江陵半岛工程砼同条件养护方案

江陵半岛工程砼同条件养护方案
江陵半岛工程砼同条件养护方案

麓山印象工程

砼同条件养护试块留置方案

编制人:

审核人:

审批人:

成都市第三建筑工程公司

2010-12-7

施工组织设计(方案)审查表

工程名称:麓山印象编号:LSYX—

麓山印象工程砼同条件养护试件留置方案

一、编制依据

1、﹤砼强度检验与评定标准﹥(GNB-107-87)

2、﹤砼结构施工与验收标准﹥(GB50204-92)

3、﹤建筑工程质量检验评定标准﹥(GBJ301-88)

二、工程概况

各部位砼强度等级见下表:36、37#楼

222~25#楼、32~33#楼

三、砼试块取样方法

同条件养护试块的管理人员:

同条件试块的取样制作养护和标识由专人工负责。

同条件的技术资料由专人负责。

同条件养护试块的留置部位:

依照上下交通和养护方便,且不影响施工生产前提下同条件养

护砼试块按各单体的梁板柱取样制作。

同条件养护试块的制作要求:

1、每次浇混凝土前由专人组织监理、甲方代表依照配合比通知单检查原材料使用是否与要求相符,并对原材料进行现场称量配比后再浇

筑混凝土。

2、取样:在甲方、监理的旁站下,在混凝土浇筑地点进行随机取样。商品砼进场后,安排专职人员在监理人员的见证下,在浇筑地点从计划取样地点取样制作,每组试件所用拌合物应从同一车运送砼中取出,制成尺寸150*150*150的试件,放置在该工程施工部位上,并用钢筋笼内保护,做好编号标记,专人负责管理,以提高试件的代表性,正确反映砼结构强度。

3、制作:同条件养护试块所对应的结构构件或结构部位,现场同监理、甲方代表、技术负责人共同选定。

4、养护:

(1)、首先用¢10钢筋双向单层间距150焊制成净尺寸800×500×300的钢筋笼子。此笼子应固定在取样部位上,不能移动。

(2)、同条件养护试块拆模后对试块表面进行标识,应标明构件名称、部位、强度等级、时间等,然后放在笼子里,钢筋笼子放置在靠近结构构件或部位的规定位置,并采取与结构部位相同的养成护方法。(3)、各部位结构构件应在浇筑完毕后12小时内对混凝土表面和试块加以覆盖并养护。

(4、)对采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的砼结构构件和所做的同条件养护试块浇水养护不得少于7天,有抗渗要求的混凝土试块不得少于14天,日平均气温低于零度不得浇水养护。但不宜大天60天。

四、砼试件养护及强度检验

1、试件养护龄期确定:

本工程试块养护龄期不小于14d,也不大于60d;

2、试件养护龄期达到强度检测条件,在监理人员的见证下取样

送到检测站抗压检测,确定其砼强度数值。

五、砼试块抗压强度统计

每组试件强度值计算:

(1)取三个试件强度算术平均值作为每组试件的强度代表值。

(2)当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值;

(3)当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差都超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。

2.混凝土强度的评定:

(1)统计方法评定

①当混凝土的生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时,应由连续的三组试件代表一个验收批,其强度应同时满足下列要求:

M?CU≥?CU,K+0.7Σ0

?CU,MIN≥?CU,K-0.7Σ0

当混凝土强度等级不高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:

?CU,MIN≥0.85?CU,K

当混凝土强度等级高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:?CU,MIN≥0.90?CU,K

式中:M?CU同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/MM2);

?CU,K-混凝土立方体抗压强度标准值(N/MM2);

Σ0-验收批混凝土立方体抗压强度标准差(N/MM2);

?CU,MIN-同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/MM2)。

验收批混凝土立方体抗压强度标准差,应根据前一检验期内同一品种混凝土试件的强度数据,按下列公式确定:

式中:△?CU,I-第I批试件立方体抗强度中最大值与最小值之差; M-用以确定验收批混凝土立方体抗压强度标准差的数据总

批数。

注:上述检验期不应超过三个月,且在该期间内强度数据的总批数不得少于15。

②当混凝土的生产条件在较长时间内不能保持一致,且混凝土强度变异性不能保持稳定时,或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收批混凝土立方体抗压强度标准差时,应由不少于10组的试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列公式的要求:

M?CU-Λ1S?CU≥0.9?CU,K

?CU,MIN≥Λ2?CU,K

式中:SFCU-同一验收批混凝土立方体抗压强度标准差(N/MM2)。当S?CU的计算值小于0.06 ?CU,K时,

取S?CU=0.06 ?CU,K;

Λ1Λ2-合格判定系数

混凝土强度的合格判定系数

混凝土立方体抗压强度的标准差SFCU可按下列公式计算:

式中?CU,I-第I组混凝土试件的立方体抗压强度值(N/MM2);

(2)非统计方法评定

按非统计方法评定混凝土强度时,其强度应同时满足下列要求:M?CU≥1.15?CU,K

?CU,MIN≥0.95?CU,K

3.评定

当检验结果能满足上述的规定时,则该批混凝土强度判定为合格;当不能满足上规定时,该批混凝土强度判定为不合格。

混凝土养护专项施工方案

混凝土养 护专项 施 工方案 同城逸境家园三期二标段15#楼、 17#—19#楼及地下车库 通州建总集团有限公司 2017年8月 目 录 一、编制依 据....................................................................................1 二、工程概况....................................................... .............................1 三、施工安排 (1) 四、混凝土养护方法及措施 (3) 五、成品保护....................................................... (9) 混凝土养护专项施工方案

