文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一般建筑工程安全文明施工监理细则

一般建筑工程安全文明施工监理细则

一般建筑工程安全文明施工监理细则
一般建筑工程安全文明施工监理细则

一般市政工程安全与文明施工监理细则

一、适用范围:

本细则适用于一般市政工程的施工阶段安全文明监理工作。

二、现行与施工安全有关的主要法律、法规、规范、规程

1.《中华人民共和国安全生产法》《劳动法》《建筑法》《消防法》

2.福建省、厦门市有关安全生产法规

3.《工程建设标准强制性条文》2002年版施工安全部分

4.《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88

5.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

6.《龙门架及井架、物料提升机安全技术规范》JGJ88-92

7.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

8.《福建省建筑模板技术政策公告》闽建科[2002]9号

9.《建筑施工安全检查标准实施指南》

10.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

11.《落地双排外竹脚手架技术规程》DBJ13-34-2000

12.与建筑施工有关的行业安全技术规范、规程、标准、规章等

13.厦门市建设工程监理管理办法(厦门市人民政府第105号)

三、开工前的安全文明管理工作监理

1、应检查施工现场的“三通一平”情况,落实施工场地的围护、临时设施、五牌一图等安全文明施工措施。

2、要求承包商提供如下安全管理工作资料,报监理部审查:

1)项目安全管理组织机构,从业人员资格,项目安全管理制度,施工及管理人员安全生产责任制;

2)特种作业人员资格证书;

3)总分包单位安全管理协议(有总分包项目发生时);

4)施工组织设计包括施工现场总平面布置图;

5)专项安全施工方案(根据工程的具体特点与施工组织设计相配套):

a.临时用电方案;

b.土方工程安全施工方案(含基坑支护设计与施工)、相邻建筑物的保护等;

c.检查井支架、模板工程施工方案;

d.深基坑施工方案;

e.特种作业施工方案等。

3、总监理工程师签发开工令应具备的基本安全条件:

场地三通一平、场地围护、临时设施、五牌一图等安全文明措施已完成,项目安全保证体系及组织机构已建立,人员资格符合要求并已按投标或与业主协商同意的人员到位,特种作业人员持证上岗,已完成进场人员的安全教育与交底,总分包安全管理责任明确,施工组织设计及各专项安全施工方案已通过审批,临时用电已按用电方案施工完成并通过验收。

4、审查施工组织设计和专项安全施工方案时应注意的事项:

1)承包商报审的资料及方案应加盖与合同相同的印章(或有效的委托印章),有编制、审核、批准人的签名,施工组织设计应经企业技术负责人批准。

2)当报送的人员名单与投标时的承诺或与业主协商的人员不一致时,原则上应调换同等条件和专业的人员并书面申请经业主同意,所报人员中有非本单位人员时应提供有效的聘用手续,项目经理等主要人员变更时应向建设主管部门办理变更报备手续。

3)各专项方案应根据相关规范的要求进行审查,特别是要满足工程建设标准强制性条文的规定。

四、施工组织设计与部分专项安全施工方案审核与现场检查控制要点

1、施工组织设计必须符合工程特点,有针对性和有较为全面的安全技术措施,除应有土方工程、脚手架、支架、施工洞口及临设防护、场内运输及人行通道、排水、与外电架空线路的间距控制,防火、防雷等,临街、临人行通道、民房的防护隔离等一般性安全技术措施外,还应有特殊工程的安全技术措施,如爆破、高层脚手架等,此外还应有季节性施工安全措施,如夏季、雨季、台风季节等。

2、施工现场临时用电方案审查与现场控制要点:

临时用电方案必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88的要求,作业电工必须持上岗,承包商应编制临时用电方案,并按程序完成审批(经企业安全技术部的负责人或企业技术负责人批准签字并加盖单位印章后报送专业监理工程师审查,总监批准)。

在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与用电架空线路的边线之间的最小安全操作距离必须符合JGJ46-88表3.1.2所列数值。其中1KV以下为4m,施工现场机动车道与用电架空线路交叉时的最小垂直距离应符合JGJ46-88表3.1.3的要求。其中1KV以下为6m。

旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路最小水平距离不得小于2m。

施工临时用电应采用TN-S系统。

架空线路其线径、线间距离、高度、杆距、横担、拉线做法应符合要求,木制电杆稍经应不小于130mm。架空线路严禁架设在树上、脚手架上。

每台用电设备必须有各自的开关箱,必须实行“一机一闸”,开关箱中必须设漏电保护器(额定漏电动作电流30mA,动作时间0.1 s),用于潮湿和有腐蚀介质场所,如人工挖孔桩、地下室施工等配电箱的漏电保护器应采用防溅型产品,其漏电动作电流应不大于15mA,动作时间应小于0.1s 。

在特定的场合如隧道、井下、人工挖孔作业等,照明电压应分别采用36V、24 V或12V 安全电压。

临时用电方案需要变更时,应按原审批程序办理变更批准手续。临时施工用电施工完成,应由承包商安全部门对照方案进行验收,并将验收结果报专业监理工程师备案。

临时施工用电线路应加强日常维护与检查,对存在问题应及时进行整改。

3、检查井支架、模板现场控制要点:

检查井支架的搭设进度必须满足结构进度与安全要求,竹脚手架立杆中距为1.2m(个别处不超1.3m),大横杆上下水平间距不大于1.8m。支架搭设宽度为1.0m,剪刀撑每组水平距离为4.8~5.0m,水平夹角为45°~60°之间,交叉连续绑扎。竹脚手架内侧与建筑物的净空不能大于200mm,当大于200mm时应作水平封闭(加设水平杆、挂网或设内栏杆)。作业层应满铺竹榀,非作业层不铺榀最多不超过3步层,不铺榀的水平杆净空不得大于200mm。施工使用过程中应加强巡检,不得随意拆除连墙点,遇大雨、台风天气要加强检查与加固。

木模板工程的施工设计必须按工程特点进行,必须符合GBJ5-87《木结构设计规范》的规定,还应符合DBJ 13-20-1999《现浇钢筋砼楼(屋面)板及砌筑墙体的设计与施工技术规程》中“模板工程”的规定。模板工程应满足刚度、强度及稳定性的要求,应保证结构各部分的设计尺寸及位置的准确。

