风管机是近几年新兴的一种类型,由于从美观和经济等因素的考虑,风管机在家用中央空调系统中使用也不少,目前普遍采用的是1拖1的风管机。下面介绍的是风管机安装步骤,不了解的朋友赶紧来看看吧。风管机安装一、制作静压箱根据用户需要的风口数

量和室内机的出风口的尺寸,制作静压箱。如果用户需要3个出风口就做3个出风口的静压

箱。静压箱用厚0.5~O.8mm的镀锌铁板做成。有几路风口就做几个风道口。风道口直径为200mm,高180mm,顶部外翻卷边,静压箱的进风口略大于室内机的出风口,箱体高400mm、宽300mm。静压箱的外形如右图所示。二、制作风道接口风道接头用0.5~O.8mm 的镀锌铁板做成φ200mm×200mm的圆筒,两端外翻卷边。三、凿风道洞首先根据风口的数量,确定风道洞的大小,然后用电锤和二锤在墙上开风道洞。例如:三个风道则需要开200mmX800mm的墙洞,其他依此类推。在每个风道口的墙壁上再开一条放入绝缘套管的槽沟,深约50mm、宽20~30mm,用于接控制风口的开关连线和开关。四、装配静压箱将静压箱的进风口套在室内机的出风口外侧,用φ3.2mm的钻头钻孔,然后再用铆钉铆死。将整个静压箱紧紧地固定在室内机上,然后采用8mm厚的PE棉包住静压箱,做保温处理。先将PE棉放在静压箱的出风口上,用手压出一个出风口的印子,再用钢锯条锯出圆洞。用毛刷沾胶(如309胶、好帮手)涂在PE棉上,再将静压箱也涂上胶、凉一会,然后将PE棉粘在静压箱上,出风口从洞中穿过,要按实粘牢。PE棉的接头处,要用锡箔纸贴实。五、安装风道将风道内层套在静压箱的风口上,再用并行的12号铁丝拧紧,用锡箔纸沿着一周圈贴实。再将石棉保温层及外边的保护层套到底部,用并行的12号

铁丝拧紧,再用锡箔纸沿着一周贴实。晃动风道,锡箔纸不应有裂纹。依此法,将各个风道固定好。六、安装室内机根据室内机四个吊孔的距离,用铅笔在吊室内机的天花板上画出固定螺丝的位置。钻孔后,将准备好的膨胀螺丝(该螺丝是在φ8mm的膨胀螺丝上焊接一段长490mm的全丝螺栓,再带2个螺帽放入孔内)拧紧,然后把室内机的四角放在螺栓内将室内机吊起。室内机的安装必须保持水平,否则会造成排水不畅,容易漏水。七、安装排水管排水管采用3/4″的PVC管,管外侧套保温层。将等径接头(带螺丝)的两端涂上PVC管胶水,一端放在室内机上,另一端将涂胶后的PVC管插入固定,一直接到下水道。安装时,应注意排水管的高低,观察排水是否顺畅。八、固定风道用φ8m的膨胀螺丝焊上φ8m×690mm的钢筋固定在风道的两侧,然后将钢筋折弯,兜起风道。也可以在风道的两侧打膨胀螺丝,再用铁丝吊起风道。九、缝制风道接口袋将厚帆布裁成560mm×300mm的长条,再缝制成圆筒。然后将风道接口袋,一折一折地包在风道接头上,用并行铁丝拧紧,再用锡箔纸贴好连接处。风道接头的另一端套在风道上,先将风道的内层套好,用铁丝拧紧,再用锡箔纸贴好连接处。十、连接出风口(标准风口)将帆布套在风口上,用铁丝拧紧,外面贴上锡箔纸。十一、安装塞外机根据室外机的大小做好安装支架,再用φ14m×l00mm的膨胀螺丝固定安装支架,然后将室外机固定在支架上。十二、室内外机的连接 1.配管的连接将φ9.52mm和φ19.05mm的铜管穿上保温管,扩好喇叭口后,分别连接到室内外机的高低压管上,然后排空。各接口要严格检漏。 2.电气部分的连接380V电源线用截面积4mm2×4芯的电缆线,信号线使用φ0.75mm的铜芯线,每根线上必须穿上线号,做好标记,然后一一对应接好。各风口供电可以用截面积1.5mm2×2芯的软铜芯线,穿在蛇形绝缘套管里,一端接室内机,另_端接各风口。 3.风口开关的连接如左图所示,将截面积O.75mm2x3芯的电缆线穿在绝缘套管里,埋在各门口所开的线槽内,用于接控制风口的开关。将电缆一端的其中两根接控制开关的两个静触头,另一端的这2根线接风口电机的控制端。剩下的一根剪断,去开关的一根接主电源I二的火线,去风口的一根接主电源线上的零线。最后,装修时需要留净空520mm×140mm的出风口,820mm×370mm的回气口,300mm×1500mm的检修口,检修口必须能够方便地拆下两个电机。风管机和中央空调的区别风管机普遍是一拖一的配置,而中央空调是一拖多,只需要一台室外机,可以供应多个室内机一起工作,比较适合家用。风管机则比较适合餐厅、咖啡厅、商场等独立场所使用。风管机和中央空调在使用效果上也有很大差别。中央空调出风均匀、柔和,不扬尘、不会污染室内空气,使用舒适度高。而且可以分室控制,并采用直流变频技术,非常节能。风管机优缺点分析优点:风管机有着中央空调的一些优点,比如隐蔽安装、节省空间、不影响整体家装风格,而且风管机造价低,维护方便。缺点:采用定频技术不够节能,噪音略大,室外机多,要求外机位置多。以上就是装修界小编为您介绍的风管机安装,希望能够帮助到您。

