多排悬挑架主梁验算计算书计算依据:

1、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

3、《钢结构设计规范》GB50017-2003

一、基本参数

二、荷载布置参数

3 15 15 2000 900

4 1

5 15 3000 900

附图如下:

三、主梁验算

主梁材料类型工字钢主梁合并根数n z 1

主梁材料规格16号工字钢主梁截面积A(cm2)

主梁截面惯性矩I x(cm4) 1130 主梁截面抵抗矩W x(cm3) 141

主梁自重标准值g k(kN/m) 主梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm2) 215

主梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 125 主梁弹性模量E(N/mm2) 206000 荷载标准值:

q'=g k==m

第1排:F'1=F1'/n z=15/1=15kN

第2排:F'2=F2'/n z=15/1=15kN

第3排:F'3=F3'/n z=15/1=15kN

第4排:F'4=F4'/n z=15/1=15kN

荷载设计值:

q=×g k=×=m

第1排:F1=F1/n z=15/1=15kN

第2排:F2=F2/n z=15/1=15kN

第3排:F3=F3/n z=15/1=15kN

第4排:F4=F4/n z=15/1=15kN

1、强度验算

弯矩图(kN·m) σmax=M max/W=×106/141000=mm2≤[f]=215N/mm2 符合要求!

2、抗剪验算

剪力图(kN)

τmax=Q max/(8I zδ)[bh02-(b-δ)h2]=×1000×[88×1602-(88-6)×]/(8××6)=mm2

τmax=mm2≤[τ]=125N/mm2

符合要求!

3、挠度验算

变形图(mm)

νmax=≤[ν]=2×l x/400=2×4400/400=22mm

符合要求!

4、支座反力计算

R1=,R2=,R3=

四、上拉杆件验算

钢丝绳型号6×37 钢丝绳公称抗拉强度(N/mm2) 1550 钢丝绳直径(mm) 钢丝绳不均匀系数α

钢丝绳安全系数k 9 钢丝绳绳夹型式马鞍式拴紧绳夹螺帽时螺栓上所受力T(kN) 钢丝绳绳夹数量[n] 3

花篮螺栓在螺纹处的有效直径

d e(mm)

12 花篮螺栓抗拉强度设计值[f t](N/mm2) 170 主梁拉环直径d(mm) 20 焊缝厚度h e(mm) 10 焊缝长度l w(mm) 100 角焊缝强度设计值f tw(N/mm2) 160

上拉杆件角度计算:

α1=arctanL1/L2=arctan(5700/2000)=°

上拉杆件支座力:

R S1=n z R3=1×=

主梁轴向力:

N SZ1=R S1/tanα1=°=

上拉杆件轴向力:

N S1=R S1/sinα1=°=18kN

上拉杆件的最大轴向拉力N S=max[N S1...N Si]=18kN

钢丝绳:

查(《建筑施工计算手册》江正荣着2001年7月第一版)表13-4、13-5、13-6得,钢丝绳破断拉力总和:F g=

[F g]=α× F g/k=×9=≥N S=18kN

符合要求!

绳夹数量:

n=[Fg]/(2T)=×(2×=2个≤[n]=3个

符合要求!

花篮螺栓验算:

σ=[F g]/(π×d e2/4)=×103/(π×122/4)=mm2>[ft]=170N/mm2

不符合要求,增大花篮螺栓直径或减小卸荷间距!

拉环验算:

σ =[F g]/(2A)=2[F g]/πd2=2××103/(π×202)=mm2≤[f]=65N/mm2

注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于65N/mm2

符合要求!

角焊缝验算:

σf=N S/(h e×l w)=18×103/(10×100)=18N/mm2≤βf f t w=×160=mm2

正面角焊缝的强度设计值增大系数βf=

符合要求!

五、悬挑主梁整体稳定性验算

主梁轴向力:N =[(N SZ1)]/n z=[]/1=

压弯构件强度:

σmax=M max/(γW)+N/A=×106/×141×103)+×103/2610=mm2≤[f]=215N/mm2 塑性发展系数γ

符合要求!

