梁板结构

(一)填空题

1.双向板上荷载向两个方向传递,长边支撑梁承受的荷载为____________分布;短边支撑梁承受的荷载为____________分布。(梯形,三角形)

4.RC连续梁支座弯矩调幅时,截面的相对受压区高度应满足____________的要求;其塑性铰的极限弯矩最大值为M Ymax=____________f c bh02 。(0.1≤ξ≤0.35,α1αs)

5. R.C板应按下列原则进行计算:两对边支承的板应按______向板计算;四边支承的板应按下列规定计算:当长边与短边之比小于或等于2.0时,应按______向板计算;当长边与短边之比大于2.0,但小于3.0时,宜按______向板计算;当按沿______边方向的单向板计算时;应沿______边方向布置足够数量的______钢筋;当长边与短边之比大于或等于3.0时;按沿______边方向的______向板计算。(单、双、双、短、长、构造、短、单)

(二)选择题

1.[a]按单向板进行设计。

a.600mm×3300mm的预制空心楼板;

b.长短边之比小于2的四边固定板;

c.长短边之比等于1.5,两短边嵌固,两长边简支;

d.长短边相等的四边简支板。

2.对于两跨连续梁,[d]。

a.活荷载两跨满布时,各跨跨中正弯矩最大;

b.活荷载两跨满布时,各跨跨中负弯矩最大;

c.活荷载单跨布置时,中间支座处负弯矩最大;

d.活荷载单跨布置时,另一跨跨中负弯矩最大。

3.多跨连续梁(板)按弹性理论计算,为求得某跨跨中最大负弯矩,活荷载应布置在[d]。

a.该跨,然后隔跨布置;

b. 该跨及相邻跨;

c.所有跨;

d. 该跨左右相邻各跨,然后隔跨布置。

4. 在确定梁的纵筋弯起点时,要求抵抗弯矩图不得切入设计弯矩图以内,即应包在设计弯

矩图的外面,这是为了保证梁的[a]。

a.正截面受弯承载力;

b.斜截面受剪承载力;

c.受拉钢筋的锚固;

d.箍筋的强度被充分利用.

5. 下列关于塑性铰的描述,[c]是错误的.

a. 预计会出现塑性铰的部位不允许发生剪切破坏;

b. 塑性铰区域可承受一定的弯矩;

c. 塑性铰的转动能力取决于塑性铰区域构件截面的高度;

d. 塑性铰出现的部位和先后次序可人为控制。

(三) 判断题

1.连续梁在各种不利荷载布置情况下,任一截面的内力均不会超过该截面处内力包络图上

的数值。[T]

2.求多跨连续双向板某区格的跨中最大正弯矩时,板上活荷载应按满布考虑。[F]

3.对于周边与梁整浇的多区格双向板楼盖,按弹性理论或塑性理论计算方法得到的所有区

格板的弯矩值均可予以减少。[F]

4.钢筋混凝土四边简支双向板,在荷载作用下不能产生塑性内力重分布。[F]

5.在四边简支单向板中,分布钢筋的作用主要为:浇捣混凝土时固定受力钢筋位置;抵抗

由于温度变化或混凝土收缩引起的应力;承受板上局部荷载产生的应力;承受沿短边方向的弯矩,分布钢筋一般位于受力钢筋的下方。[F]

6.单向板只布置单向钢筋,双向板需布置双向钢筋。[F]

7.多跨连续板在弹性计算时,可采用减小活载,加大永久荷载的方法,修正支承梁抗扭刚

度产生的误差。[T]

8.钢筋混凝土梁截面的相对受压区高度ξ值愈大,则其塑性铰的转动能力就愈大。[F]

9.静定结构不能按考虑塑性内力重分布的方法设计。[T]

10.对于周边与梁整浇的混凝土板,由于板的起拱作用其设计弯矩值可以折减20%。[T]

11.对四边与梁整浇的RC多跨连续板,无论是按弹性或塑性计算都可将计算弯距乘以0.8

折减系数再用于配筋计算。[T]

12.对不允许出现裂缝混凝土结构不应采用塑性内力重分布的计算方法。[T]

13.对直接承受动力荷载的混凝土结构不应采用塑性内力重分布的计算方法。[T]

(五)计算题

1、某预制装配式楼盖的楼面梁如图示,受均布荷载,永久荷载标准值为g k=10KN/m;可变

荷载标准值为q k=15KN/m。按弹性计算时弯矩可按M=表中系数×qL2计算。梁截面b×h=250×500mm2。采用C25砼f c=11.9N/mm2;HRB335钢筋f y=300N/mm2。试根据你的判断和计算选择下列答案。

C D

B

A

(1)按弹性计算,与①跨间的最大弯矩设计值最接近的值为[ c ]

a.89.67KN.M

b.104.00KN.M

c.110.92KN.M

d.210.45KN.M (2)按弹性计算,与②跨间的最大弯矩设计值最接近的值为[ b ]

a.43.68KN.M

b.67.50KN.M

c.69.00KN.M

d.100.34KN.M (3)按弹性计算,与B、C支座最大弯矩设计值最接近的值为[ a ]

a.131.65KN.M

b.133.02KN.M

c.124.05KN.M

d.129.67KN.M (4)B、C支座按弯矩调幅法,与调幅后的弯矩设计值最接近的值为[ b ] a.86.11KN.M b.111.90KN.M c.125.72KN.M d.130.77KN.M (5)按弯矩调幅法调幅后,B、C支座截面受压区高度的值不得大于[ b ] a. 70mm b.156mm c. 160mm d. 242mm

(6)按弯矩调幅法设计,首先出现塑性铰的截面应为[ d ]

a. ①跨间的截面

b. ②跨间的截面

c. B支座截面

d. B或C支座截面(7)此连续梁配置箍筋用量最多的部位应为[ c ]

a. ①跨间

b. ②跨间

c. B或C支座两侧

d. B和A支座两侧(8)按弯矩调幅法设计,首先达到或超过极限状态可能性较大的是[ d ] a. ①跨间正截面破坏 b. B或C支座截面正截面破坏

c. B或C支座截面斜截面破坏

d. B或C支座弯曲裂缝过大

(9)若按塑性计算,与①跨间的最大弯矩设计值最接近的值为[ b ]

a.85.53KN.M

b.103.70KN.M

c.120.92KN.M

d.210.45KN.M (10)与①跨间正截面计算用钢量值最接近的配筋为[ c ]

a.4Ф12

b. 4Ф14

c. 4Ф18

d. 4Ф22

单层厂房结构

(一)填空题

1.单层厂房的屋架结构分为无檩体系和有檩体系两种.有檩体系屋盖由________、

__________、__________及屋盖支撑组成.无檩体系屋盖由__________、____________及屋盖支撑组成.其中,__________体系是单层厂房中最常见的一种屋盖形式,适用于较大吨位吊车或有较大振动的大、中型或重型工业厂房.(小型屋面板,檩条,屋架,大型屋面板,屋架,无檩)

2.当厂房长度或宽度很大时,应设_______缝;厂房的相邻部位地基土差别较大时,应设

_________缝;厂房体型复杂或有贴建的房屋和构筑物时,宜设__________缝.(伸缩,沉降,防震)

3.计算排架考虑多台吊车竖向载荷时,对一层吊车单跨厂房的每个排架,参与组合的吊车

台数不宜多于_________台;对一层吊车的多跨厂房的每个排架,不宜多于__________台.

(2,4)

4.考虑多台吊车水平荷载时,对单跨或多跨厂房的每个排架,参与组合的吊车台数不应多

于________台.(2)

5.等高排架常采用_____________法进行内力分析,不等高排架常采用__________法进行

内力分析.(剪力分配法,力法)

6.单层厂房预制柱,在施工吊装阶段,柱的受力情况与_______________完全不同,且混凝

土的强度等级一般尚达不到___________,故设计时还应进行厂房柱吊装时的__________和____________验算.(使用阶段,设计强度等级,承载力,裂缝宽度)7.单层工业厂房柱牛腿柱的破坏形式主要有弯压破坏、_________破坏和___________破坏.

