文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 改造加固工程施工组织设计方案完整

改造加固工程施工组织设计方案完整

改造加固工程施工组织设计方案完整
改造加固工程施工组织设计方案完整

*********综合业务楼改造工程(加固)

***************

五年三月二十四日00二

目录

一、责任表

二、工程概况

三、编制依据

四、施工准备

五、施工组织设计计划

1、分部分项工程施工方案及技术措施

2、施工机械进场

3、材料进场计划

4、雨季施工措施

5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施

六、重难点部位施工注意问题及处理措施

七、施工平面布置图

八、施工进度计划

九、工程总进度计划与加固施工组织设计相适应措施

十、项目管理体系

十一、质量保证措施

十二、施工总平面布置图

十三、施工进度计划横道图

十四、施工网络计划图

责任表

******

编制人:

******

审核人:

******批准人:

一、工程概况

本工程为********综合业务楼改造工程(加固),该项目位于

**********,工程规模约15000㎡,原结构为十五层框架剪力墙结构(其中塔楼三层),现浇楼板,桩基础。现通过加层改造,增加为二十层(其中塔楼四层)。因荷载发生变化,为满足其使用功能,*******对该结构的改造加固进行设计。我公司根据施工图及现场实际情况对其提出合理的加固施工组织设计。本工程加固内容主要包括:2-13层(5~11)/D轴和(6~11)/D轴范围核心筒楼面改造、1~12层剪力墙开洞改造、1~12层卫生间楼盖改造、1~12层柱加固、2~13层楼面梁加固、承台顶~46.465处观光电梯井墙柱改造加固等。

二、编制依据

1.《*********综合业务楼加层改造》

2.《混凝土结构加固技术规范》(CECS 25:90)

3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

4.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003)

5.《喷射混凝土加固技术规程》(CECS161:2004)

三、施工准备

(一)技术准备

1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安

排。

2、图纸会审:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸。

3、进行施工组织设计的细化。

4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。

5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点

马上向班组长、现场技术员求证。

6、施工过程中加强对施工组织设计落实情况的检查,如有差异应分析原因,并采取切实可行措施。

7、经审批的施工组织设计、其施工方案和方法,现场不得随意更改,如因客观原因或施工组织设计考虑不周等原因需变动时,应经原审批人同意后,重新按监理程序申报,方可实施。

8、施工组织设计经甲方或监理审批后实施。

(二)现场准备

1、检查各加固分项工程开始前的准备条件,如电源、配电箱、自来水等。

2、消除现场障碍,落实原建筑内预留的运输通道和其流水段的工作面。

(三)物资准备

1、材料准备:根据施工方案及施工预算的工料分析,编制详细的材料成品、半成品需用计划,由项目部根据用料计划备料,做好各种材料的申请、订货、加工、采购、运输、库存等准备工作。施工所用材料的规格必须严格按照

设计图纸及规范要求核对产品合格证或产品质保书。需要复检的材料及时由技术人员安排复检并取回复检试验单。

2、施工机具准备:根据工程特点,结合项目部的实际情况,确定工

程所用机械设备的进场数量和设备的维修保养。进场后对机具设备进行试运行,合格后方可投入使用。

3、材料、设备进场后报业主或监理验收。

(四)入场前教育工作

进入现场的所有各专业分队,在入场前要进行技术、质量、安全、消防、机械设备、现场文明等一系列管理制度的教育和培训。队伍进入现场后一定要遵守规章制度,养成良好的施工作风。

四、施工组织设计计划

(一)分部分项工程施工方案及技术措施1、分部分项工程划分:安全防

拆除楼拆除楼

破碎已拆除楼板及外5-1/轴6-1/轴核心筒楼面改造4.765-46.46 植筋工

补梁板

钢筋混凝土工程

(2)切割

开洞钻芯

凿除

植筋工程

顶柱和暗剪力墙开洞改造梁施工钢筋混凝土工程

粘贴碳纤维加固3)(

(4)

外包钢格构柱法加固柱

柱加固(1-12层)外包钢箍法加固柱

外包钢箍加大截面加固柱

)(5

扩大截面加固梁

楼面梁加固(2-13层)粘钢并横向外包钢箍加固梁

横向外包钢箍加固梁

(6)

)(7

层)粘贴碳纤维加固楼面梁(2-13、分部分项工程具体施工方案:2 植筋工程(1)本工程在新老结构的连接处等部位采用植筋。植筋工艺①植筋工艺分为原结构凿毛处理、钻孔、清孔、干燥孔壁、称量配比、机械9个工序步骤。搅拌、注胶、钢筋准备、植入钢筋等原结构凿毛处理A.

植筋钻孔前,先将新老混凝土交接处老混凝土凿毛处理。后用清水冲洗干净。确保老混凝土表面无松动。钻孔B.

为限,钢筋采用电动锤钻钻孔。钻孔直径一般比钢筋直径大4mma. 分部分项工程划分:钻孔深度,图纸上未标明的需先做试验确定深度。

图纸有明确植筋深度的按图示尺寸施工。C. 清孔a. 首先使用气泵清孔。用酒精或丙酮清洗植筋孔洞。b.

清洗程度为用将洁净棉球深入孔内揩擦,达到无灰尘,棉球拿出洁净c.

