文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1307004-0000-g0-三相智能电能表通用技术规范2017版

1307004-0000-g0-三相智能电能表通用技术规范2017版

1307004-0000-g0-三相智能电能表通用技术规范2017版
1307004-0000-g0-三相智能电能表通用技术规范2017版

三相智能电能表

通用技术规范

(编号:1307004-0000-g0)二〇一三年七月

本规范对应的专用技术规范目录

目录

1 总则 (3)

2 结构及其他要求 (3)

2.1规格要求 (3)

2.2环境条件 (4)

2.3显示 (5)

2.4外观结构和安装尺寸 (7)

2.5材料及工艺要求 (7)

2.6机械及结构要求 (10)

2.7功能要求 (12)

2.8准确度要求 (20)

2.9电气要求 (24)

2.10绝缘性能 (26)

2.11电磁兼容性要求 (26)

2.12可靠性要求 (27)

2.12数据安全性要求 (27)

2.13软件要求 (27)

2.14包装要求 (28)

2.15通信模块互换性要求 (28)

3 试验项目 (28)

3.1准确度试验 (28)

3.2机械试验 (31)

3.3气候影响试验 (31)

3.4电气性能试验 (31)

3.5绝缘 (34)

3.6电磁兼容性试验 (36)

3.7通信规约一致性检查 (36)

3.8功能检查 (36)

3.9费控安全试验 (36)

3.10可靠性验证试验 (36)

4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (36)

4.1技术服务 (36)

4.2现场安装调试相关要求 (37)

4.3出厂测试数据 (37)

4.4设计联络会 (37)

4.5工厂检验和监造 (38)

1 总则

1.1本技术规范适用于国家电网公司系统(以下简称“公司系统”)三相智能电能表的招标采购,它包括技术指标、机械性能、适应环境、功能要求、电气性能、抗干扰及可靠性等方面的技术要求、验收要求以及供货、质保、售后服务等要求。

1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关国家标准、电力行业标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则招标人认为投标人提供的设备完全符合本技术规范。如有异议, 都应在投标书中以“投标偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范所建议使用的标准如与投标人所执行的标准不一致,投标人应按更严格标准的条文执行或按双方商定的标准执行。

1.5 本技术规范经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范主要的技术依据为以下规范,这些规范的内容与本技术规范具有同等法律效力(若有不一致之处,以招标文件技术规范为准),投标产品应满足下述规范的要求:Q/GDW 1354-2013《智能电能表功能规范》

Q/GDW 1356-2013《三相智能电能表型式规范》

Q/GDW 1827-2013《三相智能电能表技术规范》

Q/GDW 1365-2013《智能电能表信息交换安全认证技术规范》

2 结构及其他要求

2.1 规格要求

本节所列内容为从技术方面描述货物的规格要求,供货时的规格要求详见招标文件商务部分“货物需求一览表”。

2.1.1 标准的参比电压

标准的参比电压见表1。

表1标准的参比电压

标准的参比电流见表2。

表2标准的参比电流

最大电流应是参比电流的整数倍,倍数不宜小于4 倍。

2.1.4 标准的参比频率

参比频率的标准值为50Hz。

2.1.5 推荐电能表常数

2.2 环境条件

2.2.1 参比温度及参比相对湿度

参比温度为23?C,参比相对湿度为45%~75%。

2.2.2 工作温度范围

工作温度范围见表3,特殊订货要求除外。

表3工作温度范围

相对湿度不大于95%时,电能表应能正常工作。

2.2.4 大气压力

电能表应在63.0kPa ~106.0 kPa(海拔4000 m及以下)的大气压力下正常工作,特殊订货要

1307004-0000-g0-三相智能电能表通用技术规范2017版

三相智能电能表 通用技术规范 (编号:1307004-0000-g0)二〇一三年七月

本规范对应的专用技术规范目录

目录 1 总则 (3) 2 结构及其他要求 (3) 2.1规格要求 (3) 2.2环境条件 (4) 2.3显示 (5) 2.4外观结构和安装尺寸 (7) 2.5材料及工艺要求 (7) 2.6机械及结构要求 (10) 2.7功能要求 (12) 2.8准确度要求 (20) 2.9电气要求 (24) 2.10绝缘性能 (26) 2.11电磁兼容性要求 (26) 2.12可靠性要求 (27) 2.12数据安全性要求 (27) 2.13软件要求 (27) 2.14包装要求 (28) 2.15通信模块互换性要求 (28) 3 试验项目 (28) 3.1准确度试验 (28) 3.2机械试验 (31) 3.3气候影响试验 (31) 3.4电气性能试验 (31) 3.5绝缘 (34) 3.6电磁兼容性试验 (36) 3.7通信规约一致性检查 (36) 3.8功能检查 (36) 3.9费控安全试验 (36) 3.10可靠性验证试验 (36) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (36) 4.1技术服务 (36) 4.2现场安装调试相关要求 (37) 4.3出厂测试数据 (37) 4.4设计联络会 (37) 4.5工厂检验和监造 (38)

1 总则 1.1本技术规范适用于国家电网公司系统(以下简称“公司系统”)三相智能电能表的招标采购,它包括技术指标、机械性能、适应环境、功能要求、电气性能、抗干扰及可靠性等方面的技术要求、验收要求以及供货、质保、售后服务等要求。 1.6 本技术规范主要的技术依据为以下规范,这些规范的内容与本技术规范具有同等法律效力(若有不一致之处,以招标文件技术规范为准),投标产品应满足下述规范的要求:Q/GDW 1354-2013《智能电能表功能规范》 Q/GDW 1356-2013《三相智能电能表型式规范》 Q/GDW 1827-2013《三相智能电能表技术规范》 Q/GDW 1365-2013《智能电能表信息交换安全认证技术规范》 2 结构及其他要求 2.1 规格要求 本节所列内容为从技术方面描述货物的规格要求,供货时的规格要求详见招标文件商务部分“货物需求一览表”。 2.1.1 标准的参比电压 标准的参比电压见表1。 表1标准的参比电压

标准电能表技术规范

标准电能表通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 标准电能表采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写技术规范专用部分中表4“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成表4“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 5、技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带“××”的文字和技术参数及“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,技术规范专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。 6、投标人应逐项响应技术规范专用部分中相应内容。填写投标人响应部分,应严格按技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表5 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、货物需求一览表中货物数量各项目单位和设计院必须填写,如不能确定准确数量,可以填写估算数量。 2

QGDW355-2009单相智能电能表型式规范

Q / GDW355 — 2009单相智能电能表型式规范(征求意见稿) 1适用范围 本标准适用于国家电网公司新订货的,用于测量频率范围为45Hz~65 Hz的单相智能电能表(以下简称电能表)。 本标准中规定了单相智能电能表的环境条件、规格要求、显示要求、外观结构、安装尺寸、材料及工艺等型式要求。 2规范性引用文件 GB/Z 21192-2007 《电能表外形和安装尺寸》 GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件- 第11部分:测量设备》GB/T 1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 354-2009 《智能电能表功能规范》 3规格要求 3.1标准的参比电压 标准的参比电压见表3-1。 表3-1标准的参比电压 电能表接入线路方式参比电压(V) 直接接入220 3.2标准的参比电流 标准的参比电流见表3-2。 表3-2标准的参比电流 电能表接入方式标准值(A) 直接接入5,10 经互感器接入 1.5 3.3最大电流 最大电流应是参比电流的整数倍,倍数不宜小于4倍。 3.4标准的参比频率 参比频率的标准值为50Hz。 4环境条件 4.1参比温度及参比相对湿度 参比温度为23℃,参比相对湿度为40%~60%。 4.2工作温度范围 工作温度范围见表4-1,特殊订货要求除外。 1

Q / GDW355 — 2009 表4-1工作温度范围表 规定的工作范围?25℃~60℃ 极限工作范围?40℃~70℃ 储存和运输极限范围?40℃~70℃ 4.3工作相对湿度 不大于95%。 4.4大气压力 63kPa~106.0kPa(海拔4000m及以下),特殊订货要求除外。 5显示 5.1显示方式 电能表采用LCD显示信息,液晶屏可视尺寸为60mm(长)×30mm(宽);数字不小于4mm(宽)×9mm(高);汉字不小于3mm(宽)×4mm(高);符号不小于3mm(宽)×3mm(高)。 -常温型LCD的性能应不低于FSTN类型的材质,其工作温度范围为-25 ℃~+80℃; -低温型LCD的性能应不低于HTN类型的材质,其工作温度范围为-40℃~+70℃; -LCD应具有高对比度; -LCD应具有宽视角,即视线垂直于液晶屏正面,上下视角应不小于±60o; -LCD的偏振片应具有防紫外线功能; -LCD显示的显示内容参见图5-1,图中各图形、符号的说明参见表5-1;不同类型电能表可以根据需要选择相应的显示内容。 图5-1单相智能电能表LCD显示界面参考图 说明:LCD显示界面信息的排列位置为示意位置,可根据用户需要调整。 2

智能电表技术规范V4.0-20151109(最终稿)

中国铁塔股份有限公司企业标准 Q/ZTT 1017—2015 基站交流智能电表技术规范 版本号:V1.0 2015 - 11 - 10发布2015 - 11 - 12实施中国铁塔股份有限公司发布

