文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABB ACS510 变频器 标准宏快速调试说明

ABB ACS510 变频器 标准宏快速调试说明

ABB ACS510 变频器 标准宏快速调试说明
ABB ACS510 变频器 标准宏快速调试说明

宏(计算机术语)

计算机科学里的宏(Macro),是一种批量批处理的称谓。一般说来,宏是一种规则或模式,或称语法替换,用于说明某一特定输入(通常是字符串)如何根据预定义的规则转换成对应的输出(通常也是字符串)。这种替换在预编译时进行,称作宏展开

什么是宏

所谓宏,就是一些命令组织在一起,作为一个单独命令完成一个特定任务。Microsoft Word中对宏定义为:“宏就是能组织到一起作为一独立的命令使用的一系列word命令,它能使日常工作变得更容易”。Word使用宏语言Visual Basic将宏作为一系列指令来编写。

计算机科学里的宏是一种抽象的,根据一系列预定义的规则替换一定的文本模式。Excel办公软件自动集成了“VBA”高级程序语言,用此语言编制出的程序就叫“宏”。使用“VBA”需要有一定的编程基础,并且还会耗费大量的时间,因此,绝大多数的使用者仅使用了Excel的一般制表功能,很少使用到“VBA”。

解释器或编译器在遇到宏时会自动进行这一模式替换。对于编译语言,宏展开在编译时发生,进行宏展的工具常被称为宏展开器。宏这一术语也常常被用于许多类似的环境中,它们是源自宏展开的概念,这包括键盘宏和宏语言。绝大多数情况下,“宏”这个词的使用暗示着将小命令或动作转化为一系列指令。

宏的用途在于自动化频繁使用的序列或者是获得一种更强大的抽象能力--但这常常是一回事。

计算机语言如C或汇编语言有简单的宏系统,由编译器或汇编器的预处理器实现。C的宏预处理器的工作只是简单的文本搜索和替换,使用附加的文本处理语言如M4,C程序员可以获得更精巧的宏。

Lisp类语言如Common Lisp和Scheme有更精巧的宏系统:宏的行为如同是函数对自身程序文本的变形,并且可以应用全部语言来表达这种变形。一个C宏可以定义一段语法的替换,然而一个Lisp的宏却可以控制一节代码的计算。获得了控制代码的执行顺序(见惰性计算和非限制函数)的能力,使得新创建的语法结构与语言内建的语法结构不可区分。例如,一种Lisp方言有cond而没有if,就可以使用宏由前者定义后者。Lisp语法的去部主要扩展,比如面向对象的CLOS系统,可以由宏来定义。

2宏的典型应用

加速日常编辑和格式设置组合多个命令使对话框中的选项更易于访问使一系列复杂的任务自动执行

应用程序也可以使用一种和宏类似机理的系统来允许用户将一系列(一般是最常使用到的操作)自定义为一个步骤。也就是用户执行一系列操作,并且让应用程序来“记住”这些操作以及顺序。更高级的用户可以通过内建的宏编程来直接使用那些应用程序的功能。当使用一种不熟悉的宏语言来编程时,比较有效的方法就是记录一连串用户希望得到的操作,然后通过阅读应用程序记录下来的宏文件来理解宏命令的结构组成。

3宏编程介绍

在用一种不熟悉的宏语言进行宏编程时,可以这样做,首先记录下用户想要宏完成什么,然后打开宏文件并尝试理解命令结构如何工作。也可以修改命令以调整宏。一些宏语言,比如Great Plains账务(?accounting)软件的Dexterity运行时引擎,不能从其它数据源(如由逗号分隔的文本文件)导入数据。这一限制可以通过用更强大的编程语言,如VBA来创建一个计算机程序在此弱编程语言里生成一个特别的宏来解决。例如,可以对Microsoft Excel宏编程从扩展样式表或文本文件中读取数据并创建Great Plains.mac文件,这一文件被用于将特定的数据导入Great Plains.需要针对每一个新的数据集合生成新的.mac文件。

4键盘宏

键盘宏和编辑器宏分别在图形用户界面和编辑器中被交互式地使用。使用它们可以用简短的击键代替冗长的命令序列,并为重复性任务提供了一个简单的自动化形式。

程序员的文本编辑器Emacs(“编辑宏”[Editing MACroS]的简称)是沿用这一思想的产物。事实上,大多数编辑器是由宏组成的,Emacs最初被设计为编辑语言TECO的宏集,后被移植为Lisp的一种方言Emacs Lisp。

5宏语言

宏语言是一类编程语言,其全部或多数计算是由扩展宏完成的。宏语言并未在通用编程中广泛使用,但在文本处理程序中应用

普遍。例如,C preprocessor C预处理器Internet Macros(iOpus)M4(如前所述,源于AT&T,捆绑于Unix)

宏定义

c程序提供的预处理功能之一。包括带参数的宏定义和不带参数的宏定义。具体是指用一个指定的标志符来进行简单的字符串替换或者进行阐述替换。形式为:

#define标志符[(参数表)]字符串

宏名

在上定义中的标志符被称为“宏名”。

宏展开

在c程序编译时将宏名替换成字符串的过程称为“宏展开”。

宏语言是一类编程语言,其全部或多数计算是由扩展宏完成的。宏语言并未在通用编程中广泛使用,但在文本处理程序中应用普遍。例如,

C preprocessorC预处理器

Internet Macros(iOpus)

M4(如前所述,源于AT&T,捆绑于Unix)

6微软Word和宏病毒

Visual Basic for Applications(VBA),是Microsoft Office里的一种编程语言.但由上面的定义,它完全不是一种宏语言。然而,它的功能已经从中发展并最终替代了用户应用程序的宏思想,所以他被广泛地错误地称为是一种宏语言。

