文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水暖施工员实务部分复习题

水暖施工员实务部分复习题

水暖施工员实务部分复习题
水暖施工员实务部分复习题

水暖工长复习题

第一部分:

1、中心投影法:投射线从投影中心一点射出,通过物体与投影面的相交得到的图形为中心投影,这种投影方法称为中心投影法。

2、轴测图:利用平行投影的原理,将物体长宽高三方面形状在同一个投影面上同时反映出来的图样,称为轴测图。

3、折断显露法:当两根管线在投影图中重合时,规定将上面(前面)的一根管线假想已被折断后再投影,即可显露出下面(后面)的一根管线,这种方法称为折断显露法。

4、公称直径:管道名义上称呼直径,其值为直径的圆整值。

5、系统的作用压力:热水系统中,促使热水在系统中循环流动的压力。

6、面积热指标:同类建筑单位建筑面积的耗热量。

7、供暖热负荷:供暖系统在单位时间向建筑物供给的热量。

8、上供下回:供水干管在系统所有散热器的上方,回水干管在系统所有散热器的下方。

9、锅炉蒸发量:锅炉在单位时间内产生蒸汽的能力

10、锅炉热平衡:锅炉燃料的全部热量和锅炉的有效利用热量及锅炉各项热损失之间的平衡。

11、最不利环路:是指并联环路中阻力损失最大的一个环路,一般是管线最长或热负荷最大的环路。

12、供暖室内计算温度:规定把离地面2m以内的室内空间的空气温度作为供暖室内计算温度。

13、水表结点:在引入管上设置的水表及前后阀门,泄水装置等的总称。

14、导向支架:为使管道在支架上滑动而不发生轴向偏移而设置的支架。

15、固定支架:因管道不允许有任何水平和垂直方向的偏移而设置的支架。

16、公称压力:指产品在基准温度下的耐压强度。

17、隐蔽工程:在施工过程中,上一道工序被下一道工序所掩蔽而无法进行复查的部位。

18、自动喷洒消防系统:是指利用火场温度达到一定程度后,能够自动将喷头打开,扑灭或控制火势并发出火警信号的室内消防给水系统。

19、工程质量事故:凡工程质量不符合规定的质量标准而达不到设计要求的。

20、施工组织设计:是对建筑工程施工所作的全面性安排,是指导施工的重要技术经济文件。

21、隐检:隐蔽工程在隐蔽前,施工单位会同相关部门对工程质量进行检验,并形成书面文件。

22、工程质量管理:组织各方面认真执行国家颁布的技术规范和质量评定标准等有关规定,以保证整个工程的质量。

23、预检:指本工作项目完成后,下一道工序的施工要以本工作项目为依据进行,为确保下道工序的施工质量而预先对本工作项目进行的检查。

第二部分:

(一)

1.分别叙述室内给、排水系统由哪几个基本部分组成的?

答:室内给水系统由引入管、水表节点、配水管网、配水器具及附件和升压设备组成。

室内排水系统由污水收集器、器具排水管,排水横管、排水立管、排水出管、通气管和清通设备组成。

2.室内给排水施工图包括哪几种图纸,它们各自表示哪些主要内容?

答:室内给排水施工图包括:平面图,系统轴测图和详图。

平面图:表明建筑物内给排水管道及设备的平面布置。

系统轴测图:用轴测图分别说明给排水管道系统上下层之间和前后左右的空间关系。

详图:表示某些设备或管道节点的详细构造及安装要求。

3.如何阅读采暖系统图?

答:(1)沿着热媒流动方向查看供热总管的入口位置,与水平干管的连接走向,个供热立管的分布,散热器通过支管的链接方式及散热器、集气罐等设备,管道固定点的分布及位置。(2)从每组散热器的末端起看回水支管,立管,回水干管,直到回水总管出口的整个回水系统的连接,走向及管道上的设备附件,固定点和过地沟等情况。(3)查看管径、管道坡度、散热器片数的标准。(4)看楼地面的标高,管道的安装高度。(5)看设计施工说明。

(二)

1、透气管的作用?

答:透气管的作用是使管网中的有害气体排入大气中,保证管网中不产生负压而破坏卫生器具的水封。

2、管道安装过程中,遇到交叉换位的原则?

答:一般是小管径管道让大管径管道,常压,低压管道让高压管道,常温管道让低温、高温管道,有压管道让无压管

道。

3、室内给水管道的敷设方法有几种?各自的特点和适用的条件?

答:室内给水管道的敷设方法有明装和暗装两种。

明装是指管道在室内沿墙,梁,柱、地板暴露敷设。其优点是造价低,安装维修方便。其缺点是:影响建筑物美观,不够整洁,管道表面易积灰尘和冷凝水。一般适用于普通民用建筑和生产车间等。

暗装是指管道在地下室的天花板和吊顶中以及管沟,管井,管槽中隐蔽敷设。其优点是整洁美观。其缺点是施工工艺复杂,工程造价高,维修管理不方便。一般应用于标准较高的民用建筑,宾馆和生产工艺要求较高的生产车间。

4、管道保温的目的是什么?

答:减少热损失,使热媒能够维持在一定参数(压力,温度)以满足生产和生活的用热要求,节省燃料,防止热媒冻结,并保护管道不受影响。

5、中水管道严禁与生活饮用水管道连接,应采取哪些措施?

答:(1)中水管道外壁应涂浅绿色标志。

(2)中水池(箱),阀门,水表及给水栓均有“中水”标志。

(3)中水管道如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。

6、锅炉的安全附件有哪些?

答:锅炉的安全附件有安全阀,水位表,压力表,高低水位报警器,超压报警器,超温报警器及连锁保护装置。

7、暖卫工程技术管理工作有哪些内容?

答:(1)熟悉图纸和图纸会审。(2)制定施工技术措施和技术交底工作(3)技术复核和质量检查

(4)材料构件试验(5)照图施工(6)原始资料及技术档案(7)施工工艺与协作配合

8、技术交底的主要内容是什么?

答:(1)设计交底(2)施工组织设计交底(3)分项施工技术交底(4)设计变更与洽商交底

9、施工组织设计包括的主要内容有哪些?

答:(1)工程任务情况(2)施工总方案,主要施工方法,工程施工进度计划,主要单位工程综合进度计划和施工力量,机器及部署(3)施工组织技术措施包括工程质量安全防护以及环境污染防护等各种措施。

10、工长施工日志的作用及内容?

答:工长施工日志的作用:发挥记录工作,总结工作,分析工作效果的作用,同时它还是施工过程的真实记档,技术资料档案的主要组成部分。

施工日志的内容:任务安排,组织落实,工程进度,人力调动,材料及配构件供应,技术与质量情况,安全消防情况,文明施工情况,发生的经济增减以及事务性工作记录。

11、网络计划有哪些优点?

答:网络计划最大特点就在于它能够提供施工管理所需要的多种信息,有利于加强工程管理.它有助于管理人员合理地组织生产,做到心里有数,知道管理的重点应放在何处,怎样缩短工期,在哪里挖掘潜力,如何降低成本.在工程管理中提高应用网络计划技术的水平,必能进一步提高工程管理的水平.

12、质量事故如何分类?

答:1)一般质量事故,2)严重质量事故:3)重大质量事故4)特别重大事故5)直接经济损失在5000元以下的列为质量问题。

13、工长安全生产责任制包括哪些?

答:1、在项目经理部领导下,对施域的安全生产全面负责。

2、贯彻执行上级制订的安全措施中,要结合施域的工程特点,做好详细的安全技术交底,确保安全施工。

3、经常检查工人执行安全操作规程的情况,坚决制止不顾人身安全,违章冒险蛮干的行为。

4、参加项目经理部每月一次的安全大检查和专题安全活动,对施域的问题要及时负责纠正,

5、发生工伤事故要保护好现场,及时向上级报告,参加事故的处理,并填写工伤事故登记表,认真贯彻防范措施。14、冬、雨季施工中的安全和消防要求有哪些?

