JZLX10输电线路工程监理初检报告

XXX(线路)工程

(铁塔组立分部工程)

监理初检报告

监理项目部

2012年 06 月30日

基础分部验收监理评估报告

二期工程 xx#楼基础分部验收监理评估报告 一、工程建设有关主体单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、工程概况 本工程结构总高度37m,结构类型为框架结构,建筑层数为12层,抗震设防裂度六度,耐火等级二级。本工程采用静压预应力管桩基础,垫层采用C15砼,基础梁及承台采用C30商品砼。 三、质量评估依据 1)图纸及有关变更联系单; 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202–2002); 3)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 6)有关法律、法规规定。 四、检验批、分项工程的质量验收情况 该工程的地基与基础分部共分无支护土方、桩基、砼基础3个子分部,无支护土方有土方开挖1个分项;砼基础有模板、钢筋、砼3个分项,桩基子分部工程已经先期验收,所以资料均齐全、完整,验收合格。 五、工程观感验收情况 现场全面检查基础的外观质量较好,符合设计及验收规范要求。 六、蔽工程验收情况 土方开挖、钢筋隐蔽前施工单位通知了监理进行了验收,共进行隐蔽验收2次,并形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计及有关规范要求。七、现场质量实测情况

15#楼基础部分分别共制作及同条件试块C15:2组(标养1组、同养1组),C30:3组(标养2组、同养1组),砼试块龄期未到,待测。轴线位移、标高、截面尺寸、表面平整度等符合质量验收规范。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。 八、资料检查情况 经对施工方提供的有关技术文件和记录进行审查,施工记录及质保资料基本齐全,隐蔽记录已签证。原材料进场有出厂合格证,钢筋、水泥经见证取样符合要求。 九、质量验收综合评价 本工程基础分部工程有关分项工程、检验批质量经验收达到设计及质量验收规范要求,质量检测资料基本齐全,但由于部分砼试块龄期未到,混凝土质量暂时无法评定,基础分部工程暂定为“合格”。 监理工程师: 总监理工程师: 2006年12月31日

基础工程监理评估报告

基础工程监理评估报告

地基与基础分部工程质量评估报告 编制:_______________ 审批:_______________ 、工程概况: 该工程位于西安建设路与幸福南路十字东北角,建筑面积 34817.2 〃,地下2层,地上为1栋32层高层住宅,为剪力墙结构;一栋4 层商铺,为框架结构。建筑高度为98.3 米。建筑物抗震设防烈度为8 度,工程设计等级1 级,建筑设计使用年限:三类、50 年。二、工程主体单位: 设计单位: 勘察单位: 建设单位: 监理单位: 施工单位:

三、施工质量依据: 1 )《地基与基础工程施工质量验收规范》 ( GB50202-2002) 2)《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002) 3)《建筑地坑探查与处理暂时规程》 (Q/XJ 1 04) 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 ( GB50300-2002) 5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) 6)《砌体工程施工质量验收规范》 ( GB50203-2002) 四、地基与基础工程特点: 本场地地下水属潜水类型,勘察期间地下水稳定水位埋深为 11.80-12.00 米,稳定水位标高为418.38-418.94 米m。 本工程基础形式为桩筏基础,基础采用桩基础,桩型为钢筋混凝土钻孔灌 注,成孔机械采用旋挖钻机,灌注混凝土采用商品混凝土,本工程共布置 工程桩156 根,混凝土强度等级C35,Quk=7700KN, ± 0.000=432.65 米m,其中一类桩148根,桩径为700mm桩长为39m其中二类桩8根,桩径为d=600mm桩长为20米,依据工程勘察资料,设计桩基参数,施工成 孔采用旋挖钻机成孔,成孔至设计深度后,安设钢筋笼及导管进行混凝土 浇筑,施工流程为:施放桩位一钻机就位一钻进成孔一钢筋笼制作与安设 一安装导管一商品混凝土到场一浇筑混凝土一成桩一钻机移位,完工后经 检测公司对灰土垫层进行检测符合要求可以进行下道工序。基础筏板基 础。基础垫层强度C15;地下室外墙、顶板、地板为C30抗渗等级S6;钢筋均采用普通热轧钢筋。地下室防水等级为一级,防水钢筋混凝土(抗渗 等级S6)。 4厚SBS改性沥青防水卷材一道,地下室防水保护层选用120标砖MU7.5,砂浆标号M5,外设防水层的设防高度应高出地面0.5m,经检查符合图纸要求及施工规