目次 前言.................................................................................................................. IV 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4技术要求 (3) 4.1规格要求 (3) 4.2环境条件 (4) 4.3冲击与振动 (4) 4.4外观与结构 (5) 4.5计量功能 (6) 4.6时钟电池 (6) 4.7校时功能 (6) 4.8显示及告警功能 (7) 4.9数据存储功能 (7) 4.10监控性能 (8) 4.11电流互感器 (9) 4.12准确度要求 (9) 4.13误差一致性要求 (10) 4.14电气要求 (10) 4.15绝缘性能试验 (11) 4.16电磁兼容性要求 (11) 4.17材料阻燃性能 (12) 4.18可靠性指标 (12)

4.19软件要求 (12) 5 产品检验 (12) 附录 A (规范性附录)基站交流智能电表通信协议 (13) A.1物理接口和通信方式 (13) A.1.1物理接口 (13) A.1.2通信方式 (13) A.2协议的基本格式 (13) A.2.1帧结构的基本格式 (13) A.2.2基本格式的解释 (13) A.3数据格式 (16) A.3.1基本数据格式 (16) A.3.2 LENGTH数据格式 (17) A.3.3 CHKSUM的数据格式 (17) A.3.4 DATA_INFO数据格式 (18) A.3.5日期时间 (19) A.3.6未监测值或无效值 (19) A.4编码分配 (19) A.4.1设备类型编码分配表(CID1) (19) A.4.2命令信息编码分配表(CID2) (19) A.5通用命令内容 (20) A.5.1获取电表时间 (21) A.5.2设定电表时间 (21) A.5.3获取通信协议版本号 (22) A.5.4获取电表地址 ............................................................................ 错误!未定义书签。 A.5.5获取电表厂家信息 .................................................................... 错误!未定义书签。 A.6智能电表通信协议 (24) A.6.1获取模拟量量化数据(浮点数) (25)

2019年整理国家电网公司智能电能表系列标准.doc.doc

. 国家电网公司 智能电能表系列标准 宣贯材料 第三分册技术规范条文解释 国家电网公司营销部 2009年9月

目次 第五篇智能电能表技术规范条文解释 (3) 第一章单相智能电能表技术规范条文解释 (3) 1适用范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (4) 4技术要求 (5) 5检验规则 (22) 6运行质量管理要求 (23) 附录A试验项目明细表 (25) 附录B显示信息表 (27) 附录C单相智能电能表载波模块技术指标 (31) 第二章1级三相费控智能电能表(载波)技术规范条文解释 (33) 1适用范围 (33) 2规范性引用文件 (33) 3术语和定义 (34) 4技术要求 (35) 5试验项目及要求 (57) 6检验规则 (67) 7运行质量管理要求 (69) 附录A试验项目明细表 (71) 附录B显示项目表 (73) 第三章1级三相智能电能表技术规范条文解释 (77) 1适用范围 (77) 2规范性引用文件 (77) 3术语和定义 (77) 4技术要求 (77) 5试验项目及要求 (82) 6检验规则 (83) 7运行质量管理要求 (83) 附录A试验项目明细表 (84) 附录B显示项目表 (86) 第四章1级三相费控智能电能表技术规范条文解释 (90) 1适用范围 (90) 2规范性引用文件 (90) 3术语和定义 (90) 4技术要求 (91) 5试验项目及要求 (97) 6检验规则 (99) 7运行质量管理要求 (99) 附录A试验项目明细表 (100) 附录B显示项目表 (102) 第五章1级三相费控智能电能表(无线)技术规范条文解释 (106) 1适用范围 (106)

最新医疗机构消毒技术规范》(版资料

《医疗机构消毒技术规范》 (2015年版) 中华人民共和国卫生部 2015-04-05发布 2015-08-01正式实施 3.术语和定义 3.1 清洁cleaning 去除物体表面有机物、无机物和可见污染物的过程。 3.2 清洗 washing 去除诊疗器械、器具和物品上污物的全过程,流程包括冲洗、洗涤、漂洗和终末漂洗。 3.3 清洁剂 detergent 洗涤过程中帮助去除被处理物品上有机物、无机物和微生物的制剂。 3.4 消毒 disinfection 清除或杀灭传播媒介上病原微生物,使其达到无害化的处理。 3.5 消毒剂 disinfectant 能杀灭传播媒介上的微生物并达到消毒要求的制剂。 3.6高效消毒剂 high-efficacy disinfectant 能杀灭一切细菌繁殖体(所括分枝杆菌)、病毒、真菌及其孢子等,对细菌芽孢也有一定杀灭作用的消毒制剂。

