文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风基本计算

通风基本计算

通风空调系统设计计算常用数据.

通风空调系统设计计算常用数据 普通洁净厂房 一. GMP对洁净度的要求 名称 空气洁净度≥0.5μm 微粒 粒/m3 ≥5μm微 粒 粒/m3 浮游 菌 个/m3 沉降菌 (Φ90 皿·0.5h) (个/皿 静态动态静态动态静态动态静态动态 中国 98版 GMP 百级≤3.5*103不作0 不作≤5不作≤1不作万级≤3.5*105不作≤2*103不作≤100不作≤3不作 10万 级 ≤3.5*106不作≤2*104不作≤500不作≤10不作 30万 级 ≤10.5*106不作≤6*104不作不作不作≤15不作 中国兽 药 GMP ≤3.5*103不作0 不作≤5不作≤0.5不作≤3.5*105不作≤2*103不作≤50不作≤1.5不作 ≤3.5*106不作≤2*104不作≤150不作≤3不作

≤10.5*106不作≤6*104不作≤200不作≤5不作二. 药厂洁净车间应控制的设计参数 应控制的参数GMP(1998)兽药GMP(修订稿) 空气洁净度级别(含细菌 要求要求 浓度) 换气次数(送入洁净室的 未要求要求 风量/室体积) 工作区截面风速未要求要求 静压差要求要求 温、湿度要求要求 照度要求要求 噪声未要求要求 新风量未要求未要求 三. 洁净室一般净时间: 1. 100级 2min; 2. 1万级 30min; 3. 10万级 40min;

4. 30万级 50min; 四. 几种GMP推荐的换气次数空气 洁净度级别中国GMP (1992) 中国GMP实 施指南 (1992) 中国GMP (1998) 中国兽药 GMP实施细 则 (1994) 中国兽 药GMP (修订 稿) 中国药品包 装用材料、 容器注册验 收通则 (2000) 1万级≥20 ≥25 未要求 ≥20 ≥20 ≥20 10万级≥15 ≥15 未要求 ≥15 ≥15 ≥15 30万级未要求 未要求 未要求 未要求 ≥10 ≥12 100万级未要求 ≥10 未要求 未要求 未要求 未要求 一般不大于30%; 五. 工作区截面要求 1. 气体流向:垂直单向流、水平单向流; 2. 单向流气体速度: 空气 洁净度级别中国GMP (1992) 中国GMP 实施指南 (1992) 中国GMP (1998) 中国兽药 GMP实施细 则 (1994) 中国 兽药 GMP (修 订 中国药品 包装用材 料、容器 注册验收

变电站设备用房通风量计算

全面排风消除室内余热的通风量计算公式: 0.28av Q L c t ρ=??(1) L——通风换气量(m 3/h ); Q——室内显热发热量(W ); t p ——室内排风设计温度(℃); t s ——送风温度(℃); 1、主变 (油浸式不考虑散热器)主变散热量:74kW (单台容量) 送风温度取夏季通风室外计算温度:26.6℃,空气密度1.179kg/m 3; 进风与排风温差不超过15℃,且夏季排风温度不超过45℃,故取排风设计温度:40℃,空气密度1.128kg/m 3; 平均密度:1.1535kg/m 3 代入式(1): 37400016928.95m /h 0.28 1.1535 1.01(4026.6) L ==???-事故排风换气次数:10次/h ,单个主变容积2244m 3,则事故排风量:22440m 3/h;风机选型: 每个主变压器室选用2台屋顶轴流风机,单台风机风量(考虑10%的余量):按照事故风量选型。 风机性能参数:12900m 3/h ,全压115Pa ,功率0.75Kw ,噪音65dB (RASNo.800,转速560) 风机重量:109kg 。 屋顶留洞:870mm*870mm ,基础高度300mm ,风机底座1030x1030 风机共6台,每个主变压器室屋顶设两台。 进风百叶面积(每个主变): 室外平均风速:3.5m/s ,总风量22440m 3/h ,50%遮挡系数,则进风百叶总面积: 3.56m 21000*2000(2个) 2、站用变 散热量:8.662kW 各设计参数同主变; 386621981.6m /h 0.28 1.1535 1.01(4026.6) L ==???-事故排风换气次数:10次/h ,单个主变容积306.25m 3,则事故排风量: 3062.5m 3/h ;风机选型: 每个站用变用1台屋顶轴流风机,按事故排风量选型,单台风机风量(10%余量):3368.75m 3/h 。 风机性能参数:4300m 3/h ,全压91Pa ,功率0.25kW ,噪音57dB ,,转速720。屋顶留洞:570mm*570mm ,基础高度300mm ,风机底座705x705,(RASNo.500,

通风计算公式

. ... .. 矿井通风参数计算手册 2005年九月 前言 在通风、瓦斯抽放与利用、综合防尘的设计及报表填报过程中,经常需要进行一些计算,计算过程中经常要查找设计手册、规程、细则、文件等资料,由于资料少,给工作带来不便,为加强通风管理工作,增强“一通三防”理论水平,提高工作效率;根据现场部分技术管理人员提出的要求,结合日常工作需要,参考了《采矿设计手册》,《瓦斯抽放细则》、《防治煤与瓦斯突出细则》、《瓦斯抽放手册》,矿井通风与安全,煤矿安全读本等资料,编写了通风计算手册,以便于通风技术管理人员查阅参考,由于时间伧促,错误之处在所难免,请各位给预批评指证。 2005年9月 . .. .c