基础分部验收监理评估报告

基础分部验收监理评估 报告 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

大名县石刻博物馆搬迁新建项目 弘敬阁 监理评估报告 编制人: 审批人: 河北中原工程项目管理有限公司 2016年3月22日 大名县石刻博物馆搬迁新建项目弘敬阁 基础分部验收监理评估报告 一、工程建设有关主体单位 建设单位:大名县文化体充旅游局 设计单位:邯郸市怀特建筑设计有限公司 监理单位:河北中原工程项目管理有限公司 施工单位:河北杰诺园林古建筑工程有限公司 二、工程概况 本工程单体占地面积。 本工程建筑占地面积为1640.46㎡,建筑面积为4242.95 ㎡,建筑层数为6层,高度为32.25m。结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级,设计使用年限50年,耐火等级一级。抗震设防烈度7度。 质量评估依据 1)图纸及有关联系单;

2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); 3)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2011); 4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 6)有关法律、法规规定。 三、检验批、分项工程的质量验收情况 该工程的地基与基础分部共分土方工程、砼基础分部;砼基础有模板、钢筋、砼分项,所有资料均齐全、完整,验收合格。 四、工程观感验收情况 现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。 五、隐蔽工程验收情况 钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。 六、现场质量实测情况 1.基础部分分别共制作标准养护、同条件养护均有砼试块龄期均未达到,待测。轴 线位移、标高、截面尺寸、表面平整度等基本符合质量验收规范。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。 1、基础部分共进行钢筋复试:组; 2、基础钢筋焊接头共23组。 3、基础实体检测回弹报告3份。

基础验收评估报告监理

基础验收评估报告 监理 1 2020年4月19日

一、工程概况 (一)工程概况 ***工程位于****,该工程有***,建筑面积34797m2,其中地下一层7148.28m2;地上13层,建筑面积27648.72m2,建筑高度58,6米。 本工程采用框架抗震结构,基础为平板式伐型基础,建筑结构安全等级为二级,建筑物合理设计使用年限50年,抗震设防度为8度,建筑耐火等级为一级。 本工程基础、底板垫层为100厚C15混凝土,抗水基础,基础主体结构采用C30混凝土±0.000以下采用M7.5,水泥砂浆、主体墙砌体采用M5.0混合砂浆B06级加气混凝土砌块,±0.000以下砌体采用M5.0水泥砂浆MU10煤矸石砖砌筑。 (二)参加单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 二、工程建设目标

质量等级:合格 三、评估依据 工程建设监理合同、工程施工承包合同; 经设计审图机构经过的施工图; 经总监审批的施工组织设计; 经审批的监理规划和监理实施细则; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310- 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204- ; 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18- ; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- ; 《建筑给排水工程施工质量验收规范》GB50242- ; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- ; 四、质保资料审核情况 3 2020年4月19日

五、材料进场见证及取样情况: (一)进场材料情况如下: (1)钢材:采用。 (2)水泥:采用牌,等级P.O32.5R、P.O42.5R。 (3)石子、砂:石子采用碎石规格13~40mm,砂采用河砂。 各种进场材料均有出厂合格证,并按规定经监理现场见证取样送检,检测结果符合要求。 (二)、原材料见证取样送检情况: 4 2020年4月19日

基础验收评估报告监理

一、工程概况 (一)工程概况 ***工程位于****,该工程有***,建筑面积34797m2,其中地下一层;地上13层,建筑面积,建筑高度58,6米。 本工程采用框架抗震结构,基础为平板式伐型基础,建筑结构安全等级为二级,建筑物合理设计使用年限50年,抗震设防度为8度,建筑耐火等级为一级。 本工程基础、底板垫层为100厚C15混凝土,抗水基础,基础主体结构采用C30混凝土±以下采用,水泥砂浆、主体墙砌体采用混合砂浆B06级加气混凝土砌块,±以下砌体采用水泥砂浆MU10煤矸石砖砌筑。 (二)参加单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 二、工程建设目标

质量等级:合格 三、评估依据 工程建设监理合同、工程施工承包合同; 经设计审图机构通过的施工图; 经总监审批的施工组织设计; 经审批的监理规划和监理实施细则; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002;《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;《建筑给排水工程施工质量验收规范》GB50242-2002;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 四、质保资料审核情况

五、材料进场见证及取样情况: (一)进场材料情况如下: (1)钢材:采用。 (2)水泥:采用牌,等级、。 (3)石子、砂:石子采用碎石规格13~40mm,砂采用河砂。 各种进场材料均有出厂合格证,并按规定经监理现场见证取样送检,检测结果符合要求。 (二)、原材料见证取样送检情况: 六、工程质量监理评价

