博恩花园四期B区工程 砼 结 构 裂 缝 处 理 方 案 编制人: 审核人: 南京惠智建筑安装工程有限公司 2014年8月26日

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 混凝土结构裂缝的种类及产生原因分析 (1) 4. 混凝土裂缝监测情况 (2) 5. 裂缝处理措施 (2) 5.1处理原则 (2) 5.2裂缝处理措施 (2) 6.质量检查 (3) 7. 缺陷跟踪处理组织机构 (3) 7.1组织机构人员 (3) 7.2组织机构人员职责 (3) 8. 安全文明施工措施 (3)

混凝土结构裂缝处理方案 1. 编制依据 (1)现场情况及材料特性、适用范围。 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011年版) (3)《建筑工程施工及验收规范》 (4)本标段各单位工程主体结构施工图纸 (5)设计要求及相关规定 (6)《房屋裂缝检测及处理规程》CECS (7)参考:《工程事故分析与工程安全》、《混凝土结构裂缝的成因与处理方法》 (8)专业检测报告,编号为:LF14-0004、LF14-0005 2. 工程概况 博恩花园四期B区工程惠智项目部对结构施工完成的混凝土结构进行检查自验,发现主楼部分主体混凝土结构顶板存在有结构裂缝现象,针对目前已经发现的混凝土结构裂缝的处理方法以及预防后续施工中出现类似状况,特编制本方案。 3. 混凝土结构裂缝的种类及产生原因分析 按照裂缝产生的原因,裂缝主要可分为:荷载引起的裂缝、收缩引起的裂缝、地基变形引起的裂缝、钢筋腐蚀引起的裂缝、冻胀引起的裂缝、施工材料质量引起的裂缝以及混凝土浇筑过程存在问题引起的裂缝。根据本工程已完结构的施工时间以及目前存在裂缝的形式分析,本标段裂缝的产生主要受混凝土养护时间、拆模时间、干缩及外部荷载等因素的影响,其又可分为干缩裂缝、外力裂缝。 (1)干缩裂缝 干缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果。此种裂缝一般发生在混凝土养护的时间内或者混凝土浇筑完毕后的一周左右。由于受拆模时间、温度变化等因素的影响洒水养护很难保证混凝土内外水分蒸发程度相同从而导致裂缝出现;下部结构中混凝土强度较大,为追求强度水泥用量大,强度高等也可能造成收缩裂缝。混凝土干缩裂缝还与混凝土的水灰比、水泥的成分、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂的用量等有关。 (2)外力裂缝

混凝土裂缝的鉴别标准及处理原则

混凝土裂缝的鉴别及处理原则 裂缝是固体材料中的一种不连续现象,许多钢筋混凝土形式建筑物在建设过程和使用过程中出现了不同程度、不同形式的裂缝,这是一个相当普遍的现象,也是长期困扰土木技术人员的一项技术难题。在工程鉴定加固中,经常遇到各种形式的混凝土裂缝,准确地对混凝土裂缝进行鉴别不仅是工程鉴定一项主要内容,也是对裂缝进行加固修补处理的重要依据,因此显得尤为重要。 二、混凝土裂缝的主要类型 混凝土裂缝产生的基本原因可以归纳为两大类:一类是荷载变化引起的裂缝,包括施工和使用阶段的静荷载、动荷载;一类是由变形变化引起的裂缝,包括温度、湿度变化、不均匀沉降、冻胀、钢筋锈蚀、化学反应膨胀等等(1)。 按裂缝产生的机理分,建筑物中常见的裂缝基本类型有:塑性收缩裂缝,沉降收缩裂缝,温度裂缝,干燥收缩裂缝,碳化收缩裂缝,化学反应裂缝,沉陷裂缝,冻胀裂缝,徐变裂缝,凝缩裂缝等等。 三、混凝土裂缝鉴别的主要内容 建筑物的破坏,特别是钢筋混凝土结构的破坏往往是从裂缝开始的。但是,并不是所有的裂缝都是建筑物危险的征兆,只有那些影响结构承载能力、稳定性、刚度以及节点连接可靠性等的裂缝才可能危及建筑物的使用安全。而大量常见的裂缝,如温度、收缩裂缝等,并不危及建筑结构安全。因此,各类裂缝对建筑物的危害是不同的,故对各类裂缝的处理应有区别。所以准确鉴别不同类型的裂缝是十分重要的。 裂缝鉴别一般从裂缝现状、开裂时间和裂缝的发展变化三个方面调查分析(2),其鉴别的主要内容有以下几个方面: (一) 裂缝现状调查 包括对所处理裂缝调查其产生形式、裂缝宽度、裂缝长度、是否贯通、缝内有无异物及裂缝宽度的变化等情况。裂缝末端位置是推断混凝土应力状态的重要参数,一定要仔细观察到看不见为止。 1、裂缝宽度 裂缝宽度是判断裂缝对混凝土结构物影响程度的重要参数,应预先查明裂缝宽度是否发展变化,因为它是分析开裂原因、决定修补及补强加固方法的重要项目。 2、裂缝位置与分布特征

