文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 7隔离开关及负荷开关

7隔离开关及负荷开关

7隔离开关及负荷开关
7隔离开关及负荷开关

7.隔离开关及负荷开关7.0.1隔离开关交接试验报告

7.0.2隔离开关交接试验报告

7.0.3高压熔断器交接试验报告

高压隔离开关-十大品牌-国网-南网-指定品牌厂家

高压隔离开关-十大品牌-国网南网指定品牌厂家 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。

详解隔离开关、负荷开关、真空断路器作用与区别!

详解隔离开关、负荷开关、真空断路器作用与区别! 什么是负荷开关? 是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 负荷开关的作用: 1)开断和关合作用。 由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。 2)替代作用。 负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。即由负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。 3)负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关-熔断器组合电器”。 熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。当不需要经常掉换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。 什么是隔离开关? 是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置 隔离开关的作用:

1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2、根据运行需要,换接线路。 3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。 户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。 按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。 隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。 主要功能:带负荷分断和接通线路。 什么是真空断路器? 因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。 1)工作原理是:当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头设计为特殊形状,在电流通过时产生一磁场,电

什么时候用负荷开关

什么时候用负荷开关、什么时候使用隔离开关、什么时候使用断路器1、负荷开关 负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。从结构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点),但它可用来开闭电路,这一点又与断路器类似。然而,断路器可以控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流,或者开断过负荷电流,所以只用于切断和接通正常情况下电路,而不能用于断开短路故障电流。但是,要求它的结构能通过短路时间的故障电流而不致损坏。由于负荷开关的灭弧装置和触头是按照切断和接通负荷电流设计的,所以负荷开关在多数情况下,应与高压熔断器配合使用,由后者来担任切断短路故障电流的任务。负荷开关的开闭频度和操作寿命往往高于断路器。 负荷开关的优点是价格较低,多用于10千伏以下的配电线路,其灭弧方式有空气、压缩空气、SF6和真空灭弧等几种。随着科学技术的不断发展,负荷开关的种类和质量都有所增加和提高。 负荷开关具有简单的灭弧装置,其灭弧能力有限,在电路正常工作时,用来接通或切断负荷电流,但在电路断路时,不能用来切断巨大的短路电流,负荷开关断开后,有可见的断开点,是其特点。 2、隔离开关 隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,故一般用来隔离电压,将已由短路器切断,没有负荷电流流过的电路接通或切断,而不能用来接通或切断负荷电流。隔离开关的主要用途是当电气设备需停电检修时,用它来隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,以保证检修人员工作的安全。 3、断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,用来切断巨大的短路电流。高压断路器按灭弧介质的不同可分为多油灭弧断路器、少油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器等。

负荷开关隔离开关断路器的区别

负荷开关隔离开关断路 器的区别 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

隔离开关、负荷开关、断路器的区别负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(小于800KVA)。 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;

隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。 断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用。而断路器的爬电距离不够。 现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。 带有隔离功能的断路器也可以替代隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的。而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能。而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有用隔离开关的。为了检修,事故切除等等。 要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关。总之是为了不带负荷操作。所以用倒闸的顺序。 隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。

隔离开关分类详细介绍

隔离开关分类详细介绍 1.隔离开关 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1) 在设备检修时 , 用隔离开关来隔离有电和无电部分 , 造成明显的断开 点 , 倒修的设备与电力系统隔离 , 以保证工作人员和设备的安全。 (2) 隔离开关和断路器相配合 , 进行倒闸操作 , 以改变运行方式。 (3) 用来开断小电流电路和旁 ( 环 ) 路电流。 (4) 用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁 ( 环 ) 路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 1.1结构形式 1.1.1隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使用且满足一般要求的隔离开关。 M1级隔离开关:具有3000-5000次操作循环的延长机械寿命的隔离开关,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类见表1.1 表1.1 隔离开关分类

分类方式类别 按装设地点的不同户内式、户外式 按支持绝缘子的数目单柱式、双柱式、三柱式 按隔离开关的运动方式水平旋转式、垂直旋转式、摆动式、插入式按有无接地装置及附装接不接地、单接地、双接地地开关的数量不同 按极数单极、三极 按操动机构手动式、电动式、气动式、液压式 按使用性质一般输配电用、快速分闸用、变压器中性点接地用 户内隔离开关:通常是35kV及以下的电压等级,三相一体装,采用上下(垂直)回转,以GN系列为主要代表。如图1.1所示。 图1.1 户内隔离开关结构(GN2-10) 户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图1.2所示。

1答开启式负荷开关的选用.

