文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅议钢筋电渣压力焊施焊操作要领及质保措施

浅议钢筋电渣压力焊施焊操作要领及质保措施

浅议钢筋电渣压力焊施焊操作要领及质保措施
浅议钢筋电渣压力焊施焊操作要领及质保措施

浅议钢筋电渣压力焊施焊操作要领及质保措施

【摘要】由于钢筋电渣压力焊所需设备简单轻便、焊接电源交直流均可,焊接过程耗时耗电少、工效高、焊接质量稳定可靠,因而被广泛应用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构竖向钢筋的连接。在施焊过程中应牢牢掌握施焊操作要领,重视每一个操作环节,以确保焊接质量。

【关键词】电渣压力焊;焊剂;焊接参数;质量标准

由于钢筋电渣压力焊所需设备简单轻便、焊接电源交直流均可、焊接技术较易掌握、焊接过程耗时耗电少、工效高、焊接质量稳定可靠,被广泛应用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径为14~40mm的Ⅰ、Ⅱ级竖向钢筋或倾斜度在4:1范围内的斜向钢筋的连接。

1 施焊前准备工作

(1)材料。钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计图纸要求,且有出厂质量合格证明书及复试报告单。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和机械性能明显不正常的,应有化学成分检验报告;进口钢筋还应有化学成分、可焊性检(试)验报告。焊剂:焊剂的性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的相关规定,并应有出厂合格证,焊剂型号为HJ401,常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。焊剂应存放于干燥的库房内,防止受潮;如已受潮,使用前须经250~300℃烘焙2小时。使用中回收的焊剂应除去熔渣等杂物,并应与新熔剂混合均匀使用。(2)主要机具。手工电渣压力焊设备包括:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。自动电渣压力焊设备(应优先考虑采用)包括:焊接电源、控制箱、操作箱、焊接机头等。焊接电源:钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高的交流或直流焊接电源。一般来说,当焊接?准≤32mm的钢筋时,可采用容量为600A的焊接电源;而当焊接?准>32mm的钢筋时,应采用容量为1000A的焊接电源;当焊机容量较小时,也可以采用较小容量的同型号、同性能的两台焊机并联使用。

2 施焊条件

(1)电焊工必须持有有效的焊工考试合格证。(2)设备应符合施工要求。焊接夹具应具有足够的强度、刚度,在最大允许荷载下应操作方便、移动灵活;焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相匹配,不致在焊接过程中被烧坏;电压表、时间显示器应匹配、齐全,以便操作者及时、准确掌握各项焊接参数。(3)电压应符合焊接要求。当电压下降大于5%时,则不宜进行焊接。(4)作业场地应有安全防护措施,施焊前应制定安全技术措施,加强对焊工的劳动保护教育,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸、烧坏焊接设备等事故。(5)注意接头位置。切实注意在同一区段内有接头的钢筋截面面积的百分比,当不符合《混凝土结构工程施工及验收规范》有关条款规定时,应调整接头位置后才能施焊。

电渣压力焊施工工艺标准

电渣压力焊施工工艺标准 1.适用范围 本标准规定了钢筋电渣压力焊施工的要求、方法和质量标准。 本标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14mm~20mmHPB235、直径14mm~32mmHRB335和HRB400级竖向或斜向(倾斜度4:1范围内)钢筋的连接。 2. 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50300—2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50204—2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 JGJ18—2003 钢筋焊接及验收规程 3.术语 钢筋电渣压力焊:将钢筋安装成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋并加压完成的一种压焊方法。 4. 施工准备 4.1 技术准备 4.1.1 操作工人必须持证上岗。 4.1.2 编写焊接工艺,通过焊接试验选定焊接参数。 4.1.3 对焊工进行技术、安全交底。 4.2 物资准备 4.2.1 钢筋:钢筋的牌号、直径必须符合设计要求,有出厂质量证明书及复试报告单,进口钢筋还应有化学复试单,并应有焊接性试验报告。 4.2.2焊剂: 4.2.2.1 焊剂的性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。常用焊剂型号HJ431,为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或者HJ330,为中锰高硅低氟焊剂。 4.2.2.2 焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮。如受潮,使用前须经250~300℃烘焙2h。 4.2.2.3 使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。4.2.2.4焊剂应有出厂合格证。 4.3 施工设施准备 4.3.1 施工机械 焊接电源(宜采用次级空载电压较高的交流或直流焊接电源。一般32mm直径及以下的钢筋焊接时,可采用额定电流为630A的焊接电源)、控制箱、焊接夹具等。 4.3.2 工具用具 防护深色眼镜、电焊手套、绝缘鞋。 4.3.3 监测装置 钢尺。 4.4 作业条件准备

电渣压力焊整改方案doc

电渣压力焊整改方案 篇一:关于柱筋接头电渣压力焊送检不合格 关于柱受力筋接头电渣压力焊送检不合格整改方案 关于柱受力筋接头电渣压力焊送检 不合格整改方案 一、依据 1、检验报告、编号为E02810221306346 二、概况 晨曦怡庭花园工程6#楼单位工程。现施工进度是为三层柱。本 次柱受力筋电渣压力焊有直径12、14、16三种规格,其中直径14不 合格,其他规格检验合格。检验报告报监理公司后按要求双倍取样复 检。根据以往长期的施工经验和钢筋母材检测的合格报告,及焊接接 头的外观比较均匀无气泡。由于监测站停电、设备故障等原因,不出 具复试报告,影响施工进度,故考虑合格处理,待复检不合格报告出 具时,三层混凝土已浇筑。 核对施工图,设计有采用直径14钢筋的柱代号为DZQ1

