文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二级安全教育(电工)基础试题答案

二级安全教育(电工)基础试题答案

二级安全教育(电工)基础试题答案
二级安全教育(电工)基础试题答案

二级安全教育(电工)基础试题

一、名词解释:(每题10分,共计20分)

1.保护接零:在电气设备正常情况下,不带电的金属外壳与电网的零线紧密连接起来,防止故障带电体发生触电事故。

2.保护接地:把在故障情况下,可能呈现危险的对地电压的金属部分,同大地紧密连接起来。

二、填空(每空2分,共计30分)

1.在全部停电或部分停电的电器设备上作业,必须要做的安全技术措施依次为停电、

验电、放电、装设接地线和悬挂标志牌装设遮拦。

2.我公司规定新维修的电机入库时检测的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

3.一般电动机的热保护,整定值按电机额定电流的0.95-1.05倍整定。

4.在检修时必须保证人体及其所用的工具与带电体之间的足够的检修安全距离,应不

小于:低压操作为0.1米;无遮拦操作的10千伏及以下为0.7米。

5.我国规定(42)、(36)、(24)、(12)、(6)为安全电压。在潮湿环境中应使用(12)

伏以下。

三、选择题:(每空2分,共计10分)

1、在中性点接地系统中,重复接地的电阻不应大于( A )欧。

A 10

B 0.5

C 30

D 4

2、使用二氧化碳对电气设备进行灭火时要注意安全,根据灭火器器材使用常识,

当空气中二氧化碳浓度达到( D )时,会使人窒息。

A 3%

B 5%

C 80%

D 10%

3、三相异步电动机运行时,其同步转速n1和n的关系为( C )。

A n1﹤n

B n1﹦n

C n1﹥n

D 以上都不对

4、在中性点接地系统中,重复接地的电阻不应大于( A )欧。

A 10

B 0.5

C 30

D 4

5、运行中的电动机出现严重的三相电流不平衡,大多数是因为(C )造成的。

A 电压过高

B 电压过低

C 缺相

D 定子三相电阻不相等

四、问答题:(每题20分,共计40分)

1.电力变压器出现哪些情况是,必须立即停止运行

答:1.变压器的上层油温过高,而且还在不断上升;

2.套管出现严重裂纹和放电现象;

3.响声很不均匀或有噼啪爆裂声;

4.油枕或防爆管喷油;

5.严重漏油致使油面低于油标的下限,并继续下降;

6.油色变黑,油内混有炭质。

2.叙述保护接零的工作原理

答:当某相带电部分碰撞到电气设备的外壳时,经过设备外壳形成该相线对零线的单相短路(即碰壳短路),短路电流能促成线路的保护装置迅速动作,从而使故障部分的电源断开。

(完整版)电工安全教育培训试卷及答案

特种作业人员电工安全培训试卷 编号:姓名:单位:得分: 一、选择题(每题2分,共20分) 1、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 2、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 3 A 4 A. 5 A 6 A 7 A. 用。B.态 8 A 9 A 10 A. 1 2 3 相互连接。 4、人体是导体,当人体接触到具有不同的两点时,由于的作用,就会在人体内形成,这种现象就是触电。 5、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:、 和。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备对地电压;减轻零线断线时的触电危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地面,或者铺设性能好的地面;工作人员要穿的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。 8、电流对人体的伤害有两种类型:即和。

9、高压电缆带电移动时,应、,并有专人统一指挥。 10、雨天室外处理电缆故障和接头时,应有措施。更换或处理电缆故障后,必须进行 试验,以防止电动机和转动机构。 三、判断题(每题2分,共20分) 1、特种作业人员考核合格的,发给相应的岗位资格证书。 ( ) 2、特种作业人员复审内容不包括健康检查。 ( ) 3、电工可以穿防静电鞋工作。 ( ) 4、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。() 5、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( ) 6 7 8 9 10 1 1-5 6-10 1.适应 2. 3.金属 4.电位 5. 6. 7.潮湿 8.电击 9. 10.防雨 1-5 错 6-10错对错对错 四、简答题 1、凡是电气设备发生故障,不查明原因严禁强行送电。 2、严禁任意放大保护整定值或扎住开关。严禁带负荷拉刀闸。 3、严禁未拆临时接地线而送电。 4、严禁未验明无电而检修。

