施工现场平面布置原则

根据本工程招标文件规定,并针对本工程实际现场施工及进度要求进行相应的施工平面布置,场地较小,对施工场地合理布置,具体原则是:

1、首先要保证施工区与一期住宅区及北边天骄超市的完全隔开,人流车流完全隔离,保证互不干扰,新增设临时建筑和材料堆放场地,要不影响今后施工,根据各施工阶段情况,合理布置施工道路,保证材料运输道路通畅,施工方便。

2、充分利用甲方在天骄超市侧已修建的三层楼房,不足部分就地解决。

3、根据不同施工阶段重点,各阶段总平面布置作适当调整,使其与各时期的施工重点相适应。

4、中小型机械的布置要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。

5、材料堆放尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。

6、临电电源、电线敷设避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。

现场施工总平面布置

现场施工布置和临时办公的布置

尽可能地利用已建的临时设施,不足部分按其使用要求适当补充,总平面布置图见附图。

根据公司的CIS手册要求,所有现场管理严格按照公司的《现场管理手册》执行,保证现场井然有序,并采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示不同区域的使用功能。

1、临时办公室:利用基地北侧前期已建的的三层圆弧建筑的二、三层作为现场临时办公室,业主办公室、会议室,监理办公室设于二层,总承包方办公室布置于三层。总承包方办公室包括项目经理室、技术总负责人室、安装项目经理部、财务组、项目和约组、技术组、机电安装组、质量管理组、安全管理组、施工管理组。

2、工人住宿:利用基地北侧前期已建的的三层条形建筑的二、三层做职工宿舍。一层部分设职工食堂。

现场出入口及道路

根据施工现场现有布置的情况,在正对现有河北大道侧布置了大门,并且设置警卫室,是材料以及人员的主要入口。

按照文明工地的要求,对于重载车道,道路采用C20混凝土建筑,铺设φ14@200

钢筋网,道路混凝土厚20cm,下铺10cm道渣。其余场地硬化处理,用C20砼浇筑100cm厚。

本工程在临时设施、材料堆场、路边均设置排水篦子,场内排水由路面顺坡进入排水篦子,经沉淀处理后,统一汇入市政管道。

垂直、水平运输设置

1、上部结构施工阶段

人工挖孔桩施工准备期间将分别C座北侧及A座西侧布置两台附着式塔吊,其中A座位置处的塔吊基础需布置于混凝土底板下面,并于两层裙房楼板于相应位置留洞。

本工程上部结构混凝土浇筑时,裙房采用2台砼固定泵布料,塔楼采用1台砼固定泵布料,为保证能满足两栋塔楼同时浇筑混凝土的要求,现场应配备2台砼固定泵,并备用1台。

塔楼在结构施工至5—6层后于每座塔楼布置一台人货两用电梯,以负责楼层材料和人员的垂直运输。

由于本工程采用现场搅拌混凝土,于1#大门处设置450平米的现场搅拌站。2、装饰施工阶段

在装饰施工阶段,主楼的材料和人员的垂直运输将沿用结构施工阶段的三台人货电梯,负责楼层的材料和人员运输。

塔吊及人货梯的布置见裙房及塔楼施工总平面布置图。

原材料及加工场地的布置

钢筋半成品和木工房布置在塔吊吊运范围之内,施工现场全部围档,进行封闭施工,与周围的环境相隔开。(具体布置详见裙房及塔楼施工总平面布置图)为保证结构施工期间的现场道路的顺畅,材料进场严格按照计划执行。

现场临电、临水布置

现场临电布置

1、我公司将根据业主提供位的电源,设配电室,采用集中管理,施工用电线路采用三相五线制。从配电室各分三路接出,一路作为办公用电,一路作为大型机械设备用电(塔吊及人货梯),另一路作为其它施工用电。

2、结构楼层的施工用电沿结构向上布置二根70mm2电缆,每层设二只分配电箱,再由分配电箱分别拉出开关箱接至楼层施工用电部位。

3、办公、厕所等生活用电均采用36V低压电。

现场临水布置

根据施工现场情况本工程施工用水的接入口由业主提供。

1、消火栓给水系统

消防水管一律使用75管,室外消火栓给水管道沿道路埋设,沿建筑物布置成环状,配备200m消防软管。结构楼层设一根消防立管,楼层竖向每一层设一只消防龙头,而且保证消防水流量最小达到900升/分钟。消防用水可充分利用地下室的消防水箱,并保证其有足够的蓄水量,严禁用于生产及生活用水。

2、生产给水系统

用水管道口径由100、75等规格组成供水网络,并在施工现场各用水点预留施工生产用水甩口。

楼层施工用水用50管径水管布置至各施工层面,以满足结构及装饰施工用水,施工用水严禁使用消防水源。

所有水管均沿围墙或路下敷设,穿越重载车处作加固处理。

3、排水系统

沿建筑施工区域外围设置明排水沟400mm×300mm(深×宽),并经过三级沉淀及集水井,集中排入市政污水管道。

在上部结构施工时,各层楼临时加设50污水管及成品瓷器小便斗与地面化粪池相连,既方便工人,又可提高文明卫生。

及时清理现场内残留施工垃圾、障碍物以及疏通施工现场排水管道。

4、灭火器

每楼层在上下通道口、脚手等部位均设消防灭火器,并定期检查更换。

现场卫生

1、为了保持工地及其周围环境的清洁卫生,在施工期间所产生的施工垃圾和生活垃圾按其性质分类及时搬离施工现场,直至工完料清交付使用。

2、渣土的清理手续将在建设单位的协助下,及时进行办理和外运渣土。

3、在车辆进出施工现场的主要出入口设置车辆清洗设备,以保证施工泥浆不随

车辆污染市政道路。

4、对雨季和汛期现场排水系统的日常维修措施

5、成立现场排水系统日常维修班组,专人负责、定期检查和清除排水沟以及沉淀池中积存物,确保排水沟畅通。

6、逢雨季、汛期增加潜水泵,提高排水流量、流速,确保排水畅通、迅速。

7、雨季、汛期成立防汛抗台工作小组,做到人员到位、职责分明、防汛抗台物质储备充裕。

夜间施工照明

1、夜间施工照明主要利用场内灯照明(要求向场内照射,以防止对场外的光污染),另配小太阳灯局部辅助照明。

2、场地四周共设6个灯架照明。

3、楼层内楼梯间、人货梯处设36V低压照明,确保施工期间上下照明的需要。现场施工总平面布置图

详见:

图01:地下室施工总平面布置图

图02:裙楼及塔楼施工总平面布置图

图03:装饰阶段施工总平面布置图

图04:施工临时用电总平面布置图

图05:施工临时用水、消防平面布置图

图08:施工现场排水布置图

图21:现场搅拌站布置示意图

现场CIS形象布置

根据公司CIS形象战略实施的宗旨:展示人文卓越的企业形象,塑造崇高诚信的企业精神,服务于项目建设实践,在征得建设单位同意后,对施工现场的各个要素按不同场合和时间严格按照CIS手册的标准执行,做到施工现场“五化”,即“亮化、净化、绿化、美化、硬化”;并且以“新概念、新环境、新品质”的“三新”为目标,使现场的安全生产、文明施工和施工现场管理不断上台阶。封闭管理

1、围墙沿工程四周连续置高度为2.5米的围墙,做到坚固、稳定、美观、内

外进行粉刷,外立面基调为白色,围墙上书写的内容色调按照CIS手册统一执行。

2、大门在施工现场进出口设钢制大门,高度为2.5米;两侧门墩高度3.0—3.2米,门墩之上设灯箱,上书企业全称;大门的颜色为白色,大门宽度为 5.0-6.0米;大门及两侧门墩书写的内容及色调按照CIS手册统一执行。

