文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工矿企业供电系统11

工矿企业供电系统11

工矿企业供电系统11
工矿企业供电系统11

第一章 工矿企业供电系统

本章重点内容:电力负荷的分类;供电系统的结线方式;矿井供电方式与矿井井下变电所,

教学方法:多媒体课件、教学模型、现场教学相结合。

第一节 概述

本节主要介绍煤矿企业对供电的基本要求、电力负荷的分类、电力系统的一些基本概念、供电电源和电压的确定。

一、供电的重要性及基本要求 (一)井下特殊的环境

(二)煤矿企业对供电的基本要求 1、供电可靠:

1)要求供电不间断。

2)对重要负荷供电应绝对可靠:如主排水泵、副井提升机等。 3)采用双回独立线路供电。 2、供电安全:

(1)供电安全就是包括人身和设备安全。

(2)我们依《煤矿安全规程》和有关技术规程规定,进行工作,确保供电安全。 3、供电质量

(1)要求用电设备在额定参数下运行,因为此时性能最好。

(2)反映供电质量指标主要有两个:频率和电压。频率50Hz ,要求偏差小于±0.5Hz ,即额定频率的1%,一般由发电厂决定。电压,各种电气设备要求电压偏差也不一样,一般工作情况下电动机允许电压偏差±5%,过高或过低都有烧坏电动机的可能。 4.供电经济:

在保证供电安全、可靠,质量的前提下 (1)尽量降低基本建设投资。

(2)尽可能降低设备、材料、有色金属的消耗。 (3)尽量降低电能消耗和维修费用等。 二.电力负荷的分类(依据重要性): 1、一类负荷(一级负荷)

(1)定义:凡因突然中断供电可能造成人身伤亡或重大设备损坏、造成重大经济损失或在政治上产生不良影响的负荷。例:矿井通风机、主排水泵、副井提升机等。 (2)供电要求:两个独立电源供电。

2、二类负荷:

(1)定义:凡因突然停电造成大量减产或大量废品的负荷。例:煤矿主井提升机、压风机。

(2)供电:两个独立电源供电。 3、三类负荷:

(1)定义:指除一、二类负荷以外的其它负荷。例:学校宿舍、地面附属车间及矿井机修厂等。

(2)供电:单回路供电、多负荷共用一条输电线路。 (三)负荷分类的目的

确保一类负荷供电不间断,保证二类负荷用电,考虑三类负荷供电 三、电力系统

1、电力系统:是指发电厂、各输电线路和升降变电所以及电力网用户组成的统一整体。即电能的产生—变换—传输—分配—消耗。 2、高压输电比较经济,因为

U 1I cos UI 3P ∝

??=

3、并网发电:

1)将电力系统中各发电厂之间以输电线路相连。

2)优点:供电可靠、经济。

四、工矿企业电源

1、电源来源:

1)电力系统。

2)地方发电厂。

3)自备发电厂。

2、有一类负荷的矿山总变电所应有两个独立电源。

五、供电电压等级

1、额定电压:电气设备运行状态最佳,效益最好时的电压。

2、煤矿常用的电压等级: 127V、220V、380V、660V、1140V……。

3、电源电压的选择:

1)系统电压等级.

2)供电容量.

3)供电距离。

第二节电网

本节主要介绍电力网的分类,结线方式和中性点的运行方式。

一、电力网的分类

1.电力网:由变电所及各种不同电压等级的输电、配电线路组成。

2.任务:输电配电。

3.分类:以电压高低、负荷性质、线路结构和中性点运行方式来进行分类。

二.电力网的结线方式

1.放射式电网.

1)分类:单回路、双回路。

2)主要优点:

优点:线路独立、可靠性高、继电保护整定简单。

缺点:总线路长、不经济。

3)适用:负荷容量大或孤立的重要用户

2.干线式电网(1—3)

1)分类:单回路、双回路和环式电网。

2)优,缺点;(相对于放射式的优缺点)。

优点:总线路短、节资。

缺点:用户相互影响、可靠性低、保护整定误差大。

使用对象:单回路干线式一般使用三类负荷供电,如教学楼、宿舍楼,双回路干线式一般使用二、三类负荷供电。

3.环式电网 图1—4 1)分类:开环、闭环。 2)优缺点:

优点:总设备少,投资小,可靠性高;

缺点:负荷容量相差太大时不经济,继电保护整定复杂。

3)适用对象:负荷容量相差不太大,彼此之间相距较近,而离电源都较近,且对供电可靠性要求较高的重要用户。 三.电网中性点的运行方式

1.运行方式决定了单相接地后的运行情况,供电可靠性、保护方法及人身安全等问题。 2.中性点运行方式(3种)

1)中性点不接地系统(图1―5)

(1)解释:中性点不接地系统(见图) (2)优缺点:

优点:单相接地时,线电压仍对称,不影响供电,提高供电的可靠性;且接地电流小; 缺点:单相接地时,非接地相对地电压升高3倍,易击穿绝缘薄弱处,造成两相接地短路。

(3)适用范围: A 、煤矿井下。

B 、35KV 及以下高压电网:线电压仍对称(不影响供电)。 (4)单相接地电容电流: 架空线路:3501UL I E =

电缆线路:;10

2UL

I E =

21E E I I I += 当单相接地电容电流:3~10KV 电网约为30A ,2~63KV (35KV )电网约为10A 时,易产

生断续电弧。断续电弧将在电网产生L 、C 震荡,在系统中产生(3~4)Ue 的过电压,可能使绝缘薄弱处击穿,造成短路故障。

应对措施:

A .限时:单相接地时间不应超过2h ,井下要求立即断电!

B.装设绝缘监视、接地保护装置。

C.转换线路。

2)中性点经消弧线圈接地系统

(1)中性点接地电容电流超过限度时,可采用中性点经消弧线圈接地系统。

(2)接法。

(3)消弧线圈的结构、工作状态。

结构:消弧线圈是一个有铁心的可调电感线圈,有5~9个插头,可调节匝数,减小间隙。线圈电阻很小,感抗很大,可看成纯电感元件。

工作状态:工作在补偿状态。若消弧线圈的感抗调节合适,将使接地电流降到很小,达到不起弧的程度。

(4)优缺点:

优点:单相接地时,线电压仍对称,不影响供电,单相接地时,运行不允许超过2h,提高供电的可靠性。

缺点:单相接地时,非接地相对地电压升高3倍,易击穿绝缘薄弱处,造成两相接地短路。

3)中性点直接接地系统

(1)引入:介绍接线方法。

(2)优缺点:(对应中性点不接地)

优点:单相接地时,其他两相对地电压不会升高。接地电流大,提高了保护装置的可靠性。

缺点:单相接地时,构成短路,电流大(称为大接地电流系统)。

(3)适用:

A.110KV及以上电压等级的电网上(绝缘只按相电压考虑)。在高压电网中,为提高系统的可靠性,广泛采用自动重合闸装置。一次重合成功率60%~90%左右,二次成功率15%左右,三次成功率3%左右。

B.地面380/220V三相四线制供电系统,获得两种电压等级。

第三节矿井地面变电所

本节主要介绍:变电所的接线方式(电源与变压器、母线与配出线的接线的接线方法、特点及适应范围)和变电所位置的确定。

一、矿井地面变电所

1、矿井地面变电所的任务:受电、变电、配电。

2、地面变电所主结线.包括:一次结线二次结线、配出线的结线。

1)地面变电所的主结线:

(1)变电所一次结线:是指受电线路与主变压器之间的结线.

A、线路-变压器组结线:图1-9

适用:三类负荷

有三种形式:

a、用隔离开关作为进线开关:适用线路短,变压器容量小的情况。

b、用熔断器作为进线开关:适用线路长,容量小。如:农村、小型企业。

c、用隔离开关、断路器作为进线开关:适用线路长,容量大。如:大、中型煤矿企业。

B、桥式结线:可靠性高,两个电源,两台变压器。

a、全桥结线:接线、优缺点及适用对象,图1-11a。

b、内桥结线:接线、优缺点及适用对象,图1-11b。

C.外桥结线:接线、优缺点及适用对象,图1-11c

(2)二次母线:接线图1—10,包括一次母线和二次母线的接法。

变电所二次母线:主变压器出线侧所联结的母线.

a、单母线结线:图1-10a,适用情况:容量小,可靠性不高的负荷。

b、双母线结线:图1-10b,适用情况:大容量变电所、220V以上的线路。

c、单母线分段式结线:图1-10c,适用情况及要求,负荷对称、兼顾平衡(大多数煤矿用的是这种).

