1、工程概况

江门市建设路-迎宾路立交及周边环境整治工程之周边环境整治工程地下车库总用地面积10426平方米,基坑面积约为10876平方米,周长约为460米,开挖深度约为9.60m。工程处地江门市中心区,规划区内北部有市建设银行办公楼,南部有新潮大厦等商业、居住区,西部为新建居住区及大型购物广场,东部为金汇广场,是集大型购物、五星酒店及餐饮为一体的繁华商业中心。

基坑设计侧壁安全等级为一级;基坑支护结构使用年限自支护结构完工之日起计为1年。

2、周边环境概况

⑴基坑北侧:该侧地下室边线距已建建设银行大楼(25层)约为12.7~

16.5m,该建筑采用桩基础;

⑵基坑西侧:该侧地下室边线距离建设路约6.5m;建设路拟建下沉隧道穿过迎宾路;

⑶基坑南侧:该侧地下室边线距离迎宾路约7.5m;

⑷基坑东侧:该侧地下室边线距离天沙河约17m,河床深约4~5m。

3、地质概况

3.1 地质条件

场地处珠江三角洲冲积平原,属河口三角洲堆积地貌,场地原为绿化带,地面较平整,地面标高与邻近砼道路路面相差不大;北侧为

建设银行25层楼房,东侧为天沙河,西侧为建设路,南侧为迎宾路,交通条件较好。在勘探孔深度控制范围内,场地岩土层按地质成因分为第四系填土、冲积土和白垩系基岩,现分述如下:

⑴素填土(层号1)

黄褐色,松散,稍湿,粘性土为主,局部夹碎砖石。

⑵冲积土

据土的颗粒级配、塑性指数及物理力学性质分为3层:

①淤泥质土(层号2-1):深灰色,流塑,具腐臭味,含较多粉砂及少量腐殖质,局部为淤泥或粉质粘土。

②粉质粘土(层号2-2):灰色、浅黄色,可塑,局部软塑,土质不均匀,含较多砂,局部为粉土或夹淤泥质土薄层。

③中砂(层号2-3):灰色、浅黄色,饱和,稍密,局部松散或中密,石英质,含少量粘性土,粒度不均匀,局部夹粗砾砂。

⑶基岩部分

为砂岩,灰黄色、灰色,按风化程度分层描述如下:

①全风化砂岩(层号3-1):全风化状态,裂隙极发育,散体状结构,岩芯呈土柱状,手捏可碎。

②强风化砂岩(层号3-2):强风化状态,裂隙发育,散体状结构,岩芯呈硬土状,手捏可碎,局部夹碎岩块。

③中风化砂岩(层号3-3):中风化状态,裂隙稍发育,砂质结构,层状构造,岩芯呈块状、短柱状为主,局部长柱状,敲击声脆。

3.2 地下水概况

由于钻孔开孔需用水钻进,及有部分钻孔位于河涌上,故未测得初见水位,勘探结束测得孔内静止水位埋深2.40~4.20米。

场地位于珠江三角洲冲积平原区,地下水类型属潜水,主要赋存于冲积砂土层孔隙中,地下水主要由大气降水和地表水补给、以蒸发及水平向渗流的方式排泄,地下水与地表水有水力联系;基岩裂隙水赋存于岩层裂隙中,从钻孔资料分析,裂隙水较贫乏,但不排除钻孔间存在富水裂隙带的可能性。地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

4、基坑支护方案设计依据

⑴《建筑基坑支护技术规程》(广东省标准DBJ/T15-20-97);

⑵《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);

⑶《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);

⑷《钢结构设计规范》(GB50017-2003);

⑸广州市公路勘察设计有限公司提供的岩土工程勘察报告(2011.1);

5、原设计基坑支护方案

设计方案采用"钢板桩+钢管内支撑"的支护方案,此支护结构兼做止水帷幕。本隧道支护设计共划分为7个剖面,各剖面钢板桩设计参数如下:

6、基坑支护方案计算

6.1 计算参数选择

⑴该基坑的的安全等级为一级,基坑侧壁的重要性系数取γ0=1.1;

⑵地面超载:地面超载取20 kPa;

⑶地下水位:基坑外侧按自然地面以下2.0~2.5m考虑,基坑内侧基坑开挖面以下1.0m;

⑷计算软件采用理正深基坑6.5计算软件;

⑸土层参数选取:

⑹内撑预加力

预加力指向坑外侧为正,支撑预加压力值不宜大于支撑力设计值的0.4~0.6倍。

按设预应力值计算:材料抗力检算,钢管抗力为1186KN(详见(8)计算),所以第一道预应力按100-200KN,第二、三道预应力按200-300KN进行检算。

⑺关于支锚刚度的计算

K T——式中支撑结构水平刚度系数;

a——与支撑松驰有关的系数,取0.8~1.0,计算取1.0;