3、大门边设门卫室,门卫有专职保卫人员担任,24小时值勤巡逻。门卫室设门卫制度、保卫人员名单及职责,并建立人员、材料出入登记档案。

施工现场标牌

1、在大门内的显眼位置上设立“八牌二图”,格式按照公司CIS手册统一执行。

2、在大门内外设置二块可活动警示牌,一块为“进入工地,请戴好安全帽”,另一块为“施工带来不便,感谢你的协助”。其他警示牌根据CIS手册统一加工制作。

施工场地

1、混凝土硬地坪施工

根据实际情况,在建筑物四周2米范围内、主要道路、堆放建筑材料处硬化处理采用C20砼浇筑100厚,其余场地在大门区、办公室前适当搞些绿化工作。

2、吸烟点

按照标准要求,施工现场严禁随意吸烟。项目经理部制订禁烟制度并视具体情况设置吸烟点。

办公及生活设施

1、临时设施的建设

为了做好现场的标化管理,在我方进驻后,在征得建设方同意下,按照公司CIS 手册的统一要求进行对临时设施内外墙面处理,刷公司的标志色及有关公司标识。

2、办公室

要求每个办公室布置整齐有序。如办公桌、椅子统一,放置花卉盆景,墙上悬挂室内人员的的岗位职责、安全帽等。

3、厕所

男厕所坑位设置以施工高峰期人数的1/16标准设计建造,女厕所坑位视项目部具体情况设置,厕所室内高度不得低于2.5米,上部设天窗,地坪为地砖并不得

积水,墙裙为瓷砖,高度不低于1.2米,并有良好的通风设施。设置定时冲水箱,并落实专人进行每日的卫生保洁工作。

4、医务室

内备一些常用的必备药品和担架,医务室工作人员必须具有良好的素质,有行医证,有处理一般紧急病情和医治常见病的能力。

工程施工测量

本工程测量定位采用先进的高精度全站仪1套,激光垂直仪1台,经纬仪2台、水平仪3台;根据业主提供的红线界桩点和有关图纸进行施工放样。根据场地条件并考虑到以后结构施工中多工种交叉作业的复杂性,采用极坐标法不仅能获得较高的施工放样精度,而且操作方法较为简单。因此本工程采用极坐标法进行平面放样。工程施工测量特点

1、由于本工程为超高层建筑,结构竖向偏差直接影响工程受力和外观质量,故施工测量中要求竖向投测精度高,所用仪器和测法要适应结构类型、施工方法和场地条件。

2、测量放线方法能因时、因地制宜,灵活适应,并需配备相适应的专用仪器和采取必要的安全措施。

3、由于建筑工程量大,工期长,为保证工程的整体性和各局部施工的精度要求,在开工前要测设足够精度的场地平面控制网和标高控制网。控制网点在整个施工期间能准确、牢固地保留至工程竣工,并能移交给建设单位继续使用,这项工作是保证整个施工测量顺利进行的基础,也是施工测量中难点。

4、由于天气的变化、材料受力变形及地基的下沉等影响,在施工测量中,就必须根据有关的规律预估和预留变形量。如测设标高时,应预留结构下沉;在控制建筑

物垂直度时,应考虑日照变形的影响等等。

5、在施工期间要按规范与设计图要求进行必要的环境的变形监测和建筑物本身的变形观测,竣工之后由建设单位负责继续观测。

6、施工测量要与设计、监理等各方面密切配合,事先充分作好准备,制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。测量放线人员要严格遵守施工放线的工作准则。每步都检验与校对。

平面控制网的测设

1、平面控制网布设原则

(1)、平面控制遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。

(2)、布设平面控制网根据建筑设计总平面图和施工总平面布置图。

(3)、控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。

(4)、桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,用红油漆作好标记。

2、建筑坐标系的建立

为便于施工中测量数据计算,需要建立建筑坐标系,根据业主提供的水准原点,建立建筑坐标系。

施工中的数据计算,放样工作均应以此坐标系为依据。

3、控制点的建立

先用经纬仪根据平面控制网放出建筑物轴线,并在场地上做好轴线控制点,并定期(二星期左右)复测一次。

控制点的做法为用2m长钢管打入地下,地面上留200mm,上焊铁板并在铁板上划十字线。并在控制点外砌500mm高砖墙,中间浇捣素混凝土至控制点面并在砖墙上加盖,防止垃圾等杂物进入。

4、控制网加密和施工放线

垫层施工完成后,要根据施工控制网精确测定建筑物位置,并进行控制网加密,各轴线交点要以红三角作标记,要求轴线间距、线垂直角必须附合规范要求。

5、轴线控制网的精度等级及测量方法

根据《工程测量规范》要求控制网的技术指标必须符合下表的规定。

为满足控制网的精度要求,测量仪器采用电子全站仪,一测回测角,二测回测边。测量时,严格按规程中水平角观测和光电测距的技术要求来进行。

高程控制网布设

1、高程控制网起始依据

高程控制网依据业主提供场区内高程控制基点测设。

2、高程控制网的布设

根据地下工程与上部结构工作分段进行的特点,高程控制网分段测设,但为了保证标高精度一致,要及时进行复测。

考虑到施测方便,高程控制网,拟布设在基坑边上。为了便于施测及校核,每段布设2~3个控制点。在控制点的设置位置,用清水冲刷掉墙面浮土,薄抹一层水泥砂浆,做成一块10cm×10cm的平整竖平面,在该竖平面上涂上红色“?”标志,并在旁侧注明相对标高。

3、高程控制网的精度等级及测量方法。

根据《工程施工测量规范》标高控制网拟采用三等水准测量方法测定。水准测量的主要技术要求应符合下表的规定。

注:L为往返测段附合水准路线长度(km)

测量仪器选用DS2型水准仪,往返观测。水准观测的技术要求符合下表的规定。

水准观测的主要技术要求

4、标高竖向传递

标高竖向传递采用激光仪,详见后面。

5、针对本工程的特点,本工程定位控制测量还应注意以下几点:

根据总平面图设计坐标,为确保控制网的正确,必须由道路上的城市坐标系统结合建筑物规划红线引入定位;

根据施工现场及周围环境条件,选择适当地方按一次埋设,多种用途、长期使用的原则埋设首级控制点、组成一个完全能满足施工放样及沉降观测需要的永久性施工控制网。控制点按要求进行技术处理、控制点所处位置要保证今后不被占用且障碍较少、以使对控制点进行使用和保护。控制点既作平面控制之用,又作标高控制之用。

工程开始前,根据工程结构情况,利用首级控制点,放出二级控制点作为施工的二级控制,并进行复测。该控制点既可用于细部点的放样,同时以可用作对工程上各

结点的复合检测。

利用全站仪对所有控制点进行精确测定,并将他们与附近的国家城市等级点进行联测,使其坐标与高程统一为一个系统,便于今后使用。

利用配套计算机对所有观测值进行严密平差,保证整个控制精度完全能够符合国家工程测量技术规范和工程设计要求。平差成果存入计算机内。需要时可以随时调用。随着施工的进展,考虑到各种因素可能造成的影响,经常对所有控制点作必要的检测。

工程平面放样

垂准测量

随着结构的升高,要将首层轴线逐层向上投测,用以作为各层放线和结构竖向控制的依据。其中,以建筑物外廓轴线和控制电梯井轴线的投测更为重要。施工中对竖向偏差的控制要求越高,轴线竖向投测的精度和方法就必须与其适应,以保证工程质量。这是本工程施工测量的重点和难点。

1、测量允许偏差

层间竖向测量偏差不应超过±3mm,建筑全高(H)竖向测量偏差不应超过3H/10000,而且不应大于:

30m

60m

90m

120m

150m

为了满足精度要求,根据本工程特点,无法使用常规的测量方法从外控点测设楼层面上轴线,因此考虑到能设至最大高度,在楼板上预留孔洞(避开柱梁)使能在上、下贯通且互相通视的位置设置内控点。作为楼层平面放线和投测轴线的依据。内控点设在一层楼面上,共三点,以一块150mm×150mm×10mm的铁板作为标志,在浇筑一层楼面混凝土时埋设固定好,然后用电子全站仪精确测定其位置并刻上十字丝表示点位,以后各层面预留200mm×200mm孔洞、随着结构每升高一层,将垂直仪架设在底层内控点上,经过中整平后打开电源开关,由望远镜向天顶垂直方向发出激光,并通过在楼板上事先预留好的孔洞投射到接收靶上(接收靶用半透明有机玻璃制成),由靶旁标点员用水笔或玻璃铅笔标出靶上的光斑中心。

由于始终以底层内控点为投测依据,不仅避免了逐层向上投测易产生的累计误差,而且由垂直仪设在底层室内,各种振动干扰相对较少,又不受大风、强光等气候因素影响,因此仪器稳定、操作简便、精度可靠(铅直精度可达1/20000以上)。只是实测时要采取必要的保护措施防止落物击伤仪器。