6#基础验收监理单位评估报告

康城瑞河兰乔花园6#住宅楼 基础分部工程 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人(总监理工程师): 编制单位:北京兴电国际工程管理有限公司 日期:2014年 4月 15日

一、工程概况: 1.工程项目概况 在施工过程中,施工单位按照合同规定和设计图纸要求,认真组织施工。目前,基础施工内容已完成。施工单位的自检及监理单位的初验工作已完成,监理单位对施工单位报审的质量控制资料进行审核,认可资料基本齐全完整,施工单位对存在的问题已进行了认真整改。因此监理单位同意施工单位对该基础分部的验收审报,并对基础工程进行了质量评估。 二、评估依据: 1、业主提供的经审查机构审查通过的设计施工图; 2、图纸会审记录、设计修改图纸、设计变更通知; 3、本工程委托监理合同,工程建设施工合同文件。 4、《建设工程监理规范》(GB50319-2013)。 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 6、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。

7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 8、国家现行的法律、法规及建设工程相关的技术规范规程。 三、基础阶段的监理程序及监理工作: 进入基础结构施工后,监理单位按照《委托监理合同》的要求,依照《监理规划》、《监理实施细则》、《旁站监理计划》等监理工作文件的要求,本着严格监理、热情服务的原则,积极开展基础施工阶段的监理工作。按照“四控制”指导原则,重点作好对工程质量和施工安全方面的控制,尤其始终先抓好事前控制和事中控制的工作。采取巡视和平行检查方式对工程质量进行跟踪监理,并对关键部位和关键工序进行旁站监理,健全了材料报验,工序报验制度,严格执行了不合格材料不准使用,上道工序检验不合格不准进入下道工序施工的规定。定期或不定期主持召开由建设单位、施工单位参加的工地例会和专题例会,根据现场施工的实际情况以及配合政府部门的要求,多次组织进行现场质量、安全、文明施工、施工现场创卫等的检查,并对检查出的问题进行通报,针对现场施工组织管理、施工质量、安全及进度存在的问题提出相应的整改要求和建议,监理对整改情况进行跟踪检查和复检,以督促施工单位对存在的问题进行整改。施工单位对质量监督站和监理单位提出的问题基本上都能进行认真整改并进行了书面回复。整个基础施工过程中,未发生过危及结构安全的重大质量和安全事故。 工序(检验批)质量控制: 从楼层内控制点引测放线、钢筋加工、钢筋焊接及(绑扎)安装,

监理初检报告

JZL11: 工程监理初检报告 ××工程 监理初检报告 ××监理项目部 年月

一、检验概况工程名称 验评依据1.《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(2005版) 经批准的工程设计文件及施工图、基础施工图会审纪要。 农村低压电力技术规程DL499-1992 电力安全工作规程(电力线路部分)国家电网安监【2005】83号电力变压器运行规程DL/T572-1995 架空绝缘配电线路施工及验收规程DL/T602-1996 二、工程概况 项目法人项目管理单位 设计单位监理单位 施工项目部运行单位 (工程规模概况) 单位(分部)工程 名称 开工时间完工时间备注

三、综合评价 质量体系及实施情况参建单位的现场组织机构健全,质量目标明确,管理制度完善,管理人员资质证书合格,质保体系运作基本征程。材料供应商、工程实验室资质,以及特殊作业人员的技术证书符合要求。测量、计量器具,均在检验合格的有效期限内。工程实体质量均经过施工单位的三级自检。 主要技术资料检查情况 工程开工报告、单位工程开工报告齐全,施工方案等满足工程质量要求。 施工组织设计中施工综合进度、施工总平面布置、力能及资源供应、主要施工方案、工程质量管理、安全与文明施工及环境保护等符合工程要求。 主要材料以及供货商资质,试验室资质符合工程要求。 主要测量工器具校验有效,管理人员、特殊工种作业人员上岗证书基本齐全。 检验批、分项工程、分部工程报审资料齐全、完整。 现场实测数据与过程中资料基本吻合,真实可信。 主要施工技术资料、强条执行记录、质量验评记录、出厂证明以及试验资料基本齐全、完整、规范、工整,数据真实可靠,具有可追溯性。但土建单位仍需完善排水管道的闭水试验、接地电阻的导通试验等资料。安装单位需完善调试记录、施工记录的资料。

地基与基础分部工程监理评估报告

地基与基础分部工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 承包单位: 设计单位: 总监理工程师: 报告日期年月日 监理单位、城建档案馆及其他有关单位各存一份 一、工程概况

