技术交底 工程名称金盛·国际(金银湖广场二期)施工单位南京第一建筑工程集团有限公司交底部位地上裙楼结构工序名称模板工程

交底内容: 1、作业条件 1.1机具准备: 活动扳手、靠尺、小白线、线坠、卷尺、电刨、电锯、打眼电钻、撬棍等。 1.2材料准备: 竹编胶合板(厚15mm)、50×100mm方木、钢管、扣件、油托、对拉螺栓。 1.3技术准备 胶合板厚度不得小于15mm,要求边角整齐,表面光滑、防水、耐磨,不得有脱胶空鼓现象。 木方应无腐朽,其含水率低于25%,其他如钢支撑、螺栓等物资进场均有材料保管员、质检员验收合格后方可使用。 1.4作业准备 1.4.1按工程结构设计图进行模板设计、确保模板强度、刚度和稳定性。 1.4.2支模前,木工与钢筋等其它工种进行交接检,并办理交接手续。 1.4.3认真检查梁模、及套管、钢管、扣件等是否符合要求,不符合要求的严禁使用。 1.4.4安装模板前,模板面清理干净,并刷好脱模剂,清理墙内、墙根部位的垃圾杂物。 1.4.5细部结构定位线的施放,要求木工工长和各专业工长计算各结构构件与轴线控制网的定位关系,并作出相应的放线深化图,各施工队伍根据深化图定位、放线完毕后,各专业工长和质检人员须详细复查放线尺寸。 2、施工工艺: 后浇带模板及支撑排架单独搭设构成独立支撑体系,利于周边的脚手支撑拆除,具体支撑排架同周边板和梁支撑。 2.1 满堂架体选择

本工程裙楼及电梯井竖向结构采用散拼模板施工,满堂架采用φ48×3.0的普通钢管脚手架,架体按照二层脚手架量进行配置。满堂架的立杆上设置可调顶撑用于竖向结构模板垂直度调整,并在立杆端头设置支撑作为水平结构的支撑及调整板的水平度和垂直度。满堂架中间立杆间距为 1.2m,两端为1.2m;当板厚≥160时,立杆间距0.9米,底部200mm左右设置扫地杆。搭设时拉线定位,做到横平竖直。立杆、横杆均要求采用标准杆件。为保护混凝土底板不受损伤,每根满堂架的立杆下设置200x200x50木垫板。 2.2涉及重要部位梁板 设备层(标高19.47m);层高2.15m J/1-3轴KZL5(1) 900x1500 最大跨度6.1m; G/1-3轴KZL3(1) 900x1500 最大跨度6.1m; G-J轴/1线KZL13(1) 800x1400最大跨度3.1m; E/1-3轴KZL2(1) 600x1500 最大跨度 6.1m; C/3-6轴KZL1(3) 800x1500 最大跨度 5.4m; G/3-5轴KZL6(1) (KZL9a(1)) 900x1000 最大跨度 3.6m; C/3-6轴KZL6(1)900x1000 最大跨度 5.4m; J/9-11轴KZL12a(1)1000x1100 最大跨度3m; D/11-14轴KZL7(3)800x1500 最大跨度 6.05m; G/11-14轴KZL9(2)900x1500 最大跨度 6.05m;J/11-13(15-17)轴KZL12(2)1300x1500 最大跨度5m (6.4m); E/15-17轴KZL8(1)600x1200 最大跨度5.7m等,其余轴线与之对应。 板厚(mm) 150mm;160mm;250mm

基础模板施工技术交底大全

技术交底记录编号 XDG-2012-64号地块-A块 工程名称 分项工程名称模板工程 中隆广场项目 施工单位二建集团有限公司交底日期2018-12-22 交底提要5#楼基础模板施工技术交底 一、施工准备: 1、材料准备: 序号分项工程模板选型 1 基础导墙模板15厚双面覆膜多层板、木钢管龙骨 2 电梯基坑、集水坑模板15厚双面覆膜多层板、木钢管龙骨 3 200~450mm厚剪力墙15厚双面覆膜多层板、钢龙骨 4 柱子柱模板采用圆扣加固体系 5 梁板15厚双面覆膜多层板、木、40×40钢龙骨 6 楼梯15厚双面覆膜多层板、木钢管龙骨 7 门窗洞口模板15厚双面覆膜多层板,木龙骨 二、基础导墙模板施工工艺 1、基础外墙吊模支模体系 1.1. 基础外墙导墙二侧吊模高度为300mm(人防部位500mm) 1.2.基础吊模施工控制要点 (1)定位架立筋:根据墙梁轴线确定架立定位筋位置,采用不小于C22下脚料钢筋在基础通长主筋上焊接架立定位筋。 (2)定位筋焊接牢固,对吊模起到支撑作用,在水平向上有限位作用。 (3)导墙吊模模板上口侧必须钉一根25高的模板木条,使基础导墙上口形成企口式,能有效控制上部模板的密封性能,改善漏浆、麻面等质量通病,详见下图。 导墙模板支设、加固及拆模后的效果图