3.7中效消毒剂 intermediate-efficacy disinfeetant 能杀灭分枝杆菌、真菌、病毒及细菌繁殖体等微生物的消毒制剂。 3.8低效消毒剂 intermediate-efficacy disinfectant 能杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒的消毒制剂。 3.9灭菌 sterilization 杀灭或清除医疗器械、器具和物品上一切微生物的处理。 3.10灭菌剂 sterilant 能杀灭一切微生物(包括细菌芽孢),并达到灭菌要求的制剂。 3.11无菌保证水平 sterility assurance level.SAL 灭菌处理后单位产品上存在活微生物的概率。SAL通示为10-n 。医学灭菌一般设定SAL为10-6 。即经灭菌处理后在一百万件物品中最多只允许一件物品存在活微生物。 3.12斯伯尔丁分类法 E.H.Spaulding classification 1968年E.H.Spaulding根据医疗器械污染后使用所致感染的危险性大小及在患者使用之前的消毒或灭菌要求,将医疗器械分三类,即高度危险性物品(critical items)、中度危险性物品(semi-critical items)和低度危险性物品(non- critical items)。 3.13高度危险性物品 critical items 进入人体无菌组织、器官、脉管系统,或有无菌体液从中流过的物品或接触破损皮肤、破损黏膜的物品,一旦被微生物污染,具有极高感染风险,如手术器械、穿刺针、腹腔镜、活检钳、心脏导管、植入物等。 3.14中度危险性物品 semi-critical items

智能电表施工与技术服务方案

智能数显电表的详细情况及技术服务方案 一、智能数显电表的详细情况 我公司若有幸中标,成为贵公司的智能数显电表的供应商。将积极配合贵公司实际需求,并严格按照招标文件中参数提供合格的产品。我公司将提供广东南洋电器有限公司生产的产品。该产品作为全国五大品牌的智能电表厂商之一,有着性能良好的产品和很好的社会信誉。下面具体详细介绍该产品的质量标准、检测标准、测试手段、配件、配品等情况: 1、产品质量标准:可满足用户实际需求,无人管理的状态下,自动抄表;也可实时抄表。随时查询各用户任何时段内的所有数据,包括用编号、分区、楼层、数据时间、计费类型和累计量等。通过国家质量检测达到合格产品。 2、检测标准、测试手段:可测量并显示电流、电压、频率、功因、电度等电参数。 3、产品的主要配件、配品、功能: ?采用先进计量和控制芯片,能够实现恶载和超载断电,有功电能计量准确; ?采用外部E2保存数据,寿命长达10年,支持掉电保存数据功能; ?智能管理:下载电量,计量用电量,根据剩余电量实现开断继电器管理; ?恶性负载、超载准确控制,超载、恶性负载识别功率各模块可通过软件独立设定,恶性负载识别只需2秒; ?提示信息:液晶显示,可显示本次充值电量、剩余电量、累计用电量、请购电、房间号、超载、恶载以及异常提示信息; ?工作指示灯智能闪烁; ?通讯部分采用光电隔离和防雷设计,通讯更为可靠; ?系统提供实时功率、电网频率等用电参数; ?软件校表功能; ?人性化的送断电管理; ?电流环通讯、485两种通讯模式可选;

?新一批用户初次使用时支持透支用电; 二、技术服务方案 1、安装调试、质量保证方案 1.1组建工程项目经理部 根据智能数显电表安装工程的特点,公司将选派一批专业的、有丰富工程管理经验的人员组成项目经理部。项目经理部组建后,在建设单位、监理单位、监管部门的支持和配合下,对施工项目实行全过程的管理,对工程工期、质量、安全文明生产实施组织协调、控制和决策,确保完成本项目工程,达到公司要求的管理目标。 1.2施工准备 施工的准备工作(见表) 1)、技术准备 A. 熟悉设备随机技术文件、井道电源配电图、机房平面布置图等资料,并与实际对照确认。如有异议应及时与公司安装部和建设单位联系。 B. 由公司安装部门组织专业技术人员按工程项目情况编制项目施工组织设计方案,由质量安全工程师审核。对于重大的项目工程,公司将组织专家组对方案进行专项论证审查。 C. 技术交底:开工前项目部技术负责人必须将本工程项目施工组织设计方案及时向安装班组交底,