(3)配出线的结线:图1-12

a.配电开关的种类:隔离开关、负荷开关、熔断器和断路器。

b.隔离开关布置及适应对象:

负荷开关+熔断器:适用于容量小不重要的用户;

隔离开关+断路器:适用于容量大比较重要的用户,单回路;

隔离开关+断路器+隔离开关:容量大的重要用户,双回路。

c.停送电操作。停送电操作顺序。

2)总配电所的主结线

(1)单母线:对三类负荷供电

(2)单母线分段:可靠性高,负荷大(独立双电源):对一、二类负荷供电。非独立电源:对二、三类负荷供电.

二、矿井地面变电所接线实例

简介

1、煤矿总变电所接线实例:电源数目、变压器、负荷、接线方式、电压等级、可靠性、

图1-13

三、矿井地面变电所的位置确定

1、矿井地面变电所的位置确定

(1)要求:布局合理、供电可靠、供电质量、经济性。

考虑负荷性质、大小和技术经济比较等。

(2)确定原则:P19。

第四节矿山供电系统

本节主要通过矿井供电系统图讲解矿井供电的类型、井下中央变电所、采区变电所、综采工作面配电点的接线、位置选择和设备布置等以及露天供电系统。

主要讲解深井供电系统。

1、矿井供电的类型

1)矿井供电方式的决定因素:井田范围、煤层开采深度、开采方法、年产量、涌水量、负荷大小等综合因素进行。

2)分类:深井和浅井两种类型。

A、特点:设立中央变电所。

B、决定因素:煤层深,井下负荷大、涌水量大等。如平煤各生产矿。

C、组成:地面变电所、井下中央变电所和采区变电所。

D、供电回路数:两路或两路以上。

2、井下中央变电所

1)井下中央变电所的结线图1-18

(1)单母线分段结线:

可靠性高,负荷大(独立双电源):对一二类负荷供电.独立电源:对二三类负荷供电.(2)运行方式:母线采用分列运行。

(3)适用情况;可靠性高、负荷大(独立双电源)、对一二类负荷供电。

2)井下中央变电所的位置和硐室布置

(1)位置选择原则:负荷中心、通风、交通、运输、进出线、顶板、无淋水等。

(2)硐室要求:耐火材料、尺寸、大小、通道、20%余地。出口、栅栏门、防火门、外开门、标高等。

(3)设备布置(图1—19)

A、布置原则:安全、方便、留有余地。

B、布置方式:①高压、低压设备分开②留有检修间距③留有备用设备余地是总回路数量的20%。

3、采区变电所

任务:接受中央变电所高压电能、变压、配出低压电能。

1)采区变电所的结线

考虑因素:电源回路数、负荷大小、变压器台数等。

(1)单电源进线。接线图(1—20),适用于:负荷小的工作面,炮采工作面。

(2)双电源进线。接线、分列运行。适用对象;综采工作面或下山采区、有排水泵的采区变电所。

2)采区变电所的位置和硐室布置图1—20

与井下中央变电所的位置和硐室布置类同。

4、综采工作面供电与工作面配电点

1)综采工作面供电。图(1—21)

①高压深入负荷中心。

②组成:采区配电所—移动变电站—工作面。

③设备布置;图1—21。

2)工作面配电点

①引入:停送电方便,设备多或距离采区变电所较远。

②组成:采区变电所---工作面配电点方式。

小结:

煤矿供电系统:

类型:深井、浅井供电; 特点:选用;

结线:单母线分段;

变电所:井下中央变电所、采区变电所及综采工作面、配电点的位置与设备布置。

第二节 功率因数的提高

本课主要讲提高功率因数的目的、意义及方法,并联补偿电容器的选择及接线方法。 一、提高功率因数的意义 1、提高电力系统的供电能力

2、减少供电网络中的电压损失,提高供电质量。

3、降低供电网络中的功率损耗。

4、降低企业产品的成本 电费的收取方法:“两部电价制”:基本电价、电度电价(包括调整电价)。COS φ大于等于0.9 奖,低于此值罚。

二、提高功率因数的方法

1、提高负荷的自然功率因数:1选、2调、3换。

1)选:正确的选择、合理的使用电动机和变压器,在条件允许的条件下,尽量选择鼠笼型电动机。避免:空载、轻载运行。

2)调:合理选择变压器的容量,尽量空载、轻载运行。

3)换:更换设备为节能设备,对大容量,长时工作的矿井通风机采用同步电动机,使其工作在过激状态。

2、人工补偿提高功率因数

引入:当COS φ<0.9时,采用人工补偿法来提高功率因数,广泛采用并联电容器进行补偿。

三、电容器的选择

1、电容器无功容量的计算 图2—

1

Q c =P i (tan φANT -tan φac )

2、电容器(柜)台数的确定 需电容器台数:2

???

? ??=

NC

W nc c

U U q Q N

式2-10:每相所需电容器台数:3

N

n =

取其相等或稍大的偶数,因为变电所采用单母线分段式结线。

3、电容器的补偿方式和联接方式 1)电容器的补偿方式

(1)单独就地补偿方式:接线、优缺点、适用对象。 (2)分散补偿方式:接线、优缺点、适用对象。

(3)集中补偿方式:接线、优缺点、适用对象:6~10kV 大中型煤矿主要补偿方式,如:平煤各矿

2)电容器的联接方式

①三角形接法:优缺点

②星形接法:优缺点

△或Y(双Y)优选△,因为容量为Y的1/3 且电压低,放电1分钟,残压50V以下。1000V以上的电容器应采用电压互感器放电。

电容器放电回路中不得装设熔断器或开关,以免放电回路断开,危及人身安全。

小结:

1、提高功率因数的意义:

2、提高功率因数的方法:自然提高(选、换、调)和人工补偿法(并联电容器法)

3、电容器的选择:选择、接法、位置、放电要求。

第三章短路电流

本章重点内容:短路电流的有关参数,短路电流的计算,短路效应及校验等。

教学方法:多媒体课件、板书、案例。

第一节概述

短路故障是电气设备最严重的故障,对电气设备的危害性最大。所以我们要研究其种类、产生的原因。并采取相应的措施来预防或减轻其危害程度。

一、短路的种类及产生短路的原因

1、短路:供电系统中不等电位的点没有经过用电器而直接相连通。

2、类型(表3-1):三相、两相、两相接地、单相、单相接地。

*分对称性短路和非对称性短路。

对称短路:Z a=Z b=Z c、U a=U b=U c、I a=I b=I c

*最关键的两个短路电流:最大短路电流---选择设备、导线,最小短路电流---继电保护装置校验

短路的电压与电流的相位差较正常时增大,接近于90度。

单相短路只发生在中性点直接接地系统或三相四线制系统中。

其他:层间、层间短路。主要指电动机、变压器和线圈等。

3、造成短路原因:绝缘损坏、设备老化、使用不当、外力作用、误操作、鸟兽触及等。

二、短路的危害

1、特点:

(1)电流剧增至正常电流的几十甚至几百倍(电流大)。

(2)系统电压骤降。

2、后果:

(1)损害设备和线路。

(2)设备不能正常工作。

(3)影响电力系统运行。

(4)通信线路、电子设备干扰、产生误动作。

*3、保护措施:限制、装设熔断器、继电保护装置等。

三、计算短路电流的目的和任务

1、选择导线和设备。

2、选择和整定继电保护装置。

3、确定接线和运行方式。

4、选择限流电抗器。

小结:

1、短路的种类及产生短路的原因。

2、短路的危害。

3、计算短路电流的目的和任务。

第三节短路电流的计算

本节课介绍供电系统中短路电流的两种计算方法:有名值法和相对值法。一、有名值法(绝对值法、欧姆法)

1、低压电网短路电流的计算: *计算电压取比线电压高5%。

*对于高压电路,一般只计电抗,不计电阻。

*对于低压短路时,当3

∑X >

R 时才需计算电阻。 2、短路电流计算步骤:

1)求短路回路中各元件阻抗。

(1)电源系统的阻抗(①一般可不考虑电阻。②可由高压馈电线出口断路器的断流容量(极限短路容量)来估算,s

av sy

S U X 2=。 ③由开断电流I oc 来计算其断流容量,n oc oc U I S 3=):

(2)变压器的阻抗:

T

N T

N Z T S U u Z ??=100%2

2式3-12

2

2

2T

N T

N T

N T S U P R ????=式3-13 2

2T T T R Z X -=式3-14

(3)输电线路的阻抗:(*1、线路的电阻R wl 。可由导线电缆的单位长度电阻R 0值求得。R wl =R 0L 。2、线路的电抗X wl 。可由导线电缆的单位长度电抗X wl 值求得。X w =X 0L 。)

(4)限流电抗器的电抗:

r

N r

N r N r r I U U X X ???=

3100%

2)短路回路总阻抗的计算、折算。(注意:等效阻抗的换算)。

2

1

2

2

12

???? ??='???

