一、消防气体管道依次进行:

a. 管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。

b. 管道打压试验,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa 持续3min,目测管道无变形为合格。

c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。

d. 试验合格后,用法兰盖密封管道待用。

二、喷嘴安装

a. 安装前检查喷嘴型号、规格、孔径是否符合设计图纸要求。

b. 系统管道试压吹扫合格,支吊架牢固,方可安装。

c. 在吊顶房间内喷嘴装饰盘应与吊顶面齐平。

三、打压前准备

1、打压时提前一天通知甲方、总包及监理;在打压测试时全场施工人员撤离现场;完毕后逐步放气对管路进行吹扫。

四、控制系统调试

a. 电气控制系统安装完毕后,进行检查.试验符合设计要求后,进行自动灭火装置的调试及联动运转。

b.自动灭火联动方案见本工程施工组织设计。

五、集气分配管制作

a. 组合图、大样图在现场给出

b. 集气管按大样图制作

附表:

四、气体灭火管网水、气压试验记录

工程名称施工单位分项工程名称监理(建设)单位环境温度验收日期

试验范围规格型号试验介质工作压力

(Mpa)

试验类别

试验压力

(Mpa)

试验起止

时间

压力降

(Mpa)

检查结论

气体灭

火管网

强度

严密性合格

强度

严密性

强度

严密性

强度

严密性

强度

严密性

强度

严密性

强度

严密性

施工单位监理单位建设单位

试验人:

(公章)监理工程师:

(公章)

建设单位项目专业技术负责人:

(公章)

山东省建设工程质量监督总站监制

鲁SN—013

气体灭火管道(设备)冲(吹)洗记录

工程名称施工单位

分项工程名称监理(建设)单位

环境温度试验日期

系统(设备)

名称规格及

数量

试验介质

加药种类

及数量

留置时间

冲(吹)洗

压力

冲(吹)洗

时间

水质情况(附关

部门检验报告)

结论

施工单位监理单位建设单位

试验人:

(公章)监理工程师:

(公章)

建设单位项目专业技术负责人:

(公章)

山东省建设工程质量监督总站监制

鲁SN—018

地沟管道施工方案

兰州宏建建材集团有限公司新材料科技产业园项目地沟管道工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:八冶一建安装分公司第二项目部 编制日期:2016年4月2日

第一节施工说明 (一)施工说明 本工程包括供热管道,给水管道、消防管道施工。该项目预期目标达文明工地,质量目标为合格,为达到这一目标,对每一分部工程的技术要求都向班组作一个交底。通过仔细研究宏建建材集团有限公司新材料科技产业园给水管网、热力管网工程施工图及招标文件、分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程承包范围内全部施工任务。我们完全接受业主提出的质量控制、施工技术及工期要求,严格按照国家规范的规定进行施工。为了确保工程施工全过程中的安全生产,我公司充分考虑施工过程中的关键环节,并有针对性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。 我们将严格按照经业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。我公司将严格按照建设工程文明施工管理的有关规定组织施工。 (二)编制依据 1. 工程施工设计图纸。 2. 有关施工规范及验收标准。 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 4.《国家建筑标准设计图集》08R418进行施工 5.《压力管道安全技术监察规程---工业管道》TSG.D0001-2009 6.《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 7.《现场设备、工业金属管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 8.《现场设备、工业金属管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 9.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-8 10.其余未作特殊规定者.请遵循《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》{GB50242-2002} (三)编制原则及施工总体思路 1)根据合同工期的要求,合理安排施工进度计划,在保证工程质量、安全生产的前提下,尽量缩短工期提前完成工程,达到有效的经济控制。 2)本工程共有热力采暖工程,热水供回水,生产及消防给水,生活及生产给水, 3)确保安全质量, 4)保工期提前完成

气体灭火施工方案

气体灭火系统工程施工方案 一、编制依据: 设计院提供的图纸及设计说明; 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50370-2005) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 ) 二、工程概述(施工范围) 1.1 工程名称: 碧水湾花园(北区)地下室一(剪力墙、框架-1层1栋) 1.2 工程地点:东莞市麻涌镇 1.3 招标范围:专业分包 1.4 施工单位:广东省保安消防机电装饰工程有限公司第三分公司 三、自动灭火系统工程的主要施工步骤及对保护区的要求 1、自动灭火系统(预制式)安装 (1)将柜体放置在保护区内指定位置。 (2)将灭火剂瓶组放入柜体中,位置靠后并居中,放入时不得产生过大冲击,不得使瓶组倾倒。 (3)用连接螺母连接管路组件与瓶组的容器阀出口,注意与容器阀出口连接需要先将连接螺母拧到管路上(此处为左旋螺纹),旋入深度为连接管的密封圆弧面与连接螺母的右端螺纹底面基本重合,再将右端螺纹与容器阀出口连接(手力拧紧)。

