长沙****改造工程 临时用电施工组织设计

编制人: 审核人:

编制时间:2008年 月 日

编制单位:中建**局总承包公司****项目部

施工组织设计(方案)审批记录湘质监统批长沙****项目临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计审批表

工程名称:****项目

工程名称:长沙****

编制说明

1、为贯彻JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,保障施工现场临

时用电安全,防止触电和电气火灾事故的发生,促进现场临时用电规范,现编制《长沙****项目临时用电组织设计》。

2、根据设计施工图进行临时用电平面布置。

3、根据施工组织总设计中的设备配置进行临时用电负荷的计算,根据现场平

面布置进行临时用电布置。

4、临时用电总负荷为业主所提供的800KVA变压器一台。

5、依据的主要规范:

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

《建设施工安全检查标准》 JGJ59-99

****临时用电组织设计

目录

第一章工程概况

第二章临时用电布置

一、临时用电布置原则

二、临时用电布置方案

三、配电室的要求

第三章临时用电负荷计算

一、主要用电设备及参数

二、总用电负荷计算

三、变压器的选用

第四章配电系统设计

一、配电箱负荷计算

二、配电箱、开关箱的要求

第五章接地防雷装置设计

第六章现场照明要求

第七章临时用电测试和维护

第八章安全用电措施、电气防火措施及环境要求

第一章工程概况

长沙****项目位于长沙望城县****镇,连结****大道与****大道,交通较为便利。结构已基本完成,外装修正在施工;室内砌体、抹灰、混凝土地面找平等简单装饰工程,均在紧张施工;室外可使用场地较大,对施工比较有利;已提供现场用水用电接驳点。

临时电源:业主提供800KVA变压器一台,已安装于工地西面。

临时设施:管理人员办公、生活区计划在东面建两层活动板房约750平米;劳务人员办公及库房设在工地的西南面,劳务人员住宿计划在工地北面租用村民住房,但租用房屋需从工地接电源;加工场地计划在西南角设钢筋、木工及安装加工场。

第二章临时用电布置

一、临时用电布置原则

1、本着“安全、经济、合理、美观”的原则进行临时用电布置;

2、临时用电采用电源中性点直接接地的220/380V三相五线制低压电,实

行三级配电、两级保护;

3、以“安全第一、配置经济”为原则进行临时用电配电箱配置;

4、以“使用合理、形象美观”为原则进行临时用电线路布置;

5、以“利于生产、便于使用、管理和维护”为原则进行临时用电系统回

路设置;

6、根据设计总平面图和施工现场平面布置图,为便于施工和管理进行临

时用电的设计和布置;

7、充分考虑施工各阶段用电设备和部位,减少临时用电的二次拆安。

二、临时用电布置方案

1、总则

(1)施工电源:利用业主提供的现场西面一台800KVA变压器作为施

工电源,包括现场生产和生活用电。

(2)供电方式:考虑工地施工面积较大,用电设备多,为保证用电安

全和施工顺利进行,采用分区供电。本项目供电分为四个区:即G1、

G2、G7栋为一号回路;G3、G4、G5、G6、G10、G11、G12、G13栋为二

号回路;G8、G9、G14、G15、G16、G17、G18、G19、G20栋为三号回

路;售楼部为四号回路。

(3)电缆敷设:电缆采用五芯交联聚乙烯电缆,沿围墙或临时道路敷

设。

2、临时配电干线图

号号

3、配电箱位置的确定:总配电箱为一级配电箱,设于相变处的配电房内;

4、一至五号配电箱为二级配电箱,其位置见平面布置图;楼层二级配电

箱每三层设一个,开关箱在施工过程中按现场情况布置。

楼层配电箱系统图如下:

物料提升机

5、临时用电总平面布置见临时用电总平面布置图

三、配电室设置要求

1、配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、震动少、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。本工程配电室设在东面大门入口旁。

2、配电室内配电柜应与重复接地线及保护零线做电气连接。

3、配电室应能自然通风,并应采取防止雨雪和动物进出的措施。

4、配电室的耐火等级不低于3级,并设置灭火器。

6、配电室门向外开并上锁。

7、配电室应分别设置正常照明和应急照明。

8、配电室应保持整洁、不得堆放防碍操作、维修的杂物。

第三章临时用电负荷计算

一、主要用电设备及其参数

因工程施工设备随施工阶段不同而发生变化,工程主体施工后期将是施工用电高峰期,因而临时用电总负荷计算按此阶段进行。

其他设备

现场照明

5KW 9

3KW 9

二、负荷计算

1、总用电量计算

根据P=(K1∑P1/COS?+K2∑P2+K3∑P3)

式中P:总功率

K:同时需用系数,取0.5

K1:电动机同时需用系数,取0.45

K2:电焊机同时需用系数,取0.3

K3:照明同时需用系数,取0.8

∑P1:全部电动机额定功率之和,690KW

∑P2:全部电焊机额定功率之和,280KW

∑P3:照明额定功率之和,240KW

COS?:电动机平均功率因数,取0.7

P=(K1∑P1/COS?+K2∑P2+K3∑P3)

=0.45*690/0.55+0.3*280+0.8*240

=840KW

2、总电流计算

根据I=KP/(1.732*U线*COS?)

=0.7*840/(1.732*0.38*0.7)

=1276A

三、变压器及总电缆选用

1、变压器选用

经计算总电量为840KW,可选用800KVA的变压器一台

2、总电缆选用

经计算总电流为1276A,可选用2根VV-1KV-4*(1*240)+1*120的电力电缆并联使用。

第四章配电系统设计

一、配电箱负荷计算

1、G1、G

2、G7栋配电箱

商住楼用电负荷为:P=154.5KW,取平均同时需用系数0.5,功率因数为0.7 I=KP/(1.732*U线*COS?)