答:1雨天施工时,露天机械要搭设防雨棚,电气设备要加强防雨措施,严防漏电。2.冬季施工时,露天机械要搭设防雨棚,电线穿过防雨棚时要加绝缘套管,施工中用蒸汽采暖时要防止烫伤,用煤火取暖时,要经消防部门同意,设专人看火并按规定做好防火防煤气中毒工作。

(三)

1、说明供暖系统伸缩器的作用、伸长量的计算公式及各符号的意义,以及常用类型。

答:供暖系统伸缩器的作用:为了解决因膨胀产生的热伸长,避免管子承受超过强度所许可的热应力,减小向管段两端固定支架施加的压力。伸长量的计算公式:△L=aL(t2-t1)式中:△L——管道的热伸长,mm a——钢管的线膨

胀系数,0.012mm/m℃L——管段的长度,m t2——管段中热媒的最高温度,℃t1——管道安装时的室外温度,℃(一般按-5℃计算)伸缩器的主要种类有自然拐弯,管式方形,波纹管式,套管式,角式。

2、简述散热器的散热过程,说明影响散热器散热量的因素。

答:散热器的散热过程;(1)散热设备内的热水或蒸汽靠对流换热把热量传给散热器内壁。(2)内壁靠导热把热量传给外壁(3)外壁靠对流换热把一部分热量传给空气,又靠辐射把另一部分热量传给室内的其他物品和人。

影响散热器散热量的因素:一是散热器的特点,如它的材料、形状、壁厚和焊接质量和表面处理等。二是它的使用条件,也就是外界条件,如散热器的热媒种类、温度等。

3、房间的供暖热负荷如何确定?写出供暖热负荷的计算公式。

答:供暖系统在单位时间向建筑物供给的热量称为供暖热负荷。主要包括:(1)维护结构的基本耗热量,附加耗热量(2)门窗缝隙侵入冷空气耗热量(3)外门开启冷风侵入耗热量。

供暖热负荷的计算公式:Q=qf※F

4、什么是单一双管系统?说明该系统的特点。

答:系统每根立管的散热器分成若干组,每组包括2-3层,散热器按双管连接,各组之间按单管连接。

特点是:散热器可单独调节,解决双管上热下冷的失调现象。

5、什么是蒸汽系统的“水击”现象,说明防止“水击”现象的措施。

答:蒸汽管道中,汽水混合在遇到转弯或断面改造时发生的撞击现象。

防止措施:(1)水平管道的坡度不应小于5‰.(2)限制蒸汽的最大流速。

6、锅炉运行时如遇突然停电,防止炉水汽化应采取哪些措施?

答:(1)在锅炉出水口与主水阀之间装置直径50mm的紧急泄放阀,并将管道直接与下水道相连。(2)在锅炉与总回水阀之间装置直径不小于32mm的冷水管,并在冷水管上装截门和单流门,截门靠近锅炉一端。(3)在循环水泵进水和出水口之间装设并联管,在管上装止回阀,以防水击,并能使水自然循环。

7.锅炉运行时遇到那种情况应紧急停炉?

答:(1)突然停电(2)因循环不良锅炉汽化(3)炉水温度急剧上升失去控制(4)循环泵、补水泵损坏(5)锅炉压力表,安全阀失效,温度计失效(5)锅炉元件损坏,危及运行人员安全(6)补水泵不断补水锅炉压力仍然继续下降(7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等严重威胁锅炉安全运行(9)其他异常运行情况,且超过安全运行允许范围

第三部分:

(一)

1、投影的三个要素点、线、面。

2、正投影法的基本特点是:被投影的物体在观察者与投影面之间;投射线相互平行,且垂直于投影面;投影不受人与

物体以及投影面之间距离的影响。

3、物体的正投影,就是将通过物体各顶点的平行投射线与投影面的交点连接起来得到的图形。

4、在三面投影图中,主视图反映物体的长度和高度;俯视图反映物体的长度和宽度;左视图反映物体的高度和宽度。

5、在管道工程图中,当投影中出现两根管子重叠,用折断显露法表示时,前面(或上面)的一根被截断,后面(或下

面)的一根为中间的管线。

6、用两个相互平行的剖切平面,在管线间进行剖切,所得到的剖面图叫剖视图。

7、在斜等轴测图中,轴向角×OZ为90°XOY和YOZ为135°,三轴的轴向缩短率为1:1 。

8、看管道三视图的要领是:长对正;高平齐;宽相等。

9、画轴测图时,应以管道平、立面图为基础,弄清楚管线的空间走向,并确定同各轴的关系,然后进行画轴测图。

10、管道施工图的大样图是表示一组设备的配管或一组管配件组合。

11、识读整套管道施工图时,首先看图纸目录,其次看施工图说明和材料设备表。

12、供暖施工平面图是表明建筑物为供暖管道及设备平面布置。

13、轴测投影的种类有正等轴测和斜等轴测。

14、空间相互平行的直线,则轴测投影也相互平行。

15、直线垂直于投影面时,它的正投影是一个点,当直线倾斜于投影面时,它的正投影是缩短的直线。

16、直线平行于投影面时,它的正投影是一条直线,且反映实长。

17、室内给排水图纸常用比例是:1:100、1:200、1:50、1:10。

18、管径尺寸以毫米为单位,标高以米为单位。

19、供暖施工图一般包括平面图、系统轴测图、详图,还应写出图纸目录、施工说明、设备材料表。

20、在平面的正投影中,当平面平行于投影面时,它的投影是一个平面,且反映实际大小;当平面垂直于投影面时,

它的投影是一条直线;当平面倾斜于投影面时,它的投影是一个缩小的平面。

21、向前弯折管,用图例表示为;向后弯折管,用图例表示为。

22、建筑物的定位轴线,是确定房屋主要结构或构件的位置和标志尺寸的线;线用点划线引出,并进行编号,以便在

施工中放线和查阅。

23、管道在图纸上的长短与实际大小相比的关系叫比例。

24、焊接钢管管径应用D N表示;无缝钢管管径用Φ外径×壁厚表示。

25、右图为a、b、c、d四根管线相交叉组成的平面图,看图说明:

最高管为a,次高管高为d,次低管为c,最低管为b。

(二)

(1)根据供暖范围的不同,供暖系统可分为局部供暖、集中供暖、区域供暖。

(2)在供暖系统中常用的热媒有热水、蒸汽、空气;根据热媒的不同,供暖系统可分为热水供暖、蒸汽供暖、热风供暖三种。

(3)按循环动力的不同,供暖系统可分为重力循环系统和机械循环系统。

(4)为了排除系统中的空气,热水供暖系统供、回水干管的坡度为入供≥3‰,入回=2‰。

(5)室外供热管道的敷设方式可分为架空敷设和埋地敷设两大类;前一种的优点是施工检查方便,后一种适用于城市规划和美观要求。

(6)热水供暖系统设置膨胀水箱的四个主要作用是:容纳系统中水受热而增加的体积、补充系统中水的不足、排气、指示系统水位、控制静水压力。

(7)热水供暖管道敷设时,在最高点设排气装置,最低点应安装泄水装置。

(8)机械循环垂直式热水采暖系统可分为四种形式是上供下回双管系统、下供下回双管系统、垂直单管系统和单一双管系统。

(9)锅炉设备的工作过程分燃烧阶段、热传递阶段、吸热并汽化(或热水)三个阶段。

(10)保证锅炉安全运行的附件有安全阀、压力表、水位计、水位报警器等。

(11)循环水泵的扬程包括热源内部的水头损失、室内系统的水头损失和室外管网供回水干管的水头损失。

(12)固定床纳离子交换设备的运行方式是顺流再生和逆流再生两种,再生液是Nacl溶液,再生时间1小时左右。(13)蒸汽供暖系统中疏水器的作用是阻止蒸汽通过,自动排除凝结水。

(三)

1、给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5米,交叉敷设时,垂直净距不得小于0.15米。

2、室外管道的埋设深度通常管顶在冰冻线以下20-30厘米为益。覆土深度不小于0.7-1.0米。

3、室内给水管道安装,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接。

4、室内给水明装管道,在布置管路时应将主干管安放在生活辅助房间内,立、支管安放在房间的房角或沿柱、墙安装。

5、采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装,当楼层高度小于或等于5m时,每层必须安装1个。管卡安装高度,距地面1.5~1.8米。

6、管道穿过墙壁和楼板时,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。

7、给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件。

8、管道安装要遵守一定的坡度。热水及其它液体介质的管道是为了排除空气;蒸汽和其它气体介质的管道是为了排除凝结水;自流管道是为了保证管道的畅通。

9、室内排水管道管径大于或等于50mm一般采用铸铁管;管径小于50mm采用镀锌钢管;目前广泛采用硬聚氯乙烯管。

10、室内排水通气管,按规定高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度,在经常有人停留的平屋顶上,通气管内高出屋面2米,并应装透气罩。

