文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 副立井井下氧电焊安全措施

副立井井下氧电焊安全措施

副立井井下氧电焊安全措施
副立井井下氧电焊安全措施

副立井井下氧电焊安全措施

因副立井吊盘变形须进行氧电焊作业处理,故制定如下措施:

一、施工时间:2010年12月13日

二、施工地点:副立井井底

三、安全负责人:梅学思

四、安全技术措施:

1.严格遵守《煤矿安全规程》和《氧电焊作业规程》。

2. 搬运或运输材料时,运输工具必须能承受器材的重量且放置平稳,必需对器材加以固定,搬抬器材前,应先清理现场道路上的杂物,以防器材滑落或摔倒伤人。

3.易燃易爆物品必须有专人运送到指定地点。

4. 必须由瓦检员检查在井下施工点附近20米范围内检查瓦斯浓度,瓦斯浓度不超过0.5%,且20米范围内无瓦斯积聚现象方可施工。

5. 清除现场易燃易爆物品,且作业地点20米范围内不得堆放易燃易爆物品。

6.现场至少备两个灭火器和足够的灭火器材。

7.采取措施防止火花溅落在其他易燃易爆物品和人员身上,必要时停止作业。

8.搭接电源时,搭接点的瓦斯浓度不超过1.0%,接点附近不得有易燃易爆物品。

9.搭接电源时,必须执行断电后验电放电制度。

10.作业完成电气设备必须恢复防爆性能,应反复检查现场1小时后无异状方可离开。

11.各气瓶相距5米以上,距明火点10米以上。

12.气嘴严禁沾上油脂油污,不得对有压力油管式部件直接作业,作业时应将油和压力释放。

13. 作业过程中应加强与有关部门联系,作业情况应随时报告调度室。

14.焊条头、废料件不得乱仍,应就地放置,离开时及时清理送入废料堆

15.未尽事宜,严格按照煤矿三大规程执行。

山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司

副立井井下氧电焊

温州第二井巷工程公司

审批表

井下电氧焊使用安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下电氧焊使用安全技术措施 (最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

井下电氧焊使用安全技术措施(最新版) 根据我矿设备安装、检修计划,井下主运输巷部分轨道道岔维修改造需进行电氧焊作业。为保证施工安全,特制定如下安全措施。 一、施工时间:2014年2月23日9点至12点 二、地点:+1180车场 三、施工总负责人:机电矿长 现场负责人:机运科长 安全负责人:当班安全员 四、施工内容: 使用电氧焊在+1180车场进行切割(焊接)。 五、施工前的准备工作: 1、施工前,机电科要在矿碰头会上提出电氧焊申请,办理电氧焊联系单,相关部门人员在联系单上签字确认。调度、安监、通风

部门相关领导、安全员、瓦检员,施工前要提前进行措施宣贯,并到现场监督检查工程装备和负责专项措施的落实。 2、由通风工科、安监科派专职瓦检员、安全员,机电科派警戒人员参加施工。 3、机运科指派专人携带打火机为火种,其他操作人员不得携带。 4、施工地点必须备有不少于0.3立方米的灭火专用砂和两个干粉灭火器,并备有供水软管,能够保证正常供水,有专人负责喷水。 5、施工现场附近20米范围内要清除易燃、易爆物品。工作地点的前后两端各10米的范围内,应是不燃性材料支护,施工前用清水喷洒施工点周围进行消尘。 六、施工期间的注意事项: 1、电氧焊作业,必须有矿级以上领导作为施工总负责人。现场施工负责人必须组织落实各项安全保障措施,瓦斯检查员负责检查区域内巷道风流、顶板、支护背板后的瓦斯浓度,确保没有瓦斯积存;安全员负责检查各项安全保障措施的落实情况,严把安全关,措施不落实不得开工。现场施工负责人、瓦斯检查员、安全员,任

井下电焊安全技术措施(2021)

井下电焊安全技术措施(2021) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0502

井下电焊安全技术措施(2021) 一、施工准备 1、检查电焊设备,必须完好可靠,接线符合完好标准。不完好严禁使用。 2、检查作业点消防管是否有水,并在作业之前将作业地点10米内煤尘、浮煤进行冲洗清理。消防管路无水,必须使用盛水设施将作业地点按规定喷酒,否则严禁电焊作业。 3、检查电焊作业地点前后两端各10米的井巷范围内,不能有液压油、机油、棉纱、风筒等易燃易爆物品,工作地点应至少备有2个干粉灭火器和足够数量灭火砂。 4、检查工作场所安全状况,顶板鳞皮、片帮必须处理彻底,必要时设临时支护,支护材料应是不燃性材料,在综采工作面作业时必须将护帮打出去。

5、电焊操作人员佩戴好专用手套、焊帽或专用防护眼镜,并进行检查,不完好及时进行更换,作业前衣领袖口必须全部扎紧。、 二、安全要求: 1、现场作业人员必须具备一定消防安全知识,能熟练使用消防灭火器材。 2、参加电焊作业人员必须经过专业培训,并且持证上岗。 3、施焊作业由施工负责人统一指挥,在现场将措施落实到位,监护人负责检查和监督,发现问题及时汇报。 4、施焊作业必须背风作业,风大时应设挡风设施,工作地点的下方用不燃性材料设施。 5、电焊作业前及作业过程中,监护人、兼职瓦检员要在现场进行监督检查,兼职瓦检员每隔半小时测一次瓦斯浓度,作业地点风流中瓦斯浓度大于0.5%时不得作业。 6、电焊机的接线、拆线工作,必须由专职电工来操作,电焊机的外壳和焊件必须接地,电缆和焊把柄必须绝缘良好,焊接地线不得接在钢丝绳、管路、轨道等上且必须设专用电缆。

兴家沟煤矿井下电氧焊安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT524 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 兴家沟煤矿井下电氧焊安全技术措施 通用范本

兴家沟煤矿井下电氧焊安全技术措施通 用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1、施工前由施工负责人组织所有参加施工人员进行本安全技术措施的贯彻学习,并在施工过程中严格按本安全技术措施规定执行。 2、施工前由施工负责人组织所有施工、安监、瓦监人员对作业地点附近20米周围顶板、片帮及支护情况,处理不安全隐患;并将电氧焊地点前后20m易燃杂物清理干净,更要注意有无油污,发现后立即处理,并对施工地点前后20m范围洒水除尘,严防电、氧焊渣点燃油及易燃物。 3、施工前,施工负责人要和瓦斯员、安监

电气焊安全技术措施方案

整体解决方案系列 电气焊安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-87928电气焊安全技术措施 Electrical welding safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、电气焊人员必须经过专业培训考试合格,并且持证上岗。 2、电气焊作业人员必须具备一定消防安全知识,能熟练使用消防灭火器材。 3、作业时跟班领导一定要进行现场统一指挥,在现场将措施落实到位,并指定专人在场检查和监督,发现问题及时汇报。 4、焊、割等设备的运输执行有关运输安全规程。氧气瓶、乙炔瓶在装卸、运输时不得同油脂、易燃、易爆物品同车上下,必须轻装轻放、捆绑牢固,防止碰撞、滚动。氧气瓶上应装设防震胶圈,搬运前检查安全阀是否拧紧。 5、工作场所必须选择在安全地点,顶板离层、片帮必须处理彻底,

在支护完好的地方,必要时用不燃性材料设临时支护。 6、电焊、气割等工作地点的前后两端各10m的井巷范围内,应是不燃性材料支护,并应有供水管路,有专人负责喷洒水。工作地点至少备有2个个干粉灭火器和足够数量灭火沙袋。 7、作业之前利用清水对作业地点20米范围内煤尘、浮煤、巷帮、煤壁和底板进行冲洗清理,电焊、气割等工作完毕后,工作地点应再次用水喷洒,并应有专人在工作地点检查1h,发现异状,立即处理。 8、在井口房、井筒和倾斜巷道内进行电焊、气割和焊接等工作时,必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。 9、电焊、气割等工作地点,作业过程中要求安监员和瓦检员在现场监督检查,随身携带光学瓦斯检测仪和便携瓦检仪,要保持常开,并且瓦检员每隔一小时使用光学瓦检仪检测一次瓦斯浓度,作业地点风流中瓦斯浓度大于0.5%时不得作业,只有在检测证明作业地点附近20m范围内巷道顶部及其他边角部位无瓦斯积存时,方可进行作业。

井下电焊安全技术措施方案

整体解决方案系列 井下电焊安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-61624井下电焊安全技术措施 Safety technical measures for downhole electric welding 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、施工准备 1、检查电焊设备,必须完好可靠,接线符合完好标准。不完好严禁使用。 5、电焊操作人员佩戴好专用手套、焊帽或专用防护眼镜,