E——支撑构件材料的弹性模量(Q235a为普通低碳钢弹性模量为2.06×105MPa);

A——支撑构件断面面积(φ600×14mm A=0.02577m2);

L——支撑构件的受压计算长度,普通节段每根长度74.6m,考虑钢管中间加设约束铰,暂按30m计算;

S——支撑的水平间距,设计间距为3米、9米、13米,计算采用不利情况9米与13米计算;

Sa——根据《建筑技术支护技术规程》第4.2.1条确定的计算宽度

注意:对于内撑,软件不能自动计算,可以参考《建筑基坑支护技术规程》55页公式C.2.2,但要注意,由于软件会用这个交互的刚度先除以前面交互的水平间距,所以输入刚度时,只要用公式C.2.2的前半部分计算所得即可,即2αEA/L。

内支撑的支撑长度为74.6m,考虑中间设置格构柱连接,暂按1/2长度37.3m假定计算,其支锚刚度计算如下:

Φ600,t=14,弹性模量为2.06×105mpa(查钢结构设规范表3.4.3),截面面积为A=0.02577m2。

钢支撑支锚刚度KT=2αEA/L=2×1×2.06×105×0.02577/37.3=284.64MN/m

⑻材料抗力

材料抗力=材料的抗压强度×支撑面积,参考钢结构设计规范表3.4.1-1。

计算:Φ600,t=14 材料抗力=215N/mm2×25773mm2=5541.1KN。

考虑长细比折减计算:

面积:A=π×Δr2=3.14×3002-3.14×2862=25773㎜2

回转半径:r=(√6002+5862)/4=209.67㎜

长细比:λ=L/r,L-受压杆件长度37.3m

则λ=L/r =37300/209.67=177.9

查钢结构设计规范附表C-1,按λ=180,√fy/235 =√215/235=0.957时,取系数1查得, ψ=0.214

刚管许用抗力:N=σψA=215×0.214×25773=1185816N,计算取1186KN。

6.2 计算结果

根据场地地质状况、基坑周边建(构)物情况及基坑挖深,将基坑开挖边线划分为7个剖面,具体剖面划分见基坑平面布置图。

本工程计算模型选用理正深基坑计算软件中的连续墙计算模型;计算结果见下面汇总表2,详细计算过程见附件。

根据表2计算结果,采用钢板桩支护,存在水平位移超限>40mm、基坑周边地表下沉>35mm、抗倾覆安全系数<1.2、抗隆起安全系数<1.2情况,为此采用此种设计方案存在较大安全风险。

7、采用“钢板桩+钢管横撑”方案施工可行性分析

(1)钢板设计桩长为17m、21m、22m三种,根据市场调查,常用钢板桩长度为6m、9m、12m、18m,如采用17m、21m、22m长度,需在厂家专门订制,钢板桩成本费用则大幅提高。

(2)钢板桩桩尖落入全~强风化砂岩中,根据“岩土工程勘察报告”,全风化砂岩平均击数为37击,强风化砂岩平均击数为71击,桩尖土层较硬,根据我部附近类似工程施工经验,钢板桩无法打入全~强风化砂岩中。

(3)基坑周边地下水位高,基坑边缘与天沙河最小距离仅为17.3m,钢板桩主要作用为挡土,其连接虽然相互咬合,但不能起到很好的止水作用。

(4)设计图应急预案为:在钢板桩体补设预应力锚锁,预应力锚索在此种环境下无法实施,原因为:基坑周边地面以下17.84米以淤泥质土为主,如在支护体施作锚锁,锚锁锚固段将落入淤泥层中,无法保证固结效果,同时,基坑北侧边缘距离建设银行最小距离仅为12.74m,锚索设置长度受限,也将达不到锚固力要求。

8、建议方案

由于基坑周边环境复杂,北侧有建行大厦,东侧有天沙河,加之基坑范围淤泥质土层较厚,地质条件不良,为保证基坑施工安全,保证周边建筑不发生位移与沉降,建议采用钻孔灌注桩+双层深层水泥搅拌桩支护形

式,同时在钻孔灌注桩顶部设置冠梁,将支护桩体连接成整体,水泥搅拌桩在下部遇砂岩或中粗砂时,采用在水泥搅拌桩下部接高压旋喷桩施工工艺。建议支护形式如下图所示:

附件:各剖面检算结果

毕业论文管理系统分析与设计说明

毕业论文管理系统分析与设计 班级:信息管理与信息系统 1102 指导教师:黄立明 学号: 0811110206 姓名:高萍

毕业论文管理系统 摘要 (3) 一.毕业论文管理系统的系统调研及规划 (3) 1.1 项目系统的背景分析 (3) 1.2毕业论文信息管理的基本需求 (3) 1.3 毕业论文管理信息系统的项目进程 (4) 1.4 毕业论文信息管理系统的系统分析 (4) 1.4.1系统规划任务 (4) 1.4.2系统规划原则 (4) 1.4.3采用企业系统规划法对毕业论文管理系统进行系统规划 (5) 1.4.3.1 准备工作 (5) 1.4.3.2定义企业过程 (5) 1.4.3.3定义数据类 (6) 1.4.3.4绘制UC矩阵图 (7) 二.毕业论文管理系统的可行性分析 (8) 2.1.学院毕业论文管理概况 (8) 2.1.1毕业论文管理的目标与战略 (8) 2.2拟建的信息系统 (8) 2.2.1简要说明 (8) 2.2.2对组织的意义和影响 (9) 2.3经济可行性 (9) 2.4技术可行性 (9) 2.5社会可行性分析 (9) 2.6可行性分析结果 (10) 三.毕业论文管理系统的结构化分析建模 (10) 3.1组织结构分析 (10) 3.2业务流程分析 (11) 3.3数据流程分析 (11) 四.毕业论文管理系统的系统设计 (13) 4.1毕业论文管理系统业务主要包括 (13) 4.2毕业论文管理系统功能结构图 (13) 4.3代码设计 (14) 4.4,输入输出界面设计 (15) 4.4.1输入设计 (15) 4.4.2输出设计 (15) 4.5 数据库设计 (15) 4.5.1需求分析 (15) 4.5.2数据库文件设计 (16) 4.5.2数据库概念结构设计 (17) 五.毕业论文管理系统的系统实施 (18) 5.1 开发环境 (18) 5.2 调试与测试过程 (19)

深基坑支护工程设计的几点体会

深基坑支护工程设计的几点体会 2013-12-05 10:37 来源:中国岩土网阅读:1304 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,结合自己的几年的工作经历写的几点体会。 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,下面结合自己的几年的工作经历写几点体会。 一、设计前的准备工作 1、收集相关资料 接到一项设计任务后,首先要做的工作就是收集相关资料,包括场地现状地形图、地质勘察报告、建筑总平面图、地下室平面(剖面)图、建筑基础及基础底板结构图,周边若有建(构)筑物或地下管线的还要收集场地周边建(构)筑物的地基基础图纸(包括基础形式、埋深、平面布置等)和地下管线的图纸。 收集到上述资料后,应认真理解、消化有关图纸,并做好以下几件事情: (1)确定基坑底开挖标高,初步了解基坑各侧的开挖深度; (2)重点关注地下室外墙与场地红线的相对位置关系,以确定有无放坡空间的可能; (3)阅读地质勘察报告,掌握整个场地大致地质分布情况,重点关注有无砂(砾)层、软弱土层及基岩深度,若有砂(砾)层、软弱土层等,查看其土层描述及标贯击数情况,初步掌握其岩土力学性质。 (4)根据管线资料,了解管线分布情况,尤其分布在1.5~2.0倍坑深范围内的管线分布情况。 2、踏勘现场 踏勘现场是进行基坑工程设计很重要的一步现场工作,很多年轻的同志不以为然,认为坐在办公室看场地地形图就可以了,其实这是错误的。只有亲自踏勘现场,才能充分了解现场情况,做到了然于胸,在后面确定支护设计方案时才能抓住重点,做到有的放矢。那么踏勘现场时要注意哪些方面呢: (1)前面通过资料收集已初步掌握场地红线的与地下室外墙的距离管线,踏勘现场时应重点关注,现场确认有无放坡的可能以及放坡的大概坡率及空间。 (2)沿着场地红线察看一周,看周边建(构)筑物的情况以及与红线的大致位置关系,增加感性认识,察看时应重点关注周边建(构)筑物的结构形式(是框架结构还是砖砌结构、楼层高度)、建筑物墙体有无旧裂缝、建筑物现在的使用情况及周边地面有无裂缝、下沉等现象,同时察看周边地下管线情况,看看还有没有其

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

基坑支护设计方案可行性分析

江门市建设路-迎宾路立交及周边环境整治工程之周边环境整治新市民广场工程基坑支护设计方案可行性分析 1、工程概况 江门市建设路-迎宾路立交及周边环境整治工程之周边环境整治工程地下车库总用地面积10426平方米,基坑面积约为10876平方米,周长约为460米,开挖深度约为9.60m。工程处地江门市中心区,规划区内北部有市建设银行办公楼,南部有新潮大厦等商业、居住区,西部为新建居住区及大型购物广场,东部为金汇广场,是集大型购物、五星酒店及餐饮为一体的繁华商业中心。 基坑设计侧壁安全等级为一级;基坑支护结构使用年限自支护结构完工之日起计为1年。 2、周边环境概况 ⑴基坑北侧:该侧地下室边线距已建建设银行大楼(25层)约为12.7~ 16.5m,该建筑采用桩基础; ⑵基坑西侧:该侧地下室边线距离建设路约6.5m;建设路拟建下沉隧道穿过迎宾路; ⑶基坑南侧:该侧地下室边线距离迎宾路约7.5m; ⑷基坑东侧:该侧地下室边线距离天沙河约17m,河床深约4~5m。 3、地质概况 3.1 地质条件 场地处珠江三角洲冲积平原,属河口三角洲堆积地貌,场地原为绿化带,地面较平整,地面标高与邻近砼道路路面相差不大;北侧为