1.答:开启式负荷开关的选用: (1)用于照明或电热负载时,负荷开关的额定电流等于或大于被控制电路中各负载额定电流之和。 (2)用于电动机负载时,开启时负荷开关的额定电流一般为电动机额定电流的3倍。而且要将开启式负荷开关接熔丝处用铜导线连接,并在开关出线座后面装设单独的熔断器作为电动机的短路保护。 2.答:熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成。熔体是熔断器的主要部分,起短路保护作用。常做成丝状或片状。在小电流电路中,常用铅锡合金和锌等低熔点金属做成圆截面熔丝;在大电流电路中则用银、铜等较高熔点的金属作成薄片,便于灭弧。熔管是保护熔体的外壳,用耐热绝缘材料制成,在熔体熔断时兼有灭弧作用。熔座是熔断器的底座,作用是固定熔管和外接引线。 3.答:按钮的选用主要根据以下方面: (1)根据使用场合,选择按钮的型号和型式。 (2)按工作状态指示和工作情况的要求,选择按钮和指示灯的颜色。 (3)按控制回路的需要,确定按钮的触点形式和触点的组数。 (4)按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化而导致松动,引起接线螺钉间相碰短路,可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止短路。 (5)带指示灯的按钮因灯泡发热,长期使用易使塑料灯罩变形,应降低灯泡电压,延长使用寿命。 4.答:交流接触器由以下四部分组成: (1)电磁系统用来操作触头闭合与分断。它包括静铁芯、吸引线圈、动铁芯(衔铁)。铁芯用硅钢片叠成,以减少铁芯中的铁损耗,在铁芯端部极面上装有短路环,其作用是消除交流电磁铁在吸合时产生的振动和噪音。 (2)触点系统起着接通和分断电路的作用。它包括主触点和辅助触点。通常主触点用于通断电流较大的主电路,辅助触点用于通断小电流的控制电路。 (3)灭弧装置起着熄灭电弧的作用。 (4)其他部件主要包括恢复弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。 5.答:中间继电器与交流接触器的区别有以下几点: (1)功能不同。交流接触器可直接用来接通和切断带有负载的交流电路;中间接触器主要用来反映控制信号。

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 高压隔离开关:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用于切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 高压负荷开关:高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 区别: 1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器

不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

隔离开关概述

高压隔离开关概述第一部分隔离开关基本知识 第二部分隔离开关分类及运行要点 第三部分隔离开关型号表示方法及含义 第四部分隔离开关结构的基本组成 第五部分户外隔离开关结构形式

第一部分隔离开关基本知识 一、隔离开关设备术语 1.隔离开关 在分位置时,触头间符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流开关设备。 2.接地开关 释放被检修设备和回路的静电荷以及为保证停电检修时检修人员人身安全的一种机械接地装置。它可以在异常情况下(例如短路)耐受一定时间的电流,但在正常情况下不通过负载电流,它通常是隔离开关的一部分。 3.快分隔离开关 分闸时间等于或小于0.5s的隔离开关称为快分隔离开关。 4.断口距离 隔离开关的主隔离开关在正常分闸位置时,同相两极触头之间的最短距离,对多断口隔离开关而言,最短距离是指全部断口最短绝缘距离之和。 5.合闸不同期性 合闸不同期性是指两相或多相隔离开关的主隔离开关不同时接触时的差异,通常以距离表示。 6.接线端机械负荷 在考虑母线的自重、张力、风力、覆冰和雪施加于隔离开关接线端的情况下的最大拉力。 二、隔离开关作用 (1)将电气设备与运行中电网隔离,以保证被隔离的电气设备能安全地进行检修维护。 (2)改变运行方式。在双母线运行的电路中,利用隔离开关可将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上运行。 (3)接通和断开小电流电路。

三、隔离开关的基本要求 (1)隔离开关应具有明显断开点,便于确定被检修的设备或线路是否与电网断开。 (2)隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘,以保证在恶劣的气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络的情况下,不致从断开点击穿而危及人身安全。 (3)隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其不能因电动力的作用而自动断开,否则将引起严重事故。 (4)隔离开关的结构要简单,动作要可靠。 (5)带有接地隔离开关的隔离开关必须有连锁机构,以保证先断开隔离开关后,再合上接地隔离开关,先断开接地隔离开关后,再合上隔离开关的操作顺序。 (6)隔离开关要装有和断路器之间的连锁机构,以保证正确的操作顺序,杜绝隔离开关带负荷操作的事故发生。