(斜压,剪切)

8.预制构件的吊环应采用__________级钢筋制作.当在一个构件上设有4个吊环时,吊环设

计时应仅取__________个吊环进行计算.(HPB235,3)

(二) 选择题

1. 下列关于变形缝的描述,[d]是正确的.

a. 伸缩缝可以兼作沉降缝;

b. 伸缩缝应将结构从屋顶至基础完全分开,使缝两边的结构可以自由伸缩,互不影响;

c. 凡应设变形缝的厂房,三缝合一,并应按沉降缝的要求加以处理;

d. 防震缝应沿厂房全高设置,基础可不设缝

2.下列关于屋架下弦纵向水平支撑的描述,[b]是错误的.

a. 保证托架上弦的侧向稳定性

b. 必须在厂房的温度区段内全长布置

c. 可将横向集中水平荷载沿纵向分散到其他区域

d. 可加强厂房的空间工作

3. 屋盖垂直支撑的作用有[d]

a. 保证屋架在吊装阶段的强度

b. 传递竖向荷载

c. 防止屋架下弦的侧向振动

d. 保证屋架的空间刚度

4. 单层厂房预制柱进行吊装验算时,由于起吊时惯性力的影响,需考虑动力系数,一般取

[d].

a. 1.1

b. 1.2

c. 1.3

d. 1.5

5.等高排架在荷载的作用下,各住的[c]均相同.

a. 柱高

b. 内力

c. 柱顶位移

d. 剪力

6. 等高铰接排架中有A 、B 、C 三根柱,其中B 柱柱间承受水平集中荷载作用,则[a].

a. 增大A 柱截面,将减小C 柱的柱顶剪力

b. 增大A 柱截面,将减小A 柱的柱顶剪力

c. 增大B 柱截面,对B 柱的柱顶剪力没有影响

d. 增大B 柱截面,将增大A 、C 柱的柱顶剪力

7. 关于单层厂房排架柱的内力组合,错误的有[d].

a. 每次内力组合时,都必须考虑恒荷载产生的内力

b. 在吊车竖向荷载中,同一柱上有同台吊车的msx D 或min D 作用,组合时只能取二者之一;

c. 风荷载有左吹风和右吹风,组合时只能二者取一;

d. 在同一跨内组合有m ax T 时,不一定要有msx D 或min D .

8. 在横向荷载作用下,厂房空间作用的影响因素不应包括[b].

a. 山墙的设置

b. 柱间支撑的设置

c. 屋盖类型

d. 柱间距

(三) 判断题

1. 厂房的定位轴线均通过柱截面的几何中心。[F]

2. 屋架上弦横向水平支撑的作用之一,是承受山墙传来的风荷载,并将其传至厂房的纵向

柱列。[T]

3. 柱间支撑的作用之一,是提高厂房的横向刚度和稳定性,并且将横向地震作用传至基础。

[F]

4. 钢筋混凝土单层厂房柱截面尺寸,除应满足承载力要求外,还必须保证厂房具有足够的

刚度。[T]

5. 厂房面积灰荷载应与雪荷载或不上人屋面的均布荷载两者中的较大值同时考虑。[T]

6. 牛腿的剪跨比0/h a >1时,为长牛腿,按悬臂梁进行设计。[T]

7. 单层厂房抗风柱与屋架在水平方向必须有可靠连接,在竖向又必须完全脱开。[T]

8. 排架计算时作用在柱顶以下墙面上的风荷载按均布荷载考虑,其高度变化系数应取柱顶

高度处。[T]

9.柱间支撑宜设置在伸缩缝区段的中部,以避免在结构中引起过大的温度应力。[T]

10.等高排架中各柱的柱顶侧移相等,而分配到的水平力与该柱的抗侧移刚度成反比。[F]

11.不考虑厂房整体空间作用的排架,在吊车横向水平荷载作用下的计算内力,一般情况下

小于实际的内力。[F]

5. 简述吊车荷载的特点.

1.(1)屋盖结构——主要承受屋面上的竖向荷载,并与厂房柱组成排架结构。

(2)排架柱——是厂房的主要承重构件。承受屋架、吊车梁及外墙等构件传来的竖向荷载、吊车荷载、风荷载及地震作用等,并将它们传至基础。

(3)吊车梁——主要承受吊车传来的竖向荷载及横向或纵向水平荷载,并将它们及其自重传至基础。

(4)支撑——其主要作用是加强厂房的空间刚度和整体性,同时传递山墙风荷载、吊车水平荷载和地震作用等。

(5)基础——承受柱和基础梁传来的荷载,并将它们传至地基。

(6)围护结构——主要承受墙体和构件自重及墙面上的风荷载,并将它们传递至柱和基础。

2.确定单层工业厂房排架计算简图时通常采用以下三个计算假定:

(1)柱下端与基础顶面刚接;

(2)柱上端与排架横梁(屋面梁或屋架)为铰接;

(3)横梁为不产生轴向变形的刚性连杆。

以上的假定是有条件的。当地基土质较差、变形较大或有大面积堆载等时,则应考虑基础转动和位移对排架内力的影响。当采用下弦刚度较小的钢筋混凝土组合式屋架或带拉杆的两铰、三铰拱屋架时,应考虑横梁轴向变形对排架内力的影响。

3.当结构布置或荷载分布不均匀时,厂房中每根排架或山墙的受力及变形都不是单独的,而是整体相互制约。这种排架与排架、排架与山墙之间的相互制约作用,称为单层厂房结构的整体空间工作。

当考虑厂房整体空间作用时,可按下述步骤计算排架内力:

(1)先假定排架柱顶无侧移,求出在吊车水平荷载T max作用下的柱顶反力R。(图a)

(2)将柱顶反力R乘以空间作用分配系数μ,并将它反方向施加于该榀排架的柱顶,按剪力分配法求出各柱顶剪力(图b)。

(3)将上述两项计算求得的柱顶剪力叠加,即为考虑空间作用的柱顶剪力;根据柱顶剪力及柱上承受的实际荷载,按静定悬臂柱可求出各柱的内力(图c)。

4.抗风柱柱顶与屋架上弦一般采用水平方向有较大刚度、竖直方向可以移动的弹簧板连接。这样,在水平方向,抗风柱与屋架有可靠的连接,可以有效地传递风荷载;在竖直方向,抗风柱和屋架之间有相对位移,以防止抗风柱和屋架沉降不均匀时,对屋架产生不利影响。

抗风柱所承受的风荷载,一部分经抗风柱下端直接传至基础;另一部分经抗风柱上端传至屋盖结构,再传至纵向柱列,最后传至基础。

5.(1)吊车荷载是两组移动的集中荷载,一组是移动的轮压,另一组是移动的吊车横向水平制动力,故需用影响线原理求出各计算截面的最大内力。

(2)吊车荷载具有冲击和振动作用,因此必须考虑吊车荷载的动力影响。

(3)吊车荷载是重复荷载。若厂房的使用期限为50年,则重级工作制吊车荷载的重复次数可达4~6×106次,中级工作制吊车一般亦可达2×106次,因此需对吊车梁进行疲劳强度验算。

(4)吊车荷载对吊车梁产生扭矩,即吊车横向水平制动力和竖向轮压使吊车梁产生扭矩,因此须进行吊车梁的抗扭承载力验算。

a.207.0KN.

b.224.3KN

c.249.2KN

d.272.2KN

(2)与T max=β∑T i y i最接近的值为[ b ]

a.10.8KN.

b.11.7KN

c.13.0KN

d.14.2KN

(3)不考虑厂房空间作用时水平力作用截面的弯矩值为[ a ]

a.0.0KN.M

b.31.6KN.M

c.35.1KN.M

d.5.7KN.M

(4)不考虑厂房空间作用时下柱底部截面的最大弯矩值为[ b ]

a.93.4KN.M

b.100.7KN.M

c.114.05KN.M

d.129.67KN.M

(5)考虑空间作用且空间作用分配系数为0.9时,水平力作用截面的弯矩值为[ c ]

a.0KN.M

b.0.34KN.M

c.0.57KN.M

d.1.2KN.M

多层和高层框架结构

(一)填空题

1. 框架结构的承重方案有_____________、_____________、_____________。(纵向承重,

横向承重,纵横向承重)

2. 框架结构在计算梁的惯性矩时,通常假定截面惯性矩I 沿轴线不变,对装配式楼盖,取

I=I 0,I 0为矩形截面梁的截面惯性矩;对装配整体式楼盖,中框架I=_____________,边框架I=___________;对现浇楼盖,中框架I=____________,边框架I= ____________。(1.5I 0,1.2I 0,2I 0,1.5I 0)