VBA可以访问许多操作系统函数并支持文档打开时自动执行宏。这使得用这种语言写计算机病毒成为可能。1990年代中后期,宏病毒成为了最流行的计算机病毒类型之一。其它的包括宏语言的项目,如https://www.wendangku.net/doc/0811349840.html,,故意从其宏语言中排除了一些功能(如:自动执行)以避免破坏程序。然而,这一特性在很多事务中受到欢迎。

7魔兽世界中的宏test

在《魔兽世界》这款游戏中,由于游戏的多样性,使得游戏中虚构的13个种族11大职业以及各种表情动作都十分繁杂,由此以来进行复杂的操作将是十分困难的事情,例如同时激活2种以上的法术,施法的同时用游戏中的聊天系统发送信息等。这时候宏命令就显得非常重要了,wow中的宏命令自游戏运营到现在已经发展出了很多类型的宏命令,小到输入指令就能用一个按键喊话,大到各种技能和状态下的配合运用。

魔兽世界中的宏命令已经成为玩家们日常游戏中不可缺少的一项既有趣又能简化操作的一项重要技术。

有代码的ABB-ACS510-变频器

标准宏快速调试说明

ABB变频器配有一个图形显示终端(即参数设定和就地控制面板),其包括图形显示器(显示各种参数)。

操作说明:

通电以后,显示主画面,

按【ENT】键转换到【REF】,通过【上/下按钮】改变到【PAR】,

按【ENT】键转换到【--01--】,

按【上/下按钮】键转换到【--99--】,

按【ENT】键转换到【9901】,

按【上/下按钮】转换到【9902】,

按【ENT】键转换到【1】,

继续按【ENT】键数值【1】闪烁,

按【上/下按钮】键来改变数值大小到【1】——即选择标准控制宏;

按【ENT】键保存参数,

按同样的方法改变以下参数:

【9901】=1(语言0=英文,1=中文)

【9902】=1(标准宏控制)

【9905】=(电机的额定电压)

【9906】=(电机的额定电流)

【9907】=(电机的额定频率)

【9908】=(电机的额定转速)

【9909】=(电机的额定功率)

【1103】=0(控制盘给定),=1(AI1给定),=2(AI2给定)

【1301】=20%

【1302】=100%

【2002】=15S(加速时间)

【2003】=10S(减速时间)

【2007】=25HZ(电机运行时的最小频率)

【2008】=50HZ(电机运行时的最大频率)

ABB-ACS510-变频器PID快速调试说明注意:在接入模拟量信号为电流时需将AI1、AI2所对应的跳线开关拨至1位置。如果是电压,则拨至U位置。

【9901】=1(语言0=英文,1=中文)

【9902】=6(PID控制)

【9905】=(电机的额定电压)

【9906】=(电机的额定电流)

【9907】=(电机的额定频率)

【9908】=(电机的额定转速)

【9909】=(电机的额定功率)

【1103】=1(AI1给定),=2(AI2给定)——(模拟量输入位置选择)

【1301】=20%,【1302】——模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI1输入电流时设置)

【1304】=20%,【1304】——模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI2输入电流时设置)

ATV61变频器调试手册

ATV61变频器通用参数设置步骤ATV61变频器操作面板按键布置为: 本机集成面板:

通过按键操作可以设置、调整并保存参数,下面举例说明: 假设需要设置SET菜单中的ACC参数, 在rdY状态(显示rdY)下, 按“上(下)箭头”按键找到SET菜单(显示SEt); 按“ENT”按键进入,按“上(下)箭头”按键找到ACC参数(显示ACC); 按“ENT”按键进入ACC参数的设置,显示“15.0”(出厂设置或之前被设置过的值);按“上(下)箭头”按键修改数值,将其改为想要设置的值(比如需要改为26.0);按“ENT”按键,保存修改过的参数值,屏幕闪烁一次表示保存成功; 按“ESC”按键退回到ACC参数(显示ACC); 按“ESC”按键退回到SET菜单(显示SEt); 按“ESC”按键退回到准备状态(显示rdY)。 参数设置完毕,如下流程图所示。

其他参数的设置可参照这个流程。具体可设置的参数内容和设置方法请参阅产品ATV61用户手册。 对于常规应用,变频器设置步骤一般为: 1、宏配置 2、设置电机铭牌数据 3、电机自整定(自学习) 4、设置保护类参数 5、根据控制要求定义逻辑端子 6、根据工艺或负载要求设置通用参数 7、试运行,根据运行情况调整变频器控制参数 下面对上述步骤进行详细讲解。 1、宏配置: 针对不同负载的控制要求,施耐德变频器预先定义了宏配置,定义了I/O端子的初始功能。 ATV61出厂宏配置为“泵和风机”,I/O配置如下:

更改宏配置,可在“1.1简单启动菜单”下修改。

如有需要,也可以单独重新配置端子定义,此时的宏配置为用户定制宏。 2、设置电机铭牌数据 在“1.1简单设置”或“1.4电机控制”菜单中设置有关电机的名牌数据:额定电压、额定频率、额定电流、额定转速、功率因数等。

