文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 质量通病防治措施

质量通病防治措施

质量通病防治措施
质量通病防治措施

单位名称

质量通病防治措施

批准:

审核:

编制:

公司

项目部

年月

一、总则

1、编写目的:

集电线路施工质量通病是指在风场中集电线路施工中经常发生的,比较普遍存在的一些工艺缺陷和质量缺陷。由于此类缺陷发生频率比较高,影响了工程“三标一体”的实现,是进一步提高工程质量的主要障碍。因此,治理质量通病是施工质量持续改进的主要课题之一。

为了不断提高集电线路的施工质量,提高经济效益,减少质量通病的发生,因此编制了本措施。治理质量通病坚持以预防为主的原则,主要工作放在施工工序过程控制。要求各项目部在施工过程中加强施工管理,预防质量通病的发生,不断提高施工水平,共同打造集电线路“优质工程”。

2、适用范围:

本措施适用于工程。针对目前集电线路现场的施工工艺质量问题多发点,提出了改进方法及采取的相应措施,要求各项目部针对各自的施工情况及各工程环境特点对质量通病采取相应措施,减少质量通病的发生。

二、基础工程质量通病及防治措施

集电线路基础工程属于隐蔽工程,质量缺陷处理起来比较困难,处理完毕后对外观工艺质量影响比较大,所以施工前和施工过程中实施工艺控制就显得尤为重要。在施工前,各项目部应做好技术交底工作,使施工人员明确技术要求、工艺标准和工艺方法,特别在工艺方法方面进行系统化、标准化的管理,严格按操作工艺要求工作,减少基础工程质量通病。

1、基础工程主要质量通病工序控制点:(见图一)

〈1〉模板支顶缺陷。

控制点:(1)选用加工质量合格的模板;

(2)模板顶木支顶位置合理、牢固。

〈2〉钢筋接头同位置。

控制点:钢筋绑扎时接头位置应分别落在不同的主筋上。

〈3〉混凝土麻面。

控制点:(1)模板表面应平整、光洁;

(2)脱模剂涂刷均匀;

(3)模板连接牢固,无缝隙;

(4)混凝土振捣符合技术要求。

〈4〉混凝土蜂窝。

控制点:(1)模板连接紧密,无缝隙;

(2)严格按照混凝土配合比投料;

(3)控制混凝土搅拌时间,使混凝土搅拌均匀;

(4)采用正确的投料方法,防止混凝土出现离析现象;

(5)混凝土的振捣符合技术要求。

〈5〉缺棱掉角

控制点:(1)拆模;

(2)成品保护。

2、基础工程质量通病产生的原因分析与防治:

〈1〉基础模板支顶缺陷:模板上口不直,模板侧面不在同一个竖直面上,浇制过程中出现涨模现象。浇制完毕后混凝土表面的侧面不横平竖直,影响浇制后混凝土的外观质量。

原因分析:a模板不合格,模板存在质量缺陷;

b立柱模板外侧抱箍安装位置不合理或连接不牢固;

c模板支顶不合理,连接不牢固,在混凝土浇制过程当中出现顶木脱落、模板移位、涨模等情况。

防治措施:a模板使用前检查模板的质量,禁止使用不合格的模板。

b选择合理的顶木支顶位置,顶木的坑壁侧应略低于模板侧;采取增大坑壁侧顶木受力面积的措施,顶木支顶牢固。

c根据立柱断面的大小及高度,模板外侧每隔80~120cm应加设牢固的柱箍。

治理方法:混凝土浇之前检查模板的安装质量,合格后进行浇制作业。浇制过程中发现模板变形、顶木脱落、炸模现象及时处理。

〈2〉箍筋接头同位置:箍筋接头位置方向相同,重复交搭于一根或两根纵筋上。

原因分析:施工人员对钢筋的绑扎要求不清或绑扎箍筋疏忽所致。

预防措施:绑扎操作时经常互相提醒,将接头位置错开绑扎,使接头位置分别落在主筋的不同高度上。

治理方法:适当解开几个箍筋,转个方向重新绑扎,力争上下接头互相错开。〈3〉麻面:混凝土表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑。

原因分析:a模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,造成拆模时混凝土表面被粘损,出现麻面。

b钢模板脱模剂涂刷不均匀或局部漏刷,拆模时混凝土表面粘结

模板,引起麻面。

c模板接缝拼装不严密,浇筑混凝土时缝隙漏浆,混凝土表面沿

模板缝位置出现麻面。

d混凝土振捣不密实,混凝土中的气泡未排出,一部分停留在模

板表面,形成麻点。

预防措施:a模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物;

b脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷;

c混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层混

凝土均应振捣至气泡排除为止。

治理方法:麻面主要影响混凝土外观质量。拆模后及时将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥素浆或1﹕2水泥砂浆抹平。

〈4〉蜂窝:混凝土局部酥松,砂浆少,石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。

原因分析:a混凝土配合比不准确,或砂、石、水泥计量错误,或加水量不准确,造成砂浆少石子多。

b混凝土搅拌时间短,搅拌不均匀,混凝土和易性差,振捣不密实。

c未按操作规程浇筑混凝土,下料不当,使石子集中,振不出水泥

浆,或混凝土振捣时间过长出现离析现象。

d混凝土一次投料过多,没有分层浇筑,振捣不实或下料与振捣配

合不好,因漏振造成蜂窝。

e模板空隙未堵好,或模板连接不牢固,振捣混凝土时模板移位,

造成严重漏浆,形成蜂窝。

预防措施:a混凝土搅拌时严格控制配合比,经常检查,确保材料计量准确。

b混凝土应搅拌均匀,颜色一致。

c混凝土自由倾落高度不得超过3m,如超过3m高度时应采用串

筒溜槽等措施投料;

d混凝土的振捣应分层捣固,采用插入式振捣棒时混凝土的浇筑高度应不超过振捣棒作用部分长度的1.25倍。

e振捣混凝土时,振捣棒移动间距不应大于其作用半径的1.5倍,振捣棒至模板的距离不应大于振捣棒有效作用半径(25~30cm)

的1/2。为保证上下层混凝土结合良好,振捣棒应插入下层混

凝土5cm。

f振捣混凝土时,必须掌握好每点的振捣时间。坍落度在3~5cm 时,每点的振捣时间为17~22秒。合适的振捣时间也可以由现

象判断:混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,混凝土表面出

浆呈水平状态,并将模板角填满充实。

g浇筑混凝土时,应经常观察模板、顶木、堵缝情况,如发现顶木脱落、模板接缝漏浆、模板变形等情况出现,应立即停止浇

筑,待问题处理完毕后方可继续振捣、浇筑。

治理方法:混凝土有蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1︰2或1︰2.5水泥砂浆修补;如果是大蜂窝,则先将松动的石子和突出的颗粒剔除,

