文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气仪表安装工程专项施工方案

电气仪表安装工程专项施工方案

电气仪表安装工程专项施工方案
电气仪表安装工程专项施工方案

目录

一、编制说明 (2)

1.1 编制依据 (2)

1.2 工程概况 (2)

二、施工工艺流程与主要施工方法 (3)

2.1 施工工艺流程 (3)

2.2 主要施工方法 (5)

2.3 主要施工技术措施 (14)

三、质量保证措施 (15)

3.1 质量目标 (15)

3.2质量保证措施 (15)

四、施工机械机具计划及施工作业用料计划 (16)

4.1 施工机械、机具计划 (16)

4.2施工作业用料计划 (18)

五、安全保证措施及文明施工措 (19)

5.1 安全保证措施 (19)

5.2 文明施工措施 (19)

一、编制说明

1.1 编制依据

1.1.1施工图纸

1.1.2现行国家(或行业)、企业施工验收规范与标准

GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GB149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》

GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》

GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB254-96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB50255-96 《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》

GB5170-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50256-96 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50131-2007 《自动化仪表工程施工质量验收规范》

GB50397-2007 《冶金电气设备工程安装验收规范》

JGJ46-2005 《施工临时用电安全技术规范》

1.2 工程概况

1.2.1 工程名称:新利钢铁有限责任公司转炉煤气柜项目三电系统安装工程

1.2.2 工程地点:新利钢铁有限责任公司厂区内

1.2.3 工程内容:新利钢铁有限责任公司转炉煤气柜三电安装及调试工程。

(1)传动设备电气安装,配合设备厂家调试;

(2)一次、二次仪表的安装、配合设备厂家调试;

(3)高低压柜、PLC柜、仪表柜、机旁箱、操作台等柜(盘)的安装(不含耐压试验);

(4)本工程变压器的安装、配合设备厂家调试;

(5)本工程起重设备的电气安装、配合设备厂家调试;

(6)本工程所涉及到的电力电缆、控制电缆、仪表电缆的敷设及电缆头的制作、接线;

(7)本工程所涉及电气安装所需基础、支架(钢结构)的制作安装及管线配制;

(8)涉及本工程范围内的照明灯具的安装、照明管线及电缆的敷设;

(9)盘(柜)、箱、台、仪表及传动控制设备的配合调试;

(10)各系统配电室及主厂房(建筑物)接地极的制作、安装及调试(防雷接地、低压系统接地、高压系统接地及PLC弱电系统接地);

(11)分析仪的安装及配合调试。

二、施工工艺流程与主要施工方法

2.1 施工工艺流程

2.1.1 电气安装施工工艺流程图(见图一)

2.1.2 仪表安装施工工艺流程图(见图二)

2.2 主要施工方法

电气设备、自动化仪表设备应在现场土建和机械专业的施工条件满足相应要求后,方可进行安装。

2.2.1 设备基础型钢及支架的制安

2.2.1.1 设备基础型钢、设备支架的制作材料(品种、规格)、几何尺寸应根据施工图的规定及设备实际尺寸来确定,其防腐涂料的种类及面漆色标应符合设计要求,其漆膜厚度不应小于100μm(室内)或120μm(室外)。

2.2.1.2 设备基础型钢、设备支架的安装位置、平面坐标及高度等按设计及规范规定,其偏差值应控制在标准允许范围内。成列盘、柜的基础型钢安装时,则采用水平仪找平。设备基础型钢装好后,应可靠接地。

2.2.2 电气设备的吊运

2.2.2.1 位置不得妨碍交通和其他专业施工。

摆放的场地应平整,四周应留有足够的空间以方便开箱。开箱时其工具的用力要适度,防止损坏设备;拆开包装箱后,设备顶部不得站人,并要防止设备倾翻。

2.2.2.2 吊运作业应在起重工的指挥下进行。对带有吊环的设备可接好钢丝绳直接吊卸;对无吊环的设备则应采用专用钢丝绳吊卸。

2.2.2.3 设备应由吊车卸在滚杠或液压小车上,再运到安装位置。

2.2.3 盘柜安装

2.2.

3.1 盘柜安装前的检查

柜、屏、台、箱、盘内检查要包括:

(1)柜内元件有无损坏,有无缺件,柜体外观有无损坏,掉漆现象,柜内元件有无松动情况。

(2)对照图纸,认真核对盘柜数量,型号是否与图纸设计一致。

(3)收集相关合格证及检测报告。

2.2.

3.2 低压盘柜、操作台安装

主厂房内的低压配电柜及操作室的操作台均以镀锌螺栓固定在相应的基础型钢(底座)上,其垂直度偏差要小于

1.5/1000;且可靠接地。

2.2.

3.3 线路的绝缘测试及盘柜的二次回路交流工频耐压试验

(1)柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1 MΩ。(2)柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1-10 MΩ时,做1000V交流工频耐压试验,时间1min,应无闪络击穿现象。

2.2.

3.4 机组及现场挂式设备安装,其支架结构形式则按设计规定。

2.2.

3.5 电气控制及电气检测器件安装

各种传感器、限位开关、编码器、热(冷)金属检测等电气控制、检测器件的安装要满足生产工艺及设备技术文件的要求并配合机械专业施工;其固定牢靠、接线正确。

2.2.4 变压器安装

2.2.4.1 电力变压器的就位

电力变压器用汽车或拖车运至现场变压器室外之后,采用吊车吊至变压器安装平台上,利用土建施工时设置在变压器室内楼顶预留的吊环用手拉葫芦将其吊起,利用正面墙上的专用牵引环(钩)牵引到安装位置。

2.2.4.2 电力变压器的安装固定

(1)固定前的检查:

检查变压器的基础是否水平,如果不平可用垫铁调整;检查油浸电力变压器的外观,有无渗油现象,螺栓有无松动,高压瓷片有无损坏现象;绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪指示正确。

(2)电力变压器本体的固定:

电力变压器本体在就位后,考虑以后检修维护方便,基础的二次灌浆应严格按标准执行,不得漫过基础底座。(3)电力变压器的接地:

电力变压器的低压侧中性点与接地装置引出的接地干线直接连接。

2.2.5 电缆桥架的安装

2.2.5.1 施工前,应对照施工图,清查电缆桥架的型号规格、数量和质量是否符合设计与规范规定,尤其是桥架的镀锌层有无剥落,桥架是否存在明显变形等等,确认无问题后方可着手安装。

2.2.5.2 安装时,桥架应与建筑物、构筑物具有相同的坡度。

2.2.5.3 电缆桥架的吊架,或贴墙、沟安装的支架,当其顶面或壁面的不平度超过20mm时,宜用“调节铁件”找平、找直。调节铁件可采用槽钢或角铁。

2.2.5.4 直线段的钢制电缆桥架超过30m时,或者当桥架跨越建筑物、构筑物的伸缩缝时,应设置伸缩缝。普通伸缩缝的宽度(L)宜为50mm;特殊伸缩缝(指两侧地基条件不一致,如变形缝)的宽度应满足电缆的足够垂度和曲率半径的要求。