三、电梯井、集水坑模板支撑 1、电梯井、集水坑模板根据图纸尺寸制作成矩形盒,模板采用15mm厚多层复合板,次楞为40mm×80mm木,设置间距200mm,主楞为40mm×80mm设置间距400,底模采用15mm厚多层复合板,多层复合板上按300mm间距开25mm直径排气,部采用木做撑,竖向间距为400mm,水平间距为600mm,上部采用钢筋与槽钢同筏板基础桩顶钢筋焊接固定,防止电梯井、集水坑模板上浮。 2、该部位混凝土浇筑时应格控制浇筑速度,优先浇筑集水坑并浇筑至模板或者是坑底上来200mm,振捣完成后停留一段时间,让混凝土稳定下来,在混凝土初凝前再浇筑,浇筑高度和浇筑时间间隔根据现场混凝土的浇筑情况确定。 集水坑模板支设加固抗浮示意图 四、柱模板施工工艺 1、本工程5#楼地下室有70根箱型钢管混凝土柱,规格1200*1200mm、1100*1100mm。 2、柱模板的主要技术参数: 2.1.柱面板采用15mm厚双面覆膜多层胶合板,面板竖楞采用40*40*3mm钢,钢平行于柱高向设置,间距200mm。 2.2.柱箍采用10#双槽钢柱箍,平行于柱截面向设置,离基础顶面150mm开始设置,因柱为箱型钢柱,柱箍不设对拉螺栓,故采用减小柱箍间距来控制柱模质量,具体设置间距如下:第一至第三道柱箍为350mm,第三至第六道柱箍为400mm,第六道至柱顶设置间距为450mm,5-14与5-15为连体柱,柱箍间距不变,中间设C16

基础模板施工技术交底

日期:2017年6月25日鲁JJ-005-错误!错误!错误!

日期:2017年6月25日鲁JJ-005-错误!错误!错误! 工程名称施工单位 交底部位基础工序名称模板工程 交底内容: 楼梯加固不允许出现使用铁丝现象,踏步模板底部木楞比多层板高出1cm 如图: 剪力墙(柱)端部、阳角采用双企口加固方法,如图: 剪力墙、柱模板支设: a、剪力墙、柱模板吊装必须按技术要求进行,防止吊装过早震动现浇板产生裂纹,安装时检查墙体轴线是否有偏差,轴线偏差要控制在5mm之内。 b、检查墙体、柱模板安装位置是否平整,不平整处用砂浆找平,以保证墙体高度一致。 c、将模板就位区杂物清理干净,模板底部用水泥砂浆封堵,防止漏浆。 d、检查钢筋绑扎情况,对偏离轴线位移较大的钢筋要进行矫正处理,上中下绑扎三道定位钢筋,阴角加两排定位筋。 e、组装模板时,使穿墙螺栓与墙、柱模保持垂直。 f、墙体、柱模板次棱采用50*80的木方加固,间距为100mm,主棱采用2根Φ48*3.5的钢管,间距500mm,采用M14对拉螺栓的竖向及水平间距均为500mm。 五、搭设支撑脚手架 本工程标准层以上全部使用新型插架式脚手架,安装时按照规范规定惊醒搭设。 六、顶板要求 顶板木方间距不大于100mm,墙板与顶板相交处,必须为新木方,新木方应做标记,墙与面板和梁交接处,要控制模板的拼缝、错台,都小于1.5mm。 板面拼缝不大于1.5mm,不能有200mm板榴子,梁底与梁侧面相交处,必须用新木方应做标记,以防混用。 项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人

注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。山东省建设工程质量监督总站监制技 术交底记录 日期:2017年6月25日鲁JJ-005-错误!错误!错误!

模板施工技术交底记录(2021新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 模板施工技术交底记录(2021新 版)

模板施工技术交底记录(2021新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。

e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管固定,根据设计要求,施工规范及施工组织设计,底板的周侧墙板上翻,一次性浇筑,设钢板止水带,钢板止水带采用焊接固定,因此在墙板支撑上,除钢管固定外,设中12圆钢做的穿墙螺栓,中间烧止水片,外用伞型卡加螺帽固定,螺杆间距为450mm。 2、柱模板

模板施工技术交底记录

技术交底记录 日期编号 .

②次龙骨:40×90㎜木枋,横向间距200~250㎜; ③主龙骨:2根48×3.0㎜钢管,竖向间距400~500㎜; ④螺杆:?14㎜钢螺杆@400×400㎜~500×500㎜。 3.2柱模板支设 本工程柱是钢筋混凝土柱,主楼部分柱截面尺寸多为600×900㎜、900×900㎜、950×950㎜、1000×1000㎜、600×1000㎜等。 经计算,并考虑一定安全储备和现有施工条件,模板支设技术参数如下: ①模板:15㎜厚木胶合板 ②次龙骨:40×90㎜木枋,横向间距250㎜; ③主龙骨:钢筋混凝土柱采用2根48*3.0mm钢管@500mm ④螺杆:950×950㎜及1000×1000mm钢骨柱使用M16㎜钢螺杆,柱内每边3根;其余钢骨柱使用M14钢螺杆,柱单边大于500mm时每边3根,小于等于500mm时每边2根。 根据层高及柱截面形式,选取典型计算截面如下: 序 号 柱截面加固形式计算简图 1 600×850㎜、600× 900、600×950、600 ×1000、900×900、 950×950㎜、1000 ×1000㎜等 柱模板竖楞截面宽度 40mm,高度90mm,间距 250mm。 柱箍采用圆钢管48× 3.0,每道柱箍2根钢箍, 间距500mm。每道柱箍每 个方向设置3道对拉螺 栓。 2 400×500mm、400× 700mm 柱模板竖楞截面宽度 40mm,高度90mm,间距 250mm。 柱箍采用圆钢管48× 3.0,每道柱箍2根钢箍, 间距500mm。每道柱箍每 个方向设置2~3道对拉 螺栓 3.3 板模板支设 上部1#楼3F架空层层高为7.27米,部分结构1F层高为5.97米、标准层层高为3米、3.15

