第一章

1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求?

基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。

2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式?

工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。

3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处?

电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。

4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求?

工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。

5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点?

中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。

6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用?

中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

接 PEN 线的设备产生电磁干扰。主要于我国低压配电系统中应用最为普普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。 TN—S 系统:其中的 N 线与 PE 线全部分开,设备的外露可导电部分均接 PE 线。主要用于对安全较高(如潮湿易触电的浴室和居民住宅等)的场所对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。 TN-C-S 系统:该系统的前一部分全部为 TN-C 系统,而后边有一部分为 TN-C 系统,有一部分则为 TN-S 系统,其中设备的外露可导电部分接 PEN 线或 PE 线。主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。 TT 系统:中性点直接接地,设备外壳单独接地。 IT 系统:中性点不接地,设备外壳单独接地。主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。

第二章

一、问答题

1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求?

一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。

2、工厂用电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性?

工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3)短时工作制负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续率表征断续周期工作制的设备的工作特性。ε= t × 100% T

3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数?

最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷 Pmax(或 P30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。年度最大负荷 P :max 全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷 P30 年平均负荷 Pav 就是电力负荷在一定时间 t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间 t 内消耗的电能 Wt 除以时间 t 的值。负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷 Pv 与其最大负荷 Pmax 的比值。

4、确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合?

计算负荷的方法:需要系数法:确定计算负荷的基本方法,常用。二项式法:设备台数少,容量差别悬殊时采用。

5、什么叫尖峰电流?尖峰电流的计算有什么用途?

尖峰电流 I pk 是指持续时间 1-2S 的短时最大负荷电流(电动机起动时出现)。尖峰电流主要用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。

二、计算题

1、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有 380V 的三相电动机台, 4kw8 台, 3kw17 台,台。试用需要系数法求其计算负荷。

解:此机床组电动机的总容量为 Pe = × 3 + 4kW × 8 + 3kW × 17 + × 10 = 查附录表 1 得有功计算负荷无功计算负荷 Kd =~ (取, cos ? = , tan ? = P30 = × = Q30 = × = k var 视在计算负荷 S 30 = I 30 = = ? A 0 .5 ? A 3 × = A 计算电流 2、某机修车间 380V 线路上,接有金属切削机床电动机 20 台共 50kW (其中较大容量电动机有台,4Kw3 台,台),通风机 2 台共 3kW,电阻炉 1 台 2kW。试用需要系数法确定此线路上的计算负荷。

解:先求各组的计算负荷(1)金属切削机床组查附录表 1,取 Kd=, cos ? = , tan ? = P30(1)=×50=10kW Q30(1)=10×= (2)通风机组 Kd=, cos ? = , tan ? = P30(2)=×3= kW Q30(2)=×= kvar (3)电阻炉 Kd=, cos ? Q30(3)=0 因此总的计算

负荷为(取 K∑p=,K∑q=) P30=×(10++)= kW = 1, tan ? = 0 P30(3)=×2= kW Q30=

×(++0)= kvar S30= + 2 kV ? A = kV ? A kV ? A 3 × = A I30= 在实际工程设

计说明中,常采用计算表格的形式,如表所示。序容量需要系数 cos ? 台数n tan ? 计

算负荷用电设备组名称号 1 2 3 Pe kW 20 2 1 23 50 3 2 55 Kd 1 0 p 30 kW 10 K∑q= Q30 k var 0 S 30 kV ? A I 30 A 金属切削机床通风机电阻炉车间总计取

K∑p=

3、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有 380V 的三相电动机台, 4kw8 台, 3kw17 台,台。试用二项式法来确定机床组的计算负荷。

解:由附录表 1 查得 b 设备总容量为有功计算负荷为 P30=×+×= 无功计算负荷为

Q30=×= 视在计算负荷为 = , c = , x = 5, cos ? = , tan ? = 。 Pe=。 Px=P5=×3+4kW

×2= x 台最大容量的设备容量为 S 30 = 计算电流为 = ? A 0 .5 I 30 = ? A 3 × = A

4、某机修车间 380V 线路上,接有金属切削机床电动机 20 台共 50kW (其中较大容量

电动机有台,4Kw3 台,台),通风机 2 台共 3kW,电阻炉 1 台 2kW。试用二项式法

来确定机修车间 380V 线路的计算负荷。

解:先求各组的 bPe 和 cPx (1)金属切削机床组由附录表 1 查得 b=,c=,x=5, cos ? =, tan ? =, bPe (1) =×50kw=7kW cPx (1) =(×1+4kw×3+×1)= (2)通风机组查