受弯构件整体稳定性分析:

其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数:

查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)得,φb=

由于φb大于,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到φb值为。

σ = M max/(φb W x)=×106/×141×103)=mm2>[f]=215N/mm2

不符合要求,调整主梁材料类型!

六、锚固段与楼板连接的计算

1、螺栓粘结力锚固强度计算

锚固点锚固螺栓受力:N/2 =

螺栓锚固深度:h ≥ N/(4×π×d×[τb])=×103/(4××14×=

螺栓验算:

σ=N/(4×π×d2/4)=×103/(4×π×142/4)=mm2≤×[f t]=mm2

符合要求!

2、混凝土局部承压计算如下

混凝土的局部挤压强度设计值:

f cc=×f c=×=mm2

N/2 = ≤2×(b2-πd2/4)×f cc=2××142/4)×1000=

注:锚板边长b一般按经验确定,不作计算,此处b=5d=5×14=70mm

符合要求!

结论和建议:

1.花篮螺栓验算,不符合要求,增大花篮螺栓直径或减小卸荷间距!

2.受弯构件整体稳定性验算,不符合要求,调整主梁材料类型!

悬挑工字钢U型螺栓固定构造

1——木楔侧向楔紧;2——两根长直径18mmHRB335 钢筋

悬挑工字钢穿墙构造

1——木楔楔紧

注:锚固段长度为悬挑段长度的倍。悬挑工字钢U型螺栓布置按上图布置。

工字钢悬挑脚手架专项施工方案

第一节编制依据 令狐采学 建设单位提供的设计施工图纸 空港新城·桂馥家园B1、B2栋《施工组织设计》 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社;《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社;《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 重庆空港新城桂馥家园安置房B1、B2栋工程位于重庆市渝北区空港新城内桂馥大道及兰桂大道交叉口东则F13-2/01地块,B1、B2栋为地上26层住宅楼,建筑高度为78米,各栋建筑面积为15941.87㎡。设计结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,结构的抗震类别为丙类,设计合理使用年限为50年。结构形式钢筋混泥土框

架剪力墙结构。 合同工期:2011年8月1日-------2012年10月1日 建设单位:重庆市空港新城建设投资(集团)有限公司 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:重庆永鑫工程项目管理有限公司 施工单位:重庆市渝北区广厦建筑工程公司 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合重庆市渝北区文明标准化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,

(完整版)悬挑脚手架搭设规范标准.doc

悬挑脚手架搭设规范标准 一、悬挑脚手架底座 说明: 1、悬挑脚手架搭设前.必须编制专项施工方案,方案必须包含最挑粱平面定位布置图。 2、悬挑脚手絮的悬挑粱必须选用不小于 1 6 号的工字钢。楼层预埋Φ 20U 型环,不得使用螺纹钢,具体型号必须经过设计计算确定。 3、落于结构上的锚固段应是悬挑段的 1.5 倍.且必须采取两道锚固,每道悬挑粱均应加设斜拉钢丝绳,架体分段悬挑高度不大于20m。 4、脚手架底却应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆,悬挑粱上表面应加焊钢筋以固定立杆,在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋,井满铺模板进行防护。 5、脚手架底部立杆内侧应设200mm 高踢脚板。 6、杆件搭设及防护同前述落地式外架。

说明: 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案,方案必须经企业技术负责人审批并签字盖章,架 体高度 20m 及以上悬挑式脚手架工程须按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法 )(建质控【 2009】87 号 )组织专家论证。悬挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬桃型钢或悬桃架通过预埋与建筑结构固定,预埋件不得使用螺纹钢,安装符合设计 要求。 3、挑架立杆与悬桃型钢连接必须固定,防止滑移。

二、外架连墙件的设置

三、剪刀撑和斜向支撑的设置 说明: 1、高度在24m 以下的脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶 连续设置。中间各道剪刀撑之间的距离不大于15m。每道剪刀撑宽度不小于 4 跨,并不小于 6m。斜杆与地面的倾角宜在45-60度之间。 2、高度在24m 以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。 3、一字型、开口型双排架两断口必须 设置横向斜撑;24 米以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道搭接斜撑。 4、剪刀撑斜杆的接长必须采用搭接,搭接长度不小于1m,且不少于三个扣件紧固。