为止。D. 干燥孔壁a. 用干净气泵气管深入复吹,吹净后堵塞干净棉球待注胶。

b. 如果孔内有水,须吹风干燥孔壁。孔壁干燥后方可植筋。

E. 称量配比

a. 用棍棒将桶底沉淀胶搅起(也可采用机械搅动),反复搅匀,再行倒出称量。

b. 按产品使用说明书,严格称量配胶。

c. 称量用容器洁净、干燥。

F. 搅拌

a. 将称量好的胶倒入开口桶中,反复搅拌,直到搅至颜色均匀,无色带色差之分。一次搅拌量不宜太多,以免造成浪费。

b. 搅拌桶内须洁净,不得加入任何有机溶剂或其它任何化学药品。

G. 注胶

a. 竖直向上及水平向植筋,可用玻璃管或PVC管盛胶,用铁丝一端缠上纱布将胶顶入孔内。注意,纱布不得留在孔内。

b. 竖直向下植筋,可用玻璃管或PVC管将胶顶入。也可直接将胶灌

入孔内,但要保证灌入胶量的充盈。

c. 注胶量,注入孔内胶量为孔长三分之二注满量,在预先三到五孔注入量发现盈余较多时,可适当减少,但必须要求植筋后,孔内胶浆充盈充分,使钢筋与孔壁无孔隙。

d. 注胶须一次完成,不得使用前后两次搅拌的胶。

H. 钢筋准备

a. 植入部分钢筋,须用酒精或丙酮清洗晾干。不得使用锈蚀严重的钢筋,如无新出厂的钢筋,钢筋表面仅有一层浮锈,则须除锈干净,然后清洗晾干。

b. 在钢筋植入部分出截面处作植入深度的标志。

c. 竖直向上或水平向植筋,在所植钢筋出截面处用砂布包裹棉花缠绕成一个扩大头,直径比钻孔直径稍大。在钢筋植入后,防止胶浆外流,植筋胶凝固后,可拆除该扩大头。

I.植入钢筋

a. 洁净的钢筋植入长度范围,须用开刀(油漆工所用)将结构胶涂抹于钢筋表面,并须反复涂抹均匀。

b. 将钢筋用锤击方式打入孔中,直到钢筋记号与原构件截面吻合。

②植筋抗拉拔检验

A.拉拔试验设备:采用专用拉拔仪。

B.植筋拉拔试验采用随机抽检法:

a. 拉拔试验,钢筋拉拔数量按上海市《建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法》(DG/TJ08-003-2000 J10016-2000)规定的数量。本工程根据设计要求,钢筋屈曲破坏要先于锚固破坏,故在原位试验后,所植钢筋已经屈曲不可再用,为解决这一问题,我公司拟定于需拆除的剪力墙、梁处做同条件抗拉拔试验,甲方或监理随机抽样进行试验。

b. 上述试验如有不合格者,须分析原因同时采取其它有效补救措施,并在检验合格后,方可确定该批植筋有效。

c. 钢筋抗拉拔试验拉应力按设计原则控制。

(2)粘贴碳纤维工程

①施工工艺流程:

(准备工作)

搭设临时设施、放线、材料及机具准备

清除浮灰和表面劣化砼,露出结构层新面

混凝土表面打磨平整,转角磨成圆弧状

用修复材料将表面修复平整

在强化范围内涂刷专用碳纤维底胶,并铺贴碳布

辗压碳布,充分浸润,使胶浆从碳丝缝隙中溢出,随后上面胶保护,粉干砂

②施工工艺及技术要点:

a. 对老混凝土构件的表面,先清除被加固构件表面的剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土。后用硬毛刷沾高效洗涤剂除去油垢污物后用清水冲洗,再用角磨机对被加固构件的表面进行打磨,除去2mm左右厚的混凝土表层,露出新面并打磨平整,并用压缩空气吹除构件表面的粉粒,待完全干燥后用棉球沾丙酮或酒精擦洗构件表面即可。对于新混凝土结构面,先用钢丝刷除去表面浮渣,再用硬毛刷沾丙酮或酒精擦洗表面。

b. 用结构胶掺水泥将混凝土表面修复平整。

c. 将结构转角粘贴处进行导角处理并打磨成圆弧状,圆弧半径不小于20mm。

d. 按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布,按配比配制碳纤维胶底胶,均匀涂抹于粘贴部位。将碳纤维布用手轻压贴于需粘贴的位置用毛刷或滚筒顺纤维方向多次滚压,挤除气泡,使碳纤维胶充分浸透碳纤维布。多层粘贴时应重复上述步骤。并宜在纤维表面的碳纤维胶固化后再进行下一层粘贴,在最后一层碳纤维布的表面均匀涂抹碳纤维胶,紧跟粉上干砂。

③碳纤维施工注意事项:

a. 碳纤维布为导电材料且是松散型,施工现场不要靠近电气设备及电

源(碳纤维飞毛导电)。

b. 碳纤维布剪裁后不要乱放,不得雨淋、受潮,不得落上灰尘。

c. 修补时纤维长度方向要有10cm的搭接。

d. 碳纤维胶固化前风压对施工质量有很大影响,需要研究在现场如何利用好风压问题,并避免阳光的直接照射。

e. 碳纤维胶现配现用。

碳纤维胶的配置和使用场所应保持良好通风。

④工程质量及验收

目测验收

a. 测试部位:区域进行目测检查。

b. 验收标准:无间隙,无空鼓。

c. 局部空鼓修补处理方法:间隙区加补结构胶。

⑤碳纤维胶使用说明:

a. 基层须按规范要求处理干净,混凝土表面须干燥。底层胶须完全固化后才能进行下一道工序。

b. 使用环境温度越低,固化速度越慢,固化剂用量在配比范围内可适当增加,可提高固化速度。

c. 调胶时,应按比例调配并充分搅拌均匀。

(3)剪力墙、楼面开洞工程

本工程多处涉及到剪力墙、楼面开洞或拆除。为了减少对保留结

构的影响和减少施工时间,我公司计划用喜利得切割系统对所需开洞或拆除的部分地方进行切割。剩余的部分按照设计图纸的要求人工凿除。

①切割设备

采用Hilti D-LP32/TS32喜利得液压碟锯切割系统,同时配备转角处需用的钻孔取芯机。

②切割操作步骤

a. 依据施工图,弹线放样,报监理或业主核对确认后,方可切割。

b. 在切割路线始端和终端,以钻石钻孔机与直径200㎜钻石钻头先行穿孔。

c. 在切割路线的一侧,间隔139㎜处画上轨座对齐线,并在同一侧标识安卡锚栓固定点。

d. 利用电钻钻孔,再放入Hilti HKD-EM12内牙安卡,并确保固定牢靠。

e. 使用螺丝将轨座固定对齐锁上轨道。

f. 装上TS32切割机头并连接油管和水管。

h. 安装适当的钻石锯片后,放置锯片护挡。

j. 依照Hilti D-LP32/TS32液压切割机操作步骤进行切割。

i. 切割所取的混凝土块需搬运到指定位置堆放。

③切割注意事项

a. 切割之前要对待切割的梁板做安全的支撑。

b. 为了避免影响保留之剪力墙结构,所有切割路线均不得跨过保留剪力墙部分。

c. 切割操作时的安全注意事项要严格按照原厂技术手册指示进行施工。

d. 上层拆除时,需在下层拆除范围的投影位置外侧做适当的围护,防止飞物伤人。

(4)外包钢格构柱法加固柱

本工程部分柱加固采用5%乳胶水泥浆进行湿式外包钢加固法。

①施工工艺:

a. 将柱表面凿至混凝土外露并打磨平整,四角磨出小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净;

b. 将待粘贴的角钢进行表面打磨除锈处理,并用酒精或二甲苯擦净;

c. 在柱角处均匀抹上5mm厚乳胶水泥;

d. 柱角抹好乳胶水泥后,立即将角钢粘贴上,并用夹具在两个方向将柱四角角钢夹紧。夹具间距500mm;

e. 将扁钢缀板与角钢焊接。

②注意问题:

a. 扁钢缀与角钢的焊接需分段交错焊接。

b. 整个焊接过程要在胶浆初凝前完成。

c. 加固后,钢板表面应按甲方和设计人员要求,涂刷油漆保护。(5)外包钢箍法加固柱

①将柱表面凿至混凝土,并按设计图纸的尺寸将每道钢箍的位置确定,并弹线;

②将钢箍的位置进行凿槽处理;

③按柱的尺寸预制U形箍和钢板条,并攻好U形箍螺栓接头处的螺纹;

④安装U形箍和钢板条,用垫片螺母拧紧;

⑤收紧后用水泥砂浆将预置槽填充抹平。

(6)外包钢箍加大截面法加固柱

①柱表面与新增混凝土接头处,将原混凝土表面凿毛并冲洗干净;

②按图纸进行尺寸植筋;

③再将原混凝土表面冲洗干净并涂刷水泥净浆作为界面剂;

④绑扎钢筋,立模板,浇注混凝土;

⑤待混凝土强度到达75%,按图纸要求进行外包钢箍。

(7)钢筋混凝土工程

①钢筋工程

a. 钢材要求:钢筋应有出厂质量保证书和试验报告书单,并按规定取样做力学性能试验和焊接试验,合格后方可使用。

b. 钢筋加工:先由项目管理部技术员严格按照施工图纸完成钢筋翻样工作,确定所采用的钢筋型号、规格、下料长度、所成形钢筋形状、钢筋所使用的部位根数。再由现场钢筋工根据翻样单确定成形钢筋,

房屋改造加固工程施工组织设计方案

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 一、本投标施工组织设计严格按照工程招标围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装、拆除三大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 三、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 四、本投标施工组织设计根据业主招标文件的要求编制。 五、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm” 第二节编制依据 一、渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目招标文件。 二、渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目设计图纸。 三、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。 四、国家和行业现行的施工及验收规。 《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-92)

《地面与楼地面工程施工及验收规》(GB50209-95) 《屋面工程施工及验收规》(GB50204-94) 《建筑装饰工程施工及验收规》 (JGJ73-91) 《冷轧扭钢筋砼技术规程》(JBJ115-97) 《钢筋焊接及验收规》 (GBJ202-83) 《砖石工程施工及验收规》(GBJ203-83) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 第二章工程概况及工程特点 第一节工程概况 一、建筑概况 1、工程主要概况 渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目工程,属于二类建筑。本工程地面以上为四层,旧楼改造工程,整治面积1700平方米,总投资约440万元,施工位置比较集中,不易划分过多的施工段,结合建筑设计将建筑划分为一个施工段。施工时可根据实际情况组织流水施工,以确保工程质量和工期要求。 二、工程容 本工程为砖混结构,主要涉及到办公楼旧立面拆除,办公楼三、四层加固改造,电气安装给排水工程,屋面防水工程、玻璃幕墙工程等。

结构加固工程施工组织设计方案

一、脚手架搭设与拆除 本工程采用双排脚手架,脚手架搭设一次性施工,在离地20cm 处设置一道扫地杆并与脚手架连接,脚手架宽1.5m,立杆纵距1.8m,步距1.8m,竖杆离墙300mm,双排外脚手架采用¢48*3.5钢管搭设。 (1)脚手架搭设要点 a.脚手架搭设顺序:基础平整→立杆→大横杆、小横杆→剪刀撑→脚手芭→防护栏杆 b.立杆立于砼基础或楼地面上,确保脚手架底部均匀受力及稳定性。 c.首步脚手架步高为1800mm,立杆间隔交叉不同长度的钢管,将相邻立杆的对接接头位于不同高度上,使立杆受荷的薄弱截面 错快。 d.脚手架外侧,从第二步到第五步,每层均需在外立杆里侧设1m 高防护栏杆及铺安全芭。五步以上除防护栏杆外,再挂满密目 安全网。脚手架侧里立杆和框架之间每隔四步铺设通长安全底 芭(重叠隔置)。底芭下加两根搁栅与横杆扣牢,脚手芭与搁栅 绑扎,扎点不少于四点。 e.脚手架与原结构采用钢管做硬拉连接,水平方向每两根立杆设置一个连接点,垂直方向每层设置一个连接点,以保证脚手架 和主体家够的整体性。 f.材料搬运、施工人员出入口两侧,里外立杆应用两根钢管加固,出入口处,在外侧上面搭设安全防护栅。

(2)脚手架的拆除 其施工顺序为:脚手芭栏杆剪刀撑搁栅牵杠横杆立杆自上而下,按先装者后拆顺序进行,不准上下同时作业,剪刀撑先拆中间扣,再拆两端,由操作人员向下传杆子,拆除区域有明显警戒标志,由专人负责指挥、看管。 (3)脚手架的搭拆安全措施 a.脚手架的搭拆必须由专业架工承担,并经常进行体检合格。 搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩带安全带,工具零星配件要放在工具袋,同时袖口、裤口要扎紧。 b.严禁在脚手架上对方模板,钢筋及施工工具等,以确保脚手架畅通和禁止超荷载。 二、钻孔植筋施工 (一)、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。 钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清耍完毕后,要是孔洞最终达到清洁干燥。