? ??='????av av av av U

U X X U

U R R

2

2∑

∑∑+=X R Z 3)短路电流的计算:

(1)绘制短路计算电路图:标参数、找短路点。 (2)绘制等效电路图,标出各元件阻抗值。 (3)计算短路回路的阻抗。 (4)计算短路电流。

()2

2333∑

+∑=

=

X R U Z U I av

av s

二、相对值法(标幺值法)

1)相对值(标幺值法、相对单位制法)(*选基本容量,工程设计通常取Sd=100MVA 。基本电压选各元件及短路点线路的平均电压Uav ):计算电压个元件线电压,公式3-24、25、26、27、28、29、30、31、32。

da da

da U 3S I =

da

2

da da da da

S U I 3U X =

=

da da S S S =

* da da

U U U =

*

da da da

da S I U 3I I

I =

=

*

da da

da N da da U S X U I 3X X X

X ===

*

2)系统各元件相对基准电抗值的计算:

(1)电源系统的相对基准电抗:式3-28、29。 s

da da

2da s 2av da

sy da

sy S S S U S U X X X =

==*

g

N da g da

sy S S 100%X X ?*

''=

(2)变压器的相对基准电抗:式3-30:

T N da

z

da T S S 100%u X ?*=

(3)电抗器的相对基准电抗:式3-31。

2

3100100da

da

r N r N r da r N da r N z da r U S I U %x U I I U %x X ????*==

X

(4)线路的相对基准电抗:式3-32、33。

2da

da

02da

da

w da w U S L

x U S X X ==*

2da

da

02da

da

w

da w U S L

r U S R R ==*

3、短路电流的计算:

1)短路电流的相对基准值:式3-35。

()

()∑

=∑===*∑*da

da da

da av

da

3s 3da

s X 1

X X X 3U X 3U I I I

2)短路电流的计算:式3-36。

()()

da

da da s s X I I I *∑*=

=133

3)三相短路容量:式3-37、38。

()

()()()da da s da

da s av da s da s X I I I U I U S S S *∑*====1333333

()

33S av da

da da da S S I U X S S S S ===*∑*

例3-2.

三、不对称短路电流的计算 两相短路、单相短路。 1、两相短路电流的计算:

1)解析法计算两相短路电流:图3—8、式3-39、40、41。忽略电阻。

∑=

Z 2U I av

)

2(s

∑=Z 2U I av

)

2(s )3(S S )3()

2(s

I 866.0I 23I ==

*2)查表法计算井下低压电网两相短路电流:

(1)铝→铜:将铝芯电缆化为铜芯电缆:L cu =1.68L A1

(2)标准截面:将非标准截面铜芯电缆化为标准截面电缆.动力:50mm 2 照明:4mm 2

。 (3)求总长度。L 1=L a +L b +……+L n (4)查表。I s =f(L)

2、单相短路电流的计算:式3-50、51、52、53。 适用于三相四线制供电系统。 例3-3.

1)对称分量法:式3—44、45。

n

000n

000X 3X X R 3R R +=+=??

2)相一零回路法: 式3—46、47

()

()

021*******

31

X X X X R R R R ++=++=??

四、高压电动机对称电流冲击值的影响(略)

()()()2

02120211S X X X R R R U 3I ∑∑∑∑∑∑?

+++++=

()

()()

2

n n T 2

n n

T 1S X X R R

U I ∑????∑?????

+++=

(引导学生自学)

小结:

1、绝对值法(欧姆法):适用对象:特点、计算步骤。

2、相对值法(标幺值法):分类、计算方法、步骤。

3、不对称短路电流的计算

第七章输电线路

本章重点内容:电压损失,经济电流密度和年最大负荷利用小时数概念,电缆线路的结构组成及敷设方法,各种输电导线型号及截面的选择原则和选择方法。

教学方法:多媒体课件、实物等

第一节架空线路

本节主要讲架空线路的结构,各组成部分的作用,安装和敷设方法等知识。

输电线路结构作用:输电、连接发电厂、变电所和用户。

输电线路分类:架空线路和电缆线路。

一、架空线路的结构

1、导线

1)分类:裸导线、绝缘导线;单股、多股;铜线、铝线、钢绞、钢芯铝绞。

2)型号:TJ、LJ、GJ、LGJ——铜绞线、铝绞线、钢绞线、钢芯铝绞线。

3)应用:

铝绞线:10kV及以下配电线路;

钢芯铝绞线:机械强度要求高和35kV及以上的输电。

2.电杆

分类:木杆、水泥杆、铁塔杆。

直线、耐张、转角、终端、分支、跨越、换位。

3.横担

1)作用:固定绝缘子、保持线距。

2)木、铁、瓷。

3)安装位置:电线杆,负荷一侧、耐张杆:电杆两侧、其他、电杆受力反方向。

4、绝缘子

1)作用:固定导线、绝缘。

2)分类:图7—3。

5、金具:

1)作用。

2)种类图7—4。

3)适用对象。

6、拉线:

1)作用:稳固电杆。 2)组成。

3)种类:适用对象图7—5。

二、架空线路的敷设

1.敷设路径的选择原则:P152

2.线路的敷设

1)挡距与弧垂

2)导线在电杆上的排列顺序:零线位置、高、低压线同杆架设、排列。

3)导线的线间距离表7-1

4)横担的长度与间距表7-2

5)电杆高度(表7-3、4)

第二节电缆线路

本节主要讲电缆线路结构、类型、特点、应用和敷设等知识。

一、电缆的结构

分类:纸绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、塑料绝缘电缆。

1、纸绝缘电缆

1)分类:铅护套、铝护套。

铜线芯、铝线芯。

油浸纸绝缘、干绝缘、不滴流。

在有火灾、爆炸危险的场所严禁使用铝芯电缆和铅包电缆。(井下禁用铅包电缆)无铠装电缆、铠装电缆。

2)电缆型号含义:表7-5。

3)结构图7—7。

4)适用场所。

2、橡胶绝缘电缆

1)普通橡套胶电缆图7—8 结构、芯数、适用场所。

电路仿真实验报告42016年度

电路仿真实验报告 实验一直流电路工作点分析和直流扫描分析 一、实验目的 (1)学习使用Pspice软件,熟悉它的工作流程,即绘制电路图、元件类别的选择及其参数的赋值、分析类型的建立及其参数的设置、Probe窗口的设置和分析的运行过程等。 (2)学习使用Pspice进行直流工作点的分析和直流扫描的操作步骤。 二、原理与说明 对于电阻电路,可以用直观法列些电路方程,求解电路中各个电压和电流。Pspice软件是采用节点电压法对电路进行分析的。 使用Pspice软件进行电路的计算机辅助分析时,首先编辑电路,用Pspice的元件符号库绘制电路图并进行编辑。存盘。然后调用分析模块、选择分析类型,就可以“自动”进行电路分析了。 三、实验示例 1、利用Pspice绘制电路图如下 2、仿真 (1)点击Psipce/New Simulation Profile,输入名称; (2)在弹出的窗口中Basic Point是默认选中,必须进行分析的。点击确定。 (3)点击Pspice/Run(快捷键F11)或工具栏相应按钮。 (4)如原理图无错误,则显示Pspice A/D窗口。

(5)在原理图窗口中点击V,I工具栏按钮,图形显示各节点电压和各元件电流值如下。 四、选做实验 1、直流工作点分析,即求各节点电压和各元件电压和电流。 2、直流扫描分析,即当电压源的电压在0-12V之间变化时,求负载电阻R l中电流虽电压源的变化