11、地漏应设置在房间地面的最低点,地漏篦子应比地面低5-10毫米。

12、供热管道安装,热水采暖系统中放风装置应设在供暖管道的最高点,散热器的放风装置安装在散热器的最高处。

13、室内给水引入管穿过基础时,要求予留孔洞留出基础沉降量150毫米,当穿过地下室、地下构筑物时,按规范规定设置柔性防水套管。

14、室内给水管道的阀门,一般采用闸阀,但管径小于或等于50毫米的可采用截止阀。

15、给水塑料管和复合管除采用橡胶圈接口外,还可采用粘接、热溶连接、专用管件及法兰连接等。

16、排水立管及水平管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3。通球率必须达到100%。

17、排水主管应每隔一层设置一个检查口,如为两层建筑时,可仅在底层设置检查口。

18、金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,其间距、横管不大于2米,立管不大于3米。

19、在安装冷热水配合使用的双管系统中,从支管接往卫生器具水满时,应遵守左热、右冷的原则。

20、明装散热器安装在窗台下,顶端应水平、散热器的中心应与窗口中心重合,内壁距墙30毫米。

21、暖卫工程质量验收应划分为检验批、分项工程、分部工程。

22、由于压缩的氧气接触油脂会立即燃烧,而产生爆炸,可以在安装前必须进行严格的脱脂处理。施工操作使用的工具也不能带油。

23、在连接≥2个大便器或≥3个卫生器具的污水横管上应设置清扫口。

24、采暖膨胀水箱的膨胀管和循环管上不准安装阀门。

25、埋地管道平行敷设时不允许上下重叠排列,埋地的易燃、易爆和剧毒管道穿过地下构筑物时,应埋设套管。

26、普通镀锌钢管的管径标准方法为D N。无缝钢管的标准方法为D外径×壁厚。

27、室内冷、热水管道水平上下并时安装时,冷水管应安装在热水管的下面、垂直并行安装时,冷水管应安装在热水管的右面。

28、室内给水管道安装的形式可分为明装和暗装在任何情况下不得半明半暗。

29、安装、采暖、给水及热水立管时,当层高≥5米时,每层须设一个管卡,管卡距地1.5~1.8米;层高>5时,每层不少于2个管卡。

30、水平安装的蒸汽供暖管道变径时,应采用下平的大小头变径。

第四部分:

减压阀清扫口检查口流量表泄水阀

方型浴缸斗式小便器方型补偿器止回阀放气阀

波形伸缩器固定支架集气罐地漏坡度

疏水器管堵活接滑动支架排水明沟

1、判断管道的上下次序,并完成立面图(高度自定)

高2、3、4、1低立面图

2、用双线法画出等径三通的三视图(尺寸自定)

3、根据平面图,完成管道的立面图(尺寸自定)

<1> <2>

平面图平面图

立面图立面图

<3>

平面图立面图

4、根据平面图和主面图知道1、2、3管线是左右走向的水平管线,4、5号管线是前后走向的水平管道,并且5条管线的标高相同,试给出5条管线的斜等轴测图。

立面图

斜等轴测图

5、根据三面图和平面图,画出斜等轴测图。

斜等轴测图

6、根据平面图,画出1-1剖面。

<1>

1—1剖面 <2>

A-A 剖面 第五部分:

1、通过机械循环热水供暖垂直双管上供下回式供暖系统示意图;并在图中标出各种设备名称,表示坡度方向、大小、

并说明系统特点。

+1.000

1.500 特点:散热器并联连接,可以单独调节,由于自然压力作用,上、下层散热

i ≥3‰

i=2‰

2、写出膨胀水箱的作用及配管件名称。

作用:容纳系统中水因受热而增加的体积,补充系统中水的不足和排除系统中的空气,还有指示系统中的水位,控制系统中静水压力的作用。

3、画出自然循环热水供暖系统工作原理图,循环动力是什么? 循环动力:容重差

第六部分:

1、有一住宅楼,建筑面积20000M2,而积热指标取q f =60W/M2,供回水温度取设计值,试计算:

① 住宅楼所需热负荷为多少MW ? ② 循环水量G (t/h )。 答:①Q=qf×F=20000×60=1200000W=1.2MW 1.2×106×3.6

②G= =41270.6Kg=41.27t\h 4.187×(95-70)

2、如图所示:立管上串联有两组散热器,已知散热器S 1的散热量Q 1=1200w ,散热器S2的散热量Q 2=1600w ,传热系数均为8.1w/m 2·℃,全部明装,室内计算温度为18℃,试确定上、下两层散热器S1、S2的散热面积及片数?并回答立管流量与支管流量的关系。(散热器采用四柱813型)

答:①求中间温度t t=95-[1200/(1200+1600)]×(95-70)=95-10.714=84.29℃ ②散热器的平均温度

tp 1=(95+84.29)/2=89.65℃ tp 2=(84.29+70)/2=77.15℃

③散热器及散热器片数

2.07

F1=1200/[8.1×(89.65-18)]=2.06M 2 =7.39≈8片

1—箱体 6—排水管 2—入孔 7—循环管 3—外人梯 8—膨胀管 4—内人梯 9—信号管 5—溢水箱 70℃

95℃

t

2500 2000 2500

e e ˋ d ˋ c ˋ

b ˋ

d c b

R

R a a ˋ

0.28

3.34

F2=1600/[8.1×(77.15-18)=3.34M 2 = 11.92≈12片

0.28

立管流量与支管流量相同

1、某热水采暖系统(部分)水平供水干管AB 长17.5米,用角钢托架固定在室内墙上,第一个支架设在A 点,管道支架间距3.5米,试计算各支架的安装高度?(见图)

解:H=L ×I

H 1=3.000+3.5×3‰=3.0105 H 2=3.0105+3.5×3‰=3.021 H 3=3.021+3.5×3‰=3.0315 H 4=3.0315+3.5×3‰=3.042 H B =3.042+3.5×3‰=3.0525

2、直埋管道P N100,强度试验压力为10Kgf/cm 2,若沟土壤允许抗压力为2Kgf/cm 2,试计算试压时管道堵板所受推力和堵板与沟槽壁的最小接触面积? πD N 2

解:P 1(堵板所受推力)= ×P 试验压力

4

3.14×(0.1)2

= ×0.1×10×106=7850N 4

P 1 7850

F= = =0.0262M 2

Q 3×0.1×106

3、已知:方型补偿器尺寸如下图,拟用159×8毫米的无缝钢管煨制弯曲半径R=40,试计算并绘出直管下料图。(单位:毫米)

答:ab=2500-R=2500-4×159=1864

bc=1.57R=1.57×4×159=998.52 cd=2000-2R=2000-2×636=728 de=1.57R=998.52

ae=e ˋa

ˋ=1864+998.52+728+998.52 =4589.04

aa ˋ=2×4589.04+ee ˋ=2×4589.04+728=9906.08

I=3‰

施工员专业管理实务(试题)

《施工员专业管理实务》(3)试题 一、单项选择题(每小题0.5分,共40分) 1 下面为单项工程的是() A教学楼 B 土建工程 C 混凝土工程 D 防水工程 2 当屋面坡度小于3%时,卷材的铺贴方向应()。 A、垂直屋脊 B、平行屋脊 C、与屋脊斜交 D、任意方向 3 高级抹灰中层的作用是()。 A、和基层结合 B、初步找平 C、找平墙面 D、装饰 4 开挖狭窄的基坑(槽)或管沟时,优先采用的支撑方式是()。 A、横撑式支撑 B、板桩支撑 C、土钉墙 D、土层锚杆 5 对于打桩时的双动汽锤,其贯入度的纪录是指()。 A、最后10击的入土深度 B、最后1分钟的入土深度 C、最后20击的入土深度 D、最后2分钟的入土深度 6 砌筑砖墙时设置皮数杆的主要作用是()。 A、控制砌筑速度 B、控制墙身垂直度 C、防止出现裂缝 D、控制每皮砖和各附件的标高 7 关于屋架的绑扎,以下说法不正确的是()。 A.绑扎点应选在上弦节点处 B.绑扎点应左右对称 C.吊索与水平线的夹角不宜小于45° D.吊索与水平线的夹角应小于45°8 预制桩混凝土的强度应达到设计强度等级的多少后才能运输和打桩:()。A.50% B.75% C.90% D.100% 9 通常用于重要的、面积较大的地下防水工程的方法是()。 A.加水泥砂浆防水层 B.加卷材防水层 C.渗排水结合 D.防水混凝土结构 10 建筑基础砌筑中宜采用()。 A.水泥砂浆 B.石灰砂浆 C.混合砂浆 D.粘土浆 11 锤击沉桩正常施工时,宜采用()。 A.重锤高击 B.轻锤高击 C.重锤低击 D.轻锤低击 12 在一般抹灰中,主要起装饰作用的是()。

2020年施工员考试试卷题库及答案

施工员考试试卷题库及答案 考试答题注意事项: 1. 考生答题前,先将自己的姓名、准考证号等信息填写清楚,同时将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.考试答题时,选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清晰。3.请考生按照题号顺序,在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.请考生保持答题卡面清洁,不要折叠、弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正液、刮纸刀。 岗位基础知识试题 单项选择题 一.建筑识图的基本知识 1.A2幅面图纸的尺寸为(B)。 A.594错误841;B.420错误594;C.297错误420;D.210错误297 2.标注半径时,半径数字前应加注半径符号(A)。

