地下车库民防工程主体结构质量评估报告(1)

地下车库民防工程主体结构质量评估报告(1)
地下车库民防工程主体结构质量评估报告(1)

PGBG-- 000

罗泾镇09-02地块商住项目民防工程主体结构工程质量评估报告

(S K/C R14-03-003)

建设单位:上海宝山信达银晟置业有限公司

施工单位:中兴建设有限公司

设计单位:上海联创建筑设计有限公司

监理单位(章):上海三凯建设管理咨询有限公司

总监理工程师:

公司技术负责人:

日期:

上海三凯建设管理咨询有限公司

一、工程概况

1、工程名称:罗泾镇09-02地块商住项目

2、工程地址:本项目位于上海宝山区罗泾镇,东至小川沙河,南至陈功路,西至宝平宛,北至潘新路

3、人防工程概况及质量情况:

本工程地下一层,人防位于地下一层,为附建人防工程,基础形式:桩筏基础,采用预应力混凝土空心管桩,结构形式为剪力墙结构,建筑结构安全等级:二级,抗震设防烈度:七度,地下防水等级:二级,耐火等级:一级,设计使用年限:50年。

人防为二个防护单元,防护类别甲类,抗力级别:核六级,常六级。防化等级为丙级。平时使用功能为地下车库,战时使用功能为2个二等人员掩蔽所,计8个抗爆单元。地下室人防总面积3942平方米,民防使用面积为3247㎡,民防掩蔽面积2662㎡,掩蔽人数2662人.建筑分为防护单元A(分为四个抗爆单元),战时主要出口一个,战时次要出口一个,功能设备:排风井、集气室、密闭通道、排风机房、储藏间;防护单元B(分为四个抗爆单元),战时主要出口一个,战时次要出口一个,功能设备:进扩室、除尘室、战时进风机房、滤毒室、防化通信值班室、排扩室、防化器材储藏室、排风机房、防毒通道兼简易洗消室、排风口部、集气室。

人防地库基础底板采用C35P6混凝土,竖向构件采用C35 P6混凝土,顶板采用C35P6混凝土。底板、顶板及外墙与土壤接触部位采用抗渗混凝土,混凝土抗渗等级P6。本工程防水等级为二级。

4、工程概况表

5、地下室概况表

人防设施

6、参建单位:

建设单位:上海宝山信达银晟置业有限公司

建筑设计:上海联创建筑设计有限公司

人防设计单位:华优建筑设计院

监督单位:上海民防建设工程安全质量监督站

监测单位:上海市民防地基勘察院有限公司

勘测单位:上海美路工程勘测有限公司

总包单位:中兴建设有限公司

监理单位:上海三凯建设管理咨询有限公司

二、工程质量评估依据

1.建设监理合同、施工合同及招投标文件

2.设计图纸、设计总说明、图纸会审纪要及设计变更

3.经审批的施工组织设计、方案

4.工程建设标准强制性条文有关规定

5.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)

7.《工程测量规范》(GB50026-2007)

8.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

9.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

10.《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ 01-2002)

11.《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)

12.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

13.国家和地方政府颁发的其他法律、法规文件。

三、质量保证资料核查:

1、原材料情况

本工程所有原材料均按照上海市材料见证取样办法执行。进场材料附有质保单,并按规定由监理旁站取样、封样,进行复试,复试结果均符合要求。

2、技术资料

(1)分项、分部工程质量验收记录

(2)隐蔽工程验收记录共9份。

(3)混凝土浇灌令共30份。

四、施工单位检查评定结果

施工单位中兴建设有限公司罗泾项目部对主体结构分部工程进行了自检,施工单位自评质量为优良(见施工小结)

五、监理工作情况

1、监督承包单位质量管理体系按施组的要求运用,检查各管理层人员到岗情况和资质;对施工人员各专业人员岗位证书进行核查。

2、对施工工期进行审核、检查,劳务人员数量满足施工工期要求,施工各类设备规格、型号、数量是否满足施工要求。

3、对工程原材料、构配件进行验收,根据对总包单位、分包单位及主要工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位有能力完成本工程的施工项目,对到场材料进行抽检和复试,合格后准予使用。

4、在施工过程中,监理工程师及监理员跟踪旁站,对施工全过程进行监理。对进场原材料进行审查签认,对质量进行严格的控制并按规定进行验收。

5、在施工过程中,对施工单位报验的质量控制资料进行严格的审查,在监理过程中签发各种形式的监理工作联系单、通知单,施工单位能按要求整改到位。

6、施工过程中无质量事故发生。一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中发生,这些问题通过自查、自检进行整改到位,通过隐蔽验收达到

合格方可进入下一道工序施工。

六、工程质量情况评述

地下车库人防主体结构分部工程有:结构工程、防水工程、孔口防护工程、给水排水工程、采暖、通风与空调工程、建筑电气安装工程。

(一)结构工程:

1、本人防结构所用的钢筋均具有质量保证书,并经现场监理见证取样

送样,经试验,其各项力学性能均能符合规范要求。

模板工程:模板分项各检验批合格,

钢筋工程; 各检验批钢筋加工和安装符合设计要求,隐蔽工程验收合格,各批次钢筋进场材料均有质量证明材料,现场取样送检合格,各检验批焊接现场取样送检合格。

混凝土工程:本工程混凝土强度为C35P6,各检验批混凝土进场时其配合比符合设计要求,混凝土浇筑后均按规范要求留置抗压强度试块,各批次混凝土试块经检测单位检查均满足设计要求,经统计混凝土强度合格。