2.2.5.5 安装时若有必要需用脚手架搭设架子平台并用石棉布覆盖保护下层设备及构件。

2.2.5.6 敷设在竖井和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。

2.2.5.7 电缆桥架及其支托架应可靠接地,其方式应符合设计和规范规定。

2.2.5.8 镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或垫圈的连接固定螺栓。

2.2.6 电气配管

2.2.6.1 机组配管应不妨碍机械设备的运行、维护和检修;管子的固定采用U形螺栓在等边角钢支架上卡固的方法。

2.2.6.2 电气配管用管材,按设计规定采用镀锌钢管;钢管管路中需作挠性连接之处采用包塑金属软管,金属软管的连接采用专用箱接头及管接头。

2.2.6.3 对采用螺纹连接的管子,为确保连接处螺纹的有效啮合,其螺纹拟加工成圆柱管螺纹;钢管的螺纹连接处均作好接地跨接线。

2.2.6.4 金属导管严禁对口焊接,镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

2.2.6.5 室外导管的管口应设置在盒、箱内,在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50-80mm,由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。

2.2.7 电缆敷设及接线

2.2.7.1 电缆敷设

(1) 敷设方法

采用放缆辊敷设:直线段用直线辊,转角处用转向辊;为保证电缆不受损伤,电缆敷设时的牵引力尽量采用人力牵引,当必须采用机械牵引时,应事先根据电缆的结构和规格、现场条件、牵引方式和牵引方向(角度)等因素,计算出电缆的牵引力和侧压力,配置相应的牵引机械后方可实施机械牵引;机械牵引的速度不宜超过

15m/min,在复杂路径上敷设时,其牵引速度应适当放慢。

(2) 电缆沿电缆桥架敷设时,应注意以下几点:

电缆的敷设路由按设计规定;同一桥架内的交流三芯电力电缆不宜超过2层;控制电缆在桥架上不宜超过3层;交流单芯电力电缆当按紧贴的正三角形在桥架上排列时,应每隔1m用绑扎带扎牢;电缆在桥架上应排列整齐,绑扎牢固;电缆转弯处应保证其具有足够大的弯曲半径。

(3) 电缆穿管敷设时,应注意以下几点:

交流单芯电缆不得单独穿于钢导管之内;不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

2.2.7.2 电缆接线

(1) 电缆在接线前,应按施工图核对其型号规格,确认正确无误后即可进行整理,并固定或绑扎整齐。

(2) 电缆终端头的制作

高压电缆头的制作,应根据电缆的型号规格及安装场所采用冷缩等方式制作;1kv及以下全塑电力电缆和全塑控制电缆采用干包。

图四

时,

基主钢筋用接地扁钢引出,构成接地网。扁钢接地干线的焊接,其搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,且双面施焊。铜包钢的连接需使用热熔焊接法,连接处焊肉饱满,光滑。

2.2.9.2 接地网的接地电阻测定结果要符合设计要求。同时注意土建施工全过程对接地网的保护,避免施工中损坏。

2.2.9.3 电气钢管、设备的接地:按图五所示的方法施工。

图五电气钢管、设备的接地示意图

2.2.10 仪表设备安装

仪表设备运至现场,必须进行开箱验收检查,应检查设备的型号、规格及质量是否与设计相符合;检查设备有无变形及油漆损坏、表面有无裂纹或缺损,检查合格证、备品、备件是否齐全等,并按装箱单清点验收,如数登记。

2.2.10.1 温度仪表安装

温度取源部件在安装前先用机械加工的方法在测量点开孔,然后焊接固定。

温度仪表一般采用螺纹或法兰式安装。其密封件应符合介质测量的要求。

2.2.10.2 压力表安装

压力表直接安装在工艺管道或设备上,并便于观察和维护,其安装示例,如图十二所示。 A.水平测量 B.垂直测量 图六 一般测量介质的压力表安装示意图 2.2.10.3 调节阀安装

调节阀一般委托管道专业安装,其安装示列。

液位测量主要有压力式、差压式和超声波等几种测量方式,其安装示意,如图十四所示。 2.2.11 仪表管路敷设

2.2.11.1 仪表管路根据不同介质要求,其材质和配管管径应符合设计要求。 2.2.11.2 水平和倾斜工艺管道上的仪表取源方位,应符合规范要求。

2.2.11.3 仪表管路在敷设前,管内应清理干净。需要脱脂的管路,应经脱脂检查合格后再进行敷设。当仪表管路采用镀锌钢管材质时,其连接方式应采用螺纹连接。金属仪表管路的弯制宜采用冷弯,且其弯曲半径应符合施工规范的规定。当仪表管路沿水平方向敷设时,应根据不同的介质及测量要求,设有1:10~1:100的坡度,其倾斜方向应能保证能排除气体或冷凝液。

2.2.11.4 仪表管路根据不同材质、不同测量介质和压力要求,可采用焊接、丝扣或法兰连接。仪表管路的连接应正确。

2.2.11.5 仪表管路的压力试验,宜采用液压进行,其试验压力为管路设计压力的1.25倍,当达到试验压力后,停压5分钟,无泄漏即为合格;当试验压力小于16×105帕,且管路内介质为气体时,可采用气压试压,其试验压力为管路设计压力的1.15倍,当达到试验压力后,停压5分钟,压力下降值不大于试验压力的1%即为合格。 2.2.11.6 根据不同测量介质,选用不同色标的油漆,原则上是与被测介质工艺管路或设备的色标相同。仪表管路油漆的涂刷,应在管路吹扫和压力试验合格后进行。 2.2.11.7 仪表管路安装可参见相关标准图集。

2.2.11.8 对于水、蒸汽等测量介质的仪表管路,应进行伴热、保温或绝热,其伴热方式和所用材料应符合设计规定。当采用电伴热时,在敷设电热线前应检查其外观和绝缘,绝缘电阻值不应不于1兆欧,芯线的裸露部分应尽量短。伴热、保温或绝热应符合施工规范的规定。 2.3 主要施工技术措施 2.