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2、《建筑工程冬季施工规程》(JGJT104-2011) 3、江苏省工程建设标准住宅工程质量通病控制标准(DGJ32/J16-2014) 4、同城逸境家园三期施工图纸 5、方案中未尽事宜,按现行规范和操作规范执行 二、工程概况 建筑层数及用途:本工程15#、17#-19#楼为剪力墙结构,其中15#楼地下1层,地上27层,建筑面积为㎡,建筑高度为米;17#楼地下1层,地上18层,建筑面积为㎡,建筑高度为米;18#楼地下1层,地上18层,建筑面积为㎡,建筑高度为米;19#楼地下1层,地上18层,建筑面积为㎡,建筑高度为米;地下车库为人防地下室,地下一层,建筑面积为㎡,人防面积为13737㎡,主要层高、,人防地下室设计类别为甲级。建筑类别:高层居住建筑,设计合理使用年限:50年,耐火等级:一级。本工程抗震防裂度为7度,抗震设防分类为标准设防类,设计使用年限50年。 三、施工安排 1、混凝土浇筑季节安排 根据业主及总进度计划的要求,混凝土结构包括2017年夏季、冬季进行施工。 2、技术准备 混凝土结构施工前,由项目部技术负责人组织项目施工员、质检员、试验员及劳务分包管理人员学习《混凝土结构工程施工质量验收规范》,使其掌握混凝土养护方法和混凝土试块留置方法。 明确混凝土施工各岗位管理人员的职责,项目组建由项目技术负责人为组长的混凝土养护管理小组。 组长:赵洋飞(技术负责人)负责总协调。 副组长:张飞祥(技术员)负责监督分部分项工程,主体混凝土养护的落实的情况。 曹志锋(质检员)负责每次主体混凝土浇筑后,混凝土养护过程质量的控制。组员:胡夕清(施工员)负责17#楼、19#楼主体混凝土养护的落实 冯锦华(施工员)负责15#楼、18#楼主体混凝土养护的落实 胡鑫(材料员)负责保障和及时提供混凝土养护的相关材料。 徐法顺(泥工班负责人)积极配合施工员的工作,每次主体混凝土浇筑后及时安

混凝土养护时间完整版

混凝土养护时间集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

(1)《水工混凝土施工规范5144-2001》中写道: 7.5.1?混凝土浇筑完毕后,应及时洒水养护,保持混凝土表面湿润。 7.5.2?混凝土表面养护的要求: 1混凝土浇筑完毕后,养护前宜避免太阳曝晒。 2塑性混凝土应在浇筑完毕6~18h内开始洒水养护,低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即喷雾养护,并及早开始洒水养护。 3混凝土应连续养护,养护期内始终使混凝土表面保持湿润。 7.5.3?混凝土养护时间,不宜少于28d,有特殊要求的部位宜适当延长养护时间。 7.5.4?混凝土养护应有专人负责,并应作好养护记录。 (2)《钢纤维混凝土结构设计与施工规程》(CECS38:92)中写道: (3)《水泥混凝土路面施工技术规范》JTGF30-2003中写道: 9.3.5养生时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定,不宜小于设计弯拉强度的80%,应特别注重前7d的保湿(温)养生。一般养生天数宜为14~21d,高温天不宜少于14d,低温天不宜少于21d。掺粉煤灰的混凝土路面,最短养生时间不宜少于28d,低温天应适当延长。 (4)《混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92》中写道(主要是钢混结构): 第五节混凝土自然养护 一、应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖和浇水; 二、混凝土的浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d; 三、浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态;

四、混凝土的养护用水应与拌制用水相同。 注:①当日平均气温低于5℃时,不得浇水; ②当采用其他品种水泥时,混凝土的养护应根据所采用水泥的技术性能确定。 注:混凝土的表面不便浇水或使用塑料布养护时,宜涂刷保护层(如薄膜养生液等),防止混凝土内部水分蒸发。 (5)《碾压混凝土施工规范》DL-T5112-2000中写道:

最新养护施工方案

养护施工方案 第一章施工目标 养护施工方案“养护施工方案.”的质量方针,优化调配施工技术力量、设备、材料以及资金等,采用先进、成熟的施工工艺和有效的科学管理体制,确保优质快速完成本工程,充分实现企业的经营目标和建设方的期望、需求.从而我们制定了以下各项管理目标. 一、工程质量目标 施工中严格按照建设方的有关要求和国家有关规范、规程、标准组织施工和公司的GB/T19002-ISO9002标准建立的质量保证模式进行质量监控,以质量求速度,以质量求效益,以工作质量保证工序质量,上道工序不合格决不允许下道工序施工,严格执行“三检制”,从而保证按照国家标准的要求一次性交验达到优良标准. 坚持样板制,首先是做出分项工程的样板,请建设单位认可和满意后再大面积施工.然后再以单位工程为样板做出精品,请建设单位认可和满意后,再以此为样板指导其余单位工程的施工. 施工中采用,严格按照施工图和有关规范、规程、技术标准、强制性条文组织施工和质量监控,工程项目一次性验收合格. 二、工期目标 结合本工程实际情况和施工条件,根据我司的管理能力,技术水平、设备物资状况和类似工程的施工经验,在保证质量、安全、文明施工的前提下,在确保质量、安全文明施工的前提下,按建设方的工期要求完成本工程的建设任务. 三、安全文明施工目标 按照《建筑施工安全检查标准》、《建筑机械使用安全技术规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》的规定实现现场达标,杜绝死亡、重伤事故和重大设备、交通及火灾事故,轻伤率控制在 1.5‰以内,各施工阶段安全验收一次合格.认真贯彻执行建设中《建筑工程施工现场管理规定》和《建筑工地文明施工标准》加强现场管理工作,按文明施工标准化现场建设,以维持场容、场貌

