1.设备间布置的基本要求

设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。一般中小型建筑,最下层设主要设备层,各层设辅助设备室,并配备相应的管井、管沟。

各类建筑物设备间的大致位置可见图1.4.1。

主设备室由机械室、电气室、中央监控室组成。其中的机械室是各个设备与城市各对应的设施相连接,以供给能源、物质并进行交换、分配、处理等的中枢。所以当设计主设备室时,有必要对设备的流程、运行安全性进行充分研究。

流程:主要设备室既与外部有关系统相连,如冷、热水,电气等的引进引出,又与分布在建筑物内部的末端设备相连,因此要尽可能地形成全面经济的流动线,这样既能节约一次投资,又省经常费用。如:

制冷机房要与变电室、泵房一并考虑。而锅炉房要处于供应燃料方便又有可能在附近建立烟囱的地方,并且要考虑车辆出进的路线。空调机房的设置要考虑送风路线不长,且便于冷热水管连接,又能有室外空气接入的地方。排风机房要注意排出室外的风向和周围环境。

控制室应处于维护管理方便的地方,尽可能设在各设备室的中心地带;设在靠近楼梯或直接通往走廊等易于疏散的地方。

为确保主要设备搬入搬出的方便,宜直接通向道路,门向外开,运输时不应妨碍居住部位。应考虑必要的面积。此外,机电设备的寿命比建筑物本身要短,所以设置机房时对设备的更新问题,应予考虑。预留安装孔洞用时要有保证能打开的措施。

(1)锅炉房、制冷机房有高压、可燃的危险,必须遵守国家的有关规范,采取可靠的安全措施。锅炉房燃烧要大量空气,电机要通风散热,而且引风、鼓风机噪声甚大,均要注意。制冷机房应设在一般人员不去的地方如地下室。机房内应有充分的维修通道。为了保证操作人员安全,原则上应考虑有两个门。因主机房有噪声及振动,所以在其上方不宜设置声音要求较严的房间。室外冷却塔还应考虑对周围环境的噪声影响。

(2)空调机房、配管、风道及排风机房等这些房间一般要配置在建筑的核心部位。在平面设计时,必须决定其位置和大小。

从全面经济的角度考虑,空调系统不宜太大,且为了与防火、防烟分区相适应,一个空调系统应以专用为主,其服务面积不宜大于500m2。对分层设置的空调机房特别要注意隔声减振,还要考虑外气进入的途径。空调机房与其他房间的隔墙以240砖墙为宜。机房的门应采用隔声门。机房内还应粘贴吸声材料。

标准层内的设备间是设备和管线集中的地方,宜设在建筑物的中央,或分散在若干地方。这些地方往往是各工种“互争”的地盘,这一问题解决得好,将给整个工程带来先天的优点,若解决不好,不但管线互碰打架,而且会造成系统不合理的布置,能量无谓的消耗,造成无法弥补的后患,设计时千万注意,最好在初步设计阶段各工种就合理地划分好空间。

从工程实践来看,一般大中型民用建筑的机房和管井设计,随建筑平面布置与空调系统的不同在机房布置上有很大差别。

2.机房设置

(1)位置

机房的位置在一个大中型的建筑物中是个相当重要的问题。它既决定投资的多少又影响能耗的大小。布置不好或处理不当其噪声振动还会严重地干扰周围环境及达不到送、排风的效果。一般来说机房的位置常在下列地方:

制冷机房(带水泵)地下室或单建;

空调机房(带水泵)地下室;

空调机房地下室或楼层内;

排风机房地下室或屋顶机房或室外;

冷却塔屋顶上部或裙房屋顶上;

锅炉房单建或半地下室(有自然通风);

热交换间地下室或单建,超高层时可设在顶层设备间;

制冷机及水泵(冷冻泵、冷却泵)的容量大,振动、噪声也大,常设在地下室中,只有少数自带冷源的立柜式机组可以设在楼层上。

空气调节机体积大,重量轻,可以靠近被空调的房间设置,但要注意消声隔振。也有设在屋顶上的屋顶机组。

选择机房位置时必须与建筑设计配合好。从本专业的角度选择机房位置时应考虑下列原则:

1)制冷机房(包括供冷水泵)

①过去多在建筑物之外单建,如今多建于建筑物的地下室中。现在在大中型民用建筑物中应充分利用地下室,但要处理好隔声防振问题,特别是水泵及支吊架的传振问题。

②在地下室中选制冷机房的位置时,应与低压配电间邻近,而且最好靠近电梯。

③如果是大型高层建筑,有塔楼也有裙房时,如塔楼为筒体或剪力墙结构,制冷机房最好放在裙房的地下室中,而且在其上边(一层)的房间应是对消声隔振无严格要求者。

④制冷机房的位置应尽量靠近负荷中心。

2)空调机房

①室内声学要求高的建筑物如广播、电视、录音棚等以及大空间,机组风量很大的公共建筑物如体育馆等,空调机房最好设在地下室中。而一般的办公楼、旅馆公共部分(裙房)的空调机房可以分散在每层楼上,但是机房不应紧靠贵宾室、会议室、报告厅等室内声音要求严格的房间。

②空调机房的划分应不穿越防火区。所以大中型建筑应在每个防火区内设空调机房,最好能在防火区的中心地位。

③各层的空调机房最好能在同一位置上即垂直成一串布置,这样可缩短冷、热水管的长度,减少与其他管道的交叉,既减少投资又节约能耗。

④各层空调机房的位置应考虑风管的作用半径不要太大,一般为30~40m。而一个系统的服务面积以500m2为宜。

⑤空调机房的位置应选择最靠近主风道之处,靠近管井使风管尽量缩短,可降低投资也可减少风机的功率。

3)排风机房

排风机房的位置一般多设在屋顶层。有些也可设在地下室中,如地下车库的排风,地下洗衣房、配电间等的排风。

4)热交换站

民用建筑的热交换站有两种,一种是由锅炉房供给的汽-水热交换或是由城市热网供给的水-水热交换。有锅炉房的热交换器可放在锅炉房内。而接城市热网的热力点,一般多为单体建筑。在一些大中型的现代化建筑中热交换站多设在地下室中,尽量靠近制冷机房。