=0.5*154.5/(1.732*0.38*0.7)

=189A

查表选用电缆为VV-4*90+1*50

2、G

3、G

4、G

5、G

6、G10、G11、G12、G13栋配电箱

用电负荷为:P=412KW,取平均同时需用系数0.5,功率因数为0.7

I=KP/(1.732*U线*COS?)

=0.5*412/(1.732*0.38*0.7)

=506A

查表选用电缆为VV-4*240+1*120

3、G8、G9、G1

4、G1

5、G1

6、G1

7、G1

8、G1

9、G20栋配电箱

加工场用电负荷为:P=463.5KW,取平均同时需用系数0.5,功率因数为0.7 I=KP/(1.732*U线*COS?)

=0.5*463.5/(1.732*0.38*0.7)

=569A

查表选用电缆为VV-4*240+1*120

4、售楼部配电箱

售楼部用电负荷为:P=240KW,取平均同时需用系数0.5,功率因数为0.7

I=KP/(1.732*U线*COS?)

=0.5*240/(1.732*0.38*0.7)

=295A

查表选用电缆为VV-4*150+1*70.

二、配电箱及开关箱的要求

1、配电系统设总配电箱、分配电箱、开关箱。实行三级配电、两级保护。照明使用三相四线制,尽量使用电负荷平衡。总配电箱漏电开关动作电流为100mA,动作时间≤0.2s;开关箱动作电流为30Am,动作时间为≤0.1S。

2、总配电箱设在靠近变压器的配电室内,分配电箱设在用电负荷相对集中的区域,本工程按五个区域配电,开关箱与控制的固定设备水平距离不超过3米。

3、每台用电设备必需设专用的开关箱,严禁同一个开关箱直接控制2台及2台以上设备,动力开关箱与照明开关箱必须分设。

4、配电箱采用1.5mm冷轧钢板制作,开关箱采用1.2mm冷轧钢板制作。

5、各配电箱内必须分设N线端子排和PE线端子排,N线端子排与金属电气安装板必须绝缘,PE线端子排与金属电器安装板必须做可靠连接。

6、固定式配电箱、开关箱的中心点距地面垂直距离为1.4-1.6m,移动配电箱中心点与地面的垂直距离为0.8-1.6m。

7、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好、严禁使用破坏、不合格的电器。

8、总配电箱装设电压表、总电流表、电度表、电流互感器的二次回路必须与保护零线有一个连接点。

9、本工程总配电箱在分路设漏电保护器,在总路设总隔离开关、总负荷开关;分路设分路隔离开关及有短路、过载、漏电保护的断路器。所有的隔离开关必

须有明显可见的断点。

10、配电箱、开关箱的电源进线严禁采用插头和插座做活动连接。

第五章 防雷接地装置设计

一、接地装置

1、本工程临时用电采用专用变压器供电的TN-S 接零保护系统,电气的金属外

壳必须与保护零线连接。保护零线由变压器、配电室电源侧或总漏电保护器电源侧引出。

2、通过漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得做电气连接。

3、PE 线要单独设置并进行重复接地。本工程临时用电设计在变压器、配电室、分配电箱和末端处做重复接地。

4、PE 线采用黄/绿双色线,其最小截面积要符合下表要求:

5、PE 线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流且严禁断线。

6、相线、N 线、PE 线颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A )、L2(B )、L3(C )相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红;N 线的绝缘颜色为淡蓝色,PE 线的绝缘颜色为绿/黄双色线,任何情况下严禁混用和互相代用。

7、本工程变压器的单机容量超过100KV A ,接地电阻不得大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。

8、每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体宜采用角钢、钢管、或光面圆钢,不得采用螺纹钢。

二、防雷装置

1、配电室的架空进线或出线处应将绝缘子角铁与配电室的接地装置连接。

2、物料提升机等机械设备以及脚手架和金属结构应安装防雷装置。

3、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω。

4、防雷接地机械上的电气设备所连接的PE线必须同时做重复接地。

第六章现场照明要求

1、本工程的现场照明在总配电箱和二级配电箱中设专用照明回路。

2、本工程现场照明在物料提升机架体上和加工场设高压钠灯,其余地方现场布置卤钨灯。

3、照明器具金属外壳必须与PE线连接。

4、所有照明回路均装设隔离开关、短路与过载保护和漏电保护器。

5、室外220V灯具距地面不得低于3米,室内220V灯具距地面不低于2.5米。

第七章用电测试与维护

一、临时用电测试

1、所有用电设备都必须做绝缘摇测,绝缘电阻必须≥0.5MΩ才能投入使用,

并作好记录。

2、所有接地电阻都必须摇测,变压器、总配电室接地电阻≤4Ω,重复接地

电阻≤10Ω,并作好记录。

3、所有用电设备的过载、短路保护必须保证负荷开关与设备的容量相匹配。

4、所有漏电保护器必须检查合格,核对漏电动作电流和动作时间是否与设计

相符并进行定期检查(每月不少于一次)。

5、漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁

使用。

二、临时用电维护

1、配电箱、开关箱必须按下列顺序操作:

送电操作顺序:总配电箱、分配电箱、开关箱

停电操作顺序:开关箱、分配电箱、总配电箱

2、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

3、配电箱、开关箱箱门应配锁,并由专人负责。

4、配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检

查、维护时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维护工作记录。

5、对开关箱、配电箱进行定期维修检查时,必须将其前一级相应的电源隔离

开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

6、开关箱、配电箱内不得放置任何杂物,并保持整洁。

7、开关箱、配电箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐

蚀介质和易燃易爆物接触。

第八章安全用电措施及电气防火措施

一、安全用电措施

(一)安全用电组织措施

1、严格履行临时用电组织设计及变更的“编制、审核、批准”程序,并建立

临时用电技术档案。

2、严格执行临时用电的验收使用程序,临时用电必须经验收合格后才能投入

使用。

3、安装及维护电工必须执证上岗,并经过安全教育培训、技术交底、考核合

格。

4、建立安全检测和维护制度,严格执行临时用电测试和维护的要求,并做好

相关技术资料。

5、建立临时用电工程拆除制度,拆除时应有同一的组织和指挥。

6、建立安全用电责任制,对临时用电管理职责落实到人,并给予必要的奖惩。

7、建立临时用电管理考评制度,严格执行《建筑施工安全检查标准》,定期

对施工现场临时用电进行检查考评。

8、建立安全教育和培训制度。定期对电工和施工用电管理人员进行安全用电

教育和培训。

(二)安全用电技术措施

1、严格按本设计要求进行接地和防雷设置,确保接地和防雷装置安全可靠。

2、配电箱的配置必须符合本设计要求,确保短路、过载、漏电保护功能正常。

3、配电系统严格按中性点直接接地的三相四线制电力系统执行,三相电采用

五芯电缆,单相电采用三芯电缆。

4、配电系统严格采用三级配电、两级保护,在总配电箱分回路和开关箱设漏

电保护。

5、配电线路电缆的敷设考虑埋地,避免电缆被破坏而造成事故。

二、电气防火措施

1、建立电气防火领导机制,制定火灾事故应急预案,确定电气防火队伍。

2、建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所的烟火管理,并设置禁止烟

火标志。

3、建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传,提高各类用

电人员防火自觉性。

4、在电气装置相对集中的地区和各楼层均设置防火器材。

5、在电器装置和线路周围不能堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,并不得有水源。

6、合理配置、整定、更换各种电路保护器,对电路和设备的短路、过载、漏

电进行保护。

7、合理设置防雷装置。

8、加强电气设备相间和相—地间绝缘,防止闪烁。

临时用电施工组织设计-高层房建的临电施工方案

目录 目录----------------------------------------------------------------------------------- 1 一、工程概况----------------------------------------------------------------------------- 1 二、用电设备及计算表 --------------------------------------------------------------------- 2 三、配电布置及分配 ----------------------------------------------------------------------- 5 四、主要分路计算及导线选择 --------------------------------------------------------------- 6 五、安全用电技术措施 -------------------------------------------------------------------- 12 六、电气防火措施------------------------------------------------------------------------ 14 七、现场临电平面图 ---------------------------------------------------------------------- 16 八、临时用电系统图 ---------------------------------------------------------------------- 16一、工程概况

施工现场临时用电方案(1).doc

目录 一 . 制依 据??????????????????????????????.1 二. 工程概 况??????????????????????????????? 1 三. 施工部 暑??????????????????????????????..1 四 . 施工生活 ?????????????????????????????.3 五. 配装置安装技措 施??????????????????????..3 六 . 用安全管理措施???????????????????????.4 七 . 安全用技措 施?????????????????????????.5 八. 施工器防火措 施???????????????????????..5

一. 编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二. 工程概况 本标段建筑面积,共17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条1、2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场供电安全规范) GB50194-93,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三. 施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1-2 号楼之间(其它楼号根据现场实际确 定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。 5%进行2. 现场供电采用铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行计算,并按压降小于 校核。 3.配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合(施工现场临时用电技术规范)的 要求。

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

项目部临时用电方案优选稿

项目部临时用电方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

项目部临时用电方案一、编制依据 1.既有施工图纸及周边电网情况。 2.现场平面布置。 3.为规范项目部临时用电的安全管理,保障项目部临时用电的安全,防止触电和电气火灾事故发生,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)。 4.施工现场临时用电中的其它有关技术问题应严格遵守现行的国家标准、规范或规程规定:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《通用用电设备设计规范》(GB50055-93)、《低压配电设计规范》(GB50054-95)、现场临时用电设备负荷和配置资料。 5.公司安全技术手册。 二、项目总体用电安排

项目部从附近电网接入办公生活用电,生活办公区用电设有总开关箱和分开关箱,配电箱、开关箱设置在干燥和通风及常温场所,严格按照三级配电两级保护的要求进行配电。分配电箱和开关箱必须设置漏电保护器,其中开关箱作为末级漏电保护,员工宿舍及办公室每排房屋实行单路控制,房内安装漏电保护器,做到一房一漏保,确保安全用电。实验室也采取专线专用制,保证用电安全和用电质量。所有电箱门锁完好,开关配件完好灵敏,配电箱做好防雨措施。严格按照JGJ59-99规范要求,执行“一机、一闸、一箱、一漏”。 三、安全用电管理 1.所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查和维修人员必须是专业电工。 2.专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具,检查和维修配电箱和开关箱以及用电设备时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3.总配电箱、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱由专人负责。配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派人员负责定期清扫。

