文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 13-柱下独立基础

13-柱下独立基础

13-柱下独立基础
13-柱下独立基础

柱下独立基础

取任务书中题号6中荷载,A 轴基础,基础持力层选用土层③进行基础设计。 一、设计资料 ①柱底荷载效应标准组合值:KN F k 1282=,m KN M k ?=257,KN V k 86=; ②柱底荷载效应基本组合值:KN F 1667=,m KN M ?=334,KN V 112=。 持力层选用③号粘土层,承载力特征值a ak KP f 180=,框架柱截面尺寸为 mm 500500?,室外地坪标高同自然地面,室内外高差mm 450。 二、独立基础设计 1.选择基础材料: 25C 混凝土,235HPB 钢筋,预估基础高度m 8.0。 2.基础埋深选择: 基础的最小埋置深度max min h Z d d -=,其中d Z 为场地冻结深度m 2.1,m ax h 为基础底面允许残留冻土层的最大厚度,大于0;得出m d 2.1min <。 根据任务书要求和工程地质资料, 第一层土:杂填土,厚m 5.0,含部分建筑垃圾; 第二层土:粉质粘土,厚m 5.1, 软塑,潮湿,承载力特征值a ak KP f 130= ; 第三层土:粘土,厚m 0.2, 可塑,稍湿,承载力特征值a ak KP f 180= ; 地下水对混凝土无侵蚀性,地下水位于地表下m 5.4。 取基础底面高时最好取至持力层下m 5.0,本设计取第三层土为持力层,所以考虑取室外地坪到基础底面为m 5.25.05.15.0=++。由此得基础剖面示意图如下: 3.求地基承载力特征值a f : 根据粘土58.0=e , 78.0=L I ,查表2.6得 3.0=b η,6.1=d η

基底以上土的加权平均重度:3/48.195 .25 .04.195.1205.018m KN m =?+?+?= γ 持力层承载力特征值a f (先假设基础宽度m b 0.3≤,不考虑对基础宽度修正): )5.05.2(48.196.1180)5.0(-??+=-+=d f f m d ak a γηa KP 34.242= 4.初步选择基底尺寸: 取柱底荷载标准值:KN F k 1282=,m KN M k ?=257,KN V k 86= 计算基础和回填土重G k 时的基础埋深()m d 725.295.25.22 1 =+= 基础底面积:2082.6725 .22034.2421282 m d f F A G a k =?-=?-= γ 基础底面积按%30增大,即:2 0866.882.63.13.1m A A =?== 初步选定基础底面面积2 933m b l A =?=?=,且m m b 33≤=不需要再对a f 进行修正。 5.验算持力层地基承载力: 回填土和基础重:9725.220??=??=A d G G k γKN 5.490= 偏心距:m l m G F M e k k k k 5.06 18.05.49012828.086257=<=+?+=+= 基底边缘最大与最小应力: )3 18 .061(95.4901282)61(max min ?±?+=±+= l e A G F k k k p a a KP KP 8.26704.126= ① ()()a a a KP f KP p p 34.24292.19604.1268.2672 121 min max =<=+?=+,安全; ② a a a KP f KP p 81.29034.2422.12.18.267max =?=<=,安全。 6.软弱下卧层强度验算: m b l m Z 5.15.1===, , 1752.011=?==c b Z b l α, 软弱下卧层顶面处的附加应力设计值:a c z KP p 00.13892.1961752.0440=??==σα 软弱下卧层顶面处土的自重压力标准值:a cz KP p 8.7724.195.1205.018=?+?+?= 软弱下卧层顶面处修正后承载力设计值:a a KP f 24.242)5.05.2(4 8 .776.1180=-?? += a a cz z f KP p p <=+=+8.2158.7700.138,满足

柱下独立基础课程设计

目录 1 柱下独立基础课程设计 .................... 错误!未定义书签。 1.1设计资料............................ 错误!未定义书签。 1.1.1地形........................... 错误!未定义书签。 1.1.2工程地质条件................... 错误!未定义书签。 1.1.3岩土设计参数................... 错误!未定义书签。 1.1.4水文地质条件................... 错误!未定义书签。 1.1.5上部结构材料................... 错误!未定义书签。 1.1.6材料........................... 错误!未定义书签。 1.1.7本人设计资料................... 错误!未定义书签。 1.2独立基础设计........................ 错误!未定义书签。 1.2.1选择基础材料................... 错误!未定义书签。 1.2.2选择基础埋置深度............... 错误!未定义书签。 1.2.3求地基承载力特征值a f ........... 错误!未定义书签。 1.2.4初步选择基底尺寸............... 错误!未定义书签。 土层编号土的 名称 重度γ 3 m KN 孔隙 比e 液性 指数 I l 粘聚 力c KPa 内摩 擦角 ? () 压缩模量 (pa) s E M 标准 贯入 锤击 数N 承载力 特征值 () ak f kPa ①杂填 土 18 -- -- -- -- -- -- -- ②粉质 粘土 20 0.65 0.84 34 13 7.5 6 130 ③黏土19.4 0.58 0.78 25 23 8.2 11 180 ④细砂21 0.62 -- -- 30 11.6 16 240