混凝土结构裂缝检测与处理

混凝土结构裂缝检测与处理 混凝土结构在建设和使用过程中出现不同程度、不同形式的裂缝,是相当普遍的现象。钢筋混凝土结构受力机制和大量实践经验都说明:混凝土结构的裂缝是不可避免的,裂缝是一种人们可以接受的材料特征。但过宽的裂缝在外观上,给人们以不安全感;在质量上,不符合耐久性要求,且结构的破坏和倒塌是从裂缝的扩展开始。 裂缝产生的原因很多,但归纳起来就两大类: 第一类:由荷载引起的裂缝,也称结构性裂缝。其裂缝与荷载有关,预示结构承载力可能不足或存在问题; 第二类:由变形引起的裂缝,也称非结构性裂缝。如温度变化、混凝土收缩、地基不均匀沉降等因素引起的变形,当变形得不到满足,在结构内部产生自应力,当此应力超过混凝土允许的拉应力时,混凝土就会出现裂缝。裂缝出现后,变形得到满足或部分满足,应力发生松弛,结构刚度下降。 根据调查资料表明,两类裂缝中,变形引起的裂缝占主导,约占总裂缝的80%,其中包括变形与荷载共同作用,但以变形为主引起的裂缝;荷载引起的裂缝约在20%,其中包括变形与荷载共同作用,但以荷载为主引起的裂缝[3]。 裂缝原因分析是为了弄清裂缝成因、性质和危害,为裂缝的处理提供依据。裂缝检测的目的是查明裂缝的分布特征、宽度、深度及发展情况,为裂缝的分析和后续处理提供依据。 裂缝检测应测定结构裂缝的分布位置和裂缝走向,并对需要观测的裂缝统一编号。如裂缝仍在发展,则每次裂缝分布特征描述应标明检测时间,便于分析裂缝变化趋势。 裂缝宽度沿其长度方向一般是不均匀的,宽度观测位置每条裂缝至少两处,一处应在裂缝的最宽处,另一处应在裂缝的末端。 测量裂缝宽度常用工具是裂缝比对卡和读数显微镜。裂缝比对卡上面有粗细不等并标注有宽度的平行线条,将其覆盖于裂缝上,可比较出裂缝的宽度;读数显微镜是配有刻度和游标的光学透镜,从镜中看到的是放大的裂缝,通过调节游标读出裂缝宽度。 如裂缝仍在发展,裂缝宽度值上应标明检测时间,便于分析裂缝变化。裂缝深度沿其长度方向一般也是不均匀的,检测一般只针对裂缝宽度最大处。 裂缝深度检测有凿开法和超声波法。采用凿开法,先用医用针管吸入红墨水,从缝口注入,然后局部凿开裂缝,测定红墨水深入深度即为裂缝深度。该方法由于是局部破损检测,不便于大面积使用,且适用裂缝深度也有一定限制,不适用于深度较大的裂缝。超声波法由于是无损检测,且对裂缝深度没有限制,有着广泛的应用。 超声波检测裂缝深度有三种方法:单面平测法、双面斜测法、钻孔对测法[5]。单面平测法适用于裂缝部位只有一个可测表面,估计裂缝深度不大于500mm的构件;双面斜测法适用于裂缝部位具有两个相互平行的测试表面的构件;钻孔对测

板裂缝检查记录

板裂缝检查记录及处理措施 经检查,我项目13#-16#住宅楼有以下部位存在现浇板裂缝现象。13#楼 一层:○B-○C轴与○9-○11轴,○B-○C轴与○7-○9轴,○A-○D轴与○5-○7轴 三层:○B-○C轴与○7-○9轴,○A-○D轴与○5-○7轴,○D-○F轴与○6-○7轴 六层:○B-○C轴与○9-○11轴 14#楼 一层:○B-○C轴与○15-○17轴,○A-○D轴与○11-○13轴,○D-○F轴与○11-○12轴,○D-○F轴与○3-○4轴,○B-○C轴与○1-○3轴 二层:○D-○F轴与○6-○7轴,○E-○F轴与○7-○8轴,○A-○D轴与○13-○15轴,○D-○F轴与○11-○12轴 四层:○B-○C轴与○7-○9轴 15#楼 一层:○A-○B轴与○1-○2轴,○A-○B轴与○4-○6轴,○A-○B轴与○11-○13轴,○C-○D轴与○19-○20轴 二层:○A-○B轴与○1-○2轴,○C-○D轴与○11-○12轴,○A-○B轴与○18-○20轴 四层:○B-○D轴与○2-○3轴,○A-○B轴与○4-○6轴,○A-○B轴与○16-○18轴 五层:○A-○B轴与○9-○11轴

16#楼 一层:○A-○C轴与○31-○32轴,○B-○D轴与○13-○16轴,○H-○F轴与○11-○12轴 二层:○A-○C轴与○31-○32轴,○B-○D轴与○13-○16轴,○H-○F轴与○1-○2轴,○B-○D轴与○6-○9轴 三层:○A-○C轴与○29-○31轴,○B-○D轴与○13-○16轴,○H-○F轴与○11-○12轴,○B-○D轴与○4-○6轴 五层:○A-○C轴与○31-○32轴,○B-○D轴与○18-○20轴,○H-○F轴与○2-○3轴,○B-○D轴与○4-○6轴,○B-○D轴与○1-○2轴 以上现浇板裂缝存在位置见附图 处理措施: 1.对于混凝土楼板上表面的裂缝,先将裂缝用高压水枪将灰尘及杂质清洗干净,待缝内干燥后用环氧树脂液灌缝,灌制环氧树脂液面略高于板面停后待凝固后方可进行下道工序。 2.下表面的裂缝,先将裂缝及周边用草酸擦洗,再用高压水枪将杂物及灰尘清洗干净,后用10cm宽绷带沿缝用生石膏粘贴,然后再大面刮石膏,刮滑石粉腻子。 3.对处理好的现浇板裂缝再次进行检查,有无遗漏的现象及再次开裂的现象,如果有再次重新处理。

混凝土地面产生裂缝的原因分析及处理措施

钢筋混凝土结构破坏倒塌的工程质量事故,绝大多数是从裂缝的扩展开始的;其实,只要仔细观察不难发现,普通的钢筋混凝土结构又一般都是带裂缝受力工作的,假如借助仪器,甚至还可以发现裂缝是时刻发生变化的,随着裂缝的发展变化,结构构件的耐久性和适用性会不同程度的降低,严重的甚至会导致结构构件的破坏;所以研究裂缝的形态、分析裂缝产生的原因和裂缝对结构功能的影响并加以控制是一个十分重要的。 一、混凝土裂缝种类:

外荷载引起的裂缝:外荷载作用下产生的结构裂缝一般具有很强的规律性,通过计算分析就可以读出正确的结论。如:矩形楼板板面裂缝成环状,沿框架梁分布,板底裂缝成十字或米字集中于跨中;转角阳台或挑檐板裂缝位于板面起始于墙板交界以角点为中心成米字形向外延伸。受力裂缝,其裂缝与荷载有关,预示结构承载力可能不足或存在严重问题。 温度收缩裂缝:温度收缩裂缝是一种建筑最常见的裂缝,主要是由于结构的温度变形及材料的收缩变形受阻及应力超标所致。现浇板收缩裂缝主要集中在房屋的中部和房屋四周阳角处,裂缝成枣核状止于梁边。房屋四周阳角处的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝。其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不到要求。而房屋的四周阳角由于受到纵、横二个方向剪力墙或刚度相对较大的楼面梁约束,限制了楼面板砼的自由变形,因此在温差和砼收缩变化时,板面在配筋薄弱处(即在分离式配筋的负弯矩筋和放射筋的未端结束处)首先开裂,产生45度左右的斜角裂缝。虽然楼地面斜角裂缝对结构安全使用没有影响,但在有水的情况下会发生渗漏,影响正常使用。

混凝土结构工程裂缝检测与处理 陈明毓

混凝土结构工程裂缝检测与处理陈明毓 发表时间:2019-09-12T10:36:27.470Z 来源:《基层建设》2019年第17期作者:陈明毓[导读] 摘要:建筑业是促进经济发展的主要因素之一。 身份证号码:44182319860716XXXX 摘要:建筑业是促进经济发展的主要因素之一。随着我国社会主义基础设施建设逐步加强,许多高层摩天大楼应运而生,对混凝土结构质量也提出了新的要求。在创建混凝土结构时,混凝土性能会导致裂缝问题,这不可避免地影响混凝土结构的安全使用和建筑项目的整体质量。在此基础上,分析混凝土结构设计中的裂缝检测,分析裂缝成因,提出适当有效的措施,对混凝土结构进行整改,创建优质工 程。 关键词:混凝土;结构工程;裂缝检测;处理混凝土结构的设计和使用中发生裂缝问题可能是由客观因素造成的,这些因素不仅影响项目的质量和安全性,还会影响建筑的美观。混凝土裂缝是非结构性裂缝,它会显著影响结构的整体安全性和稳定性,不同结构中裂缝的位置,分布和裂缝长度也存在差异,相关人员需要根据实际情况选择检测方法,无论裂缝是否能够有效消除,检测裂缝和处理混凝土结构都非常重要。对裂缝的现状和原因进行全面分析,这是消除裂缝的可靠基础。 1裂缝产生的原因混凝土是施工过程中必不可少的建筑材料,它对工程质量起着重要作用,混凝土结构直接影响工程的整体质量和安全性。混凝土结构的裂缝有两种类型,分别是结构裂缝和非结构裂缝。结构裂缝是与任何相关的应力裂缝,并且对结构的承载能力具有显著影响。非结构性裂缝是混凝土结构中常见的裂缝,主要是由于混凝土材料的特性,不均匀变形和低拉伸强度而产生裂缝。例如,由于温度变化,低张力,设计不合理,不均匀变形等因素导致结构变形,导致混凝土结构发生裂缝。 2混凝土结构工程裂缝检测 2.1裂缝性态 在混凝土施工中,大多数裂缝垂直于主拉应力的方向并沿主压应力延伸。对裂缝进行检测对于裂缝的预防具有积极作用,加强对混凝土裂缝的检测并预测裂缝变化的趋势对于提高工程质量具有重要意义。 2.2裂缝长宽 混凝土结构中出现裂缝,如果发生裂缝的原因不同,则裂缝的传播方向也不同。有些裂缝狭窄,有些较宽,有必要检测裂缝的长度和宽度,并确定最大裂缝的宽度,同时测量裂缝的长度,相关检测人员可以根据实际需要选择检测工具,可以使用裂缝宽度计数器读取裂缝数据并绘出裂缝比率以确定裂缝的宽度。裂缝宽度传感器具有测量功能,用于检测裂缝检测的光学测量透镜,它可以确定裂缝,调节游标可以检测裂缝宽度,最后,用卷尺测量裂缝长度,裂缝的发生具有不稳定性和随机性,裂缝的检测为随后的裂缝的分析提供了可靠的依据。 2.3裂缝深度 在深度的不同方向以确定裂缝的深度,几个元件穿透裂缝的横截面,在正常条件下,选择最大裂缝宽度进行测试。使用超声波方法确定裂缝的深度,用针管将红色墨水注入裂缝中,该针管被切割并且墨水的深度便是穿透裂缝的深度。该方法对局部损伤检测有显著作用,但不适用于窄裂缝和深裂缝的检测,因为超声波检查是非破坏性检查方法,对于裂缝深度没有限制,并且检测范围很广。包括单面平测法,双面斜测法和钻孔对测法等方法。其中,双面斜测法在检测裂缝时,适合裂缝部位两个平行测试表面构件,单面测量方法适合只有单个可测量的裂缝,裂缝的深度小于500mm。如果裂缝深度超过500毫米的情况下,可以采用钻孔对测法进行测量。在混凝土结构中出现相对较大宽度和厚度的裂缝,通常位于单独的空间中并且深度不超过500mm,必须选择横截面扁平试验方法。通常,脉冲波被施加到裂缝的末端到达接收器,裂缝充满水泥砂浆,并且在横截面测试程序中检测裂缝时,脉冲波通过水藕合层透过裂缝到接收换能器,在可能的情况下,应避免水泥质量对检测质量产生有害影响。钢筋穿过裂缝,并由接收传感器接受脉冲,由于钢筋的影响,使得无法测量裂缝的深度,所以在检测过程中,要避免钢的破坏作用。深度超过500毫米的混凝土结构裂缝属于大型深裂缝混凝土结构(如桥墩)。该结构具有较大的拉应力,拉应力大于混凝土的抗拉强度。 图1:建筑工地施工混凝土裂缝深度 3混凝土结构工程裂缝的处理措施混凝土结构裂缝对混凝土结构设计和操作安全性具有很大影响,必须采取适当措施降低混泥土机构裂缝的发生率,根据实际情况,有效改善混凝土结构裂缝的方法有以下几个方面: 3.1非结构性裂缝处理 非结构性裂缝是混凝土结构设计中常见的裂缝类型,需要根据实际情况采取有效处理措施,如果裂缝的宽度在适当范围内,则不需要处理。事实上,为了不破坏混凝土的结构性能,宽度小于0.1毫米的裂缝可以稍微处理,宽度为0.1mm或更大的裂缝可以封堵处理,在裂缝封堵后,有效地处理裂缝以防止裂缝扩散。具体的处理方法包括压力粘合,表面堵塞。在使用压力粘合处理混凝土结构裂缝时,可以使用几种材料填充混凝土裂缝,如石灰泥,水泥砂浆,树脂浆料和纸浆使裂缝闭合并硬化。在涂料压缩过程的特定表面裂缝处理中,可以将其喷涂到层压表面上,这有利于水泥砂浆和环氧树脂材料的表面渗透。同时,工程的结构设计对混凝土结构的耐久性有积极影响,合理的结构设计可以防止裂缝,混凝土泄漏和腐蚀。通常,表面堵塞的方法更适合于处理窄裂缝。 3.2结构性裂缝