3. 框架柱的反弯点位置取决于该柱上下端________的比值。(转角)

4. 框架柱的反弯点高度一般与________、________、________、________等因素有关。(结

构总层数,柱子所在楼层,梁柱线刚度比,侧向荷载分布形式)

5. 框架柱的抗侧移刚度与________、________、________等因素有关。(柱子的线刚度,

层高,梁的线刚度)

6. 框架结构的侧移是由梁柱的_________变形和柱的________变形产生的。在层数不多的

框架中由_________________引起的侧移很小,可以忽略不计。框架的侧移变形曲线是_______型的,用D 值法计算时层间位移Δui =_________________。(弯曲变形,轴向变形,柱子的轴向变形,剪切型,/i i

V D ) 7. R.C 柱正截面采用对称配筋计算时,若为大偏心受压,当弯矩相等或接近时轴力愈_____

则计算所需钢筋的用量愈_____;若为小偏心受压,当弯矩相等或接近时轴力愈_____则计算所需钢筋的用量愈_____ ;无论是大偏心受压还是小偏心受压当轴力相等或接近时弯矩愈_____则计算所需钢筋的用量愈_____。(大,少,大,多,大,多)

8. 框架柱控制截面最不利内力的类型为:_________________;_________________;

_________________;_________________;_________________。(M max 及对应的N 和V 、-M max 及对应的N 和V 、N max 及对应的M 和V 、N min 及对应的M 和V 、V max 及对应的M 和N )

(二)选择题

1.水平荷载作用下每根框架柱所分配到的剪力与[b]直接有关。

a .矩形梁截面惯性矩;

b .柱的抗侧移刚度;

c .梁柱线刚度比;

d .柱的转动刚度。

2.公式a c =0.5K /(1+2K)中,K 的物理意义是[c]。

a .矩形梁截面惯性矩;

b .柱的抗侧移刚度;

c .梁柱线刚度比;

d .T 形梁截面惯性矩。

3.采用反弯点法计算内力时,假定反弯点的位置[a]。

a .底层柱在距基础顶面2/3处,其余各层在柱中点;

b .底层柱在距基础顶面1/3处,其余各层在柱中点;

c .底层柱在距基础顶面1/4处,其余各层在柱中点;

d .底层柱在距基础顶面1/5处,其余各层在柱中点。

4.关于框架结构的变形,以下结论正确的是[b]。

a .框架结构的整体变形主要呈现为弯曲型;

b.框架结构的总体弯曲变形主要是由柱的轴向变形引起的;

c.框架结构的层间变形一般为下小上大;

d.框架结构的层间位移与柱的线刚度有关,与梁的线刚度无关。

5.关于框架柱的反弯点,以下结论正确的是[a]。

a.上层梁的线刚度增加会导致本层柱反弯点下移;

b.下层层高增大会导致本层柱反弯点上移;

c.柱的反弯点位置与柱的楼层位置有关,与结构总层数无关;

d.柱的反弯点位置与荷载分布形式无关。

6.按D值法对框架进行近似计算时,各柱反弯点高度的变化规律是[b]。

a.其他参数不变时,随上层框架梁刚度减小而降低;.

b.其他参数不变时,随上层框架梁刚度减小而升高;

c.其他参数不变时,随上层层高增大而降低;

d.其他参数不变时,随下层层高增大而升高。

7.在框架结构中,当其中某层的层高h特别小,则发生[b]的可能性较大。

a.该层的侧移相对较大,不易满足层间位移角的限制要求;

b.该层柱的剪跨比相对较小,可能首先发生剪切破坏;

c.该层柱的柱端剪力相对较小,可能首先发生偏压破坏;

d.该层柱的柱端弯矩相对较大,可能首先发生大偏心受压破坏。

(三)判断题

1.所有框架结构在竖向荷载作用下都是无侧移框架。[F]

2.分层法将与本层梁相连的柱远端均近似作为固定端而不转动。[T]

3.当柱的上下端转角不同时,反弯点偏向转角小的一侧。[F]

4.框架结构的层间位移上大下小,其位移曲线是弯曲型。[F]

5.水平荷载作用下,框架结构的层间剪力是从上到下递增的,同层各柱的剪力大小则与其

抗侧移刚度成正比。[T]

6.在水平荷载作用下,框架结构的梁端弯矩可进行调幅,但调幅不应超过30%。[F]

7.D值法中D=α12i c/h2,α为反映梁柱线刚度比值对柱侧移刚度的影响系数。[T]

8.水平荷载作用下,框架结构的层间位移是上大下小,其位移曲线是弯曲型。[F]

9.钢筋混凝土柱计算时若为大偏心受压,当弯矩不变而轴力增大则纵向钢筋的用量减少。

[T]

10.D值法对反弯点法中柱的侧移刚度和反弯点的高度进行了修正。[T]

11.正常设计、施工和使用的框架结构不会首先出现构件的脆性破坏。[T]

12.框架柱的剪跨比λ愈小就愈易首先出现剪切破坏。[T]

13.框架柱的轴压比愈大就愈易出现小偏心受压破坏。[T]

(五)计算题

1. 已知一多层框架梁在永久荷载标准值、活荷载标准值和风荷载标准值作用下的弯

矩图,见图示。试对梁A、C截面正、负弯矩进行组合,求出梁A、C截面正、负弯矩最不利设计组合。

提示: 仅考虑由可变荷载效应控制的组合

S=γG?S GK+γQ1?S Q1K

S=γG?S GK+ 0.9∑γQi?S QiK

max

2. A截面正弯矩最不利设计组合(支座最大正弯矩)

M+max =1.0×(-37.5)+1.4×20.5=-8.8KN.M(支座无正弯矩)3.C截面正弯矩最不利设计组合(跨中最大正弯矩)

M+max =1.2×86.8+1.4×30.8=147.28KN.M

4.若考虑由永久荷载效应控制的组合时

M+max =1.35×86.6+0.7×1.4×30.8+0.6×1.4×3.1=149.968KN.M 5.C截面负弯矩最不利设计组合(跨中最大负弯矩)

M-max =1.0×86.8+1.4×(-3.1)=82.46KN.M(跨中无负弯矩)

房屋结构设计课程设计

重庆大学城市科技学院《房屋结构设计》课程设计 专业:_ __ 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 设计题号: 混合房屋结构课程设计

一、设计资料 (一)建筑方案: (二)自然条件及物质技术条件: 1、气象资料 =m2 基本风压值:W =0 基本雪压值:S 2、水文地质资料 耕植土及填土量最大深度为 持力层:碎石夹砂土、容许承载力q=200KN/m2 3、材料供应 砖标号:MU10、实心粘土砖 砂浆标号:M5、(建议底层采用M5,其余各层用) 混凝土:C20、C10 钢筋:Ⅰ级(φ)、Ⅱ级()、冷拔低碳钢丝(φ6以上) 钢筋混凝土构件:所有的梁、板、过梁、雨棚等构件均在现场预制,在教学 楼现场安装。楼梯在教学楼现场内现浇。 (二)结构设计 1、结构方案 本工程采用混合结构体系,砖墙承重;钢筋砼预制平面楼(屋)盖。 2、使用荷载 ①屋面可变荷载:按不上人无眠取m2 ②楼面可变荷载:走廊、楼梯、厕所 KN/m2,其余房间内可变荷载 KN/m2。 ③材料标准重量 各种墙体重量附表1 墙体类型24墙37墙 单面抹灰双面抹灰单面抹灰双面抹灰

门窗重量:(KN/m2) 木窗:~;钢窗:~ 木门:~;铁门:~ 材料标准容重(KN/m2): 普通实心砖19KN/m3、混合砂浆KN/m3、素砼23 KN/m3、钢筋砼25 KN/m3。 ④屋顶女儿墙厚240mm,高900mm。 ⑤屋面采用油毡防水屋面,二毡三油 KN/m2。 ⑥楼面瓜米石地面按 KN/m2。 3、楼(屋)面及墙体构造 ①屋面:油毡防水屋面(结构找坡) ②楼面:瓜米石地面 ③所有内墙及外墙厚240mm ④墙面:内墙抹灰、喷白浆,外墙有设计人员自己决定。 二、屋盖设计 (一)屋面板的选型: 屋面外加荷载: 油毡防水层 KN/m2 15mm厚砼找平层×23= KN/m2 15mm厚板底抹灰×23= KN/m2 外加荷载标准值 KN/m2 活载标准值 KN/m2 外加荷载设计值:P=×+×= KN/m2 ∴屋面预制板选用6块YKB3006-3和1块YKB3009-3 (二)屋面梁的设计: 屋面板传来的恒载标准值 +2= KN/m2 屋面板传来的恒载设计值×= KN/m2

