文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯拆除与安装方案(改)

施工电梯拆除与安装方案(改)

施工电梯拆除与安装方案(改)
施工电梯拆除与安装方案(改)

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案

编制:

审核:

批准:

中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部

二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案

一、编制依据

1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007

4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996

5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》

6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》

二、工程概况

兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。

三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项

1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。

2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。

3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。

4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。

5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。

6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。

7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。

8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。

9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。

10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。

11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。

12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。

13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。

14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。

15、严禁夜间进行拆卸作业。

16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

五、施工升降机的拆卸

1.1 拆卸顺序

清理场地→做防坠实验→安装吊杆→拆除上限位及上极限行程开关碰铁→拆除配重及天轮(带对重升降机用)→拆除导轨架→拆除电缆护圈(与导轨同步拆卸)→拆卸附墙架(与导轨架同步拆卸)→电缆拆除→驱动体拆除→吊笼(底架)→整理。

1.2 拆除前准备

1.2.1技术准备

组织有关技术人员及安装人员了解本工程的安装概况、作业要点、升降机的参数、现场情况,学习相关型号升降机的使用手册,在安装之前编制专项的装拆施工方案;并对现场安装的各级各工种人员进行安全技术交底。

1.2.2人员准备

总负责:杨建龙

技术负责:王朋勇

安全负责:宋胜利

拆除人员:王小军李玉华付猛田海洋肖炯

由电梯厂家组织专业安装人员进行拆除,拆除人员必须持证上岗。

1.2.3现场准备

1、确保地面有足够大的作业区(用栏杆、警戒线单独隔离出),并有专业警戒人员负责现场的安全。

2、密切注意天气情况,四级以上大风不得进行安装作业。

3、人员、机具到位,准备工作就绪后,方可进行拆除作业。

1.3 拆除作业

1、计划安排:按照监理单位的要求在E-2#、E-1#楼发现轻微沉降时采取机械加固的方法将其控制在安全系数的范围之内,经仪器测量观察数日之后的结果,仍然在沉降,监理单位责令停止使用,考虑施工原因,必须立即拆除且重新安装。第一步:由于不同时段的下雨会造成电梯基础更为严重的沉降,所以需要是不是的安排临时工进行抽水或排水处理。第二步:安排安排专业架子工拆除E-2#、E-1#楼原有架体,拆除顺序自上而下,采取边拆除边采取电梯运输架杆。第三步:拆除E-2#、E-1#楼原有施工电梯,(再确定)第四步:破除E-2#、E-1楼原有电梯基础,E-2#楼的砼基础原有尺寸为 5 m*5m*1.2m, E-1#楼的砼基础原有尺寸为5 m*5m*1m,原有砼的强度均为C40,介于高强度的砼,

必须采取破碎锤进行破碎。

第五步:的清理施工升降机基础内积水,两栋楼的开挖尺寸约8m*4m*6m基坑考虑於泥,将积水抽完之后。

2、考虑到安全,施工升降机拆卸前先做防坠落实验,实验合格后才能进行下面的拆卸工作。拆除作业必须遵循自上而下进行逐级拆卸(标准节→电缆护圈→附墙装置)。

注:做坠落实验时(额定载荷),吊笼内及吊笼运行区域内不得有人员站立,控制人员必需在地面操作控制盒做坠落实验。

3、绝对不允许高空抛物。所有拆卸的零部件必须放到吊笼顶上或吊笼里运送至地面。

4、安装起重吊杆,并将倒顺开关置于停止档位置,完成对外控操作盒与起重吊杆的接线,同时电箱内内外转换开关置于外控位置。将外控操作盒移到吊笼顶上,起重吊杆倒顺开关也要置于吊笼顶上。操作人员必须在吊笼顶上操作的运行吊笼。

5、向上运行吊笼至合适位置,拆除上限位和上极限开关碰块,置于吊笼里。

6、天轮及对重系统的拆卸(带对重升降机用)

(1)拆除对重的缓冲弹簧,并在对重下垫上足够高度的枕木,小心地驱动吊笼上升适当距离,让对重平稳地停在所垫的枕木上,使钢绳放松,使对重着地后拆下对重端的钢丝绳卡。

(2)用手卷绕吊笼顶的卷筒卷绕钢丝绳约3米时,将吊笼上行3米;再卷绕钢丝绳3米,吊笼再上行3米,如此多次卷绕钢丝绳,直到对重端的钢丝绳头距导轨架顶点约5米时,用手扶住天轮吊点将对重端的钢丝绳头从天轮的绳槽缓慢拉出,然后全部卷绕在卷筒上。

(3)拆下导轨架顶部的天轮装置。

(4)拆卸钢丝绳时注意必须保证吊笼位置高于对重端钢丝绳头的位置,以避免钢丝绳因自重力而自由滑出轮槽发生事故。

7、拆除标准节、电缆导向装置、附墙装置(绝对不允许先拆除附墙装置,再拆除标准节,遵循自上而下进行逐级拆卸)运行吊笼至地面用起重吊杆吊至地面或输车上。

(1)由于现场塔吊已拆除,故只能用施工升降机上吊杆做起重设施。应先

将吊杆安装在吊笼顶的吊杆孔内,然后利用吊杆上的葫芦将标准节逐节提起,从上往下逐节拆卸导轨架及附墙架,直至中间挑线架处。

(2)拆卸中间挑线架及静电缆。

(3)接上述方式拆卸其余导轨架、附墙架,直至仅剩3~4节标准节。

(4)拆卸外笼门限位,外笼门锁碰铁,吊笼门锁碰铁,下限位碰铁及笼顶安全围栏。

(5)拆卸导轨架及附墙架时必须注意:

a、拆卸时,每次用吊车吊起的标准节不超过6节;

b、从拆卸处到最顶部未拆的附墙的距离不得大于7.5m,从吊笼上平面到最顶部未拆下的附墙的距离不得大于7.5m。

c、拆卸时的载重量不得大于该升降机额定拆卸载重量。

d、拆卸时须随时注意电缆,防止电缆挂在别的零部件上而拉断电缆。

8、拆除驾驶室围栏。

9、切断下电箱的总电源,拆卸接至吊笼里的电缆。

10、上传动机构,吊笼的拆卸

(1)将吊笼开到最底部,拆卸传动小车与吊笼的连接销。

(2)切断总电源,并拆卸随行电缆。

(3)用一台16吨汽车吊,将传动小车及吊笼吊起拆卸。

(4)对重升降机,还须用吊车或塔机将对重吊起拆卸。

11、拆除标准节与底架中框的连接螺栓,拧开地脚螺母。拆卸其余标准节。

12、拆卸完后,应当清理现场,将各零部件分类,整齐放置。消除安全隐患。

注:拆卸标准节时,若中途停止拆卸时(中午休息、隔天作业或别的原因),必需安装最上一节无齿条标准节和上限位、极限开关碰块,作业人员方可离开。

1.4施工升降机防护架拆除

1、进入施工现场必须佩戴安全帽,严禁酒后上岗。

2. 有高血压、贫血、恐高症、癫痫等疾病的人严禁架体拆除作业。拆除作业人员必须持有效架工操作证上岗。

3. 必须查看施工现场环境、包括架空线路、地面设施等各类障碍物。

4. 架子拆除时应划分作业区,设置警戒线,安排专人负责看护,严禁非作业人员入内。

5. 拆架时严禁碰撞脚手架附近电源,以防触电事故。

6. 拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿穿软底鞋。拆除架体使用的工具必须入袋,严禁搁置架体、主体临边等部位。防止高处坠物伤人事故。

7. 拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭选拆的原则,并按一部一清的原则,依次进行,严禁上下同时进行拆除作业。

8. 拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣件,拆除大横杆,应先拆中间扣件,然后托住中间,再拆两边扣件。

9. 拆除时要统一指挥,上下响应,动作协调,当拆开与另一人有关的扣件时,应先通知对方,以防坠落。

10. 拆除时要随时注意已安装好的设备及电线电缆,必要时要采用隔

离措施,严禁杆件接触电线电缆。

11. 拆下的材料,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类码放,扣件要分型号,分袋保管,当天拆当天清。

