文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XX市看守所监管中心智能化系统工程设计(智能化设计方案)

XX市看守所监管中心智能化系统工程设计(智能化设计方案)

XX市看守所监管中心智能化系统工程设计(智能化设计方案)
XX市看守所监管中心智能化系统工程设计(智能化设计方案)

XX市监管中心智能化系统工程设计(智能化设计方案)

目录

第一章智能化方案设计 (2)

1.1监所智能化应用 (2)

1.1.1智能分析系统 (2)

1.1.1.1系统概述 (2)

1.1.1.2系统设计 (2)

1.1.1.3系统功能 (3)

1.1.1.4主要设备技术参数 (8)

1.1.1.4.1智能视频分析服务器-监所专用 (8)

1.1.2智能运维系统 (9)

1.1.2.1系统概述 (9)

1.1.2.2系统设计 (10)

1.1.2.3系统功能 (11)

1.2机房工程 (16)

1.2.1系统概述 (16)

1.2.2用户需求分析 (16)

1.2.3设计原则 (16)

1.2.4设计指标 (17)

1.2.5监控中心及网络中心机房 (17)

1.2.5.1设计内容 (17)

1.2.5.2机房装修设计 (18)

1.2.5.3配电系统设计 (19)

1.2.5.4空调系统设计 (21)

1.2.5.5UPS系统 (21)

1.2.5.6机房综合布线系统 (21)

1.2.5.7机房安全防范系统 (21)

1.2.5.8机房门禁系统 (21)

1.2.5.9机房火灾自动报警系统及自动气体灭火系统 (22)

1.2.5.10防雷接地系统设计 (22)

1.2.5.10.1机房防雷与接地的重要性 (22)

1.2.5.10.2机房防雷设计 (22)

1.2.5.10.3机房接地设计 (24)

1.2.6主要设备技术参数 (25)

1.2.6.1动环主机 (25)

1.3综合管路系统 (27)

1.3.1概述 (27)

1.3.2室内管路设计 (28)

1.3.2.1设计方案 (28)

1.3.2.2配管施工工艺要求 (28)

1.3.2.3金属线槽施工工艺要求 (29)

1.3.2.4金属软管施工工艺要求 (29)

1.3.2.5接线盒施工工艺要求 (30)

1.3.3室外综合管路设计 (30)

1.3.3.1设计方案 (30)

1.3.3.2管道数量要求 (30)

1.3.3.3管道敷设要求 (31)

第一章智能化方案设计

1.1监所智能化应用

1.1.1智能分析系统

1.1.1.1系统概述

智能分析系统需要采用最先进的背景建模、行为模式识别算法和人工智能算法等多领域的技术,对视频输入进行一系列处理,从视频流中提取监控场景中的运动目标信息如目标位置及尺寸、运动轨迹、目标类型等;用户在客户端设置报警规则,事件检测模块判断是否有规定事件发生,若有事件发生则产生报警信号;当有报警发生时,报警处理模块抓拍当前视频的无损图像,并且更新索引文件,无损图像及索引文件被发送到客户端,同时将无损报警图像保存到磁盘。

1.1.1.2系统设计

智能分析系统由前段的摄像机和后端的智能分析服务器组成。

针对看守所的环境,智能分析系统应用的环境如下所示:

1.1.1.3系统功能

(1)绊线穿越识别

在视频画面中画一条虚拟警戒线,一旦监控视频画面中有人、车辆或者其他物体穿越这条警戒线,周界报警视频智能处理器可以自动发现并产生报警。跨越警戒线又分为单向跨越和双向跨越,单向跨越规定从某一个方向跨越警戒线才产生报警,而从另外一个方向出现跨越行为时不产生报警。

(2)消失出现识别

在看守所中的一些区域比如操场,指当有人,车辆或者物体出现在画面中的看守所中设定的某个区域中,被认定为出现行为发生。出现识别与进入识别都是针对画面中的虚拟区域产生的分析识别,两者的区别在于进入识别强调的是物体从外部进入到区域;而出现识别强调物体突然出现在特定区域。

消失识别是针对出现识别而言的,当人、车辆或者物体突然从某个特定区域消失,即可产生消失识别。消失识别强调的是物体从特定区域

中突然消失了,而离开识别强调的是物体从区域中离开的动作。当出现异常行为,智能视频分析系统就发出报警通知值班民警。

(3)遗弃物品识别

在看守所一些重要生产生活场所,当画面中某人遗弃某物体或者从某车上丢下一物体,都会产生弃置识别事件。监控人员第一时间发现不明包裹被遗弃,防止犯人通过一些不正当的手段传递违禁物品。

(4)物品丢失识别

在看守所一些重要生产生活场所,当视频画面中的某个物体被取走,即可产生取走识别事件。该物体应该存在,但是却被人偷走,智能化分析系统能够及时捕获这样的异常行为,智能视频分析系统就发出报警通知值班民警。特别有利于针对看守所服刑犯人私藏、偷盗一些工具进行危害活动。

(5)滞留徘徊识别

对于看守所内部一些指定区域或者看守所外围等其他地方,检测是否有可疑人、物体或车辆在指定的区域内长时间停留,当滞留或者徘徊时间超过预设值,系统将发出报警。智能分析系统则会对该类行为进行分析,产生报警,看守所监控中心当即可以联系现场人员进行甄别处置,防止有人勘察看守所的建筑结构等等信息。

(6)打架斗殴识别

在看守所生产生活场所出现打架斗殴情况,将产生一个打架斗殴识别事件,智能分析系统则会对该类行为进行分析产生报警。当出现异常行为,智能视频分析系统就发出报警通知值班民警及时处理问题防止事态进一步扩大化,有效加强管理。

(7)人员聚集识别

在看守所生产生活场所出现一定数量的人员聚集的时候,智能分析系统产生一个人员聚集的警报通知值班民警,监控中心当即可以联系现

场人员进行甄别处置,将可能出现的异常情况消灭在萌芽状态,确保看守所安全、犯人安全。

(8)异常奔跑功识别

在看守所的通道或者其他关键场所检测是否有人员快速运动,产生一个异常奔跑设别,当出现异常行为,智能视频分析系统就发出报警通知值班民警防止犯人逃离,有效防止突然逃跑,追逐打架等突发事件。

(9)限高检测

当在押人员攀爬窗户、网罩时,应立即报警。限高报警设备应可预设报警时间,报警输出应与监控图像联动,报警记录作为监室动态自动记入看守所管理信息系统数据库。

(10)起身检测

在特定区域和时间内(如学习、休息、夜间睡觉时间),检测是否发生起身、随意走动等不按规定就寝的行为,立即提示监控值班人员注意。除对整个床铺范围内的起身事件检测外,针对看守所的业务特点,提供对整个床铺中的感兴趣床铺位置进行单独检测。在应用后台中提供感兴趣床铺的单独数据统计功能,可供管教民警在次日查询统计结果及对应的事件录像,便于针对性了解服刑人员夜间动态。

(11)人数统计

看守所宿舍楼出入口是犯人进出的必经通道。在重要通道门口做进出人数统计,比对进入及离开出入通道的具体人数,可以有效辅助民警的日常管理工作。

(12)视频质量针对预警

功能模块针对看守所安装的大量的摄像机,利用视频质量诊断技术来检测监控系统中存在的各种视频常见故障,对于因使用过程中出现的故障(雪花、滚屏、模糊、偏色、画面冻结、增益失衡和云台失控等)进行视频质量诊断,有效预防因硬件导致的图像质量问题及所带来的不必要的损失,为视频监控的持续和有效监控提供坚实的基础。分析视频质量报警,通知监控中值班民警及时处理问题,查补漏洞打造一个万无一失的看守所视频监控体系。

1.1.1.4主要设备技术参数

1.1.1.4.1智能视频分析服务器-监所专用

1.1.2智能运维系统

1.1.