建设银行25层楼房,东侧为天沙河,西侧为建设路,南侧为迎宾路,交通条件较好。在勘探孔深度控制范围内,场地岩土层按地质成因分为第四系填土、冲积土和白垩系基岩,现分述如下: ⑴素填土(层号1) 黄褐色,松散,稍湿,粘性土为主,局部夹碎砖石。 ⑵冲积土 据土的颗粒级配、塑性指数及物理力学性质分为3层: ①淤泥质土(层号2-1):深灰色,流塑,具腐臭味,含较多粉砂及少量腐殖质,局部为淤泥或粉质粘土。 ②粉质粘土(层号2-2):灰色、浅黄色,可塑,局部软塑,土质不均匀,含较多砂,局部为粉土或夹淤泥质土薄层。 ③中砂(层号2-3):灰色、浅黄色,饱和,稍密,局部松散或中密,石英质,含少量粘性土,粒度不均匀,局部夹粗砾砂。 ⑶基岩部分 为砂岩,灰黄色、灰色,按风化程度分层描述如下: ①全风化砂岩(层号3-1):全风化状态,裂隙极发育,散体状结构,岩芯呈土柱状,手捏可碎。 ②强风化砂岩(层号3-2):强风化状态,裂隙发育,散体状结构,岩芯呈硬土状,手捏可碎,局部夹碎岩块。 ③中风化砂岩(层号3-3):中风化状态,裂隙稍发育,砂质结构,层状构造,岩芯呈块状、短柱状为主,局部长柱状,敲击声脆。 3.2 地下水概况

基坑支护施工设计方案[最终版]

完美WORD格式编辑 第一章、综合说明 一.工程概况 安庆碧桂园三期C段工程位于安庆市东部皖江大道与港口路交叉口东南角,开挖场地较为开阔,无建筑物障碍;本工程共9栋楼,3栋28层,5栋30层,1栋24-30层。建筑面积约为250000平方米;地下车库面积约为69000平方米。 安庆壁柜三期9#、10#、19#、20#、地下室C段工程,其中2栋28层、2栋30层。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,建筑场地土地段类别为对抗震不利地段,场地类别为Ⅲ类。本工程抗震设防烈度为7度。基础形式为整体筏板及承台基础,混凝土等级为C30,地下室防水等级为P6。该工程为地下一层。设计±0.000相当于绝对标高13.30米,原始地面标高约为-0.5米,承台基础基底标高-6.05m,筏板基底标高为-5.55m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 根据地质报告地下水位平均埋深在12.30m左右,因雨季施工地下水非常丰富,土方开挖前须做好基坑降水工作。 本工程场地为长江冲积漫滩地貌,基坑侧壁土层主要为可塑~软塑状粉质粘土,局部夹粉土、粉砂。时下正值丰水期,地下水埋藏较浅,且水量颇丰,增加了基坑工程施工难度。 基于上述条件,根据《建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012》的判定标准,结合该基坑工程的实际情况,可综合判断该基坑侧壁安全等级为三级。 二.编制依据

1、安庆碧桂园三期C区工程施工组织设计 2、广东博意建筑设计院有限公司设计的工程图纸。 3、安徽工程勘察院提供的《岩土工程勘察报告》。 4、建设单位与施工单位签订施工合同。 6、有关安全生产、文明施工的规定; 7、本公司关于质量保证及质量要素程序的有关文件。 8、现行国家、行业、地方施工技术规范及有关规定: 1)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 2)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 3)《建筑边坡技术规范》GB50330-2002 4)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 5)《工程测量规范》GBJ50026-2007 6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 10)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 11)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 12)《建筑基坑工程技术规程》(DB 29-202-2010) 13)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 14)《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ 225-91) 15)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007) 16)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

工业设计毕设可行性分析报告

本科毕业设计可行性分析报告 题目:模块化水杯设计 院(系):机械工程学院 班级:工业设计10-1 姓名:张欣雪 学号: 2010022717 指导教师:王伟 教师职称:

本科毕业设计可行性分析报告

说明:此方案为细心杯设计,展示为一种人性的关怀。生活中我们往往不会注意一些我们固有的生活习惯,或是在忙碌的时刻忘记关心自己。此款细心杯的设计从每个模块方方面面体现。首先,你是否经常忘记杯盖放在那里?此杯的杯盖模块可以避免这个事件,它的螺旋口可与杯底拧在一起;在家里有小孩子时,你是否为不知放多少奶粉而苦恼?此款杯底模块有细心的感重器设计,及杯身液体温度计,帮助你细心照顾孩子;你是否在办公室经常有想喝茶的念头?不用担心,此款模块有杯底储茶设计;你是否经常忘记带搅棒,而周围没有干净的棒状物体?此款杯底模块有自动搅拌装置,细心照顾你生活中的点点滴滴,当然还有很多细节设计,如吸管设计,太阳能板设计,帮助你更长时间保温,即使在忙碌的时刻仍能喝到温水。

说明:此款杯为休闲杯设计,为你的生活增添小情趣。家里的杯具不够用了,不用担心,此款模块杯的设计可以通过组合来一杯变多杯。杯盖中内藏一个杯盖,按下可拧下与中间部分旋合,变成一个独立的小杯。杯顶和杯底模块也可以单独使用。在杯底的多功能设计上,还增加USB加热模块、外置茶隔模块等,另外杯底内置音响设计,中间模块变哑铃设计,感温变色设计也为生活增乐趣。 方案三

说明:此款杯为冲杯设计。从它顶部模块可安装饮料或是胶囊开始,按下则可打破胶囊使饮品冲剂进入杯部。此外还有中间模块可变为手动榨汁机,也可变为双储存饮品,一杯多存。底部的设计有USB加热设计,可加热咖啡牛奶,还附带自动搅拌功能,另一个底部模块则承担制冷功能,为你夏天制冷果汁。 3.3方案确定 最终方案确定为方案一和方案二,因为就当前形势来看,方案三节能环保杯的设计使用环境比较窄,且其附加功能在生活中不常用到。而方案四果汁杯的设计使用人群较狭窄,但是其想法比较新颖。方案一和方案二的设计符合家庭生活中的大多数人群,可以在其模块的考虑上增加一些节能环保及果汁的模块设计。

深基坑支护施工方案设计(放坡)

基坑支护施工方案审批表施工单位:******建设2005年9月10日

目录 第一章工程概况 ................................................................................... - 4 - 1.1 基本情况......................................................................................... - 4 - 1.2 地质情况......................................................................................... - 4 -第二章基坑支护方案 ................................................................................. - 5 - 2.1 确定方案........................................................................................... - 5 - 2.2 支护方案和排水方案 ...................................................................... - 5 - 2.3 安全围护........................................................................................... - 6 -第三章土方开挖施工方案 ......................................................................... - 6 - 2.1 施工准备......................................................................................... - 6 - 2.2 开挖路线........................................................................................... - 7 - 2.3 开挖方案........................................................................................... - 7 - 2.5 成品保护........................................................................................... - 7 - 2.6 安全措施......................................................................................... - 8 -

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

塔里木非常规井身结构及套管程序设计方案与可行性分析

塔里木非常规井身结构及套管程序设计方案与 可行性分析 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

塔里木油田非常规井身结构及套管程序 二〇〇六年十月

1.塔里木现行井身结构及其缺陷 1.1.塔里木现行井身结构 塔里木油田目前主要采用的井眼套管程序为: 20"×13 3/8"×9 5/8"×7"×5" 这套井身结构在塔里木油田应用17年,能够满足台盆区的钻井生产需要。这套结构具有套管规格标准、供货渠道通畅、工具及井口配备成熟、使用方便等优点。 1.2.塔里木现行井身结构存在的缺陷 总体来说,塔里木现行井身结构存在以下一些缺陷: (1)不利于应对复杂地层深井、超深井地质变化引发的复杂钻井工程问 题; (1)8 1/2"(井眼)×7"(套管)、6"(5 7/8")(井眼)×5"(套 管)环空间隙窄,固井质量差; (1)套管强度偏低。 1.2.1.两层、三层井身结构存在的缺陷 目前哈得地区普遍采用两层井身结构,这里以任选的哈得19井为例,图给出了该井的井身结构设计图。 三层井身结构主要在塔中地区采用,这里以任选的塔中82井为例,图给出了该井的井身结构设计图。

图哈得19井设计井身结构

图塔中82井井身结构设计图

上面给出的这种两层和三层的井身结构存在的一个突出问题是:8 1/2"裸眼井段长,一般4000米左右,最长达5200米,经常发生电测、阻卡、下套管井漏、开泵不通、开泵不返、固井质量差等问题, 2004年到现在此类事故复杂25起,损失时间166天,具体统计情况见表。 表 2004年到现在塔里木探井φ8 1/2"井眼钻井复杂问题统计

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

论文开题报告可行性分析

论文开题报告可行性分析 篇一:可行性研究开题报告 毕业设计(论文) 开题报告 题目XXXXX 指导教师 XXXXX 日期 XXXX 院、系(部)管理学院工程管理系 专业及班级工程管理专业XX级 01 班 姓名及学号 XX XXXXXXX 工程管理系 XX届毕业设计(论文)开题审查表 西安科技大学毕业设计(论文)开题报告 篇二:毕业论文开题报告范文 毕业论文开题报告范文 [1]毕业论文开题报告 开题报告是指开题者对科研课题的一种文字说明材料。这是一种新的应用写作文体,这种文字体裁是随着现代科学研究活动计划性的增强和科研选题程序化管理的需要应运而生的。开题报告一般为表格式,它把要报告的每一项内容转换成相应的栏目,这样做,既便于开题报告按目填写,避免遗漏;又便于评审者一目了然,把握要点。

开题报告包括综述、关键技术、可行性分析和时间安排等四个方面。开题报告作为毕业论文答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。 由于开题报告是用文字体现的论文总构想,因而篇幅不必过大,但要把计划研究的课题、如何研究、理论适用等主要问题。 开题报告的总述部分应首先提出选题,并简明扼要地说明该选题的目的、目前相关课题研究情况、理论适用、研究方法。 开题报告是由选题者把自己所选的课题的概况(即"开题报告内容"),向有关专家、学者、科技人员进行陈述。然后由他们对科研课题进行评议。亦可采用"德尔菲法"评分;再由科研管理部门综合评议的意见,确定是否批准这一选题。开题报告的内容大致如下:课题名称、承担单位、课题负责人、起止年限、报名提纲。报名提纲包括: (1)课题的目的、意义、国内外研究概况和有关文献资料的主要观点与结论; (2)研究对象、研究内容、各项有关指标、主要研究方法(包括是否已进行试验性研究); (3)大致的进度安排; (4)准备工作的情况和目前已具备的条件(包括人员、仪器、设备等);

深基坑支护设计方案123(发文)

七彩云南?古滇王国文化旅游名城 大剧院项目基坑支护 专 项 方 案 编制单位:大剧院项目部

二零一三年七月二十二日

目录 一、工程概况................................................................................................................................ - 4 - 二、场地工程地质及水文地质条件................................................................................................. - 4 - 三、支护方案设计......................................................................................................................... - 4 - (一)方案设计依据 (4) (二)设计参数的选取 (5) 1、坑壁支护方案........................................................................................................................................ - 5 - 2、降排水方案............................................................................................................................................ - 5 - 3、基坑安全等级........................................................................................................................................ - 5 - 4、系数选取................................................................................................................................................ - 6 - 5、基坑支护计算分析 ............................................................................................................................... - 6 - (三)基坑支护顺序的确定 (6) (四)自然放坡挖取第一层土的边坡支坡 (6) (五)水泥深层搅拌桩的施工流程与技术要点 (7) 1、施工工艺流程........................................................................................................................................ - 7 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 7 - (六)钻(冲)孔灌注桩的施工流程与技术要点 (8) 1、钻孔灌注桩的施工流程....................................................................................................................... - 8 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 9 - 3、常见事故处理及预防措施................................................................................................................. - 16 - 四、基坑工程施工....................................................................................................................... - 21 - (一)基坑降、排水 (21) (二)挖土要求 (22) 五、施工监测设计方案 ................................................................................................................ - 23 - (一)水平位移监测 (24) (二)沉降位移监测 (24) (三)周边及基坑内土体情况监测 (25) (四)监测工作质量的保证措施 (25) (五)观测要求 (25) 六、施工应急预案....................................................................................................................... - 27 - (一)支护结构位移 (27) (二)流砂、管涌 (28) (三)支护结构渗水 (28)

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

设计方案可行性分析

初步设计方案可行性分析 一、工程地质条件分析 1、填土、淤泥、淤泥质土、松散砂层属软弱土,且松散砂层为液化土,场地北、东侧距排洪渠较近,平面分布上局部岩性、状态不均匀,属建筑抗震不利地段。 2、场地局部存在液化土层,砂土液化时可引起喷水冒砂、地基凹陷。 3、场地内粉、细砂层易发生潜蚀、流砂作用,同时承压水水头压力易引起基坑底隆起和突涌。在地下水位下开挖基坑和基础,应采取降水或隔水措施,降水时应采取防止土颗粒的流失的有效措施,同时应考虑在地下水位下降影响范围内可能引起的地面沉降和当地下水位回填升时,可能引起的地面回弹和附加浮托力对工程的影响。 二、设计方案的选定 根据以上地质条件,我司采取以下初步设计方案: 1、本工程必须在双排深层搅拌桩止水帏幕做好的情况下才能施工钢管桩。 2、A-A剖面支护段,支护长度约170m,采用垂直开挖,深层搅拌止水,结合垂直压密注浆钢管桩、土钉墙、预应力锚索的综合支护方