工字钢悬挑脚手架做法和规范

山里娃进城 百家号10-0917:11 建筑行业上发生脚手架倒塌事故日益突出。悬挑式脚手架作为工程中比较常用的脚手架,它是建筑中使用到的简易设施,分为每层一挑,多层悬挑两种。此前没有具体的行业规定,在工程工作中条件差、施工误差大等,造成了悬挑式脚手架的做法不规范,工程质量严重下降。比如: 1.悬挑梁受力后竖向存在微小位移,悬挑梁水平方向位移难以控制,两根钢筋单面水平焊缝现场施工质量不好控制 2.木楔块受力后会变形,加焊的横杆和门型钢架,强度差 后来经过的摸索,制定了一种好的链接方式,端部采用双道固定,木楔换成铁楔,而且双向打楔 一、型钢悬挑梁的具体规范 1.高度不应小于160mm双轴对称截面的型钢(工字钢)做悬挑梁结构。 2.悬挑梁端部设置定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。 3.定位点可采用长,直径25-30mm的钢筋或短管。 4.固定端长度大于悬挑端倍,悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。(不允许有连梁) 二、挑梁结构及其锚固的验算内容:

1.悬挑梁的强度; 2.悬挑梁的挠度; 3.当无有效支撑体系时悬挑梁的稳定; 4.悬挑梁锚固段压点处U型钢筋拉环或螺栓的强度; 5.压点处楼板承受锚固负弯矩时的抗弯强度; 6.悬挑梁前端支点下混凝土梁(板)的承载力。 三、U形钢筋拉环(或锚固螺栓) U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。 悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。 四、建筑主体结构 (1)主体结构强度不低于C20 (2)悬挑钢梁支撑点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台或悬挑板上,否则加固措施。 五、钢丝绳(或钢拉杆或钢拉杆),吊环 悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,应满足以下要求: (1)钢丝绳不小于φ14mm,吊环不宜小于φ20mm,预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。 (2)钢丝绳绳卡不少于3个。受力绳应位于卡扣座处,绳扣间距为150-200,末端钢丝绳长度不得少于200mm。

悬挑脚手架新规范说明

悬挑脚手架新规范说明 此次新规范对于型钢悬挑脚手架做了很细致的规定,无论是型材的选用还是锚固件都作出了具体的说明。 1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。 2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。 3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。 4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。每个型钢悬挑梁外端宜设臵钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算; 5、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准。 6、悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位臵,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准。 7、锚固位臵设臵在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm 应采取加固措施。型钢悬挑梁悬挑端应设臵能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。 悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14㎜,使用预埋吊环其直径不宜小于20㎜(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。 悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不宜超过3米。 在建筑结构角部,钢梁宜扇形布臵;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采用设臵预埋件焊接型钢三角架等措施。 悬挑钢梁支承点应设臵在结构梁上,不得设臵在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。

工字钢悬挑脚手架施工方案word参考模板

悬挑脚手架施工方案 1. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》 (第三版) 施工图纸 2. 工程概况 本工程 3. 脚手架布置原则 以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。 本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升至二层,从三层开始搭设双排悬挑脚手架。 3.1 脚手架的搭设 三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用作围护,不做材料堆放、不做装修。南侧阳台部位搭设悬挑单排脚手架。待地下肥槽回填完毕后,搭设双排落地脚手架。 4. 脚手架所用材料 4.1 钢管

脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定: 2 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面等的偏差,符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差1.7mm;钢管必须涂有防锈漆。 2 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表8.1.5的规定:各种杆件钢管的端部弯曲 L≤1.5m,△≤5mm。 2 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm 2 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 4.2 扣件 十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料符合Q235钢的规定,螺纹符合《普通螺纹》的规定。 4.3 脚手板 木脚手板使用厚度50mm标准的杉木或松木板,板宽200-300mm,两端使用 10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂的木板。 4.4 安全网 必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。 安全网:水平网为大眼锦纶网。

悬挑脚手架方案 16#工字钢版

哈尔滨哈西绿地中央广场一期A区一标段悬挑脚手架专项施工方案 建设单位:绿地集团哈尔滨房地产开发有限公司 监理单位:黑龙江中阳建设工程监理有限责任公司 施工单位:上海绿地建筑工程有限公司 编制人:任华南 审核人:

目录 一、编制依 据 0 二、工程概 况 0 三、施工布 署 (1) 四、施工准 备 (2) 五、施工技术措 施 (3) 六、安全措 施 (11) 七、应急准备和响应组织准 备 (14) 八、附 图 (14) 九、计算 书 (21)

一、编制依据 1、《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》(DGJ32/J121-2011) 2、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《建筑工程计算手册》 5、本工程施工图纸 6、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-2016) 7、PKPM安全计算软件 二、工程概况 1、总体概况 3#楼总建筑面积:9385.86M2。层数地下1层,地上18层,建筑高度:59.10(檐口高度) 7#楼总建筑面积:17593.43M2。层数地下1层,地上22层,建筑高度:70.90(檐口高度) LOFT#楼总建筑面积:22000.88M2。层数地下1层,地上10层,建筑高度:40.90

三、施工布署 1、组织机构组成 组长:——负责协调工作 组员:——方案编制、技术交底 安全员:——现场施工指挥、质量检查 2、职能分配 2.1项目经理应对本企业劳动保护和安全生产工作负全面领导责任。 (1).认真贯彻执行劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度。 (2).定期向分公司报告工地安全生产情况和措施。 (3).制定各级干部的安全责任制等制度,建立健全安全生产的保证体系。 (4).定期研究解决安全生产中存在的问题。 (5).组织审批安全技术措施计划并贯彻实施。 (6).定期组织安全检查和开展安全竞赛等活动。 (7).对职工进行安全和遵章守纪教育。 (8).督促各部门干部职工做好本职范围内的安全工作。 2.2项目技术负责人对本企业劳动保护和安全生产的技术工作负领导责任。 (1).在组织编制和审批施工组织设计(施工方案)和采用新技术、新工艺、新设备时,必须制定相应的安全技术措施。 (2).负责提出改善劳动条件的项目和实施措施、并付诸实现。 (3).对职工进行安全技术教育。 (4).及时解决施工中的安全技术问题。 2.3工长、施工员对所管工程的安全生产负直接责任 (1).组织实施安全技术措施,进行技术安全交底。 (2).对施工现场搭设的架子和安装的电气、机械设备等安全防护装置,都要组织验收,合格后方能使用。 (3).不违章指挥。 (4).组织工人学习安全操作规程,教育工人不违章作业。 认真消除事故隐患,发生工伤事故要立即上报,保护现场,参加调查处理。 (5). 2.4架子工 (1).认真学习,严格执行安全技术操作规程,模范遵守安全生产规章制度。 (2).积极参加安全活动,认真执行安全交底工作,不违章作业,服从安全人员的指导。 (3).发扬团结友爱精神,在安全生产方面做到互相帮助、互相监督,对新工人要积极传授安全生产知识,维护一切安全设施和防护用具,做到正确使用,不准拆改。 (4).对不安全作业要积极提出意见,并有权拒绝违章指令。 (5).发生伤亡和未遂事故,保护现场并立即上报。

4米工字钢悬挑式扣件钢管脚手架计算书2

4米工字钢悬挑式扣件钢管脚手架计算书1 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度24.7米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.30米,立杆的横距0.85米,内排架距离结构0.40米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×3.0, 连墙件采用2步2跨,竖向间距3.60米,水平间距2.60米。 施工活荷载为2.5kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用钢笆片,荷载为0.15kN/m2,按照铺设11层计算。 栏杆采用木挡脚板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 基本风压0.35kN/m2,高度变化系数1.0900,体型系数1.0400。 悬挑水平钢梁采用18号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.40米,建筑物内锚固段长度2.60米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用W=π(D4-d4)/32D。 一、大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.150×0.850/2=0.064kN/m 活荷载标准值Q=2.500×0.850/2=1.063kN/m