柱下独立基础施工方法及顺序详解

柱下独立基础施工方法及顺序详解 一、什么是柱下独立基础: 当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方形、圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础。独 1 2C10 工为了保护基础的钢筋。 3、定位放线:用全站仪将所有独立基础的中心线,控制线全部放出来。 4、钢筋绑扎:垫层浇灌完成后,混凝土达到1.2MPa后,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋弯钩部分必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,

作为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在基础混凝±浇完后,必须进行更换。钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层塑料垫块,厚度为设计保护层厚度,垫块间距不得大于 100mm(视设计钢筋直径确定),以防出现露筋的质量通病。注意对钢筋的成品保护, 5 丝网( 6 7 8 1.25倍。上层振捣棒插人下层3~5cm。尽量避免碰撞预埋件、预埋螺栓,防止预埋件移位。 9、混凝土找平:混凝土浇筑后,表面比较大的混凝土,使用平板振捣器振一遍,然后用刮杆刮平,再用木抹子搓平。收面前必须校核混凝土表面标高,不符合要求处立即整改。

10、混凝土养护:已浇筑完的混凝土,应在12h左右覆盖和浇水。一般常温养护不得少于7d,特种混凝土养护不得少于14d。养护设专人检查落实,防止由于养护不及时,造成混凝土表面裂缝。 11、模板拆除:侧面模板在混凝土强度能保证其棱角不因拆模板而受损坏时方可拆模,拆模前设专人检查混凝土强度,拆除时采用撬棍从一侧顺序拆除,不得采 ,待下 层夯实,以保护基础并有利于进行下一道工序作业。

柱下独立基础设计

课程设计说明书 课程名称:基础工程课程设计 设计题目:柱下独立基础设计 专业:建工班级:建工0903 学生姓名: 邓炜坤学号: 0912080319 指导教师:周友香 湖南工业大学科技学院教务部制 2011年 12 月 1 日

引言 “土力学与地基基础”课程是土木工程专业及相关专业的主干课程,也是重要的专业课程。“土力学与地基基础课程设计”是“土力学与 地基基础”课程的实践教学环节,着手提高学生的综合应用能力,主要 为了巩固与运用基础概念与基础知识、掌握方法以及培养各种能力等诸 多方面。 作为建筑类院校专业课的一种实践教学环节,课程设计师教学计划中德一个有机组成部分;是培养学生综合运用所学各门课程的基本理论、基本知识和基本技能,以分析解决实际工程问题能力的重要步骤;是学 生巩固并灵活运用所学专业知识的一种比较好的手段;也是锻炼学生理 论联系实际能力和提高学生工程设计能力的必经之路。 课程设计的目的是: 1.巩固与运用理论教学的基本概念和基础知识 2.培养学生使用各种规范及查阅手册和资料能力 3.培养学生概念设计的能力 4.熟悉设计步骤与相关的设计内容 5.学会设计计算方法 6培养学生图子表达能力 7.培养学生语言表达能力 8.培养学生分析和解决工程实际问题的能力

目录 一、设计资料 二、独立基础设计 1、选择基础材料 2、选择基础埋置深度 3、计算地基承载力特征值 4、初步选择基底尺寸 5、验算持力层的地基承载力 6、软弱下卧层的验算 7、计算基底净反力 8、验算基础高度 9、基础高度(采用阶梯形基础) 10、地基变形验算 11、变阶处抗冲切验算 12、配筋计算 13、基础配筋大详图 14、确定A、B两轴柱子基础底面尺寸 15、A、B两轴持力层地基承载力验算 16、设计图纸