电工三级安全教育试卷

电工三级安全教育试卷 姓名: 得分: 一、填空题。(每空 分,共 ?分) 、电工必须经安全教育培训考试合格后,持 操作证件上岗,作业时必须穿 、戴 , 酒后作业。 、电工必须掌握安全用电 和施工现场所有设备的 。 、开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离应不超过 。 、大于 ????的用电设备,应采用 开关。 、施工现场使用的灯具距离地面高度不得低于 ,室内 ???照明灯具距离地面不得低于

。 、露天施工照明灯具应采用 式灯具。 、常用的安全电压有 。 、外电架空线路需搭设防护架时,其高度应高于架空线 。 、埋地电缆引出地面时,从 米高度至地下 处,必须加设电缆保护套管。 ?、每台用电设备必须有各自专用的 ,必须实行 、 、 、 。 ?、架空线路最大值垂直与地面距离不应小于 。 ?、特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内的安全电压为 。 ?、火警电话是 ,急救电话是 。 ?、保护人身安全的漏电保护器,漏电动作电流不大于 ,漏电动作时间小于 。 ?、电箱安装时周围应有足够 同时工作的空间和通道,不能在电箱周围堆放杂物和有积水等。

?、相线、?线、 ?线的颜色标记依次为 、 、 、 、 。 二、判断题,正确打√,错误打×。(每题 分,共 ?分) ( ) 、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 ( ) 、??— 制式是指三相四线接零制。 ( ) 、所有配电箱均应标其名称、用途,并作出分路标记。 ( ) 、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 ( ) 、熔断器的熔体更换时,可以用不符合原规格的熔体代替。 三、简答题( ?分)(每题 ?分) 、变配电室要求做到哪“五防一通”? 、带电灭火时应采用哪些灭火器? 答:

电工安全培训试题及答案

电工安全培训试题及答案 电工安全培训试题及答案 无论是在学校还是在社会中,我们很多时候都会有考试,接触到试题,试题是命题者按照一定的考核目的编写出来的。那么你知道什么样的试题才能有效帮助到我们吗?下面是收集整理的电工安全培训试题及答案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 一、填空题: 1. 我国安全生产管理方针:安全第一,预防为主,综合治理。 2. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作流程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 3、我公司安全管理的目标是:以人为本,营造全员参与的企业安全文化氛围。最终实现“零工伤、零灾害、零污染”的“三零”目标。 4. 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 5. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6. 消防工作方针:预防为主,、防消结合。

7. 上班要集中精力搞好安全生产,平稳操作,严格遵守劳动纪律和工艺纪律,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情,对他人违章操作加以劝阻和制止。 8. 认真执行岗位责任制,有权拒绝一切违章作业指令,并立即越级向上级汇报。 9. 对于危险作业,必须先申请批准在实施。危险作业对于违章指挥,作业人员有权拒绝作业。 10. 公司常见的消防设施、器材有灭火器、消火栓、消防应急灯、安全疏散标志。 11、安全带的正确系挂方法是高挂低用。 12、油漆工作业场所不得进行焊接和明火作业。 13、新职工必须经过公司、车间部和班组三级安全教育。 14、废弃的油棉纱不可以随手乱扔。 15、在厂区内不可以流动吸烟。 16、喷涂现场明火作业必须办动火证。 17、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。 18、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24 伏。 二、判断题 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的`安全和健康。 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。

电工安全培训考试卷及答案

电工安全培训考试卷 一、判断题、 1. 熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护。() 2. 川类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安 全特低电压高的电压。() 3. 当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离幵关(刀闸)。() 4. 发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。() 5. 检修状态:指设备的幵关、刀闸都在断幵位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸), 设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。() 6. 事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。( 7. 挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相 短路。() 8. 在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。() 9?间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。( 10. 电气设备采用24V以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。 () 11. 人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。() 12. 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。( 13. 起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。() 14. 安全用电的基本方针是“安全第一,预防为主”。( 15. 触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电 者死亡。( 16. 跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。( 17. 间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电 现象。() 18. 电伤是电流通过人体时所造成的外伤。() 19. 所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。() 20. 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。() 21. 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。() 22. 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。( 23. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。( 24. 进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。()

