第一章总本概述

第一节编制说明

一、编制依据

1、招标单位提供的招标文件、施工图纸及工程量清单。

2、标前施工场地的地理位置、施工现场、周边环境勘察情况。

3、我公司现有可投入工程的施工技术人员和机械设备。

4、与工程建设有关的法律、法规。

5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005)》、《火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-07)》、《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》、《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》、《建筑给排水设计规范(GB50015-2003)》、《自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)》、《火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013)》、《建筑电气安装工程手册》、《现代民用建筑电气工程设计与施工》、《智能建筑弱电工程设计施工图集(97X700(上、下))》等国家的有关标准及规范。

二、施工管理目标

我公司将全面响应招标文件的要求,按照“科学管理、安全高效、创优重誉、适应市场”的指导方针,实现以下总目标:

1、工程质量目标:严格按国家颁布的现行施工规定及安全操作规程施工,确保工程竣工验收等级为合格。

2、工程工期目标:确保在签订施工合同后365个日历天以内竣工。

3、安全生产目标:强化施工现场科学管理,坚持“安全第一、预防为主”的方针,确保施工期间杜绝重大工伤事故。

4、文明施工目标:达到中山市文明工地标准。

第二节工程概况

一、工程概况

工程名称:置盈商业中心工程

工程地点:

建设单位:

监理单位:

设计单位:

二、工程范围

广东中山建筑设计院股份有限公司设计的置盈商业中心生活给排水、消火栓系统、建筑电气安装工程、防雷系统、防排烟系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统工程施工图内容。

第三节施工阶段安排及顺序划分

一、总体施工阶段划分

本工程划分为三个阶段实施:

1、施工前的准备阶段。

2、施工实施阶段。

3、施工收尾阶段。

二、各阶段主要任务

1、施工前准备阶段:

1.1与总包单位签订《施工分包合同》;

1.2组建项目经理部;

1.3编制实施性进度计划;

1.4组织机械设备进场;

1.5搭设临时设施,签订材料供货合同;

1.6进行各项技术准备工作;

2、施工实施阶段:

2.1按《施工分包合同》规定范围内的所有工程项目施工;

2.2按业主增加的所有工程项目及设计变更内容施工;

2.3增加管理力度,确保施工工期;

2.4协调本工程的各施工专业班组,促使本工程按时、按质、按量完成;

2.5及时调整施工进度计划,确保施工工期;

2.6完成施工原始资料和竣工资料。

3、施工扫尾阶段:

3.1检查遗留的收尾工作,落实完成;

3.2施工现场清理;

3.3拆除所以临时设施;

3.4施工队伍退场。

第二章工程施工进度计划和说明

第一节违约责任承诺

经我们认真讨论以及我们施工同类型工程的经验,采取科学合理的工序安排、穿插和抢工期措施以及采用新工艺、新技术、新设备,我们承诺施工工期配合土建施工进度。

第二节施工总进度安排

因工程合同未签订,进度横道图中的工期为参考工期,具体实施待工程合同签订后重新规划。总工期控制在365个日历天。

第三节进度计划管理及保证措施

一、工期进度管理措施

根据我司多年来对施工进度管理的经验,对本工程将按“三个控制”的管理模式进行进度管理。

1、公司计划进度管理:根据合同工期要求,确定各分部工程控制日期以及涉及其它未列项目的关键日期,由公司编制,它是进度计划的总方针。

2、月进度计划管理:它是一个很详细、较具体的进度计划,分项目、部位、工序、月份的编制,根据工程量,确定开工和完工日期,流水穿插顺序分明。详细读解施工图、计算工程量,根据施工规范及操作工艺程序要求,分施工阶段,确定施工方法,使工序合理化,体现合同该计划工期的要求,另外各种材料、设备、加工供应量的能力和时间。管理人员和操作工人是否满足要求也是一个关键,所以要分析所以因素,有针对性的将工程所要遇到的各种问题和矛盾考虑在先、解决在前,所编制出来的计划施工目标才能实现。该进度计划由项目技术负责人编制报项目经理审批。

3、周进度计划管理:由项目部专业人员编制,第一周为本周的执行计划,第二周为下周执行计划,到了下周把二周的计划提上来,作为执行计划,完成上一周计划前,编制下一周计划。因此,周计划是滚动计划,周计划是在月计划控制范围内,月计划在合同计划内,月计划保证“合同计划”。

4、根据计划任务编制相应的人力资源、材料、设备需用的资源计划,进行定期大检查、盘存和每天检查,确保人力、材力、设备都能满足整个计划执行需要,为计划的执行得以实施提供可靠保证。

5、定期和不定期召开联系会,检查计划的执行情况,如有延期,找出原因,有针对性的采取纠正措施,加强薄弱环节,使计划动态平衡,使施工进度与合同工期计划终点同步。

6、安排追赶计划。有时可能由于难以预见的因素拖延周(月计划)工期,发现施工进度赶不上计划要求时,立即进行研究,分析原因,及时编制追赶计划,并随时检

查追赶计划的实施情况。

二、实现计划管理的保证措施

1、工序穿插保证

1.1科学合理安排各项工程顺序,缩短平行交叉作业的流水间距,加快工程进度,编制分项工程详细的施工计划,以确保工期。

1.2每天上班前召集施工员、班组长会,布置当天工作任务,下班前调查工作实施难点,及时解决。每天检查进度计划实施情况。

2、人力组织保证

2.1工程一开工起就执行一班半工作制,深夜22点后不再施工,不扰市民休息。所有进场施工队伍和人员必须经过精心挑选,从基础开始完工都必须选公司第一流的施工队伍,充分发挥技术力量雄厚、机械化程度高、生产效率高、质量好的优势,确保工期按时按质完成。

2.2对工人班组采取分项定合同的形式,定质量和进度要求,对按期完成有奖,质量上采取优质优价,每月由现场质检员考核,完不成任务的必须受到相应处罚,水平低的班组及时淘汰退场。

3、物资、设备保证措施

机具设备,公司保证满足本工程使用。对于偏远地物资和紧缺物资提前采购,按时入场。施工机械随时维修及保养。同时配足常用维修零件,施工机械配置方案中已考虑备用,全力以赴保证供应。