如何处理柱下独立基础短柱

如何处理柱下独立基础短柱 柱下独立基础,如果埋置较深,在设置拉梁以后就会有短柱。但是规范里没有对这样的短柱的计算和构造要求的明确提法。 只有在《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的8.2.6条中提了一下杯口基础的短柱的刚度要求 E2I2/E1I1 不小于10。 所以针对柱下独立基础,一般也就按照这个要求来计算其面积,然后按照框架柱的构造要求全长配筋,以保证该短柱的刚度,使底层柱与基础的连接符合刚接,嵌固的模型。 但是这样算有没有必要,而且是不是对的好像并没有一个明确的说法。我曾经在某本规范或者技术手册之类的书里面看到过一个更明确的关于短柱和普通柱子连接时候的截面积计算公式,但是今天怎么也找不到了。希望有知道那个公式的仁兄将公式发上来参考下。不知道有没有别的更好的方式来处理柱下独立基础的短柱,顺便说下,附图就是个示意性的,尺寸标注有问题,不想再改了 补充说明: 没想到这个帖子能吸引这么多的人参与讨论,看来这个问题还真是蛮多人在关注的。我想重新解释一下我现在的观点。希望各位批评指正。 补充说明一下,其实在这个问题中我的表述是有问题的,应该来说这种情况下的“短柱”并不是规范里面所说的短柱,而是一种“加强体”,这种“短柱”的实际受力状况比规范中所说的短柱要复杂。 就像很多参与讨论的人所说的,这种短柱周围的土体一般都是回填土,对柱子的的约束不强。在地震的时候这种“短柱”会受到强烈的剪切作用。实际上,对于低层和普通的多层建筑,对柱子截面大小起控制作用的并不是竖向力,而是地震时候的横向力和位移比。 我觉得这种“短柱”的作用应该是作为基础和一层柱子的联系体,并为拉梁(注意,与基础梁区别)的铰接端(一般计算的时候拉梁就是简化成铰接了,反正拉梁计算很不准,我感觉和“拍脑袋”的结果差不多)。 所以这种“短柱”之所以要加强就是为了提高其刚度,这样在计算的时候就可以把“短柱”的顶部当做结构力学中的“地面”,减小一层柱子的计算长度,并为一层柱子提供足够刚的固结端。 那么,现在的问题就是这个固结端到底要有多“刚强”才足够,从实际操作的角度说就是应该要多大的截面和多大的配筋。而且这个“短柱”并不是越刚越好,太刚的话地震的时候或者基础发生水平位移的时候“短柱”的顶面会成为结构的薄弱处,造成剪切破坏。 附件 柱下独立基础短柱.png (8.46 KB) 2010-7-29 16:19

柱下独立基础课程设计例题

1 柱下独立基础课程设计 1.1设计资料 1.1.1地形 拟建建筑地形平整 1.1.2工程地质条件 自上而下土层依次如下: ①号土层:杂填土,层厚0.5m 含部分建筑垃圾。 ②号土层:粉质粘土,层厚1.2m ,软塑,潮湿,承载力特征值ak f 130KPa =。 ③号土层:黏土,层厚1.5m ,可塑,稍湿,承载力特征值180ak f KPa =。 ④号土层:细砂,层厚2.7m ,中密,承载力特征值k 240Kpa a f =。 ⑤号土层:强风化砂质泥岩,厚度未揭露,承载力特征值300ak f KPa =。 1.1.3岩土设计参数 表1.1 地基岩土物理学参数

1.1.4水文地质条件 1) 拟建厂区地下水对混凝土结构无腐蚀性。 2) 地下水位深度:位于地表下1.5m 。 1.1.5上部结构材料 拟建建筑物为多层全现浇框架结构,框架柱截面尺寸为500mm ?500mm 。室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm 。柱网布置图如图1.1所示: 1.1.6材料 混凝土强度等级为2530C C -,钢筋采用235HPB 、HPB335级。 1.1.7本人设计资料 本人分组情况为第二组第七个,根据分组要求及参考书柱底荷载效应标准组合值及柱底荷载效应基本组合值选用⑦题号B 轴柱底荷载. ①柱底荷载效应标准组合值:k K K F 1970KN M 242KN.m,V 95KN ===, 。 ②柱底荷载效应基本组合值:k K K F 2562KN M 315KN.m,V 124KN ===,. 持力层选用④号土层,承载力特征值k F 240KPa =,框架柱截面尺寸为500mm ?500mm ,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm 。

柱下独立基础课程设计--指导

基础工程课程设计任务书 题目:柱下独立基础课程设计 指导教师:黄晋 浙江理工大学科艺学院建筑系 2011年10月9日

柱下独立基础课程设计任务书 一、设计题目 柱下独立基础设计 二、设计资料 1.地形:拟建建筑场地平整 2.工程地质资料:自上而下依次为: ①杂填土:厚约0.5m,含部分建筑垃圾; ②粉质粘土:厚1.2m,软塑,潮湿,承载力特征值fak=130KN/m2; ③粘土:厚1.5m,可塑,稍湿,承载力特征值fak=180KN/m2; ④全风化砂质泥岩:厚2.7m,承载力特征值fak=240KN/m2; ⑤强风化砂质泥岩:厚3.0m,承载力特征值fak=300KN/m2; ⑥中风化砂质泥岩:厚4.0m,承载力特征值fak=620KN/m2; 表1 地基岩土物理力学参数表 3.水文资料为: 地下水对混凝土无侵蚀性。 地下水位深度:位于地表下1.5m。 4.上部结构资料: 上部结构为多层全现浇框架结构,框架柱截面尺寸为500×500 mm,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。柱网布置见图1。

