文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工升降机施工方案

施工升降机施工方案

施工升降机施工方案
施工升降机施工方案

施工升降机施工方案

工程名称:青岛华洋大酒店扩建工程

安装单位:

型号编号:

编制人:李世涛

审核人:

批准人:

编制日期:2011.9.12

施工升降机施工方案

一、概况

青岛华洋大酒店扩建工程是由青岛华洋酒店投资管理有限公司开发,青岛城乡建筑设计院有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限公司监理,青岛腾达建筑工程有限公司承建的高层酒店楼。本工程位于即墨市鹤山路38号,总建筑面积39900.00m2(其中地上面积为37000㎡,地下面积为2900m2),本工程地下一层,地上二十三层,建筑物高度为87.150米。地下室负一层为人防工程,地下一层为设备用房,地上一至四层为酒店大堂、会议等,五至二十一层为客房,顶楼为自助餐厅。

该工程基础采用独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础,地下一层层高为4.8m,地上23层,一至四层层高为4.8m,标准层高3.6m,二十二层和二十三层层高为 4.8m。地下室采用钢筋混凝土刚性防水外抹高分子膜防水层,钢筋混凝土外墙外侧及地板下侧抹聚氨酯高分子膜防水层2.0mm厚。

本工程地基承载力特征值fak=1600kpa,地下一层,地上二十三层都为框架—剪力墙结构,建筑抗震设防烈度为6度,设计地震分组第2组。结构设计年限为50年,建筑结构安全等级为二级。

本工程外墙装饰主要有:所有住宅部分为60厚聚苯板外保温,群房为干挂大理石,其余为涂料墙面,铝合金窗,木门。内装修室内地坪做法有:花岗石地面、水泥砂浆楼面。内墙面主要做法有:混合砂浆内墙面,防水砂浆内墙面、水泥砂浆内墙面、室内顶棚主要做法

有:涂料天棚。踢脚主要做法有:水泥砂浆踢脚、大理石板踢脚。屋面做法主要为卷材防水挤塑板保温屋面,为非上人屋面。

地下层内隔墙采用200厚A3.5加气混凝土砌块,砂浆均采用M5.0混合砂浆砌筑。地上外墙采用200厚MU3.0加气混凝土砌块,内墙采用100厚MU3.0加气混凝土轻质墙板。

本工程裙房部分A至E轴间(包括A、E轴)柱混凝土强度等级均为C50,所有梁、楼板C30,梯板C30,垫层C15,填充墙构造柱、圈梁、系梁C20。地下部分以E轴和F轴间后浇带为界主体一侧钢筋混凝土外墙、基础、防水地板、后浇带:C50,抗渗等级P8,群房一侧钢筋混凝外墙、基础、防水底板、消防水池:C35,抗渗等级P8。

二、现场作业条件

要求项目部负责清除进场道路上及安装现场(基础周围)的其它材料或障碍物,以确保施工升降机安装作业场地和吊装作业空间,确保施工升降机的安装工作,现场有一台塔吊可以协助安装和吊运。

三、配合安装需要的设备及工具

1、专用工具两套,常用勾头扳手两套,手锤一把,手拉葫芦(2

吨)一个,15寸活动扳手两把,安全带两付。

2、水准仪、经纬仪、风速仪、接地电阻仪各一台。

四、安装作业程序及安排

此次安装高度为70m,设11道附墙,(一次组装到施工层最高处,以后随建筑物升高附墙后方,再进行加节),直至满足施工要求,当基础验收合格签字后方可进行安装,升降机安装前已进行过一次全面

地维护保养工作,各导轮、钢结构、变速制动机构、电器元件等都齐全有效,能满足使用要求。

安装工序如下,将基础节底架吊运到砼基础预埋的4颗落栓为止,螺帽不拧紧,用水准仪效平底架,然后用350N*M预紧力拧紧螺帽,用钢板或C20砼填实底架与基础之间的空袭,达到许用强度后,吊运标准节Ⅱ到底架上,并装好相对应的各缓冲弹簧座,用螺栓将导架与底架连接紧固,然后用经纬仪或吊线锤检查导架两个方向的垂直度,误差≤3mm,满足要求后就组装围栏直接门等部件,待部件与底架连成整体框架后,将左右二只梯笼分别吊运到导架上齿条水平方向为止,再将地面组装成一体的导架对应装在Ⅱ#导架上(须涂油保护各节口),然后按组装图的要求分别将立杆安装在围栏上立杆的位置,注意二短一长安装稳固职称、过桥架,与导架连接,当导架安装离基础地表面9m时,须及时安装附墙,每次安装附墙之前,,需要吊线锤或经纬仪检查校长导架垂直度,≤1/1000,并要求各边接扣环尽可能靠近,以次加节至满足施工要求后,再安装天轮架,穿钢丝绳,再进行各限位开关挡板的安装调试,并进行梯笼试运行,确保各限位开关灵敏可靠,各导轮符合规定、满足十一要求,试运行运转正常后,可以进行梯笼的坠毁试验,整机经运行、检查、试验、验收合格后、办理资料签证,挂牌之后方可交付使用。