4、资金保证

本工程款项监理专款专业制度,确保资金落实到位。充分发挥公司资金优势,对本工程指定有关优惠政策。

5、技术保证

详细阅读设计图纸,避免在施工中出错误,关键部位的技术问题主动与总包单位负责人商量解决,避免返工,影响进度。

第三章劳动力、主要材料及机械设备进场计划

第一节劳动力组织调配计划

第二节材料供应及进场计划

1、所以运至工地的外购材料,需具有出厂合格证和有关的试验报告,同时按规范要求进行抽检,经监理工程师批准后使用。

2、所有加工材料的原料均按规范引用的材料标准和试验规程取样试验,合格并经监理工程师批准后正式加工和使用。

3、若由于某种客观原因采购不到规定的材料,替代材料的使用以满足工程设计和规范要求为准,并经监理工程师批准后进行。

4、元材料进场时间和进场数量根据施工具体的计划安排确定。

5、中标后即开始进行外购材料的联系工作,保证供料及时。

6、业主指定供货的材料及时签订供货合同,并保证从指定厂家进货。

7、根据实际工程进度安排材料的进场时间和用量,保证工程流畅进行。

第三节机械设备配备及进场计划

1、配备依据

1.1招标文件及有关技术规范

1.2施工工艺和施工方案

1.3总体施工作业计划

2、本机械设备配备表中以大型施工机械为主,各类小型机器如测试仪、电流表等未列入表中,施工时按照实际需要配备。

第四章施工准备及总平面布置

第一节施工准备

一、现场生产准备

1、工程部和项目经理部在工程中标后对施工现场将再作详尽的勘察,做好勘察结果记录,与设计有关资料相比较,从而确定具体的工程平面布置、进一步完善施工组织设计等。

2、项目经理部与总包联系,要求总包提供满足本专业工程施工需要的场地及基础设施。

二、组织准备

三、技术准备

1、组织施工技术人员阅读施工图,写出读图记录,

并汇总施工图中存在的问题,以便在设计图纸会审交底会议上提出并解决。

2、准备本工程需用的施工验收规范、技术标准及标准图集。

3、编制工程施工组织设计(或质量计划书、作业指导书)。

第二节施工平面布置

一、主要生产设施的安排

从有利于施工、生产和生活的原则出发,我司决定在本施工区域内设临时办公室、仓库、临时材料堆场和临时加工场,集中布置。但不设临时生活区。

二、消防控制管理

1、加强重点控制,针对仓库、机具房、材料堆场等各重点部位增设干粉、泡沫灭火器若干。

2、落实消防制度,组成由项目经理任组长的义务消防员约5人,接受公司及专业部门培训,以预防为主,防消结合,确保安全生产。

三、施工用水、用电

1、考虑到安装工程的施工用水量较少,不安装临时水管,借用土建施工单位的施工用水管即可。

2、施工用电及设施安排

根据施工供电“三相五线制”的原则,为保证施工用电的质量,提高施工的安全性,避免施工用电事故的发生,结合该施工现场的供电特点及要求,对现场的临时用电进行量的计算和线路布置。

3、施工现场照明用电,采用三芯线电力电缆进行供电,已达到用电安全、可靠。

第五章主要施工方法

第一节消防管道安装

管道采用螺纹连接时,管螺纹加工精度应符合国标《管螺纹》规定。采用机械套丝,局部采用手工套丝,成型后的线扣,连接断缺丝不得大于两扣,且应保证手持各种关键应能旋进丝扣长度1/3为宜,管件安装后各端应立即清除丝扣处多余的麻丝和白漆。

钢管焊接或平焊法兰连接时,焊口平直度、焊缝加强面符合施工规定,焊口表面无烧穿、裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔等缺陷;焊波均匀一致焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。

一、管道安装

管道系统的主管及其附件的安装在支架安装完成的条件后进行,其安装施工的工艺流程为:支架安装→主管道及管道附件安装。主管安装,在支架安装完毕后进行,先在主管中心线上定出各分支主管的位置,标出主管的中心线,然后将各主管间的管段长度测量记录并在地面进行预制和预组装(组装长度应以方便安装为宜),预制时同一方向的主管头子应保证在同一直线上,且管道的变径应在分出支管之后进行。组装好的管子,应在地面进行检查,若有歪斜扭曲,则应进行调直,上管时,应将管道轻落在支架上,随即用预先准备好的抱箍将管子固定,防止管道滚落伤人,干管安装后,还应进行最后的校正调直,保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上,并最后固定牢固,立管安装前,在墙上弹出铅垂线,在支架安装好的条件下,根据主管上管道附件的位置和支管的位置,确定立管的下料尺寸,在架空式主管通过伸缩缝的地方应两边各加同等级的橡胶软接头。消火栓主管中,管径大于等于50mm者,其阀门使用蝶阀。蝶阀在使用前,应逐个做强度试验和严密性试验,强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。阀门的安装位置应正确,符合设计要求,其连接应严密,阀门的启闭应灵活,能够满足设计和使用功能的要求。

二、支管安装

将预制好的支管从立管甩口处依次逐段进行安装,有阀门时应将阀门盖卸下在安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定不同卫生器具的冷热预留口高度、位置是否正确,找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡,上好临时堵头。

三、消火栓箱安装

1、室内消火栓箱安装的工艺流程为:机具准备→测量尺寸、下料加工支管安装→消火栓箱安装。

2、消火栓箱安装,距地1.1m时,固定应牢固可靠,保证箱体的水平度和垂直度,铝合金门应保护好,不得污染。

3、防护设施安装主要是室内消火栓及消火检、枪、带的安装,该工程的消火栓应采用砼以生产厂家的同种规格型号的产品,以便于维修、保养和使用。安装时,必须取下箱内的水枪、消防水带等部件,消火栓口应朝外,栓口中心距地1.1m,距箱侧面140mm,消防水带SN65,长25m。为避免消防箱门受操作而变形,安装前,最好将箱门拆下编号,待竣工交验前安装了。

四、调整试验器

管道施工完毕应组织专业人员分系统对给水管网进行水压试验。管网注水时,应打开管网高处的排水阀,将空气排尽,灌满水后关闭排气阀和进水阀,将试压泵与管网连接并缓慢升高压力,加压至一定数值时,应保下对管网进行检查,未发现管道移位、接口漏水等现象约30分钟后,方可继续加压后10分钟检查压力降是否不大于0.02兆帕,若不大于即为合格。若大于此值,则说明有漏水现象,应仔细检查发现后补漏并重复上述步骤,然后降至工作压力全面检查,以不渗漏为合格。

第二节生活管道安装

一、施工准备

1、材料要求

1.1给水管材及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,承插口的内外径及管件应造型规矩。管材及管件均应有出厂合格证。

1.2水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认。表壳铸造规矩,无关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。

2、主要机具

2.1机械:砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。

2.2工具:压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。

2.3其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。

3、作业条件

3.1入户地下管道铺设必须在土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。

3.2明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。

3.3立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。

3.4支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面为装修前进行(包括暗装支管)。

二、操作工艺

1、工艺流程:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→管道冲洗

2、安装准备

认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计人员研究解决,办好变更洽商记录。

3、预制加工

按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留洞口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置作上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、黏结、调直、校对,按管段分组编号)。

4、立管安装

4.1立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印记,校核预留甩口的高度、方向是否正确。支管甩口均加好临时堵头。立管截门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞口。

4.2立管暗装:竖井内立管安装的卡件宜在管并口设置型测,上下统一吊线安装卡件。安装在墙内的立管应在结构施工中须留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。支管的甩口应露明并加好临时堵头。