12. 所有脚手板,应自外向内竖立搬运。

13、在拆架过程中不得路途换人,如必须换人时,应将拆除情况,交待清楚后方可离开。

1.5施工升降机混凝土基础拆除

安排2台挖掘机用破碎锤破碎,4名工人配合挖掘机清理,使用2台渣土自卸车运至垃圾场。

六、技术、安全要求及措施

(一)安全保证措施

1、必须按说明书要求和现场具体情况制定详细的安全技术方案,并经主管领导批准。

2、设备拆除前应对电梯金属结构的焊缝、连接螺栓、钢丝绳及传动部位及电机电器进行全面检查,并有相关的文字记录。

3、作业现场划出工作区域,闲杂人员严禁进入作业区,严禁其他工种同时

进行垂直作业,现场设专人防护。

4、现场作业人员工作前必须有详细的安全技术交底,并有相关人员签字,工作要作到部位有分工,责任有落实,确保万无一失。

5、装拆作业人员必须持证上岗,并设专人指挥,穿戴好防护用品,高空作业系好安全带。

6、装拆吊重用汽车吊工作半径应在力矩范围以内,吊索具使用要符合要求,严禁斜拉、斜吊、做到上下呼应一致。

7、梯笼爬升(下降)时应调好刹车,无关人员严禁进入梯笼,不允许梯笼超载运行,检查运行通道是否通畅。拆除工作时梯笼爬升应在梯顶操作,确认各操作按纽开关功能的准确性,上升50厘米后停车观察有无溜车现象,待一切正常后再继续工作,启动前应鸣铃示警,梯笼爬升时应用专人指挥,操作人员应高度集中,接近顶端时,应用低速,以防冒顶事故发生,到位后应关闭总停开关。

8、各连接螺栓应按规定力矩紧固到位,最后一道附着上梯节自由端高度超过9米时,严禁爬升到顶端处作业,应随附着安装后再爬升。电缆线应长于升节的高度。任何人不准站在悬吊物下。

9、拆除作业中零部件、螺栓、工具要认真保管不得随意堆放,防止空中坠物伤人。

(二)对参加施工升降机装拆工作人员的要求

1、建立相应的临时专门机构,调配配套人员并指定负责人,以配合拆除专业队进行拆除作业。

2、拆除人员应严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》有关规定及工作程序执行。

3、拆除作业人员必须分工明确,密切配合,坚守岗位,服从指挥,听从信号,严禁违章作业。

4、拆除作业人员必须身体健康,无妨碍高空作业的疾病与情绪。

5、拆除作业人员必须戴好安全帽,高空作业时必须系好安全带等劳保防护用品。

6、现场作业人员应熟悉环境和施工条件,遵守现场安全规则。

7、在高空作业时,工具应放入工具框或工具袋内,严禁从高空掷工具和物件。

8、升降机装卸前,应准备好所需的工具设备和辅助物件。

(三)施工升降机装拆作业安全须知

1、必须制定施工升降机装拆方案,经技术负责人审批并向现场指挥人员及作业人员进行书面和口头安全技术交底。

2、装拆人员安装作业应在塔机长或现场总指挥统一指挥下进行,并要有安全管理人员在现场监护。

3、检查调整好制动器,确保灵敏可靠。

4、连接件要坚固,临时支撑及绑扎要牢靠。

5、作业时升降机下面严禁有人通过或停留,在作业区设置警戒线等安全标,并有专人监护。

七、施工升降机应急预案

为了对升降机事故发生后进行紧急处理,最大限度地保护职工生命和减少国家财产的损失,特制定本应急预案。

(一)事故类型和危害程度分析

在施工过程中,可能发生高层施工升降机施工事故主要体现在:

1、施工升降机拆除过程中附墙架螺丝松脱从而加重标准节螺丝的负荷造成标准节螺丝断裂梯笼倒塌或违反安全规程操作,造成重大事故(如:严重超载压背轮螺丝弯曲变形造成梯笼急速下坠);

2、自然灾害(如雷电、地震、强台风等)对设施的严重损坏。

3、施工升降机拆装和顶升过程中发生的人员伤亡事故。

4、运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。

(二)应急处置基本原则

更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全

第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。险情发生后,事故现场第一目击者迅速想应急指挥纵向发出求救信号。求救的方式可以采用呼喊、口信、通讯工具等一切可能的方式。

(三)组织机构及职责

应急组织体系

组长:杨建龙

副组长:王朋勇、宋胜利

组员:张正军、宋亚辉、杨仁义、赵亚军

指挥机构及职责

1、总负责

(1)应急指挥总指挥。全面负责应急指挥工作。有权采取一切可能手段,以控制和减少事故危害。授予相关人员相应的应急处理权。

(2)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,在不受事故影响的地方进行直接控制;

(3)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程;

(4)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何伤害者都能得到足够的重视;

(5)与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排;

(6)在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作;

(7)在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处理。

2、技术负责

组织技术部门编制、修订、评审升降机应急预案。督促相关部门作好事故抢险过程记录。组织相关部门、人员进行事故调查,并形成记录。当总负责不在时,担任应急总指挥工作。

预警行动

如遇意外突防坍塌时,在现场的管理人员要立即用电话向负责人汇报险情。负责人立即组织抢救指挥组成员进行抢险,抢救、救护、防护组成员携带着各

自的抢险工具,赶赴出事现场。应急抢救队由现场员工组成,平时进行抢险、急救方面的学习和培训,当事故发生时即可投入应急抢救和救援工作。

应急处置

1、施工过程中施工现场或驻地发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时,应迅速逐级上报,次序为现场、项目部。由项目部质安部收集、记录、整理紧急情况信息并向小组及时传递,由小组组长或副组长主持紧急情况处理会议,协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救和向上级汇报。事故处理根据事故大小情况来确定,如果事故特别小,根据上级指示可由施工单位自行直接进行处理。如果事故较大或施工单位处理不了则由施工单位向建设单位主管部门或其他上级政府部门进行请示,请求启动建设单位的救援预案,建设单位的救援预案仍不能进行处理,则由建设单位的安全管理部门向建管局安监站或政府部门请示启动上一级救援预案。

2、紧急情况发生后,现场要做好警戒和疏散工作,保护现场,及时抢救伤员和财产,并由在现场的项目部最高级别负责人指挥,在3分钟内电话通报到值班人员,主要说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救,如需可直接拨打120、110等求救电话。

3、值班人员在接到紧急情况报告后必须在2分钟内将情况报告到紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长组织讨论后在最短的时间内发出如何进行现场处置的指令。分派人员及车辆等在现场进行抢救、警戒、疏散和保护现场等。由项目部的质安部在30分钟内以小组名义打电话向上一级有关部门报告。

4、遇到紧急情况,全体职工应特事特办、急事急办,主动积极地投身到紧急情况的处理中去。各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣,各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排,不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处理。

应急物资与装备保障

应急资源的准备是应急救援工作的重要保障,应根据潜在事故的性质和后果分析,配备应急救援中所需救援机械和设备、交通工具、医疗设备和药品、生活保障物资。

安全事故应急常用物资和设备有:

1、常备药品:消毒药品、急救物品(创可贴、绷带、无菌敷料、仁丹等)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋等。

2、抢险工具:铁锹、撬棍、气割工具、消防器材、小型金属切割机、电工常用工具等。

3、应急器材:架子管、安全帽、安全带、防毒面具、应急灯、对讲机、电焊机、水泵、灭火器等。

施工升降机安装施工方案

一、工程概况:

工程名称:兰州新区石化产业园区安置房十标段项目部

建设单位:兰州新区房地产开发有限公司

监理单位:甘肃蓝野建设监理有限公司

施工单位:中铁二十局集团有限公司

安装单位:甘肃格赛克设备租赁有限公司

工程地址:兰州新区秦川镇源泰村

SC200/200型施工升降机是一种齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。SC200/200 型施工升降机,有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备,这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。

二、设备概况

施工升降机拟使用的SC200/200施工升降机由甘肃建投装备制造有限公司生产,该施工升降机为双笼式,传动机构在吊笼上方,每个吊笼载重量为2t,第一道附墙高+9米。该机整机状况良好,符合国家升降机设备标准要求,符合政府有关部门对升降机的施工验收的要求。施工升降机安装完毕必须报政府有关部门验收,验收合格并取得准用证后才能使用。主要技术参数如下:

1、型号:SC200/200

2、额定载重量(kg):2000/2000

3、起升速度(米/分):34

4、最大提升高度(米):242

5、电机功率(千瓦):3*11

6、吊笼尺寸(长*宽*高)(米):3.2*1.5*2.5

7、SC200/200施工升降机组成:

SC200/200施工升降机由外笼、标准节、附墙架、吊笼传动机构、限速器、吊杆、电缆导向装置、安全控制系统。

(1)、外笼

外笼由固定标准节的底盘和防护围栏组成,外笼门由机械和电气锁定,除非吊笼落下来,外笼门将不能打开。如外笼门未关,吊笼将不能启动。

(2)、标准节

每节标准节长1508㎜.

多节标准节用螺栓相连组成导轨架,通过附墙架与建筑物固定,作为吊笼上下运行的导轨。

(3)、附墙架

有多种型号的附墙架,根据需要而选择其中任一型。附墙架可在一定范围内调节某些尺寸。

(4)、沿导轨架高度,每9m均要求安装一个附墙架。

(5)、吊笼

吊笼为一钢结构,四周有坚固的钢丝网并设有进、出口门(即双笼开吊笼门),由安装在吊笼上的滚轮导轨架运行。

吊笼上设有安全钩(亦可设置电气控制)以防止吊笼从导轨架顶部脱离。

在安装时,吊笼顶部可作为工作平台。由安全栏杆围住。顶上有一活动门,通过配备的专用梯子,可方便的攀登导轨顶上进行安装和维修。

、传动机构

由电动机、电磁制动器、弹性联轴结、减速机及专动齿轮等组成,传动机构弹性联接在吊笼上通过齿轮与齿条咬合,使吊笼运行。

(7)、限速器

限速器由外壳、制动锥鼓、离心块、弹簧等组成。当吊笼超速时,限速器里的离心块克服弹簧拉力带动锥鼓旋转,与其相连的螺杆同时旋进,制动锥鼓与外壳接触逐渐增加摩擦力,确保吊笼平缓制动。

(8)、吊杆安装在吊笼上,在装、拆导轨架时,用来起吊标准节或附墙架

等零部件。

吊杆上的手摇卷扬机具由制动功能,起吊重物时按顺时针方向摇动摇把,停止移动并平缓的松开摇把后,卷扬机即可制动。放下重物时,即按相反的方向摇动。

(9)、电缆导向装置

①将电缆随线的插头插入插座,并固定在电缆托架上。

②将另一端连接于电源箱内。

③安装导轨架至半高度加3米,电缆随线自由悬垂。为确保做到这一点,安装时,底层应有一人将电缆拉直。

④用吊杆将电缆卷起放在吊笼顶部。

⑤吊笼升至导轨架顶端,同时由一人站在地面确保电缆拉直、无卷曲。

⑥在导轨架顶端安装电缆挑线架。

⑦把电缆的一端连接到电缆跳线架上的中间接线盒中。

⑧把电缆线与导轨架卡紧在一起。

⑨吊笼下降mei1.5m安装一个卡子,使电缆线固定在导轨上,直至降至底层。

⑩吊笼升起至导轨架顶部电缆挑线架处。

11 切断电源同时从底层电源箱上拆下电缆随线之后把固定电缆接到电源箱内。

12 卷起电缆随线将线一端接到电缆跳线架上中间接线盒中,安装电缆于电缆跳线架上。

13 打开主电源,并确定电缆接线相位正确。缓慢下降升降机。每隔六米停下安装一个电缆保护架。垫起吊笼,这样在吊笼底下安装电缆小车时就没有危险。

14 在电缆小车的一侧取下两个滚轮,并将电缆小车安装在吊笼下面。重装滚轮,只用手拧紧螺钉即可。调整滚轮轴使各滚轮与立管的间隙为0.5㎜.在轮的另一侧滚轮紧靠标准即立管。试推动电缆小车,无卡阻现象。

15 取下电缆滑轮侧盖装入电缆,装上侧盖。同时注意电缆随线未被挤塞。取出垫块。电缆滑轮在原位,拉直电缆随线。进一步拉直电缆随线以使电缆滑轮接近吊笼底部。将电缆固定在吊笼上电缆托架架上。

16 卷起所剩电缆,用胶带固定于吊笼安全栏上。

17 、安全控制系统

18 安全控制系统由电路里设置的各种安全开关装置及其他控制器件组成。在升降机运行发生异常情况时,将自动切断升降机电源,使吊笼停止运行,以保证升降机的安全。

19 吊笼的单、双门及吊笼顶部活动板门上均设有安全开关,如任一门开启或未关闭,吊笼均不能运行,钢丝绳锚点处设有断绳保护开关,吊笼上下限位开关和极限开关,当吊笼运行至上下终端站时,可自动停车,若此时因故不停车超过安全距离时,极限开关动作切断电源,使吊笼制动。此外在限速器尾盖内设有限速保护开关,限速器动作时,通过机电连锁切断电源。

三、附墙架

依工地现场情况,采用使用说明书中型号Ⅱ的附墙架可达到使用要求,附墙架安装见使用说明书。

四、安装安全要求:

1.安装场地应清理干净,并用标志杆等围起来禁止非工作人员入内。

2.防止安装地点上方掉落物体,必要时应加安全网。

3.安装过程中,必须由专人负责,统一指挥。

4.升降机运行时,人员的头、手绝对不能露出安全栏外。

5.如果有人在导轨上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼升起时严禁进入外笼内。

6.吊笼上的所有零件部件,必须放置平稳,不得露出安全栏外。

7.利用吊杆进行安装时,不允许超载,吊杆只可用来安装或拆卸升降机零部件,不得用于其它起重用途。

8.吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。

9.安装工作人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣服,应穿工作服,以免被卷入运动部件中,发生安全事故。

10.操作升降机,必须将操纵盒拿到吊笼顶部,不允许在吊笼内操作。

11.吊笼启动前,应先进行全面检查,消除所有不安全隐患。

12.安装运行时,必须按升降机额定安装载重量载重,不允许超载运行。

13.雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气不能进行安装工作。

14.升降机运行前,应首先将保护接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4,并于顶部安装避雷针作为避雷装置。

五、升降机安装前的准备

1、新开挖基坑尺寸约8m*6m*4m,计划局部采取三七灰土,距离电梯基础远的地方采取一般沙土回填,每栋楼计划回填140m3三七灰土。

2、混凝土基础采用C40混凝土浇筑,并提前预埋好基础螺栓

3、安装工地应具备能量足够的电源,并必须配备一个专供升降机用的电源箱,每个吊笼均应由一个开关控制,供电熔断器的电流参见升降机性能参数表。

4、应具备合适的起重设备及安装工具。

5、应具备运输和堆置升降机零件的道路及场地。

6、用户应按要求制作基础。

7、确定附墙架与建筑物连接方案,按需要准备好预埋件或固定件等。

六、安装外笼底盘

8、将基础表面清扫干净。

9、用起重设备将底盘吊装就位。

10、用钢板2~12㎜的不同厚度,调整底盘的水平度。保证其标准节的安装底盘座端的水平度不得超过1/1000,并拧紧地脚螺栓。

七、安装基础节及两节标准节

11、将基础节及两节标准节对接好,并紧固螺栓。

12、标准节立管的接缝处其错位价差不得超过0.8㎜.

13、标准节齿条的联接处,其其相邻齿高的差价不超过0.3㎜,齿周节距离不得大于0.6㎜.

14、用起重设备将基础节及两节标准节的组合件、吊装就位,安装在地盘上,其垂直度不大于架设高度的1/1000,并紧固螺栓。

八、安装吊笼

1.用起重设备将吊笼拉位,并调整其相对位置。

2.调整滚轮,导轨于齿条,导轨架的间隙。

3.各导向轮于齿条背面的间隙为≤0.5㎜,并拧紧螺栓。

4.齿轮于齿的啮合侧隙,保证0.2~0.3㎜范围,(内置式)并拧紧螺栓。

5.各滚轮于标准节立管的间隙≤0.5㎜,并拧紧螺栓。

6.吊笼(运动部分)与建筑物(固定设施)间应保持最小的相对安全距离。

7.安装吊杆—将吊杆放入吊笼顶部安装孔内(注意轴承加油)。

8.安装吊笼顶的围栏。

9.检查吊笼门开启自如,开关灵活。

九、安装外笼

1.用起重设备将前、后围栏及侧围栏分别就位,吊装在底盘的相应位置上,调整距离后,用螺栓紧固。

2.将外笼门、门支撑安装就位,调整其位置,用螺栓紧固。

3.安装外笼门的配重、滑道、外笼滑轮、外笼门锁、电机联锁装置,松断保护装置等,并调整好位置,使其开启自如,手动及自动安全装置,开关灵活,使上下限位极限、急停等电气安全可靠,将弹簧缓冲器安装在缓冲器座中。

十、导轨安装(按照第一次附墙的高度要求来安装标准节导轨架的高

度)

1.将标准节两端的管子接头处及齿条销子处,擦拭干净,并加少量润滑油。

2.在塔机或其他起重设备可利用的,则可在地面,将标准节对接好(4~7节为一组)

3.标准节齿条联接处,其相邻两齿条的齿周节误差≤0.6㎜.齿高方面价差不超过0.3㎜.

4.标准节立管接缝处,其错位价差≤0.8㎜.

5.有对重装置的标准节,其对重滑道接缝处错位价差≤0.8㎜.

6.用起重设备将标准节组合件吊装就位。(注意锥套的一端向下(。

7.用经纬仪测试:导轨架轴心线对底座水平基础面垂直度。

8.施工现场没有起重设施,使用本机吊杆的操作方法。

9.打开一扇护身围栏,将吊杆的吊钩放下,并钩住标准节吊具。吊杆的钢丝绳直径不得小于5㎜.

10.摇动手摇卷扬机,将已清洁干净,并加上润滑油的标准节,吊至吊笼顶部缓缓放下,点动行驶,直至距导轨架顶部大约300㎜左右时停止。

11.同吊杆吊起标准节,对准下面标准节立管和齿条上的销孔。进行对接好,放下吊钩,并用螺栓紧固。

12.松开吊钩,将吊钩回转,复检标准节立管的接缝处的错位价差及齿条齿高方面的价差,符合要求后,再将螺栓紧固。

13.当无对重要求时,标准节顶部立管管口,应安装防雨橡胶套。

十一、安装专动机构—驱动体总成(外置式)、(内置式在吊笼内进行安装)

1.同起重设备将驱动体总成吊装就位,并调整其相对位置。

2.调整齿轮、滚轮、导向轮与齿条、导轨架间的间隙。

3.各导轮与齿轮条啮合式,沿齿条高的方向不得小于40%,沿齿长方向,不得小于50%,齿面侧隙应为0.2~0.5㎜.

4.各滚轮与标准节立管的间隙为≤0.5㎜,并拧紧螺栓。

5.起重量力矩限制器的安装。

6.点动驱动体小车就位到适当位置,安装起重量力矩限制器及其联结板,插销及开口销等。

7.安装电器限位开关,使其超载时能反应及时、有效。

十二、安装附墙架

1.以混凝土上面为基础平面,每隔六米安装附架一组。

2.前杆紧固于标准节框架上,后杆及附墙座用穿墙螺栓紧固于墙体上。

3.校正导轨垂直度后与后架扣瓦固定在后杆上。

十三、电源线安装及电气安全测试

1.安装电源线及安装螺栓。

2.检查电动机及电气对地绝缘电阻值。

3.电动机及电气元件(电子元件部分除外)的对地绝缘电阻不小于0.5.

4.电气线路的对地绝缘电阻不小于1M。

5.检查电气设备的金属外壳是否可靠接地。

6.接零时电源线。

7.送电检查。

8.试验外笼门开启状况。

9.试验吊笼单开门,双开门状况。

10.吊笼门安全门(天门)开启状况。

11.断绳开关,在断绳、松绳位置状况。

12.上下限位开关状态。

13.上下极限限位开关状态。

14.急停开关状态。

15.打开任意一个门后,其它电气状态。

16.照明电源与动力电源相互独立,切断电源后状态。

17.检查电动机旋转方向相序。

18.检查制动器松紧程度。

十四、安装电缆滑轮及导电装置

1.将电缆随线一端插入吊笼插座,并将电缆固定于电缆架上。

2.将电缆加一端联接到电气电源箱内。

3.用吊杆电缆放置于吊笼顶部,用一根轴穿入电缆卷里,使其能依轴转动,起升吊笼至导轨架顶部,将电缆穿进安全围栏向下垂放电缆。

4.安装电缆导轨架至半高度以上三米处,使电缆随线自然下垂。

5.在导轨架顶部安装电缆线架,把电缆的一端接到电缆挑线架的中间接线盒中。

6.将电缆与导轨架在一起。

7.吊笼下降每一米五要装一具电缆卡,将电缆固定在导轨架上直至底层。

8.吊笼升至导轨架顶部的电缆挑线架处。

9.切断电源,从底层电箱上拆下电源随线,把固定电缆接至电线箱内。

10.卷起电缆随线,将一端接至电缆跳线架上,中间接线盒中。

11.将电缆固定于电缆跳线架上,合闸并确认电源箱相位正确。

12.缓慢下降升降机,每隔六米,停下安装一个电缆保护架。

13.垫起吊笼,以便安装电缆滑轮。

14.在靠电缆滑轮的一侧,方向两个滚轮,并将电缆滑轮安装在吊笼下面。

15.重装滚轮,调整滚轮与导轨架的空隙。

16.取下电缆滑轮侧盖,装入电缆后盖上侧盖。

17.取出吊笼垫。

18.电缆滑轮在原位,接直电缆随线,使电缆滑轮碰到吊笼底部,将电缆固定于吊笼的电缆托架上。

19.卷起所剩电缆,并用尼龙电缆锁上带,将其固定在吊笼栏杆上。

十五、电缆保护架(简式)安装

1.用起重工具将电缆悬挂在于电缆筒上。

2.放出约2.5米的电缆,以便把电缆接到电源箱上。

3.从电缆筒底部位拉出电缆至电源箱,暂不连接。

4.将电缆一圈一圈地顺时针放在电缆筒中,尽量使一圈一样大,其直径略少于电缆筒径。

5.将电缆固定于电缆托架上,将电缆插头插入插座。

6.将电缆至电源箱,起动升降机检查是否缠绕。

7.在导轨加高过程中,要同时安装电缆保护架,每隔六米安装一个。

8.调整电缆保护架,以及电缆托架的位置,确保电缆在保护架U型中心。

十六、防风圈安装

1.从地面起,第一个防风圈在距电缆筒一米五,第二防风圈相隔三米,第三防风圈开始每隔六米接一个。

2.紧固螺栓,保证安装牢固。

十七、限位碰铁的安装

1 安装下限位碰铁及下极限位开关碰铁。

2根据中吊笼下降至缓冲器前,留有安全距离的动作位置,安装下极限限位。

3根据下极限限位位置及吊笼下降惯性,调整限位碰铁位置。

4安装上限位碰铁及上极限限位开关碰铁。

5根据吊笼上升至天轮之前留有安全距离的动作位置,安装上极限限位。

6根据上极限限位位置挤掉了上升惯性,调整限额为i碰铁尺寸。

十八、层门安装

1.层门每一层设置一组,门框应与建筑物联接牢固。

2.层门的安装,有安装机电联锁保护装置。

3.层门框两侧围栏应安装可靠。

十九、安装时气候条件要求

1.环境温度负200C~400C。

2.风速≤20m(六级风)时允许进行中下段的标准节安装。

3.风速≤13m(四级风)时允许进行顶部标准节安装。

旧房屋拆除规划方案样本

旧房屋拆除规划方案

一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 1. 由甲方提供的B405-0026地块内部4#标拆除工程之《招标文件》; 2. 由甲方提供的B405-0026地块内部标拆除工程之《补遗通知》; 3. 现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、 《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 4. 由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 5. 其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 (1)工程名称:xxx房屋改扩建工程。 (2)建设单位:xxx。 (3)施工单位:xxxxxx建筑工程有限总公司。 (4)建筑规模:本工程位于xxxx内,需拆除土木结构平房两栋,面积约36平方米;混合结构平房三栋,面积约50平方米,砖混结构楼房(三层)三栋,面积约23平方米;砖木结构煤棚42间,面积约46平方米;车库及木工房两间,面积约48平方米。共需拆除房屋面积约为368平方米。三、施工组织设计的编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 四、施工前准备及主要施工设备 (一)技术准备工作

(1)首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 (2)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 (3)踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 (二)现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (3)对于生产、使用、储存化学危险品的建筑物的拆除,要经过消防、安全部门参与审核,制定保证安全的预案,经过批准实施。 (4)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 (5)在拆除危险区设置警戒区标志。 (6)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

电梯拆除施工方案模板

电梯拆除施工方案 模板

电梯拆除施工方案 编制/日期: 1月04日 审核/日期: 1月05日 批准/日期: 1月05日 上海昆仑建设工程发展有限公司 拆除负责单位:上海德奥电梯有限公司

一、工程概况 上海两港投资发展有限公司位于沪南公里8666号智城25号楼的2台载重200KG,2层2站的杂物电梯已停用,要移位改造,安装新电梯直达3层,故旧电梯需要拆除。 二、编制依据 1、本施工方案作为指导该工程施工的依据,编制时该工程施工 组织机构设置、施工劳动力、材料、机械组织、施工现场管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工方法及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出工程施工的科学性、可行性及高效性。是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要经济技术文件。 2、本施工组织设计主要依据以下几项编制:国家有关电梯安装 安全的技术文件、规范:GB7588- 《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、GB50310- 《电梯工程质量施工验收规范》,电梯工程安装合同、电梯安装工程施工图纸及施工现场具体情况等。 3、编制目的: 本施工组织设计是对“上海两港投资发展有限公司” (以下简称本工程)在施工组织、施工管理、劳动力组织、

材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等做出详细而周全的设计规划、是本工程在整个施工过程中各个环节始终处于受控状态,达到高标准、高质量、高水平,使业主称心满意,工程管理更加合理有效,工程质量、进度、成本达到最佳。 三、拆除前的准备工作 1 施工准备及预检 2熟悉图纸及资料,其中包括:机房布置图、机械安装图、电气原理图、安装调试说明书、电梯梯井、机房、厅门等有关建筑图。 3根据井道布置图绘制井道脚手架图;脚手架搭设完毕后,必须由安装部门、总包单位及监理单位验收合格后方可施工。 4现场人员配备 电梯安装人员,以电梯工为主,根据施工内容安排电工、电气焊工协助施工。按施工进度要求调整施工人数。 四、拆除方案 1 本次拆除属保护性拆除,所有拆除件,都将全部入库交物业,为保证拆除后的施工洞口得以全面防护,原有的电梯厅门将作为施工洞口做好安全围护,在后续的土建拆除施工时,移交施工队保证现场安全。 2拆除前先将电梯轿厢停至顶层并预留出足够的顶部工作空间,

施工电梯拆除与安装方案(改)

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。设备管道拆除 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 二0一九年十一月

目录 第一章工程概况及施工条件 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工程序及施工方法 (2) 第四章进度计划及控制措施 (4) 第五章资源配置计划 (6) 第六辛工程质量管理措施 (8) 第七章职业健康安全与环境管理 (9)

地上立罐 □1□2□3□4□5□6□7□8□9备注:1-9号储罐

第一章工程概况及施工条件 一、工程概况 本工程位于XXXXXXXXX化工厂罐区,立罐9个,包括储罐、反应釜、工艺管道、保温层、泵及电器仪表等众多工艺装置需拆除。 原充装介质为XXX冷却水残留液。 为确保上述装置拆除工作安全、有序、顺利的进行,我公司根据现场实际情况,同时结合多年的同类工程施工经验编制本方案,作为拆除工作的指导性文件。 二、现场条件 1.临时供水、供电等设施满足拆除施工要求。 2.材料已按要求送达施工现场并检验合格,质量符合设计文件的规定。 3做妤作业面准备,检查道路,明确材料堆放场所位置,操作场所要清理干净。 4.吊车的工作位置已进行处理并满足吊车对工作场地的要求。 三、开工条件 1.技术文件完整齐全,已按程序进行了工程交底。 2.施工方案已批准,并已进行技术和安全交底。 3已办理工程开工文件。 4用于施工的机械、工器具应安全可靠,计量器具、检测器具应检定合格并在有效期内。 第二章编制依据 1本工程项目的原设计图纸和实测数据 2《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3《SYT6696-2007储罐机械清洗作业規范》 4建设单位组织的现场踏勘与技术交底 5同类型工程项目施工经验

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准: 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述................................................. 错误!未定义书签。 二、施工电梯构造....................................... 错误!未定义书签。 1、基础................................................ 错误!未定义书签。 2、外笼................................................ 错误!未定义书签。 3、吊笼................................................ 错误!未定义书签。 4、标准节.............................................. 错误!未定义书签。 5、附墙架.............................................. 错误!未定义书签。 6、驱动装置............................................ 错误!未定义书签。 7、安全限速器.......................................... 错误!未定义书签。 8、电器设备............................................ 错误!未定义书签。 9、对重装置............................................ 错误!未定义书签。 三、安装与拆卸......................................... 错误!未定义书签。 1、基本要求............................................ 错误!未定义书签。 2、施工电梯基础........................................ 错误!未定义书签。 3、外笼及吊笼安装...................................... 错误!未定义书签。 4、电缆及电气装置的安装检查............................ 错误!未定义书签。 5、吊杆安装............................................ 错误!未定义书签。 6、导轨架的安装........................................ 错误!未定义书签。 7、附墙支撑的安装...................................... 错误!未定义书签。 8、对重的安装........................................... 错误!未定义书签。 9、天轮及对重钢丝绳的安装.............................. 错误!未定义书签。 10、电缆导向装置....................................... 错误!未定义书签。 11、安全限位装置的安装................................. 错误!未定义书签。 12、安装后的检查....................................... 错误!未定义书签。 四、操作与使用.......................................... 错误!未定义书签。 1、操作前的检查与润滑................................... 错误!未定义书签。 2、操作前的准备工作.................................... 错误!未定义书签。 3、操作运行............................................ 错误!未定义书签。

旧电梯拆除施工方案(新)

旧梯拆除施工方案

目录 一、工程概况 二、施工组织结构和管理规定 三、施工方案、计划和流程 四、施工安全的保证措施 五、对工期的保证措施 六、文明施工措施 七、施工场地及施工用电要求 八、吊装搭棚计划

工程概况: 1、本拆除工程全部由我司承接拆除。 2、我司将严格完成该工程项目,并届时根据现场实际情况制定周密、细致的施工方案。 3、电梯的拆除工期自需方提供合格井道和提供必备施工条件之日算起,我司保证在15个工作日 内完成。 4、我司对此工程高度重视,将投入多名工程管理人员(负责工程协调、施工现场安全管理等工作) 保证工程的施工工期;该工程因为陈旧电梯,具有项目技术难度高、环境复杂等特点。需我公司各部门协同努力及需方的紧密配合,才能保质按期圆满完成各项工程项目,因此制定此方案,希望各单位按此方案严格执行,使该工程能顺利完成,对于施工方案中未能提出的一些细节将在施工中不断完善和补充。 施工组织结构和管理规定: 一、该拆除工程的施工,由我司负责管理,其属下分设工程部门、技术部门、项目负责人等相关部门 分别担任施工实施与配合,其职能如下: 1、工程部门是整个工程的具体实施部门,计划X台电梯共需人员X人。: 2、技术部门负责解决施工过程产生的技术问题同时对安装工艺进行监督指导。 3、项目负责人将根据施工进度,进行现场不定期的安全抽查工作,保证施工安全。 二、施工过程中的运作如下: 1、工程部门将派驻项目负责人对施工进度进行监控,并负责解决和业主、土建部门的施工配合问题, 确保工程按计划完工。 2、工程人员负责现场拆除工作,工程人员必须服从管理人员、监理公司及业主统一管理