1. 建设单位:无锡工业园设计有限公司 2. 施工单位:华仁建设集团有限公司 3. 设计单位:无锡市民用建筑设计院发展有限公司 4. 勘察单位:无锡市民用建筑设计院发展有限公司 5. 监理单位:江苏赛华建设监理有限公司 6.工程规模:无锡创意产业园三期工程,位于无锡市滨湖区建筑路与明园路交叉路口。工程建筑面积为205971.6㎡,由A~D号4幢高层及其下连体组成。其中A塔楼23层,B、C、D塔楼12层,AB、BC、CD裙房为5层。地下2层。总建筑高度为A塔楼104. 4m ,B、C、D塔楼56.6m,AB、BC、CD裙房26.7m.本工程为钢筋混凝土框架、框剪结构。桩端以(5-2)号粉质粘土层为持力层;基底(4)粉质粘土夹粉土层,基础埋深-10.5m。 7.本工程地基基础设计等级为甲级,采用桩筏基础。基底持力层为(4)粉质粘土夹粉土层,其承载力特征值fak=110kpa,场地类别为III类。 8.本工程防水等级为一级,根据地质情况,采用静压桩(B、C、D塔楼以及裙房)和灌注桩(A塔楼)群桩基础,其中静压预制管桩数量为2166根,桩径500,桩顶标高-5.5、-5.7、-5.9m,桩长11\12m,砼强度C80,抗压桩单桩竖向承载力特征值1050KN,抗拔桩承载力极限值不小于1100KN;灌注桩数量为365根,桩径700,桩顶标高-,6.1、-6.3、-8.0m,桩长35m,砼强度C35,单桩竖向承载力极限值为7000KN。基坑坑深-1 0.5m,有含水层,支护方案为喷锚并设置井点降排水措施;地下室结构:垫层100mm厚,C15砼;基础平板筏基700\800mm厚,C30S8大体积砼;外墙400\350\300mm厚,C30\ C35S8砼;内墙250mm厚,C30砼;柱、梁及楼板的砼强度等级如下:基础底板为C30\C40 S8,柱为C30 \C40 \C60 S8。本工程地上部分为砼框剪结构,外墙铝合金门窗,外墙保温为35厚XR保温砂浆,外装饰为干挂石材;内墙、天棚为白水泥批白,楼地面为20厚1:3水泥砂浆。 9.二次结构砌筑:地上内外墙采用A3.5强度的蒸压加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑。二、施工过程 本工程于2009-11-23开始挖土,由甲方监理组织施工单位、设计单位及无锡市民用建筑设计院发展有限公司通过地基基槽土质验收。滨湖区质监站进行监督,并于多次抽查验收基础底板、地下室墙、顶板钢筋、模板分项隐蔽工程。施工过程中。于2010年5月28日由监理组织各参建单位进行桩基子分部的验收。监理严把质量关,对每一道工序严格验收,对

地基与基础工程质量监理评估报告

工程质量监理评估报告 (地基与基础) 工程名称: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 编制: 年月日

一、工程概况 1、*****工程为钢筋混凝土框架结构,本工程位于*****,建筑面积为12600㎡,占地面积为1178.89㎡,一至四层均为办公楼,三级抗震6度设防,外墙砌体采用蒸砂加气砼砌块,内墙采用蒸加加气砼砌块,地基及基础工程实际完成日期为2007年4月16日,标准层高为4.2M。 2、本工程依据********勘察分院提供的《******规划岩土工程勘察报告》,持力层为粉质粘土层;地基承载力为200Kpa。 3、基础采用独立基础,抗震等级为三级,抗震设防为6度,建筑长70.40M,宽28.70M,建筑总高度31.6M。 三、评估依据