5、支管安装

5.1支管明装:将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装,有截门应将截门盖卸下在安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定不同卫生器具的冷热水预留

口高度、位置是否正确、找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡,上好临时堵头。支管、如装有水表先装上连接管,试压后在交工前拆下连接管,安装水表。

5.2支管暗装:确定支管高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加好堵头。

6、管道试压:铺设、暗装的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验。管道系统安装完后进行综合水压试验。水压试验时放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,如各接口和阀门均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下降在允许范围内,通知有关人员验收,办理交接手续。然后把水泄净,在进行隐蔽工作。

7、管道冲洗:管道在试压完成后即可做清洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。

三、质量标准

1、保证项目

1.1隐蔽管道和给水系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。

1.2管道及管道支座(墩)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。检查方法:观察或检查隐蔽工程记录。

1.3给水系统竣工后或交付使用前,必须进行冲洗。检查方法:检查吹洗记录。

2、基本项目

2.1管道坡度的正负偏差符合设计要求。检验方法:用水准仪(水平尺)拉线和尺量检查或检查隐蔽工程记录。

2.2管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应构造正确,埋设平正牢固,排列整齐。支架与管道接触紧密。检验方法:观察或用手扳检查。

2.3阀门安装:型号、规格、耐压和严密性试验符合设计要求和施工规范规定。位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密,启闭灵活,朝向合理,表面洁净。检查方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。

2.4埋地管道的防腐材质和结构符合设计要求和施工规范规定,卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。检查方法:观察或切开防腐层检查。

2.5管道、箱类和金属支架的油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。检验方法:观察检查。

四、成品保护

1、安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托卡架不得作为其它用途的受力点。

2、管道在喷浆前要加以保护,防止灰浆污染管道。

3、截门的手轮在安装时应卸下,交工前统一安装完好。

4、水表应有保护措施,为防止损坏,可统一在交工前装好。

五、应注意的质量问题

1、立管甩口高度不准确。原因:由于层高超出允许偏差或测量不准。

2、立管距墙不一致或半明半暗。原因:由于立管位置安排不当,或隔断墙位移偏差太大造成。

3、给水立管的套管向下层漏水。原因:由于套管露出地面高度不够,或地面抹灰太厚造成。

第三节室内排水系统管道安装

一、工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→灌水试验→满水排泄试验→通球试验

二、操作工艺

1、安装准备

认真熟悉图纸,参看土建结构图、装饰装修图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,有问题及时与总包和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。根据设计图纸检查、核对预留孔洞大小是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。

2、预制加工

UPVC管预制加工。根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉口内外毛刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承口涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min 即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。多口粘接时应注意预留口方向。粘接剂易挥发,使用后应随时封盖,冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。

3、干管安装

UPVC管道。采用托吊安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件

具备时,将预制加工的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘接时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘接后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,出口应用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,5min内水位不下降为合格。托吊管粘劳后栽按流水方向找坡度。最后将预留洞口封严和堵洞。地下埋设管道,根据图纸要求的坐标、标高,预留槽洞或预埋套管,而后开挖沟槽并夯实,回填时应先用细砂回填至管上皮100mm,回填土过筛,夯实时勿碰损管道。

4、立管安装

1.1UPVC管道安装前清理场地,根据需要支撑操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。安装立管时按设计要求安装伸缩节,无规定时将伸缩节置于三通下方(如三通在楼板上面则置于三通上方),立管穿楼板处固定,安装前首先清理上次已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型胶圈,清理杂物。复查顶板洞口是否合适,立管插入端端应先画好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上层洞口内,垂直用力插至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。高层建筑排水立管宜暗设在管窿内,沿立管应设几处防堵铁篦子,比如1层、6层、12层,防止杂物堵塞。在需要安装防火套管或阻火圈的楼层,应先将防火套管或阻火圈套在管段外,然后进行管道接口连接。管道不宜设在热源附近,当不能避免导致管道表面温度大于60°C 时应采取隔热措施,立管与家用灶具边缘净距不得小于0.4m。立管设伸缩节时应符合下列规定:层高小于等于4m时排水立管和通气立管每层设一伸缩节;层高大于4m时,其数量应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。立管宜每二层设一个检查口,顶层和楼层转弯时应一层设置检查口,安装高度距地面1m。管井中UPVC管离热水立管净距不小于100mm,且热水立管保温。

1.2、室内雨水管道安装

内排水雨水管管材必须考虑承压能力,按设计要求选择。悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于0.005。埋地雨水管道最小坡度见表6-6。

悬吊式雨水管道长度超过15m的应安装检查口,其间距规定如下,当管径小于或

等于150mm时,检查口间距为不大于15m。当管径为200mm时,检查口间距不大于20m。

雨水管道安装后,应做灌水试验,高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。

雨水漏斗管的连接管应固定在屋面承重结构上,雨水漏斗边缘与屋面相接处应严密不漏。

5、支管安装

PVC-U管道安装,横支管上伸缩节安装于三通汇流处上游端。首先剔除吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至场地。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口,根据管段长度调整器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,在进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞。

明设排水横支管管径大于或等于110mm,接入管井处应采取防止火灾贯穿的措施。直线管段大于2m时应设伸缩节,但最大净距不得大于4m。

6、灌水试验

埋地管道、管井内立管、吊顶内横支管及有防结露要求的管道在隐蔽前需进行灌水试验。其灌水高度不应低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,灌水15min后,在灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格。卫生间支管灌水试验,如果每层需要做闭水试验,气囊的安放有两种办法:一种时边安装边做,安装完成一层排水横支管,从三通甩口处放下气囊;一种是最后统一做,该层有检查口的,将气囊安设在检查口上方;该层无检查口的,将气囊接出一根5m长的气管(可用氧气带子),将气囊从上层检查口慢慢往下放,估计气囊位于三通下方即可。

试压前通知有关人员,合格后验收签字,办理工序交接手续。然后把水泄尽,再进行下道隐蔽工序工作。

7、满水排泄试验

卫生器具交工前应100%做满水排泄试验。将卫生器具放满水,达到溢水口处,检查溢水口是否通畅,拔出塞堵,检查排水点的通畅情况、管路及各连接件有无堵塞及渗漏现象。合格后填写“灌(满)水试验记录”,报请总包验收。

8、通球试验

1.1项目划分及试验内容:一般按规范和设计要求分部位、分系统进行。排水水平干管、主立管应进行100%通球试验,并做记录。通球试验应在室内排水及卫生器具等安装全部完毕,通水检查合格后进行。管道试球直径应不小于排水管道管径的2/3,应采用体轻、易击碎的空心球体进行,通球率必须达到100%。

1.2主要试验方法:

排水立管应自立管顶部将试球投入,在立管底部引出管的出口进行检查,通水将

试球从出口冲出。

横干管及引出管应将试球在检查管管段的始端投入,通水冲至引出至管末端排出。室外检查井(检查井)处需加临时网罩,随便将试球截住取出。

通球试验以试球通畅无阻为合格。若试球不通的,要及时清理管道的堵塞物并重新试验,直到合格为止。

三、成品保护

1、管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。

2、安装完成的塑料管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。

3、严禁利用塑料管道作为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管,以防管道变形。

4、立管安装后立即采取保护措施,将管道用纸或塑料布包裹,以免污染管道。

5、顶留管口的临时丝堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。

6、在回填房心土时,对已铺设好的管道上部要先用细土覆盖,并逐层夯实,不得在管道上用蛤蟆夯等机械夯土。

7、预制好的管道要码放整齐、垫平、垫牢、不得用脚踩或物压,也不得双层平放。

8、不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或栓吊物品,竖井内管道在每层楼板处要作型钢支架固定。

第四节建筑电气工程

一、施工内容

包括镀锌电线管的预埋、管内穿线、照明配电箱安装、光管支架安装开关插座的安装。

二、各工序主要施工方法(施工方案)

1、镀锌电线管预埋施工方案

1.1预埋的重要性:工程建设中,从面积、空间、建设成本以及工程质量、美观等诸多要素的综合考虑,最实际的也是最基本的一步就是采用预埋的方法。电气预埋工程在正整个电气室装工程中也占有非常重要的地位,它的工程量是最大的,其施工质量的好坏直接影响着整个电气室装工程的施工进度及质量。

1.2预埋施工方法:施工前要认真审清结构预埋图纸,并会同水专业施工员先对各自的图纸吃透看懂,在进行二个专业的综合,画出综合平衡管线图。不能小看这一张平衡图,它减少了实际安装中专业的冲突、返工及人工的浪费。不进行合理的分布,预埋时死板的按图纸施工,不根据现场的实际进行敷设管线,一定会在安装中出现无

法安装,要修改移位的现象,不仅造成了材料与人工的浪费,还带来了整体美观上的缺陷。对做好预埋施工准备工作,如:线盒包扎、打眼、定位等工作,并密切注意土建进度,做好材料计划。

施工中用连通管以土建标高为基准点,确定各开关插座线盒标高,尤其需要定出墙身的准确位置,确保日后的线盒能完全置于墙身内。现场根据建筑平面图确保灯位安装位置准确,并不影响日后灯具的安装。线管沿最近路径敷设,同时尽量避免与其他线管交叉,绑扎牢固,固定均匀,用碎石块垫高使其距离模板2cm,并且在易受机械损伤的地方加强保护。线管采用弯管器弯曲,弯曲处没有折扁及裂缝,线管用钢锯切断,切断口平直光滑。所以接口采用丝口连接,并按要求做好跨接线。线盒采用泡沫或废的碎布填实,管口用木塞头堵严,外用胶布包扎严密,用铁钉固定使其紧贴模板。所有线盒及引下管位置在模板相应处用墨汁作出标志,以便日后的找寻。

施工后对照图纸逐个回路检查,看是否有遗漏、损坏的地方,是否有不符合规范及质量要求之处。自检无误后,知会总包单位进行隐蔽检查验收。检查合格后再进行下一层的预埋,同时做好原始记录及派人监护捣砼工作。土建拆模后立即组织班组进行打盒通管工作,发现问题及时处理。

线管预埋管路堵塞主要原因及对策分析:

材质问题(若占20%):材料的抗震性、抗压力性强度不够。对策:严把材料关,拒绝使用不合格产品。

施工质量问题(若占50%):如管口未使用木塞堵塞,接口包扎不严、线管弯扁程度过大,管盒未绑扎固定好,在易受机械损伤处未采取有效的防护措施等。对策:加强质量管理,严格按国家标准及验收规范和设计要求施工。

施工监管不力(若占20%):在土建捣砼批荡等施工阶段未派专人进行监护或监护不力,以致造成人为破坏。对策:加强施工协调,加强监护能力,在易受人为破坏阶段派专人进行跟踪监护,发现问题及时处理。

未及时进行打盒通管处理(若占100%):由于在土建拆模后未及时进行打盒通管处理,以致怠误时机。对策:及时跟紧土建施工进度,一旦条件成熟,便即刻施工,且发现问题及时处理。

2、管内穿线施工方法

2.1材料要求:导线的规格型号符合设计要求,并有出厂合格证。镀锌铁线或铜线顺直无扭接,并具有相应的机械拉力。护套、压线帽应与导线规格相适应。

2.2施工流程:

2.3施工方法:

施工前按图纸选择所需相应规格的电线、型号及颜色,并熟悉线管敷设走向。清理干净线管内的积水和杂物,在线管、线槽的接口处需采取保护措施(如加护咀或橡皮套)。

施工中用铁线或铜线把导线由管的一端引,至管的另一端。同一建筑物内的电线、电缆的颜色选择统一,本工程规定:A相一黄色,B相—绿色,C相—红色,灯位控制线—白色,零线—蓝色地线—双色。不同回路,不同电压等级的导线不穿在同一管内。导线在管、箱内没有接头和扭结,接头设在开关、插座、灯位线盒内。接线用对应规格的逼压端子接线;接线牢固,不伤线芯。管内导线包括绝缘层在内的总截面面积不大于管内空截面积的40%。每一回路在接线口处预留适当余量的导线,并在接线口处做好标记,标签牢固,字迹清晰不褪色。

施工后把中间接头接好,并用万用表检查每一回路是否连通。用绝缘电阻测试仪测试各回路的绝缘情况,并记录好原始数据同时做好引出口处导线的保护措施(用线盒或泡沫板封好出口处的导线)。

3器具、配电箱安装及接线

3.1材料要求:各型开关、插座、灯具、配电箱的型号、规格与设计相符合并有产品合格证。

3.2施工程序:

施工前应熟悉图纸,熟悉配线方式,并检查线路绝缘、导通情况。顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束,标准层门窗安装已完毕。清理干净线盒内的污泥。

施工中灯具、开关、插座及照明配电箱的型号、规格、数量、质量符合图纸设计

的要求。所以电气照明装置(开关、插座、灯具及电箱)安装端正并紧贴墙面或瓷片;接线正确、牢固,电气接触良好,预留导线适当,接口设置在照明装置内,非带电金属外壳接地良好。

同一标高的开关、插座高度差不大于5mm,并列安装时不大于1mm,且中间无缝隙;插座接线时面对插座的主孔与零线相接,右孔与相线相接。开关接线时通断位置一致、且操作灵活、接触可靠。

灯具固定牢固可靠,每个灯具固定用的螺钉或螺栓不小于2个;成排安装的灯具排列整齐,其中心线偏差不大于5mm。墙装灯具距地面高度不应小于2.5mm。预埋线盒不应外露,灯具段导线要用玻纤管保护好。配电箱安装牢固,垂直偏差不应大于3mm,接线应正确,(火、零、地)线排列顺序一致,并有编号。