尽量剔成喇叭口,外边大些,然后用清水冲洗干净湿透,再用高

一级的豆石混凝土捣实,加强养护。

〈5〉缺棱掉角

原因分析:a成品保护措施不得力。由于外界原因和组塔施工未对基础采取保护措施。

b拆模时方法不正确,野蛮施工。

c拆模时没有对混凝土进行很好的保护,站在混凝土边缘进行施

工,人为地造成缺棱掉角现象的发生。

预防措施:a基础拆模后及时回填,使基础表面不外露。铁塔组立施工避免塔料与基础承台直接接触。

b混凝土浇制完毕后,及时清除模板边缘多余的混凝土,使模板下平面与下层混凝土的上平面相平,便于模板的拆除。

c混凝土达到拆模强度时,禁止以混凝土的上棱角为支点翘模板。

d拆模施工时避免踩踏混凝土的棱角。

治理方法:缺棱掉角很小时,可将该处用钢丝刷刷净,清水冲洗充分湿润后,用1︰2或1︰2.5的水泥砂浆抹补齐正。对于较大的掉角,可将不

实的混凝土和凸出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿透,然后支

模,用比原混凝土高一级的豆实混凝土补好、捣实,并认真养护。

图 一 基础工程质量通病工序控制点

混凝土拆模强度达到2.5Mpa

组塔作业保护好砼棱角和表面不受破坏

拆模方法正确,防止撬棍将砼棱角破坏 箍筋接头 同位置

加强施工人员的岗位责任心

模板支顶

钢筋绑扎

顶木支顶位置合理,模板侧高于坑壁侧 模板支顶完毕应横平竖直 模板表面光洁平整,焊接牢固 合理选择模板抱箍安装位置且连接牢固 基础外形 不美观

蜂 窝

混凝土配合比准确

控制混凝土搅拌时间,确保混凝土和易性 混凝土投料正确,防止出现离析现象

混凝土按要求分层捣固密实 基础 浇制

麻 面

模板表面应光洁平整,无杂物 模板连接无缝隙,角模连接紧密 脱模剂涂刷均匀 混凝土搅拌均匀

按技术要求振捣混凝土

缺棱掉角

成品保护

三、铁塔组立、接地工程质量通病及防治措施

铁塔组立和接地工程质量通病发生的点比较多,处理起来比较浪费工时,对总体工程的施工质量影响比较大,减少质量通病的发生可以节省工时,减少施工安全隐患,提高施工的经济效益,施工人员从思想上应引起高度重视。1、铁塔组立、接地工程质量通病工序控制点:(见图二)

〈1〉镀锌层脱落。

控制点:(1)塔材运输、装卸车;

(2)塔材吊装

〈2〉螺栓与塔材连接不紧密。

控制点:(1)塔材眼距的加工质量和螺栓的加工质量;

(2)塔材组装。

〈3〉螺母反装。

控制点:(1)技术交底明确螺母的安装方向;

(2)螺栓安装。

〈4〉同一位置螺栓规格不一致。

控制点:熟悉图纸,根据螺栓穿过铁的厚度正确选用螺栓规格。

〈5〉防松圈安装不紧

控制点:使用活动扳手安装防松圈。

〈6〉防盗销钉外露过长。

控制点:(1)技术交底明确防盗销钉安装工艺要求;

(2)防盗销钉安装。

〈7〉接地引下线制弯不美观。

控制点:使用专用工具进行接地引下线的制弯操作。

〈8〉接地引下线个别点的埋深不符和设计要求。

控制点:(1)接地沟深度符合设计要求;

(2)接地引下线的埋设。

2、铁塔组立、接地工程质量通病产生的原因分析与防治:

〈1〉塔材锌层脱落。

原因分析:a塔材在运输、装卸车、搬运过程中没有采取保护措施,塔材之间相互碰撞或撞击山石造成锌层脱落和塔材表面划伤;

b塔材在起吊过程中相互碰撞,造成塔材表面出现碰伤;

c吊点位置没有绑扎隔离物,造成锌层磨损。

防治措施:a塔材在运输当中应采取防止塔材滑动措施,尽可能的采取整捆运输,装卸车应采用吊车整捆装卸或拆捆单块塔料卸车,拆捆

卸车时禁止塔料相互砸碰;

b塔料在小运途中禁止拖地滑行;

c塔料在起吊过程中应采取有效的控制措施,防止塔料相互碰撞;

d使用吊装带吊装塔材。

治理方法:a对于变形铁进行修复并采取防腐措施,无法修复的变形铁进行更换;

b锌层脱落的部位采取防腐措施。

〈2〉接头铁处螺栓与塔材接触不紧密,螺栓尾部与塔材存在间隙原因分析:a由于接头铁处螺栓需要穿过两层铁或三层铁,塔料加工的每层铁眼距有可能存在一定的加工误差,螺栓无法垂直穿过主铁;

b螺栓没有紧固进行下一段塔材的组装;

c螺栓存在质量问题。

防治措施:a穿螺栓前检查每层铁的眼距是否符合要求,穿螺栓前如果发现每层铁的眼距边缘没有对齐,错开部分在不超过3mm时可以将每

层铁眼距的边缘用圆锉锉齐,如果需要锉下去的部分超过3mm

时应将不合格的塔料拆除更换,待每层铁眼距的边缘对齐时穿上

螺栓并加以紧固;

b及时对组装完的塔材进行螺栓紧固,螺栓紧固完毕后进行下一段

塔材的组装;

c使用前检查螺栓的质量,挑除不合格的螺栓。

治理方法:拆除安装不合格的螺栓,将各层铁的螺栓孔处理正、齐,采取防腐处理完毕后安装螺栓并紧固。

〈3〉螺母反装,螺母的导角侧靠近塔材侧安装。

原因分析:螺栓安装时没有注意螺母的安装方向,是麻痹思想造成的。

防治措施:a加强施工人员技术、工艺质量培训,使施工人员明确技术要求和工艺要求。

b落实岗位责任制,加强工程质量奖惩制度的落实工作。

治理方法:更正安装错误的螺母。

〈4〉螺栓规格使用不一致:相同位置的螺栓使用规格不一致,螺栓的外露扣长度不相同。

原因分析:a施工人员不熟悉图纸,没有按图纸安装螺栓;

b施工人员技术水平低,不明确技术要求。

预防措施:a加强施工人员的技术培训和岗位培训,能熟练看懂图纸,明确设计要求;

b开展质量竞赛活动,树立精品意识,使施工质量一次成优。

治理方法:落实岗位责任制,将安装错误的螺栓更正。

〈5〉防松圈安装不紧,防松圈没有与螺母紧密接触,用手可轻松拆除,起不到防止螺母自卸功能。

原因分析:安装人员责任心不强,没有使用活动扳手将防松圈紧固。

防治措施:加强岗位责任制的落实工作,增强施工人员的岗位责任心。

治理方法:用活动板手将没有紧固的防松圈紧固。

〈6〉接地引下线制弯不美观。接地引下线不顺直,弧线不美观。

原因分析:a没有使用专用工具进行接地制弯工作;

b接地引下线制弯前没有进行调直。

防治措施:a使用专用工具进行接地制弯操作;

b制弯前将接地引下线调直。

治理方法:使用专用工具按要求将接地引下线制作美观。

〈7〉接地引下线靠近基础台附近埋深不符和设计要求。

原因分析:a对接地施工质量从思想上不够重视;

b对接地外露部分的预留量过短或过长,制弯安装时将接地引下

线上提或过长部分没有深埋处理,造成接地线浅埋;

防治措施:a加强施工管理,落实岗位责任制,确保接地埋深“点点”符合设计要求;

b准确计算接地引下线外露长度,施工时按技术要求预留接地引下线长度;

c接地制弯时将靠近基础承台附近的接地线开挖,制弯完毕后调整接地线与基础承台的相对位置来保证接地引下线的安装。

治理方法:调整接地线的埋设位置,确保接地线各点的埋深和接地引下线的正确安装。

图二 铁塔组立、接地工程质量通病工序控制点

使用专用工具进行接地制弯 塔料运输 塔材安装

塔材划伤

吊装塔材时防止钢丝绳磨伤塔材

塔料小运时禁止拖地滑行磨损塔材 防止塔材互相碰撞造成锌层脱落和塔材划伤

塔材碰伤

使用软质吊具起吊塔材 起吊塔材时采取控制措施,防止塔材互相碰撞造成锌层脱落和塔材划伤

螺栓安装

螺栓与塔材之间存在间隙

提高塔材眼距加工质量 紧固完毕一段铁塔的螺栓后进行下一段塔材的组装 选用质量合格的螺栓

螺母反装 加大检查力度,提高施工人员的质量责任心

螺栓规格不一

按照图纸要求使用螺栓

安装螺栓时考虑螺栓穿过铁的厚度 提高施工人员的岗位责任心,保证自己的施工质量

防盗螺母安装 用活动扳手紧固防盗螺母

提高施工人员责任心

接地安装 接地埋深个个点都应符合设计要求 接地连接螺栓规格符合要求

四、导地线架设工程质量通病及防治措施

导地线架设工程的施工质量直接影响到线路运行的稳定性、安全性和经济性,所以高质量的完成此分部工程对线路的长期稳定运行具有不可忽视的重要作用,可以充分体现施工队伍的技术水平和技术素质。减少质量通病的发生能够提高企业的形象,增加企业在电力施工市场中的竞争力。因此要求施工人员在施工过程中提高认识,严把质量关,减少质量通病的发生。

1、导地线架设工程质量通病工序控制点:(见图三)

〈1〉导线磨伤。

控制点:(1)导地线展放;

(2)锚线;

(3)附件安装。

〈2〉压接管管口导线松股。

控制点:导地线压接方法。

〈3〉铝包带缠绕方向错误和缠绕不紧密。

控制点:铝包带缠绕方法。

〈4〉开(闭)口销钉安装不全或开口角度不符合要求。

控制点:(1)提高施工人员质量意识,增强岗位责任心;

(2)开口销安装。

〈5〉绝缘子碗口方向不正,绝缘子串偏移超差。

控制点:(1)附件安装完毕后调整碗口方向;

(2)线夹安装点划印准确。

〈6〉金具螺栓安装不到位和螺母内侧露扣。

控制点:金具螺栓的安装质量。

〈7〉防振锤安装不正。

控制点:防振锤安装。

2、导地线架设工程质量通病产生的原因分析与防治:

〈1〉导线磨伤,在导线的表面出现毛刺或划痕。

原因分析:a导线在展放过程中没有与地面或跨越架脱离;

b锚线绳与导现相磨;

c导线鞭击;

d附件安装时工器具与导线相磨。

防治措施:a合理选择牵、张场地,准确计算导线的牵、张力,在导线不能脱离的地面和跨越架位置采取有效的防磨措施;

b在锚线绳与导现相磨部位加装胶皮护套,避免导线与锚线绳直

接接触;

c锚线时采取不等高的导线排列方式;合理安排施工进度,导线展防完毕后及时进行紧线和附件,缩短导线的锚固时间,降低

导地线鞭击的频率;

d合理布置附件安装工器具,在导线与工器具相磨部位采取有效的防磨措施。

治理方法:用不粗于0#的砂纸将导线毛刺和轻微划痕部位打平;对于比较严重的部位按规范要求处理。

〈2〉压接管管口导线松股,导线外层的铝股之间出现间隙或导线层与层之间出现间隙。

原因分析:a压接前没有检查导线的质量,对于导线松散部位没有绞致紧密;

b压接前没有将压接管管口附近的导线调直。

防治措施:a导地线压接管压接前检查压接管出口附近的导地线绞制质量,将松散的线股修复紧密;

b穿管前将压接管出口附近两米的导线调直。

治理方法:a使用培训合格的压接工进行压接操作;

b将松散的导线修复或割断重接。

〈3〉铝包带安装不符合要求。铝包带的缠绕方向与导线的外层铝股绞制方向不一致;铝包带缠绕不紧密。

原因分析:a施工人员不明确技术要求,不知道铝包带的缠绕方向应与导线外层铝股的缠绕方向相一致;

b施工时质量意识不高,由于施工进度忽略了施工质量。

防治措施:a加强技术交底工作,使参加施工的全体人员明确技术要求和工艺质量要求,杜绝盲目施工。

b开展施工质量互检工作,发现施工方法不当、工作失误时及时提醒对方更正,避免不必要的返工。

治理方法:加强技术培训,开展工序质量互检活动,将缠绕方向错误和缠绕不紧密的铝包带进行更正,使之符合技术要求和工艺要求。〈4〉开口(闭口)销安装不全,开口角度不符合要求。

原因分析:a施工时开口销脱落,没有备件补装,存在把缺陷留给检修人员处理的消极思想;

b缺乏施工质量一次成优的质量意识,存在消极的施工思想。

防治措施:a加强施工质量一次成优的质量意识培训和岗位责任制的落实工作,发扬“保证自己的施工质量,以确保整个工程施工质量”

的工作作风;

b对于无法及时补齐的缺件部位做好记录和交待工作,把缺件的

规格、数量、部位向下道工序的施工人员交待清楚,使缺件及

时补齐。

治理方法:将缺件按设计要求和技术要求进行补齐,开口销开口不符合要求的按技术要求进行开口。

〈5〉绝缘子碗口方向不正、绝缘子串倾斜超出规范要求。

原因分析:a附件安装完毕后没有检查绝缘子的碗口方向;

b绝缘子串倾斜是由于线夹安装位置的划印不准确;

防治措施:a附件安装完毕拆除手扳葫芦前应检查绝缘子的碗口方向,将碗口方向调致统一并符合工艺要求后拆除起重工器具;

b规范划印操作方法,使线夹安装位置准确。

治理方法:将绝缘子碗口方向调正,使之符合工艺要求。调整线夹的安装位置,使绝缘子串竖直。

〈6〉金具螺栓安装不符合要求。金具螺栓安装不到位,螺栓尾部与金具之间存在间隙,螺母内侧露扣;线夹螺栓没有紧固。

原因分析:a施工人员对安装要求不明确,施工技术水平低;

b工作态度不认真,质量责任心不强,缺乏一次成优的质量意识;