得到投测点位后,将全站仪搬到楼层投测点上,先个别设站检测其相应的边长及水平角。经检测点位满足精度要求后,据此投测点按极坐标完成所在层面上的定位放

样。其他各层参照上述方法放样,测设完毕,各层楼面预留孔洞用盖板上以保安全。标高传递

在现场场地质比较稳定且安全可靠的地方,埋设三个标高基准点,具体埋设位置由现场施工人员会同建设、监理方踏勘选定,这三个基准点既可用来控制楼层标高,又可作为沉降观测水准点。现场标高基准点埋设后,使用S2级水准仪,在建设方指定的水准点上,按国家II等水准测量精度要求,以闭合水准路线法引测一地基准点上,其闭合差应小于±5√n mm(n为测站数)。

楼层的标高传递采用沿结构外墙,边柱或电梯间向上竖直进行(见下图),为便于各层使用和相互校核,至少由三处向上传递标高。先用水准仪根据统一的±0.000水平线在各向上传递处准确测出相同的起始标高线,然后用钢尺沿竖直方向向上量至施工层,并画出正米数的水平线,各层的标高线均由各处的起始标高线向上直按量取,高差超过一整钢尺时,在该层精确测定第二条起始标高线作为再向上传递的依据,最后将水准仪安置到施工层收测由下面传递上来的各水平线,误差控制在±3mm以内。在各层抄平时以两条后视水平线什么样校核。

竖向标高传递示意图

H2=H1+ b1+a2-a1-b2 公式<1>

其中:

H1——首层基准点标高值;

H2——待测楼层基准点标高值;

a1——S1水准仪在钢尺读数;

a2——S2水准仪在塔尺读数;

b1——S1水准仪在钢尺读数;

b2——S2水准仪在塔尺读数。

为保证高程传递的精度,采取以下基本措施:

1、仪器观测尽量做到前后视线等长;

2、所用钢尺经过计量检定且固定使用;

3、当从±0.000以上向上量取时,要用规定的拉力且加上尺长和温度修正;

4、上、下司尺员事先要碰头交底,做到心中有数,配合默契。

5、在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证高层建筑的质量要求。

变形观测控制

建筑从施工准备起,到全部工程竣工后的一段时间内,应按施工规范与设计要求,进行沉降、位移和倾斜等变形观测。一部分是观测建筑施工造成邻近建筑物的变形,重点是观测一期5#楼建筑的沉降和变形,观测点放在建筑物四角,以保证安全和正确指导施工。另一部分是整个施工过程中和竣工后,观测建筑沉降变形,以检查地基基础,并为结构设计反馈信息。

对邻近建筑物变形观测

1、变形观测特点

(1)、精度要求高

为了能准确地放映出邻近建筑物和地下管线的变形情况,一般规定测量的误差应小于变形量的1/10——1/20。为此,变形观测中应使用精密水准仪、精密经纬仪和精密测量方法。

(2)、观测时间性强

各项变形观测的首次观测时间必须按时进行,否则得不到原始数据,而使整个观测失去意义。其他各阶段的复测,也必须根据工程进展定时进行,不得漏测或补测,这样才能得到准确的变形量及其变化情况。

(3)、观测成果要可靠、资料要完整

这是进行变形分析的需要,否则得不到符合实际的结果。

2、变形观测的基本措施

为了保证变形观测结果的精度,除按规定时间一次不漏地进行观测外,在观测中应采取“一稳定、四固定”的基本措施。

(1)、一稳定

一稳定是指变形观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的变形观测点,其点位要稳定。基准点是变形观测的基本依据,至少要有3个稳固可靠的基准点,并每半年复测一次;工作基点是观测中直接使用的依据点,要选在距观测点较近但比较稳定的地方。

(2)、四固定

四固定是指所用仪器、设备要固定;观测人员要固定;观测条件、环境基本相同;观测路线、镜位、程序和方法要固定。

本建筑物沉降观测

沉降观测应在基础底板完成后开始观测,施工期间,每施工1-2层观测一次,如有必要,观测次数根据实际情况调整。竣工后,第一年内每隔2-3个月观测一次,以后每隔4-6个月观测一次,直到建筑物沉降基本稳定为止。沉降停测标准可采用连续两次半年沉降量不超过2mm。埋设在地下室底板上的初始沉降观测点应随施工逐层向上引测至地面以上。施工应注意对沉降观测点的保护,待竣工时提供完整观测资料。到±0.000时,按设计要求埋设永久性沉降观测点,并将高程引测量新观测点上以保持沉降观测的连贯性。沉降观测使用DS2型精密水准仪和钢尺,采用闭合水准路线观测,其闭合差应符合±5√n mm的要求,观测次数按设计或国家有关技术规范执行。

为了保证沉降观测成果的精确度和可靠性,采用以下措施:

1、固定使用经过计量检定的水准仪和水准尺,并定期进行检验校正;

2、使用固定的水准点并定期进行高程检测,对水准点采取必要的安全措施,防止高程变动造成差错;

3、首次观测前到现场确定仪器安置位置和选定监时水准点(转点),并与永久性水准点一起绘制一张沉降观测路线图,以便每次观测时按规定的路线进行;

4、首次观测值是计算变形量的起始值,其高程正确与否至关重要,以连续观测2次取其平均值作为各点的高程;

5、作业时,观测员、记录员、立尺员三位一体,要基本固定且做到密切配合;

6、每次观测结束后,由测量工程师负责检查记录计算是否正确,精度是否合格,并进行误差分配,然后将没测高程列入沉降观测成果表。

7、根据沉降变形特征点处布点和大面积均匀布点相结合的原则,在一层均匀布设沉降观测点若干个。为便于长期观测,标志点用钢质结构,均设于墙柱内,每增高一层观测一次,计算沉降量和累计沉降量,以便及时掌握平均沉降量和各点间差异沉降。

质量保证措施

加强现场内的测量桩点的保护,所有桩点均明确标识,防止用错和破坏。

1.所有质量活动均应按照《工程测量专业质量手册》以及实施细则文件规定的程序进行。

2.测量作业的各项技术按《工程测量规范》进行。

3.测量人员必须持证上岗。

4.进场的测量仪器设备,必须检定合格且在有效期内,标识保存完好。

5.施工图、测量桩点,必须经过校算校测合格才能作为测量依据。

6.轴线放完后要求进行闭合检查。

7.加强现场内的测量桩点的保护,所有桩点均明确标识,防止用错和破坏。8.每一项测量工作都要进行自检—互检—交叉检。

外墙垂直度控制措施

1、提高外墙模板边线的放线精度,在钢尺量距时采用统一标准钢尺,并采取固定拉力以消除误差,钢尺严格按规范要求进行标定及量距调整。

2、轴线基本放好后,用全站仪进行复核,确保外墙轴线尺寸万无一失。

3、木工严格按尺寸要求支模,每五层对垂直度进行较核,保证测量精度。

主要测量仪器及工艺质量检测计量器具一览表

整理丨尼克

本文档信息来自于网络,如您发现内容不准确或不完善,欢迎您联系我修正;如您发现内容涉嫌侵权,请与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。

(完整版)施工现场平面布置图

附表五施工总平面图 一、临时设置布局说明 二、安排计划说明 结合施工现场实际情况,对施工现场平面及临时设施进行合理布局,实施封闭式管理。所有临时用房都在科室门牌做出标志,墙面及天棚均采用空心板屋面。卫生间、淋浴间及厨房等地面、墙裙铺设面砖,所有生活用房要求文明整洁。在仓库、食堂等易燃易爆处配置足够的消防设施,预防各种安全隐患的放生。 1、临时施工道路 施工主通道由城市道路到施工现场入口进出,场外交通道路利用现有城市道路,场内施工铺设临时道路。 2、临时供水布置 临时用水包括施工用水、生活用水、消防用水。其中施工用水包括砼及砂浆搅拌、养护、浇砖、模板湿润等。 配水管网的布置方法根据本公司以往类似工程经验,主杆线采用中48镀锌管,支管采用中25镀锌管。现场用水采用环向封闭布置,优点是能保证供水的可靠性,当管网某一处发生故障时,水仍可以正常使用。 3、临时供电布置 (1)施工用电的估算:施工现场用电分动力与照明两类,照明用电按动力用电的10%计算。经用电量计算,在高峰施工期,考虑砼拦和、砼泵送、钢筋、木工加工、铺装面板切割加工、水泵排水、生活照明用电等共计总用量为250KW。 (2)配电线路布置 根据总用电量,配电电压380/220V引自建设方提供的电源,采用三相五线制架空配置,分支线用25平方塑料铜芯线接至各用电设备。

