责编写方案(包括管综)及初步设计文件。有关专业应写好人防、消防、环保、节能等专篇。负责敦促设总向甲方(建设单位)索取设计外部条件,条件具备下方可进行方案(包括管综)设计及初步设计。 4.认真研究方案、初步设计阶段审批的意见。并对审批意见逐条落实。如执行有问题,应通过工程负责人与有关部门汇报认可,并有书面批复意见。认真填写审批处理意见记录表。 5.施工图阶段,进一步解决本专业的技术问题。协调各专业之间的矛盾,负责各阶段的汇总。及时主动向有关专业提出要求,并以文字或图表向有关专业提供所需要的资料。所提资料专业负责人应签名、签日期。定案会议前准备好定案材料,并在会议上及时提出专业配合的矛盾问题,待建筑提资图修改成熟后方可签署定案后的工期单。 6.组织并指导本专业设计人及制图人进行施工图设计。编写有关本工程统一技术规措施。协调解决工作中出现的问题,督促本专业设计人、制图人认真完成计算书和图纸,提高出图质量。专业负责人应检查设计、制图人的设计文件,质量符号要求后,交校对人校对。质量差的计算书和图纸应该要求设计人修改后再校对。(工期较紧时可同时校对、审核) 7.检查校对人工作是否到位,是否写好校审记录单。无重大问题时,交审核人审核。校对、审核后由设计人一起修改。 8.对本专业的设计质量进行自评。负责本专业设计文件的归档。(图纸、计算书、电子档文件、校审记录单等) 9.开工前向施工单位进行设计交底。施工工程中,做好工地服务。在设总的组织下,负责洽商变更、补充图纸,处理有关本专业各种函电、文件和技术问题。参加竣工验收。负责施工阶段洽商等设计文件的归档。 10.根据院、所及设总的安排下,进行工程回访和设计总结。

建筑设备A卷试题及答案

宁波大学成教学院期末试卷(A) 2013~2014学年第二学期 试卷名称:建筑设备专业:建筑 姓名:学号:班级:得分: 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. 以下水箱接管上不设阀门的是。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 3. 以下哪种管材不可以螺纹连接? A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 4. 住宅给水一般采用水表。 A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 5. 以下哪种管材可以粘接? A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 6. 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 7. 截止阀关闭严密,安装时要注意。 A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 8. 安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头__________。 A、左边 B、上边 C、右边 D、下边 9. 消防管道不能采用的管材是。 A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、焊接钢管 D、塑料管 10. 住宅生活污水的局部处理结构是。 A、隔油池 B、沉淀池 C、化粪池 D、检查井 11. 当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器,顶端应设。 A、清扫口 B、检查口 C、检查井 D、窨井 12.目前最常用的排水塑料管是 A、UPVC B、PE C、PP D、ABS 13.化粪池中过水孔的高度是。 A、与水面平 B、与池底平 C、水深的1/2 D、随便 14. 集中供热系统是由。 A.热源与用户组成?? B.?热源与管网组成 C.热源、管网和用户组成?? D.管网和用户组成 15.在通风管道中能防止烟气扩散的设施是。 A.?防火卷帘?? B.防火阀? ? C.排烟阀?? D.空气幕 二、填空题(本大题共5小题,每空1分,共10分)

建筑设备(给排水)复习要点

建筑设备(给水排水)课程复习提纲 一、建筑设备概述 1、建筑设备的概念; 二、流体力学基本知识 1、流体的主要物理性质(容重、密度、压缩性和膨胀性、粘滞性); 2、不同压强单位间相互关系; 3、流体运动基本概念(压力流、无压流;过流断面、流量、流速); 4、水头损失的概念和基本形式。 三、建筑给排水工程 1、室外给排水系统的任务及基本组成;室外排水体制分类; 2、典型的城镇给排水系统的流程示意图; 3、建筑内部给水系统的分类和基本组成; 4、流出水头和最不利配水点的概念,如何确定给水系统所需的水压,如 何根据建筑高度估算所需的水压; 5、建筑内部常用给水方式及各自的适用条件;绘出常用给水方式工作示 意图;分区给水有何显著优点? 6、常用的高层建筑给水方式,高层建筑为何进行竖向分区及分区水压标 准; 7、常用给水管材的种类及特点; 8、给水附件的种类及作用; 9、最高日用水量Qd和最大时用水量Q h的概念 10、水表的作用、分类及适用范围; 11、水泵房布置要求; 12、水箱的作用,水箱上的配管及附件,水箱的容积和安装高度的确定; 13、气压给水设备的组成、工作特点和适用条件; 14、室内给水管道的布置原则;室内给水管道敷设形式及要求; 15、生活给水管网设计流量公式的形式及适用条件; 16、建筑内部排水系统的分类,排水体制;室内排水系统的基本组成; 17、常用卫生器具的种类; 18、常用排水管材种类; 19、存水弯的种类、作用及适用范围; 20、水封作用,水封受到破坏的一般原因; 21、通气管系的作用、种类及设置原则; 22、清通装置的种类、作用及设置原则; 23、同层排水与传统排水的区别; 24、高层建筑新型单立管排水系统; 25、建筑内部排水管道的布置与敷设原则; 26、会用经验法确定室内排水管的最小管径,用临界流量法确定立管管