附录表 1 得 b=,c=,x=5, cos ? =, tan ? =, bPe ( 2) =×3kw= cPx ( 2) =×3kw= (3)

电阻炉查附录表 1 得 b=,c=0,x=0, cos ? =1, tan ? =0,故 bPe ( 3) =×2kw= cPx (3) =0 以上各组设备中,附加负荷以 cPx (1) 为最大,因此总计算负荷为 P30=(7++)+

=19kw Q30= (7×+×+0 )+× = S30= 19 2 + 2 kV ? A = ? A I30= ? A 3 × = 从

计算结果可以看出,按二项式法计算的结果比按需要系数法计算的结果大得比较多,这也更

为合理。按一般工程设计说明书要求,以上计算可列成下表所示电力负荷计算表。用电设

备组名称 cos ? 设备台数容量二项式系数 tan ? 计算负荷序号总台最大容量数

台数 x Pe kW kW P b c p 30 kW 7+ Q30 S 30 k var kV ? A +1 I 30 A l 切削机床 20

5 50 O.14 2 3 通风机电阻炉总计 2 1 23 5 O 3 2 55 3 O O.25 0 1 0 +0 +0 .75 19 .5

6 0

5、如图所示 220/380V 三相四线制线路上,接有 220V 单相电热干燥箱 4 台,其中 2 台

10kW 接于 A 相,台 30kW 接于 B 相,台 20kW 接于 C 相。 1 1 另有 380V 单相对地

焊机 4 台,其中 2 台 14kW (ε=100%)接于 AB 相间,1 台 20kw(ε=100%)接于 BC

相间,1 台 30kW(ε=60%)接于 CA 相间。试求此线路的计算负荷。

解:(1)电热干燥箱的各相计算负荷查附录表 1 得 Kd =, cos ? =1, tan ? =0。计

算其有功计算负荷: A相 B相 C相(1)=Kd P (1)=Kd P (1)=Kd P e. A =×2×10kw=14kw e. B =×1×30kw=21kw e .C =×1×20kw=14kw (2)焊机的各相计算负荷先将接于 CA 相

间的 30kw(ε=60%)换算至ε=100%的容量,即 PCA = × 30 KW = 23kW 查附录表 1 得 K

d 算系数 = , cos ? = , tan ? = ;再由表 2—3 查得 cos ? = 时的功率换 p AB ? A =

p BC ? B = p CA?C = , p AB ? B = p BC ?C = p CA? A = , q AB ? A = q BC ? B = q CA?C

= , q AB ? B = q BC ?C = q CA? A = 。因此对焊机换算到各相的有功和无功设备容量为

A相 PA = × 2 × 14kW + × 23kW = 27 kW Q A = × 2 × 14k var + × 23k var = var B相 PB = × 20kW + × 2 × 14kW = Q B = × 20k var + × 2 × 14k var = var C相 PC = × 23kW + × 20kW = QC = × 23k var + × 20k var = var 各相

的有功和无功计算负荷为 A相 P30. A ( 2 ) = × 27 kW = Q30. A( 2 ) = × var = var B相 P30. B ( 2 ) = × = ( 2 ) = × var = var C相 ( 2) = × = Q30..C ( 2 ) = × var = var (3)各相总的有功和无功计算负荷 A相 P30. A = P30. A(1) +

P30. A( 2 ) = 14kW + = Q30. A = Q30. A( 2 ) = var B相 P30. B = (1) + ( 2) = 21kW + = = ( 2 ) = var C相 = (1) + ( 2 ) = 14kW + = = ( 2 ) = var (4)总的等效三相计算负荷因 B 相的有功计算负荷最大,故取 B 相计算等效三相计算负荷,由此可得 P30 = = 3 × = Q30 = = 3 × var = var 2 2 S 30 = P30 + Q30 = 2 + kV ? A = ? A I 30 = S 30 3U N = ? A 3 × = 137 A

6、某厂压变电所装设一台主变压器。已知变电所低压侧有功计算负荷为 650kW,无功计算负荷为 800kvar。为了使工厂(变电所高压侧)的功率因数不低于,如在变电所低压侧装设并联电容器进行补偿时,需装设多少补偿容量?并问补偿前后工厂变电所所选主变压器容量有何变化?