电工三级安全教育考试试题

电工三级安全教育考试试题 姓名:工种名称:得分数: 一、填空题:(每空2分,总共30分) 1、铁质配电箱体的铁板厚度为大于厚。 2、施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离是 m。 3、施工现场用电工程的基本供电系统应按级设置。 4、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于。 5、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应少于 6、配电柜的后面的维护通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于。 7、配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不小于。 8、移动式配电箱、开关箱中心与地面的相对高度可为 9、分配电箱与开关箱的距离不得超过 10、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过 11、固定式配电箱、开关箱中心与地面的相对高度应为 12、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为 13、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为 14、室内明敷主干线的局部高度不得小于 15、Ⅱ类手持电动工具适用场所是 二、判断题:(每空2分,总共20分) 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。() 2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。() 3、塔式起重机的机体已经接地,其电器设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。() 4、配电箱和开关箱的隔离开关可采用普通断路器。() 5、需要三相五线制配电的电缆线路可采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。() 6、施工现场送电的操作顺序是:总配电箱→分配电箱→开关箱( ) 7、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于。() 8、电焊机的外壳不必有可靠的接零或接地保护。() 9、室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸的机棚,不必备有消防用品。() 10、施工现场停电时的操作顺序是:开关箱→分配电箱→总配电箱。() 三、单项选择题:(选择一个正确答案得1分,选错或不选不得分,总共20分) 1、架子搭设作业不规范可导致下列()事故。

电工安全教育试卷及答案

电工安全教育试卷 单位:姓名:日期:得分: 一、填空题(每题3分、共30分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的(保护接零)相互连接。 2、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的(导电)大部分同(大地)紧密地连接起来。 3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于(电位差)的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。 4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单相触电)、(两相触电)和(跨步电压触电)。 5、漏电保护器既可用来保护(人身安全),还可用来对(低压)系统或设备的(对地)绝缘状况起到监督作用;漏电保护器安装点以后的线路应是(对地)绝缘的,线路应是绝缘良好。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过(接地装置)与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备(对地)电压;减轻零线断线时的(触电)危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的(防雷)性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地面(潮湿),或者铺设(导电)性能好的地面;工作人员要穿(防静电)的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。8、静电有三大特点:一是(高压)高;二是(静电感应)突出;三是(尖端放电)现象严重。 9、用电安全的基本要素是(电气绝缘)、(安全距离)、(设备及其导体载流量)、(明显和准确的标志)等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的

要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。 l0、电流对人体的伤害有两种类型:即(电击)和(电伤)。 二、选择题(每题3分、共30分) 1、三线电缆中的红线代表( ) A.零线 B.火线 C.地线 2、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 3、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 5、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 6、静电电压最高可达 ( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 7、漏电保护器的使用是防止 ( ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 8、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 9、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 10、金属梯子不适于以下什么工作场所?( )

电工三级安全教育考试

电工三级安全教育考试

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电工三级安全教育试卷 姓名:得分: 一、填空题。(每空2分,共60分) 1、电工必须经安全教育培训考试合格后,持操作证件上岗,作业时必须穿、戴, 酒后作业。 2、电工必须掌握安全用电和施工现场所有设备的。 3、开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离应不超过。 4、大于5.5KW的用电设备,应采用开关。 5、施工现场使用的灯具距离地面高度不得低于,室内220V照明灯具距离地面不得低于。 6、露天施工照明灯具应采用式灯具。 7、常用的安全电压有。 8、外电架空线路需搭设防护架时,其高度应高于架空线。 9、埋地电缆引出地面时,从2米高度至地下处,必须加设电缆保护套管。 10、每台用电设备必须有各自专用的,必须实行、、、。

11、架空线路最大值垂直与地面距离不应小于。 12、特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内的安全电压为。 13、火警电话是,急救电话是。 14、保护人身安全的漏电保护器,漏电动作电流不大于,漏电动作时间小于。 15、电箱安装时周围应有足够同时工作的空间和通道,不能在电箱周围堆放杂物和有积水等。 16、相线、N线、PE线的颜色标记依次为、、、、。二、判断题,正确打√,错误打×。(每题2分,共10分) ()1、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 ()2、TN—S制式是指三相四线接零制。 ()3、所有配电箱均应标其名称、用途,并作出分路标记。 ()4、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 ()5、熔断器的熔体更换时,可以用不符合原规格的熔体代替。 三、简答题(40分)(每题10分) 1、变配电室要求做到哪“五防一通”?

电工作业安全知识考试题库

编号:AQ-ST-01352 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工作业安全知识考试题库Examination question bank of electrician operation safety knowledge

电工作业安全知识考试题库 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、如发生(A)情况时,可不等待命令即行断开电源,但事后应立即报告领导。 A、严重危及人身安全 B、一般缺陷处理 C、拉合开关的单一操作 3、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以

C、边编制安全措施边 4、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒 C、报告领导 5、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 6、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者; B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯;