各种混凝土养护时间

各种混凝土的养护时间 谈谈对混凝土的养护时间 虽然混凝土养护在混凝土工程中非常多见,但是经多见到不规范操作,须要对其进行总结归纳,也可作为我们在施工现场对施工质量把好关。 (1)《水工混凝土施工规范5144-2001》中写道: 7.5.1混凝土浇筑完毕后,应及时洒水养护,保持混凝土表面湿润。 7.5.2混凝土表面养护的要求: 1混凝土浇筑完毕后,养护前宜避免太阳曝晒。 2塑性混凝土应在浇筑完毕6~18h内开始洒水养护,低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即喷雾养护,并及早开始洒水养护。 3混凝土应持续养护,养护期内始终使混凝土表面保持湿润。 7.5.3混凝土养护时间,合宜少于28d,有分外要求的部位宜合适延长养护时间。 7.5.4混凝土养护应有专人负责,并应作好养护记录。 (2)《钢纤维混凝土结构设计与施工规程》(CECS 38:92)中写道:第7.5.6条钢纤维混凝土可采用与普通混凝土相同的养护方法,分外工程和构件的养护应符合第八章的有关规定。(在第8章第四节“刚性防水屋面”中第8.4.5条中写道:“钢纤维补偿收缩混凝土应采用蓄水养护或用蓄水性优良的材料覆盖淋水养护,养护时间不得少于14昼夜。” (3)《水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2003中写道: 9.3.5养生时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定,合宜小于设计弯拉强度的80%,应特别注重前7d的保湿(温)养生。大凡养生天数宜为14~21d,高温天合宜少于14d,低温天合宜少于21d。掺粉煤灰的混凝土路面,最短养生时间合宜少于28d,低温天应合适延长。

(4)《混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92》中写道(主要是钢混结构): 第五节混凝土自然养护 第4.5.1条对已浇筑完毕的混凝土,应加以覆盖和浇水,并应符合下列规定: 一、应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖和浇水; 二、混凝土的浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d; 三、浇水次数应能保持混凝土处于润湿状态; 四、混凝土的养护用水应与拌制用水相同。 注:①当日平均气温低于5℃时,不得浇水; ②当采用其他品种水泥时,混凝土的养护应根据所采用水泥的技术性能确定。第4.5.2条采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应用塑料布覆盖周密,并应保持塑料布内有凝结水。 注:混凝土的表面不便浇水或使用塑料布养护时,宜涂刷保护层(如薄膜养生液等),防止混凝土内部水分蒸发。 (5)《碾压混凝土施工规范》DL-T 5112-2000中写道: 7.10.1施工过程中,碾压混凝土的仓面应保持湿润。 7.10.2正在施工和刚碾压完毕的仓面,应防止外来水流入。 7.10.3在施工间歇期间,碾压混凝土终凝后即应开始洒水养护。 对水平施工缝和冷缝,洒水养护应持续至上一层碾压混凝土开始铺筑为止;对永久暴露面,养护时间合宜少于28d;台阶状表面的棱角应加强养护。 7.10.4有温控要求的碾压混凝土,应根据温控设计采取相应的防护措施;低温季节和寒潮易发期,应有专门防护措施。

混凝土同条件养护试块留置方案设计

目录 1. 工程概况 (1) 2. 目的 (1) 3. 本工程混凝土用料概况 (1) 4. 强制性规定 (3) 5. 一般规定 (3) 6. 送检时间 (3) 7. 留置方法 (3) 8. 留置数量及位置 (3) 8.1 同条件养护试块留置数量 (3) 8.2 同条件养护试块留置位置 (4) 9. 保证质量措施 (9)

混凝土同条件养护试块留置方案 1.工程概况 工程建设概况一览表 2.目的 为做好本工程混凝土试块的同条件养护工作, 使工程顺利完成合同约定的质量目标, 针对本工程情况,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002修订版,编 制了本工程项目《同条件养护试块留置方案》。 3.本工程混凝土用料概况序号 工程部位 混凝土强度等级 地下室部分 1 桩芯 6%微膨胀C30 2 地下室底板、承台、基础梁垫层 C15素混凝土3 地下室底板、侧壁、承台C35,抗渗等级P8 4 地下室负一层梁板(非主楼部分)C3 5 5 地下室负二层柱(非主楼部分)C35 6 地下室负一层柱(非主楼部分)C35 7 地下室顶板(非主楼部分) C35,抗渗等级P8 工程名称06-CG13地块(万科城三期G9a#、G9b#、c-3#、S-3#、S-5#楼) 工程地址佛山市禅城区南庄镇沿江路55号 建设单位佛山市万科投资有限公司勘察单位广东永基建筑基础有限公司设计单位佛山市房屋建筑设计院有限公司 监理单位广州宏达工程顾问有限公司质量监督部门佛山市禅城区建设工程质量安全监督站 总包单位 广州市恒域建筑工程有限公司 质量要求 确保合格,满足甲方“四化” 管理及分户验收标准要求 主要分包单位 / 工程主要功能 或用途 商住楼

结构实体检验混凝土同条件养护试件(最新)

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、结构混凝土留置同条件养护试件的目的 (2) 四、结构混凝土留置同条件养护试件部署 (2) 五、混凝土结构实体试件留置部位如下表 (3) 六、结构混凝土试件养护 (4) 七、结构混凝土同条件试块试验、测温 (4) 八、注意事项 (5) 九、结构混凝土留置同条件养护试件部位资料存档 (5)

一、工程概况 工程名称:涿州香邑溪谷北区A18#住宅楼工程 建设单位:涿州瑞和房地产开发有限公司 设计单位:北京希埃希建筑设计院 监理单位:涿州市工程建设监理有限公司 施工单位:河北振兴建筑有限公司 A18#高层为板式住宅楼,地下2层,地上30层,地下一层为戍类储藏室。地下二层为戍类储藏室及汽车库,地上除一二层局部为商业及配套用房外,其余均为住宅,屋面设有电梯机房。 地下二层层高为3.38米,地下一层层高为3.1米,地上住宅部分层高为2.8米。 结构类型为剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,填充墙为加气混凝土砌块。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2、涿州香邑溪谷北区A18#住宅楼工程设计图纸。 三、结构混凝土留置同条件养护试件的目的 为了能在施工过程中更好的控制工程施工质量,对于混凝土分项作为重点,严格把关。 1、通过对结构留置试块进行同条件养护的强度检测,获取结构实体的近似强度值,进行混凝土试块强度统计、评定。作为结构安全的重要依据。 2、留置同条件养护试块,及时检测强度值作为施工荷载的确定及模板拆除的依据。 四、结构混凝土留置同条件养护试件部署 本工程采用商品混凝土浇筑,混凝土设计强度为:基础垫层C15;