砌体工程:本工程砌体为填充墙,砌体采用MU10小型混凝土实心砌块,砌筑材料为DM7.5商品砂浆,各材料检测均合格,墙体分布符合设计要求,墙体垂直度、平整度及构造柱、圈梁的设置满足规范要求。

2、外墙施工缝按照设计要求设置,外墙安装模板所用的穿墙螺杆和所

用的预

留管,均采用带有止水片的铁件,外露的所有的铁件均涂刷了防锈漆。其主体结构工程评定为合格。

(二)防水工程:

1、现浇混凝土采用抗渗商品混凝土,有由上海市建筑构件制品有限公司第三构件厂供应,单位的生产资质、营业执照、备案证明、交易证、级配单、质量证明书等资料齐全。混凝土表面平整,振捣密实,无露筋、蜂窝等现象。

2、在施工前面层杂物清除,在晴天太阳晒干后采用防水毯,有防水资

质及专业施工资格的施工人员进行施工,经检查验收,铺设均匀、平整、厚度适宜,无漏铺、脱皮、起壳、鼓泡等现象。

3、本工程防水主要采用混凝土自防水;地库底板、外墙、顶板的JS涂

料防水;顶板JS防水保护层上的卷材防水及后浇带连接处的橡胶止水带防水,其中混凝土抗渗试块检测合格,JS防水涂料、卷材及橡胶止水带经检测合格

(三)孔口防护工程

防护密闭门框、防爆活门框、防护密门门框墙留置位置、门洞尺寸及门槛截面尺寸正确无误,均符合设计要求;门框墙受力钢筋的规格、形状、尺寸、数量等均符合设计要求及验收规范;门框墙的预埋件留置位置准确,固定牢固;防护密闭门框、防爆活门框的型号、规格、抗压强度及安装程序均符合设计要求和人防工程防护设备产品质量检验标准的规定。进、出工程管线的防护密闭工程制作及安装均符合设计要求及施工规范规定。其孔口防护主体结构工程评定为合格。

(四)给、排水工程:

1、各种给水管道、压力排水管道穿越人防顶板、防护临空墙,均设置刚性密闭套管,翼环厚度不小于3㎜、高度不小于50㎜、两端出墙板不小于40㎜。

2、地下二层车库地面排水,通过地下三层顶板上的防爆地漏间接排放,防爆地漏有人防专业厂家生产,且验收合格。地漏上平面在土建标高以下5㎜。

3、洗消室预埋排水管,DN80镀锌钢管,丝扣连接,角钢支架U型卡固定。管堵上平面在土建标高下5㎜,伸入洗消排水井的管段。在建筑物下-0.25米。灌水试验合格后,临时封堵。其给、排水主体结构工程评定为合格。

(五)采暖、通风与空调工程:

风管的密闭套管由人防专业厂家生产,且验收合格。套管两端出墙板100㎜,预埋套管标高符合设计要求。其采暖、通风与空调主体结构工程评定为合格。

(六)建筑电气安装工程:

1、人防底板防雷接地按设计要求,采用40×4镀锌扁铁与基础桩内两根主钢筋焊接,上端与底板上层钢筋连接,形成大底板基础接地网。

2、人防密闭门门框、防爆密闭门门框,均采用40×4㎜扁铁与基础接地贯通。

3、总等电位:局部等电位、工艺等电位,均采用40×4㎜扁铁与接地钢筋

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄 区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

人防工程主体评估报告

表号:SCCS-QR-7、5-04 □分阶段 □单位工程工程质量评估报告 (人防主体结构) 工程名称新建马桥景城社区医疗中心工程 编制 审核 批准 年月日 新建马桥景城社区医疗中心工程 人防主体分部质量评估报告 一、工程概况: 本工程为新建马桥景城社区医疗中心地下室人防工程,该工程为框架结构体系,战时为核6级常6级甲类防空地下室。本项目人防建筑面积为2000M2,使用面积1700 M2。本工程混凝土结构得环境类别:室内干燥环境为一类,室内潮湿环境、露天及与水土直接接触均为二a类。结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,地震加速度值0、1g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级。门诊楼建筑抗震设防类别属重点设防类(乙类),辅房建筑抗震设防类别属标准设防类(丙类)。建筑场地类别为Ⅳ类,场地土特征周期为0、9s。门诊楼采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级;辅房采用现

浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为三级。 地下室底板、墙板、顶板混凝土强度为C35,抗渗等级为P6;钢筋分别为HPB300、HRB335、HRB400及Q235(预埋);地下室内墙采用MU7、5单排孔灌芯型混凝土小砌块,Mb5混合砂浆砌筑。 二、参建单位: 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 三、监理质量评估依据 1、《建设工程监理合同》; 2、建设单位提供得工程设计图说明、设计修改通知单、技术核定单; 3、建设工程有关得强制性标准及规范、规定; 4、《建设工程监理规范》 GB50319—2000; 5、《建筑工程质量验收验收统一标准》GB50300—2001; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002; 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011; 9、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134—2004; 10、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002); 10、《地下工程防水技术规范》GB50108—2008; 11、《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 12、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2006; 13、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 14、国家与地方政府颁布有关得法律、法规。 四、工程施工情况简述: 人防工程钢筋:采用HPB300、HRB335、HRB400级,钢筋分别符合国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)与《混凝土结构设计规范》要求。预埋件所用钢材及型钢为Q235,施工前先除锈,外露部分涂红丹底漆二道,防锈面漆两道。预埋件中吊环、吊钩及锚筋采用Q235钢。钢筋绑扎清除其表面得污垢,以保证钢筋与混凝土得粘结,同时做好各墙板预插钢筋得定位,浇捣混凝土后防止扭动,以保证钢筋原有强度及钢筋与混凝土之间

建筑工程监理质量竣工评估报告

目录 一、工程概况 二、监理单位资质及监理机构 三、工程监理及质量评估依据 四、工程监理情况 五、分部分项工程的划分 六、检验批、分部、分项工程施工质量验收情况 七、工程质量评估意见 附:单位工程质量竣工验收记录

莲韵雅苑1#楼工程

质量评估报告 莲韵雅苑1#楼建筑工程,经过予验和整改,现已具备竣工验收条件。河南建标工程管理有限公司已组织有关专业工程师,依据设计图纸及国家现行有关建设工程技术规范、施工管理规程及工程建设强制性标准和建筑与安装工程统一验收标准,对承建单位报送的竣工资料进行了审查。对工程实体进行了全面检查,对分户验收进行了实测实量。现将工程监理及工程质量评估情况报告如下: 一、工程概况 莲韵雅苑1#楼建筑工程,位于许昌市莲城大道北侧,滨河三期西邻。建筑层数为地上27层,地下一层。建筑面积为19911.84 m2,建筑高度为78.50m。建筑设计使用年限为50年,建筑分类为二类高层建筑,建筑耐火等级为地上二级,地下一级,建筑抗震设防烈度为七度。 1、建设单位:许昌市鼎鑫房地产开发有限公司 2、勘察单位:河南省有色工程勘察有限公司 3、设计单位:河南中建工程设计咨询有限公司 4、承建单位:新蒲建设集团有限公司 5、开工、竣工日期:2012年月日—2014年月日 二、监理单位资质及监理机构 河南建标工程管理有限公司,乙级资质监理企业,资质证号E241002041项目总监:桓晓芳,资格证号:41005095 专业监理工程师:张庆伟,证书编号:41110316B00551 专业监理工程师:潘怀木,证书编号:41110316B00541

监理员:俎亚洲,证书编号:41110113B00054 监理员:王会娟,证书编号:411108000193 见证员:王会娟,证书编号:41111123B00201 安全员:潘怀木,证书编号:20110600 三、工程监理及质量评估依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》; 2、国家《建设工程监理规范》GB50319-2000; 3、河南省《工程建设监理规程》YTG37-1999; 4、设计文件; 5、《建设工程监理合同》、《建设工程施工合同》; 6、国家有关工程建设的法律、法规及技术规范标准;许昌市质监站关于消除质量通病的规定。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《主体混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》GB50210-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2002 四、工程监理情况

人防工程主体结构质量评估报告

B9 江东软件城E07地块人防工程主体结构 工程质量评估报告 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监理单位(章):上海市建设工程监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 1、本工程位于南京市鼓楼区集庆门大街。 2、本工程由地上部分和地下部分组成,地上部分由两栋超高层塔楼 及裙房组成;地下部分有三层,主要功能为车库及设备用房。地下三层人防部分平时为小型汽车停车库,共设立6个防护单元。 其中4个防护单元为战时为甲类核(常)6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修车辆掩蔽部;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修专业队员掩蔽部,防化等级为乙级;设计掩蔽5550人和16辆轻型车。人防防护区域面积为10522平米,人防掩蔽面积6050平米,一次补建人防防护区域面积为2000平米,人防掩蔽面积1400平米,掩蔽1400人,二次补建人防防护区域面积为1540 平米,人防掩蔽面积1100平米,掩蔽1100人。合计人防防护区域面积为14062平米。层高为3.8米,框架结构。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室防水等级为二级,耐火等级一级。本工程设汽车坡道入口4处。 3、本工程±0.00m相当于绝对标高8.100m。 4、参建单位 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 勘察单位:南京南大岩土工程技术有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 质监机构:南京市建筑安装工程质量监督站人防分站 检测单位:南京市建设工程质量检测中心 二、人防工程质量评估依据

人防质量评估报告

公寓四标段人防工程 质 量 评 估 报 告 浙江工程咨询监理有限公司 年3月4日

人防工程质量评估报告 一、工程概况 本工程为附建式平战结合的地下工程,平时作为地下车库,战时将部分地下室转换为核(常)6级甲类二等人员掩蔽体。本工程建筑面积24730.4㎡,其中人防面积15442㎡,共分八个防护单元。浙江亿达建设有限公司承建人防面积:5798.58㎡,共三个防护单元(防护单元二、防护单元三、防化单元四)。防护单元二:建筑面积为1955.05㎡,使用面积为1603.14㎡,人员掩蔽面积为1164.65平方米,掩蔽人数1160人。分四个抗爆单元,按核6级、常6级设计,防化类别为丙类。防护单元三:建筑面积为1864.12㎡,使用面积为1528.58㎡,人员掩蔽面积为1153.36平方米,掩蔽人数1150人。分四个抗爆单元,按核6级、常6级设计,防化类别为丙类。防护单元四:建筑面积为1979.41㎡,使用面积为1623.11㎡,人员掩蔽面积为1165.28平方米,掩蔽人数1160人。分四个抗爆单元,按核6级、常6级设计,防化类别为丙类。 二、监理质量评估依据 1、工程建设委托合同 2、经审查合格的本工程施工合同及相关设计文件 3、人民防空工程施工及验收规范 4、人民防空工程质量检验评定标准