四、安装过程中的安全措施

在整个安装过程中,必须严格按照有关操作规程执行,所有作业人员必须持证上岗并待好安全帽,高处作业人员要穿防滑鞋系好安

全带,所使用的工具要持稳放妥,作业区域竖立明显的安全标志牌,并设立警戒线,指定专人把守。所有人员要精力集中,服从指挥,不准各行其是,严禁酒后作业,如遇大风(六级)大雾、雷雨天气,应停止作业。整机安装的技术,安全由李斌负责,各连接紧固检查由余建伟负责,吊装作业及周围警戒由项目部负责。

五、技术要求

基础水平度,∠1/500,四周排水量好,导架(标准节)二个方向垂直度1/1000,接地电阻∠4Ω,各连接紧固达到规定要求,并涂油保护,各销轴、锁止螺母、开口销齐全有效:吊笼运行平稳,各限位开关齐全、灵敏有效:制动可靠,整机无异常。

七、检验和验收

本次安装按分工定位制,各负其责,要切实遵守拆装作业守则及使用说明书有关拆装工艺的规定进行,认真执行安全技术交底内容,认真履行签字手续,此次检验工作实行安装过程中的自检、互检、交检原则,各工序作业人员要按自身工作内容自检,谁错负责,并共同进行全面复检,调试、验收,及时办理验收资料整理,并报公司复核,合格后办理合格证挂牌,最后交付使用。

电梯安装施工方案

电梯安装工程施工方案 工程名称:_____________________________________ 工程地点:______________________________________ 施工单位:______________________________________ 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:编制单位: 电梯有限公司

目录 1 编制依据 (3) 2工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ②井道建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ③机房和井道的侧视图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的??台电梯全部由XX电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据 1.3.1 电梯安装施工工艺一****/ZW-01-2010 ; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7安全作业指导书; 1.3.8技术洽商变更记录。 1.4本工程由具有国家质检总局颁发的?级安装资格的XX公司安装施工。XX公司已承担???余台电梯的安装,安装过电梯的最高速度已达??m/s,在??市已完成??多台该制造厂家生产的同类型电梯的安装,代表性工程有: 2工程概况 2.1

电梯施工方案

项目名称: 项目编号: 施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

目录一.项目概况 二.编制说明 二.施工组织 四.施工方法及程序 五.需要项目单位协调的工作内容六.质量保证体系 七.验收标准及方法 八.施工安全措施及安全保证体系九.施工现场文明管理制度 十.施工卫生及环境保护 附表(一)施工进度计划表 附表(二)危险源辨识与风险评价结果附表(三)更换备件价格清单

一、项目概况 1.原电梯参数 1#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC 控制提升 高度为80米,6层6站6门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 2.2#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 3.3#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 二、电梯现状 该4部电梯运行多年且受风雨、腐蚀性气体等环境因素的影响,造成电器元件短路、串电、老化、机械部件老化、磨损严重、锈蚀严重、变形(如门、井道运动部件等)电梯故障频率高度并存在安全隐患。目前根据电梯的实际情况在确保安全高效的前提下需修理及更换一些重要部件(如厅门、轿

门、平衡链、安全开关)并对整梯所有部件仔细检查调整。 二.编制说明 本工程施工方案是根据甲方工程技术人员和使用管理人员的要求,经我方技术人员和维保人员现场勘察,按照现场实际情况并参照类似下程施工方案和经验编制的。 本工程依据以卜国家标准和行业标准施工和检验: 《电梯制造与安装安全规范》(GB7588—2003) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310—2002) 《电梯维修规范》(GB/T18775—2002) 《电梯安装验收规范》(GB0060—2002 《电梯技术条件》(GDl0058—) 《电梯试验办法》(GDl0059—) 《电梯制造和安装安全规范》(GB7588—2003) 三、施工组织 1、施工内容 曳引机检查,曳引轮、导向轮轴承,曳引轮槽磨损调整清理,降低振动,电动机绕组检查,制动器检查调整:1.1.2桥厢部分

移动升降机施工方案

目录 1、工程概况及特点?????????????????? 1 1.1 选用升降机施工原因??????????????????? 1 1.2 适用范围???????????????????????? 1 1.3 编制依据???????????????????????? 1 2、升降机进场时间及施工部署????????????? 1 3、升降机操作规程?????????????????? 1 4、安全保证措施??????????????????? 2 5、其他应注意事项?????????????????? 2

