文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水安装流程及注意事项

给排水安装流程及注意事项

给排水安装流程及注意事项
给排水安装流程及注意事项

Tel: 28420978 66862763 Fax: 28421553 给排水安装流程及注意事项

一、PVC选型(胶水、夹灵、分类)

二、胶水型:

1.专用胶水。

2.安装前检查管材的完整。

3.安装前清理、打坡口。

4.安装时插口需要用砂皮打磨(打磨时注意插口深度)。

5.安装时胶水需在管材插口外及配件内涂满胶水。

6.涂好胶水后在插入时旋转一圈保证接合严密,位置准确。

7.支架:①立管支架安装时要注意立管的位置。

②管道井内立管需挂立管垂直线。

③立管支架设置在层高三米内设置一个,位于1.8m-1.9m左右

④立管固定支架设置10m一个或者间隔一层一个(固定支架用U型卡,但需要在U型卡位置设置橡胶垫或者两公分PVC以防产生冷桥)。

⑤立管需设置伸缩节(一层一个,层高过高时另外增加)。

三、横管安装

1. 放样工具:红外线、墨斗。

2.图纸排水点位,挂线至下层定支架位置(卫生间)。

3.支架位置在距离配件外口十公分左右且支架间距按设计说明布置。

4.在横管按装时应注意坡度(按照设计说明施工)。

5.在横管九十度弯处,应设置两个四十五度弯头。且其中一个用有门弯头。

6.在横管间距过长时应增加横管伸缩节,距离四米一个。横管固定支架设置在伸缩节处。

7.在横管接至立管处应使用两个四十五度弯头(有条件时其中一个使用有门弯头)。

8.在横管接至排水点位处应设置有门弯头。

9.在排水横管上不允许使用顺水三通,应该使用Y型三通。

10.在排水管按装完成后用管帽封堵管口。

Tel: 28420978 66862763 Fax: 28421553

11.卫生间横管完成后,必须做存水试验。

12.夹灵安装时应用专用工具且注意配件内的橡胶垫圈衬垫。

四、洁具安装必须按排水点位安装牢固。

五、排水系统通球、通水。每个排水点应通水,通球时应注意系统及排水井位置。

六、虹吸雨水

1.HDPE管道电熔接热熔机具的选型必须符合该管道的管径大小。

2.电熔及热熔温度必须跟管件相匹配。

3.热熔前必须先将管件清理干净(包括毛刺及垃圾)焊接面必须保持干燥(焊

接时温度过高必须注意人员保护,以免烫伤)。

4.焊接冷却期间不得移动或者在管件上施加压力(如必须移动也要做到轻拿轻放)焊口必须圆润无裂口。

5.安装时必须要按照原预留孔及新开孔洞弹线或红外线放样,保持支架垂直帄衡,按照图纸设计使用吊支架(使用电动工具时,高空作业下必须做好防护措施,以免高空坠落)悬吊管及立管必须设置防晃支架,在大于等于六米时设置固定支架,以做到防止晃动,隔音的效果。

6.地埋管开挖前必须符合图纸设计标高,沟渠内的硬石硬物必须清理干净,沟底敷设沙土及软土保护管道,出外墙面外两米处需设置消能井,然后接至市政雨水井(沟渠开挖深度过深时必须做好防护措施,以免塌方)。

7.系统测试:管道内必须灌水试验,以目测无渗漏为准。

七、给水

1.PPR应注意热熔时间不能过长,以免造成管口堵圔。

2.PPR对接时应注意点位一致,保证对接处的垂直度,对接安装完成后应冷却以后再进行下一步安装工序,以免弯曲变形。

3.PPR热熔时应注意保护措施,以免烫伤。

4.焊接铜管应注意氧气,乙炔回火装置是否安装,且两瓶之间间距五米以上。

5.焊接时应注意点位方向,及焊接处的饱满度。

Tel: 28420978 66862763 Fax: 28421553

6.在紫铜管与黄铜管焊接时使用焊粉应注意温度控制,以免配件报废。

7.在铜管制作安装时应注意铜管温度,以免烫伤。在制作安装动火时应配备手提式灭火器和水,在作业前应检查作业处是否有可燃物。

8.阀门应九十度安装且阀柄向上(在不利条件下可四十五度安装,不允许水帄安装,立管除外)。

9.钢圕复合管丝牙整洁光滑,不宜有缺口。安装后外露两到三个丝牙,外露麻丝清理干净。

10.整体调试时应先关闭所有阀门,再局部分层次打开。

八、水泵安装

1.施工准备

1)熟悉施工图纸,查阅有关资料,了解技术要求,掌握安装要点。

2)踏勘施工现场、核实安装条件、检查施工条件。

2.基础验收划线

根据施工图和土建单位提供的基础验收资料进行基础验收划线。

1)检查内容包括:基础的外形尺寸,基础面的水帄度、中心线、标高,地脚螺

栓或预留孔的距离、深度、垂直度、基础预埋件、基础表面质量等是否符合设计

和施工规范要求。

2)基础四周的模板、地脚螺栓固定架、地脚螺栓预留孔内的积水、杂物等均应

清理干净。

3)用预埋螺栓安装的水泵,对预埋螺栓的规格、露出基础面的长度,埋设对角

线差等要仔细检查、处理。

3、可曲挠橡胶软接头安装要点

1)用于生活给水泵进、出口管道上的可曲挠橡胶软接头,其材质应符合饮用水质标准的卫生要求;安装在水泵出口的可曲挠橡胶软接头及其配件,其压力等级应与水泵工作压

力匹配。

2)安装在水泵进出口管道上的可曲挠橡胶软接头必须设置在阀门和止回阀的内侧,即靠近水泵一侧,以防止因水泵突然停泵所产生的水锤压力破坏软接头。

Tel: 28420978 66862763 Fax: 28421553 3)可曲挠橡胶软接头应在不受力的自然状态下进行安装,严禁处于极限偏差状态。4)法兰连接的可曲挠橡胶软接头的特制法兰与普通法兰连接时,螺栓的螺杆应朝普通法兰一侧。每一端面的螺栓应对称逐步均匀拧紧,所有螺栓的松紧程度应保持一致。

4、进出管路安装

1)水泵进、出管路安装时,应从水泵进、出口开始分别向外接管。接管时,要确保管道与介质的重量和施工应力不传递至泵体上,法兰帄行度正确。

2)吸水管路安装

(1)水帄吸水管路变径时,应采用偏心大小头,使其上帄下斜,防止产生“气囊”,影响水泵正常工作。

(2)吸水管路的安装应有沿水流方向连续上升坡度至水泵进水口。

(3)水泵进水口处至少应有一段长度等于2~3倍管道直径的直管段,不宜直接与弯头相接。

5、试运转

1)试运转前的检查

(1) 拆除联轴器销使驱动装置经过单独试运转,确认其转向与泵的转向一致,然后联轴器销复位(必须厂家技术人员参与)。

(2)各紧固件连接部位的紧固情况不得松动。

(3)附属设备及管路已经冲洗,管路畅通无杂物。

(4)安全保护装置齐备、可靠。

(5)盘车灵活,声音正常。

(6)吸入管道应干净无杂物。

2)泵的启动要求

(1)稍打开吸入管路阀门、排出管路阀门。

(2)吸入管路应充满输送液体并排尽空气,不得在无液体情况下启动。

(3)泵启动后应快速通过喘振区。

3) 泵的试运转要求

Tel: 28420978 66862763 Fax: 28421553 (1)运转中无不正常的声响。

(2)各紧固部分无松动现象。

6、管路阀门安装

1)安装可分两部分,第一部分包括泵前管道和罐后管道安装;第二部分包括泵后管道和罐进水管道的连接安装。

2)泵前管道安装内容与水泵的抽水方式是自吸式还是自灌式有关,自吸式的水泵泵前管道吸水口处应安装底阀,若不安装底阀应安装真空罐;而自灌式的水泵泵前管道应安装闸阀。

罐后管道即指气压水罐出口与建筑内给水干管的连接,按安装图样进行配管和安装阀门。

7、压力试验及试运转

1)气压给水设备水压试验

气压给水设备为承压设备,安装完成后应根据设备随机文件和相关规范的要求进行水压试验。一般情况下,水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏为合格,且试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6MPa。

8、油漆标色

1)、按图纸设计要求进行标色,在标色前用彩条布对水泵进行保护预防污染。

2)、进出水流向标识、对阀门进行启闭挂牌。

3)水泵房打扫干净锁上门,以免二次污染及破坏。

9、在水泵房进行施工安装时应注意登高作业,在高处作业必须佩带安全绳,在吊装管道时严禁在吊装区域内站人。

Tel: 28420978 66862763 Fax: 28421553

室内给排水安装施工方法(完整已排版)

给排水安装工程 1、给排水施工总体要求 1.1施工顺序 先装立管,后装横管;在卫生间装饰施工前敷设暗埋管,管道试验合格后安装卫生器具。 1.2施工流程 测绘安装大样图→放线→配管下料→试装配管→管道连接→管道处理→管道试验→设备、器具安装→系统试运行→管道冲洗处理。 1.3测绘放线及配料 根据设计图和大样图测量放线及编制配料单进行配料,并编号。加工完的管料必要时进行试装配,符合安装详图后即可送到现场组装。 1.4配料要求 管材用细齿锯、割刀或专用断管机具切割。断口应平整并垂直于管轴线,用锉刀锉掉断口处的毛刺或毛边并倒角(倒角坡度为10°~15°,长度为2.5~3.0mm)。 2、给排水施工方法 2.1室内给水管安装 1)首先确认施工图纸,弄清变更通知的最新要求,严禁盲目施工。 2)根据图纸设计与甲方变更内容正确掌握管道、附件、器具等名称、规格、长度、数量与坐标位置和相关尺寸;熟悉管材的性能。 3)截断管道时必须使用专门的截断机,断管时,断面应同管轴成直角,按实测施工图配管。并进行预装配;确保管道安装准确到位。 4)热熔连接之前,必须首先清除管道及附件上的灰尘污渍及异物,然后使用配套的熔接机加热管和附件,将加热后的管子和附件垂

直对准推进持续按压10秒以上,推进时用力不要过,以防止管头弯曲。必须防止管材和管件过度加热,厚度变薄,导致管材在管配件内变形而产生漏水隐患。 5)在把管道安装到位以前,应预先在施工现场进行第一次水压试验;室内管道施工完成后,应进行第二次水压试验;冷水管试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,必须试压合格方准通水使用。 6)应使用金属管卡或吊架固定管道。最好能够采用配套的管道支架。 2.2室内排水管安装 1)室内生活、雨水排水管采用PVC管,室外生活、雨水排水管采用混凝土管,采用水泥砂浆接口。 2)埋地排水管采用连续承插式混凝土给水管,水泥砂浆接口。承插口对口纵向间隙为3~5mm,环向间隙要均匀。 2.3卫生设备、器具安装 2.3.1作业条件 所有与卫生设备连接的管道均已试验合格;室内装修基本完毕;施工房间可上锁关闭。 2.3.2卫生设备安装工艺 安装准备→设备及配件检查→卫生设备预安装→配件安装→卫生设备稳装→与墙、地面接缝处理→通水试验。 2.3.3安装质量要求 卫生设备安装平整稳固、高度符合规范要求,支架与器具接触紧密,镀铬配件必须使用活动扳手并衬垫软布安装,要求配件镀铬层完好无损,验收前加强成品保护。 2.4管道支架制作安装 1)支架加工程序为按设计及规范选型、配料、焊接、钻孔、外

室内给排水施工工艺

室内给排水施工工艺 一、PPR管给水系统安装工艺 本安装工艺适用于室内PPR管给水系统安装工程。 1、材料性能要求 (1)、给水管及与之相应管件的品种、规格、型号、数量、外观及制作质量必须符合设计要求,并附有产品说明书和质量合格证书、包装完好,表面无划痕及外力冲击破损。 (2)、阀门安装前应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。 (3)、水表的规格应符合设计要求,热水系统选用符合温度要求的热水表,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃无损坏,铅封完整,有出厂合格证。所有进场材料不合格的不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。 2、施工工具与机具 (1)、砂轮切割机、手电钻、台钻、电锤、电焊机、热熔机、电动试压泵。 (2)、手锯、锤子、活扳手、螺钉旋具。 (3)、水平尺、线坠、钢卷尺、压力表。 3、作业条件 (1)、施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求。施工方案、施工技术、材料机具供应等保证正常施工。 (2)、地下管道铺设前必须做到房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 (3)、暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 (4)、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 (5)、立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行,每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 (6)、支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行 4、给水系统安装工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→保温→管道水冲洗 5、施工要点 (1)、安装准备:认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (2)、预制加工:按设计图纸绘制管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置作上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套螺纹、安装零件、调直、校对,按管段分组编号)。 (3)、支吊架安装: 1)管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密。 2)立管和横管支吊架的间距不得大于表1-1的规定: 表1-1立管和横管支吊架的间距

老旧小区给排水安装工程施工组织设计

外交部芳城东里7、8号楼 综合整治工程 老旧小区室内给排水、采暖改造综合施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京杉浩建设开发集团有限公司 2017年3月

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、现场施工管理组织架构 (2) 五、主要施机械使用计划 (3) 六、劳动力、材料配备计划 (4) 七、施工工序流程 (4) 八、施工技术措施 (5) 1.施工布置情况 (5) 2. 管道敷设 (6) 2.管道冲洗、试压 (7) 4.生活给水系统管道的清洗和消毒 (7) 5.卫生器具安装的技术措施 (7) 6.阀门、水表安装的技术措施 (8) 7.室内采暖改造施工技术措施 (9) 8.地面施工技术措施 (9) 九、施工进度计划与配合 (11) 十、主要材料、半成品进场计划及产品保护措施 (11) 1.包装阶段材料与成品的保护 (11) 2.运输过程中的材料与成品保护 (12) 3.施工阶段材料与成品保护 (12) 4.交工前的产品保护 (13) 十一、安全保证措施及文明施工 (13) 1.安全保证措施 (13) 2.文明施工措施 (15)

一.编制依据 (1)《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002); (3)《排水用U-PVC管及管件》(GB/T12722-2008); (4)《建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件》(CJ/T 178-2003); (5《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; (6《生活饮用水卫生工程》(TJ20-76); (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 二.工程概况 本次改造内容包括:a、户内给水立管及给水表前给水支管更换;b、户内排污水立管及排污水支管更换;c、一层埋地给水干管更换;d、一层埋地排污水管道更换;e、给水立管及给水支管上阀门的重新更换。

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

-建筑给排水安装施工方案

第一章:编制说明一、编制依据、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。1 、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。2中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执3、行规范主要目录如下:GB50242-2013 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》○1GB50242-2016 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》○2GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》○3 JGJ59-2015 4《建筑施工安全检查标准》○二、编制原则本水电安装工程施工方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研 究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将组织具有丰富施工管理和施工经验的队伍进现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。三、编制内容本工程合同范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工 进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容: 一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。四、编制目的编制安

装工程施工专项方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证 安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。第二章:工程概况工程名称:海口市第二十六小学多功能综合楼建设单位:海口市第二十六小学监理单位:海南众和建设项目管理有限公司建设地点:海口市第二十六小学校园内设计单位:海口市城市规划设计研究院施工单位:海南第三建设工程有限公司承包方式:包工包料质量标准:工程质量达到国家施工验收规范合格标准。海口市第二十六小学多功能综合楼,结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设度,设计合理使78度,本工程采用隔震技术,地上部分抗震设防烈度为防烈度为年,结构安全等级为一级,屋面防水等级为一级,设防要求为三道防水50用年限为设防。平米,,建筑面积5214.54多功能综合楼为六层钢筋混凝土框架结构,层高为3.6m。29.3m建筑总高度为工程范围:给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程施工图纸和双方签证施工合同全部内容。第三章:施工前期准备 安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。 一、技术准备 认真熟悉和审查施工图纸,结合水、电、防雷接地相关的施工图纸,进行纵横比较和联系,使水、电、防雷接地专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的

室内给水管道工艺流程

室内给水管道工艺流程 4.3.1室内给水管道工艺流程 1.管道切割应采用金属锯。 2.管道套丝应采用自动套丝机。 3.管道压槽应采用专用滚槽机。 4.管道弯管应采用弯管机冷弯。 4.3.2 施工过程质量控制 1.室内埋地管应在底层土建地坪施工前安装。 2.室内埋地管道安装至外墙外应不小于1m,管口应及时封堵。 3.钢塑复合管不得埋设于钢筋混凝土结构层中。 4.管道安装宜按照先地下后地上、先大管径后小管径的顺序进行。 5.管道穿过楼板、屋面,应预留孔洞或预埋套管,预留孔洞尺寸应为管道外径加40mm;管道在墙体内暗敷设需管槽时,管槽宽度应为管道外径加30mm;且管槽 的坡度应与管道坡度一致。 6.给水引入管与排水管排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道 平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉敷设时,垂直净距不 得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 7.给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。 8.水表安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙面净距为10~30mm;水表进水中心标高按设计要求,允许偏差±10mm。 4.3.3 给水管道及配件安装控制重点 1.室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。一般分两次进行,地下在 管道隐蔽前要进行水压试验,管道系统安装完毕后再进行水压试验。 2.水压试验时,金属及复合管给水管道系统,在试验压力下观测10min,压力降

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

给排水工程施工方案最新版

目录 1、编制依据 (2) 1.1 施工图 (2) 2 工程概况 (2) 3. 主要施工方法和技术措施 (3) 3.1 给排水各系统安装施工方案 (3) 1、卫生间施工 (3) 2、管道安装 (7) 3.钢塑管道施工 (9) 3.2 给排水调试方案 (12) 3.3冷却塔的安装 (14) 4、保证施工安全生产的技术措施 (16)

1、编制依据 1.1 施工图 表1-2 1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件 表1-3 2 工程概况 2.1工程项目基本情况

表2-1 3. 主要施工方法和技术措施 3.1 给排水各系统安装施工方案 1、卫生间施工

卫生间施工采用小流水段施工方法。 A 卫生间给排水管道安装 ⑴做好楼板预留洞。 ⑵排水管道安装前对土建协商作出放线要求,找好卫生器具的甩口尺寸以及甩口高度,由干管、立管到支管依次安装,并在土建封堵楼板洞前再次核定坐标是否准确。 ⑶所有管道均采用暗装方式敷设,立管设于管井内,支干管在吊顶内敷设,卫生器具的连接管则埋墙敷设。在卫生间墙体砌完后,按照各种洁具给水的安装尺寸在墙上开槽,管道沿槽安装,并按照墙体装饰面的厚度预留好尺寸,将管口用丝堵封好。 B.卫生器具的安装 ⑴安装的工艺流程: 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具的安装→卫生器具配件预装→卫生器具稳装→卫生器具与墙体地坪处理→卫生器具外观检查→通水试验 ⑵施工要点 ①所有与卫生器具连接的管道水压试验、闭水试验己完毕,并己办好预、隐预检手续后进行卫生器具的安装。卫生器具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生器具应配套,部分卫生器具应进行预制后再安装。 ②卫生器具的排水出口与排水管道的承口的连接必须严密不漏。 ③安装中应满足如下要求:位置正确,安装稳定,外观端正,严密性,可拆性能好,安装后防堵塞。

建筑给排水管道安装技术运用

建筑给排水管道安装技术运用 发表时间:2016-10-25T10:53:54.487Z 来源:《低碳地产》2016年12期作者:李海军 [导读] 【摘要】建筑给排水管道安装质量的好坏直接关系着人们的日常生活质量的优略,本文叙述了建筑给排水安装工程的施工前的准备,对给水管道安装的技术进行了分析与运用,希望能够给建筑给排水管道安装工程的质量提高有所帮助。 佛山市南海盈冠房地产开发有限公司 528200 【摘要】建筑给排水管道安装质量的好坏直接关系着人们的日常生活质量的优略,本文叙述了建筑给排水安装工程的施工前的准备,对给水管道安装的技术进行了分析与运用,希望能够给建筑给排水管道安装工程的质量提高有所帮助。 【关键词】建筑给排水;管道工程;安装技术 引言:近年来,随着人们生活质量的提高以及人民对生活水平以及环境要求的不断提高,这也使得社会开始对建筑的给排水工程这种与人们生活密切相关的工程建设的要求也愈来愈高,而且建筑给排水的工程这关系这我国的城市居民的生活水平以及日常生活的质量,因此这就要求当前我国的建筑给排水管道安装的工作人员对给排水管道的安装要依据现行的各类规范以及法规的要求,做到严格以及精细的质量把握,了解目前的建筑给排水行业管道安装的各种新技术以及给排水的设备的安装应用情况和注意事项,而使得的整个建筑给排水管道的安装更具科学化而更能为城市人们服务。 1. 建筑给排水安装工程的施工前的准备 对于建筑给排水安装工程而言,其任何的安装技术都是建立在其充分的前期准备的基础之上的,因此,对于建筑给排水安装技术的分析那么首先就应该对其的安装施工前的前期准备进行分析探讨,下面就对此进行简单的阐述: 其一,明确室外供水管与室内给水管关系,也就是明确外供水管的位置以及管径的压力,而在安装时对其采取必要的措施。 其二,对给排水管位置的确定。这主要就是避免给排水管与室内其他的设备有位置的冲突而造成生活的不便。 其三,把好给排水设备、材料的采购关。这也就是指要严格的控制其质量,比较质量才是使用的根本的也是工程质量的基础。 2. 建筑给排水工程给水管道安装的技术分析 对于当前我国的建筑给排水工程中的给水管道的安装技术分析而言,其主要可以从预留孔洞,管道的连接,管道、支(吊、托)架安装以及水压试验这四部分组成,下面就对这四部分的安装技术做一个简单的分析和阐述: 2.1 预留孔洞技术分析 对于当前我国的给排水管道安装工程而言,预留孔洞的技术是极其重要的。因为目前我国的很多的建筑房屋的卫生间以及厨房都是采用的现浇板,因此在房屋的土建施工时,其应该做到对建筑给排水管道工程预留孔洞,而且预留孔洞的位置要符合建筑给排水安装工程的设计,这能够达到避免在建筑给排水管道安装之时而造成了破坏房屋的现浇板等等费工费时的现象. 另外要值得注意的是,由于建筑给排水的管道和穿越墙体的本身而言,在穿越剪力墙和梁等建筑之时,应该预留钢套管,而在穿越楼板或者砖墙是。可用塑料套管以及预留孔洞等等。总而言之,在预留孔洞之时应该根据实际情况,对其大小,位置以及类型进行准确科学的设置和预留。 2.2管道的连接技术分析 而对于我国的建筑给排水管道工程的给水管道连接而言,其形式和类别是多种多样的,下面就以镀锌钢管的连接的螺纹连接和法兰连接为例,对管道的连接技术做简要的分析和讨论: 第一,螺纹连接。就螺纹连接而言,其主要的就是做到以下三技术点的控制,其一,对管螺纹其加工前的检查,也即是要保证其符合连接的要求以及符合管子的外径要求,同时在加工中对其控制切削量而防止绞出歪牙和烂牙等等而保证螺纹锥度的准确。其二,对管螺纹连接的技术控制,其主要就是应该掌握螺纹的松紧度,而且在操作之时,应该注意填料的顺时针方向薄而且均匀地紧贴及缠绕以及外螺纹的操作上,应该使得其填料不得被挤出和合理的选用管子钳去上紧管件,其中尤其值得注意的是,应该做到一次上紧螺纹而且不得倒回。其三,在螺纹连接完成后,应该做到清除外露的油麻以及对破坏的镀锌层的防腐操作。 第二,法兰连接。及法兰连接而言,其主要的技术控制有以下三点构成:首先,也就是应该在安装前对内螺纹以及法兰封面上的铁锈和油污以及灰尘等等的清除和技术性的剔清其密封面上的密封线。其次,那就是要做到管螺纹的法兰中心线和其中心垂直,,而且两片法兰间应该平行。最后,那就是确保其垫片的放置正确性以及拧紧螺栓。 第三,注意点。在安装的管道其连接之时,不能够用强力去对口,而且也不能够使用加热管子或者加偏垫的方式和操作而达到消除接口端面的空隙偏差以及错口和不同心等缺陷的目的。而且,对于法兰焊缝及其他连接件的设置而言,为了便于复检,应该不能让其紧贴墙壁、楼板以及管架等等。 2.3管道、支(吊、托)架安装技术分析 对于建筑给水管安装工程而言,其管道、支(吊、托)架的安装也是其安装技术的重要部分。首先,对于管道安装而言,其安装的技术要点主要包括其定位正确,以及横管坡度的设计,还有就是横管坡向泄水装置的科学安装。另外,还包括了管道安装中的横平以及竖直和纵横方向弯曲和立管垂直度偏差等等技术性要求。其次,对于支(吊、托)架的型式安装而言,其技术要点主要在于加工的质量和位置的设置,还有就是支架孔眼应该采用电钻或者冲床等等加工而将其设在牢固的结构物上的技术性的要求。 2.4给水管道试压技术分析 对于建筑给水管道安装技术而言,其管道试压也属于安装技术中重要部分,而对于管道试压技术而言,其首先应该在试压前将管道的预留口堵严,而且关闭其入口总阀门以及全部的泄水阀门。接着,打开给水管道其分路以及主管阀门和系统最高处的排气阀门。其中,要注意的是应该将支管其最高点的水口装龙头打开,然后由其龙头排气,在这后而打开其水源阀门,向管道系统主满水。最后,按照管道的设计及规范要求而开始进行给水管道的压力试验。 3. 建筑给排水工程排水管道安装的技术分析 对于建筑给排水工程中排水管道安装技术而言,其预留孔洞的技术与给水管道的塑料的预留孔洞技术基本是一样得,而且其在管道、支(吊、托)架的安装技术上也基本一致,下面就排水管道其在安装技术上独有的注意点进行分析: 其一,排水的塑料管应该按工程的要求及位置而装设伸缩节,无要求时,其伸缩节的间距在4m内。 其二,排水管道的主干管和其水平的干管管道应该做通球的试验,而且其通球的球径在排水管道的管径2/3内,以及通球率应该达到

给排水安装工程施工方案

给排水安装工程施工方案 一.工程概况 1、工程名称:住宅小区:8号楼及8号楼地下室(保利阳光新城) 2、工程地点:广州市花都区风神大道与花港大道交汇处 3、建筑面积:约m2,商品房。 4、层数/栋:8-1/25 层8-2/25 层8-3/25 层 5、结构类别:RC 6、建设单位:广州市保利置业有限公司 7、设计单位:广东明都设计有限公司广州市瀚景建筑工程设计事务所 / 8、监理单位:广东天衡工程建设咨询监理有限公司\ 9、土建施工单位:保利建设开发总公司 10、水电施工单位:保利建设开发总公司 11、承包范围:给水、排水工程安装 12、系统简介: 给水系统:除庭院绿化用水、地下室杂用水、1至5层住宅用水采用自来水直供外,其余用水均采用二次供水,二次供水由位于6#楼地下室水泵设备供水管网引两条DN110管供给,自来水由本小区自来水管网引一条DN160管供给。 排水系统:室内外排水系统均采用雨、污分流制。其中污水系统中粪便污水与洗涤废水合用一个管网系统,排入小区市政污水管网。所有埋地排水管与检查井连接点采用柔性连接,且先采用长的短管与检查井连接,短管之后再连接标准管长的管。 雨水系统:采用重力流雨水排放系统。所有埋地排水管与检查井连接点采用柔性连接,且先采用长的短管与检查井连接,短管之后再连接标准管长的管。雨水量约为226L/S,排入 小区市政雨水管网。 给水系统:地下室、首至五层由小区环形供水管网接入,五层以上由6#楼地下室水池及 加压泵房设备供水,超压楼层采用减压阀减压供水。 排水系统:室内排水系统均采用雨、污分流制,雨水排入市政雨水管网。粪便污水经小区化粪池处理后与生活污水排入市政污水管网。 二、施工准备 做好施工准备是保证工程质量、工期及进行安全生产的重要前提,结合本工程的特点, 做好如下的工作:

j建筑给排水施工方案

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002 《现场设备安装、工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 《建筑施工高处作业安全技术规范》GBJ80-91 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 2.1 工程概况 保利东语花园35-38座,工程位于佛山市南海区狮山镇松岗禅炭路东风水库旁。 本工程建设单位:保利华南实业有限公司; 监理单位:广东奥科工程监理有限公司; 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司; 设计单位:广东南海国际建筑设计有限公司。 本工程总建筑面积约21万㎡,地下为二层车库,地下室面积约5.02万㎡,地下室为混凝土框架剪力墙结构,地下室上面分35、36、37、38四座,其中35(36)座分A、B两单元,A 单元是38层(21层)住宅楼、B单元是33层(21层)住宅楼。38(37)座分A、B、C三单元,A单元是38层(38层)住宅楼、B单元是38层(38层)、C单元是38层(21层)住宅楼,结构类型均为混凝土框架剪力墙结构。 施工范围:室外管网,污水、雨水管网

第三章施工部署 3.1 工期安排 在前期预埋阶段给水、排水暖通预埋工作在浇混凝土前将施工内容穿插进去并完毕不能延误土建施工进度,同时土建施工队配合好安装的预留预埋工作,保证工序之间环环相扣配合紧凑;后期安装阶段利用作业面多的特点,充分组织好劳动力和机械设备加快进度来保证工期。 水电安装四个任务段,项目经理对各任务段施工负责全权指挥和协调,项目总工对工程技术负责并负责施工方案及施工技术措施制定,建筑给水排水管道安装工程施工任务。 3.2 施工组织系统 本工程采用项目法施工管理模式组织施工,给排水安装与土建归属一个项目部管理,由项目经理对外代表公司与工程相关各方进行业务联系,处理施工中各方面问题,对内协调各专业工种的施工,全面负责工程生产、技术、质量、安全工作。 本工程按专业进行分工负责,在项目经理领导下,现场所有人员分工合作,共同完成工程的各项任务。具体分工如下: 1.项目经理部 施工技术部:按给排水专业设置两名给排水专业施工员,负责该专业劳动力安排、施工技术管理工作及工种间协调工作。 质量安全员:负责各专业工种施工质量的检验、监督,有关标准、规范的贯彻执行和安全措施的落实、检查工作。 材料管理员:负责材料、设备的采购申报、接受及现场的保管、发放工作。 工程资料员:负责资料和施工图纸的收发、整理和保管工作。 2.现场施工班组 给排水施工班:负责给排水套管和埋地管道预埋工作、给排水管道及设备的安装工作。 焊工班:负责各类支架及有关设备的焊接工作。 3.3 现场管理方法 现场以项目法组织施工。项目法施工是我国施工企业根据经营战略和内外条件,按照企业

给排水工程施工技术方案

给排水工程施工技术方案 1、排水铸铁管道安装的施工方法和技术措施 1、施工工艺流程 安装准备→预制加工→污水干管安装→污水立管安装→污水支 管安装→灌水试验→通水试验→通球试验 2、安装准备 材料准备:柔性铸铁排水管及管件的规格应符合设计要求,铸铁管的壁厚均匀,内外壁光滑整洁,无浮砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺等。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正、光洁、严密;法兰的连接螺栓的直径和长度应符合规范要求;橡胶密封圈的 质量符合要求。各种规格的铸铁管和管件都应有合格证,并经报验合格后方可使用。 工具准备:手锤、砂轮切割机、钢锯、活扳手、呆扳手、电锤、钢卷尺、线坠等。 3、预制加工 根据设计图纸的要求及施工技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,并将管道坐标、标高位置画线定位。把干、立、支管上固定管段,画线定位后量取直管段的长度,进行预制加工。预制加工时注意各三通、弯头等管件的甩口方向应与设计一致,各预留甩口之间的尺寸符合设计要求。预制好的直管段应编好号,并码放在平坦的场地上,管段下面用木方垫平垫实,防止管段弯曲变形。 4、污水与废水干管安装

根据设计图纸要求的坐标、标高,选择支、吊、托支架的形式,制作好干管上用支架,并按设计要求坐标、标高及坡向安装好干管上的支架。干管上支架设置间距均匀,布置美观,各类吊架应保持垂直;支架与管道接触紧密、排列整齐、埋设牢固、构造合理,支架用型钢应符合规范要求,制作完后应做好防腐处理。 干管施工条件具备时,将预制加工好的直管段,按编号运至安装部位,并清理干净各直管段承口和插口上的垃圾和油污,把准备好的法兰和橡胶圈套在有插口的直管段上,用螺栓进行连接,螺栓的紧固应用力均匀一致,确保橡胶圈受压均匀,保证接口的严密性。法兰上螺栓冒出螺母的长度不大于螺栓直接的半,螺栓两侧加上平垫片。干管安装完毕后把预留的各甩口用水泥进行封堵,以防管道堵塞。 干管安装时应有一定的坡度,确保排水畅通。设计无要求时,一般生活污水管道的标准坡度为DN50=0.035;DN75=0.025; DN100=0.020;DN150=0.010;DN200=0.008。 隐蔽的污水干管必须做灌水试验,合格后方可进行隐蔽。 柔性排水铸铁水平干管的纵横方向的弯曲允许偏差应满足下列要求,每1米允许偏差为1mm,全长25米允许偏差为不大于25mm。 5、污水与废水立管安装 根据施工图纸要求,核对各立管上预留孔洞和干管上预留的三通或弯头甩口位置是否符合设计要求,确认无误后方可进行立管安装。

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

给排水管道安装施工工序工艺

U-PVC排水管道安装施工工序工艺 一、施工工序: 安装准备→定位放线→预制加工→干管安装→立管安装→支管 安装→卡架安装→管道灌水试验→管道通水通球试验 二、施工工艺: 1. 施工准备 认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种 管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更记录。 2. 材料准备及要求 (1)管材采用硬质聚氯乙烯U-PVC管材及管件粘接。所用管材及粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品 合格证及说明书。所有材料进场时,必须经过监理、甲方检验合格后方可用于工程,严禁不合格材料进入施工现场。 (2)管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。 直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 3.干管安装 在整个楼层施工过程中,应配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。预留孔洞尺寸按规范规定执行。管道安装前应检查预留孔洞的位置和标高,并应清除管材和管件的污垢。首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向,坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘

连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆细土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 4.立管安装 首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。 将已预制好的立管按编号运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上胶水。安装时先将立管上端深入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。检查口按照图纸要求安装,设置高度距离该层地面1m,检查口方向应面向便于清扫方向。 合适后即用PVC专用卡子固定。然后找正找直,并测量三通口中心及检查口是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。排水管的90O弯头必须使用两个450弯头连接,排水立管和横管的连接、横管与横管的连接必须使用TY型三通或45°Y型斜四通,严禁使用T型三通及正型四通排水。 5.支管安装 清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定管卡,封闭各预留管口和堵洞。 6.器具连接管安装 核查建筑物地面、墙面作法、厚度。找出预留口坐标、标高。

给排水安装工程施工方案

安装工程施工方案 一.施工准备:作好图纸会审及技术交底关,严格按图施工,无设计部门及建设方的书面通知不得随意修改图纸,材料改代必须经设计部门批准,施工前施工员必须向施工班组进行书面技术交底。 二.给排水施工方案: 1.给水施工方法: 1.1给水管、热水管:给水管、热水管系统管材为PP-R管,采用粘胶连接。 1.2管支架:安装采用配套的PP-R和UPVC塑料管卡和钢支架。当用钢支架时,在承托处要垫上橡胶软垫。管卡位置准确,埋设平整、牢固,管卡与管道接触紧密。管卡间距符合规范要求,排水UPVC横管坡度符合设计要求,无倒坡现象。 1.3套管:给排水管穿楼板时均设置塑料套管,套管高出楼板不小于100mm,两管间填充弹性填料并采取防水措施。 1.4钢管安装: 1.4.1焊接中所有用的母材和焊接材料必须具有材质证明书和产品合格证,现场使用的焊机必须具备参数稳定,调节灵活,满足焊接工艺要求和安全可靠的性能,存放焊接材料的仓库必须干燥通风。 1.4.2焊接方法及材料:对采用焊接的钢管采用手工电弧焊接连接,焊条为E4303,管子接口应进行坡口或对接时,留规范要求间跑,以保证焊接质量。 1.4.3 焊后必须及时清渣检查,焊缝表面不得有裂纹、气孔、夹渣、咬肉深度不得大于0.5mm,长度小于等于焊缝全长的10%,且小于100mm,检查发现如有不允许的缺陷存在,必须及时修补。 1.4.4钢管安装工艺:管道配件截面与中心线须垂直,减压阀安装注意阀体方向和水流方向一致,支架间距如下表:

2阀门安装: 2.1阀门检验:现场领用的阀门,必须有合格证。在安装前应进行现场阀门 表: 2.2阀门安装:在水平管路上安装阀门,应使 手柄垂直向上,若因构筑物影响不能垂直向上时,应使手轮成一定角度向上。 3.卫生器具安装:卫生器具应在室内装修基本完成后再进行安装。卫生器具的上口边缘水平。卫生器具上的给排水管口连接处必须严密不漏。挂式小便器的固定采用膨胀螺栓。 4.管道冲洗: 4.1准备工作:把系统中的止回阀芯、滤网等部件拆除,系统中其它阀门均开启。 4.2冲洗方法:分系统冲洗。从供水主管灌水,从供水支管出水。 5.水系统试压: 5.1方法:本方案考试分系统试压。 5.2试验压力:试验压力为0.9Mpa,5分钟内压力降小于0.05Mpa为合格。 6.排水管安装施工方法 6.1排水管采用UPVC管安装方法:UPVC管采用承插粘接,胶粘剂采用塑料管道胶或环氧树脂胶。UPVC管材或管件在粘接前用干净的软布擦干净接合面,试插一次并作好标记,用干净毛刷粘土胶剂涂地接头上,立刻插入管口接头,使期深度符合所划标记,静置3分钟。 6.2工艺要求: 6.2.1排水塑料管每层必须设一个伸缩节,横干管3~6米设一个伸缩节,通气管每隔二层在最高卫生器具上边缘0.2~5米主立管连接。 6.2.2为保证排水顺畅,必须保证一定排水坡度,排水管道的管卡等应固 定牢固,管零件尽量使用斜三通、斜四通,90度顺水三通等,管道坡度见下表:

给排水安装施工方案

给排水安装施工方法 6.11.1工程概况 万科四季花城四期工程1号楼为多层(6~8层)住宅楼,给排水安装工程施工范围根据设计图纸内容为:生活给水系统、消火栓给水系统、排水系统。各管道主要特点如下: 6.11.1.1室内给水系统 室内给水系统主要为生活用水,其系统一般按竖向分为几个区段,该工程低区住宅1-3层生活用水均由室外市政给水管网直接供给:中区住宅4~9层生活用水由室外加压给水管网直接供给。给水系统除上下管外,进入用户的各支管根据业主要求明装或暗装,如果暗装,施工时应顶留50x50mm的管槽。 6.11.1.2消火栓给水系统 消防给水系统由室外消防给水管网直接供给,各单体室内消火栓管网设一套地上式水泵接合器。 6.11.1.3排水系统 排水系统采用雨污分流制,根据甲方要求,生活污水均应经过一体化埋地污水处理发备处理后排入小区污水管道;屋面雨水由雨水斗、阳台雨水由地漏收集汇集至雨水立管,统一排至室外雨水管网。 6.11.1.4管道材质 A、室内生活给水管采用PPR给水管,埋板采用钢塑管。 B、室内生活污废水管及通气管采用UPVC排水塑料管,采用承插粘连式接头。 C、室外排水管采用钢筋混凝上管,雨水管采用水泥砂浆接口,生活污水管采用沥青油膏接日。 6.11.2施工工艺流程 测量、放线→配合土建预留预埋→主管安装→支管安装→管道预件加工→支架安装→阀门检测、阀配件安装→设备及卫生器具安装→分系统冲洗试压→收尾→交工 6.11.3施工方法及技术措施 本工程总体建筑面积大,同时可施工面宽,管道安装工作量大,为了确保质量、降低成本、迅速发挥投资效益,编制以下施工技术措施:

1、预埋、预留要做到准确无误,须密切配合土建施工,同时遵照规范规定及设计要求,把问题解决在施工前。 2、协调土建与安装和安装专业之间的交叉作业。 3、采用超前的施工方法,建立加工场地,对设计定型的批量加工件,如管道支架、管配件,甚至管段等,提前在主体工程施工前,按各派要求进行加工预制。 4、采用先进的施工工艺,实现流水作业,机械化或半机械化施工。 5、采用样板层、样扳间、样扳区施工,建立现场标准工艺统一组装,统一标准,统一材料,进而达到保证工程质量。 6、技术组织及管理是保证工程质量、进度的前提,为此须抓好以下工作: ①综合图纸会审,对各种电管、风管及工艺管道交叉相汇处与电话电讯、土建梁柱,装饰等发生碰撞的地方,均需认真复核、核对,以避免发生个别管道无法安装的现象。 ②严格作好隐蔽工程验收工作,施工记录完整,凡试压试漏工作均应由甲方签证认可,方可隐蔽工作的完善。 ③注重外形尺才和美观,符合设计要求,抓好样板房(卫生间)检验设计各派,修正安装工艺,统一外形尺寸,核定用料数量、品种,弄清工艺流程的最有效办法。外露的卫生洁具,要注意平、正、直的质量要求。 ④施工过程中严格遵照规范和质量要求,要注意“五防”,即:防倒坡、防错接、防松动、防堵塞、防渗漏。 ⑤注意产品的保护,在进入装修阶段,由于土建、安装、装修同时进行,施工单位相互穿插,因施工面积广,人员复杂,管理错位,不慎中就容易把装好的管道配件、卫生洁具等损坏,造成不必要的经济损夫和责任事故,所以产品保护就成为工程质量好坏的一个重要环节,在不影响土建、装修的前提下,能以后装的就尽量后装,必须先装的则应采取成品保护措施,如用木扳、纸扳、塑料薄膜等覆盖,排水地漏等则采取临时封堵,同时并加强值班保卫,防止失窃。 7、针对本工程特点与土建密切配合,采取追随施工(土建每提供一个工作面,安装及时跟进),主动配合,作业面同时展开,分区域、分层,合理配置施工机械,安排适宜的劳动力,在确保质量的前提下,缩短建设工期。 8、质量保证,材料第一,严格把好材料供应关,没有材料材质证明拓或合

相关文档