并进行检查,不完好及时进行更换,作业前衣领袖口必须全部扎紧。 7、在设备上进行电焊作业时,必须切断设备电源,并悬

井下电、氧焊安全技术措施

贵州鸿熙矿业有限公司纳雍县化作乡焦硐煤矿井下电焊、气割安全技术措施 纳雍县化作乡焦硐煤矿 编制时间:2016年3月10日

安全技术措施会审表

因本矿井下运输系统安全设施安装和维修需要,现需在井下相关作业地点进行电焊、气割工作。根据《煤矿安全规程》第223条的有关规定,为确保电焊、气割工作安全顺利完成,特制定本安全技术措施,所有作业人员必须认真学习好本安全技术措施,并严格遵照执行。 一、施工前准备: 1.施工前对所有参与施工人员进行本措施贯彻,并进行学习签名。 2.对措施中所涉及的物资、材料在施工前按照要求提前准备。 3.施工前明确施工负责人以及安全负责人。 二、施工前必须具备的条件 1.施工前要与安全科、通防科联系,并停止井下其它施工地点的一 切作业,撤出所有与施焊、气割作业无关的人员。 2.安全科在施工地点配安全员,通防科在施工地点配专职瓦检员。 3.氧气瓶、乙炔瓶在下井前要认真检查是否漏气、完好,若漏气或 其它故障要提前处理好后,方可运输下井,整个运输过程中,对设备必须轻搬轻放。 4.施工现场必须配备2个以上完好有效的灭火器,将专用洒水管接 通至施工地点,并保证水源充足。 5.施工前,将作业地点洒水一遍,保证地面潮湿。 6.作业地点的风流中瓦斯浓度不得超过0.5%,瓦检员在检查作业地 点附近20 m范围内包括巷道顶端瓦斯浓度不超过0.5%。 7.施工人员入井必须严格遵守煤矿安全入井相关规定。

三、电氧焊安全技术措施 1.电焊机、电焊钳、电焊钳线下井前必须保证完好、可靠,在运输 过程中对设备要轻拿轻放,电焊机电源取自机电硐室低压开关,接电源严格执行《煤矿安全规程》中的相关规定。 2.电焊作业必须由专业电焊工进行,持证上岗,严格遵守《煤矿安 全规程》和《操作规程》。 3.氧气瓶与乙炔气瓶不能同车装运,不能与其它物料及人员同车装 运,气瓶装车运输时必须支垫平稳,用麻绳捆绑牢固,气瓶装车运输时,必须顺车平放,并用道木支垫稳固,用麻绳捆绑牢固,方可运输,严格遵守煤矿安全入井的有关规章制度。 4.施工前带班矿长、安全员、瓦检员共同检查无问题后方可作业。 5.施工前,由取得电工将电焊机接好。 6.在电氧焊工作地点20 m范围内巷道内不准有易燃易爆物品和各 种杂物,在工作地点周围用不燃性材料设施接受火星。电氧焊作业地点必须配备 2 个以上完好有效的灭火器,并由专人负责在施工前对现场顶、帮、底进行一次充分的洒水工作。电氧焊施工所用的设施和工具要认真检查,如有漏气、漏电现象不得使用。7.电氧焊作业地点的风流中瓦斯浓度不得超过0.5%,瓦检员在检查 作业地点附近20 m范围内(包括巷道顶端)无瓦斯积存时,方可进行作业。 8.安全员、瓦检员必须跟班作业,严禁中途离开。 9.施工中如遇突然停风,应立即停止工作,撤出人员。

井下主要巷道使用电焊安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井下主要巷道使用电焊安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6415-70 井下主要巷道使用电焊安全技术措 施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、概述: 我矿主井、副井、+700m水平运输大巷、井底水泵房需要安装排水管路、防尘管路、压风管路,经现场勘查,需进行电焊气割,必须对弯道、交岔处的管路进行电气焊工作。为确保工作的安全,特编制此安全措施。 二、工作要求: 1、由矿长XXX担任电气焊工作中可能发生事故的总指挥长,电气焊的工作由机电副矿长XXX现场指挥负责,若发生事故必须按《XX矿各类事故应急救援预案》执行。 2、现定于是20xx年9月29 日至20xx年10月10 日早班进行电焊工作,每班工作时间为8个小时。