1、工程概况及特点 1.1 选用升降机施工原因 本工程分为两个厂房,3#库、4#库。3#库建筑面积为57836 ㎡,分为一、二、三层,一层层高7.5m,二层层高10m,三层层高 4.5m;4#库建筑面积为4400 ㎡,为地下一层、一层、二层,地下一层层高 3.8m、一层层高8m、二层层高10m。 电气施工图纸(电施-01)设计说明中要求荧光灯、吸顶灯需要吸顶安装; 暖通图纸中要求图纸贴梁底安装;给排水图纸中要求喷淋消防管穿梁安装,后经与建设单位,设计院讨论,喷淋管改为贴梁底安装。根据图纸要求,3#库一层7.5m,二层10m,所以电气、消防、暖通的施工高度都在7m左右。若采取常规方法,搭拆脚手架技术措施进行施工,搭建面积大,搭建难度增加,搭建消耗的人 工工日也必然增加,而且在搭建过程中工人施工安全得不到保障,搭拆脚手架费 用就是一笔不小的开支,更重要的是完成实体工程量需要的时间也将滞后,工期时间也将增加。 由于上述原因,厂房操作高度最高净空为10m,施工难度非常大,我方从经济、安全及施工进度综合考虑,根据实际情况,拟定选用10m的高空升级机进 行施工。 1.2 适用范围 适用本工程灯具安装、桥架安装、风管安装、喷淋消防管安装。 1.3 编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 新港物流配送中心二期工程3#库、4#库土建及安装工程施工图纸。 2、升降机进场时间及施工部署 由于安装难度大、工期紧,经测算,3#库、4#库需180 个工作日才能完成实 际工程量。按工程进度计划安排,到8 月底电气、消防、暖通都需要进入调试阶段。所以为了不影响施工进度,给电气,消防管道,暖通各配备两台型号为JCRT 型1t 以下的升降机。 如下: 进场时间进场数量( 台) 型号/ 参数使用班组 03.15 2 JCRT型1t 以下通风管道班组 03.18 2 JCRT型1t 以下消防管道班组 通风与消防管道班组的升降机将在3#库一层、二层安装完成之后,进入4# 库安装。载人的升降机将不与升降风管、消防管道同用,较重的风管,喷淋主管 将会用电动葫芦吊装到安装高度,不用升降机承载负荷。由于电气还没有开始安装,所以电气施工班组的移动升降机将在电气开始安装桥架时进场。

升降机施工方案

目录 一、编制依据.............................................. 二、工程概况.............................................. 三、升降机的布置.......................................... 四、安装、拆卸组织机构.................................... 五、安装准备工作.......................................... 六、施工升降机基础准备.................................... 七、施工升降机基础承载力验算.............................. 八、附属设施.............................................. 九、施工升降机安装与拆卸工作.............................. 十、升降机安装、拆卸安全技术交底.......................... 十一、升降机操作司机应注意事项............................ 十二、安全文明施工........................................ 十三、环保要求............................................ 十四、应急预案............................................

一、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、《SC系列施工升降机使用说明书》 6、《施工图纸》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001) 8、《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 二、工程概况 本建设项目位于湖北省麻城市 序号项目内容 1 工程名称闽达公园壹号 2 建筑面积160015.85平方米 3 层数8#楼32层、12#楼32层、13#楼32层、14#楼32层、15#楼 32层、4#商铺1层 4 标准层高8#楼3米、12#楼3米、13#楼3米、14#楼3米、15#楼3米、 4#商铺6.85米 5 建筑总高度8#楼96.3m、12#楼96.3m、13#楼96.3m、14#楼96.3m、15# 楼96.3m、4#商铺6.85米 6 底板面标高-5.5米 7 结构形式框架剪力墙结构 8 基础主楼下8#楼人工挖孔墩基础、12#楼人工挖孔墩基础、13#楼独立柱 基、14#楼独立柱基、15#楼独立柱基

施工电梯基础施工方案二期

黔贵·汇金国际广场二期工程 施工电梯基础施工方案 中建三局第一建设工程有限责任公司 黔贵·汇金国际广场二期工程项目经理部 二0一五年三月

目录 目录 (2) 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工电梯选型 (3) 4 平面布置 (3) 4.1 施工电梯布置主要原则 (3) 4.2 施工电梯平面布置 (4) 5 施工电梯防雷接地 (4) 6 施工电梯附墙 (4) 7 施工注意事项 (5) 8 施工电梯立面防护 (5) 9 施工电梯基础及附墙荷载验算书 (5) 10.附图1:二期施工电梯平面布置图 (7) 11.附图1:二期施工电梯附墙布置图 (8) 1 编制依据 1、相关规范规程 3、本工程《施工组织设计》。 2 工程概况 本工程位于延安西路南侧,紫林庵转盘旁西南侧原交通厅内,北面为一期工程,东面临街为新建路,南面为平安巷居民楼,西面与利美康医院相邻,为贵阳市中心地段,交通便利。本工程地下四层(含夹层),地上33层,总高105.80m。

