第一节工程概况与编制依据

一、工程概况

市绿草湖湿地公园一期工程位于江西省XX市黄柏乡,本项目以绿化景观为主,工程涉及到土方、苗木种植、景观小品等各分项工程;观景塔们于湖泊水域内的中心岛位置上,此小品共分为五层、顶层以混凝土结构八角亭封顶,层高次标高分别为:1层楼高2.2m、2层楼高5.8m、3层楼高9.4m、4层楼高12.7m、5层封顶楼高14.8m,该景观小品占地面积约110m2,总建筑面积约为330m2。

脚手架采用落地式脚手架。

二、编制依据与参考书籍

1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范。(JGJ130-2001)

2、中国建筑工业出版社《高层建筑施工手册》。

3、施工图。

第二节、施工准备工作及主要材料需用量计划

一、技术准备工作

为了保证该工程外脚手架的搭设及拆除方法切实可行,贯彻“安全、适用、可行、经济”的原则,做好各种材料机械加工的技术资料准备和使用计划安排。做好安全技术交底工作,操作工人考核培训。

二、物质准备工作

外脚手架材料采用48×3.5mm优质钢管、直角扣件、对接扣件、

旋转扣件。密目式安全网,竹脚手板,该工程需要外架材料量不大,由预算部作好各种资源用量及进场计划,保证材料按时进场,并按规定堆放。

三、劳动力准备

1、在项目经理及项目管理机构直接领导,配备技术人员以满足该工程施工技术管理的各项需要。

2、选择技术素质高,有上岗资格证的架子班组,按生产进度计划

组织劳动力进场,进行安全、消防、文明施工等各方面教育,并做到上岗人员上岗前体检,体检合格者方可上岗。根据该工程外架工程量及工期要求,准备10个合格的专业架子工进场施工。

第三节、一般规定

1、凡是有高血压,严重心脏病、癫痫病,以及其他不适于高空作业的人员,均不得从事架子工作业。凡参加高空作业人员,必须定期进行身体检查。

2、处于3米以上的高空作业时,必须配戴安全带,作业时戴安全帽。安全带必须系在牢固可靠的地方。

3、高处作业时,衣着要灵便。禁止赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑鞋。严禁酒后作业。

4、严禁向下抛物体和工具;严禁作业人员在脚手架上下;严禁在四周没有安全网而以不系安全带的危险场所作业。

5、强台风、雷雨天、大雾天的环境,不准进行高处作业;夜间作业必须布置良好的照明设备。

6、操作时,精神集中,禁止打闹和开玩笑。工间休息时应下到地面。

7、脚手架其负荷量每平方米不得超过二百七十公斤。

8、架子上原则上禁止堆料。如必要时,堆料不能过于集中。凡不符合规定的,架子工有权制止。

9、脚手架应固定于建筑物的牢固部位上,不应固定在管道及其他不牢靠的结构上。

10、施工场所的脚手架其使用期在半年以上者,经过大风、大雨后,要进行检查,发现问题及时处理。

11、架子搭设完毕,应汇同有关人员验收签证后方可交付使用。

12、脚手架的安装与拆卸,应按施工方案程序进行。施工区应设围栏或专人看守

第四节外墙脚手架搭设有关要求

一、搭设范围

本工程由于有足够钢管及钢筋脚手板,所以塔楼外架采用落地式双排钢管脚手架。

二、有关要求

1、采用常用方法进行搭设,并每隔一步距上铺钢筋网脚手板。

2、由于外架是自下而上满搭,为安全起见,塔楼外架子每五层每立

杆用钢丝绳拉一次,阳台处钢丝绳拉于上一层门洞顶梁上;水平硬拉:采用阳台根部竖向预埋φ48钢管拉外架立杆,待上层墙模拆除后进行水平钢管硬拉。(详见架子搭设剖面图)