曲线。 曲线如图: 直流扫描分析的输出波形3、数据输出为: V_Vs1 I(V_PRINT1) 0.000E+00 1.400E+00 1.000E+00 1.500E+00 2.000E+00 1.600E+00 3.000E+00 1.700E+00 4.000E+00 1.800E+00 5.000E+00 1.900E+00 6.000E+00 2.000E+00 7.000E+00 2.100E+00 8.000E+00 2.200E+00 9.000E+00 2.300E+00 1.000E+01 2.400E+00 1.100E+01 2.500E+00 1.200E+01 2.600E+00

供电服务承诺书

供电服务承诺书 供电服务承诺书 供电服务承诺书 1、城市地区:供电可靠率不低于99.90%,居民客户端电压合格率不低于96%;农村地区:供电可靠率不低99.6%,居民客户端电压合格率不低于95%。 2、供电场所公开电价、收费标准和服务程序。 3、供电方案答复期限:居民客户不超或3个工作日,低压客户不超过7个工作日,高压单电源客户不超过15个工作日,高压双电源客户不超过30个工作日。 4、居民客户向供电企业申请用电,受电装置检验合格并办理相关手续后,3个工作日送电。 5、非居民客户向供电企业申请用电,受电装置检验合格并办理相关手续后,5个工作日送电。 6、当电力供应不足,不能保证连续供电时,严格执行政府批准的限电序位。 7、供电设施计划检修停电,提前7天向社会公告。 8、提供24小时电力故障报修服务,供电抢修人员到达现场的时间一般不超过:城区范围45分钟,农村地区90分钟,特殊偏远山区2小时。 9、客户欠电费需依法采取停电措施的,提前7天送达停电通知书。

10、电力服务热线“95598”24小时受理业务咨询、信息查询、服务投诉和电力故障保修。县电力局供电服务承诺书范文为切实实践“三个代表”要求,脚踏实地地贯彻“人民电业为人民”的宗旨,向客户提供优质、方便、规范、真诚的服务,自觉接受客户和社会的监督。我局决定,开展优质服务年活动,并向社会各界承诺如下: 一、电力局在各营业场所公开电价标准和服务程序。 二、电力局的客户服务中心或营业厅实行每周七天工作制。 三、客户服务中心在受理居民客户申请后,5个工作日内送电(在县城范围内,3个工作日内送电,其他客户在受电装置验收合格后,5个工作日内送电)。 四、平利县电力局设立报修电话,提供24小时电力故障报修服务。正常情况下到达故障现场抢修时限:城内45分钟,农村90分钟,边远山区4小时。 五、供电设施计划检修停电,提前7天向社会公布。 六、不断提高城区安全可靠优质服务供电水平:城区供电可靠性率不低于99.89%,城区居民客户端电压合格率不低于95%。 七、不断提高农村地区安全可靠优质服务供电水平:农村地区供电可靠率不低于98%,农村地区居民客户端电压合格率不低于90%。 八、向社会公布故障报修,供电服务投诉举报电话:十项供电服务承诺陕西省地方电力有限公司十项供电服务承诺陕西省地方电力有限公司以“打造双优电网,传输现代文明”为企业使命,秉承“从客户最满意的地方做起,从客户不满意的地方改起”的服务理念,谒诚向广大客户提供真诚、便捷、优质、精细的服务。现向社会各界承诺如下:

计算机仿真实验-基于Simulink的简单电力系统仿真

实验七 基于Simulink 的简单电力系统仿真实验 一. 实验目的 1) 熟悉Simulink 的工作环境及SimPowerSystems 功能模块库; 2) 掌握Simulink 的的powergui 模块的应用; 3) 掌握发电机的工作原理及稳态电力系统的计算方法; 4)掌握开关电源的工作原理及其工作特点; 5)掌握PID 控制对系统输出特性的影响。 二.实验内容与要求 单机无穷大电力系统如图7-1所示。平衡节点电压0 44030 V V =∠? 。负荷功率10L P kW =。线路参数:电阻1l R =Ω;电感0.01l L H =。发电机额定参数:额定功率100n P kW =;额定电压440 3 n V V =;额定励磁电流 70 fn i A =;额定频率50n f Hz =。发电机定子侧参数:0.26s R =Ω, 1 1.14 L mH =,13.7 md L mH =,11 mq L mH =。发电机转子侧参数:0.13f R =Ω,1 2.1 fd L mH =。发电机阻尼绕组参数:0.0224kd R =Ω, 1 1.4 kd L mH =,10.02kq R =Ω,11 1 kq L mH =。发电机转动惯量和极对数分别 为224.9 J kgm =和2p =。发电机输出功率050 e P kW =时,系统运行达到稳态状态。在发电机输出电磁功率分别为170 e P kW =和2100 e P kW =时,分析发电机、平衡节点电源和负载的电流、电磁功率变化曲线,以及发电机转速和功率角的变化曲线。

G 发电机节点 V 负 荷 l R l L L P 图 7.1 单机无穷大系统结构图 输电线路 三.实验步骤 1. 建立系统仿真模型 同步电机模块有2个输入端子、1个输出端子和3个电气连接端子。模块的第1个输入端子(Pm)为电机的机械功率。当机械功率为正时,表示同步电机运行方式为发电机模式;当机械功率为负时,表示同步电机运行方式为电动机模式。在发电机模式下,输入可以是一个正的常数,也可以是一个函数或者是原动机模块的输出;在电动机模式下,输入通常是一个负的常数或者是函数。模块的第2个输入端子(Vf)是励磁电压,在发电机模式下可以由励磁模块提供,在电动机模式下为一个常数。 在Simulink仿真环境中打开Simulink库,找出相应的单元部件模型,构造仿真模型,三相电压源幅值为4403,频率为50Hz。按图连接好线路,设置参数,建立其仿真模型,仿真时间为5s,仿真方法为ode23tb,并对各个单元部件模型的参数进行修改,如图所示。

供电服务诚信承诺书

供电服务诚信承诺书 篇一:供电承诺书 篇一:供电承诺书 供电承诺书 ××(单位): 你单位在××(地 址)建设的“××(项目)”属于我局(公司)的供电范围,我局(公司)向你单位承诺为× ×(项目)的建设及建成后的办公、生活提供安全、正常供电。 ××供电局(公司) 年月日 篇二:用电分户承诺书范本 承诺 书 西安市供电局客户 服务中心: “西安******有限 公司”“西安******有限公司”两家单位就分户计量有关事宜,经协商一致,并共同承诺如下: 一、西安市供电局

向(甲方)广场批复正式电容量为:19510kva(一路电源由**变10kv供电至(甲方)1#环网 柜,再由(甲方)1#环网柜供电至(甲方)中心配1段母线,容量为9730kva;另一路电源 由**变10kv供电至(甲方)2#环网柜, 再由(甲方)2#环网柜供电至(甲方)城中心配,容 量为9780kva。两路电源分列运行。常用互为备用、热备)。 二、此次在原“西 安******有限公司”名下分户计量“西安******有限公司”总容量为2060kva:由西安****** 有限公司1#环网柜供电地1段母线出线供电容量为630kva;由(甲方)2#环网柜供电的2 段母线出线供电容量1430kva容量。 三、分户计量后, (甲方)广场中心配电室,1#配电室的全部设备,设施和高压供电线路资产仍归“西安****** 有限公司”所有,1#配电室及高压供电线路由“西安******有限公司”管理、运行、维护维 修并承担全部责任和费用。如果分户计量后双方发生配电室及高压供电线路管理,运行、维 护的责任纠纷,由双方自行解决,与供电局无关。 四、分户计量后,