负荷开关、隔离开关、断路器的区别

隔离开关、负荷开关、断路器的区别 负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用; 隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。隔离开关分类详细介绍 1. 隔离开关 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1) 在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,倒修 的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。 (2) 隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。 (3) 用来开断小电流电路和旁(环)路电流。 (4) 用隔离开关进行500KV 小电流电路合旁(环)路电流的操作。但须经计算 符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 1.1 结构形式 1.1.1 隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000 次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使 用且满足一般要求的隔离开关。 M1级隔离开关:具有3000-5000 次操作循环的延长机械寿命的隔离开关, 主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000 次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同 等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类见表1.1 表1.1隔离开关分类 分类方式类别 按装设地点的不同户内式、户外式 按支持绝缘子的数目单柱式、双柱式、三柱式

图 1.1 户内隔离开关结构( GN2-10) 户外型隔离开关是以35kV 及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图 1.2 所示。 按隔离开关的运动方式 水平旋转式、垂直旋转式、摆动式、插入式 按有无接地装置及附装接 地开关的数量不同 不接地、单接地、双接地 按极数 单极、三极 按操动机构 手动式、电动式、气动式、液压式 按使用性质 一般输配电用、快速分闸用、变压器中性点接地用 户内隔离开关: 通常是 35kV 及以下的电压等级, 三相一体装, 采用上下(垂 直)回转,以 GN 系列为主要代表。如图1.1 所示。

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

定义: 高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和 负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

负荷开关说明书

一、概述 电气设备的保护和控制用。其中负荷开关—熔断器组合电器与变压器保护特性相匹配,对环网供电单元尤其适用。 本负荷开关是一种以SF6气体为绝缘和灭弧介质的双断口旋转型负荷开关,适用于10KV的配电系统。每个开关充以0.045MPa-0.06MPa气压SF6气体后是永久密封的。开关垂直或水平安装不限,在环网柜内典型的安装方式是在电缆室和母线室之间置—钢隔板水平安装。这种安装方式将母线与电缆接头之间相隔离以符合运行维护的最严格的安全要求。 假若线路故障产生过大电流致使开关内部发生燃弧,在外壳后部有一个结构薄弱点,它将被冲开,随后柜上面的泄弧活门冲开并将过压气流导向柜外。 二、型号解释 FL(R)N36-12 F开关内不带接地触头的二工位进线开关 FR开关内带接地触头的三工位出线开关 电压等级(KV) 设计序号 户内六氟化硫负荷开关--组合电器 三、室内使用环境 a)环境温度 最高温度:+40℃最低温度:-15℃ 日平均值:≤35℃ 环境湿度: 日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90% 日平均蒸气压:≤2.2×10-3Mpa 月平均蒸气压:≤1.8×10-3MPa b)海拔高度:不超过1000m; c)地震烈度不超过8度; d)使用场所无滴水、无结霜、无结露、无易燃和爆炸危险、无化学腐蚀性气体以及无 剧烈震动。 若有特殊要求,请用户和我公司联系! 四、本产品符合GB3804-1990、GB3906-1991、GB16926-1997、GB/T11022-1999、IEC420-1990等标准,并已通过了全部型式试验。

五、主要技术参数 序号名称单位 参数 FLN36-12F/T630-20型 负荷开关 FLRN36-12FR/T125-315 型负荷开关-熔断器组 合电器 1 额定电压KV 12 2 额定频率HZ 50 3 额定电流 A 630 125 4 额定 绝缘 水平 1min工频耐压KV 对地、相间42 断口49 雷电冲击耐压(峰值)KV 对地、相间75 断口85 零表压下额定耐受电压KV 12 5 额定热稳定电流(3S)KA 20 6 额定动稳定电流KA 50 7 额定短路关合电流KA 50 50 8 额定闭环开断电流 A 630 9 额定有功负载开断电流 A 630 10 额定电缆充电开断电流 A 10 11 额定短路开断电流KA 31.5(预期) 12 额定转移电流 A 1700 13 熔断器类型XRNT-10 14 接地开关额定热稳定电流(3S)KA 20 15 接地开关额定动稳定电流(峰值)KA 50 16 接地开关额定短路关合电流KA 50 17 机械 寿命 负荷开关 次 2000 接地开关1000 18 带电体间及对地的空气距离mm ≥125 19 SF6气体压力(20℃时相对压力)MPa 0.045-0.06 20 年漏气率<1% 21 三相分、合闸不同期ms ≤5 22 分闸速度m/s ≥4.8 23 合闸速度m/s ≥2.6 24 熔断器撞击脱扣器分闸时间s ≤0.06 25 回路电阻μΩ<65 <200 26 手动操作最大力矩N.m <100 27 额定操作电压V AC220 DC220