1、工程建设监理合同; 2、工程施工合同; 3、工程设计施工图; 4、工程测量规范GB50026-93 5、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《建筑地基及基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 7、《砼结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 8、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 9、《实施工程建设强制性标准监督规定》; 10、建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ50303-2002 11、混凝土强度检验评定标准GBJ107-2002 四、质量控制资料核查 1、钢筋出厂合格证和进场试验报告 2 份,符合要求; 2、焊接检验报告、焊剂合格证 1 份,符合要求; 3、水泥出厂合格证和试验报告 1 份,符合要求; 4、砖出厂合格证和试验报告0 份; 5、砼配合比和试验报告 1 份,符合要求; 6、砂浆配合比和砂浆试验报告0份; 7、地基验槽记录 1 份,符合要求; 8、基础验收记录1 份,符合要求; 9、施工组织设计 1 份,符合要求; 10、图纸会审记录 1 份,符合要求; 11、隐蔽验收记录 3 份,符合要求; 12、砼旁站记录 3 份,符合要求; 13、施工日记 1 份,符合要求。 五、工程施工质量情况 本工程根据设计及勘察报告的要求,地基承载力为200Kpa,基础强度等级为C30。本工程质量检测由***********工程质量检测中心承担,钢筋原材料、混凝土试块检测,各项检测全部满足设计要求;持力层均在粉质粘土层,呈黄色;基础砼试件抗压强度代表值为31.7-34.3 Mpa,满足设计强度等级C30的要求。施工过程中,基础防护及防降雨措施均严格按施工组织及相关规定实施,各分项工程施工严密、有部署,均能达到规范要求,专业监理工程师全过程进行监控,并对原材料进行审查签认,对混凝土原材料及施工质量进行严格的控制,并按规定对钢筋、水泥、砂、石、砼等进行取样检测,检测报告均合格。基础砼标号:垫层:C15,基础承台、柱及地梁:C30,基础各分项钢筋安装后,经质监站、设计代表、业主代表核验同意验收。

基础分部验收监理小结

富比伦科技厂区工程1#楼 基础分部验收 监理小结 一、工程建设有关主体单位 建设单位:深圳市富比伦科技有限公司 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 监理单位:深圳市古禹建设监理有限公司 施工单位:深圳市金茂建设工程有限公司 监督单位:深圳市宝安区质量监督站松岗分站 工程概况 富比伦科技厂区—1#综合楼为十二层框架,建筑面积16549.72 m2。1#综合楼的基础施工时间为2014年 1 月 10 日—2014年 3月 3 日。本工程基础采用PHC500*125AB型预制管桩,单桩承载力2300KN,施工采用垂直荷载静压成桩,进入强风化岩大于1000,有效桩长18m-22m,共计155根,静载法检测3根单桩竖向承载力均达4600KN满足设计要求,低应变法检测48根Ι类桩93.8%,Π类桩6.2%,混凝土承台地梁的形式,桩芯均为C 30砼加微膨胀剂,(桩基已单独验收)基础垫层为C 15 砼,承台地梁C30砼,工程采用的钢筋为一、二、三级钢。 二、质量评估依据 1)图纸及有关变更联系单; 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范;

3)建筑工程施工质量验收统一标准; 4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 6)有关法律、法规规定。 三、检验批、分项工程的质量验收情况 地基与基础工程质量检验评定经现场实测,轴线、梁柱截面尺寸及垂直度符合规范要求,钢筋制作安装工程、砼工程、钢筋焊接符合设计和规范要求,所有资料均齐全、完整,验收合格。 四、工程观感验收情况 现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。 五、隐蔽工程验收情况 钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。 六、现场质量实测情况 1、本工程所有的砼均采用商品砼,商品砼厂家提供:砼配合比设计报告 3份,砼用砂检验报告 3份,砼用石检验报告3份,水泥快速物理性能检验报告3份,粉煤灰品质试验报告3份,外加剂匀质性检验报告 3份,普通硅酸盐水泥证 3份,钢筋出厂合格证 7份。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。 2、砼试块检验报告C15砼 1组,C 30砼 9组、C 40砼 1组,以上材料检验均合格。

基础验收评估报告(监理)3

华润集团新一代数据中心建设工 程(一期) 工程名称:华润集团新一代数据中心建设工程(一期) 建设单位:广东润联信息技术有限公司 监理单位:深圳市都信建设监理有限公司 设计单位:广东省电信规划设计院有限公司 勘查单位:核工业广州工程勘察院 施工单位:华润建筑有限公司 编制: 审核: 深圳市都信建设监理有限公司 二○一五年月日

基础分部质量评估报告 受广东润联信息技术有限公司的委托,深圳市都信建设监理有限公司对整个工程实施了施工阶段的全过程监理,根据监理合同的规定,监理的业务范围是对本工程施工图和施工承包合同确定的土建工程和水电安装工程进行全过程跟踪监督管理,监理的内容是本工程施工阶段的质量控制、进度和投资的控制、施工安全控制、合同的管理和组织协调等工作。于2014年8月4日开工,地基与基础分部工程于2015年3 月 15日施工完毕,本监理部对基础分部施工质量进行评估。 一、工程概况 (一)一般情况 本工程包括:1#数据中心楼(占地面积㎡,总建筑面积㎡,地上4层,地下一层);2#数据中心楼(占地面积㎡,总建筑面积㎡,地上4层);动力中心楼(占地面积㎡,总建筑面积,共2层);监控运维中心楼(占地面积㎡,总建筑面积㎡,地上5层,地下一层);宿舍楼1(含食堂)(占地面积:㎡,总建筑面积㎡,地上7层)。本工程数据中心、动力中心、宿舍楼均为天然扩展基础(独立柱基础),监控运维中心北侧基础为天然扩展基础(独立柱基础),南侧为条形基础。结构形式均为框架结构,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为乙级,本工程中数据中心、动力中心为重点设防类建筑,抗震设防烈度为8度;监控运维中心和办公楼为标准设防类建筑,抗震设防烈度为7度。数据中心和监控运维中心带有地下室。 1、2#数据中心±为室内标高,相当于1956年黄海高程系统黄海标高+; 动力中心±为室内标高,相当于1956年黄海高程系统黄海标高+; 监控运维中心±为室内标高,相当于1956年黄海高程系统黄海标高+; 宿舍楼±为室内标高,相当于1956年黄海高程系统黄海标高+; 。