家用空调移机的最详细步骤(图文结合)

家用空调移机的最详细步骤(图文结合) (原文地址:https://www.wendangku.net/doc/099139515.html,/?p=262) 家用空调的移机总共分为三大步骤:拆机,运输,安装。在三个步骤操作过程都必须严格按照规定操作,才能让空调移机后的制冷效果不受影响。下面给大家讲讲这三大步骤如何操作。 1.将空调的电源插上,有遥控器打开空调,设置空调的模式为制冷,温度调为16度。等空调室外机运转。 2.室外机运转后,打开空调室外机的截止阀的阀帽,用内六角扳手将细阀的阀门关闭。等待30秒后,用内六角扳手关闭粗阀的阀门。这样空调的氟利昂就被回收到空调的室外机了。

3。用遥控器关闭空调,拔掉电源插头。 4。用大扳手将空调的连接管与室外机的接头逆时针拧下来,并拆掉电源连接线,在拆线时要记住连接线的接法,以免安装时不知道如何接线。 5。拆好后,先将室内机从墙上的挂板上取下,然后,用安全绳绑在身上,做在室外机上面,拆卸空调室外机的地角螺丝,拆卸完后,将室外机搬进屋内。这样空调的拆机工作就完成了。 6。运输时,先将空调的连接管圈成小圈,这样更方便运输。然后将室内机,室外机,连接管放在运输车上,必须平稳,不得将室内机放在室外机上,防止跌落损坏。运输及搬运过程,应该轻拿轻放。 7。安装时,先安装室内机,室内机的安装位置应该离地面2米,室内机的底部将高于出墙孔,以防空调水倒流。用水泥钉将安装板钉在选择好的墙上,一定要牢固。 8。安装板钉好后,将室内机挂机安装装板上,微调水平。

9。室内机安装好之后,开始安装室外机,现在小区都有空调机位,只需用安全绳将空调绑定,调到空调的空调机位上,然后用电钻将空调室外机的机脚固定好就可以了。 10.室外机固定好之后,将连接管与室外机结好,先把细管的螺帽拧紧,然后用内六角扳手打开细管的阀门,让空调里的氟利昂把管路里的空气排掉。10秒之后再结好粗管接头,拧紧,打开粗管阀门。再接好电源连接线,接线方法可按照拆机时的接线顺序。 11.室内外机都安装好之后,插电调试下,用温度计测量一下出风口温度是否正常,如果正常,则大功告成,如果效果较差,可适当补加一些制冷剂,这种情况多出现在老空调上。 12.经过这些步骤的操作之后,整个空调移机的过程就全部完成了。 最后提醒:空调移机是一项较专业的操作,有一定的安全风险,尽量请专业技术人员上门移机,可以登录合肥格力空调售后网(https://www.wendangku.net/doc/099139515.html,/)进行网上报修。轻松快捷。

风管橡塑保温施工方案

镀锌钢板风管橡塑保温施工方法 一、前言 镀锌钢板风管橡塑保温施工简洁,外形美观,工序简便,有效降低施工成本,保温效果良好,颇受建筑施工企业欢迎,在通风空调工程施工中已被广泛采用。然而,常规风管橡塑保温接口拼缝多,易开裂,影响保温效果和观感效果。 ****公司经过不断探索,总结出了《镀锌钢板风管橡塑保温施工工法》。本工法通过改进橡塑保温板材下料方式,优化粘接方法,有效解决了保温观感效果差,接口开裂,拼缝多影响保温效果的诸多弊端,确保每节保温管段侧立面看不到拼接缝,进一步提高了保温效果和整体观感效果。 该工法技术先进,工艺操作简便,适于推广,具有明显的社会效益和经济效益。 二、工法特点 1、技术先进 本工法通过改进橡塑保温板材下料方式,保温板材下料实行整体统筹下料,四棱角翻边采用45°裁切对接,确保垂直面、水平面成直角,确保侧立面无缝隙。对于乙字弯、直角弯头等不规则部件,采用四面单独粘贴,侧立面压上下底面的方式。显著提高了风管保温整体观感效果,保温效果进一步得到加强。 2、质量优良 本工法施工工序简洁,节约材料,整体观感效果良好,与常规风管保温施工工艺比较显著提高了保温质量。 3、经济效益显著 本工法与常规镀锌钢板风管保温施工比较,节约橡塑板材损耗;采用标准节施工,降低施工成本,显著增强保温效果,使空调机组运行成本降低,节约能源。 三、适用范围 本工法适用于各类型空调通风系统矩形金属风管橡塑保温施工。 四、工艺原理 本工法是对传统镀锌钢板风管橡塑保温改进形成的,核心是改进橡塑保温板材下料方式,风管四面均采用整板下料,四棱角翻边采用45°裁切对接,确保保温层四边成直角,减少粘接缝。矩形直风管橡塑保温层板材放样,根据风管边长尺寸及橡塑板材厚度,放样采用如图1所示的组合方法。按预先测量的风管规格,计算放样尺

空调安装的规范步骤及安全要求!