防治措施:a加强施工人员的技术培训,明确技术要求,杜绝盲目施工;

b加强质量教育,树立施工质量精品意识,加强岗位责任制的落实工作;

c施工过程中团结协作,开展互检工作,发现问题相互提醒更正,

力争施工质量一次成优,避免不必要的返工返修。

治理方法:金具螺栓紧固到位,螺母紧固。

〈7〉防振锤安装不正,锤头下垂和防振锤不竖直。

原因分析:a施工人员对防振锤的安装要求和工艺要求不明确,盲目施工;

b施工完毕后没有检查防振锤的安装质量,存在由检修人员处理的惰性思想。

防治措施:a加强技术交底工作,使施工人员明确各自施工项目的工艺要求和质量要求;

b树立施工质量一次成优的质量意识,以保证自己的施工质量来

确保工程的施工质量。

治理方法:防振锤安装前进行调直,施工完毕检查施工质量,将防振锤调正。

导地线展放

导线禁止拖地展放或与跨越架磨擦 导线磨伤

压接前修复松股的导线

穿管前调直管口附近的导线

管口松股

防振锤安装 加强施工人员质量教育,提高岗位施工质量

防振锤安装不正 锚线绳与导线接触部位采取保护措施 采用不同张力进行锚线;缩短锚线和附件安装之间的时间间隔 绝缘子安装

附件安装完毕后调正绝缘子碗口方向 碗口方向不正

绝缘子串倾斜

准确标划线夹安装印记

附件安装完毕后检查绝缘子串的偏移

导线磨伤

铝包带缠绕

附件安装

金具螺栓安装

开口销安装

铝包带缠绕方向与导线外 层铝股的绞制方向一致 金具螺栓安装到位,螺母紧固

铝包带与导线缠绕紧密

及时补装丢失的开口销

使用胶皮完好的提线器提升导线

附件安装时防止传递绳与导线相磨

使用专用工具进行线夹螺栓紧固

开口销安装方向和开口角度符合要求 图 三 架线工程质量通病工序控制点

五、加强质量动态管理

建立必要的施工质量动态管理档案,时刻掌握质量动态,加强质量状况的综合统计和分析,针对质量缺陷的多发点和比较普遍的问题及时采取预防措施,减少质量缺陷的发生,不断提高施工质量。

〈1〉施工质量动态管理,见图四施工质量动态管理图

〈2〉施工班组对自检发现的质量缺陷进行归类,对于影响质量的缺陷进行原因分析并制定相应的预控措施。对于无法解决的问题反映到项目部,由项目部技术、质量人员共同研究对策,在切实可行的情况下向施工队推广。〈3〉专检对发生频率比较高的质量缺陷,会同技术人员共同分析问题产生的原因及研究出相应的预控措施。在施工过程中验证措施的实施效果。

〈4〉对于上级单位在验收检查中提出的整改意见,由项目部总工组织有关人员分析问题产生的原因并研究相应的预防措施,由责任部门实施,不断提高项目部的管理水平和施工水平。

〈5〉分部工程完成后要及时总结本工程的质量管理情况,验证预控措施的执行效果,对提高工程质量效果显著的预控措施进行推广,对于效果不显著或施工中出现的新问题进行研究总结,制定出相应的预防措施,并在下一个工程中推广,减少质量通病的发生,不断提高施工质量。

图四施工质量动态管理图施工中应用

推广效果显著

的预防措施

提高施工质量

施工队发现质量缺陷分析产生原因,制定预防措施

施工队无法解决的问题

专检发现质量缺陷项目部组织有关人员进行原因分析,制定相应的预防措施

监理或上级单位提出的整改意见

预防措施

效果不明显

效果验证

15

建筑工程施工质量通病防治方案和施工措施

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、预防质量通病的施工技术措施 (2) (一)、墙体质量通病防治技术措施 (3) (二)、钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治施工措施 (4) (三)、楼地面质量通病防治技术措施 (6) (四)、外墙质量通病防治技术措施 (7) (五)、门窗质量通病防治技术措施 (8) (六)、屋面质量通病防治技术措施 (9) (七)、楼梯、栏杆、台阶质量通病防治技术措施 (10) (八)、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治技术措施 (11) (九)、电缆沟及盖板质量通病防治技术措施 (12) (十)、道路及散水质量通病防治技术措施 (13) (十一)、站区围墙质量通病防治技术措施 (14)

XXXXXXX土建工程 房屋工程质量通病防治方案和施工措施 一、编制目的 质量通病量大面广,危害较大,消除和防治质量通病是提高工程质量的重要环节,也是工程质量创优的重要措施之一。为保证工程质量,防止出现屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量通病,特编制此方案。 二、编制依据 《建筑施工验收规范》 《110kV-1000kV变电(换流站)土建工程施工质量验收与评定规程》 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 三、预防质量通病的施工技术措施 产生质量通病的原因虽多,涉及面虽广,但究其主要原因是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第一”的观念,认真遵守施工程序和操作规程及强制性条文有关规定,认真贯彻质量责任制,认真总结质量通病的经验教训,采取有效的预防措施,要解决质量通病是完全可能的。 同时必须加强对施工过程中的质量控制,严格工序质量,将工程质量通病和不足之处消除在分项工序中。工序验收按班组自检、班组负责人(观察、翻样)复检、专职质量员核验的三检程序。一道工序未经验收合格,不得进入下道工序施工。质量员还应通过抽检等实测实量的手段,把发现不符合质量要求的地方及时加以纠正和更改。同时加强技术复核、隐蔽工程验收等过程验收,分项工程施工完毕后,由单位工程负责人组织有关工程技术人员,按照验评标准进行评定,专职质量员负责质量核定。 1、制订消除质量通病的规划,综合分析这些通病产生的原因,采取什么措施治理较适宜。 2、通过图纸会审,方案优化,消除由设计欠周出现的工程质量通病。属于设计方面的原因,则通过改进设计来治理。 3、提高施工人员素质,改进操作方法和施工工艺,认真按规范、规程及设计要求组织施工,对易产生质量通病的部位及工序设置质量控制点。

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

质量通病防治措施方案.

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治专项措施方案 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 2013年7月

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治措施方案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 编制日期: 2013年7月16日 第一章工程概况 本道路工程设计起点K0+020,接现状迎宾大道南延线车道边缘线,设计终点K3+200,位于锦江桥附近。道路全长3200米,红线宽度40米,道路两侧各有一定宽度的规划绿地,道路北侧规划绿地为15米,道路南侧规划绿地为30米。 道路沿线共有六处交叉口(含起点与迎宾大道南延线线交叉口),第一处交叉口为起点处天保大道与迎宾大道平交口,天保大道顺接现状迎宾大道南延线车道边缘线;第二处交叉口为天保大道与规划道路平交;第三处交叉口为天保大道与元华路底层道路平交;第四处交叉口为天保大道与规划道路平交,第五处交叉口为天保大道与赛事中心连接线平交;第六处交叉口为天保大道与站华路平交。与元华路相交路口,元华路40米红线范围由元华路实施,元华路红线范围外由本道路实施;与站华路相交路口已由站华路实施。其余路口由本道路设施。 本项目位于双流县华阳区,处于天府新区的核心地带,作为与元华路、红星路南延线、正公路同期开工的天府新区第一批重点项目,建设意义非常重大。不仅可以在区域交通中起到连通“三纵”的作用,同时可带动周边区域地块的招商引资、开发建设。本道路规划红线宽

40米,北侧规划绿地为15米宽,南侧规划绿地为30米宽。横断面布置要素及尺寸如下: 其中车行道路面具体划分为: 32米=0.25米路缘带+4.5米非机动车道+(3.75+3.75+3.5)米机动车道+0.5米中央双黄线+(3.5+3.75+3.75)米机动车道+4.5米非机动车道+0.25米路缘带。 车道横坡度为1.5%向外侧,人行道横坡度为2%向内侧,均采用单折线型式;人行道路缘石外露高度22cm。 路面设计标高线为道路中线。 设计标准: (1)道路等级:城市主干路; (2)计算行车速度:60km/h;