断路器-隔离开关-负荷开关(区别)

负荷开关是能在正常工作状态下关合和切断负载电流、励磁电流、充电电流和电容器组电流的开关电器。 隔离开关是即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 断路器是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 因为规范有要求,在一些回路中要求有明显的断开点,所以负荷开关可以单独使用,因为在回路中可以看到明显的断开点,而在断路器一般要和隔离开关配合使用,以保证回路中有明显的断开点,隔离开关不能带负荷操作,也就是隔离开关不能开通电的情况下进行分合闸,而负荷开关,顾名思义,就是可以带负荷操作,也就是可以在通电的情况先分合闸。 负荷开关,隔离开关还有断路器都有高低压之分; 1、对应负荷开关来说:高压气式高压开关结构高压负荷开关主要有6种: ①固体产气式高压负荷开关:利用开断电弧本身的能量使弧室的产气材料产生气体来吹灭电弧,其结构较为简单,适用于35千伏及以下的产品。 ②压气式高压负荷开关:利用开断过程中活塞的压气吹灭电弧,其结构也较为简单,适用于35千伏及以下产品。 ③压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹灭电弧,能开断较大的电流,其结构较为复杂,适用于60千伏及以上的产品。 ④SF6式高压负荷开关:利用SF6气体灭弧,其开断电流大,开断电容电流性能好,但结构较为复杂,适用于35千伏及以上产品。 ⑤油浸式高压负荷开关:利用电弧本身能量使电弧周围的油分解气化并冷却熄灭电弧,其结构较为简单,但重量大,适用于35千伏及以下的户外产品。 ⑥真空式高压负荷开关:利用真空介质灭弧,电寿命长,相对价格较高,适用于220千伏及以下的产品。 而低压负荷开关又称开关熔断器组。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。 2、对于隔离开关来说高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关(single-column disconnector)、双柱式隔离开关(double-column disconnector)、三柱式隔离开关(three-column disconnector)。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路这里要注意的是在低压终端配电中,隔离开关时可以带负荷分段的!其余的情况下,还有高压情况下,是不可以的! 3、对于断路器来说 高压断路器是发电厂、变电所、配电室等主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。而低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。 他们之间的区别为: 1、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

隔离开关基础知识 (图文)民熔

隔离开关 隔离开关主要用于隔离电路。分段状态下有明显的断口,导电系统在合闸状态下能通过正常工作电流和故障短路电流。 隔离开关无灭弧装置,既能切断负载电流,又能切断短路电流。但是,隔离开关必须是动态和稳定的。 隔离开关的主要功能如下: (1)设备检修时,用隔离开关将带电部分和非带电部分隔离,造成明显的断开点。逆向维修设备的力系是隔离的,以确保人员和设备的安全。 (2)隔离开关与断路器配合切换操作,改变操作方式。 (3)用于切断小电流回路和旁路(回路)电流。 (4)隔离开关用于闭合500kV小电流回路的旁路(回路)电流。但必须在计算满足隔离开关条件和有关调度规定后才能进行。 隔离开关牌子推荐 民熔电气 1.1结构形式 1.1.1隔离开关的分类

M0级隔离开关:机械寿命1000个工作循环,适用于输配电系统,满足一般要求。 M1级隔离开关:具有3000-5000个操作循环,以延长隔离开关的 机械寿命。主要用于隔离开关与同级断路器联动操作的场合。 M2级隔离开关:机械寿命10000个操作循环,主要用于隔离开关 与同级断路器联动操作的场合。隔离开关分类 见表1.1 表1.1隔离开关分类 户内隔离开关:通常是35kV及以下的电压等级,GN系列为主要代表。如图1.1所示。

图1.1户内隔离开关结构 (GN2-10)户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。 如图1 .2所示。

图1.2户外隔离开关结构 1.1.2隔离开关的结构隔离开关都是有开端元件、支持绝缘件、传动元件、基座及操作机构五个基本部分组成,其方框图如图1.3所示,示意图如图1.4。 图1.3隔离开关组成方框图