施工后开关、插座要用塑料薄膜保护好,灯具及明装电箱要用纸皮或塑料胶带保护好,及时做好移交及验收手续。本工程系统包括照明系统,消防自动报警系统、防雷等系统。

3.3施工准备

相关测量仪器准备、图纸准备对照图纸,核对各回路的走向/路径。

人员准备:调试前要组织调试小组,明确指挥者、操作者以及监护人。

调试步骤:送电前确认末路回路已用临时电源试验,无问题。配电箱安装及接线经检查已符合要求,箱内经过清扫。送电时对所要通电的回路用绝缘电阻测试仪测试其绝缘电阻,确认该回路相间、相零、相地间的电阻值符合要求。把所要通电回路上配电箱内的主开关/闸刀打下,确认本回路上所有复核已经切除。由总配电箱至分配电箱顺序逐一送电,并检查是否正常。记录调试结果。

注意事项:调试时要明确各自的职责,确保系统正常运作。劳动保护用品要备齐,并且操作者旁边要有监护人。当某一回路发生问题时,必须查明原因,并维修好后,方能再送电。

送电不出的原因分析:

线路问题可用绝缘电阻测试仪表进行检测,当回路绝缘电阻值小于0.5mq时,说明回路有问题,可采用分段检测,各个击破的方法进行检查。

接线问题:当线路绝缘电阻值正常的情况下,检查配电箱内导线是否调错。

回路漏电断路器的问题:当接线正确,并且回路绝缘电阻值正常的情况下,检查是否漏电开关有质量问题,可换新的相同规格的漏电断路器试验。

三、施工流程图

第五节防雷系统安装

一、防雷接地施工

防雷接地:本工程利用承台钢筋网作接地体,结构柱子主筋作防雷引下线。承包接地体按图利用地梁的两条主筋焊接成网,同时还要同桩基焊通。承台接地体焊守后,测试一下接地电阻,要求小于1Ω,否则要加人工接地体。确认合格后,配合结构施工,按图利用柱子内的两条主筋上引,用红漆做好标记,并记录。焊接要双面焊,焊缝长度应不小于连接钢筋直径的6倍,如施工困难,无法双面焊,单面焊焊接长度加倍。引下线要与天面避雷网、中间各层均压网、下端地网焊通,在变电所、首层室外距地坪0.3m处各焊出二块100X100X8的钢板,供测量电阻或外接用:强电井焊出280X200X10的钢板,作等电位连接用。竣工前测试接地电阻要小于1Ω。为防侧击雷,利用建筑物圈梁的两条主筋焊通和引下线连接,作均压环,栏杆、门窗等较大金属物应与它连接。暗配管和防雷接地系统的焊接,须经过隐蔽工程验收合格后才能隐蔽。

二、避雷带及接地系统施工

本工程由工作接地、保护接地、防雷接地三个部分共用一组联合接地方式,接地电阻不大于1Ω。防雷接地系统的接地体、引下线焊接工作在结构施工阶段配合土建完成,利用本建筑物金属屋面及屋面上的金属屋架做接闪器,利用建筑物四周柱子内的主钢筋作为引下线,基础内钢筋网作为自认接地体,并用ф10镀锌圆钢与金属屋面接内器相连。

第六节防排烟安装管道工程

1、防排烟工程施工质量的验收,应按照设计图纸、合同约定的内容和相关标准的规定进行。施工图纸修改做到有设计单位的设计变更同意书或技术核定签证。

2、防排烟工程项目的施工现场的质量管理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定。

3、防排烟工程所使用的只要有原材料、成品、半成品和设备的进场,都必须对其进行验收。验收应经总承包单位及监理工程师的认可,并应形成相应的质量记录。

4、防排烟工程的施工,应把每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并形成相应的质量记录。

5、防排烟工程施工过程中发现设计文件有差错的,应及时提出修改意见或更正建议,并形成书面文件及时归档。

6、防排烟工程施工应按规定的程序进行,并与土建及其它专业工种互相配合,与防排烟工程有关的土建工程施工完毕后,由建设或总承包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜由建设单位、监理单位或总承包单位负责。

7、防排烟工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证。

8防排烟工程中的从事管道焊接施工的焊工,必须具备操作资格证书和相应类别管道焊接的考核合格证书。

9、防排烟工程竣工的系统调试,应在建设单位、监理单位和总承包单位的共同参与下进行,并应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。

10、分项工程检验批验收合格质量应符合相关规定:

10.1具有施工单位相应分项合格质量的验收记录;

10.2主控项目的质量抽检全数合格;

10.3一般项目的质量抽样检验,除有特殊要求外,计数合格率不应小于80%,且不得有严重缺陷。

第七节自动喷水灭火系统

一、管网的安装应符合下列要求

1、管网安装前应校直管子清除其内外的杂物。安装中应随时注意清除已安装管道内部杂物。

2、在具体腐蚀性的场所安装管网前,应按设计要求对管子、管件等进行防处理。

3、自动喷水灭火系统的管网安装,管子公称直径为小于或等于100mm的管道时,应用螺栓连接,其它可用法兰或管卡连接。无论采用何种连接方式,均不得减小管道的通水横断面积。

4、螺纹连接管道变径时,宜采用异径接头。在弯头处不得采用补芯,如必须采用补芯时,三通上只能用一个,50mm的管道不得采用活接头。

5、自动喷水灭火系统的给水管道宜与消火栓给水系统分开设置,当采用合用消防水泵供水设施时,自动喷水灭火系统的给水管道应在报警阔前与消火栓给水系统分开设置。

6、自动喷水灭火系统设有专用的消防水泵时,其消防水泵出水总管应采用两条与高位水箱、管网增压装置、消防水泵接合器等管道在报警前汇合构成环状连接后会到报警阀的进水接口,以保其中一条水泵出水供水管故障检修时,另一条仍能保证向每个报警间自动喷水灭火管网系统供水。

7、管道安装位置应按设计要求,管道中心与梁、柱、顶棚等的最小距离应符合规范。

8、水平横管的支架、吊架安装应符合规范。若管道穿梁安装时,穿梁处可作为一个吊架考虑。相邻两喷头之间的管段上至少应设支(吊)架一个,当喷头间距小于1.8m 时,可隔断设置,但支(吊)架的间距不应大于3.6m。沿屋面坡度布置的配水支管,当坡度大于1:3时,应采取防滑措施(加点焊箍套),以防短立管与配水管受扭折推力。

9、为了防止喷水时管道沿管线方向晃动,故在下列部位应设防晃支架。配水管一般在中点设一个(管径在mm及以下时可不设)。配水干管及水管的长度超过1sm(管径<40mm的管段可不算在内)。管径>40mm的管道拐弯处(包括三通及四通位置)应设一个。竖直安装的配水干管应在其始端、终端正设防晃支架,或有管卡固定。其安装位置距地面或楼面1.5-1.8m,配水干管穿越多层建筑,应隔层设一个防晃支架。

