文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KYN高压开关柜操作及参数整定

KYN高压开关柜操作及参数整定

KYN高压开关柜操作及参数整定
KYN高压开关柜操作及参数整定

KYN28A-12高压开关柜操作及参数整定

调试部张伟一、KYN28A-12 户内交流金属铠装抽出式开关柜

主要一次器件:高压真空断路器(手车式VD4、VS1)、电压互感器、电流互感器、零序电流互感器、带电指示器、接地开关、避雷器等。

电流互感器(CT)

接地开关

避雷器断路器

电压互感器(PT)

零序互感器

带电传感器

1)通电前准备工作

1、先对做好高压头子的高压线进行耐压试验,在试验完成后按规范接好线

2、检查接线是否符合规范,高压线的地线是不能从零序互感器中单向穿过

3、检查地线有没有可靠接地,不能是只把地线接到高压柜或变压器外壳上

4、测量接入电压互感器的三相电阻阻值是否正常,三相之中是否有接地现象

5、按图纸检查控制线路是否正确,重点注意高压变压器的超温跳闸信号是否接到高压柜中

6、断开控制空开,待上电检查电压无误再合上

2)送电、断电、检修操作步骤:

送电操作(关柜门→分接地开关→断路器至工作位置→合断路器)

1.将断路器手车从转运车上移至柜内,即处于实验断开位置;

2.将二次插头插好,此时可对断路器进行操作试验;

3.将所有柜门关闭,确认断路器处于分闸状态;

4.插入接地开关操作手柄逆时针旋转,分断接地开关;

5.抽出接地开关操作手柄,操作口封片弹起封闭接地开关操作孔;

6. 此时先不要接通主回路,先操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸,测试所有“紧停”

按钮,分闸开关及变压器超温跳闸是否正常;

7.插入断路器手车摇把,顺时针旋转摇把直至到位,此时主回路接通,断路器手车处于工作位置;

8.操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸操作。

(若未储能则将储能开关旋“自动”位置,先储能后合闸操作;合闸操作后自动储能)

9.在断路器合闸后让变压器通电5分钟,然后操作面板上的“分合闸控制”开关进行分闸,让变压器断电5分钟

10. 重复步骤9让变压器反复通断电3次。

断电、检修操作(分断路器→断路器至实验位置→合接地开关→开柜门)

1.操作面板上“分合闸控制”开关,使断路器分闸;

2.插入断路器手车摇把,逆时针旋转摇把使断路器手车退至试验位置,此时主回路断开,活门关闭;

3.压下接地开关操作口封片,插入接地开关操作手柄顺时针旋转,使接地开

关合闸;

4.检修时,拨出二次插头并将其扣锁在手车上,将断路器手车移至转运车并

锁定。

二、变压器

温度监视(干式变压器):80℃启动第一组强冷风机、100℃启动第二组强冷风机、130℃超温报警、150℃超温分闸,变压器的温度参数一般出厂前就设定好了,不需要更改,在调试时只需要手动测试风机是否能正常工作。

调整电压:一般为±2.5%×2,调整抽头如下图:

1

2

3

4

5

6

对应等级为:

抽头号高压侧(V) 低压侧(V)

1---2 9500 (5850) 400

2---3 9750 (5700) 400

3---4 10000 (6000) 400 (默认)

4---5 10250 (6150) 400

5---6 10500 (6300) 400

3、注意事项:调整变压器之前务必确认接地开关已经接地即在“合”位,如开关柜无接地开关则至少在变压器停电5分钟之后进行调整,调整前需对变压器绕组放电,放电导线务必可靠接地。

三、保护值设定

由用户提供保护的一次电流值,如果用户不能提供则按如下确定:

过流保护一次电流:I

n

*(1.3 ~1.5)/CT(电流互感变比)

过流保护延时:0.5 s(需比上一级高压柜的时间短)

速断保护一次电流:I

n

*(4~5)/CT(电流互感变比)

速断延时:0.0 s

零序过流保护:5A/零序互感变比

零序过流保护延时:5s

I n 为变压器高压侧额定电流:I

n

=变压器容量/1.732倍变压器电压

对于ABB SPAJ-140C继电器设定值为电流互感器二次电流倍数,由于SPAJ-140C只具备两断保护,所以只设定速断和过流保护。如电流互感器变比为:N/5,零序电流互感器变比为50/1,则以上保护项目设定为:

过流保护 I> In*1.3/N

过流保护延时 >t 0.3-0.5 s 小于上一级设定

速断保护 I》 In*4/N

速断保护延时 t》 0.04s

零序过流保护 Io> 0.1

零序过流延时 to> 5 s

零序速断保护 Io》 0.1

零序速断延时 to》 5 s

假设变压器的容量为1000KVA,电压为10KV,CT(电流互感变比)为75/5,零序互感变比为50/1通过上面的公式可以计算出:

额定电流:1000/ 17.32 =57.7A

过流保护电流:57.7*1.3/75=1A

速断保护电流:57.7*4/75=3.08A

高压开关柜的选择

目录 一、课程设计得目得 (1) 二、课程设计得要求 (1) 三、课程设计得内容?1 四、高压开关柜简介?1 五、高压开关柜得发展史?1 六、国内引进技术及自行研制主要高压开关柜 (2) 七、高压开关柜型号选择?9 1、接线方式?9 2、额定电压?9 3、额定电流?9 八、KYN-35/02-ZN型金属铠装移开式开关柜概述?10 1、KYN—35/02-ZN金属铠装移开式开关柜得结构 (10) 1 2、KYN-35/02—ZN型开关柜正常使用环境条件?0 3、KYN—35/02—ZN型开关柜技术数据.................................................................... 10 4、KYN-35/02-ZN型开关柜主要电器技术数据.............................................................. 10 1 九、KYN-35/02—ZN型开关柜一次线路方案选择?2 1、一次线路进线?2 1 2、一次线路出线................................................................................................................. 12 3、避雷器兼电压互感器柜 (12) 十、KYN-35/02—ZN型金属铠装移开式开关柜结构特点及优势 (12) 1 1、外壳?2 2、手车 (12) 3、断路器隔室?3 1 4、母线小室 (13) 5、电缆隔离室?13 6、联锁装置................................................................................................................... 13 7、五防功能 (13) 1 十一、课程设计小结?4

4高低压开关柜基础知识--注册电气工程师发输变电专业基础考试

西安华瑞网电设备有限公司培训教材高压电器及成套装置 2009.

高压电器及成套装置 (一)开关电器:主要用来关合于分断正常电路及事故电路或用来隔离高压电源,根据其功能的不同又分为: 1)高压断路器:它能分断正常情况下的各种负载电路,又能在事故情况下关合与分断短路电流,而且能实现自动重合闸的要求。它是高压电路中一种功能最为全面的电器。 2)高压熔断器:俗称保险,当线路中电流超过一定限度或出现短路故情时能自动断开电路,电路断开后,熔断器必须人工更换部件后才能再次使用。 3)高压负荷开关:只能在正常工作情况下关合与开断各种负载电路但不能开断短路电流。 4)高压隔离开关:用来隔离电源或电路,隔离开关只能开断很小的电流,容量不大的变压器空载电流等。 5:接地开关:高压与超高压线路检修电器设备时为确保人身安全,可用接地开关进行接地,接地开关也可采用人为造成电力系统的接地短路以达到控制和保护的目的。 (二)测量电器:主要包括电流互感器和电压互感器。 1)电流互感器:用来配合测量高压线路的电流供计量和继电保护用。

2)电压互感器:用来配合测量高压线路的电压供计量和继电保护用。 (三)限流与限压电器:主要包括避雷器,电抗器。 1)避雷器:用来限制过电压,使电力系统种相关的各电器设备免受大气过电压和内部过电压的危害。 2)电抗器:实质上就是一个电感线圈,用来限制故障时短路电流。 对高压电器的基本要求是什么:性能参数有哪些?高压电器的主要要求包括:一般电器性能方面要求,自然环境方面的要求,和其它方面的要求。 (一)一般电器性能方面的要求:电力系统中的高压电器应能长期的承受各种电压电流作用而不致损坏。 1)电压方面:额定电压一定高压电器,其绝缘部分能长期承受的最大工作电压,而且能承受相应程度的大气过电压和内部过电压的作用。标志这方面性能参数是:最大工作电压,工频试验电压,全波和载波冲击电压,操作波试验电压。 2电流方面:高压电器的导电部分长期通过工作电流时各部分的温升不超过允许值。通过短路电流时不应因电动力作用而受到损坏,各部分的温升不应超过短路时的温度允许值,触头不应发生熔焊或损坏。这些性能都与电流大小有关,标志这方面的参数是:额定电流、动稳定电流、热稳定电流等。 自然环境方面的要求:高压电器应能在周围各种环境

10kV高压开关柜整定计算书(综保整定计算)