模板施工技术交底记录[001]

康庄美地公租房D区5~9、12#楼及 车库工程模板施工技术交底 模板工序是使混凝土按设计形状成形的关键工序,拆模后混凝土构件必须达到表面平整、线角顺直、不漏浆、不跑模(爆模)、不烂根、梁类构件不下挠。使混凝土成形质量达到重庆市“优质结构”标准。 一、施工准备 ·施工做法统一交底。做法必须统一,效果才能一致。 ·熟透设计图纸、交底及变更,统一配模方式,绘制配模图。 ·配模图经过项目部审核后方可进行模板配制。 ·所有木方必须经过压刨,确保接触面平整、顺直。 二、配模: ?高层每栋楼配三次模板,一次配模为:一层柱模、三层梁板模。 ?柱墙模板配模高度: ?大模板通高配制,散拼模板配至梁底。 ?1、平层内墙模板:层高-(板厚+板底模厚+梁侧模高) ?2、外墙及核心筒、楼梯间内筒大模板: ?层高+100mm(下包50mm,上露50mm) ?3、厨房、卫生间、阳台处吊模位置柱墙模板: ?层高- (板厚+板底模厚+梁侧模高)+50mm(下包50mm) ?板模压梁侧模,梁侧模包梁底模 ?套割尺寸准确,节点处密缝拼模 ?大模靠边、原边压角原则 ?配模必须使用圆盘锯集中配制,圆盘锯不得上楼层。 ?边模、100高以上的吊模立面统一高出混凝土成型面50mm;100高以下的吊模、所有挑板侧模及梯步吊模上口与混凝土面平齐,做到整齐划一。 ?每层模板使用前必须清理干净,并全面涂刷非油性脱模剂,能有效保护模板,提高脱模性能,确保混凝土观感质量。 ·配模层场内所有材料必须分类,配模层完成后场内材料必须按“三一”堆码法堆码整齐,达到文明施工现场要求。对长时间不用的竹木制品应覆盖防雨,防止腐朽,便于周转利用 三、支撑体系:钢管脚手架支撑体系。 ·加固体系:框架柱、剪力墙(短支剪力墙)采用钢管夹具、高强对拉丝杆;梁高小于等于500的采用步步紧加固,梁高大于500的采用木夹具及对拉丝杆加固。有防水要求的挡墙及核心砼地面以下部分墙体采用一次性带止水片的对拉丝杆。 ?模板体系:柱、墙、梁、板模板采用915*1830*18mm覆膜九夹板或九夹板,模板背楞均采用50*100木方,板底背方间距不得大于200。除核心筒、梯间内模、外墙边柱外模采用定型木模外,其余构件模板均采用散拼散拆方式。 ·标准层板下立杆间距不得大于1.2m,梁下立杆间距不得大于0.9m。 ·梁下大横杆必须设置。

基础模板技术交底记录

木工模板安拆技术交底 融水苗族自治县易地扶贫搬迁县城 工程名称 安置项目(二期)城北片区双龙沟 施工单位 ___________ 地块 _______________________________________ 分项工程名称 基础模板 交底内容:模板安装、拆除施工工艺、工作流程、材料与质量要求、安全技术措施 一、交底依据: 1、 结构施工图纸 2、 施工组织设计 3、 模板专项施工方案 4、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 二、施工准备 (一)、材料要求 本工程采用以下支模材料: 1、 多层板模板:尺寸(1220 x 2440mm 、厚度(9、1 2、15、18mm )(单个工程最好选用不超过 两种 厚度为合理)。 2、 方木:50 x 100mm 100 x 100mr 方木,要求尺寸规矩、规格统一。 3、 对拉螺栓:采用$ 14以上的I 级钢筋(最好用HPB235),双边套丝扣,并且两边带好两个 螺母,沾油 备用。 4、 隔离剂:严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。 5、 模板截面支撑用料:采用钢筋支撑,两端点好防锈漆。 三、施工机具 1、木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、 铁水平、撬棍等。 2、支撑体系:采用钢管(①48mn X 3.5mm )搭设支模架。 四、技术准备 (一)、熟悉施工组织设计与施工方案,达到理解和了解主要技术要求和各项注意事项,模 板配置要求交底如下。 1、板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布 置,纵横龙骨规 1^一冶建设集团 有

模板施工技术交底记录(标准版)

模板施工技术交底记录(标准 版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

模板施工技术交底记录(标准版) 一、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模

板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。 e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。 ②基坑内部胎模为120mm,M5水泥砂浆砌筑,其高度在基础底板垫层底标高超深部分及胎模与底板之间的间隙用1:1砂石回填。 ③底板的侧模及底板高低处挂模全部采用九合板模板,钢管