模板材料进场后应在自检合格后向专业监理工程师办理报验,经批准后方可投入使用。检验不合格的材料应在专业监理工程师的监督下退场。

采用杉木支柱的圆木稍经(去皮后)应≥Ф80mm,接头应按规范规定,支撑的纵横间距应≤1000mm。

支撑的第一道水平拉杆距地面500mm,向上每隔2000mm设置一道水平拉杆,纵横向的垂直剪力撑间距不宜大于6m。

支柱应上下层对齐,保证垂直。安装在基土上的模板支柱,基土必须分层夯实,并有排水措施,保证支柱底座具有足够的支承面积和强度,支柱下须垫通长垫板(不小于50×200mm)。

浇筑砼时,护模人员不少于2人。

模板拆除(包括水平拉杆和剪力撑)必须根据拆模试块的强度报告,按规范要求提出拆模申请,经专业监理工程师批准后进行。

4、深基坑作业安全施工方案的审查及现场控制要点:

承包商应编制深基坑作业安全施工方案及应急预案,在按程序完成审批(企业安全技术部门负责人签字批准并加盖单位印章后报专业监理工程师备案)。凡低于地面基准面高度在四米及以上均称为深基坑作业。深基坑作业安全施工应按以下要求进行方案审查和现场监控。

4.1深基坑作业的一般安全要求:

(1)深基坑作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的施工组织设计。

(2)应按项目管理规定及安全生产责任制落实深基坑作业安全责任,从事深基坑作业人员的健康必须符合要求,必须佩戴安全帽。

(3)深基坑作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好后方可使用。施工中发现缺陷或隐患应及时解决。

(4)应对深基坑作业人员进行安全纪律交底,避免雨天、六级以上大风作业。

(5)深基坑的开挖应符合设计要求,特别是开挖坡度要够。

(6)深基坑作业安全设施的主要受力件按一般结构力学公式计算,强度挠度计算按现行有关规范进行,但钢受弯物件的强度计算不考虑塑性影响,构造上应符合现行规范的要求。

4.2临边深基坑作业安全要求

对临边深基坑作业,必须设置防护措施,并符合下列规定。

(1)基坑周边,必须有专人巡视,密切观察周边土体稳定情况。

(2)基坑周边禁止堆载,禁止机动车行走。

(3)基坑周边应有标志标牌,非施工人员禁止入现场。

(4)基坑周边支护应严格按设计施工。

5、履带式起重机安全监控要点:

5.1履带式起重机的生产厂家必须取得生产许可证,其产品必须符合现行规范和强制性条文的规定,必须与所使用的工程特性机匹配。进场前承包商应报送相关材料(包括出厂或检修合格证),经专业监理工程师审查,总监批准后方可进场。

5.2作业人员应全部持证上岗。作业人员的资格证件原件应报送专业监理工程师核对并留置加盖单位印章的复印件。

5.3履带式起重机作业人员应严格按安全规程操作机械。在施工过程中,要有安全员注意机械周边构筑物及人员的安全,起重臂下严禁站人。

5.4机械使用过程,应督促承包商加强检查与维护,并按设计选定的作业参数进行作业,与主体结构的联接应采用刚性连接,构造节点应符合设计与安全要求。遇大风(按设计限定风力)、大雨、大雾等恶劣气候,应停止作业,并在大风、大雨来临前做好设备安全预防,大风、大雨过后做好检查工作。严禁违章或超限作业。

6、施工监理工作中,监理人员应自觉遵守有关安全法规,不下达有关违章作业的指令,

及时制止违章指挥与违章作业行为。专业监理工程师应加强安全监督工作,督促承包商安全管理人员到位,安全管理工作落实,严格按施工组织设计和各专项安全施工方案做好安全施工的检查工作,对不符合有关规范和强制性条文规定、存在严重安全隐患的情况及时发出监理工程师通知单,必要时报总监批准下达局部停工令。承包商在问题整改完成,隐患消除,经安全人员自检合格后向专业监理工程师申报监理工程师通知回复单,被停工的应填报监理工程师通知回复单和复工申请,经总监批准后方可复工。

7、施工现场遇实发安全事故时,应首先做好人员抢救和防范事故扩大的工作,及时向公司领导及有关部门汇报,同时做好现场保护工作,协助事故的调查与处理。

五、文明施工监控要点:

1、工地出入口应设置洗车台,配置高压冲洗设施,设置污水沉淀池,运输车辆进出工地给城市道路造成污染的要及时清理。要保持施工道路通畅。

2、要在现场设立五牌一图和安全文明警示标志,施工机具应设立安全操作牌。进场施工人员应按规定配戴个人安全防护用品。

3、材料堆放、机具应根据批准的平面图布置整齐。材料应设置铭牌,注明材料品种、规格及检验结果。建筑垃圾应集中堆放并及时清理运出场外。

4、要建立工地安全防火管理制度,设置防火器材,严禁在宿舍内使用煤炉、电炉、液化气灶等。

5、要做好现场防止扬尘、噪音、烟气及泥浆污染,夜间施工超过规定时间应经过有关部门批准。居住区施工要采取防扰民措施。

6、要做好现场卫生管理,及时清理生活垃圾。

7、在建工程不宜作办公与宿舍,自行搭建的临时办公及宿舍应满足安全、卫生和防火要求。

8、工地设立的厨房、浴厕应符合卫生、清洁要求,墙面应铺贴磁砖。食堂工作人员应经健康检查合格。

9、工程开工前,项目经理部应与市城监部门签订文明施工责任承诺书。

厦门象屿工程咨询管理有限公司

第四监理项目部

2008年4月20日

市政道路工程安全文明施工监理实施细则

市政道路工程安全施工监理细则 一、适用围: 本细则适用沙湾县教育路改造工程的施工阶段安全文明监理工作。 二、工程简介 工程名称:沙湾县教育路改造工程 工程地点:沙湾县广场东路至乌鲁木齐东路 工程容及围:本次工程改造围起于广场东路至乌鲁木齐东路,全长共计1323.5米。 工程类别:市政公用 工程质量要求:合格 建设单位:沙湾县住房和城乡建设局 设计单位:中国市政工程西北 施工单位:中建设集团 三、现行与施工安全有关的主要法律、法规、规、规程 1.《中华人民全生产法》《劳动法》《建筑法》《消防法》 2.《工程建设标准强制性条文》2002年版施工安全部分 3.《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88 4.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