3.1 现场临时电源布置

根据设备机组机械电气设备安装及调试的需要,必须在设备机组上设置施工用临时电源,并且随着施工的需要,经常调整,现场临时电源及配电装置见施工平面布置图。 2.3.2 保证设备安装采取的措施

2.3.2.1 电气室内主要设备为电气盘柜及变压器,安装时需要汽车吊(25吨)或厂房行车配合才能完成。 2.3.2.2 现场机组电气设备随机械设备带来,需要开箱检查并分箱,为确保这些随机设备的安全,在现场设置专门放置电气设备及其他备品备件的集装箱两个,根据天气情况必要时存放于带空调设施的场所,而且这些设备还需要二次倒运。

压力表接头 压力表接头 垫片

垫片

异径接头

异径接头

钢管

2.3.2.3 根据现场条件和工期需要,需要的电缆提前进场,但现场的条件并不允许大量的电缆堆放在施工现场,因此需要在厂内近距离临时场地内设置电缆的临时堆场,等现场条件具备后再根据逐步倒运至施工现场,该过程需要汽车和吊车配合。

2.3.2.4 电气室达到送电条件后,为保证设备和人身安全即对电气室进行值班制度,并在电气室内设置防火设施及器具。

三、质量保证措施

3.1 质量目标

3.1.1 本项目是我公司的重点工程项目,严格按照公司重点工程管理程序执行。主体单位工程质量:优良;杜绝工程质量事故;本标段配合煤气柜本体项目创优质工程。

3.1.2 质量控制点及预防措施

3.1.2.1 质量控制点

3.1.2.1.1 电气、仪表等设备的安装

3.1.2.1.2 电缆敷设及接线

3.1.2.1.3 接地装置施工

3.1.2.2 质量通病及预防措施

3.1.3.2.1 盘(柜)安装工程质量通病及防治措施

3.2质量保证措施

3.2.1、工程开工前向施工人员作详细书面的技术交底,严格按设计施工图上所规定的技术标准,施工验收规范和检查评定标准,已审批的作业施工方案进行施工。施工人员不得擅自更改,如确实与施工实际不相符时,需办理相应的手续,并经有关部门批示同意后方可实施。

3.2.2、加强现场施工人员的工作质量和工程质量的监控,在施工中尽量采用先进施工工艺。确保质量,提倡小改小革,提高施工进度。关键工序做好点点检查,并作好记录。加强工程质量巡视检查,一经发现施工有质量问题,就必须督促施工人员进行整改处理、决不姑息。还要查工程质量通病,查出通病产生的原因,指定整改对策措施,防止通病再次发生。

3.2.3、对设备、材料、加工半成品和成品质量的把关,对质量不符合设计要求及规范规定的无产品证明书及合格证的都拒绝验收。

3.2.4、在施工过程中,如实填写各项表格,随时收集和整理各类技术资料,如产品合格证、质保证明书、产品使用说明书、自检记录、中间交接记录、隐蔽工程记录、施工变更单、材料代用等资料。为竣工图及交工资料前的收集准备工作,为完善施工技术资料与施工工程实体同步。

3.2.5、大力推行“样板法施工”和“首检制”,以提高工程实体质量。

3.2.6、本工程实行质量与个人经济收入挂钩,对工程质量负责干得好的嘉奖。对工程质量不负责造成整改或返工者,进行罚款的措施。

3.2.7、质量记录采用通用质量表格进行记录,严格按照施工规范要求,保证实体同质量记录的同步。

四、施工机械机具计划及施工作业用料计划

4.1 施工机械、机具计划

施工机械、机具计划

4.2施工作业用料计划

施工作业用料计划表

五、安全保证措施及文明施工措施

5.1 安全保证措施

5.1.1 认真贯彻执行国家建筑工程总局颁发的([80]建工劳资第24号)《建筑安装工人安全技术操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建设工程施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91的有关规定。

5.1.2 严格执行业主的有关安全规章制度。

5.1.3 在业主工程项目指挥部的领导下,以项目经理为组长,设立施工安全管理小组,对整个工程的安全工作进行管理,项目经理为安全工作第一负责人,安全管理小组成员负责施工现场安全工作的日常管理与监督检查;各专业、工号负责人对本施工范围内的安全工作负第一责任。

5.1.4 高空作业必须系好安全带,安全带必须系挂在牢靠的结构上或生命绳上,严禁向下乱抛工具、材料等各种物体。

5.1.5 各种电动施工机械、器具必须有可靠的安全接地、接零,传动部分必须有防护罩,手持电动工具必须有防触(漏)电的保护器。

5.1.6 吊装设备、材料用钢丝绳、葫芦、卡扣等吊装工具时,应事先仔细检查,确认安全可靠且无损伤后,方可使用。

5.1.6 高压试验必须严格要求,除挂牌外,操作人员必须监视电压的波动,监护人员必须监视被耐压设备有无异常。设置警戒线,严禁无关人员进入试验区域。

5.1.7 在负荷试生产阶段,各种介质都已引入,无甲方设备管理人员授权,现场施工人员不得擅自操作各类开关、阀门和其他关键设备。

5.2 文明施工措施

5.2.1 文明施工是加快施工进度、提高工程质量、保证施工安全的重要措施,必须贯穿于本工程施工的全过程。

5.2.2 严格按施工平面规划设置各项临时设施。暂设搭设做到外观整齐,色调统一。

5.2.3 工程设备、大宗物料、成品、半成品、施工机械、工机具等按工程进度的需要,按指定地点有序堆放,不随意侵占场内道路和增设道口。

5.2.4 施工现场用水、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按施工组织设计进行接(架)设,临时接用要提出申请,按批复实施,严禁随意接水、接电。

5.2.5 出入厂区的车辆必须遵守厂区的规定。

5.2.6 建筑垃圾及施工废水按甲方指定地点和水道排放,做到工区内有条不紊、门整路洁。

5.2.7 项目部在施工过程中确定一个项目副经理负责文明施工工作,各工号专业负责人负责本施工范围内的文明施工,项目副经理要经常巡视现场,监督检查并查处临时设施的违章搭建和其它违反施工总平面图管理和文明施

工要求的事项,施工班组和作业人员对自己操作范围内的文明施工负直接责任,对违反文明施工要求的要责成整改,并根据不同情节给予处罚。

5.2.8 设备电缆敷设及接线完毕,应进行清扫整理和进线口封堵。

5.2.9 进入电气室、控制室等场所施工,为了不损坏地坪,搬运设备、材料及构件时,禁止在地上拖拉,应采取垫木板或胶皮等措施。在工艺结构架上焊接支架时,应按设计或实际尺寸定位正确无误,在焊接处补刷油漆到位,做好不污染成品的保护工作。

5.2.10 在工艺钢结构承重梁上固定三电设备、构件或管线时,必须按钢结构规范规定执行。支架需在钢梁上固定时,应尽量在加强肋上焊接,如无加强肋板时,必须请示有关部门,经审批同意后,应按梁高度计算,将支架焊在梁的三分之二以上。严禁在梁的三分之二以下及腹部焊接支架,禁止在梁上打孔或气割孔洞。

电气仪表安装工程专项施工方案

目录 一、编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 工程概况 (2) 二、施工工艺流程与主要施工方法 (3) 2.1 施工工艺流程 (3) 2.2 主要施工方法 (5) 2.3 主要施工技术措施 (14) 三、质量保证措施 (15) 3.1 质量目标 (15) 3.2质量保证措施 (15) 四、施工机械机具计划及施工作业用料计划 (16) 4.1 施工机械、机具计划 (16) 4.2施工作业用料计划 (18) 五、安全保证措施及文明施工措 (19) 5.1 安全保证措施 (19) 5.2 文明施工措施 (19) 一、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1施工图纸 1.1.2现行国家(或行业)、企业施工验收规范与标准 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB254-96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50255-96 《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》 GB5170-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