(4)观察喷嘴安装管是否与柜体的喷嘴安装孔对正,如不对正调节连接箍使之对正,同时注意连接箍上压力开关座的方向,不得使压力开关座的方向朝正前或正后,调节好后锁紧管路组件中的锁紧冒。(5)将喷嘴连接管做辅助密封处理(缠生料带或涂密封胶)并将喷嘴安装。 (6)微调灭火剂瓶组位置,使之靠在柜体后壁并居中。 (7)安装抱箍及挂钩将瓶组固定。扳手拧紧连接螺母。将压力开关做辅助密封处理后安装到压力开关座上;并将电磁驱动器安装在容器阀上,锁好柜门。 2、自动灭火系统(管网式)安装 (1)灭火剂贮存的瓶安装 a、灭火剂贮存瓶应安装在六层女卫生间(10-11/C-E),靠近防护区。 b、灭火剂贮存瓶操作界面距墙不宜小于1.0m。 c、灭火剂贮存瓶上的压力表应朝向操作面,安装方面高度应一致。 d、灭火剂贮存瓶上的支框架应固定牢固,且应作好防腐。 (2)集流管制作安装 a、集流管外表要涂为红色。 b、集流管上的泻压装置方向不得朝向操作面。 (3)高压软管和单向阀安装 a、安装前应外观检查,并吹干净,高压软管两端连接应用密封膏防漏,并不得将密封材料挤入管内。 b、单向阀安装方向应与灭火流动方向一致。

消防管道施工方案

消防管道施工方案

消防管道施工方案 >方案一:消防管道施工方案(1)沟槽开挖和回填: 1)沟槽开挖 ①本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足一下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B=D1+2(b1+b2+bs) 其中B――管道沟槽底部的开挖宽度(mm)

D1――管道结构的外缘宽度(mm) b1――管道一侧的工作面宽度(mm) b2――管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm ②本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。 ③沟槽每侧临时堆土或施加其它荷载时,应符合下列规定:(1)不得影响建筑物、各种管线和其它设施的安全。 (2)不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。

(3)人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 (4)沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5)未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求:槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 2)沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,因此不考虑沟槽支撑。 3)沟槽回填 ①管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。

②回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块:回填时回填土须夯实,两侧高差应相差不大。 ③回填土的每层虚铺厚度为250mm。 ④沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 ⑤回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定: (1)根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。 (2)管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其它部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 (1)回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。

气体灭火施工组织设计.

气体灭火系统 施 工 组 织 方 案 工程施工方案

1 工程概述 1.1 前言 本施工组织设计是工程承建单位在整个施工期内指导安装工程施工的大纲。将由项目经理部精心组织、精心施工。 1.2 本施工方案编制依据本施工方案编制依据: A.气体灭火系统平面图、系统图 B. 气体灭火系统施工和验收规范GB50263—2007 C.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 1.3 工作方式 该气体灭火系统采用无管网独立全淹没灭火方式。 施工材料 (1) 按施工进度计划编制材料设备计划及进场时间表。 (2)按规定进行各种材料检验工作,具有检测报告合格证。(3)做好各种主材、辅材等的订货工作及合同的签订。(4)配合业主对各种材料、辅材进行认可工作。 (5)做好各种材料进场的保护工作及堆放场地防护措施。(6)工程实施阶段 工程施工原则上按照深化设计方案进行,如有个别需要修改之处,必须会同业主方审定,以变更通知单的形式通知。第1 阶段说明(提交施工图纸交底阶段): 任务:该施工图以设计院设计建筑平面图为基础,依照深化

