A05VV-F

电缆颜色使用常识(完整版)

电缆颜色的规定 国标:黄、绿、红.蓝分别代表A.B.C.N 欧洲标准:红色(L1)、黄色/白色(L2)、蓝色(L3)、黑色(中线)、绿/黄(地线) 今后标准颜色:棕色(L1)、黑色(L2)、灰色(L3)、蓝色(中线)、绿/黄(地线) 交流三相电路的 A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;零线或中性线,淡蓝色;接地线:黄和绿双色。 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。 直流电路的正极:棕色;负极:蓝色; 现行GB7947-2006 (IDT IEC 60446-1999): 下列颜色容许用于导体的标识:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、粉红、青绿。 优先使用黑色或棕色表示系统中的交流相导体。 仅在与保护导体着色不太可能发生混淆的地方,允许使用单一的绿色和黄色。 在电路中包含一个中性或中间导体的地方应使用蓝色作为颜色标识。为避免混淆推荐使用淡蓝色。 香港:(新标准于97年7月执行) 旧:三相:红、黄(或白)、蓝中性线:黑保护地:黄绿色 新:三相:棕、黑、灰中性线:蓝保护地:黄绿色 流三相电路的 A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;零线或中性线,淡蓝色;接地线:黄和绿双色。 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。 直流电路的正极:棕色;负极:蓝色; 电缆线颜色标识 主线路一般采用三相五线制供电,即相线路分别为黄,绿,红;零线为蓝色;接地线为黄绿色;

控制柜内: 1.交流220V的控制线信号线(连接PLC或低压元器件): AC220V 是红色,零线N 是蓝色; 直流24V的控制信号线(连接PLC或低压元器件): DC24V 是棕色,0V 是蓝色; 现行GB7947-2006 (IDT IEC 60446-1999): 下列颜色容许用于导体的标识:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、粉红、青绿。 优先使用黑色或棕色表示系统中的交流相导体。 仅在与保护导体着色不太可能发生混淆的地方,允许使用单一的绿色和黄色。以下是我们常用的方式: 380Vac 黄,绿,红,蓝(中性线) 220VAC 红(相),蓝(中性线) 24VDC 棕(+) 0VDC 蓝(-);有时也用白线 20mA+ 棕 20mA- 蓝 地线黄绿

电线中红黄绿蓝各代表什么线

电线中红黄绿蓝各代表什么线? 五线入户,即红、黄、绿、蓝、地线(地线是黄绿双色线)五线。国家标准是红、黄、绿是火线,蓝色是零线;地线是黄绿双色线。 火线颜色有三种,有时楼层不同火线颜色不同,通常房间里开发商原来是什么颜色的线,电路改造时就对应什么颜色的火线。 一般来说,只要求母线必须遵循相色的规定;相色规定:A相为黄色,B 相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线 (地线)为黄绿双色。 火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于2 20V ;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。 所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分这间的电压等于220V,就有触电的危险了。 反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于2 20伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化(就是平常说的短路。。 室外的配电线路,零线和火线一般都采用同一种颜色,但你只需记住,水平排列的,靠近房屋一侧的那条是零线;垂直排列的,最下面的那条是零线就可以了。

室内:目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线。 原因是:为减少发生触电时所产生的危害性,因为电流从左手流经大地的途径是危险的,这个途径流经心脏的电流最大。凡外壳是金属 的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。 下面是零线和火线,插头上通常都有标识,“L'(标志字母为"L"Live Wire),代表火线,“N'(标志字母为"N"Naught wire),代表零线。 使用中千万不要将零线端和定位用的地线端连在一起,即使家里或单 位的三线插座中没有接地,也最好使用三线电源插头和三线插座。 连接灯等设备的开关中,火线接开关,零线直接进入,地线接底板或 设备的外壳!