施耐德ATV31变频器调试指南

ATV31 调试指南 本调试指南分为两部分内容:一. 在生产过程中曾经出现的一些问题,提请大家注意;二. 将我们在调试过程中积累的经验总结出来,以助大家更深层次地理解ATV31的多种功能,更大程度地发掘它的优异性能。 一、曾经出现、正在改进的问题: 1. 密码保护: 版本为的ATV31存在这样一个问题:在CODE中设置密码后,仍然可以看到SET菜单并能修改参数。最新版本的已经解决了这个问题,设置密码后只能看到SUP菜单。 2. 编程手册部分内容的更正: (1)编程手册第30页:SSL(速度环滤波器的抑制)应改为SrF; (2)编程手册第34页:DO参数中的rFr(电机频率)应改为Ofr; 以上内容我们将在新出版的编程手册中进行更正。另外为方便客户使用,最新出版的资料将编程手册与安装手册合二为一,安装手册放在编程手册之后。 二、调试经验汇总: 1.逻辑输入端子的多任务性: (1)ATV31 与ATV28一个很大的区别在于逻辑输入端子的多任务性. ATV28的每个逻辑输入端子只能选择一个功能;而ATV31是由功能选择端子,同一个逻辑输入口可以被赋与多个功能,但要注意这些功能之间的兼容性(见编程手册第15页的功能兼容表)。如果两功能彼此不兼容,先设置的功能就会阻止另一个功能的设置。 (2)在将需要的功能赋与一个逻辑输入端子之前,应先将该端子原有的功能改为nO。例如:当控制类型选择为2线控制时,FUN菜单下的PS2(2种预置速度)功能就被分配给LI3端子了。如果需要将LI3端子定义为其它功能(如自由停车),应先将PS2设置为nO,再将需要的功能赋与LI3。 2.给定输入: ATV31出厂默认频率给定为SA1=Fr1+SA2+SA3,且SA2的工厂设置为AI2。如果只需要Fr1一个信号作为给定,应将FUN菜单下的SA2的设置改为nO,以免Fr1和SA2信号叠加造成误动作(SA3工厂设置值即为nO,可以不做更改)。 3.PI调节器的设置: 如果需要将Fun(功能)菜单中的PI功能中设置PIF的选项(出厂设置为nO,可有AI1,AI2,AI3三种选择) ,应先将出厂设置中赋给LI3,LI4,SA2的端子都改为nO,即:把SA2设置由AI2改为nO(见编程手册第61页),把PS2设置由LI3改为nO(见编程手册第63页),将PS4设置由LI4改为nO (见编程手册第63页),然后才能在PIF中看到AI1,AI2,AI3。 4.手册上画黑框的参数的显示: 有些参数只有在定义了相应的功能后才能在菜单中看到。例如:FUN菜单中的参数DCF(快速停车时划分减速斜坡时间的系数),只有当FST(通过逻辑输入进行快速停车)定义为一个逻辑输入端子后才会出现。 5.转速显示: ATV28的参数SPd直接显示转速;而ATV31的转速显示和SET菜单下的SdS参数有关,是从频率显示折算过来的。频率的显示精度是,所以转速显示的最小变化值对于4极电机是3转,对于6极电机是6转。

最新ATV630变频器调试步骤

1 施耐德ATV630变频器调试步骤 2 3 第一步型号确认:确认变频器的型号与所购买的变频器的型号是否一致。4 如不一致,让代理商退货。 5 第二步运输确认:打开包装后,检查变频器在运输过程中有无损坏。如6 有损坏,让代理商退货。 7 第三步电压确认:现场的电源电压应在变频器所接受的电压范围内。否8 则,下面的所有步骤停止。 9 第四步机械安装 10 第五步电机、变频器的绝缘测量。然后给变频器连线:按照图纸,连接11 电机线到U,V,W上,确保连接与电压一致;在确保电源关闭之后连接主电源到12 L1,L2,L3;连接控制源;连接速度给定源。有网络的连接网络。 13 第六步上电调试语言修改:上电后会显示语言选择。(仅上电第一次要14 做此修改) 15 16 第七步恢复出厂设置 17 在7号菜单“文件管理”有出厂设置,可恢复出厂设置。 18 19 第八步访问等级、时间修改

20 在“我的首选项”8.6有访问级别;8.5待定义为时间的修改 21 电气维修人员一般把此访问等级设为专家权限。 22 第九步在“简单启动”里设定电机参数:电机的功率、电压、电流、23 频率、转速等,并作自整定。设置最高频率、最低频率等。 24 第十步在“简单启动”里设加减速时间:设置合理的加减速时间。 25 第十一步在“简单启动”里设保护参数电机的热保护电流值;在“完26 整设置”,电机参数,电机热监控下设电流限幅值等。 27 28 29 第十二步设控制源、频率源:在“完整设置”“命令与给定值(5.4)”中30 设启动变频器的通道,频率给定的通道。 31 第十三步 IO分配在“完整设置”下“输入输出(5.10)”设置。AI1,32 AI2是电压信号;AI3是电流信号。AO1电流信号,AO2电压信号。电压信号0-10V,33 电流信号0-20mA。 34 第十四步有应用功能的分配应用功能。在“完整设置”下设 35 第十五步确定电机的转向给定以较小的频率,点动变频器,确认电机36 的转向;如相反可修改“完整设置”下“电机参数”“电动机控制”中参数PHr。

ATV施耐德变频器参数设置简易

ATV312施耐德变频器参数设置 MODE ---模式切换 ESC ---退出 键盘中间 ---进入/确认 RUN ---运行 STOP RESET---停止/复位 注:全新变频器默认运程模式(左边3个灯循环闪烁,此模式不可设参数), 按MODE 键3秒至灯不闪烁,进入本地模式才可以设置参数。 每次按键盘中间进入或者确认,按ESC 退出,旋转键盘可选择参数。 必设参数: 1、电机参数(根据电机铭牌设置) drC---nCr (电机额定电流) bFr (电机标准频率) nSP (电机额定转速) UnS (电机额定电压) 2、SEt---ItH 电机热电流 (按电机额定电流1.2倍设置) HSP 上限频率 (默认50HZ,电机是60HZ 的要设置60HZ) 3、FLt---rsf---LI5 故障复位点 一、面板操作 1、CtL --- LAC --- L3 (按键盘中间2秒确定) CHCF -- SEP CdI---LOC (本地) FrI---AIUI rOt--dFr 电机正转(drs ,电机反正) 2、rEF---AIUI 运行频率 (100对应HSP 设置频率,50/60HZ) 进到该参数里面,再旋转键盘可调频率。 二、端子控制 1、CtL --- LAC --- L3 (按键盘中间2秒确定) CHCF -- SEP CdI---tEr (端子控制) FrI---AIUI 2、rEF---AIUI 运行频率 (100对应HSP 设置频率,50/60HZ) 三、压力传感器控制4-20mA (AI3 端子控制) 1、CtL --- LAC --- L3 (按键盘中间2秒确定) CHCF -- SE CdI---tEr (端子控制) FrI---AI3 (给定通道) 2、I-O- --- CrL3 控制最小值9.2 (计算公式:16÷40x 压力+4 ,40是传感器量程) CrH3 控制最大值 11.2 (9.2-11.2对应 13-18MPa ,稳定在15,16MPa ) AOIt-- 4A (传感器接线: 上面有1,2,3,4角,1角是电源线,2角是信号线) 四、恢复出厂设置 DrC --- FCS ---InI (按键盘中间2秒,切换到no)