(2)面积及净高

1)制冷机房(包括冷冻水泵、冷却水泵)的面积一般按每1.163MW冷负荷需100m2估算。当然它随总建筑面积的大小而变化,约占总建筑面积的0.6%~0.9%。空调房间的净高,建筑面积<3000m2,h=4.0m;建筑面积>3000 m2,h=4.5m。总面积超过20000 m2时,集中空调的大机房高应为6~7米,而分层机组则可为标准层的高度,即2.7~3.0m。

2)锅炉房:按统计,建筑面积在10000 m2至50000 m2范围内,锅炉房面积占总建筑面积的1%~3%。(2t/h×2台约150 m2,4t/h×2台约200 m2,6t/h×2台约250 m2)而小于1000 m2的建筑物,锅炉房面积约占4%左右。锅炉房的净高按锅炉型号而异:

铸铁锅炉锅炉房净高4.0~4.5m;

水管锅炉锅炉房净高6.5~7.5m。

工程实例统计表表1.4.2-1 建筑物名称

建筑面积(m2)

制冷空调机房面积(m2)

机房面积占建筑面积的(%)

3)空调制冷机房:空调制冷机房面积约相当于总建筑面积的3%~7%。依建筑规模及系统方式大有出入。列举如下资料以供参考,表1.4.2-1为工程实例统计表;表1.4.2-2为办公楼空调机房面积表(国外资料)。

4)冷却塔:冷却塔一般置于屋顶上,除有安装面积外,尚应考虑接管道和维修行人通道。冷却塔的占地面积约为总建筑面积的0.5%~1.0%。

以北京国际饭店为例,机房面积的具体分配为:

大空调机房1000m2,热交换间400 m2,冷冻机房810 m2,中空调机房220 m2,西空调机房500 m2,南空调机房660 m2,游泳池空调机房130m2。

注:空调机房包括通风机房在内。

标准层空调风管所占平面空间的概略指标为该层建筑面积的1.6%~2.5%;冷热水管为0.4%~1.0%;合计约2%~3.5%。

(3)管井

1)位置及做法:管井内可设风管、水管及其他公用设施所用的管件线路。管井宜在建筑物每区的中心部位,且在机房的附近。管井应从下至上至通到顶,中途不应拐弯。特别是高层建筑为筒体结构时,其内筒的核心区常可作为管井。管井分两种,一种为有维修空间者,维修空间最小应有50~60cm,为工作人员的通行空间,通路上尚应预留人孔,人孔一般为1.2m×0.6m。此类管井的尺寸应不小于风管断面的2倍。但要注意管井内的管道在每层中都有进有出,特别是风管需要墙上开洞较大,这一点必须与结构协调好,将管井放在墙上开洞不破坏结构刚度的地方。特别是地震区更要注意,最好将管井设在结构的核心之外。

另一种为不考虑检修,有一面为空心砖砌或钢丝网抹灰,遇到检修时将该墙拆掉。

2)风管距墙的尺寸:风管一边或两边靠墙时距混凝土墙面的间隙,对小风管(≤300mm×300mm)为150mm,对大风管(>300mm×300mm)应留300mm。

3)从防火安全考虑管井应每隔3层用混凝土隔死。

(4)管道层问题

2.2m层高的管道层本来只可敷设管道(风管、供热管、供冷管、自来水管、排水管、热水管等等),但现在为了节省面积,有许多设备也放在管道夹层中,有空调箱,有送、排风机,还有水箱、水泵等,这给操作维修带来很大困难。因为层高2.2m,其梁高依柱网而不同,一般民用建筑以8m或7.5m柱网较多,则梁的高度为80~100cm,因此梁下净高只有1.2~1.4m,再加上各种管道穿过,如放置了设备,在运行时很难管理。所以除非万不得已,在2.2m的管道层中不推荐布置任何有运转部件的设备。此外,如宾馆,饭店等管道层的上、下都是客房,风机的振动、噪声一旦处理不好,就会影响使用效果。

(5)空调设备重量

这是供结构进行计算时用。一般在方案设计完后,施工图开始之前要提给结构专业。当空调设备设在楼板上或屋顶上时,这一重量相当重要。有经验的结构工程师也许不向你要这一数据,但是经验少点,或是想准确计算时他就会向你要空调机房、冷却塔等设备的重量。这可有两种方式来提:

1)估计法:按一般常用的系统,空调机房的荷载约为500~600kg/m2,而屋顶机组的荷重视机组的大小而定。

2)按设备重量和基础尺寸详细提法:这时一定要注意所提的设备重量中应包括充水的重量或冷剂的重量以及保温的重量等全部重量,不能只提一个空的设备重量。

3)冷却塔:

横式冷却塔1t/m2;

立式冷却塔2~3t/m2。

4)制冷机房:地面的荷载为4~6t/m2,且有振动。

(1)设备出入口

为大型设备(冷冻机、空调箱等)的搬入,在设计机房时应留安装孔洞。并留将来亦能打开更换设备的通道。而这孔洞与通道不能被风管或其他设备、管道堵死。

3.空气的输送系统

风管

1)风管断面估算尺寸

风管的尺寸对建筑设计的影响很大,在公共建筑中,建筑的层高常按风管的尺寸而定。但风管的具体尺寸需待冷负荷计算之后,按系统划分的大小及所选通风空调设备的风量才可算出。为解决各工种交叉作业,一般在设计开始不久,建筑即希望能知道主要通风管的断面尺寸,以决定吊顶空间与层高。为此,可以用估算风量,按风速粗算的办法,也可以用风管断面与空调建筑面积之比的百分数法来计算,如表1.4.3-1所示。