仪表安装方案

阳煤集团昔阳化工有限责任公司 阳煤集团昔阳化工有限责任公司40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 仪表安装方案 施工单位建设单位 编制: 审核: 审核:批准: 批准: 编制单位:山西丰喜化工设备有限公司昔阳化工项目部 编制日期:年月日 目录

一、工程概况及编制说明 1.1 工程概况 1.2编制说明 1.3 编制依据 二、施工准备 2.1施工技术准备 2.2施工人员准备 2.3 施工机具准备 2.4 施工材料准备 三、质量目标及质量保证措施 3.1质量目标 3.2质量保证措施 3.3施工标准及质量检验评定标准 四.施工进度保证措施 4.1进度保证措施 五、施工方法 5.1仪控安装的施工流程图 5.2 DCS系统安装、调试 5.3 取源部件的安装 5.4 仪表桥架及管路的安装 5.5 电气设备、仪表盘、柜、箱的安装 5.6 仪表设备和管道的脱脂 5.7 仪表和仪表设备的安装 5.8 电缆、电线的敷设 5.9 仪表线路的配线 5.10 桥架及支架、仪表设备底座等的防腐与绝热5.11 仪表管路的伴热 5.12 仪表调校 六.安全保证体系及安全保证措施 七、施工措施 八、安全文明施工 一、工程概况及编制说明:

1.1 工程概况 工程名称:阳煤昔阳化工40万吨/年烧碱、40万吨/年PVC项目 建设单位:阳煤集团 施工单位:山西丰喜化工设备有限公司 监理单位:胜利油田胜利建设监理有限责任公司 建设地点:山西省昔阳县赵壁乡黄岩村 工程范围:离子膜烧碱、PVC项目以及锅炉岛工程,包括:仪表盘箱柜安装、仪控桥架安装、仪控电缆敷设、仪表气源安装、仪控接地极的安装、仪控元器件的安装及各仪表阀门的调校等工作;交工技术资料准备及移交等(详情参见该工程施工合同)。 1.2编制说明 离子膜烧碱、PVC项目以及锅炉岛是装置正常运行的前提和保障,为了能详细说明其施工方法及技术要求,保证仪控系统的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,特编制本专项施工方案,以方便施工并保证安装质量。 1.3 编制依据 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB16912-1997《氧气及相关气体安全技术规程》 GB50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-1998《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 该施工组织设计需经监理单位和建设单位代表签字同意后方可实施。 工程如需变更时,需用工程联络单形式向设计单位知会情况,并出设计变更,并在得到设计单位代表、建设单位、监理单位代表签字同意后方可变更实施。施工过程及验收以安装合同、图纸、设计变更该施工组织设计及相关国家标准为依据。 二、施工准备

电气工程专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (5) 三、施工准备 (5) 四、电气工程主要施工方法及质量要求 (9) 五、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 (14)

一、工程概况 本工程项目占地面积约34000平方米,总建筑面积约136580万平方米,由4栋29层高层住宅、12栋5层多层住宅、整体地下车库组成。 1、工程名称:华润二十四城二期-1施工总承包第二标段 2、工程地点:沈阳市经济技术开发区沈海路8号 3、施工工期: 该工程项目总施工工期为2017 年04 月150日开工、2019 年06月20 日竣工,其中砌筑工程施工工期为2017年08 月15 日开始、至2018年6月1 日结束。 4、工程质量标准: 首先,满足施工合同要求,达到国家施工验收规范合格标准; 其次,确保至少一个单位工程获得“沈阳市玫瑰杯”; 第三,力争“辽宁省建设工程世纪杯(辽宁省优质工程)奖”,争创国家奖项。 5、安全、环境及文明施工标准: (1)执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工、华润公司验评标准,达到“合格”标准。 (2)环境保护达到国家、辽宁省、沈阳市相关法规及规定要求。

6、工程所在地自然环境条件 ①、现场概貌 施工现场自然地坪基本平整。 ②、施工现场自然气候 沈阳属于北温带半湿润的季风性气候,同时受海洋、大陆性气候控制。特点明显,其特征是冬季漫长寒冷,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽湿润,春秋季短,冬夏季长。 从搜集到的以往历年气象资料看:沈阳历年平均气温为7~8 摄氏度,七月平均气温24.6 摄氏度,1 月平均气温-11.4 摄氏度,极端最高气温38.7 摄氏度,极端最低气温-33.1 摄氏度。每年11 月中旬开始封冻,翌年3 月初解冻。由于受全球气候的影响,近几年封冻时间略有推迟,冻结深度略有减小。 降水量:沈阳历年平均降水天数为106 天,多集中在6~9 月份,年平均降水量为720 毫米。 蒸发量:年平均蒸发量为1420 毫米,每年4~9 月份蒸发量最大,占全年蒸发量的67.4% 。 湿度:历年月平均湿度为9.1 毫巴,6~9 月份湿度最大为21.37 毫巴,一、二、十二月份湿度小,月平均为1.92 毫巴。 风向:冬季多为西北风、北风,夏季多为西南风、南风,春秋季风力较大,最大风速为12~15米/秒。 日照:日照时间历年平均为2588.7 小时,日照率为58%,全年平均晴天136.7 天,云天145.3天,阴天为83 天。

自控仪表安装工程施工方案完整版本

自控仪表安装工程施工方案 一、核工业第二三建设公司自控专业技术力量简介: 我公司仪表专业人员过去在参加石油化工项目施工中积累了丰富的仪表安装和调试经验,具有一定的控制系统设计能力和仪表系统调试能力。仪表专业人员先后参加了大庆三十万吨乙烯、大庆助剂厂、大庆甲醇厂、福建炼油厂、安庆腈纶厂、吉林腈纶厂、广州十五万吨乙烯等国家大型石油化工项目的施工。 主要参与安装和调试的先进仪表系统有日本横河YOKOGAWA公司的SPEC-200可编程控制系统、美国FOXBRO公司的结构模块控制系统,ROSEMOUNT公司的模拟和智能变送器,HONEYWELL公司的TDC-3000系统,FUJI公司的各类仪表,美国SMAR公司的现场数据总线仪表等先进的控制系统。 我公司设有电气仪表调整队,电气仪表调整队下设:仪表调试班、仪表安装班、仪表管安装班、电气调试班、电气安装班和计量检定组。 仪表专业主要配备有:美国FLUCKE公司生产的标准数字压力表及与其相配套的不同量程的校准模块,它能够满足各类差压变送器和压力变送器的调试。美国FLUCKE公司生产的5位半显示数字万用表和日本横河YOKOGAWA公司生产的6位显示数字万用表,能够满足对现场电压、电流等高精度模拟信号的监测。标准活塞式压力计可以满足对高压测量仪表的调试。同时还配备有综合数字信号发生器、微调电阻箱及手压泵、气动信号定值器等其它标准和配套调试设备,以及安装所需要的各类工机具和设备。 二、本项目工程概况 兖矿联工发化工有限公司20万吨/年醋酸项目甲醇标段主要包括甲醇合成工段、建筑工程和设备、工艺管道、电气自控及附属设施的安装工程; 1.仪表工艺设计要求: 自控仪表安装工程主要包括以下工作内容:

仪表安装施工方案..