空调安装的规范步骤及安全要求! 空调安装的规范步骤及安全要求!少一个步骤都有安全隐患 夏天来了!空调的重要性就不多讲了,家庭普遍使用的电器!一般在家庭条件好点的,多会在各个房间都会装上空调,房间空调器安装规范和其他空调安装一样,也有很多。今天给大家介绍的就是房间空调器安装规范,大家在房间安装空调的时候一定要注意啦! 1、空调器应安装在儿童不易触及的地方; 2、空调器在正常运行时,室内换热器会产生冷凝水,安装后冷凝水的排放应不妨碍他人的工作和生活; 空调安装的规范步骤及安全要求!少一个步骤都有安全隐患 3、尽量避开油烟重、高温热源、风沙大、阳光直射的地方; 4、沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于2.5m; 5、空调器安装以后必须进行检漏实验。一般分体式空调器出厂前注入的氟里昂数量与预定的室内外连接管道长度是相对应的; 空调安装的规范步骤及安全要求!少一个步骤都有安全隐患 6、空调器的室外机应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于3米。

7、室外机组安装架承载能力至少不低于180kg; 8、建筑物内部的楼梯、过道、出口等公用地方不应安装空调器的室外机; 9、空调器的噪声在出厂前都应该符合国家GB/T7725《房间空气调节器》的规定要求。要求实际安装后,不能产生附加的振动和异常噪声; 空调安装的规范步骤及安全要求!少一个步骤都有安全隐患 10、尽量缩短室内机和室外机连接的长度; 11、避开人工强磁场直接作用的地方,尤其是在涉及到人身安全的方面。 不管是挂式空调还是柜式空调,都要按照房间空调器安装规范及要求来安装!切记不可为了方便降低安全意识!

中央空调安装步骤

中央空调是一项系统工程,中央空调跟普通空调不同,中央空调包含系统的设计、技术、产品设备、项目管理等众多安装规范,而且中央空调基本上采用暗装吊顶,需要与装修密切配合,下面就一起来看看中央空调的安装步骤吧。 分项工程控制要点 a、承担管道焊接工作的焊工均必须持证上岗; b、焊缝内部质量外观,质量必须符合规范的规定; c、管道支架必须按标准图制作安装,其固定方式和强度一定符合规范标准图集的要求; d、管道坡度破向正确,放气阀设置合理; e、管道与设备出口短管连接中心线应对正,不得强制连接,支吊架的设置应合理,不得使设备承受来自管道的外应力。 风管及相关空调部件安装工程质量控制要点 a、风管制作必须符合规范要求; b、风管安装轴承和标高应正确,与风道吊卡接触良好,牢固; c、空调系统各法兰连接应平行、严密、垫料均匀不突出,法兰螺栓应禁固、螺栓方向一致; d、风口安装位置标高应正确,三个以上风口安装应整齐协调,方位一致,风口排列在同一轴线上,风口本身无变形、无损坏、调节灵活,与装修面贴实无缝。 e、系统风管的漏风量不得大于规范要求; 中央空调安装控制要点三:保温工程质量控制要点

a、保温层应平整密实、厚度均匀包扎牢固无裂缝,空隙等缺陷,特别注意三通保温质量; b、保温钉要粘接牢固,每平方米不少于规定数量,排列距离应均匀; c、法兰接口处应用与管件相同的保温材料封严; d、所有防潮层接口均应用铝箔胶带封严,不得胀裂和脱落; e、保护层施工时应搭接均匀松紧适度。 中央空调的安装-设备准备 a、机器与设备的安装平面布置图、安装图、基础图、主要部件图及安装使用说明书等; b、有关的专业技术规范及安装技术要求; c、机器设备的装箱清单; d、准备好设备安装所需辅助材料; 中央空调设备安装方法 a、设备基础检查验收 b、机械设备开箱检查 核对箱号和箱数、检查外包装有无破损;核对设备名称、型号和规定是否与设计一致;检查清点设备有无缺件,表面有无损坏和锈蚀等;作好设备开箱检查记录; c、放线 按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线,划定安装基准线; d、就位