在该层只 有一个,位置位于13/D轴,钢筋为17根14的钢筋。 三、原因分析 因出现电渣压力焊接头检验不合格情况,项目部质量组马上深入 调查,分析原因;综合现场实际情况,原因如下:本次操作工经验不 足,焊接时焊机电流控制未作针对性调整,通电时间控制不理想,致 使本次直径14的钢筋焊接不合格。 四、整改措施 针对本次情况,我司项目部采用如下措施进行整改: 1、将代号为DZQ1的柱子混凝土敲除,将原有焊接接头割除,重新下 料焊接并送检,检测合格后方进入下道工序施工。, 2、施工中,常有出现该隐患,本项目部决定,以后所有采用电渣压 力焊工艺的焊接接头,一律待检测单位出具合格报告后方进入下 道工序施工,不能再次以以往的施工经验代替。 XX年6月19日 1

篇二:关于柱受力筋接头电渣压焊不合格处理方案 关于柱受力筋接头电渣压力 焊送检不合格的整改方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 职务:项目部技术员职务:项目技术负责人职务:项目经理职务:企业技术负责人编制时间: 201* 年** 月 ** 日 一、依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-XX 2.《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-XX 3. 施工图结构设计总说明GS-01、GS-04 4. 惠州市****建筑工程质量 检测站发出的《焊接接头检验报告》。 二、概况 广东******************产业园项目(一期)宿舍楼,建筑面积6****.34㎡,框架结构六层。每层矩形柱40根,按伸缩缝分为4-A~4-C轴和4-C~4-E轴检验批进行施工。 现施工进度是4-A~4-C轴首层柱。本次柱受力筋电渣

12 钢筋电渣压力焊施工工艺标准

钢筋电渣压力焊施工工艺标准 1.总则 1.1适用范围 本工艺适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~40mm的HPB235~HRB400级(Ⅰ~Ⅲ级)竖向或斜向(倾斜度4:1范围内)钢筋的连接。 1.2编制参考标准及规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GH50300—2001): (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); (3)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2003)。 2.术语 钢筋电渣压力焊: 将钢筋安装成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋并加压完成的一种压焊方法。 3.基本规定 在每批钢筋正式焊接之前,应进行现场条件下的焊接性能试验,合格后方可正式生产。电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。 4.施工准备 4.1技术准备 编写焊接工艺,通过焊接试验选定焊接参数,对焊工进行技术、安全交底。 4.2材料要求 (1)钢筋 钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 (2)焊剂 1)焊剂的性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。焊剂型号为HJ401,常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。 2)焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮。如受潮,使用前须经250~300℃烘焙2h。 3)使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。

4)焊剂应有出厂合格证。 4.3主要机具 (1)手工电渣压力焊设备包括:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。 (2)自动电渣压力焊设备(应优先采用)包括:焊接电源、控制箱、操作箱、焊接机头等。 (3)焊接电源:钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高(TSV以上)的交流或直流焊接电源。(一般32mm直径及以下的钢筋焊接时,可采用容量为600A的焊接电源;32mm直径及以上的钢筋焊接时,应采用容量为100A的焊接电源)。当焊机容量较小时,也可以采用较小容量的同型号,同性能的两台焊机并联使用。 4.3作业条件 4.3.1焊工必须持有有效的焊工考试合格证。 4.3.2设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适应,不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全,以便操作者准备掌握各项焊接参数。 4.3.3电源应符合要求。当电源电压下降大于5%,则不宜进行焊接。 4.3.4作业场地应有安全防护措施,制订和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏机器等事故。 4.3.5注意接头位置,注意同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求。当设计无具体求时应符合在受拉区不宜大于50%的规定,要调整接头位置后才能施焊。 5.材料和质量要点 5.1材料的关键要求 焊剂的性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。焊剂型号为HJ401,常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或中锰高硅低氟焊剂。焊剂应存放在干燥的库房内,当受潮时,在使用前应经250~300℃烘焙2h。使用中回收的焊剂应清除熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。 施焊的各种钢筋应有材质证明书或试验报告单。焊剂应有合格证。 5.2技术关键要求 电渣压力焊焊接前应针对不同的直径钢筋确定焊接参数(焊接参数包括焊接电流、电压和通电时间),不同直径钢筋焊接时,应按较小直径钢筋选择参数,焊接时间可延长。对焊工要进行焊接参数的详细交底。 5.3质量关键要求 电渣压力焊接头不得出现偏心、弯折、烧伤等焊接缺陷,四周焊包应均匀,凸出钢筋表面的高度应大于或等4mm,钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷,接头处的弯折角不得大4°,接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm,外观检查不合格的接头应切除重焊,或采