三相电能表现场校验仪技术规范

0.05级三相电能表现场校验仪技术规范 1、适用范围 本技术规范规定了0.05级三相电能表现场校验仪的功能、性能等技术要求,适用于广东电网公司云浮供电局0.05级三相电能表现场校验仪的评价、检测以及验收等,其他等级的电能表现场校验仪可参照使用。 2、应遵循的主要标准 除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准,这是对设备的最低要求。如果供方有自己的标准或规范,应提供标准或规范文本,但原则上采用更高要求的标准。 参照标准: DL/T826-2002 《交流电能表现场测试仪》 JJF1055-1997 《交流电能表现场校准技术规范》 DL/T 585-1995《电子式标准电能表技术条件》 DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》 DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》 广东电网公司负荷管理终端通讯规约 广东电网公司配变监测计量终端通讯规约 电能计量装置现场检验作业指导书 3、技术要求 3.1 标准的电量值 3.1.1 标准参比电压:三相:57.7,100,220,380V,可自动换档。 3.1.2 标准的基本电流: 1,5A。 3.1.3 额定输入电流(I) 端子直接输入:0-5A 电能准确度:0.05% 功率准确度:0.05% 电流准确度:0.05% 钳表标准配置:0-5A 电能准确度:0.2% 功率准确度:0.2% 电流准确度:0.2% 钳表可选配:100A,500A,1000A 3.2 功能要求 3.2.1基本测量功能 比较法校验电能表、终端的误差。可以现场检验三相各类电子式、感应式有功、无功电能表;也可现场检验单相电子式、感应式电能表。 可实现主副电能表误差同时校验。 多功能电能表的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读电表数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 负荷管理终端、配变监测计量终端的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读终端数据(电能读数、日期、时间等)并保存。 误差校验方式应有手动控制、光电控制、电脉冲控制三种方式。 3.2.2 具有RS485、RS232、远红外、USB等标准通信接口。 3.2.3触摸屏手写输入。要求触摸灵敏度高、手写识别率高,并支持汉字识别,方便现场录入客户资料。

WST 367-2012 医疗机构消毒技术规范

目录 [返回]拼音 WS/T 367-2012 yī liáo jī gòu xiāo dú jì shù guī fàn [返回]英文参考 WS/T 367-2012 Regulation of disinfection technique in healthcare settings ICS 11.020 C 05 中华人民共和国卫生行业标准 《医疗机构消毒技术规范》由中华人民共和国卫生部于2012年4月5日发布,自2012年8月1日起实施。 WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 16886.7 医疗器械生物学评价第7部分:环氧乙烷灭菌残留量 GB 19258 紫外线杀菌灯 GB/T 19633 最终灭菌医疗器械的包装 GB 50333 医院洁净手术部建筑技术规范 WS 310.1 医院消毒供应中心第1部分:管理规范 WS 310.2 医院消毒供应中心第2部分:消洗消毒及灭菌技术操作规范 WS 310.3 医院消毒供应中心第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准

WS/T 311 医院隔离技术规范 WS/T 313 医务人员手卫生规范 YY/T 0506.1 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第1部分:制造厂、处理厂和产品的通用要求 YY/T 0698.2 最终灭菌医疗器械包装材料第2部分:灭菌包裹材料要求和试验方法 YY/T 0698.4 最终灭菌医疗器械包装材料第4部分:纸袋要求和试验方法 YY/T 0698.5 最终灭菌医疗器械包装材料第5部分:透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材要求和试验方法 YY/T 0698.8 最终灭菌医疗器械包装材料第8部分:蒸汽灭菌器用重复性使用灭菌容器要求和试验方法 3.1 下列术语和定义适用于本文件。 清洁cleaning 去除物体表面有机物、无机物和可见污染物的过程。 3.2 清洗washing 去除诊疗器械、器具和物品上污物的全过程,流程包括冲洗、洗涤、漂洗和终末漂洗。 3.3 清洁剂detergent 洗涤过程中帮助去除被处理物品上有机物、无机物和微生物的制剂。 3.4 消毒disinfection 清除或杀灭传播媒介上病原微生物,使其达到无害化的处理。 3.5

国家电网公司电能表技术规范

国家电网公司电能表技术规范 1 总则 1.1本通用要求适用于国家电网公司系统(以下简称公司系统)计量用单相多功能载波电能表的招标采购,它包括指标、机械性能、适应环境、功能、电气性能、抗干扰及可靠性等方面的技术要求、验收要求以及商务、供货、质保、售后服务等要求。 1.2 本通用要求提出的是最低限度的技术要求。凡本通用要求中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则买方认为卖方提供的设备完全符合本通用要求。如有异议, 都应在投标书中以投标差异表为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本通用要求所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致,卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本通用要求经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 2 规范性引用文件 下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款,其最新版本适用于本规范。除本规范中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准,这是对设备的最低要求。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准号及其有关内容,并经需方同意后方可采用。但原则上采用更高要求的标准。 GB/T 15284-2002 《多费率电能表特殊要求》 GB/T 17215-2002 《1级和2级静止式交流有功电能表》 GB/T 18460.3-2001 《IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电能表》 DL/T614-2007 《多功能电能表》 DL/T645-2007 《多功能电能表通讯规约》 GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备通用要求试验和试验条件》第11部分:测量设备DL/T 830-2002 《静止式单相交流有功电能表使用导则》 GB/T 17442-1998 《1级和2级直接接入静止式交流有功电能表验收检验》 JJG 596-1999 《电子式电能表》 3 术语和定义 3.1静止式载波电能表 应用于低压电网,测量单元由电流和电压作用于固态(电子)器件而产生与电能成比例的输出量,并对该输出量具有记录、存储以及通过电力线进行数据交换能力的电能表。 3.2CPU卡 配置有容量很大、类型不同的存储器和逻辑控制电路及微处理(CPU)电路,能多次重复使用的IC卡。 3.3CPU卡预付费电能表 用CPU卡作为预购电费的传输介质实现先付费后用电的电能表。 3.4ESAM模块 嵌入式安全存取模块,用于对IC卡进行认证和数据交换的模块,由电力公司发行,安装在仪表中。 3.5剩余金额 在电能表中记录的可供用户使用的金额值,该值应大于等于零。