风管断面积与建筑物空调面积之比表1.4.3-1 空调房间位置

主风管(%)

支风管(%)

送风管

办公楼

全部建筑物

0.05~0.07

最上层

两面外墙

0.11

0.20

一面外墙

0.085

0.17

中间层

两面外墙

0.061

0.12

一面外墙

0.043

0.09

营业厅

影剧院

1.0~1.5m2/1000人

回风管

按送风管的70%取

新风管

按送风管的30%取

注:1.本表引自日本建筑学大系23册,设备计划法P.81。

2.表列数据系指钢筋混凝土建筑,并非全面为玻璃的。

3.吊顶高度:办公楼3.6m,营业厅7.2m。

4.主风管、支风管之风速分别为10m/s,5m/s,送风温差为12.7℃。

2)风管的配置方式常用的配置方式有两种:

①空调箱集中设在地下室时,常为主管直上楼层,再于各楼层内按水平分配,这时吊顶内水平风管所需空间净高(即梁底至吊顶龙骨顶面)为H+100,H为风管的高度,一般为60~70cm高;

②另一种为空调机房设在与被空调房间同一层上,则风管直接从机房中水平引出,干管可走在走廊吊顶内。

3)风管的材料空调风管以镀锌钢板矩形风管为主,有时也做一点混凝土风管。根据工程实践的经验教训,土建做的送、排风道漏风的居多,一般以不用为好。

暖通空调设备布置的基本要求

暖通空调设备布置的基本要求 摘要:设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。本文介绍了常用设备及机房的设计及布置要求。 关键词:设备间空调机房制冷机房热交换站排风机房锅炉房 -------------------------------------------------------------------------------- 1.设备间布置的基本要求 设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。如: 制冷机房要与变电室、泵房一并考虑。PCB布局设计规范-制造部

PCB布局及元件装配的设计规范 ——制造部 XX年XX月XX 日 年 Rev.01

Introduction (导言) 1.此文献提供了关于可制造性设计(DFM----Design For Manufacturability)规范的总体要求: 2.设计一个最有价值、品质性能兼优的可靠性产品是研发部门的职责,为了保证产品的可制造性,研发部门必须充分 考虑到当前的制造能力,在设计执行阶段应经常集会回顾当前的设计及制造问题以提高制造能力,请研发人员严格按照本文所制定的规范履行职责,有任何改变必须经SMT部门NPE(New program engineer)同意。Dimensions Dimensions (尺寸) 全文所使用的度量单位:mm p(范围) Scope 此标准定义了PCB及装配最基本的设计要求,如下几点: ?PCB Layout 及元件装配 ?线路设计 ?异形元件Layout ?PCB 外形尺寸 ?多层PCB Applicability(应用) 此文提到的所有标准应用于HYT所有产品中(除非另有说明)

1. PCB Layout 及元件装配 1.1通常考虑因素(Layout和元件) 因为表面贴装的焊接点大多都比较小,并且在元器件与PCB之间要提供完整的机械连接点,由此在制造过程中保持连接点的可靠性就显得非常重要。通常在产品制造、搬运、处理当中大PCB贴大元器件要比小PCB贴小元器件更冒险,因此越密集分布的PCB板对其厚度及硬度有更 高的要求以避免在加工、测试及搬运过程中受弯曲而损坏焊接点或元器件本体。因此在设计过程要充分考虑到PCB的材质、尺寸、厚度及元件的类型是否能满足在加工、测试及搬运过程中 所承受的机械强度 所承受的机械强度。 1.1.1 在对PCB布局时应考虑按元件的长与PCB垂直的方向放置,尤其避免将元器件布在不牢固、高应力的部分以 免元器件在焊接、分板、振动时出现破裂。具体见以下图示:

办公室装修各区域布置要求

办公室装修各区域布置要求 办公室装修各区域一般包括接待区、洽谈区、办公区、会议室、展示区等功能区,ADD写艺装饰设计通过多年的办公室装修设计经验,提醒您在办公室装修、办公室设计中注意一下几个要点: 1.接待区 办公室装修接待区依据实际使用要求进行布置,通常会放在办公室的入门处,或企业形象墙附近,接待区需要配置接待人员工作台。同时可以摆放几张座椅或组单人沙发。因其是访客进入公司看到的第一场景,所以整体设计要端庄大方。可以在等候区旁边放置一些企业宣传册,作为企业宣传的一个窗口。接待区光线要明亮,不可过暗,色彩要清淡,不可过重,避免喧宾夺主,强了形象墙视觉吸引力。如果是大型接待区,可以规划处专用的茶水间、卫生间等空间。 2.公共办公区 办公室装修的公共办公区位置要放在采光好、低噪音的地方,区域光线明亮,选用银光等最佳。根据办公人数及空间大小,确定选用的办公桌椅的规格,摆放时要预留一定空间,为以后增加人员留位,办公桌摆放整齐,适合采用对称摆放,摆放时注意旁边的主过道,尽量避免员工背向主过道。办公区要有足够的文件柜或收纳柜,文件柜位置要适当,方便员工就近取拿文件。强弱电插座也要一次性排放到位,方便员工使用。 3.会议室 办公室装修会议室根据使用人数确定大小,会议室桌椅根据使用人数确定规格,不可过大,也不可不过小,例如:会议室考虑8个人用,按照人均占用长度为70~80cm,那么会议会议桌长度应控制在210~240cm为宜。会议室强弱电要布线到位,PC、投影灯设备有足够插座。会议室宜采用荧光灯照明,会议室要原理噪音区。隔断尽量选用隔音材料。保证会议室有一个安静的环境。 4.展示区 办公室装修的展示区通常放置在接待区附近,或者将洽谈室展览区合并,这样在业务洽谈的时候可以随时向客户介绍公司的产品。展示区可以搭配一些比较稳重的色调,适当添加部分造型加以修饰,对于展架或站台要精心策划,能够更好衬托产品,灯光可以选用一些带暖色调的灯具,烘托整个区域的环境。 5.其他区域 办公室装修布局中还会出现茶水间、弱电房、储藏室等区域。这些区域的位置相对隐蔽,装修简洁,关键是要控制好每个区域的大小,充分利用好空间。在办公室装修过程中,将强弱电布置到位,如果有重点区域,可以着重装饰一下,其他地方做一下简单处理即可。