的最终设计方案将本工程的走线、管径、线径/ 数量、设备安装位置/ 高度等标识清楚。 相关人员:我方相关专业人员;业主方及设计方相关部门工程师。 目的:完成施工图技术交底,提交业主方。 第2 阶段说明(设计最终确认阶段): 任务:确认施工图中所反映的内容是否与水电、暖通空调等其它专业发生冲突。 相关人员:我方相关部门工程师。 目的:对施工图纸进行最终修改/ 确认,作为今后施工/ 阶段验收的依据。 第3 阶段说明(进场施工阶段): 任务:完成所有穿管、放线的工作,所有须做好文档(线缆颜色、大致长度、走向、隶属专业)须做好标识,且标识要牢固。所用金属/非金属管均须符合消防要求,管径与数量均须符合相关要求。 相关人员:各专业施工人员、技术督导人员、监理人员。 目的:保证施工质量,保证工程进度,确保施工阶段性验收。第4 阶段说明(设备安装调试阶段): 任务:依据系统设备安装图、接线图表以及相应的设备安装手册,同时对照线缆标识记录表进行接线和设备安装。

地沟更换管线专项施工方案

地沟空调管线敷设专项方案 一、专项方案工程概况 工程名称:解放军第202医院加装风机盘管及供热改造工程 工程地点:沈阳市和平区解放军第202医院 建设单位:解放军第202医院 专项方案工程内容:空调地沟内供回水管线更换 质量标准:合格 二、编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 3、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—2002 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 7、建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-2002 8、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235—97 9、建筑安装工程质量检验评审统一标准GBJ300—88 10、现场设备、工艺管线工程施工及验收规范GBJ239-97 11、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 三、难点分析 1、根据现场实际条件,地沟内空调管线敷设技术难点如下:1)地沟内情况不明 需派人对地沟里面管线的情况逐一摸查楼内管线情况,再进行具

体施工操作。地沟内水及污物太多,地沟内废弃管线、建筑垃圾、导致增加较大清理工作;且生活垃圾多年堆积发酵,形成危害气体,给施工人员地沟内操作带来了危险。 2)地沟施工操作空间有限 由于楼内存在较多建筑垃圾、生活垃圾、废弃管线,且地沟内管线修补多次,增改各种管线较多导致每栋楼地沟操作空间不足;地沟内不但原有各种管线过多而且空间狭窄,导致施工作业更加困难。 3)沟内长期处于封闭状态且沟内垃圾污物囤积过多而产生有毒有害物质。 4)需在沟内增加排风、送风等换气设备、临时照明及临时用电等。 5)拆除外运原有采暖管线及清理沟内污物。 地沟内主管线连接情况错综复杂,有些管线腐蚀严重,需要根据图纸结合实际情况拆除更换管线。 6)施工需拆除并恢复原有地面及地沟盖板,工作面小属于零星拆除,零星恢复。 7)根据楼体的大小及其地沟走向增设不少于3个的通风口。 四、施工工艺流程图 现场考察→施工准备→人员安排→技术交底→安全防护→砸地面开地沟盖板→通风排气→安装送排风设备→安装临时用电及临时照明→旧管线拆除外运→清理地沟→安装新管线→回复地沟盖板→恢复地面。

气体灭火维护方案(免费下载)

气体灭火系统维护保养方案 XXXX公司: 现代消防系统维修工作的任务是保障各消防系统的完好和正常运行,使系统真正起到报警灭火的功能。该项工作责任重大任务艰巨,要求全体维修人员必须有高度的责任感,踏踏实实的工作,出色的完成消防系统的维修任务。根据公安部(1996)21号文件精神。并结合多年的实践经念,公司制定如下保养制度、具体包括:紧急排故、日常检查,定期检查,和定期维修保养等工作。 一、人员安排及工作安排 针对XXX公司气体灭火的设置,我公司配备专门经培训考核合格,有一定理论基础和实践经验的维护管理技术人员,包括:强、弱电维修、管道维修,机械维修等专职人员。按照公司制定的管理制度进行精心、科学维护、报证甲方的消防安全,杜绝火灾发生。 我公司与甲方签订合同后,会同甲方有关技术人员对气体灭火系统做好如下工作: 首先,我公司工程师和有关技术人员,按照我公司的《气体灭火工程检查评定标准及办法》对维护合同中的维护保养内容及项目,按照以前我公司的保养情况继续进行规范检查和检测,并根据贵单位的实际情况和先进的管理思路对现在运行中的各系统做出更好的维护报养工作。 其次我公司在对气体灭火系统检查测试以后,根据系统的具体情