电能表技术要求规范

1.2本通用要求提出的是最低限度的技术要求。凡本通用要求中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则买方认为卖方提供的设备完全符合本通用要求。如有异议,都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本通用要求经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。本通用要求所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致,卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 2规范性引用文件下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款,其最新版本适用于本规范。除本规范中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准,这是对设备的最低要求。如果供方有自己的标准或规范,应提供标准号及其有关内容,并经需方同意后方可采用。但原则上采用更高要求的标准。 GB/T15284-2002《多费率电能表特殊要求》GB/T17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》GB/T18460.3-2001《IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电能表》DL/T614-2007《多功能电能表》DL/T645-2007《多功能电能表通讯规约》GB/T17215.211-2006《交流电测量设备通用要求试验和试验条件》第11部分:测量设备DL/T830-2002《静止式单相交流有功电能表使用导则》 GB/T17442-1998《1级和2级直接接入静止式交流有功电能表验收检验》JJG596-1999《电子式电能表》3术语和定义3.1静止式载波电能表 应用于低压电网,测量单元由电流和电压作用于固态(电子)器件而产生与电能成比例的输出量,并对该输出量具有记录、存储以及通过电力线进行数据交换能力的电能表。 3.2CPU卡配置有容量很大、类型不同的存储器和逻辑控制电路及微处理(CPU)电路,能多次重复使用的IC卡

南方电网公司三相多功能电能表标准技术标书

三相多功能电能表 编号:207 中国南方电网有限责任公司 2011年06月 目录 1 总则...................................................................... 错误!未定义书签。 2 技术要求.................................................................. 错误!未定义书签。 3 工程保证.................................................................. 错误!未定义书签。质量保证.................................................................... 错误!未定义书签。进度保证.................................................................... 错误!未定义书签。 4 对投标商的要求............................................................ 错误!未定义书签。投标商资格.................................................................. 错误!未定义书签。 对应标书要求................................................................ 错误!未定义书签。

三相智能电能表说明书

目录 1、概述 (1) 性能 (1) 制造标准 (1) 工作原理 (2) 主要功能 (2) 技术参数 (3) 2、基本功能 (4) 计量功能 (4) 电参量测量功能 (6) 电压监测功能 (7) 电网负荷曲线数据记录功能 (7) 事件记录功能 (8) 远方编程抄表功能 (8) 停电抄表功能 (8) 冻结数据功能 (8) 费率功能 (9) 背光显示功能 (9) 安全认证功能 (9) 3、显示 (10) 全屏显示画面 (10) 液晶显示说明 (10) 按键 (11) 显示内容说明 (11) 4、电表使用方法 (14) 安装 (14) 电表显示 (16) 参数设置 (18) 最大需量清零 (18) 故障报警显示 (19) 5、电能测量四象限的定义 (19) 6、显示 (20) 按键 (20) 显示内容说明 (20)

1概述 1.1特点 DSZ22/DTZ22系列三相智能电能表采用当今流行的高精度电能表设计方案,将高精度的A/D转换、高速DSP数字信号处理功能和高性能MCU完善的管理功能结合,采用永久保存信息的不挥发性内存、全隔离标准RS485串行数据通讯接口、红外通讯接口、汉字大画面超扭曲宽温液晶显示等先进技术,采用了SMT电子装联等当代先进的新工艺,是在充分考虑中国国情,严格按照国家标准、IEC、国网标准精心制造的高精度电能表。 该表集众智能多功能于一体,显示和远传实时电压、电流、功率等,且可按部颁标准和用户要求实现全部失压、失流记录、报警、显示功能,可有效地杜绝窃电行为,可广泛用于变电站、台区配变和企事业单位。 可根据用户要求和现场需要,通过负控终端或市话网或移动通讯网以及其它传输形式,组成远方抄表管理系统,实现电力部门营业抄表、负荷监控等远动控制,从而顺应了电力部门有效及时地对用户现代化科学管理的要求。接口通讯协议和数据结构符合DL/T645-2007标准,也可按用户要求制作其它形式的通讯规约。 1.2制造标准 GB/T 《多功能电能表特殊要求》 GB/T 交流电测量设备-通用要求试验和试验条件 - 第11部分:测量设 备 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和 2级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(级和 级)》 GB/T 《交流电测量设备特殊要求第23部分:静止式无功电能表(2级和 3级)》 DL/T 614-2007《多功能电能表》 DL/T 645-2007《多功能电能表通讯规约》 DL/T 556-1997《电压失压定时器技术条件》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 356-2009 《三相智能电能表型式规范》