独立基础模板工程技术交底.doc

交底内容:一、概况:本工程基础底设计标高为-2.6m,独立基础高为1.65m。基础承台梁截面几何为3000x3600mm、2500x3000mm、 2700x3200 mm、2200x2600mm、2400x2800mm、2800x3400 mm, 1600x1600 mm七种。 二、准备工作: 1、工程需用的模板、木方、钢管、扣件等材料必须按计划提前进场加工。 2、模板依据图纸所示基础尺寸、基础承台梁尺寸提前下料。本工程采用15mm厚竹胶板和50x100木方配合施工。 3、木方进场后必须全数用压刨刨平,做成整齐的50x100规格料。 4、班组必须对图纸进行熟悉。 5、班组每天劳动力必须上报项目部,项目部安排计划以对进度控制。 三、施工工艺: 1、工艺流程:放样→定位钢筋→基础承台梁侧板支设、加固→自检合格→监理验收。 2、独立基础侧模支设: 2.1 将加工好的基础板模板按照垫层所放基础边线依次摆放。 2.2 按照放出的基础边线依次立配成型的板。 2.3 侧模四周用钢管扣件加方木进行加固。 2.4 钢管安装基本完成后,拉通线校核,并检查垂直度等指标,符合要求后将螺母拧紧。

3、基础梁模板支设: 3.1 先在基础垫层底部放好基础连梁线,底部用方木垫实,用来放置基础梁模板和控制模板标高。 3.2 再根据梁的大小在放置定位钢筋,用来控制梁模板的位置。 3.3 把短钢管按竖直方向在螺杆边放好。 3.4 用长钢管在螺杆边按水平方向放好。 3.5用双眼卡、螺帽、扳手把钢管扣紧(不要太紧)。 3.6在短钢管上部用长钢管沿水平方向把短钢管连成整体。 3.7 再用短钢管把长钢管按1m间距对拉好。长钢管之间的距离根据梁大小来确定。 3.8再把螺母拧紧。在梁的两头拉根线,用钢管和扣件采用平拉和斜拉方法把梁模上口整直(异性梁除外),使梁成一条直线,并把梁模垂直度控制好。 4、模板的拆除: 4.1 独立基础、梁模板的拆除除满足常规要求外,还必须满足大体积混凝土散热的相关要求,具体时间以项目通知为准。 4.2 独立基础模板拆除时应该按照后支现拆的原则进行,顺序不得颠倒。 4.3 模板拆除时必须按照规定进行,不得硬砸硬翘,拆除时不得破坏混凝土的棱角。 4.4 拆除完成后各种材料应该按照规定码放成堆,及时吊走,模板、木方上的钉子必须拔除,不得出现“朝天钉”的情况。 四、质量标准:

架子工施工技术交底记录模板

施工技术交底记录 工程名称襄轴工业园1#、 2#、 3#倒班楼工 程 施工单位湖北工建集团 工序名称脚手架工程交底日期 2月21日 技术负责人交底人接受交底人 交底内容: 施工准备: 认真学习设计图纸和现行施工规范、标准、规程。 检查进场材料是否达到国家和行业标准。 对工人进行安全培训和技术交底。 认真核对现场定位线, 确保位置、标高准确。 具体施工措施: 材料计划 l、钢管落地脚手架, 选用外径48mm, 壁厚3mm, 钢材强度等级Q235-A, 钢管表面应平直光滑, 不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯, 新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工 前必须将入场钢管取样, 送有相关国家资质的试验单位, 进行钢管抗弯、抗拉等力学试验, 试验结果满足设计要求后, 方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件, 应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求, 由有扣件生产许可证的生产厂家提供, 不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷, 扣件的规格应与钢管相匹配, 贴和面应平整, 活动部位灵活, 夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件时, 扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位, 进行扣件抗滑力等试验, 试验结果满足设计要求后方可 在施工中使用。 3、搭设架子前应进行保养, 除锈并统一涂色, 力求美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色, 剪力撑统一漆红白相间色。底排立杆为黑色,扫地杆漆黑黄相间色。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 5、安全网采用密目式安全网, 网目应满足目/100cm2, 做耐贯穿试验不穿透, 1.6×1.8m 的单张网重量在3kg以上, 颜色应满足环境效果要求, 选用绿色。要求阻燃, 使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证, 以及建筑安全监督管理部门发放的准用证。 6、连墙件采用钢管, 其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》( GB 700-88) 中Q235A 钢的要求。

模板支架技术交底记录全套

技术交底书 技术交底书表格编号1312 项目名称上海嘉定南翔污水处理厂一期工程项目部第 1 页 共12 页交底编号 工程名称上海嘉定南翔污水处理厂一期工程-综合楼 设计文件图号 施工部位模板支架技术交底 交底日期2016年12月5日 技术交底内容: 一、技术交底范围 本工程名称为嘉定南翔污水处理厂一期工程基坑围护工程,工程位于嘉定区南翔镇,南邻顺丰路、西邻科盛路、北邻张家泾、东邻吾尚浜。本次技术交底的范围为综合楼模板支架体系; 二、设计情况 本工程层高度较高,结构层净空最高达到8.9m(生物反应池),项目部针对此情况,按照国家相关规范编制了高大支模施工方案,作为模板支架搭设的依据和检查标准,本交底即为此方案的实施指导性文件,被交底人需严格按照交底执行; 三、开始施工条件及施工准备工作 3.1 施工准备 1、模板:木模采用1830㎜×920㎜×15㎜木胶合板,表面无翘曲、无裂痕,任意部位不得有腐朽、霉斑。鼓泡等。不得有板边缺损、起毛、脱胶等情况,抗弯强度符合