复合风管施工方案

酚醛铝箔复合风管制作安装施工工法 工法编号:RJGF(闽)—07—2008 完成单位:中建七局三公司 主要完成人:余冠群柯友才 1 前言目前国内通风空调管道材料以镀锌钢板为主,管道外有时覆盖玻璃棉、聚乙烯泡沫塑料或橡胶海绵等保温层。这种传统风管安装工期长、制作成本高、自身重量大、隔热性能和外观较差,使得中央空调的使用者和设计者都迫切希望新型风管材料的出现。 酚醛铝箔复合板是酚醛泡沫板与铝箔复合制成夹芯板。现场按设计规格尺寸加工,成型,一次吊装,无须再加保温层。酚醛铝箔复合风管系统其具有优异的防火性能、优良的绝热性能、抗腐蚀抗老化、隔音性能良好、质量轻及施工方便,取得明显的社会效益和经济效益。 2 工法特点 2.0.1 规范化施工,便捷快速,降低材料成本,体现了标准工艺的先进性和科学性。 2.0.2 酚醛铝箔复合风管制作安装工艺方法严格、认真,观感好,重量轻,方便吊装。 3 适用范围 本工法适用于低、中、高(2000PS)压空调系统及潮湿环境的工民用建筑、酒店、 医院、写字楼以及其它特殊要求场所的通风与空调酚醛铝箔复合风管施工。酚醛铝箔复合风管矩形风管边长宜为120三L三3000,且其长边与短边之比不大于4: 1。 4 工艺原理以铝箔复合酚醛保温板为主材,采用专用制作工具,在施工现场根据酚醛铝箔复合风管的物理性能与化学特性, 方便快捷地对铝铂复合酚醛保温板进行裁切、粘接拼接、在风管内接缝涂密封胶,制作成的通风管道,然后通过专用法兰与其它部、配件组成风管系统。酚醛风管以内边长为标注尺寸。 5 主要工艺流程及操作要点 5.1 施工工艺流程 准备工作一风管制作一风管连接一吊装一检测 5.2 操作要点 5.2.1 准备工作施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。对施工人员进行现场技术交底、安全交底。分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头、变径、三通、四通等等;确定各直风管及异型管的合理长度和数量;确定风管与空调设备及风管各部件的连接方式及相应的连接辅件;确定风管的加固方

风管机施工方案

风管机施工方案 1、室内机的安装 步骤:决定室内机的位置-→画线标志-→打膨胀螺栓-→装室内机,室内机的吊杆采用Φ10圆钢调节器,以调节室内机高度及水平,另外在室内机接管侧下面的天花板吊顶上开一个不小于450x450的检查口,保证以后检修及清洗。 2、打洞及处理 核准应开洞孔的位置及尺寸,无误后在要打洞孔的墙板上标出所开洞孔的大小,征得现场土建技术人员意见对建筑物结构无影响后才能去进行打孔作业。管线过墙洞,采用电锤打孔。若不适宜电锤打孔的墙壁在征得业主同意后方可用其他方式打孔。孔的大小以可以穿过管线(含保温层)为准,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。 管线穿过墙体或楼板处应设镀锌铁皮套管,管道的焊缝不得设于套管内,镀锌铁皮套管应与墙面或楼板平齐,但应比地面高出20厘米,管道与管套的空隙应用隔热或其他不燃材料填塞,不得将套管作为管道的支撑。 3、冷媒配管 (1)步骤:支架制作-→按图纸要求配管-→焊接-→吹净-→试漏-→干燥-→保温 (2)原则上冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清洁;焊接时需要用氮气置换焊,最后是吹净。气密性实验是保证焊接质量和喇叭口连接质量所必需的。 (3)替换氮气的方法: 根据本公司的要求冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3.5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内。这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷媒管封盖: 冷媒管的包扎十分重要以防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不连接的已安装好的管子要把管口包扎好或封死。 (5)冷媒管吹净: 冷媒管吹净是一种把管内废物清除出去的最好方法,具体方法是将氮气压力调节阀与室内机的充气口连接好,将所有的室内机的接口用盲塞堵好保留。一台室内机接口作为排污口,用绝缘材料抵住管口,压力调节阀5kg/cm2向管内充气,至手抵不住时,快速释放绝缘物,脏物及水分即随着氮气一起被排出。这样循环进行若干次直至无污物水分排出为止(每台室内机都要做)。液管和气管分别进行。 (6)冷媒管钎焊: ①冷媒管钎焊前的准备: 钎焊条的质量标准,焊接设备的准备,铜管切口表面要平整,不得由毛刺、凹凸等缺陷,切口平面允许倾斜,偏差为管子直径的1%。 ②冷媒管钎焊应该采用磷铜焊条,焊接温度700-8450C,钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,接头的分支口一定要保持水平。 ③施焊人员应有必要的资格证明,才能上岗。

空调安装步骤

空调器的安装的步骤 1.准备工作 在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求 (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动 (2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活 (4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物 (5)外机尽可能安装于背明地方 室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源 (2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。 测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。 测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。 2.安装 根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。 接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样; (1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。 3.运行调试 空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。 通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。 任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件: (l)低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2

空调器的安装的步骤1

空调器的安装的步骤 1.准备工作 在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动(2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物(5)外机尽可能安装于背明地方室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源(2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。 2.安装 根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样; (1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。 3.运行调试 空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

中央空调多联机的施工方案设计

目录 一.多联机室外机施工要求 二.多联机室内机施工要求 三.多联机冷媒管路施工要求四.空调风管施工要求 五.空调冷凝水管施工要求 六.空调电气施工要求 七.多联机防腐与保温施工要求八.多联机系统调试要求

一、室外机基础 1.室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。 2.基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。 3.基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。 4.基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。 5.室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。 二、室外机安装位置选择 1.安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考 虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。 2.机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。 3.机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m 内不应有障碍物,否则应加设导风管。 4.机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。 5.机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。 三.室外机安装 1.机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。 2.机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。 3.室外机应摆放整齐,面板朝向一致。 4.机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。 5.同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间留有1000mm以上的维修空间。 6.外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损 坏阀体内的密封材料。 7.机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。 8.室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。四.室外机汇总管、分歧管安装 1.室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。 2.汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。 3.第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。 4.汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果