电工安全知识培训

电工安全知识培训 维修电工必须接受安全教育,在掌握电工基本的知识和工作范围内的安全操作规程后,才能参加电工的实际操作。 1.维修电工应具备的条件 (1)必须身体健康、精神正常。凡患有高血压、心脏病、气管哮喘、神经系统疾病、色盲疾病、听力障碍及四肢功能有严重障碍者,不能从事维修电工工作。 (2 必须通过正式的技能鉴定站考试合格并持有维修电工操作证。(3必须学会和掌握触电紧急救护法和人工呼吸法等。 2.维修电工人身安全知识 (1)在进行电气设备安装和维修操作时,必须严格遵守各种安全操作规程和规定,不得玩忽职守。 (2)操作时要严格遵守停电部分操作时,要切实做好防止突然送电时的各项安全措施,如挂上“有人工作,不许合闸!”的警示牌,锁上闸刀或取下总电源保险器等。不准约定时间送电。 (3)在邻近带电部分操作时,要保证有可靠的安全距离。 (4)操作前应仔细检查操作工具的绝缘性能,绝缘鞋、绝缘手套等安全用具的绝缘性能是否良好,有问题的应立即更换,并应定期进行检查。 (5)登高工具必须安全可靠,未经登高训练的,不准进行登高作业。(6)如发现有人触电,要立即采取正确的抢救措施。 3.设备运行安全知识

(1)对于已经出现故障的电气设备、装置及线路,不应继续使用,以免事故扩大,必须及时进行检修。 (2)必须严格按照设备操作规程进行操作,接通电源时必须先合隔离开关,再合负荷开关;断开电源时,应先切断负荷开关,再切断隔离开关。 (3 当需要切断故障区域电源时,要尽量缩小停电范围。有分路开关的,要尽量切断故障区域的分路开关,尽量避免越级切断电源。(4)电气设备一般都不能受潮,要有防止雨雪、水气侵袭的措施。电气设备在运行时会发热,因此必须保持良好的通风条件,有的还要有防火措施。有裸露带电的设备,特别是高压电气设备要有防止小动物进入造成短路事故的措施。 (5)所有电气设备的金属外壳,都应有可靠的保护接地措施。凡有可能被雷击的电气设备,都要安装防雷设施。 焊工安全知识培训 一、电焊(气割、气焊)工、须经体检,专业培训、持证上岗。工作前应穿戴好防护用品,认真检查电、气焊设备、机具的安全可靠性,对受压容器,密闭容器、管道,进行操作时,要事先检查,对有毒、有害、易燃、易爆物要冲洗干净。在容器内焊割要二人轮换,一人在外监护。照明电压应低于36伏。 二、严格执行。“三级防火审批制度”。焊接场地禁止存放易燃易爆物品,按规定备有消防器材,保证足够的照明和良好的通风,严格执行“焊工十不焊割”的规定。

企业电工安全培训试题(附答案)

电工入厂三级安全教育考试题A卷 班组:姓名:成绩: 一、是非判断题(10题,每题1分) 1.在单相回路上,装设了漏电保护开关后,电源侧可不需装设过流保护装置。() 2.安装漏电保护器和不安装漏电保护器的用电设备不要共用一个接地装置。() 3.不接地电网不必采用保护接零。() 4.36伏是安全电压值,所以人体长期接触也不会发生危险。() 5.低压带电工作时,人体不得同时接触两根线头。() 6.如有人处在高压导线意外落地的危险区域内时,脱离危险的最简单的方法是大步疾走出 危险区域。() 7.对于电气设备拉开接触器、空气开关等设备断电即可认为设备停电。() 8.检修电容器时,将电容器停电后就可进行工作。() 9.重复接地的主要作用是为了降低接地装置的接地电阻。() 10.平行的两条电线,不允许在两瓷珠的内侧绑线。() 二、选择题(10题,每题2分) 1.熔断器在照明线路上是作为保护装置。 A过载B短路C过载及短路 2.三相四线制系统供电的光管电路,其零线应采用铜芯线,截面应按相线选择。A额定电流的50% B截面额定电流50% C截面额定电流的100% 3.触电者在无呼吸无心跳情况下,并同时出现等三种症状时可判断为真死,并终止抢救。 A瞳孔扩大,关节僵硬,出现尸斑B瞳孔扩大,牙关紧闭,手脚僵冷C嘴唇发黑,手足僵冷,出现尸斑 4.发生人身触电时,当通过人体的交流电流达到毫安时会有生命危险。 A 30 B 50 C 100 5.漏电保护器的动作时间不超过 A 秒称为快速型。 A 0.1 B 0.2 C 2 6.在带电设备附近工作,带电设备只允许在工作者的。 A左、右两侧B前面一侧C后面一侧 7.防止触电事故的措施很多,其中有重要意义的是。 A做好设备维修保养B严格执行操作规程C贯彻安全用电教育 8.低压绝缘鞋是防止触电的。 A主要技术措施B基本安全用具C辅助安全用具 9.按我国标准,安全电压是指由供电的电压系列。 A特定电源B市电交流电源C直流电源 10.我国安全电压额定值等级是。 A 42伏,36伏,24伏,12伏,6伏 B 50伏,42伏,36伏,24伏,12伏 C 48伏,36伏,24伏,12伏,6伏