改造加固工程施工组织设计方案完整

*********综合业务楼改造工程(加固) 施 工 组 织 设 计

*************** 五年三月二十四日00二 目录 一、责任表 二、工程概况 三、编制依据 四、施工准备 五、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 六、重难点部位施工注意问题及处理措施 七、施工平面布置图 八、施工进度计划 九、工程总进度计划与加固施工组织设计相适应措施 十、项目管理体系

十一、质量保证措施 十二、施工总平面布置图 十三、施工进度计划横道图 十四、施工网络计划图 责任表 ****** 编制人: ******

审核人: ******批准人: 一、工程概况 本工程为********综合业务楼改造工程(加固),该项目位于 **********,工程规模约15000㎡,原结构为十五层框架剪力墙结构(其中塔楼三层),现浇楼板,桩基础。现通过加层改造,增加为二十层(其中塔楼四层)。因荷载发生变化,为满足其使用功能,*******对该结构的改造加固进行设计。我公司根据施工图及现场实际情况对其提出合理的加固施工组织设计。本工程加固内容主要包括:2-13层(5~11)/D轴和(6~11)/D轴范围核心筒楼面改造、1~12层剪力墙开洞改造、1~12层卫生间楼盖改造、1~12层柱加固、2~13层楼面梁加固、承台顶~46.465处观光电梯井墙柱改造加固等。

二、编制依据 1.《*********综合业务楼加层改造》 2.《混凝土结构加固技术规范》(CECS 25:90) 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003) 5.《喷射混凝土加固技术规程》(CECS161:2004) 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安 排。 2、图纸会审:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点

改造加固工程施工方案(完整).

(一)分部分项工程施工方案及技术措施 1、分部分项工程划分:

2、分部分项工程具体施工方案: (1)植筋工程 本工程在新老结构的连接处等部位采用植筋。 ①植筋工艺 植筋工艺分为原结构凿毛处理、钻孔、清孔、干燥孔壁、称量配比、机械搅拌、注胶、钢筋准备、植入钢筋等9个工序步骤。 A. 原结构凿毛处理 植筋钻孔前,先将新老混凝土交接处老混凝土凿毛处理。后用清水冲洗干净。确保老混凝土表面无松动。 B. 钻孔 a. 钻孔直径一般比钢筋直径大4mm为限,钢筋采用电动锤钻钻孔。 分部分项工程划分:钻孔深度,图纸上未标明的需先做试验确定深度。图纸有明确植筋深度的按图示尺寸施工。 C. 清孔 a. 首先使用气泵清孔。 b. 用酒精或丙酮清洗植筋孔洞。 c. 清洗程度为用将洁净棉球深入孔内揩擦,达到无灰尘,棉球拿出洁净为止。 D. 干燥孔壁 a. 用干净气泵气管深入复吹,吹净后堵塞干净棉球待注胶。 b. 如果孔内有水,须吹风干燥孔壁。孔壁干燥后方可植筋。 E. 称量配比

a. 用棍棒将桶底沉淀胶搅起(也可采用机械搅动),反复搅匀,再行倒出称量。 b. 按产品使用说明书,严格称量配胶。 c. 称量用容器洁净、干燥。 F. 搅拌 a. 将称量好的胶倒入开口桶中,反复搅拌,直到搅至颜色均匀,无色带色差之分。一次搅拌量不宜太多,以免造成浪费。 b. 搅拌桶内须洁净,不得加入任何有机溶剂或其它任何化学药品。 G. 注胶 a. 竖直向上及水平向植筋,可用玻璃管或PVC管盛胶,用铁丝一端缠上纱布将胶顶入孔内。注意,纱布不得留在孔内。 b.竖直向下植筋,可用玻璃管或PVC管将胶顶入。也可直接将胶灌入孔内,但要保证灌入胶量的充盈。 c. 注胶量,注入孔内胶量为孔长三分之二注满量,在预先三到五孔注入量发现盈余较多时,可适当减少,但必须要求植筋后,孔内胶浆充盈充分,使钢筋与孔壁无孔隙。 d. 注胶须一次完成,不得使用前后两次搅拌的胶。 H. 钢筋准备 a. 植入部分钢筋,须用酒精或丙酮清洗晾干。不得使用锈蚀严重的钢筋,如无新出厂的钢筋,钢筋表面仅有一层浮锈,则须除锈干净,然后清洗晾干。 b. 在钢筋植入部分出截面处作植入深度的标志。 c.竖直向上或水平向植筋,在所植钢筋出截面处用砂布包裹棉花缠绕成

结构加固施工组织设计方案

一、综合说明 本工程为加固改造工程,总建筑面积约388平方米,其中,建筑基底面积194.35平方米,主体为两层砖混结构,二层及屋顶采用H形钢梁,二层楼板采用压型钢板组合板。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三、施工进度安排 严格按照工期要求进行施工,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四、钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作部分: 焊接H型钢梁的加工制作 工艺过程: 1、下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2、放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 3、下料: 钢板下料采用数控多头切割机下料,但下料前应将切割表面的铁锈、污物清除干净,以保持切割件的干净和平整,切割后应清除溶渣和飞溅物,操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。 ①钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层。 ②质量检验方法:目测或用放大镜、钢尺检查。 4、组立、成型 钢材在组立前应矫正其变形,并达到符合控制偏差范围内,接触毛面应无毛刺、污物和杂物,以保证构件的组装紧密结合,符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备,如直角钢尺,以保证组立后有足够的精度。

维修加固工程施工组织设计方案

一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,保证工程施工的连续性。 4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况