2.1系统概述

随着视频监控系统的持续发展,无论是设备种类和数量,都日趋繁杂和庞大。如此规模的系统,如何保障安全运行,给运维带来了新的机遇和挑战。传统的人工运维,效率比较低,服务质量无从考量,规范流程也比较粗放,很难知晓系统的可用率和稳定性。很多系统建设完后没有有效发挥作用,如何提高系统的使用效率是业主单位在建设前后非常关注的问题。

智能运维平台,立足于安防行业视频监控领域,采用智能分析、故障检测和工作流引擎等技术,整合了视频质量诊断、录像检查和设备状态检

测等功能,通过故障联动报警、故障流转处理、统计报表等贴合用户业务的功能,达到无人值守、规范管理、量化考核的目标,从而最大程度的减少视频监控系统运维的人力成本,提高运行维护水平,保障系统安全可靠运行

1.1.

2.2系统设计

智能运维管理平台,基于SOA思想开发的全新平台系统。包含:业务集成子系统,IT综合网管子系统,视频诊断子系统、工作流子系统,报表子系统。

业务集成子系统:为客户提供便捷的可视化操作和展示,将资源管理、监控展示、报警处理、视频诊断、统计报表等功能进行整合处理,可集成第三方子系统。该子系统基于B/S架构,采用SSH框架技术。

网管子系统:实现设备接入、业务巡检、报警处理功能,为运维系统提供基础数据。为保证系统的高性能,采用自主研发的消息总线中间件。

工作流子系统:基于JBPM流程引擎开发的提供规范化、流程化的运维保修处理方案。

报表子系统:提供精细化的业务报表,为客户提供分析、决策的基础

数据。

视频诊断子系统:结合智能算法诊断图像质量,确保系统健康运行。

1.1.

2.3系统功能

(1)视频质量诊断功能

支持对系统内视频设备进行轮训,诊断视频质量并输出相关报告。主要包括:

对视频信息质量进行检测分析判断,针对视频图像清晰度、颜色、噪声、对比度、亮度等进行量化分析,对出现的视频模糊、偏色、低对比度、低亮度、高亮度、高噪声等异常现象进行检测分析,并通过对视频内容的智能分析,对出现的视频丢失、视频抖动、视频被移动遮挡、条纹干扰等异常现象进行检测分析。

清晰度异常检测

亮度过亮异常检测低对比度检测

视频偏色异常检测

视频运动抖动异常检测视频噪声异常检测

视频条纹干扰异常检测视频丢失异常检测

视频冻结异常检测

视频遮挡异常检测

场景变化检测

运行维护系统,根据系统内的设备归档信息、实时采集的设备运行数据,进行业务流程化处理,并结合电子地图,提供分区块、定点定量、责任到人的综合维护管理。

主要的功能系统有:排障报修、运维考核、设备资产管理、设备信息归档等。

运行维护系统,依据系统采集到的信息,提供业务处理流程,最大程度地利用系统功能、发挥运维系统的应用效益。

(3)排障报修功能

故障设备管理

系统在收集到设备故障报警信息后,将其记录到中心数据库中,并对

其进行统计分析、报表管理等,利于信息归档、分析、维护;

?设备报修业务流程

当设备故障出现频繁,或直接失效等情况时,可发起报修流程,并对报修单进行流转跟踪,报修结果反馈等。可通过保修单编号、所属单位、上报人、上报状态、开始时间和结束时间查询保修单;同时添加保修单时,必须填写所属单位,上报人,联系电话,故障描述,否则不可以保存。

通过运行维护系统,进行衍生业务操作,如进行运维考核等,大大提高系统的维护积极性。系统还可以将设备的建设信息、施工单位信息、维护人员信息、报修记录等信息数据进行资产管理和信息归档,实现业务数据的统一管理,从而实现立体式的运维管理。

1.2机房工程

1.2.1系统概述

机房工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气技术和消防安全等多种专业,而且又与电子计算机技术密切相关。机房设计必须确保电子计算机系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用。

1.2.2用户需求分析

机房建设就是为这些控制设备创造一个良好的、符合规范要求的运行环境,确保系统长期、稳定、可靠运行。

1.2.3设计原则

机房建设的目标是为弱电设备提供一个良好的运行环境,为工作人员创造一个舒适的工作环境。为实现以上目标,本设计坚持以下原则:

?严格按照规范要求设计

本设计将严格按照相关机房建设规范设计,机房的装修、配电、弱电、防雷接地、空调系统、消防等系统的设计所选用的材料、安装调试、验收均应达到规范要求,以确保机房的投入使用后的安全可靠运行。

?满足消防规范要求

机房的分区分隔、装修、安装材料的选型、消防系统的设计安装均应符合消防规范的要求。

?注重电源系统设计

电源稳定是系统正常运转的前提。本设计采取多回路、统一供电的方式,确保系统电源质量。

?采用先进的技术和材料

机房设计应采用先进的技术和材料。所采用的技术应是目前技术的主流和代表当今技术发展的方向, 在一定的时期内不落后。机房工程中选用的设备和材料应是在行业中知名的品牌,有良好的质量,长期的售后服务保障。

?安全可靠

机房是使用功能性极强的场所,机房工程的建设重要目的是为了机房内的设备安全可靠运行,因此,机房的安全设计,包括配电、防雷、接地、消防系统的设计均应保证机房的高等级安全要求。

1.2.4设计指标

按B级机房指标设计。

1.2.5监控中心及网络中心机房

1.2.5.1设计内容

本设计包括以下内容

●机房装修系统

●机房配电系统

●机房空调系统

●计算机UPS系统

●机房综合布线系统(纳入大楼综合布线系统)

●机房安全防范系统(纳入大楼安全防范系统)

●机房火灾自动报警系统和自动气体灭火系统(纳入大楼消防系

统)

●机房防雷接地

1.2.5.2机房装修设计

1)装修总原则

机房室内装修主色调应淡雅柔和,简洁明快,所选材料应满足气密性好、不起尘、易清洁、在温、湿度变化作用下变形小的要求。机房的装修应确保防鼠、防虫的需要。

机房装修内容包括:地面、墙面、吊顶、隔断及其它。

2)地面

空气污染和尘埃积聚可能造成电子部件的漏电和机械部件的磨损,因此,机房的防尘处理应引起足够重视。

机房内应铺设钢质抗静电活动地板,活动地板安装高度为30cm,荷重≥500kg/m2,架空层可作为精密空调送风及各种管道走线用。楼板应刷防尘漆,中压保温石棉板,面铺0.5mm防静电铝板。铝板是优质的导体,一方面可作为导静电材料,另一方面使整个机房等电位。活动地板踢脚线采用10cm高的亚光不锈钢踢脚线。

钢质抗静电活动地板除具有色泽淡雅、润和等装饰效果外,还具有强度、刚度高,防火、防静电及装拆方便等功能。本设计采用常州华通生产的600×600×35钢质抗静电活动地板。

3)墙面

尘埃的二次飞扬,对机房内的含尘浓度影响较大,因此装饰材料的平整、减少积灰面是非常重要的。

除主机房、配线间、精密空调室、电源室墙面采用彩钢夹心板贴面外,

其余房间墙面均采用高级乳胶漆粉。彩钢板具有阻燃、保温、抗干扰等功能,容易清洗,不易积灰尘,美观大方。

机房四周采用100mm高亚光不锈钢踢脚线。

4)吊顶

各种设备在运行时都会发出一定程度的噪音,为降低机房噪声,改善

办公人员的工作环境,吊顶应采用不起尘的吸声材料。

本设计采用600X600微孔铝塑板吊顶材料,该吊顶及其构件具有轻质、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。