标准空调安装步骤详解

标准空调安装步骤详解 春夏交接天气逐渐转暖,这个时候很多朋友回想着是不是要购买避暑神器空调君了。然而在空调选购的时候遇到的问题远不及买完空调之后我要如何安装困难。这里给出空调安装步骤的一些详解和注意事项,希望能够对各位网友有所帮助。 空调安装步骤: 准备 室外机安装位置应符合以下要求 (1) 地面或墙体要能承受机体的重量自振动 (2) 安装的部位要便于操作、调整与维修 (3) 外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活 (4) 外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物 (5) 外机尽可能安装于背明地方 室内机安装位置应符合以下要求 (1) 避免太阳直射在机组上,远离热源 (2) 内机的进、出风口处,不应自障碍物。 另外空调安装应该注意的是: 测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。 测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护 立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。 排除管道和内机中的空气方法如下: (1) 把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右

(2) 听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头 (3) 松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 (4) 彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。 运行调试 空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。 通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。 任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件: (l) 低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2 (2) 连接管只能结露,不能结霜 (3) 运行电流与铭牌标注的是否相一致 (4) 内机出风口温度符合要求 即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。 在空调器移机中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9kg/(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。 运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端须接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。听到管口吱吱响声l-2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(4.9-5.4)kg/(cm)2时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结 露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。 参考资料:中国中央空调交易网https://www.wendangku.net/doc/099139515.html,/

家用空调拆装的方法步骤

在对空调进行拆装的时候,一般是由专业的安装人员来进行的,如果您有这方面的需求,不妨可以学习一下具体的操作步骤,这样也能在维修人员拆装过程中把握好各个环节是不是符合规范。 一、收氟 打开空调制冷,温度调到最低(为的是防止空调温度到达停止工作)冬季屋内温度低不能制冷的话,用热毛巾蒙住温度感应头,等待运转5到10分钟,压缩机运转一切正常后关闭高压阀,方法是用活扳手代开气体管接口上的保护帽,用5个的内六角把高压管阀门(细)顺时针关闭,最等1-2分钟管壁上面结水珠时关闭低压阀门(粗的),方法同以上一样,同事关闭空调,拔下220V电源插头,这样收氟工作完成。 二、拆室外机 卸室外机需2个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处。拧开外机连接高压管锁母后,应用准备好的密封胶带好护往外机连接接

头的丝纹,再上好二次密封帽。用改锥从室外机上卸下控制线,分清电线位置。然后拆下固定膨胀螺栓,使用10年以上的空调器,经过风吹雨淋加之锈蚀,四个固定螺丝,很难用扳手拧下。在高层楼用钢锯把螺丝锯断也有一定难度。最好的办法是一个人扶室外机,另一个人用扳手拧支架螺丝,连支架一起拆下。 三、拆室内机 用2个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。单冷型空调器控制线中,有二根电源线,一根保护地线。接线端子板有A、B,l、2标记。冷暖两用型空调器控制线及电源都在5根线以上。若端子板没有标记,控制线又是后配的,最好用钳子在端子板端剪断控制信号线或用笔记下端子板线导;以免安装时把信号线接错,造成室外机不运转,或室外机不受控故障。 四、再次安装 1、将固定架子固定好,穿墙管孔打好;空调内、外机分别固定好,尤其是固定内机时一定要注意安装平,实在不好装平衡时,宁可右边稍低切不可左边低。 2、将内外空调管道正常连接并紧固,紧固前最好弄点冷冻油涂抹于铜管喇

空调改造工程施工方案及组织计划

***装修改造 通风与空调分项工程施工组织计划 2014年9月12日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工方案 五、施工保证措施

一、编制依据: 本施工组织计划依据《**装修改造工程》空调设计图纸和相关规范图集编制。参考的主要规范和标准如下: 1、建筑设备施工安装通用图集(91SB族) 2、《通风与空调工程》91SB6 3、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243/2002) 4、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 二、工程概况: 1、工程名称:***行装修改造工程 2、工程地点: *** 3、建设单位:*** 4、施工单位:*** 5、工程简介及工程特点: 北京***共两层,一层营业,二层为办公,按照图纸要求,本次装修工程空调分项工程只对一层进行空调改造。空调系统采用VRV多联机空调,机房及自助服务区安装分体空调。 本次施工甲方要求分段施工,不能影响邮行的正常营业,按照邮行领导要求,空调施工分为一期、二期进行,一期先进行4-8轴部位的施工,二期进行1-4,A-J轴施工改造。施工时要注意将施工噪音及扬尘尽量降到最低,以免影响储户和银行的正常营业办公。 6、主要工程量: 按照图纸要求,采购并安装15台多连机风管室内机,1台室外机,两台分体空调,空调系统的风管制作安装、保温、风口安装,氟系统铜管安装、打压保温、冷凝水安装,通讯线安装,设备调试。 三、施工部署 1、管理目标: 严格按照国家或本市相关规范以及图纸组织施工,保证施工质量达到优良标准;科学合理地组织施工,保证施工工期;加强成本管理,采取严密周到的安全措施,保证施工期内不发生安全事故,杜绝安全隐患,作到安全生产文明生产。