况,制定全年的维修保养计划。我公司技术人员将毎月进行一次巡检同时并将有关技术人员名单及联系电话呈送甲方,除正常维护保养外,一旦系统发生故障及险情,甲方值班人员可及时通知我公司,我公司有关技术人员接通知后,立即赶到现场,确保甲方系统的安全。 二、工程档案资料管理 1、建立一套完整的维护管理资料是缩短维修周期,明确各自的职责有着重要作用。 2、建立详细具体的设施设备操作使用说明书,制定设备保养计划。 3、按照公司制定的制度认真填写《巡检表》、《维修单》、一式两份,双方签字后各执一份存档。 三、紧急排故 1、当使用单位在使用过程中发现消防系统出现故障时,电话通知我公司,公司将在一小时内派出专业维修人员赶到现场,紧急排故,对影响整个系统大的故障,要求维修人员加班加点,尽快排除故障,恢复系统正常运行。特殊情况(如无配件、特殊元件、一时无法解决)不能及时修复时,应经甲方同意并采取应急措施;如甲方原因(如二次装修)等、应由甲方出具书面材料方可推迟修复,一般不影响整个系统正常运行的局部故障必须在七天内修复。 2、为便于管理,维修人员在排除故障恢复系统正常影响之后,应填写公司统一印发的排故单,经甲方有关人员签字后交回公司。

给水消防管道施工方案

管道施工技术方案

1 给排水管线施工方案 1.1 施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1、 材料验收及管理 给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材 料必须具有制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可使用。 管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行外观检查。 外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹坑不超过壁厚负偏差。 法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。 所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫起,不能直接安放在地面上。 材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到 管道 交工 设计 材料 测量 管道 管道 管沟 管道 复 管道 水压 管沟 防腐 审 筑

随用随领。 1、3施工准备 给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计单位提出设计变更的要求。 施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地下情况。 施工前应签发动土许可证。 对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 1、4土方工程 A、放线与测量 给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: 固定水准点的精确度不应低于四等。 沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采取有效的安全措施。 开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。 开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。 开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 采用机械挖土时,沟底应留出其不意150~300mm厚的土,铺管前由人工清理至设计标高。 夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明显标志。 管道接口处应挖工作坑。

气体灭火施工组织方案

施工组织设计方案 第一部分工程概况 第二部分施工组织设计 第三部分施工程序 第四部分关键工程施工方案 第五部分工期目标和保证措施 第六部分质量目标、管理制度、方法、措施第七部分施工安全消防管理制度及措施 第八部分现场文明施工措施 第九部分现场环境保护措施 第十部分施工机具和技术装备

第一部分工程概况 (一)工程简介 本工程为安徽皖能集团有限公司能源大厦三层网络机房、UPS室和管理间;八层、十三层档案室安装固定式EBM气溶胶自动灭火系统工程。 (二)主要工程内容 EBM气溶胶灭火系统设备具有手动、自动转换功能,同时可联动控制外部的其他设备,当监视部位发生火情时,探测器将电信号发给灭火控制设备,经逻辑判断后发出声、光报警,延时后自动启动灭火装置;并具有联机、数显功能,同时还需准确记录对系统的重要操作和系统当时的工作状态参数。 当气体灭火控制设备处于自动状态时其联动过程如下: 当感烟探测器或感温探测器发现火情时,气体灭火控制设备发出预警信号;当感烟探测器和感温探测器发现火情时,两路信号相与,气体灭火控制设备发出火警信号,声、光报警,延时30秒自动启动,同时启动外控功能。 在系统自动启动延时30秒期间内,如经人工确认无需启动该系统时,可通过气体灭火控制设备的面板操作或防护区门口的紧急停止按钮操作终止启动程序。 当气体灭火控制设备处于手动状态时其联动过程如下: 当感烟探测器和感温探测器发现火情时,气体灭火控制设备发出预警信号;当感烟探测器和感温探测器发现火情时,两路信号相与,气体灭火控制设备发出火警信号,声、光报警,此时人工操作气体灭火控制设备操作键或防护区门口的紧急启动按钮启动,此时外控功能自动启动。 主要工程量包括三层网络机房、管理间、UPS室与八层、十三层档案室五个防火分区。其中三层网络机房、管理间、UPS室由消控中心三区气体灭火控制器集中控制,八层、十三层档案室由防护区外区域控制器自动控制。 (三)工程特点 1、施工技术、质量要求高。 2、施工场所均属机房等场所,需达到高质量,确保各种设备使用的可靠性、安全性,确保

