1总则

提供设备的厂家必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。

1.1本设备技术规范书适用于380V低压开关柜设备成套装置。它提出了该设

备的功

能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作

出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供

的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较

高标

准执行。

1.5本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同

正文

具有同等的法律效力。

1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

2 技术要求

2.1 应遵循的主要现行标准

GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备总则

GB1408-89低压设备和控制设备

GB 7251-1998~2006低压成套开关设备

GB4942.2-85低压电器防护等级

DL/T 5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程

GB 10233-2005 低压电器成套开关设备基本试验方法

IEC439 低压开关设备和控制设备装置

GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定

GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法

GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求

JB/T8456-1996 低压直流开关设备

NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程

2.2 使用环境条件

2.2.1 周围空气温度

最高温度:+40 ℃;

最低温度:-10 ℃;

最大日温差:25K。

2.2.2 海拔高度:≤1000 m。

2.2.3 环境相对湿度(20℃时)

日平均值:≯95 %;

月平均值:≯90 %。

2.2.4 地震烈度:6度;

水平加速度:0.10 g;

安全系数:1.67(同时作用)。

2.2.5 环境污秽等级:户外III级。

2.3 工程条件

2.3.1系统概况

(1)系统电压:380V;

(2)系统最高电压:400V;

(3)系统额定频率:50 Hz;

2.3.2安装地点:屋内。

2.4380V开关设备成套装置基本技术参数

2.4.1型式:智能型380V低压抽出式开关柜

2.4.2额定值

2.4.2.1额定频率:50 Hz。

2.4.2.2额定电压:380V。

2.4.2.3额定电流:主母线及分段母线800A,柜内分支母线300A。

2.4.2.4额定短时耐受电流:25 kA-1s。

2.4.2.5额定短时耐受电流峰值:63kA。

2.4.2.6分、合闸机构和辅助回路1min工频耐受电压(有效值):2kV。

2.4.2.7分、合闸机构和辅助回路额定电压:DC220V。

2.4.3具有功能分隔室,以限制事故扩大。电缆可以从柜下方进出线至各功能

室。各功能室及各个回路的单元功能室均采用钢板分隔,互不干扰。2.4.4具有一次、二次线与电源母线和负载输出段直接连接,提高接触的可靠

性。

2.4.5柜体设计时,必须考虑运行中的散热问题。有关温升限值不得超过国家

标准和

各种元器件额定运行的温升规定。

2.4.6断路器必须是智能型,采用自动切换开关,应能实现与变电所计算机系

统的方便连接;断路器的额定机械操作寿命不少于10000次。

2.4.7所有额定值、结构相同的元件,应具有互换性。

2.4.8电源柜与变压器之间采用电缆连接,馈线柜采用电缆出线方式。

2.4.9母线及连接线

2.4.9.1主母线:母线截面由供方配,其长期允许电流应不小于回路工作电流,

同时应

能承受三相短路电流为63kA、25kA-1S动、热稳定要求。

2.4.9.2连接线:母线至断路器或熔断器等元件的连接线的长期允许电流应不小

于各回

路额定电流,同时应满足动、热稳定要求。

2.4.10380V低压进线柜二次保护

1) 每面进线柜预留有安装1只电子式多功能电子表的位置,具体安装尺寸由二次专业提供;

2) 进线柜二次接线按设计院二次专业提供的接线。

2.5 事故照明逆变电源柜基本技术参数

2.5.1 主要技术参数

1)额定容量:10kVA

型号规格:GGD

2)输入参数

交流输入:220V,50Hz±5%, 175~250V

直流输入:220V,185~280V

3)输出参数

交流220V,50Hz±1%

电压精度:220VAC ± 2%

波形失真率: ≤ 3%

动态响应: 5%(0%~100%负载)

功率因数: 0.7

过载能力: 125% 30s

逆变效率: 92%(80%负载)