10、防晃支架的强度,应能承受管道、配件及管内水的重量和50%的水平方向推动力而不致损坏或产生永久变形。当管子穿安装时,若管道再用铁圈紧固于混凝土结构上,则可用为一个防晃支架处理。

11、管道穿过建筑物的变形缝,应设置柔性短管。穿墙或楼板时,应加套管,套管长度不得小于墙厚,或应高出楼面或地面50mm。焊接环缝不得置于套管内。套管与管道之间的间隙应用不燃材料填塞。

12、系统的管道宜有0.002-0.005的坡度,且在坡度设置排水管,当局部区域难以利用排水管将水排尽时,应采取相应的排水措施。当喷头少于5只时,可在管道低

水电消防工程施工方案

深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程一标 水电安装及消防工程施工方案工程名称:深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标工程地点:深圳市南山区蛇口西车辆段内一号地块 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:深圳市广胜达建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) (一)工程总概况: (4) (二)安装工程各专业概况 (6) 第三章工程实施目标 (10) 第四章施工部署 (11) (一)组织机构 (11) (二)技术准备 (12) (三)施工机具与材料的准备 (13) (四)施工现场临时设施的准备 (14) 第五章主要分部分项工程施工方法 (14) (一)给排水安装工程 (14) (二)电气工程 (31) (三)通风与空调安装工程 (41) (四)建筑智能工程 (62) 第六章主要资源计划 (68) (一)主要劳动力计划 (68) (二)主要施工机具计划 (69) (三)主要材料设备计划 (71) 第八章主要技术措施 (73) (一)质量保证体系 (73) (二)质量保证措施 (74) (三)质量通病的防治措施 (77) (四)工期保证措施 (81) (五)技术组织措施 (83) (六)安全文明施工措施 (84) (七)降低成本措施 (89) (八)成品保护措施 (89) (九)雨季施工防雨防风范措施 (90) 第八章与土建、装饰等专业的协调配合 (91) 第九章安装工程服务与保修 (92) (一)工程交付 (92) (二)用户操作及维修手册的编制 (92) (三)培训 (93) (四)工程保修 (94)

水电安装及消防工程施工方案 第一章编制依据 1、中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计的蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标各专业施工图。 2、本工程现场实地踏勘情况和建设单位提供的有关资料。 3、国家及行业现行建筑安装工程施工与验收规范、规程及质量检验评定等标准。 4、国家、建设部和省、市建设行政主管部门颁布的现行有关质量、安全、文明施工和环保等方面的法律、法规、标准及规范性文件; 5、本工程的施工承包合同及相关文件; 6、本公司现行的有关管理制度、规定,项目部组织机构、人员安排和设备配置情况及公司在同类工程中的施工经验等。 规范图集: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 《建筑给水排水采及暖工程施工资料验收规范》(GB50242-2002) 《高层建筑设计防火规范》(GB5045-95)(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

消防水工程施工组织设计

消防水工程施工组织设计 一、编制说明 (一)编制依据 1.消防给水工程施工图纸; 2.工程现场施工条件; 3.国家有关工程建设法规要求; 4.国家现行有关施工规范及标准要求; 5.河北省区建设厅颁发的有关建筑规程安全质量等文件; (二)施工中主要遵循的有关规范及标准 1.《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》(GB50242—2002); 2.《给排水与采暖工程施工工艺标准》 3.《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194—93); 4.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88); 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 6.《自动喷水灭火系统施及验收规范》(GB 50261-2005) 7.《自动喷水灭火系统设计规范》;GB50084-2001(2005版) 8.《建筑消防设备检测技术规程》GA503-2004 9.《建筑机械使用安全技术规程》; 10.《建设工程施工现场供用电安全规范》;GB50194-93

11.《建筑工程施工手册及建筑工程施工质量通病及预防措施》; 二、工程特点 1.在施工过程中要和土建、装修协调配合,统筹安排,优质高效的完成安装任务。 2.质量要求高,该工程内部设施完备,技术先进,装修水准高,土建安装施工均须达到高质量,须保证建筑设施使用的可靠性,安全性,保证建筑装饰安装三者的整体及协调。 3、系统复杂:喷淋系统、消火栓系统分为高、低区;消防泵房;消防临时给水设施; 4、钢管品种多:消火栓系统采用焊接钢管、消火栓第一个设备层以下消防干管和消防传输管道采有加厚镀锌钢管;喷淋系统低、高区采用普通镀锌钢管,喷淋中区报警阀前和减压阀前采用无缝镀锌钢管; 5、工作压力高:消防传输系统工作压力:1.4MPa;消火栓高区工作压力:1.6MPa;喷淋低区工作压力:1.6MPa; 三、施工准备工作 施工准备 1.组织施工技术人员对参加本工程全体人员对消防给水工程的技术要求、工期要求、质量要求等进行详细交底,使人人明白目标,以确保工程如期完成。 2.会同施工人员熟悉图纸,及早发现施工中的问题,向有关部门反映,使问题在施工之前得到解决,保证顺利施工。

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:鄂托克前旗红色教育基地消防工程及监理项目 建设单位:鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 设计单位:鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 项目地点:鄂托克前旗 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。 2、消火栓及自动喷淋系统 在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,室内设置有水-泡沫两用消火栓箱,其消火栓系统设为高、低两个分区。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。 室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。 火灾初期消防用水消防水箱供水,室外设消防车取水口。

水电消防安装施工方案(2)

水电消防安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:XXXXXXXX工程 建设单位:XXXXXXXX公司 工程地点:XXXXXXXXXXXX 工程规模:框架、层数1栋4座12层并联小高层,总建筑面积约19781平方米。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、热水系统工程、电气系统工程。 三、工程特点 1、该工程项目作为XXXXXX工程。其装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量优良。安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程XXX个日历天,且为硬性工期,本工程给排水、电气安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●XXXXXXXX招标文件。 ●XXXXXXXX工程给排水、电气施工图。 ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件。 ●国家现有的给排水、电气施工及验收规范。 ●《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89 ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。

第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到优良工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在ISO9001标准所规范的质量保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规范以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护范围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任务,达到优良工程。 2、全面计划管理

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

水电安装施工组织设计(方案)