建筑设备复习资料整理

建筑内部给水系统概念:将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内,经配 水管送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水量、水压和水质要求的冷水供应系统。一、建筑内给水系统的分类 1.生活给水系统——供给人们饮用、盥洗、沐浴、烹饪用水。 1)生活饮用水系统 2)杂用水系统 目前国内通常将饮用水与杂用水系统合二为一,统称生活给水系统。 特点:(1)用水量不均匀 (2)水质应达《生活饮用水卫生标准》 2. 生产给水系统——供给生产原料和产品洗涤、设备冷却及产品制造过程用水。 特点:用水量均匀;水质要求差异大。 3. 消防给水系统——供给各类消防设备 特点:用水量大;对水质无特殊要求;压力要求高。 分类:1)消火栓给水系统 2)自动喷水灭火系统 4.给水系统的设置 1)独立的给水系统 2)共用给水系统 5.给水系统选择 相关因素:各类用水对水质、水量、水压、水温的要求; 室外给水系统的实际情况; 建筑使用功能对给水系统的要求。 1.引入管:引入管也称入户管,是一个与室外供水管网连接的总进水管。 2.水表节点:水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置的总称。水表: 螺翼式水表-大口径,阻力小,计量范围大。 旋翼式水表-小口径,阻力大,计量范围小。

干式水表-构造简单,计量精确,对水质要求高 湿式水表-精度低,计数机件不受水中杂质影响 闸门:关闭管网,以便修理和拆换水表。 泄水阀:检修时放空管网,检测水表精度、测进户点压力。 旁通管:设有消火栓的建筑物、因断水可能影响生产的建筑、不允许断水的建筑物如只有一条引入管时,应绕水表装旁通管,以提高安全供水的可靠性。 水表的安装要求:安装在便于检修和读数,不受曝晒、不结冻、不受污染及机械损伤的地方。为使水流平稳,计量准确,水表前后应有符合产品要求的直线管段。螺翼式水表前应有8~10倍公称直径的直线段。旋翼式水表前后应有300mm直线段。 3.管道-干管、立管、支管。 配水附件——各式龙头 调节附件——截止阀、闸板阀、蝶阀、止回阀 截止阀:水流单向流动;管径不大于75mm;需要调节流量、水压;需要经常启闭的管段上。 闸板阀、蝶阀:水流需双向流动;管径大于50mm。空间小的部位宜采用蝶阀。 止回阀:阻止管道中水的反向流动。 旋启式止回阀——设置在水平、垂直管道,阀前水压小时采用,启闭迅速易引起水锤,不宜在压力大的管道上采用。 升降式止回阀——靠上下游压差值使阀盘启动,水流阻力大,宜用于小管径的水平管道上。 1. 2 给水方式的类型 1、直接给水方式: 特点:系统简单,投资省,可充分利用外网水压。但是一旦外网停水,室内立即断水。 适用场所:水量、水压在一天内均能满足用水要求的用水场所。 设水箱给水方式(A): 特点:水箱进水管和出水管共用一根立管供水可靠,系统简单,投资省,可充分利用外网 水压。缺点是水箱水用尽后,用水器具水压会受外网压力影响。

2018建筑设备工程技术专业就业方向与就业前景分析

2018建筑设备工程技术专业就业方向与就业前景分析 建筑设备工程技术专业培养从事工业与民用设备安装工程施工设计、安装工艺设计、设备调试及施工管理工作的高级工程技术人才。主要课程:主要有机械学、安装工程学、计算机应用基础、安装工程制图、安装工艺学、工程力学、电工与电子学、施工组织设计、起重运输与吊装工艺、机械设计基础、非标制作与检测技术等。 2、建筑设备工程技术专业就业方向 本专业学生毕业后可从事安装施工组织设计、工程预算、安装工艺方案设计、安装工程机械应用管理、企业管理、施工项目的技术经济分析等技术工作。 从事行业: 毕业后主要在建筑、房地产、仪器仪表等行业工作,大致如下: 1建筑/建材/工程 2房地产 3仪器仪表/工业自动化 4其他行业 5物业管理/商业中心 6新能源 7石油/化工/矿产/地质 从事岗位: 毕业后主要电气施工员、给排水施工员等工作,大致如下: 1、电气施工员 2、给排水施工员

工作城市: 毕业后,广州、上海、北京等城市就业机会比较多,大致如下: 1广州 2上海 3北京 4昆明 5深圳 3、建筑设备工程技术专业就业前景 土木建筑行业对工程技术人才的需求也随之不断增长。2004年进入各个人才市场招聘工程技术人员的企业共涉及到100多个行业,其中在很多城市的人才市场上,房屋和土木工程建筑业的人才需求量已经跃居第一位。随着经济发展和路网改造、城市基础设施建设工作的不断深入,土建工程技术人员在当前和今后一段时期内需求量还将不断上升。再加上路桥和城市基础设施的更新换代,只要人才市场上没有出现过度饱合的状况,可以说土木工程技术人员一直有着不错的就业前景。 2013年建筑设备工程技术专业高校毕业人数为3000-3500人,其中男83%、女17%,2013年建筑设备工程技术专业高校招生男女比例为文科15%、理科84%、文理综合1%,近几年建筑设备工程技术专业的就业率分别为2011(90%-95%)、2012(90%-95%)、2013(90%-95%)。

建筑设备试题及答案

建筑设备试题及答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。 8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥ [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题 2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口 B.清除口 C.清扫口 D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低 B.比较低 C.最低 D.最高 3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A. B.1.0 C. D.