4)连续运行时间: 可长时间连续运行

5)报警: 蜂鸣器声音报警和LED指示灯报警

6)切换时间: 交流与直流切换0ms

7)冷却方式: 风扇强制风冷

8)噪声: ≤55db(正面1米处)

9)输出馈线回路数:采用正泰微型空气开关。

10)工作方式

在线供电方式:正常工作时由两路交流电源互为备用供电,交流电源失电自动切换至直流电源逆变后供电。

2.5.2 对屏体要求

1)柜体下方应设有接地铜排和端子,接地铜排的规格为25×4mm2,接地端子为压接型。屏间铜排应方便互联。

2)对抗地震、防振动和抗撞击的要求

所有安装在柜(屏)上的设备应达到下列要求:

a) 抗地震能力的设计要求

所有安装在柜上的设备应制造成能承受14.7米/秒2(1.5g)的静态水平加

速度。

b) 防震动设计的要求

当输入电压为额定值,输入电流为零时,如果分别在水平方向和垂直方

向上交互地施加如下的振动10分钟:

振动频率16.7Hz,振幅0.4mm,应保证设备不会失灵。

c) 抗撞击设计要求

当设备的输入电压为零时,分别交互地在垂直方向上施加6次294米/秒

2 (30g)的撞击,设备的性能和外观不会引起破坏。

2.5.3 机械结构和机械强度以及防护要求

a) 柜(屏)包括所有安装在上面的成套设备或单个组件,皆应有足够的机

械强度和正确的安装方式保证柜(屏)在起吊、运输、存放和安装过程中不

会损坏。供方还应提供运输、存放和安装说明书,供用户使用。

b) 柜(屏)的机械结构应能防卫灰尘、潮湿、动物、应能抵御所规定的高

温和低温,以及支架的振动。

c) 为便于运行和维护,应利用标准化元件和组件。

d) 柜体的防护等级为IP4X,选用高强度钢组合结构,柜体采用全封闭结构,原则上屏应自然冷却。

e) 柜(屏)底部应有安装孔,设备采用嵌入式或半嵌入式安装,并在后面

接线。柜内应有照明灯,柜内设备的安排及端子排的布置应保证各套装置的

独立性,在一套装置检修时不影响其他系统的正常运行。

2.5.4标签

对于那些必须按制造厂的规定更换的部件和插件,应有特殊的符号标出。2.5.5 柜中的内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘铜线。

导线应无损伤,导线的端头应采用压紧型的连接件。导线应不小于2.5mm2。

接到端子排上的导线应有标志条或标志套管标明。端子排应保证足够的绝缘

水平。所有端子的额定值为10A,1kV;采用瑞联端子。电流回路的端子应允

许用户接6mm2的电缆芯线。端子排前应保留足够空间,便于电缆连接。柜上

的所有设备均应有铭牌或标签框,以便于识别。

2.5.6柜体应有良好的通风及除湿措施。

2.5.7柜体应配置标准附件如下:

a)接地母线;

b)铭牌;

c)端子排;

2.5.8 屏体尺寸:2260×800×600(高×宽×深)mm;外壳防护等级:IP4X。

2.6本规范未尽事宜按现行国家及行业有关标准规定执行。

3技术服务

合同签定后,供方应指定负责本工程的项目经理,负责协调供方在工程全过程的各项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

4供方提供的380V低压抽出式开关柜主要技术参数(见表4-1)表4-1 供方应填写的技术规范表

5 质量保证

5.1 设备制造应执行2.1款提出的标准及有关的国家标准、行业标准(最新版本)。

5.2 供方订购的新型产品除应满足本规范书外,还应提供产品的鉴定证书。

5.3 供方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括外购件在内)均应符合

本规范书的规定。若需方根据运行经验指定供方提供某种外购零部件,供方应积极配合。

5.4供方应提供产品的型式试验报告,试验方法应符合国家标准。

5.5供方应提供下列设备质量证明:

(1)产品合格证;

(2)制造、检验记录;

(3)材料合格证;