浅谈房屋建筑的结构设计优化技术 李兵仁

浅谈房屋建筑的结构设计优化技术李兵仁 摘要:目前我国的经济发展已经达到了一定的水平,人们对于居住环境的要求 也随之不断增加。在保证了房屋建筑所有的功能特点之后,应尽可能地控制施工 成本,这就需要在进行房屋建筑设计时尽可能使用结构设计的优化技术。将从房 屋建筑结构的优化技术的内容、房屋建筑的结构设计与经济性的关系以及优化技 术在房屋建筑结构设计中的应用3个方面进行论述与分析,进而详细地对我国的 建筑结构优化技术进行探讨。 关键词:房屋建筑;结构设计;优化技术;应用 引言 如何实现结构的最优化设计,保证结构的功能性以及安全耐久性,同时最大 限度节省建筑的占地面积以及追求经济性,是优化设计的主要目标。进行房屋建 筑的结构优化包括进行整体房屋结构的优化设计以及细部结构的优化设计。计算 机时代的降临,以及计算机结合相关设计理论,实现了工程设计问题向数学计算 问题的一种转换。因此,对于相关计算机技术的掌握,也是实现最优化设计的一 种前提条件。 1 房屋建筑结构的优化技术的内容 要使用房屋建筑结构优化技术,就需要首先了解房屋建筑结构优化设计的主 要内容,通常情况下,房屋建筑结构可以进行以下的优化技术。在考虑房屋建筑 的结构使用功能以及安全设计要求的前提之下,应对于房屋结构设计过程中可能 存在的问题进行考虑,通过最经济合理的方式来完成该结构设计的内容。这个过 程就是房屋建筑的结构优化设计过程。其主要内容有:1)认真分析房屋建筑结构,对于整体设计过程进行最优化分析并进行相关的设计改进;2)对于房屋建 筑结构设计的子结构作为单独对象进行最优化分析以及相关的设计改进。对于子 结构的最优化分析与改进时,通常可以对于子结构进行进一步的细分,子结构主 要包含细部构造、主体结构、屋盖结构、围护结构以及下部的基础结构部分。 2 房屋建筑与经济性的关系 1)如何处理房屋建筑结构设计的层数与用地面积之间的关系。我们知道多层建筑与高层建筑,随着层数的不断增加,由于其使用的土地面积一定,因此,使 得单位层数所使用的土地面积就会减小。但是实际的设计中并非如此,随着建筑 物层数的增加,建筑物的高度随之增加,然而为了确保建筑物内部的光线质量, 需要适当地增加建筑物之间的间距,如此就会增加建筑物的用地面积。由此可见,建筑物的总建筑面积所使用的土地面积与建筑物层数之间的联系不是一种必然性。因此就需要使用房屋建筑结构优化设计来实现建筑物层数与建筑物的占地面积之 间的关系进行协调。通常情况下,高层建筑物的优化设计方法是通过减小上部的 面积来实现建筑物整体光照的效果,这样可以尽可能达到减小占地面积的效果, 然而上部的建筑面积也会随之相对减小。如何寻找两者之间的相互协调点来实现 这种平衡,是需要通过相关的优化设计技术来实现的。 2)如何处理房屋建筑的结构分部部分与建筑物层数之间的关系。由于同一个建筑物只需要一个公用屋盖,因此,建筑物的屋盖部分的单位设计成本会随着建 筑物层数增加而降低。但是对于建筑物的基础部分则又有所不同,我们知道同一 个建筑物的基础部分是属于共同的,随着建筑物层数的增加,基础部分承受的上 部荷载也会随之增加,那么,设计中就需要提高基础构件的承载力,这样就会增

多高层钢结构住宅楼毕业设计计算书

多 高 层 钢 结 构 住 宅 方案设计

1、工程概况 1.1工程名称:雅居乐多高层钢结构住宅; 1.2建设地点:东莞市区某地; 1.3工程概况:场地大小为30m×30m,8~12层,建筑总高度不超过40m,室内外高差为0.3m,设计使用年限为50年; 1.4基本风压:0ω=0.8kN/m2,地面粗糙程度为C类; 1.5抗震要求:抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地土,设计地震分组为第一组。 2、场地土层情况 表2-1 场地土层情况 3 3.1建筑布置 3.1.1首层建筑平面图 如下图3-1所示,首层平面设计为大空间的形式,可以用此空间做为店面,即商住两用住宅。中间设计为过道、楼梯和电梯。由过道和墙把首层建筑分开为四个大空间,作为四爿店。由于商业的要求,首层平面将进行比较豪华的装修,例如钢柱将外包为方柱,而墙也做成玻璃幕墙与装饰墙混合的形式。此外,门也将用比较好看的旋转门,以吸引顾客。

图 3-1 首层建筑平面图 3.1.2标准层平面图 如下图3-2所示,标准层平面设计为商品房,以中间两墙为分隔墙,分为四户。朝北两户面积较小,内设一个客厅,四个卧室,两个卫生间,一个厨房,一个阳台(左右侧阳台以一墙分开)。而朝南两户面积较大,内设一个客厅,五个卧室,一个书房,一个厨房,两个卫生间,一个杂物间,一个独立阳台。此外,左右两户为于中间墙对称。

图 3-2 标准层平面图 3.1.3顶层平面图 如下图3-3所示,顶层设计为空旷的天台,外围有1.2m的女儿墙,屋檐外挑500mm。

图3-3 顶层平面图

3.1.4剖面图 图3-4 剖面图1

房屋建筑混凝土结构设计作业

房屋建筑混凝土结构设计作业3 一、选择题 1.框架柱的平面位置由房屋的使用要求形成的平面柱网尺寸来确定,民用框架结构房屋常用的柱网尺寸一般在(C)米之间。 ~6 ~6 ~9 ~12 2.采用(D),其优点是有利于抵抗来自纵横两个方向的风荷载和地震作用,框架结构具有较好的整体作工作性能。 A.横向框架承重体系 B.纵向框架承重体系 C.斜向框架承重体系 D.混合承重体系 3.设置伸缩缝的主要目的是为了减少结构中的温度应力,温度应力的大小与(D)有关。 A.结构承受荷载的大小 B.结构的高度 C.结构的几何形状 D.结构的长度(或宽度)4.(B )是指梁、柱、楼板均为预制,通过焊接拼装连接成的框架结构。但整体性较差,抗震能力弱,不宜在地震区应用。 A、现浇式框架 B.预制装配式框架 C.现浇预制框架结构 D.钢框架结构 5.框架结构在竖向荷载作用下的内力计算可近似地采用(A)。 A.分层法 B.反弯点法值法 D.底部剪力法 6、在框架结构内力和位移计算中,考虑到(D),计算框架梁截面惯性矩I时应考虑其影响。

A.框架梁的抗扭刚度影响 B.框架柱的稳定性影响 C.框架节点的塑性铰影响 D.现浇楼板可以作为框架梁的有效翼缘的作用 7.计算框架梁截面惯性矩时应考虑现浇楼板对它的影响,为方便设计,对现浇楼盖,边框架梁的截面惯性矩取为(C)。(I0为矩形截面梁的截面惯性矩) I0I0 . 5I0 I0 8.地震作用或风荷载对框架结构的水平作用,一般都可简化为作用于(D)上的水平力。 A.框架梁 B.框架柱 C.框架板 D.框架节点 9.框架结构在节点水平集中力作用下,(B) A.柱的弯矩图呈直线形,梁的弯矩图呈曲线形 B.梁的弯矩图呈直线形,柱的弯矩图呈曲线形 C.梁和柱的弯矩图都呈直线形 D. 梁和柱的弯矩图都呈曲线形 10.一般认为,当框架结构梁的线刚度与柱的线刚度之比(D)时,采用反弯点法计算所引起的误差能够满足工程设计的精度要求。 A,等于1 B.低于1 C.低于3 D.超过3