为减少灰尘积聚,在安装吊顶前应将吊顶内四壁及顶板底面清理干净。同时为降低静电积聚产生的电压,应将吊顶龙骨做可靠接地。

主机房净高度为4m。

5)门窗

为确保机房安全,机房出入口应采用甲级钢质防火防盗门,外开且配

闭门器。门口应装有识别人员身份的门禁机。机房内部的隔断全部采用全

玻隔断,隔断上的门采用不锈钢全玻门,增强房间通透性。

主机房区域的窗户采用双面彩钢板封闭,以减少空调损耗量。气体钢

瓶间的门为甲级防火门,且为外开。

1.2.5.3配电系统设计

1)用电负荷类型

计算机中心机房共有两种用电负荷:计算机系统用电负荷和动力用电

负荷。计算机系统用电包括为机房内的网络设备和各弱电间的网络设备

供电;动力用电包括机房内空调用电、照明用电和维修用电。两种用电负

荷均属于一级负荷,计算机系统中重要设备用电电源则属于一级负荷中

智能化系统设计方案(整体)-最终版

*** 智能化系统技术方案 <一期、二期综合设计> 设计单位: 设计日期:

目录 第一章系统综述 (3) 1.1项目设计的基础和依据 (3) 1.2项目设计的原则 (3) 1.3项目设计范围 (5) 第二章技术重点及规划说明 (8) 2.1设计思想 (8) 2.2目标定位 (8) 2.3技术重点及建议 (8) 第三章闭路电视监控系统 (10) 3.1概述 (10) 3.2需求分析 (10) 3.3设计说明 (11) 第四章周界报警系统 (33) 4.1概述 (33) 4.2需求分析 (33) 4.3设计说明 (33) 第五章可视对讲门禁系统 (42) 5.1概述 (42) 5.2需求分析 (42) 5.3设计说明 (43) 第六章车辆管理系统 (59) 6.1概述 (59) 6.2需求分析 (60) 6.3设计说明 (60)

第七章安保巡更管理系统 (71) 7.1概述 (71) 7.2需求分析 (72) 7.3设计说明 (72) 第八章机房工程与防雷系统 (78) 8.1概述 (78) 8.2需求分析 (78) 8.3设计说明 (78) 第九章室外管网系统 (85) 9.1概述 (85) 9.2需求分析 (85) 9.3设计说明 (86) 第十章公共广播系统 (91) 10.1概述 (91) 10.2需求分析 (91) 10.3设计说明 (92)

第一章系统综述 1.1 项目设计的基础和依据 作为智能化建筑的系统服务者,我们不是凭空作业,我们的工程设计有着坚实的基础和依据。这些基础和依据主要有如下方面: 1.2 项目设计的原则 1.2.1 先进性 充分考虑信息技术和信息需求的迅速发展的趋势,在技术上应具有一定的超前性,采用国际或国内通行的先进技术,以适应现代科学技术的发展。总体设计要一步到位,要保证项目总体智能化水平达到稳定可靠。 以适度超前的意识为指导原则,保障将建成的项目智能化系统在多年内不落后,

小区智能化改造实施方案

小区智能化改造方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

皇都花园监控系统 改 造 方 案 上海同日自动化科技有限公司 二零一一年七月

皇都花园监控系统改造方案 目录 第 1 章综合说明 (3) 1.1项目简介 (3) 1.2项目特点 (3) 1.3设计理念 (3) 1.4设计范围 (4) 1.5设计原则 (4) 1.6依据及标准 (5) 第 2 章小区监控系统改造方案 (7) 2.1系统改造目标 (7) 2.2设计原则 (9) 2.3系统构成 (10) 2.4系统介绍 (20) 2.5系统安装实施方案 (24) 第 3 章技术支持和服务及人员培训 (30) 3.1一、技术支持和服务 (30) 3.2二、人员培训 (31)

第 1 章综合说明 1.1 项目简介 皇都花园在上海市闵行内,紧临热带风暴旅游区,位于新镇路79号,皇都花园是个高档小区。内有高层电梯20部。整个园区设有监控系统、出入口控制系统等安防系统,确保业主有个安全的生活保障。 本次方案承担的内容:原有一期监控系统机房内设备迁移到二期机房,同时改造前端摄象机的工程。结合我们多年来建筑智能化的设计、施工经验进行智能化系统的设计,之后可根据工程实际情况、及需求再进行完善而深入和细化。我们的方案力求把握主体功能、风格和设计符合小区运营管理需求。 1.2 项目特点 1.2.1 系统用途: 小区内实时监控。 1.3 设计理念 为了使我们设计的系统具有极高的可靠性和可持续发展的能力,同时也最大限度地降低系统的建设成本、运行成本费用。我们首先确立了以下几个设计的总体思路: 一、系统的先进性和开放性 为保证小区监管系统既能保持在一定时期内不落后,并保证该系统互连的方便性,我们在该系统的设计时,要充分考虑到系统的先进性和开放系性,尽可能采取先进开放的技术和产品。 随着人们生活水平的不断提高,消费观念已经从传统的“量的满足”转变到了“质的满足”,转向以追求环境与服务为重点,对于旅行居住环境,更是以安全、舒适、便捷、高效作为衡量道路监控设施智能化、设计人性化程度的重要标志,以小区监控管理的水平与服务的质量作为衡量入住愿望的重要标准。同时,小区监控智能化已不仅仅是现代化建

办公楼智能化设计方案

石嘴山科技园办公楼智能化系统 设计方案 宁夏鹏声科技有限公司编制

1、前言 智能化建筑是以科学技术为基础,依据先进的设备和科学的管理,利用计算机及相关的最新技术,将自然生态环境、建筑技术与计算机技术、自动控制技术、通讯与信息处理技术等先进技术相结合的高度综合复杂系统,它为用户提供更加安全、更加舒适、更加方便、更加快捷、更加开放的商务办公、娱乐休闲环境、实现建筑物基础物业管理、安全防范管理以及信息服务等方面的高度自动化,实现节约能源、降低运行成本、保护环境和提高服务质量等目标。 针对科技办公楼项目的具体情况,我们公司融汇多年来的智能化建设的成功经验和智慧,紧紧把握智能化的发展趋势,集成国内外先进的监测、控制和布线产品设备,融合多年来的工程建设经验,推出适合项目具体情况和特点的设计方案。 2、总体规划 2.1综合网络管理设备 2.2设计范围和内容 本次设计包括的建筑为:科技办公楼。 本次设计将提供以上范围的智能与信息设计,包括网络信息化,语音程控系列,综合布线、安全技术防范、等方面,为企业搭建通讯与信息传输平台、建立完善的视频监控系统管理系统。 3、综合布线系统 3.1系统概述 综合布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。而楼层现状每户都是光纤入户后续无法进行综合管理,使用成本高。

3.2系统设计 此次设计采用主干分网,末端自由配置的原则,具体末端网络的分离在管理子系统(配线间)来实现。本次设计的综合布线系统铜缆采用非屏蔽超五类类布线方式。 3.3系统组成 4、视频监控系统 4.1系统概述 监控系统通过安装在主要通道等区域的前端摄像机,将图像传送到管理中心,进行严密的二十四小时电视监控,不仅能在第一时间对违法事件作出快速反应,还能提供事件发生前后一定时间内的查证资料。 本项目系统设计采用全数字方式,图像质量要求不低于四级。 4.2系统组成 系统由前端监控摄像机、网络平台、监视器、存储设备、及线缆组成,电梯专用摄像机采用模拟摄像机方式接入网络。 4.2.1监控点位分布 功能。