1、工程名称:峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位:中共峨眉山市委党校 3、建设地点:峨眉山市绥山镇名路104号 4、计划工期:630日历天 5、质量要求:按国家标准一次性验收合格 (二)工程施工概况 1、建筑规模和容 维修加固改造面积3077平方米,包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区,但交通发达,公路、运输条件方便。三、施工组织方案 (一)施工部署 1、施工管理机构 一旦中标,我们将立即组建“峨眉山市委党校维修加固项目经理部”负责对工程的全面协调、管理、监督及验收。下设施工技术、合同预算、质量安全、物资供应、综合管理等专职人员对工程实行系统有效的管理。由本公司总经理与项目经理签订责任状,采用经济手段与行政手段相结合的办法,全面履行各项职责,确保工程按照贵单位的要现预期的各项目标。为保证该工程的各项工作顺利完成,我公司将以整体力量为后盾,创造本工程所需的一切条件。 2、施工力量安排 本工程由公司负责对整个工程协调管理,选派质量过硬的施工队伍进场施工,土建施工高峰计划投入劳动力150人,并根据工程施工实际

房屋加固改造工程施工设计方案

目录 第一章、工程概况和工程目标---------------------------------------------------- 6 一、总体概况---------------------------------------------------------------- 6 二、施工概况---------------------------------------------------------------- 6 三、工程目标---------------------------------------------------------------- 9 第二章、编制说明和编制依据--------------------------------------------------- 11 一、编制说明--------------------------------------------------------------- 11 二、编制原则--------------------------------------------------------------- 11 三、编制依据--------------------------------------------------------------- 12 第三章、对招标文件的响应----------------------------------------------------- 14 第四章、主要分部分项工程施工方案和技术措施----------------------------------- 16 一、施工重点难点分析------------------------------------------------------- 16 二、施工步骤说明----------------------------------------------------------- 20 三、定位和测量放线施工方案------------------------------------------------- 20 四、拆除工程--------------------------------------------------------------- 25 五、土方开挖--------------------------------------------------------------- 29 六、喷射混凝土工程方案----------------------------------------------------- 33 七、植筋施工方案----------------------------------------------------------- 37 八、钢筋工程--------------------------------------------------------------- 40 九、模板工程--------------------------------------------------------------- 43 十、混凝土工程------------------------------------------------------------- 43 十一、屋面防水工程--------------------------------------------------------- 45 十二、砌筑工程------------------------------------------------------------- 50 十三、脚手架工程----------------------------------------------------------- 51 十四、室外装修------------------------------------------------------------- 57 十五、给排水暖通安装------------------------------------------------------- 98 十六、强弱电安装---------------------------------------------------------- 101 十七、施工现场临时用水电施工方案------------------------------------------ 114 第五章、安全防护及文明施工措施---------------------------------------------- 122 一、安全管理目标---------------------------------------------------------- 122

改造工程施工与方案(完整)

.. 门厅改造工程 施 工 组 织 设 计 建筑工程有限公司2017年9月1日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场计划 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 五、重难点部位施工注意问题及处理措施 六、施工进度计划 七、工程进度计划与改造施工组织设计相适应措施 八、项目管理体系 九、质量保证措施 十、改造施工图纸

一、工程概况 本工程为 -----公司实验室门厅改造工程。工程改造内容涉及室内装修改造及室外门斗及雨棚改造。 1.室外施工部分包含沉降层的加固,室外门斗挑檐钢梁的预置,室外门斗地 面的浇筑及表面石材的铺设。 门斗的制作及安装,雨棚的制作及安装。 2.室内部分装修包括吊顶的提升改造,墙面的整修粉刷,地面瓷砖的铺设及 部分水电空调改造。 二、编制依据 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安排。

2、图纸会审及施工要点交底:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸对施工需要注意的难点要点重点讲解。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点马上向班组长、现场技术员求证。 6、施工过程中加强对施工组织设计落实情况的检查,如有差异应分析原因,并采取切实可行措施。 7、经审批的施工组织设计、其施工方案和方法,现场不得随意更改,如因客观原因或施工组织设计考虑不周等原因需变动时,应经原审批人同意后,重新按监理程序申报,方可实施。 8、施工组织设计经甲方或监理审批后实施。 (二)现场准备 1、检查各加固分项工程开始前的准备条件,如电源、配电箱、自来水等。 2、消除现场障碍,落实原建筑内预留的运输通道和其流水段的工作。 3、根据原设计图纸对改造区域内的地下管线走向进行标记。 (三)物资准备 1、材料准备:根据施工方案及施工预算的工料分析,编制详细的材料成品、半成品需用计划,由项目部根据用料计划备料,做好各种材料的申请、订

维修改造工程施工组织设计

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、河南郑州兴隆国家粮食储备库仓房维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《河南省粮油仓库维修改造项目暂行办法》 (六)、《粮油储藏技术规范(修订)》 (七)、《粮食仓库维修改造技术规程》(LS 8004-2009) (八)、铁路罩棚平面图(竣工图) (九)、浅圆仓上通廊平面图(竣工图) (十)、浅圆仓顶设备动力平面图(竣工图) (十一)、浅圆仓地下通廊内动力平面图(竣工图) (十二)、PLC工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为河南郑州兴隆国家粮食储备库仓房维修改造项目第一标段工程,位于郑州市惠济区粮仓路1号,其中5号平房仓门窗更新,5个仓门,26个窗户,86平方米。仓顶防水拆除原有防水层做两层3mm

厚SBS防水层,每栋面积1500m2;仓库库区道路维修,维修面积1300m2。 第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场

混凝土框架柱加固工程施工组织设计方案

XXXX工程柱加固施工方案 一、工程概况 XXXX工程由XXXX公司投资建设,XXXX进行施工图设计,XXXX 公司进行监理,XXXX公司承建。 XXXX工程建筑面积13691.06㎡, 由两个幢九层建筑和中间二层裙房(大堂)组成,采用框剪结构。 现工程已完成主体结构施工。在施工中发现南楼大堂部分二层柱及梁混凝土抗压强度未满足设计强度等级要求,并由海盐县恒立建设工程检测中心对结构进行了检测。检测结果反馈至原设计进行复核,并由原设计单位对二层13/D轴柱出具了加固方案。 二、加固设计 加固采用整体外包钢板处理,柱竖向轴力和弯矩不再考虑由混凝土柱承担,完全由钢板柱承担。钢板与柱面注环氧树脂,钢板采用焊接,上下节点采用化学锚栓连接,外做水泥砂浆粉刷保护。详见加固施工图。 三、加固施工 1、施工依据 (1)X XXX提供的柱加固设计图。 (2)《混凝土结构加固设计规》(GB 50367-2006) (3)《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) (4)《建筑结构加固工程施工质量验收规》(GB 50550-2010)