暖通空调设备布置基本要求-李娥飞

暖通空调设备布置的基本要求 李娥飞 1.设备间布置的基本要求 设备空间的位置,依照建筑物的种类、规模、设备方式、使用机器与系统的不同而异。 顶层设备间,一般问题不大,通风机室应设在管井的上方,新风口与排风分设。 从工程实践来看,一般大中型民用建筑的机房和管井设计,随建筑平面布置与空调系统的不同在机房布置上有很大差别。 2.机房设置 (1)位置 机房的位置在一个大中型的建筑物中是个相当重要的问题。它既决定投资的多少又影响能耗的大小。布置不好或处理不当其噪声振动还会严重地干扰周围环境及达不到送、排风的效果。 一般来说机房的位置常在下列地方: 制冷机房(带水泵)地下室或单建; 空调机房(带水泵)地下室; 空调机房地下室或楼层内; 排风机房地下室或屋顶机房或室外; 冷却塔屋顶上部或裙房屋顶上; 锅炉房单建或半地下室(有自然通风); 热交换间地下室或单建,超高层时可设在顶层设备间; 制冷机及水泵(冷冻泵、冷却泵)的容量大,振动、噪声也大,常设在地下室中,只有少数自带冷源的立柜式机组可以设在楼层上。 空气调节机体积大,重量轻,可以靠近被空调的房间设置,但要注意消声隔振。也有设在屋顶上的屋顶机组。 选择机房位置时必须与建筑设计配合好。从本专业的角度选择机房位置时应考虑下列原则:

PCB元器件的布局及导线的布设原则

PCB元器件的布局及导线的布设原则 PCB设计的一般原则要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB,应遵循以下一般原则: 1、元器件的布局布局 首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后。再确定特殊组件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。在确定特殊组件的位置时要遵守以下原则: (1) 尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出组件应尽量远离。 (2)某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。 (3) 重量超过15g的元器件、应当用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、发热量多的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏组件应远离发热组件。 (4)对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调组件的布局应考虑整机的结构要求。若是机内调节,应放在印制板上方便于调节的地方;若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应。 (5)应留出印制扳定位孔及固定支架所占用的位置。根据电路的功能单元。对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则: 1)按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。 2)以每个功能电路的核心组件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上。尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。 3)在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观。而且装焊容易。易于批量生产。 4)位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm。电路板的最佳形状为矩形。长宽比为3:2成4:3。电路板面尺寸大于200x150mm时。应考虑电路板所受的机械强度。 2、布线 布线的原则如下; (1)输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行。最好加线间地线,以免发生反馈藕合。 (2)印制摄导线的最小宽度主要由导线与绝缘基扳间的粘附强度和流过它们的电流值决定。当铜箔厚度为0.05mm、宽度为1~15mm 时。通过2A的电流,温度不会高于3℃,因此。导线宽度为1.5mm可满足要求。对于集成电路,尤其是数字电路,通常选0.02~0.3mm导线宽度。当然,只要允许,还是尽可能用宽线。尤其是电源线和地线。导线的最小间距主要由最坏情况下的线间绝缘电阻和击穿电压决定。对于集成电路,尤其是数字电路,只要工艺允许,可使间距小至5~8mm。 (3)印制导线拐弯处一般取圆弧形,而直角或夹角在高频电路中会影响电气性能。此外,尽量避免使用大面积铜箔,否则,长时间受热时,易发生铜箔膨胀和

画PCB时元器件的布局

画PCB时元器件的布局 元器件布局 1.根据结构图设置板框尺寸,按结构要素布置安装孔、接插件等需要定位的器件,并给这些器件赋予不可移动属性。按工艺设计规范的要求进行尺寸标注。 2.根据结构图和生产加工时所须的夹持边设置印制板的禁止布线区、禁止布局区域。根据某些元件的特殊要求,设置禁止布线区。 3.综合考虑PCB性能和加工的效率选择加工流程。 加工工艺的优选顺序为:元件面单面贴装——元件面贴、插混装(元件面插装焊接面贴装一次波峰成型)——双面贴装——元件面贴插混装、焊接面贴装。 4.布局操作的基本原则 A.遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。 B.布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。 C.布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分。 D.相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局; E.按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局;7 Q/DKBA-Y004-1999 F.器件布局栅格的设置,一般IC器件布局时,栅格应为50--100 mil,小型表面安装器件,如表面贴装元件布局时,栅格设置应不少于25mil。 G.如有特殊布局要求,应双方沟通后确定。 5.同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置。同一种类型的有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。 6.发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发热量大的元器件。 7.元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间。 8.需用波峰焊工艺生产的单板,其紧固件安装孔和定位孔都应为非金属化孔。当安装孔需要接地时,应采用分布接地小孔的方式与地平面连接。 9.焊接面的贴装元件采用波峰焊接生产工艺时,阻、容件轴向要与波峰焊传送方向垂直,阻排及SOP(PIN间距大于等于1.27mm)元器件轴向与传送方向平行;PIN间距小于1.27mm(50mil)的IC、SOJ、PLCC、QFP等有源元件避免用波峰焊焊接。 10. BGA与相邻元件的距离>5mm。其它贴片元件相互间的距离>0.7mm;贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;有压接件的PCB,压接的