钻芯法混凝土强度检测报告

钻芯法混凝土强度检测 报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

1- 检测报告 Detection Report 报告编号 RYJK-JG-002(11)-2016 Serial Number 项目名称 中海·国际社区S04#楼楼板混凝土强度检测Sample Description 委托单位 广西瑞宇建筑科技有限公司 Applicant 监测类别 委托检测 Monitoring Type 广西瑞宇建筑科技有限公司 Guangxi Ruiyu Construction Technology Co.,Ltd. 2016年11月30日 声明 1.本监测报告涂改、换页无效; 2.未经本监测单位书面批准,不得复制本报告,复印的报告未加盖检测专用章无 效; 3.监测报告无三级审核手写签字无效; 4.检测单位名称与检测专用章所示名称不符者无效; 5.如对本监测报告有异议,可在收到报告后15天内向本检测单位书面提请复议; 6.指定样品的委托检测结果仅对样品负责。 地址:广西南宁市秀厢大道56号4号综合楼邮编:530004 电话: Fax:

目录

1 工程概况 中海国际社区S04#楼位于广西南宁市降桥路,由南宁中海宏洋房地产有限公司承建。该工程为一栋3层的框架结构建筑,基础采用CFG桩基础。该工程设计单位为南宁市建筑设计院。一层柱的设计混凝土强度等级均为C30,一层梁(板)至屋面梁(板)的设计混凝土强度等级均为C30。一层墙体的设计砂浆强度等级为。一层柱受力钢筋的设计混凝土保护层厚度分别为30mm。 我公司根据相关规范及业主要求,对该工程二层②-③×C-D轴楼板进行钻芯法混凝土强度检测。我公司于2016年11月16日-2016年11月17日进场进行检测,现将检测结果汇报如下。 2检测依据及工具 检测依据 本次检测评定主要依据以下规范、规程: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; (2)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016; (3)本工程现有设计图纸及其它规范文件。 检测工具 本工程检测主要仪器设备见表2-1所示。 3检测内容 钻芯法混凝土强度检验。

常见混凝土裂缝与处理方法

常见混凝土裂缝及处理方法 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成为土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。它的出现不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能,而且会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低材料的耐久性,影响建筑物的承载能力,因此要对混凝土裂缝进行认真研究、区别对待,采用合理的方法进行处理,保证建筑物和构件安全、稳定的工作。 二混凝土裂缝产生的主要原因 在施工和使用过程中,混凝土结构开裂的原因很多,当发生温度和湿度变化、结构受荷、地基不均匀沉降,施工方式不当时,都非常容易产生裂缝,具体原因有以下几方面: 1、设计不当产生的裂缝 为追求建筑物的外观样式,建筑物表面存在过多凹凸角,产生的凹角应力集中容易导致出现裂缝;一些超长建筑物,很易出现伸缩裂缝;此外,因设计的承重板件厚度太小,刚度减弱,板中受拉钢筋和受压混凝土应力增大,致使板件出现穿透性裂缝也比较常见。 2、混凝土材料使用不当产生的裂缝 使用混凝土收缩性较高的矿渣水泥、快硬水泥、低热水泥及

水泥标号低或水灰比高均易产生裂缝。 3、地基变形产生的裂缝 当建筑物建于土质差别较大或软弱土质上,基础深浅不一,相邻部分的高度、荷重、结构刚度差别较大或是建筑物平面形状复杂、立面变化过大、长度过大等原因都会导致基础不均匀沉降。 4、施工工艺不当产生的裂缝 (1)水泥、砂、石等质量不好是引起裂缝较常见的因素。若工程上用了这些不合格的材料就会导致“豆腐渣工程”。 (2)混凝土是一种人造混合材料,其质量好坏的一个重要标志是成型后混凝土的均匀性和密实程度。因此混凝土的搅拌、运输、浇灌、振实各道工序中的任何缺陷和疏漏,都可能产生裂缝。 (3)水分蒸发、混凝土干缩通常是导致混凝土裂缝的重要原因。混凝土养护,特别是早期养护质量与裂缝关系密切,早期表面干燥可使其内外温度相差较大很容易产生裂缝。 (4)模板构造不当,漏水、漏浆、支撑刚度不足、支撑的地基下沉,过早拆模等都有可能造成混凝土开裂。 5、其他原因产生的裂缝 (1)温度应力引起裂缝:目前温度裂缝产生主要原因是由温差造成的。 (2)收缩引起裂缝:收缩有很多种,包括干燥收缩、塑性收缩、自身收缩、碳化收缩等。

