第一章、设计依据

●《铁道信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》(TB/T 3074-2003)

●《铁路电子设备用防雷保安器》(TB/T 2311-2002)

●《建筑物防雷设计规范》GB50057 –94 (2000年修订版)

●《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

●《电子计算机机房设计规范》(GB50174 -93)

●《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》(GA267-2000)

●《铁道信号电气设备电磁兼容性试验及其限值》(TB/T 3073-2003)

●《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》铁道部运输局铁运〔2006〕

26号文件

●《车站信号综合防雷工程质量验收办法》太铁电信[2007]7号文件

第二章、设计原则、设计思想及设计范围

1、设计原则

根据《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》铁道部运输局铁运〔2006〕26号文件的要求,铁路信号设备雷电电磁脉冲安全防护应采取综合防护措施,主要为三个方面:

●改善电磁兼容环境条件,包括屏蔽、等电位设置以及合理布线;

●分区分级设置防雷保安器;

●良好接地措施。

雷电电磁脉冲安全防护框图见图1。

2、设计思想

1、在不增加信号楼雷击概率的前提下,完善信号楼的外部防护装置,包括避雷带(网)、

引下线及综合接地网,保证信号楼在遭遇直击雷袭击时可以安全的接闪、引下及泄放雷

电流。

2、利用建筑物原有的主体钢筋和新增的避雷带(网)、引下线等构成法拉第笼,形成对

信号设备的初级屏蔽,初步改善信号设备电磁兼容环境条件。

3、在计算机联锁机房实施屏蔽工程,进一步改善联锁设备电磁兼容环境,并将屏蔽层直

接与综合接地网相连,从而将屏蔽层上由于电磁感应产生的雷电流直接泄放入地。

4、在信号楼周围新建外部环型接地装置,与建筑物原有地网、贯通地线多点连接后组成

综合接地网,并将接地电阻降到1欧姆以下。

5、在环型接地装置上分别独立设置电源引入处接地汇集线、分线盘进线处接地汇集线、

电磁屏蔽层接地汇集线、机械室和计算机房等的设备接地汇集线的引出点,并保证它们相互之间及与引下线入地点的距离要求。

6、将进出信号楼的所有不带电的自来水管、暖气管道等金属物体都与外部环形接地装置

做等电位连接,从而将沿上述金属物体侵入的雷电流和过电压直接泄放入地。

7、在电源引入处和分线盘处(即LPZ0区和LPZ1区交界处)集中安装电源和信号防雷保

安器,并设置直接与外部环型接地装置相连的接地汇集线,从而将沿上述线路侵入的雷电流直接泄放入地。

8、将电源电缆铠装层、信号电缆屏蔽层在电源引入处和分线盘处直接与接地汇集线相

连,从而将沿上述金属物体侵入的雷电流和过电压波直接泄放入地。

9、在控制台室、机械室和计算机房的防静电地板下设置与房间地面绝缘的接地汇集线,

并将各设备就近接地实现等电位连接。

10、在电源线LPZ1区和LPZ2区及后续防雷分区界面处和电子计算机信号端口处设置

第二、三级防雷保安器,分流残余电流和钳位各端口处雷击过电压,从而实现分区、分级、分设备的系统防护。

3、现场情况

2007年6月12日,对郑州圃田站信号楼机房内部及外部进行了现场防雷勘测,现场情况如下:

信号机房所处建筑物为2层砖混建筑物,长为25米左右,宽为12米左右,外围地面部分为混凝土地面,地下线缆较多,信号楼机械室、微机室和控制台室和电源室均在建筑物二层。

整个信号楼面积约为300平方米。信号楼二层有一个电源室,面积约30平方米,共4个电源屏,靠墙处有一个三相双路电源;电源室右边是机械室、左边是微机室,旁边是控制台室。微机室机房与机械室均有防静电地板;电源室与控制台室无防静电地板。

4、设计范围

根据以上勘测情况,信号机房的防护考虑以下几个方面:

1、信号楼外部直击雷防护设计

2、联锁机房电磁屏蔽设计

3、接地汇集线及等电位连接设计

4、电源防雷保安器设计

5、通道信号防雷保安器设计

6、分线盘信号传输线防雷保安器设计

第三章、信号楼外部直击雷防护设计

1、接闪方式的选择

经过现场勘察,圃田站信号楼为二层砖混结构,信号楼的外部直击雷接闪方式主要采用避雷网和避雷带结合保护方式,而不采用避雷针和其它非常规接闪装置,主要考虑到避雷针和其它非常规接闪装置是主动引雷,引雷入地时必然会产生强大的电磁场,这在附近的线路、设备以及金属设施上会产生强大的感应雷击,从而可能损坏设备造成雷害。而避雷带和避雷网属于被动防雷,即信号楼不幸被雷电击中时,让雷云对避雷带或避雷网放电,而不对信号楼本身的构件放电。这样既能保护了信号楼本身不直接被雷击,同时又降低了感应雷产生的概率。相对避雷针而言避雷带和避雷网在信号楼上的覆盖面积大了很多,其保护范围也比单一避雷针大很多。因此对于信号楼直击雷接闪装置采用避雷带和避雷网结合方式。

信号楼顶有独立避雷针时,应将其拆除。

2、避雷带、避雷网设置

避雷带在楼顶沿女儿墙四周安装。

施工方法:为防止破坏女儿墙上防水层,先在楼顶沿女儿墙每间隔1米打好固定避雷带支撑的孔,将避雷带支撑柱固定在孔位上,然后将避雷带与支撑柱进行可靠焊接。支撑柱采用φ10热镀锌圆钢。避雷带与女儿墙体高度为150mm,圆钢与圆钢搭接长度不小于60mm。焊接要求双面全缝焊,焊好后敲掉氧化渣,上防锈漆,待防锈漆干后刷银粉漆进行防腐处理。

避雷网在楼顶天面进行安装。

施工方法:将避雷网在每3米处与避雷带焊接连通,构成不大于3m×3m避雷网格。避雷网格扁钢搭接长度不小于100mm,每一交叉处均要进行焊接,焊接要求四面全缝焊。焊好

机房防雷工程技术方案

机房防雷工程 技 术 方 案 设计单位:***************** 设计时间:2013年1月23日

第一部分雷电概述及破坏性 雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。 在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。此外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。 我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<20天)、多雷区(20—40天)、高雷区(40—80天)、强雷区(>80天)。我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。 1.雷电的破坏性 雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。 通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。 1)直击雷破坏:当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。 2)感应雷破坏:感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。

防雷接地工程施工方案

防雷接地工程施工方案 1 建筑防雷说明 (1)本工程主楼年预计雷击次数N为0.116,按第三类防雷建筑物设计。 (2)沿屋顶女儿墙或屋顶结构飘板上设置一圈接闪带,并在屋面上设置不大于20x20m(24x16m)的避雷网格,形成本建筑物的避雷网。接闪带与避雷网格均采用Ф10镀锌圆钢,女儿墙上接闪带搞0.1m。 (3)利用柱内两根大于Ф16的对角主筋通过焊接做避雷引下线,引下线的上端伸出女儿墙(或通过顶层相联挑梁内两根以上主筋转接出女儿墙)与屋面避雷网焊接,下端直接或通过转换梁内连接钢筋后与接地体焊接。 (4)利用结构底板及桩基内的结构体内钢筋做接地体。 (5)本工程保护接地、弱电接地、防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1.0欧姆,实测不足补打接地极。 (6)所有突出屋面的金属件、管道、风机等均应与屋面避雷网可靠焊接。60m及以上建筑物外侧的金属栏杆、门窗等金属构件均需与结构圈梁内与引下线联接的钢筋焊接。竖直敷设的各种金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置连接 2 主要施工方法 2.1施工工艺流程 防雷接地施工工艺流程图 本工程防雷接地采用结构基础内主钢筋和人工接地体作为接地体。安装时配合土建钢筋施工进行可靠连接。依照图纸部分建筑基础横纵轴交叉点结构柱内钢筋与垂直结构主筋焊成一体,并与配电室槽钢可靠焊接。人工接地体在基础做垫层前做好,并将其穿透防水层与