管道安装施工方案

管道安装施工方案集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

管道安装施工方案 一、地下管道敷设 1、下管 下管前的检查工作 (1)沟槽的检查 下管前应对沟槽进行检查,主要有以下内容: 检查槽底是否有杂物,若有应清理干净,槽底如遇棺材、粪污等不洁之物,应清除干净并做地基处理,必要时需消毒。 检查槽底宽度及高程,应保证管道结构每侧的工作宽度,槽底高程要符合现行的检验标准,不合格者应进行修整。 检查槽帮是否有裂缝及坍塌的危险,如有用支撑加固等方法处理。 检查槽边堆土高度,下管的一侧堆土过高、过陡的,应根据下管需要进行整理,并须符合安全要求。 检查地基、基础,如有被扰动的,应进行处理,冬季管道不得铺设在冻土上。 在混凝土基础上下管时,除检查基础面高程必须符合质量标准外,同时混凝土强度应达到方可在基础上下管。 管道下沟前,应将管沟内塌方土、石块、雨水、油污和积雪等清除干净;应检查管沟或涵洞深度、标高和断面尺寸,并应符合相关设计要求;石方段管沟,松软垫层厚度不得低于300mm,沟底应平坦、无石块。 (2)管道检验 下管前对下管工具及设备必须进行安全检查,发现不正常情况,必须及时修理和更换。 下管前应详细检查管材、管件及接口材料是否符合质量要求。

管节堆放 管节堆放宜放置在平整、坚实的场地,堆放时必须垫稳,防止滚动,堆放层数及高度应符合下表规定。装卸时应轻装轻放,运输时应垫稳、绑牢,不得互相撞击,接口及钢管的内防腐层应采取保护措施。 管节堆放层数与层高 管道运输与布管 管道运输与布管应尽量在管沟挖成后进行。将管道布置在管沟推土的另一侧。管沟边缘与管外壁间的安全距离不得小于500mm。禁止先在沟侧布管再挖管沟,将土、砖头、石块等压在管道上,损坏防腐层与管道,使管内进土等。布管时,应注意首尾衔接。在街道布管时应尽量靠一侧布管,不要影响交通,避免车辆等损伤管道,并尽量缩短管道在道路上的放置时间。 (1)铸铁管 铸铁管与管件质脆易裂,在运输、吊装与下管时应防止碰撞,防止从高空坠落至地面,以免将铸铁管碰裂。

气体灭火的施工方案

一、气体灭火系统施工前的准备 1、技术资料的准备 为了保证气体灭火系统的施工质量,确保安装的系统符合设计要求和国家有关标准规范的规定,施工队伍除具有必要的专业技术人员、施工机具外,还应掌握以下技术资料。 1 (1)设计施工图、系统主要组件的使用、维护说明书。 (2)国家消防产品质量监督检验测试中心出具的容器阀、单向阀、选择阀、喷嘴、灭火剂和驱动装置等主要组件的检验报告和产品的出厂合格证。 (3)灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告和合格证。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片,应有生产厂出具的同批产品检验报告和合格证。

2 2、施工应具备的基本条件 为了保证气体灭火系统的施工质量,除应做好一般工程施工所应准备的条件外。针对气体灭火系统的特点,还应具备以下基本条件。 (1)防护区和贮瓶间设置条件与设计相符。这里所讲的设置条件主要指防护区的位置、大小此寸、开口及封闭情况,维护构件的耐火性能和耐压性能;贮瓶间的位置、大小尺寸、梁板的承载能力、室内温度等。这些设置条件是保证系统能否保持的有效条件。因此安装前应进行检查,如与设计不符,应向设计、建设单位反映,以采取补救措施。 (2)系统组件与主要材料齐全,其品种和规格符合设计要求。 (3)系统所需的预埋件和空洞符合设计要求。一般来讲,气体

灭火的施工有一定的独立性,常在建筑物土建施工完成,进入室内装饰时开始。因此在土建施工时,要注意系统所需预埋件和孔洞的位置及大小是否符合设计要求,以确保系统安装位置正确,缩短施工时间。 3、系统组件的检查 (1)外观质量检查 气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行检查,并应符合下列要求。 1)系统组件无碰撞变形和其他机械损伤。 2)组件外露非机械加工表面的保护涂层完好。 3)组件所有外露接口均设有防护堵盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。 4)铭牌清晰,标注的内容,如每个贮存容器的编号、灭火剂充装量、充装日期和贮存压力等符合现行国家有关气体灭火系统设计规范的规定和设计要求。 5)用于保护同一防护区的灭火剂贮存容器的高度相差不宜超过20毫米。这一要求除考虑到安装的系统整齐美观外,还考虑到容器尺寸相差过大,将影响贮存容器内灭火剂的充装率,影响灭火剂的喷射性能。 6)气体驱动装置的气体贮存容器规格尺寸应一致,容器高度相差不宜超过10毫米。 (2)灭火剂贮存容器内灭火剂的充装量和充装压力检查