大楼智能化系统设计方案

大楼智能化系统方案

第1章前言 1.1概述 目前国际上计算机技术、控制技术、通信技术、图形显示技术等高新技术日新月异,可供选择的弱电系统的设计方案、设备以及应用软件种类繁多,业主往往很难对弱电系统的系统配置、体系结构、集成方式和对产品的选型作出决断和得出优化的实施方案。因此,如何运用系统工程的环境与制约条件来一体化综合集成弱电各子系统,集国内外各厂家产品之长,将各种先进技术与设备进行合理地配置,有机地运用,使整个大楼弱电系统在总体上发挥最大的优势,得到最佳的效益,对于业主来讲的确是非常重要和现实的。总之,系统集成商与产品的生产厂家相比,系统集成商对弱电系统管理系统技术的发展和产品市场有更多的了解和比较。同时也具备多项类似工程项目的实践经验和专业技术支持力量,因此系统集成商可以更有效的起到业主与产品之间的纽带作用,能够更好地在系统中集成各厂家优秀的软、硬件设备,完成相互兼容的功能;能够更有经验解决各子系统之间的设备硬件接口界面,软件通信协议界面和安装施工界面。 作为系统集成商,就是要提供业主和用户弱电系统管理系统有针对性的咨询服务、方案设计、论证,产品厂家选择,系统集成,工程安装、调试、开通以及今后整个系统的维修、功能升级等综合一体化的服务。采用这种工程承包方式将有利于工程的建设,有助于提高工程质量,保证工程进度,减少相互推诿,降低成本,提高效益/费用比,提高责任心,并可为业主和用户免除很多麻烦。 我们为用户服务的宗旨是:最先进合理的集成系统设计;全面规划完善系统功能,并可进行模块化分步实施;系统投资合理,以实际应用为出发点。 为将XXXXXXXXXXXXXXXX大楼建设成数字化、智能化的5A级大厦,力求一次规划分步实施,一次设计分步投资,一次布线逐步扩展.为确保系统的完备性和实现的可行性,特拟定建议方案,并涉及到可能扩充的系统和功能.对各项弱电系统的功能作了推荐介绍,便于业主在确定系统时参考。

小区弱电智能化全套设计方案

一、前言 随着21世纪的到来,我们居住的地球正处在一个信息革命和知识经济的时代,我国经济迅猛发展,生产力及人民生活水平不断提高。住宅除了满足人们的基本居住要求外,还必须满足办公.教育.娱乐.会客.健身储物.停车等多种要求,与此同时,人们对生活的舒适性.便利性.安全性和高效性提出了更高的要求,智能化住宅小区由此产生。对于一个住宅小区而言,居民的安全是首要的。为了保障小区内的财产和居民的安全,必然将运用各种高新信息技术,预防和解决家居园区的入室盗窃及抢劫作案犯罪.家庭各种灾害及意外事故等的发生。 名城国际居住小区位于新体育场南侧建成后,交通便利,环境优美。小区的一期期工程共有13幢高档住宅,1700余户。 二、居住小区安全防范系统设计依据 (1)规范标准 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》

GB50198-94《民用闭路监视电视系统设计规范》 GB12663-94《防盗报警控制通用技术条件》 GB10408-2000《入侵探测器的通用技术条件》 GYT253-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GA/T72-94《楼宇对讲电控周界门通用技术条件》] GBJ232-90、92《电器装置安装施工及验收规范》 《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》《******市智能住宅小区功能配置试点大纲》 《******小区的总平面图》 《名城国际小区的各幢建筑平面图》

(2)技术指标要求 1. 彩色图像水平清晰度≥400线 2. 水平图像水平清晰度≥270线 3. 图像画面灰度等级不低于8级 4. 黑白电视系统信噪比:≥37db 5. 彩色电视系统信号噪比:≥48db 6. 图像质量按五级损伤制评定,不低于4级 7. 报警控制器有可编程和联网的功能 8. 紧急按钮触发报警后能自锁,需人工复位 9. 报警系统具有键盘发声,分路显示功能,报警响应 10. 报警设备的响应时间≤2秒

高档小区智能化系统方案(全)

小区智能化系统 技 术 方 案

1.1概述 (7) 1.2系统设计施工的原则 (7) 1.3.闭路电视监控系统 (8) 1.4系统概述 (8) 1.5工程涉及范围 (9) 1.5.1 2.2.1设计依据 (9) 1.5.2系统目标 (10) 1.5.3系统总体设计 (13) 1.6闭路电视监控系统解决方案 (14) 1.6.1监控部分 (14) 1.6.2智能小区出入口的监控 (14) 1.6.3道路及四周围墙的监控 (15) 1.6.4楼门出入口的监控 (16) 1.7系统组成 (16) 2.智能小区公共广播系统 (18) 2.1公共广播设计思想 (18) 2.2公共广播设计原则及依据 (19) 2.2.1设计原则 (19) 2.2.2设计依据 (19) 2.3公共广播设计要求 (20) 2.3.1传输方式: (20) 2.3.2对线路衰耗要求: (20) 2.3.3广播线材选用对照参考表 (21) 2.3.4扬声器的设置 (22) 2.3.5广播系统的供电要求 (23) 2.3.6线路及管道敷设要求 (23) 2.3.7防雷接地要求: (23) 2.3.8公共/消防广播设计指标 (23) 2.4广播工程系统设计方案 (24) 2.4.1系统设计分析 (24) 2.4.2系统选型 (24) 2.4.3系统配置 (26) 2.4.4广播分区设计: (26) 2.4.5主控中心设计: (27) 2.4.6广播设备设计: (27) 2.4.7扬声器设计: (28) 2.4.8广播线路设计: (29) 2.5系统功能 (29) 2.5.1广播系统软件使用功能 (31) 2.5.2广播系统功能特点 (32)

智能化建筑物网络工程设计方案

智能化建筑物网络工程设计方案 一、设计依据和设计要求 1、设计依据 (1)智能化建筑概况 建筑规模为地上20层,地下4层,共计24层,地上5层以上为标准层。工程设计范围主要是高层的主楼建筑,总计建筑面积约五万多平方米。 (2)通信信息种类和数量 该智能化建筑的信息种类主要是话音和计算机数据,根据用户提供的各个楼层所需的话音和计算机数据的信息点数量和分布如表1所列,话音信息点为1260个,计算机数据信息点为629个。 (3)机房位置设置 根据用户使用需要和设备配置等要求,在智能化建筑设计中已将用户电话交换机房和计算机主机房的位置,分别确定在5层和7层。 (4)配线架和缆线的设计 为了便于使用管理和维护检修,根据用户要求每个楼层均需设置配线架,用户电话交换机机房设置总配线架。 2、设计标准 根据国内通信行业标准《大楼通信综合布线系统》(YD/T 926·1~3—1997)、《建筑与建筑群结合布线系统工程设计规范》(修订本)(CCECS 72:97)来设计。 3、设计要求 本工程设计要求目前能满足话音和计算机数据的需要,要适当结合今后发展趋势。采用综合布线系统后,使整个网络系统一次布线后,在15~20年内能满足用户发展要求。 二、设计方案的确定 主要是系统构成、各子系统设计线缆选用和连接方式等设计方案。 1、系统构成 根据本工程设计依据和用户实际需要,综合布线系统的工程范围为主楼,无其他建筑,所以没有建筑群子系统,只有主干子系统和水平布线子系统两部分。 综合布线系统为电话话音和计算机数据两大网络系统服务,是它们的传输媒质,也是基础设施部分。 2、各子系统设计 (1)工作区布线 本工程具体配置是根据智能化建筑各部分使用功能不同,按用户通信需要,对各个楼层通信引出端的数据和位置进行考虑,具体内容如下所述。 ① 电话话音通信引出端(信息点)按用户预测要求进行配置。 ② 数据通信引出端一般按房间面积10m2为1个点,超过5m2时增加1个点;特殊用户或房间按实际需要或每间最少设1个点(如秘书室、财务管理室等),用户电话交换机机房内设置不应少于2个点。 (2)缆线类型的选用 ① 认为本工程中可采用非屏蔽系统。因为其技术较为成熟、运行可靠,目前完全可以满足该办公楼的信息需要。