建筑工程质量通病防治措施范本

整体解决方案系列 建筑工程质量通病防治措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39935建筑工程质量通病防治措施Common quality control measures for construction projects 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错

位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。 f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。

质量通病预防措施及整改措施

昆明呈贡信息产业园区151号一期、153号二期、1号地块1-1号、1-2号、1-3号市政道路建设项目 质量通病预防措施 及整改措施 编写人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期: 中铁六局集团有限公司昆明呈贡信息产业园区 五条市政道路工程项目部 二零一六年六月

昆明呈贡信息产业园151号一期、153号二期、1号地块1-1、1-2、1-3号市政道路建设工程质量通病预防措施及整改措施 一、土方工程 1、质量通病 (1)边坡塌方: 现象:在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑坡现象。 原因分析:采用机械整平,未遵循由上而下分层开挖的顺序,坡度过陡或将坡脚破坏,使边坡失稳,造成塌方或流坡。 在有地表水、地下水作用的地段开挖边坡,未采取有效的降、排水措施,地表滞水或地下水侵入坡体内,使土的粘聚力下降,坡脚被冲蚀掏空,边坡在重力作用下失稳而引起塌方。 软土地段,在边坡顶部大量堆土或堆放建筑材料,或行驶施工机械设备、运输车辆。 (2)橡皮土(弹簧土) 现象:填土碾压后,基土发生颤动,碾压处下陷,四周鼓起,形成软塑状态,而体积并没有压缩,人踩上去有一种颤动的感觉。在人工夯土地基内,成片出现这种橡皮土(又称弹簧土),将使地基的承载力降低,变形加大,地基长时间不能得到稳定。 原因分析:土夹石填筑时,由于原状土被扰动,颗粒之间的毛细孔遭到破坏,水分不易渗透和散发。当施工时气温较高,对其进行夯击或碾压。表面形成一层硬壳,更加阻止了水分的渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。这种土埋藏越深,水分散发越慢,长时间不易消失。 (3)路基下沉 现象及原因分析:填筑过程中,由于填筑厚度、含水率及碾压不到位,产生下沉。 2、预防措施: (1)边坡塌方: 在斜坡地段开挖边坡时应遵循由上而下,分层开挖的顺序,合理放坡,不要过陡,同时避免切割坡脚,以防导致边坡失稳而造成塌方。 在有地表滞水或地下水作用的地段,应做好排、降水措施,以拦截地表滞水和地下水,避免冲刷坡面和掏空坡脚,防止坡体失稳。特别在软土地段开挖边坡,应降低地下水位,防止坡体发生侧移。 施工中避免在坡顶堆土和存放建筑材料,并避免行驶机械设备和车辆振动,以减轻坡体负担,防止塌方。 (2)橡皮土(弹簧土): 夯(压)实填土时,适当控制填土的含水量,土的最优含水量可通过灌砂法试验确定; 将橡皮土翻松、晾晒、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。

质量通病防治施工措施

住宅工程质量通病防治方案和施工措施 工程名称:华铭商城二期 施工单位:栖霞市恒祥建筑安装工程 建设单位:栖霞市华铭房地产开发 监理单位:居安工程项目管理

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工技术措施 (一)墙体裂缝防治的技术措施 (二)钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施(三)楼地面渗漏防治的技术措施 (四)外墙渗漏防治的技术措施 (五)外墙外保温工程质量通病的治理措施(六)门窗渗漏防治的技术措施 (七)屋面渗漏防治的技术措施 (八)水暖消防安装工程质量通病的治理措施(九)电气工程质量通病的治理措施 (十)避雷工程质量通病的质量措施 (十一)室标高和几何尺寸控制措施 四、施工管理措施 (一)质量管理措施 (二)技术保证措施

一、编制依据 施工图纸、《市住宅工程质量通病防治办法》、建筑工程质量验收规(地基与基础、砌体、混凝土结构、屋面、楼地面、装饰装修、给排水与采暖、电气工程) 二、工程概况: 本工程为一框架结构住宅楼,地上六层,建筑檐高21.36m,基础为钢筋混凝土独立基础,砌体为加气混凝土砌块填充墙,屋面为平瓦屋面,外墙为水泥砂浆压光,外刷乳胶漆。 三、施工技术措施 (一)墙体裂缝防治的技术措施 1 砌筑砂浆采用中粗砂,洁净过筛。水泥采用普通硅酸盐水泥,并按规定进行检测。 2 各种砌块使用前应做检测,不合格的产品不得用于工程中。 3 粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期必须大于28天,上墙含水率为5%~8%。 4 填充墙砌至接近梁底、板底时,留有一定的空隙(240mm墙为126mm,120mm墙为234mm),斜砌砖砌筑与水平方向成60°夹角,待填充墙砌筑完7天后,使用皮锤补砌挤紧,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。

(完整版)质量通病防治措施方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制目标及原则 (3) 四、最常见的质量通病 (4) 五、质量通病的原因分析及防治措施 (5)

一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况: 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施。

建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果,这些质量通病主要表现为:外墙面渗水;外门窗周围渗水;屋面渗水;卫生间、厨房间渗漏;管道接口渗漏;地面、顶棚空鼓;楼地面、墙面裂缝;下水道堵塞等。 3.2、质量通病防治基本原则 1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不必要的变更的治理行为。在管理上,要加强施工组织,完善各项制度,落实质量责任,推广标准化、精细化施工管理;在技术上,要加强技术创新,鼓励研发、推广和采用新技术、新材料,完善工艺流程和标准,严格执行强制性标准。 2、质量通病的治理要和精细化管理相结合,治理工作注重从小、从细抓起。治理质量通病的过程就是一个精细化管理的过程,要注重抓好工程质量的细小部位,施工管理的细小措施,施工工艺的细小环节。 3、质量通病的治理要加强协作,各负其责。在治理过程中,要通过治理责任这个纽带,建立治理沟通、协作机制,形成合力,共同发挥作用。 4、质量通病的治理要预先制定专项治理措施,找准病因,对症下药,做到事半功倍。质量通病是长期形成的痼疾,治理活动不可能一蹴而就、立竿见影,要根据工程实际情况,突出重点、重点突破,带动全面。 5、质量通病治理活动要在明确责任的基础上,充分发挥一线人员的智慧,要防止质量通病的治理要求、治理措施和一线人员不见面的情况,要让一线工程人员了解质量通病的名称、危害、产生原因和表现形式,掌握治理的措施和施工工艺关键环节,把治理的直接责任落实到一线,调动一线人员的积极性。 3.3、工程质量通病治理工作领导小组: 组长:唐新(项目经理) 副组长:黄礼辉(项目副经理)、张曼维(项目技术总工) 成员:王双(质检员)、各栋号施工员、劳务班组负责人 四、最常见的质量通病: 4.1基础不均匀下沉,墙身开裂; 4.2现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋; 4.3现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌; 4.4砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证; 4.5屋面、厨房渗水、漏水; 4.6墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整; 4.7地面及楼面起砂、起壳、开裂; 4.8门窗变形,缝隙过大,密封不严;