5、地下防水工程及监理规范等 三、工程质量概况 1、质量保证材料:钢筋材料质保单,力学试验报告完备合格,钢筋焊接试验合格,砼试验报告合格,隐蔽验收完整合格,承担检测的单位资质符合要求。 2、结构工程:结基础及中间结构验收合格。 3、防水工程:采用合格的抗渗砼,结构外墙采用防水卷材,验收合格。 4、孔边防护:门框钢材材质,规格符合设计要求,锚固,焊接工程符合要求,孔口周边平整。防护密闭门、密闭门、防爆活门。临战封墙预埋件等由专业单位加工安装,位置准确,防爆波悬摆活门,防爆超压排气门规格,型号符合设计要求。各类穿墙管设置符合要求。 5、建筑装修:粉刷,防霉涂料合格,密闭通道,防毒通道,洗消间,滤毒室,扩散室地面平整合格。 6、给排水:给排水管材合格,穿越防护密闭墙均采取防水,防抗力措施,给水系统压力试验合格。 7、采暖,通风与空调:按要求设过滤吸收器,平时采用自然进风,战时采用机械进风超压排风。符合要求。 8、建筑电气:TN-C-S切换运作,接地体与桩基焊接,接地电阻符合要求。 9、防火设备:消防栓箱,自动喷淋消防系统符合设计要求。 四、监理评估结论

工程质量评估报告(范例)

合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程质量评估报告 建设单位:合肥市滨湖新区建设投资有限公司 设计单位:安徽省水利水电勘测设计院 施工单位:安徽开源路桥有限责任公司 监理单位:安徽省高等级公路工程监理有限公司 总监理工程师:刘恩红

签署页

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、自检体系、质量保证体系、技术管理体系评价 四、材料报验 五、工程实体质量评估 六、竣工预验收监理结论 七、附录: 附一:单位工程质量评分表 分部工程质量评分表 附二:工程单位工程质量综合评分表 附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附三:工程概况表

一.工程概况: 1、工程名称:合肥滨湖新区渡江战役纪念馆环湖北路上跨工程 2、工程地点:合肥市滨湖新区 3、建设工程组成及规模: 环湖北路上跨桥位于渡江战役纪念馆和环湖北路交汇处,桥轴线桩号为K4+740.70.桥与环湖北路斜交,交角为70.74°。桥体布置为梁板式,共布置2跨,单跨跨径21.4m,总长度42.8m,桥宽176m。桥上部结构采用跨径21.4m预应力砼简支空心板桥,全桥顶面水平布置,上覆广场工程地面结构层。桥面顶高程为14.30m。上部结构采用C50预应力砼空心板,板厚1.4m。下部结构桥台采用钢筋砼扶壁式轻型结构,前墙、底板厚均为1.2m。中墩采用墩柱式,桥墩基础采用条形基础,基础底宽4.0m,墩柱采用C25钢筋砼柱体,柱尺寸 1.0m×1.6m,柱顶设钢筋砼盖梁。上跨桥进出口两侧(防洪)挡墙长分别为160.46m,240.1m。桥涵顶面采用铝塑板吊顶,两侧桥台以及桥涵进出口顶挡墙外立面均采用氟碳漆饰面。桥面铺装层上设XYPEX防水涂层,上覆防水卷材一层。桥涵内按照隧道标准布置照明,另设置一定的消防设施(灭火器箱,500X400X800,16只,磷酸铵盐干粉灭火器,MF/ABC8,32具)。 4、工程合同额:36987426.91元。 5、建设工程工期:180天。 6、项目参建单位名称:

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2 工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标 准;有关质量监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ- 90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。

2、监理工作简述 (1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认;(4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基 础达到设计负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理 后达到无渗漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。

人防工程主体评估报告

表号:SCCS-QR-7.5-04 □分阶段 □单位工程 工程质量评估报告 (人防主体结构) 工程名称新建马桥景城社区医疗中心工程编制 审核 批准 上海市工程建设咨询监理有限公司 年月日

新建马桥景城社区医疗中心工程 人防主体分部质量评估报告 一、工程概况: 本工程为新建马桥景城社区医疗中心地下室人防工程,该工程为框架结构体系,战时为核6级常6级甲类防空地下室。本项目人防建筑面积为2000M2,使用面积1700 M2。本工程混凝土结构的环境类别:室内干燥环境为一类,室内潮湿环境、露天及与水土直接接触均为二a类。结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,地震加速度值0.1g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级。门诊楼建筑抗震设防类别属重点设防类(乙类),辅房建筑抗震设防类别属标准设防类(丙类)。建筑场地类别为Ⅳ类,场地土特征周期为0.9s。门诊楼采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级;辅房采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为三级。 地下室底板、墙板、顶板混凝土强度为C35,抗渗等级为P6;钢筋分别为HPB300、HRB335、HRB400及Q235(预埋);地下室内墙采用MU7.5单排孔灌芯型混凝土小砌块,Mb5混合砂浆砌筑。 二、参建单位: 1、建设单位:上海元景投资管理有限公司 2、设计单位:江苏省建筑设计研究院有限公司上海分公司 3、施工单位:上海广厦(集团)有限公司 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 三、监理质量评估依据 1、《建设工程监理合同》; 2、建设单位提供的工程设计图说明、设计修改通知单、技术核定单; 3、建设工程有关的强制性标准及规范、规定; 4、《建设工程监理规范》 GB50319—2000; 5、《建筑工程质量验收验收统一标准》GB50300—2001;