高层民用建筑临时用电施工方案

临时用电施工方案 临时施工用电 一、概况 本工程为**房地产开发公司**住宅小区H栋高层电梯楼工程。本工程为一类高层住宅,共三十一层,全部为住宅。建筑面积为19456.59m2。该工程临时用电设备主要有塔吊、施工电梯、搅拌机械、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总容量为418.5KVA。 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量418.5KVW,计算容量360.77KVA。甲方宜提供500KVA变压器,方可满足施工用电要求;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表 用电设备名称数量(台) 型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) 塔吊1QTZ63(5013)36.4KW 380V 36.4KW 砼输送泵机1HBT80A/B110 110KW 380V 110kw 建筑施工升降机1SSD100/100 2×2×9.5KW 380V 36KW 砂浆搅拌机1350L 7.5KW 380V 7.5KW 插入式振捣器 3 JQ221-2 1.1KW 380V 3×1.1=3.3KW 平板振捣器22F11 2.2KW 380V 2×2.2=4.4KW 电焊机2XD40 31KVA 单380V 2×31=62KVA 竖焊机1HYS200 21KVA 单380V 21KVA 加压水泵1 Y112M-4 4KW 380V 4KW 园盘锯1 2.8KW 380V 2.8KW 电刨1 2.8KW 380V 2.8KW 钢筋弯曲机 1 2.8KW 380V 2.8KW 闪光对焊机1100KVA 单380V 100KVA 强制搅拌机118KW 18KW 钢筋切断机17.5KW 7.5KW 总功率合计:418.5KVW 电动机功率合计:235.5KVA×0.7=164.85KVA 电焊机功率合计:183KVA×0.7=183KVA 根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) Pe P大 Sj=1.1(K1 + K2 ) cos cos

项目施工现场临时用电方案

施工现场临时用电方案 1、现场电源情况 作为施工用电源。施工用电主要设备电焊机、混凝土设备、安装设备和拆除设备。 2、临时用电管理小组人员职责 项目总工:1.对现场临时用电工程质量负有第一技术责任。具体负责组织相关人员编制《专题施工方案》,领导新技术、新材料、新工艺的引进和推广应用。 2.组织领导三大体系的培训、实施与监督考核。 3.负责审核项目物资计划及工程物资需用计划。 4.负责组织现场试验与抽样试验。 5.负责对项目部管理人员和施工人员安全交底。 安全、质量员:1.负责现场临时用电工程质量、安全检查与监督工作,监督和指导分包单位质量、安全体系的有效运行。 2.负责质量、安全事故的调查和分析,根据处理方案对质量、安 全的整改进行监督。 3.负责员工的入场教育、考核;负责安全防护措施的落实、防护 用品的检查与整改。 4.按GB/T28001-2001职业安全管理体系实施安全管理及监督。 5.现场消防设施的管理与检查,消防培训。 机电工长:1.具体负责现场临时用电施工的安排、管理工作。

2.负责组织施工技术保证资料的汇总及管理。 3.负责各专业施工班组的交叉、流水作业中用电的组织和协调工作。 4.主持机电施工各工序的自检、互检和交接检工作。 5.按照项目部的施工进度安排组织作业班组进行临时用电布置。 3、现场勘察及临时用电布置方案 根据施工现场场地位置,施工道路、拟建筑物的分布情况和机械设备的分布情况、市电供电源的位置情况,结合现有供配电器材和当前施工现场临电管理要求的标准,对本施工现场的临时用电规划提出下列方案。 4、供电线路采用系统选择 1.供电方式采用三相四线制TN-S系统。在总配电箱起点处与变压器的负荷端进行可靠接地,安装一组接地极。保护零线除必须在变压器下端总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的分电箱处,作重复接地,接地电阻不应大于10Ω。工作零线(N线)和保护零线(PE线)要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。按照规范要求,PE线截面选择根据相线截面而定。 2.供配电方式严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46执行,实行三级供电二级保护的原则,分别设置隔离、短路、漏电、过载保护。现场根据需要必须设置备用电源,以保证停电后现浇砼的

项目部临时用电方案设计

实用文档 中铁六局石济客专箱梁架设工程 临时用电方案 编制:__ 审核:__ 批准:__ 中铁六局石济项目部运架队 2014 年 5 月 20 日

目录 一.编制依据 (2) 二.适用围 (2) 三.目的 (2) 四.工程概况 (2) 五.施工临时用电布置方案 (2) 六.工程用电量情况及生活用电 (3) 七.临时用电施工部署 (3) 八.安全用电技术防护措施及防火要求 (4) 九.触电急救措施 (14) 十.接地与防雷 (15) 十一.现场电工岗位职责 (15)

一.编制依据 施工临时用电专项施工组织设计属于工程施工组织设计的一部分,其容遵循下列国家用电安全技术规标准。 GB50194—2014《建设工程施工现场供用电安全规》; JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规》; JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》; 二.适用围 本方案适用于石济铁路客运专线5标段箱梁架设工程。三.目的 为了保证项目部各项工程施工的正常进行,保证施工用电安全可靠,防止设备事故与人身事故的发生,制定本方案。 四.工程概况 新建至铁路客运专线站前工程sjz-5标段,里程围为DK162+863.42(含)~D2K331+636.49(不含),全长40.308公里,其中3.899公里路基与两特大桥相连,路基占全线总长10%。 设吴桥、两个运架队,采用跨线提梁、在梁面上运梁,架桥机架梁的方式施工,共计架设1078孔箱梁。 在本标段小里程方向DK175+922处设置吴桥制梁场,吴桥运架队共计架设箱梁586孔,其中32m箱梁552孔,24m箱梁32孔,20m箱梁2孔。箱梁架设顺序先方向后方向,需要通过4处连续梁,调头一次。

110kV变电站工程施工临时用电方案

大堡电站110kV升压站 改造工程 施工临时用电方案 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 四川省秭源建设工程有限公司 大堡电站项目部 2011年10月

目录 一、概述 (2) 1、工程概况 (2) 2、设计原则.............................................. 2 3、设计说明............................................... 2 二、负荷计算.............................................. 2 三、临电线路设计......................................... 3 四、干线及支线截面确定................................... 3 1、干线路导线截面确定................................... 3 2、支线路导线截面确定.................................... 4 3、三级电源箱下用电器具导线选择......................... 5 4、电器器具.............................................. 6 五、配电系统图.. (7) 六、工作接零和保护接零 (7) 七、安全技术措施........................................ 7 八、电气防火措施......................................... 8 附表:主要设备机具用电一览表............................. 9 附图:施工临时用电平面布置图. (11)