电力系统暂态稳定仿真研究

毕业论文题目电力系统暂态稳定仿真研究 学院信息与控制学院 专业电气工程与自动化

目录 1绪论 (1) 1.1背景介绍与研究意义 (1) 1.2国内外研究现状 (1) 2电力系统暂态稳定的研究内容 (1) 2.1电力系统暂态稳定概述 (1) 2.2简单系统的暂态稳定分析 (2) 2.2.1功——角特性变化 (2) 2.2.2大扰动后发电机转子的相对运动 (3) 2.2.3等面积定则 (4) 2.3分析电力系统暂态稳定的线性方法 (4) 2.4提高电力系统暂态稳定方法 (6) 3电力系统暂态稳定仿真 (7) 3.1单机无穷大系统建模 (7) 3.2采用的模块及其参数设置 (8) 3.3电力系统暂态稳定性仿真 (10) 3.3.1 变压器经小电阻接地 (10) 3.3.2快速切除故障 (10) 3.3.3投入自动重合闸 (12) 4仿真结果及分析 (12) 4.1系统不稳定 (12) 4.4自动重合闸 (16) 5总结 (17) 参考文献: (17) 致谢 (19)

电力系统暂态稳定仿真研究 严正风 南京信息工程大学信息与控制学院,江苏南京 210044 摘要:本文核心是对电力系统暂态稳定问题的探究。概述了电力系统暂态稳定,着重于保持电力系统暂态稳定的措施。并且通过MATLAB的应用平台组成了三种系统仿真模型,主要采用了快速切除故障、变压器中性点经小电阻接地以及投入重合闸这三种手段,分析各自对电力系统暂态稳定的帮助。通过对仿真结果分析,从而对核心问题作出诠释且得出更好解决问题的措施。 关键词:电力系统;暂态稳定;MATLAB

Study on Transient Stability Simulation of Power System YanZhengFeng School of Information and Control,NUIST, Nanjing 210044,China Abstract:The core of this paper is to investigate the transient stability of power system. The transient stability of power system is summarized, and the measures to maintain the transient stability of power system are summarized. And through the MATLAB application platform is composed of three kinds of system simulation model, mainly by the rapid removal of fault, three methods of transformer neutral grounding via low resistance and input reclosing, the respective analysis on transient stability of power system with the help of. Through the analysis of the simulation results, to interpret the core issues, and to get better solution to the problem. Key words: power system; transient stability; MATLAB

电路仿真实验报告

本科实验报告实验名称:电路仿真

实验1 叠加定理的验证 1.原理图编辑: 分别调出接地符、电阻R1、R2、R3、R4,直流电压源、直流电流源,电流表电压表(Group:Indicators, Family:VOLTMETER 或AMMETER)注意电流表和电压表的参考方向),并按上图连接; 2. 设置电路参数: 电阻R1=R2=R3=R4=1Ω,直流电压源V1为12V,直流电流源I1为10A。 3.实验步骤: 1)、点击运行按钮记录电压表电流表的值U1和I1; 2)、点击停止按钮记录,将直流电压源的电压值设置为0V,再次点击运行按钮记录电压表电流表的值U2和I2; 3)、点击停止按钮记录,将直流电压源的电压值设置为12V,

将直流电流源的电流值设置为0A,再次点击运行按钮记录电压表电流表的值U3和I3; 4.根据叠加电路分析原理,每一元件的电流或电压可以看成是每一个独立源单独作用于电路时,在该元件上产生的电流或电压的代数和。 所以,正常情况下应有U1=U2+U3,I1=I2+I3; 经实验仿真: 当电压源和电流源共同作用时,U1=-1.6V I1=6.8A. 当电压源短路即设为0V,电流源作用时,U2=-4V I2=2A 当电压源作用,电流源断路即设为0A时,U3=2.4V I3=4.8A

所以有U1=U2+U3=-4+2.4=-1.6V I1=I2+I3=2+4.8=6.8A 验证了原理 实验2 并联谐振电路仿真 2.原理图编辑: 分别调出接地符、电阻R1、R2,电容C1,电感L1,信号源V1,按上图连接并修改按照例如修改电路的网络标号; 3.设置电路参数: 电阻R1=10Ω,电阻R2=2KΩ,电感L1=2.5mH,电容C1=40uF。信号源V1设置为AC=5v,Voff=0,Freqence=500Hz。 4.分析参数设置: AC分析:频率范围1HZ—100MHZ,纵坐标为10倍频程,扫描

电力工程质量保修承诺书模板

电力工程质量保修承诺书模板 若我公司有幸中标,我公司必将竭尽全力完成施工任务。我公司将按法律、行政法规 或国家关于工程质量保修的有关规定,对该工程在质量保修期内承担质量保修责任。 一、质量保修期 我公司根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期按照国 家现行保修规定执行。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。 二、质量保修责任 1、属于保修范围、内容的项目,我公司在接到保修通知之后起7天内派人保修。 2、发生紧急抢修事故,我公司在接到事故通知后,将立即到达事故现场抢修。 3、质量保修完以后,由贵单位组织验收。 三、承诺 工程竣工交验后,我公司将建立工程质量及功能使用情况后回访制度。我公司严格执 行市建委关于保修维修的规定,主动与建设单位签订保修合同,发放保修服务卡,实行三 公布,保证客户能及时向我们反映工程情况。自工程竣工后验收交付使用开始,树立“客 户是上帝”用户至上的思想意识,严格按国家规定的保修期限,进行周到的服务。 工程交验半年后进行第一次回访,了解工程在质量和功能使用等方面的问题,并备案,尽快组织有关人员进行维修和处理,直至全部 整修完毕。 工程交验一年后进行第二次回访,详细了解客户对工程的意见和建议,并短期内予以 答复,让客户满意。每次回访均要做好回访记录,以便考虑新的`整修方案,及时解决存 在的问题。 保修期后,在公司建立用户热线,及时热情解答用户咨询和解决用户困难,随叫随到。 贵单位可按工程结算额预留3%的工程质量保修金,待保修期满后归还。我公司在此承诺:在保修期内若我公司不能及时承担保修义务,贵单位可安排其他施工单位进行维修, 所发生维修费用全部从质量保证金中扣除,并对我公司处以质保金额的100%违约金处罚。 投标人(盖章):

简单电力系统暂态稳定性计算与仿真

中南大学CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 本科毕业论文(设计) 论文题目简单电力系统暂态稳定性计算与仿真 学生姓名李妞妞 指导老师 学院中南大学继续教育学院 专业班级电气工程及其自动化2014专升本 完成时间2016年5月1日

毕业论文(设计)任务书 函授站(点): 江西应用工程职业学院继续教育分院专业: 电气工程及其自动化 注:本任务书由指导教师填写并经审查后,一份由学生装订在毕业设计(论文)的封面之后,原件存函授站。

毕业设计(论文)成绩单

摘要 随着电力工业的迅速发展,电力系统的规模日益庞大和复杂,出现的各种故障,会给发电厂以及用户和电厂内的多种动力设备的安全带来威胁,并有可能导致电力系统事故的扩大,从技术和安全上考虑直接进行电力试验可能性很小,迫切要求运用电力仿真来解决这些问题,依据电网用电供电系统电路模型要求,因此,论文利用MATLAB 的动态仿真软件Simulink搭建了单机—无穷大电力系统的仿真模型,能够满足电网可能遇到的多种故障方面运行的需要。 论文以MATLAB R2009b电力系统工具箱为平台,通过SimPowerSyetem 搭建了电力系统运行中常见的单机—无穷大系统模型,设计得到了在该系统发生各种短路接地故障并故障切除的仿真结果。 本文做的主要工作有: (1)Simulink下单机—无穷大仿真系统的搭建 (2)系统故障仿真测试分析 通过实例说明,若将该方法应用到电力系统短路故障的诊断中,快速实现故障的自动诊断、检测,对于提高电力系统的稳定性具有十分重要的意义。 关键词:电力系统;暂态稳定;MATLAB;单机—无穷大;

电力系统分析仿真实验报告

电力系统分析仿真实验报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力系统分析仿真 实验报告 ****

目录 实验一电力系统分析综合程序PSASP概述 (3) 一、实验目的 (3) 二、PSASP简介 (3) 三、实验内容 (5) 实验二基于PSASP的电力系统潮流计算实验 (9) 一、实验目的 (9) 二、实验内容 (9) 三、实验步骤 (14) 四、实验结果及分析 (15) 1、常规方式 (15) 2、规划方式 (23) 五、实验注意事项 (31) 六、实验报告要求 (31) 实验三一个复杂电力系统的短路计算 (33) 一、实验目的 (33) 二、实验内容 (33) 三、实验步骤 (34) 四、实验结果及分析 (35) 1、三相短路 (35) 2、单相接地短路 (36) 3、两相短路 (36) 4、复杂故障短路 (36) 5、等值阻抗计算 (37) 五、实验注意事项 (38) 六、实验报告要求 (38)