编者

目录 一、通风阻力测定计算公式 (1) 二、通风报表常用计算公式 (7) 三、矿井通风风量计算公式 (10) 四、矿井通风网路解算 (24) 五、抽放参数测定 (16) 六、瓦斯抽放设计 (24) 七、瓦期泵参数计算 (26) 八、瓦斯利用 (27) 九、综合防尘计算公式 (28) 十、其它 (30) 通风计算公式 一、通风阻力测定计算公式 1、空气比重(密度)ρ A:当空气湿度大于60%时 P(kg/m3) ρ=0. 461 T 当空气湿度小于60%时

ρ =0. 465T P (1-0.378 P P 饱 ?) (kg/m 3) P~大气压力(mmHg) T~空气的绝对温度 (K) ?~空气相对湿度 (%) P 饱~水蒸气的饱和蒸气压(mmHg ) B : 当空气湿度大于60%时 ρ =0. 003484 T P (kg/m 3) 当空气湿度小于60%时 ρ =0. 003484 T P (1-0.378P P 饱?) (kg/m 3) P~大气压力(pa) T~空气的绝对温度 (K) ?~空气相对湿度 (%) P 饱~水蒸气的饱和蒸气压(pa ) 2、井巷断面(S ) A :梯形及矩形断面 S=H ×b (m 2) B :三心拱 S= b ×(h+0.26b) (m 2) C :半圆形 S= b ×(h+0.39b) (m 2) 式中

通风量计算公式

通风量计算公式 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

通风量的计算: 系统通风量=房间容积*换气次数 ◆通风系统设计要求: *当有害气体和蒸汽的密度比空气小,或在相反情况下但会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3。 *当有害气体和蒸汽的密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3,从下部地带排出2/3。 *进、排风口同侧时,排风口宜高于进风口6m,进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m; *当排出有爆炸危险的气体或蒸汽时,其风口上缘距顶棚应小于。 *在整个控制空间内,尽量使室内气流均匀,减少涡流的存在,从而避免污染物在局部地区积聚。 ◆各场所每小时通风换气次数表:

◆各场所通风换气次数表: *厨房通风设计 公共建筑厨房通风量应按照设备散热、湿量和送、排风温差计算,同时要考虑排气罩最小风量和罩口风速,在不具备计算条件时按换气次数估算。进风量为排风量的80%~90%。 总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。 厨房通风换气次数: *汽车库通风设计 1.通风换气次数(汽车为单层停放)计算换气量时,层高大于3m按3m计算 2.按停车数量(汽车有双层停放)进风量一般为排风量的80~85% 地下汽车库面积超过2000㎡时,应设机械排烟系统,排风量按6次/h换气计算。

车库的进、排风机宜采用多台并联或变频风机,结合排烟系统可采用双速排烟风机。 通风管道和通风设备内的推荐风速 m/s

通风计算方法

苏州市建筑设计研究院设计计算书 设计专业暖通空调 建设单位苏州和信房地产开发有限公司 工程名称和乔丽晶外商公寓 子项名称 设计编号03/171-10-100 工程号码 1 计算周晓东日期2004年3 月20 日 校对日期年月日 审核日期年月日 第本计1 页 本专业共本

本计算书内容为车库送排风(排烟)计算和前室(合用前室)加压送风量计算。 一.车库送排风(排烟)计算 1,一区防烟分区一: 面积1190m2,层高按3m计,排风(烟)量为: Q=1190*3*6ACH=21420CMH, 选用HTFC(DT)-III-No.25A型柜式排风(烟)离心机,参数为:21420CMH/550P(全压)/600rpm/11kw 由于该防烟分区靠近主出入车道,平时补风量一半由车道自然补风,一半由机械送风机承担。因此送风机选用HTFC(DT)-III-No.18B型柜式离心机,参数为: 10710CMH/420P(全压)/700rpm/4kw 该风量满足火灾时的补风量要求。 2,一区防烟分区二: 面积1800m2,层高按3m计,排风(烟)量为: Q=1800*3*6ACH=32400CMH, 选用HTFC(DT)-III-No.28A型柜式排风(烟)离心机,参数为:32400CMH/570P(全压)/550rpm/15kw 由于该防烟分区不靠近主出入车道,平时补风量按5ACH计算。因此送风机选用HL3-2A-No.8.5A型混流风机,参数为: 27000CMH/550P(全压)/960rpm/7.5kw 该风量满足火灾时的补风量要求。

3,二区防烟分区一: 面积870m2,层高按3m计,排风(烟)量为: Q=870*3*6ACH=15660CMH, 选用HTFC(DT)-III-No.22A型柜式排风(烟)离心机,参数为:15660CMH/500P(全压)/650rpm/7.5kw 由于该防烟分区靠近主出入车道,平时补风量一半由车道自然补风,一半由机械送风机承担。因此送风机选用HTFC(DT)-III-No.15B型柜式离心机,参数为: 8000CMH/425P(全压)/800rpm/3kw 该风量满足火灾时的补风量要求。 4,二区防烟分区二: 面积1340m2,层高按3m计,排风(烟)量为: Q=1340*3*6ACH=24120CMH, 选用HTFC(DT)-III-No.25A型柜式排风(烟)离心机,参数为:24120CMH/465P(全压)/550rpm/11kw 由于该防烟分区不靠近主出入车道,平时补风量按5ACH计算。因此送风机选用HTFC(DT)-III-No.25B型柜式离心机,参数为: 20100CMH/380P(全压)/500rpm/7.5kw 该风量满足火灾时的补风量要求。 二.前室(合用前室)加压送风量计算 甲合用前室面积为8m2,每层四扇双开门,一扇水管井检修门,按压差法计算送风量:

通风计算公式

矿井通风参数计算手册 2005年九月 前言 在通风、瓦斯抽放与利用、综合防尘的设计及报表填报过程中,经常需要进行一些计算,计算过程中经常要查找设计手册、规程、细则、文件等资料,由于资料少,给工作带来不便,为加强通风管理工作,增强“一通三防”理论水平,提高工作效率;根据现场部分技术管理人员提出的要求,结合日常工作需要,参考了《采矿设计手册》,《瓦斯抽放细则》、《防治煤与瓦斯突出细则》、《瓦斯抽放手册》,矿井通风与安全,煤矿安全读本等资料,编写了通风计算手册,以便于通风技术管理人员查阅参考,由于时间伧促,错误之处在所难免,请各位给预批评指证。 月9年2005 者编 目录 一、通风阻力测定计算公式 (1) 二、通风报表常用计算公式 (7) 三、矿井通风风量计算公式 (10) 四、矿井通风网路解算 (24)

五、抽放参数测定 (16) 六、瓦斯抽放设计 (24) 七、瓦期泵参数计算 (26) 八、瓦斯利用 (27) 九、综合防尘计算公式 (28) 十、其它 (30) 通风计算公式 一、通风阻力测定计算公式 1、空气比重(密度)?A:当空气湿度大于60%时 P3 (kg/m) =0. 461 ?T时60%当空气湿度小于 ?PP3) (1-0.378 (kg/m) =0. 465饱?TP P~大气压力(mmHg) T~空气的绝对温度(K) ~空气相对湿度(%) ?P~水蒸气的饱和蒸气压(mmHg)饱B:当空气湿度大于60%时P3) (kg/m =0. 003484 ?T当空气湿度小于60%时 ?PP3) =0. 003484 (kg/m(1-0.378) 饱?TP P~大气压力(pa) T~空气的绝对温度(K) ~空气相对湿度(%) ?P~水蒸气的饱和蒸气压(pa)饱2、井巷断面(S) A:梯形及矩形断面 2) (m b S=H×B:三心拱 2) (m S= b×(h+0.26b)

通风管道设计计算

通风管道系统的设计计算 在进行通风管道系统的设计计算前,必须首先确定各送(排)风点的位置和送(排)风量、管道系统和净化设备的布置、风管材料等。设计计算的目的是,确定各管段的管径(或断面尺寸)和压力损失,保证系统内达到要求的风量分配,并为风机选举和绘制施工图提供依据。 进行通风管道系统水力计算的方法有很多,如等压损法、假定流速法和当量压损法等。在一般的通风系统中用得最普遍的是等压法和假定流速法。 等压损法是以单位长度风管有相等的压力损失为前提的。在已知总作用压力的情况下,将总压力按风管长度平均分配给风管各部分,再根据各部分的风量和分配到的作用压力确定风管尺寸。对于大的通风系统,可利用等压损法进行支管的压力平衡。 假定流速法是以风管内空气流速作为控制指标,计算出风管的断面尺寸和压力损失,再对各环路的压力损失进行调整,达到平衡。这是目前最常用的计算方法。 一、通风管道系统的设计计算步骤 800m /h 3 1500m /h 31 2 3 4000m /h 3 4 除尘器 6 5 7

图6-8 通风除尘系统图 一般通风系统风倌管内的风速(m/s)表6-10 除尘通风管道最低空气流速(m/s)表6-11 1、绘制通风系统轴侧图(如图6-8),对个管段进行编号,标注各管段的长度和风量。以风量和风速不变的风管为一管段。一般从距风机最远的一段开始。由远而近顺序编号。管段长度按两个管件中心线的长度计算,不扣除管件(如弯头、三通)本身的长度。 2、选择合理的空气流速。风管内的风速对系统的经济性有较大影响。流速高、风管断面小,材料消耗少,建造费用小;但是,系统压力损失增大,动力消

变频器控制柜通风量的计算

变频器控制柜通风量的计算 一、概述 现在越来越多的客户遇到变频器在使用过程中过热报警的问题,一般这些问题都和变频器的散热、控制柜的通风有关。变频器的散热就是单机运行时的功耗,一般都可通过产品设计手册查到相关数据,根据变频器运行功耗合理设计控制柜的通风量就成了避免变频器出现过热报警的主要手段。 为了使客户更好的使用变频器,使变频器工作的更加稳定,以下就简单介绍如何计算变频器的通风量。 二、变频器通风量的计算方式 按照以下公式计算 变频器所需的通风量 = ::将安装在同一控制柜内的所有变频器的PΦ(功耗)值相加。 :冷却空气入口温度(tIN)与出口温度(tOUT)之间的差值。按照规定,冷却空气出口温度最高不能超过:(45℃),因此,Δt最大允许值= 45℃ - 入口温度(tIN) 三、举例说明: 以丹佛斯VLT5000系列变频器为例,按极限情况Δt=5℃时计算,以下是计算结果,其中的额定功耗数据由丹佛斯VLT5000系列变频器操作手册查得。