大砭窑煤矿地面10kV高压柜 整定计算书 机电科 二零一七年八月一日

审批记录

10kV 高压柜整定书 一、地面变电所10kV 高压柜整定计算书(1000/5) 根据目前煤矿井下主要用电设备用电负荷统计知总负荷为9600KW ,最大设计负荷为7600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×185mm 2电缆,200m 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×0.2=0.016Ω 2、总电阻∑R=01R l=0.221×0.2=0.0442Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =0.45+0.0016=0.4516Ω 4、线路末两相短路电流 ) 2(min .s I =()() 2 2 2∑∑+? X R Un = 2 2 ) 4516.0()0442.0(210000 +?=11019.09A 5、线路最大长时工作电流: Ir=? cos 3??U P = 8 .01039600 ?? =693A 6、过电流保护电流: Ig=Kj Kf Kjz Krel ??×I max = )8 .01037600 96008.010376005.1(20085.00.115.1??-+?????? =6.5A 7、速断保护电流:

Id= Kj Kjz Krel ?×) 3(max .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj Kjz Krel ?×3Ir = 6933200 .115.1??? =11.85A 8、灵敏度校验: Km=) 2(min .s I /Kj ×Id>1.5 =11019.1/(200×11.85)=4.58>1.5 满足条件。 式中K rel ――可靠系数,取K k =1.15 K f ――返回系数, K f =0.85 K jz ――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取1.0 K j ――电流互感器的变比 式中?cos ――设备组平均功率因数,此取0.8 Imax — 线路最大工作电流 ) 2(min .s I ――被保护线路末两相短路电流 二、通风机房高压柜整定计算书(300/5) 根据目前通风机房用电设备用电负荷统计知总负荷为1120KW ,最大负荷功率为560KW,使用LG-120架空线,3000Km 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×3=0.024Ω

高压开关柜安装使用说明书

KYN28系歹U 铠装移开式高压开关柜 安装使用说明书 产品概述 KYN28-12型金属铠装移开式开关设备,适用于3.6-12KV三相交流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护和监测。 开关柜具有各种防止误操作的措施,包括防止带负荷移动手车,防止带电合接地开关和防止接地开关在断路器关合位置闭合等功能。 开关柜可配置技术领先、品质卓越的移开式ZN9痕空断路器手车,也可配置VD4 VS1手车,还可以配置熔断器-真空断路器手车、电流互感器手车、隔离手车等。开关柜的二次回路配置先进可靠的控制保护元件。 是经过国家指定检测机构进行型式试验的组合式开关设备,它符合GB3906-1991《3-35KV交流金属封闭开关设备》、IEC60298《确定外壳的防护等级及相应标准》。

产品型号含义 K Y N 28 —匚 额定电压设计序号 户内型移开式金属铠装 三使用环境条件 3.1海拔高度:不超过2000米。 3.2环境温度:上限为40C ;下限为-10 C。 3.3相对湿度:日平均值不大于95%月平均不大于90% 3.4地震烈度:不超过8度。 3.5没有火灾爆炸危险,没有剧烈震动及化学腐蚀等严重污秽的场所注:超出上述环境条件 时,用户应与制造厂协商。 四主要特点 4.1柜体结构采用敷铝锌板经CN机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成。 4.2所有操作均在柜门关闭状态下进行。 4.3开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。 4.4具备完善有效的“五防”功能,防止误操作。 4.5柜体可靠墙安装(预留检修通道)、柜前维护,减少占地面积。 4.6电缆室空间充裕、可连接多根电缆。 4.7断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。 五结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。釆用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。除继电仪表室外,其它隔室都有泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室空间大为憎加,因此设备可并接多路电缆。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙(预留检修通道),以节省占地面积,减少投资。