电缆技术规格书

电缆技术规格书 供货范围 低压电缆技术条件 1总则 1.1本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压1KV以下绝缘电力电缆 的订货。 1.2本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3本技术规格书中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。 1.4本技术规格书是本次电缆采购最低要求,投标人所提供的电缆各项技术指标均不得低于本技术规格书要求。 2引用标准 电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范 和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有所冲突,则应向业主方咨询并得到其书面确认后方可开展工作。 GB12706-2002 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502-2 (1997 )额定电压1?30KV挤包绝缘电力电缆及其附件GB12527 —90额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB/T2951 《电线电缆机械性能试验方法》 GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》 GB2952 《电缆外护套》

GB6995 《电线电缆识别标志方法》 GB50217 《电力电缆工程设计规范》 DL401 《高压电缆选用导则》 IEC183 《高压电缆选用导则》 IEC60502 《额定电压35kV 及以下挤出塑料绝缘电力电缆》 IEC228 《绝缘电缆的导体》 IEC230 《电缆及附件的冲击试验》 IEC60 《高压试验技术》 3、电缆使用条件 3.1.1 主要在室内外隧道、管沟、桥架,也可埋在松散土壤中及作为固定敷设用或引户线。 3.1.2周围空气温度:最高+60 C,最低-15 C,日温差15 C,海拔高 度不大于1000m 。 3.2 技术参数和要求 3.2.1 材质线芯:铜芯,铜材必须是无氧铜绝缘物: 3.2.2最高工作温度:交联聚乙稀90 C (聚氯乙稀70 T ), 5秒钟内短路温度<250 C。电缆敷设最低温度0 C。 3.2.3 电缆导体电线芯的直流电阻应满足GB3957-83 规定。 3.2.4 敷设最小弯曲半径为:单芯电缆:20 (D +d )± 5 %mm ,多心电缆:15 (D +d )± 5 %mm 。 3.2.5 电缆线芯采用圆形截面。 3.2.6 最大永久伸长率<15% 。 3.2.7 绝缘厚度1.8 ± 10 %mm ,护套厚度2.7 mm 。 3.2.8 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续300mm 内无标志。 3.3 试验 3.3.1 电缆结构尺寸检查 3.3.2 绝缘老化前的机械性能 3.3.3 护套老化前的机械性能 3.3.4绝缘热延伸试验(200 C )

电线颜色标准

1 依导线颜色标志电路时 1.1 黑色:装置和设备的内部布线。 1.2 棕色:直流电路的正极。 1.3红色:三相电路的C相; 半导体三极管的集电极; 半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。1.4黄色:三相电路的A相; 半导体三极管的基极; 可控硅管和双向可控硅管的控制极。 1.5绿色:三相电路的B相。 1.6蓝色:直流电路的负极; 半导体三极管的发射极; 半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。1.7 淡蓝色:三相电路的零线或中性线; 直流电路的接地中线。 1.8 白色:双向可控硅管的主电极; 无指定用色的半导体电路。 1.9 黄和绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接);安全用的接地线。1.10 红、黑色并行:用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。 2 依电路选择导线颜色时 2.1 交流三相电路的A相:黄色; B相:绿色; C相:红色; 零线或中性线,淡蓝色;

安全用的接地线:黄和绿双色。 2.2 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。 2.3直流电路的正极:棕色; 负极:蓝色; 接地中线:淡蓝色。 2.4 半导体电路的半导体三极管的集电极:红色; 基极:黄色; 发射极:蓝色。 半导体二极管和整流二极管的阳极:蓝色; 阴极:红色。 可控硅管的阳极:蓝色; 控制极:黄色; 阴极:红色。 双向可控硅管的控制极:黄色; 主电极:白色。 2.5整个装置及设备的内部布线一般推荐:黑色; 半导体电路:白色; 有混淆时:容许选指定用色外的其它颜色(如:橙、紫、灰、绿蓝、玫瑰红等)。 2.6 具体标色时,在一根导线上,如遇有两种或两种以上的可标色,视该电路的特定情况,依电路中需要表示的某种含义进行定色。 注:对于某种产品(如船舶电器)的母线,如国际上已有指定的国际标准,且与第2.1和2.3条的规定有差异时,亦允许按该国际标准所规定的色标进行标色。

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

电线及按钮的颜色标准

电工接线标准 1、紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。 2、用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。 3、发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸等稍后再进行拆卸。 4、不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。 5、同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。 6、易松动或易接触不良的接线端子,导线接头必须以“?”型紧固在接线端子上,增加接触面积及防止松动。 7、导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。 8、导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。 9、接临时线时,单根导线软线的要求接线头对折一次,然后接到空开下口;单芯硬线要以“?”型接到空开下口。 10、30KW及以上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。 11、使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2 的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返一来回