智能化小区全套完整设计方案样本

目录 第一部分综述 (7) 1. 设计依据说明 (7) 2. 方案设计原则 (9) 3 系统设计目标 (10) 4 系统功能图 (10) 第二部分————家园系统的总体结构 (12) 1. 工程范围: 一期、二期工程 (13) 1.1 安全防范部分. (13) 1.2 物业管理系统. (13) 1.3 信息网络系统. (14) 2. 总体结构 (14) 2.1 小区信息网络结构. (14) 2.2 小区控制网络结构. (15) 第三部分安全防范系统 (17) 1. 公共设施监控及周界防范报警系统. (17) 1.1 闭路电视监控及周界防范系统概述 (17) 1.2 设计依据. (18) 1.3 设计原则. (18) 1.4 闭路电视监控及周界防范系统原理 (19) 1.5 摄像机、红外对射探测器安装位置 (21)

1.6 闭路电视监控及周界防范系统设计方案论述 (22) 1.7 闭路电视监控及周界防范系统设备选型及参数 (22) 2. 楼宇对讲与家庭安全防范系统. (26) 2.1 概述. . (26) 2.2 设计标准、规范及依据. (26) 2.3 系统设计思想. (26) 2.4 系统选型原则. (27) 2.5 系统功能特点 (27) 2.6 系统组成. (29) 2.7 对讲系统原理图 (30) 2.8 系统各部分功能技术参数 (30) 3 保安巡更管理系统 (34) 3.1 概述. (34) 3.2 设计思想. (34) 3.3 系统特点. (35) 3.4 系统介绍. (35) 3.5 设备特点 (37) 3.6 系统技术参数. (37) 3.7 电子巡更系统路线图 (38) 第四部分物业管理系统 (39) 1 抄表远传系统 (39) 1.1 概述. (39)

大厦智能化系统设计方案

大厦智能化系统设计方案

第一章智能化系统总预算

第二章闭路电视监控系统设计方案 一、系统概述 电视监控系统是采用现代xx的日益健全完善的公共安全管理设施,是构成各智能建筑的重要组成部分,是向大楼提供舒适、便利及安全保障的基础。大楼电视监控工程是二十一世纪的跨世纪工程,服务于二十一世纪,作为二十一世纪的先进智能化建筑建立完善、可靠和先进的保安系统对于业主来讲是十分重要的。 电视监控系统是安全技术防工程中的一个重要组成部分,是一种先进的、防能力极强的综合系统。 它可通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)使保安人员在控制中心便可以直接监视整下监视围的一切情况,从而大大加强了保安效果。监控系统除了起正常的监视作用外,实时录像,录下报警时的现场情况,以供事后重放分析。另外,电视监控系统可以把被监视场所的图像全部或部分记录下来,为事件的处理提供了方便条件及重要依据。 二、设计原则 1、周密组织: 每个单一的防技术都存在一定的局限性,在整体设计时,即要考虑各种技术及器材的优缺点,进行优化组合,又要周密考虑监控网对目标的覆盖率,布防周密,切忌留下死角,使各区域处在严密

的监控之下。 2.先进性: 选用的技术和设备及安装工艺在安防行业具有领先水平,可在较长的时间保护业主的投资,使系统在整体上保持先进不过时。 3.可靠性: 从方案设计到设备选型到安装工艺的确定都首先考虑到系统的可靠性。 4.操作简便: 为减少值班人员的误操作和故障,操作控制所选设备力求简单、明了、直接、即越简单,越直观,越方便越好,易于甚至于免于维护。 5.便于维护: 器材通用能互相代替,设计一个工程,应充分考虑长期使用后发生故障的检测手段和故障修复,不宜选用将要淘汰的产品,以避免系统发生故障变成一堆废铁。 三、设计依据 1.中华人民国社会安全行业标准,GA/175-94、GB/T16676 96等文件要求 2.公安部颁布的有关文件 3.安全防工程程序和要求 4.民用建筑闭路坚控电视系统工程规

智能化工程设计方案

智能化工程方案

总体设计 1.1基本情况 XXXX广场小区是位于XX省XX市的一个现代化智能小区工程,本次进行的是XX广场小区二期智能系统工程的建设,共涉及3栋4个单元,共计183户。 XXXX广场小区设计环境优美,建设规格较高,因为在智能化设计上应该与小区总体设计相匹配,体现中高档小区的智能化水平。 XXXX二期设计为XXXX广场总体设计的一部分,遵循总体设计、分步实施的原则。二期智能化工程实施后,可独立实现总体设计中的各种功能。同时,二期的所有系统均可与其他的各期系统实现无缝连接,平滑升级,充分保护用户的投资。在二期设计时,考虑所有管线均为预埋,因此,已经预留了总体设计中各区域的其它部分需要的预埋管线,避免在以后实施其它区域工程时重新开挖布线、造成巨大的浪费问题。 我国从1997年开始制定“小康住宅电气设计(标准)导则”(讨论稿),规定了小康住宅小区电气设计的总体要求,即: ?高度的安全性; ?舒适的生活环境; ?便利的通讯方式; ?综合的信息服务; ?家庭智能化系统。 同时也对小康住宅与小区建设在安防、家庭设备自动化和通讯网络的配置等提出了三级设计标准,即三星级(超前型),二星级(提高型)和一星级(普及型)。 住宅小区智能化的目的、目标,是结合国情,切合实际,在保持、保障已有住宅小区技术性能、使用功能、工程质量和综合效益充分发挥和改进完善的基础上,进一步拓展和增添新的智能化功能需求;同时,智能化还要有助于实现建筑智能化发展的新趋势、新要求。根据实际需求和可能,最大限度、最有效的满足使用功能,是划分和评定智能化水平的前提。针对住宅小区的使用功能,以安全、舒适、方便和效益等四个方面来具体归类,按照智能化程度不同具体划分等级。为了使不同类型、不同居住对象、不同建设标准的住宅小区,合理配置智能化系统建设,示范工程按其功能要求、技术含量、经济合理性等因素综合考虑,划分为:一星级(普及型)、二星级(提高型)、三星级(超前型)三种类型。

住宅小区智能化系统施工组织设计方案.doc

施工组织方案 编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日 审批日期:年月日

住宅小区智能化系统施工组织设计方案书 ****住宅小区智能化系统施工组织设计方案书 1 编制说明 1.1 编制原则 某某住宅小区(以下简称“某某小区”或“某某住宅小区”或“住宅小区”)。智能化系统工程施工组织设计中的主要施工方案和施工方法,以及主要生产资源要素的优化配置和诸多方面的施工保障措施等均遵循科学严谨、细致、实用、合理的原则,按照建设单位提供的工程有关资料的内容而编制的本设计是该工程施工中必备文件,也是工程技术资料的组成部分,旨在保障本工程保质保量、安全施工,达到质优、按期、顺利完成的目的的综合阐述。 1.2 关于施工工期及范围 本施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑编制的,其施工项目范围包括闭路电视监控子系统、可视对讲子系统、家庭智能控制子系统、三表远程抄送子系统、小区巡更子系统、一卡通消费子系统、停车场管理子系统、设备集中控制子系统、电子公告牌子系统、物业计算机子系统、综合布线子系统、小区宽带局域网子系统、有线电视子系统、电话子系统。总工期大约475 天(开始施工日期由甲方决定)。 1.3 关于工程进度 本设计中所考虑安排的施工总进度计划将来以甲方要求的工程总进度、以及甲方有关的工程(主要是室内工程)总进度为依据进行设计,工程总计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进

