煤化工仪表专业试题(七)

1、×凡在坠落高度5米以上位置进行作业称为高处作业

2、√仪表识别符号中第一个字母为FQ表示被测量的流量累计

3、√一台测量范围为50-150Kpa绝压的绝对压力变送器在校验时,发现只要通上电源,仪表就有12mA输出,这种现象是正常的

4、×对一台迁移量为±6000Kpa,测量范围为1000~6000Kpa的差压变送器可以用于-6000~-2000Kpa测量范围的工作场所

5、×补偿导线也可以直接埋地敷设

6、×压力表取压时,若管道内测量介质是蒸汽时,取压口应在管道中心线以下0~45度夹角内

7、×标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的

8、×使用U型管压力计测得的表压值与玻璃管断面面积的大小有关

9、√在液柱式压力计中封液在管内的毛细现象所引起的误差并不随液柱高度变化而改变,是可以修正的系统误差

10、×劳动保护和安全生产经常化、制度化、群众化是没有必要的

11、√平衡锤在中间时,实际液面在中间

12、√浮球脱落后,输出示值跑最大

13、×浮筒液面计的沉筒脱落后,输出指示为零

14、×使用热电偶配用动圈指示仪测温时,只要补偿导线电阻小于规定值就可以直接连接,而不影响测量精度

15、√气动差压变送器如果不当心承受了单向静压应重新调整零位;这时如果仪表输出值变化很大,必须从反方向给予单向静压后,再调整零位

16、×标准压力表的精度等级不应低于0.25级

17、×弹簧管压力表测的是绝压

18、×用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于取压点位置和容器横截面

19、√保护管可能受到雨水或潮湿气体浸入时,应在其可能积水的位置安转排水设施

20、√变送器装的离生产装置愈近,导压管愈短,则测量精度愈高

21、×K型热电偶的E(2000C,1000C)等于E(1000C,00C)

22、√调节阀的执行机构可分为电动、液动、气动三种

23、√分程调节系统就是一个调节器,同时控制两个或两个以上的调节阀,每一个阀根据工艺的要求,在调节器输出的一段信号范围内工作

24、√热电偶的冷端温度补偿是将冷端温度延伸到温度恒定的地方

25、×由于微分调节规律具有超前作用,因此调节器加入微分作用主要是用于克服调节对象的纯滞后

26、×零点迁移的实质是改变仪表量程

27、×用差压变送器测量流量,当启动仪表时,关闭平衡阀,双手同时打开正负压阀

28、√流量越大,靶式流量计上所受的力越大

29、√零点迁移的实质是改变量程范围

30、√弹簧管的横截面都是做成扁圆或椭圆的

31、√一般地被测参数的最大值应不超过仪表量程的3/4

32、×某仪表经校验知其δ=±1.2%该精度应为1.0级

33、√压力式液位计,可用来测量敞口容器中的介质液位

34、×用静压式液位计测量液位时,介质密度变化对测量无影响

35、√浮球脱落后,输出信号为20mA

36、×沉筒液面计的沉筒脱落后,输出为零

37、√某支热电偶的长度20cm,但现库里没有找到,找一个分度号,材质相同的热电偶长30cm,去芯10cm,这样替代原热电偶完全可以

38、×对于爆炸危险场所,常选用电动仪表

39、√某热电偶的直径为0.5mm,现找一个材质,分度号,长度相同的直径为0.8mm的热电偶替代,完全可以

40、×在现场,可以完全按照放线的标签或者记号来进行仪表接线

41、√长度大于1米的就地检测压力管线,需要保温拌热

42、√灌隔离液的差压流量计在开启和关闭平衡阀时,需要按照步骤操作,注意防止隔离液被冲走

43、×用浮筒式液位计测量液位时,液位越高,扭力管产生的扭角越大

44、×测量蒸汽流量的差压变送器打开一次阀后,立即把表投上,投表的顺序是先开负压阀,关闭平衡阀,再开正压阀

45、×一般情况下,在管道中心线的流速等于零

46、√对于电Ⅲ型液位变送器,当液位在50%时,输出信号为12mA

47、×补偿导线即是热电偶的延长,又是冷端补偿

48、×热电偶的热电特性是线性的

49、√比例调节器总会产生余差

50、√偏芯旋转阀适用与低压差,大流量气体的场合

51.√准确度是指测量结果和实际值的一致程度,准确度高意味着系统误差和随机误差都很小。

52.√单位时间内导线流过的电荷数量为电流强度。

53.√导线的电阻与导线的长度有关。

54.╳三冲量液位控制系统一般用来控制分馏塔液位。

55.╳相同材料,长度相同,粗细不同的导线其电阻值相同。

56.√有的仪表所用电压是直流电,有的用交流电。

57.╳FT代表孔板。

58.╳热电阻应采用两线制。

59.√一台仪表的功率就是它所要求的电压与电流的乘积。

60.√仪表的量程就是它所能测量的范围。

61.╳仪表的给定值就是它的测量值。

62.√自动调节系统的给定值是根据生产要求人为设定的。

63.╳隔离罐内的隔离液就是水。

64.√真值是一个变量本身所具有的真实值。

65.╳测量值小数点后的位数愈多,测量愈精确。

66.√选定的单位相同时,测量值小数点后位数愈多,测量愈精确。

67.√并不是计算结果中保留的小数点位数越多,精确度越高。

68.√测量数据中出现的一切非零数字都是有效数字。

69.√在非零数字中间的零是有效数字。

70.√在非零数字右边的零是有效数字。

71.√在整数部分不为零的小数点右边的零是有效数字。

72.╳仪表的精度等级就是它的合格证明。

73.╳仪表的精度等级若是1.0级,那么就可以写为+-1.0级。

74.╳仪表的精度级别指的是仪表的误差。

75.√仪表的精度级别是仪表的基本误差的最大允许值。

76.√1.5级仪表的测量范围为(20~100度),那么它的量程为80度。77.╳仪表的灵敏度就是仪表的灵敏限。

78.╳各种材料的导线电阻相同。

79.√灵敏度数值越大,则仪表越灵敏。

80.╳灵敏限数值越大,则仪表越灵敏。

81.√动态误差的大小常用时间常数、全行程时间和滞后时间来表示。82.╳电磁流量计可以测量气体介质流量。

83.╳压力是单位面积上所受到的作用力,其单位是牛顿或Kg。

84.╳温度变送器是用来测量介质温度的。

85.√在精密压力测量中,U型管压力计不能用水作为工作液体。

86.√在冬季应用酒精、甘油来校验浮筒液位计。

87.╳使用U型管压力计测得的表压值,与玻璃管断面面积的大小有关。88.╳环境温度对液柱压力计的测量精度没有影响。

89. ╳质量流量是体积流量与密度的乘积

90.√孔板是节流装置。

91.√孔板是测量仪表的一部分。

92.╳标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的。

93.√角接取压和法兰取压只是取压方式不同,但标准孔板的本体结构是一样的。

94.√差压变送器的检测元件一般有单膜片和膜盒组件两种。

95.√大部分差压变送器的检测元件都采用膜盒组件,因它具有很好的灵敏和线性。

96.╳差压变送器的膜盒内充有水。

97.√差压变送器的膜盒内充有硅油。

98.√系统误差又称规律误差,其大小和符号均不改变或按一定规律变化。99.╳当流体流动时,流线之间没有质点交换,迹线有条不紊,层次分明的流动工况称紊流流型。

100.√对转子流量计的上游侧的只管要求不严。

相关推荐
相关主题
热门推荐