VLT5000(AC380V)通风量 型号功率(KW)功耗(W)通风量(m3/h) 正常过转矩高过转矩正常过转矩高过转矩55 67 92 110 VLT50053 139 VLT50064 198 250 155 295

四、设计时要特别注意的事项: 1. 根据VDE160标准,冷却空气入口温度(tIN)必须低于tIN。MAX(40℃),2 4小时平均温度必须低于35℃; 2. 通风系统的出口必须高于位置最高的变频器; 3. 设计时必须考虑到空气通过过滤器后产生的压力损失,以及过滤器阻塞时压力会有所下降等因素,设计通风量时应留有余量。

排烟系统计算公式

排烟系统计算公式 001/已知排烟风机风量是22000CMH,275Pa,3Kw,排烟口为2个, 尺寸是1000*500,请问风口风速是多少? 2011-10-3117:06qinge_2003|分类:工程技术科学|浏览2356次 如果换成800*500风口,风速相差多少呢? 我有更好的答案 分享到: 举报|2011-11-0118:00网友采纳 风口风速为:22000÷3600÷2÷0.5(风口面积)=6.11m/s,如果换成800*500,则为22000÷3600÷2÷0.4(风口面积)=7.64m/s

A——风管截面积,单位:㎡; v——管内风速,单位:m/s。 004/知道了风机的风量和风口怎么计算风管的大变小以及长度 2013-12-2114:18137****5107|分类:数学|浏览495次 如:风机是37kw/29000~37000的风量、吸风口是直径550,主管道的总是50米,有37个直径120吸风口!550的吸风口要变多大的管道?变多少节才能保证120的吸风口的风量一样?求解(写公式、一定要说明公式的符号代表什么?、举例) 我有更好的答案 分享到: 2013-12-2116:36提问者采纳 Q=3600A·v Q——风量吗,单位:m3/h; A——风管截面积,单位:㎡; v——管内风速,单位:m/s。 3600——小时(h)和秒(s)的换算常数。 不知道你的系统是用来做什么的!如果是通风(消防排风、送风,油烟排风),主风管风速一般取8~12m/s,支管风速一般取6~8m/s

;如果是空调管道,主风管风速一般取6~10m/s,支管风速一般取4 ~6m/s;如果是除尘,就得考虑颗粒或粉尘的比重,一般主风管风速在16m/s以上,支管风速一般取18m/s以上。 至于风管怎么变,每节多大管径,都得看你现场管路布置和风口位置等,真的没法帮你! 至于550m3/h、120m3/h风口要多大,也得看你的系统是用来做什么的! 其实,利用公式,你自己也会计算,这里就不帮你做了! 譬如,风量1800m3/h的风管,管内风速取8m/s,则可以利用公式计算出风管的截面积需要多大! 套公式即: 1800=3600×A×8 j计算得,A=0.0625㎡。 如果我们用250×250mm的风管,刚好! 005/根据风速和风量如何求风机的功率 2009-11-2813:19yanyanxinyuhan|分类:学习帮助|浏览1880次 我有更好的答案 分享到: 2009-11-2813:38网友采纳

通风系统计算

问题1.纵向通风120m长,12m宽,3m高鸡舍,要求通风2m/s。(即1分钟排完整个鸡舍的气体)(1)需要48″风扇几个? 48″风扇排风量为20000CFM=566 m3/min 一分钟排风扇所排出的气体体积120m×12m×3m=4320 m3 4320÷566≈8个 (2)水帘的面积? 6″(15cm)水帘风速要求是2m/s,鸡舍的风速也是2m/s。因此水帘的面积与鸡舍截面积相等,12m×3m=36 m2 水帘的后面进风口面积? 要保证进风口风速3.6m/s,进风口面积要求0.0046 m2/(m3/min) 进风口面积0.0046 m2(m3/min)×120×12×3 m3/min =20m2 水帘进风口宽度为0.75M,水帘进风口的长度是20÷2÷0.75=13.3m 问题2:横向通风:120m长,12m宽,3m高鸡舍,排风量要求0.6CFM/Kg体重。鸡舍密度5.5。(1)需36″排风扇开几个?36″排风扇排风量为10000CFM 120×12×5.5×3.7(母鸡平均体重)×1.1(公鸡体重)×0.6=19340CFM (2)求侧进风口面积? 侧进风口面积要求15sqft/10000CFM=1.4m2/10000CFM 2×10000CFM×1.4m2/10000CFM=2.8m2 (3)侧进风口个数? 每个标准进风口的面积是0.2×1.12=0.22 m2 侧进风口个数2.8 m2÷0.22 m2 =12.7≈14个 (4)何时由横向通风改为纵向通风? 当排风扇开启个数达到全部排风扇个数的一半时,横向通风改为纵向通风: 20000CFM×4=80000CFM 此时进风的面积80000CFM×1.4m2/10000CFM=11.2m2 侧进风口个数11.2m2÷0.22=50.9≈52个