高低压开关柜中隔离开关与负荷开关的区别

高低压开关柜中隔离开关与负荷开关的区别 隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,山西开关柜厂家锦泰恒就给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。 一、负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置。 那么有没有这个灭弧装置又有什么不一样呢?所谓的灭弧装置就是为了能够更好的帮助到开关电器的断开以及闭合,还能够有效的限制电弧,帮助电弧熄灭。有这样的一种灭弧装置,对开关电器来说就比较安全一些。所以大部分的开关电器里面都是有灭弧装置的。特别是家庭用的开关电器。 二、两者所切断的电流不一样。 因为隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开

的情况下才能安全的进行操作,并且是严谨带有负荷操作,以免造成安全事故。负荷开关因为有灭弧装置,所以能够切断过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。 三、两者的作用不同。 隔离开关因为没有灭弧装置,所以只能为高低压开关柜中需带电部分以及需停电部分起到隔离的作用,以此来保证人员对高低压开关柜的维修与检查,保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高低压开关柜,可以切断高低压开关柜中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高低压开关柜。 隔离开关一般只有在电路断开是才能操作,在各种电气设备中,隔离开关的使用量是最多的。负荷开关可以用来在检修设备是隔离电源。 隔离开关和负荷开关都用于高低压开关柜中,用于低压开关柜中的为低压隔离开关和低压负荷开关,而用于高压开关柜中的是高压隔离开关和高压负荷开关。

隔离开关GW4详细介绍 (图文) 民熔

隔离开关 民熔GW4隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用。 隔离开关适用于三相交流50Hz,额定电压12KV的户内装置。供高压设备的有电压而列负荷载的情况下接通,切断或转换线路之用。其主要功能是: 保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能 民熔GW4高压隔离开关均采用热镀锌工艺进行防腐处理。不能满足热浸镀锌要求的零件一般采用不锈钢制造。M8以下紧固件采用不锈钢,其余部分采用热浸镀锌。

民荣GW4型高压隔离开关采用双柱中分闸、触头翻转结构。具有自清洁触点的能力,提高了触点的可靠性。接触指采用高强度、高导电性、高弹性的新材料制成。开关采用绝缘钩杆操动机构,部分开关设有自锁装置。 民荣GW4高压隔离开关旋转部分按免维护要求设计。采用不锈钢轴销,无油自润滑轴承结构。钢构件采用热浸镀锌,保证操作灵活、密封结构、轻便可靠、永不生锈 介绍了民用熔断GW4型交流高压隔离开关的基本情况。如果你能注意到这篇文章,编辑会帮你吗 铭荣gw4-12、24、35、40.5、72.5、126系列户外交流高压隔离开关(以下简称隔离开关)。 它适用于频率为50Hz、额定电压为11、24、35、40.5、72.5、126kV 的电力系统,作为电压无载分时电路。防污型隔离头能满足重污染地区用户的要求,能有效解决隔离开关运行中的污闪问题。 隔离开关与产品之间的联锁机构顺序正确。30-110kv接地开关分为I型和II型,15和220kV为II型。II型接地开关动、热稳定值与隔离开关相同。 本产品具有以下规格: 1根据有无接地开关,可分为不接地、单接地和双接地 2按使用面积可分为普通型和防污型。 本系列隔离开关的特点如下: (1)连接端采用软连接过渡,导电接点可靠性如下:

负荷开关的结构特点

负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关低压配电产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/0511362621.html,。

隔离开关的作用、分类与维护(图文) 民熔

隔离开关 隔离开关的结构中没有专门的灭弧装置,不允许用它带负荷分闸或合闸。 当隔离开关分闸时,只有断路器切断电路后才能拉开隔离开关;闭合时,必须先闭合隔离开关,然后用断路器接通电路。 隔离开关的主要功能如下: 1隔离电源当用电设备停电检修时,需要停电检修的设备用隔离开关与电源隔离,形成明显的断开点,以保证人员和设备的安全。 2开关操作电气设备的运行状态可分为运行、备用和维护三种工作状态。将电气设备从一种工作状态变为另一种工作状态的操作称为切换操作。例如,在双母线连接的电路中,电源线可以从一组母线切换到另一组 母线,而不会中断用户的供电。 三。无电流或小电流回路的高压隔离开关虽然没有专用的灭弧装置, 但在投切过程中可以切断小电流,根据动触头和静触头快速分闸时迅 速拉长电弧的灭弧原理,可以熄灭触头间的电弧。因此,允许高压隔 离开关拉合以下回路: 1拉合电压互感器、避雷器回路; 2母线拉合及与母线直接相连设备的电容电流; 三。开关励磁电流小于2A的空载变压器:一般电压35kV,容量1000KVA 及以下变压器;电压110KV,容量3200kVA及以下变压器。