建设单位质量评估报告

xx申发久长科技有限公司一期工程(基础分部) 建 设 单 位 自 评 报 告 xx申发久长科技有限公司 xx年十月

一、工程概况 本工程位于xx省贵阳市修文县久长镇新民村,1#厂房长276m*宽108m,建筑面积29808m2; 2#厂房长276m*宽72m+长120m*宽60m+长96m*宽18m,建筑面积28746平m2;3#厂房长288m*24m,建筑面积6912 m2,总建筑面积65466 m2。 二、工程完成设计与合同约定内容情况 本工程由xx大学勘察设计研究院设计施工图,并经贵阳市工程设计质量监督站图纸会审中心审查合格,施工单位严格按照设计图纸施工,符合合同约定的内容。 三、工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价 工程勘察设计,设计单位能按照建设单位的建设意图进行设计;工程在造型设计、环保节能设计等方面,设计单位能按有关规范规定要求进行设计,设计合理,并能定时到施工现场指导工作。 施工单位能认真熟悉图纸,了解设计意图,严格按图纸施工,个详资料准备齐全,各分部均办理单项工程竣工验收,全部合格;各分部、分项工程均符合设计和规范要求。 监理单位工作认真负责,能及时准确的按规范要求进行控制工程质量,严格把好质量关,致使本工程没有出现质量和安全事故,工作做得很好。 四、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式情况 该基础工程已全部完工,约定于2012年10月xx日由建设单位组织,诚邀施工单位、设计单位、地勘单位、监理单位一同参加基础分部分项工程验收,同时邀请市建筑工程质量监督站对本次验收行为实行监督。 五、工程竣工验收意见

经建设单位组织各参检单位,对xx申发久长科技有限公司一期工程1#、2#、3#厂房基础工程全面、系统的检查验收,各单位一致认为,基础工程质量符合设计和规范要求,质量等级到达合格质量标准。 建设单位(章): 项目法人: xx年10月

某人防工程监理评估报告(样板)

编号: 工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:6303.81万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台的地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所的防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位的施工质量和安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定和设计图纸编制可行的施工组织设计方案,在监理的督促帮助下,能及时进行各种必要的报审,对进场的施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认的施工组织设计、设计图纸和国家颁布的强制

工程竣工验收质量评估报告

B9江阴市山观实验小学金童校区工程工程质量评估报告 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 监理单位:江苏马洲项目管理有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 建设地点:延陵东路南侧 建设规模:250米塑胶跑道,长轴为南北方向,弯道半径25米,弯道和南北直道均为6条,每条跑道宽1.22米,东侧直道设置100米比赛场地,足球场草坪未48.84*45.5米。 建设工期:2个月 工程质量:合格,达到国家相关验收标准,满足招标文件技术要求,通过有关主管部门验收。 二、施工单位基本情况: 承包单位江阴市文明体育塑胶有限公司现场项目经理部全面负责江阴市山观实验小学金童校区250标准田径运动场工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、

各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。 三、工程施工内容特点: (1)田径场除足球场地为人工草皮、铅球落地区为天然草皮,跳远为砂坑,铅球、铁饼场地为砼结构外,其余根据不同要求铺筑不同厚度的塑胶结构。 (2)田径场跑道设计:250米塑胶标准跑道,半径25米,一周分6道,道宽1.22米。其结构:原土夯实,250厚三七灰石灰土、200后碎石垫层、150厚水泥砼层、13厚复合型自结纹塑胶。 (3)足球场结构:人工草坪:原土夯实、250厚三七石灰土、150厚碎石层、100厚水泥砼层、50后人造草坪。 (4)排水沟结构:沟净宽320,最低处深度为1000深,向市政下水道处以0.3%放坡,240厚砖砌完全能够满足足球场地排水要求。 四、监理合同履行情况 (一)监理合同目标完成情况

人防工程评估报告

建盈国际城D(05-07)人防工程评估报告 工程名称建盈国际城人防工 程 建设单位建盈(扬州)房产开发有限公司 施工单位福建省高远建设工程开发有限公司 设计单位哈尔滨工业大学建筑设计研究院 监理单位江都市同创建设工程监理有限公司

总监理工程师许 捷 一、工程概况: ,建盈国际城D05、D06、D07#楼地下人防工程,该工程位于龙川北路西边,华山路以南,隶属仙女镇唐庄村。由江都市同创建设工程监理有限公司监理,江苏省水利勘测设计研究院引江建筑设计室勘察。地下室建筑面积7432平方,其中人防面积6559平方。层高3.6米。工程自2009年5月29日开工放线,土方工程接近近一个月;基础采用桩基础C30独立承台,C30整板基础300厚,采用C35框架柱剪力墙,9月29日基础砼施工完毕结束,底板后浇带按设计要求于2009年12月份浇筑完毕;顶板露天后浇带及剪力墙后浇带按设计要求于2010年1月8日浇筑完毕。本工程地下室人防工程按平战结合设计,人防抗力等级为甲类核6级,战时功能为二等人员掩蔽部。人防地下室功能布局:由平时作为地下车库,战时转换为4个二等人员防护单元以及密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审