案。 3、B-B剖面支护段,支护长度约185m,采用垂直开挖,深层搅拌止水,结合垂直压密注浆钢管桩、土钉墙、预应力锚索的综合支护方案。 4、C-C剖面支护段,支护长度约196m,采用坡度开挖,深层搅拌止水,土钉墙的综合支护方案。 三、选定深层搅拌止水的原因 1、深层搅拌桩应用范围: 深层搅拌法适用于加固软弱地基,它所形成的固结体可提高软土地基的承载力,减少沉降量,还可用来提高边坡的稳定性,它作为地下防渗墙,阻止地下水渗透,有效地起到止水效果。 2、深层搅拌桩主要优势: (1)基本不存在挤土效应,对周围地基的扰动小; (2)可根据不同的土质和工程设计的要求,合理选择固化剂及配方,应用较灵活; (3)施工无振动,无噪声,污染小,可在密集地带施工; (4)土体经加固后,重度基本不变,软弱下卧层不致产生较大附加沉降;

基坑支护设计方案

基坑支护设计施工方案

第一章概述 1.0工程概况 信阳市政府人防指挥中心,位于信阳市羊山新区,中环路南,鸡公山大道以东。本次勘探的人防指挥中心大楼,地上16层,地下1层,长约80米,宽约16米,高约40米,拟建楼框架结构,主楼基础为筏板基础,裙楼为独立基础。 1.1场地工程地质条件及水文地质条件 1.1.1场地工程地质条件 1.地形地貌 拟建场区位于信阳市羊山新区,中环路南,鸡公山大道以东。勘察期间厂区地形平坦,最大高差约0.15米。以中环路南与鸡公山大道中心交点为高程基准点A,假定高程为0.000米,以A点为基准各孔口高程。 2.根据勘察报告显示,本区域地质构造处于秦岭伟向复杂构造带的东延地带,构造单元属秦岭褶皱系之潢川山前平昌关-罗山凹陷地带。 根据勘察报告显示各层土结构特点和岩土工程性质,在基坑支护涉及深度范围内土层叙述如下: ①素填土(Q4ml):褐黄色,松散-稍密,湿,以粘性土,近期回填。层厚0.80-1.60m。 ②粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色,硬塑,局部可塑,湿,含有少量铁锰质结核,切面光滑,韧性中等,干强度中等,无摇震反应。层厚 1.50-5.20m。 ③1粉质泥沙岩(K):棕红色,全风化-强风化,主要成分为粉细砂和粘性土,岩芯已风化显沙土状,遇水软化较快。

③2棕红色,中风化,主要成分为粉细砂和粘性土,岩芯成短柱状,遇水软化较快岩体较完整,RQD为67-68%,极软岩,基本质量等级V级。 1.1.2场地水文地质条件 经钻探揭露,场地地下水主要为土层中的孔隙水,水量极少,受大气降水和地表水补给,基槽(坑)开挖时,应做好防水排水措施,以免地表水浸泡土体降低土的抗剪强度,增大建筑物的沉降。 根据场区周边水质分析资料,地下水对钢筋砼结构具有微腐蚀性,对钢筋砼中的钢筋具有弱腐蚀性。 1.2建筑物和勘探点位置图(附)