3、电气焊工作时必须分别有一名专职的瓦检员和安全员、在现场检查,并安排一名电工现场协助接电、断电的工作。 4、风井的主扇在电气焊期间,必须有专人值班。井下各岗位必须有专职人员值班,矿领导及科室人员除了下井带班外,一律在调度待命。 5、电气焊工作地点必须全部为岩石巷道(即:主井、副井、+700水平大巷、井底水泵房),超出以上规定范围要进行电气焊时,必须重新补写安全措施。严禁在煤巷内进行电气焊工作。对于煤巷需要加工的管路必须拿出井外加工。 三、主要安全措施: 1、电气焊工作地点前后20米范围内,不准有坑木、木板等可燃性物料堆放。开始工作前瓦检员必须先检查瓦斯,瓦斯浓度低于0.2%时方可工作,否则不准施工。瓦斯员每10分钟必须对工作地点前后20米范围内进行瓦斯检查,发现瓦斯浓度高于0.2%时必须停止工作。

电氧焊作业安全技术措施(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电氧焊作业安全技术措施(新版)

电氧焊作业安全技术措施(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 根据技改进程,我矿将进行主井胶带输送机的安装施工,在安装过程中要进行电氧焊作业,为保证电氧焊作业安全顺利进行,特制定以下安全技术措施。 一、作业时间:2011年10月24日至主井胶带输送机安装结束之日。 二、作业地点:主井口筛分车间、主井筒 三、作业内容:安装主井强力胶带输送机过程中进行的电氧焊作业 四、作业单位:胶带队、轨道队、机修队、通风队 五、安全技术措施 1、作业前必须做到三员(瓦斯员、安检员、消防员)到位,预先准备好至少两个有效的灭火器,消防员须熟练掌握灭火器的使用方法。安检员负责检查和监督,并及时向安全科汇报现场检查情况。 2、电氧焊操作工必须持证上岗。

3、氧气、乙炔气瓶要加强管理,氧气瓶距乙炔瓶10米以上,摆放必须平稳可靠,有防倒、防滚的措施,乙炔瓶必须直立摆放,并设专人看管。 4、作业前水管应接至作业地点,消防员要对作业地点周围和井筒20米范围内进行洒水作业,并查看10米范围内有无其它可燃物,并采取有效的防范措施。 5、作业前瓦检员要测量作业地点风流中瓦斯浓度,确定不超过0.5%时方可作业。 6、所有焊接设备均应可靠与电焊机的接地线连接;电焊机送电前,必须详细检查接线是否牢靠,电焊钳是否完好,是否有绝缘损坏、短路、接触不良等现象。 7、气割前,必须详细检查乙炔瓶及其连接部分是否漏气,焊枪与胶管连接处必须严密牢靠,氧气瓶口附件和皮垫及减压器上是否有油污和泥污。 8、气割作业点火时,应先稍开氧气阀门,再开乙炔气阀门。熄火先关乙炔阀门,后关氧气阀门,以免回火。 9、电焊操作工操作时,必须佩戴防护用具。 10、焊接时有油污的地方必须用棉纱擦拭干净再施焊。

井下电、氧焊安全技术措施

井下电、氧焊安全技术措施 施工安全技术措施:施工安全技术措施包括安全防护设施的设置和安全预防措施,主要有17方面的内容,如防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防起重设备滑落、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面措施。 因我***进行****。需要电、氧焊作业,为确保此项工作安全顺利地进行,特制定本安全措施,以指导工作。 一、施工时间及地点: 时间:年月日 地点: 二、施工负责人: 三、准备工作: 380v电源电焊机一台 15公斤氧气、乙炔各一瓶 6平方电源线100米氧气、乙炔带及割枪焊把线、焊把及焊帽焊条 四、工作任务: 1、 2、 五、安全技术措施: 1、进行电、氧焊前,必须明确电、氧焊的具体时间、地点及所影响的单位,在调度会上做计划通知所影响的单位。