电工入厂三级安全教育考试题答案 【精编版】

电工入厂三级安全教育考试题答案 班组:姓名:成绩: 一、填空题:30分(每小题3分) 1、安全用电检查应进行,应根据不同的特点,自觉自行。 2、架空线必须采用线或线,必须架设在专用电杆上,严禁架设在、上。 3、根据不同情况,采取保护接地或保护接零,加强,等化,电气,环境,是防止触及意外带电体的安全措施。 4、临时用电设备在或设备总量在,应编制临时用电施工组织设计。 5、保险丝断后,应先,查明,排除,才可更换新熔丝。 6、动力配电与照明配电合置在同一配电箱内,和线路应分路设置,

7、所有配电箱应标明其、,做出标志。 8、室内配线所用导线截面,铝芯线应不小于mm2,铜芯线应不小于mm2 9、配电箱,开关箱导线的进、出线应设在箱体的。严禁设在箱体的、或。 10、电器,灯具的相线必须经过,不得将相线灯具。 二、选择题:30分(每小题3分,在空格内填写正确答案的字母代号) 1、现场触电急救的抢救原则必须做到、、、。 A、迅速 B、救护 C、打针

D、就地 E、住院 F、准确 G、坚持 2、配电线路发生火灾的主要原因是、、引起的和 A、电弧 B、电火花 C、短路 D、超负荷 E、接错 F、导线电阻大

3、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路边线之间的最小安全操 作距离;1KV以下为米,1-10KV为米。 A、4 B、5 C、6 4、保护零线应,不作它用,线应与线相连接。 A、、工作接地 B、重复接地 C、保护接地 D、保护零 E、单独敷设

5、施工现场所有用电设备,除做外,必须在设备负荷线的处装设装置。 A、漏电保护 B、首端 C、保护接零 D、末端 6、配电屏(盘)上的各配电线路应,并标明标志。 A、配锁 B、编号 C、警告 D、用途

新版电工安全教育试题答案-新版-精选.pdf

电工安全教育试题 一、选择题(每题2分,共20分) 1、国际规定,电压( A ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.25伏B.36伏C.65伏 2、发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 3、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压220伏 C.交流电压380伏 4、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( B ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用水灭火C.用沙土灭火 5、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C.人工呼吸 6、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应( B ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作C.穿防静电鞋操作 7、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样( A ) 认为? A.有电B.也许有电C.无电 8、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?( B ) A.无B.保护性接零或接地C.防锈漆 9、电路试运行前应对照电路图,将所有开关、按钮都置于( A )位置,然后按电路要求的操作顺序操作。 A.原始B.闭合C.断开 10、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上, 应悬挂如下哪种标示牌?( C ) A.在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 二、填空题(每空2分,共40分) 1、进入实验室时,应穿着有绝缘底的鞋子。不得带手链等金属饰品。 2、未经指导教师允许,严禁通电运行。 3、严格遵守“先接线后通电”、“先断电后拆线”的操作顺序。 4、连接、拆卸线路前检查电源是否断电,连接线路前检查元器件、导线绝缘是否完好,不得有外伤、裂纹、漏洞、毛刺、划痕等缺陷,发现有缺陷的应停止使用并及时更换。 5、严禁人身接触电路中不绝缘的金属导线或连接点等带电部分。 6、通电运行时,手不能离开电源开关。若有异常现象,应立即切断电源,待找出原因并排除故障后,经指导教师同意方可继续进行实验。 7、正确使用螺丝刀,接线时用力适当,防止用力过大,损坏接线端子。 8、电工使用的工具、防护用具每次使用前必须进行检查,定期检验,确保绝缘要求。 9、使用试电笔时,手不能接触笔尖的金属杆。 10、用万用表检测电路时,应先断掉电源,并选择合适的档位。用完后,打到交流电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。 11、抢救触电人员时,首先要断开电源或用木板、绝缘杆挑开电源线,千万不要 用手直接拖拉触电人员,以免连环触电。 12、做电机实验时,身体、工具不要碰到电机的旋转部分。