建筑周边有引下线的柱内主筋可靠焊接,而且要与护坡桩内两根钢筋焊接。 引上点在各层楼板上表面焊处留钢筋头,供各层设备接地用。在各个电缆竖井预留一条镀锌扁钢,镀锌扁钢在偶数层均与垂直引下线焊接,被弱电系统接地。作为防雷下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,并且至少要三边焊(两侧和一个端头),以保证电气通路。屋面上的避雷带支架与墙内的立筋、立筋与结构柱内两主筋、每个结构柱内两主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。 防雷接地搭接长度质量要求 结构柱内主筋每层施工时,将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆,以便施工时准确寻找。屋面的避雷带支架间距为1米。各层圈梁内两主筋焊接连通成闭环,并与结构柱内防雷引下线焊接连通作均压环,以防止侧击雷。所有防雷接地装置的金属构件均采用镀锌制品(利用钢筋混凝土的钢筋除外),焊接完后焊渣应清除干净,焊接处和其它有镀锌层破坏处,必须刷红丹二道、银粉漆二道,焊接处不损坏原有的钢材应力、强度及结构。 施工人员配合土建按图进行管路、接地扁钢、铁构件及设备基础、孔洞的预留预埋。其中穿越构筑物基础的部分要及时预埋,与土建结构矛盾之处,由技术人员进行协商处理,不得随意损伤建筑钢筋。 3 等电位联结端子板箱安装 在总配电房内内设置总等电位联结端子箱,在各机房内设置局部等电位端子箱。各等电位端子箱通过接地母排相互连通。

防雷检测技术方案

一、施工组织设计 一、检测目的 雷电放电电压高、时间短,整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。因此,确定一个建筑物防雷装置是否合格应进行防雷检测工作。 二、检测依据: 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012 《建筑物防雷工程与质量验收规范》GB50601-2010 三、检测内容:

三、检测方法: 1、接闪器 1.1 首次检测时,应查看隐蔽工程记录。 1.2检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是否平整顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪带固定支架间距和高度是否符合要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。 1.3 首次检测时,应检查接闪网的网格尺寸是否符合要求。 1.4 首次检测时,应用经纬仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别应滚球法计算其保护范围。 1.5 首次检测时,检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合要求。 1.6 检查接闪器上有无附着的其他电气线路。 1.7 首次检测时,应检查建筑物的防侧击雷保护措施是否符合规定。 1.8 当底层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除底层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。 2、引下线检测 2.1 首次检测时,应检查引下线隐蔽工程记录。 2.2 检查专设引下线位置是否准确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,焊接部分补刷的防锈漆是否完整,专设引下线截面是否腐蚀1/3以上。检查明敷引下线是否平整顺直、无急弯,卡钉是否分段固定。引下线固定支架间距均匀,是否符合水平或垂直直线部分0.5m-1.0m,弯曲部分0.3m-0.5m的要求,每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。检查专设引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。 2.3 首次检测时,用卷尺测量每组相邻两根专设引下线之间的距离,记录专设引下线布置的总根数,每根专设引下线为一个检测点,按顺序编号检测。 2.4 首次检测时,应用游标卡尺测量每根专设引下线的规格尺寸。 2.5 检测每根专设引下线与接闪器的电器连接性能,其过期电阻不应大于0.2Ω。 2.6 检查专设引下线上有无附着的电气和电子线路。测量专设引下线与附近电气和电子线路的距离符合规定。 2.7 检查专设引下线的断接卡的设置是否符合规定。专设引下线与环形接地体连接,测量接地电阻时,可不断开接卡。 3接地装置 3.1 首次检测时,应查看隐蔽工程记录;检查接地装置的结构型式和安装位置;校核每根专设引下线接地体的接地有效面积;检查接地体的埋设间距、深度、安装方法;检查接地装置的材料、连接方法、防腐处理。 3.2 检查接地装置的填土有无沉陷情况。

