一.概述

当前,我国的窃电现象非常普遍和严重,尤其是用电大户同样也存在各种形式的窃电行为,给电力系统和国家带来了巨大的经济损失,窃电已经成为了一个严重的社会问题。如何反窃电和防止窃电是当前电力系统急待解决的一个课题。正是因为这种形势,武汉佳德测控技术有限公司和武汉供电局从2000年8月开始紧密合作,成功推出了一种防窃电杆上计量配套装置——T20无线抄表系统。该装置现已在武汉供电局推广应用,取得了良好效果。

本装置主要用于高供高量用户或计量环境复杂的高供低量用户转为高供高量用户,这两类用户也是反窃电的重点。其基本思路是将电能表封在计量箱内并将计量箱及组合式互感器安装悬挂在电杆上,箱内的数据采集、显示、通信装置读取电表数据,通过大尺寸数码管显示出来和通过无线抄表终端读取数据。这样既防止了窃电行为,又便于抄读电表数据,不失为一套可行的防窃电计量解决方案。

整套防窃电计量装置由组合式互感器、计量箱(含多功能电能表)及T20无线抄表系统组成,其中T20无线抄表系统由安装在计量箱内的数据采集、显示、通信装置以及短距离无线通信手持电脑(或无线远程抄表主站系统)组成。

带无线通信天线的计量箱见下图:

二.杆上户外计量装置防窃电原理

杆上户外计量装置防窃电的基本思路简单说是采用原始办法加科

技手段。

所谓原始办法,一是将户内计量装置移至户外,避开了用户室内

的复杂环境;二是将地面计量改为杆上高压计量,提高了窃电的难度和

危险性。这种做法,防窃电的确行之有效,但由此带给供电部门在安装、

维护、使用上的不方便,特别是给经常进行的营业抄表带来不便。防窃电与使用维护不方便这对矛盾,相辅相成同时出现,这就需要采用管理和技术手段加以克服。

所谓科技手段,配套户外计量装置的T20无线抄表系统原为了弥补抄读电表计量和运行状态数据的不方便而提出的解决方案,继而发展成为防窃电功能更高一筹的具有远方监测抄表功能的防窃电及自动抄表的有效手段,为将来实现防窃电的更高形式“动态线损考核及自动平衡告警”管理配备先进手段。

三、T20无线抄表系统的应用方式

构成方式一:户外计量装置(组合式互感器、计量箱) 加无线手持抄

表终端。

该应用方式特点是解决了抄表不便的问题,同时也提升了一些管理应用功能,如抄表人员可方便读取电表运行及报警状态信息(如电表掉相运行信息等),抄表人员可从微

机中下载电子抄表本及电表历史数据到手持终端,使用手持终端进行自动或手工输入抄表,可立即发现近月来的电量异动情况,抄表数据自动返回营业MIS 系统等。

构成方式二: 户外计量装置加无线远程抄表系统。

该应用方式特点是通过软件功能拓展,除了具有方式一的所有功能外,可动态监测计量运行状态和负荷曲线异动情况,可记录保存历史数据,若整条供电线路统一部署,可支持“动态线损考核及自动平衡告警”管理,同时实现“远方读表”计费管理功能。

四.T20无线抄表系统的功能

1.读取电能表数据:

系统自动读取多功能电能表数据,抄表人员通过无线抄表终端进行无线连机查询,

方便了工作人员的工作。电能表数据包括:表号,上月总正向最大需量,上月总正向最大需量时间,上月谷正向有功表码,上月平正向有功表码,上月峰正向有功表码,上月尖峰正向有功表码,上月正向无功表码和值,上月正向感性无功表码,本月总正向最大需量,本月总正向最大需量时间,本月谷正向有功表码,本月平正向有功表码,告警状态,失压、失流记录计数,时间,本月峰正向有功表码,本月尖峰正向有功表码,本月正向无功表码和值,本月正向感性无功表码,正向有功滑差需量等数据。

2.终端工作状态显示:

终端采用较大尺寸的八位LED 数码管显示电能表的部分数据,且八位数码循环显示,方便用户自己查看数据量(用于目光查询现场数据)。

数据显示内容提要如下:

序号 显示内容 显示说明 电表类型 88888888 复位显示,数据进行新的一次循环

—表号—

显示表号的低6位 (D 、JF 、JD ) 0 **.**.** 时、分、秒 (D 、JF ) 1 *****.* 当前峰时段表码 (D 、JF ) 2 *****.* 当前平时段表码 (D 、JF 、JD ) 3 *****.* 当前谷时段表码 (D 、JF ) 4 *****.*

当前总表码(1+2+3)

(D 、JF 、JD )

当出现全0时为正常告警状态 非正常状态,如下: 1 “1” 逆相序报警

2 “1” A 相或AB 相失压

3 “1” B 相失压/“0”

4 “1” C 相或CB 相失压

5 “1” 电池失压 5 00000000 87654321

6 “1” A 相失流

(D )

7 “1” B 相失流 8 “1” C 相失流 6 **.**** 上月最大需量(KW)

(D )

6 **.**.** 上月最大需量时间(日、时、分) (D )

7 **.**** 本月最大需量(KW)

(D ) 7 **.**.** 本月最大需量时间(日、时、分) (D )

8 *****.* 当前无功电量(绝对值,1+4象限) (D 、JF 、JD ) 9 *****.* 当前无功电量(感性,1象限) (D 、JF 、JD ) A *****.* 上月峰时段表码 (D ) b *****.* 上月平时段表码 (D ) C *****.* 上月谷时段表码

(D ) d *****.* 上月无功电量(绝对值,1+4象限) (D ) E *****.*

上月无功电量(感性,1象限)

(D ) ab ***.* AB 相电压(V ) (D ) cb ***.* CB 相电压(V ) (D ) a ***.** A 相电流(A ) (D ) c ***.* C 相电流(A )

(D )

电表类型:多功能表(D )、简易分时表(JF )、简易电子表(JD )

3.无线抄表:

本装置能够将电能表的数据通过数据采集口读入自己的内存,进

行数据处理和显示,在接收到无线抄表终端的无线读表命令后可把相应的数据通过无线方式发送到无线抄表终端。

五.工作原理

T20无线抄表系统中的电能表数据采集显示装置是杆上高压计量装置的数据传输工具,它把电能表的数据通过RS485数据采集口读入自己的内存,在接收到无线抄表终端的读表命令后把相应的数据通过无

线方式发送到无线抄表终端,无线抄表终端在接受到数据后,经过确认数据,把数据保存到其数据库中,再通过信号线把数据输送到台式电脑中。(本装置的工作电压取三相电能表的工作电压)

2>防窃电:

将此装置安装在接入用户端最末的一个电线竿上,这样能够较精确计算出输出的总电量,使实际用量与计算数值的误差量大大减小,起到防窃电计量的作用。

电能表读取用电记录,将记录和运算结果存于内部专用集成电路中。主控板通过RS485串行口与电能表的集成电路所提供的RS485端口相连,与电能表进行数据交换。

主控板通过第二个RS485

无线模块主要由接收器,发射器及调制解调器组成。接收器从天线接收到无线抄表终端查询命令的FSK 制模拟信号,经解调器解调成数字信号传给主控板。主控板识别信号后从电能表的集成电路中采集相关数据,并将该数据的数字信号经调制解调器变为模拟信号(FSK制),发射器将模拟信号调制成高频信号通过天线向外发射,无线抄表终端接收并在显示器上显示。