施耐德变频器调试步骤(图文并茂)

施耐德变频器调试步骤 第一步型号确认:确认变频器的型号与所购买的变频器的型号是否一致。如不一致,让代理商退货。 第二步运输确认:打开包装后,检查变频器在运输过程中有无损坏。如有损坏,让代理商退货。 第三步电压确认:现场的电源电压应在变频器所接受的电压范围内。否则,下面的所有步骤停止。第四步机械安装 第五步电机、变频器的绝缘测量。然后给变频器连线:按照图纸,连接电机线到 T1,T2,T3上,确保连接与电压一致;在确保电源关闭之后连接主电源到R,S,T ;连接控制源;连接速度给定源。有网络的连接网络。 第六步上电调试语言修改:上电后会显示语言选择。(仅上电第一次要做此修改 WORLD! 岂仅有一个选项可快选样时?此选WZ表 屁示例:只有一种1S盲可以选择n 第七步恢复出厂设置

曲命二

RUti _ 1:;CA tXO $11 电气维修人员一般把此访问等级设为专家权限。 第九步设定电机参数:电机的功率、电压、电流、频率、转速等,并作自整定 第十步设加减速时间:设置合理的加减速时间。 第十一步设保护参数电机的热保护电流值;电流限幅值等。 WORLD 在斷鵬船车胴鹤螂鈿 1儒rai 口[电删护輸]0.2 ¥15 In m 第十二步设控制源、频率源:在1.6命令中设启动变频器的通道,频率给定的通道。设置最咼频率、最低频率等。

第十三步有应用功能的分配应用功能。如制动逻辑控制。第十四步确定电机的转向给定以较小的频率,点动变频器,确认电机的转向;如相反可修改1.4中参数PHr。第十五步记录几个频率段的电流值 频率20Hz 25Hz 30Hz 35Hz 40Hz 45Hz 50Hz 无载电流(A 有载电流(A 第十六步:关键参数设置纪录

施耐德变频器调试步骤(图文并茂)

施耐德变频器调试步骤 第一步型号确认:确认变频器的型号与所购买的变频器的型号是否一致。如 不一致,让代理商退货。 打开包装后,检查变频器在运输过程中有无损坏。如有损 坏,让代理商退 货。 现场的电源电压应在变频器所接受的电压范围内。否则, 第五步电机、变频器的绝缘测量。然后给变频器连线:按照图纸,连接电机 线到T1,T2,T3上,确保连接与电压一致;在确保电源关闭之后连接主电源到 R,S,T ;连接控制源;连接速度给定源。有网络的连接网络。 第六步上电调试 语言修改:上电后会显示语言选择。(仅上电第一次要做此修 设置窗□示例: 当仅有一个选快选择时,此选项以/表51 示例:只育一神语言可以选择, Franca is DeuTKh Esparto I htaliarK ? Quick 第七步恢复出厂设置 第二步运输确认: 第三步电压确认: F 面的所有步骤停止。 第四步机械安装 RDY OA 5倍ia 样 —

PLCLTHnT] 即一 “" EW T :凱弍虑 祈土 -业 皿氓"it ? pm .:的 EHi 『g 二 柿* b咛曹 F IIS吗”aiKn P呼-ym ,:兀* *:d 畑 鼻aaa 芒出厂SBS二S克因 获】刍S屬兰 能希髯1 '±^^1 WJ49?

RUI\ Thi FA *f0.00-12Rim T RI IZg +M.0 ENT 电气维修人员一般把此访问等级设为专家权限。 第九步设定电机参数: 电机的功率、电压、电流、频率、转速等, 并作自整定。 第十步设加减速时间: 设置合理的加减速时间。 第十一步设保护参数电机的热保护电流值;电流限幅值等。 在斷鵬或停辆可被皴的鈿 02g15[lnm rill 第十二步设控制源、频率源:在1.6命令中设启动变频器的通道,频率给定的通道。设置最高频率、最低频率等。

起升用ATV71变频器调试步骤

起升电机配套施耐德变频器调试步骤 硬件配置: 电机: 变频专用电机,额定功率**KW ,额定电压**V ,额定电流**A ,恒转矩最大额定频率**Hz, 额定转速****rpm ;恒功率最大频率**Hz. 绝缘等级: F 级+.配输出光电编码器。 变频器: ATV71H***N4,380/480V ,**KW/**HP 步骤一、为方便访问所有必要的参数,首先将参数访问权限设置为专家级。 主菜单>访问权限=标准专家; LAC:=Std Epr 以下的设置在变频器菜单中进行。 步骤二、在简单启动菜单中,将宏配置设置为起重提升宏。 宏配置:=启动停止起重提升 SIM->CFG:=STS HSt 注意:改变宏配置,需要按确认键 2 秒钟以上确认。 在这种宏配置下,变频器有些功能和参数进行了预定义,如制动控制逻辑功能将继电器输出R2的功能设置为抱闸控制,LI3被定义为故障复位,LI4被定义为外部故障触发。在大多数情况 下,不需要用端子实现故障复位和外部故障触发。这时可以在故障管理菜单中将其取消。方法 是: 故障管理菜单: 故障复位〉故障复位〉LI3 未分配 FLt->rSt->rSF=LI3 nO 外部故障〉外部故障〉LI4 未分配 FLt->EtF->EtF=LI4 nO 步骤三、在电机控制菜单(drC-)中,设置电机参数: 按照电机铭牌,输入如下电机参数:

电机额定功率=**KW nPr=**KW 电机额定电压=**V UnS=**V 电机额定电流=**A nCr=**A 电机额定转速=**rpm nSP=**rpm 最大输出频率=60 100Hz tFr=60—100Hz 然后请求自整定: 自整定:nO 请求自整定 tUn=nO YES 这时变频器会对电机输出,但不会转动,也不会发出制动器释放指令,所以无须将电机与卷筒脱开。在自整定之前,应确保变频器显示的状态为rdy ,即就绪。自整定需要 的时间依变频器的功率大小而不同,75KW以内只需数秒,90KW以上需要两到三分钟。 完成后变频器将测出电机的冷态定子绕组电阻rSM,漏电感LFM,激磁电流IdM,转子时间常数trM 等。 注意1:对90KW以上的变频器,如果产品软件版本在V5.7IE70及以前,根据经验,需要人为修改定子漏电感,将其值设置为自整定获得数据的70%,以避免变频器偶然出现某些意外故障。 LS漏电感(LFW)=LS漏电感(LFM)*0.7 LFA=LFM*0.7 对于75KW以下的变频器,或者产品软件版本在V6.1IE74及以后的90KW以上的变频器,不需要作上述修改。 注意2: ,在菜单中,有两个自整定参数( TUn 和AUt) ,后者是用来设置是否每次上电自动对电机参数进行自整定。应保留其初始设定为nO. 步骤四、在电机控制菜单中,设置编码器参数,并实现闭环控制: 在编码器卡与编码器匹配并且接线正确的情况下,变频器的编码器参数与默认是一样的,为了验证,需要进行编码器检查。 设置编码器检查=是(ENC=YES)然后在开环的情况下将电机运行于15Hz以上,正常情况下,数秒内即会显示编码器检查完成(ENC=dOnE。) 否则,需要在监视菜单中,观察 测量的输出频率(MMF)与输出频率(rFr)是否总是大小相等,符号相同。如果符号不同,需要在编码器卡上调换A,B相,如果大小不同,需要检查编码器安装是否可靠,链路是否受到干扰等等。 在编码器检查通过后)将电机控制类型设置为闭环磁通矢量控制)即 电机控制类型=SVCU FVC

施耐德变频器调试方法

施耐德变频器(ATV71/ATV61)调试方法 请仔细阅读ATV71/ ATV61编程或使用手册 1、检查控制柜和电机绝缘 2、在变频器面板上按ENT进入主菜单,之后按向上向下按钮选择子菜单和调整参数值 主菜单-访问等级(LAC)-专家访问(EPr) 变频器菜单-简单起动(SIN)-同下页(按下页示例输入电机参数) 输入/输出设置(I-O)-2/3线控制(TCC)-I/O电平(2C) 命令(CT L) 给定通道1(Fr1)-AI1 组合模式(CHCF)-组合通道(SIN) 给定通道2(Fr2)-AI2 给定2切换(rFC)-LI3 复制通道(COP)-命令&给定(ALL) 输入/输出设置(I-O)-AI2设置(AI2)-AI2类型(AI2t)-电流(0A) AI2最小值(CrL2)-4mA AO1设置(AO1) AO1类型(AO1)-电流(0A) AO1最小值(AOL1)-4mA 3、在全部参数设置完毕后可以进入电机控制(drC)自整定(tUn),选择YES执行自整定,注意此时电机会以额定电流运行! 变频器面板上可直接监视频率和电流等参数,进入监视(SUP)后,选择输出频率(rFr)或者电机电流(LCr)等来观察电机状态

变频器设定示例: 主菜单-访问等级-专家级 变频器菜单-简单起动-电机频率(bFr) -50HZ IEC 电机额定功率(nPr) - 电机额定电流(nCr) - 电机额定转速(nSp)- 最大输出值=50HZ 电机热保护电流(ItH)=电机额定电流 加速时间(ACC)=8秒 减速时间(DEC)=8秒 输入/输出设置-2线控制-I/O电平 命令给定通道1-AI1 组合模式-组合通道 控制通道切换-通道1有效 给定通道2设置-端子排 给定2切换-通道1有效 复制通道-命令&给定

施耐德变频器通用参数设置步骤

施耐德变频器通用参数设置步骤施耐德ATV61变频器操作面板按键布置为: 本机集成面板:

通过按键操作可以设置、调整并保存参数,下面举例说明: 假设需要设置SET菜单中的ACC参数, 在rdY状态(显示rdY)下, 按“上(下)箭头”按键找到SET菜单(显示SEt); 按“ENT”按键进入,按“上(下)箭头”按键找到ACC参数(显示ACC); 按“ENT”按键进入ACC参数的设置,显示“15.0”(出厂设置或之前被设置过的值); 按“上(下)箭头”按键修改数值,将其改为想要设置的值(比如需要改为26.0); 按“ENT”按键,保存修改过的参数值,屏幕闪烁一次表示保存成功;按“ESC”按键退回到ACC参数(显示ACC); 按“ESC”按键退回到SET菜单(显示SEt);

按“ESC”按键退回到准备状态(显示rdY)。 参数设置完毕,如下流程图所示。 其他参数的设置可参照这个流程。具体可设置的参数内容和设置方法请参阅产品 ATV61用户手册。 对于常规应用,变频器设置步骤一般为: 1、宏配置 2、设置电机铭牌数据 3、电机自整定(自学习)

4、设置保护类参数 5、根据控制要求定义逻辑端子 6、根据工艺或负载要求设置通用参数 7、试运行,根据运行情况调整变频器控制参数 下面对上述步骤进行详细讲解。 1、宏配置: 针对不同负载的控制要求,施耐德变频器预先定义了宏配置,定义了I/O端子的初始功能。 ATV61出厂宏配置为“泵和风机”,I/O配置如下:

更改宏配置,可在“1.1简单启动菜单”下修改。 如有需要,也可以单独重新配置端子定义,此时的宏配置为用户定制宏。

施耐德变频器软启动器调试方法更新版

施耐德变频器,软启动器调试方法更新版:软启动器调试方法 按下箭头找到 SET,点进去找到IN (电流),1000方45A , 1500方72A 确定后退出回到IN,再向下点找到 ACC,调整为8S,1000、1500方通用 确定后退出回到 SET,按下箭头找到10,找到L14,进去找到L15点确定再次确定后退出回到 SET,按下箭头即可找到 ST2,点进去找到IN2, 1000、1500按照原来的设置 45A、72A,确定后退出回到IN2, 按下箭头找到 AC2,调整为8S,1000、1500方通用,即可完成设置 二:变频器的设置方法 1:按住导航按钮,旋转到SET (设置)菜单,按进去旋转至ACC (加速时间),按进 去把默认的3S调整至30S,按ESC退出至ACC,然后旋至DEC (减速时间),同样的方法时间调整为30S,安ESC退出至DEC,鮭⑸>(低瑾孵人選■罄见暑戲噩豳)-30Hz. ?HI mn w ?0他打 VURMMff ?同理调整HSP (高速频率)为60Hz,如果不是这个低频最高也超过不了,同理旋转至ITH (电机热电流),一般为电机额定电流的 1.2-1.5倍,一般1000方为8A, 1500 方为 14A。 2:设置完毕后按 ESC返退至SET,再旋至drC (电机控制)菜单,核对上面的参数,旋转导航按钮即可,bFr (标准电机频率)为 50Hz,UnS (电机额定电压)为 400V,FrS (电机额定频率)为 50Hz,nCr (电机额定电流),1000方为6.7A,1500方为11.6A,

4: r A modbus 上牺顾 i nSP (电机额定速度),一般为1250-1450rpm 不等,COS (电机功率因素) 为0.87-0.93 具体看铭牌。 3:设置完毕后按 ESC 返退至drC,再旋至IO (输入/输出配置)菜单,旋转导航按钮 至AO1t (电压电流源类型),旋至4A (电流4-20mA 信号),在退出旋至dO (模拟/逻辑 输出),调整为OFr 。 PLCaS R54M41 PORTO 口細血?齢 4 AB MM MC t MV312 (MH S502+40001-4SM3 f AB FX40 V9HMM PIC ■?). ammnsM ■上韵?t. nttMumn COM (WH )?*, MH 上■顽ra C61 ? H ? Add ( modbiM fltt )? aMWR ■暑Im 竟 2. tbF (modbus AN*打9.6kbps t tTOfmodbuf 仙,S 3KX modbus 1■尅 ?EKUBO)n t ||MFU(H>n )K?.MmniSU( modbus ttMMycs ( au,兹 EstUKK FLS mactu” imr L3 (WfflUmmHHBftfiMKC)?BEMNMM ■n EK ?diMgE cm c gnu i 打姬沁 tEHBid ■■控■)? mi 睥看? ■ ■ LAc (

ATV施耐德变频器参数设置简易

A T V312施耐德变频器参数设置MODE---模式切换 ESC---退出 键盘中间---进入/确认 RUN---运行 STOPRESET---停止/复位 注:全新变频器默认运程模式(左边3个灯循环闪烁,此模式不可设参数),按MODE键3秒至灯不闪烁,进入本地模式才可以设置参数。 每次按键盘中间进入或者确认,按ESC退出,旋转键盘可选择参数。 必设参数: 1、电机参数(根据电机铭牌设置) drC---nCr(电机额定电流) bFr(电机标准频率) nSP(电机额定转速) UnS(电机额定电压) 2、SEt---ItH电机热电流(按电机额定电流1.2倍设置) HSP上限频率(默认50HZ,电机是60HZ的要设置60HZ) 3、FLt---rsf---LI5故障复位点 一、面板操作 1、CtL---LAC---L3(按键盘中间2秒确定) CHCF--SEP CdI---LOC(本地) FrI---AIUI rOt--dFr电机正转(drs,电机反正) 2、rEF---AIUI运行频率(100对应HSP设置频 率,50/60HZ) 进到该参数里面,再旋转键盘可调频率。 二、端子控制 1、CtL---LAC---L3(按键盘中间2秒确定) CHCF--SEP CdI---tEr(端子控制) FrI---AIUI 2、rEF---AIUI运行频率(100对应HSP设置频 率,50/60HZ) 三、压力传感器控制4-20mA(AI3端子控制) 1、CtL---LAC---L3(按键盘中间2秒确定) CHCF--SE CdI---tEr(端子控制) FrI---AI3(给定通道) 2、I-O----CrL3控制最小值9.2(计算公式:16÷40x压力+4,40是传感器量程)

ATV630变频器调试步骤

施耐德ATV630变频器调试步骤 第一步型号确认:确认变频器的型号与所购买的变频器的型号是否一致。如不一致,让代理商退货。 第二步运输确认:打开包装后,检查变频器在运输过程中有无损坏。如有损坏,让代理商退货。 第三步电压确认:现场的电源电压应在变频器所接受的电压范围内。否则,下面的所有步骤停止。 第四步机械安装 第五步电机、变频器的绝缘测量。然后给变频器连线:按照图纸,连接电机线到U,V,W上,确保连接与电压一致;在确保电源关闭之后连接主电源到L1,L2,L3;连接控制源;连接速度给定源。有网络的连接网络。 第六步上电调试语言修改:上电后会显示语言选择。(仅上电第一次要做此修改) 第七步恢复出厂设置 在7号菜单“文件管理”有出厂设置,可恢复出厂设置。 第八步访问等级、时间修改 在“我的首选项”8.6有访问级别;8.5待定义为时间的修改 电气维修人员一般把此访问等级设为专家权限。