防雷系统施工方案

防雷系统 一、系统概况 车站防雷系统对于信息传输质量、系统工作稳定性以及设备和人员的安全都具有重要的保证作用。当前车站弱电系统普遍采用计算机控制,对接地和抗干扰要求更高,由于接入地中电流错综复杂,相互影响,给弱电系统的接地安装提出了较高的要求。 XXXXX此次防雷系统选用共用接地系统,即电源工作接地、保护接地、防静电接地等都与车站主接地网相连,共用同一个地。因为车站本身的共用接地系统为车站主接地网系统,其接地电阻按规定要求为R<1Ω。 各系统的接地分为如下几种方式:功率接地(又称中性线N接地);直流接地(逻辑接地);屏蔽接地;防静电接地和联合接地;系统需要单独防雷的设备,采用专用防雷设备。 1、直流接地: 用25平方毫米铜芯绝缘线,穿金属管、槽,敷设在弱电井内,一端与总等电位接地线相连,另一端接到机房的逻辑接地控制箱,做信号接地用。此外,从逻辑接地箱起,PE线严禁再与任何“地”有电气连接。金属管、槽应避开较大电流干线而且保证与防雷下引线有一定的距离。 2、数据线路接地 所有进出广播控制中心的通讯线装上相应级别的防雷接地保护器,保护器一端接在通讯线路上,另一端直接接到总等电位接地线上。 3、设备电源接地 控制中心使用的工作电源应最少做第二、三极的防雷接地保护,在电源进入配电箱前装第二极电源保护器,在电源进入通讯设备前装第三极电源保护器,第 二、三极的电源保护接地地线直接接到总等电位铜排上。 4、静电接地 要得到较好的防静电效果,机房内地坪建议采用导电地板,导电地板以及被绝缘支撑的金属构件一起接到保护接地的辅助等电位铜排上。 5 、屏蔽接地 将机房内的所有金属门窗、控制箱、控制柜、机房所有设备的外壳及附近的

防雷技术施工方案

防雷施工 技 术 方 案

**工程公司 年月日 1、概述 雷电流的时间虽然短暂,但它巨大的破坏性是目前人类还无法控制的,现阶段通过人力主动化解雷电的危害,还是不现实的,只能通过努力被动地将雷击的能量给予阻挡并将它泄放入大地,以避免所带来的灾害。雷击和线路过电压会出现多种有害的效应,基本上会有以下几种表现形式:直击雷击、感应雷击、电磁脉冲辐射、雷电过电压侵入和反击。雷击及过电压的保护是一项系统的工作,需要根据不同的特性给予相应而全面的防护。 完善系统防雷方案包括外部防雷和内部防雷两个方面: 外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、弓I下线等,泄放入大地。 内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。 2、编制依据: (1)电子计算机机房设计规范GB 50174-93 (2)通信行业标准《电信专用房屋设计规范》 (3)信息产业部《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 (4)国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (5)国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 (6)IEC61024《建筑物防雷》 (7)EC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (8)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 (9)ITU K25《光缆的防雷》

防雷检测方案模板

燃气分公司 防雷系统检测方案 一、概述 随着我国国民经济的迅速发展,石油石化生产输送场所生产对雷击灾害的预防越来越严苛,雷电灾害的发生往往对此类场所造成及其严重后果。为把雷电灾害减少到最低程度,我们必须增强防雷减灾意识。其中,石油石化场所的防雷系统检测尤其值得我们重视。此次对中石油湖北分公司湖北省内输气站、调压撬、阀室等天然气生产场所进行防雷性能检测主要为后期的隐患治理整改做准备,已达到消除隐患使整个系统安全运行的目的。本次需检分公司天然气输送站、阀室、调压撬等天然气生产场所,共需要检测个检测点。 二、检测依据 GB/T 21431-2008 建筑物防雷装置检测技术规范 GB50057-94 建筑物防雷设计规范(2000版) GB15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范 GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范 GB50257-96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB50183-2004 天然气工程设计防火规范 HGJ28-90 化工企业静电接地设计规范

322-1998 防雷及接地安装工艺标准 X3-2000 信息系统雷击电磁脉冲防护规范 SY0025-95 石油设施电器装置场所分类 GB50058-2002 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 99(03)D501-1 建筑物防雷设施安装 三、检测内容及方法 1 检测对象及检测部位 1.1 接闪器现场检查接闪器的材料、规格、防腐措施及锈蚀情况,查看安装是否垂直,焊接是否牢固,有无折断、熔化现象。检查接闪器与引下线的连接是否可靠以及分流情况。对于单支或多支避雷针,应用滚球法确定其保护范围,确定是否能起到保护建(构)筑物的作用。检测接闪器接地电阻值是否符合国家要求并做记录。 1.1.1 建筑物接闪器对于楼房等建筑物的避雷网或避雷带,圆钢直径应大于等于 8mm,扁钢截面积大于等于48mm2,厚度大于等于4mm。现场检测时用铁锤或钳子等硬器对网带做适当的敲打。查看是否有开焊和弯成直角或小于直角等敷设不合理的地方。 1.1.2 水塔接闪器要求利用水塔顶部周围铁栅栏来保护接闪器或敷设环形避雷带边缘,塔顶中心安装避雷针一只。可以通过高倍望远镜来观察接闪器的状况。 1.1.3 烟囱接闪器利用安装在烟囱顶部的避雷针或环形避雷带作为保护,多根避雷针应用避雷带连接成闭合环。 1.2 引下线现场检查引下线是否垂直、牢固,是否遵循最短路径原则;检查引下线材料直径及截面积是否符合规定要求;引下线的布设是否合理,应视建筑物出入口、人行道之间距离采取保护措施,其距离必须大于等于3.0m;检查断接卡是否