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 “百年大计,质量第一”说明了工程质量之重要性,确保工程质量是建设工程永恒的主题。 在建设工程施工中产生了大量的质量问题,这些质量问题具有常见性,多发性以及难以彻底根治性,被业内称之为建筑工程质量通病,长期困扰着工程建设各相关单位,已引起政府相关管理部门的高度重视。 此次质检站开展此项工作,对我们的管理工作提出了更高的要求。因此,为树立公司信誉,根据本公司内部多年对质量通病治理经验,根据本项目特点制定出如下防治措施: 分项工程质量通病防治措施 1、模板工程质量通病防治措施 1、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 2、梁模板 ?通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆模困难。 ?防治措施:支模时遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般略为缩短;梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将 梁模钉固。梁底模板按规定起拱;砼浇筑前,模板应充分用水浇透。 3、墙柱模板 通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、砼不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 防治措施: ?根据规定的柱箍间距要求钉牢固;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周 斜撑要牢固。 ?在浇筑楼层砼前,沿四周及筒体内侧@0.5~1M设置预埋锁筋,距砼水平面约10-20㎝,用于加固侧模,防止砼在楼层水平施工缝处

错台。 ?3)在浇完砼之前,将柱底、墙底模板与砼基层之间的缝隙用水泥砂浆填密实,在浇完砼之前先铺一层水泥砂浆50~100㎜,便于接浆。 ?4)侧模拆除时间不能太早,派专人先用小锤敲击柱身或墙身,一旦有空鼓声,表示砼面与模板已脱离,方可拆模。 4、板模板 ?通病现象:板中部下挠,板底砼面不平。 ?防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅用料要有足够的强度和刚度,木方规格务必一致,60×90,间距≤150㎜,搁栅面要平整;支顶 要符合规定的保证项目要求;板模按规定起拱。 2、钢筋工程质量通病预防措施 1、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 1、在立框架柱、剪力墙模板支撑系统前,宜在现浇混凝土楼面上预埋Ф12的钢筋头或Ф48的短钢管作为支点,间距不大于1M,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。 2、图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱、墙筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。 3、在梁柱节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,在将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱、墙高临时绑扎间距不大于300的箍筋或水平筋2~3道,确保节点处柱、墙筋在浇筑时不会发生偏位。 4、加强砼现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,严禁将整管或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,应先将砼卸在盘板上。再均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。 5、在进行竖向钢筋的搭接、焊接或机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的托筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱、墙的钢筋,绑扎箍筋,即安全,又能保证竖向筋骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效。

常见质量通病防治措施

常见质量通病防治 措施

目录 第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 (1) 第二节质量通病防治的步骤 (1) 第三节质量通病防治措施 (3) 第二章建筑工程主要质量通病防治措施 第一节工程质量预控保证措施 (5) 第二节主要分部分项工程质量控制措施方案 (6) 施工质量验收单 (24)

第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的,普遍存在的一些工程质量问题,由于量大面广,因此是对工程质量影响较大的质量问题,是我们施工质量管理中应控制的重要方面。质量通病是现场质量管理中的重点,从孤立地看其形成的质量问题好象不严重,但实际上因其在施工全过程发生的面广(各专业施工都存在有不同程度的质量通病)、频次高(不断地消除又不断地发生,有的是重复发生),可能发生在工程的任何部位,因此其造成的危害是很大的,降低了工程局部质量及影响了工程总体质量。消除已产生的质量问题需要时间,某部位或工序的质量问题可能会对后续工序的施工工期造成影响,因此影响了工期。 治理质量通病,使其发生被控制在最低程度,关键在于治理目标明确(即在分析各类质量通病对工程质量和企业形象影响程度的基础上,在分析自身薄弱环节的基础上明确要重点防治和加强防范的是哪些质量问题),防治措施可行及落实,监督人员落实及职责落实,同时还必须奖罚落实,治理质量通病,重点抓

“预防、控制”和“奖罚”,工程施工过程中,与质量有关的各项目部及施工人员认真按要求去做了,则通病的防治就会取得较好效果。 第二节质量通病防治的步骤 建立施工现场质量管理体系,并确保其真正的有效运行,有效运行的质量管理体系,能够确保产品质量和服务质量达到顾客满意。 从当前公司的现场(项目上)质量体系运行情况看,在管理上比前几年的确有了提高,全体项目部施工员和施工班组的认识也有了改变。 因此建立质量管理体系并有效地运行是工程质量和防治通病的基本保证。 (一)项目质量目标分解及落实质量责任 质量目标首先是制定项目质量目标,并层层分解到各分项工程和各最小作业单位,明确目标,确定每个单位,每个人的质量责任,是质量控制的基本要素。有目标无责任,有责任无目标,都会使质量失控,因此,这是预控措施的组成部分,也是质量通病防治的预控措施之一。操作人员有了质量责任,明确了工序质量要求,操作就会规范一些,精细一些,就能够减少质量通病及质量问题的发生,在上述质量目标分解的基础上,下一步就是制定质量通病的治理目标及其分解。 (二)质量通病治理目标的确定及分解

质量通病防治措施方案(最完整)

恩施州怡嘉苑经济适用住房小区工程 工程质量通病防治措施方案 编制单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 编制组人员:

审核单位: 编制日期:二0一0年十一月三日 目录 一、施工概况··2 1.1.工程项目名称和参建单位名称··2 1.2.工程概况及说明··2 二、质量通病防治保证管理体系·3 三、编制依据··4 四、防质量通病实施目标·5 五、工程质量通病各项防治措施方案·5 (一)外墙渗漏防治措施··5 (二)变形缝渗漏防治措施··13 (三)钢筋混凝土现浇楼板开裂控制与防治措施··16 (四)墙体裂缝控制与防治技术措施··26 (五)给排水工程质量通病防治技术措施··32 (六)电气工程质量通病防治方案··37 (七)室内标高与几何尺寸控制质量通病防治方案··41 (八)屋面渗漏防治措施··43 (九)楼地面渗漏防治措施··50 六、质量通病防治管理措施·54

一、工程概况 1.1.工程项目名称和参建单位名称 项目名称:恩施州经济适用住房小区工程 建设单位:恩施州蓝盾城市综合开发有限责任公司 监理单位:恩施州同欣监理有限公司 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 设计单位:北京威斯顿建筑设计有限公司 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 勘察单位:中南勘察设计院 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 参建单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 1.2.工程概况及说明 恩施怡嘉苑经济适用住房小区工程位于恩施市学院二巷,地势平坦。整个小区包括有5幢建筑物,拟建小区规划总用地面积约15161.70㎡,其中建筑总占地面积约为3200.00㎡,总建筑面积约为59100.00㎡,地下面积约3500㎡。