电渣压力焊施工工艺

关于电渣压力焊的施工工艺报告 二、试验目的 1、检验施工人员的操作能力; 2、确定配备机具、材料的规格型号; 3、确定焊接工艺焊接参数,焊接电流、焊接电压、通电时间,拆除焊具时间。 三、资源配置 1、人员配置 电焊工:2名电工:1名技术员:1名 2、设备配置 BX1-630型交流弧焊机:2台; MH-36型埋弧钢筋电渣压力对焊机:2台;秒表:2个。 3、试验场地 本次试验位于宏基钻石城A27-31#楼工程施工现场。 四、试验流程 1、一般流程: 检查设备、电源——钢筋端头制备——安装焊接夹具和钢筋——安放焊剂罐、填装焊剂——施焊——回收焊剂——卸下夹具——质量检查 2、电渣压力焊的工艺流程: 闭合电路——引弧——电弧过程——电渣过程——积压断电 五、焊接方法 1、检查设备、电源 检查设备、线路有无变形、损坏,电源采用工地系统动力线路,电源电压380V。 2、钢筋端头制备

焊接部位和电极钳口接触的钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端部的弯折、扭曲直接切除,杜绝使用捶击矫直。 3、安装焊接夹具和钢筋 夹具的下钳口夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的掩埋深度。上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。 4、安放焊剂罐、填装焊剂 夹具安装好后安放焊剂罐、填装焊剂,焊剂采用HJ431。 5、闭合电路、引弧 通过操作杆和操作盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。 6、电弧过程 引燃电弧后,控制电压值。操作杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化形成必要深度的渣池。 7、电渣过程 随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。 8、挤压断电 电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣和熔化金属。同时切断焊接电源。 9、回收焊剂、卸下夹具 接头焊毕,停歇20~30s,回收焊剂和卸下焊接夹具。 10、质量检查 拆除后,检查接头轴线有无偏移弯折,咬边未焊合等现象,四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm。检查无误后进行强度检验。 六、试件分组 本次试验取2组:Ф14、Ф18各1组,每组3个试件。 根据规范要求,各组参数如下表:

电渣压力焊专项现场施工方法

目录 一、编制依据 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 本工程设计图纸及设计变更 二、工程概况 本工程位于广西扶绥县东门镇东门街(原粮所)底层框架结构、上部砖混结构,地下0层,地上4.5层,包括1#~11#栋,首层4.5m,二至四层3.3m,五层3.0m,建筑总高度为17.4m,建筑总面积22815m2。建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,三级抗震,基础形式为柱下独立基础及墙下条形基础。 钢筋种类及钢筋接头形式见下表(表1)。 6、8、10, 12、14、16、20,14、 16、18 8、10,12、14、16、 18、20、22、25 8、10,12,14、 16、18、22 8、10,12、14、16 12、14、16 在确保工程质量的前提下,为节省钢材、降低成本,因此直径为14mm~25mm的柱子主筋和剪力墙的部分主筋,采用竖向钢筋电渣压力焊工艺。 三、材料要求 1钢筋:应有出厂合格证和复试报告,质量合格。 2电渣压力焊焊剂:焊接Ⅱ级钢使用431焊剂。焊剂要有出厂合格证。焊剂应存放在干燥的库房内,当受潮湿时,在使用前应经烘干箱在250℃—300℃烘焙2小时。焊剂回收重复使用前应过筛除去熔渣和杂物并经烘干后使用。 3石棉布(绳):用来填塞焊剂盒与钢筋之间的缝隙,防止焊剂漏掉。 4铁丝球:用钢筋绑扎铁丝卷挠成直径约5mm的小球,用来引燃电弧(熟练后也可不用)。

四、主要机具 竖向钢筋电渣压力焊由电弧焊机、控制系统、夹具三大部件组成。此外还常配备上料勺、储料筒等工具。 1交(或直)流弧焊机。根据最大钢筋直径需要的最大焊接电流来选择弧焊机型号。 焊机输出端接两把焊钳,分别夹紧在上下钢筋上。 2焊接夹具3~4套。夹具由主体、上钳口、下钳口、焊剂筒、监控表五部分组成。 3控制系统。由控制器、按扭、蜂鸣器、电缆等电器组成。 4手提砂轮切割机,用于切割钢筋。 五、作业条件 1钢筋端部的调直和清理:钢筋端部弯曲的要调直,调直不了的须切除,端头歪斜变形大的也应切除。钢筋端部200mm长范围内应把泥砂、铁锈、油渍等污垢清除干净。 2焊工已经有关部门培训、考核合格,持证上岗。上岗时,应穿戴好焊工鞋,焊工手套等劳动保护用品。 3电源线路已架设到工作面,电压正常。焊机、控制系统线路已连接好,工作状态正常。 4根据上钢筋长度,搭设符合要求的相应操作平台及防护脚手架,以供辅助工扶直钢筋之用。 5在焊接施工前,应根据焊接钢筋直径的大小,参考下表(表6-1)选定电渣压力焊的工作参数。在施焊前,先做焊接试验,以确定工艺参数,制三个拉伸试件,试验合格后方能正式施焊。 六、操作工艺 1工艺流程 选择焊接参数→安装夹具→安装上钢筋→安放引弧铁丝球→安装焊剂盒→装焊剂→夹紧焊把钳在上、下钢筋上→接通焊接电源→引燃电弧→电弧造渣过程→电渣过程→断电顶压→卸焊剂盒→卸夹具→敲除渣包→焊包外观质量检查。 2操作步骤 2.1钢筋端头的处理:将钢筋有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形,通过切割,矫正等相应措施处理,使之端面垂直于轴线。钢筋端面200mm范围内不应锈蚀、有油污、混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋应在当天进行,防止处理后再生锈。 2.2根据钢筋直径选择焊接电流和焊接时间(见表2) 2.3摇动弧焊机手把选定焊接电流。 2.4调节控制器旋钮,选定焊接时间。