解:(1)补偿前的变压器容量和功率因数变压器低压侧的视在计算负荷为 S 30 ( 2 ) = 650 2 + 800 2 kV ? A = 1031kV ? A 主变压器容量选择条件为 1250kV·A(参看附录表 5)。这时变电所低压侧的功率因数为:cos ? (2)=650/1031= (2)无功补偿容量按规定,变电所高压侧的 cos ? ≥,考虑到变压器本身的无功功率损耗△QT远大于其有功功率损耗△P T,一般△QT=(4~5)△PT,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略高于,取 cos ? ′=。低压侧需装设的并联电容器容量为: Qc=650×-kvar =525kvar 取 QC=530kvar (3)补偿后的变压器容量和功率因数补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为 S N ?T ≥ S 30 ( 2 ) ,因此未进行无功补偿时,主变压器容量应选为′ S 30( 2 ) = 650 2 + (800 ? 530) 2 变压器的功率损耗为 kV·A=704kV·A 因此主变压器容量可改选为 800kV·A,比补偿前容量减少 450kV·A。△ PT ≈ S 30 ( 2 ) = x 704kV·A= △ QT ≈ S 30 ( 2 ) =×704kV·A= 变电所高压侧的计算负荷为′ P30 (1) =650kW+=661kW ′ Q30 (1) =(800—530)kvar+=312kvar ′ S 30 (1) = 6612 + 312 2 kV·A =731kV·A 补偿后工厂的功率因数为′′ cos ? ′ = P30 (1) / S 30 (1) =661/731=

7、有一 380V 三相线路,供电给下表所示 4 台电动机。试计算该线路的尖峰电流。电参数 M1 M2 动机 M3 M4 额定电流 I N /A 起动电流 I st /A 5 35 197

解:电动机 M4 的 I st ? I N = 为最大,线路的尖峰电流为: I pk =×+5+A+=235A

第三章

一、问答题

1、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?短路对电力系统有哪些危害?

短路就是指不同的电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。短路的原因:绝缘损坏、过电压、外力损伤、违反操作规程、动物造成等。短路对电力系统的危害:产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电、电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。

2、短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性最大?哪些短路形式的危害最为严重?

短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。

3、什么叫无限大容量的电力系统?它有什么特点?在无限大容量系统中发生短路时,短路电流将如何变化? 能否突然增大?

无限大容量的电力系统,是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。特点是,当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。在无限大容量系统中发生短路时,由于负荷阻抗和部分线路阻抗被短路,所以电路电流根据欧姆定律要突然增大。但是由于电路中存在着电感,电流不能突变,因而引起一个过度过程,即短路暂态过程。最后短路电流达到一个新的稳定状态。

4、短路电流周期分量和非周期分量各是如何产生的?各符合什么定律?

短路电流周期分量是因短路后电路阻抗突然减小很多倍,而按欧姆定律应突然增大很多倍的电流。短路电流非周期分量是因短路电路存在电感,而按楞次定律产生的用以维持初瞬间电路电流不致突变的一个反向抵消 inp 且按指数函数规律衰减的电流。

5、什么是短路冲击电流 ish?什么是短路次暂态电流 I"?什么是短路稳态电流 I∞?

短路后经半个周期,ik 达到最大植,此时的短路全电流即短路周期电流。短路次暂态电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量 ip 的有效值。短路稳态电流是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流。

6、什么叫短路计算电压?它与线路额定电压有什么关系?

由于线路首端短路时其短路最为严重,因此按线路首端电压考虑,即短路计算电压取为比线路额定电压 UN 高 5%

7、在无限大容量系统中,两相短路电流和单相短路电流各与三相短路电流有什么关系? ( ( I K2) / I K3) = 3 / 2 = ( I K1) = 3U? Z1∑ + Z 2∑ + Z 3∑(有正序、负序、零序阻抗)工程中 ( I K1) = U? Z ? ?0 (3 imax ≥ ish ) (3 I max ≥ I sh ) ( I t2t ≥ I ∞3) 2tima

8、对一般开关电器,其短路动稳定度和热稳定度校验的条件各是什么?

