空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下;

二、检修项目

2.1 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。

2.2 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定是否牢固及机组表面油污。

2.3 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。

2.4 补水泵:正常工况下运行电流。

2.5 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电脑及各分控制

柜通讯。

2.6 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定性。

2.7 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有要进行疏通,

检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。

2.8 虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。

2.9 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行疏通。

2.10 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。

2.11 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。

2.12 压力表:测试精确度,稳定性。

2.13 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。

2.14 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感器。

2.15 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。

2.16 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,高低压电路变频器,模块控制板等。

2.17 多联空调室内机:检修电机,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器,液晶线控器。

2.18 风冷分体空调:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,电路控制板,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器。

三、客服大厅、办公区域、蓄电池室等空调系统检修方案

3.1 大金中央空调机组检修:每年进行一次检测、保养。

进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行:

3.1.1检查制冷剂液位和油面;

3.1.2检查油槽、油加热器和温度;

3.1.3检查和测试所有运行控制和安全控制功能;

3.1.4与操作人员一起温习操作步骤,查看机组历史记录;

3.1.5检查启动器的运行;

3.1.6检查调整微电脑控制中心的设定值;

3.1.7检查控制装置的运行;

3.1.8检查制冷剂液位和油位;

3.1.9检查润滑系统的运行;

3.1.10检查回油系统;

3.1.11检查电机和启动器的运行;

3.1.12记录运行状态参数,分析确认机组运行正常,必要时进行机组检修;

3.1.13记录和报告要求的备件。

3.1.14用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻;

3.1.15润滑开式电机;

3.1.16检查开式电机驱动装置的定位状态;

3.1.17检查联轴器;

3.1.18检查密封情况;

3.1.19检查入口导叶操作机构和联接机构;润滑需要润滑的部位。

3.1.20检查压缩机润滑油系统的下列各项:

3.1.21根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器;

3.1.22检查所有其它的油系统部件,如油冷却器、过滤器和电磁阀等;3.1.23检查制冷循环,确认处于正常平衡状态;

3.2 新风换气机组检修技术方案

3.2.1检查电机及传动皮带。

3.2.2检查各类传感器。

3.2.3检查电气控制回路,检查任何松脱及过热收紧接头。

3.2.4主机风机轴承加润滑油。

3.2.5调整安全控制装置,更换损坏部件。

3.2.6检查热交换器等非运动部件,确认是否要清洗和更换。

3.2.7检查初、中效过滤网。

3.2.8检查组合空调柜密闭性。

3.2.9检查各个风阀执行器。

3.3 空调加湿系统水管道清洗

3.3.1整个系统的杀菌剥离处理和全有机化学清洗

清洗之前对水质进行采样分析,调查了解设备运行使用情况,判断污垢主要成分,根据水质分析、系统材质和设备系统运行与结垢情况制订清洗方案。

其具体操作步骤分为:

清水冲洗:启动系统循环水泵,用大流量的清水尽可能的冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的腐蚀产物等疏松的污垢,为下一步的化学清洗做准备。

空调维护方案-多联机

项目名称 (空调系统维护施工方案) 2014年6月20日

一、前言 空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下; 二、检修项目 2.1 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。 2.2 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定是否牢固及机组表面油污。 2.3 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。 2.4 补水泵:正常工况下运行电流。 2.5 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电脑 及各分控制柜通讯。 2.6 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定性。 2.7 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有要 进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。 2.8 虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 2.9 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行疏 通。 三、客服大厅、办公区域、蓄电池室等空调系统检修方案 3.1 大金中央空调机组检修:每年进行一次检测、保养。 进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行: 3.1.1检查制冷剂液位和油面; 3.1.2检查油槽、油加热器和温度; 3.1.3检查和测试所有运行控制和安全控制功能; 3.1.4与操作人员一起温习操作步骤,查看机组历史记录; 3.1.5检查启动器的运行; 3.1.6检查调整微电脑控制中心的设定值; 3.1.7检查控制装置的运行; 3.1.8检查制冷剂液位和油位;