混凝土裂缝控制技术

混凝土裂缝控制技术 混凝土裂缝控制与结构设计、材料选择和施工工艺等多个环节相关。结构设计主要涉及结构形式、配筋、构造措施及超长混凝土结构的裂缝控制技术等;材料方面主要涉及混凝土原材料控制和优选、配合比设计优化;施工方面主要涉及施工缝与后浇带、混凝土浇筑、水化热温升控制、综合养护技术等。 2..5.1技术内容 混凝土裂缝控制与结构设计、材料选择和施工工艺等多个环节相关。结构设计主要涉及结构形式、配筋、构造措施及超长混凝土结构的裂缝控制技术等;材料方面主要涉及混凝土原材料控制和 优选、配合比设计优化;施工方面主要涉及施工缝与后浇带、混凝土浇筑、水化热温升控制、综合 养护技术等。 (1)结构设计对超长结构混凝土的裂缝控制要求 超长混凝土结构如不在结构设计与工程施工阶段采取有效措施,将会引起不可控制的非结构性 裂缝,严重影响结构外观、使用功能和结构的耐久性。超长结构产生非结构性裂缝的主要原因是混 凝土收缩、环境温度变化在结构上引起的温差变形与下部竖向结构的水平约束刚度的影响。 为控制超长结构的裂缝,应在结构设计阶段采取有效的技术措施。主要应考虑以下几点: 1)对超长结构宜进行温度应力验算,温度应力验算时应考虑下部结构水平刚度对变形的约束作 用、结构合拢后的最大温升与温降及混凝土收缩带来的不利影响,并应考虑混凝土结构徐变对减少 结构裂缝的有利因素与混凝土开裂对结构截面刚度的折减影响。 2)为有效减少超长结构的裂缝,对大柱网公共建筑可考虑在楼盖结构与楼板中采用预应力技术,楼盖结构的框架梁应采用有粘接预应力技术,也可在楼板内配置构造无粘接预应力钢筋,建立预压 力,以减小由于温度降温引起的拉应力,对裂缝进行有效控制。除了施加预应力以外,还可适当加 强构造配筋、采用纤维混凝土等用于减小超长结构裂缝的技术措施。 3)设计时应对混凝土结构施工提出要求,如对大面积底板混凝土浇筑时采用分仓法施工、对超 长结构采用设置后浇带与加强带,以减少混凝土收缩对超长结构裂缝的影响。当大体积混凝土置于 岩石地基上时,宜在混凝土垫层上设置滑动层,以达到减少岩石地基对大体积混凝土的约束作用。 (2)原材料要求 1)水泥宜采用符合现行国家标准规定的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥;大体积混凝土宜采用低 热矿渣硅酸盐水泥或中、低热硅酸盐水泥,也可使用硅酸盐水泥同时复合大掺量的矿物掺合料。水 2 泥比表面积宜小于350m/kg,水泥碱含量应小于0.6%;用于生产混凝土的水泥温度不宜高于60℃, 不应使用温度高于60℃的水泥拌制混凝土。

钻芯法检测混凝土强度试验报告

钻芯法检测混凝土强度试验报告 目录 1 适用范围 2 检测依据

3 检测设备 4检测内容 5 芯样试件的试验 6 芯混凝土强度计算 7 注意事项 8安全保证措施 一适用范围 本试验适用于从混凝土结构中钻取芯样,以测定普通混凝土的强

度。 钻芯法检测混凝土强度主要用于下列情况: ⑴对立方体试块抗压强度的测试结果有怀疑; ⑵因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时; ⑶混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害时; ⑷需检测经多年使用的结构中混凝土强度时; ⑸当需要施工验收辅助资料时。 对混凝土强度等级低于C1O 的混凝土结构,不宜采用钻芯法检测。二检测依据 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECSO3-2007; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三检测设备 钻芯机;冲击钻;补平装置;游标卡尺;钢板尺;塞尺;量角器;钢筋定位仪;切割机;磨平机;补平器;压力机。 四检测内容 进行检测之前,首先应根据检测的目的及要求,按照规范规定的要求进行抽样钻芯。 1、芯样钻取 芯样应在结构或构件的下列部位钻取 (1)结构或构件受力较小的部位 (2)混凝土强度质量具有代表性的部位

(3)便于钻芯机安放与操作的部位 (4)避开主筋预埋件和管线的位置并尽量避开其他钢筋 (5)用钻芯法和非破损法综合测定强度时应与非破损法取同一测区 2. 钻取芯样的数量应符合下列规定: a 按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3 个;对于较小构件,钻芯数量可取2 个; b 对构件的局部区域进行检测时,应由要求检测的单位提出钻芯位置及芯样数量; c 作回弹法检测混凝土强度修正的芯样数量应不少于6 个。 3、芯样加工及技术要求 a芯样直径应为粗骨料粒径的3倍。在构件截面较小或钢筋过密不可能钻取标准尺寸芯样时,芯样直径可为粗骨料粒径的2倍。芯样高度和直径之比应在1~2的范围内。应依据芯样直径和高度选择合适型号的钻机和钻头。 b芯样试件内不应含有钢筋,如不能满足此项要求,每个试件内最多只允许含有二根直径小于10mm的钢筋,且钢筋应与芯样轴线基本垂直并不得露出端面 c芯样抗压试件的高度和直径之比应在1-2的范围内。 d 锯切后的芯样应满足平整度和垂直度的要求,当不能满足时,应对端面进行加工,用水泥砂浆(或水泥净浆)等材料补平。水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不宜大于5mm,硫磺胶泥(硫磺)补平