TBM通风系统计算

双护盾TBM风量计算 1.1TBM通风设计 隧道通风是双护盾TBM施工的重要保障,也是长距离地铁施工安全的关键。合理的通风系统、理想的通风效果是实现双护盾TBM快速掘进、保障施工安全和施工人员身心健康的重要保证。根据以往城市地铁隧道TBM通风经验及对当前通风设备技性能的调研结果,综合考虑施工过程中可能出现的情况,制定本TBM通风方案。 通风设计标准 双护盾TBM在整个施工过程中,作业环境应符合下列标准: (1)斜井进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过%。 (2)有害气体最高容许浓度如下表: (3)TBM施工通风应能提供斜井内各项作业所需的最小风量,每人每分钟供给风量不少于4m3。 (4)TBM施工施工隧道风速不小于s、 通风设计的原则 TBM隧道需要的风量,按照施工隧道最小通风风速、同时工作的最多人数分别计算,并按允许风速进行检验,采用其中的最大值。

通风设计参数 施工过程中,合理的通风系统、理想的通风效果是实现隧道快速施工、保障施工安全和施工人员身心健康的重要保证。隧道通风设计的参数主要有TBM同时施工人员、隧道最小内燃机功率数等。 斜井通风设计参数一览表 通风方式选择 采用压入式通风。在洞口10m外设轴流风机,通过风筒将新鲜空气送到TBM后配套尾部,然后由TBM设备上配备的二次接力通风系统完成通风作业。具体的断面风速、风机功率可通过理论计算来确定,保证隧道断面风速不小于s要求。TBM通风布置示意图如下

1.2风机和风筒的选择 风机的选择 (1)风机的工作风量应满足 Q1 的要求。 (2)风机的工作风压应满足M的要求,但不宜大于风筒的允许工作压力(风筒出厂参数)。 风筒的选择 (1)隧道掘进通风使用的风筒分无骨架柔性风筒、带刚性骨架的柔性风筒和硬质风筒。无骨架柔性风筒重量轻、易于贮存、搬运、连接和悬吊,且成本低 (2)风筒的选择应考虑与风机的出口直径相匹配 (3)在其他条件相差不多的情况下,应选择百米风阻小,百米漏风率低的风筒。 1.3TBM通风计算 当采用TBM施工通风时,工作面要求的风量除应满足排尘风速要求外,还应满足TBM机组设备散热、冷却、人员舒适性的要求。一般情况下,通风系统供给TBM工作面的风量应不低于TBM后配套风机的设计风量。

矿井通风阻力计算方法

矿井通风阻力 第一节通风阻力产生的原因 当空气沿井巷运动时,由于风流的粘滞性和惯性以及井巷壁面等对风流的阻滞、扰动作用而形成通风阻力,它是造成风流能量损失的原因。 井巷通风阻力可分为两类:摩擦阻力(也称为沿程阻力)和局部阻力。 一、风流流态(以管道流为例) 同一流体在同一管道中流动时,不同的流速,会形成不同的流动状态。当流速较低时,流体质点互不混杂,沿着与管轴平行的方向作层状运动,称为层流(或滞流)。当流速较大时,流体质点的运动速度在大小和方向上都随时发生变化,成为互相混杂的紊乱流动,称为紊流(或湍流)。(降低风速的原因) (二)、巷道风速分布 由于空气的粘性和井巷壁面摩擦影响,井巷断面上风速分布是不均匀的。 在同一巷道断面上存在层流区和紊区,在贴近壁面处仍存在层流运动薄层,即层流区。在层流区以外,为紊流区。从巷壁向巷道轴心方向,风速逐渐增大,呈抛物线分布。 巷壁愈光滑,断面上风速分布愈均匀。 第二节摩擦阻力与局部阻力的计算 一、摩擦阻力 风流在井巷中作沿程流动时,由于流体层间的摩擦和流体与井巷壁面之间的摩擦所形成的阻力称为摩擦阻力(也叫沿程阻力)。 由流体力学可知,无论层流还是紊流,以风流压能损失(能量损失)来反映的摩擦阻力可用下式来计算: H f =λ×L/d×ρν2/2pa λ——摩擦阻力系数。 L——风道长度,m

d——圆形风管直径,非圆形管用当量直径; ρ——空气密度,kg/m3 ν2——断面平均风速,m/s; 1、层流摩擦阻力:层流摩擦阻力与巷道中的平均流速的一次方成正比。因井下多为紊流,故不详细叙述。 2、紊流摩擦阻力:对于紊流运动,井巷的摩擦阻力计算式为: H f =α×LU/S3×Q2 =R f×Q2pa R f=α×LU/S3 α——摩擦阻力系数,单位kgf·s2/m4或N·s2/m4,kgf·s2/m4=9.8N·s2/m4 L、U——巷道长度、周长,单位m; S——巷道断面积,m2 Q——风量,单位m/s R f——摩擦风阻,对于已给定的井巷,L,U,S都为已知数,故可把上式中的α,L,U,S 归结为一个参数R f,其单位为:kg/m7 或N·s2/m8 3、井巷摩擦阻力计算方法 新建矿井:查表得α→h f→R f 生产矿井:已测定的h f→R f→α,再由α→h f→R f 二、局部阻力 由于井巷断面,方向变化以及分岔或汇合等原因,使均匀流动在局部地区受到影响而破坏,从而引起风流速度场分布变化和产生涡流等,造成风流的能量损失,这种阻力称为局部阻力。由于局部阻力所产生风流速度场分布的变化比较复杂性,对局部阻力的计算一般采用经验公式。 1、几种常见的局部阻力产生的类型: (1)、突变 紊流通过突变部分时,由于惯性作用,出现主流与边壁脱离的现象,在主流与边壁之间形成涡漩区,从而增加能量损失。

鸡舍通风量的计算方法

鸡舍通风量的科学计算方法 2011年06月29日09:50 宏兴郎农牧发展有限公司 生意社06月29日讯 一、确定风机的通风量 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积,大型风机由于能够用[风速计]准确测出风量,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF便可算出风量。 二、风机数量的确定 根据鸡舍的换气次数或生产的要求,计算鸡舍所需总风量,进而计算得风机数量,计算公式:N=V×n/Q其中:N--风机数量(台),V--场地体积(m3),n--换气次数(次/时),Q--所选风机型号的单台风量(m3/h)。 三、风机型号的选择 应该根据鸡舍的实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果,排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户,如从室内带出的空气中含有污染环境,可以在风口安装喷水装置或风罩,收集羽毛的杂物,防止 污染环境。 四、蛋鸡换气量需要量 国际通用的计算标准是按照单位体重鸡只的需要量来计算的,大鸡与小鸡不 同,不能简单按照鸡只数来计算。 蛋鸡每公斤体重所需最低换气量为立方米每小时 蛋鸡每公斤体重所需最高换气量为立方米每小时) 蛋鸡每公斤体重所需换气量常用的定值为:

蛋成鸡立方米每小时, 蛋雏鸡立方米每小时, 体重值:蛋成鸡公斤, 蛋雏鸡公斤, 考虑到理论计算与实际的误差,一般要在最终的计算结果上乘以~的放大系 数。 五、计算通风需要量 在炎热季节中,空气必须尽快交换,以减少热量蓄积,如果没有空气交换,热量会在进气口和排风机之间积累,而造成空气中灰尘、氨气、二氧化碳等有害物质的增加。一般来讲,通风系统应该有能力在1分钟之内交换所有的空气,在气候暖和的季节里,空气交换在2分钟内完成即可; 例如:鸡舍长度为100米,宽度为12米,高为3米 通风需求量=100米×12米×3米×60分/小时=216,000立方米/小时 如采用排风量为36,000立方米/小时的风机 所需风机数=216,000立方米/小时÷36,000立方米/小时=6台 舍内空气流速=216,000立方米/小时÷(12米×3米)÷3600秒/小时=米/ 秒 即已达到空气流动要求。 如果鸡舍较短一些,尽管通风量可以少一些,相应要增加风机数量。

矿井通风阻力计算方法

矿井通风阻力 第一节通风阻力产生的原因当空气沿井巷运动时,由于风流的粘滞性和惯性以及井巷壁面等对风流的阻滞、扰动作用而形成通风阻力,它是造成风流能量损失的原因。 井巷通风阻力可分为两类:摩擦阻力(也称为沿程阻力)和局部阻力。 一、风流流态(以管道流为例)同一流体在同一管道中流动时,不同的流速,会形成不同的流动状态。当流速较低时,流体质点互不混杂,沿着与管轴平行的方向作层状运动,称为层流(或滞流)。当流速较大时,流体质点的运动速度在大小和方向上都随时发生变化,成为互相混杂的紊乱流动,称为紊流(或湍流)。(降低风速的原因) (二)、巷道风速分布 由于空气的粘性和井巷壁面摩擦影响,井巷断面上风速分布是不均匀的。在同一巷道断面上存在层流区和紊区,在贴近壁面处仍存在层流运动薄层,即层流区。在层流区以外,为紊流区。从巷壁向巷道轴心方向,风速逐渐增大,呈抛物线分布。 巷壁愈光滑,断面上风速分布愈均匀。 第二节摩擦阻力与局部阻力的计算 一、摩擦阻力风流在井巷中作沿程流动时,由于流体层间的摩擦和流体与井巷壁面之间的摩擦所形成的阻力称为摩擦阻力(也叫沿程阻力)。 由流体力学可知,无论层流还是紊流,以风流压能损失(能量损失)来反映的摩擦阻力可用下式来计算: 2 H = λ×L/d ×ρν/2 Pa λ——摩擦阻力系数。 L ---- 风道长度,m d――圆形风管直径,非圆形管用当量直径;

空气密度,kg/m3 断面平均风速,m/s; 1、层流摩擦阻力:层流摩擦阻力与巷道中的平均流速的一次方成正比。因井下多为紊流,故不详细叙述。 2、紊流摩擦阻力:对于紊流运动,井巷的摩擦阻力计算式为: H = α ×LU∕S3×Q2 =R f ×Q2 Pa 3 R f=α× LU∕S3 α --- 摩擦阻力系数,单位kgf ?s2∕m4或N ? s7m4, kgf ?s7m4=9.8N ? s7m4 L、U――巷道长度、周长,单位m S—巷道断面积,m Q ---- 风量,单位m/s R ——摩擦风阻,对于已给定的井巷,L,U S都为已知数,故可把上式中的α, L, U, S归结为一个参数R,其单位为:kg∕m7或N ?s7m8 3、井巷摩擦阻力计算方法 新建矿井:查表得α→ h f → R f 生产矿井:已测定的h f → R f → α, 再由α→ h f → R f 二、局部阻力 由于井巷断面,方向变化以及分岔或汇合等原因, 使均匀流动在局部地区受到影响而破坏, 从而引起风流速度场分布变化和产生涡流等,造成风流的能量损失,这种阻力称为局部阻力。由于局部阻力所产生风流速度场分布的变化比较复杂性,对局部阻力的计算一般采用经验公式。 1、几种常见的局部阻力产生的类型: (1)、突变紊流通过突变部分时,由于惯性作用,出现主流与边壁脱离的现象,在主流与边壁之间形成涡漩区,从而增加能量损失。 (2)、渐变 主要是由于沿流动方向出现减速增压现象, 在边壁附近产生涡漩。因为压差