空调安装步骤操作方法与要求

空调安装步骤操作方法与要求 美博空调认为:空调产品已成为人们调节舒适室温必不可少的一个利器,但其安装的时候,以及安装时需要注意的一些事项,往往让很多用户是摸不着头脑。究竟空调安装是个怎样的规范步骤?空调安装需要注意哪些事项?今天,美博空调给大家一一道来。 一、空调安装需知 1、确定室外机安装位置 室外机安装位置应符合以下要求:地面或墙体要能承受机体的重量;安装的部位要便于操作、调整与维修;外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、 学和爆炸物;外机尽可能安装于背明的地方。 2、确定室内机安装位置 室内机安装位置应符合以下要求:避免太阳直射在机组上,远离热源;内机的进、出风口处,不应有障碍物;内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管;内、外 机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力, 增大压缩机负荷,引起过载保护。 3、空调孔内高外低 为防止雨水从穿墙孔向室内倒灌,在空调安装过程中,必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。待安装完成后,穿墙孔的空隙必须用油灰堵好,如果是使用楼道内的排水孔,也要注意类似的问题。

二、空调安装步骤 1、安装空调室内机 空调室内机安装一般分为确定出管位置、对接铜管、检查-对接-包扎排 管位置、对接铜管、检查-对接-包扎排水管、包扎管路、安装壁挂板、挂装室内机这几大部分。空调室内机安装的这几个步骤,每个步骤都有一些安装细节。下面表格中就是具体的操作方法和要求。 安装步骤操作方法与要求 1)、确定出管位置根据安装位置、管路走向,用锯条将室内机敲落孔打开;如果管路出口方向与预装方向不一致,需调整 2)、对接铜管对接铜管中心线位于一条线上,用手拧螺母至不能转动,然后用扳手拧紧 3)、检查-对接-包扎排水管检查水管根部是否松落,排水管和吹塑排水管必须对接到位且要使用胶带缠绕两次以上 4)、包扎管路均匀包扎,包扎过程中要保证水管不能出现扭曲、缠绕情况 5)、安装壁挂板使用水平仪测平,不然可能会造成空调漏水,钻孔时注意安全

空调安装:外机安装步骤

空调外机的拆卸相比内机来说比较复杂,而且危险性高,因此维修君不建议大家亲身尝试。但是了解空调外机安装拆卸的步骤还是可以的。记住:空调安装一定要规范。 一、空调外机怎么拆 ■回收制冷剂 1.在拆卸空调外机的时候必须将空调器中的制冷剂收集到室外机中,在拆机之前启动空调器,设置成制冷状态。 2.等到压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽。 3.之后关闭高压管(细)的截止阀门,一分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)

截止阀门。 4.迅速将空调关机,之后拔下电源插头,使用扳手拧紧保险帽,这样回收制冷剂的工作就完成了。 ■室外机拆卸方法 1.将室外机连接的螺母拧开,将准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。 2.将室外机底脚的固定螺丝松开。建议在拆卸室外机的时候,为了安全最好是用绳索吊住。 3.捋直室外空调器的接管,堵住连接管的四个端口,防止空气中的灰尘和水份进入。 之后使用塑料袋扎好、盘好。 二、空调外机安装规范 ■安装外机架子 这是最基础的一步,不过注意的话就非常安全。

由于空调室外机支架都是有标准的,所以承重的问题无需担心,唯一要注意的时候必须安装牢固。 否则再能承重,室外机支架也不会长久。 ■将铜管、电线与空调外机相连 这一步的具体做法是将低压管连接好,再与高压管接好,然后要打开高压阀门。 如果听到有气体的声音,也不要急,得等到氟利昂从高压管处喷出,才表示成功。 最后将气管拧紧,保证不漏气就行。 ■填补墙面 空调外机的安装过程可能会对墙面造成一定损害,为了美观,还需要对墙面修补。 所以空调安装师傅是全能的。 ■安装之后检查 建议在通电测试之前,先查一下电压,之后再使用遥控器启动运行。

空调安装规范方案

空调安装规范细则 一、安全制度 按国家规定,在安装作业过程中,离开基准面高空作业2米以上(含2米)必须使用安全带等防护措施,未做好安全防护措施者严禁高空作业。用电必须按照电工要求规范用电,对于项目工程的安全制度必须按照总包方的要求严格执行。 二、进场要求: 1、张贴施工单及安全注意事项,对于项目工程需要认真了解该工程的工期、技术规范要求、装潢进度安排等其它注意事项;施工单上需要注明相关责任人联系电话、现场负责人电话和公司服务投诉电话。 2、现场整洁,材料、设备及工具分类堆放整齐。 3、进场后的机器、材料与工具按要求统一堆放并负责保管。不乱摆放工具,不准踩踏管材和机器设备,保持机器清洁,铜管端口必须要做到百分百密封。丢失的必须原价赔偿。 4、着装统一、干净整洁,胸口佩戴工作证。 三、安装前的准备工作 1、安装组长需要确认机组安装准确位置、冷凝水排放位置、铜管走向、安装材料有无增加等,对于无施工图的在现场和用户、装潢确认好机器位置等相关事项后,画出草图并文字注明后,请用户或装潢人员签字确认,同时告知用户:确认后如果已经开始安装了再要改动的话则需要另外支付费用;对于材料超出的需要告知用户超长材料的数量及单价,初安装结束后超出的材料费用必须要一次性支付完毕。当然在说的态度要好,语言要婉转,如:我们也没办法,这是公司的规定,如收不回的话,公司就会扣我们的工资,所以无论如何请您能够理解,同时我也会尽心尽力把这个工程做好,让您的付出物有所值。 2、对于进场前就已经看过现场的,必须有施工图,在进场后再次确认,然后请业主、装潢签字确认,并告知前面第一条里所提及的内容。 3、安装组长凭《现场地形勘查表》和已经签字的空调布置平面图或草图预算该工程所需要的材料,领料施工。 四、室内机的安装