消防管道改造安装施工方案

管道安装施工方案 一、工程概述 1.1 工程概况 胜利石油石化总厂厂区消防管道改造 1.2配管范围 1.1.胜利石油石化总厂给、排水消防管道改造项目工程配管工程量如下:

1.3管工程特点 本工程管道输送性质为地下水,承载厂区内的消防安全,所以必须严格施工管理,确保管道 工程安装质量,以满足生产和安全要求。 二、编制依据 2.1武汉炼化工程设计文件及图纸 《压力管道安全管理与监察规定》 劳部发(1996) 140号 、施工程序和要求 为了加快工程进度必须加大工艺管道的预制量, 工期,提高工艺管道安装质量的重要措施。 3.1为了提高劳动效率,保证管道安装质量,加快工程进度,拟建管道加工预制场, 争取管道安装预制率达70鸠上。 3.2以管线单线图为主进行预制,每个管号由自由段和封 闭段组成, 预制前要全面 考虑,预制的应是自由段,封闭段必须在自由段放置至安装位置,经实测安装尺寸后再 进行加工预制,封闭段必须在管道预制前,按照单线图选择确定。 3.3采用机械化施工,加快安装进度。 2.2以下的施工和验收规范 《SH3533- 2003〉 《工业金属管道工程施工及验收规范 》 GB50235- 97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236- 98 缩短管道现场安装时间,这是保证

3.4装置区工艺管道的安装程序是先高后低,先大(口径)后小(口径),先设备附属 管线后一般管线。对于塔管应在地面试压合格后再行安装

3.5 在总体计划中要适当安排公用工程管道安装,条 件,为管道试压提供水源和气源。 使之为工艺管道吹扫,冲洗创造 3.6 管道安装施工程序 图纸会审,设计交底 施工准焊接工艺评定编编制管道施工方案 备阶段 焊工考核,培训 管子除锈,涂底漆 管 管段下料 坡口加工 道 组对,点焊 焊接 焊缝外观检验,编号 予焊缝射线探伤 管道施工程序图 编制材料计划 编道组成件焊材阀 编检验 材料领用 —-------- <-------- T 焊缝返修 - ------- 编—T 管架预制编—阀门试压

管网七氟丙烷气体消防施工方案范文

管网七氟丙烷气体消防施工方案

七氟丙烷自动灭火系统施工方案细则 一、工程承包方式 包施工、包材料、包机械、包质量、包安全、包工期、包验收。二、质量要求 本工程质量验收结论必须达到国家消防专业工程施工质量验收规范标准,经过验收。 三、编制依据 气体灭火系统设计规范(GB50370- ) 四、保修期 为了更好服务客户,免费保修为一年。(不可抗力的因素除外)按中华人民共和国《建筑工程质量管理条例》和建设部颁发的《房屋建筑质量保修办法》实施。 五、施工内容及技术要求: 1、施工内容: 1.1 该自动灭火系统工程由七氟丙烷自动灭火系统装置和火灾自动报警系统组成。 1.2 气体灭火系统设备包括由灭火剂储存装置、电磁驱动装置、连接软 管、集流管、安全阀、单向阀、选择阀、控制气管、瓶架、压力信号器、喷头。 1.3 火灾自动报警系统包括火灾探测器、灭火控制器、消防警铃、声光 报警器、放气指示灯、紧急启停按钮和系统布线等。 2、技术要求:

2.1 设计图纸; 2.2 国家标准GB50370- 《气体灭火系统设计规范》。 2.3 国家标准GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》。 2.4 国家标准GB50166- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》。 2.5 国家标准GB50263- 《气体灭火系统施工及验收规范》。 六. 施工组织 1. 机构组成 1.1 现场主管(1人):全面负责施工现场的统筹安排。 1.2 电工班(1人):负责火灾自动报警系统的安装、调试。 1.3 质安员(1人):负责施工过程的安全检查、质量检查工作。 2. 主要施工机具及设备计划

3. 施工进度控制计划: 4.材料设备管理 材料管理就是在工程施工整个过程中,做好施工材料供应、保管和使用等工作,确保工程质量和降低工程成本。 4.1 发放材料时,核对规格、型号、品牌等。 4.2 物资采购部根据技术人员编制的材料计划,积极进行市场调研,货