电工三级安全教育试卷

三级安全教育电工类试题及答案9

施工人员三级安全教育考试试题(电工类) 姓名:工种名称:得分数: 一、填空题:(每空1分,总共30分) 1、铁质配电箱体的铁板厚度为大于厚。2、施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离是m。3、施工现场用电工程的基本供电系统应按级设置。4、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于。5、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应少于。 6、配电柜的后面的维护通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于。7、配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不小于。8、移动式配电箱、开关箱中心与地面的相对高度可为。9、分配电箱与开关箱的距离不得超过。10、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过。11、固定式配电箱、开关箱中心与地面的相对高度应为。12、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为。13、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为。14、室内明敷主干线的局部高度不得小于。15、Ⅱ类手持电动工具适用场所是。16、在地沟、管道内等狭窄场所所使用的手持电动工具时,必须选用。17、电焊机一侧电源线长度不大于。18、室外固定式灯具的安装高度应不低于。19、室内固定式灯具的安装高度应不低于。20、在隧道施工时,照明电源电压不应大于。21、严禁将施工焊把线绕在或搭在肩上。22、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用。23、施工现场中PE线的绝缘色应是。 24、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是。25、在建工程中(含脚手架具)周边与10K V外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是。26、施工现场用电工程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于。27、施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是。28、聚光灯和碘钨灯等高热灯具局易燃物

电工安全教育试卷及答案.doc

电工安全教育试卷 单位:______________ 姓名:________________ 日期:____________ 得分:___________ 一、填空题(每题3分、共30分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的(保护接零)相互连接。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过(接地装置)与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备(对地)电压;减轻零线断线时的(触电)危险;缩短碰壳或接地短路持续吋间;改善架空线路的(防雷)性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地而(潮湿),或者铺设(导电)性能好的地面;工作人员要穿(防静电)的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。 8、静电有三大特点:一是(高压)高;二是(静电感应)突出;三是(尖端放电)现象严重。 9、用电安全的基本要素是(电气绝缘)、(安全距离)、(设备及其导体载流量)、 (明显和准确的标志)等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。 10、电流对人体的伤害有两种类型:即(电击)和(电伤)。

电工安全教育培训试题及答案

重庆工程有限公司贞丰项目部电工安全考试试卷 姓名:单位: 工种:成绩: 一、选择题(每小题2分共40分) 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现( )。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应( )。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角4、绝缘手套的测验周期是( )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 5、绝缘靴的试验周期是( )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 7、值班人员巡视高压设备( )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须( )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时( )。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受

C、可由变电站(所)长接受 10、直流母线的正极相色漆规定为( )。 A、蓝 B、白 C、赭 11、接地中线相色漆规定涂为( )。 A、黑 B、紫 C、白 12、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( )。 A、85℃ B、90℃ C、95℃ 13、电流互感器的外皮最高允许温度为( )。 A、60℃ B、75℃ C、80℃ 14、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10kV以下电缆只允许连续( )运行。 A、1h过负荷35% B、过负荷20% C、2h过负荷15% 15、电力变压器的油起( )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 16、继电保护装置是由( )组成的。 A、二次回路各元件 B、各种继电器 C、包括各种继电器和仪表回路 17、信号继电器动作后( )。 A、继电器本身掉牌或灯光指示 B、应立即接通灯光音响回路 C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号 18、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( )。 A、自动重合闸一次 B、发出信号 C、将完好部分继续运行 19、装设接地线时,应( )。 A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 20、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( )。 A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面

电工安全培训教育记录(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电工安全培训教育记录(最新版)

电工安全培训教育记录(最新版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一"的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 进场安全教育培训记录表 编号 培训主题 特种工专项安全教育 培训对象及人数 电工 培训部门或 召集人 西电白玉小区综合楼 主讲人 记录整理人 培训时间 地点 学时

1小时 培训主题: 施工人员在施工过程容易注意力不集中身体疲乏是事故、施工班组长要对本班组成员的身体状况要清楚,不得安排有病、有情绪的人员上岗作业。所安排的上岗人员必须能胜任本职工作。电工带电作业应由两人及以上协调进行,其中一人做监护人,工作人员要听从监护人的指挥.施工照明及电气设备用线要使用护套揽线,严禁使用花线、塑胶软线等不合格及外皮破损的电线.现场配电箱、开关箱的安装和配置要符合有关规定,保证现场“一机一闸一漏现场局部照明的行灯及标志电压不得超过36V,凡移动式设备或手持电动工具必须装设漏电保护装置,现场专用的中性点直接接地的电力线路中均采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室的零线后第一级漏电保护器电源侧的零线引出现场固定设备的配电线路均不得沿地面明敷设,应穿管埋地敷设,管内不得有接头,管口要密封.现场的电力系统严禁利用大地做相线或零线,保护零线不得装设开关后熔断器,保护零线应单独敷设,不做它用,与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm的绝缘多股铜线。现场所有的用电设备,除了保护接零外,必须在设备负荷的