多联机保养合同范本

空调维修保养合同 合同编号:1400016 甲方:乙方: 电话:电话:89562606 传真:传真:89562609 根据《中华人民共合国合同法》的有关规定和本工程的具体情况,为了明确工程内容及双方责任,本着相相互尊重相互合作的精神,达到保质保量完成工程的目的,甲根据(中华人民共和国合同法)的有关规定和本工程的具体情况,为了明确工程内容及双方责任,本着相互尊重,相互合作的精神,达到保质保量完成工程的目的,甲乙双方经过友好协商,就甲方所使用的空调保养一事达成以下协议: 工程项目: 1、空调机组:多联机中央空调系统和台柜式空调。空调机组属于直接蒸发式风冷机组,由一台室外机带多台室内机组成。 2、室外机数量:台型号:其中多联式中央空调机组台,分体式空调台。 3、室内机数量台型号:内藏式风管机及柜式空调。 4、美的空调与使用范围是至层,详情见附表1。 5、工程地址:。 一、维修保养工作内容:

1、认真、仔细、及时地对空调设备进行检查保养,确保工作质量和工作效率。从事检查作业时,须经甲方现场验收,双方共同在保养检查表上签字认可。 2、建立室内外机维保档案(室内外机编号)精确到每台室内机、室外机,并出具明细维保记录清单,以便及时发现及解决问题。 3、进行机组的试运行,对机组进行的供电电源、控制系统的信号线、压缩机的运转电流等常规电气(包括:电流、电压、风量、温度)检查保养。 4、检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值,检查冷媒是否泄漏、并进行添加。 5、冷暖季节的调试、检测。 6、在运行季节,定期(25天/次)对客户进行巡访,了解机组的运行情况并进行常规检查。 7、进行每季度一次的室外机电脑板除尘:室外机暴露在室外环境中,日久电脑板会存较多灰尘。若不及时清理,遇有潮湿气候时,易造成电脑板极间短路,损坏电脑板,造成损失。 8、一年2次机器清洗检查(包括室内外机蒸发器、滴水盘、冷凝排水管道、回风过滤网),逢冷热季节交换时,对本标规定范围内所有空调,实行检查维护。 9、负责内外机温度传感器、压力传感器、变压器、保险、EEV 线圈易损部件的费用。 10、冷媒管道的清理、整理。

多联机系统设计说明

多联机系统设计注意事项 负荷计算——室机选型——室外机选型——冷媒配管选择——分歧管选择——控制系统选择——电气配线 室机 1、根据冷负荷确定机子大小:计算冷负荷,依据实际情况选取合适机型。公共场所必须选 取较大制冷量机型,办公区可选择较小机型。欲降低价格,可在满足制冷需求的前提下选择较小机型。

2、根据设计环境确定类型: 全吊顶: RCI系列 适合于客厅,复式住宅的楼梯厅等,可对应4.2m的高天花板空间,形 状统一,整齐美观,配管方向调整灵活。 局部吊顶:RPI / RPIZ系列。RPI / RPIZ系列可能存在噪声问题,解决办法是加装软接头,装大风口。 RPI系列噪音、机外余压大,送风距离长,适合宽敞空间; RPIZ系列适用于各种空间,尤其是对天花板空间狭小时更具优势,噪 音低,下回风、后回风灵活变换。 风管机:A、室机连接风管前后都应做50~200mm软接; B、应根据室机静压设计风管长度,一般按每米风管损失7Pa计算。 3、确定安装位置: 高于地面2.3米,不得有障碍物阻挡进出风,易于操作及维护的空间,且该位置能使室温度分布均匀。较大容量机器应该加装送、回风管道,风管和风口的设置应该能达到降噪减震的作用。

室外机 1、室外机选型。 容量匹配:外机容量配置比应在50%~130%之间,视具体情况定;在北方,考虑多联机供热时随着室外气温的降低,供热量衰减较快,可能造成室外机配置比较小,建议适当增大室机型号,配比不小于75%。 数量匹配:室机台数不应超过下表围: 2、安装位置确定。 应将室外机设置于通风良好且干燥的地方。 室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周围通风。机组后侧及左右两侧的运行噪音会比前侧噪音值高。 在人行道路旁的建筑物上安装的空调室外设备,其托板底面距道路面的高度不得低于 2.5m。空调室外设备的出风口与相对方门窗的距离 室外机应远离电磁波辐射源,间距至少在3米以上。 不应将室外机安装于季风可以直接吹到室外机热交换器的地方或建筑物间隙风可以直接吹到的室外机风扇的地方。 室外机安装位置选择尽可能离室机较近的室外,且通风良好。 为保持空气流畅,室外机的前后、左右应留有一定的空间。 机组安装在屋顶或阳台的情况下,天气寒冷时排水会结冰,应避免在人常走动的地方排水,以防滑倒。 在冰雪覆盖地区安装室外机时,要在室外机排风侧和热交换器吸风侧加防雪罩。 应安装室外机于阴凉处,避免有直射或高温热源直接辐射的地方。 不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞。 不应将室外机设置于有油污、盐或含硫等有害气体成分的地方。 应将室外机安装在屋顶等除了维修人员以外其他人不宜靠近的地方。 室外机的安装要求: 当室外机安装在屋顶平台或阳台时,应有高出地面200mm以上的基座平台;机组与平台