房建工程临时用电方案

房建工程临时用电方案 一、编制依据/标准 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005); 2、《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50144-93); 3、《建筑施工手册》现场临时供电部分; 4、结构专业提供的施工现场平面布置图; 二、工程概况 本工程的临时用电高峰期将出现结构阶段。 临电电源:现场建设单位提供电源。现场采用TN-S三相五线制系统供电。 三、负荷计算 1、现场高峰期主要施工用电为结构施工阶段,主要用电设备为钢筋加工,木工加工、机电加工、塔吊、焊机、振捣棒、现场照明用电,根据机械设备配置表计算用电量负荷。其余设备参见机械设备表。 用电量计算:施工机械各自的用电容量详见机械设备表如下表所示。 其中: 动力设备总功率 ΣP1=180KW 焊接设备总功率:

ΣP2=80KV A 照明总功率: ΣP3=80KV A 总用电负荷计算 用电高峰期用电总功率P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3) 其中:K为总需要系数,一般为1.05—1.1,取K=1.05 K1为动力需要系数,一般为0.5—0.7,取K1=0.5 K2为焊接需要系数,一般为0.5—0.6,所以取K2=0.6 K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8—1.0,取K3=0.8 COSΦ为电动机的平均功率因数(在施工现场,最高为0.75— 0.78),取COSΦ =0.78 P=1.05*(0.5*180/0.75+0.5*80+0.78*80)=237.07KV A 故建设单位提供1台400KV A电源就能够满足现场要求。 四、配电箱设置、电缆截面选择及电压降核算 以下对现场所采用配电箱的主电缆截面进行选择,并对电压降进行核算。 1、电缆截面的选择: I=k k1 P/3Ucos?η I:回路电流(A) k:安全系数(一般为1.05-1.1) k1:需用系数(动力系数0.4-0.6,生产综合系数0.6-0.9,照明系数1.0) P:回路总功率(W) cos?:功率因数 η:电动机平均效率 U:三相电压380V 通过计算并查表,电源箱进过渡箱回路选用YJV22 3×150+2×75电缆;一级柜进线回路选用YJV22 3×90+2×50电缆;二级箱回路选用YJV22 3×50+2×25电力电缆。 2、电缆电压降核算: ε=P*L/C*S ε:电压降;规范允许电压降为5% P:回路总功率kW L:回路电缆长度m C:材料系数,铜芯电缆C=77

工业厂房施工临时用电方案

淳科·工业厂房临电施工方案淳科·工业厂房工程施工临时用电 施 工 方 案 编制单位:成都市第六建筑工程有限公司 编制时间:二〇一〇年十一月

施工临时用电专项方案审批表

目录 1、工程概况-----------------------------------------------------2 2、编制依据------------------------------------------------------2 3、编制说明-----------------------------------------------------2 4、临电安全措施----------------------------------------------5 5、临电布置----------------------------------------------------12 6、施工技术要求----------------------------------------------13

一、工程概况: 淳科·工业厂房二期一标段工程位于成都市武侯区武侯科技园,交通便利。建筑面积为33000m2。由四川淳科实业有限责任公司开发,由四川华宇建筑工程设计有限公司。该厂房为框架结构,地下一层,地上十二层。 根据工程建设所需机械设备等用电要求和有关施工现场临时用电的有关规范要求,结合施工现场平面布置,采用220~380V三相五线制(TN-S)供电,采取三级配电二级漏电保护方式,用电设备遵循“一机、一闸、一箱、一保护”的安全用电原则。 施工现场临时用电电源由建设单位提供的箱变(400KV A)低压出线断路器引出,采用电缆沟配线方式(引下线部分采用穿阻燃塑料管。 从总配电箱AP分别引三路电源采用架空配线方式引至分配电箱AP1,从分配电箱引到末端开关箱(地沟配线或穿阻燃塑料管);最后接入用电设备。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 2、业主提供的总平面图及相关施工用电、用水引入点及要求; 3、总承包方及分包的施工用电、用水及其他相关要求; 4、现场实测所取得的一些相关技术数据与资料; 5、现行国家和地方有关标准、规范和文件等; 6、该工程施工组织设计。 三、编制说明: 1、施工用电:

项目部临时用电方案.docx

项目部临时用电方案 一、编制依据 1.既有施工图纸及周边电网情况。 2.现场平面布置。 3.为规范项目部临时用电的安全管理,保障项目部临时用电的安全,防止触电和电气火灾事故发生,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93)。 4.施工现场临时用电中的其它有关技术问题应严格遵守现行的国家标准、规范或规程规定: (GB 50055-93)、 《通用用电设备设计规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)、 《低压配电设计规范》(GB 50054-95)、现场临时用电设备负荷和配置资料。 5.公司安全技术手册。 二、项目总体用电安排 项目部从附近电网接入办公生活用电,生活办公区用电设有总开关箱和分开关箱,配电箱、开关箱设置在干燥和通风及常温场所,严格按照三级配电两级保护的要求进行配电。分配电箱和开关箱必须设置漏电保护器,其中开关箱作为末级漏电保护,员工宿舍及办公室每排房屋实行单路控制,房内安装漏电保护器,做到一房一漏保,确保安全用电。实验室也采取专线专用制,保证用电安全和用电质量。所有电箱门锁完好,开关配件完好灵敏,配电箱做好防雨措施。严格按照JGJ59-99规范要求,执行“一机、一闸、一箱、一漏”。 三、安全用电管理 1.所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查和维修人员必须是专业电工。 2.专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具,检查和维修配电箱和开关箱以及用电设备时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3.总配电箱、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱由专人负责。配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派人员负责定期清扫。 4.室内配电线采用绝缘线,由塑料线槽包夹,灯具插座接线符合规范要求。 5.各种用电设备,灯具的相线由开关控制,严禁床上设开关。 6.加强日常和定期的维修工作,发现和消除隐患,建立维修记录。 7.加强对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,增强大家安全用电的意识;