房屋结构设计_习题答案

梁板结构 (一)填空题 1.双向板上荷载向两个方向传递,长边支撑梁承受的荷载为____________分布;短边支撑梁承受的荷载为____________分布。(梯形,三角形) 4.RC连续梁支座弯矩调幅时,截面的相对受压区高度应满足____________的要求;其塑性铰的极限弯矩最大值为M Ymax=____________f c bh02 。(0.1≤ξ≤0.35,α1αs) 5. R.C板应按下列原则进行计算:两对边支承的板应按______向板计算;四边支承的板应按下列规定计算:当长边与短边之比小于或等于2.0时,应按______向板计算;当长边与短边之比大于2.0,但小于3.0时,宜按______向板计算;当按沿______边方向的单向板计算时;应沿______边方向布置足够数量的______钢筋;当长边与短边之比大于或等于3.0时;按沿______边方向的______向板计算。(单、双、双、短、长、构造、短、单) (二)选择题 1.[a]按单向板进行设计。 a.600mm×3300mm的预制空心楼板; b.长短边之比小于2的四边固定板; c.长短边之比等于1.5,两短边嵌固,两长边简支; d.长短边相等的四边简支板。 2.对于两跨连续梁,[d]。 a.活荷载两跨满布时,各跨跨中正弯矩最大; b.活荷载两跨满布时,各跨跨中负弯矩最大; c.活荷载单跨布置时,中间支座处负弯矩最大; d.活荷载单跨布置时,另一跨跨中负弯矩最大。 3.多跨连续梁(板)按弹性理论计算,为求得某跨跨中最大负弯矩,活荷载应布置在[d]。 a.该跨,然后隔跨布置; b. 该跨及相邻跨; c.所有跨; d. 该跨左右相邻各跨,然后隔跨布置。 4. 在确定梁的纵筋弯起点时,要求抵抗弯矩图不得切入设计弯矩图以内,即应包在设计弯 矩图的外面,这是为了保证梁的[a]。 a.正截面受弯承载力; b.斜截面受剪承载力; c.受拉钢筋的锚固; d.箍筋的强度被充分利用. 5. 下列关于塑性铰的描述,[c]是错误的. a. 预计会出现塑性铰的部位不允许发生剪切破坏; b. 塑性铰区域可承受一定的弯矩; c. 塑性铰的转动能力取决于塑性铰区域构件截面的高度; d. 塑性铰出现的部位和先后次序可人为控制。 (三) 判断题 1.连续梁在各种不利荷载布置情况下,任一截面的内力均不会超过该截面处内力包络图上 的数值。[T] 2.求多跨连续双向板某区格的跨中最大正弯矩时,板上活荷载应按满布考虑。[F]

单层双跨重型钢结构厂房设计计算书

一.建筑设计说明 一、工程概况 1.工程名称:青岛市某重型工业厂房; 2.工程总面积:3344㎡ 3.结构形式:钢结构排架 二、建筑功能及特点 1.该拟建的建筑位于青岛市室内,设计内容:重型钢结构厂房,此建筑占 地面积3344㎡。 2.平面设计 建筑物朝向为南北向,双跨厂房,每跨跨度为21m,柱距为6m,采用柱网为21m ×6m,纵向定位轴线采用封闭式结合方式。 3.立面设计 该建筑立面为了满足采光和美观需求,设置了大面积的玻璃窗。 4.剖面设计 吊车梁轨顶标高为 6.9m,柱子高度H=6.9+3.336+0.3=10.536,取柱子高度为10.8m。 5.防火 防火等级为二级丁类,设一个防火分区,安全疏散距离满足房门只外部出口或封闭式楼梯间最大距离。 室内消火栓设在两侧纵墙处,两侧及中间各设两个消火栓,满足间距小于50m 的要求。 6.抗震 建筑的平面布置规则,建筑的质量分布和刚度变化均匀,满足抗震要求。 7.屋面 屋面形式为坡屋顶:坡屋顶排水坡度为10%,排水方式为有组织内排水。屋面做法采用《01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》中夹芯钢板屋面。 8.采光 采光等级为Ⅳ级,窗地比为1/6,窗户面积为1160㎡,地面面积为3344平方米,窗地比满足要求,不需开设天窗。 9.排水 排水形式为有组织内排水,排水管数目为21个。 三、设计资料 1.自然条件 2.1工程地质条件:场区地质简单,无不利工程地质现象,条件良好, 地基承载力标准值1000Kpa,为强风化花岗岩,场区内无地下水。 冻土深度为0.5m。 2.2抗震设防:6度 2.3防火等级:二级 2.4建筑物类型:丙类 2.5基本风压:W=0.6KN/㎡,主导风向:东南风

房屋建筑工程结构实体检测方案精选

万盛经开区科技孵化基地工程 结 构 实 体 检 测 方 案 编制单位:重庆业典园林工程有限公司编制人:_邹易___ 审批人:__敖剑锋____ 编制日期:2015年7月8日

结构实体方案审批表

实体检测方案报审表 工程名称:万盛经开区科技孵化基地工程 年7月8日 2015年7

目录 1. 工程概况 (1) 1.1. 各部位混凝土设计标号 (1) 1.2. 楼板设计厚度 (1) 1.3. 钢筋保护层厚度 (2) 2. 编制说明及依据 (2) 2.1. 编制说明 (2) 2.2. 编制依据 (2) 3. 结构实体检测 (3) 3.1. 混凝土同条件试块: (3) 3.2. 结构实体钢筋保护层厚度检验 (4) 3.3. 板厚 (5) 3.4. 回弹 (6) 3.5. 外观实测实量 (10) 4. 其他 (12) 5. 检测部位表 (13)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度

1.3.钢筋保护层厚度 混凝土构件保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 本工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) 【工程测量规范】(GB50026-93) 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001)

房屋建筑结构设计中常见问题分析 李多伦

房屋建筑结构设计中常见问题分析李多伦 摘要:社会的发展与进步,带动了建筑业的快速发展,而随着人们生活水平以 及生活质量的提高,对建筑的结构设计也提出了更高的要求。本文以房屋建筑结 构设计中的常见问题作为切入点,简单的探讨房屋建筑结构设计的基本原则以及 基本方法。 关键词:房屋建筑;结构设计;常见问题 房屋建筑的结构设计不仅仅关系到建筑企业、单位的施工,更与建筑建成后 的使用有着直接的关系。良好的房屋建筑结构设计方案,可以促进建筑工程的顺 利展开 一、房屋建筑结构设计中的常见问题 (一)楼板设计 楼板是房屋建筑工程结构设计中的重要内容,是划分建筑空间、层面的关键,不仅如此,楼板的存在能够将建筑的荷载有机的传递给建筑的墙、梁,从而形成 稳固的、安全的房屋建筑承载系统。正是因为这样,必须做好对房屋建筑结保障 社会财富,并且还能够更好的服务于人,反作用于促进人们生活水平、生活质量 的提高,因为对于现代人来说,房屋的结构越来越重要,而是不是能够满足人们 的需求、满足人们的实际生活要求,则成为了建筑是不是合格的重要评判标准。 正是因为这样,必须做好房屋建筑结构的设计工作。 楼板的设计工作,因为这不仅仅关系到施工过程中的安全,更影响到建筑建 成后的使用以及安全,如果在展开工作的过程中,没有对细节做好考虑,那么就 会出现质量上的问题,从而为建筑工程埋下安全隐患。就目前的现状来看,楼板 设计中的常见问题包括了以下几点:第一,双向板的有效高度取值过于偏大;第二,板承受线荷载的时侯弯矩计算出现问题;第三,在设计的过程中为了计算方 便或者是因为对楼板受力状态的认识不足,简单的将双向板作用按单向板作用进 行计算。 (二)连续梁按单梁设计 这种将连续梁当作单梁来进行设计的情况大多发生在房屋建筑的阳台边梁设 计当中,这是因为边梁的荷载能力比较小,所以往往难以获得应有的设计重视, 而设计者为了能够使房屋建筑的受力分析更加方便,就会狭隘的将连续梁当作单 梁来展开相关的设计工作。而这样的行为直接的违反了房屋建筑结构设计的本质,从某种程度上混淆了房屋建筑的连续梁与单梁,并且造成房屋建筑质量上的问题,比如说会引起梁上部出现受拉力影响而造成的竖向裂缝。不仅如此,如果房屋建 筑的边梁长度过长,还会引发更为严重的质量问题,因为阳台上的边梁是直接暴 露在室外的,而室外环境的变化会直接造成对边梁的影响,比如说梁会因此而产 生收缩应力造成房屋建筑的裂缝等等,从容降低了整个建筑工程的安全系数,直 接的影响到建筑的安全使用。 (三)地基设计 地基是房屋建筑的基础,特别是对于高层建筑来说,地基的好坏直接的关系 到整个房屋建筑工程能不能够获得顺利的展开以及顺利的完成,正是因为这样, 房屋建筑结构设计中的地基设计必须全面的做到合理、适用以及安全,这样才能 够从根本的基础上保障建筑工程的施工以及后续工作的展开,也才能够从本质上 确保整个工程的质量。就现状来说,地基设计过程中存在的常见问题包括了以下 几点:第一,对于房屋建筑工程的中柱、基础以及梁的负荷没有严格的按照具体