(4)出厂试验报告。

5.6供方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T1900质量保证

体,

该质量保证体系已获国家认证和正常运转。

6供货范围

6.1 设备规范及供货范围

(1)380V低压抽出式开关柜本体;

(2)母线及连接线;

(3)备品、备件与专用工具;

(4)确保低压抽出式开关柜成套装置正常工作的其它附件。

备品备件及专用工具

6.2.1备品备件

供方应向需方提供必要的备品备件。备品备件应是新的,与设备同型号、同工艺。备品备件清单见表6-1。

6.2.2专用工具

供方应提供安装、运行、检修所需的专用工具,包括专用调试、测试设备。供方

应提供的专用工具清单见表6-2:

7 技术资料及图纸交付进度

7.1 在签订合同后5天内,供方应向需方提供下列技术文件4份:

a)使用说明书:包括额定电流电压参数、使用条件、一次接线方案、结构尺

寸等;

b)提供低压柜设备排列图、外形尺寸、安装方式与尺寸、柜底控制电缆及电

力电缆开孔图、母线外形尺寸及支撑和连接图;

c)低压柜单面整体的总重量、最大运输尺寸和重量;

d)每个功能单元在不同安装位置的降容系数或实际允许电流值;

e)提供电源进线柜与所用变压器电缆连接孔洞图;

f)提供低压柜的动荷载和静荷载。

所有技术资料及图纸应以中文方式,并注明是XXXX工程。

7.2设备供货时提供下列资料:设备安装使用说明书、产品拆卸一览表、装箱单、产品合格证明、备件一览表及运行、维护、检修说明书和工厂试验报告。

7.3需供双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计和制

造中

的问题。

7.4 供方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时,应及时书面通知需方。

7.5 工程文件的交接要有记录,联络协调会议应有会议记要。

4高低压开关柜基础知识--注册电气工程师发输变电专业基础考试

西安华瑞网电设备有限公司培训教材高压电器及成套装置 2009.

高压电器及成套装置 (一)开关电器:主要用来关合于分断正常电路及事故电路或用来隔离高压电源,根据其功能的不同又分为: 1)高压断路器:它能分断正常情况下的各种负载电路,又能在事故情况下关合与分断短路电流,而且能实现自动重合闸的要求。它是高压电路中一种功能最为全面的电器。 2)高压熔断器:俗称保险,当线路中电流超过一定限度或出现短路故情时能自动断开电路,电路断开后,熔断器必须人工更换部件后才能再次使用。 3)高压负荷开关:只能在正常工作情况下关合与开断各种负载电路但不能开断短路电流。 4)高压隔离开关:用来隔离电源或电路,隔离开关只能开断很小的电流,容量不大的变压器空载电流等。 5:接地开关:高压与超高压线路检修电器设备时为确保人身安全,可用接地开关进行接地,接地开关也可采用人为造成电力系统的接地短路以达到控制和保护的目的。 (二)测量电器:主要包括电流互感器和电压互感器。 1)电流互感器:用来配合测量高压线路的电流供计量和继电保护用。

2)电压互感器:用来配合测量高压线路的电压供计量和继电保护用。 (三)限流与限压电器:主要包括避雷器,电抗器。 1)避雷器:用来限制过电压,使电力系统种相关的各电器设备免受大气过电压和内部过电压的危害。 2)电抗器:实质上就是一个电感线圈,用来限制故障时短路电流。 对高压电器的基本要求是什么:性能参数有哪些?高压电器的主要要求包括:一般电器性能方面要求,自然环境方面的要求,和其它方面的要求。 (一)一般电器性能方面的要求:电力系统中的高压电器应能长期的承受各种电压电流作用而不致损坏。 1)电压方面:额定电压一定高压电器,其绝缘部分能长期承受的最大工作电压,而且能承受相应程度的大气过电压和内部过电压的作用。标志这方面性能参数是:最大工作电压,工频试验电压,全波和载波冲击电压,操作波试验电压。 2电流方面:高压电器的导电部分长期通过工作电流时各部分的温升不超过允许值。通过短路电流时不应因电动力作用而受到损坏,各部分的温升不应超过短路时的温度允许值,触头不应发生熔焊或损坏。这些性能都与电流大小有关,标志这方面的参数是:额定电流、动稳定电流、热稳定电流等。 自然环境方面的要求:高压电器应能在周围各种环境

高、低压开关柜、直流屏技术要求

高低压、配电柜、直流屏技术文件 第一部分 10KV高压配电柜 本工程10KV高压配电柜按中置柜设计,配电柜内所有设备的技术 参数应符合相应的国家标准。 2.4标准的适用和执行: 投标人所提供的货物除应满足本技术要求以外,还应符合下列相关标准的规定。进口元器件允许适用原产国标准,但必须等同或优于中华人民共和国国家标准,如这些标准内容有冲突,按高的标准执行。 (1)GB3906-91《3~35KV户内交流高压开关设备》 (2)DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 (3)GB311.1-83和GB311.2~311.6-83《高电压试验技术》 (4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 (5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 (6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 (7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 (8)DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》 (9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 (10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》 (11)GB762-81 《电气设备额定电流》 (12)IEC229-1A 《短路保护并列设备》 (13)GB1208-87 《电流互感器》 (14)IEC-185 《电流互感器》 (15)GB50150-91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 (16)GB50171-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施

工及验收规范》 (17)GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (18)国家现行包装运输标准。 凡本技术要求未特别提及的地方,也应符合中华人民共和国现行的有关国家标准。 一、高压配电柜型号和技术要求详见本工程电气设计说明及电施图 二、技术参数: 1、额定工作电压:10KV 2、额定频率:50Hz±1% 3、防护等级:IP40 4、额定短路开短能力:31.5KA 三、开关柜内主要元器件的技术参数 1、真空断路器品牌:CCK ZN18,常州森源 VS1 1)、真空断路器及其操动机构应具有防跳装置,在操作方式中不允许采用手动直接合闸(手动直接合闸仅限于机械调试中使用)。 2)、真空断路器及其操动机构必须是一体式结构,并且安装在牢固的支架上。 3)、真空断路器应装设分、合闸按钮和分、合闸指示器,外壳适当位置应设置有观察孔可以看到分、合闸位置状态。 4)、真空断路器在无需维修或更换部件的情况下,连续合分额定电流的操作总次数为20000次;在此期间,应无零件更换,无机械或电气调整,无维修。 2、微机保护品牌:西安远征,清华紫光,许继电气 1)、支持软件在线升级。 2)、装置应配备大屏幕图形液晶显示器,采用全中文菜单操作方式。 3)、应采用分层设计方法,软件应具有很好的灵活性、可靠性、

低压开关柜操作规程

低压开关柜操作规程 为了规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全操作低压配电设备设施,特制定以下操作规程。 一、适用范围 适用于配电室内低压配电设备设施的操作。 二、职责 1、工程主管负责检查《低压配电柜操作规程》的执行情况 2、当班电工负责低压配电设施的操作。 三、内容 1.安全操作注意事项。 2.操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。 3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: (2)工作场地空间足够,光线足够; (3)所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴针、螺丝批、电工胶布等); (4)工作人员必须穿戴绝缘于套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,因查明原因并排除故障后,才能恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 5.电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 6.电变压器停电的操作要领: (1)拉开各低压出线开关; (2)拉开低压总开关; (3)拉开配电变压器高压侧开关。 7.配电变压器送电的操作要领: (1)合上配电变压器高压侧开关; (2)合上低压总开关; (3)合上各低压出线开关。 8.在配电变压器上工作前,操作要领如下: (1)拉开高、低压两侧电源; (2)验电,确认无电; (3)两侧分别挂三相短路接地线; (4)挂上“有人工作,禁止合闸”标示牌于高、低压开关处。 9.在配电柜开关上工作前,操作要领如下: (1)拉开开关、有明显的开路点;

(2)验电,确认无电; (3)挂三相短路接地线; (4)设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者);(5)挂上“有人工作,禁止合闸”标示牌于停电开关处;(6)站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

低压开关柜操作规程

低压开关柜安全操作规程 一、准备工作 1、特殊工作作业持证上岗并按规定进行定期专业培训,保证证件有效。 2、操作人员在操作前检查绝缘手套及绝缘鞋、绝缘杆是否在安全有效期内,按操作项目规范要求穿戴好劳动保护用品。 3、开机前应认真检查设备及电路情况,确认无误后方可开机使用。 二、具体操作事项 1、正常送电操作 (1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; (2)确认电源开关在断开位置; (3)送上操作回路电源,状态指示正常; (4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; (5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; (6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; (7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。

2、正常停电操作 (1)检查信号指示允许拉闸; (2)确认所有负荷开关断开; (3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; (4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; (5)切断断路器操作电源; (6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; (7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 三、注意事项 1、配电室应保持清洁干净,要有良好的通风,禁止吸烟。在室内使用明火,必须逐级批准,并采取一定的防范措施。 2、配电室电气设备附近的各种安全装置,必须保持完整、灵敏、有效。 3、经常检查各部件的功能和运转情况,发现问题要立即采取有效措施,并及时予以修复。 4、配电室必须配备足够的干粉灭火器材,并经常进行维修保养,保证完好。值班人员必须熟练使用灭火器材,掌

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

高低压配电柜安全技术操作规程

编号:CZ-GC-05223 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高低压配电柜安全技术操作规 程 Safety technical operation procedures for high and low voltage distribution cabinets

高低压配电柜安全技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设 备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠 的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措 施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和 短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任 何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全 措施:

4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。高低压配电柜 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

低压开关柜技术协议.

陕西长青能源化工有限公司150万吨/年甲醇项目首期60万吨/年甲醇工程改造项目低压抽屉式开关柜技术协议 陕西长青能源化工有限公司150万吨/年甲醇项目 首期60万吨/年甲醇工程改造项目 中国,陕西,宝鸡市凤翔县长青工业园 低压开关柜技术协议 技术附件编号: 合同编号: 设备位号:详见数据表

目录 1.概述和说明 (1) 2.标准规范.............................................................. 错误!未定义书签。 3.供货范围和工作范围 ......................................... 错误!未定义书签。 4.技术要求............................................................... 错误!未定义书签。 7.设备铭牌.............................................................. 错误!未定义书签。 8.检验与试验 ......................................................... 错误!未定义书签。9性能考核与性能保证 .......................................... 错误!未定义书签。 10.包装与运输 ....................................................... 错误!未定义书签。 11.技术服务和培训 ............................................... 错误!未定义书签。 12.文件资料交付要求 ........................................... 错误!未定义书签。 13.附件.................................................................... 错误!未定义书签。 14.联系方式............................................................ 错误!未定义书签。

最新高低压开关柜基本知识问答211题

高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和

低压开关柜安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 低压开关柜安全操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

低压开关柜安全操作规程(通用版) 1、操作者熟悉本设备的性能、结构,在操作过程中应遵守安全规章和技术规范。 2、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 3、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 4、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠地保护接地。 5、在运行的电流互感器二次回路上工作时,严禁将电流回路断开。 6、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应严格防止短路或接地。

7、接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 8、任何额定电压的电容器组,禁止带电荷合闸,每次断开后重新合闸,须在断路三分钟后方可进行。 9、电容器组的检修工作,应在全部停电时进行,先断开电源,将电容器放电接地后,才能进行工作。 10、操作者在操作和维修过程中,必须使用绝缘工具,穿戴绝缘鞋和绝缘手套等安全保护用品。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

低压开关柜的类型汇总.

目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把 各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GGD,GCK,GCS,MNS,MCS介绍 GGD系列: 用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站,发电厂,厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力,照明及发配电设备的电能转换,分配与控制之用. GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压配电柜.产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性,实用性强,结构新颖,防护等级高等特点.可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用. 产品型号及含义 结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高. ■GGD柜充分考虑散热问题.在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不 断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的. ■GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方

法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶 的四角装有吊环,用于起吊和装运. ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20―IP40 之间选择. GCK系列 产品型号及含义 GCKG是封闭式开关柜C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成.该装置适用于交流50(60)HZ,额定工作电压小于等于660V,额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备. GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设 备》,GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设 备》,GB/T14048.1-93《低压开关设备和控制设备总则》等标准.且具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进合理,电气方案灵活,系列性,通用性强,各种方案单元任意组合,一台柜体. 所容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,安全可靠,维修方 便等优点. 结构特点 1,整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

配电室低压配电柜标准操作规程

制药有限公司GMP文件 厂房与设施文件 2.适用范围:配电室的操作人员。 3.职责:电力车间配电室操作人员对本规程的实施负责。 4.内容: 4.1配电室低压配电柜于配电室低压室内,非配电室操作人员未经批准不得私自进入低压室,不得靠近和私自触碰低压配电柜。 4.2配电室操作人员进入低压室,应严格按照“各级人员安全标准管理规程(SMP-JG-0008-00)”规定,穿戴相应防护设施后,方可进入。 4.3 低压设备检修时必须停电进行,并要有专人监护及挂警告牌。 4.4 低压配电柜操作时,要站在胶皮板上,握好操作手柄,注意电表变化情况。 4.5 配电柜操作顺序:送电时,先合刀闸开关,后合空气断路器。停电时,先跳开空气断路器,后拉刀闸开关。 4.6 操作时动作要迅速,受电盘开关合上后,如无异常,方可进行分盘送电,如发现指针有冲击现象时,应立即停止送电,待检查修复后方可送电。 4.7 配电间突然跳闸停电,没有查明原因,不准合闸送电。 4.8 拉开刀闸的操作应迅速而谨慎,合刀闸的操作迅速而果断,但在合闸行程终了时不准有冲击。 5.程序: 5.1送电 5.1.1在高压配电柜控制电源直流屏柜内依次合上合闸电源1开关、指示灯亮、交流进线开关、指示灯亮、整流输出开关、指示灯亮、电池开关、指示灯亮控制母线电压调整转

5.1.2 检查各高压柜状态灯,确保高压柜在分闸状态,分闸指示灯亮。 5.1.3 将进线柜手车摇进到工作位置,此时手车工作位置指示灯亮。 5.1.4 将PT柜手车摇进到工作位置,此时手车工作位置指示灯亮。 5.1.5 将变压器柜,两台,手车摇进到工作位置, 5.1.6关上工作电源进线柜门,手摇合上隔离开关IS,出现“合”字,按合闸按钮,或直流屏没电时手摇,合上真空开关VS,出现“合”字。 5.1.7 进线柜合闸,合上真空断路器,送电,合闸指示灯亮。 5.1.8 确定与使用变压器对应的变压器柜,并合闸,合上真空断路器,送电,合闸指示灯亮。 5.1.9 完成送电。 5.2 停电 5.2.1 逐一将变压器柜和进线柜分闸,断开真空断路器,确保其工作在分闸状态,分闸指示灯亮。 5.2.2 在工作电源进线柜上断开真空开关VS,出现“分”字,断开隔离开关IS,出现“分”字。 5.2.3 摇出变压器柜手车, 5.2.4 摇出PT柜手车 5.2.5 摇出进线柜摇出手车 5.2.6 完成停电。 5.3 检修操作 5.3.1 清除绝缘子表面污垢;铁金具与瓷件粘合牢固 5.3.2 检查传动件和机械部分。检查活动部件的润滑情况。 5.3.3 检查触头开距应符合符合制造厂规定。 5.3.4 检查触头是否完好,用0.O5mm塞尺检查,纵向塞入深度不应大于5mm,两侧弹簧的压力应均匀,符合制造厂规定。涂一层凡士林戒导电膏。 5.3.5 调整三相不同期。 5.3.6 检查高低压配电柜附件是否齐全、完好,包括弹簧片、铜辫子等。 5.3.7 针对不同的断路器做出相对的检修项目,具体操作参考设备说明书。