电梯拆除施工方案42919

电梯拆除施工方案 菱王电梯有限公司山西分公司 工程部安装部

目录 一、工程概况 二、施工组织结构和管理规定 三、施工方案、计划和流程 四、施工安全的保证措施 五、对工期的保证措施 六、文明施工措施 七、施工场地及施工用电要求 八、吊装搭棚计划

工程概况: 1、本拆除工程全部由菱王电梯有限公司山西分公司工程部承接拆除。需我公司工程本部各部门协同努力及需方的紧密配合,才能保质按期圆满完成各项工程项目,因此制定此方案,希望各单位按此方案严格执行,使该工程能顺利完成,对于施工方案中未能提出的一些细节将在施工中不断完善和补充。 施工组织结构和管理规定: 一、该拆除工程的施工,由菱王电梯有限公司山西分公司工程部负责管理,其属下分设工程科、技术 科、项目负责人等相关部门分别担任施工实施与配合,其职能如下: 1、工程科是整个工程的具体实施部门,计划6台电梯共需人员30人。: 2、技术科负责解决施工过程产生的技术问题同时对安装工艺进行监督指导。 3、项目负责人将根据施工进度,进行现场不定期的安全抽查工作,保证施工安全。 二、施工过程中的运作如下: 1、工程科将派驻项目负责人对施工进度进行监控,并负责解决和业主、土建部门的施工配合问题,确 保工程按计划完工。 2、工程人员负责现场拆除工作,工程人员必须服从管理人员、监理公司及业主统一管理

废旧设备拆除方案

上海浦虹电缆厂 电线电缆生产设备工程拆除方案 我单位上海协力物资利用有限公司对上海浦虹电缆厂电线电缆生产设备部分工程非常重视,组织专业人员进行现场实地查勘,根据现场情况为了保质量保安全完成任务,我公司特制定如下施工方案。计划投入施工人员40人左右,其中技术负责人4名,安全监督员4名。投入施工设备吊车16T-30T各一辆,铲车:3T两辆6T铲车一辆。我单位经过实地查勘人员多次研究讨论认为工程的拆除天数需要20天,我们可根据委托方对工程进度的要求进行调整。 鉴与有些设备涉及明火作业低空作业并有以下特点: *工作环境密封,空气循环性差, *低空平台设备拆除危险、困难 *部分高压设备。 ─.工程概况 ⒈ 1工程简介 ⒈ 1.1工程名称: 上海浦虹电缆厂电线电缆生产设备拆除工程 ⒈ 1.2工程地点: 拆除地:浦东新区穿周公路8238号

1.1.3拆除工期: 按合同约定 1.1.4上海浦虹电缆厂拆除工程的具体拆除要求为: 生产电线电缆生产设备 1.2工程特点 1.2.1、工程量大。拆除工程包括设备的拆除、运输等项目内容,整个工程拆除量大,工序复杂。在这样规定的时间内要完成这样的拆除工程,工期非常紧张,责任重大,平面布置紧张。我们务必合理安排时间,投入足够劳动力以及其他资源,以确保按时、安全地完成拆除工程。 1.2.2、需要拆除设备复杂量多,部分设备在低空平台,使拆除难度增大。 1.2.3、全面多点开工,作业人员多,施工组织难度大。各车间必须同时进行设备及辅助设备拆除施工。 1.2.4、有些地方施工环境狭小,空气循环差,照明条件不尽理想,作业量大。大多拆除工作面为室内作业,加之有是多工种多人数进行施工,这要求我们合理施工程序与步骤,以确保安全施工安全。 1.3工程主要施工范围 1.3.1工程主要施工范围。

施工升降机拆卸方案之欧阳家百创编

施工组织设计(专项拆卸施工方 案)报审表 欧阳家百(2021.03.07) 工程名称:娄桥街道保障性安居工程(B-13地块)编号:

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份 娄桥街道保障性安居工程(B-13地块) 专 项 拆 卸 方 案 编制人职务

审核人职务 批准人职务 编制日期 目录 一、工程概况 二、起吊设备、工具的选用 三、拆卸时的准备工作和注意事项 四、施工升降机的拆卸 一、工程概况: 本工程主体已经完工,为了更合理的使用资源,让塔吊能更充分的发挥经济效益,现决定拆除塔吊,安全为了生产,生产必须安全,为了确保该塔吊能顺利拆卸完毕,特制定如下方案。 二、起吊设备、工具的选用 三、拆卸时的准备工作和注意事项

 四、施工升降机的拆卸 4.1拆卸顺序 清理场地→做防坠实验→安装吊杆→拆除上限位及上极限行程开关碰铁→拆除配重及天轮(带对重升降机用)→拆除导轨架→拆除电缆护圈(与导轨同步拆卸)→拆卸附墙架(与导轨架同步拆卸)→电缆拆除→驱动体拆除→吊笼(底架)→整理。 4.2拆除前准 4.2.1技术准备

项目施工升降机拆卸方案

工程名称: 工程地址: 机械名称:施工升降机型号:SC200/200 自编号: 使用单位(章):

目录 一、施工升降机工程概况 (2) 二、升降机拆卸计划 (3) 三、拆卸前的安全要求和准备 (4) 四、拆卸过程的安全保证措施 (6) 五、升降机的拆卸工艺技术 (7) (一)、升降机拆卸流程图 (7) (二)、电缆导向装置的拆卸 (8) (三)、导轨架及附墙架的拆卸 (8) (四)、上传动机构,吊笼的拆卸 (9) (五)、材料运输及现场清理 (10)

SC200/200 型施工升降机拆卸方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制依据: 《TW系列施工升降机使用说明书》; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 一、施工升降机工程概况 施工升降机型号为SC200/200,升降机总高度米. 升降机施工升降机概述 该升降机施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 工程所使用为SC200/200型施工升降机,双笼,传动结构在吊笼上方,每个吊笼额定载重量为2000kg的施工升降机,具体技术参数如下:

拆卸要求: 二、升降机拆卸计划

三、拆卸前的安全要求和准备 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。 2、清理足够大的场地,堆放拆卸下的零件部件,要有标志杆围起作业,禁止非工作人员入内,防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、准备拆卸过程中的专用工具和设备,考虑本工地无吊塔协助拆卸,必须预先安装吊笼自带吊杆,并检查钢丝绳和卷扬机是否正常,以确保拆卸过程的安全. 4、进行施工升降机的全面检查,确保运行通道无障碍,消除所有安全隐患,并必须进行一次限速坠落试验. 拆卸工具:

旧电梯拆除施工方案

旧梯拆除施工方案 目录 一、工程概况 二、施工组织结构和管理规定 三、施工方案、计划和流程 四、施工安全的保证措施 五、对工期的保证措施 六、文明施工措施 七、施工场地及施工用电要求 八、吊装搭棚计划 工程概况: 1、本拆除工程全部由我司承接拆除。需我公司各部门协同努力及需方的紧密配合,才能保质按期圆满完成各项工程项目,因此制定此方案,希望各单位按此方案严格执行,使该工程能顺利完成,对于施工方案中未能提出的一些细节将在施 工中不断完善和补充。 施工组织结构和管理规定:

一、该拆除工程的施工,由我司负责管理,其属下分设工程部门、技术部门、项目负责人等相关部门 分别担任施工实施与配合,其职能如下: 1、工程部门是整个工程的具体实施部门,计划X台电梯共需人员X人。: 2、技术部门负责解决施工过程产生的技术问题同时对安装工艺进行监督指导。 3、项目负责人将根据施工进度,进行现场不定期的安全抽查工作,保证施工安全。 二、施工过程中的运作如下: 1、工程部门将派驻项目负责人对施工进度进行监控,并负责解决和业主、土建部门的施工配合问题, 确保工程按计划完工。 2、工程人员负责现场拆除工作,工程人员必须服从管理人员、监理公司及业主统一管理 三、施工管理----电梯拆除现场管理细则 1、各台电梯负责拆除的小组长为该区安全负责人,该区的施工安全由小组长负责。 2、烧焊动火必须先向有关负责人申请,违反各区总包单位规定擅自动火的,按规定追究当事人、 组长的责任。 3、每天开工前组长负责检查各拆除人员的安全带、安全帽、工作服、胸卡的佩戴情况,并作相应 登记。 4、收工时必须有专人负责检查各层安全防护栏,确保各层安全防护栏完好、无遗漏,并作纪录。 5、各区的拆除人员由各组长每天考勤,如有特别情况不能开工的,必须提前向总负责人申请,同 时如果发现现场有未上报的人员在施工,将追究组长的责任。 6、严禁在工具房所设吸烟区以外吸烟。 7、严禁在公共场所随地扔垃圾,或在草地上休息、打闹等等有损我公司形象的行为都必须禁止。 8、工具房必须每天设定卫生负责人。 9、各区仓库的电梯物料进出必须作登记。 10、严禁在工具房所设吸烟区以外吸烟。 11、严禁在公共场所随地扔垃圾、口出秽言、打闹等有损我公司形象的行为。

电梯拆除施工方案(2)

电梯拆除施工方案 一、工程概况 二、编制依据 三、拆除前的准备工作 四、拆除方案 五、拆除中的安全防护措施 六、拆除后的零件存放及保护工作 一、工程概况 二、编制依据 1、本施工方案作为指导该工程施工的依据,编制时该工程施工组织机构设置、施工劳动 力、材料、机械组织、施工现场管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工方法及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出工程施工的科学性、可行性及高效性。 是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要经济技术文件。 2、本施工组织设计主要依据以下几项编制:国家有关电梯安装安全的技术文 件、规范:GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、GB50310-2002《电梯工程质量施工验收规范》,电梯工程安装合同、电梯安装工程施工图纸及施工现场具体情况等。 3、编制目的: 本施工组织设计是对“ __________________ ”(以下简称本工程)在施工组织、施 工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等做 出详细而周全的设计规划、是本工程在整个施工过程中各个环节始终处于受控状

态,达到咼标准、咼质量、咼水平,使业主称心满意,工程管理更加合理有效,工程质量、进度、成本达到最佳三、拆除前的准备工作 1施工准备及预检 2熟悉图纸及资料,其中包括:机房布置图、机械安装图、电气原理图、安装调试说明书、电梯梯井、机房、厅门等有关建筑图。 3根据井道布置图绘制井道脚手架图;脚手架搭设完毕后,必须由安装部门、总包单位及监理单位验收合格后方可施工。 4现场人员配备 电梯安装人员,以电梯工为主,根据施工内容安排电工、电气焊工协助施工。按施工进度要求调整施工人数。 施工安全环保管理网络图: 工洞口得以全面防护,原有的电梯厅门将作为施工洞口的防护而保留。在后续的 安装施工时,以新装电梯的厅门替换旧的厅门,以保证现场安全。 2拆除前先将电梯轿厢停至顶层并预留出足够的顶部工作空间,并使用足够强度的钢制管材将对重进行支顶。 3使用载荷5T的手拉葫芦对电梯轿厢进行保护性悬吊,目的是在曳引绳未拆除前, 搭设井道脚手架时,增加保险系数。 4关闭所有电梯电源,并在关闭电源的控制开关上进行警示性标记的悬挂,以保证用电安全,防止施工中的触电事故。 5拆除曳引绳。在拆除过程中,除进行底坑曳引绳的摘除工作时,其余任何时间, 均禁止任何人进入电梯底坑。进入底坑工作时,必须一人工作,一人监护,并且必须佩戴必要的安

旧设备装置拆除工程拆卸搬运安全环保协议

旧设备装置拆除工程拆卸搬运安全环保协议 甲方:山东晋煤明水化工集团有限公司(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 丙方:(以下简称丙方) 签订地点:山东省章丘市 签订时间: 根据2014年月日甲乙双方所签订《旧设备出售合同》第七项第8条“合同签订后另签拆卸、搬运、安全、环保协议”之规定,针对化工装置的拆除具有施工难度大、危险因素多等不利因素,为确保拆除工程施工中人身、设备的安全,避免出现安全、环保等事故,依照《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,明确甲乙双方安全环保责任,明确施工安全,经双方协商,自愿签订本协议,以便共同遵守执行。 一、甲方安全环保责任 1、装置拆除前,甲方须对乙方委托拆除丙方(公司)的资质和条件进行审查,确认其符合且具备下列条件:持有相关部门

颁发的营业执照和资质证书,持有法定代表人证明书、授权委托书,合格后方可进行施工。 2、开工前必须对乙方项目负责人等进行全面的安全技术及文明施工进行交底,应有完成的交底资料和交底记录,并经双方交底人员签字。 3、不定期检查拆除施工现场,对乙方在拆除过程中违反有关安全、环保生产规章制度的行为予以制止和纠正,并发出书面整改通知书,落实违规赔偿。 二、乙方安全环保责任 1、必须认真贯彻执行国家有关安全生产和环保政策、法令、法规、遵守国家、行业及甲方有关安全、文明施工的各项规章制度。 2、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规为施工人员配备合格的劳动防护用品及施工安全用具,特种作业人员必须持国家相关部门颁发的有效《特种作业证》上岗。拆除期间,乙方负责管理好丙方的拆除人员,严格遵守甲方的各项规章制度,不能在甲方厂区内发生偷盗、打架等违法行为,如出现以上违法行为,甲方有权上报公安机关依法处理。

人货电梯拆除方案doc

六安和顺五期1、2、3#楼工程 人 货 电 梯 拆 除 方 案 安徽水利开发股份有限公司 六安和顺项目部 二0一二年九月二十日

一、工程概况

本工程1、2、3#楼各24层,楼体较长,共计3台人货电梯,分别安装在1#楼北侧7轴处和2#楼东侧25轴处,3#楼北25轴。人货电梯安装高度约75m,附墙安装5道。为确保拆卸工作安全、顺利地进行,根据施工现场的实际情况,特制定本拆卸方案。 (二)、施工平面布置图(另附) (三)、施工要求和技术保证条件 1、供电要求: 施工升降机总配电:按建设部施工现场临时用电安全技术要求及阜阳市质量安全站的要求,施工升降机用电符合JGJ46-2005施工现场临时用电要求,实施三相五线制,电压380V,50HZ交流电源,重型橡胶电缆25㎡。施工升降机专用电缆送至本电梯专用配电箱(现场配备)配电箱内必须设置符合安全要求的空气开关及漏电保护器。 2、拆卸人员岗位责任制: 1)、总负责1名:负责全面的安全管理及现场协调工作。 2)、总指挥1名:负责全面的指挥工作,所有施工人员必须听从其正确指挥。 3)、起重工4-6名:负责施工升降机组装,机械结构调整。 4)、操作工2名:负责操纵升降机,一定是专业操作人员,且具有操作证。 5)、专业电工1名:负责施工升降机电气部分的组装及调整,施工升降机拆卸后,要对所有限位开关及安全装置进行检查。 3、现场管理及注意事项 1)、要求全体管理人员及操作人员必须持证上岗; 2)、所有操作人员必须严格遵守本工种安全技术操作规程,并经过技术交底; 3)、作业人员必须带齐工作所需的机具、吊具及安全防护用品; 4)、拆除时坠落半径内需清场,在拆卸现场设置安全警戒区域,安排专职安全巡查人员,禁止非操作人员进入拆卸现场。 4、技术保证条件 1)、组织管理体系健全,运行正常。 2)、编制专项施工方案,对管理人员和安装人员进行书面交底。 3)、核查专业安装单位的资质证书及特种作业人员上岗证书。 4)、认真学习《SC200/200施工升降机说明书》,并严格按照说明书要求进行操作。 二、编制依据 1、《SC200/200施工升降机说明书》。 2、《建筑起重机安全规程》GB5144-85。