动稳定度校验条件:热稳定度校验条件:

二、计算题

1、某工厂供电系统如下图所示。已知电力系统出口断路器为 SNl0—10 II 型。试求工厂变电所高压 10kV 母线上 k-1 点短路和低压 380V 母线上 k-2 点短路的三相短路电流和短路容量。

解:1.求 k-1 点的三相短路电流和短路容量( U c1 = (1)计算短路电路中各元件的电抗及总电抗 1)电力系统的电抗:由附录表 8 查得 SNl0-10Ⅱ型断路器的断流容量 S oc =500MV·A, X1 = U c21 ) 2 = = ? S oc 500 MV ? A 2)架空线路的电抗:查表 3-1 得 X0= ? /km X 2 = X 0 l = (? / km) × 5km = ? 3)绘 k-1 点短路的等效电路,并计算其总电抗为 X ∑ ( k ?1) = X 1 + X 2 = ? + ? = ? (2)计算三相短路电流和短路容量 1)三相短路电流周期分量有效值 ( I k 3)1 = ? U c1 3 X ∑ ( k ?1) = 3 × ? = 2)三相短路次暂态电流和稳态电流 ( ( I "(3) = I ∞3) = I k3)1 = ? 3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值 (3 i sh ) = I "(3) = × = (3 I sh ) = "(3) = × = 4)三相短路容量 S k(3)1 = 3U c1 I k(3)1 = 3 ×× = ? A ? ? 2.求 k-2 点的短路电流和短路容量( U c 2 = 1)电力系统的电抗′ X1 = U c22 ) 2 = = × 10 ?4 ? S oc 500MV ?

A 2)架空线路的电抗′ X 2 = X 0l( U c2 2 2 ) = (? / km) × 5km × ( ) = × 10 ?3 ? U c1 3)电力变压器的电抗:由附录表 5 得 U k %=5 U k 0 0 U c22 5 ) 2 X3 = X4 ≈ ? = × = 8 × 10 ?3 ? 100 S N 100 1000kV ? A 4)绘 k-2 点短路的等效电路如上图 b 所示,并计算其总电抗: X ∑ ( k ? 2 ) = X 1 + X 2 + X 3 定基准值 S d = 100 MV ? A ,U c1 = , U c 2 = I d1 = Sd 3U c1 Sd 3U c 2 = 100MV ? A 3 × 100 MV ? A 3 × = Id2 = = = 144kA 2.计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值 (1)电力系统的电抗标幺值由附录表 8 查得 S oc = 500 MV ? A X 1* = 100 MV ? A = 0 .2 500 MV ? A (2)架空线路的电抗标幺值由表 3-1 查得 X 0 = ? / km * X 2 = (? / km) × 5km × 100 MV ? A = ) 2 3)电力变压器的电抗标幺值由附录表 5 查得, U k %=5 5 × 100 MV ? A 5 × 100 ×10 3 kV ? A X =X = = = 100 × 1000kV ? A 100 × 1000kV ? A * 3 * 4 绘短路等效电路图如下图所示: 3.计算 k-1 点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 (1)总电抗标幺值 * * X ∑ ( k ?1) = X 1* + X 2 = + = (2)三相短路电流周期分量有效值 I k(3)1 = ? I d1 X * ∑ ( k ?1) = = kA (3)其他三相短路电流 ( ( I "(3) = I ∞3) = I k3)1 = kA ? (3 i sh ) = × kA = (3 I sh ) = × kA = (4)三相短路容

量 S k(3)1 = ? Sd X * ∑ ( k ?1) = 100 MV ? A = MV ? A 4.计算 k-2 点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 (1)总电抗标幺值 * * * * X ∑ ( k ? 2) = X 1* + X 2 + X 3 // X 4 = + + 5 = 2 (2)三相短路电流周期分量有效值 I k(3)2 = ? X d1 * ∑ ( k ? 2) I = 144kA = (3)其他三相短路电流 ( ( I "(3) = I ∞3) = I k3)2 = ?

(3 i sh ) = × = ( I ∞3) = × = (4)三相短路容量 S k(3)2 = ? X d * ∑ ( k ?2) S = 100 MV ? A = ? A 由此可见,采用标幺制法的计算结果与欧姆法计算的结果基本相同。

第四章

1、开关触头间产生电弧的根本原因是什么?发生电弧有哪些游离方式?其中最初的游离方式是什么? 维持电弧主要靠什么游离方式?