预防性养护_工程施工设计方案

重庆市干线公路养护工程(G212北碚段) 施 工 组 织 设 计

河南省高远公路养护技术有限公司 重庆干线公路养护工程项目部 二零一三年五月二十日 重庆市干线公路养护工程(G212北碚 段)施工组织设计 一、编制依据 1、相关文件及技术资料 1)重庆市干线公路预防性养护工程施工图设计(G212北碚段); 2)交通部颁发的现行公路工程技术标准、施工规范; 3)我公司对养护工程施工现场和施工条件的调查资料; 4)我公司多年的公路建设和养护施工经验。 2、相关技术规范 1)《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008) 2)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 3)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)4)《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ 037.2-2001) 5)《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) 6)《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)

7)《公路工程无机结合料稳定材料试验规范》(JTJ 057-94)8)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 9)《微表处和稀浆封层施工技术指南》 10)《公路养护作业安全规程》(JTG H30-2004) 11)《道路交通标志和标线》(GB5667-1999) 12)《公路工程技术标准》(JTJ B01-2003) 13)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95) 14)《公路养护作业安全规程》(JTG H30-2004) 3、相关法律法规 1)《中华人民共和国安全生产法》 2)《中华人民共和国道路交通安全法》 3)《建设工程安全生产管理条例》 二、编制原则 1、遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则,在编写主要项目施工方法时,严格按设计要求,执行现行技术规范和验收标准,科学组织施工,确保工程质量优良。 2、坚持实事求是原则,在制定施工方案时,充分发挥我单位优势和专业化、机械化联合作业的特点,科学组织,合理安排,均衡生产,确保高速度、高质量、高效益完成合同段的施工任务。 3、施工过程中严格管理的原则,在工程施工中严格执行监理工程师的指示,尊重监理工程师的意见。 4、遵循“项目法”管理的原则,通过与业主、监理和设计部门

混凝土养护时间

首先解释一下混凝土自然养护的概念是指在自然气温条件下(高于+5°C),对混凝土采取的覆盖、浇水润湿、挡风、保温等养护措施。自然养护可以分为覆盖浇水养护和塑料薄膜养护两种。 (1)覆盖浇水养护是根据外界气温一般应在混凝土浇筑完毕后3—12h内用草帘、芦席、麻袋、锯末、湿土和湿砂等适当的材料将混凝土覆盖,并经常浇水保持湿润。混凝土浇水养护日期,对硅酸盐水泥,普通水泥和矿渣水泥拌制的混凝土不得少于7昼夜。;掺用缓凝性外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14昼夜;当用矾土水泥时,不得少于3昼夜。每天的浇水的次数已能保持混凝土具有足够的湿润状态为宜,当气温在15°C以上时,在混凝土浇筑过后的3昼夜中,白天至少每3小时浇水一次,夜间也应浇水了两次,在以后的养护中,每天至少浇水3次左右(当然当气温干燥的时候可以适当的加大浇水的次数)。 对于较大面积(或是体积)的混凝土,应采用“蓄水养护”对于储水池一类工程可在拆除内模、混凝土达到一定强度后浇水养护;对于地下结构或是基础,可以再起表面涂刷沥青乳液或用土回填以代替洒水养护。 (2)塑料薄膜养护是指以塑料薄膜伟覆盖物使混凝土与空气相隔,水分不在被蒸发,水泥靠混凝土中的水分完成水化作用已达到凝结硬化。这种方法可以直接将塑料拔模覆盖在混凝土的表面上,或是将塑料乳液喷洒在混凝土构件的便面上,等到乳液挥发后,在混凝土表面结合成一层塑料薄膜,以使混凝土构件与空气隔绝,使之混凝土中的

水分不再蒸发而完成水化作用。喷洒塑料薄膜养护的缺点是28d 混凝土强度偏低8%左右,又由于成膜较薄,不能完全达到绝热、隔冻的作用,所以在夏季的时候用此种方法是要加上防晒设施(不得少于24h),不然会导致混凝土产生丝状裂缝。

混凝土试块同条件养护留置方案

目录 1.工程概况 (2) 1.1.建筑设计概况 (2) 1.2.工程结构设计概况 (2) 1.3.混凝土强度等级设计简况 (2) 2.编制依据 (2) 3.砼试块留置方案 (2) 3.1.制定留置方法 (2) 3.2.确定同条件养护试件的部位与组数 (3) 4.试件制作 (4) 5.试件养护 (4) 6.试件送检 (4) 7.质量保护措施 (4)

砼试块同条件养护留置方案 1.工程概况 1.1.建筑设计概况 珠江御景峰花园一期由1栋会所24栋住宅楼4栋商住楼,会所地下一层地上二层,住宅楼和商住楼为地上三层,总建筑面积29178.69 m2。 本工程由东莞市惠仁房地产开发有限公司开发,由深圳市大众工程管理有限公司监理,由广东珠江建设工程设计有限公司设计,由江西建工第一建筑有限责任公司承建。 1.2.工程结构设计概况 会所地下室为剪力墙结构,地上部位为框架结构。(另单独做方案) 本工程(会所除外)地基基础设计独立基础。 主体结构设计:主体结构为框架结构。 1.3.混凝土强度等级设计简况 所有垫层混凝土强度等级均为C15; 基础承台、基础柱、基础地梁、首层板混凝土强度等级设计为C25; 主体结构的柱、梁板混凝土强度等级设计为C25; 2.编制依据 2.1.混凝土结构设计规范GB50010-2002 2.2混凝土结构工程施工质量验收规范GB502504-2011 2.3.按照质量监督站的相关管理规定[东建质函(2011)30号]文件 2.4.全套施工设计图纸; 3.砼试块留置方案 3.1.制定留置方法 严格遵守东莞市[东建质函(2011)30号]文件,并制定专项实施方案。 3.1.1.同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 3.1.2对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,要留置同条件养护试件; 3.1.3根据同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量要根据混凝土工程量和重要 性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。

砼试块同条件留置与养护方案

保利·公园198—蔷薇郡二标段工程 砼同条件试块留置与养护方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (3) 三、混凝土留置方案 (3) 四、试件制作 (9) 五、试件养护 (9) 六、试件送检 (9) 七、质量保证措施 (9)