高压开关柜绝缘事故分析及处理

高压开关柜绝缘事故分析及处理 发表时间:2019-03-06T16:01:23.190Z 来源:《电力设备》2018年第28期作者:练祥华 [导读] 摘要:高压开关柜广泛应用于变电站、发电厂、采矿及炼矿等企业,其可靠运行对电力可靠供应至关重要。 (南京璞晓电子科技有限公司江苏南京 210000) 摘要:高压开关柜广泛应用于变电站、发电厂、采矿及炼矿等企业,其可靠运行对电力可靠供应至关重要。目前,虽然开关柜制造厂和电力设备维护单位会对高压开关柜进行绝缘处理,但处理方式不一、处理效果参差不齐。为保证高压开关柜的安全运行,现场需要对开关柜进行绝缘化改造。国家电网公司出台的电网重大反事故措施中,特别提出了高压开关柜的处理指导意见。近年来,全国各地均陆续发生过高压开关柜内短路、电晕放电、电弧放电、不明闪络等故障,这类故障如果得不到及时处理,最终很可能会因设备绝缘丧失介电性能而造成严重事故,威胁电力系统的安全稳定运行。 关键词:电力高压开关柜;绝缘性能;绝缘故障;绝缘子 1高压开关柜常见绝缘故障 1.1短路 因蛇、老鼠等小动物通过电缆槽沟的孔洞进入开关柜内,在开关柜内的母排或母线形成搭接,造成短路,影响电网的安全运行。 1.2绝缘件受潮及表面脏污 开关柜内含有许多由环氧树脂制成的绝缘件(如穿柜套管、互感器、支柱绝缘子等),由于设备本身没有完全密封,防潮防污能力有限,并且环氧树脂材料容易吸水,多雨天气空气湿度大时,绝缘件表面受潮后,在电场作用下加速浸入绝缘件内部,导致绝缘件的绝缘电阻大大降低,表面泄漏电流增大,引发电晕或电弧放电。 1.3电气安全距离小 通过对开关柜的绝缘维护案例进行统计,发现开关柜普遍存在相间距偏小问题。以KYN61系列35kV开关柜为例,经测量开关柜三相动触头之间的距离为280mm,三相引线之间的最大距离为328mm,相与相之间,相与地之间空气净距小,不符合《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》中规定的室内配电净距至少300mm的要求。 1.4高压设备对绝缘挡板放电 为缩小开关柜体积、降低生产成本,开关柜制造厂家一般会在相与相之间增设一层环氧树脂或SMC绝缘挡板,以改变电场分布状态,提高相间绝缘程度,但并没有从本质上改善开关柜的绝缘结构。开关柜内潮气较重,导致柜内容易积灰受潮,加上环氧树脂或SMC绝缘挡板容易吸潮,在工频电压的长期作用下,更容易引发放电现象,进而加速其周边绝缘材料的劣化;绝缘劣化又会进一步造成其周围电场分布发发生畸变,经恶性循环逐步形成导电通道,最终导致事故的发生。 2切实提升电力高压柜开关绝缘性能的优化措施 2.1确保电力高压开关柜运行环境安全,规避运行隐患问题 目前,生态环境恶化且大气污染加剧,暴露于外界的电力设备中的母线、套管以及绝缘子等设施逐渐受到环境因素的干扰,出现不同程度的污染问题。其中,电力高压柜开关受到潮湿环境或者污秽环境的影响,绝缘子很容易出现电流泄露问题。久而久之,很容易出现闪络问题。为进一步确保电力高压开关柜运行环境安全,工作人员需要定期实行通风净化工作,将滤网以及网栅安装到抽风机或者通风窗口处,达到通风净化的目的。与此同时,在空气较为湿热的高压室内,可以增设去湿装置或者热能灯等设备。如此一来,基本上可以有效规避运行隐患问题。 2.2做好日常维护监管工作,贯彻及落实监管内容 为确保电力设备日常维护与监管措施得以顺利落实,工作人员需要强化自身的工作职责,贯彻及落实日常监管内容。如可以将长效固化剂涂抹到绝缘设备表面处,并注意老化设备的更换问题,防止故障问题。在此基础上,工作人员可以根据当前电网的运行情况,制定一套安全、合理的维护与监管措施,确保电网运行安全。首先,监测技术人员应该定期检查电力系统的运行情况,尤其是高压开关柜的运行情况。如果在检查过程中,发现高压开关柜绝缘性能出现明显不足情况,必须予以及时改进。其次,电力单位需要实时监控电力系统的运行情况,做好系统故障问题的处理工作,避免因电力高压开关柜运行问题而造成绝缘事故。最后,安装人员应该根据安装原则及规范,做好安装工作,且明确各个点的安装措施,防止出现安装隐患。在安装电力设备时要注意将设备的冲击耐压值调整到最佳状态。 2.3切实夯实设备生产质量,做好质量检测工作 针对目前电力高压开关柜生产质量不佳的情况,监管电力设备生产的相关部门必须加大对电力设备的生产管理力度,确保电力设备性能安全、合理。如果在监管的过程中,发现厂家生产的开关柜电力产品尚未达到规定生产标准,必须予以撤换,并进行二次改造工作,直到质量合格为止。与此同时,对于谋取私利的生产厂家而言,监管部门必须加大对其的惩罚力度,规范其的生产行为,净化市场体系。 2.4开关柜绝缘问题处理措施 2.4.1清除开关柜污秽物 开关柜污秽物主要包括绝缘件表面的灰尘水汽、母排母线表面的灰尘和铜绿、开关柜柜体表面灰尘油污等,首先用砂纸打磨导体的棱角、毛刺,然后用RS-10表面处理剂将柜内污秽物清除,最后用干净的表面处理剂再次进行彻底清除。 2.4.2母排绝缘化处理 早期开关柜内的母排都是以热缩套管进行绝缘处理,运行一段时间后会出现老化开裂问题。柜内的异型件由于不能做到很好的绝缘处理,放电往往发生在这些异型件处,且热缩套管没有憎水性,在潮湿环境下容易发生沿面放电和爬电问题。国外一些开关柜制造厂家尝试在工厂内采用硫化床喷涂阻燃绝缘粉末,但该法不适用于已安装的开关柜。根据多年的施工经验,在表面处理剂去除母排表面的污秽物后,可将50mm×0.5mm(宽度×厚度)硅橡胶自粘胶带缠绕在裸露的母排上,进行母排绝缘化处理,该方法具有施工方便快捷的优点。建议10kV及以下电压等级的开关柜裸露母排缠绕2层胶带,35kV开关柜裸露母排缠绕5~6层胶带。 2.4.3间隙封堵 在母排穿入中置式触头盒、穿柜套管手车静触头处分支母排端部与触头盒内壁之间均存在间隙,开关柜运行一段时间后,这些地方很容易产生放电情况。采用RS-45有机硅封堵胶封堵间隙,可有效解决间隙间放电的问题。