A.R; B.d; C.r; D.Φ 3.角度的尺寸线应以(B)表示。 A.直线; B.圆弧; C.任意弧线; D.波浪线 二.建筑施工图 1.以下各项中,不属于建筑专业图的是(C)。 A.首层平面图; B.屋面平面图; C.基础平面图; D.剖面图 2.在建筑总平面图中,下示图例表示的是(B)。 A.新建建筑物; B.原有建筑物; C.临时建筑物; D.拆除的建筑物 3.在建筑总平面图中,下示图例表示的是(A)。 A.台阶; B.楼梯; C.边坡; D.护坡 4.建筑平面图中,M-2代表(A)。 A.编号为2的门; B.宽度2m的门; C.编号为2的窗; D.高度为2m的窗

5.建筑平面图中,下示图例表示的是(D)。 A.推拉门; B.平开门; C.单扇门; D.空门洞 6.最适宜用于建筑详图的比例是(D)。 A.1:1000; B.1:500; C.1:100; D.1:10 7.一般能够在底层平面图上画出(D),用以表示房屋的朝向。 A.风玫瑰频率图; B.坐标图; C.指南针; D.指北针 8.剖面图的剖切位置标注在(A)中。 A.底层平面图; B.标准层平面图; C.顶层平面图; D.屋顶平面图 9.剖面图中切到的可见部位用(C)表示。 A.细实线; B.中实线; C.粗实线; D.折断线 10.下列构造中,需要用建筑详图表示的是(C)。 A.楼梯平面布置; B.卫生间平面布置; C.勒脚构造; D.屋顶构造层次

2011-学习资料大全:施工员考试试题(管理实务)

天才是百分之九十九的勤奋加百分之一的灵感 施工员考试试题(管理实务) 一.填空题 1.施工员是施工现场重要的工程技术人员,其自身素质对工程项目的质量、成本、进度有很大影响。 2.土方边坡用边坡坡度和边坡系数表示,两者互为倒数,工程中常以1:m表示放坡。 3. 浅基坑(槽)支撑(护)的横撑式支撑根据挡土板的不同,分为水平挡土板和垂直挡土板两类。 4.为了做好基坑降水工作,降低地下水位的方法有集水井降水和井点降水两种。 5.单斗挖土机按其工作装置的不同,分为正铲、反铲、拉铲、抓铲等。 6.填土常用的机械压实方法有碾压法、夯实法和振动压实法等。 7. CFG桩复合地基也称为水泥粉煤灰碎石桩地基,适用于多层和高层建筑工程地基。 8.脚手架应有足够的强度、刚度和稳定性。 9.塔式起重机的主要参数是回转半径、起升高度、起重量和起重力矩。 10.钢筋混凝土结构工程由钢筋、模板、混凝土等多个分项工程组成。 11.钢筋接头连接方法有绑扎连接、焊接连接和机械连接。 12.大体积混凝土结构浇注,根据结构特点不同可分为全面分层、分段分层、斜面分层等浇注方案。 13. 焊接和高强度螺栓接连是钢结构使用最主要的连接方法。 14.防水工程按其使用材料可分为柔性防水和刚性防水两大类。 15.季节性施工主要指冬季和雨季的施工过程。 二.选择题 1.反铲挖土机的挖土特点是(B) A前进向上,强制切土B后退向下,强制切土C后退向下,自重切土D直上直下,自重切土 2.扩展基础是指(C) A无筋墙下条形基础或柱下独立基础B钢筋混凝土底板、顶板、侧墙及内隔墙构成C钢筋混凝土柱下独立基础和墙下条形基础 3.混凝土质量的检查包括(D )的质量检查。 A原材料质量、配比B强度C轴线、标高D施工过程中和养护后 4.(C )工程是将预制的结构构件,按照设计部位和质量要求,采用机械施工的方法在现场进行安装的施工过程。 A钢结构B框架结构C预制装配D剪力墙结构 5.(A )是施工组织设计的核心问题。 A施工方案选定B施工准备工作C施工进度计划 D 各项保证措施 6.地基开挖至设计标高后,由质量监督、建设、设计、勘察、监理及施工单位共同进行(B) A设计交底B地基验槽C基础验收 D 图纸会审 7.(C)具有提升、回转、垂直和水平运输等功能的机械设备。 A施工电梯B龙门架C塔式起重机 D 井架

2018年施工员考试试题及答案教学提纲

2018年施工员考试试 题及答案

2018年施工员考试试题及答案 1、因项目开发,某房地产公司必须在申领施工许可证前,先办妥建设用地和规划管理方面的手续,在此阶段最后取得的是该项目的( D )。 A、用地规划许可证 B、国有土地使用权批准文件 C、土地使用权证 D、工程规划许可证 2、建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸和技术资料应当满足( A )。 A、施工需要并按规定通过审查 B、施工需要并通过监理单位审查 C、建设单位的要求 D、施工单位的要求 3、某写字楼项目于2005年3月1日领取了施工许可证,则该工程应在( B )前开工。 A、2005年4月l日 B、2005年6月1日 C、2005年9月1日 D、2005年12月1日

4、根据《建筑法》的规定,建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有( B )。 A、1次 B、2次 C、3次 D、4次 5、实行施工总承包的,建筑工程桩基础的施工( B )完成。 A、必须由总承包单位自行 B、可以由专业承包单位独立 C、必须由专业承包单位独立 D、应该由分包单位 6、建筑工程的发包单位与承包单位应当依法( A ),明确双方的权利和义务。 A、订立书面合同 B、达成口头协议 C、形成公证书 D、形成合作意向书 7、( D )将其承包的全部建筑工程转包给他人。 A、特殊情况下允许承包单位 B、承包单位在收取一定的管理费后可以 C、承包单位在办理委托手续后可以 D、禁止承包单位

8、关于工程分包,以下说法正确的是( A )。 A、承包单位不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 B、总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C、分包单位可以将其承包的工程再分包 D、总承包单位擅自将承包的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 9、按照法律规定,下列不属于违法分包的是( A )。 A、总承包单位按照合同约定将承包的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、总承包单位将工程主体结构分包给具备相应资质条件的单位 C、总承包单位擅自将承包的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 D、分包单位将其承包的工程再分包 10、根据《建筑法》的规定,除总承包合同中约定的分包外,必须( B )。 A、经上级主管部门认可 B、经建设单位认可 C、经总承包单位认可 D、经国家主管部门认可