中华人民共和国 国家标准 电工成套装置中的导线颜色 电工成套装置中的导线颜色 GB 2681—81 1范围 本标准系为在电工成套装置中以导线颜色来标志电路,或依电路去选择导线颜色的统规定。 2目的本标准的目的是统一各种颜色的标定含义。并依裸导线(包括母线)或绝缘导线的颜色识别电路。 3依导线颜色标志电路时 3.1 黑色:装置和设备的内部布线。 3.2 棕色:直流电路的正极。 3.3 红色:三相电路的C 相;半导体三极管的集电极;半导体二极管、整流二极管或可控硅 管的阴极。 3.4 黄色:三相电路的A 相;半导体三极管的基极;可控硅管和双向可控硅管的控制极。3.5 绿色:三相电路的B 相。 3.6 蓝色:直流电路的负极;半导体三极管的发射极;半导体二极管、整流二极管或可控硅管 的阳极。 3.7 淡蓝色:三相电路的零线或中性线;直流电路的接地中线。 3.8 白色:双向可控硅管的主电极;无指定用色的半导体电路。 3.9 黄和绿双色(每种色宽约15?100毫米交替贴接):安全用的接地线。 3.10 红、黑色并行:用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。 4依电路选择导线颜色时 4.1 交流三相电路的A 相:黄色; B 相:绿色; C 相:红色;零线或中性 线:淡蓝色;安全用的接地 线:黄和绿双色。 4.2 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。 4.3 直流电路的正极:棕色;负极:蓝色;接地中线:淡蓝色。

VDE电线产品规格书@

规格书 SPECIFICATION FOR APPROBAL 品名:VDE电源线 (STYLE) 型号规格:YX01 /H03VVH2-F 2×0.75mm2 ×1.60m (TYPE SPECIFICATION) 认证标志:VDE (RECOGNIZED) 客户名称: (CUSTOMER NAME) 物料号: 日期: (DATE) X X X X X X X X 有限公司XXXXX XXXXXX ELECTRONICS GROUP CORP 地址:XXXXXXXXXXXX 邮编:XXXXXX ADD:XXXXXXXXXXXXXXXX CHINA P.C:XXXXXX TEL:0086-XXX-XXXXXXX FAX:0086-XXX-XXXXXX

一、电源线结构尺寸(见附页图)

二、电源线零部件明细表(见表1) 表 1 序号零部件名称型号规格材料备注 1 插针黄铜H62Y 2 支架PBT 3 软电缆H03VVH2-F 2×0.75mm2 VDE 三、软电缆结构规格(见表2) 表 2 1、型号规格:H03VVH2-F 2×0.75mm2 2、额定电压:300/300V 3、执行行标准:VDE 0281.5 4、结构尺寸:mm 芯数×限数/单根直径绝缘厚度mm 护套厚度mm 平均外径mm 上限下限2×0.75mm2 0.5 0.6 4.8 6.0 5、标志:VDE H03VVH2-F 2×0.75mm2 NINGBO YUXIN APPLIANCE CO.,LTD. 四、出厂检验项目(见表3) 表 3 序号检验项目技术要求检验方法 1 结构尺寸按附件图用游标卡尺测量 2 外观质量注塑表面应光洁、无裂纹、气泡、缺 料、肿胀、明显缩影等缺陷;插销表 面光滑,无毛刺及锈蚀。 目视检查 3 耐电压试验极与极,带电极与外金属2000KV, 1min;带电极与附近的绝缘附件 2500KV,1min均无击穿或闪络。 用综合测试仪测试 4 电线及其连接电线的极性不能接错,棕色线芯接L 极,蓝色线芯接N极。用综合测试仪测试 5 通断试验插销与电线应导通 6 标志插头和电线上的标志均应符合附图和 表2规定 目视检查

电线电缆识别标志 第1部分:一般规定 GB 6995.1-86

电线电缆识别标志第1部分:一般规定GB 6995.1-86 发布时间:1986-11-20 1适用范围 本标准适用于电气装备电线电缆、电力电缆和通信电缆等电缆识别标志及绝缘线芯的识别标志。 2目的 本标准对电线电缆及其绝缘线芯的识别标志方法作出了统一的标准化规定,以保证电线电缆正确连接、安装和安全运行。 3定义 3.1电缆识别标志 用文字、字母、符号、颜色等标记标出电线电缆的制造厂、产品商标、型号、规格、性能等。 3.2绝缘线芯识别标志 用阿拉伯数字、颜色(单一颜色或组合颜色)区分多芯电缆的不同绝缘线芯或标明绝缘线芯的功能。 3.3标准颜色 为识别标志所规定采用的颜色,并用颜色色版表示。 3.4颜色色序 多芯电缆(二芯以上)绝缘线芯采用颜色识别时规定优先采用的颜色(包括组合颜色)及其顺序排列规则。 4一般要求 4.1颜色识别 4.1.1颜色要求 标志颜色应能确认符合或接近GB 6995.2-86《电线电缆识别标志第2部分:标准颜色》规定的某一种颜色。 4.1.2清晰度 标志颜色应易于识别或易于辨认。 4.1.3耐擦性 标志应耐擦,擦试后的颜色应基本保持不变。 4.2数字识别 4.2.1颜色要求 载体应是同一种颜色;所有识别数字的颜色应具有相同颜色。载体颜色与标志颜色应明显不同,且

应能确认符合或接近GB 6995.2—86规定的某一种颜色。 4.2.2清晰度 数字标志应清晰,字迹清楚。 4.2.3耐擦性 数字标志应耐擦,擦试后的标志应仍保持不变。 4.3压印标志 4.3.1型式 压印标志应采用凸印或凹印型式,直接压印在载体上。 4.3.2清晰度 压印标志的字迹应清晰或易于辨认。 4.4标志线或标志带 4.4.1标志线 用于识别电线电缆产地的标志线,应按有关规定申请注册,其颜色可为单一颜色,也可为组合颜色。 4.4.2标志带 标志带是在带子上印上文字、字母、符号等标记,标出电线电缆的制造厂、产品电压等级、型号、规格、商标等等。 4.4.3清晰度 整个标志线上的颜色应保持一致,组合颜色中两种颜色的分界线应保证清晰。标志线的颜色和标志带上的标记应清楚可辨。 4.4.4牢度 用汽油或其他合适溶剂清洗时,标志颜色应保持不变。 5试验方法 5.1标志清晰度用目力检查,当试样表面受到污染不能辨认时,可用汽油或其他合适溶剂浸过的棉织物擦拭试样表面;或者用洁净的刀片切取试样断面进行检查。 5.2标志耐擦性用浸过水的脱指棉或棉布,轻轻擦拭10次,然后用目力检查。

YJV高低压电缆专业技术规格书

YJV高低压电缆技术规格书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

************箱站系统改造 1KV、10KV YJV22电力电缆 技 术 规 格 书 编制人: 审核人: 审定人: 编制单位: 编制日期:

目录 1. 总则 2. 执行标准 3. 使用特性 4. 主要技术要求 5. 试验 6. 包装、运输 7. 供货范围 8. 其他

1 总则 1.1本技术规格书的适用于1KV、10KV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆的招标。它包括电缆的使用性能、技术要求、主要技术性能、安装、试验、包装和运输等方面的要求。 1.2本技术规格书要求电缆能够用于固定敷设在交流50H Z、额定电压1KV或者10KV的电 力输配电线路上作输送电能用。 2 执行标准 Q/TEOR12-2000 (符合国家强制标准的企业产品标准) GB/T3953-1983 电工圆铜线 GB/T6995-2008 电线电缆识别标志 GB/T8170-1994 数字修约规则 GB/T12706.1-2002 额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压1kV和3kV电缆 GB/T12706.2-2002 《额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆及附件》 第2部分:额定电压6kV到10kV电缆 GB/T2951-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T3048.1-3048.12-1994 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956-1997 电缆的导体 JB/T8137-1999 电线电缆交货盘 注:本技术规范不论是否标注日期,均执行最新版本。 3 使用特性 3.1 1KV电缆运行条件 3.1.1 系统额定电压(U /U):0.6/1 kV。

GB 6995 标准名称: 电线电缆识 别标志 第1部分:一般规定

标准名称:电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.1-86 标准编号: GB 6995.1-86 标准正文: 国家标准局1986-11-20批准1987-10-01实施 1 适用范围 本标准适用于电气装备电线电缆、电力电缆和通信电缆等电缆识别标志及绝缘线 芯的识别标志。 2 目的 本标准对电线电缆及其绝缘线芯的识别标志方法作出了统一的标准化规定,以保 证电线电缆正确连接、安装和安全运行。 3 定义  3.1 电缆识别标志 用文字、字母、符号、颜色等标记标出电线电缆的制造厂、产品商标、型号、规 格、性能等。  3.2 绝缘线芯识别标志 用阿拉伯数字、颜色(单一颜色或组合颜色)区分多芯电缆的不同绝缘线芯或标明 绝缘线芯的功能。  3.3 标准颜色 为识别标志所规定采用的颜色,并用颜色色版表示。  3.4 颜色色序 多芯电缆(二芯以上)绝缘线芯采用颜色识别时规定优先采用的颜色(包括组合颜色 )及其顺序排列规则。 4 一般要求  4.1 颜色识别  4.1.1 颜色要求 标志颜色应能确认符合或接近GB 6995.2-86《电线电缆识别标志 第2部分:标 准颜色》规定的某一种颜色。  4.1.2 清晰度 标志颜色应易于识别或易于辨认。  4.1.3 耐擦性

标志应耐擦,擦试后的颜色应基本保持不变。  4.2 数字识别  4.2.1 颜色要求 载体应是同一种颜色;所有识别数字的颜色应具有相同颜色。载体颜色与标志颜 色应明显不同,且应能确认符合或接近GB 6995.2—86规定的某一种颜色。  4.2.2 清晰度 数字标志应清晰,字迹清楚。  4.2.3 耐擦性 数字标志应耐擦,擦试后的标志应仍保持不变。  4.3 压印标志  4.3.1 型式 压印标志应采用凸印或凹印型式,直接压印在载体上。  4.3.2 清晰度 压印标志的字迹应清晰或易于辨认。  4.4 标志线或标志带  4.4.1 标志线 用于识别电线电缆产地的标志线,应按有关规定申请注册,其颜色可为单一颜色, 也可为组合颜色。  4.4.2 标志带 标志带是在带子上印上文字、字母、符号等标记,标出电线电缆的制造厂、产品 电压等级、型号、规格、商标等等。  4.4.3 清晰度 整个标志线上的颜色应保持一致,组合颜色中两种颜色的分界线应保证清晰。标 志线的颜色和标志带上的标记应清楚可辨。  4.4.4 牢度 用汽油或其他合适溶剂清洗时,标志颜色应保持不变。 5 试验方法  5.1 标志清晰度用目力检查,当试样表面受到污染不能辨认时,可用汽油或其他合 适溶剂浸过的棉织物擦拭试样表面;或者用洁净的刀片切取试样断面进行检查。  5.2 标志耐擦性用浸过水的脱指棉或棉布,轻轻擦拭10次,然后用

电线电缆国标直径标准

电线电缆国标直径标准 一、电线平方数及直径换算方法知识电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电 0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线 就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到 5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用 求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线

直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的 公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的 平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线 截面积之和。 电缆截面积的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方× 股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方二、常用小规格线缆知识RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚 氯乙烯护套软电缆,电压300V/300V 2-24芯。主要质量指标:线径(包括芯线和编织丝,并不是越粗越好,用杂质铜的要达到电阻标准而做的很粗)、铜芯纯度、编织密度、绞距。用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,此为美国标准,近似等同于国标SYWV系列。主要质量指标:铜芯线径,绝缘厚度,编织材料(市场上多为铝镁丝编织,质量好应该用镀锡铜),编织密度。UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。常用UTP CAT 5,UTP CAT 5E 带屏蔽型号为STP KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用