高压开关柜型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN 柜介绍 GG-1A(F) 系列: 产品型号及含义 GG ----- A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A 型高压开关柜为固定式 GG-1A(F) 型防误型高压开关柜( 固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A 型高压开关柜为固定式, 用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV 的三相 单母线系统中, 接受和分配电能之用. GG-1A(F) 型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜, 适用 于交流50Hz, 额定电压 3.6KV,10KV, 额定电流最大至1000A, 额定开断电流最大至 31.5kA 的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点, 主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点 GG-1A 型高压开关柜系开启式, 基本骨架结构用角钢焊接而成, 前面板用薄钢板压

制而成, 柜后无保护板, 柜内用薄钢板隔开, 柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠. 具有五种防止误操作的功能 1. 防止带负荷分合隔离开关. 2. 防止误入带电间隔. 3. 防止误分,合断路器. 4. 防止带电挂接地线. 5. 防止带接地线合闸. XGN 系列 产品型号及含义 用途 XGN 箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜), 主要用于电压为3KV,6KV,10KV, 频率为50HZ 的三相交流电力系统中电能的接受与分配. 本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动, 投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12 型环网柜采用金属封闭箱式结构, 主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地, 而且封闭完善, 外壳防护等级达到IP3X. 开关室内装有FL(R)N36-12D 型三工位负荷开关, 该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6) 气体. :XGN2 ― 10 箱型固定式交流金属封闭开关设备( 简称开关柜) 用于3.6KV,10KV 三相交流50Hz 系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构. 本开关柜符合国家标准GB3960 《3-35KV 交流金属封闭开关设备》及国际标准

KYN28高压开关柜说明书.

KYN28型高压配电柜 安装使用说明书 KYN 型高压配电柜 一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控 制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负 荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止

误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。 二、产品型号及含义: 三、使用条件: a.正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 四、电气性能: 1.基本电气参数: 表1

2.柜内主要主要电器元件技术参数: a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA 额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次 额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms 最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V 合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5 计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致 d.电压互感器:JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置:DXN12-T f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数 五、设备的主要特点: 1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能 承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。

(完整)高压开关柜型号区别及特点

高压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN柜介绍 GG-1A(F)系列: 产品型号及含义 GG------A(F) 防误型电路配电方案 企业型号 固定式 封闭式开关柜 GG-1A型高压开关柜为固定式 GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜) 用途 GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变,配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用. GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6KV,10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备. 本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理,安全,具有安装,维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要. 结构特点

GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室,下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠.具有五种防止误操作的功能: 1.防止带负荷分合隔离开关. 2.防止误入带电间隔. 3.防止误分,合断路器. 4.防止带电挂接地线. 5.防止带接地线合闸. XGN系列 产品型号及含义 用途 XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV,6KV,10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配.本系统具有可靠的"五防"闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动,投切运行等场合. 结构特点 XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X.开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体. :XGN2―10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能.其母线系统为单母线及单母线带

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

10kV高压开关柜整定计算书

10kV高压柜整定计算书 机运事业部 年月日

审批记录

10kV 高压柜整定书 已知:110KV 变电所10KV 母线三相短路电流为)3(.c s I =,母线短路容量S k =Uav ?3)3(.c s I =××=,电源电抗X S =2Uav /K S ==Ω。 一、主井10kV 高压柜整定计算书(400/5) 根据目前主井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为1818KW ,最大电机功率为1600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×95mm 2电缆,400m 。 1、线路电抗X l =01X l=×=Ω 2、总电阻∑R=01R l=×=Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =+=Ω 4、线路末两相短路电流 )2(m in .s I = ()() 2 2 2∑∑+? X R Un = () () 2 2 4532.00884.0210000 +? =10875.48A 5、线路最大长时工作电流: Ir=? cos 3??U P = 8 .01031818?? =131A 6、过电流保护电流: Ig=Kj Kf Kjz Krel ??×I max = 8085.00 .115.1??×(8.010316005.1???+8 .010*********??-) =3.19A 取3.2A