产生电弧的原因:触头在分断电流时,触头本身及触头周围的介质中含有大量可被游离的电子,在外加电压足够大时,产生强烈的电游离而发生电弧。产生电弧的游离方式:(1)热电发射:触头分断电流时,阳极表面大电流收缩集中,出现炽热光斑,温度很高,触头表面电子吸收热能,发射到触头间隙,形成自由电子。(2)高电场发射:触头开断初,电场强度大,触头表面电子被强行拉出。(3)碰撞游离:高速电子碰撞中性质点,使中性质点变成正离子和自由电子,当离子浓度足够大时,介质击穿产生电弧。(4)热游离:电弧中心温度高达 10000 摄氏度,电弧中的中性质点游离为正离子和自由电子。最初的游离方式:热电发射。维持电弧主要靠:碰撞游离产生电弧热游离维持电弧。

2、使电弧熄灭的条件是什么?熄灭电弧的去游离方式有哪些?开关电器中有哪些常用的灭弧方法?

电弧熄灭的条件:去游离率>游离率熄灭电弧的去游离方式:正负带电质点的“复合”,重新成为中性质点正负带电质点的“扩散”,使电弧区带电质点减少开关电器中常用的灭弧方法速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧切短灭弧法、狭沟灭弧法、真空灭弧法、SF6 灭弧法。

3、高压隔离开关有哪些功能?有哪些结构特点?

隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修。断开后有明显可见的断开间隙,没有专门的灭弧装置,不允许带负荷操作,可以通断不超过 2A 的空载变压器、电容电流不超过 5A 的空载线路,与高压断路器配合使用。

4、高压负荷开关有哪些功能?它可装设什么保护装置?它靠什么来进行短路保护?

功能:具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流。可装设热脱扣器保护装置,它与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。

5、高压断路器有哪些功能? 功能:能通断负荷电流和短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

6、熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高低压断路器及低压刀开关在选择时,哪些需校验断流能力?哪些需校验短路动、热稳定度?

校验断流能力:熔断器、高压负荷开关、高低压断路器、低压刀开关。校验短路动、热稳定度:高压隔离开关、高压负荷开关、高低压断路器。

工厂供电思考题答案2013整理版

1- 1:工厂供电对工业生产具有重要作用: 电能是现代工业生产的主要能源和动力。做好工厂供电可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。否则,如果没有做好工厂供电致使电能供应的质量或可靠性没有保障,则有可能对工业生产造成严重的后果。 工厂供电的基本要求是: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量,提高电能利用率 1- 2:工厂供电系统范围:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能 当厂区的环境条件满足35kv 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求时,可采用高压深入负荷中心的直配方式。 1- 6:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数;电压质量(要求)是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、 波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 1-8:由于电力线路允许的电压偏差为± 5% ,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压按规定应 高于同级电网额定电压5% 。 1-9: (1)电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压 高10% ;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 1-13 电力系统中的高次谐波是如何产生的?有什么危害?有哪些抑制谐波的措施? 答:向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备,称为谐波源。电力系统中存在着各种各样的“谐波源” ,使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”大小“谐波源”主要是指存在于电力系统中的各种非线性元件。例如荧光灯和高压汞灯等气体放电灯,感应电机,电焊机,变压器和感应电炉等都要产生谐波电流或电压。最为严重的是大型晶闸管变流设备和大型电弧炉产生的谐波电流最为突出,它们是造成电网谐波的主要因素。 谐波对电气设备的危害很大。谐波电流通过变压器,会使变压器的铁心损耗明显增加,使变压器出现过热,缩短使用寿命。谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁心损耗明显增加,而且还会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。谐波对电容的影响更为突出,谐波电压加在电容的两端时,由于电容器对谐波的阻抗很小,因此电容器很容易发生过负荷甚至烧毁。此外谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加;使计量电能的感应式电度表计量不准确;还可使电力系统发生电压谐振,从而在线路上引起过电压,有可能击穿线路设备的绝缘;还可能造成系统的继电保护和自动装置发生误动作或拒动;及可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰。 抑制电网谐波,可采取下列措施: (1 )大容量的非线性负荷由短路容量较大的电网供电,电网的短路容量越大,它承受非线性负荷的能力越强。 (2)三相整流变压器采用Y , d或D,y的结线。 (3)增加整流变压器二次侧的相数。 (4)装设分流滤波器。 1-17 (低压)中性线(N)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE)的功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线(PEN)的功能:它兼有中性线和保护线的功能,俗称“地线” 。 1- 18 : TN-C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线,PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN线的设备产生电磁干扰。在我国