防雷施工方案 终 通用版

目录 1、工程概况 (1) 2、施工措施 (3) 3、施工工艺及技术措施 (5) 4. 施工进度计划 (9) 5.施工临时布置 (11) 6. 工程质量目标及保障措施 (11) 7. 安全及文明施工措施 (13) 8. 施工机械及主要材料进场计划 (15) 9. 施工人员组织 (16) 防雷工程施工方案 1、工程概况 工程名称:原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村中心小学扩容提质工程 建设地址:韶关市浈江区新韶镇田螺冲原黄金村中心小学内 建设单位:韶关市市政建设工程管理处 设计单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 监理单位:广东省建东工程监理有限公司 施工单位: 广东恒辉建设有限公司 1、工程特点:

本工程工期较紧张,而且施工处于多雨季节,必须做好基础排水措施。施工现场道路为临时道路,必须注意运输车辆行驶安全。 临时设施及办公用房均设在现场,钢筋加工制作根据每个建筑单体工程就近利用。 2、建筑概况 (1)新建教学综合楼、体育馆、生活用房、门卫室、变配电房、柴油发电机房、地下泵房及水池等,总建筑面积约15354平方米;其中,教学综合楼建筑层数地上五层,其中天面层为大部分为斜屋面,上盖琉璃瓦,建筑面积约10999平方米。生活用房层数为地上六层,天面女儿墙为斜面,上盖琉璃瓦,建筑面积1998㎡。体育馆屋顶采用钢结构屋面,单跨跨度超过39米。(2)建设200米标准塑胶环形6跑道运动场、篮球场、排球场、塑胶器械场地和游戏区等体育活动场地及给排水管网、供电管网、道路、绿化、校园园林景观小品、围墙、大门等附属设施。 1.2、编制依据 ●工程施工图纸 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 ●《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303-2011 ●《建筑物防雷》ICE61024 ●《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006 1.3、工程范围 本建筑属于二类建筑物防雷及接地。

防雷技术措施方案

整体解决方案系列防雷技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-84932 防雷技术措施 Lightning protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 防雷建筑物分类 建筑物按其火灾和爆炸的危险性、人身伤亡的危险性、政治经济价值分为三类。第一类防雷建筑物指制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物;第二类防雷建筑物指对国家政治或国民经济有重要意义的建筑物以及制造,使用和贮存爆炸危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;第三类防雷建筑物指需要防雷的除第一类、第二类防雷建筑物以外需要防雷的建筑物。不同类别的建筑物有不同的防雷要求。 2.直击雷防护 对于第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物的易受雷击部位,遭受雷击后果比较严重的设施或

堆料,高压架空电力线路、发电厂和变电站等.应采取防直击雷的措施。 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。避雷针分独立避雷针和附设避雷针。独立避雷针不应设在人经常通行的地方。避雷针的保护范围按滚球法计算。 3.二次放电防护 为了防止二次放电,不论是空气中或地下,都必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近导体之间有足够的安全距离。在任何情况下,第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3m,第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m.不能满足间距要求时应予跨接。 4.感应雷防护 有爆炸和火灾危脸的建筑物、重要的电力设施应考虑感应雷防护。为了防止静电感应雷的危险,应将建筑物内不带电的金属装备、金属结构连成整体并予以接地。为了防止电磁感应雷的危险,应将平行管道、相距不到100mm的管道用金属线跨接起来。

防雷接地专项施工方案42735

东原北碚蔡家项目3-1期重庆庆华建设工程有限公司 东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

第一章编制依据及执行规范 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 5、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年国家颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《重庆市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规范 本工程施工应执行的现行施工及验收规范、技术规程、技术标准及检验评定标准,并严格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家

嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工范围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室内外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关内容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装内容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计内容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视电话弱电系统。电源由车库内配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机