电能表现场校验装置通用技术规范

电能表现场校验装置通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 电能表现场校验装置采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。2017最新消毒技术规范

公共场所消毒技术规范 目录 第1章总则 第2章医疗卫生服务机构内公共场所和公共用品的消毒 第3章宾馆、饭店、茶馆、酒吧的消毒 第4章商场、购物场所的消毒 第5章储水容器的消毒 第6章公共交通服务单位及公共交通工具的消毒 第7章娱乐场所的消毒 第8章幼托机构的消毒 第9章学校的消毒 第10章银行及其他货币流通单位的消毒 第11章会馆的消毒 第12章图书馆、书店和阅览室的消毒 第13章社区活动室的消毒

第14章浴业(浴室、足浴)的消毒 第15章体育场所的消毒 第16章美容美发店的消毒 第17章空调的消毒。 第18章殡仪馆的消毒 第19章其他公共场所的消毒 第20章消毒效果的检测 附录A 公共场所消毒效果检验常用培养基和液体(规范性附录) 附录B 公共场所卫生标准对微生物控制的指标(规范性附录) 附件1 中华人民共和国传染病防治法 附件2 消毒管理办法 附件3 公共场所卫生管理条例 附件4 突发公共卫生事件应急条例 第1章总则 1.1引言 为了预防公共场所和公共用品传播染病,保护人民的健康和社会安定,依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所消毒管理办法》和《突发公共卫生事件应急条例》制订《公共场所消毒技术规范》(简称规范)。 本规范规定了公共场所环境和公共用品的消毒方法、效果检测和监督方法。

1.2 适用范围 本规范适用于负责公共场所和公共用品卫生的事业和企业单位。包括:医疗卫生机构内的公共场所和公共用品、文化娱乐场所、浴业服务单位、宾馆、饭店、酒吧、茶馆、公共交通工具和环境、商店和购物场所、社区活动场所、学校、图书馆和书店、公用二次供水水箱和贮水容器、游泳池、银行和货币、幼托机构、体育场所和公共健身器材、美发美容店、空调系统等。 1.3 名词术语 1.3.1 公共场所对公众开放的,人民大众都可进入活动或接受服务的场所。是由人工建成的,供公众使用的活动空间。 1.3.2 公共用品向公众提供,为公众服务,众人均可使用的物品。例如:健身器材、娱乐器材、茶具、餐具、二次供水水箱等。 1.3.3 消毒采用物理、化学或生物的方法,杀灭或去除外环境中病原微生物及其它有害微生物的过程。消毒是个相对的概念,只要求杀灭或去除外环境中的有害微生物,而不是所有微生物,使其达到无害化的程度,而不是全部杀灭。 1.3.4 消毒剂用于杀灭和去除外环境中污染的致病性微生物及其它有害毒素的化学和生物制剂。 1.3.5 消毒器以物理或化学因子作为消毒因子,配以发射装置和其他辅助装置而制成的用于消毒的机器。例如:干热消毒器、压力蒸汽消毒器、空气消毒器等。

Q/GDW 364-2009《单相智能电能表技术规范》及编制说明

ICS29.020 Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q / GDW 364—2009 单相智能电能表技术规范 Technical specification for single phase smart electricity meters 2009-××-××发布2009-××-××实施 国家电网公司发布

Q / GDW 364—2009 目次 前言·······························································································································II 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 技术要求 (2) 5 检验规则 (12) 6 运行质量管理要求 (12) 附录A 试验项目明细表 (14) 附录B 显示信息表 (16) 附录C 单相智能电能表载波模块技术指标 (17) 编制说明 (19) I