建筑质量通病防治措施

砌体裂缝防治的技术措施 一、砖在砌筑前必须提前浇水湿润(除冬季施工有规定外),确保在砌筑时含水率达到10~15%。 二、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用细砂和混合砂。 三、砌体应灰缝饱满密实、组砌方法正确、接槎规范、拉接筋敷设符合要求。 四、砌筑砂浆应随拌随用,严禁在砌筑现场加水二次拌制。 五、填充墙应分二次砌筑(即在1.4m处、1.4m以上分二次砌筑,应留置不少于5~7天的间歇期)。填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有3~8cm的空隙,用细石混凝土加膨胀剂塞实,若采取梳砖补砌时,对双侧竖缝应用1:3水泥砂浆嵌填密实,填塞、补砌宜在结构验收后进行。 六、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 七、砌体结构砌筑完成后宜30d后再抹灰,并不得少于20d。 八、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 九、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 十、在顶层墙体窗台标高处加设混凝土现浇带、埋设通长拉结筋。 十一、填充墙与框架柱交接处,应用20mm*20mm木条预先留缝,在加贴网片前取出木条浇水湿润,干燥后再用1:3膨胀水泥砂浆嵌实。十二、当洞口上至梁底距离小于200mm时过梁应与梁整浇。 十三、上料口、过人洞封堵时顶端应采用细石混凝土加膨胀剂填实。十四、严禁在承重砌体上开凿横槽;严禁在已砌筑完成的门垛、窗

间墙上开凿线管槽和接线盒孔洞,如设计上有布置的,必须在砌筑时预埋或留置孔槽。在砌体上开槽时应采用机械切割;管道埋设完毕后,回填应采用适当材料,填封密实牢固,抹灰层应设置金属网。 十五、配电箱预留洞上的过梁,应在其线管穿越的位置预留孔槽,不得事后打凿。消防箱、配电箱、开关箱等背面的抹灰层应采用防止开裂的措施。 十六、冬季施工的外墙除应符合相关规范要求外,还应满足以下要求: 1、砌筑工程的冬期施工应优先选用外加剂法,且宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。围护外墙不宜冬期施工,如因特殊情况,应有相应保温措施。 2、拌合砂浆应采用两步投料法,水温不得超过80o C(一般40 o C 为宜),砂浆出罐温度不得超过40 o C,使用温度不应低于5 o C。 3、拌制砂浆用砂不得含有冰块和大于10mm的冻结块;砌筑时不准随意往砂浆内加热水,砂浆应随拌随用,不应积存,以免冻结降低砌体强度。 4、砖在砌筑前,应清除冰霜,遇水浸泡后受冻的砖不能使用;砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制,石灰膏应防止受冻,如遭冻结,应经融化后,方可使用,拌制砂浆用的砂,不得含有冰块。 5、砌筑工程施工时,砂浆稠度应适当加大,一般可控制在约10~12cm,视气温和日照情况,砌体用砖块可少量浇水湿润,浇水不宜过多,且随浇随用,砖表面不得有游离水。在气温低于、等于0 o C 条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。砌筑时应注意砌体

常见质量通病及防治措施

常见质量通病及防治措施 在房屋装修中,因其工序多且复杂,多为手工操作,会出现很多质量通病,如厨卫渗漏、瓷砖脱落、饰面板开裂、墙面开裂、漆面效果不佳等,这些质量通病的存在不但会影响美观,而且会给房屋结构带来质量隐患,是一个不容忽视的质量问题。现结合本地多个装饰装修公司装修施工管理经验,浅谈一下装修工程的质量通病及其预防措施。 一、有防水要求的部位渗漏 (一)原因分析 1、装修时,因施工处理不当,破坏了原有楼地面的防水层,装修后出现楼地面渗漏现象; 2、施工中选用的防水材料不恰当,不按规范要求选料,排水坡度处理不恰当; 3、在厕所、厨房内,随意改动上下水管道、电气线路,剔除原用水设备等,导致排水不畅、管道穿楼板处渗漏水的现象。

(二)处理措施 1、地面砖破损、空鼓和接缝处渗漏的,应先将损坏的面砖拆除,对基层进行防水处理后,再采用聚合物水泥防水砂浆将面砖满浆粘贴牢固并勾缝严密。 2、墙面防水层破损渗漏的,应采用涂布防水涂料或抹压聚合物水泥防水砂浆进行处理;地面防水层破损渗漏的,应采用涂布防水涂料,且管根、地漏等部位应进行密封防水处理,修缮后,排水应顺畅;地面与墙面交接处防水层破损渗漏的,宜在缝隙处嵌填密封材料,并涂布防水涂料。 3、穿墙(地)管根渗漏的,宜嵌填密封材料,并涂布防水涂料。 二、抹灰层面出现空鼓、裂缝,阴阳角不垂直、不方正,装饰灰线不牢固、开裂、变形 (一)原因分析 1、基层清理不干净或处理不当;砖墙面浇水不透,抹灰砂

浆过快失水; 2、砂浆原材料及配比选用不当; 3、基层偏差较大,一次抹灰过厚,干缩率较大; 4、抹灰前没有事先按规矩找方、挂线、做灰饼和冲筋、冲筋用材强度较低或冲筋后过早进行抹面施工;冲筋离阴阳角距离较远,影响了阴阳角的方正。 (二)处理措施 1、须认真做好抹灰前的基层处理; 2、抹灰前墙面应先浇水,砖墙基层一般浇水两遍;加气混凝土表面应提前两天浇水;混凝土墙吸水率低,浇水可少些; 3、主体施工时宜建立质量控制点,严格控制墙面的垂直和平整; 4、抹灰前应按规矩找方、横线找平,竖线吊直,弹出准线和墙裙(或踢脚板)线;检查墙面平整度和垂直度,决定抹灰厚度。

常见质量通病防治措施

目录 第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 (1) 第二节质量通病防治的步骤 (1) 第三节质量通病防治措施 (3) 第二章建筑工程主要质量通病防治措施 第一节工程质量预控保证措施 (5) 第二节主要分部分项工程质量控制措施方案 (6) 施工质量验收单 (24)

第一章建立质量管理体系及防治步骤 第一节概述 建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的,普遍存在的一些工程质量问题,由于量大面广,因此是对工程质量影响较大的质量问题,是我们施工质量管理中应控制的重要方面。质量通病是现场质量管理中的重点,从孤立地看其形成的质量问题好象不严重,但实际上因其在施工全过程发生的面广(各专业施工都存在有不同程度的质量通病)、频次高(不断地消除又不断地发生,有的是重复发生),可能发生在工程的任何部位,因此其造成的危害是很大的,降低了工程局部质量及影响了工程总体质量。消除已产生的质量问题需要时间,某部位或工序的质量问题可能会对后续工序的施工工期造成影响,因此影响了工期。 治理质量通病,使其发生被控制在最低程度,关键在于治理目标明确(即在分析各类质量通病对工程质量和企业形象影响程度的基础上,在分析自身薄弱环节的基础上明确要重点防治和加强防范的是哪些质量问题),防治措施可行及落实,监督人员落实及职责落实,同时还必须奖罚落实,治理质量通病,重点抓“预防、控制”和“奖罚”,工程施工过程中,与质量有关的各项目部及施工人员认真按要求去做了,则通病的防治就会取得较好效果。 第二节质量通病防治的步骤 建立施工现场质量管理体系,并确保其真正的有效运行,有效运行的质量管理体系,可以确保产品质量和服务质量达到顾客满意。 从目前公司的现场(项目上)质量体系运行情况看,在管理上比前几年的确有了提高,全体项目部施工员和施工班组的认识也有了改变。