办公室布置规范

办公室布置规范 □办公布局 第一条办公布局应合理、美观,便于内部公务沟通和信息有效流转 ,便于外来人员办事。 第二条办公布局应注意与外界接触较多部门,如收发室、传达室等 ,应设置在公司办公区域入口处。 第三条办公布局应注意行政、综合协调部门,应设置在办公区域的中心位置。 第四条办公布局应注意财务、计算机网络中心、机要、档案等部门,应设在办公区域的最里处。 第五条公布局应注意联系密切的部门,如党、团、工会,应就近安排在一起。 □办公空间设置 第六条办公空间设置应符合公司经营风格,最大限度地发挥办公空间效能。 第七条办公空间设置应营造人性化的办公氛围,有利于卫生清扫和消防安全。 第八条在办公空间设置时,根据公司形象识别系统(CIS)方案,为办公场所选用相应的标志颜色和主、辅助色。 第九条在办公空间设置时,办公桌的排列应按直线对称的原则和工作流程的顺序,其流径以最接近直线为宜,防止逆流与交叉现象。 第十条在办公空间设置时,各座位间的通道要适当。

第十一条在办公空间设置时,光线应来自左前方,以保护视力。 第十二条在办公空间设置时,常用的设备应放在使用者的近处。 第十三条在办公空间设置时,各部门铭牌在合适位置钉挂。 第十四条在办公空间设置时,办公桌、柜、箱、橱顶上不得乱堆文件、杂物。 第十五条在办公空间设置时,总经理等高级人员办公间应设于办公室一端,用落地玻璃隔间。 第十六条在办公空间设置时,各部门座位采用同一方向(列),前排为职工、中排为主管、后排为部门经理。 第十七条在办公空间设置时,接待外来访客频繁的员工,座位靠近总台或入门处。 第十八条在办公空间设置时,总台附近设长沙发和茶几接待来宾,在总经理套间内或旁边设会议室或洽谈室。 第十九条在办公空间设置时,办公桌单独排列,如确因场地需要,两桌可并排。 第二十条在办公空间设置时,办公室中央办公区每一办公桌可用隔板隔成半封闭个人工作间。 第二十一条在办公空间设置时,财会和行政秘书(打字、档案)应设独立的小办公间。 □办公设备 第二十二条办公设备的置购应把握有助于提高工作效率和效益的原则,符合人机工程原理,减少人员疲劳,不损害健康。

布置作业的技巧

【转载】布置作业的技巧 作业本身是为了巩固课堂教学效果而设计的,可供学生进行课外的练习。但如果因为作业本身的不合理而使学生产生厌烦心理,那就是得不偿失了,那么如何有效布置作业呢?从教师的角度,我认为可以从下几个方面来考虑: 一、选择有“质量”的练习题。 在布置作业前,应该先搜题、做题,认真考虑那些题有利于帮助学生巩固知识,哪些有利于培养学生的创新意识、哪些有利于激发学生的能力等,老师经深思熟虑后,从中选出一定数量的题目。应该避免那种随手的抓本资料从多少页到多少页布置方式。 二、作业最好“多样”化。 作业不要总是千篇一律的做习题,适当布置一些预习作业、上网查资料、实地调查等方面的作业,增加作业的趣味性,那么学生可能会减少对做作业的厌烦。我以前没真正实践过,在以后的教学中想尝试一下。三、作业应该有层次性、区分度。 通常教学中我们讲求“因材施教”,那布置作业也一样,应该“因材布置”。不同的学生他的认知基础、学习能力不同,对知识的掌握、应用速度也是有差异的,那么作业也应该是多层次有区分度的。对优生、中等生、学困生应提出不同的要求,不能要求“一碗水端平”。 四、各科老师要相互协调。 我们应该放弃“哪科作业越多,学生越重视哪科”的想法,在布置作业时要相互协调,不要只考虑增加本学科的作业量而不考虑其他科。毕竟学生要做的是所有科的作业,加起来的数量是不容忽视的。盲目追求数量,不但收不到好的

效果,还使学生产生厌烦心理,养成抄袭的不良习惯,想必这点各位老师也是深有感触吧! 五、站在学生角度考虑作业时间。同样的作业任务如果老师需要半小时完成,哪估计大多数学生半小时是远远不够的,学生对知识的掌握程度、对知识的熟练运用还不够。老师应站在学生的角度去安排作业的时间。反思我们的教育,不难发现,我们的教育最不讲科学的恐怕就是学生的作业了:一个老师该给学生不知多少作业,每个学生每天需要花多少时间来做作业,根本没有明确的规定。尤其是现在实行素质教育,学生的在校时间少了,课余时间多了,如何给学生有效布置作业,应该好好思考! 谈学生分层作业布置 多年的数学作业维持着传统旧习,也没有一套科学的作业评价体系,使学生逐渐失去对数学作业的兴趣,在提倡素质教育和学生个性发展的前提下,从新课程标准的角度谈一谈小学数学作业的分层布置。作业分层布置是从我们教学的实际需要而产生的,再分层考核,将更有利于学生健康心理和人格的培养。学生完成作业,对我们老师来说是一件理所当然的事,这是学生应尽的义务。但在我眼里,对个别学生来说是无奈,并不是“懒”。一个班里,总有优秀的学生,这群人,对于他们来说完成作业,而且是高质量完成,是一件极为容易完成的学习任务。但对经常拖欠老师作业的学生,通常都是一些学困生。每天都有各学科订正不完的错,做不完的作业。因为每一科老师都在催促他,要求他补做,就像一头被强行拖着走的牛,没有了一份自觉,哪有什么学习的动力与兴趣可言呢?如何使学生在完成

元件布局基本规则

组件布局基本规则 1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的组件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开 2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围 3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件。 3. 卧装电阻、电感(插件)、电解电容等组件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与组件壳体短路。 4. 元器件的外侧距板边的距离为5mm。 5. 贴装组件焊盘的外侧与相邻插装组件的外侧距离大于2mm。 6. 金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其他方孔外侧距板边的尺寸大于3mm。 7. 发热组件不能紧邻导线和热敏组件;高热器件要均衡分布 8. 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔。 9. 其它元器件的布置 所有IC 组件单边对齐,有极性组件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向 出现两个方向时,两个方向互相垂直。 10、板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于 8mil(或0.2mm)。 11、贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成组件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过。 12、贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致。 13、有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致 组件布线规则 1、画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁

现代暖通空调设备的安装与调试

现代暖通空调设备的安装与调试 发表时间:2016-11-03T10:22:58.733Z 来源:《基层建设》2016年16期作者:郑银湖 [导读] 摘要:暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。 身份证号码:44058219840124XXXX 摘要:暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。 关键词:现代暖通;空调设备;安装与调试 一、引言 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。暖通空调的应用越来越广泛,但其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。所以应重视空调的而安装过程,并解决在这过程中出现的问题。 暖通施工是在整个建筑工程的后期进行的,因此就形成了暖通工程的另一个特点―――工期长。对于建设周期长的暖通施工来说,安装管理就显得很有必要。一个良好的安装管理策略可以提高工作效率,可以在最大的程度上节约成本,为施工方和建造方带来双重效益。 二、施工过程中存在的问题及解决方案 1、施工中存在的问题 (1)、未按规划设计施工 暖通空调设备在安装前一定要做好规划,因为暖通空调的整体管路极其复杂,而每一处管道的设计用途也不尽相同,如果事先的规划工作没有做好,就会给工程施工环节,带来极大的困难。所以坚决不能在尚未读懂设计图纸,尚未形成整体施工安装的思路之前进行管道施工作业。如此贸然进行工程施工,会出现一部分管道安装位置不合理等问题,对工程质量产生巨大的影响。 (2)、暖通空调系统设备噪声超标 在暖通空调运行的过程中,噪声一直是困扰用户的一个非常重要的问题。而噪声的来源主要为末端设备出现彼此碰撞进而引发设备噪声,噪声也是暖通空调设备安装过程中一项比较棘手的问题。风机盘技术在经过长时间的发展后,已经较为成熟,因而制品比较符合国家公布的噪声标准。但是在实际中却存在许多不一致的情况。根据厂家向客户提供的参数值来看,现场测试值就已经超过了国家规定的噪声标准。因此要必要做好相应的布局设计,同时需要做好隔音措施。 (3)、空调水循环发生的问题 水循环系统是暖通空调施工中的核心步骤,一旦此环节发生问题,整个空调系统可能都无法正常运行。冷冻水系统管道循环不畅是空调冷冻水系统最常见的问题。其管道循环不好的原因包括以下两点:①空调水系统管道的污物直接造成空调水系统发生堵塞。②管道安装过程中,由于施工协调管理不及时,安装质量无法满足规范要求,造成管内多处气囊形成。 (4)、结露滴水问题 空调系统在调试和运行中会出现结露滴水的现象,出现这一问题的原因是多方多面的,归纳起来主要有:管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。造成漏水主要原因有管道安装没有严格遵守操作规程施工。管道、管件材料质量低劣,进场时没有进行认真检查。系统没有严格按规范进行水压试验。 2、解决方案 (1)、严抓施工管理 第一,布局设计是对设备噪音控制的重点,必要时应采取适当的隔音措施。设计中必须标出设备噪音参数要求。空调设备安装之前需做仔细的检查甚至是通电试运行,若发现噪音超过国家标准需立即更换或完善消声措施,以避免问题扩大。第二,对于水循环系统的漏水问题,应该在施工前对管线管路的安装位置合理的布置,对于管线的坡高以及管线的标高准确设计,严格执行安装。最大程度上降低管道气囊的出现概率。并且在气囊不可避免的位置通过一些排气手段,比如设置排气阀等方法。消除气囊所带来的各种问题。第三,要避免条形漏风口的出现,以避免漏风口出现风哨的声音。为防止噪音,还可以在机房内使用对声音有吸附作用的材料,在空调组外使用隔音材料。以及对可能产生振动的设备施加减震措施。第四,穿墙部位冷冻管加设保温保护套管,确保穿墙部位保温层的连续性和严密性。三是加强吊顶封板前,对风机盘管滴水盘等处的杂物清理检查。四是加强对设备滴水盘的保护,特别是吊顶封板前的检查。 (2)、严控施工过程 严格执行项目部的各项施工管理制度,加强项目部内部及与各方面的协调工作。每天组织协调会议,解决施工中的协调问题。对比较复杂的部位,在施工前应组织专门的协调会,使各专业队伍进一步明确施工顺序和责任。 (3)、加强各专业间的配合 建筑工程是多专业之间相互配合完成的,暖通空调设备安装施工更是如此。从施工前期的预留孔洞、预埋管线、设备基础预制和后期的地面、墙面封堵,明沟、暗沟砌筑,地面找平,电源接驳、电气控制装置的设置等。这些配合均需在施工初期专业间就相互沟通、制定配合方案相互配合,为暖通空调工程的安装施工工作做好准备。 三、现代暖通空调的调试 (1)、认真编制调试方案 空调施工管理人员应认真编制空调调试专项方案,针对冷冻水、冷却水的水压试验,系统管道冲洗,冷凝水的坡度调整和满水试验,风管的严密性试验,各子系统的风量调整,噪音的调整,设备单机调试,系统的联动调试都应有详细的论述和切合实际的措施。 (2)、调试过程 通风空调系统的联合试运转调试是重中之重,关系到工程最终使用功能的实现与能源利用效率的高低。空调系统带冷源的正常试运转应大于 8 h,测定和调整的范围主要为空调水系统、空调通风系统。在联合试运转时要具体问题具体分析,如果系统风量达不到设计要求,

PCB电路板设计中元器件布局应遵守哪些原则

PCB电路板设计中元器件布局应遵守哪些原则 要使电子电路获得最佳性能,元器电路板是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB,应遵循以下的一般性原则: 布局 首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后,再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。 在确定特殊元件的位置时要遵守以下原则: 1*尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。 2*某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。 3*重量超过15g的元器件,应当用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、发热量多的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏元件应远离发热元件。 4*对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求。若是机内调节,应放在印制板上方便调节的地方;若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应。 5*应留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置。 对电路的元器件进行PCB布局时,要符合抗干扰设计的要求: 1*按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。