南通江山农药化工股份有限公司仪表安装施工方案

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、编制依据 (3) 四、主要实物工作量 (4) 五、工程特点 (4) 六.施工原则 (4) 七、施工程序 (5) 八、施工方法及技术要求 (5) 九、施工进度及劳动力安排 (14) 十、主要施工机具 (15) 十一、质量措施 (15) 十二、安全措施 (17) 十三、工程验收 (18)

一、编制说明 为了保证仪表专业施工的顺利进行,提高施工现场仪表设备安装、防护质量,明确仪表安装工程程序及整个施工过程中对技术、质量、安全的要求,高效优质完成仪表施工工作。指导现场施工,达到预期的质量标准及进度, 并实现长期、安全稳定生产的目标,向建设厂家提供优良工程产品,特编制本方案。 二、工程概况 南通江山农药化工股份离子膜烧碱二期扩建项目,图纸由浙江工程设计有限公司设计,仪表单位工程包括二次盐水、电解、淡盐水脱氯,氯处理,氯气压缩,氯气液化,氢处理。仪表安装工程的施工范围包括:施工准备、仪表线路安装、仪表管道安装、电气防爆和接地、防护(隔离与吹洗、防腐与绝热、伴热)、取源部件安装、仪表设备安装、仪表试验、工程验收。 三、编制依据 依据浙江工程设计院设计的仪表施工图纸 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》(GB50166-92)

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90) 四、主要实物工作量 五、工程特点 1、很多工号为爆炸危险区域,所有仪表防护等级不低于IP55,施工要求高。 3、桥架安装、电缆保护管、气源管安装时,注意与管道配合,避免交叉打架。 5、仪表安装工作大部分都在后期进行,总工作时间短,给施工增加难度。 六.施工原则 1、严格按照图纸及规范施工,保质量、保工期。 2、坚持“三不施工”原则:图纸不清楚不施工;材料、设备质量不符合要求不施工;不安全因素不排除不施工。施工应遵循先

电气仪表施工方案.doc

重大 综合 √ 一般 日照港油品码头有限公司油库扩建工程联合泵房电器仪表施工技术方案 编制: 校审: 批准: 中国石化集团第四建设公司 山东日照工程项目部 二○一一年五月三日 目录 一、适用范围...................................................................... - 1 - 二、编制依据...................................................................... - 1 - 三、工程概况...................................................................... - 1 - 3.1 工程简介...................................................................... - 1 - 3.2 工程特点...................................................................... - 1 - 四、施工流程 (2) 五、施工方案...................................................................... - 2 - 5.1 总体施工方案...................................................................... 5.2 主要施工工具和人力资源. (2) 5.3 主要施工方法 (3) 5.4 金属线槽、桥架安装 (5) 5.5 接地处理 (5) 5.6 电缆敷设 (5) 5.7 质量标准 (6) 5.8 电气器具安装 (7) 5.9 配电箱(盘)安装 (10) 5.10 质量检验 (10)

仪表安装施工方案

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、设备材料管理 (2) 四、施工程序和要求 (2) 4、1施工程序图 (2) 4、2施工程序说明: (4) 五、DCS系统调试 (8) 5、1安装调试依据 (8) 5、2施工准备 (8) 5、3施工步骤 (9) 六、施工机具计划及人力计划 (13) 七、质量控制措施 (16) 八、质量保证体系如下 (16) 九、电机检修工程质量控制点 (17) 十、HSE保证措施 (19) 10、1 安全保证体系 (19) 10、2 HSE管理、危害分析 (19) 10、3防范措施 (20) 附表一、仪表部分主要实物工程量 (21) 附表二、施工进度计划 (22) 附表三、仪表校验设备配备计划附表 (23) HSE保证体系: (26)

一、概述 二、编制依据 2.1 自动化仪表工程施工及验收规范 2.2 自动化仪表工程施工及验收规范 2.3 石油化工仪表工程施工技术规程 三、设备材料管理 执行施工组织设计中物资管理的规定,根据本专业特点,特别做好以下几点: 3.1 设置明显的标识,区别未检验、已检验、合格和不合格品。 3.2 小件、易丢失件、贵重件和需防潮件的设备材料,应存放库房管理 3.3 存放在室外的设备材料应垫高,必要时应遮盖好。 3.4 设备材料应按材料、规格,存放整齐,标识清楚,专人管理,并方便识别和取用。 四、施工程序和要求 4、1施工程序图 施工程序图中,方框内是工作项目的名称,箭头表示工作流程的方向,从图上可清楚的看出各个工作项目进行所需具备的条件、项目的工作内容、以及项目之间的关系。

4、2施工程序说明: ⑴现场达到仪表施工条件: 土建工程的厂房,框架,管廊,管沟等已完工,大型设备已就位,工艺管道完成百分之六十以上,仪表可开始安装支架和敷设电缆槽。 ⑵控制室达到仪表施工条件: 控制室的土建,照明,消防等完工,进行了中间交接。 ⑶调节阀的安装: 由管道专业安装调节阀,仪表专业应协同核对调节阀的位号,型号,规格,阀体的箭头方向与管道内的物料流向是否一致,操作手轮是否在便于操作的位置。 ⑷现场仪表单体调试: 现场安装的仪表,如变送器、在线仪表和调节阀,在安装之前必须经过单体调试,合格后方能安装。仪表校验应在附合规范要求的调试室内进行。 调校用的标准仪器应满足现场仪表的精度要求,具有计量鉴定合格证明。 仪表校验点在测量范围的全程中均匀选取,不少于5点。 校验后填写校验记录,合格并贴上合格标签,有问题则及时报告。 ⑸现场仪表安装: 现场相关专业的施工进度达到仪表施工条件,经调校合格的仪表按施工图的平面布置图及带仪表控制点的工艺流程图进行定点,并按标准图及施工规范进行安装。 安装前应仔细核对其位号,型号,规格,材质和附件。 安装时不应敲击或震动仪表,安装位置和朝向要便于观察和维修,仪表接线口不应朝上。 安装应牢固平正,不应受到非正常外力的作用。 安装在管道上的仪表,在管道吹除前应拆下,吹除后再复位。 ⑹电缆槽的敷设: 电缆槽予制工作,如切割、钻孔、组对可在地面进行。 按电缆槽平面敷设图敷设,要求横平竖直。水平偏差每米不大于2mm,垂直偏差每米不大于2mm,如下图所示。