度。 1.4 备注说明 本计划因限于各种可能潜在因素的影响,在考虑安排选择施工方案与方法,施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面 难免有遗漏、谬误之处,有待以后予以详细地修正、补充、完善,使其成为本工 程施工中必须的指导性文件。 2 编制依据 1. 某某住宅小区智能化工程招标书 2. 某某住宅小区平面图 3. 智能建筑设计标准GB/T 50314-2000 4. 计算机机房设计规范GB 50174-93 5. 民用闭路监视电视系统工程技术规范GB 50198-94 6. 有线电视系统工程技术规范GB 50200-94 7. 建筑设计防火规范GB J16-87 8. 民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92 9. 电气装置工程施工及验收规范GBJ 232-82 10. 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS 72:97 11. 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS8997 12. 有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要求GYJ26-86 13. 有线电视加解扰系统通用技术要求GY/T114-94

建筑智能化工程方案设计

建筑智能化工程方案设计 智能建筑开始了迅猛发展,新技术也有了越来越快的更新周期,涉及的管理部门和学科也越来越多,随之要求能与之匹配的管理新模式。在这一背景之下,对于智能建筑自动化系统开展专门的项目管理研究,对有效管理项目有着重要的现实意义。本文分析了建筑智能化系统工程项目集成管理的必要性,下面是整理的建筑智能化工程方案设计,欢迎来参考! 必要性 智能化的建筑工程势必是集成化和一体化的,工程中的各个项目相互关联,任何项目的变化都会直接或间接地影响其他项目。如工程造价的改变会直接影响工程效益,也间接影响到工程的质量与进度。这些影响因素的存在就要求管理决策者科学衡量工程的进度、成本、质量等指标。工程项目管理的难点在于满足用户需求,其本质就是协调好各个工程项目,使它们的呈现保持均衡状态。因此,建筑智能化系统工程的项目集成管理应涵盖项目的进度、质量、成本、满意度、安全、效益等全要素。知识经济和信息时代的到来,使得项目集成管理的重要作用日益凸显,现代工程项目各要素间的密切关联程度不断深化,所以,分析研究项目集成管理时应综合评估各个要素以及实施管理各项内容的理论、技术与方法,整体性、系统性的管理思路就显得很重要。、

可行性 建筑项目的共性。建筑智能化系统是指依托建筑主体,在其内部构建建筑设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统三大系统,这些系统优化整合了结构、服务与管理,为人们的生活与工作带来了极大的便利,并且实现了最低的能源消耗和环境污染,可以说是集节能环保、高效、优质于一体。建筑智能化系统工程是一个有机的整体,在建筑智能化系统工程中应用项目集成管理是基于智能化系统工程的相互关联的统一整体,属于一个不可分割的管理结构的思路,同时建设工程是为了满足业主的要求,不同的建设项目要以满足设计功能为条件,优化工程进度、质量和成本等指标。所以项目集成管理在协调工程项目进度、质量、环境、各参与方满意等目标时具有较高的可行性。理论与物质基础。第一,随着建设工程项目的快速发展,项目管理理论有了实质性的提高,在其集成管理体系中融合了多种理论与模型,逐渐成熟的理论与实践经验都将为建设工程项目的发展带来良好的机遇,因此应减少对细小环节的投入,减少相应的工作量。这就要求必须协调、统一各个项目,集成化管理各个项目。第二,在市场经济体制下,建设工程项目各参与方之间是是“协作、共赢”的关系,这就要求各参与方就建设工程项目进行积极的交流与沟通,一致协商,以项目全寿命周期集成管理目标为主线,相互配合,进而实现建设工程

家庭智能化系统设计方案

家庭智能化系统设计方案

目录 1概述 (2) 2系统设计指导思想 (3) 3设计依据 (4) 4数码家庭智能化系统设计 (5) 4.1总体系统简介 (5) 4.2系统的主要功能 (5) 4.3业主家中配置 (7) 4.4icHome系统管理中心 (8) 4.5小区住户手机短信控制模块(SMS)功能 (10) 4.6家庭智能信息终端icHome-2000主要技术指标 (11) 4.7选配件介绍 (11) 4.8系统中心机房的基本要求 (15) 4.9系统供电源设计 (17) 5设备配置 (21)

1概述 智能化小区建设要使住户不仅仅体验到传统意义上的住宅功能,更能享受到快速上网、便捷通讯、安全保障、丰富娱乐生活、优质物业管理等智能化小区特有的生活方式,使生活的物质水平和文化内涵都产生质的飞跃。 在小区智能化的建设中,家庭智能化系统逐渐占据越来越重要的地位,而家庭安全防范系统是家庭智能化系统的子集。目前较成熟的实施方法就是采用:“以数码家庭为基本单位,智能物业管理中心为中心节点,局域网为数据传输媒介”的模式,局域网以其优秀的拓扑结构(星型)、快速的传输速度和低廉的成本越来越成为传输媒介的首选。 基于以上观点,建议采用以局域网为传输媒介的家庭智能化系统。 要建设智能小区和实现家庭智能化,除了应该有很好的规划和设计,满足用户在功能方面的要求,同时最重要的是需要优秀的系统产品来支撑,来实现和完成上述家庭智能化在功能上的需求。铭源公司推出了一个建立在宽带网基础上的家庭智能终端——**ICHOME-2000,其具有若干个以太网接口,可以在任何宽带网络环境中组成小区智能化系统,通过本产品自带的HUB功能还可方便的组成家庭内部局域网,实现防盗报警、求助报警、煤气泄露报警、火灾报警、水电煤气等多种表具的自动抄收、远程家电控制、个人信息服务。甚至于在数千里之外遥控家里的空调设备进行温度调节和家庭电器的控制,照明的调整,当家庭中发生安全报警(包括:盗警、火警、煤气泄漏以及疾病紧急呼救等),在外的家庭成员可以在接到报警信息以后,通过网络线路查询和确认家庭中的安全状况。让你真正体验到IT技术发展给您带来的方便愉快的居家生活。 根据智能化小区的实际情况,建议每户安装一套家庭智能信息终端ICHOME-2000,家庭内各类防盗报警探头、家电控制点全部通过普通RVV线连接到家庭智能信息终端,在小区内部另外建立一套局域网负责家庭到物业中心的信息传输,中心机房含有数据库服务器及监控电脑,监控电脑的电子地图上可快速察看每户的报警类型及报警位置。中心端电脑还可以给每户人家发送各类信息,代替传统的电子公告牌。

建筑智能化的设计及方案范本

某某小区智能化设计方案 某·某智能化小区建设 (设计方案) 某工程有限公司 201X年X月

目录 第一章系统综述 (4) 一、项目简介 (4) 二、设计概况 (4) 三、设计标准 (4) 四、设计目标 (5) 五、系统概述 (5) 第二章楼宇对讲智能集成系统………………………………………………… 6 一、系统概述 (6) 二、系统主要产品介绍 (8) 第三章闭路电视监控系统……………………………………………………… 17 一.设计依据 (17) 二.设计原则 (18) 三.设计要求 (19) 四.系统目标 (20) 五.系统设计 (21) 六.系统原理 (22) 七.系统设计 (23) 第四章周界报警系统…………………………………………………………… 24 一、系统概述 (24) 二、设计原则 (24) 三、设计规范与依据 (26) 四、设备功能和特点 (26) 第五章 LED大屏幕显示系统 (34) 一、系统概述 (35) 二、功能特点 (35) 三、设计方案 (36) 第六章公共广播及背景音乐系统……………………………………………… 36 一、系统概述 (37) 二、系统设计 (37) 三、产品介绍 (38) 第七章车辆出入及停车管理系统……………………………………………… 46