防雷检测技术方案

、施工组织设计 一、检测目的 雷电放电电压高、时间短,整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、 电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。因此,确定一个建筑物防雷装置是否合格应进行防雷检测工作。 二、检测依据: 《建筑物防雷装置检测技术规范》 GB/T 21431-2015 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》 GB50343-2012 《建筑物防雷工程与质量验收规范》 GB50601-2010 三、检测内容:

三、检测方法: 1、接闪器 1.1首次检测时,应查看隐蔽工程记录。 1.2检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是 否平整顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪带固定支架间距和高度是否符合要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。 1.3首次检测时,应检查接闪网的网格尺寸是否符合要求。 1.4首次检测时,应用经纬仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别应滚球法计算其保护范围。 1.5首次检测时,检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合要求。 1.6检查接闪器上有无附着的其他电气线路。 1.7首次检测时,应检查建筑物的防侧击雷保护措施是否符合规定。 1.8当底层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除底层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。 2、引下线检测 2.1首次检测时,应检查引下线隐蔽工程记录。 2.2检查专设引下线位置是否准确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,焊接部分补刷的防锈漆是否完整,专设引下线截面是否腐蚀 1/3以上。检查明敷引下线是否平整顺直、无急弯,卡钉是否分段固定。引下线固定支架间距均匀,是否符合水平或垂直直线部分0.5m-1.0m, 弯曲部分0.3m-0.5m的要求,每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。检查专设引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀,油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。 2.3首次检测时,用卷尺测量每组相邻两根专设引下线之间的距离,记录专设引下线布置的总根数,每根专设引下线为一个检测点,按顺序编号检测。 2.4首次检测时,应用游标卡尺测量每根专设引下线的规格尺寸。 2.5检测每根专设引下线与接闪器的电器连接性能,其过期电阻不应大于0.2 Q o 2.6检查专设引下线上有无附着的电气和电子线路。测量专设引下线与附近电气和电子线路的距离符合规定。 2.7检查专设引下线的断接卡的设置是否符合规定。专设引下线与环形接地体连接,测量接 地电阻时,可不断开接卡。 3接地装置 3.1首次检测时,应查看隐蔽工程记录;检查接地装置的结构型式和安装位置;校核每根专设引下线接地体的接地有效面积;检查接地体的埋设间距、深度、安装方法;检查接地装置的材料、连接方法、防腐处理。 3.2检查接地装置的填土有无沉陷情况。 3.3检查有无因挖土方、敷设管线或种植树木而挖断接地装置。 3.4首次检测时,应检查相邻接地体在未进行等电位连接时的地中距离。 3.5检查独立接闪杆的杆塔、架空接闪线(网)的支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

防雷设施施工方案

防雷设施施工方案 一、工程概况 本工程按二类防雷建筑设计,天面设置明敷避雷带,利用柱内钢筋作引下线,利用结构天然基础钢筋作接地体。电气接地与防雷接地共用接地体,接地电阻<1Ω。 为增加防雷引下线利用功能,分别与首层结构及九层、11层结构梁筋连接作为均压环。主楼及裙楼天面分别设置了暗敷避雷带。 二、防雷设置及所用材料 1、明设避雷带分别于裙楼屋面、主楼屋面及突出屋面的构筑物顶部,材料为Ф10镀锌钢筋。 2、暗设避雷带分别于裙楼屋面及主楼屋面增设,材料为Ф10镀锌钢筋。 3、引下线设置:利用结构层柱内直径大于10mm的两根柱钢筋焊接作为线下线与接地体连接。 4、均压环设置:分别利用九层、十一层结构层梁内钢筋连通与柱内引埋线钢筋焊接形成整体外围连通。 5、接地体分别设在地下室-4.3米处和裙楼部位-1.2米处,利用地梁内2根>Ф10钢筋焊接与引下线连接作为接地板。 6、本工程引下线共18处,设备及电器接地板9处,室外测试端子共5处。接地板为-40×4镀锌扁钢。 三、施工方法: 1、承台内底钢筋分别与引下线柱钢筋焊接连通并与承台面处用Ф10镀