电渣压力焊施工工艺

电渣压力焊施工工艺 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

 2、钢筋端头制备 焊接部位和电极钳口接触的钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端部的弯折、扭曲直接切除,杜绝使用捶击矫直。

目录 一、编制依据: . 0 二、工程概况 . 0 三、作业条件 . 0 四、施工准备 . (1) 五、施工方法 . (1) 六、质量验收标准 . (3) 七、保证措施 . (4) (一)质量保证措施 . (4) (二)成品保护措施 . (6) (三)职业健康与安全保证措施 (6) (四)环境及文明施工保证措施 (6)

钢筋电渣压力焊施工方案 、编制依据: 钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2010 钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003 混凝土结构结构工程施工验收规范》 GB50204-2002【 2011 版】 本工程施工图纸和投标文件 本工程施工组织设计 、工程概况 工程名称:“中房翡翠园Ⅱ区 C 组团碧瑶阁、弘瑛轩” 建设单位:中房集团南宁房地产开发公司 设计单位:广西建筑科学研究设计院 建设地点:南宁市民族大道 168#中房·翡翠园Ⅱ区内 结构类型及层数:框架 - 剪力墙结构,其中“弘瑛轩”主体 18+1 层,地下车 库 1 层,设、商铺 2 层;“碧瑶阁” 主体 11+1 层,地下车库 1 层,商铺 2 层 建筑面积:总建筑面积 46476.97 ㎡,其中:“弘瑛轩”为 29848.59 ㎡,“碧 瑶阁”为 16628.38 ㎡ 钢筋的连接计划采用如下方法或形式: 三、作业条件 1 、钢筋端部的调直和清理:钢筋端部弯曲的要调直, 调直不了的须切除, 端 头歪斜变形大的也应切除。钢筋端部 200mm 长范围内应把泥砂、铁锈、油渍等污 垢清除干净。 2 、焊工已经有关部门培训、考核合格,持证上岗。 直径为 6.5mm ~ 10mm 直径为 12mm ~ 25mm 接头采用搭接接头; 梁接头采用搭接接直径为 14mm ~ 25mm 柱竖向钢筋上、下层连接采用电渣压力焊接头;

电渣压力焊施工方案

电渣压力焊施工方案 仙蠡苑安置房Ⅱ标段工程项目部 二00八年七月十日 一、工程概况 仙蠡苑安置小区Ⅱ标段工程地下一层、地上10层、18层,工程总建筑面积近65500m2,直径18mm以上的竖向钢筋连接接头均采用电渣压力焊。电渣压力焊粗直钢筋连接技术时建设部十项重点推广应用新技术之一,同时电渣压力焊不仅能够节约钢材,减少钢材的损耗,同时保证了钢筋接头的连接质量,确保了整个工程结构的施工质量。 二、焊接设备与焊剂 焊接设备包括:焊接电源、焊接机头、控制箱、焊机盒等。 1、焊接电源:采用BX2-600型焊接变压电源。 2、焊接机头:本工程采用杠杆式单柱全自动焊接机头,该机具有一定刚度,

使用灵巧,坚固耐用,上下钳口同心性能好:该机自动完成整个焊接操作过 程,焊接质量不受人为因素影响。 3、焊机盒与焊剂:本工程采用加形焊剂盒,内径80-100m,与所焊钢筋的直 径相适应。焊剂盒宜与焊接机头分开,当焊接完成后先拆机头,待焊接接头 保温一段时间后再拆焊剂盒。特别在环境温度较低时,可避免发生冷淬现象。 焊剂采用431型。 4、控制箱:本工程电渣压力焊所用控制箱装有电压表、电流表和信号电铃, 便于操作者控制焊接参数和准确掌握焊接通电时间。 三、施工准备: 1、电渣压力焊要求网路电压不能过低,所以要设专用电源,以防影响其他施 工机械的正常工作。 2、施焊的焊工,在操作前必须经过技术培训,通过考核合格后方准上岗操作, 同时须向项目质量安全员提供有关证件的复印件,并进行岗前质量安全教育。 3、将焊接接头端部120mm范围内的油污和铁锈,用钢丝刷清除干净。 4、根据竖向钢筋接长的高度,搭设操作架子,确保工人扶直钢筋操作方便, 防止钢筋夹紧后晃动。 5、焊药应提前烘烤,保证使用。 6、施焊的焊工必须稳定,特别是同一楼层同一级别规格的钢筋由同一焊工进 行焊接操作,不得中途换人,如果操作人员改变,应根据人员变动次数,增 加相应的取样试验的频率。 四、施焊要点: 1、用夹具加紧钢筋。一般是夹下钢筋,然后将上钢筋扶直夹牢,使上、下钢 筋同心。并使钢筋两棱对齐,轴线偏差不得大于2mm。应采用有效措施,扶