5.《建筑施工安全检查标准实施指南》 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7.与建筑施工有关的行业安全技术规、规程、标准、规章等 四、开工前的安全文明管理工作监理 1、应检查施工现场的“三通一平”情况,落实施工场地的围护、临时设施、七牌二图等安全文明施工措施。 2、要求承包商提供如下安全管理工作资料,报监理部审查: 1)项目安全管理组织机构,从业人员资格,项目安全管理制度,施工及管理人员安全生产责任制; 2)特种作业人员书; 3)总分包单位安全管理协议(有总分包项目发生时); 4)施工组织设计包括施工现场总平面布置图; 5)专项安全施工方案(根据工程的具体特点与施工组织设计相配套): a.临时用电方案; b.工程安全施工方案、相邻建筑物的保护等; c.模板工程施工方案; e.特种作业施工方案等。 3、总监理工程师签发开工令应具备的基本安全条件: 场地三通一平、场地围护、临时设施、七牌二图等安全文明措施已完成,项目安全保证体系及组织机构已建立,人员资格符合要求并

第二期厂房新建工程安全监理实施细则 推荐工程施工建筑技术交底组织设计监理方案模板安全实施细则

目 录 一、工程项目概况–––––––––––––––––––––2 二、安全目标值––––––––––––––––––––––2 三、安全监理依据–––––––––––––––––––––3 四、安全监理内容–––––––––––––––––––––3 五、安全监理工作流程–––––––––––––––––––4 六、监理工作控制要点细则–––––––––––––––––5 七、文明标化工地––––––––––––––––––––11 八、安全组织网络图–––––––––––––––––––17

一、本工程概况: 工程名称:第二期厂房F3、F4新建工程 工程地址:位于南汇区秀浦路 工程规模:总建筑面积约148158.78平方米 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 总包单位:  本工程位于南汇区康桥工业园区,总用地面积为58091.98平方米。 二:安全目标

通过有效地控制施工中人为的冒险性,盲目性,和随意性的行为造成不安全因素的发展,把可能发生的事故消灭在萌芽状态,预防是消除患的最佳  途经,最终以安全第一、预防为主,实现重大伤亡事故为零。争创标化工地、优质工程。 三:安全监理编写依据 1.安全监理委托合同; 2.安全监理手册; 3.《中华人民共和国建筑法》; 4.《上海市安全生产条例》; 施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5.JGJ59—99建筑施工安全检查标准; 6.JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》; 7.JGJ80—91《建筑施工高处作业安全技术规范》; 8.JGJ33—86《建筑机械使用作业安全技术规程》; 9.国家的安全生产方针,各级政府安全生产法规,行业安全生产规范性文件与技术规范和标准等。 四.安全监理内容 1.审核承包单位安全资质 2.监督安全生产协议书的签订与实施 3.审核承包商编制安全技术措施并监督实施 4.监督承包按规定标准搭设安全设施

文明施工监理细则

建筑工程 监理实施细则 审批: 编写: 陕西亿诚造价咨询有限公司 监理项目部 年月

目录 一、工程概况 二、文明施工监理依据 三、文明施工监理的目标 四、监理项目部文明施工监理工作组织机构 五、监理工作流程 六、监理工作的控制要点及目标值 七、文明施工监理工作方法与措施

一、工程概况 工程名称:滋水金街1#楼住宅 建设单位:陕西鼎力实业有限公司 建设地点:蓝田县县门街与西街交汇处 高层住宅建筑面积为14072.12m2,地下457.46 m2,地上13596.66,地下一层,地上27层,为钢筋混凝土剪力墙结构,设计年限50年,抗震烈度7度,耐火等级1级。 商业街建筑面积27501.93,地下7571.42,地上19930.55,地下一层,地上4层,局部5层,建筑高度21.90M,为二类多层商业,耐火等级1级,设计年限50年,抗震烈度7度,为钢筋混凝土框架结构。 二、监理工作依据 建筑拆除工程安全技术规范 JGJ 147—2004 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ 80—91 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46—2005 建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ 146—2004 排水管道维护安全技术规程 CJJ6-85 建筑机械使用安全技术规程 JGJ 33—201en1 国家和地区政府颁布的有关规范标准、政策法令及法规 建设单位与监理单位的监理合同,建设单位与施工单位的施工合同及其附件。 三、文明施工监理的目标 1.安全生产及文明施工目标: 严格执行国务院和上海市市政府有关规定,工程实施过程中不得发生重大的安全事故,施工现场无安全事故和火灾事故,特别是人身伤亡事故。施工现场必须符合上海市文明施工的统一标准,创建文明工地。 2.环境保护监理目标:

模板工程安全监理实施细则

XXXXXXX工程(项目名称) 模板工程安全监理实施细则 编制: 审批: 广西华蓝工程咨询管理有限公司 XXXX年XX月

目录(根据项目具体情况自行修改相关容和页码) 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、安全监理工作程序 (3) 四、安全监理工作控制要点及目标值 (4) 五、安全监理工作的方法 (5) 六、安全监理工作的措施 (7) 七、模板工程监测及安全检查 (7) 八、事故应急准备和响应处理监理 (9)

一、工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 工程造价: 要求质量标准: 工期: 本项目模板工程专业特点: 重点阐述模板工程的特点、难点以及需要解决的问题等。 二、编制依据 1、国家及地方现行有关工程建设的政策、法律法规及其他要求如《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)等; 2、业主提供的经审查合格的设计图纸等技术资料; 3、经审批的监理规划; 4、经审批的模板工程安全专项施工方案; 5、国家现行有关建筑工程施工技术标准和规: 《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50204-2002(2011年版) 《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规》 GB50666-2011 《施工现场临时用电安全技术规》 JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建筑施工高处作业安全技术规》 JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》 JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规》 JGJ162-2008