7、速断保护电流: Id= Kj Kjz Krel?×)3( m ax .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id= Kj Kjz Krel?×3Ir = 800.1 15 ..1?×3×131 =5.7A 8、灵敏度校验: Km=)2( m in .s I/Kj×Id> =(80×)=> 满足条件。 式中K rel――可靠系数,取K k=1.15 K f ――返回系数, K f = K jz――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取 K j――电流互感器的变比 式中? cos――设备组平均功率因数,此取 Imax—线路最大工作电流 )2( m in .s I――被保护线路末两相短路电流 二、风井10kV高压柜整定计算书(400/5) 根据风井改绞后供电负荷情况,总负荷为2016KW,最大电机功率为1600KW,高压柜到风井变电所采用的是YJV- 3×70mm2电

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

KYN高压开关柜操作及参数整定

KYN28A-12高压开关柜操作及参数整定 调试部张伟一、KYN28A-12 户内交流金属铠装抽出式开关柜 主要一次器件:高压真空断路器(手车式VD4、VS1)、电压互感器、电流互感器、零序电流互感器、带电指示器、接地开关、避雷器等。 电流互感器(CT) 接地开关 避雷器断路器 电压互感器(PT) 零序互感器 带电传感器 1)通电前准备工作 1、先对做好高压头子的高压线进行耐压试验,在试验完成后按规范接好线 2、检查接线是否符合规范,高压线的地线是不能从零序互感器中单向穿过 3、检查地线有没有可靠接地,不能是只把地线接到高压柜或变压器外壳上 4、测量接入电压互感器的三相电阻阻值是否正常,三相之中是否有接地现象 5、按图纸检查控制线路是否正确,重点注意高压变压器的超温跳闸信号是否接到高压柜中 6、断开控制空开,待上电检查电压无误再合上

2)送电、断电、检修操作步骤: 送电操作(关柜门→分接地开关→断路器至工作位置→合断路器) 1.将断路器手车从转运车上移至柜内,即处于实验断开位置; 2.将二次插头插好,此时可对断路器进行操作试验; 3.将所有柜门关闭,确认断路器处于分闸状态; 4.插入接地开关操作手柄逆时针旋转,分断接地开关; 5.抽出接地开关操作手柄,操作口封片弹起封闭接地开关操作孔; 6. 此时先不要接通主回路,先操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸,测试所有“紧停” 按钮,分闸开关及变压器超温跳闸是否正常; 7.插入断路器手车摇把,顺时针旋转摇把直至到位,此时主回路接通,断路器手车处于工作位置; 8.操作面板上“分合闸控制”开关进行合闸操作。 (若未储能则将储能开关旋“自动”位置,先储能后合闸操作;合闸操作后自动储能) 9.在断路器合闸后让变压器通电5分钟,然后操作面板上的“分合闸控制”开关进行分闸,让变压器断电5分钟 10. 重复步骤9让变压器反复通断电3次。 断电、检修操作(分断路器→断路器至实验位置→合接地开关→开柜门) 1.操作面板上“分合闸控制”开关,使断路器分闸; 2.插入断路器手车摇把,逆时针旋转摇把使断路器手车退至试验位置,此时主回路断开,活门关闭;