办公室布置的三大原则

办公室布置的三大原则 作者:佚名文章来源:网络收集更新时间:2006-2-26 16:05:10 办公室的布置不是简单的设施摆放,还需要考虑工作人员在其间工作的舒适感,与办公环境的协调,以及有利于工作人员间的沟通和监督等因素。下面简单列举一些办公室布置所要遵循的原则: ★有利于沟通沟通是人与人之间思想、信息的传达和交换,通过这种传达和交换,使人们在目标、概念、意志、兴趣、情绪、感情等方面达到理解、协调一致。办公室作为一个工作系统,必须保证工作人员之间充分的沟通,才能实现信息及时有效地流转,系统内各因子、各环节才能动作协调地运行。 ★便于监督办公室的布置必须有利于监督,特别要有利于职员的自我监督与内部监督。办公室的布置要适应自我监督的需要。所谓自我监督,是指进行自我约束和控制,自觉遵守公司的规章制度等。办公室的布置还要适应公司内部监督的特点和需要。公司内部监督的主要特点是:第一,内部监督是一种日常监督。其监督内容包括工作人员在日常工作中的一切行为,以及通过各种行为举止反映出来的职业素养、道德品质等。通过日常性监督,就可得出职员在某段时间内的整体评价。第二,内部监督具有双向和多维监督的特点,它是主管人与部属之间,部属与部属之间的相互监督,是一种群体内部的监督。因此,它的有效性有赖于群体之间的良好沟通与协调。第三,内部监督是一种内部力量的约束。内部监督的最大特点和有效性不是取决于外界的压力,而是取决于内部的纪律约束、自觉程度,以及每个人在考评中的参与程度和参与的自觉性。 办公室是集体工作的场所,上下级之间、同事之间既需要沟通,也需要相互督促检查。每个人由于经历、学问、性格等方面的差异,都有各自的特点,有优点和长处,也有缺点和不足,而个人的缺点往往又是自己难以觉察到的,如不及时纠正,便会给工作带来损失。同事之间的相互监督,能够有效地避免这一问题。因此,办公室的布置必须有利于在工作中相互督促、相互提醒,从而把工作中的失误减少到最低限度。

元件布局基本规则.

元件布局基本规则 1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开 2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围 3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件。 3. 卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路。 4. 元器件的外侧距板边的距离为5mm。 5. 贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm。 6. 金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm。 7. 发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布 8. 电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔。 9. 其它元器件的布置 所有IC 元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向 出现两个方向时,两个方向互相垂直。 10、板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil(或0.2mm)。 11、贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过。 12、贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致。 13、有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致 元件布线规则 1、画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁止布线 2、电源线尽可能的宽,不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;cpu入出线不应低于10mil(或8mil);线间距不低于10mil 3、正常过孔不低于30mil 4、双列直插:焊盘60mil,孔径40mil 1/4W电阻: 51*55mil(0805表贴);直插时焊盘62mil,孔径42mil 无极电容: 51*55mil(0805表贴);直插时焊盘50mil,孔径28mil 5、注意电源线与地线应尽可能呈放射状,以及信号线不能出现回环走线。 1.要有合理的走向:如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等...,它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的是防止相互干扰。最好的走向是按直线,但一般不易实现,最不利的走向是环形,所幸的是可以设隔离带来改善。对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。所以“合理”是相对的。 2.选择好接地点:小小的接地点不知有多少工程技术人员对它做过多少论述,足见其重要性。一般情况下要求共点地,如:前向放大器的多条地线应汇合后再与干线地相连等等...。现实中,因受各种限制很难完全办到,但应尽力遵循。这个问题在实际中是相当灵活的。每个人都有自己的一套解决方案。如能针对具体的电路板来解释就容易理解。 3.合理布置电源滤波/退耦电容:一般在原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容,但未指出它们各自应接于何处。其实这些电容是为开关器件(门电路)或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应尽

办公区域布置基本要求

办公区域布置基本要求 1.办公室的布局种类: (1)开放式办公室。 (2)封闭式办公室。 2.合理进行办公室布局的作用 (1)形成有效率的工作流程。 (2)有利于员工的工作分配。 (3)有利于工作顺利完成。 3.不同办公室布局的设计要求 (1)空间的使用:空间是一种必须支付的资源。空间的费用经常按每平方米计算。空间越大,费用越高。 (2)开放式和封闭式办公室。 1)开放式办公室:开放式办公室是大的空间,包含单个工作位置的组合。开放式办公室具有如下特点: ①不设个人专用办公室; ②组合工作间的材料丰富多样; ③办公室工作人员的地方级别主要不用办公位置来确定,不设传统的领导座位,而是凭承担的任务来确定位置。 2)封闭式办公室:封闭式办公室是按照办公职能设置分隔式的若干个相对独立办公室的做法。封闭式办公室的设计原则主要考虑常规办公室业务活动的各种因素,如下员、业务特点、职能、设备、空间等因素的稳定性,相关业务处理的连续性和系统性。