地基与基础工程监理质量评估报告

地基与基础工程监理质量评估报告 编 审广东达安工程项目中国移动东莞区域 制: 核: 管理有限公司 省级通信枢纽楼工程项目监理部 日期:2010年6月 1工程概况 1.1 工程名称: 中国移动东莞区域省级通信枢纽楼 1.2 建设单位: 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 1.3 设计单位: 深圳市建筑设计研究总院有限公司 1.4 施工单位: 南昌市第一建筑工程公司 1.5 监理单位: 广东达安工程项目管理有限公司 1.6 勘察单位: 韶关地质工程勘察院 1.7 建筑面积: 2 15148.99 m 1.8 楼层结构: 地下一层/地上七层,建筑高度34.52M,最大跨度8.4M 2评估依据 2.1国家法律、法规和行政规章,主要有: 《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》《工程建设监理规定》 2.2国家现行的强制性技术标准,主要有: 国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ 300-88) 国家标准《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88) 国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ 202-83)

国家标准《砌体工程施工及验收规范》(GBJ50203-98 国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB5020令92) 行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18— 96) 2.3工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 建设单位提出的工程变更文件 2.4 合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 3质量保证体系评估 3.1建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。精品文档 收集整理汇总 3.2本工程采用商品混凝土,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数 符合规定,混凝土养护符合规范规定要求。精品文档收集整理汇总 3.3各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质 量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。精品文档收集整理汇总 3.4隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 4 质量保证资料核查表(基础分部)

外送工程监理初检报告

华能会理一期(红旗)风电项目送出工程基础分部工程质量中间验收 初验报告 华能会理红旗监理项目部 2014年11月

一、检验概况 工程名称华能会理一期(红旗)风电项目送出工程 验评依据1 《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建〔2006〕699号) 2 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建〔2005〕255号) 3 《国家电网公司标准化项目部文件》 4 《110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T 5168—2002) 5 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233—2005) 6 本工程的设计图纸及业主有关规定 二、工程概况 建设单位华能会理风力发电有限公司设计单位西昌电业局设计咨询公司监理单位甘肃吉田工程监理有限公司施工单位四川星光电力开发有限责任公司 工程概况: 线路从三地升压站向东北方向出线后,沿山脊前进经过农场至黑箐,在漆树坪子右转经杉树乡、牛角田、新村乡、花房,在黑水河处穿在建的杜家湾~普格220kV线路后,经梁子山最终接入位于杜家湾的220kV杜家湾变电站。 线路全长约26.128km,曲折系数1.13,沿途经过凉山州会理县、宁南县行政区域。 变电规模 220kV杜家湾变电站目前已基本建设完成,站址位于宁南县杜家湾,距离宁南县东南方向约5km,其220kV规划进出线间隔最终为6回,均已规划使用完毕,出线方向向南。出线构架依次从西向东为普格(11#间隔)、普格(10#间隔)、会东西(9#间隔)、会东东(7#间隔)、西洛河(预留)(5#间隔)、西洛河(预留)(1#间隔)。220kV出线构架相序为:从左至右为A、B、C。根据规划要求本次工程需要在11#间隔西侧扩建1个间隔作为本期线路工程使用。 铁塔及基础 本工程新建铁塔67基,共使用18种塔型。其中,耐张塔塔型10种共33基,直线塔塔型8种共34基。 基础采用掏挖式基础和人工挖孔桩基础,基础混凝土强度采用C15、C25。 铁塔接地装置按土壤电阻率分别采用表面敷设和利用铁塔基础自然接地相结合的方式,接地体采用φ10镀锌圆钢,接地引下线采用φ12镀锌圆钢。部分地质较差及土壤电阻率高的塔位加设接地模板,达到设计要求为止。 分部工程名称开工时间完工时间备注 基础分部工程2014年6月15日2014年11月5日完成基础浇制99%以上铁塔分部工程 架线分部工程