电压、电流模拟信号通过互感器、A/D转换等信号处理电路后,进入专用集成电路进行电能量的计算和各项分析处理,其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换。

六.产品特点

1.安装简便

本产品功能实现过程虽复杂,但是安装起来极其方便。因为电能表和主控板,无线模块都是集成在一个密封的箱体内的,只需将该箱体安置好,然后调试一下无线抄表终端的接收范围即可。它跟现在普及应用的电能表的安装没有什麽不同,不需任何专业培训就能自行安装。对于有电表安装经验的人员更是易如反掌。

2.安全性高

电器设备的安全性是极其重要的,本产品在开发过程中充分考虑了这一点,确保了其极高的安全性。所有的点子元气件都放置在绝缘箱内,绝缘箱采用高性能的PVC材料制成,有防水,防热,防雷等功能。内部采用模块化设计,模块间采用通用的RS口连接。

若某块出现故障,不会影响其他模块的性能,也不会引起不安全事故。

3.易于维护

本装置若出现故障,只需对电能表,主控板,无线抄表终端等部件分别进行检查,仔细查看各部件间的连接情况即可找出原因。对损坏的部件进行修理或更换就可正常运行。下

面列举了一些可能的故障现象供参考。

现象可能的故障范围

计量终端显示不正常,电表显示正常主控板、主控板与电表连接

通信模块、模块与主控板连接在无线抄表终端正常情况下,近距离无线查询,

终端无响应

无线抄表终端查询多个终端无响应无线抄表终端

终端无显示主控板、PT电源

七. 主要电器技术指标

1.气候环境条件:

大气压力86~108kPa

温度—25°C~ +60°C

相对湿度5%~100%

2.电器性能:

绝缘电阻≥100M?(正常条件下)

≥2M?(湿热条件下)

工频耐压2KV 1分钟

耐冲击电压 6000V

功率消耗≤5V A

抗静电放电影响 8KV

抗磁场影响50Hz、400A(0.5mT)

3.无线通信模板块主要指标:

基准灵敏度≤-105dBm

频率 433MHz

电台天线插头SMA 阻抗50?

最大发射功率 10dBm

通信距离>25m

其它参数:

传输速率2400

bit/s,FSK调制

特征频率 415kHz(数据“1”)

(数据“0”)

385kHz

工作电源 3-5V

所依规约:

湖北省多功能电能表增补通讯规约——湖北省电网多功能电能表规约

(四型、符合行标)

八.应用前景

应用本反窃电装置成本不高,在传统的电能表的基础上只需支出数据采集显示终端和无线抄表机的费用即可。

本装置的安装调试简单,易于推广应用。

通过在武汉供电局的实际应用,产品已经成熟,性能和质量稳定可靠。

本装置可以拓展其应用范围,本装置经过改进可以实现通过负控网络进行远程数据传送,从而进一步提高工作效率,节省人力物力,并拓展了现有负控系统的功能和应用。

同时为将来实现防窃电的更高形式“动态线损考核及自动平衡告警”管理配备先进手段。由此可以看出本系统在电力系统有较高的应用价值和应用前景。

中国南方电网有限责任公司管理系统低压电力用户集中抄表系统集中器技术要求规范

中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规 前言 按照中国南方电网有限责任公司实现电能计量“标准化、电子化、自动化、智能化”的战略 目标要求,参考国家和行业标准,结合公司目前和未来的应用需求,对2008年颁布的《营销自动化系列标准》进行了修订,形成计量自动化终端系列标准。 本系列标准包括《中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规》、《中国南方电网有限 责任公司负荷管理终端检验技术规》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端检验技术规》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规》、《中国南网电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器技术规》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器检验技术规》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端技术规》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端检验技术规》、《中国南方电网计量自动化终端外形结构规》、《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约》等12个标准。 本标准与《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规》《、中 国南方电网计量自动化终端外形结构规》,对低压电力用户集中抄表系统集中器外形结构、技术要求和检验验收等规则做出了规定,是中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器招标采购、检验验收及质量监督等工作的技术依据。自本标准生效之日起,2008年颁布的《营销自动化系统低压集抄集中器技术条件》即行废止。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部归口。 本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部提出并负责解释。 本标准起草单位:电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人:肖勇、龙、石少青、党三磊、锐民、危阜胜、蔚文。 本标准由中国南方电网有限责任公司标准委员会批准。

智能远程抄表系统解决方案080

智能远程抄表系统 解决方案 西安沃泰科技有限公司 2017年8月 目录 1.概述........................................................ 1.1.项目背景............................................... 1.2.设计依据............................................... 法律法规.......................................... 标准规范.......................................... 1.3.建设内容............................................... 1.4.需求分析............................................... 数据采集需求...................................... 数据远传需求...................................... 数据的存储分析需求................................ 1.5.效果评价............................................... 2.方案设计.................................................... 2.1.系统结构...............................................

供电局自动抄表系统

供电局自动抄表系统 一.概述 当前,我国的窃电现象非常普遍和严重,尤其是用电大户同样也存在各种形式的窃电行为,给电力系统和国家带来了巨大的经济损失,窃电已经成为了一个严重的社会问题。如何反窃电和防止窃电是当前电力系统急待解决的一个课题。正是因为这种形势,武汉佳德测控技术有限公司和武汉供电局从2000年8月开始紧密合作,成功推出了一种防窃电杆上计量配套装置——T20无线抄表系统。该装置现已在武汉供电局推广应用,取得了良好效果。 本装置主要用于高供高量用户或计量环境复杂的高供低量用户转为高供高量用户,这两类用户也是反窃电的重点。其基本思路是将电能表封在计量箱内并将计量箱及组合式互感器安装悬挂在电杆上,箱内的数据采集、显示、通信装置读取电表数据,通过大尺寸数码管显示出来和通过无线抄表终端读取数据。这样既防止了窃电行为,又便于抄读电表数据,不失为一套可行的防窃电计量解决方案。 整套防窃电计量装置由组合式互感器、计量箱(含多功能电能表)及T20无线抄表系统组成,其中T20无线抄表系统由安装在计量箱内的数据采集、显示、通信装置以及短距离无线通信手持电脑(或无线远程抄表主站系统)组成。 带无线通信天线的计量箱见下图: 二.杆上户外计量装置防窃电原理 杆上户外计量装置防窃电的基本思路简单说是采用原始办法加科 技手段。 所谓原始办法,一是将户内计量装置移至户外,避开了用户室内 的复杂环境;二是将地面计量改为杆上高压计量,提高了窃电的难度和 危险性。这种做法,防窃电的确行之有效,但由此带给供电部门在安装、 维护、使用上的不方便,特别是给经常进行的营业抄表带来不便。防窃电与使用维护不方便这对矛盾,相辅相成同时出现,这就需要采用管理和技术手段加以克服。 所谓科技手段,配套户外计量装置的T20无线抄表系统原为了弥补抄读电表计量和运行状态数据的不方便而提出的解决方案,继而发展成为防窃电功能更高一筹的具有远方监测抄表功能的防窃电及自动抄表的有效手段,为将来实现防窃电的更高形式“动态线损考核及自动平衡告警”管理配备先进手段。 三、T20无线抄表系统的应用方式 构成方式一:户外计量装置(组合式互感器、计量箱) 加无线手持抄 表终端。 该应用方式特点是解决了抄表不便的问题,同时也提升了一些管理应用功能,如抄表人员可方便读取电表运行及报警状态信息(如电表掉相运行信息等),抄表人员可从微