钢结构厂房设计计算书

毕业设计说明书(毕业论文) 毕业设计(论文)题目 专业:土木工程专业 学生:赵鹏 指导教师:王羡农 河北工程大学土木工程学院 2013年05月29日

摘要 本设计工程为邯郸地区一67.5米双跨钢结构。主要依据《钢结构设计规范})GB50017-2003和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GECS 102:2002等国家规范,综合考虑设计工程的规模、跨度、高度及用途,依据“适用、经济、在可能条件下注意美观”的原则,对各组成部分的选型、选材、连接和经济性作了比较,最终选用单层门式钢架的结构形式。梁、柱节点为刚性连接的门式钢架具有结构简洁、刚度良好、受力合理、使用空间大及施工方便等特点,便于工业化,商品化的制品生产,与轻型维护材料相配套的轻型钢结构框架体系己广泛应用于建筑结构中,本设计就是对轻型钢结构的实际工程进行建筑、结构设计与计算。主要对承重结构进行了内力分析和内力组合,在此基础上确定梁柱截面,对梁柱作了弯剪压计算,验算其平而内外的稳定性;梁柱均采用Q235钢,10. 9级摩擦型高强螺栓连接,局部焊接采用E43型焊条,柱脚刚性连接,梁与柱节点也刚性连接;屋面和墙面维护采用双层彩色聚苯乙烯夹芯板;另外特别注重了支撑设置、拉条设置,避免了一些常见的拉条设计错误。 关键词:轻型钢结构门式钢架内力分析双层彩色聚苯乙烯夹芯板节点

Abstract This project in handan area is a 67.5m double-span steel structure. The project designed strictly complies with the relavant stipulations of the "CODE FOR DESIGN OF STEEL STRUCTURES (GF50017-2003)" and "TECHNICAL SPECIFICATION FOR STEEL STRUCTURE OF LIGHT WEIGHT BUILDINGS WITH GABLED FRAMES (CECS 102:2002)", and some others. Synthesize the scale of the consideration design engineering and across a principle for span and use, according as" applying, economy, under the possible term attention beautifully", Connecting method, structure type and material of each part which consist of a light-weight steel villa are analysed, then choose the construction form that use single layer a type steel. The beam, pillar node is a light steel construction frame system that rigid and copular a type steel a ware for having construction Simple, just degree goodly, suffering dint reasonablely, using space bigly and starting construction convenience etc. characteristics, and easy to industrialisation, commercializing produce, thinking with light maintenance material the kit the already extensive applying in the building construction inside, this design is to proceeds the building, construction design to the structural and actual engineering in light steel and calculation. The tractate includes the internal force analyzes and combines, based on these analyses; we can choose the section of beam and calumniation. Next, checking computatians of stability calculatian of the plane structure. The steel beam and column employs Q235 carbon structural steel. Connection bolts are high strength bolt of friction type with behavioral grade 10.9. Common bolts are rough type made by Q235-B.F steel. Rod for manual welding usually adopts E43..Rigid connections apply to the column leg and the connection of column and beam adopts hinged connection. The metope and roofage adopts the Bauble-decked colored polystyrene clamps the circuit board. otherwise, it is analysed that the forced state of the bracing system for a steel factor building under wind land, and the design of a bracing truss for a building with larger width. Avoid some errors in the design of brace, tension rod, and tension rod jpints. Keywords:Lightweight steel structures; gabled frame; the internal force analyzes; The double-decked colored polystyrene clamps the circuit board;joint

房屋建筑工程结构优化设计分析 宋得奎

房屋建筑工程结构优化设计分析宋得奎 发表时间:2019-07-30T14:08:43.340Z 来源:《基层建设》2019年第14期作者:宋得奎 [导读] 摘要:在经济发展进程中,房屋建筑工程的需求及数量呈现明显的上升趋势,这就需要在增加建筑功能的基础上,不断提高房屋建筑工程的质量。 身份证号:13022119870115XXXX 摘要:在经济发展进程中,房屋建筑工程的需求及数量呈现明显的上升趋势,这就需要在增加建筑功能的基础上,不断提高房屋建筑工程的质量。房屋建筑不仅需要满足人们的居住需求,其美观性及安全性也应不断提升,而房屋建筑结构作为工程中较为重要的一部分,与建筑功能及质量密切相关,应当依托房屋建筑工程结构优化设计,提升房屋建筑的质量和使用寿命。 关键词:房屋建筑工程;工程结构;优化设计 引言 房屋建筑的结构设计是设计人员通过各种形式展现并建筑房屋建筑,有三个阶段:结构方案,结构计算、施工图设计。针对地质特点与高度,采取对房屋建筑物所在的区域进行检测,结构形式要合理采取控制,承重和结构应力分量系统要进行完善和改进。在房屋建筑结构施工中结构的设计是最基础的,房屋建筑物的安全、功能及耐久、施工成本上都有很大的影响。若结构设计出现问题,便会导致严重的危害和经济损失。我国的房屋建筑业加速发展,一些创新的结构形式大量浮出,结构设计中的问题存在很多问题。为了确保房屋建筑业的可持续发展,确保房屋建筑的质量、功能上发挥出更大的作用,针对以上问题采取相应的措施。 1房屋建筑结构设计优化的重要性 在企业施工的前期,优化施工设计方案,不仅对房屋建筑上的空间合理的安排,还能使房屋建筑物有较高的经济价值和环保价值。对设计方案进行优化,使房屋建筑单位获得更高的利润,减少了资金在施工过程中的投入,大大降低了房屋建筑单位施工成本。在房屋建筑设计上进行优化,与普通的房屋建筑设计相比,可以给房屋建筑企业带来利益的最大化,为房屋建筑单位带来更好的发展。 2结构设计优化的体现 2.1结构设计与工程造价 在房屋建筑的建设过程中,建筑的层数与建筑面积对于工程造价有着直接影响,但影响程度会受到结构差异而产生数值的变化。例如在屋盖的设计当中,屋盖不会因为层数的变化而发生投资改变,但基础部分的单位面积却会因为层数的增加而发生转变。所以,某些分部结构的建筑造价会有明显提升。另一方面,在当前的房屋建设工程当中,层数越多,单元建筑面积所分摊的占地面积也会随之下降,而层高与造价之间成正比例关系。 2.2结构设计与投资成本 建筑结构设计的目的是为了保障工程项目的合理性。按照相关研究数据的说明,建设工程成本的主要消耗受到工程设计质量的影响,例如建筑维修、工程变更等都是产生费用的主要原因。如果建筑设计考虑不到位,对于建筑结构的设计存在功能判断失误时,一旦出现工程质量事故,必然导致成本控制失衡,安全隐患的出现必将带来工程损失。 3房屋建筑结构设计优化策略 3.1引入数字化技术手段 房屋建筑结构设计内容有较为悠久的历史,在不同文化环境中形成了风格各异功能明显的建筑空间。在时代资讯条件与技术水平的影响下,通过交流与创新,形成了多种类型的结构设计方案[2]。在对特定建筑项目展开设计工作的过程中,可以尝试通过数字化技术手段,完成结构设计方式的选择与应用。尤其是在数字化程序软件的应用中,对于房屋建筑结构设计,产生了典型的积极影响,是提高设计质量的主要途径与关键手段。例如,北京奥运会的主体育馆“鸟巢”(如图1所示),在进行设计的过程中,其设计师赫尔左德、德梅隆引入了数字化的技术方法,通过计算机软件程序与硬件系统的计算能力,对结构中的细化参数进行分析与计算,并在完成设计数据计算的基础上,对系统使用中的合理性作出全面的辩证分析,以此保证“鸟巢”在结构设计的合理性,为其在结构稳定性的基础上,增添了美观表现效果,提高了应用价值。对此,为了保证数字化技术手段的应用条件,需对房屋建筑结构设计的业务能力进行优化升级,使其能够适应计算机程序的使用,并在合理利用先进辅助软件程序的基础上,保证设计内容的科学性。 3.2提高房屋建筑结构设计的协调性 现代房屋建筑工程中涵盖较多细化内容,需要精准掌控结构设计的关键点,将工程的各个环节高效衔接,促使其协调性不断提升,因此,该项工作不仅内容繁多,更具有一定的复杂性。以往房屋建筑结构设计的侧重点是房屋外观,内在结构被忽视,而结构设计优化则能在优化内部结构的基础上,促使内、外结构设计相协调,这不仅能合理缩减工程成本,更能提高房屋建筑的整体优势,促使其功能得到充分发挥,进一步提高结构设计的合理性及有效性。 3.3以结构设计规范为主导 结构优化设计与普通的结构设计相比,专业性及合理性明显提高,因此对设计人员的技术水平要求更高,不仅需要具备较强的专业能力及素养,更应当具有丰富、成熟的设计经验,并做到严格按照结构设计规范进行设计。但是结构设计规范所涉及的范围较广,无法为结构设计提供全面的参考依据,部分规范在设计中的适用性较弱,如果只是硬性地照搬规范,就会降低工程的安全指标,因此,应当在房屋建筑结构优化设计阶段,将结构设计规范与工程实际情况有机结合,通过综合分析及对比,制定出最科学的设计方案,从根本上提高结构设计的整体质量。 3.4适应仿真性技术环境 计算机技术中,带有拟态化的仿真性内容,可以很好地适应房屋建筑设计中的应用内容。在拟态化数据系统中,能够模拟设计中的参数与内容,形成具象化的图像形式,并通过对比例尺的调整,分析建筑材料在配重与负荷条件下的强度水平,以此对实际工程建设形成指导。例如,CAD技术在形成数据化图形的过程中,有很强的指导性,并能够在建筑结构设计领域发挥出较强的应用价值。而在当前技术条件的发展基础上,将传统的CAD技术与计算机中的AI智能程序进行结合,形成了新型的SCAD技术。这项技术内容又被称作智能CAD技术,利用AI智能化计算模式,帮助传统CAD技术进行数据决策分析。尤其在进行结构设计拟态化管理的工作中,可以发挥出较强的应用性。在建筑结构设计工作中,可以通过智能系统,减少设计人员在操作CAD技术时的工作量,并高效率、精确化的完成项目处理,并以此