电气仪表主要施工方案

1.5电气施工方案 1.5.1施工总体概况 本装置在PP装置区新建一座PP/PE装置联合中心变电所(SS-3100),为PP 装置和PE装置的所有用电设备供电。PP装置的变配电内容由SEI负责,PE装置的配电内容由SNEC负责。PP/PE装置联合中心变电所(SS-3100)PE部分电源进线为4路35KV电缆进线,此4路35KV电源引自聚烯烃装置总变电所(SS-PSS2)35KV 不同母线段,其中两路35KV电源为挤压电动机和循环气压缩机电动机供电(采用变压器-电动机组供电模式)。另两路35KV电源接35/6.3KV变压器,为PE装置6KV及380(220)V用电设备供电。 本装置动力配电箱、照明配电箱、检修电源箱、现场操作柱按装置的环境特性选择,防爆区域的防爆等级为dIIBT3,防护等级IP65。选用铜芯阻燃防腐铠装电缆,电缆敷设方式主要为充沙电缆沟敷设,部分区域与水道的水沟或管道相 碰而改为电缆桥架敷设,所采用的电缆桥架为梯架式大跨距铝合金电缆桥架。 装置内照明线路采用阻燃电缆穿钢管敷设,装置内道路照明采用铠装电缆直 埋敷设,控制室、配电间、生活办公室照明线路暗配时采用绝缘导线穿钢管或 PVC管敷设。除第一类防雷建筑物的独立避雷针、架空避雷线有独立的接地装置 外,本装置防雷、防静电、保护及工作接地共用一个接地网,各区域内所有用电 设备的外露可导电部分,必须用单独的保护支线与保护干线相连。 本装置电讯专业配置了火灾报警系统、电视监视系统、扩音对讲系统、电话配线、无线通信设施、电信线路等电信系统及电信设施。 1.5.2总体施工程序

1.5.3施工方案和技术要求 (1)变压器施工方案 a 、施工程序 材料、设备到货验收 变电所送电和现场设备的投电、电机的空转 现场设备的试验、检查、接线变电所内部电缆的检查接线 高低压开关柜及变压器就位固定盘柜及变压器基础型钢的安装变电所内电缆桥架及管线的安装直流系统的安装微机监控系统的安装变电所受电及试运行 变电所内部联络电缆的安装 变压器及盘柜的相关试验、调试 变电所和外部联络电缆的敷设 装置现场电缆桥架及保护管的安装装置现场操作柱的安装 照明系统管线的安装灯具及照明箱的安装回路的绝缘测试灯具试亮 照明系统的验收地下接地极及接地网埋设 地下接地系统电阻的测试 隐蔽接地系统的验收地上接地系统的安装 屋顶避雷带的安装防雷及接地系统验收 装置联运、试车 装置的中间交接、竣工验收及项目终交

仪表工程安装与调试施工方案要点

2… 1.1编制说明1 1.2编制依据 1.3工 程概况 1.4施工准备 1.5主要施工方法及技术措施 1. 6质量保证措施 1..7安全防护措施及注意事项 1.1编制说明 1.4.1 施工工序及施工网络计划 2 . 1.4.2 施工技术资料准备 1.4.3 施工机具及计量器具准备 5. 1.4.4 仪表辅助设备材料预制 .7. 29

本施工方案为江苏中能硅业科技发展有限公司技改项目建筑安装工程仪表安装与调试施工方 案,该方案适用于本工程新建 OGR A-C 工号及2#3#4#制冷站,概述了仪表工程一般安装与调试 施工方法、施工技术质量保证措施、施工安全措施及施工注意事项,并对仪表安装调试施工过程中 可能遇到的问题提出了解决方案,用于仪表工程现场施工服务和指导。 本施工方案包括现场仪表与 DCS 集散控制系统调试,其它仪表分部分项工程,按照此施工方案、施工规范、质量检验标准有 关规定及仪表使用说明书进行施工。 1.2编制依据 江苏中能硅业科技发展有限公司技改项目建筑安装工程施工组织设计 1.3工程概况 置主要生产工艺过程通过 DCS 控制系统对生产过程中的工艺参数实行集中控制、显示、监测、报警、联锁,保 证各生产装置正常高效生产。 该工程自动控制系统设计采用了大量的防爆智能检测控制分析仪表, 本装置自动化程度非常高,这对我单位进行仪表工程的安装调试施工提出了极高的要求。 具体主要实物工程量 电缆78000米,仪表设备2200多件,电缆桥架 3000米,管材10000多米 1.4施工准备 施工准备是仪表安装施工的一个重要阶段,直接影响施工的进展,鉴于仪表工程施工周期短、任务量大、 对施工人员的技术要求较高等特殊性, 因此进行充分的施工准备及精心的施工组织就尤为重要, 表工程施工准备进行如下布置,尽可能为后续施工创造有利条件,以期保质保量按时完成仪表工程的施工。 1.4.1施工工序及施工网络计划 根据招标文件提出的工程工期要求,施工日期为 2011年3月至2011年6月,由于仪表施工工期非常紧, 2.1 2.2 自动化仪表工程施工及验收规范 GB50093-2007 2.3 自动化仪表工程质量检验评定标准 GBJ131-90 2.4 .自控仪表安装图册 HG/T 21581-95 2.5 《爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图》 HG21508-92有关规定 2.6 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB50168 — 92有关规定 2.7 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169 — 92有关规定 2.8 自控专业施工图设计内容深度规定: HG/T 20506 —2000 本项目为江苏中能硅业科技发展有限公司技改项目建筑安装工程, 包括OGR -A,B,C 三相关工号及2#3#4# 制冷站,因该技改项目工艺介质为易燃易爆有毒物品, 因此对生产过程检测和控制提出了很高的要求, 各工号装 支持HART 通讯协议及现场总线协议, 现对该项目的仪

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962吊,总建筑面积106148吊,建筑占地面积18733n i,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 等电位联结安装》02D501-2 接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是 十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C 认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报 告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

海州工程电气仪表施工方案secret

海州5 万吨/ 年甲烷氯化物项目电气、仪表施工技术方案 电气、仪表施工技术方案 1. 编制说明 1.1 本方案针对重庆海洲化学品有限公司5万吨/ 年甲烷氯化物项目工程电气、仪表专业科学化、规范化施工而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供相关资料及电气、仪表调整试验作业的密切配合,投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 1.2本工程内容包括开关柜、馈线盘、DCS柜、配电箱、检修箱等盘 柜安装、电气桥架安装、穿线管安装、灯具安装及电缆敷设、以及电气、设备接地等、电气、仪表安装调试。 变压器、高压柜及10kv 进线由电力部门安装。 1.3 对本工程的关键工序、关键部位的安装施工,可根据实际需要,另行编制单项施工方案或措施。 2. 编制依据 2.1《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 (GB50303-2002); 2.2电力建设施工验收及质量评定标准汇编:《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB50254-96)、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置、 )GB50257-96 (》范规收验及工施 海州5 万吨/ 年甲烷氯化物项目电气、仪表施工技术方案 《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》 (GB50258-96)、 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 (GBJ 1 47-90)、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规 范》(GBJ148-90)、