图1 柱网平面图 5.上部结构作用在柱底的荷载效应标准组合值见表2; 上部结构作用在柱底的荷载效应基本组合值见表3; 表2 柱底荷载效应标准组合值 题号F k(KN) M k (KN?m) V k (KN) A轴B轴C轴A轴B轴C轴A轴B轴C轴 1 975 1548 1187 140 100 198 46 48 44 2 1032 1615 1252 164 125 221 55 60 52 3 1090 1730 1312 190 150 242 62 66 57 4 1150 181 5 1370 210 175 271 71 73 67 5 1218 1873 1433 235 193 297 80 83 74 6 1282 1883 1496 25 7 21 8 325 86 90 83 7 1339 1970 1560 284 242 355 96 95 89 8 1402 2057 1618 231 266 377 102 104 98 9 1534 2140 1677 335 288 402 109 113 106 10 1598 2205 1727 365 309 428 120 117 114 表3 柱底荷载效应基本组合值 题号 F (KN) M (KN?m) V (KN) A轴B轴C轴A轴B轴C轴A轴B轴C轴 1 1268 201 2 1544 18 3 130 258 60 62 58 2 1342 2100 1627 214 16 3 288 72 78 67 3 1418 2250 1706 248 195 315 81 86 74 4 1496 2360 1782 274 228 353 93 9 5 88 5 1584 2435 1863 30 6 251 386 104 108 96 6 166 7 244 8 1945 334 284 423 112 117 108 7 1741 2562 2028 369 315 462 125 124 116 8 1823 2674 2104 391 346 491 133 136 128 9 1995 2783 2181 425 375 523 142 147 138 10 2078 2866 2245 455 402 557 156 153 149

柱下独立基础课程设计模板

目录 一、设计资料 二、独立基础设计 1、选择基础材料 2、选择基础埋置深度 3、计算地基承载力特征值 4、初步选择基底尺寸 5、验算持力层的地基承载力 6、计算基底净反力 7、验算基础高度 8、基础高度(采用阶梯形基础) 9、变阶处抗冲切验算 10、配筋计算 11、基础配筋大详图 12、确定A、B两轴柱子基础底面尺寸 13、设计图纸(附图纸) 三、设计技术说明及主要参考文献

柱下独立基础课程设计 一、设计资料 3号题○B轴柱底荷载: ○1柱底荷载效应标准组合值:F K=1720KN,M K=150KN·m,V K=66KN。 ○2柱底荷载效应基本组合值:F=2250KN,M=195KN·m,V=86KN。 持力层选用○4号土层,承载力特征值f ak=240kPa,框架柱截面尺寸为500mm×500mm,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。 二、独立基础设计 1.选择基础材料 基础采用C25混凝土,HPB235级钢筋,预估基础高度0.8m。 2.选择基础埋置深度 根据柱下独立基础课程设计任务书要求和工程地质资料选取。 ①号土层:杂填土,层厚约0.5m,含部分建筑垃圾。 ②号土层:粉质粘土,层厚1.2m,软塑,潮湿,承载力特征值f ak=130kPa。 ③号土层:粘土,层厚1.5m,稍湿,承载力特征值f ak=180kPa。 ④号土层:细砂,层厚3.0m,中密,承载力特征值f ak=240kPa。 ⑤号土层:强风化砂质泥岩,很厚,中密,承载力特征值f ak=300kPa。 拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性,地下水位深度:位于地表下1.5m。取基础地面高时最好至持力层下0.5m,本设计取○4号土层为持力层,所以考虑取室外地坪到基础地面为0.5+1.2+1.5+0.5=3.7m。由此得到基础剖面示意图如下图所示。

柱下独立基础的施工工艺

柱下独立基础的施工工 艺 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

柱下独立基础的施工工艺 清理基坑→混凝土垫层→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→模板拆除 (1)清理及垫层浇灌 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不留积水,立即进行垫层混凝土施工,垫层混凝土必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (2)钢筋绑扎 垫层浇灌完成后,混凝土达到后,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋弯钩部分必须与底板筋成450绑扎,连接点必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,作为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在基础混凝土浇筑完成后,必须进行更换。 钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层塑料垫块,厚度为设计保护层厚度,垫块间距不得大于100mm(视设计钢筋直径确定),以防出现露筋的质量通病。注意对钢筋的成品保护,不得任意碰撞钢筋,造成钢筋移位。 (3)模板 钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用小钢模或木模,利用架子管或方木加固。锥形基础坡度<300时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮。模板上部透气孔及振捣孔,坡度≤300时,利用钢丝网(间距30cm)