最新施工员考试题目及答案

施工员考试题目(1) 1、模板安装的基本质量要求是什么?(8分) 答:梁、柱模板安装位置正确,垂直度与轴线偏差控制在5㎜以内,平整度偏差8㎜以内;模板支撑必须有足够的刚度、强度与稳定性,不下沉,不爆模,不变形;接缝密实,不得有漏浆现象;净跨大于4m的梁、板底模须起拱1‰~3‰。 2、钢筋绑扎要注意哪些安全事项?(12分) 答:进入现场必须遵守安全生产管理规定;绑扎主柱、墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上操作和攀登骨架上下,柱筋在2m以上和绑扎悬空大梁钢筋时,应搭设工作台;钢筋头子要及时清理,成品堆放要整齐;高空作业时,不得将钢筋集中堆放在模板或脚手架板上,也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上;雷雨天,必须停止露天作业;钢筋骨架不论其固定与否,不得在上面行走,禁止在柱箍筋上攀爬。 3、基础工程的安全、质量技术交底包括哪些内容?(8分) 答:桩机行走路线、收锤标准、怎样配桩、土方取样、边坡支护等。 4、在什么情况下基坑开挖可不加支撑?(8分) 答:开挖深度不超过1米的一般密实的砂土及2米的坚硬性粘土;不超过4.5米的具有天然湿度、构造均匀、水文地质条件好、无地下水且根据专项施工方案放坡的可不加支撑。 5、砖砌体工程常见的质量通病有哪些?(10分) 答:砖的规格尺寸差;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放;砖拱砌筑不规矩等 6、楼地面工程砂浆找平层及水泥抹面常见的质量通病有哪些?(10分) 答:基土沉陷、找平层空鼓、裂缝。水泥砂浆面层裂纹、空鼓、起砂等 7、消除抹灰工程的质量通病有哪些措施?(12分) 答: a.抹灰前的基层处理必须认真做好。砖墙、砼表面的砂浆、污垢均应事前清除干净。砼面层过于光滑的基层,要事先凿毛,再用1:1水灰比渗10%的107胶薄抹一层粘结层。 b.抹灰前,墙面应充分浇水。 c.抹灰用的砂浆必须具有良好的和易性,并具有一定的粘结强度。严禁使用熟化不透的石灰膏,以防爆灰。d.面层砂浆标号不能高于打底砂浆,而打底砂浆不能高于基层墙体,以免在凝结过程中产生较强的收缩应力,破坏强度较低的基层,产生空鼓、裂缝、脱落等质量问题。e.抹灰前应认真做灰饼或冲筋。.抹阴阳角时,应随时用方尺检查角的方正,如不方正应随时修正。g.抹天棚四周应弹线,控制水平面。 8、在打桩过程中如何判断桩身已断裂?(8分) 答:管桩在沉入过程中,桩身突然倾斜错位,桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度逐渐增加或突然增大,同时当桩锤跳起后,桩身随之出现回弹现象。 9、简述毛坏房交楼的单体住宅楼的土建各分部、子分部及分项工程内容。(12分) 答:场地平整(临设)放线(桩位)打桩(试桩检测)基础开控(锯桩、标高控制)沉台、地梁施工(垫层、扎筋、支摸、验收、浇砼、预埋管线、防水)主体结构施工(扎筋、支模、验收、浇砼、外排栅搭设)主体砌砖、抹灰(门窗工程、屋面防水)外墙泥底、块料、涂料(室内块料、扇灰、厨、卫装修、防水)外架拆除(门窗管线)收尾(室外市政)交楼验收 10、主体标准层结构施工阶段,施工员每天应做的工作内容有哪些?(12分) 答:1、对先天晚上下达给各班组的施工任务进行核查,包括班组开工人数、工作部位、能否满足进度要求。2、监控各班组的施工质量、进度、安全。3、对完工工序检查验收后报相关部门验收。4、对各平行施工工种之间的工作协调。5、施工放线。6、根据当天的工作完成情况,安排班组第二天的工作任务及人力要求。7、对本栋号施工用的各种材料进行预算,并提前申请。8、每天的施工日志填写。

2019施工员考试试题及答案一

施工员考试试题及答案 一、单项选择题 1、常温下水泥砂浆必须在拌后(B)内使用完毕。 A、2h B、3h C、4h D、12h 2、大体积砼浇筑时,宜采用(C)。 A、硅酸盐水泥 B、普通硅酸盐水泥 C、矿渣硅酸盐水泥 D、火山灰水泥 3基槽(坑)开挖时土方堆置地点,离槽(坑)边一般应在(A)以外,堆置高度不宜超过1.5m以免影响土方开挖或塌方。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 4对填土压实质量影响最大的因素是(C)。 A、土的可松性 B、土的干密度 C、土的含水率 D、土的渗透性 5、搅拌砼时采用一次投料法,下列各种顺序哪种较为合理(B)。 A、水泥→砂→石 B、石→水泥→砂 C、砂→石→水泥 D、石→砂→水泥 6、一般的工业与民用建筑屋面防水等级为(C)。 A、Ⅰ级 B、Ⅱ级 C、Ⅲ级 D、Ⅳ级 7、某室内填土工程,填土料有粘性土和砂卵石两种,填土时应(A)。 A、先分层填筑砂卵石,后填筑粘性土 B、先填筑粘性土,后填筑砂卵石 C、两种土料混合回填 D、可不分先后顺序回填 8、大体积砼早期出现裂缝的主要原因是(B)。 A、砼构件出现内冷外热温差 B、砼构件出现内热外冷温差 C、砼构件与基底约束较大,产生较大的拉应力 D、砼水灰比太大 9、某组砼试块,三块抗压试验结果如下:21N/㎜2、23/㎜2和28N/㎜2,则该组砼强度代表值为(C)。 A、21N/㎜2 B、23N/㎜2 C、24N/㎜2 D、都不对 10、砖墙的水平灰缝厚度和竖向缝宽度一般不低于(B)。 A、6mm B、8mm C、10mm D、12mm 11、卷材防水屋面卷材满贴时,短边要搭接(C)。 A、5cm B、7cm C、10cm D、15cm 12、浇灌砼不能一次完成或遇特殊情况时,中间停歇时间超过(A)小时以上时,应设置施工缝。 A、2 B、3 C、4 D、1 13、梁模板支承时根据其跨度为6m时,梁中间要把木模板支起拱度至少为的(C)。 A、6㎜ B、9㎜ C、12㎜ D、18㎜ 14、一跨度为7.4m的钢筋砼梁,拆底模时砼强度应达到其设计强度标准值的(B)。

施工员考试试题及答案

施工员考试试题(习题集) 一、填空题(每题2分,共15题) 1、入场前必须经过()、项目部和班组三级安全教育。答:公司。 2、入场必须带平安卡和()。答:安全帽。 3、现浇混凝土当槽坑深度大于()米时,应设置混凝土溜槽。答:3。 4、砌块、小钢模的码放高度不得超过()米。答:1.5米。 5、非落地式脚手架结构外侧每隔()层应设一道水平网。答:4。 6、槽、坑、沟边1米外的堆土高度不得超过()米。答:1.5米。 7、人工开挖土方,两人横向间距不得小于()米。答:2米。 8、氧气瓶、乙炔瓶使用时不得倒置,两瓶间距不得小于5米,距明火间距不得小于()米。答:10米。 9、结构施工中的伸缩缝和后浇带必须用()盖板防护。答:固定。 10、施工现场脚手架应由()搭设。答:架子工。 11、附着式脚手架在升、降作业时,必须设置()名指挥人员,统一指挥。答:1名。 12、脚手架作业面必须()脚手板。答:满铺。 13、搭接铺脚手板时搭接长度不小于()厘米。答:不小于20厘米。 14、电焊作业时,焊把线()使用其他金属物替代。答:不能。 15、焊机一次侧的电源线长度不超过()米。答:5米。 二、选择题(每题2分,共12题) 1、未煮熟的扁豆()吃。1、不可以 2、可以答:不可以。

2、油漆工作业场所()进行焊接和明火作业。1、不可以2、可以答:不可以。 3、高处作业是指凡在坠落基准面()米以上,可能坠落的高处进行作业。1、2,2、2.5 答:2。 4、手上沾有浆水时,()扳动喷浆机电气开关。1、不可以2、可以答:不可以。 5、人字梯顶部绞轴处()铺设脚手板。1不可以2可以答:不可以。 6、油漆工作业场所()存放易燃易爆物品。1不可以2可以答不可以。 7、展开盘圆钢筋应一头,()防止钢筋回弹时造成人员伤害。1卡牢2不卡牢答:卡牢。 8、在高处、深坑绑扎钢筋和安装骨架,必须搭设脚手架。1搭设2不搭设答:搭设。 9、向混凝土搅拌机料斗内倒水泥时,操作人员的脚()蹬在料斗上。1不能2能答:不能。 10、搭设脚手架时,不同外径的钢管()混用。1不可以2可以答不可以。 11、脚手架与建筑物拉结点间的水平距离不应大于()米。1、6米2、3米答:6米。 12、电、气焊工上岗时()随身携带有效操作证件及用火证。1必须2严禁答:必须。

建筑施工员考试试题及答案

建筑施工员考试试题 、单项选择题: (每题 1 分,共 20分) 1、常温下水泥砂浆必须在拌后( B )内使用完毕。 A 、 2h B 、 3h C 、 4h D 、 12h 2、 大体积砼浇筑时,宜采用( C )。 A 、 硅酸盐水泥 B 、普通硅酸盐水泥 C 、矿渣硅酸盐水泥 D 火山灰水 泥 3 基槽(坑)开挖时土方堆置地点,离槽(坑)边一般应在( A )以外,堆 置高度不宜超过 1.5m 以免影响土方开挖或塌 方。D 、 2.5m 4 对填土压实质量影响最大的因素是( C ) 5、 搅拌砼时采用一次投料法,下列各种顺序哪种较为合理( B )。 A 、水泥f 砂f 石 B 、石f 水泥f 砂 C 、砂f 石f 水泥 D 石f 砂f 水泥 6、 一般的工业与民用建筑屋面防水等级为( C )。 A 、I 级 B 、U 级 C 、川 级 D 、W 级 7、某室内填土工程,填土料有粘性土和砂卵石两种,填土时应( A )。 A 、先分层填筑砂卵石,后填筑粘性土 B 先填筑粘性土,后填筑砂卵石 C 、两种土料混合回填 D 可不分先后顺序回填 8 、大体积砼早期出现裂缝的主要原因是( B )。 A 、砼构件出现内冷外热温差 B 、砼构件出现内热 外冷温差 C 、砼构件与基底约束较大,产生较大的拉应力 D 、砼水灰比太大 9、某组砼试块,三块抗压试验结果如下: 21N/伽2、23/伽2和28N/mm 2,则该 组砼强度代表值为( C )。 A 、21N/mm 2 B 、23N/mm 2 C 、24N/mm 2 D 、都不对 10、砖墙的水平灰缝厚度和竖向缝宽度一般不低于( B )。 A 、 6mm B 、 8mm C 、 10mm D 、 12mm 11 、卷材防水屋面卷材满贴时,短边要搭接( C )。 A 、 5cm B 、 7cm C 、 D 、 15cm 12、浇灌砼不能一次完成或遇特殊情况时,中间停歇时间超过( A )小时以 上时,应设置施工缝 D 、 1 A 、 1.0m B 、 1.5m C 、 2.0m A 、土的可松性 B 、土的干密度 C 、土的含水率 D 土的渗透性 10cm A 、 2 B 、 3 C 、