安全文明管理监理实施细则

编号: 大同煤矿集团朔南电厂工程 安全文明管理监 理实施细则 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院 朔南电厂监理部 2014年10月 目录 1.总则 (1) 2安全文明施工监理依据 (2) 3.安全目标及文明施工目标 (3) 4.安全文明施工控制程序 (4) 5.监理职责 (5) 6.监理在安全文明施工中的权利 (6) 7.安全文明施工环境控制措施 (7)

总则 电力建设施工过程中,安全文明施工是施工的重要组成部分,是电力建设中监理工作的主要管理的内容,工程建设监理项目部必需建立以总监为核心的安全,文明生产监理体系及现场运行机制,这种机制的运行一定要起到控制现场人生事故及伤人事故的发生,并达到减少工程施工中事故发生率,确保工程按合同进度,建设计划顺利实施,对施工现场各协做单位起到应有的作用。 安全监理是对工程建设中的人、机、料,法,环境及施工全过程进行评价、控制和监督,并采取法律、经济、行政和手段进行运作,保证施工过程中各项工作符合国家安全生产,劳动保护,环境卫生法律,法规和有关政策,制止建设行为的冒险性,以确保安全性。 为确保大同煤矿集团朔南电厂工程施工按监理规划中明确的安全,文明生产监理目标的实现,规范建设项目中安全,文明生产的管理工作,确保施工人员的生命安全和身体健康,而采取的措施,并各自承担所明确的职责和相应的工作范围安全健康与环境工作的责任。为实现电厂顺利投产的目标而努力。 2、安全,文明生产监理依据 2.1中华人民共和国安全生产法、建筑法、劳动法。 2.2国务院第393令:关于建设工程安全生产管理条例。 2.3电力建设安全工作规程DL5009.1-2002版。 2.4国家电力建设安全健康与环境管理工作规定2002-01-21国电电源《2002》49号。 2.5中华人民共和国工程建设标准强制性条文,电力工程部分建标《2000》241号。

园林绿化工程安全监理实施详尽细则

园林绿化工程安全监理实施详尽细则

咸嘉生态文化城镇带 (南外环、太乙大道及规划七路)绿化工程 施工安全 监 理 细 则 编制 批准 编制时间: 咸嘉生态文化城镇带(南外环、太乙大道及规划七路) 绿化工程项目监理部

目录 一、工程项目概况 (3) 二、安全监理实施细则的编制依据 (4) 三、监理范围 (4) 四、监理工作流程 (4) 〈一〉监理工作依据 (5) 〈二〉施工监理工作程序 (5) 五、监理工作控制要点及目标值 (8) 〈一〉本工程监理预控措施 (8) 〈二〉本工程施工安全监理控制要点及目标值 (9) 六、监理工作方法及措施 (10) 〈一〉主要工程安全检查要点 (10) 〈二〉监理工作内容 (11) 〈三〉安全施工监理手段 (14) 〈四〉安全施工监理措施 (15)

咸嘉生态文化城镇带 (南外环、太乙大道及规划七路)绿化工程 安全监理实施细则 安全生产始终贯穿于整个建设工程的全过程,安全监理工作的主要任务是贯彻落实国家的安全生产方针、政策、法律、法规,督促施工单位按照国家有关安全生产的现行法律、法规和标准进行生产施工,消除施工中的冒险性、盲目性、随意性及违反各种操作规程的现象。 市政工程的安全监理工作不仅要监督检查各部位安全文明生产的安全防护措施的贯彻落实情况,还应该监督检查施工中各项安全措施的落实,以达到预防安全事故、控制和减少各类伤亡事故的发生,确保安全生产。 为了更好的贯彻落实《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,更充分的发挥监理单位所起的监督、帮助、促进、协调、服务的作用,落实安全监理责任,结合本工程实际情况,特制定本工程安全监理实施细则,以指导安全监理工作有效开展。 一、工程概况 工程名称:咸嘉生态文化城镇带(南外环、太乙大道及规划七路)绿化工程工程地点:南外环、太乙大道及规划七路沿线两侧 建设单位:咸宁市政府投资项目建设管理局 监理单位: 设计单位:湖北淦川园林景观设计有限公司 施工单位:湖北碧云园林绿化有限责任公司 工程规模: 总规模:181872.6㎡。 规划七路,红线范围:128339.1㎡。道路总长为2500m。绿化面积为57657.7㎡。草沟面积为6634.2㎡.湿沟为3860m。 太乙大道,道路总长为2880m。景观面积为68144.7㎡。绿化面积为64841.7㎡。海绵体面积为9677.7㎡。

安全生产及文明施工监理实施细则示范文本

安全生产及文明施工监理实施细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全生产及文明施工监理实施细则示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、工程总概况 大芦线航道整治二期工程位于上海市东南部闵行区和 浦东新区,呈东西走向,起于黄浦江,止于东海,航道经 黄浦江与长湖申线、苏申外港线、杭申线、平湖申线等江 南水网干线航道相沟通,沿线又与浦东地区主要航道大浦 线相连。现状河道为大治河,航道较为繁忙,船只较多, 沿线码头较多。 大芦线航道整治二期工程(航头新场段)西起闵行区 和浦东新区行政分界,航道设计里程桩号为K7+513,终 点位于杨辉路桥东侧,航道终点设计里程桩号为 K16+478,航段长度为8.965km。大治河按Ⅲ级航道标准

整治,航道标准段规划河宽102m,通航净宽79m。本段共分8个标段,其中1~3标为航道标,4~8标为桥梁标。 本标段工程为大芦线航道整治二期工程(航头新场段)4标,标段工程南起规划丰南路交叉口以南 (K0+345),北至现状环镇南路以南(K1+476),两端与现状航南公路接顺,全长约1.131km。 工程施工范围包含:现状航南公路大治河桥拆除、新建跨航道航南公路主桥、两岸引桥、桥接坡道路及排水工程、桥梁两侧的航道疏浚及新建驳岸工程、道路交通附属工程等。 2、安全生产及文明施工监理工作的依据 2.1 经批准的本项目的《监理规划》。 2.2 经审查合格的设计文件。 2.3适用于本项目安全生产及文明施工监理的相关规范

模板工程安全监理实施细则

模板工程安全监理细则 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大 的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M施工荷载大于10KN/M或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急 救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎接全国工程质量监

督执法检查的通知》 沪建安质总(2005)第103号《关于印发预防高处坠落事故专项措施的通知》沪安质监(2006)第070号《关于开展预防高处坠落事故专项整治工作通知》沪建安质监(2004)第042号《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》 三、模板工程强制性条文 1、钢管上严禁打孔; 2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接; 3、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施; 4、严禁将外径48mn与51mm勺钢管混合使用; 5、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设; 6、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 7、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换; &模板及其支架应根据工程形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载; 9、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行; 四、安全监理工作内容 1、资料检查 审核施工单位模板支撑系统专项安全方案、图纸、计算书及相应的应急救援 预案;

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版).