线路应尽量架设在道路内侧,保持线路水平,电线杆采用木杆,间距30米,分支线及引入线均应由电杆处接出。施工用电的配电箱要求设置于便于操作的地方,一般离地面高度不小于1.2米,并且安装漏电保护器,配电箱必须使用劳动部门检验合格的产品。 4、材料堆场 根据本工程的实际情况,钢筋堆在现场仓库内并设加工棚。各种材料堆放,必须整齐、规范,铺装面板加工场及堆场计划分二处设置,具体见平面布置图。 5、施工场地排水 为确保施工期间场内排水畅通,施工前必须对本工程排水系统进行综合规划: (1)在施工场地周边开挖纵向排水边沟排水边沟底宽0.5米,深0.6米,沟内采用10cm细石砼铺底,240砖墙护坡,并且用水泥砂浆粉刷,沟底纵坡不小于0.3%。穿越临时道路采用排水管过路,区域范围内的雨水及基槽内排水通过水泵排入明沟中排放。 (2)当地面排水沟自流排水困难时,则考虑在边沟适当位置设置集水井,利用水泵强制排水,确保施工正常开展。 6、临时设施的布置 现场临时设施包括行政管理用房、生产车间、仓库及生活用房。生产车间包括工具库、钢筋加工、石材加工等。生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、浴室等。具体位置见施工平面布置图。 (1)生活与工作区场地四周挖设临时排水沟,并在生活区设砖砌排水沟与周边排水接通。 (2)生活区道路采用l5厘米塘渣+10厘米C15砼面层。 (3)生活废水经明沟直接排出场外。 (4)生活污水采用化粪池沉淀集中,定期处理,生活垃圾袋装化。 总平面布置图:

施工总平面图布置

六、施工总平面布置

㈠、施工场地布置 本标段施工区域内为农田、旱地、树林,场区附近有居民区。项目经理部以租用民房为主;各施工队在现场搭建临时房屋作为驻地,钢筋加工场地及存料场地设在施工现场。 详细布置见施工组织设计建议书表4《施工总平面布置》。 1.1项目经理部:本标段项目部共35人,拟于附近村庄租用民房300m2作为办公及生活驻地,项目经理部设工地实验室。 1.2路基施工一队:共106人,配置活动房屋350m2;在道路右侧K9+800附近旱地内清理平整一块750m2的场地作为修建临时房屋,布置车辆停放、维修场和其它临时设施用地。 1.3路基施工二队:共106人,配置活动房屋350m2;在道路右侧里程K11+400附近旱地内清理平整一块750m2的场地作为修建临时房屋,布置车辆停放、维修场和其它临时设施用地。 1.4桥涵施工队:共140人,配置活动房屋450m2;在道路右侧K11+700附近旱地内清理一块2500m2的场地作为修建临时房屋,布置加工场、预制场和其它临时设施用地。 1.5路面施工队:共176人,配置活动房屋550m2,拟在既有惠崇公路与本工程终点交叉处附近平整场地总面积3000m2,作为修建临时活动房屋、布置搅拌站、机械停放场、修理场用地。

㈡、施工道路布置 本标段交通条件较为便利,惠崇公路通往拟建线路终点,各种施工材料可由该公路运来。由于施工现场内没有沿线路方向的道路,施工队伍进场后须在线路右侧红线范围内修建沿线路纵向的施工便道,便道宽度4m,总长度2400m。 ㈢、临时水电布置 本标段施工及生活用水采用从当地水网接入,全线共需接入φ100输水干管2000m,φ50输水干管1500m。 施工用电从电网拉入,需要先同供电部门取得联系,搭设临时线路。全线计划安装2台400KVA变压器,设置于桥涵施工队及路面施工队。需搭设高压线路约1500m、低压线路约2000m。另配置1台250KW发电机备用。

整理施工现场总平面布置_施工平面布置图及布置说明

施工现 JUNE 2021场总平 面布置

施工平面布置图及布置说明 施工现场平面布置原则 根据本工程招标文件规定,并针对本工程实际现场施工及进度要求进行相应的施工平面布置,场地较小,对施工场地合理布置,具体原则是: 1、首先要保证施工区与一期住宅区及北边天骄超市的完全隔开,人流车流完全隔离,保证互不干扰,新增设临时建筑和材料堆放场地,要不影响今后施工,根据各施工阶段情况,合理布置施工道路,保证材料运输道路通畅,施工方便。 2、充分利用甲方在天骄超市侧已修建的三层楼房,不足部分就地解决。 3、根据不同施工阶段重点,各阶段总平面布置作适当调整,使其与各时期的施工重点相适应。 4、中小型机械的布置要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。 5、材料堆放尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。 6、临电电源、电线敷设避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 现场施工总平面布置 现场施工布置和临时办公的布置 尽可能地利用已建的临时设施,不足部分按其使用要求适当补充,总平面布置图见附图。 根据公司的CIS手册要求,所有现场管理严格按照公司的《现场管理手册》执行,保证现场井然有序,并采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示不同区域的使用功能。 1、临时办公室:利用基地北侧前期已建的的三层圆弧建筑的二、三层作为现场临时办公室,业主办公室、会议室,监理办公室设于二层,总承包方办公室布置于三层。总承包方办公室包括项目经理室、技术总负责人室、安装项目经理部、财务组、项目和约组、技术组、机电安装组、质量管理组、安全管理组、施工管理组。 2、工人住宿:利用基地北侧前期已建的的三层条形建筑的二、三层做职工宿舍。一层部分设职工食堂。 现场出入口及道路 根据施工现场现有布置的情况,在正对现有河北大道侧布置了大门,并且设置警卫室,是材料以及人员的主要入口。 按照文明工地的要求,对于重载车道,道路采用C20混凝土建筑,铺设φ14@200

【免费下载】施工现场总平面布置图

山东书城项目建设地点位于济南市市中区经十路与胜利大街交汇处,北依经九路,东临民生大街。项目总用地18300平方米,总建筑面积130201平方米。本工程具 体地理位置见下图13-1。 13.1 目前现状描述 1)现场已拆迁完毕,工程开工后进入支护桩施工阶段 2)现场周围的经九路、胜利大街、民生大街将作为本工程入场的主要道路。 3)现场东、西、南、北四侧均已有围墙。 4)根据答疑回复施工用电、用水自行考虑。 现场状况见图13.1。 13.2施工总平面布置的原则 13.2.1总平面布置依据 1)业主提供的用地范围。 2)业主提供的相关施工图纸。 3)山东省、济南市有关施工规定、规程及安全文明施工标准和规定。 4)现场踏勘情况。 5)我公司CI形象规定。 13.2.2总平面布置原则 1)根据工程特点和现场周边环境的特征,充分利用现有施工现场的场地和布置,做好总平面布置规划,满足生产、文明施工要求。 2)各项施工设施布置均需要满足方便生产,有利生活,安全卫生、防火,环境保护和劳动保护要求。 3)加强现场平面布置的分阶段调整,科学确定施工区域和场地平面布置,尽量减少专业工种之间交叉作业,提高劳动效率。 4)加强平面施工的及监督整改,保证场内施工道路畅通。 5)做好现场平面布置和功能分区,对现有临建及管线进行调整。 13.3生活设施布置 根据工程施工人员测算,本工程高峰施工期施工人数约为968人。根据现场实际情况和平面总体部署,工人生活区及管理人员生活区均在场外布置,并实行公寓化管理。13.4办公设施布置 地下结构施工阶段现场办公室在场外设置,具体位置为现场西侧建筑物内,待回填土完毕后现场办公室迁至场内南侧,具体位置详见施工总平面布置图,现场办公区为两层彩钢板房,现场办公设施满足施工及公司CI要求。 13.5 生产设施布置 根据总平面布置原则和现场实际生产需要,进行现场生产设施布置。地下结构施工阶段,设置一个材料加工场,具体位置根据各施工区先后施工顺序在基坑内动态布置,待回填土完毕后现场设置三个钢筋加工场和木工加工场,现场西侧和北侧大门作为材料机械的入口,详见平面布置图。 13.5.1仓储设施 现场仓库设在场地南侧和东侧,详见平面布置图。 13.5.2加工场地 1)在施工场地布置时,充分考虑了以下要求: (1)满足土建施工队使用场地的需求; (2)满足机电加工场地的需要。 (3)满足钢结构吊装的需要。