要求。组合钢模板采用P6015,800mm*1500mm,面板厚4mm,钢模板要求表面平顺,变形锈蚀程度满足相关标准。 2、木方:采用100mm*100mm方木,不得存在裂纹,无虫蛀,强度符合要求。 3、钢管:Φ48×3.0㎜,钢管表面锈蚀深度应符合规范的规定,一般不应大于0.5mm,取三根锈蚀试件进行检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;新、旧扣件均应进行防锈处理。 4、作业工人必须经过安全培训方可上岗作业; 四、施工工艺 4.1 落地式脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、清理→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 4.2 模板施工 本工程采用泵送商品砼浇筑施工,对模板工程的施工的质量尤其是防漏浆、防跑浆等提出了更高的要求,为了确保工程创优,模板工程施工质量将按如下要求执行: 4.2.1 模板安装 ①支模前应先根据设计图纸弹出模板边线及模板的控制线,上下两相对应控制点连线的垂直度应通过测量一起检查,墙面模板检查和验收通过这些相对应控制点的连线。 ②模板的接缝和错位不大于2.5mm,模板实测允许偏差见下表,其合格率严格控制在90%以上。 表4-1 模板安装允许偏差表

铝模板技术交底记录大全

交底内容:

斜支撑的位置示意图 2、外墙铝模板在完成一层浇灰后,拆模运到上一层使用时,在外墙外表面需要有支撑 外墙模板的构件,即生根作用。按下图进行施工,在M16螺丝处有大约宽度为200mm左右的模板,这块模板我们称之为K板,在K板上有数个椭圆型孔(K板孔位900mn间距一个),在施工过程中,预先在此孔处预埋一套丝杆和螺母,将丝杆与钢筋钢筋后再与柱体钢筋钢 筋埋在混凝土内,丝杆在外,这样就起到生根作用。通过将螺母卸下的方式,将K板取下 使用在下一层,进行循环使用,但需要配置2套K板。 、 內堆岁極 "1 rVC^W0M3Oa2 midS 片、 上一层外墙模板生根示意图

3、电梯井内,加工制作定型操作平台,提高施工操作的安全保障。电梯井内模板拼装及拆除同外墙施工,单片拼装,逐片拆除,施工人员站在操作平台向上传递。墙板铝模采用背楞加固以及对拉角铁,安全措施主要是施工现场细目安全网和水平安全网。 电梯井施工方法 2.1.2柱模板体系设计 墙连柱时,需注意墙柱交界处应设置为一块整板,模板间的缝隙不得在此处设置 墙连柱模板设计 单独柱的情况下,柱的背楞可采用普通背楞加固。墙连柱的情况下,应采用转角背楞进行加固。如下图所示。

2.1.3梁模体系设计 本工程6#楼标准层高3.00m, 7#楼标准层高3.05m 。梁底采用早拆头设计模式,梁底支 撑间距不大于1100mm 梁底早拆头宽100mm 早拆头之间为1100mn 铝吕模板。梁侧铝模与梁 底铝模用阳角连接。 梁侧模 早拆头 # HOP _ 丁 1100 $ HOP 2.1.4板模体系设计 对拉螺杆 : 柱模板 糜 LLL LLL LLL LLL k' I ■ LLLi LLLa LLL — LLLi LLLa LLL — LLLi ? IB- LLLLL I II I ■ l -I I l I I I I 【I r l 普通背楞 转角背楞 对拉螺杆 阳角模 € 阴角模 墙模 !■盟泪加羽闭羽弓菲弭羽羽诃和无?| 交叉背楞 错位布置 LLL LLL LLL LLL LLL LLL ? r - LLLLL LLLLL LLLLL I I I I I

技术交底-基础模板

技术交底 工程名称:通和易居花园A4地块1#楼分部工程:基础结构工程 分项工程名称:筏板基础模板交底时间:2011年6月10日 交底内容: 一、施工范围 筏板基础基础主梁、电梯井等模板制作、安装和拆除工作: 1、模板制作包括:所用材料(如胶板、杉木、方料、门架、钢管等)进场后卸货到指定地点码堆,按图纸设计要求进行制作,模板板面刷隔离剂,对拉螺栓加工。 2、模板安装包括:安装前弹出轴线、标高、外框线等相关控制线,吊运模板材料,进行扎设支架、模板安装、校核、工完场清工作,砼浇筑跑道及砼浇筑过程中看护工作。 3、模板拆除包括:模板拆除后,材料运到指定地点,起钉、清理后码堆或吊运到楼层进行安装,工完场清工作。 二、施工依据及验收标准 依据施工图纸,设计修改及变更单,施工技术方案及交底和相关施工规范规程施工;质量验收执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)模板分项工程(4.1~4.3)。 三、技术要点 1、模板施工前要认真熟悉图纸及相关规范规程,绘制施工大样图。 2、模板制作前要合理选材,切割模板要合理,拼装要严密、牢固。 3、柱模板采用18㎜厚胶板按构件断面尺寸,以大面包小面制作为定型模板进行安装,边角用制作成型的50×100㎜断面木枋包角,对柱采用此胶板安装后进行编号,以利周转使用。φ48钢管支撑,加50×100㎜断面木枋作木楞,木楞间距300㎜,水平箍用φ48钢管设置间距不大于600㎜。柱顶部和底部应加强。 4、模板采用18㎜胶合板,底模也可采用木跳板制作成定型板,并应编号,以