施工升降机安装拆卸方案

施工升降机安装与拆卸施工方案施工升降机安装与拆卸施工方案 第一章工程概况 一、工程概述 响水湾度假公寓住宅楼项目包括地下室及5#-8#楼,共计4栋建筑。该项目位于海口市府城镇南渡村对面坡,用地面积2.51万平方米,拟建4栋18层住宅楼,设1层地下室,建筑面积6.25万平方米。由海南运顺房地产开发有限公司投资建设,海南华磊建筑设计咨询有限公司设计,海南中外建工程管理有限公司监理,海南地质综合勘察设计院勘察,山河建设集团有限公司总承包。结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。其中5#、6#楼建筑高度均为55.45m,7#、8#楼建筑高度均为54.60m,采用施工升降机进行垂直运输,其中最大安装高度为60m。 第二章编制依据 一、编制依据: 1.1 海南华磊建筑设计咨询有限公司设计的施工图纸。 1.2 《建筑法》、《安全生产法》、《建筑施工现场管理条例》等法律、法规。 1.3 本公司现行安全生产管理制度、考核标准、程序手册、操作手册、

施工升降机安装与拆卸施工方案安全文明施工标准化手册。 1.4 现场地理条件及施工环境。 1.5 《建筑施工企业三级安全教育》。 二、文献资料及规范 2.1 《建筑施工手册》第一册,中国建筑工业出版社出版(第四版)。 2.2 《高层建筑施工手册》下册,中国建筑工业出版社出版(第二版)。 2.3 《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)。 2.4 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 2.5 《建筑工安全检查评分标准》(JGJ59-2011)。 2.6 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)。 2.7 《建筑结构荷载规范》(GBJ9)。 2.8 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。 2.9 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010) 3.0《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 第三章设备构件要求 一、架体制作 1、立柱 立柱是施工升降机支承天梁的结构件,其外部可支撑和引导吊篮作垂

废旧设备拆除方案

高密原造纸厂 旧生产设备工程拆除、厂房改造维修方案 我单位对高密原造纸生产设备工程非常重视,组织专业人员进行现场实地查勘,根据现场情况为了保质量保安全完成任务,我公司特制定如下施工方案。计划投入施工人员40人左右,其中技术负责人4名,安全监督员4名。投入施工设备吊车16T-30T各一辆,铲车:3T两辆6T铲车一辆。我单位经过实地查勘人员多次研究讨论认为工程的拆除天数需要天,我们可根据委托方对工程进度的要求进行调整。 鉴与有些设备涉及明火作业低空作业并有以下特点: *工作环境密封,空气循环性差, *低空平台设备拆除危险、困难 *部分高压设备。 ─.工程概况 ⒈ 1工程简介 ⒈ 1.1工程名称: 高密原造纸厂旧生产设备工程拆除、厂房改造维修 ⒈ 1.2工程地点: 拆除地:高密原造纸厂 1.1.3拆除工期: 按合同约定

1.1.4拆除工程的具体拆除要求为: 旧生产设备拆除、厂房改造维修 1.2工程特点 1.2.1、工程量大。拆除工程包括设备的拆除、运输等项目内容,整个工程拆除量大,工序复杂。在这样规定的时间内要完成这样的拆除工程,工期非常紧张,责任重大,平面布置紧张。我们务必合理安排时间,投入足够劳动力以及其他资源,以确保按时、安全地完成拆除工程。 1.2.2、需要拆除设备复杂量多,部分设备在低空平台,使拆除难度增大。须用H钢制作4架大梁,对两屋山进行加固,然后对屋山进行拆除。对原厂房灰土墙铲除,用水泥砂浆进行抹平修复。 根据以上特点,我公司施工人员进入施工现场前对工程施工及人员的安排作如下布置:

施工电梯安装拆除施工方案

外用电梯施工方案 一、工程概况 工程名称:聚鑫三期自然天城B3#楼 地址:金州五一路以北七里村附近 施工单位:大连安泰建设有限公司 建设单位:大连中连房屋开发有限公司 监理单位;北京北辰监理有限公司 设计单位:大连松岩勘察设计有限公司 结构形式:主体结构为剪力墙结构 建筑面积:15286 m2 标准层层高:3 m 共32层 建筑物高度:m 二、施工电梯位置及基础 本工程施工电梯采用广州京龙工程机械有限公司生产的SC型升降机,安装位置于本 楼南面21轴一24轴之间,基础垫层采用C15砼100伽厚,基础采用C35砼300伽厚(基础持力层为中风化岩石层),内配①12双层双向钢筋网@2O0nm,基础顶面距地面0.9m , 周边砌筑180伽厚砖墙,高出地面150伽,防止雨水进入。基础中心距楼L=3.2m 长度A=4.4m 宽度B=3.8m。基础预埋4根①24螺栓长度600伽,高出基础面160伽。如图: 三、安装准备阶段 1、场地清理,清除场内道路障碍物,保证具备应有作业空间,地面平整,高空无电

2、组织安装队伍在作业前进行必要的安全技术交底。 3、检查导轨架等金属结构有无变形、裂纹等,并检查金属结构的连接件是否牢固可靠,确保安装开始前整台机器处于完好状况。 4、对升降机的基础部位,附墙位置及其隐蔽件,根据有关规定进行验收,合格后方可进行安装作业。 5、拆卸区域设置警戒线,有明显标志,并有专人监护。 6所有作业人员必须戴好安全帽,高空作业人员系好安全带,对索具、专用扳手等工具经检查合格后方可使用。 四、安装程序 在进行升降机安装工作之前,必须详细阅读所有有关技术资料,熟悉升降机的机械和电器的性能及原理,尤其是对各项安全要求要严格遵守。整个安装过程应严格按SCD200/200J施工电梯安装操作规程进行。 1.升降机安装的主要程序 制作基础一一安装主机一一安装电缆(并接通电缆)一一安装下限位碰铁一一安装标准节(导轨架)同时安装附墙架及电缆保护架一一安装对重一一安装上限位碰铁及极限开关碰铁。 2.施工电梯性能参数表

施工升降机拆卸专项施工方案

清云高速公路 西江特大桥项目经理部 施工升降机拆卸专项施工方案 广东省长大公路工程有限公司 清云高速公路西江特大桥项目经理部 二〇一七年四月 清云高速公路 西江特大桥项目经理部 施工升降机拆卸专项施工方案 编制: 复核: 审核: 目录 一、工程概述 ......................... 错误!未定义书签。 二、拆除方案介绍 (3) 三、前期准备工作 (3) 、人员准备 (3)

、设备机具准备 (3) 、拆卸前的准备工作和拆卸时注意事项 (4) 四、施工升降机拆除 (5) 五、拆除进度安排 (6) 六、安全防护措施 (6) 七、施工升降机应急预案 (7) 、应急处置基本原则 (8) 、事故类型和危害程度分析 (8) 、组织机构 (8) 、预警和防控 (8) 、应急处置 (9) 、应急物资与装备保障 (10) 八、场地及文明施工 (10) 一、工程概述 清云高速公路西江特大桥共有2个水上墩,分别是16、17号墩,墩身设计标高为米。每座墩身设置两部施工电梯作为施工阶段人员运输设备,其中16、17号墩上游为SC200/200G型号施工升降机,16、17号墩下游为SCQ200/200V型号施工升降机。升降机采用固定式安装,考虑16号墩上横梁通道已搭设完成16号墩上游电梯即将停止使用,安装高度为147米,共有25到附墙,98个电梯标准节,拟按部署将施工升降机进行拆除。

二、拆除方案介绍 施工升降机采用上游QTZ160塔吊配合拆除,从上往下顺序,4个标准节一节节拆除,标准节→电缆护圈→附墙装置。 三、前期准备工作 、人员准备 表一施工升降机拆除人员岗位安排 、设备机具准备 表二施工升降机拆除主要机械设备、工具一览表

相关文档