项目部如何有效地管理施工现场临时用电

项目部如何有效地管理施工现场临时用电 发表时间:2010-11-17T10:06:33.863Z 来源:《中小企业管理与科技》2010年7月上旬刊供稿作者:沈国栋[导读] 施工现场的临时用电与建筑生产息息相关,离开安全的使用临时用电对建筑承包的项目将带了不可估量的损失。 沈国栋(三门中诚建设有限公司)摘要:施工现场的临时用电与建筑生产息息相关,离开安全的使用临时用电对建筑承包的项目将带了不可估量的损失。本文就施工现场如何安全可靠的使用临时用电进行探讨。摘要:项目施工现场用电 1 了解工程概况 在编制施工现场临时用电施工组织设计前,机电工程师需对施工现场的实际情况做进一步了解,只有了解施工现场具体情况才能编制出有针对性的临时用电方案。 2 施工现场临时用电的计算 现场施工主要机械设备(用电量统计表) 电动机合计功率:ΣP1=211.4KW,电焊机合计容量:ΣP2=244KVA,需要系数K1=0.6,K2=0.6。安全系数取1.05,COSφ取0.75。现场照明用电取总用电量的10%Sj=1.05×(K1.P1/COSφ+K2P2)×1.1=364.4256KVA。 根据负荷计算,请甲方在现场提供一台500KVA的变压器。其中计算式中需要系数K1为所有现场电动机同时使用系数,计算式中需要系数K2为所有现场电焊机同时使用系统。 在选用现场临时用电变压器容量后,施工现场则需根据额定电流选择一级配电箱的进线电缆型号及一级配电箱的进线、出线开关容量。在选用一级配电箱各参数后我们需根据额定电流选择二级配电箱的进线电缆型号及二级配电箱的进线、出线开关容量。最后需根据末端设备额定电流选择末端设备开关箱的电缆型号。 3 建立安全技术档案 3.1 施工现场临时用电必须建立安全技术档案其内容如下: 临时用电施工组织设计的全部资料;修改临时用电施组的资料;技术交底资料;临时用电工程检验验收表;电气设备的试、检验凭单和调试记录;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;定期检(复)查表。 安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档。 3.2 临时用电工程必须定期检查,施工现场每月一次,分公司每季度一次,分公司检查时,应复查接地电阻、绝缘电阻值。 3.3 检查工作应按分部分项工程进行,对不安全因素必须及时处理,并履行复查验收制度。 4 施工现场的三级配电两级保护 《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。两级保护主要指采用漏电保护措施,《施工现场临时用电安全技术规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护。 5 施工现场的重复接地及防雷接地 5.1 施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当三相四线进线的首端处未装漏电保护器(RCD)且现场用电系统可采用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护系统。 5.2 施工现场供配电系统保护零线(PE线)的重复接地的数量不少于2n+1(n—代表总分路数量),分别设置于配电系统的首端、中间、末端,重复接地连接线应选用绿/黄双色多股软铜线,其截面不小于相线截面的50%,且不小于2.5mm2。连接线应与配电箱、开关箱内的(PE线)端子板连接,保护零线(PE线)设置重复接地的部位可为:①总配电箱(配电柜)处;②各分路分配电箱处;③各分路最远端用电设备开关箱处;④塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备开关箱处。 5.3 总配电箱(配电柜)三相四线制电源进线工作零线(N线)的重复接地电阻值宜与电源的电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值(>?4Ω)保持一致。保护零线(PE线)的重复接地,每处重复接地电阻值不得大于10Ω。 5.4 塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站的重复接地装置应对角设置不少于2根接地线,与各接地体作电气连接。震动性机械设备保护零线(PE线)连接点不得少于两处。接地装置可充分利用钢筋混凝土基础中钢筋结构、以及直埋地下的金属井管、非燃气金属管道、铠装电缆金属外皮等自然接地体,其接地电阻值不得大于10Ω,严禁利用不能保证电气连接和有引起爆炸危险的自然接地体和接地线。

临时用电施工方案2017(2)

永川人民医院分布式能源站工程 施 工 临 时 用 电 方 案 编制单位:四川煤矿基本建设工程公司 编制时间:二零一六年十月 一、工程建设概况及特点: 1、重庆市永川人民医院分布式能源站工程由重庆瑞宝智慧能源有限公司投资新建,工程位于永川区人民医院。 2、建筑设计特点: 该工程为燃气发电设备房建设及设备安装工程,总建筑面积1100m2,土建为地下1层,地面2层(共3层)。 3、结构设计特点: 该工程结构设计按6度设防,抗震设计分组为第一组,建筑抗震设防类别为丙类,建筑物安全等级为二级,建筑结构设计使用年限为50年,基本风压0.40KN/m2。 二、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、用电负荷计算 根据有关规定、标准,以及现场条件,进行三级配电,由变配电房采用一根进线引入工地总配电箱,然后采用三路共电线路分别输送到1#、2#、3#分配电箱,再从各分配电箱输送到各开关箱,由开关箱管理用电设备。 1、施工现场用电设备统计表: 重庆市永川人民医院分布式能源站施工用电负荷计算