工字钢悬挑脚手架专项施工方案54176

第一节编制依据 建设单位提供的设计施工图纸 空港新城·桂馥家园B1、B2栋《施工组织设计》 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 重庆空港新城桂馥家园安置房B1、B2栋工程位于重庆市渝北区空港新城内桂馥大道及兰桂大道交叉口东则F13-2/01地块,B1、B2栋为地上26层住宅楼,建筑高度为78米,各栋建筑面积为15941.87㎡。设计结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,结构的抗震类别为丙类,设计合理使用年限为50年。结构形式钢筋混泥土框架剪力墙结构。 合同工期: 2011年8月1日-------2012年10月1日 建设单位:重庆市空港新城建设投资(集团)有限公司 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:重庆永鑫工程项目管理有限公司 施工单位:重庆市渝北区广厦建筑工程公司

第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合重庆市渝北区文明标准化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: B1、B2栋首层至八层采用落地式双排钢管脚手架,其中与A1、A2栋地下车库相邻的一面首层至二层采用落地式双排钢管脚手架,三层至八层采用悬挑式双排钢管脚手架。从第八层开始每六层分别在第八层、十四层、二十层楼面采用悬挑式双排钢管脚手架搭设。 第四节脚手架的材质要求 l、钢管落地式脚手架和外悬挑式钢管脚手架,选用外径48mm,壁厚2.80mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵

悬挑脚手架规范悬挑脚手架图片

最新悬挑脚手架规范悬挑脚手架图片悬挑脚手架一般有两种,一种是每层一挑,另外一种是多层悬挑。悬挑脚手架使用要按照悬挑脚手架规范来操作。那么,下面让我们一起来看看最新悬挑脚手架规范。 最新悬挑脚手架规范 1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M 2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢 3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm 4、钢丝绳采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm 5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的1.25倍,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土上梁板底层钢筋位置 6、锚固位置设置在楼板时楼板不宜小于120mm,小于120mm应采取加固措施。 7、悬挑梁一般情况下为2m,局部悬挑不宜超过3m。 悬挑脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。 一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。

2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。 二、悬挑梁及架体稳定 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。 4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。 三、脚手板 挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。 四、荷载 施工荷载均匀堆放,并不超过3.0KN/m2。建筑垃圾或不用的物料必须及时清除。 五、交底与验收 1、挑架必须按照专项施工方案和设计要求搭设。实际搭设与方案不同的,必须经原方案审批部门同意并及时做好方案的变更工作。 2、挑架搭拆前必须进行针对性强的安全技术交底,每搭一段挑架均需交底一次,交底双方履行签字手续。 3、每段挑架搭设后,由公司组织验收,内容良化,合格后挂合格牌方可投入使用。验收人员须在验收单上签字,资料存档。 六、杆件间距 挑架步距不得大于1.8M,横向立杆间距不大于1M,纵向间距不大于1.5M。 七、架体防护

花篮式悬挑脚手架施工方案(标准)

梁侧全预埋新型悬挑脚手架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 第一部分:梁侧全预埋新型悬挑施工与验收 1、工程概况 2、材料计划 3、施工工艺技术参数 5、施工方法 6、检查验收 7、施工安全保证措施 第二部分:梁侧全预埋新型悬挑承力架设计计算 1、梁侧全预埋新型悬挑承力架设计计算依据 2、梁侧全预埋新型悬挑承力架与传统悬挑承力架的比较与分析 3、梁侧全预埋新型悬挑承力架的组成 4、梁侧全预埋新型悬挑承力架及上部双排钢管脚手架的布置方案 5、梁侧全预埋新型悬挑承力架及上部双排钢管脚手架的布置图 6、梁侧全预埋新型悬挑承力架与双排钢管脚手架材料选用 7、计算参数的选取 8、梁侧全预埋新型悬挑承力架施工安装注意事项 9、上部双排钢管脚手架设计计算 9.1纵向大横杆的计算 9.1.1均布荷载值计算 9.1.2大横杆最大弯矩设计值计算 9.1.3大横杆抗弯强度计算 9.1.4大横杆挠度计算 9.2小横杆的计算 9.2.1荷载值计算 9.2.2小横杆最大弯矩设计值计算 9.2.3小横杆抗弯强度计算 9.2.4小横杆挠度计算 9.3扣件抗滑力的计算