(建筑工程安全)施工安全监理实施细则(修改版)

新建铁路西安至成都客运专线工程 XCJL---6标 安全三防措施 编制: 审核: 批准: 天津新亚太监理公司西成客专监理站

2013年5月25 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 安全监理工作的原则 (4) 4.1安全监理组织机构图 (5) 4.2各级监理人员安全职责 (5) 4.2.1总监理工程师职责 (5) 4.2.2安全监理工程师职责 (6) 5 安全生产形势评估 (6) 6 安全控制目标 (7) 7 安全监理工作内容 (7) 7.1施工准备阶段安全监理工作主要内容: (7) 7.2施工过程中安全监理工作的主要内容 (8) 7.3竣工验收阶段安全监理工作的主要内容: (9) 8 专项安全监控要点 (9) 8.1施工机械及施工用电 (9) 8.1.1施工机械 (9) 8.1.2施工用电................................ ............. .11

8.2路基工程 (14) 8.2.1一般规定 (14) 8.2.2路堤 (14) 8.2.3路堑 (15) 8.3.1轨料、道碴的装卸和搬运 (17) 8.3.2机械铺轨 (18) 8.4.3桩基础 ................................. . (22) 8.4.4桥梁墩台 (25) 8.4.5混凝土梁灌筑与架设 .................... .. (26) 8.4.6涵洞、渡槽、倒虹吸管 (31) 8.4.7防水层施工 (31) 8.6跨公路 (32) 8.6.1跨越公路、河道和构筑物施工需要做到“六不准、六到位” (32) 8.7沿、跨铁路既有线施工安全 (34) 8.7.1基本规定 (34) 8.7.2营业线施工分类 (36) 8.7.3施工计划的编制、审报及审批 (38) 8.7.4营业线施工安全控制和防范要点 (40) 8.7.5营业线道口安全 (41) 8.7.6电气化区段施工安全 (42)

模板工程安全监理实施细则(最新版)

模板工程安全监理实施细则 (最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0777

模板工程安全监理实施细则(最新版) 一、本工程模板支撑系统施工概况及要求: 模板工程概况:(模板工程高度、面积、楼层混凝土厚度及梁柱尺寸等)。 1、根据[建质(2004)第213号]、[沪建建管(2004)第113号]对危险性较大的高大模板工程,高度达8M的模板及其支撑系统,跨度达18M,施工荷载大于10KN/M2或集中荷载大于15KN/M的模板支撑系统工程须经专家论证。 2、模板支撑高度达4M的模板工程属危险性较大工程,应对施工单位报审的模板支撑系统专项安全施工方案进行审核,监理项目部编制相应的模板工程安全监理实施细则; 3、对于模板支撑高度不足4M应根据建筑施工扣件式钢管脚手

架安全技术规范中模板工程要求进行检查; 根据以上要求结合本工程特点,施工单位必须编制相应专项安全方案及应急救援预案,监理项目部编制安全监理实施细则,并进行过程中的安全监理。 二、模板工程安全监理依据 JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; DG/TJ08-016-2004《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 JGJ80-01《建筑施工高处作业安全技术规范》 建质(2003)第082号《建筑工程预防高处坠落事故的若干规定》 沪建建管(2004)第113号《关于加强危险性较大的分部分项工程安全管理意见》 沪建安质总(2005)第078号《关于加强钢管扣件水平模板支撑系统施工安全质量管理的通知》 沪建安质总(2005)《关于加强高大水平模板支撑系统管理、迎

安全文明监理实施细则

江西南昌航空城防洪排涝一期工程 一标段 安全文明施工 监理实施细则 广东西江工程咨询有限公司 江西省南昌航空城防洪排涝一期一标工程监理部 2015年11月

目录 一、安全监理组织机构 1 二、安全监理工作范围 1 三、安全监理工作内容 2 四、安全监理工作目标 2 五、安全监理工作依据 3 六、安全监理的职责 3 七、安全监理工作制度 4 八、安全监理工作要点 5 九、文明施工监理 11 十、安全监理工作程序 13 安全文明施工监理实施细则 一、安全监理组织机构 根据本工程的特点,本项目实行总监负责制,监理公司指派总监理工程师负责履行监理职责,代表监理公司负责监理合同委托范围内的各项事务,组织并指导现场监理工作,检查安全监理工程师的监理工作,协调安全监理工程师进行现场安全管理。挑选具有丰富经验的安全监理

工程师进驻现场,实施安全监理业务。监理机构的各级人员,认真履行安全监理人员岗位职责,认真做好本职工作。 二、安全监理工作范围 1、安全生产监理工作是对施工全过程中人、机、料、法、环进行预测、评价、监控,通过法律、行政和技术手段,促使其建设行为符合国家安全生产、劳动保护、法律法规标准。有效地把安全控制在允许的风险范围之内,确保安全性。 2、坚决执行中华人民共和国国务院令第393号文第十四条规定: ① 监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 ② 工程监理单位在实施监理工程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关部门报告。 ③ 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。 三、安全监理工作内容 1、江西省南昌航空城防洪排涝一期工程二标的安全文明监理,主要从事前控制、过程控制、跟踪控制、资料控制等方面进行监控。 2、对承包人的安全生产责任制、安全生产保障体系进行审查,并督促其建立完善的安全生产保证体系。 3、对承包人根据法律、法规、标准及监理的要求,在不同的施工