第一章·编制综述 1.1、编制说明 1、本施工组织设计严格按照先锋国际时尚广场工程施工图纸,在对工程现场察勘基础上,结合有关技术规范、标准,在人员管理、设备配置、材料供应、质量要求、进度控制、安全文明施工等方面统一部署的原则下编制的安装专业施工组织设计。 2、根据本工程的设计特点、功能要求,本着对工程质量高度负责的原则,在“经济、优质、高效”的基础上编制。 3、本施工组织设计的编制融合了目前我公司类似工程的管理经验和先进的施工方法,力求重点突出、可行,并有针对性和侧重点。 4、根据工程特点,围绕工程重点周密部署,预留预埋、安装专业工序合理穿插。 1.2、编制依据 1、建设方提供的广东佛山市城协建筑规划设计有限公司设计的先锋国际时尚广场项目施工图及相关说明。 2、国家现行相关法律、法规及规范,行业标准、规范及图集,怀化市地方标准、规程。 (1)《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《怀化市建筑管理条例》 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)1.3、编制原则 1、坚持科学的基本建设程序和施工顺序。 2、加强质量管理,确保工程一次交验合格。 3、分层分段流水作业法组织施工。 4、在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 5、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,做到均衡施工。 6、搞好安装与土建之间的协调配合,加快施工进度。 7、根据气候变化特点,恰当安排冬、夏季,雨季及夜间施工。 8、充分利用现有场地,做好生产、生活设施布置,充分利用本公司设备及材料组织施工。 第二章·工程概况及特点 2.1、综合概况 1、工程名称:先锋国际时尚广场 2、建设单位:湖南建峰置业有限公司 3、设计单位:广东佛山市城协建筑规划设计有限公司 4、勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计院湘西分院 5、监理单位:辰溪县建筑工程质量安全监督站 6、施工单位:湖南宇泰建筑工程有限公司 7、结构类型:框剪结构 7、质量要求:达到国家有关施工质量验收规范要求,并一次性验收合格。 9、安全文明施工目标:杜绝一切伤亡事故,轻伤率控制在3‰内,争创

消防工程施工组织设计方案方案

消防施工组织设计方案

一、工程概况: ㈠、工程简介 本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池㈡、主要工程容 1、消火栓系统:在火灾发生十分钟其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。 2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。 3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。 二、主要施工方法: ㈠、本工程中执行的标准 1.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-96 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ㈡、施工安装准备 1、根据省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

给排水、消防、电气安装工程施工方案-2

给排水及消防工程施工组织方案 一、工艺流程 1、消防管道及设备安装工艺流程 安装准备→管道放线→支架制安→干管安装→阀门安装→立管安装→支管、管网安装→管道冲洗→管道试压→泵房设备连接→配合系统调试。 2、室内给水管道安装工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→洁具安装→管道试压→管道冲洗→系统调试。 3、室内排水管道安装工艺流程 安装准备→锻制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验。 4、室外排水管安装工艺流程 安装准备→预制加工→管基素土夯实→管基垫块放置→排水管放置、固定→浇灌管座→管道接口、检查口施工→管侧、管顶施工 5、卫生洁具安装工艺流程 安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验。

二、施工方法 1、材料要求 (1)、排水管材为硬质聚氯乙烯(UPVC),所有用的粘结剂应是同一厂家配套产品,并且与卫生洁具连接相适宜。 (2)、管材外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。承口应有梢度,并与插口配套。 2、操作方法 (1)、选择管材及粘结剂。 (2)、切割管材的工具应用手用钢锯或细木手工锯。不可使用砂轮管机切割; (3)、切割后的管口,应平整垂直管轴线。管口内外无毛边。管口外边应倒100~150的角,倒角长度为2.5~3.0 mm; (4)、在管端(插口)上作一插入深度标志; (5)、用0号或1号砂布,将粘结面打磨成毛面; (6)、用丙酣,清洁承口和插口的粘结面,并凉干; (7)、专用粘结剂应浓度适中,用干净的毛刷将粘合剂均匀涂抹在粘结面上,并涂二遍; (8)、粘合剂涂好后,立即插入承接口,并向轴向向承口方向施加推进,保持1~2min; 3、室外排水管道 (1)、先在铺设管道的地面上根据管道大小及深度坡度开挖土方并夯实,再放置相应于混凝土垫层厚度的垫块,垫块面的标高通过拉

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

消防水电安装专业承包工程施工组织设计方案

第一章总本概述 第一节编制说明 一、编制依据 1、招标单位提供的招标文件、施工图纸及工程量清单。 2、标前施工场地的地理位置、施工现场、周边环境勘察情况。 3、我公司现有可投入工程的施工技术人员和机械设备。 4、与工程建设有关的法律、法规。 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规(GB50242-2002)》、《自动喷水灭火系统施工及验收规(GB50261-2005)》、《火灾自动报警系统施工及验收规(GB50166-07)》、《通风与空调工程施工质量验收规(GB50243-2002)》、《建筑电气工程施工质量验收规(GB50303-2002)》、《建筑设计防火规(GB50016-2014)》、《建筑给排水设计规(GB50015-2003)》、《自动喷水灭火系统设计规(GB50084-2001)》、《火灾自动报警系统设计规(GB50116-2013)》、《建筑电气安装工程手册》、《现代民用建筑电气工程设计与施工》、《智能建筑弱电工程设计施工图集(97X700(上、下))》等国家的有关标准及规。 二、施工管理目标 我公司将全面响应招标文件的要求,按照“科学管理、安全高效、创优重誉、适应市场”的指导方针,实现以下总目标: 1、工程质量目标:严格按国家颁布的现行施工规定及安全操作规程施工,确保工程竣工验收等级为合格。 2、工程工期目标:确保在签订施工合同后365个日历天以竣工。 3、安全生产目标:强化施工现场科学管理,坚持“安全第一、预防为主”的方针,确保施工期间杜绝重大工伤事故。 4、文明施工目标:达到市文明工地标准。 第二节工程概况 一、工程概况 工程名称:置盈商业中心工程 工程地点: 建设单位: 监理单位:

消防施工组织设计方案

施工组织方案 感谢XXXX对我公司的信任,给我们这次施工的机会,通过对1#楼图纸审查、了解,在仔细领会同圆图纸设计思想的前提下,我方作出以下方案,希望领导审阅提出宝贵意见。 一、施工范围: 1#楼消防工程 施工项目: 1、消防给水和灭火设施 1)室外消防用水量及消防给水管道、消火栓 2)室内消火栓等的设置场所 3)室内消防用水水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱 4)消防水池与消防水泵房 2、防烟与排烟 1)自然排烟 2)机械防烟 3)机械排烟 3、消防电气 1)消防电源及其配电 2)电力线路及电器装置 3)消防应急照明和消防疏散指示标志 4)火灾自动报警系统和消防控制室 二、施工设计总方案: (1)本工程消防水池及泵房设置在卫生所地下一层,由市政管网给消防水池供水,水池有效容量应满足在火灾延续时 间内室内消防用水量。容量400m3(其中消火栓水量288m3, 自动喷水量102m3)采用¢14钢筋、混凝土c20浇灌,并