9.4计算立杆底层段的轴向力设计值 9.4.1计算外立杆底层段的荷载标准值 9.4.2计算外立杆底层段的轴向力设计值N外杆 9.4.3计算内立杆底层段的荷载标准值 9.4.4计算外立杆底层段的轴向力设计值N内杆 9.5外立杆的稳定性计算 9.5.1计算风荷载产生的外立杆底层段弯矩设计值M W 9.5.2不组合风荷载时外立杆的稳定性计算 9.5.3组合风荷载时外立杆的稳定性计算 9.6新型连墙件的计算 9.6.1连墙钢管的承载力计算 9.6.2 M14双头螺纹的预埋普通螺栓杆承载力验算 10、梁侧全预埋上拉式标准悬挑承力架的承载力和挠度计算 10.1确定梁侧全预埋上拉式标准悬挑承力架的计算简图 10.2计算梁侧全预埋上拉式标准悬挑承力架的支座反力和内力 10.3确定上拉式标准悬挑承力架传给主体结构外围梁的荷载设计值 10.4上拉式标准悬挑承力架的钢筋斜拉杆受拉强度计算 10.5上拉式标准悬挑承力架的工字钢承载力和挠度计算 10.5.1工字钢抗弯强度计算 10.5.2工字钢抗剪强度计算 10.5.3工字钢整体稳定性验算 10.5.4工字钢外端E点的挠度计算 11、无拉杆时工字钢悬挑梁承力架的承载力和挠度计算 11.1确定无拉杆时工字钢悬挑梁的计算简图 11.2计算无拉杆时工字钢悬挑梁的支座反力和内力 11.3确定无拉杆时工字钢悬挑梁传给主体结构外围梁的荷载设计值 11.4无拉杆时工字钢悬挑梁的承载力和挠度计算 11.4.1无拉杆时工字钢悬挑梁抗弯强度计算

悬挑脚手架规范悬挑脚手架图片

悬挑脚手架规范悬挑脚手 架图片 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

最新悬挑脚手架规范悬挑脚手架图片悬挑脚手架一般有两种,一种是每层一挑,另外一种是多层悬挑。悬挑脚手架使用要按照悬挑脚手架规范来操作。那么,下面让我们一起来看看最新悬挑脚手架规范。 最新悬挑脚手架规范 1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M 2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢 3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环或锚固直径不宜小于16mm 4、采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm 5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的倍,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至上梁板底层钢筋位置 6、锚固位置设置在楼板时楼板不宜小于120mm,小于120mm应采取加固措施。 7、悬挑梁一般情况下为2m,局部悬挑不宜超过3m。 悬挑脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。 一、施工方案

1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。 二、悬挑梁及架体稳定 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。 4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。 三、脚手板 挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。 四、荷载 施工荷载均匀堆放,并不超过m2。建筑垃圾或不用的物料必须及时清除。 五、交底与验收 1、挑架必须按照专项施工方案和设计要求搭设。实际搭设与方案不同的,必须经原方案审批部同意并及时做好方案的变更工作。 2、挑架搭拆前必须进行针对性强的安全技术交底,每搭一段挑架均需交底一次,交底双方履行签字手续。

悬挑工字钢的新规范

悬挑工字钢的新规范: 建筑工地安全重于泰山,悬挑工字钢的新规范对于型钢悬挑脚手架做了很细致的规定,无论是型材的选用还是锚固件都作出了具体的说明,既可以确保工程的进度和质量,也可以为安全作业提供一定的保障。 1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。 2、型钢悬挑梁宜选用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢构造功能牢靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较别的型钢选购、规划、施工便利。 3、悬挑钢梁类型及锚固件应按规划断定,钢梁截面高度不该小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板构造上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。 4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应选用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢空隙运用钢楔或硬木楔楔紧。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑构造斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力核算; 5、钢丝绳与建筑构造拉结的吊环应运用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度应契合现行国家标准。 6、悬挑钢梁悬挑长度应按规划断定,固定段长度不该小于悬挑段长度的倍。型钢悬挑梁固定端应选用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑构造梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋方位,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎结实,其锚固长度应契合现行国家标准。 7、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14㎜,使用预埋吊环其直径不宜小于20㎜(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不宜超过3米。在建筑结构角部,钢梁宜扇形布置;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采用设置预埋件焊接型钢三角架等措施。悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。

相关文档
相关文档 最新文档