防止混凝土下坠,上口设井字木控制钢筋位置。不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。 (4)清理 清理模板内的木屑、泥土等杂物,木模浇水湿润,堵严板缝及孔洞。 (5)混凝土浇筑 混凝土应分层连续进行,间歇时间不得超过混凝土初凝时间,一般不超过2h,为保证钢筋位置正确,先浇一层5~10cm厚混凝土固定钢筋。台阶型基础每一台阶高度整体浇捣,每浇完一台阶停顿待其下沉,再浇一层。分层下料,每层厚度为振动棒的有效振动长度。防止由于下料过厚、振捣不实或漏振、吊帮的根部砂浆涌出等原因造成蜂窝、麻面或孔洞。 (6)混凝土振捣 采用插入式振捣器,插入的间距不大于振捣器作用部分长度的倍。上层振捣棒插入下层3~5cm。尽量避免碰撞预埋件、预埋螺栓,防止预埋件位移。 (7)混凝土找平 混凝土浇筑后,表面比较大的混凝土,使用平板振捣器振一遍,然后利用刮杆刮平,再用木抹子抹平。收面前必须校核混凝土表面标高,不符合要求处立即整改。 (8)混凝土浇筑 浇注混凝土时,经常观察模板、支架、钢筋、螺栓、预留孔洞和管有无走动情况,一经发现有变形、走位或位移时,立即停止浇筑,并及时修整和加固模板,然后再继续浇筑。 (9)混凝土养护

天然地基柱下独立基础施工方案

天然地基柱下独立基础施工方案 第一节工程概况 (2) 一、工程建设概况 (2) 二、结构设计概况 (3) 第二节施工部署 (5) 一、总体部署原则 (5) 二、总体部署要点 (5) 三、基础工程施工顺序部署 (6) 四、施工时间安排 (7) 第二节施工重要资源组织 (8) 一、项目组织机构 (8) 二、项目部人员职责范围 (8) 三、施工机械/机具设备和检测设备 (12) 四、劳动力计划及保证措施 (13) 第三节基础施工方案 (14) 一、基础的施工工艺 (14) 二、土方开挖及边护 (14) 三、基础垫层施工 (15) 四、砖胎膜设计 (15) 五、砖胎膜砌筑 (15) 六、基础防水施工 (16) 七、钢筋制作与安装 (18) 八、模板施工 (19) 九、基础梁、柱砼 (20) 十、土方回填 (21) 第四节质量保证措施 (22) 一、质量保证体系 (22) 二、质量保证措施 (23) 第五节安全保证体系 (24) 一、质量保证体系 (24)

第一节工程概况 一、工程建设概况 生产技术楼工程建设概况表1.1 工程名称工程地址 工程类别Ⅰ类建筑面积㎡建设单位勘察单位 设计单位监理单位 质监部门质量要求合格施工单位合同工期天开工日期 工程主要功能或用途 新建技术楼共11层,地下一层、裙房地上三层,地下层主要用于存放车库,地上11层均为办公室、报告厅等,为厂区职工办公使用。 汽车库工程建设概况表1.2 工程名称工程地址 工程类别Ⅱ类建筑面积㎡建设单位勘察单位 设计单位合同工期天质监部门质量要求合格施工单位合同工期 开工日期 工程主要 功能或用 途 新建汽车库共3层,地上三层,主要用于存放汽车。

柱下独立基础施工方案

柱下独立柱基础施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJT98-2011 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑独立柱基础项目。 一、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做好技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试

验。3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具 备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架等。 二、质量标准 (一)钢筋工程 1、钢筋加工工程 (1)主控项目 1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合标准的规定。 2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: ①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; ②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3)当发现钢筋脆断、焊接I生能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

柱下独立基础课程设计样本

柱下独立基础课程 设计

目录 1 柱下独立基础课程设计 ......................................... 错误!未定义书签。 1.1设计资料 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.1.1地形...................................................... 错误!未定义书签。 1.1.2工程地质条件 ...................................... 错误!未定义书签。 1.1.3岩土设计参数 ...................................... 错误!未定义书签。 1.1.4水文地质条件 ...................................... 错误!未定义书签。 1.1.5上部结构材料 ...................................... 错误!未定义书签。 1.1.6材料...................................................... 错误!未定义书签。 1.1.7本人设计资料 ...................................... 错误!未定义书签。 1.2独立基础设计................................................ 错误!未定义书签。 1.2.1选择基础材料 ...................................... 错误!未定义书签。 1.2.2选择基础埋置深度 .............................. 错误!未定义书签。 1.2.3求地基承载力特征值a f....................... 错误!未定义书签。 1.2.4初步选择基底尺寸 .............................. 错误!未定义书签。 1.2.5验算持力层地基承载力....................... 错误!未定义书签。 1.2.7基础高度.............................................. 错误!未定义书签。 1.2.8变阶处抗冲剪验算 .............................. 错误!未定义书签。 1.2.9配筋计算.............................................. 错误!未定义书签。 1.2.10基础配筋大样图 ................................ 错误!未定义书签。 1.2.11确定A、C两轴柱子基础底面尺寸... 错误!未定义书签。 1.2.12 设计图纸 ............................................ 错误!未定义书签。