砼同条件试块留置与养护方案 一、工程概况 1、建筑概况 保利·公园198-蔷薇郡二标段包含1#、2#、9#、10#楼4栋高层住宅、11~30#楼20栋联排别墅及相应范围内的一层地下室,总建筑面积约为14.22万m2。工程位于成都市新都区蜀龙路3段西南侧,建筑场地东临蜀龙路,西临规划中的城市公园,南面为五星级酒店和一期项目;用地场地呈南高北低的地势,地面绝对标高为511.00~522.00m,相对高差11m。 2、结构概况 (1)结构形式:高层住宅为现浇钢筋剪力墙结构,别墅与地下室为钢筋砼异型柱框架结构; (2)结构抗震等级:高层住宅为二级,别墅与地下室为三级; (3)地基基础设计等级:高层住宅为乙级,别墅与地下室为丙级; (4)建筑耐火等级:高层住宅与地下室为一级,别墅为二级; (5)基础形式:高层住宅为桩基,地下室为筏板、桩基、独立柱基,别墅为独立柱基; (6)工程建筑结构安全等级都为二级; (7)结构设计使用年限为50年; (8)工程抗震设防烈度为7度。 (9)砼强度等级: 1)地下室:

2)1#楼: 3)2#楼: 4)9、10#楼: 5)11~30#楼:

二、编制依据 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB5024-2002》; 2、按照质量监督站的相关管理规定; 3、施工图纸。 三、混凝土留置方案 1、根据混凝土结构工程施工质量验收规范《GB20204-2002》规定: (1)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少一次; (2)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少一次。对涉及混凝土结构安全的重要部位进行结构实体检验,所得的结果作为强度统计评定的依据。 2、同条件养护试件所对要的结构构件或结构部位,要由监理、建设、施工等单位共同选定; 3、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,要留置同条件养护试件; 4、根据同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量要根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。 根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,对本工程,重要部位拟从如下位置选取:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、跨度≥2m的悬挑梁板。 5、拆模同条件试块(判定砼是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块。 6、等效养护龄期取按平均日温度累计达到600℃?d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入,等效养护龄期不小于14d,也不宜大于60d。

混凝土试块留置养护施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、混凝土试块留置及养护方法 (1) 四、混凝土试块标准养护室 (3) 五、标准养护室规范要求 (3) 六、试件标准养护管理制度 (3) 七、标准养护室技术要求 (4) 八、计量检验方法 (5) 九、标准养护室设置注意事项 (5) 十、标准养护室管理制度 (5) 混凝土试块留置及养护施工方案 一、编制依据 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081—2016

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《轻骨料混凝土技术规程》JGJ51-2002 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010 《预拌混凝土标准》GBT14902-2012 二、工程概况 工程名称:吴江经济技术开发区运西北区新初中一标段 建设地点:xxxx经济技术开发区 建设单位:xx经济技术开发区社会事业局 勘察单位:xxxx源岩土勘察工程有限公司 设计单位:xx建筑工程设计院有限公司 质量监督单位:苏州市吴江区建设工程质量监督站 本工程位于中山北路以西,兴中路以南,建筑面积为15230.73平方米,合同价4562.16万元。建筑高度4层15.6米,合同工期379天。 三、混凝土试块留置及养护方法 1、混凝土试块留置 1)预拌混凝土拌合物的取样应具有代表性,取样时,宜对混凝土罐车加速搅拌2-3min,使混凝土拌合物搅拌均匀后开始放料。 2)同一组混凝土拌合物的取样应随机从同一运输车中抽取。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且不宜小于20L。 3)混凝土取样数量按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的规定:

同条件养护方案

同条件养护方案 目录 一、编制依据 2 二、工程概况 2 1、工程性质 2 2、建筑概况 2 3、结构概况 3 三、混凝土留置方案 4 四、试件制作 5 五、试件养护 5 六、试件送检 6 七、保证质量措施 6 八、检验试验管理制度 6 一、编制依据 1、工程设计图纸及图纸会审时各方对同条件养护试块留置达成的共识。 2、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB5024-2002》 3、按照质量监督站的相关管理规定。 二、工程概况 1、工程性质 建设单位:中国科学院上海微系统与信息技术研究所 设计单位:上海中科院建筑设计院 勘察单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 基坑围护设计单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 施工总承包单位:上海市第五建筑有限公司 本工程位于中科院内,占用地面积2406平方米。拟建场地位于上海市长宁区长宁路(近定西路) 2、建筑概况 本工程主要为地下一层车库,总建筑面积为2420m2,其中地下建筑面积为2366m2,地上建筑面积为54m2。停车65辆。设计耐火等级为一级;;建筑物设计使用年限为50年。抗震七度设防;防水等级Ⅱ级;混凝土设计抗渗等级S8;钢筋混凝土结构上平均覆土1.5m左右。

本工程±0.000相当于绝对标高3.000m,自然地面为±0.000,相当于相对标高±0.000m。 3、结构概况 本工程采用桩筏基础。抗震设防烈度为7度,场地类别为Ⅳ类,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。结构安全等级为二级,结构设计使用年限为50年。基础安全等级为二级;地下防水等级为二级。 (1)地下室采用桩-筏板的基础形式。工程桩选用钻孔灌注桩,桩长28米(2)地下室底板板面标高-5.75m,板厚450mm、,垫层150厚;地下室外墙板厚为350。 (3)混凝土强度等级:地下室底板、外墙(包括与外墙相连的框架柱)为C35防水砼(抗渗等级为S8);地下室框架柱、楼面梁板及砼内墙为C35;底板下垫层为150厚C15素砼。 (4)钢筋:采用HPB235级钢筋、HRB335级钢筋。预埋件:采用Q235B级钢;吊钩采用HPB235级钢筋,严禁采用冷加工钢筋。 混凝土强度等级如下: 序号部位混凝土强度等级 1 底板、墙体、柱、梁、楼板等主体 C35 2 混凝土垫层 C15 3 钻孔灌注桩 C30 4 钻孔立柱桩 C30(水下) 5 后浇带 C40 6 支撑 C30 三、混凝土留置方案 1、根据混凝土结构工程施工质量验收规范《GB20204-2002》规定: (1)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少一次; (2)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少一次。对涉及混凝土结构安全的重要部位进行结构实体检验,所得的结果作为强度统计评定的依据。 2、同条件养护试件所对要的结构构件或结构部位,要由监理、建设、施工等单位共同选定; 3、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,要留置同条件养护试件; 4、根据同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量要根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组的原则; 5、等效养护龄期取按平均日温度累计达到600℃?d时所对要的龄期,0℃及以下的龄期不计入,等效养护龄期不小于14d,也不宜大于60d。 6、同条件养护试件的强度代表值要根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜为1.10,也可以根据当地的试验统计结果作适当调整。 7、在养护期间,施工、监理的有关责任人员认真做好日温度记录,并签名确认。同条件养护试件送达检测机构填写来样登记时,要根据试件的等效龄期如实填写,严禁等效龄期未到就把试件送到检测机构。 根据本工程实际现场和混凝土方量的需要,确定本工程留置同条件养护试件的部位组数:

混凝土标准养护施工方案

融信龙洲府(S1、S2、1-19号楼及C区、D·区地下车库)混凝土标养 施 工 方 案 编制单位:福建省荔隆建设工程有限公司 二零一八年四月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、混凝土标准养护室规范要求 (4) 五、试件标准养护管理制度 (4) 六、混凝土标准养护室技术要求 (6) 七、计量检验方法 (6) 八、标准养护室管理制度 (6) 混凝土标准养护施工方案

一、编制依据 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081—2016 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《轻骨料混凝土技术规程》JGJ51-2002 《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 二、工程概况 工程名称:融信龙洲府(S1、S2、1-19号楼及C区、D 区地下车库) 建设地点:重庆市巴南区龙洲湾Q02-2-1/03号地块Ⅱ标段总建筑面积:19.87万m2 建筑高度:洋房27m、高层54m 设计单位:上海天华建筑设计有限公司 建设单位:重庆融永房地产开发有限公司 监理单位:重庆兴隆建设工程监理有限公司 施工单位:福建省荔隆建设工程有限公司 三、施工部署 1、标准养护室的建立 (1)施工工艺:场地平整夯实混凝土垫层标养间砌体砌筑安装彩钢板安装门窗标养台架子安装安装恒温器、空调及电器设备 (2)基础放线:按设计图纸3×3m定位放线,每边往外阔1米,撒出白线。

(3)基础处理:砂夹石基础回填500mm后的砂夹石做基础并夯实。 (4)垫层施工:浇筑C15混凝土垫层200mm,并随打随磨光。 (5)定位放线:技术员根据设计图纸放线3×3m。 (6)标养间砌筑:标养间采用页岩烧结砖砌筑,墙厚240,外边尺寸为3×3m。 (7)安装彩钢板:东面高2.4米,西面2.6米,屋面每边挑出30厘米。 (8)安装门窗:门采用防盗门。 (9)电气设备安装:电具采用防雾灯,插座采用防水插座。再安装恒温加湿器及空调。 2、标准养护室设备安装 标准养护室设备安装选用专业的施工队伍进行安装,架子三组、加湿器一台、水箱一个、空调一台、控制柜一台、平板震动器一台。 3、标准养护室人员部署 组长:张国华 副组长: 组员: 四、标准养护室规范要求 1、根据采用标准养护的试块,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度95%以上的标准养护室中养护。 2、混凝土标准养护室内的试件应放在支架上,试件间距至少保

混凝土养护 技术交底

混凝土养护技术交底 1、目的 明确混凝土养护工艺、操作要点和质量标准,规范和指导混凝土养护作业。 2、编制依据 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《施工图设计文件》 3、适用范围 宁杭客运专线工程胜利河特大桥各种混凝土构造物。 4、混凝土养护工艺及要求 4.1 、准备工作 4.1.1、混凝土工程开工前应做好施工环境调查,包括水源、水质、电力设施、交通条件等情况,都必须调查清楚。 4.1.2、根据混凝土结构物的形式和设计及规范要求等,结合现场条件,制定不同的养护方案。 4.1.3 、根据施工进度计划和养护方案,混凝土施工前组织材料和设备进场,同时安排好负责人员,制定养护制度和管理办法。 4.2、混凝土养护 4.2.1、混凝土养护的作用 混凝土浇注后,如气候炎热、空气干燥,不及时进行养护,混凝土中水分会蒸发过快,形成脱水现象,会使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,从而会在混凝土表面出现片状或粉状脱落。此外,在混凝土尚未具备足够的强度时,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩裂纹,影响混凝土的耐久性和整体性。所以混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要,混凝土终凝后应立即进行养护,干硬性混凝土应于浇筑完毕

后立即进行养护。 4.2.2、混凝土养护的一般要求 混凝土养护期间,应重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖(可采用蓬布、塑料布等进行覆盖),防止表面水分蒸发。暴露面保护层混凝土初凝前,应卷起覆盖物,用抹子搓压表面至少二遍,使之平整后再次覆盖,此时应注意覆盖物不要直接接触混凝土表面,直至混凝土终凝为止。 4.2.3 、混凝土自然养护 混凝土带模养护期间,应采取带模包裹、浇水、喷淋洒水等措施进行保湿、潮湿养护,保证模板接缝处不致失水干燥。为了保证顺利拆模,可在混凝土浇筑24~48h后略微松开模板,并继续浇水养护至拆模后再继续保湿至规定龄期。 混凝土去除表面覆盖物或拆模后,应对混凝土采用蓄水、浇水或覆盖洒水等措施进行潮湿养护,也可在混凝土表面处于潮湿状态时,迅速采用麻布、草帘等材料将暴露面混凝土覆盖或包裹,再用塑料布或帆布等将麻布、草帘等保湿材料包覆。包覆期间,包覆物应完好无损,彼此搭接完整,内表面应具有凝结水珠。有条件地段应尽量延长混凝土的包覆保湿养护时间。 4.2.6、混凝土养生液养护 喷涂薄膜养生液养护适用于不易洒水养护的异型或大面积混凝土结构。它是将过氯乙烯树脂料溶液用喷枪喷涂在混凝土表面上,溶液挥发后在混凝土表面形成一层塑料薄膜,将混凝土与空气隔绝,阻止其中水分的蒸发以保证水化作用的正常进行。有的薄膜在养护完成后自行老化脱落,否则不宜于喷洒在以后要作粉刷的混凝土表面上。在夏季,薄膜成型后要防晒,否则易产生裂纹。混凝土采用喷涂养护液养护时,应确保不漏喷。