第五节落地式双排钢管外脚手架搭设标准

一、脚手架材质

1、钢管符合国际3号钢和技术要求,外径不小于48mm,壁厚不小

于3.5mm,有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用。

2、扣件要有出厂合格证,有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用,扣

件表面应进行防锈处理,扣件活动部位应能灵活转动。当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm。

二、脚手架的基底

落地式脚手架直接支承在地基上,应认真处理地基,确保地基有

足够的承载力,避免脚手架发生整体沉降或局部沉降。

1、脚手架的地基一般要求

(1)部分脚手架未能承载在架空层三层楼板的地基须平整夯实。(2)脚手架的钢立杆不能直接立于地面上,应加设底座和垫板(或

垫木)。垫板(木)厚度不小于50mm;不得在未处理的起伏不平和软硬不一的地面上直接搭设脚手架。

(3)脚手架地基应有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基发生沉降。

2、一般作法

架空层以下的脚手架,立杆大多处在墙基回填土之上,回填土必须分层夯实。垫木宜采用长1.2~1.5m、宽不小于200mm、厚50~60mm 的木板,垂直于墙面放置或用长4.0m左右的木板平行于墙面放置,在脚手架外侧挖一浅排水沟排除雨水(图4-1)。

三、脚手架的扫地杆

扫地杆是立杆下端绑扎的纵向和横向的水平杆,一般离下脚面不超过120mm 。扫地杆是必须用扣件扣牢,它的功能是约束立杆底脚所发生的位移和用来避免或减少脚手架的不均匀沉降,在扫地杆下部垫塞木板。

四、架体与建筑物的拉结

1、联墙点的位置在与立杆和大横杆相交的接点处,离节点的间距 不宜大于300mm 。

2、联墙杆在房屋每隔一层范围均需布置一排,一般竖向间距为脚手架 步高的2~4倍,不宜超过4倍,而且绝对值在3~4m 范围内。横向间距宜选用立杆纵距的3~4倍。不宜超过4倍。且绝对值在4.5~6.0m 范围内。

垫木排水沟(a)(b)

排水沟

垫木图4-1 普通脚手架基底

(a )横铺垫板

(b )顺铺垫板

3、墙杆的间距大小还与脚手架的总高、立杆承受的内力和地区基本风压大小等有关。见下表:

脚手架的总高与联墙杆的覆盖面积关系系数

脚手架总高H(m)每个联墙杆的覆盖面积(m2/个)≤25 25~28

>25 15-25

4、联墙杆必须从底部第一根大横杆处开始设置,沿整片脚手架均匀布置。

5、在脚手架周边的端头(包括顶端)以及转角处,要加密联墙杆。

6、刚性联墙杆一般采用如下四种做法:

(1)、联墙杆和预埋件焊接而成。即在现浇混凝土的框架梁、柱上留预埋件,然后用圆钢或角钢一端与预埋件焊接(图4-3)。另一端与连接短管用螺栓连接。连接时要求混凝土的强度等级不低于15N/mm2。

内接立杆

连接角钢或钢管

连接短管

角焊缝

扣件

图4-3 焊接连接

(2)、短钢管、扣件与钢筋混凝土柱连接(图4-4)。

(3)、短钢管、扣件与墙体相连接(图4-5)。 (4)、现浇混凝土的梁板上预埋竖向短钢管,然后用连接短钢管一端与

预埋竖向短钢管用直角扣件连接,另一端用直角扣件与立杆连接。(如图4-6):

(5)、联墙杆宜采用梅花形布置。如图(4-7): 垫木

连向立杆

短钢管

扣件

图4-4 刚性连接之二

垫木

短钢管扣件扣件

垫木短钢管

图4-5 刚性连接之三小横杆

大横杆

立杆

连接短管

预埋钢管

扣件图4-6 刚性连接之四

(6)、联墙杆所在位置有时可能遇到门窗洞口,可以用添加附加短钢管的办法来实现联结。

(7)、施工过程中当个别联墙杆被拆除后在相当一段时期内难于补上时,必须采取有效的加强措施。如附近添设一个临时的联墙杆,限制施工荷载或加强横向刚度等。

五、脚手架板的铺设

1、首层隔离层和施工操作层沿纵向满铺脚手板,作到严密、牢固、 铺平、铺稳,不得超过50mm 的间隙。架子上不准留单块脚手板。

2、脚手板在纵向的接头有对接铺设和搭接铺设二种(图4-8)。

连墙杆

图4-7 连墙杆的布置

连墙杆

≤150≤150

21

(a)