电工三级安全教育试卷

电工三级安全教育试卷 The latest revision on November 22, 2020

电工三级安全教育试卷 姓名:得分: 一、填空题。(每空2分,共60分) 1、电工必须经安全教育培训考试合格后,持操作证件上岗,作业时必须穿、戴, 酒后作业。 2、电工必须掌握安全用电和施工现场所有设备的。 3、开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离应不超 过。 4、大于的用电设备,应采用开关。 5、施工现场使用的灯具距离地面高度不得低于,室内220V照明灯具距离地面不得低于。 6、露天施工照明灯具应采用式灯具。 7、常用的安全电压有。 8、外电架空线路需搭设防护架时,其高度应高于架空 线。 9、埋地电缆引出地面时,从2米高度至地下处,必须加设电缆保护套管。 10、每台用电设备必须有各自专用的,必须实行、、、。11、架空线路最大值垂直与地面距离不应小于。

12、特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内的安全电压为。 13、火警电话是,急救电话是。 14、保护人身安全的漏电保护器,漏电动作电流不大 于,漏电动作时间小于。 15、电箱安装时周围应有足够同时工作的空间和通道,不能在电箱周围堆放杂物和有积水等。 16、相线、N线、PE线的颜色标记依次 为、、、、。 三、简答题(40分)(每题10分) 1、变配电室要求做到哪“五防一通” 2、带电灭火时应采用哪些灭火器 答: 3、什么叫保护零线

电工作业安全教育答案

电工试卷 1.施工现场临时架空线路是否可以采用裸体导线架设? 答:不可以。 2.采用绝缘导线是否可以架设在树木、脚手架上? 答:不可以。 3.开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离应为多少米? 答:应不超过3m。 4.大于 5.5KW的用电设备,应采用什么开关? 答:应采用自动开关。 5.电工作业时,对个人防护用品有哪些安全要求? 答:穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 6.灯具距离地面高度不得低于多少米? 答:不得低于3m。 7.施工照明灯具露天安装时,应采用什么灯具? 答:应采用防水式灯具。 8.室内220V照明灯具距离地面不得低于多少米? 答:室内照明灯具高度不得低于2.5m。 9.每路照明支线上灯具和插座数不宜超过多少个? 答:灯具和插座数量不宜超过25个。 10.外电架空线路需搭设防护架时,其高度应高于架空线多少米? 答:应高于架空线路1.5m。 11.埋地电缆引出地面时,其保护套管有哪些安全要求? 答:从2m高度至地下0.2m处,必须加设电缆防护套管。 12. 对每台用电设备的电气控制有哪些安全要求? 答:每台用电设备必须有各自专用的开关箱,必须实行一机、一闸、一箱、一漏。 13.架空线路与地面距离不小于多少米? 答:距离地面的垂直高度不小于4m。 14.特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内的安全电压应为多少伏?答:不大于12V。 15.进入开关箱的电源线可以用插销连接吗? 答:不可以。 16.变配电室要求做到的“五防一通”指的是什么? 答:“五防”即:防火、防水、防漏、防雪、防小动物;“一通”即:保持通风良好。 17.电杆挡距不大于多少米? 答:电杆档距应不大于35m。 18.在运输干道上不小于多少米? 答:运输干道上不小于6m。 19.临电线路使用超过多长时间的,应按正式线路架设? 答:6个月(含)以上。 20.保护人身安全的漏电保护器,漏电动作电流和动作时间是如何规定的? 答:漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间小于0.1s。 21.电箱的安装应满足哪些环境条件?