查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织进行监理。 (一)质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。 具体采取措施如下: 1、对工程所有使用的原材料、半成品材料、现场制作的砼抗压试块、砼抗渗试块等,全部实行见证取样、送样。取样员在现场进行原材料取样和试块制作时,全部有监理现场代表在旁见证,并对试样进行监护、送样至质量检测中心。 2、原材料每批进场都按规定及时取样、送质量检测中心进行复试。 (1)钢筋地下室共4批,检验合格,PC32.5散装水泥(海螺),复试结果合格。 (2)砂、石经复试,能满足配制C55~C35砼。 (3)砼采用江都市祥和商品砼有限公司。 (二)工程施工与管理: 在基础施工阶段,我们按照施工合同的要求,审查施工组织设计和专项施工方案,从人员素质、技术交底、原材料、施工工序、自检互检、验收评定、成品保护等方面层层把关,全过程控制,按质按量进行施工。 1、组织精干的项目管理机构,并建立质量保证体系,对我项目监理部人员做到各司其职,职责分明。 2、根据工程实际,对施工组织方案的执行情况进行检查,在实际施工中予以修偏,要求整改等等。 3、钢筋工程质量保证措施: a、按照设计图纸、施工规范标准,检查落实专业技术人员进行翻样,做到尺寸准确,数据一致。b、检查后台钢筋加工班组按照翻样料单、尺寸、计划、顺序进行分批制作,分批堆放,挂标识牌。c、严格按施工规范要求和施工工序进行绑扎、安装。d、钢筋焊接人员持证上岗,地下室柱钢筋连接采用电渣压力焊。严格把好焊接质量关,确保柱钢筋

工程竣工验收质量评价报告

工程竣工验收质量 评价报告

工程竣工验收质量评价报告 (监理单位) 工程名称:竹山县大街移民楼 验收部位:工程竣工 监理单位:湖北环鹏监理公司竹山监理部法人代表:阮军 总工程师:李满生 项目总监:张加强

一、监理准入、现场监理组成及监理工作情况: 1、监理准入情况 十堰市环鹏监理公司于5月经竹山县建设局登记备案,进驻竹山建筑市场。12月23日与竹山县城关镇人民政府签订了关于竹山县大街移民楼工程的委托监理合同,对该工程的施工实施监理工作。 根据公司和工程需要,组成了以张加强同志为工程项目总监,冯巍、邹波为专业监理工程师的项目监理机构。监理小组进场并履行施工过程的监督和管理工作。按照规范规定和工程设计的特点制定了“监理规划”、“监理实施细则”、“旁站监理方案”。 为保证工程施工质量与安全生产,我们作了以下工作: 1、审查了报建资料、施工许可证、施工合同、施工单位编制的施工组织设计方案、安全施工方案等。经审查,前期报建资料基本齐全,施工方案、安全措施较为合理,基本符合施工要求。 2、审查了项目组成人员资质情况,五大员及特种人员持证上岗情况。 3、按照《建筑法》、《建筑工程强制性条文》、《建筑质量统一验收规范》等条文,实行总监负责制,严格施工程序,按图施工为控制目标的监理工作。 4、对钢材、水泥等主要材料的进场,做到现场随机见证取样,跟样送检,先检验,后使用,确保不合格的材料严禁入场和

在工程中使用。 5、对隐蔽工程和重要工序实行旁站监理,并做好记录和监理资料,较好地完成了建设单位委托的监理工作。 二、重要工序及分部、分项工程的质量认证情况: 施工单位按照设计文件和建设单位的要求组织施工。完成了外墙饰面砖、内外墙抹灰;屋面、卫生间防水;防盗门制作、安装;塑钢窗制作、安装;外墙乳胶漆;室内供水、供电;梯扶手制作、安装;避雷带制作等分部、分项施工任务。 本工程在装饰装修过程中,施工单位能按照施工规范要求组织施工,坚持样板先行的程序,作好各分部、分项工序的施工安排。按照相关要求,整体外墙抹灰砂浆经送检检测合格,避雷、接地装置经现场检测。卫生间防水工程经关水检测,无渗漏现象。住宅楼供水入户;房室内供水管道及设施已安装完善,经现场检测严密性符合规范要求。其它各项装饰工程,均符合设计和施工质量验收规范要求。 经核查,本工程质量符合合格质量等级。

项目工程质量评估分析汇报

A.0.15 中海独墅岛三期C标项目39#楼工程工程质量评估报告 内容提要: 工程概况 工程参建单位 工程质量验收情况 工程质量事故及其处理情况 竣工资料审查情况 工程质量评估结论 建设单位:中海英奥置业(苏州)有限公司 设计单位:苏州规划设计研究院股份有限公司 施工单位:苏州市新绿建筑工程有限责任公司 监理单位(章):苏州市科正工程管理咨询有限公司 总监理工程师: 监理单位技术负责人: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、工程概况 (1) 二、评估依据 (2) 三、工程参建单位 (3) 四、工程质量验收情况 (4) (一)主要分部工程质量情况 (4) (二)、主要功能和安全性能的质量情况 (8) 五、工程质量事故及其处理情况 (9) 六、竣工资料审查情况 (10) 七、工程质量评估结论 (10) 八、附件 (10)