2

≤100≤100(b)

图4-8 脚手板的对接和搭接

(a)对接

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

关于落地式脚手架力学计算说明书:

关于落地式脚手架力学计算说明书: 1、外墙脚手架内外立杆受力计算(以立杆搭设的纵距1.5M为一个计算单元计算底层最不利因素)明细如下: 1)内外立杆所受到永久荷载的重量: 钢管立杆重:2.8×14×2×3.84kgf/m = 314.74kgf 大横杆重:1.5×2×23(步架)×3.84kgf/m =264.96kgf 钢管搁栅重:1.5×4×23×3.84kg/m=529.92kgf 小横杆重:1.5M×1×23×3.84kgf/m=132.48kgf 钢管扣件重:8只/步架×23×1.32kgf/只=242.88 竹脚手片重:1.5M2/步架×22×6kgf/M2=198kgf 木踢脚板:1.5m×3×3.6kgf/m=16.2kgf 钢管栏杆重:1.5m×2×23×3.84kgf/M =264.96kgf 木踏脚板:1.5M×6×3.6kgf/m=32.4kgf 钢管剪刀撑重:平均折合2.7m/根×4×3.84kgf/m=414.748kgf 剪刀撑、栏杆扣件重:1.46kgf/只×[4+2×22]=70.08kgf 密目安全网重:1.5×1.8×0.3kg/M2×23 = 18.63kgf 小计汇总后为:2126.72kgf 2)内外立杆所受到的施工荷载重量:2×200kg/M2×1M×1.5M=600kg 结构阶段脚手架上原则不设置荷载,即使有也一定要求荷载不超过300kg/m2,并只允许一个施工层;装饰阶段允许有二个施工层;但每个施工层的荷载不超过:200kg/m2。 根据JGJ130-2001规范5.3.2条公式中及其条文说明,内外立杆可按一纵距内施工荷载总和的1/2取值,故底层内外脚手架立杆受到的轴力:N=1/2(1.2×2126.72+1.4×600)=1696.032kgf 上部杆件架体因符合JGJ130-2001规范中表61111-1的常用敞开式

扣件式钢管脚手架计算实例.docx

扣件式钢管脚手架计算实例 某工程为6层框架结构,女儿墙顶高27.9m,主体、装修施工采用落地式双排钢管脚手架,主体施工时只作维护架使用。工程地点基本风压为ω0=0.6kN/m2。试设计计算装修脚手架。 一、设计方案 1.拟作业层的层数n1=2;铺板层数为每隔10m满铺一层脚手板,共n2=3层。 2.拟定脚手架结构尺寸:立杆纵距la=1.5m,立杆横距lb=0.8m,步距离h=1.8m,连墙件按2步3跨设置。 3.脚手板采用冲压钢板脚手板,其自重标准值g k1=0.3kN/ m2,靠近建筑物外端外伸部分铺设20cm脚手板一块。作业层外侧设挡脚板一块g k5=0.11kN/ m。 4.栏杆:因固定安全网需要,每步架增加的栏杆数为n3=2道,栏杆及其连接扣件的自重标准值g k3=0.0384+0.0132/1.5=0.0472kN/m(式中0.0132为每个直角扣件的重量)。 5.安全网:采用每100cm2不少于2000目的安全网,沿架全高封闭,其自重标准值为 gq40.005kN/m2。 6.全部杆件采用ф48×3.5mm钢管(0.384kN/m)。 二、设计计算 1.纵向水平杆计算 纵向水平杆的支撑情况及计算见图1,装饰施工均布活荷载标准值qQk1=2kN/m2 (1)荷载计算 作用于纵向水平杆的恒载标准值Pgk为Pgk=0.3×0.75×0.8÷2+0.11×0.75+0.384(0.8÷2+0.1)=0.192kN 作用于纵向水平杆的活载标准值PQk为PQk=2×0.75×0.8÷2=0.6kN (0.3为冲压钢脚手板平米自重;0.75为小横杆间距;0.8为双排脚手架排距) (2)内力计算 纵向水平杆按三跨连续梁计算,考虑活荷载与静载的不利组合,荷载不利组合,查结构静力计算手册,此时跨中弯短最大 图1纵向水平杆计算简图 (3)抗弯强度验算 (4)挠度计算

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

落地式钢管脚手架施工方案样本

锦江之星-连云港东海店 脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制人: 汤华 审核人: 张雄 日期: 、 9、 1

一、工程概况: 工程名称: 锦江之星-连云港东海店 工程地点: 连云港市东海县和平东路26号 建筑面积: 3895.00㎡ 檐口高度: 27.50m 占地面积: 约㎡ 建筑功能: 经济型宾馆 二、搭设 ( 1) 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 ①地基处理: 基槽回填土分层夯实, 表面用C10混凝硬化, 厚度为100mm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础, 所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板, 其厚度不小于50mm, 布设必须平稳, 不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。 ②立杆: 脚手架采用双排双立杆, 立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m。 立杆接头采用对接扣件连接, 立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置, 两个相邻接头避免出现在同步同跨内, 并在高度方向错开的距离不小于50cm; 各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 ③大横杆:

大横杆置于小横杆之下, 在立柱的内侧, 用直角扣件与立柱扣紧; 其长度大于3跨、不小6m, 同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接, 其接头交错布置, 不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小50cm, 各接头距立柱的距离不大于50cm。 ④小横杆: 每一立杆与大横杆相交处( 即主节点) , 都必须设置一根小横杆, 并采用直角扣件扣紧在杆上, 该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同, 且根据作业层脚手板搭设的需要, 可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆, 其最大间距不大75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm; 伸出里排大横杆距结构外边缘15cm, 且不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置, 同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 ⑤纵、横向扫地杆: 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上, 横向扫地杆则用直角扣固定在紧靠纵向扫地杆上方的立柱上。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不小于50cm, 并对此立杆采取斜拉加固措施。 ⑥剪刀撑: 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式, 随立柱、纵横向水平杆同步搭设, 用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位

落地式脚手架计算书

落地式脚手架计算书 工程名称:泰安嘉源居工程1#楼工程 施工单位:山东泰安建筑工程集团有限公司 编制人:田德森 目录 脚手架计算书的编制依据.......................................................... 错误!未定义书签。参数信息....................................................................................... 错误!未定义书签。 1、脚手架搭设参数 ............................................................. 错误!未定义书签。 2、永久荷载参数.................................................................. 错误!未定义书签。 3、可变荷载与风荷载参数................................................. 错误!未定义书签。 4、地基参数.......................................................................... 错误!未定义书签。横向水平杆(小横杆)计算 ..................................................... 错误!未定义书签。 1、抗弯强度计算.................................................................. 错误!未定义书签。 2、变形计算.......................................................................... 错误!未定义书签。纵向水平杆(大横杆)计算........................................................... 错误!未定义书签。扣件的抗滑承载力计算.............................................................. 错误!未定义书签。立杆的稳定性计算...................................................................... 错误!未定义书签。 1、分析立杆稳定性计算部位............................................. 错误!未定义书签。 2、计算风荷载产生的弯曲压应力 .................................... 错误!未定义书签。脚手架搭设高度计算.................................................................. 错误!未定义书签。连墙件计算................................................................................... 错误!未定义书签。

满堂脚手架设计计算法(最新)

满堂脚手架设计计算方法 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为4米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数砼板厚按均布250mm计算 2400X0.25X1=6.0KN/mm2 施工均布荷载为6.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2, 脚手架用途:支撑混凝土自重及上部荷载。 满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算: 横向杆钢管截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。 考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。 1.作用横向水平杆线荷载 (1)作用横向杆线荷载标准值 q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m (2)作用横向杆线荷载设计值 q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m 横向杆计算荷载简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩为 M max= 0.117ql b2= 0.117×1.82×1.202=0.307kN.m σ = M max/W = 0.307×106/5080.00=60.49N/mm2 横向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度为 V=0.990q k l b4/100EI = 0.990×1.32×12004/(100×2.06×105×121900.0) = 1.079mm 横向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 三、纵向杆的计算:

外墙落地式脚手架施工方案

外墙落地式脚手架施工方案 二、脚手架搭设计划: 1.该工程1号楼1—3层为商业用房,层高为:1、2层4.5米,3层5米。故1号楼整体建筑标高+14.000以下必须搭设落地式脚手架(以下称A处)。 2.建筑图中东立面⑥轴至西立面⑧轴为结构8层,建筑高度29.5米,故考虑使用整体提升架不利于施工,决定在此处搭设外墙落地式脚手架(以下称B 处)。 3.其余部位均使用整体电动提升脚手架(方案另编)。 三、施工前的准备工作: 1.施工前,施工人员必须熟悉施工方案,施工负责人必须对施工人员进行针对性的安全技术交底,脚手架搭设人员必须持证上岗。 2.准备搭设所需的材料,并对其进行检查验收,保证所有施工材料均为合格品。 3.施工中必须有塔式起重机配合吊运材料。 4.施工中必须进行安全监控。 四、落地式脚手架搭设方案: A、搭设方式 1.A、B处搭设扣件钢管落地式脚手架。 2.落地式脚手架将分为A处8步架搭设完成,B处17步架搭设完成,步高1.8米,架体宽1米,立杆间距1.8米。 3.根据沪建施(83)第201号《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和中华人民共和国行业标准JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》进行搭设。4.架体距墙为25厘米,以保证结构期间的模板施工。架子距墙处每四步设置一道隔离,以防人员高空坠落和物体掉落伤人。 5.脚手架设有60厘米高和120厘米高的两道扶手栏杆,每搭设至最上三步操作层,必须在踢脚杆下方设置踢脚板。 6.脚手架每9米设置一道剪刀撑,与地面夹角为45度至60度之间,剪刀撑设置必须从脚手架起搭处和转弯拐角处开始,剪刀撑钢管搭接距离必须在1米以上。 7.每步脚手架都用密目网进行封闭式安全维护。 8.每四步脚手架底部使用1米×1.8米的竹笆满铺。最高处操作层三步架应全部铺上竹笆。

落地式钢管脚手架计算23m

落地式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 计算参数: 双排脚手架,搭设高度23.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.35米,立杆的步距1.80米。 钢管类型为48×3.0,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用竹笆片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.35kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.8000。 地基承载力标准值105kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。 一、小横杆的计算: 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.500/2=0.075kN/m 活荷载标准值 Q=2.000×1.500/2=1.500kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.075+1.4×1.500=2.236kN/m 小横杆计算简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩 计算公式如下: M=2.236×1.0502/8=0.308kN.m =0.308×106/4491.0=68.617N/mm2 小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算

落地式脚手架完整版计算书

落地架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。 一、参数信息: 1.脚手架参数 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.85米,立杆的横距为1.20米,立杆的步距为1.45 米; 计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 26.7 米,立杆采用单立管; 内排架距离墙长度为0.30米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为 0.80; 连墙件采用两步三跨,竖向间距 2.90 米,水平间距5.55 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工荷载均布参数(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2; 3.风荷载参数 山东省青岛市地区,基本风压为0.57,风荷载高度变化系数μz为0.74,风荷载体型系数μs 为1.56; 考虑风荷载 4.静荷载参数 每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m2):0.1548; 脚手板自重标准值(kN/m2 ):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.140; 安全设施与安全网(kN/m2 ):0.005;脚手板铺设层数:4; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:栏杆木; 5.地基参数 地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kN/m2):500.00; 基础底面扩展面积(m2):0.09;基础降低系数:0.40。