(5)《混凝土结构加固改造构造图(上册)》(06SG311-1) 2、施工计划 根据加固设计施工图分析,我们制定了具体的施工计划。加固工作计划5月下旬开始,月底前完成,总工期为8天。施工计划安排为:施工准备(1)—→柱修复处理及材料制作(2)—→钢板安装及节点处理(2)—→注浆及修补粉刷(3) 3、施工准备 (1)材料准备 (2)设备准备 根据作业要求,现场需准备气割设备、注浆机各一套,手持式电

动砂轮、冲击电锤各一把(Φ24钻头2个),交流电焊机2台。(3)人员配置 加固工作实际操作配置电焊工2名,注浆工1名,泥工1名,普工2名,其它辅助工由工地按需调配。 (4)现场准备 加固前需对柱周边大梁作加固支撑,支撑采用25#槽钢丁字焊接柱,支撑于距柱1.5m处大梁下,其中东侧梁跨度达11.7m,需设置3根柱下支撑,具体详加固现场平面图。 在加固柱四周搭设脚手架,操作层铺设悬挑板或木跳板,具体详加固现场平面图。 4、加固施工 (1)结构柱表面修复 对原结构柱凿开的地方进行修补,由于原柱不考虑承载力,修补以整平为目的,可采用1:1:4混合砂浆分层修补。 用手持式电动砂轮将原柱面打磨平整,四角磨出R15小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。 按设计要求确定钻孔位置,用Φ24钻头冲击电锤钻孔,控制孔深120mm(楼面需钻通)。梁柱面钻孔位置确定需考虑避开钢筋位置和并避免相对两孔位置发生交叉。 按下图,屋面板沿柱顶四角切120mm宽槽。

改造加固工程施工方案(完整)0001

(一)分部分项工程施工方案及技术措施1、分部分项工程划分:

(3)

(6 )

2、分部分项工程具体施工方案: (1)植筋工程 本工程在新老结构的连接处等部位采用植筋。 ①植筋工艺 植筋工艺分为原结构凿毛处理、钻孔、清孔、干燥孔壁、称量配比、机械搅拌、注胶、钢筋准备、植入钢筋等9个工序步骤。 A.原结构凿毛处理 植筋钻孔前,先将新老混凝土交接处老混凝土凿毛处理。后用清水冲洗干净。确保老混凝土表面无松动。 B.钻孔 a .钻孔直径一般比钢筋直径大4mm为限,钢筋采用电动锤钻钻孔。 分部分项工程划分:钻孔深度,图纸上未标明的需先做试验确定深度。图纸有明确植筋深度的按图示尺寸施工。 C.清孔 a.首先使用气泵清孔。 b.用洒精或丙酮清洗植筋孔洞。 c.清洗程度为用将洁净棉球深入孔内揩擦,达到无灰尘,棉球拿出洁净为止。 D.干燥孔壁 a.用干净气泵气管深入复吹,吹净后堵塞干净棉球待注胶。

b.如果孔内有水,须吹风干燥孔壁。孔壁干燥后方可植筋。 E.称量配比 a.用棍棒将桶底沉淀胶搅起(也可采用机械搅动),反复搅匀,再行倒出称量。 b.按产品使用说明书,严格称量配胶。 c.称量用容器洁净、干燥。 F.搅拌 a.将称量好的胶倒入开口桶中,反复搅拌,直到搅至颜色均匀,无色带色差之分。一次搅拌量不宜太多,以免造成浪费。 b?搅拌桶内须洁净,不得加入任何有机溶剂或其它任何化学药品。 G.注胶 a.竖直向上及水平向植筋,可用玻璃管或PVC管盛胶,用铁丝一端缠上纱布将胶顶入孔内。注意,纱布不得留在孔内。 b.竖直向下植筋,可用玻璃管或PVC管将胶顶入。也可直接将胶灌入孔内,但要保证灌入胶量的充盈。 c.注胶量,注入孔内胶量为孔长三分之二注满量,在预先三到五孔注入量发现盈余较多时,可适当减少,但必须要求植筋后,孔内胶浆充盈充分,使钢筋与孔壁无孔隙。 d?注胶须一次完成,不得使用前后两次搅拌的胶。 H.钢筋准备 a.植入部分钢筋,须用酒精或丙酮清洗晾干。不得使用锈蚀严重的钢筋, 如无新

房屋改造加固施工方案

加固工程施工方案DY—()建—()—() 编制人: 初审人: 审核人: 年月日

、第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 一、本工程施工组织设计严格按照工程范围和施工文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装、拆除三大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 三、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 第二章、工程概况 1、本工程为天津马场道天骄园D座公寓改造工程。该建筑建于1997年,为四层砖混结构坡顶楼房。 2.该建筑物层高均为2.900m,屋面最高点结构标高为14.120m。楼、屋面均为为现浇钢筋混凝土板。 3、建筑抗震设防类别为丙类;抗震设防烈度为7度(0.15g);设计地震分组为第二组。

4、本次改造内容为一~三层楼板拆除重做;坡屋面开洞;露台增加屋面板;恢复部分承重墙体;对部分梁和承重墙体加固。 第三章楼房拆除 第一节基本要求: 1.作业人员入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业; 2.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背,穿拖鞋; 3.作业人员严禁酒后作业,严禁吸烟,禁止追逐打闹,禁止私自动用明火; 4.特殊工种持证上岗,衣着要灵便; 5.禁止私自拆除移动防护设备,电器设备; 6.禁止操作与自己无关的机械设备。 第二节入场前准备 (1)拆除工程在开工前,拆除队伍要针对该拆除房屋的特点并结合现行国家规范及行业标准认真阅读图纸因本项目拆改项目,需拆除部分要小心翼翼,需保留的部分认真保留 (2)拆除工程的施工,必须在拆除队伍负责人的统一指挥和监督下进行。拆除队伍负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底和组织学习、领会安全操作规程。 (3)拆除工程施工前,应仔细检查周围环境,如:外电线路等,必要时进行临时防护。 2.安全措施