第九步在“简单启动”里设定电机参数:电机的功率、电压、电流、频率、转速等,并作自整定。设置最高频率、最低频率等。 第十步在“简单启动”里设加减速时间:设置合理的加减速时间。第十一步在“简单启动”里设保护参数电机的热保护电流值;在“完整设置”,电机参数,电机热监控下设电流限幅值等。 第十二步设控制源、频率源:在“完整设置”“命令与给定值(5.4)”中设启动变频器的通道,频率给定的通道。 第十三步IO分配在“完整设置”下“输入输出(5.10)”设置。AI1,AI2是电压信号;AI3是电流信号。AO1电流信号,AO2电压信号。电压信号0-10V,电流信号0-20mA。 第十四步有应用功能的分配应用功能。在“完整设置”下设 第十五步确定电机的转向给定以较小的频率,点动变频器,确认电机的转向;如相反可修改“完整设置”下“电机参数”“电动机控制”中参数PHr。 第十六步记录几个频率段的电流值

ATV312施耐德变频器参数设置-(简易)

精心整理 ATV312施耐德变频器参数设置 MODE---模式切换 ESC---退出 键盘中间---进入/确认 RUN---运行 STOPRESET---停止/复位 注:全新变频器默认运程模式(左边3个灯循环闪烁,此模式不可设参数), 按MODE 键3秒至灯不闪烁,进入本地模式才可以设置参数。 每次按键盘中间进入或者确认,按ESC 退出,旋转键盘可选择参数。 必设参数: 1、电机参数(根据电机铭牌设置) drC---nCr (电机额定电流) bFr (电机标准频率) nSP (电机额定转速) UnS (电机额定电压) 2、SEt---ItH 电机热电流(按电机额定电流1.2倍设置) HSP 上限频率(默认50HZ,电机是60HZ 的要设置60HZ) 3、FLt---rsf---LI5故障复位点 一、面板操作 1、CtL---LAC---L3(按键盘中间2秒确定) CHCF--SEP CdI---LOC (本地) FrI---AIUI rOt--dFr 电机正转(drs ,电机反正) 2、rEF---AIUI 运行频率(100对应HSP 设置频 率,50/60HZ) 进到该参数里面,再旋转键盘可调频率。 二、端子控制 1、CtL---LAC---L3(按键盘中间2 秒确定) CHCF--SEP CdI---tEr (端子控制) FrI---AIUI 2、rEF---AIUI 运行频率(100对应HSP 设置频 率,50/60HZ) 三、压力传感器控制4-20mA(AI3端子控制) 1、CtL---LAC---L3(按键盘中间2秒确定) CHCF--SE CdI---tEr (端子控制) FrI---AI3(给定通道) 2、I-O----CrL3控制最小值9.2(计算公式:16÷40x 压力+4,40是传感器量程) CrH3控制最大值11.2(9.2-11.2对应13-18MPa ,稳定在15,16MPa ) AOIt--4A (传感器接线:上面有1,2,3,4角,1角是电源线,2角是信号线)

施奈德变频器调试步骤

施奈德变频器调试步骤 一、基本设置 首先从操作模式选择Sin,然后依据以下字母调试。 1、tcc[2/3线控制]—选用2线控制,注:不用修改。变频 器默认! 2、CFG[宏配置] 步骤如下:CFG---Hst(提升宏),<按住ENT 2秒,闪烁一下为设定好> 3 、bfr(标准电机频率) 选择50Hz(变频默认) 4、nPr(电机额定电压) 电机铭牌上给出的电机额定功率。 5、Uns(电机额定电压) 电机铭牌上给出的电机额定电压。 6、ncr(电机额定电流) 7、Frs(电机额定频率) 8、nSp (电机额定速度) 9、tFr(最大输出频率) 10、ACC(加速时间,变频默认3秒。可根据现场情况设定) 11、dEC(减速时间,变频默认3秒。可根据现场情况设定) 12、LsP(低速频率),(设置5Hz, 可根据现场情况设定)

13、HsP(高速频率,设置50Hz) 二、选择电机控制模式 Ctt[电机控制类型]参照第69页。 起升设置CUC.运行设置UUC. 三、输入端子功能设置 设置步骤如下:FUN—PSS- PS2: 设置LI3. PS4:设置LI4. PS8: 设置LI5 PS16:设置LI6 注意:在设置前PS2.PS4端子功能被占用,先要把这两个功能选择No.再设置。具体步骤如下:进入FLT模式---rst选择No. 进入FLT模式—EtF选择NO. 四、输入频率设置 设置步骤如下:FUN-PSS- SP2:设置15Hz SP4:设置25Hz SP8:设置40Hz SP16:设置50Hz 五、开始自整定 步骤:Sin—tUn—选择YES

六、选择运动类型 设置步骤如下:FUN—bst HOr[水平移动]注:大小车选 UEr[垂直升降]起升用。 七、制动设置 参照155页和160页根据现场情况调试。 西门子变频器参数调试 6SE70调试基本参数设置 恢复缺省设置 P053=6 允许参数存取 6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数 P060=2 固定设置菜单 P366=0 0:具有PMU的标准设置 1:具有OP1S的标准设置 P970=0 参数复位 参数设置 P060=5 系统设置菜单 P071= 装置输入电压 P095=10 异步/同步电机,国际标准 P100= 1:V/f控制 3:无测速机的速度控制 4:有测速机的速度控制 5:转矩控制 P101= 电机额定电压 P102= 电机额定电流 P103= 电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0 当离开系统设置,此值自动计算。 P104= 电机额定功率因数 P108= 电机额定转速 P109= 电机级对数 P113= 电机额定转矩