2、电、氧焊施工人员必须是有经验、有资格证的氧焊工,懂得氧焊工操作规程,施工前必须提前学习本安全措施,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,保证安全施工。 3、氧气瓶、乙炔瓶在下井前要认真检查是否漏气、完好,若漏气或不完好要提前处理好后,方可下井,整个运输过程中,对设备必须轻搬轻放。 4、施工前,要认真检查气瓶、氧气管路、割枪是否可靠,有无漏气、跑气现象,施工前应派专人进行检查、监督。 5、电焊机、电焊钳、电焊钳线下井前必须保证完好、可靠,在运输过程中对设备要轻拿轻放,电焊机电源取自中央变电所低压盘,接电源严格执行《停送电操作规程》中的相关规定,并且是一名有经验、有资格证的机电工操作接火。 6、施工前应清理现场杂物及浮尘,并进行喷水,在工作地点周围用不燃性材料设施接受火星。施工地点前后两端各20米范围内不能有易燃物,由专人用水桶盛水沟内的水负责冲洗施工现场的地面。作业地点配备两个有效的灭火器。 7、高空作业超过2m时,作业工人必须系安全带,且必须系在安全可靠地点。平台采用2米高面积3平米的四腿活口架,作业前必须仔细检查安全带及其悬挂点,确保安全带完好,悬挂点牢固、可靠。 8、只有在检查证明作业地点附近20米范围风流中瓦斯浓度低于0.5%,方可进行作业。氧气瓶、乙炔瓶之间的距离最少不得小于5米,且氧

电氧焊安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.电氧焊安全技术措施正式 版

电氧焊安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据工作要求,副立井井底罐笼安全门需要进行电氧焊施工,为了安全生产,防止事故的发生,特制定以下措施,望有关人员认真执行。 一、作业时间:20xx年元月 二、作业地点:副立井底 三、施工负责人:王卫国 四、安全负责人:梁海田 五、作业中的注意事项及技术要求: 1、施工人员下井前,应检查氧气瓶,割枪,管带是否完好。检查氧气瓶和乙炔瓶的充气量是否满足使用要求,不完好不

得入井。 2、氧割操作时,氧气瓶和乙炔瓶的作业点之间的距离保持在20米以上。特别注意的是电、氧焊不得同时作业。 3、电焊机排风方向与巷道风流方向一致,焊机每工作一小时,停机5分钟降温,不得让电焊机长时间空载运行。 4、作业前,由矿生产调度室负责通知安全员,瓦检员,防尘员,消防员到现场监督施工,缺一不可。 5、安全员负责安全监督工作,发现不安全因素应立即制止,并组织有关人员进行处理。 6、防尘员负责工作地点前后各20米范围内的洒水灭尘,并提前清理工作现

阳煤集团井下电氧焊作业安全管理规定

阳煤集团井下电氧焊作业安全管理规定 第一条:井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊等工作。凡是在井上能预先处理或能上井处理的,严禁在井下电氧焊作业,井下设备、基础等的固定和联接尽量采用有效的可拆卸的紧固件,减少焊接的使用。井下电氧焊次数严格控制在指标范围内,日常电氧焊施工仅限于矿井主运轨道大巷内,由矿长批准后实施;特别电氧焊指井下主运轨道大巷之外,规程规定允许范围之内的电氧焊施工,必须提前以措施审批形式上报集团(区域)公司机电、通风、安监会审,经集团(区域)公司总工程师批准后实施。全矿井检修期间的电氧焊工程,提前集中上报,经集团(区域)公司会审批准后实施,可不纳入月考核次数范围。 井下电氧焊控制指标: 第二条:工作程序。严格控制在规程、措施许可的施工地点→负责人组织现场跟工程→制定安全技术措施→按规定逐级审批→施工前通知相关单位并填写联系单→施工负责人、瓦检员、安监员、辅助救护队员(兼职或专职,下同)到现场→检查落实措施到位情况→施工→施工后1小时留侯检查→特别电氧焊要汇报集团(区域)公司。 第三条:作业范围。按《煤矿安全规程》第223条规定为:井下

主要硐室、主要进风巷和井口房内。集团公司解释为井下主要硐室指:井底车场、中央配电室、充电库、集中胶带巷煤仓;主要进风巷指:服务几个采区的集中轨道巷、胶带巷或专用行人配风巷;井口房内指:联通井下的进风行人井口、提升运输井口。 第四条:各矿建立辅助救护队,可由瓦检员或安全员兼职,不少于12人,并经集团公司矿山救护队培训合格,装备所需的救生器械。今后,电氧焊时要有辅助救护队员现场监护。各矿要加强井下电氧焊工的培训管理,确保持证上岗。 第五条:以下地点或有下列情况时严禁进行电氧焊作业。 1、采区口及以里的所有井巷、硐室、煤仓、采掘工作面内; 2、在可燃性支护下; 3、井下运送火药的路线上和时间段内; 4、煤层中未采用砌碹或喷浆封闭的主要硐室和主要进风大巷; 5、施工地点附近有瓦斯涌出的岩层或瓦斯积聚的地方; 6、通风系统不合理,风速达不到规定的; 7、矿井主要通风机停运期间和反风期间。 第七条:电氧焊安全技术措施。井下和井口房进行电氧焊作业前,必须现场跟工程,制定专项措施报矿长批准。电氧焊工程必须连班连续作业,如果出现中断则必须重新制定专项措施并履行审批程序,严禁同一措施多处使用或同一地点措施多次使用。除全矿检修期间外,井下同时进行电氧焊作业的地点不得超过2处。 第八条:措施的贯彻落实。施工单位领导要在开工和施工期间前一天的矿碰头会上提出电氧焊申请,相关部门人员在联系单上签字确认。调度、安监、通风部门要提前安排到现场监督检查工程准备情况,