【通风算量】图解通风工程量计算

一、通风工程系统组成 通风系统的任务是将室内的污浊空气或废气经过消毒之后排至室外,再把室外的新鲜空气经过净化处理之后送到室内,以保持室内的空气清洁、新鲜。 1、通风系统的分类 按照动力来分分为自然通风、 机械通风两种。机械通风又分 为机械送风和机械排风两种。 ①自然通风:由于室内外空气的温度不同而形成的空气重度差促使室内和室外的空气发生对流、交换。 ②机械通风 机械通风分为机械送风和机械排风两种。

机械送风:利用风机产生的动力,使空气在通风管道系统内沿一定的方向流动,分送到各用其房间或用气点。如下图所示。 机械排风:利用风机产生的动力,将室内污浊的空气或废气经过消毒之后排至室外。如下图所示。 2、通风工程系统组成①送风(给风)系统组成(J系统),如下图所示。 吸(回、排)风口:将房间内浊气吸入回风管道,送回空气处理室处理。

管道配件(管件):弯头、三通、四通、异径管、法兰盘、导流片、静压箱等。 管道部件:各处风口、阀、排气罩、风帽、检查孔、测定孔和风管支、吊、托架等。 ②排风(P)系统组成,如下图所示。

排风口:将浊气吸入排风管内。有吸风口、排风口、侧吸罩等部件。 排风管:输送浊气的管道。 排风机:排风机是将浊气用机械能量从排气管中排出。 风帽:将浊气排入大气中,防空气倒灌及防雨水灌入的部件。 除尘器:用排风机的吸力将带灰尘及有害质粒的浊气吸入除尘器中,将尘粒集中排出。如旋风除尘器、袋式除尘器、滤尘器等。 其他管件和部件等:见送风系统。 二、通风安装工程量计算 (一)通风管道工程量计算 1、风管工程量计算及定额使用: 用薄钢板、镀锌钢板、不锈钢板、塑料板等板材制作安装的风管工程量,以施工图图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,按㎡计量。 ①风管展开面积:不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠部分也不增加。 ②风管长度计算:一律以施工图所示中心线长度为准。包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度。部件长度值按教材表5.2计取。 ③风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。 风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制安。按重量另计其费用,使用通风空调分册相关子目。 ④净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用

通风工程工程量计算规则

通风工程工程量计算规则 (2011-06-23 23:53:29) 转载▼ 标签: 杂谈 一、通风管道工程量计算规则 1、风管工程量计算,不分材质均以施工图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,以平方米计量。 ①、圆形风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠所占面积,咬口重叠部分也不增加。 ②风管长度计算,一律以施工图所示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度,其部件长度值见下表: 序号部件名称部件长度 1 蝶阀 150 2 止回阀 300 3 密闭式对开多叶调节阀 210 4 圆形风管防火阀 D+240 5 矩形风管防火阀 B+240

注:D为风管外径,B为方风管外边高。 ③、风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣材料,而法兰和支架、吊架、托架按定额规定计算其价值后,还要计算其材料数量,并按规格、品种列入材料汇总表中。 风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量,使用第九篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。 ④、净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额。但是零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费,其中人工费占40%。 对净化管道与建筑物缝隙之间所作的精华密封处理,按实计算费用。 ⑤、塑料风管、管件制作需要热煨,其木制胎具时,按一等枋材计价摊销。当风管工程量在30平方米以上时,摊销0.06M3/10M2;30平方米以下的按0.09 M3/10M2。 ⑥、当风管、管件、部件、非标准设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计方案必须经过审批,其运输费按下方法计算: 运费=车次数×车核定吨位×吨千米单价×里程 车次数=加工件总质量/车次核定吨位×装载系数 装载系数:非标准设备及通风部件为0.7;通风管及关件为0.5。不足一车按一车计算。 ⑦、通风管制作安装,按材质、风管形状、直径大小和钣料厚度而不论制作方法(咬口、焊接口),分别套用定额。 ⑧、薄钢钣风管中的钣材,实际要求不同时要换算,人工、机械不变。