建筑工程安全文明施工监理细则

建筑工程安全文明施工监 理细则 The pony was revised in January 2021

×××

建筑工程安全文明施工监理细则 一.文明施工监理的有关标准、规范 1.JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》; 2.JGJ130-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》; 3.JGJ128-2000 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》; 4.JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》; 5.JGJ88-92 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》; 6.JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》; 7.广州地区建筑工程质量安全监督站2000年7月编排的《安全管理汇编》; 8.国家行业和地方的有关安全文明生产的法规、标准、规范等。 二.监理的安全文明施工责任 代表甲方对施工全过程的监理,负有安全文明施工的监理责任。 1.按照经济全同内容,落实安全技术措施费用; 2.根据安全责任制和管理目标,协调各施工队伍搞好安全生产管理工作,组织施工现 场全局性或专项的安全检查; 3.督促事故隐患的整改。 三.监理的主要工作内容 1.对施工单位进行各阶段安全文明施工监督交底; 2.检查施工单位“资质证书”、企业及现场安全生产体系、安全生产责任制;

3.检查施工单位及施工人员执行国家、行业和地方的安全生产法规和安全技术标准、 规范等的状况和有关安全行为; 4.对施工单位进行开工安全生产条件检查; 5.检查施工单位各分部(项)工程的安全技术方案(措施)的拟订及审批签字和落实 情况; 6.检查大中型施工机械、设施的安装、拆卸方案、安全措施的拟定及审批签字和落实 情况,检查其验收手续、准用证和年审记录; 7.检查施工单位的安全技术交底、职工安全教育、特殊工种上岗、现场安全检查记录 等,安全管理资料是否齐全有效; 8.督促施工单位进行经常性和定期性的安全文明施工检查,组织施工现场进行安全文 明施工大检查,配合地区安全监督机构进行安全文明施工的大检查,并督促施工单位整改,检查整改执行情况;实施安全、文明施工单位评分考核、竣工评定安全等级; 9.督促施工单位在施工全过程中做好安全文明施工资料的整理并移交归档。 四.安全文明施工监理 工程开工前将“关于安全文明施工对施工单位交底函”(见附件一)交付施工单位并按函件内容进行会议交底,督促施工单位迅速开展安全文明施工各项工作。 1.施工初期安全文明施工监理。 1)查验施工单位的“资质证书”,施工单位必须取得由建设行政主管部的签发的《施工许可证》、《余泥渣土排放证》等。 2)督促施工单位建立并落实安全生产责任制、安全管理目标、工地应有工程项目安全生产的第一责任人和直接责任人、防火责任人、专职工地安全员的任命书。

(完整版)安全文明施工监理实施细则

安全文明施工监理实施细则 KMJF/D-27-2004 昆明劲风建设监理有限公司 监理实施细则 安全文明施工监理实施细则 编写人: 审核人: 批准人: 打印:校对: 2004.07.20批准2004.07.20实施

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、设计要求 (2) 四、施工难点及监理要点 (2) 五、预控要点 (2) 六、过程控制监理要点 (3) 七、涉及的规范和标准 (6) - 1 -

安全文明施工监理细则 一、工程概况(根据工程实际情况编写) 二、编制依据 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、公司体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、设计要求(根据实际设计情况编写) 四、施工难点及监理要点: 1、施工难点: (1)噪声的影响:施工中,使用施工机械,以及模板支拆、清理与修复、脚手架的安装与拆除,都会影响正常的工作。 (2)扬尘的排放:施工现场平整作业、土堆、沙堆、砼搅拌等因素都会污染大气,影响环境。 (3)路面及现场环境污染:现场渣土、商品砼、生活垃圾、原材料的运输过程中都会出现遗洒现象。 (4)光的污染:现场夜间施工照明用光,影响施工现场区域内周边居民的休息。 (5)生产生活污水的排放,现场所设食堂、厕所、现场搅拌、特殊工序用水都会排放污水,污染水体。 (6)防火、防爆也是工程安全生产的前提。 (7)“三宝四口”的防护也尤为重要。 (8)临时施工用电也是安全文明施工的重要前提。 五、预控要点: 针对各项污染源,控制施工作业: - 2 -

1、针对现场噪声排放:模板拼装,结构架搭设安排在白天施工;砼振捣时,振动棒尽量避免接触模板、钢筋;装修脚手架拆除时,严禁直接往下扔扣件、钢筋。 2、针对现场扬尘排放:砂浆搅拌站、水泥库房、木工房应采用层板进行封闭,砂石堆放时用蓬布或油布覆盖,现场及时洒水、清扫,现场主要道路采用硬化路面。 3、针对运输无遗洒现场:所有运输车出场前一律覆盖,砼罐车在出场前清洗下料车。 4、针对现场夜间施工光污染:夜间施工时,所有灯具设置灯罩,并注意灯罩方向。 5、针对污水排放:现场搅拌站处设置沉淀池,按标准排放;现场食堂设置隔油池,现场列所应设置化粪池。 6、针对现场防火、防燥现象:木工棚、油库、化学品库一律配备规定数量的环保灭火器。 7、针对施工现场临时用电,确保各用电机械设备不出现漏电现象。 六、过程控制监理要点: 1、现场噪音控制: (1)模板工程的安装及拆除应尽量安排在白天施工,在施工过程中应轻拿轻放,最大限度地减少金属撞击声。 (2)电锯应设置围护式工房,其周边围护以吸隔音材料,在使用时尽量避免同其它机械同步起动,减少机械汇集声所产生的噪音。 (3)振捣棒的使用,在振捣过程中应尽量避免同模板接触和悬空转动而增加噪音。 (4)周转材料(如:钢模、钢管的装卸)转运禁止用翻斗车自卸,禁止卸钢管时以快车急刹自卸钢管,禁止乱丢材料。 (5)现场采用“积分声级计”其性能应符合GB/3785中对Ⅱ型仪器的要求,并在测量前要对声级计进行校准,并保留校准记录。 ①测点的确定:在施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作测试 - 3 -

2021年高大模板工程安全监理细则

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021年高大模板工程安全监理细 则

2021年高大模板工程安全监理细则导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、工程概况 二、编制依据 1、JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 2、DG/TJ08-16-2011钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程 3、JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规程 4、JGJ59-2011建筑施工安全检查标准 5、JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范 6、本工程施工图纸、设计交底及图纸答疑文件 三、搭设工艺 1、工艺流程 按上述立杆间距,在楼层上放线定位→立杆与水平杆用扣件连接成第一层支撑架体→对立杆的垂直度进行初步校正→搭设扫地杆并再次对立杆的垂直度进行校正→逐层搭设支撑架体和竖向剪刀撑。 2、搭设注意事项