火电焊施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7486 (解决方案范本系列) 火电焊施工安全技术措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

火电焊施工安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工时间:年月日 二、施工地点:晓明矿尚三家子瓦斯泵站院内 三、施工内容:泵站正压注灌站管路系统改造及三防安装 四、施工负责人:xxx 五、安全负责人:xxx 六、洒水负责人:xxx 负责施工现场的洒水工作。 七、防火负责人:xxx 一但施工现场着火,立即用灭火器等工具灭火。 八、监护负责人:xxx负责监护现场,发现异常立即组织处理。

九、施工措施: 1.氧气、乙炔间距离10米,摆放距动火点10米。 2.施工点要备有完好的灭火器一只,装满水的水桶一只。 3.电焊机必须由专业电工接线,施工前检查好电缆、电焊机的完好情况,不完好的电焊机,严禁使用。 4.施工前必须经安检员、救护队员同意后方可施工。 5.施工所用氧气、乙炔瓶不得有漏气处,气带、压力表必须使用完好的标准件,每次施工前必须检查,氧气、乙炔瓶是否符合安全要求,不符合要求的严禁使用。 6.施工前要清理好施工现场5米范围内不能

电氧焊作业的安全管理规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电氧焊作业的安全管理规定(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电氧焊作业的安全管理规定(标准版) 为进一步规范煤仓及井下氧电焊工作,确保施工安全,特制定本管理制度。 第一条、作业范围。井下及井口房不得从事电氧焊等工作,如确需进行上述作业,施焊地点严格控制在井下主要硐室、主要进风巷和井口房内进行。下列地点或情况下不得进行井下电氧焊:采区以内的范围,采区可燃性支护的地点,井下运送火药的路线上和时间段内,煤层中未采用砌碹或喷浆封闭的主要硐室和主要进风大巷中。除全矿检修期间外,井下同时进行电氧焊作业的地点不得超过2处。 第二条、电氧焊安全技术措施。井下及井口房进行电氧焊作业前,必须现场跟工程,制定专项措施报矿长批准,且制定的专项措施必须提前三天完成审批工作。专项措施时效不得超过一星期,电氧焊工程必须连续作业,如出现中断则必须重新制定专项措施并履行

审批程序,严禁同一措施多处使用或同一地点措施多次使用。专项措施内要明确的内容包括:施工及现场负责人,电氧焊具体地点及其部位,采取的安全保障措施,施工有效期等。 第三条、措施的贯彻落实。施工单位领导要在开工和施工期间前一天的矿碰头会上提出电氧焊申请,相关部门人员在联系单上签字确认(联系单见附表),调度、安监、通风部门要安排到现场监督检查工程准备和落实专项措施的相关领导、安监员、瓦检员,并提前进行措施宣贯。突出矿井井下电氧焊作业时,要有井口(工区)副科级以上领导作为现场施工负责人。现场施工负责人负责组织落实各项安全保障措施,瓦斯检查员负责检查区域内巷道风流、顶板、煤仓内、支护背板后的瓦斯浓度,确保没有瓦斯积存,安检员负责检查各项安全保障措施的落实情况,严把安全关,措施不落实不得作业,现场施工负责人、瓦斯检查员、安检员任一人不在场,不得开工作业。 第四条、井下、井口房及选煤厂煤仓实施电氧焊施工的人员必须是矿在编正规队组,严禁多营、外建队、厂家等井下非矿正规在