3 施工电梯选型 工程地下室设计为3层,底板面标高-20.1m,上部主体标准层层高为2.95m,屋面标高99.150米。根据施工需要,项目部将安装2台施工电梯,作为施工人员上下、装饰装修和设备安装材料运输的重要工具。选用2台双笼低速施工电梯,施工电梯型号为:SC200/200,具体参数表如下: 4 4.1 施工电梯布置主要原则 1、尽量使作业人员通过施工电梯垂直上下便利。 2、保证建筑材料向各楼层运输畅通,运距较短,保证地下室施工材料的运输。 3、施工电梯基础的地基稳固、可靠。 4、施工电梯四周材料堆放方便,材料转运至楼层畅通、便利。 5、施工电梯基础定位时,应注意电梯与结构边距离能便于悬挑外架搭设,与外架外排架距离保持200mm。

升降机施工方案

黄冈大别山发电有限责任公司2×600MW超临界机组运行检修公寓升降机安装 施工方案 编制: 审核: 批准: 淮南市常华建筑安装工程有限责任公司

2007年5月 升降机施工方案 1. 工程概况 本工程包括两栋#1运行检修公寓和一栋#3运行检修公寓及食堂,按照施工组织设计的部署,采用4台外用施工升降机进行垂直运输作业,其中两栋#1运行检修公寓各设一台,#3运行检修公寓及食堂工程设两台。 依据本工程的实际情况及施工要求,拟选用SSE160B型自升式施工升降机,能够满足本工程主体结构及装饰装修工程的施工要求。该机械的主要技术参数如下: 结合本工程的实际情况,选用四台安装高度为21M的SSE160B型自升式施工升降机。

2.编制依据 郑州市荥阳航通建筑设备有限公司的SSE160型自升式施工升降机使用说明书 《起重机械监督检验规程》 《施工升降机安全操作规程》 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 3.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉机械的性能及结构构造,认真阅读机械安装使用说明书。 3.1.2技术交底 作业前由技术人员向操作人做技术交底,应包括安装工艺流程、安装方法及要求、质量通病的预防、对质量控制点的要求、质量标准及要求、安全要求、环境条件等内容。 3.1.3 人员培训 上岗前应对操作人员进行上岗培训和三级安全教育。 3.2 作业人员 安装项目负责人:杨明华 安全员:余蓉 安装技术工人:胡常苑郭会文郭治朱学亮张文丰 起重工、电工等特殊作业人员应持相应的特种作业证方可上岗。 3.3 作业工机具

新版施工升降机方案

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 2.1、基本概述 (2) 2.2、建筑概况 (2) 2.3、结构概况 (2) 2.4、施工升降机设备情况 (3) 第三章、施工升降机基础 (4) 3.1、进度计划 (4) 3.2、安装位置 (4) 3.3、基础施工前准备 (4) 3.4、施工升降机平面布置图 (5) 3.5、基础验算 (5) 3.6、施工要点 (9) 第四章、施工升降机附墙件 (10) 4.1、附墙件安装布置 (10) 4.2、附墙验算 (11) 4.3、施工要点 (12) 第五章、安全事项 (13) 第六章、事故应急预案 (13) 6.1、应急领导小组 (14) 6.2、应急领导小组职责 (14) 6.3、应急反应预案 (15) 6.4、应急培训和演练 (15) 6.5、应急通信联络 (15)

第一章、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) SC200/200DI施工升降机使用说明书及安装单位交底 第二章、工程概况 2.1、基本概述 2.2、建筑概况 工程建筑面积30463.9m2,其中地上建筑面积23536.48m2,地下室建筑面积6927.42m2,建筑占地面积1935.19m2。地下室建筑为2层,其中-2F 层高4.2m,-1F层高主楼范围-5.10m,纯地下室范围-4.20m;地上分A、B 两座,A座共九层,其中4F层高4.80m,5F—8F层高3.60m,9F层高3.90m,屋面层3.0m。建筑总高度42.8m; B座18层,建筑总高度99.30m,4F—18F 层高5.40m,屋面层高3.90m。总工期750天(计划工期)。 2.3、结构概况 本工程建筑安全等级二级,结构设计使用年限50年,抗震设防分类为丙类,抗震设防等级六度,建筑防水等级为一级,建筑耐火等级地下室及地上B座为一级,A座为二级。本工程为框剪结构,A座位框架结构,

升降机安装施工组织方案

温州市金固锁具厂、厂房工程 施工物料提升机 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职务(称) 审核人:职务(称) 批准人:职务(称) 批准部门(章) 编制日期:

施工升降机安装施工方案 一、工程概况: 温州市金固锁具厂、厂房工程;属于框架结构;地上6层;建筑高度:23.4m;底层层高:5.9m;标准层层高:3.70m、3.40m ;柱最大截面:650mmx600mm;梁最大截面:240mmx700mm;最大跨度7800mm;总建筑面积:4623.1平方米;总工期:270天; 本工程位于藤桥镇,由温州市金固锁具有限公司投资建设,温州正立建筑设计有限公司设计,温州工程勘察公司地质勘查,温州汇丰监理有限公司监理,温州市浙南建设集团有限公司组织施工;由周文亮担任项目经理,由徐星洪担任技术负责人。 根据本工程的特点建筑物的平点布置和高度,结构层的不同以及施工条件,工程进度的要求,须配置施工升降机一台。 为确保施工升降机的安装、拆卸、质量及安全,特制定本方案进行安拆施工。 二、设备概述: SSDB100型货用施工升降机是一种采用曳引机磨擦驱动方式的垂直运输机械。适用于高层建筑或其他类似用途时的工程施工,是垂直运送建筑材料的高效率施工机械。 本产品具有设计独特,安全可靠,使用方便,运载能力强,价格低廉等优点,在垂直施工运输中是一种理想产品。 (一)施工升降机主要特点: 1、架体稳定:因主体为井字架式,吊笼又在井架内运行,附墙装置合理可靠,故架体坚固稳定性好。 2、升降平稳:由于采用曳引机磨擦驱动,有四根钢丝绳曳引,并配有对重平衡,因而吊笼上下运行时速度差小,噪声低,启制动平稳。 3、安全可靠:由于采用四根6×19-9.3-1670钢丝绳曳引,其中的每一根钢丝绳均能独立悬吊住吊笼和载荷的重量,因而发生四根钢丝绳同时破断造成坠落的可能性非常之小,几乎

施工电梯基础施工方案OK

新坐标商住小区 施 工 电 梯 基 础 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 广东三穗建筑工程有限公司2014年6月5日

目录 第一节工程概况 (1) 第二节基础设计方案 (2) (一)负二层梁板地基基础做法 (2) (二)负四层底板地基基础做法 (6) 第三节施工电梯基础计算书 (7) 一、施工升降机计算书一(地下室负二层梁板地基基础做法) (7) (一)参数信息 (7) (二)基础承载计算 (8) (三)梁板下钢管结构验算 (8) 二、施工升降机计算书二(地下室底板地基基础做法) (10) (一)参数信息 (10) (二)基础承载计算 (11) (三)地基承载力验算 (11) (四)基础承台验算 (12) 第四节附图 (14) 一、施工现场平面布置图 (14) 二、1#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 三、2#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 第一节工程概况 新坐标商住小区工程位于湛江市赤坎区海田路湛江尧丰包装印刷有限公司旧址,由湛江飞鹏尧丰房地产开发有限公司兴建,由我司广东三穗建筑工程有限公司承建。拟建项目包括:1#、2#、5#、6#、7#、8#等六栋32层住宅楼,建筑高度99.3m,首层为6m,二层以上为3m;3#、4#等两栋28层住宅楼,建筑高度88.5m,首层为6m,二层

以上为3m;以及1栋2层商铺,建筑高度10.40m,首、二层均为5.2m;地下室南区为负三层商业和车库,北区为负四层商业和车库。其中负一层为5.2m,负二层为5m,负三层为4 m,负四层为4.5m(本期工程范围为1#~8#塔楼、商业一二期裙楼及一二期地下室)。 根据总体施工布置和建筑结构平面特点,共需设置8台施工电梯,拟在各楼设置一台SC200/200型号的施工电梯,供施工人员和部分材料的垂直运输之用。施工电梯基础分别有设置在负二层梁板和负四层底板上的两种方式。为确保施工电梯安全使用,现根据实际情况设计基础方案以指导现场施工。各号施工电梯具体位置详见施工现场平面布置图(附后尾页)。 第二节基础设计方案 (一)负二层梁板地基基础做法 位于1#、2#、3#、4#楼的编号分别为1号、2号、3号、4号施工电梯基础直接设置在地下室负二层梁板位置,并跨压在外围支护桩和回填土上,在浇筑基础前将对地基进行加固处理。具体做法如下:该处支护桩冠梁与负二层梁板的外墙间有 2.6m 空间需由负三层回填土至负二层,回填高度约4m,主要采用黏土回填,完成填土至确定标高后,再采用规格为口径Φ12cm、间距0.5m、长度4m的松木桩进行地基加固,然后铺填一层50cm厚的砖渣,并夯压密实,最后在砖渣层上浇筑基础。 施工电梯基础尺寸设计为6000×5000×400(1号、2号)和6000×4000×400(3号、4号)板配筋为双层双向Φ12@200,砼强度等级C35,做法详见如下1#2#楼施工电梯基础图。

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

升降机基础现场施工方法

精心整理 目录 1、编制依据 ................................................................................................................. 2 2、工程概况 ................................................................................................................. 3 3、设备选型及安装 ..................................................................................................... 4 3.1设备选型及技术参数 ......................................................................................... 5 3.2施工升降机的现场布置 ..................................................................................... 5 44.14.25678、附图9101112、《建筑结构荷载规范》GB50009; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202; 5、《混凝土结构设计规范》GB50010; 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666; 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 8、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB26557;

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

电梯基础施工方案

电梯井钢结构基础 施 工 方 案 工程名称: 编制单位: 编制人: 日期: 审定: 审核:

目录 一、工程概况 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具、人员和材料配置 四、施工工艺流程 五、钢筋工程 六、模板工程 七、砼工程 八、土方回填工程

一、工程概况 1.工程名称:温江八益家居博览城观光电梯钢结构基础 2.工程地点:温江区海峡科技园科兴路西段 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道基础,钢柱采用方管,主梁采用H热轧型钢;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 基础长为2.694米,宽为2.30米,深1.9米,共25个 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、施工机具、人员和材料配置 1.主要施工机具

2. 人员配备 3. 材料配备

四、施工工艺流程 (一)成都温江区八益家具城室外观光电梯基础施工工艺流程为:测量放线→土方开挖→验槽、检测→垫层支模→垫层C15砼浇注→放线→基础底板及剪力墙钢筋绑扎,止水钢板安装,底板模板,500高剪力墙,柱模板支撑、混凝土浇筑、剪力墙,柱模板支撑,地脚螺栓安装混凝土浇筑→模板拆除,检查验收→土方回填 五、钢筋工程 基础钢筋施工前由技术负责人、责任工长组织钢筋工长、质检员、钢筋班组所有成员认真熟悉图纸,掌握各部位钢筋的受力情况,并结合规范规程向施工作业班组做出书面技术交底。 六、模板工程 采用组合木模板进行拼装,要求组装模板具有足够的刚度,稳定性、拼缝严密、不易漏浆,模板内撑用钢管固定,剪力墙用直径φ12的对拉止水对拉螺杆固定模板的支设应满足强度、刚度和稳定性的要求。 本工程地基采用天然地基,持力层为砂砾石层。如遇软弱层须用

施工升降机施工方案.

SC200/200型施工升降机 施工升降机安装、拆除方 案 长兴湾16#地项目部 2011年3月20日

总则 SC200/200型施工升降机基础根据使用总高度以及土壤耐压力而定基础图中各项尺寸。此外,混凝土基础的施工还必须符合当地的有关安全法规及通过特种设备的安全检测。 一、工程名称: 长兴湾16#地6#-10#楼 二、工程概况: 本工程为框架结构,6#、7#楼地上16层,地下一层,8#、9#楼地上17层,地下一层,10#楼地上15层,总建筑面积40548.35M2。 三、基础计算 1.基础计算 计算简图取四个地脚孔中心所围面积,简图如下:

图1 升降机有四个工况:正常工作状态,安装状态,事故状态,非工作状其中以正常工作状态中轿厢在底部的工况对基础最为不利,此时基础承载: N =(G 吊笼重 + G 底笼 + G 导轨架总重 + G 对重 + G 额定载重)×1.4 =(30+24+58+25+40)×1.4 =247.8KN M = M 风 + M 吊笼重+ M 额定载重 此三项按一次超静定计算下端处 : M 风 = 81×q 风×L 2 = 8 1×0.2×92 =2.03 m KN

M 吊笼重+ M 额定载重=21M 0 (1- 3))3(22 L L =21 (26 ? 1.108) (1-4 3) =3.6 m KN ? M=2.03+3.6=5.63 m KN ? 根据以上外载N 、M 作以下验算: 2.底面积验算 D ≥ []P G N +式中: N=247.8KN G----基础混凝土重 G=V R ?=2.5?0.25?3.8?5.6=133 KN [P]---- 基础允许承载能力 一般为100m KN ? P=D G N +=8.36.51338.247?+=17.89KN < [P] 3.基础底面上的应力 σmax =B A G N ?++B A M 26=8.36.51338.247?+ + 8 .36.563.562?? =18.178 m KN ?2 σmin =B A G N ?+ - B A M 26 =8.36.51338.247?+-8.36.563.562?? =17.61m KN ?2 ∴ 満足条件: σmax ≤1.2 [P] max min σσ=178 .1861.17=0.97>0.25 4.板厚验算 混凝土板上平面到最下面钢筋距离为h 0, 则: h 0 ≥ p L C b R Q K ???75.0

电梯安装施工方案模板

电梯安装施工方案 项目名称 施工地址 合同编号 施工部门 编制人 审核人 批准人 编制日期2012年11月 XXXX电梯有限公司

一、工程概况 二、电梯施工现场平面布置图 三、施工准备 四、施工部署 1)组织管理机构图 2)项目人员配置表 五、电梯安装进度计划表(垂直梯) 六、电梯安装工艺流程图 七、电梯主要安装施工程序及工艺要求 八、安装工程质量监控措施 九、施工现场临时安全用电措施 十、现场文明安全施工措施 十一、事故应急处理的注意事项