施工现场总平面图绘制方法

施工现场总平面图绘制方法 一、施工总平面图的主要内容 1.建筑平面图上已建和拟建的地上和地下一切建筑物,构筑物和管线的位置或尺寸。 2。测量放线标桩、地形等高线和取舍土地点。 3.移动式起重机的开行路线及垂直运输设施的位置. 4.材料、加工半成品、构件和机具的堆场。 5.生产、生活用临时设施.如搅拌站、高压泵站、钢筋棚、木工棚、仓库、办公室、供水管、供电线路、消防设施、安全设施、道路以及其他需搭建或建造的设施。 6。现场试验室。 7。必要的图例、比例尺、方向及风向标记。 二、设计步骤 1.绘制已有建筑物(构筑物)、道路和待建建筑物、确定施工现场区域、设置围墙。 2。确定起重机械的位置。 起重机械包括塔吊(有轨式、固定式)、井架、龙门架及汽车起重机械等几种。 塔吊的布置: 1)塔吊的平面位置。主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件。 2)有轨式塔吊:一般应在场地较宽的一侧设建筑物的长度方向 布置。布置方法有:设建筑物单侧布置、双侧布置和跨内布置三种. 固定式塔吊:一般布置在建筑物中心、或建筑物长边的中间。 2)塔吊的服务半径。 3)起吊高度(安全高度) 4)起吊重量(最远距离、最重构件) 3.确定搅拌站、加工棚和材料、构件堆场的位置;应尽量靠近使用地点或在起重机能力范围。 1)加工棚:建筑物四周

2)仓库和堆场的布置。 根据各施工阶段的需要和材料设备使用的先后顺序来进行布置、提高场地使用的周转效率. 3)搅拌站的位置应尽可能布置在垂直运输机械附近、以减少砼及砂浆的水平运距。 4.布置运输道路 1)尽可能利用原有道路; 2)满足消防要求、宽度不小于3。5m; 3)汽车单行道的最小宽度为3m. 5。布置临时设施:办公用房、工人宿舍、现场试验室、垃圾处理站等。 6.临时水、电线路。 1)临时供水的布置。 供水管网布置;管径大小计算。 2)临时供电的布置。 用电量和导线等计算:变电器、配电箱布置、安全架空距离 7.设置图例、说明、指北针等;打印、出图 三、设计依据 1。规划图、总平面图、竖向布置图和地下设施布置图等. 2.工程建筑总工期、分期建设情况与要求 3.施工部署和主要单位工程施工方案 4.工程施工总进度计划 5。主要材料、构件和设备的供应计划及周转周期 6。主要材料、构件和设备的供货与运输方式 7.各类临时设施的类别、数量等 四、设计原则 在满足现场施工条件下、布置紧凑、便于管理尽可能减少施工用地 1在满足施工顺利进行条件下、尽可能减少临时设施、减少施工用的管线、尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时用房、并利用永久性道路施

施工现场总平面图布置

1 施工场地布置的原则 根据本标段特点,按照安全、质量、环保、文明工地的相关标准要求对各种临时工程整体规划,合理布局,统一实施。充分利用现有条件,合理利用当地资源,注意保护生态景观,努力构建和谐的施工环境,积极主动为业主分忧。场地布置的主要原则为: (1)安全性原则:符合有关安全生产、劳动保护、防火、防洪等法律、法规和要求,必须制定切实、有效的安全措施,确保安全。 (2)环保性原则:根据现场施工环境,结合当地环保部门要求,有利于环境保护和水土保持,尽可能减少施工对环境产生的不利影响。临时房屋及其它设施布置要结合市容的美观、安全、经济、合理、实用;生活、生产设施尽量分离。临时排水设施要尽量利用永久排水设施,能修的就先修,做到永临结合。 各施工设施区均按有关要求配置足够可靠的环保设施及消防设施,避免施工对公众利益的损害,并考虑为他人提供方便。所有的施工设施布置要体现安全生产、文明施工。 (3)实用性原则:现场布置规划设计尽量靠近施工工点,实用方便,不重复建设,确保各项设施的高效使用。严格遵照招标文件给定的场地位置、占地面积和占用时间,按照设计图纸提供的施工条件和施工要点,遵循葫芦岛市有关工程建设和建筑法规,认真到现场勘察,因地制宜,精心布置,做到合理可行。 (4)合理性原则:便于施工管理,便于劳力、机具设备和材料等调配,有利于减少施工干扰,有利于文明工地建设。充分利用既有市政道路交通,减少施工临时便道工程。 所有的生活、生产临建设施、施工辅助设施及施工道路布置均按招标文件要求及业主提供的各种条件在指定的场地进行规划布置。 临建设施的规模和容量按施工总进度及施工强度的需要进行规划设计,力求布置紧凑、合理、方便使用,规模精简,以降低工程造价,并尽量减少与其它标段工程施工的干扰和影响。 (5)经济性原则:充分利用工程所在区域现有道路加以拓宽改造,以节约土地造福地方,尽量减少临时工程的投入。 根据工程特点、规模及场地条件,施工场地采用集中布置的方式。 2 临时设施布置及说明 根据选定的施工工法及施工工序及业主给定的建筑红线。 工期为:2020年4月10—2020年5月10日 30日历天。 本标段施工平面布置图见“附图五施工总平面图”。 2.1施工临时设施

施工现场总平面布置方案设计.

第一节现场概况及部署 说明:因本工程规划设计尚未通过,此案根据现有规划总平面图结合现场勘察编制,仅作参考用途,待正式施工图纸审查通过后加以完善。 一、现场概况 本工程现场场地较为狭小,边道路狭窄,现场平面布置考虑充分利用现有场地,按功能划分施工区域及办公区域。格按照公司的现场管理手册执行,为保证现场的井然有序,采用隔断、油漆画线、标志板等式表示区域的使用功能,施工现场平面布置详见附图。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地东北角处面与(10F酒店紧邻)布置办公区供管理人员办公、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 在现场的基础设施布置及数量见下表:

第二节现场平面分阶段布置及说明 一、下部结构施工阶段 1、平面布置: 我公司进场后根据市安全文明施工要求标准进行围墙全封闭砌筑,在围墙的东侧设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 本阶段机械设备主要包括:塔吊、混凝土输送泵等,本工程布置4台塔吊,混凝土输送泵布置5台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。 3、加工场地布置: 我公司尽可能利用边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工标段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 二、上部结构施工阶段 1、平面布置: 根据市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工

施工平面布置说明

施工总平面布置图说明 一、施工平面布置原则 施工总平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的高低,为保证现场施工顺利进行,具体的施工平面布置原则为: 1在满足施工的条件下,尽量节约施工用地; 2在满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临时设施投资;3在保证场内交通畅通满足材料堆设要求的前提下,最大限度地减少场内运输,特别是减少场内二次搬运; 4在平面交通上,要尽量避免土建、安装专业施工相互干扰; 5符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。 6施工总平面布置依据 7施工场地状况及场地主要出入口交通状况。 8主体施工阶段及分阶段施工平面布局相应变化。 9拟采用的施工方案、施工程序及顺序。 10半成品、原材料、周转材料堆放加工需要。 11满足不同阶段、多个承包人、各种专业作业队伍对宿舍、办公场所及材料储存、加工场地的需要。 12各种施工机械既满足各工作面作业需要又便于安装、拆卸。 13实施严格的安全及施工标准,争创市级文明工地。 二、施工平面布置及说明 平面布置考虑三分开原则,即生活区、生产区、加工区分开设置,

互不干扰,确保安全生产、文明施工。 1主要临设布置: 生活区位置安排在西侧,办公区安排在北侧,加工区分成二块,钢筋木料加工区安排在东侧方便吊运;管道加工区安排在南侧与管道堆放区相邻;大门两侧各设一个门卫室。 2主要机械设备布置 本工程施工机械必须合理布局以满足施工需要,安装位置应确保安拆方便、材料装卸方便且运距较短、材料堆场易于设置。对周边无交通妨碍和安全危害。 3堆场及加工场地 本工程堆场主要用于钢筋、架料、砌体、水泥、砂子堆放,加工场地及库房主要为安装工程、装饰工程设置。 4施工用电、用水 4.1施工现场用电计算:

施工总平面图施工各阶段平面布置

施工总平面图施工各阶段平面布置 13.1基础施工阶段工平面布置:基础施工阶段工平面布置是保 证工程连续施工的最重要时期,要考虑周全,布置完善,首先要完成“三通一平”的布设,临时用水、电线路与建设单位配合,引至现场后要在开工前敷设完成。 基础工程施工前,生产、生活区暂设均要搭设完毕。整个施工现场区按本建设工程规定搭设砖砌围墙,除设三个进出大门外,全部实行围墙封闭。现场工程项目部、技术室、监理室、医务室、标养室、会议室、材料室、工具室、配电室、门卫室以及生活区设施食堂、水房、宿舍、休息室、淋浴室、厕所等全部设在现场内。 本标段各栋楼长度较短,施工机械难于集中配备,A-33、A-34两栋、 A-29、A-30两栋各为一小区域考虑,分别配备1台塔吊,共设一座搅拌站,内配备3台HZ350型砼搅拌机。A-32、A-35、A-28三栋独立各设一台塔吊和两台HZ350型搅拌机。此标段共设塔吊5台,搅拌机12台。采用电子计量,自动上料系统。各施工作业场地钢筋加工、木工加工场棚设置齐全。 13.2主体施工阶段工平面布置:每单栋工程施工区综合设置塔吊、搅拌机,使之能够满足垂直运输及搅拌的需要。设置木工加工场、钢筋加工场及脚手架堆场。随主体结构工程进度搭设外钢扣件式脚手架,密目安全网外层防护。详见主体施工平面图。 搅拌站、水泥灌、材料堆场、库房、暂设用房周围布设排水水沟,以免雨时积水,影响正常施工。 13.3装修阶段及安装阶段的平面布置 进入装修施工阶段,首先设置装修所用的现场淋灰池。当结构施工完毕,拆除塔吊,并将搅拌站改为砂浆搅拌区。装修阶段的垂直运

输,采用塔吊,各种装修材料堆放于垂直运输机械附近,避免二次倒运。 施工平面图(见附图) 13.4施工平面布置的协调配合措施 现场平面布置应充分考虑各种环境因素施工需要,工程基础、主体、装修各阶段的施工布置应采用如下原则措施。 (1)现场平面随着工程施工进度布置和安排,各阶段平面布置与该阶段的施工重点相适应。 (2)在平面布置充分考虑了施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。 (3)施工材料堆放应尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。 (4)临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物体打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。 13.5现场布置保证连续施工的措施 本工程为确保连续施工对整个场区施工机械、材料堆场、办公生活临时设施的布置如下措施: 1、场区围挡、道路及环境布设考虑连续施工的需要 本工程在现场南、北各设1个工地大门,共设二个门,其中北侧为主入口,南侧为现场管理人员出入口,在现场和北侧设一条施工临时道路,路宽6米,100厚C20砼浇筑。现场办公室设在现场南侧,由于场地较小,工人及管理人员食宿均设于南侧,见施工总平面布置图。 为保证施工现场的优美整洁,创建绿色工地,在现场办公区设置花坛,并将除建筑物、施工道路、绿化池以外的地面全部硬化,使硬化指标达到85%,绿化指标达到15%。 2、现场施工机械布置考虑连续施工的需要

施工现场总平面布置图绘制方法

简单四步,教你如何绘制好施工现场总平面布置图 施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。 施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中,也是技术标的重要组成部分。现在CAD应用普及,施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制,下面以应用CAD软件为例,说明如何才能绘制好施工总平面布置图。 1施工总平面布置图绘制依据

1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。 3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。 4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。 7、当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定,施工单位安全文明施工标准。 2施工总平面布置图绘制原则 1、在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。 2、主要施工机械设备的布置满足施工需求。 3、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。 4、在满足施工需要的前提下,临时工程越小越好,以降低临时工程费。 5、充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,消防要求等。 6、遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 3施工总平面布置图的主要内容及绘制步骤

表4施工总平面布置图与说明

表4 施工总平面布置 4.1布置原则和依据 4.1.1布置原则 4.1.1.1场施工企业及生产生活设施的布置按照有利生产、方便生活、保护环境、安全可靠、交通干扰少、管理方便、节约用地的原则进行布置。 4.1.1.2为便于管理,方便生活生产,临时工程设施靠近主要建筑物施工现场面,并尽可能集中布置。 4.1.1.3工程区场地狭窄,施工线路长,施工布置按照集中与分散、固定与移动相结合的原则进行。 4.1.1.4根据现场条件,充分考虑劳动保护、安全生产的要求,兼顾消防、防盗。 4.1.2布置依据 4.1.2.1 锦屏水电站九龙河口~锦屏一级坝区辅助道路改建工程第四标段招标文件:《第一卷商务文件》、《第二卷技术文件》、《第三卷工程量清单及附件》和《第四卷图纸》; 4.1.2.2 现场查勘资料; 4.1.2.3招标文件补遗; 4.1.2.4本投标书施工组织设计文件。 4.2施工平面布置综述 4.2.1碴场分布 本标段业主共提供九个碴场,其中K46+100以前共6个,K46+100

以后共3个,为统一途述方便,将其编号为1~9#弃碴场,其详细分布情况见投标书附图《施工总平面布置图》。 4.2.2施工分段 根据沿线工程量分布、挖填类型、交通要求及碴场分布,按各段工程量大致相当、满足碴场容量要求及弃碴运距最短、满足结构物工期要求及尽量减少段外交通干扰为原则,将本标共分九个段施工。分段情况如下: 第一段:K37+000~K40+000,弃碴弃于1#碴场; 第二段:K40+000~K42+000,弃碴弃于2#碴场; 第三段:42+000~K43+000,弃碴弃于3#碴场; 第四段:K43+000~K45+500,弃碴弃于4#、5#碴场(减轻6#、7#碴场压力); 第五段:K45+500~K47+460,弃碴弃于6#碴场; 第六段:K47+460~K48+370,弃碴弃于7#碴场; 第七段:K48+370~K49+000,弃碴弃于7#、8#碴场; 第八段:K49+000~K50+000,弃碴弃于7#、9#碴场; 第九段:K42+740~K44+496,大奔流沟隧道段,弃碴弃于3#、5#碴场; 4.2.3施工布置简述 根据本工程的施工及具体场地分布情况,布置的施工临时设施有:人工骨料加工系统、混凝土拌和系统、预制场、综合加工厂、机械汽车修配及保养厂、堆场及仓库系统、办公及生活营地以及其它现场临时设

施工现场平面布置图

第二节、施工现场总平面图 1 施工任务划分 由于本工程量较大,工期要求较紧,施工机械设备较专业,为保证工程质量和现场施工安全,本工程全面展开施工。 主要指单位工程中的分部工程或施工阶段的先后顺序,及其制约关系。主要解决时间搭接上的问题,做好施工现场的准备工作,做好施工程序的安排,安排好竣工扫尾工作。 施工阶段配备劳动力进行流水作业,同时施工,统筹安排,组织平面,立体作业,从而能让劳动力和机械合理使用,达到提高工效、降低成本的作用。精细组织、精心施工,遵守技术操作规程有关规定,清除避免施工中质量通病,保证优质工程。 2 施工现场平面布置 (1)布置原则 本工程工程量大、交叉作业多,为了保证场交通顺畅和工程安全、文明施工,减少现场材料、机具相互影响降低工效,减少环境污染,对现场平面进行科学、合理的布置。 (2)布置依据 招标文件有关要求及总公司形象要求; 业主提供的区域布置图; 进度计划及资源需用量计划; 安全文明施工及环境保护要求。 (3)施工平面布置图

(4)现场围蔽 施工现场按招标文件、省建设工程现场文明施工管理办法的要求设置,做法达到省建设工程安全文明施工标准。 (5)办公设施 本工程采取集中办公的形式,以便于施工统筹协调。办公区设在现场西南角,采用活动集装箱式房。其主要设施有:项目部办公室、会议室等。 办公室统一配备办公桌椅,会议室配备拼装式长型会议桌,微机房配备电脑、复印机、传真机等设施,办公室。 (6)生活设施

为加强施工现场管理,现场的设置生活区。 (7)其它配套设施 排水设施。 (8)临时设施布置及临时用地表

(9)现场临时用电设计 管理方案 本工程建筑面积较大,根据我们承建大型工程的惯例以及施工同类型工程的经验,结合本工程的具体情况制定下列管理方案: 强化临时维修改造设施管理,配合工程正常进行; 维修改造设备的布置选型原则上按照业主提供的条件实施,局部变化根据实际情况进行调整。 工作质量标准:根据ISO9001系列要求,建立起组织、职责、程序、过程和资源五位一体的质量保证体系。 规和标准要求 除遵照业主、上级指令外,还必须遵守国家、地方政府的下列规和标准:《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规》、《建筑机械使用安全技术规》、《建筑机械技术试验规程》。 管理制度 专业施工制度:针对升降施工设备,临时用电设施的特殊性,组建安装及专业电气维修组,建立一套完整的工作体系,以确保工作的质量和安全。 施工交底制度:所有临时装饰及机械拆装施工均编制施工方案和作业指导书,采用层层审批和层层交阍,落实好责任,保证质量。 安全责任制度:安全工作实行层层责任制,并定期和不定期进行安全技术

