文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程质量验收表格填写要求与范例

建筑工程质量验收表格填写要求与范例

建筑工程施工质量验收表格填写要求与范例

说明:

建筑工程执行的验收标准是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001,各省区根据此标准都制订了相应的建筑工程施工质量验收实施细则,俗称地方标准, 这些地方标准都是以国标为基础,彼此间大同小异,在实施过程中要注意区域转换,尤其在检验批的的内容上。辽宁地区执行《辽宁省建筑工程施工资料表格填写范例》。本文在检验批的项目上既给出了国家标准检验批表格填写范例,也给出了辽宁省地方标准检验批填写范例。

一、施工现场质量管理检查记录表

本表是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第3.0.1条“施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度”在施工现场具体的体现,它是保证工程开工后施工顺利和保证工程质量的基础。通常情况下一个标段或一个单位(子单位)工程检查一次,如果后续参建单位较多或人员频繁更换或管理不到位,也可多次检查,由监理或建设单位视工程的具体情况而定。本表应在工程开工之前,由施工单位的项目经理和项目技术负责人根据本工程的特点以及表

中所列相关内容的规定,由施工单位项目技术负责人组织填写相关的内容。其内容不得填写“有、无”或“符合要求”等空洞无物的笼统内容,而应填写其相关制度的具体内容。如“现场质量管理制度”栏,其内容应填写“技术交底制度、质量例会制度、质量检查评定制度”

等等。如果资料较多时,可以将有关资料进行编号,只需将编号填写上,注明份数。同时提交相关的技术资料以及管理制度等文件的原件或复印件以备查。监理单位的总监理工程师或建设单位的项目负责人应根据施工现场的具体情况逐项进行核查,认为其相关内容较为完整齐全,应在“检查结论”栏填写“通过上述项目的检查,项目部施工现场质量管理制度明确到位,质量责任制措施得力,主要专业工种操作上岗证书齐全,施工组织设计、主要施工方案逐级审批,现场工程质量检验制度制定齐全,现场材料、设备存放按施工组织设计平面图布置,有材料、设备管理制度。综述,施工现场质量管理制度完整,符合要求”,同时签字,将本表纳入工程质量资料归档,形成档案资料,并将有关文件的原件或复印件存档备查。反之,如总监理工程师或建设单位项目负责人检查验收不合格时,施工单位项目部必须限期整改,否则工程不得开工。

填写范例:

施工现场质量管理检查记录

二、建筑工程检验批质量验收记录填写内容与要求

1、(国标)表的名称及编号

检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业

质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。

检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留三个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边两个数字是分部工程的代码,01—09。地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。

第3、4位数字是子分部工程的代码。

第5、6位数字是分项工程的代码。

其顺序号见《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)附录B,表B.0.1《建筑工程分部(子分部)工程、分项工程划分表》。

第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多数量的检验批,故留了2位数的空位置。

如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一个检验批编号为:

还需说明的是,有些子分部工程中有些项目可能在两个分部工程

中出现,这就要在同一个表上编2个分部工程及相应子分部工程的编号;如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□。

有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。

其编号为:060109□□

060206□□

060608□□

060701□□

这4行编号中的第5、6位数字,第一行的09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。

另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(I)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……

2、表头部分的填写

(1) 检验批表编号的填写,在3个方框内填写检验批序号。如为

第11

(2) 单位(子单位)工程名称,按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)名称填写。验收部位是指一个分项工程中的验收的那个检验批的抽样范围,要标注清楚,如二层①~⑩轴线砖砌体。

施工单位、分包单位填写施工单位的全称,与合同上公章名称相一致。项目经理填写合同中指定的项目负责人。在装饰、安装分部工程施工中,有分包单位时,也应填写分包单位全称,分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。这些人员由填表人填写不要本人签字,只是标明他是项目负责人。