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 ( GBJ149-90)、 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150-91)、 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-92)、 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006)、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》( GB50169-92)、 电气装置安装工程盘柜及二次结线施工及验收规范》(GB50171-92)、 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-92) 建筑电气安装工程施工图集; 。GB50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》 海州5 万吨/ 年甲烷氯化物项目电气、仪表施工技术方案 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GJB131-90。 化学工业大、中型装置试车工作规范》HGJ231-91 3.为了使重庆海洲化学品有限公司5 万吨/ 年甲烷氯化物项目工程的各工段电气安装及调试有明确任务和职责,确保本工程的施工质量,并能高效可靠地投入生产,快速创经济效益,特根据本工程化工电气、仪表专业的特点制定了技术措施,以供施工中实施。电气安装包括施工前应准备的工作和主要电气安装工序,在电气安装工序中介绍了电力盘、柜安装工艺、配管工艺、桥架施工工艺、电缆敷设工艺、电动机安装工艺、接地施工工艺以及质量控制措施,安全技术措施等。 电气调试根据工程内容制定了具体措施如:电气调试施工技术要求和 规范及《化学工业大中型装置试车工作规范HGJ231-2001〉、电力送

电气仪表工程施工方案..教学总结

XXX项目消防泵站工程 电气(信)、仪表系统安装及调试 施 工 方 案 编制: 审核: HSE 审核: 日期: 二0一二年七月

1、工程概况: XXX工程电气(信)、仪表工程设计说明书。 2、编制依据 2.1 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82; 2.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91; 2.3 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 2.4 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92; 2.5 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路施工及验收规范》GB50171-92; 2.6 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002; 2.3 本工程电气(信)、仪表工程设计图纸及说明; 3、电气、仪表及DCS系统工程施工技术 3.1 电气保护管的预埋要和土建同步进行,避免和减少日后凿墙打洞工作,在电气保护管敷设过程容易发生异物落入,出现堵塞现象,故应用木塞等对管口进行封堵,尤其是在现浇砼板、柱、墙内进行暗敷时,要重点检查管口封堵密封情况,防止在砼浇捣过程,管口振松脱落,致使砼浆流入管道内堵塞管道造成返工。 3.2 电气线路及电气设备内电气连接应紧密。螺栓连接处要加弹簧垫圈,投入运行前要加塞进行检查,达到规定要求后方可投入运行,以防运行中松动、过热、脱落。 3.3 按爆炸和腐蚀环境组织电气施工,遵守相应规程,选用适合环境的设备、材料和施工工艺。 3.4 仪表安装前应按设计位号核对其型号、规格及材质。其外观应完好无损,附件齐全。 3.5 仪表安装前应进行单体试验和校核。 3.6 现场仪表安装时,其位置不得影响工艺操作。显示仪表应安装在便于观察和维修的位置(仪表中心距地面高度宜为1.2m-1.5m)。 3.7 仪表宜安装在远离机械振动、强电磁场、介质腐蚀、高温、潮湿的场所。 3.8 仪表安装时不应敲击及振动安装后应牢固、平正,不承受配管和其它机械外力。 3.9 安装在工艺管道的仪表或测量元件,宜在管道吹扫后试压前安装,仪表标定流向应与被测介质流向一致。仪表或测量元件的法兰轴线应与工艺管线轴线一致,固定时使其受力均匀。 3.10 仪表设备上的接线盒、引入孔的位置不应向上,以避免油、水及灰尘进入盒内,当不可避免时应采取密封措施。 3.11 仪表设备标志牌上的文字及端子编号等应书写或打印正确、清楚。 3.12 仪表设备(盘、箱、柜、台等),严禁用非机械加工方法开孔或切割。 3.13 压力仪表不宜安装在振动较大的设备或管线上。 3.16 浮筒液位计安装前,应检查设备接口的垂直度,浮筒应垂直安装,其垂直度允许偏差

仪器化仪表安装调试方案投标技术分满分

仪表安装调试方案 1. 编制说明与依据: 1.1 编制说明 : 根据我公司以往对仪表等控制系统的施工经验及有关的施工验收规范、 准, 结合本工程实际情况特编制此方案。 1.2 编制依据 : 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工质量验收规范》 GB50131-2007 油脂水解及成型生产装置自控图纸。 2. 工程概况: 该工程需要安装及调试的仪表工程量清单详见货物清单。 3. 施工程序 : 熟悉图纸、资料 , 进行施工准备 监督、检查中央主控制室土建、电气等专业施工进度 情况并及时进行验收 对仪表设备及机柜进行出库验收和检查 对仪表设备进行单体调试 对仪表设备及机柜进行安装 试 联锁调试 交工验收。 施工程序(见下图) 缘试验 施 工 准 备 管子管件 出库检验 清洗、除 锈、防腐 现场仪表 一次仪 出库检验 表调校 仪表 试压 配管 吹扫 安装 校验 就位 接线 系 出库 试验 基础安装 与配合 出库 出库 盘箱柜 盘箱柜 安装 终端导 通及绝 质量检验评定标 配合电缆敷设 , 进行控制室校接线 控制系统测试 回路调

桥架等材料出库桥架组 对安装 接线盒 安装 保护管 敷设与 安装 电缆 敷设

4. 主要施工方法: 4.1 对仪表进行单体校验: 4.1.1 一般规定: 4.1.1.1 试验环境条件:仪表的校准和试验(不含执行器)应在试验室内进行。试验室应具备下列条件: a、室内清洁、安静,光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰。 b、室内温度保持在10~35℃。 c、电源电压稳定,交流电源及60V 以上的直流电源电压波动不应超过± 10%。60V 以下的直流电源电压波动不应超过± 5%。 d、气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10℃以上,气源压力稳定,调压设施完 备。 4.1.1.2 仪表校准和试验用的标准仪器仪表,应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3 。 4.1.1.3 仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合制造厂技术文件的规定和设计文件要求,并应使用制造厂已提供的专用工具和试验设备。 4.1.1.4 从事校准和试验工作的人员,应具备相应的资质和检定证件,并能熟练地掌握试验项目的操作技能,正确使用、维护所用计量器具。 4.1.1.5 单台仪表校准点应在全量程范围内的均匀选取,一般不应少于5 点。 4.1.1.6 仪表校准和试验前应对仪表进行外观检查,其内容应包括: a、仪表的型号、规格、材质、防爆级别等应符合设计文件要求。 b、无变形、损伤、油漆脱落、零件丢失等缺陷,外形主要尺寸、连接螺纹符合设计要 求。 c、铭牌标志、附件、备件齐全。 d、产品技术文件和质量证明书齐全。 4.1.1.7 仪表经校准和试验后,应达到下列要求: a、基本误差、回差应符合仪表的允许误差。 b、仪表零位正确,偏差值不超过允许误差的1/2 。 c、报警、联锁设定偏差不超过仪表允许误差,其设定值符合设计文件要求。 d、指针在整个行程中无抖动、摩擦和跳动现象。 e、可调部件应留有再调整的余地。 f 、数字显示仪表无闪烁现象。g、记录仪表划线或打字应清晰,记录纸移动正常。记录误差符合仪表 精度要求。 4.1.1.8 仪表校准试验后,应及时填写校验记录,并要求数据真实、项目齐全、字迹清晰、签字完备,并在表体明显位置贴上“产品合格”标识和标注位号。 4.1.1.9 校准合格的仪表应按公司物质贮存程序的有关要求妥善保管。经调整不合格的仪表应通报监理、