地沟管道施工方案

兰州宏建建材集团有限公司 新材料科技产业园项目地沟管道工程 编制: 审核: 审批: 编制单位:八冶一建安装分公司第二项目部编制日期:2016年4月2日

第一节施工说明 (一)施工说明本工程包括供热管道,给水管道、消防管道施工。 3. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 4. 《国家建筑标准设计图集》08R418进行施工 5. 《压力管道安全技术监察规程--- 工业管道》TSG.D0001-2009 6. 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 7. 《现场设备、工业金属管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 8. 《现场设备、工业金属管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 9. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8 10. 其余未作特殊规定者. 请遵循《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》{GB50242-2002} (三)编制原则及施工总体思路 1)根据合同工期的要求,合理安排施工进度计划,在保证工程质量、安全生产的前提下,尽量缩短工期提前完成工程,达到有效的经济控制。 2)本工程共有热力采暖工程,热水供回水,生产及消防给水,生活及生产给水, 3)确保安全质量, 4)保工期提前完成 5) 每道工序进行全过程的跟踪控制,并及时将施工全过程施工情况反馈到业主、设计及监 理部门来指导施工。

消防水管道施工方案

华城万象6#楼消防水系统 安装施工方案 编制: 审核: 编制单位: 江苏邗建集团有限公司西安分公司华城万象6#楼项目部 编制日期:2009年5月15日

目录 一、编制说明 (2) 二、施工规范及验收标准………………………..2. 三、质量要求 (2) 四、材料设备管理 (2) 五、施工方法及技术措施 (3) 六、安全施工保证 (7)

华城万象6#楼消防水系统安装施工方案 一:工程概况 华城万象6#楼室内消火栓系统:地下室及商铺设水防喷淋和消防栓,一至三十一层公共部分设消防栓屋顶设置一个试验消火栓。管道采用焊接钢管,支管末端和消防栓采用丝接,其它部分为焊接。 二、施工规范及验收标准 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50242—2002 2、《给水排水及采暖工程施工质量检验收规范》GB50242-2002 三、质量要求 3.1、施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 3.2 、施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。 3.3、施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。 四、材料设备管理 4.1、所使用的主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。

4.2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4.3、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 4.4、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 五、施工方法及技术措施 (一)、室内消防系统安装 2.1、消防、施工流程图: 准备工作→消火栓配件及吊架的加工、制作和安装→消火栓系统水平环管、配件及支、吊架的加工→制作和安装→消火栓系统支管、配件及支、吊架的加工、制作和安装及进行隐蔽工程检查→试压、消火栓箱及组件安装→管道及系统设备的标识、系统调试管道试压. 2.2.施工方法及措施 1、管材及连接方法

气体灭火系统施工组织设计方案

气体灭火系统施工组织设计方案 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301七氟丙烷、1G541等灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程:

→ → → 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。

气体灭火系统施工方案

一、工程概况: ******是现代化办公大厦,地下三层,地上二十五层,本工程主要是两套七氟丙烷气体灭火系统。一套系统保护地下三层的一个区,钢瓶室设在本层;另一套系统保护二层的二个区,钢瓶室设在本层。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》

三、施工组织结构 公司总工程师 公司工程部公司技术部 项目经理 项目副经理 技术员施工员安全员质检员材料员资料员 (工长) 施工班组

(一)火灾自动报警及其联动系统 1.工程内容: (1)根据七氟丙烷气体灭火系统设计说明及工程的实际情况。气体灭火系统采用独立的报警联动系统。一层消防控制中心只做为监视不做为控制。 (2)根据设计本工程选用两台区域控制器。分别设在地上二层的值班室和地下三层气体灭火系统区域内。 (3)探测器:在地下三层UPS室设感温探测器及感烟探测器。在地上二层计算机室和测试服务器机房的吊顶内设感烟探测器及线型 定温探测器;吊顶下设感温探测器及感烟探测器;活动地板下设线型定温探测器。 (4)在气体灭火系统区域的各个出入门口设紧急启动、紧急停止按钮;放气指示灯;声光报警器。 2.施工准备 (1)开工前,熟悉工程图纸,做好技术交底工作。 (2)组建技术精,能打硬仗的专业施工队伍。 (3)主要机具:尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车、电炉、锡锅、锡勺、电烙铁、一字改锥、十字改锥、电工刀、万 用表、兆欧表、套丝机、电焊机、电源箱、台钻、切割锯、电锤、