4容量电流不大于5A的空载线路:10KV电压5km及以下架空线路;35kV 电压10km及以下架空线路。 隔离开关种类繁多,按安装位置可分为:按安装位置分为室内型和室外型; 根据刀闸的运动方式,可分为水平旋转式、垂直旋转式和插入式; 按每相柱式绝缘子数量分为单柱式、双柱式、三柱式;根据运行特点,可分为单极式和三极式;根据有无接地开关,可分为接地开关和非接地开关。 保持 1清理瓷件表面的灰尘,检查瓷件表面有无釉面或损坏,有无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。如果损坏严重,应更换;2检查刮片表面是否有清洁、变形或与机械接触的痕迹,有无与汽油接触的痕迹; 三。检查刀片及附件是否完好;

隔离开关分类详细介绍

隔离开关分类详细介绍 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口,在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。隔离开关没有灭弧装置,除了能开断很小的电流外,不能用来开断负荷电流,更不能开断短路电流,但隔离开关必须具备一定的动、热稳定性。 隔离开关的主要作用如下: (1) 在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,检修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。 (2)隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。 (3)用来开断小电流电路和旁(环)路电流。 (4)用隔离开关进行 500KV小电流电路合旁 (环)路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。 1.1 结构形式 1.1.1 隔离开关的分类 M0级隔离开关:具有1000次操作循环的机械寿命,适合输、配电系统中使用且满足一般要求的隔离开关。

M1级隔离开关:具有3000-5000次操作循环的延长机械寿命的隔离开关,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 M2级隔离开关:具有10000次操作循环的机械寿命,主要用于隔离开关和同等级的断路器关联操作的场合。 隔离开关分类见表 1.1 表1.1 隔离开关分类 户内隔离开关:通常是 35kV 及以下的电压等级,三相一体装,采用上下(垂直)回转,以GN系列为主要代表。如图1.1所示。

图 1.1户内隔离开关结构(GN2-10) 户外型隔离开关是以35kV及以上电压等级,三相可实现单极独立安装,单相或三相同步操作形式。按其绝缘支柱的不同可分为单柱式、双柱式和三柱式。如图1.2所示。

负荷开关和隔离开关的区别

负荷开关和隔离开关的区别 一、负荷开关 1、什么是负荷开关 负荷开关是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分、合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流。 2、负荷开关的作用 1)开断和关合作用 由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小于一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器、更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。 2)替代作用 负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。 负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关-熔断器组合电器”。熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。当不需要经常调换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。 二、隔离开关 1、什么是隔离开关 隔离开关是一种没灭弧装置的控制电器,在分闸状态时有明显的断开点隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在特定条件下,允许接通或断开小功率电路。隔离开关是高压开关当中使用的最多、最频繁的一个电器装置。 2、隔离开关的作用 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全; 2)根据运行需要,换接线路;

3)可用来分、合线路中的小电流(如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流),开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流,以及电压互感器的励磁电流等;4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 3、隔离开关的种类 1)按安装方式,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。 户外高压隔离开关,指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。 2)按绝缘支柱结构,可分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关。单柱式隔离开关,在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,明显优点是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。 3)在低压设备中,适用于民宅、建筑等低压终端配电系统,常用负荷隔离开关带负荷分断和接通线路。 三、负荷开关和隔离开关的区别 1、安全保护不同 负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有。所谓的灭弧装置是帮助开关电器断开、闭合,还能有效限制电弧,有助电弧熄灭。有灭弧装置,对开关设备来说更加安全。 2、切断电流不同 负荷开关能够切断过载电流以及额定的负荷电流,但不能切断短路电流。隔离开关只适合切断无负荷的电流,所以隔离开关只能在电路安全断开的情况下才能安全的进行操作,并且是严禁带有负荷操作,以免造成安全事故。 3、实际用途不同 负荷开关应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流。隔离开关在高压电路装置中,对需要带电的部分以及需要停电的部分进行隔离,以此保证人员在对高压电路的维修与检查时的安全。

相关文档