共享大厅模板排架由立杆、水平杆、扫地杆、水平剪刀撑(水平加强层)、垂直剪刀撑、扣件、底支座组成。 A、材料 采用φ48×3.5钢管搭设,钢管和扣件材质分别符合GB/13793、GB/T3092、GB/5831规定;禁止使用有缺陷的钢管扣件。 B、垫板 在立杆底部垫放5cm厚20cm宽木板,其长度≮2跨。 C、立杆 接长:除上不采用搭接接长外,其余均采用对接接长。搭接长度≮1m。注意接头错开至少一步,或在同步内像个1~2根立杆设置。不得在同一步内相邻立杆设置或同一个平面上集中设置。立杆下部采用φ48×3.5长6m的钢管,顶部用钢管连接,在梁(宽度大于等于400)轴线下增设一排立杆。垂直度:≯8mm。 D、剪刀撑 接长:搭接接长,搭接长度≮1m。连接:剪刀撑应与立杆或水平杆用旋转扣件连接。在整个平面和里面内连续设置,不中断。 E、纵横向水平杆 接长:对接接长。设置:沿每排立杆的纵向和横向分别连续设置;

建筑幕墙工程安全监理实施细则

. 余政储出(2013)53号地块 (幕墙工程) 安 全 监 理 细 则 编制: 审批: 浙江荣阳工程监理有限公司 杭行道项目监理部 2018 年7月5日

目录 一、专业工作特点 二、安全监理工作依据 三、安全监理工作的程序 四、安全监理工作的特点 五、安全监理工作的控制要点及目标值 六、安全监理工作的方法 七、安全监理工作的措施

一、专业工作特点 1、本项目办公T1楼、T2楼、T3楼、T4楼一二层商铺和商业楼幕墙工程,分为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙。干挂石材幕墙采用干挂式结构,热浸镀锌钢龙骨、不锈钢挂件 二、安全监理工作依据 (1)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)、《建筑施工安全检查标准》浙建建【1999】190号(3)、《建筑幕墙》GBT21086-2007 (4)、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133 -2001)(5)、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建【2000】230号) (6)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80) (7)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (8)、《关于加强工程建设安全质量技术责任制的暂行规定》(浙建建【2003】35号) (9)、已批准的《监理规划》 (10)《幕墙安装工程施工方案》 (11)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)三、安全监理的程序 (1).审查承包(分包)单位的有关安全生产的文件:

1) 《安全生产许可证》; 2) 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等; 3) 安全生产责任制及管理体系; 4) 安全生产规章制度; 5) 特种作业人员的上岗证及管理情况; 6) 起重机械的检测检验、验收、备案手续。 7)幕墙工程的安全生产操作规程 (2).审查承包单位幕墙安装工程专项施工方案: 1.审核幕墙安装工程施工方案的编写、审批: 1.1幕墙安装工程施工方案应由承包单位的专业工程技术人员编写; 1.2幕墙安装工程施工方案应由施工单位技术、质量、安全等有关部门进行联合会审; 1.3幕墙安装工程施工方案应由具有法人资格的施工单位技术负责人批准; 1.4幕墙安装工程施工方案应由分包单位报施工总承包单位审核、批准。 1.5幕墙安装工程施工方案应由施工总承包单位报监理单位审批认可; 1.6安全技术措施变更或修改时,应按原程序由原编制审批人员批准。 2、审核幕墙安装工程施工方案是否符合工程建设强制性标准。 幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件中有关安

安全文明施工监理控制要点

安全文明施工监理控制要点 1安全施工监理控制要点 1)对施工单位的安全生产责任制、安全生产保证体系进行检查审核,并督促其建立完善。对施工单位在施工过程中制定的各项安全措施进行检查、审核,并对其具体的实施情况进行监理。 2)依照安全生产的法规、规定、标准及监理合同要求,督促协调施工单位从管理入手,在施工中执行各种规范,对可能发生的事故,采取预防措施,实施施工全过程的安全生产。及时制止和纠正各种违章作业,及时发现各种隐患,督促其整改。对其重大隐患和问题有权责令施工单位停工整改。 3)对施工单位施工机械设备的数量、性能等进行审核、监督,确保机械设备的正常运转,消除不安全隐患。 4)审查施工单位提交的施工现场平面布置;督促施工单位定期或不定期检查用电,机械设备,临边防护、消防安全等。 5)每日巡视,并作好安全监理日记,每周对施工现场的安全用电、防护设施、消防器材的设置及防火、防事故措施的落实情况应进行一次综合性的检查。每月应书面向建设单位工程项目管理组反馈安全监理情况,重大信息及时汇报。 6)检查施工单位特殊工种的上岗操作证。6级风以上严禁高空作业,有关设备或设施应装设防雷装置,以防雷击。 7)检查开孔未浇筑或浇筑完成的桩位是否用木板或竹夹板等覆盖。 8)检查泥浆池、桩孔周边是否安装警示灯,挂警示带,设安全标志。 9) 严格控制用电必须采用“三相五线制”,并做到一机、一闸、一箱、一漏电保护。 2文明施工监理控制要点 1)检查督促施工单位按规定做好施工区域与非施工区域之间分隔围栏的设置。 2)检查本工地的临时排水设施,保证其畅通。。 3)检查督促对公用管线的保护措施和其它应急设施(包括防污设施)的落实。 4)检查督促施工单位保持施工沿线单位居民的出入口和道路的畅通、整洁,凡在施工道路的交叉口要按规定设置交通标志牌,夜间设警示灯,防止事故发生。 5)检查督促施工单位按规定落实各类材料及土方的堆放,做到整齐有序。 6)检查督促施工单位在施工中防止渣土洒落,泥浆废水流溢和乱排现象,粉尘飞扬,减少施工对周边环境和绿化的污染;严格控制施工噪声。 7)检查督促施工单位按规定做好施工现场管理,建立各项管理制度,落实卫生包干责任制,搞好施工区域和生活区域的环境卫生。 8)工程竣工后,检查督促施工单位在规定期限内完成现场的清场工作。