电梯安装施工方案 为保证成都市生物制品研究所有限责任公司《分包装技术改造项目》电梯工程项目的顺利进行。保证电梯安装能够如期完成,确保质量、进度、安全要求。结合用户的工期以及各相关单位工程进度需要,依据《电梯制造与安装安全规范》[GB7588--2003];《电梯工程施工质量验收规范》[GB50310—2002]编写电梯安装施工方案。 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXX,本工程由X台XX电梯(中国)有限公司生产的载货电梯组成。本工程由XXXXX有限责任公司开发建设,电梯安装由XXXX电梯有限公司工程部负责施工,XXXXX有限公司负责监理工作。 电梯技术参数如下: 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量台 层站4/4/4 停层站1、2、3、4 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量 1 台 层站4/4/4

停层站1、2、3、4 二、电梯施工现场平面布置图

三、施工准备

1、技术准备 1)XXXXXXXXX限责任公司《XXXX》电梯工程项目电梯技术合同及土建布置图,深入了解施工现场实际情况。 2)结本工程的特点,结合相关规范及垂直电梯安装手册制定电梯安装施工方案并进行交底,做到各级施工管理人员心中有数从各方 面保证施工始终处于有效受控状态。 2、劳动力的准备 1)做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识管理教育。 3、现场准备 1)根据电梯井道和机房布置图测量:井道留孔、埋件、底坑深度、顶层高度、提升高度、层站数、层门形式、井道内净空尺寸、 底坑是否悬空、机房承重设置和吊钩位置等是否同图纸相符, 当土建情况与图纸有较大的偏差时,应要求土建方尽快按图纸 要求进行修改。 2)按照电梯施工的特点进行脚手架的搭设。 4、电梯施工用机具及检验器具的准备 1)对各种施工用机具及检验器具定期检验,保证进场的机具设备性能完好。 2)电梯施工主要机具及检验器具清单

(完整版)施工电梯基础施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、基础设计 (1) 四、基础施工及加固措施。 (9) 五、安全文明施工 (11) 六、施工电梯进楼层处脚手架搭设介绍: (12)

一、编制依据 1、SC型施工升降机使用手册 2、《建筑机械安全技术规程》JGJ33-2011 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2005 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 8、与业主签订的总承包合同 二、工程概况 本工程由A1地块五栋三十四层高层住宅1#~4#、7#楼,两栋三十三层高层住宅5#、6#楼,及其地下室组成。总建筑面积:193161.83㎡;地下建筑面积:51547.00㎡;地上计容建筑面积:140646.37㎡;建筑总高度:1#~4#、7#楼(标准层层高2.9m)为98.60m;5#~6#楼(标准层层高3.0m)为99.00m;结构体系:地下部分为框架剪力墙结构,地上部分均为剪力墙结构;结构抗震等级均为一级;地下室-2F层层高为3.6m,-1F层层高为4.8m。 为了保证二次结构及装饰装修过程中垂直运输问题,1#、2#、5#、6#、7#楼施工电梯布置在地下室顶板上,由于园林展示区大面积施工,3#、4#楼施工电梯在地下室土方回填后做在回填土之上,施工电梯型号为SC200/200。在地下室顶板施工电梯厚度为400mm,在回填土上的施工电梯需要在基础下面换填1200mm高的毛石后再做500mm电梯基础,克服因土体沉降而产生的应力。 三、基础设计 施工电梯设计安装高度按照最高110.4米计算,采用74节标准节(每节高1.508m)。施工升降机架重量及尺寸参考厂家提供的《SC200/200型施工升降机使用说明书》。此工程共由两种基础 1、施工电梯基础做在地下室顶板上,其尺寸为:6500*3800*400,电梯基础的底筋:三级14@200,面筋:三级14@200双层双向设置;马凳筋为三级20@500梅花布置。混凝土强度等级为C35,在做基础之前先做防水从基础边外扩400mm,在防水上做50mm厚保护层。中间预埋地角螺栓四个,在浇筑混凝土之前由工长通知电梯单位预埋。(如下图)

施工电梯基础施工方案

目录 第一章编制说明及依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节施工电梯方案编制说明 (3) 第三章项目组织机构 (5) 第一节项目组织架构 (5) 第二节主要管理人员职责 (5) 第三节作业人员职责 (6) 第四章施工电梯平面布置及定位 (6) 第一节施工电梯选型及参数 (6) 第二节施工电梯平面布置及定位 (6) 第五章施工电梯基础施工 (11) 第一节电梯基础施工 (11) 第二节附墙方式 (13) 第三节电梯安全门搭设 (13) 第四节施工电梯架体搭设 (16) 第六章安全文明施工措施 (17) 第七章防台风应急措施 (18) 第八章计算书 (20)

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 为了保证项目施工电梯使用安全,以及加强安全生产、文明施工管理,按照相关标准及规范要求编制此施工方案,以指导现场实际施工。 第二节编制依据 第二章工程概况 第一节工程概况 综合配套区总用地面积11.98万平方米(其中建筑物占地面积2.38万平方米),总建筑面积约11.18万平方米,包括1#~18#倒班宿舍、19#餐厅、20#生活中心、21#门卫1、22#门卫2 及厕所、23#自行车棚、室外停车场、室外运动场地、室外道排工程、水池、大门、永久围墙等配套设施。