什么是房屋结构

什么是房屋结构 导读:本文介绍在房屋卖房,购房政策的一些知识事项,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 房屋结构,作为一个房子的关键考察因素,房屋结构如何直接决定着房屋的使用寿命以及后续使用和维护。那么,房屋结构是指哪些方面?如何判别房屋结构呢?接下来就让我们一起来看看和房屋结构相关的知识。 目前在石家庄二手房市场上,房屋基本采用的是砖混结构和框架结构。由于砖混结构和框架结构的造价和成本不同,因此在交易价格上,框架结构房屋要高于砖混结构房屋。砖混结构的房屋特点是承重由板和墙构成的,混凝土现浇楼板的重量传导给墙体,由墙体传导至基础。框架结构是由楼板、梁、柱组成的承重结构,由楼板将力传导给梁,再传导给柱,再由柱传导给基础。 理论上讲,框架结构要优于砖混结构:一是空间开敞,因为梁和柱的结构使得框架结构的空间可以做到6米以上,而砖混因为砖的承重能力有限,做到5米就不错了;二是楼层高度,砖混结构高只能做到6层,而框架结构可以做到100米以上的楼高。 由于材质的原因,框架结构的使用寿命和抗震强度要高于砖混结构。但在实际中,国家对建筑的抗震性能有标准,

一个地区的建筑一定要满足抗震指标,所以开发商在设计建筑的时候,都以满足这个抗震指标为前提,即使是框架结构,也不会增加成本提高抗震性能的。所以在牢固程度上讲,砖混和框架的住宅是差不多的。 从实用性上来说,由于框架结构用的都是填充墙,可以方便以后用户装修,不象砖混结构一样受到很多的限制,因此很多消费者更愿意买框架结构的房子。 从造价上来说,框架结构比砖混结构高5%~15%,工艺也更复杂一些。所以框架结构二手房比砖混结构房屋的销售价格要高,具体到武汉市情,价格相差约200元/平方米左右。 那么在实际情况中如何辨别建筑结构呢?消费者可在实地观看。一般无梁无柱的即为砖混结构房屋,有粱有柱的为框架结构房屋。 本文结束,感谢您的阅读!

某多高层钢结构住宅毕业设计含计算书、建筑结构设计图

雅居乐 多高层钢结构住宅方案设计

1.工程概况 工程名称:雅居乐多高层钢结构住宅; 建设地点:东莞市区某地; 工程概况:场地大小为30m×30m,8~12层,建筑总高度不超过40m,室内外高差为0.3m,设计使用年限为50年; 基本风压:0ω=0.8kN/m2,地面粗糙程度为C类; 抗震要求:抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,Ⅱ类场地土,设计地震分组为第一组。 场地土层情况: 表2-1 场地土层情况 2.建筑与结构布置 3.1.建筑布置 3.1.1.首层建筑平面图 如下图3-1所示,首层平面设计为大空间的形式,可以用此空间做为店面,即商住两用住宅。中间设计为过道、楼梯和电梯。由过道和墙把首层建筑分开为四个大空间,作为四爿店。由于商业的要求,首层平面将进行比较豪华的装修,例如钢柱将外包为方柱,而墙也做成玻璃幕墙与装饰墙混合的形式。此外,门也将用比较好看的旋转门,以吸引顾客。

图3-1 首层建筑平面图 3.1.2.标准层平面图 如下图3-2所示,标准层平面设计为商品房,以中间两墙为分隔墙,分为四户。朝北两户面积较小,内设一个客厅,四个卧室,两个卫生间,一个厨房,一个阳台(左右侧阳台以一墙分开)。而朝南两户面积较大,内设一个客厅,五个卧室,一个书房,一个厨房,两个卫生间,一个杂物间,一个独立阳台。此外,左右两户为于中间墙对称。