模板工程安全监理细则

科技金融中心模板工程 安全监理实施细则 编制 审批 重庆亚太工程建设监理有限公司 年月日

目录 一、专业工作特点 二、安全监理工作依据 三、安全监理工作的程序 四、安全监理工作的特点 五、安全监理工作的目标值及控制要点 六、安全监理工作的方法 七、安全监理工作的措施

一、专业工作特点 1、工程概况:本工程由地下车库、2号楼、5号楼组成 ,总建筑面积81713㎡. 本工程结构形式为:“框筒结构”,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。 2、施工工期:360d 3、专业工作特点: 建筑总高度:2#楼建筑总高度为152.3m。主楼30层,檐口高度152.3米,楼层层高有4.2米、4.8米、5.1米、5.3米、5.8米、6.6米、10.2米。最大梁截面为600×2100,最大跨度为13.2 m;柱截面最大为1500×1600,板最厚180 m m。 本工程墙体和柱、顶板、地下室外墙主体结构采用九夹板模板,支撑采用钢管扣件支撑。 二、安全监理工作依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)(3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (4)《监理规划》 (5)《模板工程施工方案》 (6)《建设工程安全生产管理条例》 三、安全监理工程的程序 (1)审查施工单位的有关安全生产的文件: 1、特种作业人员的上岗证及管理情况; 2、模板工程的安全生产操作规程; 3、模板及砼施工过程中主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。 (2)审查施工单位的模板工程专项施工方案: 1、审核模板施工方案的编写、审批; 1.1、方案应由施工单位专业工程技术人员编写; 1.2、方案应由施工单位技术、质量、安全等有关部门进行联合会审; 1.3、方案应由具有法人资格的施工单位技术负责人批准; 1.4、方案应由施工单位报监理单位,由总监理工程师审批认可; 1.5、方案变更或修改时,应按原程序由原编制审批人员批准。 2、审核模板工程施工方案是否符合工程建设强制性标准。 2.1、模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际,计算方法是否正确; 2.2、模板及其支架的设计应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载,并附安全验

安全生产、文明施工监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 安全生产、文明施工监理实施细则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2030-38 安全生产、文明施工监理实施细则 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程项目概况:东太湖吴江段苏震桃以北堤线加固帮宽工程1标段和2标段2个项目区 1.1建设单位:吴江经济技术开发区建设局 1.2工程名称:东太湖吴江段苏震桃以北堤线加固帮宽工程 1.3建设地点: 吴江区 1.4工程用途、工期及质量要求:工程主要用途为排涝等,实施后达到河畅、水清、岸绿、景美、管护到位。项目工期从20xx年7月25日开工(开工令日期),要求20xx年6月25日完工。 1.5项目种类:水利工程 1.6工程施工计划工期:工期335日历天(未含缺陷责任期即保修期)

1.7建设规模:工程造价约8832万元。 1.8资金来源:中央投资、吴江区自筹 二、编制依据: (1)水利部《水利工程建设管理规定》; (2)《建设工程安全生产管理条例》; (3)已批准的《监理规划》。 三、监理工作指导思想: 树立“安全第一”的思想,坚持“预防为主”的方针,牢牢抓住“以人为本”的指导思想。 四、安全监理的具体工作: 1、严格执行《建筑工程安全生产管理条例》,贯彻执行国家现行的安全生产的法律法规、建设行政主管部位的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准; 2、督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全的安全生产责任制; 3、督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部、单元工程的安全技术交底; 4、审核施工方案及安全技术措施;

安全文明施工的监理控制要点

安全文明施工的监理控制要点 1安全施工监理控制要点 1)对施工单位的安全生产责任制、安全生产保证体系进行检查审核,并督促其建立完善。对施工单位在施工过程中制定的各项安全措施进行检查、审核,并对其具体的实施情况进行监理。 2)依照安全生产的法规、规定、标准及监理合同要求,督促协调施工单位从管理入手,在施工中执行各种规范,对可能发生的事故,采取预防措施,实施施工全过程的安全生产。及时制止和纠正各种违章作业,及时发现各种隐患,督促其整改。对其重大隐患和问题有权责令施工单位停工整改。 3)对施工单位施工机械设备的数量、性能等进行审核、监督,确保机械设备的正常运转,消除不安全隐患。 4)审查施工单位提交的施工现场平面布置;督促施工单位定期或不定期检查用电,机械设备,临边防护、消防安全等。 5)每日巡视,并作好安全监理日记,每周对施工现场的安全用电、防护设施、消防器材的设置及防火、防事故措施的落实情况应进行一次综合性的检查。每月应书面向建设单位工程项目管理组反馈安全监理情况,重大信息及时汇报。 6)检查施工单位特殊工种的上岗操作证。6级风以上严禁高空作业,有关设备或设施应装设防雷装置,以防雷击。 7)检查开孔未浇筑或浇筑完成的桩位是否用木板或竹夹板等覆盖。

8)检查泥浆池、桩孔周边是否安装警示灯,挂警示带,设安全标志。 9)严格控制用电必须采用“三相五线制”,并做到一机、一闸、一箱、一漏电保护。 2文明施工监理控制要点 1)检查督促施工单位按规定做好施工区域与非施工区域之间分隔围栏的设置。 2)检查本工地的临时排水设施,保证其畅通。。 3)检查督促对公用管线的保护措施和其它应急设施(包括防污设施)的落实。 4)检查督促施工单位保持施工沿线单位居民的出入口和道路的畅通、整洁,凡在施工道路的交叉口要按规定设置交通标志牌,夜间设警示灯,防止事故发生。 5)检查督促施工单位按规定落实各类材料及土方的堆放,做到整齐有序。 6)检查督促施工单位在施工中防止渣土洒落,泥浆废水流溢和乱排现象,粉尘飞扬,减少施工对周边环境和绿化的污染;严格控制施工噪声。 7)检查督促施工单位按规定做好施工现场管理,建立各项管理制度,落实卫生包干责任制,搞好施工区域和生活区域的环境卫生。 8)工程竣工后,检查督促施工单位在规定期限内完成现场的清场工作。

相关文档
相关文档 最新文档