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

高压开关柜电气设计

第1章绪论 1.1概述 称套配电装置又叫成套配电柜,也就是以开关为主的成套电器,故也俗称开关柜。它用于配电系统,作为接受与分配电能之用。据电压高低,它可分为高压开关柜与低压开关柜两大类:按装置地点的不同,又分户外式与户内式( 10 kv 及以下的多采用户内式);按开关电器就是否可以移动,又可分为固定式与手车式。可见,高压开关柜就是成套配电设备的一种,就是有由制造厂成套供应的高压配电装置。在这种封闭或半封闭的柜中可装设各种高压电器、测量仪表、保护电器与控制开关等等。通常一个柜就构成一个单元回路(必要时也可用两个柜),所以一个柜也就成为一个间隔。使用时可按设计的主回路方案,选用适合各种电路间隔的开关柜,然后使可组成整个高压配电装置。也具有占地少、安装使用及维护检修方便,适于大量生产等特点,故应用很广泛。 高压开关柜种类较多,分类方法亦有多种:按断路器的安装方式可分为固定式与手车式两大类;按柜体结构型式可分为开启式与封闭式两种;还可分为一般环境与特殊环境用(后者包括矿用、化工用、高海拔地区用等)。 按电力行业标准DL/T404-1997的定义,高压开关柜(high-voltage switchgear panel)就是指由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器,以及控制、测量、保护、调节装置,内部连接件、辅件、外壳与支持件等组成的成套配电装置。这种装置的内部空间以空气或复合绝缘材料作为介质,用作接受与分配电网的三相电能。 1.2高压开关柜的类型 高压开关柜就是3-35kV交流金属封闭开关设备的俗称,它就是3-35kV电网中最大面积就是配电设备。 由于国内外市场需求的日益多样化与国外代以先进技术的不断引进,20世纪80年来。国内电器制造行业推出了几十种型号的高压开关柜产品,打破了高压开关柜过去几十年一直以少油断路器为主开关的GG-1与有限的几种手车式开关柜的落后局面。新推出的高压开关柜所配的主开关元件有真空断路器、SF6断路器、负荷开关、接触器与熔断器。 高压开关柜按柜内主元件的安装方式分为固定式与移开式,简称固定柜与手车柜。移开式高压开关柜又根据手车的位置分落地式与中置式两种。按安全等级分为铠装式、间隔

10kV高压开关柜整定计算书[综保整定计算].docx

10kV 高压柜整定计算书

机运事业部 年月日 审批记录 单位签字日期 编制 审核 分管副部长 机运部长 机电副总

10kV高压柜整定书 已知: 110KV 变电所 10KV 母线三相短路电流为I s(3.c)=13.44Ka,母线短路容量 S k=3Uav I s(3.c)=1.732 ×10.5 ×13.44=244.4MW,电源电抗X S= Uav2/S K=10.52/244.4= 0.45 Ω。 一、主井 10kV 高压柜整定计算书 (400/5) 根据目前主井主要用电设备用电负荷统计知总负荷为1818KW ,最大电机功率为1600KW, 高压柜到主井变电所采用的是YJV22 3×95mm 2电缆 ,400m 。

1 、线路电抗 X l = X 01 l=0.08 ×0.4=0.03 2 Ω 2 、总电阻∑R= R 01 l=0.221 ×0.4=0.0884 Ω 3 、总阻抗∑X=X S +X l =0.45+0.0032=0.4532 Ω 4 、线路末两相短路电流 I s (.2min ) = Un = 10000 =10875.48A 2 2 2 2 2 R X 20.0884 0.4532 5、线路最大长时工作电流: P Ir= 3 U cos 1818 = 3 10 0.8 =131A 6、过电流保护电流: Ig= Krel Kjz ×I max Kf Kj = 1.15 1.0 ×( 1.5 1600 + 1818 1600 ) 0.85 80 3 10 0.8 3 10 0.8 =3.19A 取 3.2A 7、速断保护电流: Id= Krel Kjz ×I s (.3m ) ax Kj 根据现场经验,取 3 倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id= Krel Kjz ×3Ir Kj = 1..15 1.0 ×3×131 80

小型化高压开关柜优势特点

10KV小型化开关柜及小型化柜配套真空断路器的特点 一:小型化柜真空断路器(以下简称断路器)概述: 1、此断路器采用真空灭弧室APG环氧树脂浇注固封式、三相整体侧装式的真空断路器与 隔离开关融为一体的复合功能新型的高压真空断路器隔离开关组合电器。它不仅具有传统的真空开关的开断及保护功能,而且具有隔离开关的隔离带电体的隔离功能。隔离开关的静刀装于组合电器开关的机壳上,真空灭弧室极柱代替了隔离开关的穿墙套管,两者和二为一,成为一种自带隔离上进下出的穿墙式断路器。隔离开关与断路器以凸轮滑块联锁,简便且可靠。优点:其与传统的真空断路器加隔离开关相比较,不仅省去了中间连接环节,而且节省了大量的铜排,更加优化了断路器与隔离开关之间复杂的机械联锁。不仅使安装简洁省时省力,而且节约了有色金属,从而大大的降低了成本、提高了开关的可靠性,更节省了安装空间和占地面积。 2、小型化短路器彻底打破了传统开关的一般概念,将真空开关、高分断真空负荷开关,真 空开关—熔断器组合电器融为一体,它不再是真空断路器是真空断路器、负荷开关是负荷开关,功能不同、结构不同且相互独立的两种电器产品。而是根据功能需要可制成具有关合开断短路功能的真空断路器、高分断负荷开关和真空开关—熔断器组合电器,只需调整机构中的模,就可以形成不同功能的产品,是一种集多种功能于一身的新概念组合产品。灭弧室采用APG工艺固封大大提高了开关的绝缘安全性,提高了抗恶劣环境的能力,最大限度的实现少维护或免维护。断路器与限流熔断器配合形成的:真空开关------熔断器组合电器可对变压器实现无缝保护,负荷电流在倍以下的过负荷电流由开关开断、避免小电流熔断器慢熔引起熔管爆炸形成弧光短路的问题,同时避免了小电流熔断造成的更换熔断器的麻烦和断电;变压器内部故障由限流熔断器负责,变压器内部故障时限流熔断器可迅速熔断切除故障,避免了断路器单一保护时由于分断时间较长造成变压器爆炸引起二次灾害,彻底解决了老产品保护存在盲区的难题,此断路器安装灵活,可正装也可倒装,方便不同的接线方式。满足不同的用户要求。 此小型化高压开关柜是配用断路器的全新概念的交流高压交流固定式小型化开关柜,柜体采用敷铝锌板组装结构,外形美观、体积小巧,比传统的高压开关柜节省60%以上,是一种低消耗、高环保、安全方便、质量可靠的高压成套设备。本产品不仅可节省大量的安装空间,更节省大量的贵重的铜材及金属材料,可大大降低制造和使用成本。此小型化开关柜方案齐全,既有断路器柜、又有负荷开关柜同时还有真空开关------熔断器