电力电缆技术规格书 正式

电力电缆技术规格书 编制: 目次 1.概述....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.标准....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.设计....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1使用环境 ................................................................ 错误!未指定书签。 3.2 导体.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3 绝缘.................................................................... 错误!未指定书签。 3.4 缆芯、填充及内衬层........................................... 错误!未指定书签。 3.5 铠装.................................................................... 错误!未指定书签。 3.5 外护套 ................................................................ 错误!未指定书签。 4.检查和试验........................................................................... 错误!未指定书签。 5.标记....................................................................................... 错误!未指定书签。 6.其它....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.供货方式............................................................................... 错误!未指定书签。……1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆(IEC60245) GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电IEC60502

GB 6995 标准名称: 电线电缆识别标志 第1部分:一般规定

标准名称:电线电缆识别标志第1部分:一般规定GB 6995.1-86 标准编号:GB 6995.1-86 标准正文: 国家标准局1986-11-20批准1987-10-01实施 1适用范围 本标准适用于电气装备电线电缆、电力电缆和通信电缆等电缆识别标志及绝缘线芯的识别标志。 2目的 本标准对电线电缆及其绝缘线芯的识别标志方法作出了统一的标准化规定,以保证电线电缆正确连接、安装和安全运行。 3定义 3.1电缆识别标志 用文字、字母、符号、颜色等标记标出电线电缆的制造厂、产品商标、型号、规格、性能等。 3.2绝缘线芯识别标志 用阿拉伯数字、颜色(单一颜色或组合颜色)区分多芯电缆的不同绝缘线芯或标明绝缘线芯的功能。 3.3标准颜色 为识别标志所规定采用的颜色,并用颜色色版表示。 3.4颜色色序 多芯电缆(二芯以上)绝缘线芯采用颜色识别时规定优先采用的颜色(包括组合颜色)及其顺序排列规则。 4一般要求 4.1颜色识别 4.1.1颜色要求 标志颜色应能确认符合或接近GB 6995.2-86《电线电缆识别标志第2部分:标准颜色》规定的某一种颜色。 4.1.2清晰度 标志颜色应易于识别或易于辨认。 4.1.3耐擦性 标志应耐擦,擦试后的颜色应基本保持不变。 4.2数字识别 4.2.1颜色要求 载体应是同一种颜色;所有识别数字的颜色应具有相同颜色。载体颜色与标志颜色应明显不同,且应能确认符合或接近GB 6995.2—86规定的某一种颜色。 4.2.2清晰度 数字标志应清晰,字迹清楚。 4.2.3耐擦性 数字标志应耐擦,擦试后的标志应仍保持不变。 4.3压印标志

4.3.1型式 压印标志应采用凸印或凹印型式,直接压印在载体上。 4.3.2清晰度 压印标志的字迹应清晰或易于辨认。 4.4标志线或标志带 4.4.1标志线 用于识别电线电缆产地的标志线,应按有关规定申请注册,其颜色可为单一颜色,也可为组合颜色。 4.4.2标志带 标志带是在带子上印上文字、字母、符号等标记,标出电线电缆的制造厂、产品电压等级、型号、规格、商标等等。 4.4.3清晰度 整个标志线上的颜色应保持一致,组合颜色中两种颜色的分界线应保证清晰。标志线的颜色和标志带上的标记应清楚可辨。 4.4.4牢度 用汽油或其他合适溶剂清洗时,标志颜色应保持不变。 5试验方法 5.1标志清晰度用目力检查,当试样表面受到污染不能辨认时,可用汽油或其他合适溶剂浸过的棉织物擦拭试样表面;或者用洁净的刀片切取试样断面进行检查。 5.2标志耐擦性用浸过水的脱指棉或棉布,轻轻擦拭10次,然后用目力检查。

3分钟让你了解电源线颜色标准和功能必看

3分钟让你了解电源线颜色标准和功能!必看! 2016-10-12 我们常看到三芯插头线中看到三根电线的颜色各不相,那这三根线各线的功能是什么呢?美标线与国标线是不是相同呢 对于三根芯线 L极:是接火线。 常用芯线颜色:黑色或茶色(有的企业里叫啡色,棕色),美规日规常用这两种颜色,欧规用茶色(啡色,棕色) N极:接零线。 常用芯线颜色:白色,红色,浅蓝色。美规日规常用这三种颜色,欧规用浅蓝色 E极:接地线。 常用芯线颜色:绿色或绿间黄色(有的企业里叫黄间绿或者绿黄色,黄绿色),美规日规欧规都常用这两种颜色,很多企业里用的是绿间黄色。 我们在购买电源线、电缆时常常可以清析的看到电源线、电缆上印有RVVP、RVV等一些英文字母开头的一窜字母,很多人都弄为清他们的意思。其实他们分别表各电源线、电缆的