一、系统概述 (47) 二、系统功能 (48) 三、产品特色 (50) 四、方案说明 (52) 第八章电子巡更管理系统 (65) 一、设计系统目的 (65) 二、系统概述 (65) 三、技术指标 (66) 第九章 UPS系统及防雷接地系统 (66) 一、UPS系统概述 (66) 二、UPS设计依据 (66) 三、UPS系统设计 (68) 四、防雷接地系统需求分析 (69) 五、防雷接地系统设计依据 (70) 六、系统设计 (72) 第十章智能化系统管网工程 (73) 第十一章售后服务承诺及技术培训 (75) 一、售后服务概述 (75) 二、技术培训 (75)

小区智能化设计方案

第一部分总体概述 1.工程概况 “某小区”位于XX市XX路。本次设计为职工住宅。 主要经济技术指标: ?小区周界形式:封闭型 ?住宅主体建筑:共计21栋,34个单元; ?总计户数:1772户。 2.智能化系统设计范围 “某小区”智能化系统按设计如下: 1) 视频安防监控系统 2) 访客(可视)对讲系统(含家居安防系统) 3) 车辆管理系统 4) 人行摆闸 5) 一卡通 3.智能化系统设计原则 ?系统设计必须以先进性、稳定性、可靠性为基本原则。保证整个系 统的长期正常运行,故障率低。 ?易操作性:在考虑系统技术的先进性的同时,还考虑系统的操作简 易性,使用户操作简便,将自动与手动有机结合、相互补充,力求 方便。 ?集成性和可扩展性:保证智能化各个子系统的集成和信息共享,总 体结构具有可扩展性和兼容性,并实现对各个子系统的分散式控 制、集中统一式管理和监控的目的,使整个智能化系统可以随着技 术的发展和进步,不断得到充实和提高。

4.系统的预期效果 系统建成后形成小区安防的二道防线,即: ?第一道:小区主出入口设置闭路电视监控系统摄像机,通过保安人员的尽职职守,可有效地对进入小区的人和车辆进行识别,通过人 防和技防的有效结合,构成了小区第一级安全防范网络。 ?第二道:单元门口,设有可视对讲门口机和门禁系统,配合闭路电视监控系统,进一步对来访者身份进行确认,组成小区第二级安全 防范网络。 5.智能化子系统结构简介 ?视频安防监控系统 ?前端设备:摄像机 ?信号传输:视频线缆;信号控制线;电源线 ?终端设备:DVR;矩阵;显示器 ?访客(可视)对讲系统 ?前端设备:住户室内可视分机;单元门口机;围墙机 ?信号传输:信号线 ?终端设备:管理机,软件 ?车辆管理系统 ?前端设备:自动挡车器;入/出口控制机 ?信号传输设备:信号总线;电源线 ?终端设备:一卡通发行器;对讲主机;停车场管理软件。 ?人行摆闸系统 ?前端设备:立式摆闸;入/出口控制机 ?信号传输设备:信号总线;电源线 ?终端设备:一卡通发行器;管理主机;

智能化施工组织设计方案(通用版)

1、施工方案与技术措施 工程施工部署 根据建设单位招标文件要求,结合本工程的具体情况,我公司经过认真研究,决定选调我总公司主力施工队伍,调配良好的机械设备,采用切实可行的先进施工工艺,以严肃认真的态度,采取严格的科学组织管理手段,密切与建设单位合作,在确保施工质量的前提下,快速,优质,安全地按期完成施工任务,努力创建优良工程。根据本工程的实际情况,现作如下部署: 1、我公司如中标,在三日迅速调集主要管理人员、施工机械和劳动力进入工地,形成施工能力,同时做好施工准备工作,并根据工程需要和施工现场情况,合理安排必须的施工生产、生活设施,做好施工现场平面布置,布置好管线路,满足工程施工需要。 2、由于本工程的施工现场相对较为适合,故施工现场计划安排必需的施工生产及现场办公设施;其生活设施按照文明施工的要求与施工生产设施分开搭建。本工程施工现场的生产设施计划安排现场工地办公室、会议室、门卫室、材料库、施料堆放场地以及临时厕所等设施。生活设施则计划安排职工宿舍、职工食堂、厕所等设施。

3、土建工程的施工应采取全力突击施工的方式,尽快完成土建工程的施工,消除天气影响因素,确保工程进度,减轻后期施工的工期压力。 4、抽调各专业工种技术骨干,并配足各专业施工人员,组成强有力的施工队伍。科学组织现场施工,充分利用平行流水立体交叉作业法,确保工程保质保量按期完成。 5、由于本工程周围环境要求清洁卫生,达到市容清洁卫生标准。故我公司一旦中标,将对施工现场的临时设施用地及道路均采取硬化地坪处理,消除污染源,为整个工程的文明施工和保护环境创造必要的条件。 6、抓紧做好各种工程材料、构配件的加工、订货工作,并随工程计划进度,配套供应。安排专人作好市场调查,力求就近选择加工单位和大宗材料供应,减少转运环节和损耗,降低工程成本。 7、为保证工期进度,按工种分工序组织施工突击作业队,各工种各专业人员配备齐全,计划一线施工人员最高峰时,拟进10-20人左右。同时组织必要的劳动竞赛与物质奖励,开展赛质量、赛进度、赛安全,赛文明的施工活动。 8、加强施工现场的安全保卫工作,采取切实有力的措施,堵绝一切安全事故隐患,防火、防盗。

校园智能化系统设计方案

校园智能化系统技术方案

目录 第一章项目建设概述 (5) 1.1项目建设思路 (5) 1.3项目设计原则 (6) 1.3.1 实用性和经济性 (6) 1.3.2 先进性和开放性 (6) 1.3.3 可靠性和稳定性 (7) 1.3.4 安全性和保密性 (7) 1.3.5 可护展性和易维护性 (7) 1.4设计依据 (7) 1.5项目建设目标 (9) 第二章综合布线系统 (10) 2.1建设规模 (10) 2.2综合布线设计原则 (10) 2.3综合布线系统概述 (11) .4工作区子系统设计 (14) 2.4.1 工作区子系统设计方案 (14) 2.4.2 工作区产品选型 (15) 2.4.3 信息出口数量的确定 (15) 2.5水平子系统设计 (15) 2.5.1 水平布线子系统的设计 (16) 2.5.2 水平线缆的选型 (16) 2.5.3 水平线缆的需要量计算 (17) 2.6管理子系统设计 (18) 2.6.1 配线间子系统的设计 (18) 2.6.2 配线间子系统的产品选型 (18) 2.6.3 管理子系统设备需用量 (18) 2.7垂直干线子系统设计 (19) 2.8产品介绍 (19) 2.9系统配置 (25) 第三章数字化校园网络平台 (26) 3.1需求分析 (26) 3.2网络交换系统设计 (26) 3.2.1 网络拓扑图 (27) 3.2.2 核心层设备选型配置 (27) 3.2.3 接入层设备选型配置 (28) 3.2.4技术选择 (28) 3.2.5 设备简介 (28) 3.2.6 设备清单 (34) 3.3网络安全系统设计 (34)