便楼层周转。钢管支撑要牢固,必要时加木塞,梁底模安装必须要抄平。对跨度大于4㎜的梁必须要起拱,起拱高度为梁跨度的1‰~2‰,主次梁交接时,先主梁后次梁起拱。对于梁高为800㎜时,梁侧模板要加穿梁对拉螺栓加固,间距不得大于600。 5、模板安装完验收前,必须将模板内杂物清扫干净,砼浇筑前要浇水湿润,砼浇筑时要派专职技术工人看模。不得擅自离岗。 6、模板支撑采用钢管支撑,其搭设要牢固,间距要符合要求,对于立杆间距在0.8~1.2m,不得大于1.2m。底层支撑不能直接立在基础回填土上,要加垫跳板设置,在梁上设置立杆,用水平杆连接,立杆与水平杆用扣件扣牢,并加设斜撑。立杆要加设扫地杆,水平杆不应少于2道,对于跨度大于2m的基础梁中立杆下要架设槽钢,保证架体稳定,受力合理,确保梁板和支架不下沉。 7、模板安装后,模板及其支撑要具有足够强度、刚度、稳定性。 ①模板安装表面要平整,接缝、拼缝要严密,截面尺寸要准确,控制好 剪力墙、柱模垂直度。 ②背方、水平木方(木龙骨)要进行挑选,采用平板刨,压刨机进行修 正。 ③模板涂刷的隔离剂不得污染钢筋和砼接槎处。 ④梁、柱接头处必须严格控制质量,切割要准确。拼缝要封堵密实,板 缝要用宽胶带粘贴,以防浇砼时漏浆,对于柱梁侧模与基础梁交接缝 隙处要采用胶板二次封堵。 ⑤楼梯踏步上三步支设要准确。控制好楼梯标高线和角度。严格按控制 线施工,确保楼梯踏步和梁轴线准确。 ⑥模板安装过程中要严格控制模板安装的质量。控制好梁、柱轴线和标 高,特别是大角处,现浇结构模板安装允许偏差:轴线位移5㎜,梁 底标高±5㎜,截面尺寸+4,-5m,垂直度6㎜,相邻两板表面高低 差2㎜,表面平整度5㎜,严禁有胀模和截面尺寸不够大现象。 8、模板拆除必须符合规范规定,不得损伤砼构件。 ①梁、柱侧模拆除必须在24小时以后,砼有一定强度,边角不受损伤方可。 ②梁底模拆除必须符合下列规定: 梁跨度大于8米、悬臂构件,砼强度达100%方可拆模。

模板工程施工技术交底记录

建设单位 单位工程名称 施工技术交底记录 开圭寸市东磁房地产开发有 限公司 杞国新城名仕雅苑D 区块 共4页第1页 分部分项工程名称 施工单位 模板工程 浙江省东阳市江南建设 有限公司 (一) 施工准备 1、 材料准备 本工程模板系统采用木模和砖胎模及部分铝模板,支撑系统采用钢管卡具及螺栓。 2、 作业条件 (1) (2) (3) (二) 操作工艺 1、 剪力墙模板 (1) 按图纸要求放好剪力墙轴线,基层清理干净。 (2) 模板的缝隙用胶带内贴好,以防漏浆。 (3) 每隔40设置一对拉螺栓,螺栓每端用三型卡外加两个螺冒固定。 2、 柱模板 (1) 按图纸尺寸制作柱侧模板后,用钢管加固好模板以后,校正柱子的垂直度及柱顶的对角线。 (2) 安装柱箍:柱箍间距为 500左右,柱边超过 700以上的必须设置柱中穿心螺栓,螺栓的直径 为①12,间距为400 3、 梁模板安装 (1) (2) 模板应涂刷脱模剂,并分规格堆放。 根据图纸要求,并放好轴线和模板边线定好水平控制标高。 墙、柱钢筋绑扎完毕,水电管及予埋件已安装完毕绑好钢筋保护垫块并办好隐蔽验收。 (3) (4) (5) 4 、楼面模板 (1) 在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线。 梁底模板:按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉好线找平,跨中梁底应 按设计要求起拱。 梁下支柱支承在基土上时,应对基土平整夯实,满足承载力要求,并加木垫板,确保混凝 土在 浇筑过程中不会发生支顶下沉。 当梁高超过700时必须加穿梁螺栓加固,螺栓直径为 ①12,间距为800。 模板的缝隙用胶带贴好,以防漏浆。 (2) (3) (4) (5) 根据模板的排列图架设支柱和龙骨。支柱与龙骨的间距为 龙骨间距为0. 5米。支柱排列要考虑通道。 底层地面应夯实,并铺垫脚板。采用多层支架支模时,支柱应垂直,上下层支柱应在同一 竖向 中心线上。各层支柱间的水平杆和剪刀撑要认真加强。 通线调节支柱的高度,将大龙骨找平,架设小龙骨。 铺模板时可从四周铺起,在中间收口。 楼面模板铺完后,应认真检察支架是否牢固,模板梁面、板面应清扫干净。 1米大龙骨间距为 0. 8米,小