1 参建单位 2 建筑概况 第二节施工电梯方案编制说明 (1)电梯基础施工方案根据生产厂家提供的参数并结合现场实际情况编制。 (2)根据工程特点及合同要求,本工程拟投入18台施工电梯,供1#~18#宿舍楼施工使用,自编号为1#~18#,型号均为SC200/200系列,每只吊笼的额定载重量为2000kg。 (3)在电梯导轨下设置1m×1m的独立柱,顶标高为各楼栋的-0.25m(相对标高);独立承台尺寸为2000(长)×2000(宽)×500mm(高),底标高为各楼栋基底标高,独立柱通过承

施工升降机施工方案

施工升降机施工方案 工程名称:青岛华洋大酒店扩建工程 安装单位: 型号编号: 编制人:李世涛 审核人: 批准人: 编制日期:2011.9.12 施工升降机施工方案 一、概况 青岛华洋大酒店扩建工程是由青岛华洋酒店投资管理有限公司开发,青岛城乡建筑设计院有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限公司监理,青

岛腾达建筑工程有限公司承建的高层酒店楼。本工程位于即墨市鹤山路38号,总建筑面积39900.00m2其中地上面积为37000 m2,地下面积为2900m2),本工程地下一层,地上二十三层,建筑物高度为87.150米。地下室负一层为人防工程,地下一层为设备用房,地上一至四层为酒店大堂、会议等,五至二十一层为客房,顶楼为自助餐厅。 该工程基础采用独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础,地下一层层高为4.8m,地上23层,一至四层层高为4.8m,标准层高3.6m,二十二层和二十三层层高为4.8m。地下室采用钢筋混凝土刚性防水外抹高分子膜防水层,钢筋混凝土外墙外侧及地板下侧抹聚氨酯高分子膜防水层2.0mm厚。 本工程地基承载力特征值fak=1600kpa,地下一层,地上二十三层都为框架一剪力墙结构,建筑抗震设防烈度为6度,设计地震分组第2组。结构设计年限为50年,建筑结构安全等级为二级。 本工程外墙装饰主要有:所有住宅部分为60厚聚苯板外保温, 群房为干挂大理石,其余为涂料墙面,铝合金窗,木门。内装修室内地坪做法有:花岗石地面、水泥砂浆楼面。内墙面主要做法有:混合砂浆内墙面,防水砂浆内墙面、水泥砂浆内墙面、室内顶棚主要做法有:涂料天棚。踢脚主要做法有:水泥砂浆踢脚、大理石板踢脚。屋面做法主要为卷材防水挤塑板保温屋面,为非上人屋面。 地下层内隔墙采用200厚A3.5加气混凝土砌块,砂浆均采用M5.0混合砂浆砌筑。地上外墙采用200厚MU3.0加气混凝土砌块,内墙采用100厚MU3.0加气混凝土轻质墙板。

升降机施工方案

孝感市孝建建筑工程有限责任公司

二0一二年一月 1 工程概况 本工程为湖北宇济房地产开发有限公司建设的宇济滨湖竹苑1#楼高档住宅,位于孝感市董永路东侧,结构形式为框架剪力墙,建筑层数为地上24层,地下1层,建筑总高度为79.1m。 2 设备型号 SC200/200表示双笼,带对重装置,每个吊笼载重量为2000kg的施工升降机。 3SCD/200人货两用施工升降机(以下简称施工升降机或升降机)主要技术性能参数 单笼额定载重量(N):20000(或20人) 最大提升高度(m):150 安全器型号:SAJ40-1.2 安装吊杆额定起重量(kg):200 吊笼净尺寸(m):3.2×1.3×2.6 电机功率(KW):11×3×2 额定起升速度(m/min):36 标准节规格(mm):800×800×1508 每块对重重量(kg):1100 4 基础 4.1 要求 升降机基础应满足基础图中的各项要求,此外,还必须符合有关

安全法规。基础所能承受的载荷不得小于P。 4.2 基础承载计算: ×0.02(KN) 1KN=102kg 计算:SCD200/200型升降机,架设高度为60m 吊笼重(双笼):1980kg 外笼:1639kg 导轨架总重(共需40节,每节含齿条重200kg):40×200kg 吊笼载重量(双笼):2×2000kg 对重重:2×1100kg 基础承载近似等于: P=[(1980×2+1639+(200×40)+(2000×2)+(2×1100)]×0.02=396KN 按能承受最大压力P max=500KN而制作的基础,则符合该升降机的使用要求。 地面承受的压力不得小于0.15Mpa 4.3基础设置方案(见图) 4.4.1 技术要求 4.4.1.1 基础承受的载荷能力应大于P P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重)×0.02(KN 4.4.1.2混凝土基础板下地面的承载力应大于0.15Mpa。

相关文档
相关文档 最新文档