中海独墅岛三期C标项目39#楼工程工程质量评估报告 一、工程概况

二、评估依据 1、国家有关工程建设的法律法规 2、工程建设强制性条文 3、江苏省、苏州市地方标准 4、勘察、设计文件及相关图集 5、相关合同:施工合同、监理合同

6、监理规范GB/T50319-2013 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 11、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 12、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 13、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 14、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 15、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 三、工程参建单位 2015年9月21日由苏州市科正工程管理咨询有限公司中海独墅岛三期C标项目监理组总监理工程师陈大春组织,对中海独墅岛三期C标项目39#楼进行了竣工预验收。 参加竣工预验收的单位有中海英奥置业(苏州)有限公司、苏州规划设计研究院股份有限公司、苏州市新绿建筑工程有限公司、苏州科正工程管理咨询有限公司等。 竣工预验收分为土建组、安装组进行。组成员如下: 验收组组长:陈大春 土建小组 小组长:陈大春 陈大春苏州市科正工程管理咨询有限公司

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量 监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ-90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。 2、监理工作简述

(1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认; (4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基础达到设计 负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理后达到无渗 漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。 3、孔口防护工程 本工程防护密闭门、密闭门、防爆波活门均按设计和图集要求制作和安装,需要在门前按钢筋吊钩均预埋有吊钩,门框墙施工时严格按图纸要求配置钢筋,防爆

工程竣工预验收质量评估报告范文

B9 工程 竣工预验收质量评估报告 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 预验收日期: 苏州市工程监理协会

B9.1 目录 一、工程概况 二、竣工预验收经过 三、竣工预验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)工程分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检测资料核查及主要功能抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)工程监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:单位(子单位)竣工预验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工预验收小组成员名单及分工表 苏州市工程监理协会

一、工程概况: (一)相关单位: 1.建设单位: 2.监理单位: 3.设计单位: 4.施工单位: (二)工程特点: 1.本工程建筑面积 m2,层(), 位于。 2.基础为:。 3.主体结构为:。 4.外墙为:内墙为:。 5.门窗。 6.水。 7.电。 8.本工程抗震设防等级度,防火等级为级,工程自年月日开工至年月日完成。 (三)本工程已具备下列验收条件: 1)建筑工程和安装工程已全部完成(甲方指定去项的除外); 2)质量保证资料基本齐全,并整理装订成册; 3)各种管线设备已完成并已进行通水、试压、通电、通球和照明线路绝缘测试;卫生间已泼水试验符合要求,并有管道防堵和防损坏措施;水池、水箱已通过盛水试验;4)建筑垃圾等杂物清理干净,达到窗明、墙洁、地净; 5)备有单位工程及各分部、分项工程企业自评资料; 6)施工单位已自验通过。 二、竣工预验收经过 本工程由施工单位自检达竣工验收条件后报本监理部,竣工预验收由监理公司竣工预验收小组组织、建设单位参加、施工单位项目经理(包括施工单位有关人员)及现场有关人员参与。 工程竣工预验收依据:设计文件、有关变更、施工合同、工程建设有关标准、工程质量验收规范等。

地下车库地人防主体评估报告

地下车库地人防主体评估报告

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

编号:MH-PG-02 工程质量评估报告 (项目代号:SMSW-2011-33-A2) 工程名称:闵行老街二期改造商品住宅工程 评估项目名称: 地下车库人防主体结构工程 建设单位:闵行房地(集团)有限公司 施工单位: 浙江舜江建设集团有限公司 设计单位: 上海沪防建筑设计有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2012年12月12日

闵行老街二期改造工程 人防主体结构工程 一、工程概况 闵行老街二期改造工程地下车库人防,该工程位于上海闵行区沪闵路、新闵路交叉地段。本工程平时为车库,战时为常六核六级人员掩蔽体,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度未0.1g,场地类别为IV类,主体结构为钢筋混凝土框架结构,抗震等级为四级,室外设计标高-0.450,(绝对标高4.950),顶板覆土至少800mm,不得多于1000mm。场地类别为IV类,甲类单建式地下人防工程,战时设二个二等人员掩蔽体和一个战时移动电站,平时为三类机械式地下停车库,设两个防火分区,防火等级一级,防水等级二级,平时停车126辆。车库建筑面积为3864平方米,人防总建筑面积3299平方米,非人防面积为565平方米,总使用面积为3084平方米,总掩蔽面积为2318平方米,掩蔽人数为2318人。本人防工程底板厚度为500 mm、顶板厚度450mm、外墙板厚度为350mm、内墙板厚度为200mm、迎水面钢筋保护层为50mm,墙设置3mm厚镀锌钢板金属止水带,混凝土强度为C30,(掺入SY-K膨胀纤维、抗裂防水剂),抗渗等级为P6。施工方法:基坑开挖前进行井点降水,机械大开挖后采用C15混凝土浇筑垫层,钢筋制作绑扎,泵送混凝土一次性浇筑基础底板,按设计要求设置后浇带。墙板、顶板钢筋绑扎、模板安装后预拌混凝土浇筑一次完成。临战封堵、防护门、防护密闭门、防爆门、人防预留连通口等门框现场成品安装。 本人防主体结构工程施工日期为:2012年4月至2012年12月。 二、评估依据 1、本工程施工图、设计图纸、文件,设计修改通知,设计交底纪要,有关标准图集。 2、有关施工质量验收规范、标准: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004) 《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-98.2001版) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