施工员试卷

2013年度阿克苏城乡建筑公司专业技术管理人员 岗位内部培训考试试卷 说明: 1-100题为选择题,101-103为实务题。考试为闭卷卷,时限150分钟, 满分100分。参考人员必须独立完成,严禁抄袭! 一.单项选择题(1-60题,每小题0.5分,共计30分。每题只有一个正确答案, 参考人员应将选定的答案填写在试题相应题号内,错选不得分) 1.砖基础的采用等高式大放脚的做法,一般为每2皮砖挑出()的砌筑 方法。 A 一皮砖 B 3/4砖 C 1/2砖 D l/4砖 2.钢筋砖过梁净跨宜(),不应超过()。 A≤1.5m, 2m B≤2.0m, 3m C≤1.8m, 3m D≤2.0m, 2.5m 3.钢筋混凝土过梁在洞口两侧伸入墙内的长度,应不小于()。 A120mm B180mm C200 mm D240mm 4.圈梁遇洞口中断时,所设的附加圈梁与原有圈梁的搭接长度应满足()。 A≤附加圈梁与原有圈梁垂直距离的2倍,且≤1000mm B≥附加圈梁与原有圈梁垂直距离的2倍,且≥1000mm C≥附加圈梁与原有圈梁垂直距离的1.5倍,且≥500mm D≥附加圈梁与原有圈梁垂直距离的4倍,且≥1500mm 5.常见楼梯的坡度范围为()。 A30~60 B20~45 C45~60 D30~45 6. 止儿童穿过栏杆空档发生危险,栏杆之间的水平距离不应大于()。 A100mm B110mm C120mm D130mm 7. 计楼梯时,踏步宽b和踏步高h的关系式为()。 A 2h+b=600~620 mm B 2h+b=450 mm C h+b=600~620 mm D 2h+b=500~600 mm 8. 残疾人通行坡道的坡度不大于()。 A 1:12 B 1:10 C 1:8 D 1:6 9.自动扶梯的坡度一般采用()。 A10 B20 C30 D45

《施工员》考试试卷六

《施工员》考试试卷六 一、单选题(共80题) 1.用于混凝土小型空心砌块的砌筑砂浆,一般宜采用普通水泥或() A、粉煤灰水泥 B、砌筑水泥 C、火山灰水泥 D.矿渣水泥 2.关于砌筑砂浆的说法,正确的是()。 A、毛石砌体砌筑砂浆宜选用中砂 B.水泥混合砂浆宜采用强度等级高于42.5级的水泥 C.一般情况下,砂的含泥量不应超过5% D.水泥石灰混合砂浆宜选用脱水硬化的石灰膏 3.非承重墙应优先采用()。 A.烧结空心砖B、烧结多孔砖 C.粉煤灰砖 D.煤矸石砖 4.施工单位提出变更申请报()。 A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.施工单位技术负责人 D.总监理工程师代表 5.关于卷扬机式冷拉机械具特点的说法,正确的是()。 A.制造维修复杂 B.适应性强 C.稳定性差 D.成本高 6.多用于振实梁、柱、墙、厚板和大体积混凝土等厚大结构的机具是()。 A.振动台 B.表面振动器 C.外部振动器 D.内部振动器 7.单位工程施工组织设计应由()主持编制。 A.项目负责人 B.项目技术负责人 C.项目技术员 D.项目施工员 8.分部(分项)工程施工技术交底是在工程施工前,由()对施工队(组)长进行的交底。 A.项目施工技术负责人 B.施工员 C.项目负责人 D.项目经理

9.按照《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)要求,高层、超过高层建筑轴线竖向投测每层允许偏差为()mm。 A.1 B.2 C.3 D.5 10.水准基点是沉降观测的基准,水准基点必须设置在沉降影响范围以外,冰冻地区水准基点应埋设在冰冻线以下()m。 A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6 11.划分施工段的目的是()。 A.为了使投人的资源量均衡使用 B.为了组织流水施工 C.施工现场的组织管理更为简单 D.为了以最短工期完成施工任务 12.在非地震区,框架结构一般不超过()层。 A.10 B.15 C.20 D.25 13.在装配式单层工业厂房施工中,采用分件吊装法时的施工顺序是()。 A.一个节间全部构件吊完后,再依次吊装下一个节间,直至构件吊完 B.先吊柱、再吊梁、最后吊各个节间的屋架及屋面板等 C.先吊梁、再吊柱、最后吊各个节间的屋架及屋面板等 D.先吊屋架、再吊柱、最后吊梁及屋面板等 14.分部(分项)工程施工技术交底是在工程施工前,由()对施工队(组)长进行的交底。 A.项目施工技术负责人 B.施工员 C.项目负责人 D.项目经理 15.关于现浇混凝土柱的工程量计算正确的是()。 A,有梁板的柱按设计图示截面积乘以柱基以上表面或楼板上表面至上一层楼板底面之间的高度以体积计算 B.无梁板的柱按设计图示截面积乘以柱基以上表面或楼板上表面至柱帽下表面之间的高度以体积计算 C.框架柱按柱基上表面至柱顶高度以米计算 D.构造柱按设计柱高以米计算 16.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于现浇混凝土板工程量计算的说法,正确的是()。 A.圈梁区分不同断面按设计中心线长度计算 B.过梁工程量不单独计算,并入墙体工程量计算 C.异形梁按设计图示尺寸以体积计算 D.拱形梁按设计拱梁轴线长度计算 17.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)关于现浇混凝土板工程量计算的说法,正确的是()。 A.空心板按图示尺寸以体积计算,扣除空心所占体积 B.雨篷板从外墙内侧边算至雨篷板结构外边线按面积计算 C.阳台板按墙体中心线以外部分图示面积计算 D.天沟板按设计图示尺寸中心线长度计算

2018年施工员考试试题及答案

施工员考试试题 姓名:考试时间:90分钟得分: 一、单选题:(每题1分,共计55分) 1、轴线向上投测时,要求H建筑物总高度30m< H ≤60m,要求竖向误差在全楼累计误差不超过( ) A.10mm B.5mm C.15mm D.20mm 2、混凝土必须养护至其强度达到( )时,才能够在其上行人或安装模板支架。 A.1. 2MPa B.1.8MPa C.2.4MPa D.3MPa 3、在砌墙时先留出窗洞,以后再安装窗框,这种安装方法称为()法。 A.立口 B.塞口 C.顺口 D.留洞 4、柱子中心线应与相应的柱列轴线一致,其允许偏差为()。 A.±10mm B.±5mm C.±15mm D.±25mm 5、一般当楼梯使用荷载不大,且梯段的水平投影长度小于3m时,宜选用()。 A.梁式楼梯 B.板式楼梯 C.螺旋式楼梯 D.折线式楼梯 6、砌体结构房屋中,作为受压构件的墙、柱除了满足承载力要求之外,还必须满足()的要求。 A.强度 B.稳定性 C.刚度 D.高厚比 7、一般现浇钢筋混凝土框架结构房屋抗震等级分为()。 A.三级 B.二级 C.四级 D.五级 8、下列哪项不是勒脚的作用:()。 A.防止外界机械性碰撞对墙体的损坏 B.防止屋檐滴下的雨、雪水及地表水对墙的侵蚀 C.美化建筑外观 D.增强强度和稳定性