柱下独立基础课程设计最新篇

柱下独立基础课程设计 一、设计资料 1、地形 拟建建筑场地平整 2、工程地质条件 自上而下土层依次如下: ①号土层:染填土,层厚约0.5m,含部分建筑垃圾 ②号土层:粉质黏土,层厚1.2m软塑,潮湿,承载力特征值f ak=130KPa。 ③号土层:黏土,层厚1.5m,可塑,稍湿,承载力特征值f ak=180KPa。 ④号土层:细砂,层厚2.7m,中密,承载力特征值f ak=240KPa。 ⑤号土层:强风化砂纸泥岩,厚度为揭露,承载力特征值f ak=300KPa。 3、岩土设计技术参数 地基岩土物理力学参数如表1.1所示。 4、水文地质条件 (1)拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性。 (2)地下水位深度:位于地表下1.5m。

5、上部结构材料 拟建建筑物为多层全现浇框架结构,框架柱截面尺寸为500mm×500mm。室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。柱网布置如图所示。 6、上部结构作用 上部结构作用在柱底的荷载效应标准组合值如表1.2所示,上部结构作用在柱底的荷载效应基本组合值如表1.3所示。 表1.3柱底荷载效应基本组合值

7、材料 混凝土强度等级为C25~C30,钢筋采用HPB235、HRB335级。 二、基础埋置深度,基础底面尺寸的确定 1、确定基础的埋置深度 基础的最小埋深d min =Z d -h max ,Z d =Z 0ΨZs ΨZw ΨZe 。查表2-11,表2-12及表2-13得d min =Z d -h max <0。 故基础的埋置深度不受地基冻结条件所控制而有其他因素确定。 基础埋深不易浅于0.5m ,因为表土一般都松软,易受雨水及外界影响,不宜作为基础的持力层。另外,基础顶面应低于设计地面100mm 以上,避免基础外露,遭受外界的破坏。持力层为③层。 2、确定基础底面的尺寸 根据粘土e=0.58,l I =0.78,查表2-15,深度修正系数ηd =1.6、ηb =0.3,按式(2-35),预计基础宽度不大于3.0,可以不做宽度修正,取基础埋深为2m 。 基底以上土的加权平均重度为: r m =[18×0.5+20×1+(20-9.8)×0.2+(19.4-9.8) ×0.3]/2=16.96 KN/m 3 修正后地基承载力特征值为 F a =f ak +ηd r m (d-0.5)=180+1.6×16.96×(2.0-0.5)=220.70Kpa 计算基础和回填土重K G 时的基础埋置深度为 d=(2+2.45)/2=2.225m 按中心荷载初估基础底面积 A 轴: 2119.62.225 20.72201090 m d r f F A a =?-= -= - 考虑偏心荷载作用,将基底面积扩大1.3倍,即:A=1.3×A 1=8.047m 2,采用3m ×3m 基础 基础及回填土重KN dA r G .54003325.2220=???==- 基础的总垂直荷载F+G=1090+400.5=1490.5KN 基底的总力矩M=190+62×2.225=327.95KN.M 总荷载的偏心5.06 22.01490.5327.95=<== a e

柱下独立基础设计计算

目录 柱下独立基础课程设计 (2) 1.1、设计资料 (2) 1.1.1、地形 (2) 1.1.2、工程地质条件 (2) 1.1.3、岩土设计参数 (2) 1.1.4水文地质条件 (3) 1.1.5上部结构资料 (3) 1.1.6设计要求 (3) 1.1.7设计容 (4) 1. 1. 8参考资料 (4) 1.2独立基础设计 (4) 1.2.1选择基础材料 (4) 1.2.2选择基础埋置深度 (5) 1.2.3求地基承载力特征值fa (5) 1.2.4初步选择基底尺寸 (5) 1.2.5验算持力层地基承载力 (6) 1.2.6计算基底反力 (6) 1.2.7柱边基础截面抗冲切验算 (7) 1.2.8变阶处抗冲剪验验 (8) 1.2.9配筋计算 (9) 1.2.10基础配筋大样图 (10) 1. 2. 11计算基础沉降量 (11) 1.2.12设计图纸 (17)

选题一、柱下独立基础设计 (一)设计资料 1、地形 拟建建筑场地平整。 2、工程地质条件 自上而下土层依次如下: ①号土层,杂填土,层厚0.6m ,含部分建筑垃圾。 ②号土层,粉质黏土,层厚1.5m ,软塑,潮湿,承载力特征值kPa f ak 150=。 ③号土层,黏土,层厚1.8m ,可塑,稍湿,承载力特征值kPa f ak 190=。 ④号土层,细砂,层厚2.0m ,中密,承载力特征值kPa f ak 240=。 ⑤号土层,强风化砂质泥岩,厚度未揭露,承载力特征值kPa f ak 310=。 3、岩土设计技术参数 地基岩土物理力学参数如表1.1所示。 表1.1 地基岩土物理力学参数 4、水文地质条件 (1)拟建场区地下水对混凝土结构有腐蚀性。 (2)地下水位深度:位于地表下1.5m 。 5、上部结构资料 拟建建筑物为多层全现浇框架结构,框架柱截面尺寸为mm mm 400400?。室外地坪标高同自然地面,室外高差mm 350。柱网布置如图1.1所示。