实验五基于PSASP的电力系统暂态稳定计算实验 (39) 一、实验目的 (39) 二、实验内容 (39) 三、实验步骤 (40) 四、实验结果级分析 (40) 1、瞬时故障暂态稳定计算 (40) 2、冲击负荷扰动计算 (44) 五、实验注意事项 (72) 六、实验结果检查 (72)

实验一电力系统分析综合程序PSASP概述 一、实验目的 了解用PSASP进行电力系统各种计算的方法。 二、PSASP简介 1.PSASP是一套功能强大,使用方便的电力系统分析综合程序,是具有我国自主知识产权的大型软件包。 2.PSASP的体系结构: 报表、图形、曲线、 潮流计算短路计 电网基固定用户自定固定 第一层是:公用数据和模型资源库,第二层是应用程序包,第三层是计算结果和分析工具。 3.PSASP的使用方法:(以短路计算为例) 1).输入电网数据,形成电网基础数据库及元件公用参数数据库,(后者含励磁调节器,调速器,PSS等的固定模型),也可使用用户自定义模型UD。在此,可将数据合理组织成若干数据组,以便下一步形成不同的计算方案。

简单电力系统暂态稳定性计算与仿真概述

重庆大学网络教育学院 毕业设计(论文)题目简单电力系统的暂态稳定性计算与仿真 学生所在院校 批次层次专业 学号 学生 指导教师 起止日期2013.07.08-2013.09.15

简单电力系统的暂态稳定性计算与仿真 摘要 电力系统是一个复杂的动态系统,系统一旦出现稳定性问题,可能会在较短的时间内发生严重后果。随着电力工业的迅速发展,电力系统的规模日益庞大和复杂,出现的各种故障,会给发电厂以及用户和电厂内的多种动力设备的安全带来威胁,并有可能导致电力系统事故的扩大,尤其大区域联网背景下的电力系统故障将会给经济、社会造成重大损失,因此保证电力系统安全稳定运行是电力生产的首要任务。从技术和安全上考虑直接进行电力试验可能性很小,迫切要求运用电力仿真来解决这些问题,本文利用MATLAB的动态仿真软件Simulink搭建了单机无穷大电力系统的仿真模型,对其暂态稳定性进行仿真分析,仿真结果表明:故障切除时间越短,发电机阻尼越大,系统越容易稳定。 关键词:电力系统事故单机无穷大电力系统暂态稳定性 MATLAB 仿真模型

目录 摘要 (Ⅰ) 1引言 (1) 2电力系统的暂态稳定性简介 (1) 2.1 电力系统暂态稳定 (1) 2.2 电力系统暂态稳定研究的目的及意义 (2) 2.2.1 目的 (2) 2.2.2 意义 (2) 2.3 国内外现状及发展趋势 (2) 2.4 电力系统暂态稳定性探析 (6) 2.4.1 引起电力系统大扰动的主要原因 (6) 2.4.2 提高电力系统暂态稳定性的措施 (6) 2.4.3 系统在不同状态下发电机的功率特性 (6) 2.5 小结 (9) 3简单电力系统的暂态稳定性计算与仿真 (9) 3.1系统选定 (9) 3.2网络参数及运行参数计算 (10) 3.2.1各元件参数归算后的标幺值 (10) 3.2.2 运算参数的计算结果 (11) 3.3系统转移电抗和功率特性计算 (11) 3.4系统极限切除角计算 (12) 3.5 发电机摇摆曲线δ-t计算 (12) 3.6 Simulink模型及仿真结果 (16) 3.7 小结 (19) 4结论与展望 (19) 参考文献 (20)

《企业供电系统及运行》期中试题

(第一单元~第四单元) 试卷说明:1、考试时间90分钟,满分100分。 2、本试题共四页,共五大题。 一、填空题(1分/空,共15分) 1、通常我们把发电、变电、输电、配电和用电的整体,称为__________。 2、对电力系统的基本要求是:安全、_________、可靠、优质、经济。 3、企业低压配电电压通常采用____________V。 4、变电站的主接线是实现电能输送和___________的一种电气接线。 5、安装接地线时,应先接接地端,后接线路段,而___________接地线时,操作顺序恰好相反。 6、计算负荷时,采用的____________法是世界各国均普遍采用的计算方法,简单方便、 7、电力电缆种类很多,按其缆芯材质分铜芯和__________两大类。 8、按规定,高压配电线路的电压损失,一般不超过线路额定电压的__________。 9、供电系统中承担输送和分配电能任务的电路,称为一次回路,一次回路中所有的电气设备称为_________设备。 10、熔断器的功能主要是对电路及电路设备进行_________保护。 11、利用SF6气体作为灭弧和绝缘介质的断路器,称为_________断路器。 12、RTO型断路器主要由瓷__________、栅状铜熔体、触头、底座等几部分组成。 13、电力变压器主演由绕组、__________、油箱、绝缘、油枕、绝缘套管以及冷却系统等组成。 14、__________互感器按相数分,有单相、三相、三心柱和三相五心柱式。 15、__________互感器按一次绕组的匝数分,有単匝式和多匝式。 二、单择题(1分/空,共30分) 1、在对供电要求中的优质性主要是指()质量。 A、设备 B、电能 C、电压与频率 2、发电机的额定电压是指()用电设备的额定电压。 A、高于5% B高于10% C等于 3、一发电机和一变压器相连,已知该变压器的一次额定电压是6.3kV,则该发电机的额定电压是()kV。 A、6.6 B、6.3 C、6 4、一变压器二次接一线路,已知该变压器的一次额定电压是10kV,则该变压器的二次额定电压是()kV。 A、10 B、10.5 C、11 5、桥式起动机(天车)的电动机是()设备。 A、长期工作制 B、短时工作制 C、反复短时工作制 6、对三级负荷,在停电时间上的要求是()。 A允许短时间停电 B 不允许停电C允许长时间停电 7、企业总降压变电站的电压一般为()。 A、110~220/35~66kV B、10/0.22/0.38 kV C、35~66/3~10 kV 80.22/0.38 kV系统是中性点()系统。 A、经消弧线圈接地 B、不接地 C、直接接地 9、对企业供电系统的要求首先应保证()性。 A、经济 B 、优质C、安全 10、()级负荷需要两个独立电源来保证供电。 A、一 B、二 C、三 11、变电站的主要功能,除了能变换电压外,还能()。 A、分配电能 B、变换功率 C、提高功率因数 12、装设临时接地线时,应先装(),拆时相反。 A、三相线路端 B、接地端 C、负载端 13、负荷计算的主要目的是()。 A、提高功率因数 B、选择电气设备 C、继电保护整定 14、电力负荷按其重要程度和经济损失或影响程度,分为()级。 A、二 B、三 C、四 15、BXL型导线是()导线。 A、橡胶绝缘 B 、塑料绝缘C、裸铝绞线 16、我国规定架空裸导线的最高工作温度是()。 A、70℃ B、80℃ C、90℃ 17、铝绞线的型号是()。 A、LJ B、LGJ C、TJ 18、我国规定,架空裸导线的最高环境温度规定为()℃。 A、25 B、35 C 、40 19、单回路反射式高压线路一般适用于()级负荷。 A、一 B、二 C、三 20、电缆运行中最薄弱,故障率最高的部位是()。 A、电缆端头 B、中间接头 C、电缆本体 21、交流三相系统中裸导线B相的涂色为()。 A、红色 B、绿色 C、黄色 22、保护中性线(PEN线)截面的选择应不小于()截面。 A、保护线 B、中性线 C、保护线和中性线最大的 23、电压互感器的二次额定电压是()。