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

最新工厂供电计算题答案文件.doc

工厂供电计算题答案 1 第一章 1 2 3 4 第二章 1 2 3 6 8 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床 52 台,共 200kw ;行车一台,共 5.1kw( ε=15%; 通)风机 4 台,共 5kw ; 点焊机 3 台,共 10.5kw(ε=65%。)车间采用 220/380v 三相四线制( TN-C )配电。试确定该车间计 算 负 荷 P 30、Q 30、S 30 和 I 30。 解:①对于冷加工机床, P e =200kW ,K d =0.2,cos =0.5,tan =1.73 P 30(1)=K d P e =0.2 ×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan =40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组, P e =P N N =5.1 15% 25% =3.95Kw,K d =0.15, cos =0.5, tan =1.73 25 P 30(2)= K d P e =0.15 ×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan =0.59 ×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos =0.8, tan =0.75 P 30(3)= K d P e =0.8 ×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan =4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N N =10.5 ×65%100% =8.47 kW ,K d =0.35, cos =0.6, 100 tan =1.33 P 30(4)= K d P e =0.35 ×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan =3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为: P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为: Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+ Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为: S 30= 2 P 30 Q 30 2 = 2 77 .3 2 42.8 =84.9 视在电流为: I 30=S 30/ 3 U N =84.9/(1.732 ×0.38)=129 2-3 有一 380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容 量的电动机有 7.5kW ,4kW3 台, 3kW12 台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷 P 30、 Q 30、 S30和 I 30。 解:㈠需要系数法 对于小批生产的冷加工机床电动机,取 K d =0.2,cos =0.5,tan =1.73 P 30=K d P e =0.2 ×85kW=17kW Q 30=P 30tan =17×1.73kvar=29.4kvar S 30= P 30/ cos =17/0.5kv A · =34 kvA ·

工厂供电刘介才第五版思考题和参考答案解析

4-1 什么叫室内(户内)变电所和室外(户外)变电所?车间内变电所与附设变电所各有何特点?各适用什么情况? (1)室内型变电所:车间附设变电所,车间内变电所,独立变电所,地下变电所和楼上变电所。户外型变电所:露天变电所,半露天变电所和杆上变电所。 (2)车间附设变电所是变电所变压器的一面墙或几面墙与车间建筑的墙体共用,变压器室的大门朝向车间外。车间内变电所是变压器位于车间内的单独房间内,变压器室大门朝向车间内。 (3)在负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房中央且环境许可时,可采用车间内变电所;在生产面积比较小而紧凑和生产流程要经常调整,设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的形式。、4-2 我国6-10kv的配电变压器常用哪两组连结组?在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用哪种联结组? Yyn0,Dyn11;Dyn11 4-3 工厂或车间变电所的主变压器台数和容量如何确定? 台数的选择:1.应满足用电负荷对供电可靠性的要求。2.对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而采用经济运行方式的变电所,也可考虑采用两台变压器。3对于负荷集中且容量相当的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台或多台变压器。4在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。 容量的选择:1只装一台主变压器的变电所,主变压器容量Sn.t应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要。2装有两台变压器的变电所,

每台变压器的容量Sn.t应同时满足以下两个条件:任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约60%~70%的需要;任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要。3车间变电所主变压器的单台容量上限一般不宜大于1000KV

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电思考题参考复习资料

1-1:工厂供电对工业生产具有重要作用: 电能是现代工业生产的主要能源和动力。做好工厂供电可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。否则,如果没有做好工厂供电致使电能供应的质量或可靠性没有保障,则有可能对工业生产造成严重的后果。 工厂供电的基本要求是: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量,提高电能利用率 1-2:工厂供电系统:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能 当厂区的环境条件满足35kv架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求时,可采用高压深入负荷中心的直配方式。 1-6:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数;电压质量是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 1-8:由于电力线路允许的电压偏差为±5%,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压按规定应高于同级电网额定电压5%。 1-9:(1)电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 1-17中性线的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线的功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线的功能:它兼有中性线和保护线的功能,俗称“地线”。 1-18:TN-C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线,PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN 线的设备产生电磁干扰。在我国低压配电系统中应用最为普遍,但不适于对人身安全和抗电磁干扰要求高的场所。 TN-S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。主要用于对安全要求较高的场所及对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等试验场所。 TN-C-S系统:该系统的前一部分全部为TN-C系统,而后边有一部分为TN-C系统,有一部分则为TN-S 系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线,主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。TT系统:中性点直接接地,而其中设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地。 IT系统:中性点不接地或经高阻抗接地,该系统中所有设备的外露可导电部分均经各自的PE线分别接地,主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。 2-1 电力负荷按重要程度分那几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 答:分为三级 一级负荷属重要负荷,要求由两路电源供电还应增设应急电源;