混凝土标准养护与同条件养护

混凝土标准养护 求助编辑 混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行标准养护。砼(混凝土)的养护目的,一是创造各种条件使水泥充分水化,加速砼硬化:二是防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。混凝土标准养护专用于混凝土试块,水泥试块的恒温恒湿标准养护。养护室符合国家最新标准,条件为温度20℃±2℃、相对湿度95%RH以上、并养护28d 。在公路交通、铁路、桥梁、公民建筑、水利、水电、科研单位有着广泛的用途和较大的推广价值。该设备是目前市面最先进的混凝土、水泥标准养护设施,并通过国家高新技术鉴定,是建筑科学研究院、交通部检测中心重点推荐产品。该温湿度智能控制仪是专用于混凝土试验室的养护设备,符合国家GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》: (1)该设备最突出的优点是采用本公司的专利技术:环行管道微孔送风和“F”型管道送雾形式,这与目前市场上的其它混凝土标养室设备的区别在于具有雾化密度更高,雾点分布更均匀的优点,从而能够保证试件获得更好的养护效果及理想的检测数据。 (2)制冷与制热设备放在养护室的外部,避免了潮湿空气对设备的腐蚀,延长设备的使用寿命,降低故障率,提高了设备的可靠性能。制热采用电热与热泵结合方式,提升热效率,降低能耗。制冷系统采用变频技术。 混凝土标准养护 [1]

(3)超声波雾化加湿器采用超声波高频震荡,将水雾化为1-5微米的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散到空气中。本公司为了更好的提高产品质量,特别采用了高成本的单头超声波雾化加湿器,喷雾均匀细腻、无噪音、工作可靠稳定、节能、省电,从而很好的解决了以往类似产品加湿器经常损坏、更换费用过高的问题,仅用过去1/10的费用即可保证设备正常运行,大大降低了用户的使用成本和维修成本。 (4)更精确更易操作的温湿度控制器。该设备控制系统采用较先进的NUC-200温度、湿度控制器,其主要特点是大屏幕液晶显示以及简捷的“菜单式”操作并能够提供更加精确的温湿度数据。同时可根据客户需要,升级操作软件与本公司开发的3VACS监控系统相连,实现远程/现场两路操作选择。 (5)自动化程度高,在不同季节不同温度,不用人工调节,仪器自动转换制冷制热,确保温度恒定在20±2℃,湿度RH在95%以上。 标准养护系指试块在温度为20±3℃、相对湿度在90%以上的环境中养护。当无标准养护室时,混凝土试件可在温度为20±3℃的不流动水中养护。水的PH值不应小于7。在标准条件下养护28天的强度,作为混凝土强度验收评定的依据。 同条件养护系指试块和构件在同样温度、湿度环境下进行养护,作为构件的拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张、临时负荷和继续施工及结构验收的依据。同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验,等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期,0℃及以下温度不计入;等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天。 希望对你有所帮助!! 同条件试块 混凝土结构实体强度同条件养护试块 “混凝士结构实体强度同条件养护试块”(以下简称“同条件养护试块”)是新的《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中提出的一项新规定,但在我们近期的监督工作中,发现一些建设、监理、施工单位对“同条件养护试块”的概念不是十分明白,施工中存在漏做或未按规范要求进行留置的现象,给混凝土结构工程的质量评价和工程验收带来了困难。为使各参建单位对“同条件养护试块”有一个清楚的认识和理解,以便今后能认真执行,下面就“同条件养护试块”的几个问题介绍如下:

砼试块同条件留置与养护方案

混凝土同条件试块留置与养护方案 一、编制依据 1、天门新城魅力风景湾8#楼施工图纸 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2015) 3、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107) 4、《混凝土外加剂应用技术规程》(GB50119--2003) 5、《混凝土冬期施工技术规程》(JGJ/T10--1995) 二、工程概况 天门新秀水江景湾8#楼,本工程位于湖北省天门市新城,新建民用建筑,采用预应力管桩基础,建筑等级三级,采用框架结构体系,工程使用年限50年,抗震等级三级,建筑耐火等级二级,地基基础设计等级乙级,屋面防水等级Ⅰ级,防水设防要求为二道防水设防。建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度6度,抗震设防类别丙类。 地上总建筑面积3513.44.23平米,地上层数10层,其中商铺2层,住宅8层,无地下室,±0.000相当于绝对标高31.200m,房屋建筑室内外高差为0.100米,建筑高度为34.350米,标准层高3.0米。 结构施工时,对进场的混凝土及时进行坍落度测试和试块制作。 三、施工混凝土试块管理保证体系 现场混凝土试块管理是一项非常重要、严肃的技术工作,要求试验人员尽职尽责。

四、混凝土强度等级设计要求 1)基础结构构件的垫层为C15素混凝土。 2)其余结构构件混凝土强度等级如下表 8#楼地下室结构构件混凝土强度等级如下表 8#楼主体结构构件混凝土强度等级如下表 五、预控计划 根据该工程的工程量,图纸设计要求及有关文件、法规及施工试验的规程、规范的要求,对现场的混凝土试验做出一个预控计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正做到把好混凝土质量关。 1、做到见证取样工作 该工程混凝土试块的制作在监理工程师的见证下进行,由施工人员在现场取样,并制作成型。初凝后在混凝土试块表面作好标识,制作日期、混凝土强度等级、工程名称、施工部位等。 混凝土试块见证取样和送检次数,不得少于试块总数的30%,悬挑的重要部位增加见证取样的次数。