施工总平面布置图说明书

施工总平面布置图说明 书 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

施工总平面布置图说明书 第一节施工现场布置 根据场地的条件和工程的主要工程量分布,本着保证安全生产、文明施工、合理组织交通运输,提高施工质量,满足建设单位对文明施工、消防、安全、环保、防火要求,在建设单位规定的区域内布置。 1、场地围墙采用彩钢板做围护,且每3米砌筑370mm*500mm砖柱作支撑。场区道路边上设置企业文化、样板标准展示区。厂区设置一个施工大门,设置在东北侧,主要作为建筑材料运输。项目部办公区及工人生活区位于现场东南方向300米处。 2、办公、生活区内布置: 办公区和生活区地面采用混凝土硬化,相互独立,各自封闭管理各自派专人管理,且专人打扫。 (1)办公区设置:旗台;教育宣传栏:工程概况,管理人员名单及监督电话,安全生产,安全专栏两副,消防保卫,危险源识别图,施工现场总平面图,施工进度图;消防器具台;中间设置花池;临时停车场。具体位置见总平面布置图。 (2)具体办公区职能区域划分详见临建平面图。 3、生产区的布置:现场设钢筋加工棚及材料堆放区、模板加工棚 及材料堆放区、周转材料堆放,搅拌站,水泥、砂子及石子堆放;水池等各两个,且考虑到钢筋、木工加工区等材料运输量大的方面,尽量将其位置布置在塔吊附近。加工场地,砂,石堆放地面以及临时道路全部采用混凝土硬化地面。 具体位置见施工总平面布置图。 4 施工阶段: ±以上工程施工阶段:钢筋、模板加工场地及堆放场地均置在规划区,在塔吊吊装范围内,详见总平面布置图。

第二节运输设备 1根据现场情况及本工程的设计特点,最大限度减少场地内运输,减少材料二次搬运。各种材料按计划分期分批进场,堆放的位置尽量靠近使用地点尽量设置在垂直运输机械覆盖范围内,共布置两台臂长50m附着式塔吊,两台施工电梯,其它水平运输配备,铲车,汽车、四轮翻斗车、手推车等。 2 塔吊主要解决材料、周转材料、机具运输及配合浇筑砼, 3施工电梯主要解决砌砖抹灰材料的运输,具体位置详见施工总平面布置图。 第三节施工道路及场地 1、在施工过程中,应保证临时道路的完好和畅通,损坏处及时修补,不得在临时道路上堆放材料和垃圾。地下室施工完后,场内临时道路必须循环畅通。 2、在现场路边四周整理出排水沟,根据地形将废水排至场外,防止地表积水。 第四节施工现场临时供排水及临时消防供水 一、水源的选择: 根据甲方提供的位置,在场地东北方向接入总水源,供施工现场用水及临时消防供水,并在现场设置一个70m3的备用水池,以确保施工用水的供应。在项目部生活区后设置一个200m3的消防水池,用以保证项目部生活区用水及消防用水的供应。 二、临时施工供水及临时消防供水的平面布置: 1、临时施工用水方案: 在东北方向接入总水源,搭设水泵房。供地面临时用水系统主干线,采用D100塑料管布置,支干线采用D65塑料管。塔楼供水系统采用多级加压泵加压供水。,水泵房设2台多级加压泵,泵扬程 60m、流量60m3/h,分供楼层施工及消防。 2、灭火器的布置:

9、施工现场总平面图布置

施工现场总平面布置 1 施工现场总平面布置原则 本工程场区较为平整,根据工程场地的特点及周围环境特性,现场平面布置应充分考虑各专业同时施工,各专业施工人员及机械众多等各种因素及施工需要,布置时考虑遵循的原则如下: 1、依据工程特点和各施工阶段要求,对施工现场实行分阶段布置和管理。 2、施工平面紧凑有序,按专业划分施工用地,尽量避免各专业用地交叉而造成的相互干扰。在满足土建、机电安装、装修等施工条件下,合理布置,方便各种施工材料存放以及方便组织场内运输,以便于全面管理。 3、合理布置塔吊和施工电梯,利用场内施工道路,合理布置材料堆放场,减少运输费用及场内二次搬运。 4、动态管理的原则,根据不同的施工阶段进行动态的平面布置与管理。 5、合理布设施工临时用水、用电线路,保证工程顺利施工。 6、施工平面布置尽量减少对周围环境的破坏。 2施工总平面布置方案 2.1现场办公设施布置 1、办公用房 根据招标图纸及现场踏勘,施工现场办公区布置在施工场区东南侧红线内(具体位置由业主确定),包括一栋两层彩钢板房办公楼、停车场、厕所等设施。办公楼内设置包括总承包办公室、业主办公室、监理单位办公室、会议室等。办公室内统一配备办公桌椅和文件柜,并配备电脑、打印机、复印机、 页脚内容1

传真机等办公设施,会议室内配备拼装式长型会议桌,满足现场会议需要。 2、办公区域场地绿化 为了更好地体现我公司的形象,在办公区域内设置旗台、花坛、绿地,以营造办公环境。 3、办公区域形象设计标准 (1)编制说明 我公司现场工作须经业主同意之后方可实施,本工程实施过程中的有关公开性文字,我公司将充分尊重业主意见,有关事项均须事先征得业主同意。 (2)现场形象工作计划 1)保证行政办公用品及对外交流手段统一 2)保证现场临建的标准、统一 3)保证员工着装的统一 (3)阶段性现场形象工作计划安排 现场围墙外墙面按业主及我公司的要求间隔书绘业主宣传词、我公司宣传词、徽标。 施工脚手架搭设完成后,其外围统一用绿色密目网封闭,既起到了防尘安全作用又有良好的外观效果。随着施工进度,视条件在恰当位置悬挂本工程广告布或树立广告牌,其上书写工程名称以及建设单位、设计单位、监理单位、总承包商名称等。 2.2生活设施布置 1、本工程专业分项较多,施工工期较为紧张,施工人数高峰期约300人。根据我单位以往的施工经验, 页脚内容2

(完整版)八、施工现场总平面布置图

八、施工现场总平面布置图 1、施工现场现状及施工准备 施工现场平面布置按照建设部15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求和城市建设管理的有关法规,科学合理地安排施工现场,协调各专业管理和各项施工活动,控制污染,创造文明安全的施工环境和人流、物流、资金流、信息流畅通的施工秩序进行一系列管理工作。总平面布置是否合理,直接关系到施工进度的快慢、安全文明施工的要求和体现我公司管理水平的高低,根据相关规定及现场施工管理,我方在做施工现场平面布置时充分考虑到以下因素:既要满足施工,方便施工管理,又要能确保施工质量、安全、进度和环保的要求;不能顾此失彼。 根据施工区域划分,在招标文件允许的施工用地范围内布置,避免扩大用地范围,合理安排施工程序,分期进行施工场地规划,将施工对周围环境影响程度降至最小;将现有场地的作用发挥到最大化。 施工布置整洁、有序,同时做好施工废水净化排放、防尘、防噪措施,长期安排两名施工人员进行道路清理及施工区域卫生,全力创建文明施工工地。 场地布置还将遵循“三防”原则,消除不安定因素,防火、防水、防盗设施齐全且布置合理。 各种材料,成品,半成品,机械设备的堆放位置应与施工平面图相符。 确保场内道路畅通,满足施工对材料堆放场地的要求,尽量减少

二次搬运和场内运输。 符合施工现场安全用电规范要求。 施工现场已经具备施工条件,施工范围为招标文件、图纸及工程量清单的全部内容。会同各有关单位做好现场的移交,接收工作,重点是施工测量放线点,施工场地等。安排好施工道路,施工出入口。按施工现场总平面图布置图布置施工平面;安排好生活、办公场所,材料堆场,成品、半成品仓库等用地。积极与建设、监理单位就工程项目施工管理方面接洽。 在保证工期的前提下,尽量结合场地周围环境,以方便施工,节省投资,最大程度减少占地和对交通干扰为原则,分区布置。根据现场施工总体安排及交通运营的需要,充分利用规划用地界,施工临时用地以满足施工生产和现场管理为主,少干扰既有道路交通。根据施工的进度安排,施工场地需要进行分阶段、分期动态布置,做到既满足施工的需要,又减少场地的设备的移动。减少现场施工用地,工人住宿、生活设施尽量异地安排。施工设施布置在满足施工生产规模的要求下,做到紧凑美观、安全防火。充分利用既有道路交通,减少施工临时便道工程。严格遵守业主及某某市有关部门的规定,现场卫生设施和消防设施齐全。 2、布置原则 2.1满足施工需要,经济实用、合理方便、有一定挡次。 2.1.1分区布置 生产、生活、管理区分开设置。 2.1.2集中办公