柱下独立基础设计

基础工程 课 程 设 计 报 告 柱下钢筋混凝土独立基础设计计算书 姓 名: 张圣 学 号: 201208130357 指导教师: 李晓明 曲文婷 学 院: 城市与建筑工程学院 专 业: 土木工程 完成日期: 2015年1月11日

一、设计资料 1.工程地质条件 拟建建筑场地地形起伏不大,较为平整。场地土层分布如下: ①杂填土:厚约0.5m,含部分建筑垃圾; ②粉质粘土:厚1.2m,软塑,潮湿,承载力特征值f ak=135KN/m2; ③粘土:厚1.8m,可塑,稍湿,承载力特征值f ak=180KN/m2; ④全风化砂质泥岩:厚2.7m,承载力特征值f ak=230KN/m2; ⑤强风化砂质泥岩:厚3.0m,承载力特征值f ak=310KN/m2; ⑥中风化砂质泥岩:厚4.0m,承载力特征值f ak=600KN/m2。 地下水位位于地表以下2.0m,且地下水对混凝土结构无腐蚀性。 3.上部结构资料 拟建建筑物为多层全现浇框架结构房屋,框架柱截面尺寸为500×500mm,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm。拟采用柱下钢筋混凝土独立基础,上部结构作用在各柱柱底的荷载效应标准组合值见表2;上部结构作用在各柱柱底的荷载效应基本组合值见表3。

4.材料:混凝土的强度等级C20~C30,钢筋采用HPB235、HRB335级。 二. 柱下独立基础设计 1. 按持力层的承载力特征值计算所需的基础底面尺寸 (1) 轴心荷载作用下的基础 假设取基础埋深d=2m 3/41.192 3 .04.192.1205.018m KN m =?+?+?= γ (1) ()()KPa d k f f m d a a 58.2265.0241.196.11805.0=-??+=-+=γη · (2) 由: (3) 287.72 2058.2261433m =?- (4) 取:基础底面尺寸面积为9,且l=b=3m KN Ah G G 5.400225.2920=??==γ (5) (6) m G F M e 612.05 .4001433297=+=+= (8) KPa f KPa p a k 49.2802.17.269max == ································9 KPa f KPa p a k 58.2267.203== ·····································10 m l m e 333.06 612.0== ··············································11 故满足条件,假设成立。 2. 基础高度的确定

钢筋砼柱下独立基础施工工艺

钢筋砼柱下独立基础施工工艺 (一)钢筋工程 (1)划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出独立基础底板实际需用的钢筋根数,一般让靠底模板边的那根钢筋离边模为5cm,在底板上弹出钢筋的位置线。 (2)绑扎基础底板和基础梁钢筋 ①、按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况决定下层钢筋方向钢筋在下面,一般情况下,先铺短向钢筋再铺长向钢筋。 ②、钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交处每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。 ③、摆放底板砼保护层用水泥砂垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。 ④、底板基础梁和承台钢筋,可分段分批成型,然后安装就位,或者根据位置就地绑扎成型。 ⑤、底基采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳和钢筋支架(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扎方法同上层钢筋。 ⑥、底板钢筋采用绑扎接头,钢筋搭救接长度及搭接位置应符合施工规范要求和设计要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎

牢。 ⑦、根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱介入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,留出长度不宜过长,其上端采取措施保证插筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。 ⑧、由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上、下层钢筋的断筋位置应严格符合设计要求。 (3)墙筋绑扎 ①、在底板砼上弹出墙身及门窗洞口位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,应按规定认真处理。 ②、先绑扎2~4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。 ③、墙筋为双向受力钢筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎,基础搭接长度及位置要符合设计图纸和施工规范要求。 ④、双排钢筋之间应绑间距支撑和拉筋,以固定钢筋间距,支撑和拉筋采用Φ6钢筋制作,间距1m左右,以保证双排钢筋之间的距离。 ⑤、在墙筋外侧绑上带有铁丝的砂浆垫块,以保证保护层的厚度。 ⑥、为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线。门窗洞口按设计要求,绑扎过梁钢筋,锚入墙内,要符合设计要求。 ⑦、各连接点的抗震构造筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。

柱下独立基础专项施工方案(2019)