图 3-2 标准层平面图 3.1.3.顶层平面图 如下图3-2所示,顶层设计为空旷的天台,外围有1.2m的女儿墙,屋檐外挑500mm。

图3-3 顶层平面图3.1.4.剖面图

图3-4 剖面图1

浅谈房屋建筑结构设计的要点

浅谈房屋建筑结构设计的要点 摘要:本文是作者近几年的工作经验总结,主要分析了建筑结构设计中应注意的几个要点。 关键词:房屋建筑;结构设计 1、建筑结构设计的原则 1.1顾全大局。“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点,弱构件”等是建筑结构设计中非常重要的概念,虽然整个结构体系是由各种构件协同组成一体的,但各个构件在结构中担任的角色不尽相同。“强柱弱梁”就是柱子不先于梁破坏,因为梁破坏属于构件破坏,是局部性的,而柱子破坏将危及整个结构的安全,甚至可能会整体倒塌,后果严重!所以我们要保证柱子更“相对”安全。“弯曲破坏”是延性破坏,是有预兆的,如开裂或下挠等。而“剪切破坏”是一种脆性的破坏,没有预兆的瞬时发生,没有防范,所以我们要避免发生剪切破坏!“强节点,弱构件”是指节点的承载力应高于连接构件,因节点失效意味着与之相连的梁与柱都失效。 1.2多道防线。例如,多肢墙与单片墙、框架剪力墙与纯框架相比,前者比后者的抵抗能力要强。安全的结构体系是采取多道防线来设计的,当发生灾难时,如果把生存的希望全都寄托在某单一构件上是非常危险的。因此,在设计中应该尽可能增设多道抗震防线,利用赘余杆件的屈服和弹塑性变形来消耗尽可能多的地震输入能量;利用赘余杆件的破坏和退出工作,使结构从一种稳定体系过度到仍然稳定的另一种体系,实现周期的加大,从而减少地震力。 1.3刚柔相济。合理的建筑结构体系应该是刚柔相济的。结构太刚则变形能力差,强大的破坏力瞬间袭来时,需要承受的力很大,容易造成局部受损最后全部毁坏;而太柔的结构虽然可以很好的消减外力,但容易造成变形过大而无法使用甚至整体倾覆。结构是刚多一点好,还是柔多一点好?这些问题历来都是专家们争论的焦点,现今的规范给出的也只是一些控制性的指标,但无法提供“放之四海皆准”的精确答案。最后,专家们达成难以准确言传的共识;刚柔相济乃是设计者的追求。 2、建筑结构设计要点分析 2.1概念设计 所谓概念设计一般是指不经数值计算,尤其在一些难以作出精确理性分析或在规范中难以规定的问题中,依据整体结构体系与分体系之间的力学关系、结构破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的基本设计原则和设计思想,从整体的角度来确定建筑结构的总体布置和抗震细部措施的宏观控制。运用概念性近

钢结构桁架设计计算书概况

renchunmin 一、设计计算资料 1. 办公室平面尺寸为18m×66m ,柱距8m ,跨度为32m ,柱网采用封闭结合。火灾危险性:戊类,火灾等级:二级,设计使用年限:50年。 2. 屋面采用长尺复合屋面板,板厚50mm ,檩距不大于1800mm 。檩条采用冷弯薄壁卷边槽钢C200×70×20×2.5,屋面坡度i =l /20~l /8。 3. 钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高9.800m ,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为600mm×600mm ,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值f c =1 4.3N /mm 2。 抗风柱的柱距为6m ,上端与屋架上弦用板铰连接。 4. 钢材用 Q235-B ,焊条用 E43系列型。 5. 屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸如下图所示。 6. 该办公楼建于苏州大生公司所 属区内。 7. 屋盖荷载标准值: (l) 屋面活荷载 0.50 kN /m 2 (2) 基本雪压 s 0 0.40 kN /m 2 (3) 基本风压 w 0 0.45 kN /m 2 (4) 复合屋面板自重 0.15 kN /m 2 (5) 檩条自重 查型钢表 (6) 屋架及支撑自重 0.12+0. 01l kN /m 2 8. 运输单元最大尺寸长度为9m ,高度为0.55m 。 二、屋架几何尺寸的确定 1.屋架杆件几何长度 屋架的计算跨度mm L l 17700300180003000=-=-=,端部高度取mm H 15000=跨中高度为mm 1943H ,5.194220 217700 150020==?+ =+=取mm L i H H 。跨中起拱高度为60mm (L/500)。梯形钢屋架形式和几何尺寸如图1所示。

浅谈房屋建筑结构设计中常见问题分析

浅谈房屋建筑结构设计中常见问题分析论文关键词:安全;结构抗震;承载力 论文摘要:本文主要针对当前房屋建筑结构设计中一些常见却又常被人们忽视的错误进行了剖析,指出了错误的原因和后果,并给出了一些设计建议和构造的要求。 1地基与基础方面 1.1多层房屋建筑无地质详勘报告,仅仅依据建设单位口头或笼统参照附近建筑物的基础设计资料就进行施工图设计。地基与基础设计要做到合理,安全适用,设计人员必须

依据地质勘察资料,统一考察多方面因素进行基础类型和上部结构方宁设计,仅凭地耐力这一数据是不完全面的,也是不安全的,更不能盲目地把耐力容许值取得小一些就认为成无一失了。 1.2采用换土垫层进行软弱地基处理,不进行换土垫层设计,只凭经验处置。有时设计者软弱地基的危害认识不足,只是简单地凭借经验采用砂垫层加强一下承载力,没有进行垫层宽度和厚度计算,既不安全,又不经济。 1.3民用建筑中柱,梁及基础的负荷未按规范乘以折减系数。设计人员设计多层民用建筑时,在计算梁、柱和基础的负荷时未按现行设计规范舸用荷载乘折减系数计算其荷载值,因而荷载值准确。 2砖混结构房屋中构造柱兼作承重柱用 在砖混结构中,构造不但能够提高墙体的坑剪能力,而

且构造柱与圄梁联结在一起,形成对砌体的约束,这对于限制墙体裂缝的开展,维持竖向承载力,提高结构的抗震性能有着重要的作用。 在当前结构设计中,构造柱经常被作为承重柱使用,这种作法将引起以下几个问题。 2.1构造柱作为承重柱使用后,使得构造柱提前受力,这不但会降低构造柱对彻底的拉结和约束作和,而且结构一旦遭遇地震作用时,在构造柱位置必然形成应力集中,首先破坏。这样构造柱不但起不到其应有的作用,反而成为房屋结构中的一个薄弱的部位。 2.2构造柱一般生根于地圈梁中,没有另设基础,构造柱兼作承重柱使用后,柱底基础的抗冲切、抗弯部及局部承压强度必然不能满足要求。柱底基础一旦发生冲切或局部承压被出现裂缝。本文建议承重大梁下的柱子应按承重柱设计。若梁上荷载和跨度都比较小时,构造柱也可布置于梁下,但此时必须按不考虑构造柱作用来验算下墙体的局部承压和抗弯强度。经验算满足,方可在梁下布置构造柱。

8米高广告牌钢结构设计计算书

8米高广告牌钢结构设计计算书 1 基本参数 1.1广告牌所在地区: 福州地区; 1.2地面粗糙度分类等级: 按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 依照上面分类标准,本工程按B类地形考虑。 2 广告牌荷载计算 2.1广告布广告牌的荷载作用说明: 广告牌承受的荷载包括:自重、风荷载、雪荷载以及活荷载. (1)自重:包括广告布、杆件、连接件、附件等的自重,可以按照400N/m2估算: (2)风荷载:是垂直作用于广告牌表面的荷载,按GB50009采用; (3)雪荷载:是指广告牌水平投影面上的雪荷载,按GB50009采用; (4)活荷载:是指广告牌水平投影面上的活荷载,按GB50009,可按500N/m2采用; 在实际工程的广告牌结构计算中,对上面的几种荷载,考虑最不利组合,有下面几种方式,取用其最大值: A:考虑正风压时: a。当永久荷载起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合: S k+=1。35G k +0.6×1。4w k +0.7×1。4S k (或Q k ) b.当永久荷载不起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合:

S k+=1。2G k +1。4×w k +0.7×1.4S k (或Q k ) B:考虑负风压时: 按下面公式进行荷载组合: S k-=1。0G k +1。4w k 2.2风荷载标准值计算: 按建筑结构荷载规范(GB50009—2001)计算: w k+=β gz μ z μ s1+ w ……7.1.1—2[GB50009-2001 2006年版] w k-=β gz μ z μ s1- w 0 上式中: w k+ :正风压下作用在广告牌上的风荷载标准值(MPa); w k- :负风压下作用在广告牌上的风荷载标准值(MPa); Z:计算点标高:8m; β gz :瞬时风压的阵风系数; 根据不同场地类型,按以下公式计算(高度不足5m按5m计算): β gz =K(1+2μ f ) 其中K为地面粗糙度调整系数,μ f 为脉动系数 A类场地:β gz =0。92×(1+2μ f )其中:μ f =0.387×(Z/10)—0。12 B类场地:β gz=0.89×(1+2μ f ) 其中:μ f =0.5(Z/10)-0。16 C类场地:β gz =0.85×(1+2μ f ) 其中:μ f =0.734(Z/10)-0.22 D类场地:β gz =0。80×(1+2μ f ) 其中:μ f =1。2248(Z/10)—0.3 对于B类地形,8m高度处瞬时风压的阵风系数: β gz =0.89×(1+2×(0。5(Z/10)—0。16))=1.8123 μ z :风压高度变化系数; 根据不同场地类型,按以下公式计算: A类场地:μ z =1。379×(Z/10)0。24 当Z〉300m时,取Z=300m,当Z〈5m时,取Z=5m; B类场地:μ z =(Z/10)0.32