电能计量自动化系统介绍资料

本文由yangpengyi100贡献 ppt文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 大庆油田电力集团 电量集抄系统 介绍资料 电能量采集及计费自动化系统 1997年5月开始研制开发 1997年 ? 包括主站系统、采集器/集中器/负控终端厂包括主站系统、采集器/集中器/ 站系统和多功能全电子式电能表系列产品 系统鉴定信息 电能量采集及计费系统通过国家电力公司部级科学技术鉴定 ? 鉴定结论: 该系统设计先进,性能优良,结构合理,安全性能良好,符合我国国情,可满足省级、地区级等各级用户的要求,其性能达到国内先进水平,部分指标处于国内领先水平。 典型用户 目前国内最大的计量系统产品供应商主站系统:地市级及以上用户60套主站系统:地市级及以上用户套;采集终端:余套;采集终端:3300余套;余套市场:超过其它厂家一倍以上;市场:超过其它厂家一倍以上;典型用户:北京、天津、杭州、昆明、典型用户:北京、天津、杭州、昆明、山东、广东等地供电公司 运行环境 支持操作系统 – Windows 2000 – Windows XP/2003 数据库 ––––– ORACLE SYBASE MS SQL SERVER DB2/MS ACCESS等 开发平台 – C/C++ – Microsoft Visual C++6.0 – Java – JBuilder 2006 DF6100 主站系统软件结构 业务界面/报表/WEB浏览其他系统(网关) 电能计量计费输出工作平台 线变损分析/考核/结算/计费子系统 电能专业应用工作平台 数据库/业务处理/系统维护子系统 电能计量工作平台 数据采集/网关子系统 电能数据源采集工作平台 系统功能 档案管理数据采集 WEB发布发布 计量业务计量业务 电能量采集系统 报表管理 计算服务数据分析 线损分析 软件功能模块 采集子系统–采集参数维护–变电站前置采集–负控前置采集–负控参数管理 ? 考核分析子系统–考核参数维护–计量业务–计算任务调度中心–计算服务

智能电网中远程抄表系统设计

智能电网中远程抄表系统设计 电力,是国民生产生活中必需的资源,在当今社会,工业发展与居民常规生活离不开电力资源,因此电力在整个社会进步,人类文明发展有着举足轻重的作用。科学发展进步,电力资源的数据采集也在技术上得到了革新,远程抄表越来越受到重视。文中通过对相关数据的分析和对比,具体论述了远程抄表系统在智能电网中的设计与实现。 标签:远程抄表;系统;数据分析 一、前言 电力自动化管理系统关系着国民经济持续健康发展与企业用电需求的增长,多方面的电力日益需求增加与供给不足的矛盾逐渐突显出来。现如今,随着科学的发展,时代的进步,更加先进的计算机技术与网络通信技术呈现在人们的视野中,电力自动化管理系统建立了一套高效,客观,稳定的电力自动化管理平台。包括电能计量,预付费控制,自动抄表,配电监控,负载监控,电源检测,线损计算,这些可以为供电企业的运营和生产管理提供可靠的决策依据。电力自动化系统,同时满足了生产管理与运营管理的要求,在用电功耗上节省了大量的电力资源,拥有极高的社会效益与经济效益,市场前景广阔。 二、电力管理系统中抄表工作存在的问题及其缺陷 巡查时间与巡查场地规模有关,现在小区越来越大,厂区越来越广,巡查范围内的配电设备数量也随之增加,因此,人工抄表的数据量增加,抄表的时间也随之增加,抄表的难度也增大。人工抄表是最具有传统的数据统计方式,目前来讲也是效率较低的一种方式,人工抄表出现抄错的概率较高,并且电表的数据量很大,无法迅速读取所有数据,并精准快速的计算出电能的相关内容。由于采用人工抄表,抄表的数据信息滞后,实时性较差,最后得到结果并加以评估也会滞后,数据没有反应当前的状态,这也给能源管理造成一定的负面问题。使得企业各部门电量考核滞后,在能源管理上产生比较大的问题。人工抄表巡回时间长,工作效率低下,统计速度慢、计算的结果不精准等问题直接影响管理部门的经济效益等工作。人工抄表需要大量的工作人员,设备越多,抄表员与管理员也越多,因此直接影响着企业的开销制约着生产的发展。 三、解决方案 对于智能电网与电网电力管理系统建设,为了改善上述的各种问题缺陷,同时与智能电网进一步的接轨,现有电网的建设工作是当务之急,自动抄表系统具有很强的优势,这也是电力管理系统的不可缺少的一部分。但是,理想与现实之间存在着一定的差距,目前自动抄表系统多以有线抄表为主,有线抄表的成功率在92%以上,这个成功率对于现实意义并不大,许多企业电力管理部门都将其视为“心脏病”,所以抄表人员还需要对未能成功获取抄表数据的电表进行手动抄

电力营销系统自动抄表系统的构成原理

一、自动抄表系统的构成 自动抄表系统主要由电能表、采集器、集中器、数据传输通道、主站系统构成,通过网络还可以和供电局的营业收费系统相连实现抄表收费一体化。如图1所示。 电能表--电能表有脉冲电能表和机械电能表两种,脉冲电能表可输出标准脉冲信号到采集器,而机械电能表需将用户的用电量通过光或磁的方法转换为标准脉冲信号。 采集器(或称为采集模块)--采集器分为单表采集器和多表采集器两种,单表采集器只能采集、存储1块电表的数据,多表采集器可同时采集、存储8、12、16、24、32或64块电表的数据,采集器除完成电表的电量数据采集工作以外,还要根据系统的要求完成与集中器之间的数据通信,将需要传送的电量数据送到集中器中。 集中器--集中器的主要任务有两个,一是完成与采集器的数据通信工作,向采集器下达电量数据冻结命令,定时循环接收采集器的电量数据,或根据系统要求接收某个电表或某组电表的数据。另外的任务就是根据系统要求完成与主站的通信,将用户用电数据等主站需要的信息传送到主站数据库中。 通信信道--上行通道:指的是集中器与主站之间的通信线路,可以采用电话、无线、专线等通信介质;下行通道:指的是集中器与采集器之间的通信线路,主要有485总线、电力线载波两种通信方式。

主站系统--定时或随时抄收居民或商户电表的电能量数据,对集中器设置通信参数及操作参数,与供电局用电营业网联网后,可以进行电费计算、票据打印、统计报表、电费实收等功能。 二、485总线方式自动抄表系统 485总线方式的抄表系统主要由电能表、采集器、集中器、数据信道机以及主台计算机组成。其中采集器负责将若干个电表的用电数据集中进行处理、计算及打包向上发送。若干个采集器通过双绞线与集中器相连,组成一个485网络。集中/转发器负责与主台计算机和采集器进行通信,它与主台计算机之间的通信可选电话线、无线电、专线电缆等多种方式。 1、单485总线抄表系统: 系统由主站、信道、集中器、采集器和电能表构成。主信道(上行)一般采用公用电话网(P STN),集中器与采集器之间(下行)采用屏蔽双绞线,通信方式为485总线,采集器和电能表之间用一般导线连接,用于脉冲采集。 该系统适用于城市居民小区和较密集的商住楼,且电能表已安装在集中式表箱中。每个单元安装一台采集器,可采集集中表箱内的所有电能表脉冲。对于小区内部的小商业用户和单位,可以敷设脉冲线到就近楼层单元的采集器,若距离超过100m,应单独安装一台采集器。大约30~50个采集器需配置一个集中器,但485网线长度应不超过1200m。 (1)单485总线抄表系统优点: ①技术简单、成熟,易于实现;对全电子式电能表,无需改造;总线传输速率高,可靠性高。②通过采用相应的信道编码技术,网线的合理配置,可使抄收率和数据可用率达到两个100%。③由于采用多块表集中抄收的方式降低了每户成本,同时也降低了整个系统造价。 单485总线抄表系统缺点:

电力营销计量在自动抄表系统的作用

电力营销计量在自动抄表系统的作用 在电力行业的市场中,供电企业的用户数量是企业最重视的环节,只有拥有可观的终端用户数量,才能够促进供电企业的进一步发展,为社会经济发展做出更多的贡献。但是在供电企业的实际运营过程中,随着用户数量的不断增大,抄表工作的工作量也会不断提升,如果一味采用人工抄表的方式,不仅会增加大量的人力成本,而且会对抄表工作的工作效率产生一定的影响,阻碍供电企业的发展。因此,我们必须开发并应用电能自动抄表系统,提高供电企业运营中抄表工作的工作效率,促进电力企业的营销管理。 前端采集子系统 电能自动抄表技术按照数据采集方式的差异可以分成两种,即本地自动抄表系统以及远程采集系统。第一,本地自动抄表系统。在该系统中,一般情况下会将红外转换装置安装在采集终端或者是电能表上,值得注意的是,安装的红外装置要求是相反的,安装完成后,电量就能够被转换成红外信号。在工作人员进行抄表过程中,就不用再应用直接接触数据的方式去完成抄表工作,而是依靠便携式抄表数据去采集数据信息;第二,远程采集系统。在该系统中,要求将电能表安装在系统前端,值得注意的是,安装的电能表可以是电子式的,也能够是光电转换器机电脉冲式的。安装数据

集中器,使之能够与电能表连接起来,有助于顺利完成客户群体用电量的采集工作,与此同时,要将采集到的数据信息及时传输给上级数据装置,对这些数据信息进行统一管理。 通信子系统 为了有效实现集中器与控制中心之间的数据传播,必须构建电能表通信子系统为其传输通道。在不同的成本以及环境因素影响下,电能表通信子系统分成了多种方案。第一,无线传输通信。通常情况下,如果客户群体并不集中或是涉及范围比较广泛时,顺利开展无线通信就需要在某一个频点上实施,并且依靠散射通信的方法。无线通信传输不仅具有距离远、容量大的特点,还具备信号传输频带宽的优势,但是想要应用无线输出通信,必须实现对频点的使用权进行申请选择,否则相邻的信道会相互影响;第二,光纤通信。光纤通信具有诸多的忧点,比如抗干扰、距离远、传输快、频带宽等,非常适宜在上层通信网站应用,然而光纤通信的劣势也有不少,例如成本高、维护难度高等,所以在实际工作中,光纤通信的使用率并不高;第三,向通信运营商租用传输通道进行传输。向运营商租用通信通道进行数据传输,具有安装简单、成本不高以及覆盖范围广的特点,在目前网络与4G技术发展越来越快的条件下,租用通信运营商通信通道是最佳的选择。但是此项方案受制于通信运营商,如果通信卡发生了大幅度掉线的现象,那么将在很大程度上降低采

电能计量自动化系统在用电管理上的应用 赵永生

电能计量自动化系统在用电管理上的应用赵永生 发表时间:2018-12-18T11:58:57.360Z 来源:《基层建设》2018年第31期作者:赵永生渠爱霞李美云 [导读] 摘要:电能计量自动化是一种多方位集合的新型计量系统,它集信息采编、信息多方位监控、信息的整理以及数据的计量等四个方面于一体,展现出较之传统计量系统更多的优势以及便利。 国网朔州供电公司山西朔州 036000 摘要:电能计量自动化是一种多方位集合的新型计量系统,它集信息采编、信息多方位监控、信息的整理以及数据的计量等四个方面于一体,展现出较之传统计量系统更多的优势以及便利。并且电能计量自动化系统的整体体系能够更加完善的较之传统计量系统表现出来,改变了以往徒耗人力物力的上门服务系统,即挨家挨户查表抄表。本文是针对电能计量自动化系统的相关内容进行了阐释,并从多个方面对计量自动化在用电管理中的具体应用进行了全方位的分析,给电能计量自动化系统的发展提供了借鉴。 关键词:电能计量;自动化;用电管理;应用 引言 如今,随着电力企业不断发展,用电管理正面临极大的调整,尤其是在电能计量方面,传统的电能计量模式已经无法适应发展要求,亟需通过自动化建设来进一步提高电能计量的自动化水平与智能化水平,为电力企业用电管理发展奠定良好基础。 1、电能计量自动化系统概述 计算机系统、客户端以及通信网络形式和计量表等是自动化系统,在整个系统应用过程中需要做好检查工作,根据实际检测注意事项和用电负荷量类型等,实现远程操作和控制,在整个控制管理阶段进行电能计量分析。此外系统本身容易出现偷电的行为,在自动化检测的过程中,从生产、计划和用电管理和管理等入手,做好供电管理工作,提升可行性。 2、电能计量自动化系统功能 2.1用电计量远程测量 电能计量自动化系统的电能控制和管理是当前数据平台的重要组成部分,在各个终端系统中,如何进行组织通道管理是关键。在实际借口位置设定、存储方式掌握和数据库技术分析的阶段,根据不同的计量控制类型,关口和考核的电量信息等,需要准确收集数据。电网电能管理模式符合要求,如何进行自动化系统统计和分析成为重点,能为电量管理提供数据支持。 2.2低压集抄 在实际系统应用过程中,低压控制和管理符合要求,根据实际用电情况和类型等,提前进行计量分析。在实时监控和线损过程中,对各种信息进行掌握,数据分析符合计量要求,在状态分析的基础上,采用的是低压扩展方式,其中RS-485总线和计算机应用技术,符合自动化系统的设计要求,只有满足高质量的电量和电力分析数据要求,才能满足要求。 2.3用户负荷自动管理 在电能计量自动化系统管理中,对用电客户的数据进行 自动化的控制,在线监督管理符合实际要求,在数据类型掌握的阶段,结合极端机设备的费用支出等进行控制和管理。根据实际功能性和自动化采集情况等,计费分析的阶段进行负荷管理。自动化管理系统满足系统流程要求,只有做好自动化管控,才能提升可行性。 2.4配变监控计量 在整个监控管理中,采用智能化监控系统,能实现主站和用户终端系统的有序沟通和设计。结合城网和农网低压配电系统的数据应用类型,在自动化设计中对线路进行不同的设计和指导,此外用电分析的过程中提前进行测试和评估。结合电能负荷点和实际用电类型等,如果出现异常情况及时发现和处理,数据平台的处理和掌握能减少损耗,保证用电安全。 3、电能计量自动化系统在用电管理中的应用 3.1应用在客户用电服务中 通过在用户用电服务中应用电能质量自动化系统,能够根据用户的实际用电需求,将电力交易户根据不同的需求,划分为专用变用户,供电用户和低压集抄用户。针对不同类型的用户提供不同的需求,在接收到客户的用电指令后,能够快速的为用户提供用电服务。 3.2远程自动抄表 在电能计量工作中,抄表为最基本的工作之一,长时间以来,很多企业的抄表都以人工方式为主,安排抄表人员进行手工记录。伴随经济持续发展,业务量飞速增加,该传统的抄表方式逐渐暴露出很多问题,如质量低下、效率不足等,在抄表过程中产生漏抄或错抄,对宏观决策等造成影响,难以及时提供准确可靠的数据信息。根据电网公司基本规定,每个供电局应在月初进行抄表,频率为1月/次,使用手持抄表装置进行抄录,再将数据采用数线向用电管理系统中导入,最后对电费进行准确计算。该抄表模式有以下不足:①劳动强度较大,工作效率低下。因客户所在位置较为分散,抄表人员需在路途方面花费大量时间与精力。②现场抄表入户较为困难。如今,企业的内控制度日益完善,对那些管理十分严格的企业,进入厂区中的电房进行抄表必须通过登记,极为不便,需要耗费很多的时间。③抄表较为被动,部分客户需要预先预约才能抄表,并且还会因为迟到而影响正常抄表,甚至要往返很多次才能结束抄表。上述原因会使抄表效率大幅降低,提高成本。作为抄表人员,应在要求的时间内完成任务,不仅在时间上十分紧张,而且劳动强度很大。另外,还需花费很大的成本。建成自动化系统后,可实现在远程进行自动抄表,现已覆盖每个计量点,新装终端可每月进行电量抄读,同时将所得数据传输至主站;供电局中的自动化系统都已经和用电管理系统相连,主站定期向用电管理系统传输计量点实际电量,在抄表人员核对确认无误后在电费计算过程中使用。当前,对已经接入自动化系统的所有用户,实行远程自动抄表,实现率已经可以超过90%,极大的提高了抄表效率,保证抄表结果的准确性,并降低用于抄表工作的成本费用。 3.3应用在用电检查方面 电能计量自动化系统还可以针对窃电现象和违章用电现象进行监控,通过自动化系统,在电能计量采集之后,为了避免数据出现偏差,还需要针对数据进行自动审核与分析,如果发现数据审核存在异常,则电能计量自动化系统可以将数异常问题发送给相关的管理人员。管理人员在针对用户用电需求进行分析之后,能够针对用户,加大监管力度,核实数据是否准确。通过电能计量自动化系统,能够保证电力企业电力计量的准确性。同时,电能计量自动化系统还可以针对超负荷用电行为进行检查,由于电线所形成的电网中电能具有稳定性,一旦发生超负荷用电行为,会给电线以及电网的运行造成较大的压力,甚至引发电网运行故障。通过电能计量自动化系统,能够针对