模板支架的计算参照

模板支架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 模板支架搭设高度为2.7米, 搭设尺寸为:立杆的纵距b=1.00米,立杆的横距l=1.00米,立杆的步距h=1.20米。图1 楼板支撑架立面简图 图2 楼板支撑架荷载计算单元 采用的钢管类型为48×3.5。 一、模板支撑方木的计算 方木按照简支梁计算,方木的截面力学参数为 本算例中,面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 5.00×8.00×8.00/6 = 53.33cm3; I = 5.00×8.00×8.00×8.00/12 = 213.33cm4; 方木楞计算简图 1.荷载的计算 (1)钢筋混凝土板自重(kN/m): q1 = 25.000×0.120×0.300=0.900kN/m (2)模板的自重线荷载(kN/m): q2 = 1.500×0.300=0.450kN/m (3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN): 经计算得到,活荷载标准值P1 = (1.000+2.000)×1.000×0.300=0.900kN 2.强度计算 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 均布荷载q = 1.2×0.900+1.2×0.450=1.620kN/m 集中荷载P = 1.4×0.900=1.260kN 最大弯矩M = 1.260×1.00/4+1.62×1.00×1.00/8=0.518kN.m 最大支座力N = 1.260/2+1.62×1.00/2=1.440kN 截面应力=0.518×106/53333.3=9.70N/mm2 方木的计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

落地式双排钢管脚手架计算

落地式双排钢管脚手架计算 一、计算参数: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 35 米,立杆采用单立管; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为0.9米,大小横杆的步距为1.8 米; 内排架距离墙长度为0.35米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为Φ48.3×3.6; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80; 连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 米,水平间距4.5 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 本工程地处黑龙江省尚志市,基本风压为0.65 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz 为1.00,风荷载体型系数μs 为0.65; 脚手架计算中考虑风荷载作用 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1248; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:7; 脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038; 5.地基参数

地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kpa):160.00; 立杆基础底面面积(m2):0.25;地基承载力调整系数:1.00。 二、大横杆的计算:

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的下面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ; 脚手板的自重标准值:P2=0.3×0.9/(2+1)=0.09 kN/m ; 活荷载标准值: Q=2×0.9/(2+1)=0.6 kN/m; 静荷载的设计值: q1=1.2×0.038+1.2×0.09=0.154 kN/m; 活荷载的设计值: q2=1.4×0.6=0.84 kN/m; 图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.强度验算 跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。 跨中最大弯距计算公式如下: 跨中最大弯距为M1max=0.08×0.154×1.52+0.10×0.84×1.52 =0.217 kN.m; 支座最大弯距计算公式如下: 支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.154×1.52-0.117×0.84×1.52 =-0.256 kN.m;

落地式脚手架工程方案计算书(双排计算)

落地式脚手架工程方案计算书工程名称:演示工程 施工单位:山西宏厦建筑工程有限公司 编制人:张某某 审核人: 日期:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程参数 (2) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (3) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (5) 五、扣件抗滑承载力验算 (5) 六、立杆的稳定性计算 (6) 七、脚手架搭设高度计算 (9) 八、连墙件计算 (10) 九、立杆地基承载力计算 (11)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数 搭设参数 搭设高度24m 步距 1.8m 立杆纵距 1.5m 立杆横距 1.05m 连墙件方式二步三跨连墙件扣件双扣件 荷载参数(荷载标准值) 永久荷载立杆承受结构自重0.1086kN/m安全网0.01kN/m2脚手板类型 冲压钢脚手板,2 层 自重标准值0.3kN/m2护栏和挡脚板自重标准值0.17kN/m2 可变荷载施工均布活荷载2kN/m2同时施工层数1层风荷载地区山西阳泉市基本风压0.4kN/m2 地基参数 地基土类型碎石土地基承载力标准值200kN/m2垫板宽度0.3m 垫板长度 1.5m 考虑到钢管锈蚀弯曲等因素,按φ48×3钢管计算。

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法(新) 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为18.0米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数 施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2, 同时施工1层,脚手板共铺设2层。 脚手架用途:混凝土、砌筑结构脚手架。

满堂脚手架平面示意图 二、横向杆的计算: 横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。 考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。 1.作用横向水平杆线荷载 (1)作用横向杆线荷载标准值 q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m (2)作用横向杆线荷载设计值 q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m 横向杆计算荷载简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩为 M max= 0.117ql b2= 0.117×1.82×1.202=0.307kN.m σ = M max/W = 0.307×106/5080.00=60.49N/mm2 横向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度为 V=0.990q k l b4/100EI = 0.990×1.32×12004/(100×2.06×105×121900.0) = 1.079mm 横向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 三、纵向杆的计算: 纵向杆钢管截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 纵向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