混凝土结构裂缝渗漏原因及处理方法

混凝土结构裂缝渗漏原因及处理方法 1概述 在当今的整个社会的建设中,不论什么样的建筑,都是采用钢筋混凝土结构,因为该建筑材料价廉物美,施工方便,承载力大,可装饰强的特点,日益受到人们的欢迎。在我国不论是城市或在农村,钢筋混凝土的应用面可以说是无处不在。但是,从近代科学关于混凝土工作的研究及大量的混凝土工程实践证明,混凝土结构裂缝是不可避免的,裂缝是人们可以接受的一种材料特性,只是如何使有害程度控制在某一有效范围之内。而对出现裂缝后,就要分析哪些裂缝是有害裂缝,哪些是无害裂缝,经分析后,对有害裂缝的形成原因和如何处理,这是本文所提出的关键所在。 2 国内外对混凝土裂缝控制的要求 从目前的情况看,设计上对混凝土裂缝有一定范围。从我国的“混凝土结构设计规范(GBJ10—891’,表3.3.4规定看,其裂缝宽度在不同的环境下,不同的混凝土结构物其裂缝的宽度也有所不同的控制标准,允许裂缝宽度为 0.2 、0.3mm。而从国外的情况看,不同的国家对混凝土构筑物的裂缝宽度也有不同的规定。 3 混凝土构筑物裂缝的种类及渗、漏原因 混凝土渗、漏的主要原因是在其拌合物在浇灌振捣过程中漏振和振捣不密实而产生的毛细孔隙或蜂窝状,在外部水压力的作用下,导致渗、漏现象。同时,由于设计的原因,如结构的造型尺寸、受力情况、构造等因素考虑不周,也会造成混凝土结构的渗、漏现象。从以往的实际情况看,混凝土的裂缝大致可分为以下几种: (1)混凝土拌合物凝结前的沉降裂缝及干缩裂缝; (2)混凝土温度应力裂缝; (3)混凝土自应力裂缝; (4)混凝土受外力及荷重影响裂缝。 从实际情况来看,地下混凝土工程结构的涌、渗漏情况可分为以下几个方面,笔者予以分别介绍。 3.1混凝土拌合物沉降裂缝 这种裂缝的发生,往往是采用大流动性混凝土拌合物时而发生的裂缝,大家知道,大流动性混凝土拌合物在混凝土初凝前,混凝土拌合物中的粗骨料始终处于一种自由体,虽然经过振动器械进行了振动,内部的孔隙也基本排除,但在混凝土内部的粗骨料本身在自身质量的作用下缓慢下沉,若是素混凝土,内部的下沉是均匀的,在混凝土硬化过程中,表面的裂缝一般均为旌工人员在操作过程中所留下的脚窝因用素浆找平后而形成的,因为这些裂缝是素浆在硬化时产生的收缩f干裂)裂缝;但是只要在混凝土初凝时予以压光即可解决。另外一方面是钢筋混凝土,在混凝土没有达到初凝前,其内部的粗骨料继续处于下沉状态,而混凝土沿着钢筋的下方继续下沉,由于在钢筋的作用下,钢筋上面的混凝土被钢筋的支护,在钢筋上表面沿着钢筋的走向产生裂缝,这种裂缝的深度一般只达到钢筋表面为止。 3.2早期混凝土干缩裂缝 这种裂缝一般出现在混凝土较薄的结构;如现浇楼板混凝土、道路混凝土、地坪等混凝土,在结构断面~<300mm、混凝土坍落度>100mm时,最容易发生此种

混凝土结构设计原理 第八章钢筋混凝土构件裂缝及变形的验算习题+答案

第八章 钢筋混凝土构件裂缝及变形的验算 一、填空题 1.混凝土构件裂缝开展宽度及变形验算属于 正常使用 极限状态的设计要求,验算时材料强度采用 标准值 。 2. 增加截面高度 是提高钢筋混凝土受弯构件刚度的最有效措施。 3. 裂缝宽度计算公式中的,σsk是指裂缝截面处纵向手拉刚筋的应力,其值是按荷载效应的 标准 组合计算的。 4.钢筋混凝土构件的平均裂缝间距随混凝土保护层厚度的增大而 曾大。用带肋变形钢筋时的平均裂缝间距比用光面钢筋时的平均裂缝间距 小(大、小)些。 5.钢筋混凝土受弯构件挠度计算中采用的最小刚度原则是指在 同号 弯矩范围内,假定其刚度为常数,并按 最大弯矩 截面处的刚度进行计算。 6.结构构件正常使用极限状态的要求主要是指在各种作用下 裂缝宽度和 变形值 不超过规定的限值。 7.裂缝间纵向受拉钢筋应变的不均匀系数Ψ是指 裂缝间钢筋平均应变与裂缝截面钢筋应变 之比,反映了裂缝间 受拉区混凝土 参与工作的程度。 8.平均裂缝宽度是指 受拉钢筋合力重心 位置处构件的裂缝宽度。 9. 钢筋混凝土构件裂缝宽度计算中,钢筋应变不均匀系数ψ愈小,说明 裂缝之间的混凝土协助钢筋抗拉的作用 抗拉作用越强。 10.钢筋混凝土受弯构件挠度计算与材料力学方法()相比,主要不同点 是前者沿长向有变化的 抗弯刚度 。 11. 混凝土结构的耐久性与结构工作的环境有密切关系,纵向受力钢筋的混凝土 保护层厚度 由所处环境类别决定。 12.混凝土的耐久性应根据结构的 使用环境 和设计使用年限进行设计。 二、选择题 1. 计算钢筋混凝土梁的挠度时,荷载采用( B )

A、平均值; B、标准值; C、设计值。 2. 当验算受弯构件挠度时,出现f>[f]时,采取( C )措施最有效。 A、加大截面的宽度; B、提高混凝土强度等级; C、加大截面的高度; D、提高钢筋的强度等级。 3. 验算受弯构件裂缝宽度和挠度的目的是( B )。 A、使构件能够带裂缝工作; B、使构件满足正常使用极限状态的要求; C、使构件满足承载能力极限状态的要求; D、使构件能在弹性阶段工作。 4. 钢筋混凝土轴心受拉构件的平均裂缝间距与纵向钢筋直径及配筋率的关系是(C )。 A、直径越大,平均裂缝间距越小; B、配筋率越大,平均裂缝间距越大; C、直径越小,平均裂缝间距越小; 5. 钢筋混凝土梁截面抗弯刚度随荷载的增加及持续时间增加而(A )。 A、逐渐减小; B、逐渐增加; C、保持不变; D、先增加后减小。 6. 裂缝间钢筋应变的不均匀系数Ψ的数值越大,说明( C )。 A、裂缝之间混凝土的应力越大; B、裂缝之间钢筋应力越小; C、裂缝之间混凝土的应力越小; D、裂缝之间钢筋应力为零。 7. 当其他条件完全相同,根据钢筋面积选择钢筋直径和根数时,对裂缝有利的选择是( C )。 A、较粗的变形钢筋; B、较粗的光面钢筋; C、较细的变形钢筋; D、较细的光面钢筋。 8.钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度计算中,钢筋应力(应变)不均匀系数与下列因素无关 ( D ) (a)截面受拉区有效配筋率; (b)混凝土抗拉强度标准值; (c)纵向受拉钢筋应力; (d)纵向受拉钢筋直径。 三、判断题 1.钢筋混凝土梁在受压区配置钢筋,将增大长期荷载作用下的挠度(×