型号和用途,下面我们(奥立强电源线)为大家说明一下几个常用的电线电缆的表示方法的用途。 各种线缆的功能 RVV:(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆(截面积:0.5-6.0 芯线数 1-24) 用途:电源线,信号线,家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明等。此规格线只要符合国标则价格相差不大,但市场上不乏有用杂质铜、线径不够、短米数、直放(芯线铜丝不绞或芯线不绞,这样抗拉能力大大减少,电阻增大)来充数的情况。衍生型号:RVVS :此型号芯线的绞距加密,一般用于广播系统。 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,电压300V/300V 2-24芯。主要质量指标:线径(包括芯线和编织丝,并不是越粗越好,用杂质铜的要达到电阻标准而做的很粗)、铜芯纯度、编织密度、绞距。用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。 RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电源线,RVS也可用于广播线或代替RVV线。RVB在要求不高的情况下可以代替金银线。 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,此为美国标准,近似等同于国标SYWV系列。主要质量指标:铜芯线径,绝缘厚度,编

电线颜色代表不同含义

电线颜色 1、黑色 装置和设备的内部布线。 2 、棕色 直流电路的正极。 3 、红色 三相电路和C相; 半导体三极管的集电极; 半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。 4、黄色 三相电路的A相; 半导体三极管的基极; 可控硅管和双向可控硅管的控制极。 5、绿色 三相电路的B相。 6、蓝色 直流电路的负极; 半导体三极管的发射极; 半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。 7、淡蓝色 三相电路的零线或中性线; 直流电路的接地中线。 8、白色 双向可控硅管的主电极; 无指定用色的半导体电路。 9、黄和绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接)安全用的接地线。 10 、红、黑色并行 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。 红黄绿……各种颜色电线都代表什么? 依电路选择导线颜色时 1、交流三相电路的 A相:黄色; B相:绿色; C相:红色; 零线或中性线:淡蓝色; 安全用的接地线:黄和绿双色。 2、用双芯导线或双根绞线连接的交流电路: 红黑色并行。

3、直流电路: 正极:棕色; 负极:蓝色; 接地中线:淡蓝色。 4、半导体电路的半导体三极管的集电极:红色;基极:黄色;发射极:蓝色。半导体二极管和整流二极管的阳极:蓝色; 阴极:红色。 可控硅管的阳极:蓝色; 控制极:黄色; 阴极:红色。 双向可控硅管的控制极:黄色; 主电极:白色。 5、整个装置及设备的内部布线一般推荐:黑色;半导体电路:白色;有混淆时:容许选指定用色外的其它颜色(如:橙、紫、灰、绿蓝、玫瑰红等)。 6、具体标色时,在一根导线上,如遇有两种或两种以上的可标色,视该电路的特定情况,依电路中需要表示的某种含义进行定色。

矿用通信电缆技术规格书

通信电缆技术规格书 1. 项目简介及使用地点 煤矿井下电话、监控、网络等通信使用。 2. 货物名称及供货范围 矿用通信电缆 3.主要部件(或设备)配置要求

4.设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件 矿用安全产品标志证书、出厂检验报告及合格证 5.货物使用环境 (1)气压:86—110kpa。 (2)有粉尘及瓦斯。 (3)温度:-20℃—+40℃。 (4)湿度:不超过96%。 6.货物适用标准 依据《中华人民共和国国家标准》、《中华人民共和国煤炭行业标准》及MT818.14--1999等标准执行。 7.技术参数 (1)导体采用电工软铜线。 (2)绝缘采用聚乙烯绝缘材料。 (3)护套采用蓝色聚氯乙烯阻燃料。 (4)电缆的绝缘电阻每千米应不小于3000MΩ。 (5)电缆导体电阻每千米应不大于36.7Ω。 (6)电缆线芯与线芯之间应能承受1500V、5min的工频电压试验。 (7)电缆任意线对的工作电容应不大于0.065uF/m。 (8)电缆1km长度上电感应不大于800uH。 (9)电缆500m长度上远端串音衰减不小于70db。 (10)电缆的燃烧性能应符合MT386-2011中的单根垂直燃