Q / GDW 364—2009 II 前言 在国家电网公司“计量、抄表和收费标准化建设研究”项目成果的基础上,按照统一坚强智能电网 建设的总体要求,结合国内外计量、通信技术现状以及公司系统生产、经营、管理对电能表的基本要求,国家电网公司组织编制了智能电能表系列标准。本系列标准包括《智能电能表功能规范》、《单相智能电能表型式规范》、《三相智能电能表型式规范》、《0.2S级三相智能电能表技术规范》、《0.5S级三相智能电能表技术规范》、《0.5S级三相费控智能电能表(无线)技术规范》、《1级三相费控智能电能表(无线)技术规范》、《1级三相费控智能电能表(载波)技术规范》、《1级三相费控智能电能表技术规范》、《1级三相智能电能表技术规范》、《单相智能电能表技术规范》、《智能电能表信息交换安全认证技术规范》等12个标准。标准编制参考了有关标准、规程、规范。 本标准以《智能电能表功能规范》、《单相智能电能表型式规范》、《智能电能表信息交换安全认证技术规范》为基础,对2级单相本地费控智能电能表、2级单相本地费控智能电能表(载波)、2级单相远程费控智能电能表、2级单相远程费控智能电能表(载波)等4款电能表的技术要求、检验规则以及运行质量管理等要求做了进一步的规定。本标准是公司系统单相智能电能表招标采购、检验验收及质量监督等工作的技术依据。 本标准由国家电网公司营销部提出并负责解释。 本标准由国家电网公司科技部归口。 本标准起草单位:中国电力科学研究院、河南省电力公司、华北电网有限公司、北京市电力公司、山东电力集团公司、江苏省电力公司、浙江省电力公司、安徽省电力公司、吉林省电力有限公司、甘肃省电力公司、湖北省电力公司、国网电力科学研究院、国网信息通信有限公司共13个单位。 本标准主要起草人:宗建华、卢兴远、周宗发、郜波、杜新纲、葛得辉、宋雨虹、易忠林、肖坚红、申洪涛、孟宇、王大平。

医疗机构消毒技术规范》-(2015年版

《医疗机构消毒技术规范》最新版 1.中华人民共和国卫生部 2. 2016-08-01正式实施 3.术语和定义 3.1 清洁cleaning 去除物体表面有机物、无机物和可见污染物的过程。 3.7中效消毒剂 intermediate-efficacy disinfeetant

能杀灭分枝杆菌、真菌、病毒及细菌繁殖体等微生物的消毒制剂。 3.14中度危险性物品 semi-critical items 与完整黏膜相接触,而不进入人体无菌组织、器官和血流,也不接触破损皮肤、破损黏膜的物品,如胃肠道内镜、气管镜、喉镜、肛表、口表、呼吸机管道、麻醉机管道、压舌板、肛门直肠压力测量导管等。

电表箱技术规范

计量表箱技术规范 1规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 4208-93 外壳防护等级(IP代码) GB 7251.1-97低压成套开关设备和控制设备 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 JB/T 16934-1997 电能计量柜 DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验外观检测: 1箱体标识 1.1计量箱应有设备铭牌、出厂编号、出厂日期。计量箱统一编号规则编号由订货方提供。 2箱体材质:配电箱箱体基座采用冷轧钢板,铁皮厚度为1.2mm,表面静电喷涂处理,颜色为驼色。 3电器元件 计量箱应设置分级保护,满足选择性、灵敏性要求。塑壳断路器应符合GB/T 14048.2标准要求;单相断路器应符合GB 10963.1标准要求。箱内电器元件应按国家有关规定通过强制认证(3C认证)

4安装附件 4.1多表位计量箱内各电能表中性线应分表安装,不得共用。 4.2计量箱内应采用绝缘阻燃的导线,色标应为:相线为黄绿红三色;零线为黑色;PE线为黄绿双色线。 4.3计量箱内亦采用线槽布线,进出线独立分开,布线设计合理、工艺过关。 4.4非金属箱内须预留PE端子,便于箱体与接地网可靠连接。 5外壳 箱体必须为封闭结构,并有良好的通风散热结构设计,应采取防止非正常情况下外部异物插入触及带电导体的措施。 6功能室 计量箱需分为进线室、计量室与出线室三个部分,进线室、计量室、出线开关室各个功能区之间需有必要的互锁逻辑关系,能够满足供电企业不同专业间,以及供电企业与用电客户间的责任划分。各室可按横式、竖式、混合式排列。 7隔板和门 7.1多表位表箱的进线室、计量室与出线室的门均独立。应为内嵌式设计,门轴应有防撬措施;门外不可有外露可触及的紧固件。 7.2计量室门无色透明的材料,满足抄表管理和防窃电要求。边框应具有良好的密封性能。 7.3进线室应安装进线开关、分线母排、零线端子等。(分线母排容量应满足表位户数要求) 8锁、封 8.1电能计量箱的进线室、计量室门必须设置专用门锁,门锁外需有一定的防护措施。 8.2锁具应有一定的防盗、防撬性能,宜通过相应的安全认证。 9箱内布线要求