(1)、龙门起重机 Kx = 0.2 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33 将J c=40%统一换算到J c1=25%的额定容量 P n = 15kW P e = n×(J c/J c1)1/2×Pn = 1×(0.4/0.25)1/2×15 = 18.97 kW P js = K x×P e =0.35×18.97 = 6.64kW Q js = P js×tgφ=6.64×1.33 = 8.83 kvar (2)、插入式振动器 Kx = 0.35 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P js = 0.35×2.2 = 0.77 kW Q js = P js×tgφ=0.77×1.02 =0.79 kvar (3)、套丝切管机 Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33 P js = 0.3×1 = 0.3 kW Q js = P js×tgφ=0.3×1.33 = 0.4 kvar (4)、木工圆锯 Kx = 0.3 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33 P js = 0.3×3 = 0.9 kW Q js = P js×tgφ=0.9×1.33 = 1.2 kvar (5)、钢筋切断机 Kx = 0.3 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02 P js = 0.3×6 = 1.8 kW Q js = P js×tgφ=1.8×1.02 = 1.84 kvar

项目部临时用电方案(标准版)

项目部临时用电方案(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0672

项目部临时用电方案(标准版) 一、编制依据 1.既有施工图纸及周边电网情况。 2.现场平面布置。 3.为规范项目部临时用电的安全管理,保障项目部临时用电的安全,防止触电和电气火灾事故发生,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)。 4.施工现场临时用电中的其它有关技术问题应严格遵守现行的国家标准、规范或规程规定:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《通用用电设备设计规范》(GB50055-93)、《低压配电设计规范》(GB50054-95)、现场临时用电设备负荷和配置资料。 5.公司安全技术手册。 二、项目总体用电安排

项目部从附近电网接入办公生活用电,生活办公区用电设有总开关箱和分开关箱,配电箱、开关箱设置在干燥和通风及常温场所,严格按照三级配电两级保护的要求进行配电。分配电箱和开关箱必须设置漏电保护器,其中开关箱作为末级漏电保护,员工宿舍及办公室每排房屋实行单路控制,房内安装漏电保护器,做到一房一漏保,确保安全用电。实验室也采取专线专用制,保证用电安全和用电质量。所有电箱门锁完好,开关配件完好灵敏,配电箱做好防雨措施。严格按照JGJ59-99规范要求,执行“一机、一闸、一箱、一漏”。 三、安全用电管理 1.所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查和维修人员必须是专业电工。 2.专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具,检查和维修配电箱和开关箱以及用电设备时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3.总配电箱、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱由专人负责。

项目临时用电方案)

Xxx工程 施工临时用电方案 编制: 审核: 批准: xx股份有限公司 二O一四年四月

目录 第一章项目概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章设计目的 (4) 第四章设计内容及步骤 (4) 第五章设计思路 (4) 第六章负荷计算及平面布置图 (5) 第七章施工现场临时用电安全技术措施 (9)

第一章项目概况 1.1 总体概况 1.1.1地理位置 xx工程位于广东省惠州市惠城区,金山河由吊鸡沥、横江沥组成;因其主要汇入金山湖,为与金山湖相匹配,经与有关部门商榷,将吊鸡沥、横江沥合并称为金山河;将吊鸡沥称为金山河主河道。 金山河发源于惠州西南面的激流坑,干流河长约10.39km,总控制集雨面积20.78km2。金山河自西向东流经古塘坳、七○三地质队、南山公园,在南山中学处分流,主流流经马庄、九惠药厂,汇入金山湖;横江沥向北流经麦地、下埔、滨江公园等商业繁华地带,经横江沥水闸汇入西枝江。金山河主要河段位于市中心城区,两岸为繁华的商业、经济及居住地带。 1.1.2工程主要建设内容: a.河道整治; b.桥梁工程; c.园林景观工程。 1.2 本标段的主要工作内容 A.河道整治工程部分: 1、xx河道整治工程,长2.41km; 2、金山电池厂前门处顶管工程,长259m; 3、金山电池厂后门处牵引管工程,长407m; B.桥梁工程: 1、军人医院正门交通桥(桩号J6+703); 2、军人医院后门交通桥(桩号J6+522); 3、金山电池厂交通桥(桩号J5+183); 4、农贸市场交通桥(桩号J4+951)等。 C.景观工程部分:

1、xx沿线新建景点,修建滨河休闲人行步道,滨河绿道等; 2、xx景观桥梁。 1.3气象情况 工程区高温、多雨、湿润,据惠阳站雨量资料统计,多年平均降雨量1713mm,多年平均蒸发量1228mm。4~9月是暴雨较为集中的季节,约占全年暴雨日数的88.7%。年气温变化不大,市区平均气温22℃,最热7月份平均气温28.3℃,最冷1月份平均气温13℃。市区平均风速2.4m/s,全年最多风向是东北偏北,东西风极少。历年最大风速平均值为14.33m/s,历年汛期(4~9月)最大风速平均值为14.96m/s。 1.4施工条件 工程一部分地处城区,征地拆迁工程量较大,施工中涉及的部门较多,联系、协调工作量较大。工程有一部分位于近郊,有未开发的山地、林地及沿河两岸有大量的闲置城市用地,可作为临时施工用地。 本工程从xx施工用电均可从市政电网接驳。 第二章编制依据 1、施工组织设计 2、《施工现场临时用电安全技术规范》 3、《简明施工计算手册》 4、《简明电工实用手册》 5、《低压配电设计规范》 6、《建筑工程施工现场供电安全规范》 7、《通用用电设备配电设计规范》 8、《供配电系统设计规范》 9、《建筑施工安全检查标准》 10、《漏电保护器安全和运行的要求》

房建工程施工临时用电专项方案

房建工程施工临时用电专项方案

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第三节临时用电施工方案 (2)

第一节编制依据 1、新疆国投宝地能源开发有限责任公司一矿矿井生产指挥中心施工图 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 第二节工程概况 一、建设概况 工程名称:新疆国投宝地能源开发有限责任公司一矿—矿井生产指挥中心;结构类型:框架;建筑高度:23.60m;标准层层高:3.00m ;总建筑面积:4462.36m2;总工期:428天;施工单位:中铁六局集团有限公司新疆国投宝地建设工程项目经理部;场地已完成三通一平,水电也已接通,已具备施工条件。 二、现场施工条件 本工程施工现场已完成三通一平,基槽下方没有电缆、管线,在南边由建设单位提供变压器,用作临时施工用电。