2016电力承诺书

2016电力承诺书 电力承诺书 作为××省电力公司下属×××单位,担负着××县29个乡镇中的20个乡镇的发、变、供电任务,在公司供电区域范围内有配电容量4.57万kva,现有职工418人。为了确保公司安全生产工作和安全可靠供电,实现全年各项安全生产目标,我公司领导班子全体成员代表全体员工,向××××郑重承诺,在工作中认真履行安全生产职责,忠实执行××××、××××的各项安全工作制度规定,努力做到: 1、严格遵守国家法律、法规,坚持贯彻“安全第一,预防为主”的方针,切实落实各级人员安全生产责任制,努力实现安全生产可控、在控和能控。 2、建立健全生产安全保证体系和监督体系,完善生产安全指挥系统,健全安全管理与考核制度,制定实现公司年度安全生产工作目标的工作重点要求和措施并跟踪检查执行情况。 3、在电网调度、运行、检修等生产工作中开展安全性评价工作,认真做好危险点分析和预控,大力开展标准化作业,对企业和工作现场的安全状况进行科学分析,找出薄弱环节和事故隐患,及时采取有效的防范措施。 4、制订重大人员伤亡、大面积停电、设备大范围受损、重要变电所全停等安全事故应急处理预案,建立有系统、分层次、上下一致、分工明确、相互协调的安全事故应急处理体系,并组织实施。 5、加强职工安全知识培训教育和安全工作规程的宣贯,并使之能正确运用在实际工作中。做好技术培训工作,特别是采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,及时编写相关安全技术规程和规定,培训作业人员掌握其安全技术特性和作业方法。 6、严肃事故的调查处理,严格执行“四不放过”的原则。对性质严重或典型的事故,及时掌握事故情况,召开专题事故分析会,提出防止事故重复发生的措施并认真落实。 7、确保安全生产所需资金的足额投入,重点保证反事故措施和安全技术劳动保护措施计划(“两措”计划)所需经费的提取和使用,建立安全生产奖励基金,保证安全奖励所需费用的提取和使用。 8、督促指导对需求侧安全用电情况进行检查,对存在安全隐患的,下发整改通知书,督促指导用户及时整改,严防用户事故危及人身、电网、设备安全。对用户和农电设备按规定标准检查试验,杜绝不合格的设备接入电网。 9、认真贯彻落实国家及上级关于保护电力设施、消防安全和反窃电的政策、法规及规定,切实做好本企业所辖电力设施的安全管理,确保电力设施的安全运行。健全保卫管理制度,落实安全防范措施,定期组织治安、消防安全大检查和消防演习,并配合当地公安部门做好外力破坏及火灾事故的调查处理工作。 10、切实落实农电安全工作各项措施,以“三防十要”为重点贯穿于整个农电安全工作中,把“五查、反六不”作为确保农电安全的突破口来抓。 11、加强公司安全文化建设,组织政工部门和党团组织,紧密围绕企业的安全生产形势,开展思想政治工作,采用各种生动有效的形式,对职工进行安全思想、敬业精神和遵章守纪等教育,使职工树立起牢固的“安全第一”思想。 12、贯彻落实有关多种经营安全工作的规定,督促严格执行承、发包工程和临时工管理制度。规范合同管理,明确安全责任,并检查安全措施落实情况。 13、严格执行《生产作业期间领导和各级管理人员必须到场的规定》,加大安全生产工作监督管理力度,在检修、施工和试验工程中,坚持做到“三有三必有”。积极开展现场督查和明查暗访,及时纠正、查处“三违”行为,领导和管理人员不发生违章指挥,

GBT 16664-1996企业供配电系统节能监测方法

企业供配电系统节能监测方法 1 主题内容与适用范围 本标准规定了用电单位供配电系统的节能监测内容、监测方法和合格指标。 本标准适用于企业、事业等用电单位供配电系统的节能监测。 2 引用标准 GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则 GB/T 13462 工矿企业电力变压器经济运行导则 GB 15316 节能监测技术通则 3 企业供配电系统节能监测项目 3.1日负荷率 3.2变压器负载系数 3.3线损率 3.4企业用电体系功率因数 4 企业供配电系统节能监测方法 4.1监测应在用电体系处于正常生产实际运行工况下进行,测试期为一个代表日(24小时)。4.2监测所用的仪表应能满足监测项目的要求,仪表必须完好,并应在检定周期之内,电能计量仪表准确度应不低于2.0级,测试仪表、测试条件、测试和计算方法应符合GB/T3485和GB/T13462的有关规定。 测试数据每小时准点记录一次。 4.3日负荷率的测试与计算 4.3.1用电体系平均负荷与日最大负荷的数值之比的百分数,即日负荷率Kf,%。4.3.2在测试期内,测算以下参数: a.日平均负荷 用电体系在测试期内实际用电平均有功负荷Pp,kW;其数值等于实际用电量除以用电小时数。 b.日最大负荷 用电体系在测试期出现的最大小时平均有功负荷Pmax,kW。 4.3.3用电体系在测试期的日负荷率Kf按公式(1)计算: Kf=PP ×100(%) (1) PMAX 4.4变压器负载系数的测试与计算 4.41电力变压器运行期间平均输出视在功率与其额定容量之比,即变压器负载系数β,又称变压器平均负载系数。 4.4.2在测试期内,分别测算每台变压器的下列参数: a.运行时间 变压器投入运行的时间T,h; b.有功电量 运行期间变压器负载侧的有功电量Wp,kW.h; c.无功电量 运行期间变压器负载侧的无功电量Wq,kvar.h; d.额定容量 变压器额定容量Se,kV A。 4.4.3测试期的变压器负载系数β按公式(2)计算:

电力系统仿真软件介绍

电力系统仿真软件 电力系统仿真软件简介 一、PSAPAC 简介: 由美国EPRI开发,是一个全面分析电力系统静态和动态性能的软件工具。 功能:DYNRED(Dynamic Reduction Program):网络化简与系统的动态等值,保留需要的节点。 LOADSYN(Load Synthesis Program):模拟静态负荷模型和动态负荷模型。 IPFLOW(Interactive Power Flow Program):采用快速分解法和牛顿-拉夫逊法相结合的潮流分析方法,由电压稳态分析工具和不同负荷、事故及发电调度的潮流条件构成。 TLIM(Transfer Limit Program):快速计算电力潮流和各种负荷、事故及发电调度的输电线的传输极限。 DIRECT:直接法稳定分析软件弥补了传统时域仿真工作量大、费时的缺陷,并且提供了计算稳定裕度的方法,增强了时域仿真的能力。 LTSP(Long Term Stability Program):LTSP是时域仿真程序,用来模拟大型电力系统受到扰动后的长期动态过程。为了保证仿真的精确性,提供了详细的模型和方法。 VSTAB(Voltage Stability Program):该程序用来评价大型复杂电力系统的电压稳定性,给出接近于电压不稳定的信息和不稳定机理。为了估计电压不稳定状态,使用了一种增强的潮流程序,提供了一种接近不稳定的模式分析方法。 ETMSP(Extended Transient midterm Stability Program):EPRI为分析大型电力系统暂态和中期稳定性而开发的一种时域仿真程序。为了满足大型电力系统的仿真,程序采用了稀疏技术,解网络方程时为得到最合适的排序采用了网络拓扑关系并采用了显式积分和隐式积分等数值积分法。 SSSP(Small-signal Stability Program):该程序有助于局部电厂模式振荡和站间模式振荡的分析,由多区域小信号稳定程序(MASS)及大型系统特征值分析程序(PEALS)两个子程序组成。MASS程序采用了QR变换法计算矩阵的所有特征值,由于系统的所有模式都计算,它对控制的设计和协调是理想的工具;PEALS使用了两种技术:AESOPS算法和改进Arnoldi 方法,这两种算法高效、可靠,而且在满足大型复杂电力系统的小信号稳定性分析的要求上互为补充。 二、EMTP/ATP 简介: EMTP是加拿大H.W.Dommel教授首创的电磁暂态分析软件,它具有分析功能多、元件模型全和运算结果精确等优点,对于电网的稳态和暂态都可做仿真分析,它的典型应用是预测电力系统在某个扰动(如开关投切或故障)之后感兴趣的变量随时间变化的规律,将EMTP 的稳态分析和暂态分析相结合,可以作为电力系统谐波分析的有力工具。 ATP(The alternative Transients Program)是EMTP的免费独立版本,是目前世界上电磁暂态分析程序最广泛使用的一个版本, 它可以模拟复杂网络和任意结构的控制系统,数学模型广泛,除用于暂态计算,还有许多其它重要的特性。ATP程序正式诞生于1984年,由Drs.