钢筋电渣压力焊施工工艺规程

钢筋电渣压力焊施工工艺规程

钢筋电渣压力焊施工工艺规程 1 总则 1.1编制目的 为了规范钢筋电渣压力焊的施工,统一施工准备、施工操作、质量标准的内容和对成品保护、职业健康安全、环境保护的要求,并为编制钢筋电渣压力焊施工的技术交底提供依据,特编制此施工工艺规程。 1.2适用范围 本施工工艺规程适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径φ14—φ40mm、HRB235—HRB400 级(I—Ⅲ级) 、竖向或斜向配置(倾斜度4:1 范围内) 的钢筋进行电渣压力焊连接。 1.3编制依据 (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300- ) (2)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204- ) (3)钢筋焊接及验收规定(JGJ18-) 2施工准备 2.1技术准备 (1)认真审阅图纸,进行图纸会审,了解和掌握图纸和设计文件对钢筋工程的技术要求。 (2)结合现场情况,制定钢筋电渣压力焊的焊接工艺,并经过焊接试验选定焊接参数,对焊工进行详细的施工技术交底和安全交底。 (3)核对有编号的要求进行钢筋电渣压力焊的布筋图纸加工单与接头数量。

2.2材料要求 (1)钢筋 a.钢筋有出厂合格证或质量证明书。 b.钢筋进入现场,应进行复验。 c.钢筋的级别、直径、质量证明资料、复验报告等经检查、检验和验收合格,符合设计要求。 (2)焊剂 a.焊剂应具有出厂合格证,其性能应符合 GB5293 碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。 b.使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。 c.焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮。对已经受潮的焊剂,使用前须经 250—300 ℃烘焙 2h。 2.3主要机具 (1)手工电渣压力焊设备包括: 焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐等。(2)自动电渣压力焊设备包括: 焊接电源、控制箱、操作箱、焊接机头等。(3)焊接电源 a.钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高(TSV 以上)的交流或直流焊接电源。 b.一般在进行φ32mm 直径及以下的钢筋焊接时,可采用容量为 600A 的焊 接电源,进行φ32mm 直径及以上的钢筋焊接时,应采用容量为 1000A 的焊接电源。

竖向钢筋电渣压力焊机安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 竖向钢筋电渣压力焊机安全操作 规程(最新版)

竖向钢筋电渣压力焊机安全操作规程(最新 版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、应根据施焊钢筋直径选择具有足够输出电流的电焊机。电源电缆和控制电缆连接应正确、牢固。控制箱的外壳应牢靠接地。 2、施焊前,应检查供电电压并确认正常,当一次电压降大于8%时,不宜焊接。焊接导线长度不得大于30mm,截面面积不得小于50mm2。 3、施焊前应检查并确认电源及控制电路正常,定时准确,误差不大于5%,机具的传动系统、夹装系统及焊钳的转动部分灵活自如,焊剂已干燥,所需附件齐全。 4、施焊前,应按所焊钢筋的直径,根据参数表,标安好所需的电源和时间。一般情况下,时间(s)可为钢筋的直径数(mm),电流(A)可为钢筋直径的20倍数(mm)。 5、起弧前,上、下钢筋应对齐,钢筋端头应接触良好。对锈蚀粘有水泥的钢筋,应采用钢丝刷清除,并保证导电良好。 6、施焊过程中,应随时检查焊接质量,当发现倾斜、偏心、未熔

电渣压力焊施工工艺

关于电渣压力焊得施工工艺报告 二、试验目得 1、检验施工人员得操作能力; 2、确定配备机具、材料得规格型号; 3、确定焊接工艺焊接参数,焊接电流、焊接电压、通电时间,拆除焊具时间。 三、资源配置 1、人员配置 电焊工:2名电工:1名技术员:1名 2、设备配置 BX1-630型交流弧焊机:2台; MH-36型埋弧钢筋电渣压力对焊机:2台;秒表:2个。 3、试验场地 本次试验位于宏基钻石城A27-31#楼工程施工现场。 四、试验流程 1、一般流程: 检查设备、电源——钢筋端头制备——安装焊接夹具与钢筋——安放焊剂罐、填装焊剂——施焊——回收焊剂——卸下夹具——质量检查 2、电渣压力焊得工艺流程: 闭合电路——引弧——电弧过程——电渣过程——积压断电 五、焊接方法 1、检查设备、电源 检查设备、线路有无变形、损坏,电源采用工地系统动力线路,电源电压380V。 2、钢筋端头制备

焊接部位与电极钳口接触得钢筋表面上得锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端部得弯折、扭曲直接切除,杜绝使用捶击矫直。 3、安装焊接夹具与钢筋?夹具得下钳口夹紧于下钢筋端部得适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处得焊剂有足够得掩埋深度。上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头得起始点,使上下钢筋得焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位与夹具变形。 4、安放焊剂罐、填装焊剂 夹具安装好后安放焊剂罐、填装焊剂,焊剂采用HJ431。 5、闭合电路、引弧 通过操作杆与操作盒上得开关,先后接通焊机得焊接电流回路与电源得输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。 6、电弧过程 引燃电弧后,控制电压值。操作杆使上下钢筋端面之间保持一定得间距,进行电弧过程得延时,使焊剂不断熔化形成必要深度得渣池。 7、电渣过程 随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程得延时,使钢筋全断面加速熔化。 8、挤压断电 电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣与熔化金属。同时切断焊接电源。 9、回收焊剂、卸下夹具 接头焊毕,停歇20~30s,回收焊剂与卸下焊接夹具。 10、质量检查 拆除后,检查接头轴线有无偏移弯折,咬边未焊合等现象,四周焊包凸出钢筋表面得高度不得小于4mm。检查无误后进行强度检验。 六、试件分组 本次试验取2组:Ф14、Ф18各1组,每组3个试件。 根据规范要求,各组参数如下表:

竖向钢筋电渣压力焊方案

竖向钢筋电渣压力焊施工方案 1、工程概况 金湖广场南广场,建筑面积达13611m2,为框架结构,地下一层,柱子和部分外墙的主筋直径种类为Φ22、Φ25,为了在确保工程质量的前提下,节省钢材和降低成本,采用竖向钢筋电渣压力焊新工艺。 2、施工准备 (1)材料 ①钢筋:进场时有出厂合格证并必须经过抽样试验,力学性能指标符合规范的规定。 ②焊剂:有出厂合格证,化学性能指标应符合有关规定,焊剂应存放在干燥的库房里,若受潮,在使用前,须在恒温250℃下烘焙2小时。该工程采用431焊剂。 (2)机具设备 ①手工电渣焊机一台; ②控制箱一套,应安装电压表和电流表,以及时间电器、电铃,以便操作者控制焊接参数和准确掌握通电时间。 ③焊接夹具3~4个,应具有一定刚度,使用灵巧,坚固耐用,上、下钳口同心。焊接电缆的断面面积与焊接钢筋大小相适应。 ④焊剂盒:6~8个,以便倒换使用,焊剂盒的上口内径为90~100mm,下口直径与所焊钢筋的直径大小相适应。 ⑤切割机械或圆片锯:用于切割钢筋。 (3)作业条件 ①焊工应经过有关部门的培训、考核合格,持证上岗。上岗时,应穿戴好焊工鞋,焊工手套等劳动保护用品。 ②电渣压力焊的机具设备以及辅助设备等应齐全、完好。施焊前必须认真检查机具设备是否处于正常状态。焊机要按规定的方法正确接通电源,

并检查其电压、电流是否符合施焊的要求。 ③根据上钢筋长度,搭设相应脚手架,以供辅助工扶直钢筋之用。 ④钢筋端部弯曲的要调直,调直不了的须切除,端头歪斜变形大的也应切除。将钢筋端头200mm范围内的铁锈、污物清除干净,将焊剂干燥。 ⑤做好钢筋下料工作,计算切割长度时,应考虑焊接接头压缩量,每一接头的压缩量约为一个焊接钢筋直径的长度(见下表)。 ⑥在焊接施工前,应根据焊接钢筋直径的大小,参考下表选定电渣压力焊的工作参数。在施焊前,先做焊接试验,以确定工艺参数,制三个拉伸试件,试验合格后方能正式施焊。 竖向钢筋电渣压力焊参数表 3、操作工艺 (1)认真学习图纸,熟悉钢筋的品种、数量及焊接的位置,并做好钢筋的下料工作。 (2)在钢筋下料时,应考虑到同一构件内的焊接接头要按规范标准互相错开。 (3)钢筋端头的处理:将钢筋有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形,通过切割,矫正等相应措施处理,使之端面垂直于轴线。钢筋端面200mm范围内不应锈蚀、有油污、混凝土浆等污染,受污染的钢

电渣压力焊的一些要求

1、质量检查:在钢筋电渣压力焊的焊接生产中,焊工应认真进行 自检,若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷,应切除接头重焊,并查找原因,及时消除。切除接头时,应切除热影响区的钢筋,即离焊缝中心约为倍钢筋直径的长度范围内的部分应切除。 2、电渣压力焊接头的力学性能检验必须合格。 力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头作拉伸试验。 在一般构筑物中,以300个同钢筋级别接头作为一批。 在现浇钢筋混凝土多层结构中,以每一楼层或施工区段的同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍作为一批。 3、焊接质量要求: 1、焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm. 2、电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。 3、接头处的弯折角不大于4度。 4、接头处的轴线位移应不超过倍钢筋直径,同时不大于2mm。 外观检查不合格的接头应切除重焊、或采取补救措施。 检验方法:目测或量测。

5 成品保护 接头焊毕,应停歇20—30s后才能卸下夹具,以免接头弯折。 6 应注意的质量问题 在钢筋电渣压力焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节。接头部位应清理干净;钢筋安装应上下同心;夹具紧固,严防晃动;引弧过程,力求可靠;电弧过程,延时充分;电渣过程,短而稳定;挤压过程,压力适当。若出现异常现象,应参照表4—24查找原因,及时清除。 钢筋电渣压力焊接头焊接缺陷与防止措施表4—24

电渣压力焊可在负温条件下进行,但当环境温度低于—20℃时,则不宜进行施焊。

雨天、雪天不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效的遮蔽措施。焊后未冷却的接头,应避免碰到冰雪。 7 质量记录 本工艺标准应具备以下质量记录: 钢筋出厂质量证明书或试验报告单。 焊剂合格证。 钢筋机械性能复试报告。 进口钢筋应有化学成分检验报告和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和机械性能明显不正常的,应有化学成分检验报告。 钢筋接头的拉伸试验报告

