浙江国华宁海电厂#1~#4机组供热改造

气动止回阀

技术规范书

招标方:浙江国华浙能发电有限公司投标方:

中国宁海 2014年月

目录

附件1 技术规范 (1)

附件2 供货范围 (9)

附件3 技术资料和交付进度 (11)

附件4 交货进度 (14)

附件5 检验和性能验收试验 (15)

附件6 技术服务和联络 (17)

附件7 分包与外购 (19)

附件8 大(部)件情况 (19)

附件9 附图 (19)

附件10 运行维护手册编写说明 (20)

附件1 技术规范

1 总则

1.1 本规范书仅适用于浙江国华宁海电厂#1~#4机组供热改造工程所使用的气动止回阀。它包括阀体、及其辅助设施的功能设计、结构、性能、试验、安装和维护等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准、全新的优质产品及其相应服务。

1.3 投标方如对本规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在“差异表”中。如投标方没有对本规范书提出书面异议,招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求,并以此为依据进行验收。

1.4 本规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。

1.5 投标方须执行本规范书所列要求、标准,本规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范书所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。本规范书所使用的标准如遇与投标方执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。所有标准都会被修订,投标方制造过程中应执行最新版本。

1.6 本规范书经招投双方共同确认和签字后作为订货合同的附件,与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。

1.7 投标方对气动止回阀负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。

1.8 在合同签订后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。

1.9 投标方配套电动机应满足下列总的要求:

2 设计与环境条件

2.1 环境条件

2.1.1 厂址:浙江国华宁海电厂位于浙江省宁波市宁海县强蛟镇境内。

2.1.2气动止回阀布置位置:室内。

2.1.3 电厂海拔高度: 6m

年平均气温: 16.4℃

历年极端最高气温: 39.7℃

历年极端最低气温: -9.6℃

年平均相对湿度: 82%

厂址场地50年超越概率10%、3%水准下的地震动水平峰值加速度,分别为0.078g和0.118g,相应的地震烈度分别为Ⅵ度和VII度。

3 设计和运行条件

3.1 系统概况和相关设备:设备安装地点:室内。

3.2 阀门设计寿命为30年。

3.3 主要技术参数(暂定)

气动抽气止回阀主要技术参数见表3.2-1。

表3.2-1 气动止回阀主要技术参数

4 技术要求

4.1 用途:此气动抽汽止回阀用于再热蒸汽、冷段改造的抽汽管路上。其周围空气最高温度50℃,其周围空气最低温度为环境温度。

4.2 气动抽汽止回阀应具备如下功能:

a.阀门在100%~10%行程范围内,快速关闭时间小于0.5秒。

b.正常开启、关闭时间为5~20秒。

4.3 气动抽汽止回阀具有良好的严密性,零泄漏、无卡涩、寿命长、力矩小。

4.4 气动抽汽止回阀为气开式,由电气控制装置、气动执行机构过滤减压阀,气源截止阀和阀门组成。控制信号通过控制器输出控制指令,由气动执行机构驱动阀门动作,实现各种控制功能。

4.5 阀门连接:可根据制造厂标准型式定。

4.6 电气控制装置

a) 气动抽汽止回阀电气控制装置由操作单元、控制器、显示和报警单元组成。

b) 操作单元有自动、手动和远方就地操作方式。

c)控制器接受操作单元信息,进行逻辑判断输出功能指令,控制电磁阀,实现各种功能控制。电磁阀失电时阀门为开启状态,电磁阀带电时阀门关闭,电磁阀允许长时间带电而不会烧坏电磁阀线圈。

d.)显示和报警单元有:阀门“开启”“关闭”等工作状态显示。

e.)气动止回阀在气源消失时应保位。

f.)需配供现场安装必须的安装附件。

4.7 连续可调型气动执行机构技术规范

4.7.1气动执行机构及其附件,在仪用空气压力400KPa至800KPa范围内应能安全地工作。

4.7.2气动执行机构带有智能一体化电/气阀门定位器(含I/P转换器、阀门定位器、阀位变送器等),品牌为SIMENS的Sipart PS2,要求保位的气动执行机构应具有自锁功能。

4.7.3每一气动执行机构应配有可调整的过滤减压阀,以及监视气源和信号的压力表。

4.7.4气动执行机构应配置手轮,以便在动力源消失时就地手动操作。

4.7.5智能型电/气阀门定位器应保证输入信号与输出行程成线性关系或函数关系。位置发送器应能将执行机构阀杆的机械位置的输出转换为成正比例的4~20mADC输出信号。4~20mADC输出信号对应全关~全开位置,并可现场设置。

4.7.6气动执行机构的始终端应装设行程开关(可调)。这些开关在每个开关方向应各具有独立的二副常开触点及二副常闭触点。

4.7.7带保护用电磁阀,其直径大小和所需的最小差压应与其相应的气动执行机构功能要求相一致。电磁阀应装配好,并配好管路及接头(G1/4接头),电磁阀线圈电压应为220VAC、单电控,允许常带电(高温H级)。

4.7.8模拟量输入信号:4~20mADC/300Ω(输入信号/输入阻抗)

4.7.9环境条件

·使用的环境温度:-25℃~+55℃

·使用环境的相对湿度:5%~100%

·大气压力:86~106kPa

4.7.10气源条件

·供气压力:450~800kPa

·含油量:≤10PP m

·含尘量:≤0.1g/m3

4.7.11气动执行机构主要技术指标:

·基本误差:≤±1.5%额定行程

·回差:≤±1.5%额定行程

·死区:≤±0.8%输入信号量程

4.7.12气源压力影响:

执行机构中的阀门定位器输入端子的气源压力,从公称值变化+10%~-10%时,

行程变化不大于额定行程的

1.5%。

4.7.13漂移:4h的漂移应不大于额定行程的1.0%。

4.7.14机械振动影响:执行机构应能承受频率为10~50 Hz,位移幅值为0.15mm和频率为55~150 Hz,加速度为20m3/s的三个相互垂直方向的正弦扫频试验,行程下限值和量程变化应不大于额定行程的1.5%。

4.7.15作用方式:正作用式和反作用式。

4.7.16位置变送器:

·输出信号/负载电阻:4~20mADC/750Ω

·电源:24VDC(由DCS模拟量输入卡件供电)

·负载电阻:≥750Ω

·基本误差:0.5%全行程

4.7.17自锁保护装置

·动作时间:≤1 s

·电源电压:220VAC+10%(-20%)

·闭锁效果:执行机构自锁后,阀位变化每小时不大于额定行程的5%。4.7.18行程开关:

·接点开关容量

220VAC 5A

110VDC 2A

·始终端可调范围:全程连续可调

·机械寿命:107次

4.7.19气动执行机构外壳防护等级至少为IP67。

4.7.20供货范围至少包括:

·薄膜式或气缸式气动执行机构

·智能型电/气阀门定位器(包括电/气转换器和气动定位器、位置发送器、压力表)

·开关和信号装置(包括行程开关、机械位置指示等)

·手轮操作机构

·自锁保护装置(如果要求)

·电磁阀和就地操作开关

·过滤减压装置

·全套气管路、附件

·气源截止阀(不锈钢针型阀,螺纹连接,配1只螺纹-焊接管接头)

4.8 噪声要求

尽量降低气动抽汽止回阀运行过程中的噪声,设备的噪声水平符合“工业企业噪声卫生标准”的规定,装置正常运行时,在离设备1m处,测其噪音声不大于75Db(A).

5 制造工艺要求及重要部件材料

5.1 止回阀阀按国家标准设计、选材、制造及实验,质量管理及保证应遵循国家标准。

5.2 投标方应对设备和备件的材料选择负责。选用的材料应有利于流体流动和适应各种运行工况。

5.3 阀体应铸造、锻造或焊接而成。

5.4 阀体结构长度应符合GB/T 12221或GB/T 15188.1~15188.4的规定。

5.5 阀座和阀瓣密封面可在阀体、阀瓣上直接加工而成,也可镶装密封圈或堆焊其他金属,其结合型式必须保证使用中不松动、不脱落,结合处不泄露。

5.6 承压件的焊接和补焊应符合GB 150、JB/T 1613的规定。对焊接端的坡口型式及尺寸参照GB/T 9124、GB/T 12224或JB/T 3595的规定。

5.7 碳素钢阀门同一部位的补焊次数不宜超过两次,合金钢阀门同一部位的补焊次数不应超过三次。

5.8 承压件补焊后应按有关规定重新进行消除内应力和改善热影响区晶粒的热处理。

5.9 止回阀主要零件材料应根据工作压力、使用温度及工作介质等因素按JB/T 5300的规定选用。

5.10 材料应具有化学成分和力学性能的试验报告及符合相应材料最新标准的质量合格证明。

5.11 与介质接触的零件材料的耐腐蚀性能应不低于阀体材料。

6 设计制造标准

投标方最低限度地应符合下列标准的规定,同时应采用最新版本的相应标准,具体如下:

标准代号名称

JB/T3595-2002 《电站阀门一般要求》

JB2593-84 《电站阀门制造技术条件》

ZBJ98015-89 《锅炉管道附件承压铸钢件技术条件》

GB/T15188.1 《阀门的结构长度对焊连接阀门》

ANSIBI6.34 《法兰、螺纹和焊接的阀门》

JB/T9092 《阀门的检验与试验》

GB 12221-89 《阀门结构长度》

GB 12232∽12239-89 《通用阀门技术条件》

GB 3077-88 《合金结构钢技术条件》

GB 12225∽12229-89 《通用阀门材质技术条件》

JB 8-82 《产品标牌》

GB 12224-89 《钢制阀门一般要求》

GB 12235-89 《通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀》

GB 12236-89 《通用阀门钢制旋启式止回阀》

ZB J16 005-90 《锻钢阀门》

GB 12252-89 《通用阀门供货要求》

GB 13927-92 《通用阀门压力试验》

GB 755-87 《旋转电机基本技术要求》

GB 997 《电机结构及安装型式代号》

GB 4942-1 《电机外壳保护等级》

DL/T 923-2005 《火力发电用止回阀技术条件》

7 试验、检查和服务

7.1在气动止回阀出厂前,投标方应事先通知招标方,后者可派员对出厂检验过程进行监督。

7.2如招标方提出要求,投标方应派员指导现场安装和配合试运行。

投标方应具备先进的培训设备对招标方人员进行培训,并免费提供详细的培训文件。

7.3投标方应保证所提供的设备满足电厂安全、可靠运行的要求,并对气动执行机构的设计、制造、供货、试验、装箱、发运、现场调试等全过程全面负责。

7.4产品的设计制造和验收试验应遵照有关规定和标准,并满足本规范书的要求。

7.5投标方提供的产品保质期(指机组168小时通过后对该设备性能考核合格后算起)后12个月内,若发生制造质量问题,投标方应无偿修复和零件配置,甚至产品更换工作。投标方投标方产品保质期12个月后投标方应满足招标方对产品的技术咨询和零件的供给(有偿)。

7.6每一止回阀在工厂内,在无水条件下应进行三次全开到全关及全关到全开的装配性能试验;在最大运行压力下应全开全关三次,以确保它们在规定的时间内能够通畅而平稳运行。

7.7每一止回阀应在工厂内进行密封性能试验,用1.25倍的产品公称压力进行水压试验,试验时间不能少于5分钟,不能有任何泄漏现象。在阀门的两个流动方向上都要做性能和泄漏试验。

7.8阀体的水压试验的压力应为公称压力的两倍,试验时无渗漏现象。试验时间应足够进行鉴定观察,试验时间应不小于10分钟。

7.10 投标方对止回阀应抽样一只进行原体的设计验证试验,在质量合格的条件下,该只试验产品可交付招标方使用,试验的内容为止回阀关闭后,两侧分别承受2倍设计压力的试验,试验后部件应无永久变形,原体试验后应重新进行密封性能试验。投标方及时派专业人员到现场指导止回阀的安装,调试并提供有关的技术服务(费用列入总价)。

附件2 供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且阀门的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标方提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。投标方对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出和/或数目不足,投标方仍须在执行合同时免费予以补足。

1.3 本期工程采购2台发电机组所需止回阀,在以下供货清单中除有特别注明外,所列数量均为本期工程所需。

1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。

1.5提供一个大修期间(5年)的备品备件 (包括仪表和控制设备),并在投标文件中给出具体清单。

1.6设备投运后一年内出现产品质量问题,投标方应在接到招标方通知后24小时内到达现场免费修理或更换。

2 供货范围

2.1投标方在买卖双方商定的时间内提供给招标方所需数量的设备及备品备件,并保证符合本规范书书规定的条文和招标方书面提出的特殊要求。若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方补充。

2.2 设备范围

2.2.1 设备供货清单

2.2.2专用工具

大唐甘肃发电有限公司西固热电厂1号机组脱硝催化剂再生项目技术规范

大唐甘肃发电有限公司西固热电厂 1号机组脱硝系统催化剂再生改造工程招标技术规范 1、总则 1.1 大唐甘肃发电有限公司西固热电厂2×330MW机组烟气脱硝工程,采用选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺,SCR烟气脱硝系统采用高灰段布置方式,即SCR反应器布置在锅炉省煤器出口和空气预热器之间,不考虑省煤器高温旁路系统。在锅炉正常负荷范围内烟气脱硝效率均不低于90%,反应器出口NOx浓度不高于40mg/Nm3(6%氧含量,干烟气)。双反应器布置,催化剂采用3层布置,本工程每台锅炉配置2台脱硝反应器,反应器的截面尺寸为11m×8.1m,每台脱硝反应器设计成2+1层催化剂布置方式。烟气经过与氨气均匀混合后垂直向下流经反应器,反应器入口设置气流均布装置,反应器主要由里面布置的催化剂、催化剂支撑梁、反应器壳体、密封板等组成。 1.2 本技术规范适用于大唐甘肃发电有限公司西固热电厂1号机组脱硝系统改造工程,它提出了1号机组脱硝改造的设计、供货(包括催化剂再生)、性能、制造、安装和试验等方面的技术要求。 1.3 设计、设备和材料采购、制造、施工和安装、性能验收、消缺、培训等。配合招标方接受环保主管部门进行的环保验收工作。 1.4 投标方应具备SCR脱硝改造能力,同时以总包的形式完成:(1)1号炉脱硝催化剂上层、下层拆除工作,并进行工厂再生及无害化处理;(2)脱硝烟气流量混合器测点改造;(3)脱硝系统清灰;(4)脱硝系统烟道内部检修;(5)喷氨格栅改造。 1.5 投标方应对系统的设计、设备的选择、布置负责,招标方的要求并不解除投标方的责任,投标方对项目承包负全责。 1.6 1号机组于2009年投产,催化剂采用日本日立BHK公司生产的板式催化剂,单台机组每层催化剂由88个模块组成,上层模块箱体尺寸:1881×948×882mm(L×W×H),下层模块箱体尺寸:1881×948×1560mm(L×W×H),箱体内每一小块尺寸:464×464×664mm,催化剂允许使用温度范围:min300℃/max430℃,允许最高使用温度(连续5小时):430℃;单台机组再生后共计安装176个催化剂模块,催化剂吹灰方式为声波吹灰。 1.7 本次再生催化剂上层、下层每层各88块,催化剂体积单机组总量为30 2.4m3,均采用工厂再生方式,催化剂再生总工期为35天,包含催化剂往返运输和工厂清洗、再生、检验、装拆、处置、回装、“三年SCR管理服务+三年质量质保”等工作。对不能再生的催化剂(催化剂可再生率暂按75%计)进行无害化处置,并补充相应的催化剂。

加氢催化剂的研究进展2详解

加氢催化剂的研究进展 化工12-4 金贞顺 06122533 摘要 综述石油工业中各类加氢催化剂的研究进展,包括汽、柴油加氢催化剂,加氢裂化、加氢异构催化剂, 重油加氢催化剂等。以及加氢过程的各种基本反应(如加氢脱氮、加氢脱硫、烯烃加氢和芳烃饱和等)的热力学研究、基本反应动力学及与催化剂组成及结构特征间的关系、活性组分与载体间的相互作用、反应物分子平均扩散半径与催化剂空间结构的匹配、结焦失活的机理及其抑制措施等。 关键词: 加氢催化剂结焦失活载体 引言 随着环保法规和清洁柴油标准的日益严格,清洁油品的生产将是全球需要解决的重要问题。现有炼油工艺不断改进,创新并开发出一些先进技术以满足生产清洁柴油的需求。加氢裂化技术具有原料适应性强、产品方案灵活、液体产品收率高、产品质量好等诸多优点,催化剂则是加氢裂化技术的核心。重油加氢裂化分散型催化剂主要分为3大类:固体粉末添加剂、有机金属化合物及无机化合物。本文分别对加氢催化剂及载体的研究进展进行简要介绍。 1、汽柴油加氢催化剂研究进展 随着原油的劣质化和环保法规的日益严格,我国在清洁柴油生产方面面临着十分严峻的局面,所以迫切需要研制具有高效加氢精制的催化剂来满足油品深度加氢处理的要求[1-3]。日益提高的环境保护要求促进了柴油标准的不断升级。文中综述了国外炼油企业在柴油加氢催化剂方面的技术进展。 刘笑等综述了国内外有关FCC汽油中硫的存在形态、加氢脱硫反应原理及其催化剂的研究进展。一般认为,FC C汽油中的硫化物形态主要为嚷吩类化合物,且主要集中在重馏分中,汽油的加氢脱硫反应原理的研究也都集中在嚷吩

的加氢脱硫反应上。传统的HDS催化剂由于烯烃饱和率过高不适于FCC汽油的加氢脱硫,可通过改变催化剂的酸性来调整其HDS/HYD选择性。发展高活性、高选择性的催化剂仍是现今研究的热点,同时还应足够重视硫醇的二次生成而影响脱硫深度的问题。 赵西明综述了裂解汽油一段加氢把基催化剂的研究进展。提出在裂解原料劣化的形势下,把基催化剂的研究重点是制备和选择孔容较大、孔分布合理、酸性弱、比表面积适中的载体,并添加助催化剂。从控制拟薄水铝石的制备过程和后处理方法以及添加扩孔剂等角度出发,评述了近年来大、中孔容Alt及其前驱物拟薄水铝石的制备方法。任志鹏等[4]介绍了裂解汽油一段选择加氢催化剂的工业应用现状及发展趋势,综述了新型裂解汽油一段选择加氢Ni系催化剂的研究进展。提出在贵金属价格上涨和裂解原料劣化的形势下,Ni系催化剂是未来裂解汽油一段加氢催化剂的重点发展方向。而Ni系催化剂的研究重点是制备和选择比表面积适中、酸性低、孔体积大、孔分布合理的载体,选择合适的Ni盐前体及浸渍方法,添加第二种金属助剂以及开展硫化和再生方法的研究。 孙利民等介绍了镍基裂解汽油一段加氢催化剂的工业应用状况及研究进展,指出了提高裂解汽油一段镍基催化剂加氢性能的途径及该领域最新发展趋势。文献[5-6]介绍了柴油加氢精制催化剂的研究进展,近年来,随着柴油需求量增加、原油劣化程度加深和环保要求的日益严格,满足特定需求的超低硫柴油仍存在很大挑战,柴油加氢精制催化剂的研制和开发取得较大进展。介绍了载体、活性组分、助剂和制备方法(液相浸渍法、沉淀法和溶胶一凝胶法)等因素对催化剂活性的影响,结果表明,溶胶一凝胶法较其它方法有较优的一面。具体探讨了溶胶一凝胶法的制备条件对催化剂活性的影响,也为设计、开发高活性加氢精制催化剂积累了经验。 马金丽等介绍了柴油加氢脱硫催化剂研究进展。降低柴油中硫含量对于减少汽车尾气排放从而保护环境具有十分重要的意义。介绍了加氢脱硫催化剂的研究进展。张坤等介绍了中国石化抚顺石油化工研究院开发的最大柴油十六烷值改进技术(MCI)、和中国石化石油化工科学研究院研发的提高柴油十六烷值和

某工地总承包工程技术标

1、施工方案和技术措施 1.1编制依据 序号编制依据 1卓伯根总承包工程施工招标文件及图纸等资料 2《建筑地基与基础施工验收规范》(GB50202-2013) 3《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 4《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 7《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 9《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 10《建设工程文件归档整理规范》(GBT50328-2014) 11《建筑电气施工质量验收规范》(GB50303-2015) 12《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》(GB50242-2016) 13《工程测量规范》(GB50026-2007) 14《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 15《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 16《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 17《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 18《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 19《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2016) 20《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015) 21《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 22《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) 23《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010) 24《钢结构钢材选用与检验技术规程》(CECS300:2011) 25《质量管理体系要求》(GB/T19001-2016) 26《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ182-2011 27《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 28《钢结构焊接热处理技术规程》CECS330:2013 29《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017 本项目依据设计及招标文件的要求以及相关国家、行业建设标准、规范的要求。如有下列标准、规范中未列出的,按最新有关标准、规范执行,不同标准之间对同一问题表述不一致时,以最新标准为准。 1.2项目工程概况 1.2.1工程名称:卓伯根中国区总部项目施工总承包。 1.2.2建设地点:本项目位于长沙市岳麓区洋湖大道以南,湘浦路以西(Y06-I11\I12地块)。

风机技术协议书招标技术要求

58MW 循环流化床锅炉风机 技 术 协 议 书 2017 年 4 月

70MW 循环流化床锅炉风机技术协议书 供需双方就风机招标及有关设计选型、制作检验、实验、交付使用及验收等友好协商达成一致,并签订本技术协议,具体内容如下: 第一条、风机名称、规格、数量 序号设备名称工艺参数数量 风量:7.5X104Nm3/h 2 一次风机全压:15000Pa 1 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:10千伏 1 台 风量:5.0X104Nm3/h 3 二次风机全压:9000Pa 1 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:10千伏 1 台 风量:4000 Nm3/h 4 返料风机全压:36000Pa 2 台 温度:20℃ 配套电机电机(变频调节)电压:380伏 2 台 第二条、风机参数及制作要求 1.1 一次风机技术性能及要求 型号: 旋向角度:左 90 度 数量: 1 台 风量:7.5X104Nm3/h 80500m3/h(工况)全压:15000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:1450r/min

风机效率:88%以上 2.3二次风机技术性能及要求旋向角度:右 90 度 数量: 1 台 风量:5.0X104Nm3/h 54000m3/h(工况) 全压:90000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:1450r/min 风机效率:88.6%以上 2.4返料风机技术性能及要求 数量: 2 台(一用一备) 风量:4000 Nm3/h 4300m3/h(工况) 全压:36000Pa 温度:20℃ 介质:空气 主轴转速:2900r/min 风机效率:85%以上 2.5 风机使用地点: 2.6叶轮部作为风机的主要部件,直接关系到风机整体性能和安全性能。因此,在风机制造过程中,将叶轮作为具有关键特性的部件,重要度分级为 A。其原料为 A 类物资,制造过程列为关键过程,严格按照标准检验和试验。 2.7风机使用的原材料进厂,按照 GB/T8651-1988《金属板材超声波探伤方法》对叶轮用板材实施 100%超声波探伤,按 GB/T229-1994《金属夏比缺口冲击实验方法》、GB/T2975-1998《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制务》及 GB/T288-1987《金属拉伸试验方法》对板材进行力学性能试验,同时又

综合数据网技术规范书

******************工程 数据通信网接入设备技术规范 ■1 数据通信网接入设备技术规范使 用部分 ■2 数据通信网接入设备技术规范通 用部分 ■3 数据通信网接入设备技术规范专 用部分 2014年08月

1 数据通信网接入设备技术规范范本使用 说明 1. 本招标文件技术规范范本分为通用部分和专用部分。 2. 通用部分原则上不需要项目单位填写,不能随意更改。如对其条款已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款/技术参数变更表》并加盖该公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》,在专用部分的附录B中提出,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 招标文件范本的技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带××的文字和技术参数及“项目单位提供”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,固化技术参数原则上不需要改动,如确实需要对专用部分固化技术参数改动,项目单位应填写《技术条款/技术参数变更表》并加盖该公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,专用部分可以在原表中更改。技术规范范本专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。 4. 招标文件范本的页面、标题、条款等均为统一格式,不得随意更改或删除;不填写的表格亦不允许删除;当同一种表格需要分别列表时,在总表号后加分表号(如表4-3-1、表4-3-2)。

加氢催化剂技术协议2017-4-06 (修订版)

潍坊三昌化工科技有限公司 20万吨/年轻质煤焦油加氢装置 使用JMHC-2408系列轻质煤焦油加氢催化剂及JMHC-201高温脱氯剂 技术协议书 甲方单位:潍坊三昌化工科技有限公司 乙方单位:上海新佑能源科技有限公司 签订日期:2017年3月

潍坊三昌化工科技有限公司(甲方)决定在其20万吨/年轻质煤焦油加氢装置上采用由上海新佑能源科技有限公司(乙方)开发、生产的JMHC-2408系列轻质煤焦油加氢催化剂和JMHC-201高温脱氯剂。为确保工业应用的顺利进行,经甲、乙双方友好协商,特制定本技术协议。本技术协议与商务合同具有同等法律效力。 一、催化剂供货时间 生产周期2个月。催化剂应密封保存在阴凉干燥处。脱氯剂须防潮,不可与其它化学用品接触,运输装卸时,禁止摔滚。 二、催化剂的规格 表1 催化剂规格 牌号功能 JMHC -2408B 保护剂类 JMHC -2418A JMHC -2418B JMHC -2418D 加氢精制剂类加氢精制剂类加氢精制剂类 JMHC-201 高温脱氯剂类 三、反应器装填催化剂的采购量 表2 主反应器R-202

表3脱氯反应器R-203 四、催化剂的主要物化性质 表4 轻质煤焦油加氢保护剂主要物化性质 续表4 轻质煤焦油主加氢催化剂主要物化性质

五、催化剂的性能保证值 1、使用条件(原料要求)。 催化剂的级配比例是按煤化工装置副产的轻质煤焦油做为加氢原料设计的。 表6 原料轻质煤焦油性质

原料氢气指标:H2≥99.9% N2+CH4≤0.1% O2≤20ppm CO+CO2≤20ppm,其中CO≤10ppm 2、产品质量 符合企业产品标准;产品硫含量<10ppm 反应产物脱后氯化氢含量小于0.5mg/kg 六、使用条件 表7催化剂的主要操作条件表

产品技术规格书

技术规格书 一、说明 1、除采购文件明确的品牌外,欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加,同时填写技术规格偏离表。 2、其中打“▲”的条款为实质性条款。 3、招标范围:设备的技术规格和要求表中的所有设备供应、安装、调试、验收、技术培训、售后服务。 4、本项目所有设备必须一起投,否则将视作未响应招标文件实质性要求,从而导致该投标人投标无效。 5、设备交货及安装调试完毕时间:合同签订后30 日历天。 6、除技术规格书中标明允许进口产品外,其他均不允许进口产品参加,进口产品的认定按财办库〔2008〕248号文件及相关文件规定。 二.设备的技术规格和要求表 数据采集仪要达到的主要功能如下: 1)实时数据采集功能系统可采集模拟量和开关量形式的各类参数。 2)历史数据存储功能采集到数据,以设定的时间间隔存储,时间间 隔可根据需要任意设定。数据保存的时间≥6个月。 3)数据通讯功能通过有线/无线形式与环境监控中心进行数据通讯。 4)具有报警功能当获取的数据超过设定的报警值时,主动向环境监

控中心传输相关的报警信息。 5)实时数据、历史数据的通过曲线或数据列表的形式显示。根据需要 可进行图表的打印。 6)各种监测参数的量程、报警值、相关换算系数及其他设置内容(如 下位机的系列号,用于通讯的相关设置等)。 7)反向控制在现场仪器仪表提供相应功能和协议的条件下,可实现对 仪器仪表的反向控制,如自动清洗,量程校正、分瓶采样、视频控 制等。 8)数采仪要求视频接入模块(支持电信“全球眼”视频叠加技术)。 9)企业端2路视频数据可保留一周以上,支持智能存储/删除。 10)支持浙江省污染源在线监控系统使用。 11)提供多种通讯接口(4-20Ma、RS232、RS485等)。 12)支持间歇性排放标准的企业的监控控制,实现通过流量来控制仪器 的做样。 13)数采仪要求视频接入模块。 (二)PH分析仪 pH测量范围0.00 to 14.00 pH 分辨率0.01 pH 准确度± 0.01 pH 温度测量范围- 9.9 to + 125.0 °C 分辨率0.1 °C 相对准确度± 0.5 °C 传感器Pt 100 /Pt 1000 (连线端子选择) 温度补偿方式自动/ 手动 (参照 25.0 °C) 设定点和控制器功能 功能(可转换的) 设定点控制器 控制器特性极限控制器 加速 /减慢继电器0 to 2000 秒. pH 迟滞宽度0.1 to 1 pH 工作电压最大 250 VAC 工作电流最大. 3A 功耗最大 600 VA 电参数和连接 电源110 / 220 VAC (短路子选择) 频率48 to 62 Hz 输出信号 4 to 20 mA, 电隔离

2020工程总承包合同(标准版)

2020工程总承包合同(标准版) 工程总承包合同(一) 日期:年月日 地点:市本合同经下述双方签署: 1.市卫生局局长先生(以下简称甲方) 2.建筑工程承包公司海外工程部经理先生年月日由建筑工程承包公司授权(以下简称乙方)出生地:(国家)国籍:(国家)总部:(国) 市在a国的通讯地址:信箱 鉴于甲方要兴建学校平方米的教学楼(该工程为楼房,包括全套 家具、设备、空调)进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。 所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。 二、合同金额 本合同金额为第纳尔(兑换美元的比例为70%)。 这个金额是用单位乘实际工程量的方法计算出来的,这仅是对“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。 临时报表的书写方法应是在合同中一致同意的。对乙方的支付要根 据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期 内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格。 三、合同工期

乙方必须根据本合同第号附件的说明,在自移交场地之日起的 380天内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果甲方由于某些不可抗力的原因而认为不可能按期完工的话,可 从书面形式通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方 证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。 四、移交场地 根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各执一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定期限内 缺席,甲方可照常起草纪要,并将机要的复印件寄给乙方。起草纪 要之日为乙方接收场地之日。 五、查看工地 乙方承认在签订合同之前已查看了工地及周围的环境,掌握了的所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这 些因素造成的后果均由乙方负责。 六、履约保证金 乙方应自被通知中标的第二天起的三十天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同在总额的20%,或在指定的期限内将以前寄存 的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对 甲方产生义务。 用现金、信用支票,或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定,保函须在合同整个执行期中都有效,直到 最后交付工程为止。 该保证金始终由甲方保存,用于乙方完美施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后,最多一个月内,按可能业经 被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则,甲方有权没收保证金 的余额,或者从乙方手中收回工程,由甲方自行施工而由乙方承担 费用,甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法 院或采取其他措施。

自控系统技术协议书22

22 自控系统技术协议书.

辽宁天利金业自控系统技术协议书

甲方:辽宁天利金业有限责任公司 乙方:黑龙江亿隆新能源科技开发有限公司二零一二年四月十五日

录目 1、总则、供货范围2 3、技术要求、技术服务4 、质量保证和试验5 、包装、运输和存储6 附:测控点清单DCS 1总则 1.1.2 本技术协议书适用于辽宁天利金业有限责任公司DCS系统工程,它提出了DCS系统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.3 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规

定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.1.4 如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备(或系统)完全符合本协议书的要求。如有异议应在报价书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.5本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.6 本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.7 本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2 乙方工作范围 乙方应提供符合本协议书要求的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.1 DCS集成系统和配套设备的技术方案设计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.2.2 DCS集成系统的设计联络会、工厂试验及验收、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收、对甲方技术人员的培训、保修期的维护等。1.2.3 与其它厂家智能设备的数据通信,根据甲方提供的规约实现信息接入,保证数据接收及传送的正确性,并在验收前通过联调。 1.2.4 提供必要的备品备件及专用工具。 1.2.5 施工前及施工期间陆续提供技术资料,包括: 1.2.5.1 技术协议书; 1.2.5.2 施工措施; 1.2.5.3 各单项设备产品说明书及原理图; 1.2.5.4 各控制对象的逻辑框图; 1.2.5.5 I/O清单及信号报警清单; 1 1.2.5.6 屏柜布置及端子排安装接线图(图集及CAD电子图); 1.2.5.7 试验及测试报告; 1.2.5.8 用户使用及维护手册。 1.3 甲方工作范围 1.3.1甲方将提供下列设备和服务: 1.3.1.1 积极配合乙方进行与本控制系统工程有关的调查及数据收集工作。 1.3.1.2 提供与本工程相关的测点类型、数量及安装位置。 1.3.1.3系统所需的交、直流电源。 1.3.1.4按乙方要求提供DCS控制系统接地位置。 1.3.2 甲方应向乙方提供有特殊要求的技术文件。 1.3.3 设备安装过程中,甲方为乙方现场派员提供适于工作的便利条件。 1.3.4 设备制造过程中,必要时甲方可派员到乙方进行监造和检验。 2 供货范围

监控系统技术要求规范书

实用文档 变电站综合自动化系统 技术要求 XXXX公司 O—四年十月

文案大全

招标项目技术要求 说明:对于招标文件中标有“ * ”下画线的条款,投标人必须满足;对这些条款的偏 离可能会导致废标。 1适用范围及工程概况 1.1适用范围 本项目要求书适用于 10kV & 0.4 kV 变电站综合自动化系统项目 所用的变电站自动化系统,满 足实现高、中、低压设备智能化监控的集成。 1.2 工程概况 本项目变电所为10kV 变电站和0.4 kV 变电所,工程内容为 10kV 变电站增加一台高压配电设 备,0.4kV 变 电所增加相应的一套低压配电设备。 投标单位需将0.4 kV 变电所按照综合自动化系统的要求进行系统集成,具体要求如下: 1.2.1按要求提供系统后台硬 件及软件,软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权。 1.2.2设计并实施系统综合布线,该布线内容除网络布线外尚需包含低压柜等智能设备的通讯网络系 统的二次接线设计、端子排布置设计和供货及现场接线等。 1.2.3*提供智能仪表 YYEL2000系列硬件和配套的通讯接口软件,并接入监控系统,要求监控系统完 整采集中标设备可提供的有关参数如:电流、电压、功率、功率因数、有功电度、无功电度等。 1.2.4提供系统所需的操作台、椅、控制柜等。 2供货范围及工程要求 *投标方必须是施耐德公司电力配电监控系统的系统集成商,并且须具有相关的授权书资质; 近三年内具有两个以上的电力监控系统的系统集成业绩。 2.1 *低压开关柜上的多功能智能型电力参数测量仪必须为 液晶显示屏、 10 模块、通讯接口等。 2.2设备的生产制造应按照设计图纸进行。 卖方责任范围 负责提供所供系统(设备)与其它系统(设备)的接口要求,配合相关的接口设计。 提供所供系统(设备)的技术文件、拓扑图、技术资料及与其它(系统)设备的接口设计。 YYEL2000系列,每台仪表应配置大屏幕 2.3 设备的包装及运输应符合相关标准要求。 2.4 设备的交货地点:XXXXX 工地。 2.5 设备的交货日期:合同签订生效后 1个月内。 2.6 设备的现场安装、调试:现场条件具备后进场。 3.1 负责监控系统的设计、生产、安装调试。 3.2 3.3 3.4 负责对买方技术人员的培训。

加氢催化剂再生

催化剂再生 12.1 就地催化剂再生 注意,以下规程旨在概括催化剂再生的步骤和条件。催化剂供应商提供的具体 规程可取代此概述性规程。须遵守催化剂供应商规定的临界参数,例如温度限 制。 在COLO加氢处理单元中,使用NiMo和CoMo两种催化剂,有些焦碳沉积 是不可避免的。这会引起载体的孔状结构逐渐堵塞,导致催化剂活性降低。则 必须提高苛刻度(通常通过提高反应器温度),以使产品达到技术要求,而提 高温度会加速焦碳的产生。 当达到反应系统的最高设计温度(机械或反应限)时,需要停车进行催化剂再 生或更换催化剂。在正常操作时,这种事情至少在12个月内不应发生。 o催化剂再生燃烧在正常操作期间沉积的使催化剂失活的焦碳。 o再生的主要产物是CO2、CO和SO2。 12.2 再生准备 按照与正常停车相同的步骤,但反应器无需进行冷却。反应器再生可不分先后。 仅取R-101为例。 单元状态:按照正常停车规程的要求或根据再生放空气体系统规范,反应器在 吹扫净其中的H2和烃类后被氮气填充。将R-102的压力降低至略低于随后将 使用的蒸汽的压力。T-101已关停,且E-101排放至塔。T-102可根据再生过 程的下一步骤进行全回流或启动,以便实现石脑油安全循环。 12.3 蒸汽-空气再生程序 1. 在压缩机-反应器回路中建立热氮气循环。利用B-101加热带有循环氮气 的催化剂床,使其温度以25 oC/小时的速度上升至315oC。绝不可让催化 剂床内的温度降至260oC以下,否则,随后置换氮气的蒸汽会出现冷凝, 从而要求在进行下一操作前采取干燥措施。 2. 再次检查吹扫气中的可燃物并继续进行吹扫,直至反应器出口气体中的氢 气浓度低于0.5% vol。在E-107的壳程入口和压缩机的排放侧将压缩机 和D-103系统与反应器B-101系统隔离,并关停压缩机。反应器系统此 时处于氮气条件下。进一步关闭压缩机系统。两个分隔的工段均应处于氮 气正压下,这点至关重要。 3. 将蒸汽从E-104入口引至R-102,将反应器流出物导至再生排气系统。 逐渐加快速度,同时利用B-101控制温度,将反应器入口温度升至并保 持在330-370oC。蒸汽宜为7000 kg/hr左右的速度,这高于CRI(催化 剂供应商)推荐的反应器横截面每平方米1950 kg/hr的最低速度,此最 低速度使R-101和R-102的最低流量分别达到2000 kg/hr和3700 kg/hr。 此时R-102已做好下一步的蒸汽和空气燃烧准备。 4. 启动含0.3-0.5 mole%氧气的空气流,将其导入R-102。 5. 焰锋的建立表现为催化剂床的温度上升,此后,氧气含量最大可增加至1 mole%,但焰锋温度须保持在400oC以下。根据经验,氧气含量每高于

设备技术规格书

大连地铁工程安全门总承包项目一标段设备技术规格书 深圳市方大自动化系统有限公司 深圳市方大建科集团有限公司联合体

目录 一、主要技术参数 (1) 二、全高安全门系统技术规格 (2) 2.1门体结构 (2) 3.1驱动系统 (8) 3.2供电电源 (10) 3.3控制电源 (12) 3.4控制系统 (14) 3.5软件技术要求 (24) 3.6系统设备基本要求 (29) 3.7系统绝缘及抗干扰性能要求 (33) 3.8安全性、可靠性及可维护性 (34) 3.9噪声和振动标准 (35) 3.10火灾安全 (36) 3.11标志 (36) 3.12接口要求 (37)

一、主要技术参数 (1)全高安全门总高度为2500mm。 (2)门体的总厚度≤180mm(卖方提出计算方案)。 (3)滑动门型式:中分双开式(两扇)。 (4)滑动门的净开门高度为2000mm。 (5)滑动门的净开宽度为2000mm。 (6)端头门的净开宽度≦1100mm。 (7)端头门的净开门高度为2000mm。 (8)应急门的静开宽度:≦1100mm。 (9)应急门的静开高度为2000mm。 (10)每侧站台应急门数量:2道(2扇一道)。 (11)阻止滑动门关闭的力≤150N。 (12)滑动门解锁后的人工开启力≤133N。 (13)滑动门的开启时间为2.5-3.5s,关闭时间为3.0-4.0s。 (14)全高安全门系统收到开/关全高安全门指令后,全高安全门响应时间≤0.2秒。 (15)门已关闭信号反馈到PSC的时间:≤0.2s。 (16)一侧站台所有滑动门的开启、关闭应基本保持同步,时间差控制在0.5s内。 (17)全高安全门外侧与线路中心线的距离即安装限界为1600mm,在站台全长上的安装 误差≧5mm(站台侧)。 (18)全高安全门能够承受的土建结构最大变形量为35mm。 (19)全高安全门外侧与站台边缘的距离不作为全高安全门的安装控制尺寸。 (20)全高安全门钢架结构与门体的总的变形量不大于10mm,即使在外力的综合作用下, 也不得侵入全高安全门安装限界。 (21)安全门与土建结构之间的绝缘层应保证绝对安全,绝缘电阻值应≥0.5MΩ。每侧安 全门门体应保持有效的电气连接,其总电阻值≤0.4Ω。 (22)设计寿命:正常维护条件下,系统整体使用寿命≥30年。 (23)门体采用发纹不锈钢,卖方作出具体的方案比选。 2.1度量衡与语言文字 所有的图纸、技术数据等均采用国际单位制“SI”。投标文件要求使用中文(进口设备及

自控系统技术协议书22

自控系统技术协议书22

辽宁天利金业自控系统 技术协议书 甲方:辽宁天利金业有限责任公司乙方:黑龙江亿隆新能源科技

开发有限公司

二零一二年四月十五日 1、总则 2、供货范围 3、技术要求 4、技术服务 5、质量保证和试验 6、包装、运输和存储附:DCS M控点清单

1.1.2本技术协议书适用于辽宁天利金业有限责任公司DCS系统工程,它提出了DCS系 统工程的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.3本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.1.4如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着乙方提供的设备(或系统)完全符合本协议书的要求。如有异议应在报价书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.5本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.6本技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。1.1.7本技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.2乙方工作范围 乙方应提供符合本协议书要求的硬件、软件和各项服务,其中包括(但不限于)下列内容: 1.2.1DCS集成系统和配套设备的技术方案设计及供货,以及这些设备的现场安装指导、调试、参加验收、投运及售后服务等。 1.2.2D CS集成系统的设计联络会、工厂试验及验收、设备包装、运输、现场安装调试和投运、现场试验及验收、对甲方技术人员的培训、保修期的维护等。 1.2.3与其它厂家智能设备的数据通信,根据甲方提供的规约实现信息接入,保证数据接收及传送的正确性,并在验收前通过联调。 1.2.4提供必要的备品备件及专用工具。 1.2.5施工前及施工期间陆续提供技术资料,包括: 1.2.5.1技术协议书; 1.2.5.2施工措施; 1.2.5.3各单项设备产品说明书及原理图; 1.2.5.4各控制对象的逻辑框图; 1.2.5.5 I/O 清单及信号报警清单; 125.6屏柜布置及端子排安装接线图(图集及CAD电子图);125.7 试验及测试报告; 1.2.5.8 用户使用及维护手册

一卡通系统技术规范书

一卡通系统技术规范书(初稿)

技术规范 1 总则 1.1本规范书仅适用于阳煤平定化工配套的一卡通系统,它包括该系统的应用设计、功能要求、设备性能、第三方集成、布线安装等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供满足本规范书和所列标准要求的优质产品及相应服务,必须满足有关安全、环保、消防等法规、标准的要求。 1.3投标方如对本规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在“差异表”中,尤其是与价格相关的任何差异,均应逐一描述,若没有提出招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求,在技术协议阶段和详细设计阶段应不产生任何价格因素 1.4如招标方有除本规范书以外的其它要求,将以书面形式提出,经买卖双方讨论后载于本规范书。 1.5本规范书所使用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格标准执行。 1.6只有招标方有权修改本技术规范书。合同谈判将以本技术规范书为蓝本,并列入招标方认可的技术偏差。修改后经买、卖双方共同最终确定的技术协议将作为订货合同的一个技术附件,并与订货合同正文具有同等的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件具有同等的法律效力。 1.7合同签定前后,投标方应按照招标方的时间、内容、深度要求提供其所需的设计资料,并按招标方施工和设计进度要求随时修正,投标方应免费提供上述资料。技术资料包括且不限于设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等,并同时提供详细的供货清单。 1.8投标方对一卡通系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。 1.9在合同签定后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。 1.10设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。所有提供的软件应是正版授权产品,并提供原厂家授权证明书。1.11投标方应具有安全防范工程设计、施工、调试资质证书和经验,投标方工作范围应包括系统设计、供货、安装、布线和调试等;投标方应具有至少安防二级资质从事过建筑智能化安防

脱硝催化剂再生技术及应用

脱硝催化剂再生技术及应用 1脱硝催化剂再生的背景 NO X是主要大气污染物之一,是灰霾、酸雨污染及光化学烟雾的主要前驱物质。我国70%的氮氧化物排放均来自于煤炭的燃烧,电厂是用煤大户,如何有效控制燃煤电厂NO X 的排放已成为了环境保护中的重要课题。 在一系列政策、标准的驱动下,“十二五”期间,燃煤火电厂脱硝改造呈全面爆发增长趋势。截至2013年底,已投运火电厂烟气脱硝机组容量约4.3亿千瓦,占全国现役火电机组容量的50%。预计到2014年底,已投运火电厂烟气脱硝机组容量约6.8亿千瓦,约占全国现役火电机组容量的75%。按中国每MW发电机组SCR脱硝催化剂初装量(两层)为0.80~1.1立方米(即0.80~1.1m3/MW),SCR占95%以上估算,预计到2014年底,脱硝催化剂保有量约60万立方米。 脱硝催化剂的化学寿命基本上是按24000小时设计的,意味着运行三到四年后,其催化剂活性会降低。按照脱硝催化剂的运行更换规律,预计从2016年开始,废催化剂的产生量为每年10~24万立方米(约5~12Mt/a),呈每年递增趋势。 环保部2014年8月正式发布《关于加强废烟气脱硝催化剂监管工作的通知》和《废烟气脱硝催化剂危险废物经营许可证审查指南》,将废烟气脱硝催化剂纳入危险废物进行管理。更换下来的废催化剂若随意堆存或不当处置,将造成环境污染和资源浪费。废催化剂的再生处理正是解决这些问题的最佳途径,具有显著的社会效益和经济效益。 作为燃煤电厂SCR脱硝系统的重要组成部分,脱硝催化剂成本约占脱硝工程总投资的35%左右。废催化剂进行再生处理可为电厂节约可观的催化剂购置费用,否则电厂除了需要投入大量的资金采购新催化剂外还需花费一定费用处理废催化剂。废催化剂进行再生,实现了中国有限资源的循环再利用,节约原材料,降低能耗,有利于环境保护。如果不进行再生,将造成资源的严重浪费,并对环境带来二次污染。 可以预见,脱硝催化剂再生虽然在国内是全新的业务,但中国的SCR脱硝装置大量使用再生催化剂是大势所趋。 2脱硝催化剂的失活机理 当催化剂运行一段时间后,不可避免地因为各种复杂的物理和化学作用而失活。再加上我国燃煤电厂多燃用劣质煤、运行煤种频繁变化以及燃煤成分复杂的特点,使得SCR脱硝催化剂的使用寿命缩短,催化剂的更换速度加快。 (1)催化剂的堵塞

催化剂的活化与再生

催化剂的活化与再生 加氢催化剂器外预硫化技术 1、Eurecat公司开发的Sulficat技术,用于再生催化剂的器外预硫化。 2、Eurecat和Akzo Nobel公司联合开发的EasyActive技术,用于新鲜催化剂的器外预硫化。3、CRI公司开发的ActiCat技术。 4、RIPP开发的RPS技术用于新鲜催化剂和再生催化剂的器外预硫化。 在推出EasyActive器外预硫化催化剂后,Eurecat和Akzo Nobel公司又进一步改进器外预硫化技术。为简化预硫化过程和减少对环境的污染,研究了水溶性硫化物生产器外预硫化催化剂以及将器外预硫化和原位预硫化结合的预硫化技术。 水溶性硫化剂有1,2,2-二亚甲基双二硫代氨基甲酸二酸盐、二巯基二氨硫杂茂、二乙醇二硫代物、二甲基二硫碳酸二甲氨和亚二硫基乙酸等。下表列举了几种水溶性硫化剂器外预硫化的催化剂的活性比较。 水溶性硫化剂进行器外预硫化的催化剂活性 可见水溶性硫化剂完全可以作为器外预硫化的硫化剂。 为了降低器外预硫化的成本和提高硫的利用率,又开发一种将S作为硫化剂的器外预硫化方法及将S与有机硫化物相结合的技术,目前多采用这一方法。

加氢催化剂器外预硫化技术 1、Eurecat公司开发的Sulficat技术,用于再生催化剂的器外预硫化。 2、Eurecat和Akzo Nobel公司联合开发的EasyActive技术,用于新鲜催化剂的器外预硫化。 3、CRI公司开发的ActiCat技术。 4、RIPP开发的RPS技术用于新鲜催化剂和再生催化剂的器外预硫化。 国外催化剂器外再生的主要工艺 目前,国外主要有三家催化剂再生公司:Eurecat、CRI和Tricat。其中Eurecat和CRI两家公司占国外废催化剂再生服务业的85%,余下的为Tricat公司和其他公司所分担。CRI公司的再生催化剂中,约60%来自加氢处理装置,15%来自加氢裂化装置,25%来自重整和石化等其他领域。 Eurecat、CRI和Tricat公司采用不同的再生工艺。Eurecat公司使用一个旋转的容器使催化剂达到缓慢烧炭的目的;CRI公司采用流化床和移动带相结合的工艺,如最新的OptiCAT 工艺;Tricat公司应用沸腾床工艺。 非贵金属废加氢催化剂的金属回收 从非贵金属废加氢催化剂中回收金属有两种方法:一种是湿法冶金,用酸或碱浸析废催化剂,然后回收可以销售的金属化合物或金属。另一种是火法(高温)冶金,用热处理(焙烧或熔炼)使金属分离。 非贵金属废加氢处理/加氢精制催化剂通常都有3~5种组分:钼、钒、镍、钴、钨、氧化铝和氧化硅。 美国有两家领先的非贵金属回收商:一家是海湾化学和冶金公司(GCMC),从1946年开始回收金属业务;另一家是Cri-met公司(Cyprus Amax矿业公司和CRI国际公司的合资公司),从1946年开始回收金属业务。有些废非贵金属加氢裂化催化剂中含有钨,回收的费用高,且数量不大。目前奥地利的Treibacher工业公司是钨的主要回收商。 另外,美国的ACI工业公司、Encycle/texas公司、Inmetco公司,法国的Eurecat公司,德国的Aura冶金公司、废催化剂循环公司,比利时的Sadaci公司,日本的太阳矿工公司、

技术规范书(点对点应答)

2017-2019年中国联通北京市分公司低氮锅炉改造(含新建、扩容)总承包 招标文件 低氮锅炉、低氮燃烧器、热水器及其配套设备改造及安装 技术规范书 招标人:中国联合网络通信有限公司北京市分公司 二零一七年五月

目录 1 基本原则 (4) 工程总承包要求 (6) 1.1工程总承包总体介绍 (6) 1.2工程总承包服务要求 (7) 1.2.1 总体要求 (7) 1.2.2 供货范围 (8) 1.2.3 锅炉房现场踏勘要求 (13) 1.2.4 设计文件编制要求 (15) 1.2.5 附属设施改造要求 (22) 1.2.6 改造指标要求 (26) 1.3工程施工技术要求 (28) 1.3.1 施工主要技术标准和规范 (28) 1.3.2 施工总体要求 (29) 1.3.3 水系统施工要求 (30) 1.3.4 调试运行 (31) 1.3.5 建筑给水、排水及采暖工程的检验和检测内容 (31) 1.3.6 工程质量验收文件和记录内容 (32) 1.3.7 完工后相关工作 (32) 1.3.8 其他 (33) 1.4工程质量及进度保障 (34) 1.4.1 组织要求 (34) 1.4.2 控制施工进度 (34) 1.4.3 控制施工质量 (36) 1.5备品、备件及专用工具 (37) 1.5.1 备品、备件 (37) 1.5.2 专用工具 (38) 1.6涂层、包装和储运 (38)

1.6.1 涂层和包装 (38) 1.6.2 运输 (40) 1.7交维验收要求 (42) 1.7.1 验收合格条件 (42) 1.7.2 维保要求 (43) 1.8保证与担保 (44) 2 设备与主要材料技术指标要求 (45) 2.1低氮锅炉 (45) 2.2低氮燃烧器 (49) 2.3水泵 (51) 2.3.1 材料 (51) 2.3.2 水泵技术要求 (55) 2.3.3 水泵控制柜电气要求 (56) 2.4全自动水处理器技术要求 (62) 2.5板式换热器 (64) 2.6定压补水机组 (68) 2.6.1 机组水泵技术要求 (68) 2.6.2 材料 (69) 2.6.3 定压补水机组控制柜电气要求 (73) 2.7燃气热水炉 (79) 2.8电开水炉 (81) 3 安全管理注意事项 (82) 3.1安全管理 (83) 3.2工程施工现场安全 (84) 3.3驻地安全 (86) 3.4交通安全 (87) 3.5现场防火 (88) 3.6用电安全 (90) 4 其他重要文件 (90)

相关文档
相关文档 最新文档