消防管道施工方案

消防管道施工方案 >方案一:消防管道施工方案 (1)沟槽开挖和回填: 1)沟槽开挖 ①本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足一下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B=D1+2(b1+b2+bs) 其中B――管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1――管道结构的外缘宽度(mm) b1――管道一侧的工作面宽度(mm)

b2――管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm ②本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。 ③沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: (1)不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 2)沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。

 (2)管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 (1)回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。 (2)管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯实,管道两侧压实面的高度差不应超过30cm。

地沟施工方案

地沟施工方案 第一节砖砌检查井等 施工程序:管道轴线复核→标高测定→砼垫层→排砖脚→井体砌筑→压顶结构→内外面粉刷→养护→复土。 1、井底先浇砼垫层,后砌砖。 2、砖块必须做到大堆过夜浇水,湿度适中。 3、砌墙时使用按井高要求和规定灰缝的皮数杆,灰缝不宜超大。 4、砌砖采用一刀一灰或挤浆法,确保砂浆饱满度在85%以上。 5、有隔墙双井内外墙同步砌筑,尽量不留接搓,有高低差墙面 采用踏步式接法。 6、砌砖方井墙第一皮砖和顶层砖应砌成丁砖层。园井墙均采用 丁砖砌筑。 7、控制砌墙砂浆配合和使用时间。 8、砌砖墙时切不使用过夜砂浆。 9、各种内外墙体砂浆,必须保护按设计要求强度施工。 10、一砖方井墙砌体采用一顺一丁砌法。 第二节电缆管沟或排水沟道

1、电缆管沟或排水沟道 ⑴本工程如有室外埋地电缆管沟。用料可分铪,砼和砖砌管沟。 ⑵放样时按图示尺寸与轴位放样,挖土深度较大时必须放坡。 ⑶控制底面与顶面标高。 ⑷沟二侧按图予埋铁件时,掌握好标高尺寸和位置间距,或排埋 件保持水平或坡平。 ⑸铪和砼沟做到底与壁砼一次到位,防止渗水,沟底按规定做好 坡水。 ⑹控制转角与大小变径管沟,内外连接达到要求。 ⑺砖砌沟必须挤浆砌砖,砂浆饱满。 ⑻内外粉刷或盖板按图施工。 ⑼砼或铪沟底、壁砼均应保养。 2、电缆安装 电缆施工前,应检查所有材料规格型号及电压等级是否符合设计要求。1KV以下电缆用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,10KV以上的用2.5KV摇表摇测,测定后,应将电缆头封好或包好,电缆的矩距离运输一般采用滚运,滚运时应按电缆轴上箭头指示方向,电缆在桥架上敷设时,应事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来,以防电缆交叉和混乱。

气体灭火维护方案

气体灭火系统维护保养方案 现代消防系统维修工作的任务是保障各消防系统的完好和正常运行,使系统真正起到报警灭火的功能。该项工作责任重大任务艰巨,要求全体维修人员必须有高度的责任感,踏踏实实的工作,出色的完成消防系统的维修任务。根据公安部(1996)21号文件精神。并结合多年的实践经念,公司制定如下保养制度、具体包括:紧急排故、日常检查,定期检查,和定期维修保养等工作。 一、人员安排及工作安排 针对安素气体灭火的设置,我公司配备专门经培训考核合格,有一定理论基础和实践经验的维护管理技术人员,包括:强、弱电维修、管道维修,机械维修等专职人员。按照公司制定的管理制度进行精心、科学维护、报证甲方的消防安全,杜绝火灾发生。 我公司与甲方签订合同后,会同甲方有关技术人员对气体灭火系统做好如下工作: 首先,我公司工程师和有关技术人员,按照我公司的《气体灭火工程检查评定标准及办法》对维护合同中的维护保养内容及项目,按照以前我公司的保养情况继续进行规范检查和检测,并根据贵单位的实际情况和先进的管理思路对现在运行中的各系统做出更好的维护报养工作。 其次我公司在对气体灭火系统检查测试以后,根据系统的具体情况,制定全年的维修保养计划。我公司技术人员将定期进行巡检同时

并将有关技术人员名单及联系电话呈送甲方,除正常维护保养外,一旦系统发生故障及险情,甲方值班人员可及时通知我公司,我公司有关技术人员接通知后,立即赶到现场,确保甲方系统的安全。 四、定期七氟丙烷气体灭火系统进行检查(毎月一次) 1、低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失

相关文档
相关文档 最新文档