预埋柔性套管。室内消防用水量为40L/s,作用时间2h。 喷淋系统设置为湿式自动喷淋,喷水强度为8L/min.m2,最大设计流量为:30L/s,作用时间1h。消火栓加压水泵两台,自动喷淋加压水泵两台,一用一备。高位消防水箱18m3及稳压设备一套设置在屋顶水箱间。室外消火栓水泵结合器、喷淋水泵接合器各2套。灭火器配置按中危险级配置,每个消防箱设2个3A级3Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 为便于装修、达到美观、实用,消防箱采用组合式,建议房间内喷头采用DN20边墙侧喷。消火栓和自动喷淋管道采用20mm橡塑海绵包围,外做PAP保护层。 (2)卫生间采用排气扇,换气次数10次/h。消防电梯合用前室设置正压送风系统,正压送风机设于机房层屋面,电梯前室每层设一多叶送风口,风口平时常闭,火灾时本层及上下多叶送风口电动开启,同时联动正压送风机送风。(3)火灾自动报警消防控制室建议设置在一层靠外墙部位,并应设置直通室外的安全出口,耐火等级不应低于二级,并设有直通119专用市政电话。 (4)报警系统组成:火灾感烟自动报警、消防联动、消火栓报警按钮、自动喷淋控制系统、手动报警、专用电话、应 急广播、电梯控制系统、应急照明、消防系统接地、重 要消防设备多线联动。消防控制中心接受各联动设备反 馈信号,接到火灾确认信号后,切除相关部位非消防电 源,电梯迫降至一层,消防电梯消防人员专用紧急按钮 设于一层,电梯自带。 消防控制室接到任一火灾报警信号后,启动送风机,打开正压送风口,并接收反馈信号。控制室确认火灾后打开应急广播,切断非消防电源,点亮应急灯及疏散指示灯,

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

水电安装施工方案

水电安装施工方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

施1-3-1 单位工程施工组织设计或方案 水电安装施工方案 工程名称:江南花园二期工程 工程地点:宝岗大道与宝业路交叉口 施工单位:广州市钟鑫建筑工程有限公司 编制单位:审批单位: 技术负责人:审核负责人: 编制人:审批负责人: 编制日期:审批日期: 目录 一、工程概况 (2) 二、工程特点分析 (3) 三、施工管理组织机构和人员安排 (3) 四、工程实施策略 (4) 五、五、电气安装工程施工方法及施工工艺 (6) 六、施工方法及施工工艺 (8) 七、系统调试 (18)

一、工程概况: A、江南花园二期工程由广州凯兴房地产公司开发建设,广州民用建筑科研设计院设计,广州万安建设监理有限公司监理,广州市钟鑫建筑工程有限公司总包施工。 江南花园二期工程北侧为江南中学,南侧为宝业路,东侧为宝岗大道,西侧为江南花园一期工程(已建成交付使用)。一、二期工程最短距离为三米。施工场地东边南边有市政干道,汽车运输可直达施工现场。 江南花园二期工程占地面积大约17346平方米,总建筑面积达18.8万平方米。工程坐落在宝岗大道和宝业路江南西路十字路交叉口的西北隅,是广州大桥内环路宝岗大道出入口往海珠区商业地带之前必经的建筑群,在整个广州市大都会城市建设和海珠区发展战略中占有极为重要的地位。 江南花园二期设计功能齐全,建成后将成为珠江三角洲和港澳地区经济贸易人士提供办公、住宿、会议、展览、娱乐、健身、购物以及停车场等多功能场所,并为各界人士、企业、集团提供外贸信息、经济咨询及其它多方面具有世界先进水平的综合服务。 B、建筑概况 江南花园二期工程地下三层总深度14.0米 负一层商场层高4.8米 负二层车库层高5.4米,建筑面积13140平方米,设有污水处理室二座,和裙楼配电房,住宅配电房,自行车停放和162个小汽车停放位。

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

消防施工组织设计方案(1)

第一节编制依据和工程概况 1.1惠阳城市建筑设计研究院设计消防图纸 1.2建筑设计防火规范(GB2005-2006) 1.3高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2005年版) 1.4火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98) 1.5火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 1.6自动喷淋灭火系统设计规范(GB80084-2001)(2005年版) 1.7自动喷淋灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 1.8通风与空调工程施工及验收规范(GBJ235-97) 1.9《工业管道工程施工及验收规范》(GB50235-2005) 第二节工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 本工程位于惠州市龙丰上排大岭路,总建筑面积为29981㎡,为钢筋混凝土框架结构,分别为:地下1层,建筑面积为2797平方米;地上主楼13层,高度63.8米,附楼8层,高度29米,主、附楼面积为27184平方米。消防工程施工图纸由惠阳城市建筑设计研究院设计。 (二)工程特点 1、本项目主要用途为保健院配套设施,对本项目的防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、室内消防管道采用热镀锌管敷设,安装中不允许到处打洞,对预留

预埋要求较高。 3、本安装工程系统前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。 二、惠州市惠城区第二妇幼保健院消防工程主要工程量详见《消防工程报价书》。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。 四、施工组织设计编制依据 惠州市惠城区第二妇幼保健院消防工程系统按设计图纸。 五、本工程执行的技术标准

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

消防水电施工组织设计

五、施工组织设计 (一)工程项目概况 1、项目名称: 2、招标单位: 3、建设地点: 4、工程规模: (二)施工方案及技术措施 1.报警系统施工方案 为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,爱护人身和财产安全,特按国家规范的规定编写施工方案,并严格按方案要求进行施工。 火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督,系统在交付使用前必须通过公安消防监督机构验收,因本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收,因此除执行以上规范外,还必须符合国家现行的有关标准和规范的规定。施工前还必须具备下列条

件: ●施工图纸,技术资料齐全。 ●设计交底,图纸会审进行完毕。 ●施工组织设计,施工预算书,消防安装申报手续差不多完成。 ●施工用机具设备已运至施工现场,劳动力调配及材料供应落实。 ●设备清点,交接做好记录。 系统施工的一般规定 ●火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。 ●火灾自动报警系统施工前,应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。 火灾自动报警系统竣工时,施工单位必须提交下列有关文件: ●竣工图; ●设计变更文字记录; ●施工记录和隐蔽工程验收记录; ●检验记录(包括绝缘电阻和接地电阻测试记录);

●竣工报告。 1.1管内穿线 1)穿在管内绝缘导线的绝缘强度不应低于500伏。 2)导线在管内不准有接头和扭结,其接头必须在接线盒内连接。 3)不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管内,但电压为50伏及以下的回路可除外: 4)同一交流回路的导线必须穿入同一根管内。 5)管内导线总面积不应超过管子总面积的40%。 6)垂直敷设的电线管内导线,每超过下列长度时应在管口处或接线盒中加以固定,以防止导线因自重而折断。 7)导线穿入管内,在导线出口处应装护线套。不进入盒(箱)内的垂直管口导线穿入钢管后应做密封处理。 1.2 消防电设备安装 1)火灾报警操纵器的安装。 ●火灾报警操纵器落地安装,其底边应高出地坪0.1-0.2mm。