井下电氧焊使用安全技术措施

桐梓县武贵煤矿 井下使用电氧焊切割安全技术措施 施工单位:机电科电工组 机电矿长:赵廷清 技术主管:赵廷清 编制:文联强 编制时间:2014年2月 22日

审批意见表

井下使用电氧焊安全技术措施根据我矿设备安装、检修计划,井下主运输巷部分轨道道岔维修改造 需进行电氧焊作业。调度、安监、通风部门相关领导、安全员、瓦检员,施工前要提前进行措施宣贯,并到现场监督检查工程装备和负责专项措施的落实。现场施工负责人、瓦斯检查员、安全员,任一不在现场,不得开工作业。 2、开工前,施工负责人要确保施工准备工作已经落实到位,施工所需工具、物品已经备齐,确认瓦检工、安全员和其他相关人员已经到达现场。 3、施工负责人汇报调度室,征得同意后方可开工,施工过程中分管领导及队干必须在现场严格把关。 4、氧气瓶、乙炔瓶瓶帽、防护圈齐全,乙炔瓶必须有防回火装置,各使

井下电焊气割安全技术措施

编号:AQ-JS-01091 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井下电焊气割安全技术措施Safety technical measures of underground electric welding and gas cutting

井下电焊气割安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、时间:二、地点: 三、内容:四、负责人: 五、措施内容: 1、工前,由施工负责人向全体施工人员贯彻此措施,施工过程中严格按此措施执行。 2、工人员签字后方可进行施工。 3、施工前,与通风区及检查科联系,由矿指派专人进行检查和监督。 4、施工地点10米井巷范围内的易燃物应清理干净,并有专用供水管路,专人负责撒水,现场有两台以上灭火器;认真清扫现场20m内的煤尘并用水冲走现场煤尘。 5、施工地点下方应有用不燃性物品制做的接受火星措施。 6、届时,由通风区瓦斯员检查施工地点风流中的瓦斯浓度不得

超过0.5%,并检查作业地点附近20米范围内巷道顶部和支护背顶无瓦斯积存时,方可进行作业。 7、施工前,施工人员应将水管中的水排空,并将水门关牢以防止电焊时水进入。 8、运送氧气、乙炔瓶时,严禁发生碰撞。 9、电焊钳及手套要事先进行检查保证其绝缘性能良好,电工检查电焊机外壳接地情况必须保证良好。 10、电焊机由电工按《电气操作规程》接线,由电工操作。. 11、严格执行停送电制度。 12、施工完毕,再次撒水,并有专人在现场检查1小时,发现异状及时处理。 13、施工过程中,施工人员要作到自保、互保、联保,统一协调工作 14、施工过程中,起吊重物时要选择可靠的支撑点,并检查巷道,巷帮情况。严禁超负荷起吊,严禁长时间起吊,吊起的重物下严禁站人。

氧气焊通用安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L5120 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 氧气焊通用安全技术措 施正式样本

氧气焊通用安全技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、氧气瓶安全技术措施 1、运输 (1)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否有油类等。 (2)装卸时,防震圈和瓶帽必须齐全,瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相撞,损坏和爆炸。 (3)不准同时装运其它可燃气体。 (4)在强烈阳光下运输时,要用帆布遮盖。 2、氧气瓶保管与存放 (1)库房周围不得放易燃物品。 (2)库内温度不得超过30℃,距离热源明火在

10米以外。 3、氧气瓶使用规定 (1)安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒钟,并检验氧气质量,合乎要求方可使用。 (2)瓶中氧气不准用净,应留0.1Mpa。 (3)检查瓶阀时,只准用肥皂水检验。 (4)氧气瓶不准改用充装其它气体使用。 二、乙炔气瓶安全技术措施 1、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。 2、乙炔瓶的漆色必须保持完好,不得任意涂改,防震圈和瓶帽必须齐全。 3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器和回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻

井下电氧焊使用安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3022 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 井下电氧焊使用安全技术措施标准版本

井下电氧焊使用安全技术措施标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据我矿设备安装、检修计划,井下主运输巷部分轨道道岔维修改造需进行电氧焊作业。为保证施工安全,特制定如下安全措施。 一、施工时间:20xx年2月23日9点至12点 二、地点:+1180车场 三、施工总负责人:机电矿长 现场负责人:机运科长 安全负责人:当班安全员 四、施工内容: 使用电氧焊在+1180车场进行切割(焊接)。

工作地点的前后两端各10米的范围内,应

是不燃性材料支护,施工前用清水喷洒施工点周围进行消尘。 3、施工负责人汇报调度室,征得同意后方可开工,施工过程中分管领导及队干必须在现场严格把

煤矿井下电焊施工安全技术措施 (1)

