浅谈氧化锌避雷器带电测试

作者:陈慧万俊俊曹建军

来源:《商情》2015年第33期

【摘要】避雷器是保证变电站电力设备安全运行的重要设备之一,变电站使用的避雷器均需按试验规程每3年进行一次例行试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于变电站一些供电线路的特殊性,常规避雷器例行试验受天气和用户停电时间限制,很难开展,氧化锌避雷器带电测试的开展为解决这一难题提供了新的途径。

【关键词】避雷器,带电测试

金属氧化物避雷器(MOA)因其优越的过电压保护特性是变电站应用最多的避雷器。但MOA的故障可能会导致其爆炸,影响系统安全运行,必须对运行中的避雷器进行严格有效的检测和定期例行试验,由于避雷器例试(特别是主变三侧避雷器)必须停运主设备,会降低设备的运行可靠性,而且有时因为运行方式的限制无法停运主设备,导致避雷器无法按时例试,因此避雷器的不停电测试显得尤为重要。

1避雷器测试现状

当前,对避雷器的状态监测的有效手段之一是在线检测,在线检测目前普遍采用的方法是测量避雷器的全电流,具体是在110KV等级及以上的避雷器的下端接地回路上安装泄漏电流监视仪,通过定时人工巡视来监视泄漏电流的大小与变化趋势或将数据远传到检测中心进行统一分析,通过记录全电流读数来判断避雷器的老化和绝缘损坏程度。

然而这些测量方法所得到的全电流中包含了避雷器表面的泄漏电流、内部的泄漏电流以及本体电容电流等的总和,它不能有效反映避雷器内部绝缘(支架绝缘、内壁绝缘、氧化锌片的质量……等)的真实运行情况。

同时,每3年一次的氧化锌避雷器例行试验的方法是直流耐压试验,这种测试方法需要停电进行,需要拆除避雷器的引线,测试时还需在晴天进行且湿度不能超过80%,每台避雷器测试时间需要40分钟左右。这就造成变电站避雷器的例行试验无法按正常周期进行,给供电设备运行带来了很大的安全隐患。

为解决以上问题,我们需要开展避雷器的带电检测工作,确认避雷器状态是否良好。

2避雷器带电测试

2.1测试方法。避雷器带电测试是通过专用的阻性电流测量仪获得避雷器运行时的全电流Ix,以避雷器端电压U为基准向量,通过比较Ix与U的相位,将Ix中阻性分量IR与容性分

量Ic分离出来,从而根据阻性分量IR的变化来判断避雷器的运行状况。将试验设备的电流回