(完整版)老旧小区加固施工方案

北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造 加固施工组织设计 地坛北里11号楼 编制 审核 审批 北京东兴建设有限责任公司五分公司 二零一四年三月

第一章编制依据 1.1施工图纸 1、2012北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造地坛北里11号楼施工图纸 1.2主要标准图集

第二章工程概况 2.1工程概况 本工程为北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造工程,地处:地坛北里11号楼,北京市东城区地坛北门,周边为居民及商业区。建造年代为1972年;为五层砖混结构,楼板为加气板。 2.2结构加固概况 地坛北里11号楼的加固施工内容:主要采用改变结构体系的立柱、圈梁、钢拉杆、板墙加固法,即在外墙体外侧面设置钢筋混凝土立柱、圈梁、钢筋网并喷射混凝土,室内用钢拉杆对拉的结构加固及屋面钢梁加固的方法。

第三章工程管理目标 3.1质量目标 分部分项工程一次验收合格率:100%。 3.2工期目标 开工日期:2012年9月30日 竣工日期:2012年12月31日 建设周期:92天 3.3成本目标 1、通过采用先进的工艺和技术,实现工程直接成本降低0.5%以上; 2、提高效率,实现工程管理成本降低15%以上; 3、通过资源的优化配置,充分利用公司优势,实现周转材料成本降低10%以上。 3.4安全目标 安全事故死亡率:0 重伤事故:0.5‰以下 轻伤频率:1.5‰以下 3.5管理目标 1、建立项目总目标和各分部实施目标; 2、建立完善的项目组织机构和人力资源选拔、考核、培训、激励制度; 3、建立科学合理的控制体系、即分别建立质量、进度、安全、成本、环保、廉政等分项部分的监控体系。

维修加固施工组织设计模板

维修加固施工组织 设计

一、编制依据及原则 ( 一) 编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、经过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 ( 二) 编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限, 合理安排施工程序与顺序, 保证各项施工活动相互促进、紧密衔接, 避免不必要的重复工作, 加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划, 以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行, 合理地使用人力、物力和财力, 在确保工程质量的前提下, 尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工, 保证工程施工的连续性。 4、贯彻”节材、节能、提高质量、增进效益”的原则, 充分推广应用”新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下, 减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场, 尽量避免二次搬运, 做到文明施工。

6、遵循目标管理的原则, 对分部分项工程设定目标, 做好各个环节的检查控制, 以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 ( 一) 工程建设概况 1、工程名称: 峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位: 中共峨眉山市委党校 3、建设地点: 峨眉山市绥山镇名山西路104号 4、计划工期: 630日历天 5、质量要求: 按国家标准一次性验收合格 ( 二) 工程施工概况 1、建筑规模和内容 维修加固改造面积3077平方米, 包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础, 框架结构, 现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区, 但交通发达, 公路、运输条件方便。 三、施工组织方案 ( 一) 施工部署 1、施工管理机构 一旦中标, 我们将立即组建”峨眉山市委党校维修加固项目经理部”

拆除改造施工方案13867

一.施工准备 1.工程概况 本工程北京市亦庄后援中心4#楼结构加固工程项目,位于北京市经济技术开发区经海三路137号,地上五层、局部六层,改造后使用功能为 数据机房,整体标高为24.6m,层高:首层为4.75m、二至四层为4.2m、五层为4.25m、局部六层层高为3.3m。 根据加固需要进行拆除,原楼层框架柱包刚加固位置,框架柱四 周相邻的地面(钢筋混凝土垫层加面层豆石混凝土)拆除;局部加固框架柱边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除;框架柱装修粉刷层铲除;加固框架柱角钢穿楼层板洞口拆除;加固框架柱妨碍的临边雨水 管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线 桥架拆除;加固框架柱出屋面保温层找坡保护层防水拆除. 防碍顶板下粘贴碳纤维布施工相关拆除,原楼层板下面雨水管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线桥架拆除;吊杆吊件拆除打磨与楼板平;打磨和修补找平原楼板下混凝土面;楼板开洞封堵; 原局部板面下粉刷层铲除清理. 防碍楼层框架梁粘钢加固位置 相关拆除,局部加固框架梁下边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除,拆除范围满足梁加固施工; 加固框架梁下妨碍的临边雨水管中央空 调系统管线,消防系统管线,电线桥架拆除;加固框架梁五层楼板上粘钢加固位置屋面保温层找坡保护层防水拆除.组合楼板位置4-6/C-D 轴相关楼梯拆除后组合楼板施工,由于施工地点的特殊性,拆除为保证施工安全、降低施工噪声、减少粉尘污染,最大程度保施工区内环境不受影响,同时确保施工区内的正常生活要求。我公司经研究决定拟采取机械化拆除为主,并由人工配合进行拆除。工程具体组织与实施如下: 2、施工前准备 2.1甲方责任 2.1.1向乙方进行详细的书面技术交底及安全交底,切断或封堵 通往拆除区域内的一切水、电、通讯线路及管道。 2.1.2在乙方进场前,由甲方对现场进行清理,撤出甲方所需的 设备及物资,乙方进场后,甲方非直接人员不得进入现场,以防

办公楼改造加固施工方案

中成公司办公楼结构改造加固施工方案 (北京市北协建设工程公司) 一、编制依据: 1、设计图“中成进出口股份有限公司办公楼装修”结01-02。 二、施工准备 1、本工程项目部机构设置: 项目经理 项目技术负责人 专业工长安全员材料员质检员资料员 2、本工程机具配置