***煤矿 电焊安全技术措施 单位负责人: 编制人: 施工单位: 编制日期: 执行日期:

审批记录 机电科:年月日通防科:年月日生产科:年月日安监处:年月日安全处长:年月日总工程师:年月日分管矿长:年月日审批意见:

参加施工人员: 1、操作人员: 2、洒水降尘员: 3、气体监测员: 4、现场监督员: 传达人 参加学习 人员签字

电焊安全技术措施 一、施工地点: 二、施工内容: 三、电焊(√) 四、施工时间: 五、电焊 设备入井时间: 设备升井时间: 六、现场施工负责人: 七、施工安全措施: 1.电焊操作人员必须持证上岗,施工时跟班副区长必须现场跟班指挥。 2.本措施经审批后,必须组织所有参加施工的人员在施工作业前认 真学习本措施并签字,分工明确,责任到人,严格按措施施工。 3.井下必须使用有编号的电焊机进行作业,未编号的禁止入井。 4.电焊机经矿车下放到施工地点再由施工人员人工将其卸下,放置到巷道内不影响运输的、顶板巷帮完好、无淋水的位置。 5.电焊机必须用道木或其它物体掩好,以防止滑动 6.施工前应备好两只合格的灭火器、水桶、、供水软管、铁锨等用具;水桶应盛满水,容量不小于10公升;供水软管长度应超出施工地点10m,直径不小于6mm,出水口有专用球阀,进水口应接到总防尘管路,压力不小于3Mpa,各种灭火用具距施工地点不得大于5米。 7.施工前负责人应对使用的各种工具进行严格检查,不合格的要及时更换或处理,严禁使用不合格的工具。 8.施工前负责人要检查现场,对现场的各种管线和设施进行保护,对施工现场前后各10米范围内(即20米)其它易燃物品彻底清扫,做好洒水降尘工作,并将此范围内巷道顶帮用水冲刷一遍,严禁在有淋水的地方进

电氧焊安全技术措施示范文本

电氧焊安全技术措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电氧焊安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据工作要求,副立井井底罐笼安全门需要进行电氧 焊施工,为了安全生产,防止事故的发生,特制定以下措 施,望有关人员认真执行。 一、作业时间:20xx年元月 二、作业地点:副立井底 三、施工负责人:王卫国 四、安全负责人:梁海田 五、作业中的注意事项及技术要求: 1、施工人员下井前,应检查氧气瓶,割枪,管带是否 完好。检查氧气瓶和乙炔瓶的充气量是否满足使用要求, 不完好不得入井。 2、氧割操作时,氧气瓶和乙炔瓶的作业点之间的距离

保持在20米以上。 6、防尘员负责工作地点前后各20米范围内的洒水灭尘,并提前清理工作现场,前后各20米内严禁有易燃易爆物。 7、瓦检员必须对工作地点井筒风流中的瓦斯浓度进行认真检测,只有浓度在0.5%以下时,方可作业。 8、消防员必须携带两个灭火器,坚守现场,发现火情,立即扑救。

井下使用电焊安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-1738 (解决方案范本系列) 井下使用电焊安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

井下使用电焊安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 施工地点概况:施工地点为龙门吊下,四周为空地,放有各种设备,主要焊接综掘机,为保证施工中的安全,特编制此措施,请有关部门给予审批。 一、技术措施: 1、电焊机电源线、焊把线与电焊机联接安全可靠,线与电焊钳应无破损。 2、电焊机应保证外观完好,电流调节装置灵活、准确;带电部分与外壳的绝缘电阻大于0.5M Ω;电源线相间绝缘电阻大于2MΩ;,接地安全可靠并接地电阻小于0.5Ω。 3、电焊机电源线接在专用馈电开关的负荷侧,电源线的规格不小于U3×4+1×2.5。

4、工作人员必须严格执行电焊操作规程及煤矿停送电制度。 二、安全措施: 1、本措施在施工前送通风队、安检科各一份,施工人员必须听从现场瓦斯检查员、安检员的要求,现场瓦斯、二氧化碳、一氧化碳浓度分别小于 0.5%、0.5%、0.0024%,方可进行电焊作业。 2、电焊机在运输过程和停放地点禁止水淋和碰撞;除指定人员可调整电焊机电流外,其他人员禁止靠近电焊机。 3、准备两个完好的干粉灭火器、两个水桶和一些沙子,以备灭火。 4、电焊操作人员必须穿戴好绝缘靴、绝缘手套等绝缘消防用品,不能穿戴化纤衣服,作业时要有专人监视。

相关文档