9、屋面保温层或刚性面层及砂浆找平层应设置分隔缝,间距不宜大于( ),缝宽不小于( )。 A.5m,20mm B.6m,20mm C.5m,30mm D.6m,30mm 10、基础中纵向受力钢筋的保护层厚度不应小于( )。 A.25mm B.30mm C.40mm D.50mm 11、柱纵向钢筋搭接位置应在受力较小区域,搭接长度为( )。 https://www.wendangku.net/doc/0111946376.html, B.1.1la C.1.2la D.1.4la 12、梁的上部纵向钢筋伸入节点或支座的锚固长度对带肋钢筋不小于( )。 A.7d B.10d C.12d D.15d 13、相对钢筋混凝土结构而言,以下( )不是钢结构具有的优点。 A.强度高、截面尺寸小,故结构自重轻 B.有很好的塑性和韧性 C.施工、拆装方便 D.耐腐蚀、耐火性能强 14、抗震设计时,一、二级抗震墙的厚度不应小于160mm,且不宜小于层高或无支长度的( )。 A.1/20 B.1/25 C.1/15 D.1/30 15、有可能使建筑物产生不均匀沉降的打桩顺序是( )。 A.逐排打设 B.自中间向四周打 C.分段打设 D.以上都是 16、填土压实在土的( )含水量下可获得最大的干密度。 A. 最小 B. 最佳

2020年土建施工员考试复习题库及答案(共200题)

2020年土建施工员考试复习题库及答案(共 200题) 1.施工方案的编制对象是(分部工程或专项工程) 2.(施工安排)是施工方案的核心,关系专项工程实施的成败 3.下列哪一项不是施工准备所包括的内容(机械准备) 4.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,(施工单位)应当组织专家对其专项方案进行充分论证 5.参加专家论证会的专家组成员应当有(5)名及以上符合相关专业要求的专家组成 6.下列关于施工技术交底文件的编写要求,说法错误的是(施工技术交底的范围要广) 7.填土压实可采用人工压实,也可采用机械压实,下列哪一项不是机械压实的方法(综合法) 8.钢筋混泥土预制桩的强度须达到设计强度标准值的(70%)后方可起吊,如提前起吊,必须采取措施并经验算合格方可进行 9.预制桩在堆放时,地面必须平整,坚实,堆放层数不宜超过(4)层,不同规格的桩应分别堆放 10.梁模板在搭设时,如梁跨度等于或大于(4)M,应使梁底模起拱,如涉及无规定时,起拱高度宜为全跨长度的(1%-3%) 11.下列关于柱模板的说法错误的是(沿高度每隔1.5M开有浇筑孔) 12.下列关于拆除框架结构模板的顺序中,正确的是(首先是柱模板,然后是楼板底板,梁侧模板,最后梁底模板)

13.混凝土搅拌时,常用的投料顺序不包括(三次投料法) 14.混凝土自高处倾落高度不宜超过(2)M 15.当混凝土浇筑深度超过(8)M时,应采用带节管的振动串筒,即在串筒上每隔2-3节管安装一台振动器 16.结构设计总说明中不包括(防火等级) 17.结构施工图一般不包括(结构布面图) 18.以下关于各专业施工图的排列顺序说法错误的是(次要部分在前,主要部分在后) 19.建筑工程施工图的识读方法中不包括下列哪一项(详图细读) 20.在梁的平法标注中,梁的标注一般是集中标注和原位标准相结合,其中集中标注内容中有五项必注值和一项注值,则下列哪一项是选注值(梁顶面标高高差) 21.梁的平法标注中,部分标注为KL3(2A)300*650,则以下关于该梁的说法中错误的是(两跨两端悬挑) 22.图纸会审一般由(建设单位)组织,并主持会议,其他单位参加 23.图纸会审的程序是设计单位作设计交底,(施工单位)对图纸提出问题,有关单位发表意见,与会审讨论,研究,协商逐条解决问题达成共识,组织会审的单位汇总成文等。 24.规费是指政府和有关部门规定必须缴纳的费用,下列哪一项不属于规费的范畴(环境保护费) 25.工程项目成本控制不包括(措施费的控制) 26.(材料用量的控制)是在保证符合设计规格和质量标准的前提下,

施工员专业管理实务_模拟试题一_2013年版

1、单选题(共20题,每题2分,每题的备选项中,只有一个最符合题意)下列属于一般土的是() A:松软土 B:软石 C:次坚石 D:坚石 答案:A 解析:见教材p2 2、某基坑深12米,一边放坡,边坡坡度为3:4,则边坡底宽为()米 A:4米 B:8米 C:16米 D:9米 答案:C 解析:土方边坡坡度=h/b=1:m,底宽为b,挖土深度为h 3、某建筑队要建一个5层高的居民楼,那么他们适合采用的基础施工施工方法是()A:刚性基础 B:扩展基础 C:箱型基础 D:桩基础 答案:A

4、关于垂直运输设施的说确的是() A:井架、起重机、龙门架和建筑施工电梯属于垂直运输设施 B:起重机可以在高层建筑中兼做施工人员上下使用 C:井架的起重量为0.5~1.5t,工作幅度可达50米 D:齿条驱动电梯装有可靠的限速装置,适用于20层以下的建筑工程使用答案:A 解析:见教材p57 5、下列关于建筑的砂浆流动性(稠度)说确的是() A:砖砌体在干燥环境或多孔砌块的砂浆稠度为6~8cm B:砖砌体在寒冷环境或密实砌块砂浆的稠度为8~10cm C:普通毛石砌体在干燥环境或多孔砌体的砂浆稠度为6~7cm D:振捣毛石砌体在寒冷环境或密实砌块的砂浆稠度为1~2cm 答案:C 解析:见教材p64 6、组合模板中钢模版的宽度有()种 A:4种 B:5种 C:6种 D:8种 答案:B

7、钢结构建筑的认识正确的是() A:安装较复杂 B:抗震性能不太好 C:是被称为21世纪的绿色工程 D:为了保证质量一般施工周期比较长 答案:C 解析:见教材p118~189 8、关于准备工作在吊装工程中的说确的是()A:它仅影响施工进度和安装的质量 B:它与安全生产和文明施工没有直接关系 C:起重机型号的选择不属于准备前的工作 D:场地的清理,道路的修筑都属于准备工作 答案:D 解析:见教材p132 9、防水工程按其构造作法可分为() A:自防水和防水层防水两大类 B:柔性防水和刚性防水 C:房屋屋面防水和地下工程防水 D:涂膜防水和结构自防水 答案:A

施工员考试试题(有答案)

施工员考试试题(有答案) 1、甲公司是乙公司的分包单位,若甲公司分包工程出现了质量事故,则下列说法正确的是( )。-----正确答案:(C). A.业主只可以要求甲公司承担责任 B.业主只可以要求乙公司承担责任 C.业主可以要求甲公司和乙公司承担连带责任 D.业主可以要求甲公司和乙公司同时承担责任 2、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,对于招标范围内的各类工程建设项目,下列表述不正确的是( )。-----正确答案:(D). A.施工单项合同估算在200万元人民币以上的必须招标; B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的必须招标; C.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的必须招标; D.单项合同估算价低于规定的标准,但项目总投资额在1000万元人民币以上的必须招标。 3、以下不属于民事纠纷处理方式的是( )。-----正确答案:(C). A.当事人自行和解 B.行政机关调解 C.行政复议 D.商事仲裁 4、职业道德是所有从业人员在职业活动中应该遵循的( )。-----正确答案: (A). A.行为准则 B.思想准则 C.行为表现 D.思想表现

5、职业道德是对从事这个职业( )的普遍要求。-----正确答案:(D). A.作业人员 B.管理人员 C.决策人员 D.所有人员 6、现场开挖时主要用镐,少许用锹、锄头挖掘,,部分用撬棍挖掘的土可能是()。-----正确答案:(C). A.松软土 B.普通土 C.坚土 D.砂砾坚土 7、跨度1.5m的现浇板钢筋混凝土平台板的底模板,拆除时所需的混凝土强度为设计要求混凝土立方体抗压强度标准值的( )。-----正确答案:(B). A.0.25 B.0.5 C.0.75 D.1 8、框架结构模板的拆除顺序一般是( )。-----正确答案:(B). A.柱一楼板一梁侧板一梁底板 B.梁侧板一梁底板一楼板一柱 C.柱一梁侧板一梁底板一楼板 D.梁底板一梁侧板一楼板一柱 9、预应力先张法施工适用于( )。-----正确答案:(C). A.现场大跨度结构施工 B.构件厂生产大跨度构件 C.构件厂生产中、小型构件 D.现在构件的组并 10、钢结构厂房吊车梁的安装应从( )开始。-----正确答案:(A). A.有柱间支撑的跨间

