交流电路:
直流电路:
19424
318
64.666678
50
561
对于三相并联电容:
1.Q=根号3×UI
2.I=0.314CU/根号3
根据上述二式可求得C与I的关系。
其中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为运行电压,单位为KV,I为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位
0.314480 1.73218
0.20684731.176
电容器Q容量Kvar换算C容值uF公式
I=0.314×C×U
C=Q / 0.314×U×U 50000.314480
Q容量=单位Kvar69.112703
C容值=单位uF
1F=1000000μF
I为补偿电流,单位为A,
式中0.314=2πf/10000.314
U电压单位=KV
补充
C=Q/U
式中 C——电容器的电容,单位为法拉(F)
Q——电容器所带电荷,单位为库仑(C)
U——电容器两级间的电势差,单位为伏特(V)
1F=1000000 uf (6个0) =1000000000000 PF(12个0)
当给电容器两端施以正弦交流电压时,它发出的无功功率称为无功容量。用如下公式表示:
Q=UU/Xc=2 π fCUU
例如:1Kvar 额定电压为0.4KV 计算容值uf
Q=2πfCUU
C=Q/2πfUU
C(F)=1000(var)/2×3.14×50×400(V)×400(V)
C=1000/50240000
C=0.00001990445
0.00001990445(F)×1000000=19.90445(uf)
简化公式为
C=Q / 0.314×U×U
其实0.4 KV电容Kvar换算uf 乘以系数就好,误差也不大,系数为20
还可以口算就能算出来(系数可以自已多算几个电压等级的)1Kvar×20=20 uf 10Kvar×20=200 uf 20Kvar×20=400uf
为A,C为电容值,单位为uF。式中0.314=2πf/1000(其中1F=1000uF 480
公式表示: