文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 荻港海螺电气专业理论考试试题库

荻港海螺电气专业理论考试试题库

荻港海螺电气专业理论考试试题库
荻港海螺电气专业理论考试试题库

荻港海螺电气理论考试试题库

一:填空题(共172题)

1)我公司制造分厂电力共有变压器14台,整流变压器有25台。

2)电气供电线路中的三相五线是指A、B、C三相、接地、接零_。

3)电气设备起火后一般干粉、1211灭火剂。

4)电机的调速方式有变频调速,变极对数调速,串电抗器调速。

5)3701是指2#窑斜拉链机设备,柜子在窑头电力室。

6)低压鼠笼式电机由定子,转子,外壳,前后端盖,轴承,风叶组成。7)我公司直流电机3512有28只碳刷。

8)我公司使用最多的热电阻型号为WZP330 PT100,预热器上使用的热电偶分度号RNK320 K。

9)我公司低压电机超过250KW的分别用在2825,2826,2315。

10)二期气体分析仪分析的气体成分有O2,CO,NOx,SO2,与窑尾电收尘联锁的是CO。

11)变压器的保护有温度,轻瓦斯,重瓦斯。

12)我公司直流电机励磁方式是他励,通过控制电枢电压来调节电机的速度。

13)荷重传感器的输出信号为DCmV,热电偶的输出信号为DCmV。

14)热电阻每增加一欧姆对应现场的温度增加2.5℃。

15)转子称开启,前提条件除将转换开关打至现场,还必须使远程联锁信号中控解除和罗茨风机开启。

16)中控开转称必须使罗茨风机开启,秤备妥,中控驱动条件满足才能使称开启。

17)在工艺连锁关系中,BP信号为允许主机启动,BC信号为主机启动完毕。18)我公司一期DCS有 6 个控制站,二期DCS有4 个控制站,矿山和码头使用的PLC为西门子,码头与熟料库通讯采用光纤连接。

19)均化库主要作用有预均化,存储。蓖冷机主要作用输送,冷却。

20)DCS中的三点一线为现场控制站,操作员站,工程师站,现场通讯总线。21)常用的现场总线有Profieldbus,Nodebus,Canbus等几种。

22)我公司一期DCS使用的是Foxboro系统,二期使用的是ABB系统。23)DCS常用的输入信号有DC220V,4-20mA,mV,电阻信号。

24)我公司制造分厂现有5台空压机,其中4号空压机在一期窑中电气室控制,2508控制柜在二期原料电气室。

25)30041电机型号为YKK450-4,额定功率为500kW,额定电压为6000伏,额定电流为55.8A。

26)皮带称称体保护有跑偏和测速。

27)3528(3),2618各有18,30根碳刷。

28)2512主电机的额定功率是630kW,额定电流是1076A。

29)普通鼠笼电机的散热片和轴承端盖的材质是用铸铁作成的,其性质较较脆,搬运时注意要小心轻放,拆装时不能直接用手锤击打。

30)电机轴承走外圆时,除了更换之外,通常用打麻点或外圆涂金属胶的方法解决。

31)我公司共有高压电机26 台,其中线绕式电机有11 台。

32)电气线路中的L是指火线,N是零线,PE是保护接地线。SE是屏蔽线

33)人触电后进行急救,首先要触电者脱离电源电。

34)3428是指2#入窑斗提设备,柜子在窑中电力室。

35)低压电机型号Y315M-8中的Y是指异步电机,315是指基座中心高度,M是指机座长度代号,8是指极数。

36)三相交流低压电动机的额定电压为380V ,我公司高压电机的额定电压为6000V。

37)我国规定的安全电压等级分为42 V,36 V,24 V,12 V,6 V几种。38)常用的测温元件有热电偶,热电阻。

39)电压互感器二次侧额定电压为100V,且二次侧不能短路。电流互感器40)二次侧额定电流为5A,且二次侧不能开路。

41)三相异步电动机通过改变相序来改变旋向,通过改变频率来改变速度。42)在电气设备作业前,必须先停电,再验电,然后操作。

43)气体分析仪主要由氧分析室和红外线分析室两部分组成。

44)气体分析仪的所有参数均是通过4—20mA信号送入中控。

45)一期CO含量达到0.8%中控报警,达到1.5%跳停窑尾电收尘。

46)二期CO含量达到0.4%中控报警,达到1.2%跳停窑尾电收尘。

47)CO,Nox检测原理是基于不可见红外光吸收的原理。

48)大型风机前,后轴垂直,水平振动H:4mm/s,HH:6mm/s,HH(高高报)报警延时5S跳主机。

49)风机,电机轴承温度H:60℃,HH:85℃;轴瓦温度H:60℃,HH:68℃,HH(高高报)报警延时3S跳停主机。

50)窑头电收尘入口气体温度H:280℃,HH:400℃,HH(高高报)跳停篦冷机三段延时两分钟。

50)窑中托轮温度H:55℃,HH:75℃,HH(高高报)报警延时3S跳主机(512)。

51)我公司矿山长皮带保护有跑偏,拉绳,打滑,堵料,撕裂,料流等。

52)一般低压电机启动时电流是额定值的4-7倍。

53)电气设备在运行时,电流互感器二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路。

54)电气设备中的N线是指中性线,PE线指保护接地线。

55)三相五线制供电线路中L1,L2,L3是火线,N是零线,PE是保护接地线

56)电动机的接线方式有星形和三角形。

57)电气设备的接地电阻阻值一般要小于4欧姆。

58)将交流变成直流电源一般要经过三个步骤整流,滤波,稳压。

59)热继电器是防止电机过载保护,空开是防止电机接地,短路保护。60)4506由现场到综合柜来的风机油压低,液偶油压低,风机振动超限,风机轴承温度超限,电机轴承温度超限,其中风机油压低不经过数显表指示,而是通过差压表直接进PLC的。

61)3512窑主传要开启,外部硬联锁有辅传断开,离合器限位,稀油站要运行必须满足。

62)2401斗提的特殊保护有一度跑偏,二度跑偏,料位开关,螺栓松动,温度开关,速度开关,其中跑偏有4只限位开关,其信号低电平接进DCS系统的。

63)3513窑中稀油站当油箱油温达10℃时开启加热器,油箱油温达25℃时停加热器;油箱油温达43℃时开冷却水,油箱油温达38℃时停冷却水;管道油温达50℃时故障停机并报警。

64)2309有30个碳刷,2506有24个碳刷,2512有32个碳刷,3309有18个碳刷,35281有8个碳刷,3512有28个碳刷。

65)二期原料1#变压器的额定容量1600kV.A,2309电机额定容量是3800kW。

66)我公司皮带称是上海大和厂家,转子称是德国菲斯特厂家。

67)4512主电机额定功率315kW,电枢电压440V。

68)3428斗提的保护有料位开关,速度开关,温度开关。

69)交流接触器铁心上的短路环的作用是防止铁心在吸合时震动和噪音。70)接触器触头按结构型式有双断点和单断点之分

71)接触器按其分断电流的种类可分为交流,直流;按其主触点的极数可分为单极,双极,三极,多极。

72)常用的灭弧装臵有电动力切弧,栅片灭弧,磁吹灭弧,真空灭弧。73)热继电器是一种保护电器,主要用于电气设备的过负荷保护。

74)电气上用黄,绿,红三色分别代表A,B,C三个相序。

75)绝缘有击穿,老化,损坏三种破坏方式。

76)电动机在运行时电压波动不得超过-5%—10%,电压不平衡不得超过5%,电流不平衡不得超过10%。

77)绝缘电阻指的是直流电阻,现场一般用兆欧表测定。

78)按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为单相触电,两相触电,跨步电压触电。

79)皮带校验时,校零点时按SET4.1,挂链码校验时按SET4.2,挂检码校验时按SET4.3。

80)常用的隔离变送器输入信号4—20mA,输出信号为4—20mA。

81)Pt100热电阻128Ω对应温度大约为70℃左右。

82)6KV高压柜电压互感器一次侧为6KV,二次侧电压为100V。

83)皮带称测速编码器与皮带称尾轮是通过软连接来连接的。

84)我分厂高压电机所用的碳刷规格尺寸为25×32×60mm。

85)衡量电机振动大小的单位为振幅,振速(mm/s)。我分厂衡量振动大小采

用振速(mm/s)。

86)高压电机刷握与滑环的间隙为3—5mm。

87)离心式风机启动前执行机构必须打到关限位。

88)稀油站油管或磨辊热电阻更换时未装锁紧圈会导致漏油,热电阻紧固不牢。

89)国家规定的安全色有红,蓝,黄,绿。

90)直流电中红色是正极,蓝色是负极。

91)当触电人脱离电源后,在现场应用的主要的救护方法是人工呼吸法,胸外挤压法。

92)电动机的机座长度代号有L长机座,M中机座,S短机座。

93)分厂现场的压力表的电源是DC24V,是2线制。

94)厂的袋收尘开机顺序是先开袋收尘,再开风机。

95)3506风机振动当达到4mm/s是报警,达到6mm/s停机。

96)分厂的配料库顶上一期用的料位计是天威产的,

97)配料站上用的皮带称的厂家是大和。

98)一期板喂机用的变频器是ABB的,2期是富士变频器。

99)开一期的原料磨机的辅传在1分58秒后开主机。

100)原料主电机的滑块温度是60度报警,65度停机。

101)二期窑尾电收尘上用的变压器的油是25#油。

102)3#原料磨减速机油站加热器在25 度开启。31度停加热器。103)分厂的空压机电源分别取自2期原料电力室,一期窑中电力室。104)二期的磨辊润滑站有3台进油泵,3台回油泵。

105)一期的均化库内有9个KS90的电动流量阀。

106)均化库内的气动挡板到中控的信号是AC220V。到面板指示灯上

的电源是DC24V。

107)我国3-66KV系统,特别是3-10KV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。

108)一期原料磨机在电收尘跳停5分钟后如不及时合上的话,将会跳停。

109)在开启蓖冷机前必须先开启干油泵。

110)一期的蓖冷机有17个弧形阀。

111)一期的蓖冷机的传动是电气传动,二期是液压传动。

112)一期的蓖冷机有6个室,2期有10个室。

113)我分厂在预热器窑尾测温用的热电偶是WRNK330 ¢22×1200mm.

114)我们用的直流焊机中用的接触器是AC36V。

115)分厂的2500吨窑是¢4.0×60m,5000吨的窑¢4.8×72m。

116)2500吨的窑的窑尾温度一般控制在950—1050度。

117)一期的煤磨袋收尘有16个室。

118)厂内用的照明灯具有太阳灯,日光灯,汞灯,钠灯,白织灯。119)分厂内的变压器是从AC6000V变为AC380V。

120)码头长皮带的保护有拉绳,跑偏,撕裂。堵料,料流,打滑等。速断保护是为了防止相间短路故障的保护。

121)在架空线路中,在杆上用的绝缘子常用的有针式绝缘子,蝶式绝缘子,拉线绝缘子。

122)在二期的操作画面中白色代表备妥,灰色代表不备妥,绿色是代表运行。

123)我公司一期原料磨控制方式分为机旁手动控制,机旁自动控制,

中控远程控制三种。

124)电动执行机构大致可分为直行程和角行程两种。

125)电动执行器由伺服放大器和执行器两部分组成,后者又包括二相伺服电机,减速机和位臵发讯器。

126)互感器的主要功是用来使仪表,继电器等二次设备与主电路绝缘和用来扩大仪表,继电器等二次设备的应用范围。

127)电流互感器工作时二次侧不得开路,电压互感器工作时二次侧不得短路。

128)电容器外壳变形的主要原因是高次谐波流入,内部故障发热,极间对地击穿和放电电阻炸裂等。

129)工厂供电的概念是工厂所需电能的供应和分配。

130)高压柜内的KM电源电压是DC220V,HM电源电压是6000V。131)我公司总降变电所有2台变压器,容量分别为20000千伏安。132)我公司保安电源电压等级为35kV,变压器容量为1000kV.A。133)我公司总降进线电压等级为110kV,其线路保护有2种,分别为距离保护和零序保护。

134)我公司荻港至总降线路名称为荻水541线路,繁南变电所至总降线路名称为繁水556线路。

135)我公司总降用的继电保护是恒星品牌的。

136)我公司总降功率因素补偿电容器组共有6组,容量共为13800kFA。137)95和80米堆取料机报警停机信号有16度夹角,21度夹角,电机过载,过滤网堵塞,悬臂上极限,二极跑偏,打滑等。

138)取料机料耙行走保护是左右极限限位保护和电机过载保护。139)95米局控变压器容量为1000kV A。

140)石灰石堆料机和取料机之间的极限夹角为16度,取料机和堆料机之间的极限夹角为60度。

141)我公司高压电机级数最多的为16级,最少的为4级。

142)堆料机故障跳停时如需重新启动,必需先将堆料机手动开到起始点。

143)堆取料机控制方式有中控,机上自动,机上手动和机旁手动四种。144)晶体管的三个极分别为基极,发射极和集电极。

145)三相电源星形连接时,线电压是相电压的√3倍,三角形连接时,线电压和相电压的关系相等。

146)码头局控和公司PC站通讯是用光缆进行通讯的。

147)我公司码头长皮带共有3台鼠笼式高压电机,电机型号为YKK400-4W 功率为280KW。

148)在电力系统中,中性线用N来表示,保护线用PE来表示,保护中性线用PEN来表示。

149)热电阻的工作原理是利用导体或非导体的阻值随温度的改变而变化的性质来工作的。

150)我公司5000吨生产线原料磨选粉机电机额定功率为355KW,额定电压为380V。

151)电动机的容量反映了它的负载能力,它与电动机的允许温升和过载能力有关,选择其容量的根据有调查统计类比和分析计算。

152)DDZ-Ⅱ系列仪表和DDZ-Ⅲ系列仪表的信号制分别为0-10mA DC 和4-20mA DC,现场变送器分别为四线制和两线制。

152)我公司一期窑主传动测速发电机电压为110V,功率为22W。153)我公司一号原料磨稀油站有1台高压油泵电机,2台低压油泵电

机。

154)我国3-66KV系统,特别是3-10KV系统,一般采用中性点不接地的运行方式。

155)堆撩机是有堆料皮带,悬臂皮带,悬臂升降三部分组成的。156)取料机是有刮板,耙车,大车行走三部分组成的。

157) 气体分析仪用的参比气主要是测量氧气时用来比较用的气体。158)皮带秤荷重传感器输出的是mV信号

159)气体分析仪氧气校零时用零气校准,量程校准时采用标准氧气校准,也可以采用空气进行校准。

160)气体分析仪正常运行时,气体流量在60L/H左右为正常现像。161)电动执生器的给定和反馈是4-20mA信号。

129)二极管具有单相导电性,因此可以利用这一特性组成整流电路。162)电气上黄绿双色绝缘导线代表保护零线。直流电中红色代表正极,蓝色代表负极,信号和警告回路用白色。

163)高压交流电动机在运行温度下,定子绕组的绝缘电阻不应低于1MΩ/KV,转子绕组的绝缘电阻不应低于0.5 MΩ/KV。

164)滤波就是一方面降低输出电压的交流(脉动)成分,另一方面保留其中的直流成分,使电压接近于理想直流电压。

165)电容和电感是组成滤波电路的主要元件。

166)硅稳压管能够稳压,是利用其反向击穿时的伏安特性,在电路中与负载并联,就能在一定条件下保持输出电压基本稳定。

167)半波整流输出电压平均值V0为0.45V2,全波整流输出电压平均值V0为0.9V2 。

168)接地装臵是由接地体和接地线(包括地线网)组成。

169)接零装臵由接地体,接地线,零线网组成。

170)接地体分为自然接地体和人工接地体两种。

171)电力电容器的种类较多,按安装场所分为户内和户外式;按相数分为单相和三相。

172)雷电大体上可分为直击雷,雷电感应,球雷,雷电侵入波等。

二:判断题(共25题)

1)高压汞灯是220V AC经镇流器串入灯泡的。√

2)低压电机小于132KW的一般采用直接起动。√

3)线绕式电机转子回路串电阻的目的是为了增大起动转矩、减小启动电流。√

4)直流电机的最大优点是有足够的起动转矩。√

5)热继电器是保护电机的,空开是电机接地和短路保护用的。√

6)2512窑整流柜外部输入的电源是三相380V AC。×

7)用于电收尘电场控制的变压器是一般的整流变压器。×

8)安装电机轴承时,直接用手锤将轴承打进。×

9)皮带秤在更换皮带或传感器后,不需重新标定。×

10)线绕式电机转子回路接线一定要分清相序。×

11)日光灯的灯管和整流器是并联接在一起。×

12)低压电机一般采用直接启动或降压启动。√

13)热继电器是保护电机的,空开是电机接地和短路保护的。×

14)在直流回路和交流回路的开关可以用一种型号的开关代替。×15)在一期与2期的窑主传的控制柜的进线的电压等级是一样的。×16)3309与3618的电机的功率是一样的,均为1700kW。√

17)2期的窑喂料称的控制柜在窑中电力室。×

18)一期的均化库底的罗次风机的控制柜在窑中的电力室。√

19)我分厂使用的测速开关XEA11801可用DC24V,AC220V交直流两种电源。√

20)4V310-10的电磁阀和4V210-08的电磁阀可以互换,只需将阀嘴按规格加工即可。√

21)Pt100的热电阻检测到的物体的温度为0℃时,对应的电阻值为100Ω。√

22)奥玛执行器操作器上的红灯亮时指示过载,电动不了可以用手摇。×

23)低压系统的COM电源加隔离变压器后,可有效防止因一端接地而引起的跳停故障。√

24)当给高压电机加油时,不需要和中控室联系,而且油加的越多越好。×

25)安装电机轴承时,可直接用手锤对轴承进行击打。×

三、选择题(共35题)

1)窑主变二次侧电压等级为 C 。

A,380V B,440V C,575V D,660V

2)电机润滑通常所用的油脂为A 。

A,3#锂基脂B,2#锂基脂C,0#锂基脂D,2#二硫化钼锂基脂

3)直流电机通过改变C 。

A,励磁电压B,励磁电流C,电枢电压D,电枢电流

4)3512直流电机励磁方式为 C 。

A,串励B,复励C,他励D,并励

5)奥玛执行器内接触器线圈电压等级为 C 。

A,AC220V B,DC24V C,AC24V D,DC220V

6)在3428中的保护下面没有的是A

A:跑偏B:测速C:料位D:温度

7)在配料站电力室中的没有用到的变频器是C

A:ABB B富士C:AB D:三菱

8)二期气体分析仪分析的气体成分中与窑尾电收尘联锁的是B A,SO2 B,CO C,NO X D,O2

9)电压互感器二次侧额定电压为C 。

A,110V B,220V C,100V D,440V

10)电流互感器二次侧额定电流为A 。

A,5A B,10A C,50A D,100A

11)我分厂直流电机的直流电机通过调节 D 调节电机速度的。A,电枢电流B,励磁电压C,励磁电流D,电枢电压12)荷重传感器的输出信号为 B 。

A,直流毫安B,直流毫伏C,交流毫伏D,直流毫安

13)我公司一期DCS有A 个控制站。

A,6 B,4 C,5 D,3

14)矿山和码头使用的PLC为 B 。

A,AB B,西门子C,三菱D,欧姆隆

15)码头与熟料库通讯采用 D 。

A,双绞线B,视频线C,动力电缆D,光纤

16)高压柜内的KM电源电压是 C 。

A,AC220V B,DC24V C,DC220V D,AC110V

17)2512主电机的额定功率是 B KW。

A,315 B,630 C,270 D,1700

18)下面几种电压等级不是安全电压的是 D 。

A,42V B,36V C,12V D,100V

19)三相异步电动机通过改变 A 来改变转向的。

A,相序B,级数C,频率D,电压

20)气体分析仪的所有参数均是通过 A 信号送入中控。

A,4-20Ma B,0-20mA C,24V D,电流

21)一期CO含量达到 D 跳停窑尾电收尘。

A,0.4% B,0.8% C,1.2% D,1.5%

22)大型风机前,后轴垂直,水平振动达到 B 跳主机。

A,4mm/s B,6mm/s C,8mm/s D,10mm/s

23)二期窑头电收尘入口气体温度达到 C 跳停篦冷机三段。

A,280℃B,300℃C,400℃D,420℃

24)分厂现场的压力表的电源是 B

A,AC24V B,DC24V C,AC220V D,DC220V

25)原料主电机的滑块温度 B 停机。

A,60℃B,65℃C,70℃D,75℃

26)一期板喂机用的变频器是 C 的

A,三菱B,富士C,ABB D,AB

27)3#原料磨减速机油站加热器在 C 度开启。

A,10℃B,20℃C,25℃D,30℃

28)一期原料磨机在电收尘跳停 C 分钟后如不及时合上的话,将会跳停。

A,1 B,3 C,5 D,10

29)我们用的直流焊机中用的接触器是AC36V。

A,DC220V B,AC220V C,DC36V D,AC36

30)电气设备的接地电阻阻值一般要小于 B 欧姆。

A,3 B,4 C,5 D,6

31)热继电器是一种保护电器,主要用于电气设备的 B 保护。

A,短路 B,过载 C,接地 D,欠压

32)滤波的主要目的是 C ,所以可以利用 F 。

A,将交流变直流B,将高频信号变低频C,将交直流混合量中的交流成分去掉D,二极管E,变频电路F,L.C滤波电路

33)在桥式整流电路中,由于有四只整流管,故流过每只整流管的电流为

B ,由于整流管是串接的,故每只管子的最大反向电压V RM为 E 。A,I0/4 B,I0/2 C,4I0 D,√2/2 E,√2/V2 F,2√2V2

34)如果将220V,50HZ的电网电压变成脉动较小的6V直流电压,已有四个整流二极管,还需要的元件至少是C,D,F,G 。

A,晶体管B,可控硅C,稳压管D,变压器E,电感器F,电阻器G,电容器

35)衡量电能质量的参数取决于哪两个参数B\C。

A、电流

B、电压

C、频率

D、电网谐波

36)电动执生器的给定和反馈是B信号。

A、0—10mA

B、4—20mA

C、0—10mV

D、4—20mV

36)开一期的原料磨机的辅传在A后开主机

A、1分58秒

B、2分00秒

C、1分56秒

D、58秒

37)均化库内的气动挡板到中控的信号是DC24V。到面板指示灯上的电源是AC220V。

A、DC24V和AC220V

B、DC110V和AC220V

C、DC110V和AC110V

D、AC220V和DC110V

38)Pt100热电阻128Ω对应温度大约为70℃左右。

A、60℃

B、70℃

C、80℃

D、90℃

39)气体分析仪的所有参数均是通过4—20mA信号送入中控。

A、0—10mA

B、4—20mA

C、0—10mV

D、4—20Mv

40)2618有30个碳刷。

A、30个

B、24个

C、27个

D、33个

四、名词解释(共20题)

1、模拟量:模拟量是指大小,方向是连续变化不间断的物理量,如电压,电流,功率,频率,速度。

2、开关量:数字量是指间断的不连续变化的一种物理量。

3、PID控制:PID是指比例积分微分控制。

4、工作接地:是指三相四线制供电系统中变压器低压侧中性点的接地称为工作接地。

5、重复接地:是指将零线的一处或多处通过接地装臵与大地再次连接称重复接地。

6、三相五线制:在三相四线制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根做工作零线,另外用一根线专做保护零线,这就是三相五线制。

7、安全电压:是指把加在人身上的电压限制在某一范围之内,使得在这种电压下,通过人体的电流不超过允许的范围,这一电压就叫做安全电压。

8、整流:就是将交流电变成直流电的过程,这其中要经过整流,滤波,稳压才能变成直流电。

9、电压互感器:是用来将电力系统中的高电压降到规定的100V电压,以供给仪表,仪器,和继电器等作为测量,保护用。

10、电流互感器:是用来把电力系统中的高压大电流按一定比例转换成低电压小电流(5A)供给仪表,仪器,继电器等作为测量,保护用。

11、保护接地:为保障人身安全,将三相线制系统中的正常情下不带电的金属外壳与零线连接称为保护接地。

12、接地:指电力系统或电气设备的某一部分与大地形成良好的连接形式称之谓接地。

13、一次设备:指变电所中承担输送和分配电能任务的电路称为一次电路或一次回路,其设备叫一次设备。

14、二次设备:控制,指示,监测和保护一次设备的回路叫二次设备。

15、工厂供电:工厂所需电能的供应和分配叫工厂供电。

16、电力系统:各种电压等级的电力线路将一些发电厂,变电所,电力用户连接起来的发电,输电,变电,配电和用电的整体家叫电力系统。

17、保护接零:是指在1KV以下变压器中性点直接接地的系统中,一切电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网零干线可靠连接。

18、保护接地:是指变压器中性点(或一相)不直接接地的电网内,一切电气设备正常情况下不带电的金属外壳以及和它连接的金属部分与大地作可靠的电气联接。

19、漏电保护装臵又叫剩余电流保护装臵或触电保安装臵。漏电保护装臵主要用于防止由于间接接触和由于直接接触引起的单相电击。也用于防止由漏电引起的火灾,以及监测或切除各种一相接地故障。

20、互感器:将不同电压或电流等级的信号相互转换的设备叫互感器。

五、简答题(共58题)

1、请画出高压汞灯、高压钠灯的控制原理图。

L

高压汞灯高压钠灯

2)气体分析仪巡检时的注意事项?

答:要观察浮子流量计是否工作在60L/h左右;查看冷凝器工作是否正常,温度是否在规定的范围内(0-5℃);手摸取样器探头加热器是否工作正常;查看过滤纸,保护过滤器有无变色,堵塞现象;检查参比气源是否正常,压力是否在0.4-0.7Mpa之间;检查蠕动泵,排水电磁阀是否工作正常,有无排水不畅现象;观察吹扫是否工作正常,环境温度是否在5-45℃之间。

3)2506的启动连锁和运行连锁分别有那些?

答:2506的启动连锁:启动信号;高温风机允许启动信号;运行联锁:液偶零速;入口挡板关闭;稀油站运行;液偶油压正常;液偶油温正常;

4)试分析离心式风机电机烧毁的根本原因?如何有效防范?

答:分析离心式风机电机烧毁的根本原因:电机长期未保养;电机外壳积灰严重散热不良;电机散热风叶坏;电机振动大。防范措施:定期对电机进行保养;巡检电机外壳和风叶积灰的情况;运行中观察振动情况。

5)更换高压电机碳刷注意哪些事项?

答:注意事项:看滑环表面是否平滑;根据高压电机滑环是铜环和钢环,分别选用相应型号的碳刷;碳刷和刷握是否接触好;如不能轻松抽动则要用砂纸打磨;刷卡卡上后拉碳刷是否动作自如,不能有卡死想象。

6)用联锁图形式画出4512的工艺联锁关系。

答:

7)转子称进,出中控的开关量信号和模拟量信号有那些?(一一说明) 答:开关量:远方连锁;外部起停;复位;校正;仓喂料停止;仓滑阀打开;释放助流冲气阀;

模拟量:给定中控喂料量,实际喂料量,转子称转子转速,仓重,电机转速;转子负荷(BB 值)。

8)转子称经常出现的故障有哪些?

答:滑阀故障(称闸阀);辅助滑阀故障(仓滑阀);控制偏差;打滑控制;马达保护;无无旋转常数;称停车。

9)在转子称的手持终端上,通常能看到哪些与中控有联系的信号? 答:手持终端上能看到与中控有联系的信号有:BB 值;给定中控喂料量,实际喂料量,转子转速,仓重。

11)我公司常用的测温元件有哪些?

答:我公司常用的测温元件有:热电偶,热电阻,筒体扫描仪,电接点温度表,水银温度计。

12)我公司的检测仪表大致可分哪几类?

启动信号---------- 慢转离合器断开 45271运行 4506运行 4824运行 4513可开窑信号 45121运行 主电机测温

4513运行正常 4512

答:我公司的检测仪表大致可分为:温度,压力,计量称,分析仪,料位计,执行器,流量计,特种仪表。

13)我公司的计量称共几种?分别用于检测什么物料?

答:我公司的计量称有皮带称,用于检测原材料;

转子称,用于检测煤粉;

固体流量计,用于检测生料粉;

地磅:用于检测进厂辅材。

14)更换热电偶时应注意些什么?

答:更换热电偶时应注意:接线要注意正负极性;小心烫伤;注意系统是否正压。

15)我们现场照明灯不亮的原因有哪些?有哪些防范措施?

答:原因:电源异常,线路有接地或短路;灯泡坏;镇流器或触发器坏。

防范措施:对老化的线路要及时更换,线路的接头绝缘要处理好,对坏的灯泡,镇流器,触发器要及时更换。

16)分离器强制润滑泵的主要作用是什么?立磨磨辊热电阻的作用是什么?

答:分离器强制润滑泵的主要作用是对分离器减速机齿轮进行润滑,降温。立磨磨辊热电阻的作用:检测磨辊轴承的温度,以防温度过高烧毁轴承。

17)一号窑检修,要保养一号原料变压器,使用联络为一号低压供电,具体步骤有哪些?注意事项有哪些?

答:步骤:1,首先将一线的设备全部停掉,再分一线的低压进线柜,再分一号原料变压器高压柜,并挂接地线,再将二线的联络柜合上,再合一线的联络柜,最后合一线的低压进线柜。

2,对于一线系统不停电的情况,要先合二线的联络柜,再合一线的联

煤矿井下电气作业考试习题

煤矿井下电气作业考试习题 第一部分法律法规知识考试习题 一、单选题 1.煤矿安全生产要坚持“管理、装备、()”并重的原则。 A.监察D.培训C.技术 2.《安全生产法》是由()制定的。 A.国家安监总局B.全国人大常委会C.国务院 3.从业人员依法获得劳动安全生产保障,是劳动者应享有的基本()。 A.义务B.公共安全C.权利 4.煤矿特种作业人员在操作过程中应认真贯彻落实“()”的安全生产方针。 A.生产第一、预防为主、综合治理-B.安全第一、预防为主、综合治理C.安全第一、奖惩为主、综合治理 5.按照有关法律要求,告知从业人员作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施以及事故应急措施,是保障从业人员()的重要内容。 A.教育权B.知情权C.建议权 6.我国目前已经建立的社会保险包括养老保险、失业保险、医疗保险以及工伤保险等。其中,《安全生产法》明确规定生产经营单位应当依法参加的是()。 A.医疗保险 B.养老保险C.工伤保险

7.煤矿不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的()。 A.劳动合同B.协定C责任书 8.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,()停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 A.无权B.有权C.不得 9.因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤社会保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,()向本单位提出赔偿要求。 A.不能B.无权C.有权 10.矿山企业职工()对危害安全的行为,提出批评、检举和控告。 A.无权B.有权C.不得 11.()必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。 A.监管部门B.劳动部门C用人单位 12.预防为主的基本含义是()。 A.预防是保证实现安全第一的主要手段B.预防是保证实现安全第一的次要手段C预防是保证实现安全第一的唯一手段、13.煤矿必须为从业人员提供符合()的劳动防护用品。 A.国际质量标准B.国家标准或者行业标准C.企业质量标准14.煤矿特种作业人员,必须参加具备相应资质的煤矿安全培训机构

电气专业考试题库完整

电气专业考试题库(I) 一、单项选择题: 1、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的()。 A.接零保护 B.接地保护 C.电击保护 正确答案:C 2、柜(屏、台、箱、盘)保护导体应有()连接外部保护导体的端子。 A.金属的 B.裸露的 C.绝缘的 正确答案:B 3、接地(PE)或接零(PEN)支线必须( )与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 A.可靠地 B.单独 C. 用绝缘导线 正确答案:B 4、额定电压交流()及以下,直流1.5KV及以下的应为低压电器设备、器具和材料。 A.380V B.220V C.1KV 正确答案:C 5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于()与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

A.1处 B.2处 C.3处 正确答案:B 6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于() A.2.5 mm2 B.4 mm2 C.6 mm2 正确答案:B 7、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于()的钢导管不得套管熔焊连接。 A.1.5mm B.2 mm C.2.5 mm 正确答案:B 8、三相或单相的交流单芯电缆,()穿于钢导管。 A.不得 B.允许 C.不得单独 正确答案:C 9()环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管。 A.有毒气体 B.湿度特别大的 C.爆炸危险 正确答案:C 10、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6 mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按()做过载试验。 A.灯架重量的2倍 B.灯具重量的1.5倍 C.灯具重

1.煤矿井下电气作业安全技术实际操作考试标准

煤矿井下电气作业安全技术实际操作考试标准 1制定依据 本标准依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《特 种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《煤矿井下电钳工安全技术培 训大纲及考核标准》等有关法律、法规和标准制定。 2适用对象 从事煤矿井下电气操作作业的人员,包括井下电钳工、电气设备防爆检查工和变配电运行工。 3考试方式 采用实物操作、模拟操作和手指口述等方式。 4考试点基本条件 4.1具有满足实际操作考试需要的考试场所。考试场所必须按照环境保护、劳动保护、安全和消防各项要求设置,应当设置有关安全指示标志、警示标语、考场规则等,应当安装实时监控系统。 4.2具有满足实际操作考试需要的设备设施。配置矿用隔爆型低压真空馈电开关、矿用隔爆型低压磁力启动器、井下照明综合保护装置、矿用隔爆型电动机、局部通风机及其双电源控制开关,矿用电缆及防爆接线盒,控制电缆,局部接地极、接地母线、接地线,兆欧表、便携式甲烷检测报警仪,工作票、停电警示牌、高低压验电器、放电导体、电工工具等实物,“井 下供电系统模拟操作装置”。设备设施及仪表应功能齐全、性能稳定、操 作可靠、安全环保。 4.3具有满足实际操作考试需要的考评人员。考评人员应具有工程师、讲师及以上专业技术职务或者技师及以上资格,实际从事煤矿机电专业相关工作5年以上,熟悉相应的专业知识和操作技能,掌握考试标准。 5考试要求 5.1考试科目 5.1.1井下低压电气设备停、送电安全操作(简称K1,必考科目) 5.1.2井下风电、甲烷电闭锁接线安全操作(简称K2)

5.1.3井下电气保护装置检查与整定安全操作(简称K3) 5.1.4井下电缆连接与故障判断安全操作(简称K4) 5.1.5井下变配电运行安全操作(简称K5) 5.1.6井下电气设备防爆安全检查(简称K6) 5.2组卷方式 从K2~K6中随机抽取一个科目与K1组成试卷。 5.3考试成绩 考试成绩总分为100分,80分及以上为合格。 5.4考试时间 考试时间为30分钟。 6考试内容及评分标准 6.1井下低压电气设备停、送电安全操作,见表K1。 表K1井下低压电气设备停、送电安全操作考试时间:15分钟 序号 1 2 考试 项目 停电 准备 停电 安全 操作 操作内容与步骤 1.检查仪器、防护用品 ①便携式甲烷检测报警仪、停电牌、放电 导体、电工工具等齐全、完好。 ②绝缘胶靴、工作服等个人防护用品齐全、 完好。 2.取得停、送电许可 ①按照停电计划及时与停、送电联系人取 得可靠联系。 ②确认停、送电经过许可。 3.检查甲烷 确认电气设备附近20 m范围内风流中的甲 烷浓度不超过1.0%。 1.停待检修开关 按动分闸按钮,断开真空接触器→分断隔 离开关并闭锁。 2.停上一级开关 按动分闸按钮,断开真空接触器→挂停电 警示牌。 考试 方式 手指 口述 实物 操作 + 手指 口述 分值 6分 6分 3分 4分 4分 评分标准 操作内容每项3分,每 缺一项或一项不正确 扣3分。 操作内容每项3分,每 缺一项或一项不正确 扣3分。 操作内容不正确扣3 分。 操作步骤每步2分,每 缺一步或一步不正确 扣2分。 操作步骤每步2分,每 缺一步或一步不正确 扣2分。

防爆电气作业考试题库

防爆电气作业考试题库 、判断题 ()1、隔离式自救器可适用于任何空气环境中的自救。答案:" ( )2、当密封圈内径与电缆外径之差较大时,电缆与密封圈之间可缠胶带使密封圈和电缆紧固。答案:X ( )3、电缆引入装置密封圈单孔内穿入2 根电缆时同样为合格。答案:X ( )4、保护接零就是把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的地线做电气连接的保护措施。答案:X ( )5、对于外接地电气设备的金属外壳和铠装电缆的接线盒外壳以及铠装电缆的铅皮和铠装等,均应可靠接地。答案:" ( )6、井下低压配电系统同时存在两种或两种以上电压时,低压电气设备上应明显标出其电压的额定值。答案:" ( )7、煤矿企业要保证“安全第一,预防为主,综合治理”方针的具体落实,必须严格执行《煤矿安全规程》。答案:" ( )8、已在井下工作的防爆检查工,培训时间不得少于15 天。答案:V ( )9、在煤矿井下发生瓦斯与煤尘爆炸事故后,避灾人员在撤离灾区时佩带的自救器可根据需要随时取下。答案:X ( )10、每类防爆型电气设备连锁装置都应使用专用工具才能解除其连锁作用。答案:V

( )11、《煤矿安全规程》规定的防爆电气设备快开门结构开门时间应 在警告版上表明。答案:" ( )12、安装连锁装置困难的防爆电气设备,在征得国家检验机构的同意后,可以不用安装,也不用设置代替装置。答案:X ()13、安全电流为50mA及以下。答案:X ()14、采区低压电缆严禁采用铝芯。答案:" ()15、钢丝铠装电缆多用于水平巷道和缓倾斜巷道内。答案:X ()16、主接地极在井下主、副水仓内埋设1块即可。答案:X ( )17、增安型电气设备在结构上采取措施,提高了安全程度,避免了在正常的过载条件下出现电弧、火花或可能点燃爆炸性气体混合物。答案:X ( )18、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法和存放地点。答案:V ()19、本质安全电路就是国标GB3836.2规定的条件下,正常工作条件 下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性环境气体的电路。答案:X ( )20、所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作。答案:V ( )21、所有防爆电气设备接线盒内部都必须设有专用的内接地螺栓。答案:X ( )22、人的不安全行为和物的不安全状态是造成安全生产事故发生的基本因素。答案:V ( )23、采用了本质安全电路的电气设备就是单一式本质安全型电气设

煤矿井下电气作业题库.doc

一、单选题 1 、当发现有人触电时,首先要( B )电源或用绝缘材料将带电体与触电者分离开。 A、闭合 B、切断 C、开关 2、井下( A )使用灯泡取暖和使用电炉。 A、严禁 B、可以 C、寒冷时才能 3、(A)由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 A、严禁 B、可以 C、必要时可以 4、从触电危险程度来看,(C)以上是危险电压。 A 12 V B 24 V C 36 V 5、照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过( A )。 A 、127 V B、220 V C、380 V 6、各交(配)电所的入口或门口应悬挂( A )字样的警示牌。 A、非工作人员禁止入内 B、闲人免进 C、有电危 7、当人体通过(A )以上交流电流时,就有触电感觉。 A 、5 mA B、10 mA C 、15 mA 8、通过人体电流不超过30 mA的为(C )电流。 A、危险 B、致命 C、安全 9、年产6万t以下的矿井采用单回路供电时,(A )备用电源。 A、必须有 B、可以有也可以没有 C、不需要 10、矿井变电所主变压#至少应有(A )。 A、2台 B、3台 C、4台 11、对井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。其供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上(D)分接任何负荷。 A、可以 B、经批准可以 C、除照明负荷外不应 D、不应 12、使用局部通风机的地点,必须实现(A)闭锁。 A、风电 B、瓦斯电 C、风电、瓦斯电 13、采掘工作面及其他作业地点风流中,电动机或开关安设地点附近()以内风流中的瓦斯浓度达到(B)时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 A、10 m/1.5% B、20 m/1.5% C、20 m/1.0% 14.采区电气设备使用( C )供电时,必须制订专门的安全措施。 A、1 140 V B、660 V C、3 300 V

电气专业试题带答案

电气专业试题带答案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

电气专业试题(答案) 一、填空题(每空1分,共25分) 1、常见的制动方式有(机械)制动、(再生)制动、(反接)制动、(单相)制动、(能耗)制动、(涡流)制动。 2、国家标准规定的电气设备绝缘等级有(Y)级、(A)级、(E)级、(B)级、(F)级、(H)级、(C)级。 3、变频器按变换环节可分为(交—交)型变频器和(交—直—交)型变频器。 4、PLC的中文名称是(可编程逻辑控制器)[可编程控制器也给分]。 5、目前三相交流异步电动机调速方式有(调压)调速、(电磁离合器)调速、(绕线式异步机转子串电阻)调速、(绕线式异步机串级)调速、(变极对数)调速、(变频)调速。、 6、三相异步电动机的定子由(机座)、(定子铁芯)、(定子绕组)三部分组成。 二、单选题(每题1分,共10分) 1、变压器的空载损耗是指变压器的(A)。 A、铁损 B、铜损 C、其它损耗 2、某台变压器铭牌上标明容量1250KVA,它表示的是(C)。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 3、某电机型号为Y250M—4,其中250表示的是(B)。 A、铁芯长度 B、输出轴的中心高 C、转子直径 4、电流互感器二次侧不允许(A)。

A、开路 B、短路 C、接地 5、电路图中,KM表示(B)。 A、自动开关 B、接触器 C、转换开关 6、晶闸管的正向电流(B)维持电流时,晶闸管将自动关断。 A、大于 B、小于 C、等于 7、晶体管时间继电器是根据(C)原理获得延时动作的。 A、电磁感应 B、空气通过小孔获得节流 C、RC电路充放电 8、交流电路中,电感性负载,其功率因数(B)。 A、大于1 B、大于0小于1 C、等于1 9、某台电动机工作时,定子绕组通交流电,转子绕组通直流电,此台电动机是(C)。 A、直流电动机 B、交流异步电动机 C、同步电动机 10、用手触摸变压器的外壳时,如有麻电感,可能是变压器(C)。 A、内部发生故障 B、过负荷引起 C、外壳接地不良 三、多选题(每题2分,共20分) 1、变频器的制动方式有(A、B、C)。 A、能耗制动 B、直流制动 C、回馈制动 D、单相制动 2、变压器并列运行的条件包括(A、B、C)。 A、绕组接线组别相同 B、电压比相同 C、短路阻抗相同 D、制造厂相同 3、Yyn0(Y/Y—12)接线组别的变压器,下列说法正确的是(A、B、D)。 A、一次绕组是星形接线 B、高低压绕组对应相的相电压同相位 C、二次绕组是角形接线 D、二次中性线引出到外部接线柱上 4、正弦交流电的三要素是(B、C、D)。

煤矿井下电气操作规程

煤矿井下电气操作规程 第一节井下一般电气操作 一、总的要求 1、凡从事煤矿井下电气操作的人员必须经过培训、考试合格并持证上岗。 2、井下电气操作的人员必须熟知《煤矿安全规程》电气部分相关规定及《机电设备完好标准》、《电气设备防爆标准(GB3836)》。 3、精神不正常或酗酒者不得进行电气操作。 4、非专职或值班电气人员不得擅自操作电气设备。 5、煤矿井下高压不超过10000,低压不超过1140伏。采区电气设备使用3300伏供电时,必须制定专门的安全措施。凡操作高压电气设备必须戴绝缘手套并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上:操作千伏级电气设备必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。 6、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。 7、煤电钻不装用综合保护装置的不准开钻打眼。 8、井下停送电工作及增减负荷必须持有经过电气管理组(低压)或电气技术人员(高压)逐级审批签发的电气工作票,并要严格执行停送电工作制度。处理事故可根据矿明确的领导人员,工程技术人员或值班调度员的命令进行操作,可不填

写工作票,但必须做好记录,及时报告业务部门,对变更后的系统进行及时检查和调整。 9、电气设备的检查、维护和调整, 必须由电气维修工进行。高压电气设备的修理和调整工作,应有工作票和施工措施。 10、井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能遭受破坏的电气设备必须立即处理或更换,严禁继续使用。 11、供电系统所有继电保护装置均应保持整定准确,灵敏可靠,不准甩掉。当任何一种保护失灵时,都应立即停电处理,处理不好,不准送电。 12、井下电气设备经过检修后,必须在设备恢复原有性能后才可通电试验。 13、井下测量电气设备和电缆的绝缘电阻(即在井下使用普通型电工测量仪表)时,必须在风流中的沼气浓度10%以下进行,其它一切电气测量工作,都要制定安全措施经矿机电副总工程师或其他有关领导批准后,方可进行。 14、防爆组检查人员在进行日常的防爆检查时,在沼气浓度 1.0%以下的风流中,可打开低压磁力启动器和低压接线盒盖子(不切断前一级控制开关),进行目测检查,检查要有两人进行,其中一人负责监护,但不准试验合闸,对有煤和沼气突出的矿井,进行上述工作时,必须切断前级电源。在采掘工作面安装、拆除电气设备前,必须首先测试工作范围内有害气体含

防爆电气作业初训试卷及答案1

电工作业防爆电气作业初培20150526试卷卷1 考核类型:电工作业防爆电气作业初培考试时长:120分钟试卷总分:100分 考生姓名:________准考证号:___________________成绩_________ 一、判断题共50题(每题1分,满分50分。将判断结果填入括号中。正确的填“正确”,错误的填“错误”) 1、在2区,如果外壳和其管道内部的环境远远低于爆炸下限,则可以不进行冲洗。() 2、国家安全生产监督管理总局第30号令已于2010年5月24日公布,自2010年7月1日起施行。() 3、爆炸性气体环境电缆布线0区电缆只允许敷设ia类本质安全电缆,并考虑保护和防雷措施。() 4、各岗位专业人员,必须熟悉本岗位全部设备和系统,掌握构造原理、运行方式和特性。() 5、制造厂规定的正压外壳最短冲洗时间应增加制造厂规定的管道单位体积最小附加冲洗时间除以管道容积所得的时间。() 6、我国安全生产方针的思想核心是以人为本。() 7、依据《安全生产法》,生产经营单位的从业人员享有紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。() 8、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。()9、特种作业复审安全培训,主要培训专业理论基础知识、实际操作技能和有关新工艺、新技术、新装备等知识。() 10、在医务人员未接替抢救以前,救护人不得放弃对触电人的现场急救。() 11、心肺复苏法包括人工呼吸法与胸外按压法和俯卧压背法。() 12、为使触电者与导电体迅速解脱,最好用两只手同时进行。() 13、对带负载线路发生的火灾,灭火时应先停掉负载,再切断着火现场电线。() 14、交流电压表和交流电流表所指示的数值都是有效值。() 15、带电灭火应使用泡沫、干粉灭火器。() 16、电流通过人体的局部肢体是没有危险的。() 17、使触电者脱离电源的方法有:拉、切、挑、拽、垫。() 18、电气设备产生的电弧、电火花是造成电气火灾、爆炸事故的原因之一。() 19、触电后,经检查呼吸和心脏均已停止,由此可以判定触电人已经死亡。() 20、混合系原始温度升高,则爆炸极限范围减小。() 21、本质安全型电气设备的防爆标志为“d”。() 22、户内敷设电缆时,与热力管道的净距离不应大于1m。() 23、在有剧烈振动的地方用电设备线路,应采用铜芯绝缘软线或铜芯多股电缆。() 24、可燃性粉尘环境导管布线的类型有金属导管和塑料导管。() 25、防爆电气设备使用时,电压等级不得高于其标称电压等级,否则视为失爆。() 26、在IT系统中,设计和安装人员应该设置绝缘电阻检测装置。() 27、电气设备外壳接地是防治意外情况下带电的一种有效的安全技术措施。() 28、我国标准规定工频安全电压有效值的限制为50V。()

注册电气工程师考试试题及答案题库

注册电气工程师考试试题及答案 注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m

C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是( )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7.电气功能性接地,主要包括( )等。 A.防静电接地 B.直流接地 C.交流接地 D.信号接地

电气岗位试题(1)

电气岗位考试题库 一、选择题. 1、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.24伏 2、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线B.火线C.地线 3、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴 C.人工呼吸 5、电气着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 6、静电电压最高可达( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏 C. 220伏 7、漏电保护器的使用是防止( A ) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 8、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难B.神经失常C.疲劳无力 9、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A )

A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 10、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B )米内,禁止人员进入。 A.10 B.20 C.30 11、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 12、发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 13、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 14、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( C ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 15、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压380伏 C.交流电压220伏 16、检修高压电动机时,下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先

(完整版)防爆电气作业初训试卷及答案

考核类型:电工作业防爆电气作业初培考试时长:120分钟试卷总分:100分 考生姓名:________准考证号:___________________成绩_________ 一、判断题共50题(每题1分,满分50分。将判断结果填入括号中。() 9、特种作业复审安全培训,主要培训专业理论基础知识、实际操作技能和有关新工艺、新技术、新装备等知识。() 10、在医务人员未接替抢救以前,救护人不得放弃对触电人的现场急救。() 11、心肺复苏法包括人工呼吸法与胸外按压法和俯卧压背法。() 12、为使触电者与导电体迅速解脱,

最好用两只手同时进行。()27、电气设备外壳接地是防治意外情况下带电的一种有效的安全技术措施。() 28、我国标准规定工频安全电压有效值的限制为50V。() 29、正压型电气设备无需设置补气及控制系统。() 30、浇封型是一种隔离型防爆技术。浇封型电气设备防爆标志为“m"。() 31、电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能

[全2021]金属非金属矿山井下电气作业模拟考试题库答案

金属非金属矿山井下电气作业模拟考试题库答案 第1题、【判断题】10kV及10kV以下者一般建成室内变配电站。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】10kv电力变压器气体继电器保护动作时,轻瓦斯信号是声光报警,重瓦斯动作则作用于跳闸。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】500W至1000W的高压水银灯,高压钠灯的供电导线截面不应小于1.5mm2的绝缘铜线。

正确答案:B 第4题、【判断题】RN型高压熔断器是有石英填料的封闭管式熔断器。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】SF?气体具有优良的绝缘和灭弧性能。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】TN-S制式是指三相四线接零制。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第7题、【判断题】TN-S系统中的工作零线与保护零线合为一根线。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第8题、【判断题】《中华人民共和国矿山安全法》主要立法目的是保证矿山安全生产,防止矿山事故,保护矿山职工人身安全,促进采矿业的发展。

正确答案:A 第9题、【判断题】一般情况下,两相触电比单相触电后果轻一些。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】一般来说,凡是符合法律规定的疾病,才能成为职业病。A、正确B、错误 正确答案:A 第11题、【判断题】一般照明是指在整个场所或场所的某部分照度基本上相同的照明。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】三相同步电动机常用于拖动恒速旋转的大型机械。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第13题、【判断题】三相四线制照明线路的中性线不准装熔断器。

实验室安全考试题库 电气类

744、各种电源是否有电,可用试电笔检验。 对 错 (标准答案:错误) 745、电分强电和弱电,弱电开关等元件不能用在强电电路。 对 错 (标准答案:正确) 746、电气检修时,应在配电箱或开关处悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 对 错 (标准答案:正确) 747、布线时,强、弱电可以合用同一电缆管线。 对 错 (标准答案:错误) 748、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的量程。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。

对 错 (标准答案:正确) 749、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,实验时应该降低电压供电。 对 错 (标准答案:正确) 750、电路保险丝熔断,短期内可以用铜丝或铁丝代替。 对 错 (标准答案:错误) 751、连接电气设备的开关需安装在火线上。 对 错 (标准答案:正确) 752、打开含有高压变压器或电容器的电子仪器的盖子是危险的。 对 错 (标准答案:正确)

753、电动工具的电源引线必须保证接地可靠。 对 错 (标准答案:正确) 754、接电路元器件时,主要应关注元器件的耐压和能承受的功率。 对 错 (标准答案:正确) 755、对容易产生静电的场所,要保持空气潮湿;工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴。? 对 错 (标准答案:正确) 756、动力配电箱的闸刀开关(学校已规定不得使用)可以带负荷拉开。 对 错 (标准答案:错误) 757、电磁式电流互感器在使用中付边不许开路,电压互感器在使用中付边不许短路。

对 错 (标准答案:正确) 758、实验室禁止私拉乱接电线,实验过程中自制非标设备时,应报请实验室管理人员批准,然后请电气专业人员按照标准安全的连接。 对 错 (标准答案:正确) 759、只要接线板质量符合要求,就可以随意串联很多个,不影响使用。 对 错 (标准答案:错误) 760、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。 对 错 (标准答案:错误) 761、在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所,可以使用化纤防护用品。 对 错

2015年防爆电气从业人员试题及答案

防爆电气作业 一、判断题:318条(正确的填“√”,错误的填“×”,填入括号中) (一)、法律、法规判断题:30条 ()1、法律的效力高于法规和规章。 ()2、不具备安全生产条件的生产经营单位,可以先开展生产再完善安全生产条件。()3、为了不让闲杂人进入车间,单位可以将车间出口予以堵塞。 ()4、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业人员可以先上岗,后培训。 ()5、建设项目的安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,即“三同时”。 ()6、任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 ()7、从业人员可以按照单位的要求阻挠和干扰对安全生产事故的依法调查处理。()8、法定安全生产标准只有国家标准,不包括行业标准。 ()9、从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 ()10、生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时,可根据情况采用货币或其他物品替代。 ()11、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 ()12、国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人,给予奖励。 ()13、在发生重大生产安全事故时,任何单位和个人都应当支持、配合事故的抢救,并提供一切便利条件。 ()14、任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。 ()15、任何人发现火灾都应当立即报警。 ()16、劳动者就业,因民族、种族、性别、宗教信仰不同而不同。 ()17、劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。 ()18、用人单位因任务繁忙可以安排劳动者先从事接触职业病危害的作业,空闲后再进行上岗前职业健康检查。 ()19、劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识,增强职业病防范意识。 ()20、精神障碍患者的劳动合法权益受法律保护。 ()21、工伤事故死亡职工一次性赔偿标准,从2011年1月1日起,调整为按全国上一年度城镇居民人均收入的20倍计算。 ()22、凡存在不经培训上岗、无证上岗的企业,给予规定上限的经济处罚。 ()23、对应持证未持证或者未经培训就上岗的人员,一律先离岗、培训持证后再上岗,并依法对企业按规定上限处罚,直至停产整顿和关闭。 ()24、生产经营单位的从业人员离岗二年以内重新上岗时,不需重新接受车间(工段、区、队)和班组级的安全培训。

[全]防爆电气特种作业操作证考试题库-全考点

防爆电气特种作业操作证考试题库1. 作业时如将防爆电气设备拆走,现场的设备电源电缆线头应做好防爆处理,并严禁(通电)。 2. 最小点燃电流比是指相应气体的最小点燃电流相对于(甲烷)最小点燃电流之比。 3. 最大试验安全间隙测试时通过的接合面的长度是(25)mm。 4. 最大爆炸压力值是指在常温常压下用容积为(8)L的球形容器测得的数值。 5. 正压型防爆电气设备启动前均须进行通风或充气,当通风或充气的总量达到外壳和管道内部空间总容积的(5)倍以上,才准许送电启动。 6. 正压型防爆电气设备检修内容包括(设备外壳和管道;安全栅组件;活动隔爆结合面)。 7. 正压型防爆电气设备的正压外壳,及管道内的所有空间的最小气体的主力值应不低于(50)Pa,特别要保证泄漏部位的最小气体压力值。 8. 正压型电气设备外壳内的保护气体应是不燃性气体,通常采用清洁空气或(惰性气体)。 9. 正压型电气设备防爆的关键措施是设备外壳内部保护性气体(新鲜气体或惰性气体)的压力高于环境的压力至少(50)Pa。

10. 正压型电气设备安装时应注意进入通风、充气系统及电气设备内的(空气或气体)应清洁,不得含有爆炸混合物及其他有害物质。 11. 正压型电气设备,通风充气系统的联锁装置,应按照先(供电;停电;通风)后停风。 12. 正压型电气防爆设备壳内最小换气量为外壳及其连接管道总净容积的(5)倍。 13. 正压型电气防爆设备的正压外壳及其连接管道的防护等级应不低于(IP40)。 14. 正压外壳及管道内的所有空间的最小气体压力值应不低于(50)Mpa。 15. 正常运行时产生火花或电弧的隔爆型电气设备,必须设置(电气联锁)装置,保证安全。 16. 正常运行产生火花或电弧的设备是(开关)。 17. 正常运行不产生火花或电弧的设备是(异步电动机)。 18. 针对浇封型电气设备的特点和防爆原理,以下说法不正确的是(不可只部分浇封)。 19. 长距离布线的外壳应有排放装置,电线绝缘应有(防水)特性。 20. 增湿是一种从(工艺)上消除静电危险的措施。 21. 增安型电气设备主要的防爆措施是(限制表面温度)。

电气专业理论考试试题库

荻港海螺电气理论考试试题库 一:填空题(共172题) 1)我公司制造分厂电力共有变压器14台,整流变压器有25台。SE是屏蔽线 33)人触电后进行急救,首先要触电者脱离电源电。 34)3428是指2#入窑斗提设备,柜子在窑中电力室。

防爆电气作业考试题库

防爆电气作业考试题库 一、判断题 ( )1、隔离式自救器可适用于任何空气环境中的自救。答案:√ ( )2、当密封圈内径与电缆外径之差较大时,电缆与密封圈之间可缠胶带使密封圈和电缆紧固。答案:× ( )3、电缆引入装置密封圈单孔内穿入2根电缆时同样为合格。答案:× ( )4、保护接零就是把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的地线做电气连接的保护措施。答案:× ( )5、对于外接地电气设备的金属外壳和铠装电缆的接线盒外壳以及铠装电缆的铅皮和铠装等,均应可靠接地。答案:√ ( )6、井下低压配电系统同时存在两种或两种以上电压时,低压电气设备上应明显标出其电压的额定值。答案:√ ( )7、煤矿企业要保证“安全第一,预防为主,综合治理”方针的具体落实,必须严格执行《煤矿安全规程》。答案:√ ( )8、已在井下工作的防爆检查工,培训时间不得少于15天。答案:√ ( )9、在煤矿井下发生瓦斯与煤尘爆炸事故后,避灾人员在撤离灾区时佩带的自救器可根据需要随时取下。答案:× ( )10、每类防爆型电气设备连锁装置都应使用专用工具才能解除其连锁作用。答案:√ ( )11、《煤矿安全规程》规定的防爆电气设备快开门结构开门时间应

在警告版上表明。答案:√ ( )12、安装连锁装置困难的防爆电气设备,在征得国家检验机构的同意后,可以不用安装,也不用设置代替装置。答案:× ( )13、安全电流为50mA及以下。答案:× ( )14、采区低压电缆严禁采用铝芯。答案:√ ( )15、钢丝铠装电缆多用于水平巷道和缓倾斜巷道内。答案:× ( )16、主接地极在井下主、副水仓内埋设1块即可。答案:× ( )17、增安型电气设备在结构上采取措施,提高了安全程度,避免了在正常的过载条件下出现电弧、火花或可能点燃爆炸性气体混合物。答案:× ( )18、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法和存放地点。答案:√ ( )19、本质安全电路就是国标GB3836.2规定的条件下,正常工作条件下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性环境气体 的电路。答案:× ( )20、所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作。答案:√ ( )21、所有防爆电气设备接线盒内部都必须设有专用的内接地螺栓。答案:× ( )22、人的不安全行为和物的不安全状态是造成安全生产事故发生的基本因素。答案:√ ( )23、采用了本质安全电路的电气设备就是单一式本质安全型电气设

2019年煤矿电工考试题及答案

2019年煤矿电工考试题及答案 一、名词解释 1、过流:凡是流过电气设备和供电线路的电流超过了它们本身的额定电流,就称为过流。 2、短路:是指供电线路的相与相之间经导线直接形成回路。 3、漏电:是指在电网对地电压的作用下,电流沿电网对地的绝缘电阻和分布电容流入大地,这一电流称为电网对地的漏电电流,简称漏电。 4、阻燃电缆:护套采用氯丁橡胶,其燃烧时产生的氯化氢气体比空气重,形成白雾将火焰包起来与空气隔绝,将火焰很快熄灭。适合在易燃易爆的场所使用。 5、漏电保护:漏电保护实际上是用一直流回路来监视交流电网对地的绝缘电阻。当ra、rb、rc下降至危险程度时,检漏继电器动作,其常开触点闭合,馈电开关中的漏电脱扣线圈带电,电磁铁吸合,带动馈电开关跳闸,切断电源,实现漏电保护。 二、填空题: 1、供电电缆的下井方式有_____、_____和平硐开拓。(立井开拓、斜井开拓) 2、采取变电所是采取变电设备的_____。(电源) 3、向采煤、开拓、掘进工作面供电时,往往采用_____的供电方式。(移动变电站) 4、矿井电网保护两闭锁是指_____和_____。(风电闭锁

和甲烷电闭锁) 5、矿用电气设备分为矿用_____和_____两类。(一般型和矿用防爆型) 7、煤矿井下电气管理四有指有过电流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫,有密封圈和挡板,有_____。(接地装置) 6、煤矿井下电气管理“三无”指无_____、无_____、无_____。 8、煤矿井下电气管理两齐指_____,_____。(电缆悬挂整齐,设备硐室清洁整齐) 9、煤矿井下电气管理必须做到三全是指防护装置全、_____,图纸资料全。(绝缘用具全) 10、煤矿井下电气管理必须做到三坚持指坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护装置,坚持_____。(使用甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置) 11、过流是指电气设备发生短路、过负荷、断线故障时,流过电气设备和供电线路的电流超过_____。(额定电流) 12、采用滚筒驱动带式输送机时必须装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护和_____。(防跑偏装置) 13、按保护原理,漏电保护方式分为_____式和零序电流方向式两种。(附加电源直流检测) 14、设置_____保护,可有效防止因设备外壳带电引起的人体触电事故。(接地)

相关文档