广西6月施工员岗位实务(市政工程)试题(含参考答案)教学文稿

广西住房城乡建设领域现场专业人员岗位考试试题《市政工程施工员专业实务知识》 (考试时间:1 50分钟) 应考人员注意事项: 1.本试卷由试题纸和答题卡两部分组成。 2.请在答题卡的指定区域内作答,在试题纸上作答无效。 3.请用考试规定用笔作答。 科目一专业基础 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题的z 备选答案中,只有一个符合题意。) 1.适用于填筑半挖半填的傍山坡道作业的是( B)推土机。P1 A.直铲式B.角铲式C.通用型D.专用型2.起重机在起吊和转向时,以下操作步骤错误的是( C)。 A.速度要均B.构件要平稳 C.起吊和转向时或快或慢D.禁止突然制动 3.下列机械中,不能用于平整场地的是( D )。 A.推土机B.铲运机C.挖掘机D.装载机4.基础压实作业,振动轮的宽度和直径应选取( C)的数值。P15

A.较大B.适中C.较小D.最小 5.下列选项中,不属于混凝土搅拌机按其结构形式划分的是( B)。P21 A.强制式B.固定式C.鼓筒式D.双锥反转出料式6.较厚的压实层应采取( A)压实。P15 A.高振幅B.中振幅C.低振幅D.最低振幅7.在无载荷情况下,塔身与地面的垂直度偏差不得超过( D)。P31 A.1/1000 B.2/1000 C.3/1000 D.4/1000 8.夯管法在特定场所有其优越性,适用于( D)施工。P39 A.建筑物密集B.土质较差 C.埋深较大的地下管道 D.城镇区域下穿较窄道路的地下管道 9.图纸会审应由( C)组织相关单位参加。P45 A.施工项目部B.项目经理C.建设单位D.企业技术负责人10.单位工程施工进度计划的作用不包括( D)。P68 A.控制单位工程的施工进度 B.确定单位工程的各个施工过程的施工顺序 C.为编制年度等计划生产作业计划提供依据 D.控制不同时段的工程成本 11.( C )是施工方案的核心内容,具有决定性作用。P56

水利工程施工员考试试题及答案十套汇总

水利工程施工员考试试题及答案十套汇总水利工程施工员考试试题及答案一 一、填空题10分(共5题,每题2分) 1、梁端设置的第*个箍筋应距框架节点边缘不大于㎜,非加密区的箍筋间距不宜大于加密区间距的倍。(50;2) 2、外架每道剪刀撑宽度不应小于跨,且不应小于6m,斜杆与地面倾角宜度之间;(4;45~60) 3、具备下列条件之一者为安全事故:死亡10人以上,29人以下;直接经济损失100万元以上,不满300万元。具备下列条件之一者为安全事故:死亡3人以上,9人以下;重伤20人以上;直接经济损失30万元以上,不满100万元。(重大;较大) 4、塔式起重机停用个月以上的,在复工前,应由单位组织有关单位按规定重新进行验收,合格后方可使用;(6;总承包) 5、墙体每日砌筑高度不宜超过m。雨天不宜超过m。(1.8;1.2) 二、判断题10分(共5题,每题2分) 1、钢筋复试每50t/批做一次拉伸、弯曲、直径、重量试验;(×)

2、现浇结构拆模后,应由监理(建设)单位、施工单位对外观质量和尺寸偏差进行检查,做出记录,并应及时按施工技术方案对缺陷进行处理;(√) 3、有主次梁的楼板,宜顺着主梁方向浇筑,施工缝应留置在主梁跨度的中间三分之一范围内;(×) 4、混凝土搅拌装料顺序为石子一砂一水泥—水;(×) 5、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~ 3/1000;(√) 三、单项选择题30分(共20题,每题1.5分,每题的备选项中,只有1个*符合题意) 1、公司统一使用广西建工集团的“广西建工”标识,标识以“广西建工”拼音字母“G”、“J”艺术构成立体建筑,以中间“工”字为纽带,犹如握手,寓义“”,体现广西建工的凝聚力。() A、团结、合作、共赢 B、团队、拼搏、共赢 C、奋斗、拼搏、共赢 D、合作、拼搏、双赢

全国施工员考试模拟试题

2011年全国施工员考试试题 学校专业姓名 一、填空题(共10题,每题2分) 1、季节性施工主要指( )和( )的施工过程。 2、力的三要素是( ) 、( ) 和 ( ) 。力的作用线是指( ) 。 3、浇筑砼时,自由倾落高度不应超过( )米,在竖向结构中不得超过( )米。如超过时,应采用( ) 、以防止砼发( ) 。 4、钢筋接头连接方法有( )、( )和( ) 。 5、施工员考试技术交底方式以( ) 为主,以( ) 为辅,必要时辅以 ( ) ,交接双方应( ) 。 6、钢筋混凝土结构工程由( ) 、( ) 、( ) 等多个分项工程组成。 7、大体积混凝土结构浇注,根据结构特点不同可分为 ( ) 、( ) 、( )等浇注方案。 8、砖墙的组砌形式主要有 ( ) 、( ) 、( ) 。 9、防水工程按其使用材料可分为 ( ) 和 ( ) 两大类。 10、砼的检验评定分为( ) 、( ) 法两种。 二、单选题(共10题,每题2分) 1、测定混凝土强度用的标准试件是()mm。 A. 70.7×70.7×70.7 B. 150×150×150 C. 100×100×100 D. 200×200×200 2、建筑物总宽度为13m,屋面坡度为2%(两面坡,横向)屋顶中央应升起高度是() A、200? B、150? C、130? D、260? 3、有抗震要求的结构,其箍筋弯钩平直部分长度至少应为() A、3d B、5d C、6.25d D、10d 4、对于有抗渗要求的砼养护时间不应少于() A、3天 B、7天 C、14天 D、28天 5、施工员考试钢筋混凝土结构施工时,施工缝宜留在结构受()较小且便于施工的部位。 A剪力 B 压力 C拉力 D 应力 6、为了调节硅酸盐水泥的凝结时间,常掺入适量的()

施工员专业实务试题

四川省建设企事业单位岗位培训统考 一、单选题:(将正确答案填入下列表格中,每题1分,共20分 2007年12月 l、某基槽采用放坡开挖,坡度为l:0.25,如基础宽度为800mm,深度为2m 则放线尺寸( c )。 P11 A 800 B 1300 C 1800 D 2800 2、碎石类土或爆破石碴用作填料时,其最大粒径不得超过每层铺填厚度的( A )。 P14 A 2/3 B l/2 C 2/5 D 1/3 3、砖砌体中轴线允许偏差为( D )mm。 A 20 B 15 C 12 D 10 4、脚手板当采用搭接铺设时,其搭接长度应大于( B )mm。P47 A 200 B 300 C 400 D 500 5、电渣压力焊的质量要求之一是轴线偏移不得大于( D )钢筋直径且不得大于2mm。 P66 A 1/2 B l/4 C l/8 D 1/lO 6、钢筋接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的( C )倍。P65 A 15 B 12 C 10 D 8 7、起重机的三个主要工作参数是( C )。 P103 A电机功率、起升高度、工作幅度 B起升高度、工作幅度、最大幅度起重量 c起重量、起升高度、工作幅度 D起升高度、工作幅度、电机转速 8、为控制抹灰平整度和垂直度应( C )。P118 A挂线 B弹线 c做灰饼、冲筋 D分层抹灰 9、涂料刷涂时应( C )。 P126 A勤蘸每刷 B少蘸长刷 c勤蘸长刷。 D随意涂刷 10、屋面坡度在3~5%之内时,卷材可( C )屋脊铺贴。P132 A平行 B垂直 c平行或垂直 D任意 ll、墙体水平施工缝应留在底板表面以上不小于( A )mm以上。 A 300, B 200 C 150 D 120 12、冬期施工拌制砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过( D)℃。P151 A 95 B 90 C 85 D 80 13、某项施工分为两个施工过程。施工前须谁备1天,每个施工过程需时间4天,采用依次施工,则工 期为( D )。P162 A 4 B 5 C 8 D 9 14、流水步距是两个相同的施工过程( A )的时间间隔。P163 A先后进入同一施工段开始施工 B先后进入某一施工段开始施工 c同时进入同一施工段开始施工 D同时进入某一施工段开始施工 15、我国规定:混凝土搅拌机以其( C )标定规格。P75 A干料体积 B进料容量 c出料容量 D湿料体积 16、施工照明系统宜使三相负荷平衡,若中每一单相回路上灯具和插座数量不宣超过( )个,负荷电 流不宜超过15A。P199 A 25 B 30 C 35 D 40 17、PDCA循环中,C是指( C )。 P210 A计划 B实施 c检查 D处置 18、质量验收的最小单位是( D )。 A单位工程 B分部工程 c分项工程 D检验批。P214 19、业主不具备招标条件时应( D )。 A自行招标 B邀请招标 C公开招标 D. 委托给招标代理人 20、。单项工程是( D )的组成部分。

相关文档
相关文档 最新文档