监理单位竣工验收工程质量评估报告

临安中天青山湖项目一期工程 监 理 单 位 工 程 质 量 评 估 报 告 浙江天成项目管理有限公司 2016年4月14日

一、工程概况 合建商贸大厦B地块工程,位于杭州蒋村地区,南临文二西路,总建筑面积为32538㎡。框架结构,地下一层为汽车库、自行车库及人防工程、地上五层为办公用房,建筑高度为19.300米。屋面防水等级二级,结构安全等级二级,抗震设防烈度为6度,使用年限为50年。 本工程基础采用预应力管桩,桩径为两种:直径600,壁厚100和直径600,壁厚70。总桩数934根。地下室采用钢筋混凝土基础结构。2013年7月2日通过基础验收,合格。 1#、2#、3#楼主体砼强度等级为C40、C35、C30,构造柱、压顶、圈梁均为C20混凝土。主体填充外墙采用200厚页岩烧结多孔砖,M5混合砌筑砂浆,内墙采用200厚及100厚加气混凝土砌块B06A3.5,专用配套砂浆砌筑。2013年7月2日通过中间结构验收,合格。 二、监理工作汇报 在开工前,审查了施工单位报验的施工组织设计、专项施工方案、施工单位企业资质及质量保证体系、进场人员的岗位证书,核查施工许可证。在具备开工条件时签发了开工报告。我们依据建设工程法律法规、工程项目的合同文件、施工图纸、设计联系单、工程的有关设计文件及技术标准对合建商贸大厦B地块工程的施工进行全过程的监理,严把工程质量关。首先,严把材料进场关,检查工程所用建筑材料质量出厂合格证、材料抽检均在监理见证取样后进行送检。第二,

对施工中的重要部位、薄弱环节、关键工序进行全方位的监理旁站;把预应力管状及钢筋、砼、砌体、承重梁、柱、板等关键部位的施工工序作为重点控制的对象。通过旁站、巡视、平行检查等手段跟踪检查;尤其对不符合要求的隐蔽工程,严禁进行下道工序的施工。直到整改合格后方准许其进行下道工序的施工。同时,我们也经常对施工现场的安全生产文明施工进行检查,在施工过程中发现质量、安全隐患,我们及时签发监理工程师通知单要求施工单位及时整改。根据施工个阶段的进度要求,我们积极配合施工单位落实各阶段的进度计划,以确保各项施工任务的顺利完成。对施工单位上报的各类资料,联系单,我们均能及时签发处理,我们也积极配合建设方做好协调工作。 沉降观测: 1#楼沉降观测点8个,观测15次,最大值15mm,最小值12mm;2#楼沉降观测点8个,观测15次,最大值15mm,最小值12mm;3#楼沉降观测点6个,观测次数17次,最大值17mm,最小值15mm。沉降均匀,符合施工规范和设计要求。 三、工程质量评估 合建商贸大厦B地块工程施工期间,施工单位质量和安全的现场管理人员基本到位,质量控制相关资料齐全完整,抽样检测结果和实体感官质量均符合验收标准。施工现场质量、安全、进度的各项管理制度比较健全。施工项目部管理体系符合工程各项施工任务的需要。我们通过对合建商贸大厦B地块工程的检查,认为本工程可以评定

人防工程质量评估报告

. 工程质量评估报告 (人防工程竣工) 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 勘察单位: 总监理工程师: 技术负责人: 监理单位(章) : 报告日期年月日

. 监理单位人防工程竣工质量评估报告 注:本表由监理单位填写,一式六份,四份交建设单位,一份交质量监督单位,一份自存。 篇幅不足,可另附页。

一、工程概况 本工程位于xxxxxxxxx城中心商务区内。地下室三层,平时为汽车库。施工图设计人防面积为xxxxx,单元A建筑面积xxxx,。 基础为桩筏基础,地下室主体结构采用自防水密实混凝土,混凝土强度等级:外墙为xxxx,防水等级为一级,内墙及临空墙为C40,顶板及顶板梁为C40。地下室内安装三防门,地下室底板上做C20细石砼面层,内配∮6@200钢筋网片。内墙面及顶棚均为白色防霉涂料二度,外墙、底板、顶板均做防水。 人放地下室配备室内给排水、通风、消防、电气照明等系统。 二、评估依据 1、建设监理合同、施工合同; 2、人防设计图及设计变更单、技术核定单; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 5、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002); 6、《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分); 三、监理单位的质量行为 监理公司依法承揽工程,签订书面合同,资质相符。在施工现场建立了以总监理工程师为中心的现场质量保证体系。按照工程实际情况制定了监理规划、监理实施细则、安全监理实施细则及相关质量保证制度。制定了总监理工程师、总监代表、土建监理工程师、安装监理工程师、安全监理工程师、测量监理工程师、材料监理工程师、合同资料管理监理工程师等人员的岗位责任制及质量控制程序。对隐蔽工程、分项工程或工序及时进行验收签证。监理人员主要通过巡视、旁站、平行检验等监理手段对施工质量进行监督检查。 四、监理过程中对有关法律法规、规范及工程建设标准强制性条文的执行情况 在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施组方案报审、分包单位资质报审、图纸会审交底制度、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。监理管理资料较为齐全,对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并监督施工单位按要求、按时限落实整改,且组织复查、消号。 五、分项和分部工程质量控制情况 1、测量定位 监理审核施工单位的测量方案、测量人员的有效证书及测量仪器,对施工控制点、