锌钢筋外引留设,以备与基础外部接地板连接。(基础外接地极另设)。 2、接地体利用地梁内2根大于Ф10面筋内外连接,分别与引埋线的两条钢筋焊接。每隔6m地梁内两条面筋互相连通,纵横梁内面筋互相连通,形成内外整体接地体,裙楼部位相同。 3、短路环:作为接地体和均压环的楼层梁面筋,分别于每隔6m将梁箍筋与梁内筋焊接。用作引下线的柱每层至少有一道箍筋与柱内钢筋焊接。 4、天面避雷带与引下线连接:作为引下线的柱顶钢筋用Ф10镀锌钢筋引至明设网带处。明设避雷带用Ф10镀锌钢筋制作,并于建筑物转角处加设避雷小针,长500mm。避雷带下用Ф10钢筋作支架,支架高度离支承面120mm,支架水平间距1.2米/根。转角处避雷网带应做成弧圆型。 5、暗设避雷带用Ф10镀锌钢筋与引下线焊接,纵横暗设镀锌带应连接成整体。 6、测试端子用Ф10镀锌钢筋将2根引下线主筋连通引出柱外,外露50mm,以备测试电阻用,距室外地面1。5米高。 7、电气接地板用-40×4镀锌扁钢从水平接地体中或引下线处接出,距地面300mm高,外露150mm。 四、质量和安全要求 1、电气接地和防雷共用接地体、电阻值<1Ω。 2防雷接地施工中,所有接驳处均应电焊,纵横梁交接处,梁内钢筋与柱内引下线连接,内外钢筋连接全部采用Ф12钢筋做成圆弧角焊接。搭接焊缝长度应>12d,扁钢为4d(单面焊)。 3、进出建筑物金属管道及天面金属构筑物应与接地体、引下线及避雷网

防雷接地工程施工方案

. . . .. . 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:省建筑工程集团总公司 日期:二○一三年四月八日

目录 一、工程概况 .................................................................................................................................................... - 2 - 二、防雷接地概况............................................................................................................................................. - 2 - 三、标准及规 .................................................................................................................................................... - 5 - 四、施工组织部署............................................................................................................................................. - 5 - 五、施工准备 .................................................................................................................................................... - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求................................................................................................................................. - 8 - 七、质量保证措施........................................................................................................................................... - 10 - 八、安全保证措施........................................................................................................................................... - 12 -

防雷检测防雷检测技术方案

一、检测组织设计 一、检测目的 雷电放电电压高、时间短,整个过程伴随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、电磁辐射、光辐射等,这些物理效应的共同作用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至危及工作人员的安全。因此,确定一个建筑物防雷装置是否合格应进行防雷检测工作。 二、检测依据: 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012 《建筑物防雷工程与质量验收规范》GB50601-2010 三、检测内容:

三、检测方法: 1、接闪器 1.1 首次检测时,应查看隐蔽工程记录。 1.2检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是否平整顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪带固定支架间距和高度是否符合要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。 1.3 首次检测时,应检查接闪网的网格尺寸是否符合要求。 1.4 首次检测时,应用经纬仪和卷尺测量接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别应滚球法计算其保护范围。 1.5 首次检测时,检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合要求。 1.6 检查接闪器上有无附着的其他电气线路。 1.7 首次检测时,应检查建筑物的防侧击雷保护措施是否符合规定。 1.8 当底层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除底层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。 2、引下线检测 2.1 首次检测时,应检查引下线隐蔽工程记录。 2.2 检查专设引下线位置是否准确,焊接固定的焊缝是否饱满吴遗漏,焊接部分

避雷工程施工方案设计

避雷工程施工方案 1、工艺流程 接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 2、接地体安装工艺 人工接地体(极)安装应符合以下规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于1m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。其宽度应超过接地装置2m。 5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足 够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 3、采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不 同时,搭接长度以直径大的为准)。 3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 4、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 5、采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 1)对金属腐蚀性弱。 2)水溶性成分含量低。 6、所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 7、人工接地体(极)安装 1)接地体的加工 根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。 为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。 2)挖沟 根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。 3)安装接地体(极) 沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人