12大模板施工技术交底

1.1作业条件 模板按墙进行编号,并涂刷好脱模剂(油质脱模剂,一般为机油:柴 油:5: 5)? 分规 格堆放。 弹好楼层轴线、墙身线、门窗洞口位置线,弹出楼层轴线偏500mm 的支模辅助线,并清扫干净墙身部位杂物。所有线已经预检。 1.1.4墙暗柱、墙体、连梁钢筋绑扎完毕,水电预埋箱、盒、预埋件,并 办好隐检,钢筋保护层卡具、钢筋骨架拉结筋间距、数量应满足设计要求,水 平、竖向梯子筋安装到位,钢筋有可黑的定位措施。 1.1.5门窗洞口及其他预留洞口模板已安装到位,位置正确,并与墙体钢 筋可黑连接。 1.L6墙体根部贴20mm 片泡沫海棉条(密度应稍大一点),以防模板下口 跑浆,注童海绵条不得伸人墙内。 1.1.7模板安装前,墙体与顶板间施工缝应处理完毕;墙体与墙体间竖向 施工缝已处理完毕,并已经隐检。 1.1.8 电梯井道安装筒模前预先在楼面下,井壁上预留4个250mm ? 200mm 的预留孔,用以支撑工作平台的4个钢支腿。 02-C2-012 工程名称 技术交底记录表 C2-1 ________________ —房山区长阳站7号地西 城区旧城保护定向安置房项 U 10#、 11#楼 交底日 施工 北京韩建一公司 分项丄 单位 第二项U 经理部 名称 交底 提要 大模板施工技术交底 2011 年 9 月 15 主体结构 1.1.2 外挂架已吊装到位。 1.1.1 1.13

、本表山施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称"栏,其它技术交底可不填写。

1.1.9施丄时,顶板混凝土强度应不小于1.2MPao 1.1.10 S作技术交底。 1.1.11大模板应设讣有上人操作台(根据工程请况设置一到两层)、护身栏、上人爬梯等。 1.1,12穿墙对拉螺栓孔的设置应满足要求。 1.2材质要求 1,2.1墙体模板采用定型大钢模板,模板应根据工程图纸加工定制。钢板?度应不小于6mrn,大模之间应釆用企口方式连接。 122应有配套的定型钢角模。阴阳角模用子母口与大模板结合。 1,2.3穿墙对拉螺栓和套筒。 1,2.4脱模剂:纯净机油、柴油、水质脱模剂。 1.3工器具:塔吊、专用扳手、撬棍、手锤、磁力线坠、盒尺、水平尺等。 二.操作工艺 2.1工艺流程 准备工作f安正号模板f安装外墙f安反号模板f固定模板上口f预检。 2,2在下层外墙混凝土强度达到7.5MPa时,利用下一层外墙螺栓孔挂金 属外挂架。 本表山施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它 技术交底记录表 C2-1 编号02-C2-012 审核人交底 底人 接受交

高大模板技术交底

共9 页第1 页 201丁基胶塞工房高大模板工程 本技术交底为湖北华强科技有限责任公司退城进园搬迁项目(一期)201丁基胶塞工房高大模板工程技术交底记录。 1、工程概况 (1)模板支撑搭设高度超过8m的位置有两处,13-17/L-P轴、13-17/S-V轴层高为,支模高度为; (2)集中荷载超过了10KN/m2有四处,其中13-14/S-V轴、13-14/P-L轴内设备基础楼板混凝土厚度为800mm,局部1600mm,结构尺寸为10m×,结构层层高为,支模高度为(含筏板基础,筏板基础顶标高为); 16-17/S-V轴、16-17/P-L轴内设备基础楼板混凝土厚度为700mm,结构尺寸为×,结构层层高为(局部),支模高度为。 2、主要施工顺序: (1)设备基础部分:先施工设备基础的筏板,筏板施工完成后,在筏板基础上搭设设备基础上层平台的模板支架,设备基础的柱先行进行施工,施工完成后,再进行上部平台施工,其中上部平台分两次浇筑。 (2)高支模部分:高支模区域支撑架体与设备基础部分同步施工,周边有柱梁先行施工至米处,施工缝留置在梁上口。然后脚手架整体搭设至米层,进行上部梁、板、柱施工。 3、主要施工方法: 基础处理 该模板支架位于首层地面上,板下回填土需每30cm夯实,压实系数需达到94%。设备基础区域架体搭设在筏板基础上部,裸露地面采用100mmC15混凝土进行硬化。排水沟沿周边环向设置。 柱模板支撑设计 本工程柱截面为700×700。 柱模板采用16mm厚木胶合板为面板,40mm×80mm木枋为龙骨(间距200mm)采用Φ48×钢管加固体系,间距为600mm。并按照上疏下密的原则。在柱模下口180mm处设2道双拼钢管抱箍。为保证柱模侧向刚度,在柱模每侧设置三根M14mm对拉螺杆,竖向间距600mm。 柱模板安装平面示意图 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位、建设单位、施工单位、城建档案馆各存一份。