南水北调混凝土结构质量缺陷及裂缝技术规定

南水北调中线干线工程 混凝土结构质量缺陷及裂缝处理技术规定 (试行) 2007-02-14发布2007-02-14实施南水北调中线干线工程建设管理局发布

前言 为进一步规范南水北调中线干线工程混凝土结构质量缺陷和裂缝处理工作,参照水利、电力、工民建行业的相关规程、规范、标准、规定及南水北调工程建设的有关规定,并参考了国内多个已完工验收的水利工程的相关技术要求,制定本规定。 本规定主要内容包括:总则,主要术语,质量缺陷检查,质量缺陷分类,质量缺陷处理程序,质量缺陷处理及检查、验收。 本规定解释单位:南水北调中线干线工程建设管理局 本规定的主编单位:南水北调工程建设监管中心 南水北调中线干线工程建设管理局本规定主要起草人:曹为民刘世煌曹雪玲李舜才石红伟 朱健慰吴健韩黎明岳松涛刘杰 殷立涛孙卫军由国文蔡建平冯国一

目次 1总则............................................................. . . . (4) 1.1编制目的 (4) 1.2适用范围 (4) 1.3主要内容 (4) 1.4主要编制依据 (4) 1.5其他 (4) 2 主要术语 (5) 2.1混凝土结构 (5) 2.2混凝土结构质量缺陷 (5) 3 混凝土结构质量缺陷检查 (5) 3.1一般要求 (5) 3.2检查项目 (6) 4 混凝土结构质量缺陷原因分析........................................... ..7 4.1混凝土结构外部和内部质量缺陷原因分析...................... . (7) 4.2混凝土结构裂缝成因分析 (7) 4.3混凝土结构止水缺陷原因分析…………………………………. .8 5 混凝土结构质量缺陷分类..................................... .. (8) 5.1混凝土结构质量缺陷分类..................................... . (8) 5.2混凝土结构外观质量缺陷判别标准 (9) 5.3混凝土结构内部质量检查标准.................................. . (9) 5.4混凝土结构裂缝检查判别标准 (10) 5.5混凝土结构止水检查判别标准 (10) 6 混凝土结构质量缺陷处理程序 (10) 6.1Ⅰ类质量缺陷 (10) 6.2Ⅱ类质量缺陷 (10)

混凝土结构设计原理试题库及其参考答案

混凝土结构设计原理试题库及其参考答案 一、判断题(请在你认为正确陈述的各题干后的括号内打“√”,否则打“×”。每小题1分。) 第6章受扭构件承载力 1.钢筋混凝土构件在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的承载力计算时,其所需要的箍筋由受弯构件斜截面承载力计算所得的箍筋与纯剪构件承载力计算所得箍筋叠加,且两种公式中均不考虑剪扭的相互影响。() 2.《混凝土结构设计规范》对于剪扭构件承载力计算采用的计算模式是混凝土和钢筋均考虑相关关系。() 3.在钢筋混凝土受扭构件设计时,《混凝土结构设计规范》要求,受扭纵筋和箍 筋的配筋强度比应不受限制。() 第8章钢筋混凝土构件的变形和裂缝 1.受弯构件的裂缝会一直发展,直到构件的破坏。() 2.钢筋混凝土受弯构件两条裂缝之间的平均裂缝间距为1.0倍的粘结应力传递长度。() 3.裂缝的开展是由于混凝土的回缩,钢筋的伸长,导致混凝土与钢筋之间产生相对滑移的结果。() 4.《混凝土结构设计规范》定义的裂缝宽度是指构件外表面上混凝土的裂缝宽度。 () 5.当计算最大裂缝宽度超过允许值不大时,可以通过增加保护层厚度的方法来解决。() 6.受弯构件截面弯曲刚度随着荷载增大而减小。() 7.受弯构件截面弯曲刚度随着时间的增加而减小。() 8.钢筋混凝土构件变形和裂缝验算中荷载、材料强度都取设计值。() 第9章预应力混凝土构件 1.在浇灌混凝土之前张拉钢筋的方法称为先张法。() 2.预应力混凝土结构可以避免构件裂缝的过早出现。() 3.预应力混凝土构件制作后可以取下重复使用的称为锚具。() 张拉控制应力的确定是越大越好。() 4. con 5.预应力钢筋应力松弛与张拉控制应力的大小有关,张拉控制应力越大,松弛越小;() 6.混凝土预压前发生的预应力损失称为第一批预应力损失组合。()7.张拉控制应力只与张拉方法有关系。() 二、单选题(请把正确选项的字母代号填入题中括号内,每题2分。)

混凝土强度专项检测报告详解

房屋质量检测报告Inspection Report of Building Quality 沪房鉴(JT)证字第(正文6页) 项目名称: 混凝土强度专项检测 委托单位:

说明 1 检测报告无本检测站章无效。 2 检测报告无项目负责人、报告编写人、报告审核人、报告批准人签名无效。 3 检测报告涂改无效。 4 未经许可,不得复制本检测站检测报告。 5 复制检测报告未重新加盖本检测站章无效。 6 检测报告仅作为合同委托范围内房屋质量检测的依据结论,不作合同之外其它之用。 7 本报告对该委托项目内容有效期为一年。 8 本报告解释权属本单位。 联系方式 地址(Add): 电话(Tel): 邮编(Zip):