高压开关柜的整定

高压开关柜整定 整定的内容:整定的内容有高压整定和低压整定。高压整定主要进行过电流整定、速断整定、过电压整定。低压整定主要进行高压配电装置和低压开关的过流、短路整定及效验。 整定的目的:为了正确选择和效验电气设备,使之满足短路电流的动、热稳定性的要求。为了正确整定计算继电器的保护装置,使之在短路故障发生时,能够准确可靠地动作,确保安全。 1、变压器的视在容量: 计算公式: .1 S732 UI 式中: S------视在容量KVA U------额定电压V I------额定电流A 根据上述公式中可以进行相关参数的计算: 已知容量、电压可以计算出电流 已知电压、电流可以计算出容量 已知电流、容量可以计算出电压 例如:容量S=800KVA,电压u=10KV 电流I=S/1.732U

2、电动机的功率 计算公式: P 732 .1 φ UIcos 式中: 1.732-----系统为三相时的计算系数(3) U------额定电压V I------额定电流A cosφ----功率因数,0.85左右 ∩-----效率,0.8左右 根据上述公式中可以进行相关参数的计算: 已知电压、电流、功率因数、效率可计算出功率 已知电压、功率因数、功率、效率可计算出电流 已知电流、功率、效率、功率因数可计算出电压 例如: 功率P=30KW 电压U=0.69KV 功率因数cosφ=0.85 效率∩=0.8时,电流I=P/1.732Ucosφ∩ 3、过流整定值: I过流=(1.2-1.3)Ie 式中:1.2-1.3为计算系数 Ie为所控制负荷的额定电流。(其中:出线柜控制变压器时为变压器的额定电流;出线柜控制电动机时为电动机的额定电流)

高压开关柜KYN28A-12的技术描述及质检验收标准

高压开关柜KYN28A-12的技术描述 标签:手车开关柜断路器柜体kv 电力工程 1、概述 1.1本技术描述中的所有的技术内容,技术参数,采用的标准及所选用的设备和材料符合招标书的要求。 1.2本技术描述根据本公司多年的制造经验和本公司的先进技术作出。 2、基本依据 2.1所有设备的制造、测试和安装均采用中国国家标准,同时满足相应的IEC标准,主要标准号如下: GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》 GB11032《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 GB1984-89《交流高压断路器》 GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》 GB311.1-83和GB311.2~6~83《高电压试验技术》 GB191《包装贮运标志》 GB50171-92《电气装置安装工程盘,柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB2706《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1207《电压互感器》 GB1208《电流互感器》 DL/T403-91《10~35KV户内高压真空断路器订货条件》 DL/T404-97《户内交流高压开关柜订货条件》 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T486-92《交流高压隔离开关订货技术条件》 DL/T593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》 IEC298《交流金属封闭开关设备和控制设备》 3、高压开关柜技术参数 3.1环境条件 3.1.1周围环境温度 上限+40℃ 下限-25℃ 3.1.2海拔不超过1500m 3.1.3环境温度: 月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 饱和蒸汽压日平均不大于2.2X103Mpa 月平均不大于1.8X103Mpa 3.1.4地震烈度及加速度不大于8度 3.1.5适用于Ⅲ级污秽场所 4、高压开关柜基本技术参数

相关文档