建筑施工复习提纲

建筑施工复习提纲 第1章土方工程 学习要求: 1.1概述 了解土方工程的施工特点,土的工程分类及土的工程性质; 1.2场地平整 掌握按“挖填平衡”的原则场地设计标高的确定和调整方法,场地平整土方量的计算,土方调配的方法;熟悉场地平整土方机械性能、选择及施工方法; 1.3基坑工程 掌握土方边坡及其稳定,熟悉土壁支护的一般方法;了解流砂的成因和防治方法,掌握人工降低地下水位的方法(集水井、轻型井点);熟悉基坑、基槽土方量的计算方法;熟悉常用基坑土方施工机械的性能、适用范围及施工方法; 1.4土方填筑与压实 熟悉土料的选用与填土压实方法,掌握影响填土压实的因素,了解填土压实的质量检查。 复习思考题:

1.土方工程共分为几类?各包括哪些内容? 2.土的工程性质有哪些?其对工程施工有何影响? 3.最佳设计平面的基本要求是什么? 4.只要求场地平整前后土方量相等,其设计标高如何计算? 5.初步确定场地设计标高之后?还应考虑哪些因素进行调整? 6.如何确定场地的泄水坡度?如何根据场地泄水坡度确定场地各方格角点的设计标高? 7.如何采用方格网法计算场地平整土方量? 8.土方施工机械主要有哪些?其工作特点和适用范围是什么? 9.基坑降水的方法有哪些?其适用范围是什么? 10.流砂产生的原因是什么?如何进行防治? 11.井点降水法所采用的井点类型有哪些?其适用范围是什么? 12.轻型井点系统降水的原理是什么?其组成部分有哪些? 13.根据裘布依水井理论,水井分为哪四种?它们有何区别? 14.如何计算环状轻型井点系统的涌水量? 15.如何进行轻型井点系统的布置?如何确定井点管的间距?

建筑设备

一、绪论 1建筑设备的概念、作用及其研究内容: 概念:为满足生产和生活需要而在建筑内部设置的给水、排水、热水、供暖、通风、空气调节、煤气、供电等设备系统的总称。作用:充分发挥建筑物使用功能,为人们提供卫生舒适和方便的生活与工作环境;为生产提供必要的环境保障;同时建筑消防保护人民生命财产以及经济建设安全等方面。研究内容:流体力学与传热学基础知识、建筑给排水工程、供热、通风、空气调节与燃气供应、建筑电气四部分内容。 2 流体的黏性;水、空气黏性随温度变化的特点: 流体的黏性:流体微团间发生相对滑移时产生相对切向阻力的性质。(流体在管道内的流速从管轴心沿着管道壁的方向递减,直至管壁处为零。用黏度表示。) 空气黏性随温度变化的特点:主要由气体不规则运动造成。气体的粘性随温度的升高而增大。液体相反。 3流体胀缩性的变化规律: 4流体压强的计量单位Pa、换算关系1Pa=1N/M2;P0=1.0135*100000Pa 5沿程阻力、局部阻力的产生部位;沿程水头损失、局部水头损失的概念;沿程阻力:流体在长直管中流动,所受的摩擦阻力称为沿程阻力。局部阻力:流体的边界在局部发生急剧变化,迫使主流脱离边壁而形成涡流,流体质点间产生剧烈的碰撞所形成的阻力称为局部阻力。沿程水头损失:为了克服沿程阻力而消耗的单位质量流体的机械能除以重力加速度。局部水头损失hj:为了克服局部阻力而消耗的单位质量流体的机械能除以重力加速度。 二、建筑给水系统 1、建筑给水系统的任务、系统组成及其分类:任务:经济合理地将水由室外送至室内,并满足建筑物的使用者及各种用水设施对水质、水量、水压的具体要求。系统组成:一般由引入管、水表节点、管道系统、给水附件、加压和储水设备、建筑内消防设备组成。分类:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、生活饮用水常规水质指标; PH值6.5~8.5中性偏弱碱;总硬度:CaCO3<=450mg/ml;细菌菌落<=100个/ml;大肠杆菌菌落不可检出。 3、居住建筑生活给水系统水量需求特点及其水量计量单位;需求特点:用水过程中变化较大。单位:每人每日 4、概念:流出水头、额定流量、始动流量;流出水头:是指各种配水龙头和设备为获得规定的出水量而必须的最小压力。额定流量:水表在正常工作条件即稳定或间歇流动下的最佳使用流量。始动流量qs:水表开始连续指示时的流量,此时水表不计示值误差。螺翼式水

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

相关文档