高低压配电柜知识简介

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用

于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义 GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。

GGD低压配电柜技术规范

GGD系列低压配电柜技术规范 .概述 1.1 GGD型交流低压配电柜是根据能源部、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压开关柜。 1.2 本开关柜具备以下特点: 分断高、动热稳定性好、电气方案灵活、系列性、实用性强、防护等级高等。 1.3 本技术规范引用了GGD型低压开关柜《技术条件》。 2.引用标准 2.1 GB7251.1-97《低压成套开关设备》; 2.2 IEC439《低压成套设备和开关设备》; 2.3 GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》。 3.设备运行环境 3.1周围空气温度,上限+40°C,下限-15°C。 3.2海拔高度,不大于1500m。 3.3 环境相对湿度:日平均不大于60%,月平均不大于90%。(20℃时) 3.4 地震烈度:不超过8度。(中国12级度标准) 3.5耐受地震能力:(承受三相正弦波,水平面和垂直加速度同时作用) 水平:0.25g; 垂直:0.125g; 正弦波持续时间:5周波; 安全系数:动态 1.67;静态:3.5; 4.电气性能 4.1 额定工作电压:400V; 4.2 额定电流:1000A,1600A,3150A; 4.3 额定短路开断电流:15kA,30kA,50kA; 4.4 额定短时耐受电流(1S):15kA,30kA,50kA; 4.5 额定峰值耐受电流:30kA,63kA,105kA。 4.结构性能 5.1 外形尺寸

5.1.1 柜高尺寸系列:2200mm; 5.1.2 柜宽尺寸系列:600,800,1000,1200mm; 5.1.3 柜深尺寸系列:600,800mm。 5.2 防护等级 5.2.1 正常使用环境:IP30; 5.2.2 特殊作用环境:IP40。 5.3 涂装 5.3.1涂装采用环氧树脂粉末静电喷涂。 5.3.2颜色:驼灰色、整体单色调。 5.4结构设计 5.4.1开关柜柜体结构是采用通用柜的形式,选用优质冷轧钢板制造。构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,由构架零件及型钢配装,从而保证了柜体的精度和质量。 5.4.2通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高,缩短了制造周期,提高了工作效率。 5.4.3柜体在设计时充分考虑到运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内热量到一定量时,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 5.4.4柜体按照现代工业产品造型设计,采用黄金分割比的原理设计柜体外型,使整柜比例合理,美观大方,面目一新。 5.4.5柜门用转轴式活动铰链与构架相连,装卸方便。门的折边处嵌有山型橡塑条,具有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。 5.4.6装有电器元器件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。 5.4.7柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 5.4.8母线、导电部件和绝缘导线。 5.4.8.1母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造。 5.4.8.2绝缘导线选用铜质线,辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线。 5.4.8.3母线搭接处镀锡、搪锡。 6.试验 6.1试验分类 6.1.1型式试验,目的是验证开关柜的结构是否合理,其电气和机械性能是否达到了技术条件规定的要求。

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养

和维护简便。 3.2基本要求 塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的 技术要求!

3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系 出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材

厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设 有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行 4.4、配电柜分为母线隔室、功能单元隔室和电缆隔室。仪表、信号灯、按钮等组成的辅助电路元件均安装于配电柜正面板上;主母线位于柜上方,电

缆室位于柜体后部,内部设置有供电缆攀附的支架。 4.5、低压配电柜为GCS或GCK系统,各配电柜内均设有接地母线PE与中性母线N,二者贯穿于 4.7、电柜内各抽屉单元的推进、拉出机构应轻便灵活。相同规格容量的抽屉单元可达到灵活互换。每一个抽屉都有可靠的金属接地。抽屉式或抽出式单元设有:连接位置、试验位置、分离位置三个位置。