(3) 施工执行标准名称及编号。由于验收规范只列出验收的质量指标,其工艺只提出一个原则要求,具体的操作工艺就靠企业标准了。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操作,才能保证国家验收规范的实施。如果没有具体的操作工艺,保证工程质量就是一句空话。企业必须制订企业标准(操作工艺、工艺标准、工法等),来进行培训工人,技术交底,来规范工人班组的操作。为了能成为企业的标准体系的重要组成部分,企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号。填写表时只要将标准名称及编号填写上,就能在企业的标准系列中查到其详细情况,并要在施工现场有这项标准,工人在执行这项标准(如确实没有,此栏要填写相应地方施工工艺标准)。

3、质量验收规范的规定栏

质量验收规范规定填写的具体质量要求,在制表时就已填写好验收规范中主控项目、一般项目的全部内容。但由于表格的地方小,多数指标不能将全部内容填写下,所以,只将质量指标归纳、简化描述或题目及条文号填写上,作为检查内容提示,以便查对验收规范的原文;对计数检验的项目,将数据直接写出来。这些项目的主要要求用注的形式放在表格的填写说明里。如果是将验收规范的主控项目、一般项目的内容全摘录在表的背面,这样可方便查对验收条文的内容。但根据以往的经验,这样做会引起只看表格,不看验收规范的后果。规范上还有基本规定、一般规定等内容,它们虽然不是主控项目和一般项目的条文,但这些内容也是验收主控项目和一般项目的依据。所以验收规范的质量指标不宜全抄过来,故只将其主要要求及如何判定注明即可。

4、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录

填写方法分以下几种情况,判定验收不验收均按施工质量验收规定进行判定。

(1) 对定量项目直接填写检查的数据。

(2) 对定性项目,当符合规范规定时,采用打“√”的方法标注;当不符合规范规定时,采用打“×”的方法标注。

(3) 有混凝土、砂浆强度等级的检验批,按规定制取试件后,可填写试件编号,待试件试验报告出来后,对检验批进行判定,并在分项工程验收时进一步进行强度评定及验收。

(4) 对既有定性又有定量的项目,各个子项目质量均符合规范规定时,采用打“√”来标注;否则采用打“×”来标注。无此项内容的打“/”来标注。

(5) 对一般项目合格点有要求的项目,应是其中带有数据的定量项目;定性项目必须达到。定量项目其中每个项目都必须有80%以上(混凝土保护层为90%)检测点的实测数值达到规范规定。其余20%按各专业施工质量验收规范规定要求。

(6)“专业工长(施工员)和施工班组长”栏由本人签字,以示承担责任。

“施工单位检查评定记录”栏的填写,

此栏表明检验批的验收是建立在施工单位白检评定的基础上的。本栏应填写一些较为具体的内容,有数据的项目,将实际测量的数值填入格内,不能填写数据的,视具体情况而定。有试验报告的。应填写试验报告的编号,并注明份数;用文字描述的定性项目,应填写检查的一些具体内容,如“经抽查5处,砌体的斜槎留置均符合《砌体工程施工质量验收规范》(gb50203—2002)和图纸设计的要求”;特殊情况下,可以填写“ ,符合规范和设计要求”;对于用数字表述的定量项目,如允许偏差,应填写所查的具体数字,并用“○”标识出超出允许偏差的数值,如⑩,并加以汇总统计(注意,辽宁省地方标准要求用三角号“△”标示,要注意各地的区别)。检验批中有几种较为特殊的情况,如混凝土和砂浆的强度,在验收时由于龄期的原因,其试块强度无法验收,此种情况下,可以将试块的编号及日期填入本

栏,以便试块到龄后备查,对检验批进行判定,并在分项工程验收时进一步进行强度评定及验收。

5、施工单位检查评定结果

施工单位的质量(技术)部门会同项目部检查评定合格后,由项目专业质量(技术)负责人填写本栏的具体情况,如“主控项目符合要求,一般项目经抽样检验满足规范和图纸设计的要求,其中合格点率为89.5%。评定为合格”。同时,该项目专业质量检查员和项目专业质量(技术)负责人两人签字,以示落实质量责任,并注明验收时日期,最后提交专业监理工程师或建设单位项目专业技术负责人验收。