(完整版)电渣压力焊施工施工工艺

电渣压力焊施工操作工艺 一、施工准备 1、材料 (1)钢筋:本工程柱钢筋直径≥φ16的钢筋均采用电渣压力焊,进入工地的钢筋均有出厂合格证,钢筋复检报告符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工,满足有关的规定。 (2)电渣压力焊焊接使用的钢筋端头平直、干净,无马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形。如有严重变形时应用手提切割机切割或用气焊切割、矫正,以保证钢筋端面垂直于轴线。钢筋端部200mm 范围不应有锈蚀、油污、混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋时应当天进行,防止处理后再生锈。 (3)电渣压力焊焊剂:有出厂合格证,化学性能指标应符合有关规定。焊剂回收重复使用时,应除去熔焊和杂物,本工程采用HJ431焊剂。 2、机具设备 (1)电渣焊机选用MH-36型。 (2)焊接夹具;应具有一定刚度,使用灵巧,坚固耐用,上、下钳口同心。焊接电缆的断面面积应与焊接钢筋大小相适应。焊接电缆以及控制电缆的连接处必须保持良好接触。 (3)焊剂盒:应与所焊钢筋的直径大小相适应。 (4)石棉绳;用填塞焊剂盒安装后的缝隙,防止焊剂盒焊剂泄露。(5)铁丝球:用于引燃电弧。用22号或20号镀锌铁丝绕成直径约

为10mm的圆球。 (6)切割机或圆片锯:用于切割钢筋。 3、作业条件 (1)焊工经有关部门的培训、考核,均持证上岗。 焊工上岗时,应穿戴好焊工鞋、焊工手套等焊工防护用品。(2)电渣压力焊的机具设备以及辅助设施等应齐全、完好。施焊前要按规定的方法正确接通电源,并检查其电压、电流是否符合施焊的要求。 (3)施焊前应搭好操作脚手架。 (4)钢筋端头已处理好,并清理干净焊剂干燥。 (5)在焊接施工前,应根据焊接钢筋直径的大小,按电渣焊机说明书选定焊接电流,造渣工作电压、电渣工作电压、通电时间等工作参数。 二、操作工序 1、电渣压力焊接工艺 电渣压力焊接工艺分为“造渣过程”和“电渣过程”,这两个过程是不间断的连续操作过程。 (1)“造渣过程”是接通电源后,上、下钢筋端面之间产生电弧,焊剂在电弧周围熔化,在电弧热能的作用下,焊剂熔化逐渐增多,形成一定深度渣池,在形成渣池的同时电弧的作用把钢筋端面逐渐烧平。(2)“电渣过程”,把上钢筋端头浸入渣池中,利用电阻热能使钢筋端面熔化,在钢筋端面形成有利于焊接的形状和熔化层,待钢筋熔化量达到规定后,立即断电压顶,排出全部溶渣和溶化金属,完成焊接

钢筋电渣压力焊连接施工方案

钢筋电渣压力焊连接施工方案 (一)工艺流程 检查设备、电源→钢筋端头制备→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→安放铁丝球→安放焊剂罐、填装焊剂→试焊、作试片→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查 (二)电渣压力焊的工艺过程 1、钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的(约150mm 区段内)钢筋表面上的锈班、油污、杂物等应清除干净,钢筋端部若有弯折、扭曲,应予以矫直或切除,但不得用锤击矫直。 钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压和焊接通电时间。不同直径钢筋焊接时,按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间延长约10%。 2、安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为1/2 焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度。上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。 3、安放引弧用的铁丝球(也可省去),安放焊剂罐、填装焊剂。

4、试焊、作试件、确定焊接参数:在正式进行钢筋电渣压力焊之必须按照选择的焊接参数进行。 试焊并作试件送试,以便确定合理的焊接参数。合格后,方可正式生产。当采用半自动、自动控制焊接设备时,应按照确定的参数设定好设备的各项控制数据,以确保焊接拉头质量可靠。 (三)施焊操作要点 1、闭合回路、引弧:通过操纵杆或操纵盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输人回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。 2、电弧过程:引燃电弧后,应控制电压值。借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。 3、电渣过程:随后逐渐加快下送钢筋的速度,使上钢筋端部插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。 4、挤压断电:电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除溶渣和溶化金属,同时切断焊接电源。 5、接头焊毕,应停歇20~30s 后(在寒冷地区施焊时,停歇时间应适当延长),才可回收焊剂和卸下焊接夹具。 6、质量检查:在钢筋电渣压力焊的焊接生产中,焊工应

电渣压力焊施工工艺

钢筋电渣压力焊连接工艺 电渣压力焊连接工艺简介: 1 工作原理 钢筋电渣压力焊是将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。 电渣压力焊的焊接过程包括四个阶段:引弧过程、电弧过程、电渣过程和顶压过程。 焊接开始时,首先在上、下两钢筋端面之间引燃电弧,使电弧周围焊剂熔化形成空穴;随之焊接电弧在两钢筋之间燃烧,电弧热将两钢筋端部熔化,熔化的金属形成熔池,熔融的焊剂形成熔渣(渣池),覆盖于熔池之上,此时,随着电弧的燃烧,上、下两钢筋羰部逐渐熔化,将上钢筋不断下送,以保持电弧的稳定,继续电弧过程;随电弧过程的延续,两钢筋端部熔化量增加,熔池和渣池加深,待达到一定深度时,加快上钢筋的下送速度,使其端部直接与渣池接触,这时,电弧熄灭而变电弧过程为电渣过程;待电渣过程产生的电阻热使上、下两钢筋的端部达到全截面均匀加热的时候,迅速将上钢筋向下顶压,挤出全部熔渣和液态金属,随即切断焊接电源,完成了焊接工作。 电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)钢筋的连接,特别是对于高层建筑的柱、墙钢筋,应用尤为广泛。 2 焊接设备和材料 1、焊接机具 (1)焊接电源 电渣压力焊可采用交流或直流焊接电源,焊机容量应根据所焊钢筋的直径选定。由于电渣压力焊机的生产厂家很多,产品设计各有不相同,所以配用焊接电源的型号也同,常用的多为弧焊电源(电弧焊机),如BX3-500型、BX3-630型、BX3-750型、BX3-1000型等。 (2)焊接夹具