小区弱电智能化全套设计方案

一、工程概况 太原市建材厂棚户区改造安置用房项目1#~11#楼及地下车库工程施工北起规划路,南至红沟南街,西起15米规划路,东至太行路太原市龙城北部置业有限公司设计单位同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 二、居住小区安全防范系统设计依据 (1)规范标准 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》 GB50198-94《民用闭路监视电视系统设计规范》 GB12663-94《防盗报警控制通用技术条件》 GB10408-2000《入侵探测器的通用技术条件》 GYT253-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

GA/T72-94《楼宇对讲电控周界门通用技术条件》] GBJ232-90、92《电器装置安装施工及验收规范》 《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》《

******市智能住宅小区功能配置试点大纲》 《******小区的总平面图》 《名城国际小区的各幢建筑平面图》 (2)技术指标要求 1. 彩色图像水平清晰度≥400线 2. 水平图像水平清晰度≥270线 3. 图像画面灰度等级不低于8级 4. 黑白电视系统信噪比:≥37db 5. 彩色电视系统信号噪比:≥48db 6. 图像质量按五级损伤制评定,不低于4级 7. 报警控制器有可编程和联网的功能

8. 紧急按钮触发报警后能自锁,需人工复位 9. 报警系统具有键盘发声,分路显示功能,报警响应 10. 报警设备的响应时间≤2秒 11. 系统的启动、布防、撤防、旁路、复位等均采用密码控制

智能化小区详细设计方案

智能化小区系统 解 决 方 案 、

目录 前言 (3) 第一章电子巡更系统 (6) 第二章可视对讲系统 (11) 第三章自动停车场管理系统 (20) 第四章广播及背景音乐系统 (38) 第五章周界防范系统 (40) 第六章闭路电视监控系统 (44) 第七章物业管理系统 (58) 第八章电子显示屏系统 (66) 第九章 PDS系统 (75) 第十章家居智能控制系统 (88) 第十一章小区设备监控系统 (119) 第十二章项目管理 (130)

前言 1.智能小区的概念 智能小区其实是智能大厦、智能住宅和国内小区特点相结合而衍生出来的。随着自动控制技术、计算机技术、通讯技术的高速发展及其在建筑领域的应用,具有传统控制方式的大厦,从简单的综合布线、计算机网络,发展到整个弱电系统的集成,3A、5A型的智能大厦在国内不胜枚举。而智能住宅的概念源于美国,美国的智能住宅发展是最为迅猛的。继美国之后,欧洲、日本、新加坡等国家住宅智能化也得到了飞速发展。在我国,智能住宅这一概念推广较晚,但其发展的速度也很快,由于国内的住宅产业的特殊性,智能小区取代了智能住宅的概念,全国已建立了一些具有一定智能化功能的住宅和住宅小区。 随着智能化技术从大厦走向小区,迈进千家万户,智能小区的内涵也在不断地丰富和发展。那么达到一个什么样的标准或模式才可以称得上智能化小区或智能化家庭呢?最近国家建设部住宅产业化办公室提出了关于住宅小区智能化的基本概念,即:“住宅小区智能化是利用4C(即计算机、通讯与网络、自控、IC卡)技术,通过有效的传输网络,将多元信息服务与管理、物业管理与安防、住宅智能化系统集成,为住宅小区的服务与管理提供高技术的智能化手段,以期实现快捷高效的超值服务与管理,提供安全舒适的家居环境”。 2.智能小区的功能 智能小区的智能化系统功能设置,一般应该根据市场定位的不同(是中档还是高档?)对于智能小区安防和通讯网络是首先要考虑的问题。对于智能化大厦的功能,多数人们都比较熟悉。对于住宅小区,它的智能化并不是简单地将智能大厦中的一些功能应用进来,这并不能完全满足其要求。住宅有其特殊的方面,它需要将住宅内越来越多的设备,系统统筹管理,使其能具备智能化的功能,从而达到和创造舒适健康的环境,具备高度的安全性,具有良好的通信功能,包括语音、文字、图像的传输。因此,智能化小区最突出的特点就是信息服务,服务功能主要包括方便的管理、高效的监控和先进的通信方式。信息服务突出体现在计算机网络上,这对小区网络的硬件建设提出了要求,其实信息服务也就是大家常常听到的“数字化家园”、“数字家庭”要体现的核心服务。小区产品实现功能的方式,一般都是在小区内建立智能控制网络,利用此网络来实现家庭智能化和小区智能设备的集中监控,核心产品是家庭控制器。 智能小区是以家庭为单位,每个家庭在智能化后形成智能住宅,智能住宅是将家庭中各种与信息相关的通讯设备、家用电器和家庭安防装置,通过家庭总线连接到构建的智能控制网络上进行集中的或异地的监视、控制和家庭事务性管理,并保持这些家庭设施与住宅环境的和谐与协调。这些功能都是通过家庭控制器来实现的,家庭控制器通过智能控制总线系统提供各种服务功能,能和住

建筑智能化系统总体方案设计简述

建筑智能化系统总体方案设计简述 1、概述 1.1随着计算机技术、网络技术与建筑业的结合,智能建筑与智能住宅小区工程项目迅速发展。建筑智能化正被越来越多的建筑单位所接受。目前智能化设计主要分两个阶段,总体方案设计和施工图设计。建筑工程设计中的一个重要环节初步设计在智能化设计中被忽略。这有以下原因: 1.1.1当建筑工程项目在方案设计阶段时,往往重视建筑设计本身的平、立、剖,而对其它专业,特别是设备工种,包括水、电、暖忽视,只要写一个简单的说明即可,而对智能化设计则未被列入内容,有的甚至不被考虑。 1.1.2当在设计方案评审时,有关主管部门提出或设计单位询问甲方(建设单位)关于智能化设计时,项目已进入初步设计阶段。这时,有的甲方才认识到需要这方面的设计。设计单位才被要求做智能化系统总体方案设计。 1.1.3正当智能化系统总体方案设计进行时,由于工期紧迫,建筑设计已进入施工图阶段,甚至已出桩位图,设计迫在眉梢。智能化系统总体方案甚至未经评审就进入施工图设计。1.1.4部分工程项目在进入施工后才发现缺少智能化系统的设计施工图,重新找设计单位进行智能化系统设计,在招投标时产生总体方案,中标单位直接进入施工图设计。 1.2上述种种情况说明在目前智能化系统设计尚不正规,不能与建筑设计同步进行时,总体方案设计是一个十分重要的环节。 2、总体方案设计内容 总体方案主要由以下几部分组成: 2.1工程概况 叙述本工程区位:建筑总面积、总高度;属民用建筑级别;工程意义;建筑平面功能、用途等。 2.2设计依据 包括国家现行规范、标准、行业标准;建筑单位、主管部门有关文件及具体意见与要求;设计单位建筑等各工种提供的技术资料或文本。 2.3设计原则 智能化子系统配置的总体要求及目标。 2.4智能化子系统配置 列出本工程项目所需设计的所有智能化子系统名称,这要根据不同性质的工程,建筑单位不同的要求而设置不同的智能化子系统。 2.5智能化子系统内容介绍 这部分是设计的实质性内容,需要根据不同的子系统作详细介绍,以一个高层综合楼为例,主要有以下智能化子系统。 2.5.1建筑设备监控系统 该子系统是十分重要的,占全部智能化子系统设计的三分之一工作量,还要与水、电、暖等设备专业密切配合。其主要描述内容有:设计原则;本工程建筑机电设备设置情况,如冷暖空调机组;热源锅炉(热水器);油系统;通风设备;变配电设备;给排水设备;照明设备,包括公共照明、室外照明、泛光照明等;电梯、自动扶梯等;各机电设备的控制要求;分类列出各机电设备监控点数表,并介绍选用监控系统厂商、品牌及系统情况、产品性能的简单介绍。 2.5.2通信网络系统

相关文档
相关文档 最新文档