6、监理(建设)单位验收记录

监理(单位)在收到施工单位的验收记录后,应立即组织有关人员对该检验批进行验收。这种验收可以在施工单位自行验收评定的基础上,也可以与施工单位的检查验收同步进行,并结合日常通过平行检查、旁站或巡视等手段的检查,对主控项目和一般项目逐项进行验收。对符合施工质量验收规范要求的项目,应详细填写验收内容,也可以只填写“符合(设计和规范)要求”,等等,对不符合要求的项目,暂不填写,待处理后再验收填写。

7、监理(建设)单位验收结论

在以上验收均符合要求的基础上,由专业监理工程师或建设单位项目专业技术负责人来具体填写其内容,如“验收合格”,同时签字,注明日期。至此,检验批的验收就全部完成。

8、国标格检验批填写范例:

土方开挖工程检验批质量验收记录表

GB 50202—2002

土方回填工程检验批质量验收记录表

GB 50202—2002

钢筋加工检验批质量验收记录表GB 50204—2002(Ⅰ)

混凝土施工检验批质量验收记录表GB 50204一2002(Ⅱ)

8、辽宁省地方标准检验批填写范例:

强夯地基检验批质量验收记录表H.3.6

暗龙骨吊顶工程检批质量验收记录

模板工程(安装)检验批质量验收记录表L.1.1-2

钢筋工程(连接、安装)检验批质量验收记录表L.1.5-1

混凝土工程检验批质量验收记录表L.1.12-1

三、分项工程质量验收记录表

分项工程质量验收同样是在施工单位质量(技术)部门自检评定

的基础上,向监理(建设)单位提交分项工程质量验收记录表,以及涉及本分项工程的相关质量控制资料,由专业监理工程师或建设单位项目专业技术负责人来组织验收。

1、表头部分的填写:

分项工程名称前应注明本分项工程的名称,以及本分项工程所在的分部(子分部)工程的名称,如主体分部混凝土结构子分部钢筋分项工程质量验收记录。检验批数应填写本分项工程全部检验批的数量。其他表头部分的内容填写同检验批验收记录用表。

2、“检验批部位、区段”栏:

本栏应详细填写每个检验批验收的部位和区段,其填写的方式应与“检验批质量验收记录”表的表头部分的“验收部位”一一对应,应具体到层次和轴线,并逐项填写,以便检查是否有没有检查到的部位。

3、“施工单位检查评定结果”栏:

本栏由施工单位填写,并提交各个检验批质量验收记录表,验收检查所提交的检验批验收记录是否齐全,签字是否齐全。填写“符合要求”或“√”即可。

4、“检查结论”栏:

由施工单位项目技术负责人根据所检查的情况,填写“,符合×××规范要求,××分项工程合格”的检查结论,同时签字,注明验收时时间。并将相关的资料提交监理(建设)单位验收。本栏中有几种较为特殊的情况,如混凝土、砂浆的试块强度检验评定,应注明“混凝土试块强度经检验评定符合《混凝土强度检验评定标准》GBJl07的规定”,“砂浆试块强度经检验评定符合《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002第4.0.22条的规定”。

5、“监理(建设)单位验收结论”栏

在以上验收合格的基础上,由监理单位的专业监理工程师或建设单位的项目专业技术负责人填写,同意后可填写“所含检验批数量齐全,且均符合设计及规范要求,本分项工程验收合格”或只填写“验收合格”。分项工程的验收是在检验批验收合格的基础上进行的,通常起一个归纳整理的作用,是一个统计表,没有实质性的验收内容。验收时应注意以下三点:

(1)检查检验批是否覆盖整个工程,有没有遗漏的没有验收到的部位;其验收的内容及签字人是否正确、齐全;

(2)检查有混凝土、砂浆强度要求的检验批,到龄期后是否达到强