4.8、采用悬挂式抽屉导轨、大刀片式推进机构和优质的插接件。使抽屉单元抽插灵活、更换容易、结构简单、加力程度大,保证供电的连续性、可靠 4.11、开关与功能单元间应设有可靠的机械联锁装置,用以保证当开关合闸后,功能单元不能

低压开关柜操作规程和注意事项(通用)

低压开关柜操作规程及注意事项 警告 请注意遵守本说明书和安全操作规程 在本装置带电区内进行任何工作前必须切断电源 ●本开关柜的安装、运行和维护必须由专业电气工程技术人员来进行。 ●请遵守有关标准和当地电力部门的作业规范和相应的安全操作规程。 ●本产品为户内型配电装置,必须安装在适用电气设备运行的建筑物内。 ●请不要在超过本开关柜铭牌所规定的额定技术参数条件下运行。. ●操作人员应负责对各种影响开关柜安全运行的操作及时作出正确的处理。

1、总则 1.1 引用的标准 所有设备符合下列标准: GB7251-2005 低压成套开关设备 ZBK36001-89 低压抽出式成套开关设备 IEC439 低压开关设备和控制设备成套装置 IEC947 低压开关设备和控制设备 1.2 使用条件 正常使用条件 最高环境温度:+40℃ 最低环境温度:-5℃ 日平均相对湿度:90%以下 月平均相对湿度:90%以下 开关柜安装场所的最高海拔高度2000m 地震烈度不超过8度。 周围空气无腐蚀性或可燃性气体等明显污染。 特殊使用条件 凡超过正常运行条件时由用户与制造厂进行协商来解决。 2、关柜的现场安装 为了保证安装质量,开关柜的现场安装应在专职技术人员指导和监督下进行。 . 2.1 安装现场的一般要求 开关柜的现场安装应在配电室的土建工程彻底完工,且具备照明及现场安装用电源之后。配电室应干燥、能上锁,且配备有通风装置。穿墙孔和电力电缆、控制电缆的电缆沟槽等的准备工作必须做好。配电室天花板的高度应不低于4000mm。除了

具有书面认可的特殊运行条件,配电室应满足有关标准及本使用说明书规定的户内 开关运行条件。 2.2 基础框架 开关柜必须安装在预埋于配电室地板的基础框架之上。 为了使安装工作完美,敷设基础时,应遵守有关土建规定,尤其是本说明书中对基 础直线和平面度的要求。 基础框架根据开关柜数量的多少确定所需个数。基础框架通常由现场土建人员埋 设。 基础框架的安装: ●为了达到基础框架表面水平度,基础框架焊接部件,应按规定程序在预定连接点焊 接。 ●根据配电室的安装布置图,将基础框架准确地放置在混凝土地坪的规定位置上。 ●使用水平仪仔细调整整个基础框架的表面水平度,并保证其正确的高度。基础框架 的上表面应高于完工后的配电室地坪2mm,以便开关柜安装和调整。在配电室地坪 表面要覆以补充层时,补充层的厚度必须单独考虑。 平面度允许公差为±1mm/m 框架材料直线度允许公差为±1mm/m。但在框架总长度内的总偏差应不大于2mm。 ●基础框架应有可靠的接地。接地必须用截面不小于30×4mm的镀锌扁钢。当一组 开关柜排列较长时,基础框架应有两端接地。 ●当配电室地板补充层完工后,应注意回填基础框架下部,不要留下任何间隙。 ●基础框架不能遭受任何具有危害性的冲撞与压力,特别在安装过程中。 2.3开关柜的拼接 使用性能等级为4.8的DIN标准螺栓。对应DIN43673所规定的紧固扭矩参考如下:润滑剂(螺牙螺栓之间的润滑状况)润滑油或润滑油膏润滑MoS2基础滑剂 螺纹规格以及相应扭矩M6 4.5 5.5 M8 10 15 扭矩(Nm)的推荐值M10 20 30

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。