防雷装置检测方案

防雷检测方案 一、概述 随着我国国民经济的迅速发展,智能设备及电子信息系统的广泛应用对雷击灾害的 预防越来越严苛,雷电灾害的发生往往对此类场所造成及其严重后果。为把雷电灾害减 少到最低程度,我们必须增强防雷减灾意识,防雷装置安全检测尤其值得我们重视。 现代建构筑物综合防雷包括了直击雷、雷电感应、雷电波侵入防护三大部分。一套 完善的防雷设施,为了实现其对不同雷害的防护目的,必须采取接闪、分流、屏蔽、均压、接地等技术措施。因此,建筑物防雷设施应包括接闪器、引下线、接地装置、屏蔽、等电位连接、合理布线、浪涌保护等技术环节。 检测工作应根据建构筑物防雷措施的实际情况及设计图纸,依照不同防雷措施的特 点全面、有序的开展工作,同时注重重点场所,重点部位的雷电防护安全性能的检测工作,真实反应建筑物综合防雷系统安全性能的实际状况。 二、检测依据 1、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015 2、《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第 1 部分常规测量》GB/T 3、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 4、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 5、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2015 三、检测内容 1、接闪器检测 检查屋面设备、设施应处于直击雷保护范围内,并应符合下列规定: (1)没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物的尺寸不过以下数值时,可不要求附

加的保护措施: 1)高出屋顶平面不超过m。 2)上层表面总面积不超过m2。 3)上层表面的长度不超过m。 (2)不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成

防雷接地施工方案78296

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。

3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。 3.4.1接地体及引下线必须做完。 四、施工说明 4.1 防直击雷:在屋顶用防直击雷:在屋顶用?10避雷带作接闪器,避雷带网格不大于10mx10m或12mx8m,在檐口顶板明敷设,并采用?10镀锌圆钢作避雷带支架,支架间距为1m,高为0.1m,利用结构柱内两根主筋(?>16mm)作为引下线,间距不大于18m.避雷带和引下线可靠焊接,利用结构基础做为接地极,引下线和基础底钢筋可靠焊接.要求将基础底板上下两层主筋(不小于?10)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网,在建筑物外墙四角防雷引下线的位置,距离室外地坪0.5m处预留测试点,在对应的室外埋深0.8m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外散水外1.0m,施工后实测接地电阻,若不满足要求,须增补人工接地极。 4.2 防雷电波侵入:对进出建筑物的电气管线,金属管道,应在进出端将缆线金属外皮,金属管道就近与接地装置可靠连接。 4.3 防侧击雷:垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和末端要求与防雷装置连接。 4.4 所有屋面上无金属外壳或网罩用电设备应布置在避雷网保护之内.屋顶的配电穿线管要求分别与配电盘外壳,另一端与用电设备外壳或保护罩相连。 4.5 本工程采用TN-C-S接地系统,电源重复接地,防雷接地以及弱电接地系统为共用接地系统.总接地电阻R<1.0欧姆,当实测达不到要求时,可补打接地极,直至符合要求。 五、安全接地措施

完整版防雷工程施工方案

编号: 佛山中德工业服务区高技术服务平台项 防雷工程施工方案 编制单位:中建四局安装工程有限公司 编制人:___________________________ 审核人:___________________________ 审批人:____________________________

编制时间:_________________________ 目录 第一章工程概况及特点 (1) 第一节工程概况 (1) 1?防雷工程总概况 (1) 2?防雷工程施工范围 (2) 第二节工程特点 (2) 第三节编制依据 (2) 第二章工期实施组织计划 (3) 第一节人员架构 (3) 第三章施工准备 (4) 第一节施工技术准备 (4) 第二节材料、施工机具准备 (4) 第三节施工队伍进场准备 (5) 第四节施工作业条件 (6) 第四章施工方法 (6) 第一节引下线钢筋与桩筋、地梁主筋、砼柱引下线主筋(剪力墙主筋)的焊接6第二节基础地梁钢筋焊接 (6) 第三节引下线焊接 (7) 第四节接地端子预留 (7) 第五节天面部分 (7) 第五章施工工艺 (8) 第一节防雷接地施工大样图 (8) 第二节施工工艺 (9) 1?施工工艺 (9) 2?施工时注意事项 (9) 第六章施工计戈U (10) 第一节施工工期进度计划 (10)

第二节施工人力资源计划 (10) 第三节材料及生产机具调配计划 (10) 第七章质量保证措施 (10) 第一节质量保证措施 (10) 第二节质量标准 (11) 第三节质量记录 (12) 第八章安全保证措施 (12) 第一节安全目标 (12) 第二节安全保证措施 (12) 第三节事故应急救援 (13) 第八章安全环保措施 (13)

相关文档