智能电表远程抄表通讯系统解决方案

智能电表远程抄表通讯系统解决方案 在线讲座:线路驱动器NCS5650在智能电表PLC中的应用 电力线载波通讯(PLC)已经被很多国家采用作为智能电表的通讯方式,信号发送部分的线路驱动器是其重要的部分,要求实现多阶低通滤波,信号放大和必要的保护功能。安森美半导体NCS5650可以实现上述功能,独特的 2 A 驱动能力保证在很低电力线阻抗时也可以有效的通讯,集成双运放可以实现4阶低通滤波,减少器件数量,节省成本. 随时随地点播观看>>> 相关技术资料下载: 如何进行NCS5650散热设计? 相关主题在线讲座 PLC Modem在智能电表自动远程抄表中的应用 会议详情:电表的自动远程抄录(AMR)是实现智能电网的重要组成部分。PLC技术因为不需要额外布线以及相对较低的成本,广泛应用于AMR系统。其中,采用S- FSK调制方式遵循IEC61334标准建立的AMR系统更是兼顾了高效、可靠的数据通讯与较低的设备及安装费用。 精彩问答 Q:电源线的质量对plc信号的传输有多大影响? A: 电力线的衰减特性、阻抗变化以及噪声干扰对PLC信号有很大影响...... Q:智能电网目前在国内的应用情况如何?安森美的技术方案的优势在哪里? A: 许多地区已陆续部署或试点安装远程费控的智能电表。安森美半导体的方案简单易用、采用自适应路由算法,在市场上已有超过8年可靠应用...... Q:通过PLC技术传输数据会不会增加电力线的辐射? A: 完全有可能,欧洲电工委员会为此有严格的规范限制高频注入。比如讲稿中提到的标准EN50065...... Q:PLC方案的误码率如何? A: 详细的误码率规定,您可以查阅IEC61334-5-1文本的开始章节...... Q:是否在同一时间,电力线上应该只有一个主设备在发送? A: IEC61334-5-1 S-FSK系统是这样的;不同系统可以采用不同的载波来避开干扰;AMIS-49587系统可以自动识别相差,也就是三相节点可以接入同一系统,不存在相间干扰了......

远程水、电抄表系统施工要求及系统介绍详解

远程抄表系统 施 工 规 范

第一部分远传智能表 一、M-BUS水表 在水表表壳上标出了水表的编号,水表编号共有12位数字,也即为水表的电子地址。在管理软件里登记表档案时,在表地址一栏直接输入该12位数字。 二、485电能表 电源线及信号线连接 普通单相电表的电源线及485信号线连接如下图: 电子地址确定 在电表面膜上标出了电表的编号,编号共有12位数字,即电表的电子地址。

第二部分采集器 采集器按照下行通讯方式的不同,分为M-BUS采集器、485电表采集器二种。采集器的上行通讯方式均为无线通讯方式。采集器的安装位置要考虑到上行通讯的可靠与下行通讯的布线方便两个方面。 一、MBUS采集器 适用于M-BUS无源直读式水表的数据采集。 1.1、安装尺寸 MBUS采集器的安装尺寸如下图: 1.2、电源线连接 MBUS采集器的电源线连接如下图: 2.3、安装位置及安装步骤 2.3.1 安装位置: 一般情况下,为了减小施工难度,在层数不高的楼宇,每栋楼可安装一台

MBUS采集器,此时多个单元可共用一台MBUS采集器;而在层数较多的楼宇,可以选择一个单元安装一台MBUS采集器。 影响MBUS采集器安装位置最主要的因素是M-BUS通讯线的走线。首先确定单元楼MBUS线的走线,可以根据现场情况灵活调整MBUS采集器的安装位置。由于楼体及地面的阻隔,无线通讯无法保证,采集器禁止安装在地下室。在每单元计量表数量不多的情况下,相邻的单元可以通过楼顶的连线,共用一台M-BUS 采集器。 2.3.2 安装步骤: 采集器建筑物内安装时,采用壁挂式安装,具有三个固定孔,采用6膨胀丝将采集器固定于墙体表面,或防护箱内。 采集器建筑物外安装时,应配置室外防护箱,应选择不被雨淋、不被强光直射的地方,安装位置应低于防雷网。 安装步骤如下: <步骤一>:根据现场情况,将MBUS采集器固定。 <步骤二>:根据现场情况,参考MBUS采集器与直读表之间信号线的连接方式,将直读表的MBUS总线接到采集器的MBUS接口。 <步骤三>:MBUS采集器固定后,将配套天线(433MHz)可靠连接到MBUS采集器天线端子上。MBUS采集器天线固定位置应距离附近墙体水平距离30厘米以上,距地面高度1.5米以上。 <步骤四>:按照MBUS采集器电源线的连接方法,给采集器供电。采集器接通交流220V、50Hz的交流电后,工作指示灯点亮,采集器开始正常工作。 <步骤五>:记录无线采集的ID。 2.4、MBUS采集器与计量表间通讯线连接 MBUS采集器与直读水表的连线方式非常灵活。