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。

f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。 ②地下室底板及墙体的防裂是本工程的关键,为保证地下室不裂,除在浇捣工艺上按前面所述施工方法进行,重点加强对砼的养护,具体为: a.底板施工完7天内专门覆盖塑料薄膜进行保水养护,上部施工暂停,7天扣进行淋水养护,保证砼表面湿润。 b.外墙在未拆模之前,在模板外侧淋水,保证模板内侧的水分不过早蒸发,拆模后挂麻袋养护14天。 ③消除质量通病措施有: a.浇筑时应认真振捣、严防漏振。 b.施工缝处夹有木屑、水泥浆块等杂物应消除干净。 c.模板安装完后应测量板面标高,并做板厚的控制点。 d.为防楼板裂缝,主体结构工程应备有足够模板供周转使用。 e.预埋塑料管如有两根塑料管重叠处应适当加筋,以防因塑料管与砼握裹力差而产生板裂缝。 f.悬挑构件砼应在强度达到100%之后方可拆模。 g.负筋采用马凳进行架设,砼浇筑时,派专人护筋,避免负筋踩坏而降低作用。 h.严格控制砼的质量和振捣时间,防止离析现象。 i.砼楼板采用麻袋覆盖养护,养护时间不得少于7昼夜。 4、砖砌体工程: ①常见的质量通病有:砖的规格尺寸差;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放;砖拱砌筑不规矩等。 ②消除质量通病措施有:

常见质量通病防治措施

常见质量通病防治措施 一、砼工程质量通病防治措施 砼工程质量通病及防治措施 (1)蜂窝(砼结构局部出现疏松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿) ①产生原因: a.砼配合比不当或砂、石子、水泥材料加水计量不准,造成砂浆少、石子多; b. 砼搅拌时间不够,未拌和均匀,和易性差,振捣不密实; c.下料不当或下料过高,未设串筒使石子集中,造成石子砂浆离析; d.砼未分层下料,振捣不密实,或漏振,或振捣时间不够; e.模板缝隙未堵严,水泥浆流失; f.钢筋较密,使石子料径过大或坍落度过小; g.基础、柱、墙根部末稍加间歇就继续灌上层砼。 ②防治措施 认真设计、严格控制砼的配合比,经常检查,做到计量准确;砼搅拌均匀,坍落度适合;砼下料高度超过2m应设串筒或溜槽;浇灌应分层下料,分层捣固,防止漏振;模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1—1.5h,沉实后再浇上部砼,避免出现“烂脖子”。 (2)麻面(砼局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点、形成粗糙面,但无钢筋外露现象)

①产生原因: a.模板面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时砼表面被粘坏; b.模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面砼水分被吸去,使砼失水过多出现麻面; c.模板拼缝不严,局部漏浆; d.模板隔离剂涂刷不均匀,或局部漏刷或失效,砼表面与模板粘结造成麻面; e.砼振捣不密实,气泡未排除,停在模板表面形成麻点。 ②防治措施 模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物;浇灌砼前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严;模板隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;砼应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止。 (3)孔洞(砼结构内部有较大的空隙,局部没有砼或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露) ①产生原因: a.在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋设件处,砼下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层砼; b.砼离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣; c.砼下料过多,过厚,下料过高,振捣器振动不到,形成松散孔洞;

建筑工程质量通病防治措施方案

精品文档 GDAQ21101□质量通病防治措施专项施工方案 工程名称:金鼎中心区消防站工程 总承包单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 1 二、质量管理及保证措施 ------------------------------------------------------------- 1 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 ------------------------------- 4 1、模板工程-------------------------------------------------------------------------- 4 2、钢筋工程-------------------------------------------------------------------------- 7 3、混凝土工程------------------------------------------------------------------------ 9 4、砌筑工程------------------------------------------------------------------------- 16 5、防水工程------------------------------------------------------------------------- 17 6、楼板裂缝------------------------------------------------------------------------- 18 7、楼地面渗漏防治的技术措施 ------------------------------------------------- 19 8、外墙常见的质量通病 ---------------------------------------------------------- 20 9、门窗渗漏------------------------------------------------------------------------- 20 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 ----------------------------------------- 21 11、屋面有排气要求的隔热层不按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水等现象 ----------------------------------------------------------------------------- 22 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅------------------------------------ 22 13、尺寸偏差 ----------------------------------------------------------------------- 22

施工质量通病防治措施

SZLB2质量通病防治措施报审表 质量通病防治措施报审表 工程名称:哈密盛天十三间房风电场一期49.5MW 工程编号:ZH-SZLB2-001致北京希达建设监理有限责任公司监理项目部: 现报上哈密盛天十三间房风电场一期49.5MW 工程质量通病防治措施工程施工方案 ( 措施 ) ,请予审查。 附件:质量通病防治措施 施工项目部(章): 项目经理: 日期: 监理项目部审查意见: 监理项目部(章): 总监理工程师: ________________ 专业监理工程师: ______________ 日期: ______________建设管理单位审批意见: 建设管理单位(章) 项目经理: _______ _______ 日期: __________ ____ 注本表一式 ____份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各____份,施工项目部存____份。

哈密盛天十三间房风电场一期49.5MW 工程 施工质量通病防治措施 批准:年月日审核:年月日编写:年月日 重庆海装风电工程技术有限公司 施工项目部 年月日

施工质量通病防治措施 一、土建部分 (一)土方开挖主要工程质量通病及防治措施 1. 场地积水(场地范围内局部积水)产生原因 (1)场地周围未做排水沟或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。 (2)测量偏差,使场地标高不一。 防治措施: (1)按要求做好场地排水坡和排水沟。 (2)做好测量复核,避免出现标高错误。 2. 挖土边坡塌方(在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌)产生原因:(1)基坑(槽)开挖较深,未按规定放坡。 (2)在有地表水,地下水作用的土层开挖基坑(槽),未采取有效降排水措施。 (3)坡顶堆载过大或受外力震动影响,使坡体内剪切应力增大,土体失去稳定而导致 塌方。 (4)土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。 防治措施:根据不同土层土质情况采用适当的挖方坡度;做好地面排水措施,基坑开挖范 围内有地下水时,采取降水措施;坡顶上弃土、堆载,使远离挖方土边缘 3~5m;土方开挖应自上而下分段分层依次进行,并随时做成一定坡势,以利泄水;避免先挖坡脚,造成坡 体失稳;相邻基坑(槽)开挖,应遵循先深后浅,或同时进行的施工顺序。处理方法,可 将坡脚塌方清除,做临时性支护(如推装土草袋设支撑护墙)措施。 3. 超挖(边坡面界面不平,出现较大凹陷)产生原因: (1)采用机械开挖,操作控制不严,局部多挖。 (2)边坡上存在松软土层,受外界因素影响自行滑塌,造成坡面凹洼不平。 (3)测量放线错误。防治措施:机械开挖,预留 0.3m 厚采用人工修坡;加强测量复测,进行严格定位。 4. 基坑(槽)泡水(地基被水淹泡,造成地基承载力降低)产生原因: (1)开挖基坑(槽)未设排水沟或挡水堤,地面水流入基坑(槽)。 (2)在地下水位以下挖土,未采取降水措施将水位降至基底开挖面以下。 (3)施工中未连续降水,或停电影响。防治措施:开挖基坑(槽)周围应设排水沟或

相关文档
相关文档 最新文档