施工总平面图及布置说明

施工总平面图及布置说明

临时设置布置说明 结合施工现场实际情况,对施工现场平面及临时设施进行合理布局,实施封闭式管理。所有临时用房都在科室门牌做出标志,墙面及天棚均采用空心板屋面。卫生间、淋浴间及厨房等地面、墙裙铺设面砖,所有生活用房要求文明整洁。在仓库、食堂等易燃易爆处配置足够的消防设施,预防各种安全隐患的放生。 1、临时施工道路 施工主通道由现有改建道路到施工现场入口进出,场外交通道路利用现有改建道路,场内施工铺设临时道路。 2、临时供水布置 临时用水包括施工用水、生活用水、消防用水。其中施工用水包括砼及砂浆搅拌、养护、浇砖、模板湿润等。 配水管网的布置方法根据本公司以往类似工程经验,主杆线采用中48镀锌管,支管采用中25镀锌管。现场用水采用环向封闭布置,优点是能保证供水的可靠性,当管网某一处发生故障时,水仍可以正常使用。 3、临时供电布置 3.1施工用电的估算 施工现场用电分动力与照明两类,照明用电按动力用电的10%计算。经用电量计算,在高峰施工期,考虑砼拌和、砼泵送、钢筋、木工加工、铺装面板切割加工、水泵排水、生活照明用电等共计总用量为250KW。 3.2配电线路布置 根据总用电量,配电电压380/220V引自建设方提供的电源,采用三相五线制架空配置,分支线用25平方塑料铜芯线接至各用电设备。 线路应尽量架设在道路内侧,保持线路水平,电线杆采用木杆,间距30米,分支线及引入线均应由电杆处接出。施工用电的配电箱要求设置于便于操作的地方,一般离地面高度不小于1.2米,并且安装漏电保护器,配电箱必须使用劳动部门检验合格的产品。

4、材料堆场 根据本工程的实际情况,钢筋堆在现场仓库内并设加工棚。各种材料堆放,必须整齐、规范,铺装面板加工场及堆场计划分二处设置,具体见平面布置图。 5、施工场地排水 为确保施工期间场内排水畅通,施工前必须对本工程排水系统进行综合规划,在施工场地周边开挖纵向排水边沟排水边沟底宽0.5米,深0.6米,沟底纵坡不小于0.3%。 6、临时设施的布置 现场临时设施包括行政管理用房、生产车间、仓库及生活用房。生产车间包括工具库、钢筋加工、石材加工等。生活用房包括职工宿舍、食堂、厕所、浴室等。具体位置见施工平面布置图。 6.1生活与工作区场地四周挖设临时排水沟,并在生活区设排水沟与周边排水接通。 6.2生活区道路采用厚l5厘米石渣+厚10厘米C15砼面层。 6.3生活废水经明沟直接排出场外。 6.4生活污水采用化粪池沉淀集中,定期处理,生活垃圾袋装化。

施工现场平面布置图说明

施工总平面布置图说明 1.平面布置采用三分开方式,即生活区、生产区、加工区分开设置,互不干扰,确保安全生产、文明施工。 2主要临设布置: 生活区分两块,食堂安排在东北角,住宿区安排在东南角。办公区安排在正南侧。加工区分成二块,钢筋加工区及钢筋堆放区、预制梁板堆放区安排在北侧方便吊运;模板脚手架堆放区靠近木工加工棚方便加工,砂石水泥砖搅拌站安排在正南,方便加工和吊运。 3主要机械设备布置: 本工程主要施工机械根据工程规模和施工顺序安排需要设置有:QT1-2型塔吊两台,分别覆盖拟建建筑和各加工区堆放区。井架4个,分别在拟建建筑无法被塔吊覆盖到的角落。搅拌机、木工机械、钢筋机械、混凝土振捣器等其他施工机械。 4施工用电、用水: 施工现场有东北角接入水源电源,电源经配电室处理,水源经场内水表计量。 4.1施工用水: 本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水四部分。 4.2施工用电: 本工程现场用电分为施工用电、施工机械用电、生活用电和办公

用电四部分。 5施工道路及临时排水: 现场施工道路从西侧金华路引入修一条6米宽道路面,路两侧修300×300排水沟,现场施工道路在场内绕一圈从金华路引出。 6现场消防管理: 6.1在重点部位如装饰材料库房、配电房、办公室、油料库、木工加工棚、门窗堆放区、模板堆放区等处根据其消防控制特点设置干粉或泡沫灭水器。 6.2落实消防责任,以项目经理为组长组建项目义消队,队员8~10人,接受公司及专业部门培训,以预防为主,防消结合,确保安全生产。 7施工围墙: 7.1施工围墙加高至2.5m,顶部作砖砌坡面,墙面抹灰刷外墙涂料,作彩绘饰面。 7.2按文明施工规定,设置灯箱式五牌二图,与周边环境相协调,创一流文明施工现场。

施工总平面图施工各阶段平面布置)

施工总平面图施工各阶段平面布置 施工总平面图根据圣德泉老餐饮楼装饰装修改造平面图绘制。 1砌筑拆除施工阶段平面布置: 砌筑拆除施工阶段平面布置是 保证工程连续施工的最重要时期,考虑周全,布置完善,完成“三通一平”的布设,临时用水、电线路与建设单位配合,引至现场后要在开工前敷设完成。 砌筑拆除施工前,生产、生活区暂设搭设完毕。整个施工现场区按本工程规定,全部实行石膏板围墙封闭。现场工程项目办公室、工具室、材料室、材料加工区、厕所等全部设在现场内、生活区设施食堂、水房、宿舍、休息室、淋浴室等设在施工现场以外。各施工作业场地管材加工、木材加工区地设置齐全。 2工人进场施工阶段平面布置:工程施工区综合设置施工入口、施工出口、垃圾外运口、进料口,使之能够满足施工作业的需要。设置木材加工区、管材加工区及脚手架堆放。随着工程进度加强防护。空心砖、水泥材料堆放区暂设在室外,做好防护以免雨时积水,影响正常施工。 3装修阶段及安装阶段的平面布置:进入装修施工阶段,首先设置装修所用的现场加工区。当拆除施工、砌筑施工完毕,拆除二层垃圾口,装修阶段的运输,采用人工搬运。各种装修材料堆放于大厅附近,避免二次倒运。 4施工平面布置的协调配合措施:现场平面布置以充分考虑各种环境因素施工需要,工程基础、装修各阶段的施工布置采用如下原则措施。 (1)现场平面随着工程施工进度布置和安排,各阶段平面布置

与该阶段的施工重点相适应。 (2)在平面布置以充分考虑了施工机械设备、办公、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。 (3)施工材料堆放以尽量设在就近搬运的范围内,以减少发生二次搬运。 (4)以设置临电电源、电线敷设等作业。 5现场布置保证连续施工的措施:本工程为确保连续施工对整个施工场地施工机械、材料堆场、办公生活临时设施的布置如下措施: 1、施工现场封闭,考虑连续施工的需要本工程在现场独立设置出入口,现场办公室设在现场二层,由于场地较小,工人及管理人员食宿均设在施工现场外。为保证施工现场的优美整洁,创建绿色工地,施工现场每日一清。 2、加工场地、材料堆放地考虑连续施工的需要对拆除、砌筑、装修三个阶段的加工场地、材料堆放场地,如设在现场内的安排基本不变动,只是在不同施工阶段更换材料名称,进行所用材料转换,以保证工程连续施工。 3、考虑连续施工的需要现场办公室的布置: 现场办公室设在现场二层,生活区域为活动钢板房,包括办公室、寝室、淋浴间、厨房、厕所等。生活区设一值班室,办公室统一按我公司标准设置。 工人生活区的布置:工人生活区设于北侧一块空地上,布置工人宿舍、食堂、淋浴间、垃圾池、厕所等临设,采用活动钢板房,与工人宿舍通过围墙分隔,公设4间。