落地式扣件钢管脚手架计算书

落地式扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 单排脚手架,搭设高度19.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.40米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.50米。钢管类型为φ48.3×3.6,连墙件采用3步3跨,竖向间距4.50米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设1层计算。 栏杆采用木板,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.0000,体型系数0.6000。 地基承载力标准值240kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.040kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×0.400/2=0.070kN/m 活荷载标准值Q=3.000×0.400/2=0.600kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.040+1.2×0.070=0.132kN/m

落地脚手架计算书(适用于24米以下)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程参数 (1) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (2) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (4) 五、扣件抗滑承载力验算 (4) 六、立杆的稳定性计算 (5) 七、脚手架搭设高度计算 (8) 八、连墙件计算 (9) 九、立杆地基承载力计算 (10)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数

1800 3001050 三、横向水平杆(小横杆)验算 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:

“当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。”施工荷载的传递路线是:脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆,如图: 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 (一)抗弯强度计算 1、作用横向水平杆线荷载标准值: q k =(Q K +Q P1 )×S=(3+×= kN/m 2、作用横向水平杆线荷载设计值: q=×Q K ×S+×Q P1 ×S=×3×+××= kN/m 3、考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置(验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载),最大弯矩: M max = ql b 2 = × =·m 88 4、钢管载面模量W= 5、Q235钢抗弯强度设计值,f=205N/mm2 6、计算抗弯强度 σ=M max = ×106 =mm2〉205N/mm2 W×103 7、结论:不满足要求!建议减少脚手架纵距或横距或小横杆间距,或控制施工荷载!(二)变形计算 1、钢材弹性模量E=×105N/mm2 2、钢管惯性矩I= 3、容许挠度 [ν]=l/150与10mm

经典钢管脚手架施工方案和承载力的计算

经典钢管脚手架施工方案和承载力的计算 来源:京源峰脚手架租赁发布时间:2010-03-29 10:32:57 查看次数:639 外脚手架计算书 一、木板基础承载力计算 取一个外架单元(9步架,纵距1.8M)进行分析计计算 1. 静荷载: ⑴、钢管自重 立杆:16.8*2=33.4M 水平杆:10*1.8*2=36M 搁栅:10*1.8*2=36M 小横筒:10*1.5=15M 钢管自重:(33.4+36+36+15)*3.84=462kg (2) 、扣件自重: 601.2=72kg (3) 、竹笆自重: 底笆:7 张*12 kg=84 kg 静荷载为:462+72+84=618 kg 2. 施工荷载 按规定要求,结构脚手架施工荷载不得超过270 kg /tf,装饰脚手架不得超过200 kg /川,则施工荷载为: 270*1.8*1.0=486 kg/ tf 3. 风雪荷载 计算时可不考虑,在脚手架的构架时采取加强措施. 4. 荷载设计值 N=K*Q=1.2*(618+486)=1.325*10N N---立杆对基础的轴心压力 K---未计算的安全网、挑杆、剪力撑、斜撑等因素,取 1.2系数 Q---静荷载、活荷载总重量 5. 钢管下部基础轴心抗压强度验算 f1=N/A=(1.325*103)/(489*2) =1.355N / mm M 10N/ mm2 (杉木抗压强度)

f1---立杆对木板基础的轴向压应力(N / mm2) A---立杆在木板基础的总接触面积(mm2 ) fCK ---- 木板的轴心抗压强度(N/mm2) 满足强度要求 二、连墙拉强杆件计算 取拉强杆直径 6.5 圆钢进行计算 1.抗拉强度验算 F= (3.14*3.252*210 N/mm2)/(9.8N/kg) =710kg > 700kg 符合高层外架拉撑力的规定,并满足工程要求。 三、外架整体稳定性计算 根据有关资料提供的数据,在标准风荷载的作用下,脚手架杆件内产生的应力,到 尚未达杆件允许应力的1/100 ,故风荷载对脚手架的影响极小,一般可忽略不计。 1 .不组合风荷载时,其验算公式为: 0.9N/( QA)

相关文档