电表自动抄表系统设计

电表自动抄表系统设计 1.自动抄表系统研究的目的和意义 自动抄表系统研究的目的和意义十分广泛,对用电管理部门而言,主要体现在如下几个方面: (1)有利于减轻传统人工抄表工作的劳动强度; (2)有利于提高抄表工作的效率; (3)有利于用电数据的有效存储和历史数据的快速查询; (4)能够实现用电数据的自动统计分析,用电管理部门能够及时掌握电网供电状况以及负载的变化情况,有利于提高配电管理和电网改造决策的科学性; (5)有利于实现用电管理的规范化和标准化; (6)能够实现用电标准的动态制定,有利于提高用电收费管理的科学性与合理性;(7)顺应历史发展的需要,应用电子与计算机技术实现自动抄表,有利于提高用电管理部门的管理与决策水平; (8)有利于国家对用电管理部门的统一集成。 采用计算机自动抄录用户电表数据、自动计费报表时用电管理发展的必然趋势。针对普通用户开发一个经济适用、可靠的自动抄表系统,可以增强用电管理部门用电经营管理的效率,提高配电管理与决策的科学性,减少人力资源的浪费。另外利用抄表系统自动传输和记录电表数据,吐过遇到用电收费纠纷,还可以实时查验和查询历史用电数据。这样是我国公用事业的收费工作方式得到有效改善。 抄表系统的研制成功,必将带来一定的经济效益和社会效益。 2.国内外发展现状 国内发展: 随着微电子技术、计算机技术及现代通讯技术的发展,研究电表自动抄表系统便提到日程上来了。而且,由于计算机技术和通讯技术的飞速发展,带动了工厂自动化、办公自动化和家庭自动化的发展,而电表自动抄表系统正是趋于大力法杖中的智能建筑、楼宇自动化的重要组成部分,是家庭自动化的必然,因而日益受到关注。国内外在这方面都正在大力发展开发研制工作。 国外发展: 国外如以色列尤尼克(Unique)技术公司开发的集中抄表系统,利用现有的电网和电表,一电力线作为信息传递媒介,建立数据采集通讯系统,通过电力线载波技术将信息远距离传送。而由英国自动化仪表公司本部策划、组织,杭州沃特电器有限公司研制的IC 系列电表,可按用户需要装上通讯接口,利用RS485标准接口、零电压脉冲继电器输出或4-20mA线性输出进行远程监测。德国D-Tech公司则为此专门开发了SMI专用模块,用于

电能计量自动化系统在电力营销中的应用 史春珍

电能计量自动化系统在电力营销中的应用史春珍 发表时间:2018-04-17T14:46:48.900Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:史春珍李妮妮[导读] 摘要:传统的电能计量都是通过人工抄表的方式完成,不仅容易出错产生纰漏,也大大降低工作效率。(山东省临沂市计量检定所山东临沂 276007)摘要:传统的电能计量都是通过人工抄表的方式完成,不仅容易出错产生纰漏,也大大降低工作效率。随着用电的不断普及,人工的抄表工作量也变得非常大。将新型的自动化电能计量系统应用其中,对于建立智能电网,提高计量的时效性具有重要意义。该系统不仅可以实现对电能的高效计量,同时还可以掌握电网的使用情况、保证有序供电、高效结算电费等。自动化系统的应用不断刺激电力市场的快 速发展,降低对资源的消耗,降低生产成本,对于保护环境也有一定的意义。关键词:电能计量;自动化系统;电力营销引言 计量的自动化系统属于一种应用平台,其包括了全网各种采集终端和计量点,能够进行计量管理、分析、监控以及信息采集。这个平台从过去到现在不断完善,功能也变得越来越丰富,其中业务由原来自动抄表到现在包括线损统计和分析、计量管理、用电检查、市场分析等等,其中涵盖了低压用户、公变、专变、厂站,实现了自动化的信息管理。应用力量自动化的系统可以使得营销系统电费的结算、线损的管理、市场的管理、电费的结算、智能负荷的控制、远程抄表、有序用电等获得实时数据,保证客户服务的水平以及电力营销的相关管理水平能够有所提高,给双方都带来利益。 1对电能自动化系统的组成部分进行分析 1.1发电厂电能量计量的遥测系统供电电源、传输通道、采集装置、电能量计量装置、主站系统是发电厂电能量计量的遥测系统的重要构成部分。其中变电站或是发电站一般会装设电能量计量装置、采集装置、传输通道、供电电源等。发电厂电能量计量的遥测系统能够管理发电厂、变电站、电能表等资料,它为电量数据提高一个综合平台。发电厂电能量计量的遥测系统还负责更新批量数据、自动采集和处理电能表的所有电能数据信息、主网线损的分析报表及编制月电量的工作,并且该系统可以保证电能统计的准确性,它自动设置30~60分钟进行一次数据采集工作。 1.2低压集中抄表系统低压集中抄表系统的主要工作是负责统计系统的负荷情况和计算台区的线损情况,同时负责月电量的营销工作。利用RS485的载波或是组网形式对小区用户进行处理电能表编码及冻结电量的工作,因为每个用户之间的用电需求不一,因此电力企业需要对台区的情况进行全面控制,做到具体问题具体分析,以便有效处理用电方面出现的问题。 1.3负荷管理系统负荷管理系统具有远程抄表、终端的电量及负荷等数据功能,该系统具备通信技术、自动控制技术及计算机技术等技术,并且该系统利用在线对用户的用电信息进行采集与检测的工作方式,实现负荷管理系统与客户抄表系统的结合,同时实现对电力负荷进行全面的管理与监控。该系统的构成部分是计量表计、计算机系统、客户端现场终端及数据信息的通信网络。负荷管理系统自身具备数据信息的采集、采样的交流、电能的质量检测、负荷管理控制、开关状态的选择以及对计量的异常状态的监控等功能,可以实现对数据信息的每15分钟进行一次采集工作。 2电能计量自动化系统在电力营销中的应用 2.1自动抄表中的应用电力营销中可以利用电能计量自动化系统实现自动抄表,而传统的抄表方式基本为人工抄表,应用电能计量自动化系统进行自动抄表时可以选择远程的抄表方式,便于对人力资源进行优化。与此同时,该种全新的自动化抄表方式亦能够保证抄表具有较高准确性和效率性。另外,传统的人工抄表过程当中,一旦在某一个抄表环节发生了错误,整个抄表结果的准确性便自然受到了严重的影响。在该方面,采用电能计量自动化系统进行自动抄表时,基本上会在每个月的月初将电量进行冻结抄表,而后所获得的数据便会自动反馈到总的计量站点进行计量与核算。由此,该种方法能够有效降低电力企业在电力营销当中的成本,且能够提高工作的效率。 2.2线损四分统计中的应用四分线管理属于电力企业管理当中的重要组成部分,且在四分线管理当中更要予以高度重视的应该为实时统计线损四分。电力营销当中采用电能计量自动化系统可以对线损四分的统计频率进行科学的设定,并且能够在对不同的自定义对象进行确定以后根据具体情况生成具有差异性的统计报表,方便了电力企业对电量数据的分析。与此同时,电力营销当中采用电能计量自动化系统亦能够对线损四分进行检测,对不同区域可能存在的线损四分问题及时发现并予以解决,保障了电力营销的安全性和效率性。 2.3监测计量装置和处理异常中的运用计量自动化的系统具有一切终端设备所需的相关警报,同时可以根据通讯情况、数据等,分析出断相、失压、数据不完全、通讯的流量太大、通信异常、数据越限、数据异常等情况。这个系统的运用建立起了能够实时在线,覆盖全部地方的监测系统,表现出了一种跨越式的发展。使用计量自动化的系统,使得排查计量故障变得容易起来,对于一些问题也可以及时进行处理和报警,报警处理之后的结果会在计量自动化的系统里面反馈出来。 2.4开创了用电检查与计量工作新模式通过对原有人工抄表方式的舍弃,同时改善原有的电能计算方式,使用电能计量自动化系统可以大大降低工作量,提高计算的准确率;同时系统还具备检测线路故障以及线损等重要问题的功能,对于有效开展维修养护工作具有重要作用;通过实时的监控和管理,降低人员巡查次数,节省成本,还能对系统故障进行及时处理,降低影响,避免矛盾和纠纷。结束语 综上所述,在社会的紧迫需求下电能计量自动化系统才得以被及时建设及应用,保证了供电企业秩序用电、统计供电质量、负荷控制、统计供售电量、市场管理运营、预购点、远程抄表业务、电费结算以及客户节能评估等,以及客户为中心,它的出现并及时在生活中应用,及时减缓了资源与环境的污染、并切实有效的提升了相关企业的管理水平以及经济效益。参考文献:

智能电网学习心得

智能电网学习心得 张忠政 通过开展远程网络培训和研讨学习,让我系统的了解了我国电网现状及发展方向,建设坚强智能电网的目的和意义、发展目标和路线,各环节关键技术、关键装备取得的成就,以及试点工程建设等最新进展情况,深入的理解了建设智能电网的必要性。 所谓智能电网,就是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,具有信息化、自动化、互动化特征,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。 建设坚强智能电网对于电力系统的发展有着重大的意义: 首先,能有效地提高电力系统的安全性和供电可靠性。利用智能电网强大的“自愈”功能,可以准确、迅速地隔离故障元件,并且在较少人为干预的情况下使系统迅速恢复到正常状态,从而提高系统供电的安全性和可靠性。 其次,实现电网可持续发展。坚强智能电网建设可以促进电网技术创新,实现技术、设备、运行和管理等各个方面的提升,以适应电力市场需求,推动电网科学、可持续发展。 第三,减少有效装机容量。利用我国不同地区电力负荷特性差异大的特点,通过智能化的统一调度,获得错峰和调峰等联网效益;同时通过分时电价机制,引导用户低谷用电,减小高峰负荷,从而减少有效装机容量。 第四,降低系统发电燃料费用。建设坚强智能电网,可以满足煤电基地的集约化开发,优化我国电源布局,从而降低燃料运输成本;同时,通过降低负荷峰谷差,可提高火电机组使用效率,降低煤耗,减少发电成本。 第五,提高电网设备利用效率。首先,通过改善电力负荷曲线,降低峰谷差,提高电网设备利用效率;其次,通过发挥自我诊断能力,延长电网基础设施寿命。 第六,降低线损。以特高压输电技术为重要基础的坚强智能电网,将大大降低电能输送中的损失率;智能调度系统、灵活输电技术以及与用户的实时双向交互,都可以优化潮流分布,减少线损;同时,分布式电源的建设与应用,也减少

远程抄表系统介绍

远程抄表系统 远程抄表:是指利用微电子和计算机网络、传感等技术自动读取和处理表计数据,将城市居民的用水、电、气信息加以综合处理的系统。自动抄表技术使各水、电、气公司及物业管理部门从根本上解决了入户抄表收费给用户和抄表人员带来的麻烦,避免了许多不必要的纠纷。准确而便捷的收费系统,不但能提高管理部门的工作效率,也适应现代用户对用水、用电、用气缴费的需求。 一.远程自动抄表系统概述 现在最常见的远程自动抄表系统是采用分线制集中抄表方式,即由采集器定时顺序采集来自多路分线连接的水、电、气表信号并进行数据处理、存储,各采集器之间采用总线制连接,最后连接至计算机。其典型特点是各户表通过分户线连接至采集器位置。系统一般分为四层次结构;现场采集器、服务器(区域管理器)、通信控制器、管理器中心,部分产品还会附带一个掌抄器。系统结构如下图所示: 1.现场采集仪器:完成对现场表具输出数据的采集,一般一个采集器可以对多个基表进行采集。但是目前支持一个采集器对几种不同种类的基表同时进行采集的产品不是很多。

2.服务器(区域管理器):以多机通信方式采集数据采集器中的表数据,然后进行处理、存储,并通过通信总线与总控制室的系统管理中心的计算机相连。一个服务器可以连接几十个数据采集器(视系统通信方式定)。 3.通信控制器:连接服务器与管理中心的计算机对信号进行协议转换。 4.管理中心:管理中心由多媒体计算机和系统管理软件组成。安装在物业管理中心处。可以通过借口连接至营销系统。可以借助internet技术,将管理中心的计算机与电力、水、煤气或其他代收费部门的网络相连接实现网上抄收,上网用户可以在线查询自己的费用情况,方便实用,并可扩展到电子商务,实现网上付费。 二.电力远程抄表 1、当前表端获取数据方式 人们知道,要将机械表转换为数字表,都必需将机械转动的角度(角位移)转换为可计 数的信号。最原始的转换是利用机械触点开关以形成脉冲。在上世纪八十年代,光电技术逐步普及,得到了广泛应用。在抄表系统初级阶段,用得较多的是光电二极管和光敏三极管,包括可见光和红外光,其应用方式有穿透式和反射式。光电直读是近几年出现的读取表端数据的模式之一。其基本原理是将字轮按角度编码,通过光电读出该字轮所处位置的数字。光电直读最大的优点是不必长期供电,只在读取数据供电即可。但是,其结构复杂,易受水、油、气等污染,从而造成读表数据不准确。表端最重要的问题是解决信号增量必须和机械转动保持一一对应关系,非常可靠。正由于各个自动抄表系统生产商各自解决表端方案不完全相同,在市场上反应的效果也自然相异。 2、信号传输产生的问题 信号传输的方式很多,有线、无线。在每种方式中,它的拓扑构架,它的通信协议等都直接影响到它的通信质量。 就当前技术发展水平,绝大多数远程抄表系统采用了有线方式,或部分有线方式。有线方式初期建设投资大,工程难度大,但是通信质量较好。但是由于近年高层建筑增多,高级住宅增多,布线工作面临新的问题,除了工程难度以外,用户满意度就很难解决,特别是已住用户,要在室内打墙凿孔,很难做到户户满意。在住宅小区内布线,也会影响小区的人文景观,在一般情况下,小区物业管理和业主是不允许破土或空中架线的。 无线传输通信近几年发展较快,特别是433MHZ 频段开放以后,很多制造商都把这一技术优势引入自动抄表系统中,有的企业甚至直接引进西方发达国家已作成数据采集传输一体化的成品模块,但涉及到信号链接、组网等很多问题,使用起来并不理想,推广很难进行下去。 GPRS技术是当前自动抄表系统中的热点,它的优势是借用了中国移动通信现成的通信平台,不需要用户自己维护和管理。但是,GPRS 通信设备生产商很多,有的系统虽然选择了GPRS,却没有选择到一个性能优良的GPRS,或对GPRS 参数设置没有达到最佳状态,使数据传输质量不高,效率不高,直接影响到自动抄表系统的工作效率。