烧试验规定。 8.质量及验收要求 验收时,按照标准对供货量的30%进行随机抽检。抽检发现质量问题,本批次全部退货。 9.安装、调试要求 无 10.服务及质保要求 (1)如需现场服务,供货方接到通知起3日内到现场处理。 (2)供货方产品质保期自投用起保质期为壹年,保质期内免费维护。 11.运输及包装要求 由供货方负责送货至指定地点(包装物不回收),现场验收交货。 12.供应商须提供技术资料要求 矿用安全产品标志证书、出厂检验报告及合格证。

三相电电线的颜色标准及三相电知识最新解

三相电电线的颜色标准 三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N 线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。 注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流, 而零线是作为电路的回路 中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为 380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。 三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。 一般来说,只要求母线必须遵循相色的规定;相色规定:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。 在你所见的配电线路中,你只需记住,水平排列的,靠近房屋一侧的那条是零线,垂直排列的,最下面的那条是零线就可以了(因为室外的配电线路,一般都采用同一种颜色的)。

至于插头上的L,是代表火线,N代表零线,当插头面对人体时,要求左边的接零线,右边的接火线(目的是为减少发生触电时所产生的危害性,因为电流从左手流经大地的途径是危险的,这个途径流经心脏的电流最大)。 照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于 220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分这间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。 如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。 地是电器设备安全技术中最重要的工作,应该认真对待。那种不加考虑随意接地的做法常常会给计算机设备造成不良的后果,严重时会烧毁整个设备应用系统,甚至造成人身伤害。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。

电力电缆技术规格书(正式)

电力电缆技术规格书编制:

目次 1.概述 (3) 2.标准 (3) 3.设计 (4) 使用环境 (4) 导体 (5) 绝缘 (5) 缆芯、填充及内衬层 (5) 铠装 (5) 外护套 (5) 4.检查和试验 (6) 5.标记 (6) 6.其它 (6) 7.供货方式 (6) ……

1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 国家标准 GB/-7-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 ~4-97 (IEC60245) 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆GB/T3956-1997电缆的导体 GB/-7-89电线电缆燃烧试验方法 GB/-3-91 IEC60502额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB3906-913~35KV交流金属封闭开关设备 GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171-92 电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB2706交流高压电气动热稳定试验方法国际标准 IEC60228(1978-01)绝缘电缆的导体 IEC60332电缆在着火条件下的试验 IEC60502 额定电压1kV-35kV的挤压固体电介质绝缘电力电缆 IEC60811电缆绝缘和护套材料通用试验方法 IEC60183选择高压电缆的指引 IEC60228绝缘电缆的导体 IEC60287-1电缆-电流的额定值计算-第1部分:额定

电流公式(100%载荷因素)及损失的计算IEC60287-2电缆-电流额定值的计算-第2部分:热敏 电阻 IEC60287-3电缆-电流额定制的计算–第3部分:各 区操作条件 IEC60332火灾情况下的电缆的测试 IEC60445人机界面、标识及识别(设备端子及某种 设计的导体的端子的识别,包括文字数字系统 的一般规定)的基本原则及安全原则IEC60502额定电压在1千伏(U<(指数)m>=102 千伏)到30千伏(U<(指数)m>36千伏)带 挤压绝缘的电缆及其配件 IEC60754焚烧电缆材料时对气体的检测 其它有关规范 制造厂采用上述规范及上述规范所指定的规范应为最新版本。 3.设计 使用环境 电缆应能安装在焦化现场中规定的使用条件,额定电压U0/U 为1kV,额定频率为50Hz。 电缆能适用于焦化工厂内的动力配电、控制及照明。 电缆用于TN-S直接接地系统。 电缆的敷设方式采用地下敷设和地上敷设。地下敷设采用直接埋地敷设、穿钢管埋地敷设,地上敷设采用电缆桥架敷设,沿吊架吊钩敷设,穿钢管及PVC硬塑料管明配。 电缆的性能应符合IEC60502及本规格书要求。 根据IEC60332的要求,电缆应为阻燃型。 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。

相关文档