焊接夹具由立柱、传动机械、上、下夹钳、焊剂筒等组成,其上安装有监控器,即控制开关、次级电压表、时间显示器(蜂鸣器)等,焊接夹具应具有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作便利;焊剂筒的直径应与所焊钢筋直径相适应;监控器上的附件(如电压表、时间显示器等)应配备齐全。 (3)控制箱 控制箱的主要作用是通过焊工操作,使弧焊电源的初级线接通或断开,控制箱正面板上装有初级电压表、电源开关、指示灯、信号电铃等,也可刻制焊接参数表,供操作人员参考。 2、焊剂 (1)焊剂的作用 熔化后产生气体和熔渣,保护电弧和熔池,保护焊缝金属,更好地防止氧化和氮化;减少焊缝金属中化学元素的蒸发和烧损;使焊接过程稳定;具有脱氧和掺合金的作用,使焊缝金属获得所需要的化学成分和力学性能;焊剂熔化后形成渣池,电流通过渣池产生大量的电阴热;包托被挤出的液态金属和熔渣,使接头获得良好盛开;渣壳对接头有保温和缓冷作用。 (2)常用焊剂 焊剂牌号为“焊剂×××”其中第一位数字表示焊剂中氧化锰含量,第二位数字表示二氧化硅和氟化钙含量,第三个数字表示同一牌号焊剂的不同品种。 施工中最常用的焊剂牌号为“焊剂431”,它是高锰、高硅、低氟类型的,可交、直流两用,适合于焊接重要的低碳钢钢筋及普通低合金钢钢筋。与“焊剂432”性能相近的还有“焊剂350”、“焊剂360”、“焊剂430”、“焊剂433”等。 “焊剂”亦可写成“HJ”如“焊剂431”写成“HJ431”。 有关部门正在研制专用电渣压力焊的焊剂。 3 操作要点 1、工艺过程 (1)工作示意见图4-17。操作前应将钢筋待焊端部约150mm范围内的铁锈、杂物以及油污清除干净;要根据竖向钢筋接头的高度搭设必要的操作架子,确保工人扶直钢筋时操作方便,并防止钢筋在夹紧后晃动。

电渣压力焊施工工艺

电渣压力焊施工工艺标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

目录 一、编制依据: 0 二、工程概况 0 三、作业条件 (1) 四、施工准备 (1) 五、施工方法 (2) 六、质量验收标准 (4) 七、保证措施 (5) (一)质量保证措施 (5) (二)成品保护措施 (6) (三)职业健康与安全保证措施 (7) (四)环境及文明施工保证措施 (7)

钢筋电渣压力焊施工方案 一、编制依据: 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2010 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《混凝土结构结构工程施工验收规范》GB50204-2002【2011版】 本工程施工图纸和投标文件 本工程施工组织设计 二、工程概况 工程名称:“中房翡翠园Ⅱ区C组团碧瑶阁、弘瑛轩” 建设单位:中房集团南宁房地产开发公司 设计单位:广西建筑科学研究设计院 建设地点:南宁市民族大道168#中房·翡翠园Ⅱ区内 结构类型及层数:框架-剪力墙结构,其中“弘瑛轩”主体18+1层,地下车库1层,设、商铺2层;“碧瑶阁”主体11+1层,地下车库1层,商铺2层 建筑面积:总建筑面积46476.97㎡,其中:“弘瑛轩”为29848.59㎡,“碧瑶阁”为16628.38㎡ 钢筋的连接计划采用如下方法或形式: 直径为6.5mm~10mm 接头采用搭接接头; 直径为12mm~25mm 梁接头采用搭接接头; 直径为14mm~25mm 柱竖向钢筋上、下层连接采用电渣压力焊接头;

三、作业条件 1、钢筋端部的调直和清理:钢筋端部弯曲的要调直,调直不了的须切除,端头歪斜变形大的也应切除。钢筋端部200mm长范围内应把泥砂、铁锈、油渍等污垢清除干净。 2、焊工已经有关部门培训、考核合格,持证上岗。 3、电源线路已架设到工作面,电压正常。焊机、控制系统线路已连接好,工作状态正常。 4、操作平台及防护脚手架已搭设符合要求。 5、在正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。 四、施工准备 1、材料准备 钢筋:应有出厂合格证和复试报告,质量合格。 电渣压力焊焊剂:焊接钢筋使用431焊剂。焊剂要有出厂合格证。焊剂应存放在干燥的库房内,当受潮湿时,在使用前应经烘干箱在250℃—300℃烘焙2小时。焊剂回收重复使用前应过筛除去熔渣和杂物并经烘干后使用。 石棉布(绳):用来填塞焊剂盒与钢筋之间的缝隙,防止焊剂漏掉。 铁丝球:用钢筋绑扎铁丝卷挠成直径约5mm的小球,用来引燃电弧(操作熟练后也可不用)。 2、主要机具:竖向钢筋电渣压力焊由电弧焊机、控制系统、夹具三大部件组成。此外还常配备上料勺、储料筒等工具。 交(或直)流弧焊机。根据最大钢筋直径需要的最大焊接电流来选择弧焊机型号。

相关文档
相关文档 最新文档