基础分部工程质量评估报告(监理)

基础分部工程质量(监理)评估报告 (房屋建筑) 工程名称:_________________ 监理单位:_________________ 报告编制:_________________ 审核(总监理工程师):___注册号:____ 批准(单位技术负责人):___注册号:___

填写说明 1. 工程质量评估报告应在监理单位对工程予验收合格后,工程质量监督站检查工程验收工作前提交工程质量监督站。 2. 工程质量评估报告必须由总监理工程师组织编写,经总监理工程师审核,监理单位技术负责人批准,加盖监理单位公章生效。 3. 评估的工程如没有所列出的项目时,可按以下方式处理: 3.1例:建筑物总高度36.4米,层数12层,其中地下/层,地上12层。(采用斜线对角划,请勿留空白) 4. 实体质量的描述:着重描述施工过程监理如何进行质量控制的情况含结论) 4.1例:砼工程质量:应按相应的质量验收规范在“配合比的计量、砼的制作、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、施工缝的留置”等方面进行过程控制描述。 5. 填写分部(子分部)工程质量评估报告时,因工期的需要,有些质量指标尚未出来,如砼、砂浆试块(因龄期未到)不能进行统计判定,这时可以不进行统计判定,但必须写清楚试块试验、留置(含见证取样送检)的情况,提供参考报告。待齐全后,即时补充完善。 6. 工程质量评估报告填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。 7. 工程质量评估报告(分部、单位工程)一式四份,建设、监理、质量监督机构、城建档案馆各留一份。 1.工程概况 1.1工程名称:____________________

1.2建设单位:____________________ 1.3地勘单位:____________________ 1.4设计单位:____________________ 1.5总承包单位:___________________ 1.6建设地点:____________________ 1.7工程项目所在地周边环境、地势、地形:________________________________________________________________________________________________________________________。 1.8总建筑面积___平方米、其中地下室___平方米、地上裙楼___平方米、主楼___平方米。 1.9建筑物总高度___米;层数___层,其中地下___层,地上___层。 1.10占地面积___平方米;纵向__轴至__轴___米;横向__轴至__轴___米。 1.11基础形式:____________________________________________________________________________。 1.12设计对地基持力层的要求______________________________________________________________________。

基础分部验收监理评估报告

精心整理 大名县石刻博物馆搬迁新建项目 弘敬阁 监理评估报告 编制人审批人河北中原工程项目管理有限公2 201大名县石刻博物馆搬迁新建项目弘敬基础分部验收监理评估报告一、工程建设有关主体单位建设单位:大名县文化体充旅游局 设计单位:邯郸市怀特建筑设计有限公司 监理单位:河北中原工程项目管理有限公司施工单位:河北杰诺园林古建筑工程有限公司二、工程概况本工程单体占地面积。,建筑㎡,建筑面积为4242.95 ㎡本工程建筑占地面积为1640.46。结构安全等级为二级,基础设计等级为丙层,高度为32.25m层数为6 7度。年,耐火等级一级。抗震设防烈度级,设计使用年限50质量评估依据精

心整理. 精心整理 1)图纸及有关联系单; 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002);3)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2011);4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 有关法律、法规规定。三、检验批、分项工程的质量验收情砼基础有该工程的地基与基础分部共分土方工程砼基础分部;板、钢筋、砼分项,所有资料均齐全、完整,验收合格 四、工程观感验收情况现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。五、隐蔽工程验收情况钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。六、现场质量实测情况基础部分分别共制作标准养护、同条件养护均有砼试块龄期均未达1.到,待测。轴线位移、标高、截面尺寸、表面平整度等基本符合质量验收规范。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。组;1、

基础分部工程评估报告(监理)

编号:GZSW/W1-02-T-28 工程质量评估报告 (2#楼基础工程) 工程名称: 窦官车辆段物业开发一期工程(2#楼) 建设单位: 贵阳地铁置业有限公司 设计单位: 上海市地下空间设计研究总院有限公司 地勘单位: 贵阳建筑勘察设计有限公司 监理单位: 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位:中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 编制: 批准: 日期: 2018 年 8 月 18 日