工厂供电_第四版 课后习题习题答案

第一章 习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW ,K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25 εεN =5.1% 25% 15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100 N εε=10.5×% 100% 65=8.47 kW ,K d =0.35, cos φ=0.6, tan φ=1.33 P 30(4)= K d P e =0.35×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan φ=3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为:P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为:Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为:S 30=2 2 3030Q P + =2 23.778.42+ =84.9 视在电流为:I 30=S 30/3U N =84.9/(1.732×0.38)=129 2-3 有一380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容量的电动机有7.5kW ,4kW3台,3kW12台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷P 30、Q 30、S30和I 30。

工厂供电_第5版习题答案

第一章习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、 WL2的额定电压。

解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW , K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25εεN =5.1%25%15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100N εε=10.5×%100%65=8.47 kW ,

工厂供电思考题2016

第一章概论 工厂供电的基本要求:安全,可靠,优质,经济 工厂供电系统范围:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压。 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能。 高压深入负荷中心的直配方式:当厂区的环境条件满足35kv架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求。 衡量电能质量的两个基本参数:电压和频率。 电压质量:按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 发电机额定电压按规定应高于同级电网额定电压5%:由于电力线路允许的电压偏差为±5%,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%。 电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压高10%;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 中性点不接地:适用于中压,主要是3-10kV。 中性点经消弧线圈接地,经低阻抗接地:3-10kV单相接地电流大于30A,20kV及以上单相接地电流大于10A。 中性点直接接地:220/380V低压配电系统,110kV及以上超高压系统 中性线(N):一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE)(接地线):用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线(PEN)(零线,地线):它兼有中性线和保护线的功能。 TN-C系统(三相四线制):其中的N线与PE线全部合为一根PEN线, 优点:节约有色金属和投资,较为经济。 缺点:①PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN线的设备产生电磁干扰; ②PEN断线后边接PEN线的设备外露可导电部分带电而造成人身触电危险。 应用:在我国低压配电系统中应用最为普遍,但不适于对人身安全和抗电磁干扰要求高的场所。 TN-S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。 优点:①PE线中没有电流通过,不会产生电磁干扰; ②PE线断线不会使断线后边接PE线的设备外露可导电部分带电。 缺点:PE线断线后边有设备发生一相接壳故障,将使断线后边其他所有接PE线的设备外露可导电部分带电而造成人身触电危险。 应用:广泛用于对安全要求较高的场所(浴室,住宅)及对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。 TN-C-S系统:该系统的前一部分(三相设备)全部为TN-C系统,而后边(单相设备)有一部分为TN-C 系统,有一部分则为TN-S系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线。 综合了TN-C系统和TN-S系统的特点。 应用:主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。

工厂供电-刘介才版-课后习题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。

配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。 高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。 动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。 建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz

工厂供电课后答案_苏文成解析

习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设 备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量电器等高低压配电 装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别?差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。