空调安装方法步骤

空调可以说是大家最熟悉的一种制冷设备,但是大家知道空调是怎么安装的吗?有些人他们会选择自己购买空调进行安装,而不是联系专业的安装公司。因为自己网购的空调的价格会比市面上的价格便宜,那么空调是怎么安装的呢?其实空调安装的方法是很简单的。 空调安装的方法: 1、安装空调首先是进行穿墙孔,打一个稍高的穿墙孔。然后进行安装,安装后穿墙孔要记得使用油灰进行堵好。在进行空调安装的时候,要注意防止氟里昂的泄漏,安装后,还要进行检漏。同时,要防止室外和室内漏水,要保证冷凝水可以顺畅的排到室外去,不然就容易引起室内室外漏水。 2、空调的室外机是不可以随便安装的,需要在一个合适的位置进行安装,一般要安装在一个容易进行维修和保养的位置。

3、在进行焊接的时候,要注意使用银焊条焊接,因为铜焊条焊接的效果不好,容易大致漏水和各种危险事件,而且容易导电。延长制冷铜管的时候,要使用保温套将它严实包起来,用绑带进行缠好。不需要缠绕多,因为太多会导致冷风不正常进出。 4、空调的排水管必须是直着安装的,可以适当的向外倾斜一下,这样可以对流水有利,可以让排水更畅通。安装空调要安装在不容易被太阳直射到的地方,因为空调始终是电器,它运作的时候容易发热,加上太阳暴晒会缩短使用寿命。 5、将空调安装在室内距离排水管比较近的位置,用工具将空调固定在墙上,然后连接排水管。完成以上的步骤之后,就可以连接电源试试,看看空调运行的时候是不是正常的,看看排水的地方会不会出现漏水和积水逆流。如果发现有这样的现象,要及时关闭电源查看一下原因。

闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调安装步骤

安装过中央空调的人都知道,中央空调的安装好坏直接关乎日后的使用效果。那么中央空调买回来之后,我们应该怎么安装呢?下面就一起来看看吧。 1.吊内机 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。b:内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 红外线定位:根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。 回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。 出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

保证水平:固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。 保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。 铺配备铜管

胀管:当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。 焊接:焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。 包裹:用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。 间隔:为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。 铺冷凝水管 坡度:铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。 2.装室外机 外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。 防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。 3.检测调试

分体空调安装图解

分体空调安装图解 [ 独家] 房间空气调节器安装质量检验规范(试行版) 中国家用电器维修协会 二○○六年三月前言 消费者在商店购买分体式房间空气调节器(以下简称“空调器”)后,是分组件包装发运到用户家中,并在顾客家中(使用房间现场)由专业技术人员安装(组装连接与调试) 后才能正常使用,安装质量对产品正常使用和效能发挥产生重大影响。据此,国家质量技术监督局于1999 年7 月发布《房间空气调节器安装规范》(GB 17790—1999)强制性国家标准,自2000 年3 月1 日起实施。全国家用电器标准化技术委员会于2001 年3 月编辑出版了《房间空气调节器安装教程》,作为国家质量技术监督局国家标准统一宣贯培训教材。 近年来,随着空调器的迅速普及,空调器安装(含移机)服务技术质量如何检验、评测、监管,引起广大消费者、生产、销售、专业安装维修服务企业的极大关注,需要有一个行业内通行、有关企业接受的统一说法。为加强空调器安装服务质量监管,规范空调器服务的操作规程及技术质量评鉴体系标准,提高空调器安装服务水平,提升服务顾客满意,我会与苏宁电器集团等在共同起草了《房间空气调节器安装质量检验规范》(以下简称《质检规范》),并拟于今年5 月1 日起在行业内试行。 宣贯试行该《质检规范》,将对提升空调器生产、销售和专业维修服务企业的空调器安装服务质量,提高优势品牌的市场竞争力,维护广大消费者及空调器生产、销售和专业维修服务企业的合法权益,保证广大消费者对空调器安装服务质量的知情权,帮助顾客评判企业空调器安装服务质量,指导顾客选择有空调器安装服务质量保障能力的维修服务企业提供安装服务,起到推动、指导和示范作用。 一、检验项目及指标要求 (一)使用房间的用途及空间情况空调器的冷(热)负荷应与使用房间的主要用途和空间相适宜。 1.房间的主要用途分为:家庭居住;饭店客房;办公室;计算机及外围设备或电气设备房;商场;餐厅。2.房间的面积及层高 居住、办公用房室内净高应在2.4 至3 米之间;商业用房室内净高应在2.4 至5 米之间。(二)空调器的冷热负荷值空调器的冷、热总负荷值。 瓦与匹的换算。 (三)安装面选定情况 1.安装面材质安装在建筑物的墙壁或屋顶时,必须是实心砖、混凝土或其强度等效的安装面;2.安装面承重建筑物预留有空调器安装面时,必须采用足够强度的钢筋混凝土结构件,其承重能力内机安装面应大于120kg/m2 ,外机安装面应大于300kg/m2; (室外机重量的3 倍或外加100KG?) 3.安装面加固措施 安装面为木质、金属或非金属等结构,其强度明显不足(外机安装面承重能力< 300kg/m2 ,内机安装面承重能力<120kg/m2 )时,应否采取相应的加固、支撑和减振措施,能否确保空 调器的正常运行; 4.通风、减震、防锈蚀效果检查安装后的通风,噪声等实际情况。