目录 1 委托单位 (1) 2 项目名称 (1) 3 现场检测日期 (1) 4 建筑物概况 (1) 5 检测目的、范围和内容 (1) 6 检查及分析结果 (2) 6.1 受检区域使用情况调查 (2) 6.2 受检区域混凝土构件外观质量检测 (2) 6.3 受检区域混凝土构件强度检测 (2) 7 检测结论与建议 (3) 7.1 结论 (3) 7.2 建议 (4) 8 主要技术依据 (4) 9 技术人员 (4) 附件一:检测照片 (6)

混凝土强度专项检测报告 1 委托单位 委托单位: 工程地址: 2 项目名称 混凝土强度专项检测 3 现场检测日期 2016年06月01日 4 建筑物概况 始建于2014年,设计单位为。该车间作为废旧材料焚烧生产车间使用,目前正在施工过程中,焚烧车间平面布置情况见图4.1。 图4.1 焚烧车间平面布置图(阴影部分为受检区域) 5 检测目的、范围和内容 始建于2014年,现业主为明确焚烧车间中的回转窑、消石灰贮存制浆装置基础、布袋除尘器柱脚及钢烟囱基础混凝土构件抗压强度。特委托对回转窑、消石灰贮存制浆装置基础、布袋除尘器柱脚及钢烟囱基础的混凝土构件强度进行检测。 检测内容如下: (1)受检区域使用情况调查; (2)受检区域混凝土构件外观质量检测;

浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施【毕业论文,绝对精品】(2)

浅谈混凝土结构裂缝成因及控制措施 袁建辉

内容摘要 裂缝是钢筋混凝土结构中常见的一种作用效应,混凝土结构裂缝是建筑界最常见的、较难避免的现象,裂缝重则危及结构安全,轻则影响房屋的正常使用及混凝土的寿命。本文从不同角度对裂缝进行了分类,并分析了混凝土裂缝的成因及预防措施和处理技术。对在施工期如何进行混凝土裂缝控制的研究和实践有一定的指导意义。 关键词:混凝土结构;裂缝;分类;预防措施;处理技术

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 引言 . (1) 1 绪言 (1) 2 混凝土裂缝的分类及成因 (2) 2.1 混凝土结构裂缝的分类 (2) 2.1.1 按裂缝的成因分类 (2) 2.1.2 按裂缝产生的时间分类 (3) 2.1.3 按裂缝的形状分类 (5) 2.1.4 按裂缝的发展状态分类 (5) 2.2 混凝土裂缝的产生原因 (5) 2.2.1 收缩裂缝的产生原因分析 (6) 2.2.2 温度裂缝的产生原因分析 (7) 2.2.3 沉陷裂缝的产生原因分析 (7) 3 混凝土裂缝的预防措施及处理技术 (9) 3.1 混凝土结构裂缝的预防措施 (9) 3.1.1 干缩及塑性收缩裂缝的预防措施 (9) 3.1.2温度裂缝的预防措施 (10) 3.1.3 沉陷裂缝及其他裂缝的预防措施 (10) 3.2 混凝土结构裂缝的处理技术 (11) 3.2.1 表面封闭法 (12) 3.2.2 灌浆、嵌缝封堵法 (13) 3.2.3 结构加固法及混凝土置换法 (14) 4 工程实例分析 (20) 5 结论与展望 (22) 参考文献 (23)

裂纹修补方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (1) 四、*********U型槽裂纹产生的原因分析 (1) 五、处理原则 (3) 六、*********U型槽裂纹修补方案 (3) 七、质量与安全措施 (5)

一、编制依据 (1)《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002; (2)《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB10005-2010; (3)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010; (4)《铁路隧道设计规范》TB10003-2005; (5)《地下工程防水技术规范》GB50009-2008; (6)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011。 二、编制目的 *********U型槽12个单元墙身都出现裂纹,裂纹宽度大部分在0.3-0.4mm,影响混凝土外观质量,特制定本施工方案。 三、编制范围 适用于混凝土裂纹趋于稳定状态,裂纹不再进行增大或缩小的结构。 四、*********U型槽裂纹产生的原因分析 从结构上看,U型槽共474m长,1-11单元长度40m,12单元长度34m。从每节裂缝的情况来观察,存在系统性和规范性,综合以上情况跟每单元长度有关,每节长度40m,混凝土收缩徐变、沉降不匀等情况。 从微观上看,混凝土是由水泥、砂、石、空气、水组成的多相结合体,由于混凝土的组成材料、微观构造以及所收外界影响的不同,混凝土裂缝产生的原因也有很多种: 1、大体积混凝土水化时产生的大量水化热得不到散发,导致混

凝土内外温差较大使混凝土的形变超过极限而引起的裂缝: 2、混凝土在硬化的过程中由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。 3、在大厚度的构件中,由于混凝土的塑性塌落受到模板或顶部钢筋的抑制,在浇捣后数小时会发生这种由于混凝土塑性塌落引起的裂缝。 4、当有约束时,混凝土热胀冷缩所产生的体积胀缩因为受到约束力的限制,在内部产生了温度应力,由于混凝土抗拉强度较低,容易被温度引起的拉应力拉裂从而产生温度裂缝。(由于太阳曝晒产生裂缝是工程中最常见的现象)。 5、混凝土加水拌和后,水泥中的碱与活性骨料中的活性氧化硅起反应,析出的胶状碱—硅胶从周围介质中吸水膨胀,体积增大到三倍从而使混凝土胀裂产生裂缝。 6、在炎热或大风天气,混凝土表面水分蒸发过快以及混凝土水化热高等,在混凝土浇筑后数小时仍处于塑性状态时易产生塑性收缩裂缝。 7、构件承受荷载所产生的裂缝:如、构件在均布荷载或集中荷载作用下产生内力弯矩,出现垂直于构件纵轴的裂缝;构件在较大剪力作用下,产生斜裂缝,并向上、下延伸。 8、当结构的基础出现不均匀沉降时,结构构件受到强迫变形,而使结构构件开裂,随着不均匀沉陷的进一步发展,裂缝会进一步扩大。