施耐德71变频器调试经验

调试第一步:初始化。1.12出厂设置—参数组列表—选择“全部”—返回“回到出厂设置”,按下回车。 调试第二步:编码器检测。输入完电机铭牌后(注意不要更改其他参数,只设定铭牌即可),1.4电机控制—编码器信号类型,选择“AB”,脉冲数量“600”,编码器检查“是”(在选择“是”后,变频器有可能会报编码器故障,此时断电复位即可)。进入1.6命令,给定一通道“图形终端”,组合模式“组合通道”。返回最初界面,旋转按钮,调到20HZ左右,按下RUN,电机运行,大约3秒后,进入1.4电机控制,编码器检查会显示“完成”,按下“STOP”,电机停转。 调试第三步:电机自整定。编码器检测完成后,1.4电机控制—电机控制类型,选择“FVC 闭环”,此时,编码器用途,自动更改为“调节与监视”。接下来“请求自整定”,大概一分钟后(大功率),显示“完成”。 调试第四步,设参数。具体参数见最后。 调试第五步,重载试溜钩。1.7应用功能—制动逻辑控制,“刹车释放时间”,“刹车闭合时间”。在试的时候,可以将闭环改开环(前提条件是,程序内制动器串进变频器运行信号和回零延时3.5秒抱闸,机械方制动器调好,否则一直溜!切记)。改开环的原因是,当出现溜钩后,变频器会报“制动命令”故障,无法手动复位,只能断电复位,而且释放时间和闭合时间需要调很多次,重复关断变频器比较麻烦。试好后,改回闭环。这里参考值是释放时间0.2秒~0.3秒。闭合时间0.6~0.7秒。 调试第六步,故障处理。“制动过速”,制动电阻未投入。“负载不跟随”,查看溜钩情况,降低“滑差补偿增益”。“缺速度反馈”,编码器未供电。“编码器连接”,AB信号错误。“输入过电压”,确认R、S、T输入电压正常,检查有无滤波电抗器,检查直流母线PA+与PC之间直流电压550~570V。如果全部正常,一上电就报过压,请致电施耐德。“电机短路”,确认发生故障时的操作,如果是正转,突然打反转时报,更改1.7应用功能里的制动逻辑控制下的“再启动等待时间“0.5秒”。如果还报“电机短路”,修改冷态定子电阻RSA,LS漏电感LFA,改小,(如:31.75改9.15,0.65改0.26),修改1.4电机控制—定子电压补偿“80%”,修改速度环比例增益“30”,修改速度环时间常数“120%”。如果故障未消除,致电施耐德周工,施耐德杨工。

变频器调试步骤完整版

变频器调试步骤 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

施耐德ATV630变频器调试步骤 第一步型号确认:确认变频器的型号与所购买的变频器的型号是否一致。如不一致,让代理商退货。 第二步运输确认:打开包装后,检查变频器在运输过程中有无损坏。如有损坏,让代理商退货。 第三步电压确认:现场的电源电压应在变频器所接受的电压范围内。否则,下面的所有步骤停止。 第四步机械安装 第五步电机、变频器的绝缘测量。然后给变频器连线:按照图纸,连接电机线到U,V,W上,确保连接与电压一致;在确保电源关闭之后连接主电源到L1,L2,L3;连接控制源;连接速度给定源。有网络的连接网络。 第六步上电调试语言修改:上电后会显示语言选择。(仅上电第一次要做此修改) 第七步恢复出厂设置 在7号菜单“文件管理”有出厂设置,可恢复出厂设置。 第八步访问等级、时间修改 在“我的首选项”有访问级别;待定义为时间的修改 电气维修人员一般把此访问等级设为专家权限。 第九步在“简单启动”里设定电机参数:电机的功率、电压、电流、频率、转速等,并作自整定。设置最高频率、最低频率等。 第十步在“简单启动”里设加减速时间:设置合理的加减速时间。

第十一步在“简单启动”里设保护参数电机的热保护电流值;在“完整设置”,电机参数,电机热监控下设电流限幅值等。 第十二步设控制源、频率源:在“完整设置”“命令与给定值”中设启动变频器的通道,频率给定的通道。 第十三步 IO分配在“完整设置”下“输入输出”设置。AI1,AI2是电压信号;AI3是电流信号。AO1电流信号,AO2电压信号。电压信号0-10V,电流信号0-20mA。 第十四步有应用功能的分配应用功能。在“完整设置”下设 第十五步确定电机的转向给定以较小的频率,点动变频器,确认电机的转向;如相反可修改“完整设置”下“电机参数”“电动机控制”中参数PHr。 第十六步记录几个频率段的电流值

施耐德变频器软启动器调试方法更新版

施耐德变频器,软启动器调试方法更新版一:软启动器调试方法 按下箭头找到SET,点进去找到IN(电流),1000方45A,1500方72A 确定后退出回到IN,再向下点找到ACC,调整为8S,1000、1500方通用 确定后退出回到SET,按下箭头找到IO,找到L14,进去找到L15点确定 再次确定后退出回到SET,按下箭头即可找到ST2,点进去找到IN2, 1000、1500按照原来的设置45A、72A,确定后退出回到IN2, 按下箭头找到AC2,调整为8S,1000、1500方通用,即可完成设置 二:变频器的设置方法 1:按住导航按钮,旋转到SET(设置)菜单,按进去旋转至ACC(加速时间),按进去把默认的3S调整至30S,按ESC退出至ACC,然后旋至DEC(减速时间),同样的方法时间调整为30S,安ESC退出至DEC, 同理调整HSP(高速频率)为60Hz,如果不是这个低频最高也超过不了,同理旋转至ITH(电机热电流),一般为电机额定电流的1.2-1.5倍,一般1000方为8A,1500方为14A。 2:设置完毕后按ESC返退至SET,再旋至drC(电机控制)菜单,核对上面的参数,旋转导航按钮即可,bFr(标准电机频率)为50Hz,UnS(电机额定电压)为400V,FrS (电机额定频率)为50Hz,nCr(电机额定电流),1000方为6.7A,1500方为11.6A,

nSP(电机额定速度),一般为1250-1450rpm不等,COS(电机功率因素)为0.87-0.93,具体看铭牌。 3:设置完毕后按ESC返退至drC,再旋至IO(输入/输出配置)菜单,旋转导航按钮至AO1t(电压电流源类型),旋至4A(电流4-20mA信号),在退出旋至dO(模拟/逻辑输出),调整为OFr。