4、布置办公室的基本要求 (1)采用一大间办公室,对于光线、通风、监督、沟通,比采用同样大小的若干办公室为优。 (2)使用同样大小桌子,可增进美观,并促进职员的相互平等感。 (3)使同一区域的档案柜与其他柜子的高度一致,以增进美观。 (4)将通常有许多外宾来访的部门置于入口处,若此法不可行时,亦应规定来客须知,使来客不干扰其他部门。 (5)将自动售货机、喷水池、公告板置于不致引起职员分散精力及造成拥挤之处。 (6)应预留充分的空间,以备最大的工作负荷的需要。 (7)主管座位应位于员工座位之后方,使主管易于观察工作地点发生的事情。(8)自然光应来自桌子的左上方或斜后上方。勿使职员面对窗户、太靠近热源或坐在通风线上。 (9)装设充足的电源插座,供办公室设备之用。 (10)常用的设备与档案应置于使用者附近,切勿将所有的档案置于靠墙之处,档案柜应背对背放置。 此外,如条件允许,应在办公区内设置休息处,并提供便利充分的休息设备,以作为工余休息、自由交谈及用午餐之所需。秘书人员要根据对未来变化的预测,及时调整办公室布置。 5、办公室布置的三大原则 办公室的布置不是简单的设施摆放,还需要考虑工作人员在其间工作的舒适感,与办公环境的协调,以及有利于工作人员之间的沟通和监督等因素。下面

如何给学生布置作业

反思我们作业布置中的常见问题在学校中经常发现一些学生不完成作业的现象。究其原因是多方面的。在学生方面存在学习目标、学习信心、学习基础、学习习惯、家庭环境等多方面的不同差异,从而导致对完成作业的态度和重视程度的不一样。在学校教师方面也有很多的差异和不同。有的是工作的责任心不强,有的是教学技能不高,有的是认识不到位,有的是管理不到位等等。我们看似学生不完成作业的现象,其原因是不同的。 教师在作业布置经常出现的问题有: 1、作业完全是统一性的。在现实的课堂教学中,作业布置完全是一刀切:一样的题目,一样的要求,一样的标准。 结果是:优秀学生吃不饱,浪费时间;学习能力差的学生吃不消,浪费精力。 2、作业的大容量。各个学科都超量布置,就是优生也要“赶”。我们经常看到教室的黑板上:XX学科作业《练习册》从xx页到xx页,完成套题x x x等等。为了质量大家都超量布置! 结果是:人为造成“题海”,大大超出学生的负担。长此以往,造成学生厌学。 3、随意性。 由于管理不到位,由于课前准备不充分,往往作业布置存在很大的随意性。时至今日,我们经常看到:许多班级的作业仍然是在快要下课的时候,教师嘶声力竭的叫喊声中慌慌张张布置的,教师的声音常常淹没在下课铃的叮当声以及学生急着下课的喧嚣声中。由于随意性,作业

的质量(针对性和有效性)难以保证。 第二天,学生早上到校赶作业、或者又有一些学生没有完成作业。 教学的反馈和深化难以实现。有效教学难以体现。教学质量难以提高。 到底该如何布置作业? 我想听听老师们的想法。如何有效地减轻学生的作业负担呢? 统筹安排控制数量 各学科的任课教师应放弃“哪科作业越多,学生就越重视哪科”的想法,在布置作业时相互协调,不要只考虑增加本学科的作业量而不考虑其他学科的作业量。如果教师争先恐后地增加作业量,学生要完成的作业总量就很难控制了。各位任课教师应该把作业量控制在半小时左右,这样学生每天的作业量就能控制在三小时以内了,还能留出一点儿自行预习、复习的时间。各学科的教师如果难以把握作业总量,可以请班主任来沟通、协调。每位任课教师把当天要布置的作业告诉班主任,由班主任汇总,并且在每天傍晚放学前统一布置给学生。这样就能有效地控制各任课教师所布置的作业量了。 为了更好地督促各任课教师控制好作业的数量,学校应定期对学生进行问卷调查,了解学生做作业所花费的时间。如果发现学生做作业的时间过长,学校就要认真调查,分析原因,并采取必要的措施。 妥善处理提高质量

作业布置与批改的基本要求

作业布置与批改的基本要求(试行) 作业的布置与批改是教学工作的重要组成部分,是课堂教学的补充和延续。作业是学生学习过程中巩固和运用知识的重要手段,是知识转化为能力的桥梁。抓好学生作业的布置和批改工作,对于端正学生的学习态度、培养学生良好的学习习惯、帮助学生掌握正确的学习方法、开发学生的智力、提高学生的能力,都具有重要的作用。 初中部 一、作业的布置 1、作业内容要符合新课标和教材的要求,有助于学生掌握基础知识和基本技能,有助于学生智力的开发和能力的提高。 2、教师要向学生提出明确的作业要求,规定完成的时间,必要时要向学生做示范性指导。 3、在设置作业时,要考虑到学生学习水平的层次和差异性。针对学生的不同基础,设计一些有“弹性”、有层次性的作业,或布置作业时,分成必做题和选做题,以适应不同层次学生的要求,即让优秀学生“吃得饱”,中等生吃得好,又要让后进生“吃得了”,使每一个学生都能在完成作业中得到发展。 二、作业布置的具体规定 1、根据学科的特点和新课标的要求,语数外理化除课堂作业外,一定要设置课外书面作业;其他各科在七年级、八年级阶段一般不留课外书面作业,大多数思考题、习题要在课内完成。

2、精心编选。作业要有典型性、代表性、层次性、延展性、探究性,份量适当,难易适度。 3、作业的数量 学生各科课外作业的总量控制在每天两个小时内。 作业的数量规定: 语文:基础知识作业每篇课文一次,作文训练每学期不低于16次(其中大作文写作不少于6篇,教师要有不少于2篇的下水作文)。单元测试每单元1次。 数学:课堂作业每周5—7次,《基础训练》或同步训练每小节一次,单元(章节)测试每单元1次。 英语:课堂作业每周5—7次,《基础训练》或同步训练每课一次,单元测试每单元1次,写作训练每学期不少于16次。 物理、化学:课堂作业每周2—4次,《基础训练》或同步训练每小节一次,每做 一次实验完成相应的实验报告,单元(章节)测试每单元1次。 政治、历史、地理、生物(七年级、八年级阶段一般不留课外书面作业,作业要在课堂内完成):课堂作业每周2次,《基础训练》或同步训练每小节(单元)一次,单元(章节)练习(测试)每单元1次。 三、作业布置应注意的问题

相关文档