中央空调系统施工组织设计

XX广场宾馆 中央空调 施 工 组 织 设 计 设计单位:XX新能源有限公司设计人员: 校对人员: 审核人员: 设计时间:

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于成都市XX县,建筑面积约4000平方米,地上7层。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度33.2℃ 湿球温度26.4℃ 冬季空调室外计算参数:干球温度-12℃ 室内设计参数:夏季:24 ~28oC 冬季:18~20℃ (三)系统概述 1.冷热源方式 选用奥克斯风管机(一拖一)空调供冷。 2.采暖负荷:设计日冷负荷576.6KW。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.支吊架制作安装 3.风管制作 4.风管系统安装 5.管井内供热立管施工

8.空调系统防腐及保温 9.风机盘管、空调外机等设备安装 10.控制系统安装 11.单机试运转、设备试运转及调试 12.空调系统保养 第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.广场宾馆改建装饰装修工程图纸。 2.本单位《项目管理实施细则》。 3.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 第三章实施目标 充分发挥我单位在人员、机具,管理等方面的优势,科学组织、从严管理、精心施工,确保实现下列目标:

中央空调安装施工规范

室内侧的连接

A、辅助配管前端的扩口螺帽要用2把扳手来装卸(这时如有氮气漏出的话不是异常) B、对正扩口中心,最初用手拧3-4圈,再用2把扳手切实紧好. 室外侧的连接 C、首先卸下液管侧的扩口螺母(小的),对正扩口中心,最初用手拧3—4圈,再用扳手切实紧好. D、在卸下气管侧的扩口螺母(大的)对正扩口中心,最初用手拧3-4圈,再用扳手切实紧好。 5)冷媒配管安装 步骤:支架或吊杆制作→按图纸要求配管→焊接→ 吹净→ 试漏→干燥→保温 原则:干燥、清洁、气密性。首先是防止安装前铜管内有水分进入,配管安装完毕后要吹净和真空干燥;施工时应注意管内清洁;焊接时采用氮气置换焊,最后吹净.气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,是最后的气密性试验。 充氮: 我公司要求,冷媒管焊接时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在钎焊的管道内,以有效防止管内氧化皮的产生. 封盖: 冷媒管的包扎十分重要,以防止水分、赃物、灰尘等进入管内。冷媒管穿墙一定要将管头包扎严密。暂时不连接的已安装好的管子要把管口包扎好. 吹净: 冷媒管吹净是一种把管内废物清除出去的最好方法,具体方法是将氮气瓶压力调节阀与室外机的充气口连接好,将所有室内机的接口用盲塞堵好保留。一台室内机接口作为排污口,用手持绝缘材料抵住管口,调节压力阀5kg/cm2向管内充气,至手抵不住时快速释放绝缘物,赃物及水分即随着氮气一起被排除.这样循环进行若干次直至无污物十分排除为止(每台室内机都要做)。对所有液管和气管均按此方法作吹净处理. 水平管(铜管)支撑物间隔标准如下:

主意:铜管不能用金属支托架夹紧,应在自然状态下,通过保温层托住铜管,以防冷桥产生。 6)冷媒管钎焊 准备: 保证钎焊条的质量,作好焊接设备的准备,铜管切口表面要平整,不得有毛刺、回凸等缺陷,缺口平面允许倾斜,偏差为管子直径的1% 。 要求: 冷媒管钎焊应采用磷铜焊条或银焊条,焊接温度为7000C—8450C,钎焊工作宜向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,接头的分支口要保持水平。 直径小于Ф19.05mm的铜管一律采用现场煨制.热弯或冷弯须使用专用制弯工具。椭圆率不应大于8%,并列安装配管其弯曲半径应相同,间距,坡向,倾斜应一致.大于Ф19。05mm的铜管应采用冲压弯头。 2)作业人员资格: 施焊人员应具备必要的资格证明,才能上岗。 室内机安装 步骤:决定室内机的位置→画线标位→打膨胀螺栓→装室内机→ 管路连接室内机安装前的检查、校核 室内机安装质量要求 高度:注意顾及最后面向天花板的表面 水平:水平装配是重要的(水平度在±1之内) 方向:机器必须与天花板可见接合处呈直线状态 检修口:按照技术资料要求,预留出检修口的位置 冷凝水管的安装 冷凝水管采用PVC工程塑料管 1)步骤:连接水管→检查水泄露→绝热 2)管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清洁干净,安装停顿期间对管道开口应采用封闭保护措施。