模板工程施工技术交底范本

模板工程施工技术 交底

技术交底记录表C2-1编号009 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称 交底提要模板工程施工技术交底 交底内容: 概况:该工程地下室底板结构标高为-5.450,顶板面结构标高广场区域内为-1.25m,主楼范围内为-0.850m。地下室层高:主楼下部4.60m,广场区域4.20m。其混凝土构件尺寸如下: 柱截面尺寸为600×600、600×800、600×900、800×800、400×600等;墙厚300、350。主要梁截面尺寸为500×1000、400×1000、400×1300、500×800、500×1000、300×700、300×800、300×900等;地下室顶板厚250、300mm;上部结构板厚为100、110mm等。 一、本工程模板工程构造如下: 1、楼板模板:采用17mm厚胶合面板板底支撑采用50mm×100mm木方(间距300mm)做板底支撑,双钢管托梁;扣件式钢管脚手架支撑系统,脚手架排距1.1m,跨距1.1m,步距1.4m。 2、梁模板:梁侧模板采用木方作为内楞间距250mm,钢管作为外楞间距450mm,采用m12防水穿墙螺栓加固水平间距450mm,竖向间距450mm,第一道距梁底250mm。梁模板采用17mm胶合面板作为面板,梁底支撑间距300mm。支承为?48×3.0钢管。扣件式钢管脚手架作为支撑系统,脚手架梁两侧梁板立柱共用,梁跨方向1.1m,梁两侧立杆间距0.8m,步距1.4m。梁高≥500mm的梁承重架增设1根承重立杆。 3、柱墙模板:竖向内背楞采用50×100木方间距225mm,水平外楞圆钢管?48×3.0间距450mm起步200mm,以上450mm间距;600×600柱竖向内背楞采用50×100木方4道,水平外楞圆钢管?48×3.0间距450mm起步200mm,以上450mm间距。柱截面尺寸≥600时,在柱截面中间位置增设对拉丝杆一道,间距同柱箍。 二、材料选择 1、模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 2、板模板(扣件钢管架)采用17mm厚胶合面板,板底采用50mm×100mm方木支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用?48×3.0钢管。 3、梁模板(扣件钢管架)面板采用17mm胶合面板,50×100木方内楞现场拼制,50×100木方外楞支撑,采用m12对拉螺栓进行加固(人防部位、外墙采用带止水环的防水丝杆)。梁底采用50×100木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用?48×3.0钢管。 4、墙模板采用17mm厚胶合面板,木方和钢管作楞,配套穿墙螺栓m12使用(人防部位、外墙采用带止水环的防水丝杆)。竖向内楞采用50×100木方,水平外楞采用圆钢管?48×3.0。加固经过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓用"3"型卡子固定在双钢管上。斜撑采用钢管+U型托。 三、脚手架安装 1、立柱步距要一致便于统一搭设;立柱纵或横距尽量一致或成倍数,便于立柱纵横向水平杆件拉通设置。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它

基础模板技术交底记录文本

木工模板安拆技术交底 一、交底依据: 1、结构施工图纸 2、施工组织设计 3、模板专项施工方案 4、《混凝上结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 二、施工准备 (一)、材料要求 本工程采用以下支模材料: 1、多层板模板:尺寸(1220X 2440mm).厚度(9、1 2、15、18mm)(单个工程最好选用不超过两种 厚度为合理)。 2、方木:50X100mm、100X 100mm方木,要求尺寸规矩、规格统一。 3、对拉螺栓:采用《14以上的I级钢筋(最好用HPB235),双边套丝扣,并且两边带好两个螺母,沾 油备用。 4、隔离剂:严禁使用油性隔离剂,必须使用水性隔离剂。 5、模板截而支撑用料:采用钢筋支撑,两端点好防锈漆。 三、施工机具 1、木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、 铁水平、撬棍等。 2、支撑体系:采用钢^(a>48nimX3. 5mm)搭设支模架。 四、技术准备 (一)、熟悉施工组织设计与施工方案,达到理解和了解主要技术要求和各项注意事项,模板配苣要求交底如下。 1、板设计:根拯工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙 卄规格、数呈:、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节

(二)、模板拆除工程 质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)的规泄。 底模拆除时的混凝土强度要求 1、安装柱模板 搭设安装脚手架一沿模板边线贴密封条一立柱子片模一安装柱箍一校正柱子方正、垂直和位置一全而检查校正一群体固定一办预检 2、安装梁模板 弹出梁轴线及水平线并进行复核一搭设梁模板支架一安装梁底楞一安装梁底模板一梁底起拱一绑扎钢筋一安装梁侧模板一安装另一侧模板一安装上下锁品楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓一复核梁模尺寸、位置一与相邻模板连接牢固一办预检 3、安装顶板模板 搭设支架一安装横纵大小龙骨一调整板下皮标髙及起拱一铺设顶板模板一检査模板上皮标髙、平整度一办预检 (四)、操作工艺 (1)安装柱模板 1、模板组片完半后,按照模板设计图纸的要求留设淸扫口,检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。 2、吊装第一片模板,并临时支撑或用铅丝与柱子主筋临时绑扎固左。 3、随即吊装第二、三、四片模板,作好临时支撑或固定。 4、先安装上下两个柱箍,并用脚手管和架子临时固左。 5、逐步安装其余的柱箍,校正柱模板的轴线位移、垂直偏差、截而、对角线,并做支撑。 6、按照上述方法安装一左流水段柱子模板后,全而检查安装质量,注意在纵横荫个方向上都挂通线检 查,并作好群体的水平拉(支)杆及剪力支杆的固左。