S20高速公路养护施工方案

第一章施工总规划 第一节工程简况 一、工程综合说明 项目名称:S20广巴高速公路(龙潭至巴中南段)路基、路面、桥梁、隧道日常养护工程 业主名称:四川省川北高速公路股份有限公司高速公路有限责任公司 工程地点:S20广巴高速全线 合同工期:自2014年3月18日至2015年3月18日共计12个月 工程内容:S20广巴高速公路日常巡视、检查和维修保养、交通事故发生的安全设施路产损失的更换和修复、以及非交通事故造成的安全设施的更换与修复。 二、工程概述 S20广巴高速公路(龙潭至巴中南段),全长139.5Km,采用高速公路技术标准,路基宽度24.5米,沥青砼路面,双向四车道,全封闭、全立交;全线共10个收费站和立交区,15座双 线隧道,管理处1处,2个服务区(旺苍服务区、巴中服务区)。 三、养护具体内容 1、日常保洁、小修保养工程 项目具体工作内容与要求基本要求 路基路肩边坡 1、整理路肩; 2、修补边坡; 3、路肩、边坡日常保洁; 4、路肩培土; 5、消除零星塌方、填补路基缺口及 处理轻微沉陷。 1、水系统清理彻底,做到 无淤塞、无高草; 2、路肩坚实、表面平整、 清洁、边缘顺直; 3、整修边坡要符合设计要 求,小型冲沟填补、培土、 坍塌应随时处理; 4、护坡、挡土墙等防护砌 体完整无损、泄水孔无堵 塞。 挡土墙护坡 1、缝修理,浆砌块石勾缝,砌体 松动、损坏修补; 2、混凝土压顶修理; 3、挡土墙、护坡面清除杂草、杂物, 泄水孔疏通; 急流槽、边沟、排 水沟、集水井、涵 管、截水沟 1、疏通和日常保洁; 2、砌体松动、损坏修补; 3、修理圬工接缝;

4、小段开挖修复。日常巡视、定期调查 路面水泥砼路面 1、板块裂缝灌浆; 2、板块局部损坏临时性维修,采 用沥青混合料修补; 3、接缝的正常养护和修补; 4、坑洞的修补; 5、桥头、涵顶跳车的处理; 6、其他病害的修补。 1、清除路面泥土、杂物、 污渍,保持路面整洁、干 净; 2、裂缝填灌,保持路面平 整度; 3、切(凿)除破损部分, 保持路面平整、无损坏。沥青砼路面 1、泛油、拥包、裂缝、松散修补; 2、坑槽凿补; 3、裂缝灌缝; 4、其他病害的修补。 人工清扫、 清理路面 1、清理路面砂、石、杂物; 2、清除路面污渍; 3、排除路面积水; 4、清洗收费广场、收费车道。 日常巡视、定期调查 桥涵涵洞 1、清淤泥、清除杂物; 2、砌体松动、损坏修补; 1、保持桥面干净、平整、 无损坏、无裂缝、无坑槽; 2、清理伸缩缝内的砂石杂 物,保持缝内整洁,伸缩 自由; 3、保持支座各部分的完、 整洁、位置准确,梁体能 自由伸缩; 4、涵洞清淤在任何情况, 水流都能畅顺通过; 桥梁 1、清除桥上桥下污泥、杂物,保持 结构物的整洁; 2、伸缩缝的维护、清理; 3、浆砌块石锥坡修理; 4、浆砌块石锥坡勾缝; 5、疏通泄水孔。 6、防撞栏、桥名牌等修补、保洁 和粉刷; 7、桥面坑洞修补; 8、局部更换栏杆、扶手等小构件; 9、沉降观测1~2 次/年。 日常巡视、定期调查 沿线 设施1、护栏板、立柱、隔离栅、中央分隔带护栏、标志牌、防1、清洁干净,修复及时;

混凝土养护方案

四川省泸洲质量技术监督综合检验检测 基地项目 编制人: 编制单位:四川鑫兴建设集团有责任限公司 审核人: 审批人: 二0一三年五月

目录 一、工程概况 2 二、砼养护的目的 2 三、混凝土养护基本要求 2 四、混凝土养护方法 3 五、注意事项 4 六、养护方案的实施 4

一、工程概况 工程名称:四川省泸洲质量技术监督综合检验检测基地项目 建设单位:泸洲质量技术监督 设计单位: 深圳市国际印象建筑设计有限公司 监理单位:四川康立项目管理有限公司 勘察单位:四川省泸州地质工程勘察院 施工单位:四川鑫兴建设集团有限责任公司 1.建筑设计概况 本工程框架结构,地下1层,建筑面积:2114.14。地上九层,建筑面积:15831.14m2。总建筑面积约17945㎡。层高3.6m,建筑总高度36.9m。 2.结构概况 本工程结构全部采用杠架结构体系,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度;。混凝土强度等级:基础垫层混凝土采用C15素砼。基础底板及地下层混凝土为C30,框架柱、剪力墙基础~7.2m混凝土为C45。7.2~21.6m混凝土为C40。21.6m~屋顶混凝土为C30。梁、板基础~屋顶混凝土为C30。裙房框架柱、梁板1F~3F混凝土为C30、消防水池为C30抗渗混凝土。现浇钢筋混凝土保护层厚度为:地下层基础底板底70㎜,顶面50㎜;地下室外围挡土墙迎水面25㎜,背水面20㎜。梁、柱为25㎜,梁、柱室内为20㎜,板为15㎜。 本工程基础面积较大,呈长方形布置,均采用桩承台及台梁基础。 地下室层高3.6m;剪力墙、底板均设置两条后浇带。集水井坑底深度为-4.6m、-6.800m。后浇带宽度800㎜,以解决施工阶段的混凝土收缩影响,防止产生不规则的裂缝。 二、砼养护的目的 砼养护的目的是为硬化的混凝土提供适宜的温度和湿度,由于夏季气温较高,这时候空气干燥,砼中水份蒸发较快,易出现脱水现象,使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩缝纹,影响砼的整体性和耐久性,此外还因避免受到振动、冲击和施加荷载的损害。干缩裂缝是混凝土常见的缺陷,故混凝土在相对湿度大的环境中养护是克服干缩裂缝的重要方法。 三、混凝土养护基本要求

相关文档
相关文档 最新文档