毕业设计开题可行性分析报告

毕业设计开题可行性分析报告 1.国内外研究动态: 多路温度控制系统属于信息技术的前沿尖端产品,被广泛应用于工农业生产、科学研究和生活等领域,早期的温控系统一般由继电器调温电路组成,很便宜,但是很容易接触不良,随着科技的发展,这样的温控系统无法满足越来越高的精度要求,比如样品的干燥,在某温度下做实验,都需要非常高的精确度。从以前最早的模拟、集成温度控制器到智能数码温控仪再到现在的数字、智能温控仪,数字 PID 控制、模糊控制等技术都在温控系统上得到了应用,这使得温控系统的安全性还有稳定性都有大幅度的提升。 国外仪器仪表普遍采用电子设计自动化EDA、计算机辅助制造CAM、计算机辅助测试CAT、数字信号处理DSP、专用集成电路ASIC及表面贴装技术SMT等技术,并且越来越智能化和数字化,其中在温度控制系统构成的温控仪器仪表这块,英国的 STRIX 公司在电热水壶温控器方面产品大约占据了世界 45的销售额,在这方面更是有其独特的“三金属片”,专利多达 250 项,主要特色是简单快速,即方便上手,烧水又快。外国人相当重视科学仪器的发展,因为这是科研工作的基础。 国内对于温控系统的发展相对于国外要晚一些,不过还是有很多可喜的的,比如 KL808 温控仪是国外技术垄断,但是我国自主研发了一款叫做“二兆瓦级永磁直驱风力发电交流器”,能够实现替代 KL808 温控仪。除此之外,我国工农业发展形势乐观,这更加大了市场对温控系统的需求。大棚种植,大规模室内养殖,要求恒温环境的科研研究等,都需要温控系统来对环境有一个良好的把握。 2.选题的依据和意义: 随着现代信息技术的飞速发展,温度测量控制系统在工业、农业及人们的日常生活中扮演着一个越来越重要的角色,它对人们的生活具有很大的影响,所以温度采集控制系统的设计与研究有十分重要的意义。故本次设计通过使用 51 单片机来完成多路温度采集控制系统的设计全过程。在工业检测系统中,热电偶作为一种主要的测温元件,具有结构简单、制造容易、使用方便、测温范围宽、测温精度高等特点,被广泛应用于工业温度控制过程中。但热电偶输出电势及其微弱,而且存在冷端温度误差和输出电势与被测温度的非线性问题,易引起较大测量误差,尤其在以单片机为器件的智能装置中,需进行复杂的信号放大、A/D 转换、查表线性、温度补偿及数字化输出接口等软硬件设计,硬件芯片使用过多,软件编写任务重,不能适应现阶段产品集成化、模块化的需要。 故本设计中的温度传感器采用 MAXIM 公司的 MAX6675 芯片,该芯片是 K 型热电偶串行模数转换器,它能完成信号放大、冷端补偿、线性化、A/D 转换及SPI 串口数字化输出功能,大大简化了热电偶测量智能装置的软硬件设计。二、研究的基本内容,拟解决的主要问题:1.基本内容:利用单片机技术设计多路温度测控系统实现多路温度的测量和控制。2.拟解决的主要问题: 1)温度可设定、可测、可控; 2)测控温范围 0~100℃、精度0.3℃; 3)“多路”是指最少两路。三、研究步骤、方法及措施:1.系统组成结构及工作原理: 1)温度测量原理多路温度测控系统的数据采集部分由多路转换器和热电偶数字转换器构成。系统设定测温范围是0~1 000 ℃传感器采用K 型热电偶。 K 型热电偶与8 选1 多路转换器CD4051 连接由单片机AT89C52 给出地址选通代码输入到CD4051 的输入端8 路温度采样信号经多路转换器分时选通输

深基坑支护方案

一、工程概况 本工程位于固安县朝阳大道南侧,永定路西侧,玉景路东侧。 孔雀新城墨园、恒园地下人防车库,为现浇钢筋混凝土板柱剪力墙结构,结构层高4.050米,覆土0.8米。本工程设防烈度为7度,结构设计使用年限为50年,抗震等级为三级,基础为平板式筏板基础厚度为350mm,总建筑面积8300平米,基坑深度5.3米该工程的基坑开挖采用机械挖土,为不扰动持力层用人工清槽,并根据验槽情况对松散基层用C15混凝土进行换填,为了确保工程安全,本单位对基坑周边及工程其它部位采取了安全防护措施。 二、施工部署 为保证该工程基础施工顺利进行,避免任何安全事故的发生,针对本工程实际情况,经项目部相关技术人员,安全责任人研究采取如下施工部署: 1、开挖时采取放阶开挖(如图): 基坑放阶做法 2、为保护基坑边坡稳定设置排水沟(如图)

3、基坑设置围护栏杆 4.基坑护壁采用桩、锚结构,旋喷桩封水. 基坑四周设有高压旋喷止水桩,桩径Φ650mm,桩长13.5m。 (1)锚杆施工

○1锚杆施工流程 确定孔位→钻机就位→调整角度→钻孔→清孔→安装锚索→一次注 浆→二次补浆→施工锚索腰梁→张拉→锚头锁定→割除锚头多余钢铰线,对锚头进行保护。 ○2确定孔位 钻孔位置直接影响锚杆的安装质量和力学效果,因此,钻孔前应由技术人员按设计要求定出孔位,标注醒目的标志,不可由钻机机长目测定位。 ○3调整钻杆角度 钻孔就位后,由机长调整钻杆钻进角度,并经现场技术人员用量角仪检查合格后,才可正式开钻。另外,要特别注意检查钻杆左右倾斜度。因本工程第一道锚杆均为一桩一锚,水平间距才1米,钻孔过大的左右倾斜度会导致相邻两根锚杆锚固体的间距变小,出现应力集中,影响锚固效果,入射角允许偏差±2°。 ○4钻孔 因本工程地质较复杂,锚杆通过旋喷桩、粘土及砂土,通过旋喷桩、粘土层时容易堵管,而通过砂土时极容易塌孔。经比较,采用等同锚杆直径的套管跟进,压水钻进的方法钻孔,钻进时压力水从钻管流向孔底,在一定水头压力下,水流携带钻削下来的土屑排出孔外,钻进时要不断供水冲洗,包括接长钻管和暂时停机,而且要始终保持孔口水位,若发现不能压水进去,说明已堵管,应拔出钻管,把粘土塞取出,再继续钻进。待钻进至规定深度(钻孔深度大于锚杆长度0.5m),钻机继续旋转,并压水冲洗残留在孔中的土屑,直到流出的水不浑浊为止。此时应安插锚索,并立

相关文档