工厂供电试题及参考答案

工厂供电习题及其答案 一、填空题 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种 是电源中性不接地,一种是中性点经阻抗接地,再有一种是中性点直接接地。我国 220/380V低压配电系统广泛采用中性点直接接地运行方式。 2.接地体就是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 3.接地线就是连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体;接地装置就是接地线与接 地体。 4.接地体的屏蔽效应就是影响入地电流流散的作用。 5.电气上的“地”或“大地”是指散流电阻趋近零,电位为零的地方。 6.经济截面是指:从全面的经济效益考虑,使线路的年运行费用接近最小而又考虑有色 金属节约的导线截面。 7.发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 8.当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相等, 9.当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应与电网额定电压相等。 10.雷电过电压的基本形式有直接雷击,间接雷击,雷电波侵入。 11.保护接地的型式有:设备的外露可导电部分经各自的PE线直接接地,保护接零。 12.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的一种 电气联结。 13.低压线路的结线方式主要有放射式,树干式,环形。 14.电力系统故障断路器跳闸后,为了迅速恢复供电,系统往往采用:自动重合闸装置。 15.低压配电系统按保护接地形式分为TN系统,TT系统,IT系统。 16.高压线路的接线方式放射式,树干式,环形。 17.供配电系统常用继电器有电流继电器时间继电器中间继电器信号继电器等。 18.常用的气体放电电光源有荧光灯,高压钠灯和金属卤化物灯等。 19.继电保护装置的任务是控制断路器分离负荷电流,当发生电路过负荷时发出报警信号, 当报警信号发生短路故障时自动切除故障部分。 20.高压隔离开关的主要作用是分离小电流设备,造成一个有明显断开点的安全检修的环 境,以保护检修人员的人生安全。 21.低压自动开关即能在带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压时自动掉闸。 22.电力变压器按相数分有单相和三相两大类,工厂变电所常采用三相电力变压器。 23.电力系统是由发电厂,变电所和电力用户组成。 24.电力负荷按供电的可靠性分为一级负荷二级负荷三级负荷。 25.常用低压控制电器有刀开关,自动开关,接触器等。 26.常用的照明电光源可分为热辐射和气体放电两大类。 27.继电保护装置的任务是控制断路器,当分离负荷电流发生发出报警信号,当电路过负 荷时发生短路故障时自动切除故障部分。 28.供电质量是指电压频率可靠性。 29.10KV高压变电所由高压配电室,变压器室和低压配电室组成。 30.电气装置的接地分为工作接地,保护接地和重复接地三种。 31.工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:按允许载流量、电压损失、 经济电流密度、机械强度。 32.工厂所需电力容量不大于160KVA时,通常采用架空线进线,直接由当地的公用电网供 电,>160KVA且<1000KVA采用电缆或架空线进线,>1000KVA时采用电缆进线。33.一级负荷中特别重要的负荷,除两个独立电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁其他 负荷接入。 34.各种高低压开关属二类类电气设备。 35.隔离开关只能通断一定的空载电流,负荷开关能通断负荷电流,断路器能通断短路电流。 36.互感器的功能是计量、控制。

工厂供电 基础期末考试试题及答案

工厂供电一、填空题(每空1分,共38分): 1、工厂供电的基本要求是____ ___,_______,_______,_______。 2、.电力系统是由、和组成。 3、电能质量的基本指标是_____和_____,我国采用的工业频率是 _______ HZ。 4、互感器的功能是、。 5、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为三色。 6、电能的生产、、分配和的全过程,是在同一瞬间 实现的。 7、10KV高压变电所一般由、和组成。 8、电力系统常用的高压开关电器有、、、 2 、。 9、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过___ ____和____ __完成的。 10、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫____ ___线路。 11、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫____ ___线路。 12、决定供电质量的主要指标有_______、_______、_______、_______。

13、高压隔离开关主要作用是____ ________,没有专门的__ __________装置,因此它不允许__ ____操作。 14、供电部门征收电费将用户的____ 做为一项重要的经济指标。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中是 最基本原则。 16、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相 和电度表。 二、判断题(正确打√,错误打×)(每题1分,共12分): 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。() 2、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。() 3、电压互感器原边匝少副边匝多。() 4、在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。() 5、熔断器的文字符号是FU,低压断路器的文字符号是QK。() 6、在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。() 7、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。() 8、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或到开关)、负荷侧隔离开关(或刀开关)、断路器的合闸顺序依次操作。() 9、电流互感器在工作时二次侧允许开路。() 10、电流互感器原边匝少径粗,副边匝多径细。()

工厂供电刘介才第五版课后习题答案

1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-23 习题1-1的供电系统 解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电 机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是: 因为2220/38.5T N U =kV 所以121220WL T N U U ==kV; ()22238.5 35110% 1.1 T N WL U U = ==+ kV 同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV , 110.5/242T N U = kV 。 1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压? 6KV 电网 电网 图1-24 习题1-2的供电系统 解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线 路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有: 发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ; 变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ; 110.5/38.5T N U =kV ; 变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ; 235/6.3T N U =kV ; 变压器T 3的额定电压:3110T N U =kV ;()3215%3800.4T N U V =+?=kV ; 310/0.4T N U =kV ;

2017年工厂供电期末试题及答案

一、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是___安全、可靠、优质、经济____,_______,_______,_______。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由_____两__个独立电源供电外,还须备有_应急电源______ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是___电压____和__频率_____,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属___一____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装臵所有接闪器都必须经过_引下线______与__接地装臵______相连。 7、继电保护装臵的基本要求是:__选择性、速动性、灵敏性____、_______ 、________ 、可靠性。 8、_真空______断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,__标幺制法____适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过_电流互感器______和__电压互感器_____完成的。 二、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用__B_____ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_A ______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为__D _____时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用___A ____计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于___C___。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。 3、什么叫无限大容量的电力系统?