(完整版)全面通风量公式推导

(1)室内存在有害物发散源(The Source of Harmful Contaminant Existed Indoor) ① 排放模型及微分方程(Exhaust Model and Differential Equation ) 为分析室内空气中有害物质浓度与通风量之间的关系,先研究一种理想的情况,假设有害物在室内均匀散发(室内空气中有害物浓度分布是均匀的)、有害物质散发出来后立即散布于整个室内、稀释过程处于稳定状态(即通风时间足够长)、送风气流和室内空气的混合在瞬间完成、送排风气流是等温的。在这种假设条件下,建立如图2-8所示的室内有害物排放模型,在体积为V f 的房间内,有害物源每秒钟散发的有害物量为x ,通风系统开动前室内空气中有害物浓度为y 1,通风风量为L(m 3/s),入风的有害物浓度为y 0(g/m 3),排风的有害物浓度为y(g/m 3)。室内得到的有害物量与从室内排出的有害物量之差应等于房间内增加(减少)的有害物量,即: y V Lyd x Ly f d d d 0=-+τττ (2-1) 式中:L ——全面通风量,m 3/s; y 0——送风空气中有害物浓度,g/m 3; x ——有害物散发量,g/s y ——在某一时刻室内空气中有害物的浓度,g/m 3 V f ——房间的体积, m 3; d τ——某一段无限小的时间间隔,s dy ——在d τ时间内房间内浓度的增量,g/m 3。 ② 排放微分方程式的求解(The Solution of Exhaust Differential Equation) 式(2-1)称为全面通风的排放基本微分方程式。它反映了任何瞬间室内空气中有害物浓度y 与全面通风量L 之间的关系。对式(2-1)进行变换得: Ly x Ly dy V d f -+=0τ (2-2) 由于常数的微分为零,式(2-2)可改写为: 00d()d 1f Ly x Ly V L Ly x Ly τ+-=-?+- (2-3) 如果在τ秒钟内,室内空气中有害物浓度从y l 变化到y 2,那么 图2-8室内有害物排放模型 Fig 2-8 Exhaust model of harmful contaminant existing indoor

通风阻力计算公式汇总

通风阻力计算公式汇总

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1、 巷道几何参数的测算 (1)梯形: 断面积 SL=H L *B L 周长 U L =4.16*L S (2) 半圆拱: 断面积 S L =(H L -0.1073B L )*B L 周长 U L =3.84*L S (3)三心拱: 断面积 S L =(HL-0.0867B L )*B L 周长 U L =4.10*L S (4)圆形: 断面积 S L =π*R 2 周长 U L =2*π*R (5)矩形: 断面积 S L = H L * B L 周长 U L =2*(H L +B L ) 式中: S L —巷道断面面积,m 2 U L —巷道断面周长,m ; H L —巷道断面全高,m ; B L —巷道断面宽度或腰线宽度,m ; R —巷道断面圆半径,m ; π—圆周率,取3.14159。 以上有关参数均通过实测获取,而巷道各分支长度由地测部门提供。 2、 巷道内风量的计算 (1)两测点之间巷道通过的风量按如下原则确定: Q=(Q i +Q i+1)/2 , m 3/min (2)井巷内风量、风速按以下公式计算: Q L =S L *V L , m 3/min V L =((S-0.4)/S )*(a X+ b ) , m 3/min 式中: Q L --井巷内通过的风量,m 3/min ; S L (S )--井巷断面面积,m 2 V L --井巷内平均风速,m/min X —表风速,m/min a 、 b —风表校正系数 3 井巷内空气密度的计算 湿空气密度用下列公式计算: i b i=d 0.0348(Pi 0.379P )273.15+t ?-ρ , kg/ m 3 式中:i ρ—测点i 处湿空气密度(i ?≠0), kg/ m 3 Pi --测点i 处空气的绝对静压(大气压力),Pa ; d t --测点i 处空气的干温度,℃;

实验室通风系统计算

万向抽气罩是进行局部通风的首选:安装简单、定位灵活,通风性能良好,能有效保护实验室工作人员的人身安全; 原子吸收罩主要适用于各类大型精密仪器,要求定位安装,有设定的通风性能参数,也是整体实验室规划中必须考虑的因素之一; 排气罩主要适用于化学实验室,在解决这类实验室的整体通风要求中,它是必不可少的装备之一。 目前我们公司主要采用的风机主要有轴流风机(斜流风机、管道风机)、离心风机。轴流风机适用于风压小、适用于管路短的通风系统(一般10米以内,否则易造成抽不动);离心风机适用于管路长的通风系统(一般10m以外,否则易造成噪音大)。风机的材质:一般分为玻璃钢、PP、PVC、铁皮等,其中玻璃钢较多。风机的型号的选择,是根据风量和风压来选择的。 1、风量的计算方法: 根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h) 计算公式:G=S?V?h?μ =L?H?3600?μ 其中G:排风量 S:操作窗开启面积 V:面风速 h: 时间(1小时) L: 通风柜长度 H: 操作窗开启高度 μ: 安全系数(1.1~1.2) 例:1200L的通风柜其排风量计算如下: G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h 经验值:1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h 1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h 1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h 注:中央台上用排风罩排风量的计算方法同通风柜排风量的计算方法 原子吸收罩排风量的计算方法: 根据罩口风速来确定排风量(罩口风速的一般取值:1~2 m3/h) 计算公式:G=πR2?V?3600?μ 其中G:排风量 R:罩口半径 V:罩口风速 μ:安全系数(1.1~1.2) 经验值:一般情况下原子吸收罩的排风量在500~600 m3/h 整体通风的排风量计算方法 计算公式:G=V?n?h=L?W?H?n?h 其中G:排风量V:房间体积 n:换气次数(一般取8~12次)h:时间(1小时) 换气次数参考值 实验室化学有机合成有毒实验P级实验生物医药物理 次/小时6-20 15-18 20-30 15-30 5-30 5-10 3-8

相关文档