文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自建机房和专业idc机房对比

自建机房和专业idc机房对比

自建机房和专业idc机房对比
自建机房和专业idc机房对比

西部数据中心简介

中国电信四大IDC数据交换中心之一,全面负责中国互联网数据的存储、交换和传输的国家电信级数据中心。

西部数据中心机房面积超过5000平米,拥有直连国家骨干核心、省网核心、城域网核心的网络宽带资源及专业电信级网络工程维护人员近百名。

数据中心全网路由器和交换机采用cisco主流设备,网络主干及重要软硬件设备均采用双冗余设计,确保用户使用万无一失。

由中国电信集团公司于2002年投资建设一期工程。目前已经完成四次大规模扩容与改造。

是中国电信规划的全国四大IDC枢纽之一。

是面向国内、国际各类型企业、事业客户提供大规模、高质量、安全可靠的服务器托管、带宽租用以及灾备中心建设、应用服务外包的超大型互联网数据交换中心。

拥有众多国际知名企业合作伙伴构成的庞大用户群体,具备国际先进的软硬件环境和优质的服务水平。

是目前投入运营中为数不多的直联CHINANET骨干核心节点的数据中心机房。

硬件设施方面:

1、高品质的机房场地和环境保障

数据中心机房提供3000平方米的可使用机房面积,机房整体抗地震级别为8级。机房采用承重结构设计,地板承重上限为800Kg/平方米,可供用户放置一些特型设备。

数据中心机房提供钢制标准机架(机架宽度19英寸,高度2.6或2.4米)。机房内每天有专人负责机房的卫生,数据中心机房由多台空调机采用侧送和风管输送相结合的方式送风,使室内温湿度尽可能均衡分布,以保持恒温恒湿环境。机房温度:18~28摄氏度,相对湿度:30%~70%。

2、可靠的电力保障

数据中心机房采用一类市电供电,从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电线,两路市电采用10kv线路,互为主备用。为保障分配给用户的电力不间断的供应,数据中心电力机房安装了智能UPS系统及容量充足的电池,可以保证持续供电。此外,数据中心还配备双备份的柴油发电机组作为后备。

3、先进的安全、消防保障

数据中心大楼有24小时值班的专业保安人员,用户进入大楼时需登记或持有通行卡。为了保证用户托管设备的安全,数据中心安装有美国AV公司的闭路电视监控系统,电视墙监控系统有专座24小时值班,数据中心机房安装了德国西门子公司的非接触式IC卡电子门禁系统,采用先进的数据库管理。

数据中心机房装修采用防火构架及材料,消防能力符合电信级标准。大楼备有多个紧急通道,机房及楼道内安装温度烟雾感应消防系统、防火报警探测头,遇火情时系统自动报警,并启动气体自动灭火器灭火。

数据中心通过多条千兆以太网高速光纤通道(GE)直接与ChinaNet陕西省骨干节点互连,有效地保障了网络的稳定性和高速性。数据中心的重要网络设备采用双点备份,避免单点故障,增强了网络的可靠性。

对比自建机房西部数据中心

电源保障单路市电两路市电(互为主备)

机柜单独购买5000钢制标准机架

空调大功率空调16000全年18~28摄氏度

ups设备单独购买58000机房专用ups

柴油发电机单独购买56100双备份的柴油发电机组路由单独购买8000cisco主流设备

安保无7*24小时保安和门禁系统防火无警报探头和自动灭火设备监控无无死角高清监控探头

防火墙单独购买38000电信黑洞防火墙

网络自拉10m光钎60000100m接入

网络联通性检测无7*24短信提醒

电费每年大约3w到6w无

人员维护每年大约3w到6w7*24售后响应