电能自动抄表系统在电力营销计量中的作用分析 董楠楠

电能自动抄表系统在电力营销计量中的作用分析董楠楠 发表时间:2019-07-09T14:40:06.673Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:董楠楠姚琛孙东海 [导读] 摘要:电表是记录、存储和收集电能使用情况有关数据的主要设备,电能计量收费的关键环节是按时准确地读取电表数据。 (国网河北省电力有限公司保定供电分公司河北保定 071000) 摘要:电表是记录、存储和收集电能使用情况有关数据的主要设备,电能计量收费的关键环节是按时准确地读取电表数据。传统人工抄表的方式由于电表数据量大、分散程度高等原因,使抄表人员的工作量和难度都很大,且抄表的周期较长。时间紧、任务重使抄表人员在数据读取和加工过程中难免出错。所以,变革抄表方式,实现电能抄表自动化,优化电能计量的管理方式,是顺应当前电力系统发展形势的重要举措。 关键词:电力营销计量;自动抄表系统;运用 引言:现如今电力企业的市场化趋势越来越明显,人民对电力企业的电力服务需求越来越高。但是在电力企业的实际工作过程中,企业的抄表工作还存在问题,严重影响了电力企业服务质量和效率。自动抄表系统的使用不仅是国家建设智能电网的需求,同时也是企业提升电力服务的需要。所以建立企业应加大自动抄表系统建设,并强化电力营销计量在自动抄表系统中的运用和发展。 1 自动抄表系统 自动抄表是集计算机技术、通信技术、用电及计量技术于一体,利用微电子和计算机网络,采集、传感、传输等技术自动读取和处理表计数据,将城市居民的用水、电、气信息加以综合处理的系统。具有抄收速度快、计算精度高、抄表同时性好、可直接与营业计算机联网等突出的优点。采用自动抄表系统可以缓解抄表人员的劳动强度、降低人为因素造成的抄表误差,从根本上解决了入户抄表收费给用户和抄表人员带来的麻烦,避免了许多不必要的纠纷,不但能提高管理部门的工作效率,也适应现代用户对用水、用电、用气缴费的需求。 2 电力营销中电能自动抄表系统的作用 2.1 提升电力服务质量 应用电能自动抄表系统,可以提升电力企业的营销智能化、数字化、体系化建设,实现电力企业的电费收费制度的透明化,从而有效提升电力企业的营销服务水平,为客户提供更加优质的电力营销服务,提升客户满意度。一方面运用电能自动抄表系统,可以对用户实现自动抄表,利用当前先进的计算机网路信息技术等进行抄表工作,而不用再对用户进行上门抄表,减少了工作过程中为用户带来的不便。另一方面电力企业在进行电费书费工作时,可以充分利用电能数据信息,通过对相应信息的分析和整理,制定更为合理的营销策略或计划,从而提升电力营销服务水平,为用户提供更为满意的电力服务。 2.2 提高电能计量管理水平 在企业的电力营销工作过程中,应用电能自动抄表系统,能够有效提高电力企业的电力计量管理水平具有重要作用和意义。电力企业在营销服务过程中,采用自动化抄表系统,强化电力系统的自动化计量,以网络终端操控的形式进行相应的抄表工作,利用自动化扣费技术和自主结算技术进行相应抄表工作,能够有效提升计量准确性。采用这种工作方式,能够有效减少传统人力抄表工作过程中人工计算误差,从而提高企业的电能计量管理水平。电力企业还可以利用自动抄表系统为电力用户提供日结算服务工作,以便于用户及时掌握自己的用电信息,提升电力企业的营销服务质量和效率。 2.3 减少窃电事故的发生 在电力企业的营销服务工作过程中,窃电事故屡见不鲜,不仅营销了电力企业营销服务工作的开展和进行,同时还会营销到电力企业的经济效益。但是在企业营销服务工作过程中,通过运用电能自动化抄表系统,可以实现对电能使用情况的远程监控,对用户的电费进行智能结算。在这种这种情况下,能够及时发现电力用户的异常用电情况,并积极采取有效对策,防止窃电现象的发生。电力企业还可以利用电能自动化抄表系统,将电力用户的用电信息进行分析、整理的存贮,了解电力用户的用电需求和基本用电情况,通过对相应数据信息的分析也能够发现企业的窃电现象,并制定针对措施,防止窃电现象的再次发生。 2.4 提高能源利用效率 随着我国社会经济的不断发展,能源问题和环境问题越来越突出,能源节约和环境保护已经成为了电力企业生产发展过程中需要时刻注意的问题之一,电力企业在营销服务过程中,合理运用电能自动化抄表系统,能够有效提高能运利用效率。一方面电能自动化抄表系统通过利用电力计量设备,并结合嵌入式控制芯片,能够有效提高企业对电力能源的远程监控和实时记录,节约企业电力管理工作的人力和物力资源。另一方面利用电能自动化抄表系统可以对用户的用电信息进行合理分析,对电力系统的运行状况进行实时监控,保证能够及时发现运行故障,并提醒工作人员及时进行解决。 3 电力营销计量在自动抄表系统中的实际运用 3.1 无线扩频通讯技术 无线扩频通讯技术属于一种信息传输技术,这种技术能够将所要发送的传统信息转化为数字信息,并借助扩频码发作器来对其进行合理调节,并最终通过利用扩频码序列来完成信号传输工作,来实现长距离的信息传输。这种技术在我国电力营销自动抄表系统中的应用,不仅能够有效提高其信息传输效率和质量,同时还能够有效保障信息传输安全。同时通过自动抄表系统的终端控制还能够对传输信号进行合理的分析和整理,从而提高电力计量设备的计量速率。当前这种技术已经在我国的电能自动抄表系统中得到了广泛的应用,对于促进我国自动抄表系统的应用和发展起到了重要的作用。 3.2 电力线载波通讯技术 电力线载波通讯技术是以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信。由于输电线路具备十分牢固的支撑结构,并架设3条以上的导体,其中一般有三相良导体及一或两根架空地线,所以输电线输送工频电流的同时,用来传送载波信号,既经济又十分可靠。这种综合利用早已成为世界上所有电力部门优先采用的特有通信手段,这种技术在自动抄表系统的应用和发展中具有得天独厚的优势,其应用前进非常广泛,所以也是被我国电力企业广泛应用的技术项目之一,相应的已经逐渐得到了发展完善。 3.3 权限管理技术 权限管理是电力企业自动化抄表系统必不可少的一些管理措施,对于减少自动抄表系统的安全问题具有重要作用和意义。权限管理,一般指根据系统设置的安全规则或者安全策略,用户可以访问而且只能访问自己被授权的资源。在自动抄表系统的应用和发展过程中,企

相关文档
相关文档 最新文档