第三节临时用电施工方案 一、技术要求 矿井生产指挥中心临时设施依据该工程的实际情况,使用的电气设备比较集中。考虑连续作业,因此就必须对临时用电严格要求,这样对现场临时用电、使用、维护都将带诸多不利因素,为了合理科学地管理,组织好现场临时工时用电,做到合理用电,安全施工的目的,减少对于人体的伤害、爆炸着火、损害设备、甚至造成工地停产,影响工期、质量等诸多因素的发生,特编制该施工方案。 严格按照ISO9001-2000质量管理体系要求,明确施工人员岗位职责,建立一个职责到岗、责任到人的安全生产、文明施工的保证体系。施工现场按新疆自治区文明施工、安全生产工地标准进行布置和管理,根据标准、规定,落实安全、文明施工各项措施,确保文明施工,杜绝漏电、触电、火灾等安全事故,严格执行GB/T 24001-1996及GB/T 28001-2001规范管理体系要求。 二、各部门职责

项目临时用电方案

恒大金碧天下高层335~340# 临 时 用 电 案 省第筑工程公司 恒大项目部

二O一三年四月

施工现场临时用电专项施工案目录 第一章工程概况……………………………………………………………第二章临时施工用电案编制依据………………………………………第三章现场勘察及临时用电施工案的整体构想………………………第四章施工现场主要用电设备参数表…………………………………第五章负荷计算及变压器容量的复核……………………………………第六章临时用电缆(线)的选择……………………………………………第七章配电装置的设计……………………………………………………第八章配电室及线路敷设…………………………………………………第九章接地和防雷设计……………………………………………………第十章安全用电技术措施…………………………………………………第十一章电气防火措施………………………………………………………第十二章电气平面图、立面图、接线系统图………………………………第十三章施工临时用电应急预案……………………………………………

第一章工程概况 【恒大金碧天下五期高层335~340#主体及配套】工程是由恒大鑫丰(山)置业有限公司开发建设的住宅楼小区,位于省眉山市山县牧马镇莲花村。本工程总建筑面积约105300m2。地面下一层地下室,地上为二栋(335~337、338~340)三十二层住宅,为剪力墙结构。 第二章临时施工用电案编制依据 1、建设单位提供施工电源容量及位置。 2、本工程施工机具需用计划表及施工平面布置图。 3、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 5、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 6、《建筑施工组织设计与施工规手册》; 7、《建筑工程施工现场供用电安全规》(GB50194-93); 8、现场勘察情况; 9、施工现场主要用电设备负荷和布置情况。 第三章现场勘察及临时用电施工案的整体构想 根据用电安全要求和业主的总体规划和指定位置,在进行施工现场总体平面布置时,分为生产区和生活办公区两大区域。施工临时用电也按生产区和生活办公区分别布置。生产区域设5个二级分配电箱,生活办公区设1个二级分配电箱。 1、本设计施工用电为变压器低压侧中性点直接接地的220/380V三相四线低压供电系统,由接地点再引起一根PE专用接零保护线,形成规要求的三相五线制(TN—S接零保护系统)。

项目部办公区、生活区临时用电方案(参考模板)

目录 一、编制依据 (2) 二.项目部概况 (2) 三、项目生活、办公用电设备登记表……………………3-4 四、技术措施………………………………………………4-7 五、安全用电保证措施……………………………………7-10

生活区、办公区临时用电方案 一、编制依据 1.1 《施工现场临时用电安全用电技术规范》JG46-2005 1.2《建筑施工安全检查标准》JG59-2011 1.3《通用用电设备配电设计规范》GB50052—2011 1.4《供配电系统设计规范》50052—2009 1.5现场平面布置 1.6现场临时用电设备负荷及配备资料 1.7公司安全技术手册 二.项目部概况 本项目位于上海市,项目所在地位于,占地面积约平方米,内设办公区、住宿区,场区内员工约40人。生活区在的厂房内,内设工人住宿区、食堂、仓库,场区内生活的员工人数约200人,该厂房原为世基电缆厂所在地,该生活区通过接入国家供电网络来满足日常用电需求。

三、项目生活、办公用电设备登记表 2. 最大同时使用负荷计算 最大同时使用设备计算有功功率:

功率因数取0.8时,最大同时使用设备计算视在功率: ΣPjs=ΣPs/cosφ=43.47KW/0.8=54.3375KV A 3、变压器选择: 本工地为满足办公、施工用电要求,已安装800KV A箱式变压器一台,800KV A大于54.3375KV A,可满足供电要求。 安全载流量 I(办公区)=P*公用系数/Ucosф=16270*0.5/220*0.8=46.221(A) 要选用10mm2铜芯电缆。 五、技术措施 1、外电保护 根据现场实际勘测,该工程外侧边缘与外电架空线路的边线之间符合安全操作距离。 2、保护接零 办公供电严格使用三相五线制TNS保护接零系统。外加箱变低压侧中性点直接接地,在每路专用保护零线PE上做至少三处重复接地,即现场总配电箱、分配电箱及开关箱处做重复接地。接地装置采用Ф50钢管(L=2500mm)垂直打入地下,每处接地体采用两根导体,间距5m,每处接地电阻不大于10Ω。 重复接地必须和保护零线有可靠连接,严禁与工作零线连接。 严禁一部分设备保护接地,一部分设备保护接零。设备不带电的金属外壳及配电相的金属箱门和支座必须与保护接零可靠连接。