填写说明 1、工程质量评估报告应在监理单位对工程预验收合格后,工程质量监督站检查工程验收工作前提交工程质量监督站。 2、工程质量评估报告必须由专业监理工程师组织编写,经总监理工程师审核,监理单位技术负责人批准,加盖监理单位公章生效。 3、评估的工程如没有所列出的项目时,可按以下方式处理: 3.1例:建筑物总高度26.4米,层数9层,其中地下 1 层,地上8层。 4、实体质量的描述:着重描述施工过程监理如何进行质量控制的情况(含结论) 4.1例:砼工程质量:应按相应的质量验收规范在“配合比的计量、砼的制作、拌和、运输、浇筑、振捣、养护、施工缝的留置等方面进行过程控制描述。 5、填写分部(子分部)工程质量评估报告时,因工期的需要,有些质量指标尚未出来,如砼、砂浆试块(因龄期未到)不能进行统计判定,这时可以不进行统计判定,但必须写清楚试块试验、留置(含监理见证取样送检)的情况,提供参考报告。待齐全后,即时补充完善。 6、工程质量评估报告填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。 7、工程质量评估报告(分部、单位工程)一式四份,建设、监理、质量监督机构、城建档案馆各留一份。

1.工程概况 1.1工程名称: 窦官车辆段物业开发一期工程(2#楼) 1.2建设单位: 贵阳地铁置业有限公司 1.3地勘单位: 贵阳建筑勘察设计有限公司 1.4设计单位: 上海市地下空间设计研究总院有限公司 1.5总承包单位: 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 1.6建设地点: 贵阳市观山湖区金朱西路南侧 1.7工程项目所在地周边环境、地势、地形:本工程位于贵州省贵阳 市观山湖区新厂上,靠近山体,地势起伏较大。 1.8总建筑面积 5630.49 平方米、其中地下室 715.56 平方米、地上裙楼 / 平方米、主楼 4914.93 平方米。 1.9建筑物总高度 26.4 米;层数九层,其中地 下一层,地上八层。 1.10基础形式:人工挖孔桩和承台、地梁基础。 1.11设计对地基持力层的要求中风化石灰岩,持力层承载力特征 值为fa=4500KPa。 1.12基础工程工期 100 日历天;开工日期 2016-12-4 ;完 工日期 2017-3-28。 1.13项目监理组人员组成及变更情况(含人员资格,职称,职务) 娄方建(总监理工程师)。 2.监理依据 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013;

基础分部验收自评报告.doc

长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程地基与基础分部工程质量自评报告 编制人:__________ 审核人:__________ 审批人:__________

长顺县建工建筑工程有限公司 2018年6月30日 长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程所有建设者对各位领导的莅临指导表示热烈的欢迎。现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明及节能环保施工、工程技术资料整编情况、工程质量评定等7个部分。 一、工程概况 建设单位:贵州省长顺县国有资本运营有限责任公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 监理单位:贵州吉宇工程监理有限公司 施工单位:长顺县建工建筑工程有限公司 监督单位:长顺县工程质量安全监督站 本工程位于贵州省长顺县广顺镇变电站对面,本工程总建筑面积为72000.26㎡,地上6层,框架结构,抗震设防烈度6度,框架抗震等级二级,耐火等级二级,结构设计使用年限50年,基础为筏板基础,屋面防水等级为一级。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自2018年3月31日开工,至2018年6月1日(A2、A3、B2、B3、B4、B6、B7、C1栋)基础分部工程施工完成。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、本企业标准、综合管理体系程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况

地基与基础工程监理质量评估报告

地基与基础工程监理质量评估报告 编制: 审核: 广东达安工程项目管理有限公司 中国移动东莞区域省级通信枢纽楼工程项目监理部 日期:2010年6月

1 工程概况 1.1工程名称:中国移动东莞区域省级通信枢纽楼 1.2建设单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 1.3设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司 1.4施工单位:南昌市第一建筑工程公司 1.5监理单位:广东达安工程项目管理有限公司 1.6 勘察单位:韶关地质工程勘察院 1.7建筑面积:15148.99 m2 1.8楼层结构:地下一层/地上七层,建筑高度34.52M,最大跨度8.4M。 2 评估依据 2.1 国家法律、法规和行政规章,主要有: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《工程建设监理规定》 2.2 国家现行的强制性技术标准,主要有: 国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ 300-88) 国家标准《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88) 国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ 202-83) 国家标准《砌体工程施工及验收规范》(GBJ50203-98) 国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 2.3 工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件

建设单位提出的工程变更文件 2.4 合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 3 质量保证体系评估 3.1建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 3.2本工程采用商品混凝土,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,混凝土养护符合规范规定要求。 3.3各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。 3.4隐蔽工程验收手续基本上与施工进度同步,隐蔽验收资料基本齐全。 4质量保证资料核查表(基础分部)

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日