3、主要材料准备: 钢筋混凝土,钢材等。 5、技术准备: (1)由项目工程师组织所有施工人员熟悉图纸,做好设计交底准备。 (2)认真做好图纸会审工作,掌握各项技术指标,组织有关人员参加设计交底,并办好一次性洽商。 (3)由技术员和工长共同提出各种材料;机具的分段所需计划。(4)认真检查进场设备的各种技术指标、性能是否完好,能否满足工程使用。 (5)由技术员组织做好各种构件的加工订货工作。 (6)对工人进行详细的安全技术交底,由安全员负责同每个工人

签订安全协议书。 (7)由技术员和专业工长共同对工人进行书面和口头技术交底,要求每个工人均能掌握各部位施工要点的操作工艺。 (8)项目工程师协助生产经理,对施工安排进行总体部署,重点部位应由技术员编制具体施工方案。 三、主要施工做法: (一)机械拆除 原结构楼板拆除: 4.1先在拟拆除楼板下搭设施工操作脚手架和承力平台,承 力平台距板底约800mm,上满铺脚手板,并铺上彩条布, 以便拆除时渣土掉在承力平台上,也方便渣土及时清理。 4.2搭设脚手架时,应沿楼板短边间距1.5m,做临时支撑, 即用U型托将100×100木方子同拟拆除预制板沿短边板底 接触没缝隙即可,以免预制板拆除时掉入下层发生意外。 4.3在楼板上用水钻开一个500×500mm的方洞作为自由 面。由此自由面开始用液压钳将楼板向四周逐一粉碎。 4.4四周用人工钎子剔凿清理干净。 4.5将渣土清运至指定地点。 (二)粘贴碳纤维 4.6根据设计要求在柱、梁上粘贴碳纤维布或板加固。 四、主要施工工艺 1、机械粉碎施工工艺:

房屋改造加固施工方案

房屋改造加固施工方案

工程施工组织计划 编制人: 初审人: 审核人: 年月日

、第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 一、本工程施工组织设计严格按照工程范围和施工文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装、拆除三大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 三、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细勘察现场,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握设计要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 第二章、工程概况 1、本工程为西安市长安区王曲镇唐村项目。该建筑区域内以关中民居土坯房 2.该建筑区域檐口高度层高平均为5.000m,屋面最高点结构标高为6.000m。楼屋面均为为木瓦结构。 3、建筑有些年久失修,部分坍塌。 4、本次改造内容为工坊区 5、7、8、11为加固修缮,6号楼整体

(1)必须在现场设置专职安全监护人员明确其职责; (2)作业区周边设置安全围挡(安全绳)及警示牌; (3)登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内;高处拆除作业应设计搭设专用的脚手架或作业平台。若作业人员在拟拆除的建筑物结构、部分上操作,必须确定其结构是稳固的; (4)拆除建筑物,应自上而下对称顺序进行,先拆除非承重结构后再拆除承重的部分。不得同时拆除。当拆除一部分时,另与之相关连的其他部位采取临时加固稳定措施,防止发生坍塌。承重结构件要等待它所承担的全部结构和荷重拆除后再进行拆除、对保留项目进行有效加固; (5)将拆除下的散碎(瓦、檩条)材料应用溜板滑下运到指定区域,严禁向下抛掷; (6)拆除建筑物的瓦和檩条等,应该和整体拆除程度相配合,不得先行拆除。建筑物的承重支柱和横梁,要等待它所承担的全部结构和荷重拆除后才可以拆除。 (7)动用电、气焊作业时,操作人员必须按规定穿戴防护用品,氧气瓶不得立放、乙炔瓶不得倒放使用并装有防回火装置,不得在阳光下暴晒,两瓶安全距离不小于5米,距明火点不小于10米。 (8)拆除建筑物时,楼板上不准有多人聚集和堆放材料,以免楼盖结构超载发生倒塌。

加固工程施工组织设计方案

××××××××××××工程 加固分项工程施工组织设计 编制: 审核: 审定: ××××××××公司 ××××××项目部 2018年5月10日

目录第一章编制总纲1 1.工程概况1 2.施工组织设计编制依据1 第二章现场管理机构3 1.项目管理人员架构3 2.项目管理人员职责4 2. 1 项目经理职责4 2.2项目副经理职责4 2.3 项目技术员职责5 2.4 项目施工员职责5 2.5 项目安全员职责6 2.6 项目质量员职责6 2.7 项目材料员职责7 2.8 项目资料员职责7 第三章工程进度计划8 3.1总进度计划8 3.2施工机械汇总10 3.3施工安排14 3.5.2梁柱碳纤维加固14 3.5.1柱外包钢加固14

3.5.3梁体外预应力加固15 3.5.4锚杆静压桩施工16 3.5.5植筋/化学锚栓施工16 3.5.6混凝土拆除16 第四章柱外包钢施工方案17 4.1材料17 4.1.1 钢材要求17 4.1.2 胶粘剂质量检验及要求17 4.1.3 化学锚栓要求18 4.2柱外包角钢加固施工工艺18 4.3质量控制措施19 4.3.1 施工前品质检测19 4.3.2 施工中质量控制措施20 4.3.3 施工后品质检测22 4.3.4 现场成品保护措施22 4.3.5 施工验收23 4.4安全注意事项23 第五章碳纤维施工方案23 5.1碳纤维加固施工工艺24 5.1.1 施工准备24 5.1.2 基层表面处理及修复25

5.1.3 材料准备25 5.1.4 涂刷底层树脂26 5.1.5 找平处理26 5.1.6 粘贴碳纤维片材27 5.2质量控制措施29 5.2.1 施工前品质检测29 5.2.2 施工中质量控制30 5.2.3 施工后品质检测31 5.2.4 现场成品保护措施32 5.2.5 施工验收33 5.3施工安全和注意事项33 第六章体外预应力施工方案34 6.1材料34 6.1.1 主材34 6.1.2锚固系统35 6.1.3混凝土36 6.1.4锚固端、转角器36 6.2、机具设备36 6.2.1张拉设备及机具36 6.3工艺流程及操作要点39 6.3 .1锚固节点和转向节点的设计及加工制作39 6.3.2 锚固节点和转向节点的安装39

相关文档
相关文档 最新文档