北京理工大学电路仿真实验报告

实验1叠加定理的验证 实验原理: 实验步骤: 1.原理图编辑: 分别调出接地符、电阻R1、R2、R3、R4,直流电压源、直流电流源,电流表电压表,并按上图连接; 2.设置电路参数: 电阻R1=R2=R3=R4=1Ω,直流电压源V1为12V,直流电流源I1为10A。 3.实验步骤: 1)点击运行按钮记录电压表电流表的值U1和I1;

2)点击停止按钮记录,将直流电压源的电压值设置为0V,再次点击运行按钮记录电压表电流表的值U2和I2;

3)点击停止按钮记录,将直流电压源的电压值设置为12V,将直流电流源的电流值设置为0A,再次点击运行按钮记录电压表电流表的值U3和I3; 原理分析: 以电流表示数i为例: 设响应i对激励Us、Is的网络函数为H1、H2,则i=H1*Us+H2*Is 由上式可知,由两个激励产生的响应为每一个激励单独作用时产生的响应之和。 则有,I1=I2+I3(1);同理,U1=U2+U3(2). 经检验,6.800=2.000+4.800,-1.600=-4.000+2.400,符合式(1)、(2),即叠加原理成立。

实验2并联谐振电路仿真 实验原理: 实验步骤: 1.原理图编辑: 分别调出电阻R1、R2,电容C1,电感L1,信号源V1; 2.设置电路参数: 电阻R1=10Ω,电阻R2=2KΩ,电感L1=2.5mH,电容C1=40uF。信号源V1设置为AC=5v,Voff=0,Freqence=500Hz。 3.分析参数设置: (1)AC分析: 要求:频率范围1HZ—100MEGHZ,输出节点为Vout。 步骤:依次选择选择菜单栏里的“simulate->Analyses->AC Analysis”,调出交流分析参数设置对话窗口,起始频率设为1Hz,停止频率设为100MHz,扫描类型为十倍频程,每十倍频程点数设

电力售后服务承诺书范文

电力售后服务承诺书范文 承诺书是承诺人对要约人的要约完全同意的意思,表示以书面形式。下面为大家分享电力售后服务承诺书范文,欢迎大家参考哦啊借鉴。 我们严格执行《售后服务承诺书》,我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,我们形成了"以客户为核心、以质量为企业的第一生命"的服务理念。并以严格的管理、先进的技术创建国内一流的服务企业为目标,制定了"规范管理制度,严格过程控制,保证产品质量,达到顾客满意"的质量方针,坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售服务体系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务! 1、提供专业咨询。在2小时之内答复您提出的专业技术问题。 2、提供详细资料。在4小时之内将您所需要的技术资料邮出,并争取您能在两日内收到。 3、提供合理报价。在2小时之内 ___合理报价。 4、提供考察接待。随时接待您的考察,并尽力为您的考察工作提供各种便利条件。

1、采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。 2、自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。 3、竭力按时按量 ___优质产品,并采用最优运输方式,确保您收到货物完好无缺。 4、积极与使用人员沟通,尊重用户安排,为用户提供周到的技术支持。 5、按合同的规定 ___送检、安装、调试及培训等服务。 6、无论合同大小,所有客户在价格及服务方面都是公平的。 1、我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。 2、产品有质量问题,一年保修,有合同约定的按合同约定。 3、我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。

4、对于10公斤以下的仪器,在两日内排除故障或提供新的设备供您暂时使用,直到损坏设备修好为止。 5、对于10公斤以上的仪器,在三日内排除故障或提供新的设备供您暂时使用,直到损坏设备修好为止。 为创造品牌,宣传品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则回馈客户,在此向广大客户承诺,同时希望广大客户监督。 1、公司生产的所有产品的将严格按照生产作业工艺进行,公司建有详细的档案库,确保产品研发、生产,验收,销售环节无一差错。 2、对产品性能,我们将进行严格的检测,所有项目检测合格后方可销售发货。 1、为了保证产品的高可靠性和先进性,产品的选材均选用国内或国际优质名牌产品。

《企业供电系统》课程设计

科信学院 课程设计说明书 (2014 /2015学年第一学期) 课程名称:《企业供电系统》课程设计 & 题目:某电机制造厂总降压变电所及高压配电系统设计 专业班级: 11级自动化2班 学生姓名:马凯 学号: 7 指导教师:苗敬利王立国 设计周数: 1周 设计成绩: — 2015 年 1 月4日

一、原始数据及主要任务 1、工厂负荷情况: 本工厂大部分车间为一班制,少数车间为两班或三班制,年最大负荷利用小时数为2500小时,日最大负荷持续时间为6小时。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表所示。

2、供电电源情况 本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 3、气象资料 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下米处平均气温为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 4、根据课题的原始资料 } ①确定负荷等级 ②拟定高低压供配电系统 ③正确建立负荷统计计算表 ④变压器台数、容量、型号选择 ⑤设计变电所主接线图 ⑥计算短路电流以及主要高压设备器件的选择及校验 ⑦CAD绘制供配电体统图 ⑧写一份完整的设计说明书

电力系统仿真实验

实验简介 一.仿真软件简介 “电力世界仿真器” (Power World Simulator)。Power World Simulator是一个优秀的软件包,能够处理任何规模的电力系统,在大学、公司、政府管理人员、电力市场人员等中被广泛使用。本书的CD在该软件平台上集成了计算例题、问题和课程设计,对学生学习及理解概念和方法很有帮助。 可视化电网是最新的研究成果,也是今后电力系统潮流计算、研究的方向。其中关于潮流管理、网络控制、电力市场环境下的线路阻塞、三维网络图、市场力等问题都是很新的。 良好的人机交互界面,使用者可依托Power World Simulator,在该软件的基础上进行方便的修改,或者按照自己的设计要求,搭建实际的电力网络进行仿真。具有一定的实用性。 二.软件使用说明 两种模式:运行模式(Run Mode)、编辑模式(Edit Mode) 以两母线电力系统(Two Bus Power System)为例,介绍“电力世界仿真器”的使用: 菜单栏:文件、仿真、例题信息、选项/工具、最优潮流、窗口、帮助“文件”:新建、打开、保存、关闭、打印等 “仿真”:运行、暂停、重新开始、恢复还原、牛顿单步潮流算法、极坐标牛顿-拉弗逊潮流算法、高斯-塞德尔潮流算法等 “例题信息”:例题简介、发电机信息、母线(节点)信息、线路/变压器信息、负荷信息、导纳矩阵等 “选项/工具”:算法/环境---潮流算法(迭代收敛误差、最大迭代次数、功率基准、缺省潮流算法等)、短路分析 工具栏:略 Message log:信息日志,记录运行过程中的状态数据

例1-1 两节点电力系统的潮流仿真 1)打开例1-1:File—Open Case—Example1-1—Two Bus Power System 2)分析例1-1: a.单电源辐射型网络,网络元件(发电机、负荷、线路、断路器),网络节点(母线),额定电压,负荷率饼状图 b.元件参数:指向相应元件点右键---Information Dialogue.各元件参数如下:发电机:Bus Number、Bus Name、ID、Status Power and V oltage Control;Input-Output;Fault Parameter 母线:Bus Number、Bus Name、V oltage(p.u.)、V oltage(kv)、Angle(deg)、Status、Device Info(Load Information、Generator Information、Shunt Admittance) 线路(变压器):From Bus---To Bus、Nominal kv、Circuit、 Parameter(R、X、B、C);Limit A/B/C;Status; Flows:Line flow at Bus(Bus A)、Line flow at Bus(Bus B) 负荷率饼状图:From Bus---To Bus、Circuit、MVA Rating 负荷:Bus Number、Bus Name、ID、Status Load Information:Base Load Model(Constant Power、Constant Current、 Constant Impedance );Current Load(MW V alue、Mvar V alue、Load Multiplier、Bus V oltage Magnitude) 3)运行例1-1: a.Play(开始迭代)---Pause,观察仿真结果 b.更改元件的参数,如负荷大小、线路阻抗等,重新进行仿真 4)结果分析 a.观察仿真结果,如各节点电压、负荷率、功率分布、功率损耗等 b.记录各相关元件的参数,采用手算潮流的方法分析计算,并与仿真结果进行对比。 c.更改元件的参数,如负荷大小、线路阻抗等,重新进行仿真,并观察仿真结果,如各节点电压、负荷率、功率分布、功率损耗等。

相关文档
相关文档 最新文档