一、工程概况 本工程位于地块位于四川省遂宁市老城区,渠河路东侧,荣兴街北侧,介福路南侧。地 上一层,建筑高度12.4米,设计使用年限50年,耐火等级二级。 建设单位:绿地集团遂宁置业有限公司 设计单位:四川中泰联合设计股份有限公司 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 监理单位:柳州大地工程监理有限责任公司 施工单位:天津二建建筑工程有限公司 二、编制依据 该施工方案编制的主要依据:招投标文件、设计图纸、本工程施工组织设计;建设部现行规范、规程及四川省有关规定。主要规范、规程如下: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 3、《钢筋混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2011 4、《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 5、售楼部工程设计图纸 6、现行国家级四川省有关施工验收规范 三、基础施工方案 1、工程特点 本工程基础采用柱下独立基础,基础持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为120KPa。基础混凝土等级C30,基础下设置100mm厚垫层,垫层混凝土强度等级C15。 2、施工准备 1)材料准备 (1)商品混凝土:落实好商品混凝土厂家,检查商品混凝土厂家资质;进场查看厂家 设备规模及供应情况。 (2)混凝土品种、强度等级应根据设计要求确定,进场时必须有质量合格证明书及配 合比报告。

(3)外加剂:外加剂掺量应符合有关标准规定,其掺量经试验符合要求后方可使用。 (4)掺合料:粉煤灰掺量应通过试验确定,并应符合有关标准。 (5)钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无锈 蚀和油污。钢筋进场必须在监理单位的见证下进行取样复检。 (6)脱模剂:水质隔膜剂。 2)施工机具 主要机具:钢筋加工机械、混凝土泵车、混凝土运输车、插入式振动棒、平板振动器、木抹子、铁插尺、胶皮水管等。 3、施工顺序 基础开挖→基坑修整→砼垫层→基础柱基→基础柱→回填土 4、土方开挖 根据本工程特点,采用小型挖掘机进行基槽开挖,水泥地面破除外运,土方就地堆放。 机械开挖至垫层标高以上100mm后,采用人工挖至设计标高,避免对基础持力层扰动。土方开挖时,施工测量人员严格控制标高,严禁超挖。由于A轴至E轴独基两辆并排,且距离较近,故须将A轴至E轴两辆并排独基之间土方一并挖除。 本工程地下水丰富,需采取井点降水,A轴至E轴两两并排独基之间设置1米*1米集水坑,深0.5米,共5个集水坑,2轴至8轴独基基角落处设置0.5米*0.5米集水坑,深0.5米,共7个集水坑,在施工过程中设置污水泵,安排专人24小时不间断对基坑进行抽排水,以保证施工顺利进行。 在开挖后,在基底进行钎探,当钎探在基底下1.5m内夹有淤泥质土透镜体时,及时通知设计单位进行处理。基础进入持力层不小于200mm,局部未至持力层处采用C15素混凝 土对土层进行换填处理。 基槽开挖后,及时通知设计、勘察、监理以及建设方进行验槽,确定符合设计要求后,进入下一道工序施工。 5、基础垫层 1)浇捣C15砼垫层时,需留置标养及同条件试块各一组,做试块时请监理公司人员旁 边监督,送试验室养护。

柱下独立基础课程设计

7.2 柱下独立基础设计 A 轴柱底荷载 (1)、柱底荷载效应标准组合值:K F =1315.08kN ;K M =284kN m ?;K V =96kN 。 (2)、柱底荷载效应基本组合值:F =1741kN ;M =369kN m ?;V =125kN 。 独立基础设计: 1、基础采用25C 混凝土,235HPB 级钢筋,预估基础高度0.8m 。 2、选择基础埋置深度: 1号土层:杂填土,层厚0.5m ,含部分建筑垃圾 2号土层:粉质黏土,层厚1.2m ,软塑,潮湿,承载力特征值ak f =130KPa 3号土层:黏土,层厚3m ,可塑,稍湿,承载力特征值ak f =180KPa 4号土层:淤泥质黏土,层厚m 2,承载力特征值ak f =90KPa 5号土层:粉砂,分布于全场地,青灰色,层厚2.7m 6号土层:中砂,分布于整个场地,浅黄色,饱和,松散状,层厚3m 7号土层:粉质粒土,分布于整个场地,层厚3.7m 8号土层:强风化砂质泥岩,层厚未揭露,承载力特征值ak f =340KPa 拟建场区地下水对混凝土结构无腐蚀性,地下水位于地表下1.5m 。 持力层选用3号土层,承载力特征值ak f =180KPa ,框架柱截面尺寸500mm ?500mm ,室外地坪标高同自然地面,室内外高差450mm 。 取基础地面高时取至持力层下0.5m ,取3号土层为持力层,所以考虑取室外地坪到基础底面为:0.5+1.2+0.5=2.2m 。 3、求地基承载力特征值a f 根据黏土e =0.58;l I =0.78,查表得b η=0.3;d η=1.6,基底以上土的加权平均重度为: m γ= 2 .25 .04.92.0101205.018?+?+?+?=16.233m kN 。 持力层承载力特征值a f (先不考虑对基础宽度的修正): a f =ak f +d ηm γ(d -0.5)=180+16.23?1.6?(2.2-0.5)=224.15KPa 。 其中d 按室外地面算起。 4、初步选择基底尺寸 取柱底荷载标准值,计算基础和回填土重k G 时基础的埋置深度为:

相关文档