电气工程施工方案中英文

电气工程 Electric Works 一、工艺流程图 Technological process Diagram 二、电气安装质量控制点及控制措施 Quality Control Point and Control Measure on Electric Installation 三、关键工序技术及质量控制保证措 Key Working Procedure and Quality Control Guarantee Measure 1、镀锌钢管明敷设 Open Lay of Galvanized Steel Pipe 本工程明敷设钢管均采用了镀锌钢管明敷设工艺。 All open-lay steel pipes in the project adopt the open-lay technology of galvanized steel pipe. (1)工艺流程 Technological process : (2)可上人的吊顶内以及不封闭式竖井通道内的配管为明配管,其管路走向及支架固定均应按明配管要求施工。 The distributing pipe in suspended ceilings that can be entered into and shaft passages that are not closed is open. Both its pipeline direction and support fixture should construct according to

requirements of open distributing pipes. (3)按设计要求用冷煨法把管子煨出所需的弯度,20mm以下管径的管子用手板煨管器,25mm以上管径用液压煨管器(或专用煨管器),煨弯处凹扁度应符合规范规定。 Use the simmering method to simmer pipes with a necessary bend according to design requirements. Pipes that the pipe diameter is less than 20mm may adopt a palm simmer pipe machine. Pipes that the pipe diameter is more than 25mm may use a hydraulic simmer pipe machine (or special simmer pipe machine). The concavity at simmering bends should accord with specifications and regulations. (4)断管采用钢锯或无齿锯,需断切的管子尺寸准确,将管子置于压力钳口中心卡紧,断口平齐。断口处用锉将管口内外锉光,无毛刺,管内铁屑清除干净。 Broken pipes adopt a hacksaw or a saw without teeth. The size of pipe needing to cut should be exact. Put pipes on the center of pressure jaw, and keep fractures even. At fracture, fill the inner or outer of pipe orifice smoothly without any burr. The scrap iron in pipe should be cleaned clearly. (5)管子套丝采用套丝机,根据管子外径及扣距选用相应板牙,将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液。丝扣不乱且干净清晰,管箍上好后,管口应对严,外露丝扣不应过长。(外露丝扣不得超过3扣) The mantle fiber of pipe may adopt a mental fiber machine. Select corresponding dies according to the outer diameter and of pipe the pitch. Clamp the pipes firmly by using a vice or planer pressing pliers. Then cover the capstan on pipe ends. Exert evenly not too strongly, and pour the cooling fluid on it while covering. The clasp is not in disorder and cleaned clearly. After pipes are hoped well, pipe orifices should be aimed at accurately. And the exposed clasp should not be too long. (6)镀锌钢管必须采用通丝管箍连接。不得采用熔焊跨接地线,应在连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,(镀锌钢管丝扣连接也可以直接用导电膏不采用跨接)如下图所示:Galvanized steel pipes must adopt harness cord pipe hoops to connect. Do not adopt fusion-welding bridge ground wires. Use the special ground card at two ends of joints to fix and bridge the ground wires. The connection of galvanized steel pipes is shown in the following figure. (7)严格按图纸要求敷设管线,坐标与标高准确,固定牢固。管路敷设按规范要求加装接线盒,管箍连接处采用专用接地线卡跨接地线,线管进入盒、箱处,按设计要求预留孔、洞,待稳住盒、箱后再进行下道工序,需加装护口处应及时加装护口。 Lay pipelines strictly according to requirements in drawing. Both coordinates and levels are accurate and the pipelines should be fixed firmly. The pipe lay is asked to add a terminal box according to specification requirements. The joint of pipe hoop adopts special ground wire cards to bridge the ground wire. Spools are put into boxes. And holes and orifices are asked to pre-leave according to design requirements. Only after boxes have been stable, carry out the next working procedure. A protective orifice should be added in time at the position that needs to add. (8)钢管沿墙过沉降缝敷设,按照下图进行敷设: Lay steel pipes through settlement joints along with wall, and carry out laying according to the following figure. (9)管路固定及接地线做法详见下图: Pipeline fixture and ground wire are shown in the following figure.

仪表安装施工方案CO

贵州水晶有机化工集团有限公司 贵有机汞污染治理项目一氧化碳建安工程仪表安装工程施工方案 编制:李北京 审核:王丽霞 批准:胡富申 中化二建集团有限公司 二OO四年四月二十九日 目录:

1、编制依据 2、工程概况 2.1工程简介 2.2主要工程实物量 3、施工步署 4、主要施工方法 4.1施工准备 4.2取源部件安装 4.3仪表设备出库存放4.4仪表设备的安装 4.5电气线路敷设 4.6导压管敷设 4.7电气防爆和接地 4.8仪表调试: 5、施工进度计划 6、施工资源计划 6.1劳动力安排 6.2手段用料 6.3施工机具 7、施工技术组织措施7.1施工技术.质量保证措施

7.2施工安全技术措施 7.3 施工现场环境管理实施要求 7.4职业安全健康要求 8、施工中采用的主要标准规程、规范1、编制依据 1.1贵州有机汞治理项目氧化碳提纯装置招标文件;

1.2贵州有机汞治理项目氧化碳提纯装置自控施工图纸。 2、工程概况 2.1工程简介 本施工图设计包括了工艺流程中参数的检测、信号转换以及显示、调节、程控和报警所需的仪表及配套设备。 本装置设计采用西门子S7-300中PLC控制系统并取消盘装仪表的方案,重要参数均可在控制室内CRT上进行监视和操作。本装置设置自动压力调节系统9套、流量调节系统1套、液位调节系统1套、液位联锁自动控制系统1套、手操控制系统1套、复杂控制系统1套、程序控制系统2套。所有动力设备包括压缩机和真空泵的运行信号引到控制室内PLC上显示度作停车报警,实现在控制室内对动力设备进行远程紧急停车操作。 2.2主要工程实物量 3、施工步署 3.1本工程确保优质工程、确保工程按期完工并顺利投产。本工程质量要求符合国家或仪表专业质量检验评定标准的条件。质量标准依据施工图、仪表安装工程验收规范。