安全培训—高压电工题库(附答案)

安全培训—高压电工题库 一、单选题: 1. 电工作业人员的复审时间为[]年。第4页A、2B、3 C、4 2. 电流大小和方向随时间改变的电是[]。第7页A、直流电B、交流电 3. 实践证明,各种金属材料温度升高时,电阻将[]。第9页A、不变B、减小C、增大 4. 串联电路,电阻越大,其分电压[]。第12页A、越大B、越小C、不变 5. 电池并联连接后,总内电阻降低,而回路电源的容量[]。第14页A、不变B、变小C、增大 6. 通电直导线磁场方向的判断方法用[]握住导线。第16页A、右手B、左手 7. 通电导线在磁场中受力的方向,可以应用[]定则来确定。第17页A、右手B、左手 8. 电流与磁场的方向垂直时的作用力是[]。第17页A、最大B、最小C、零 9. 根据楞次定律,自感电动势的方向具有[]电流磁场变化的趋势。第18页A、促进B、阻碍C、不影响 10. 采用[]电力电容器可以提高功率因数。第34页A、并联B、串联C、并联或串联 11. 测量绝缘电阻时额定电压500V以上者选用[ ]兆欧表。第72页A、500V或1000 V B、1 000V C、1000~2500V 12. 测量绝缘电阻前检查兆欧表,短路轻摇,指针应迅速指向[ ]位。第73页A、“∞”B、“0”C、中间位置 13.我国一般采用的安全电压为[ ]。第83页A、30V和15V B、36V和12V C、50V和25V 14. 手动工具的接地线,[ ]应进行检查。第106页A、每次使用前B、每年C、每月 15. 在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干[ ]m以上。第111页A、5 B、8 C、10 16. 测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转速逐渐增加,至每分钟[ ]转一分钟后读数;若指针指向零位,则说明绝缘已经损坏,应停止测量。第73页A、100 B、120 C、140 17. 验电器可区分火线和地线,正常情况下接触时氖泡发光的线是[ ]。第137页A、地线B、火线 18.电器带电着火时下列不能用的灭火方法是[]。第130页A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B、用沙土灭火C、用水灭火19. 摆脱电流是指人触电后能自主摆脱触电电源(带电体)的最大电流。一般情况下,按0.5%的危险度概率考虑,50~60Hz交流电时成年男性的最小摆脱电流是9mA,女性的最小摆脱电流是[]。第56页A、6 mA B、5 mA C、9 mA 20. 雷电放电具有[]的特点。第108页A、电流大、电压高B、电流小、电压高C、电流大、电压低 21. 作用于人体的电压,也会影响人体电阻,随着电压的升高,人体电阻[]。第82页A、下降B、增大C、不变 22.安全带的检验周期是[]。第143页A.3个月 B.六个月 C.一年 23. 易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防[]措施。第109页A、直击雷B、雷电感应C、雷电侵入 24. 独立避雷针接地电阻一般不超过[]Ω。第109页A、5 B、10 C、20 25. 利用照明灯塔做独立避雷针的支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅皮电缆或铁管直接埋入地中[]m以上(水平距离),埋深为0.5~0.8m,后才能引进室内。第109页A、5 B、10 C、15 26. 避雷针及其引下线与其他导体在空气中的最小距离一般不宜小于[]m。第110页A、3 B、5 C、10 27. 为防止雷电波入侵重要用户,最好采用[]供电。第110页A、全铜线B、全电缆C、铝导线 28. 雷暴时,在户内应注意雷电侵入波的危险,应离开明线、动力线、电话线、广播线、收音机和电视机电源线和天线以及与其相连的各种设备[]m以上,以防这些线路或导体对人体的二次放电。第111页A、2.5 B、2.0 C、1.5 29. 雷暴时,应注意关闭门窗,防止[]进入室内造成危害。第111页A、直接雷B、球型雷C、雷电波 30. 接地是消除导电体上静电的最简单的办法,一般只要接地电阻不大于l000Ω,静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所,接地电阻应不大于[]Ω。第114页A、100 B、500 C、1000 31. 人体触电的最危险途径为[]。第60页A、手到脚(建议改为左手到前胸)B、手到手C、脚到脚 32. 电伤是由电流的[]、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。第55页A、磁效应B、热效应C、场效应 33. 电击是电流通过人体[],破坏人的心脏、肺部以及神经系统。第55页A、内部B、外部C、皮肤 34. 防雷装置包括[]引下线、接地装置三部分。第111页A、接零线B、避雷器C、接闪器 35. 我国采用的交流电频率为[]。第21页A、30Hz B、50 Hz C、60 Hz 36. 避免高压静电场对人体的伤害的措施是[]。第133页A、增加人体高度范围内的电场强度B、降低人体高度范围内的电场强度 37. 为了防止电磁场的危害,应采取接地和[]防护措施。第133页A、屏蔽B、绝缘C、隔离 38. 静电电压最高可达[],可现场放电,产生静电火花引起火灾。第113页A、50V B、数万V C、220V 39. 如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行[ ]和胸外心脏挤压。第61页A、按摩B、点穴C、人工呼吸

相关文档