多联机中央空调维护保养方案合同(含报价)

目录 一、编制依据 (2) 二、维护保养及维修 (2) 三、年度维保费用 (4) 四、维保期,每月、季度维保项目: (4) 五、维保管理措施 (7)

一、编制依据 项目名称: 。 项目地址: 。 根据甲方空调设备现状和使用情况,为延长空调设备使用周期,提高空调工作效率、稳定性及降低能耗,从而减少故障发生,改善办公环境,就贵单位中央空调年度维护保养拟定以下方案。 格力多联机: 室内机 *** 台 室外机 *** 台 二、维护保养及维修 1、多联机中央空调的保养方法 中央空调的保养工作一直是不容忽视的一个环节,但是不同系统的中央空调保养的方法不一样,多联机中央空调系统是目前家用中央空调的主要中央空调系统,现在详细的给大家说说多联机中央空调系统的保养方法。 (1)多联机中央空调保养清洗不可少 无论是什么系统的中央空调,清洗是中央空调保养最基础的工作,清洗不可少。多联机中央空调清洗要怎样呢?多联机中央空调清洗主要包括基础清洗:过滤网和机身,深度清洗:冷凝器和蒸发器,基础清洗是用户自己也可以做到的。过滤网在中央空调设备中有非常重要作用,能帮助中央空调排除外界污染物,防止灰尘进入空调中,能起到清洁的作用,过滤网的清洗就是把中央空调过滤网拆下可用水或中性洗涤剂清洗,但是要注意的事不宜用50℃以上的热水清洗,以免变形;中央空调机身就是空调外壳和裸露部分,直接用清水清洗或是中央空调洗涤剂清洗即可。而多联机中央空调的深度清洗冷凝器和蒸发器需要专业的人员来清洗,用户自己不能动手清洗,但是,中央空调的深度清洗只需3-5年进行一次,不需要清洗,而基础清洗就需要大家不定期的经常清洗。 (2)多联机中央空调保养要注意是否漏氟 多联机中央空调出现漏氟的现象会影响到中央空调的制冷效果,加重中央空调的使用负担,更加费电,另外对中央空调的使用寿命也有影响,所以,多联机中央空调保

多联机空调设计说明书

摘要 本设计为重庆办公大楼中央空调设计。通过方案比较,在负荷计算的基础上和大赛要求,采用了多联机空调系统形式。室内机均采用暗装,部分房间加新风系统。冷媒管采用去磷无缝铜管,冷凝管采用硬制PVC 管,风管采用离心玻璃棉。设计工程中考虑了消声、减振。 关键词:中央空调;多联机;新风

目录 第1章工程概况 (4) 1.1 原始资料 (4) 1.2 计算参数 (4)

第2章空调负荷计算 (7) 2.1 负荷计算概述 (7) 2.2 负荷计算参数 (7) 2.3 负荷计算方法 (8) 第3章空调系统方案的选择 (12) 3.1 系统选择 (12) 3.2 系统分析 (12) 第4章设备选型 (13) 4.1 室内机的选型 (13) 4.2 新风机组的选型 (17) 4.3 室外机组的选型 (18) 第5章管径的选定 (19) 5.1 冷媒主、配管的选取 (19) 5.2冷凝水管的考虑 (22) 参考文献 (24)

第1章工程概况 1.1 原始资料 本建筑物为重庆地区某办公楼,建筑面积约为4800m2,使用区域主要为办公室、客房,共6层。其中1至5层为办公区域,6层为会议室。 建筑层高:一层层高4.8米,顶层层高3.6米,其余层高3.3米,参考立面图。 外窗及门高:窗高统一1800mm,宽度详见平面图,窗台高统一900 mm。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 本工程位于重庆市,该地区室外气象参数摘录如下: 北纬:29°35′东经:106°33′ 夏季空调室外计算干球温度:36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度:27.3℃夏季通风室外计算温度:33℃ 冬季空调室外计算温度:2℃冬季通风室外计算温度:7℃ 冬季空调室外计算温度:82%

中央空调设备及水系统管理维护保养措施方案.

中央空调设备及水系统管理维护保养措施方案 制冷空调设备及水系统管理维护保养措施方案 一、组织保证措施 我公司将挑选有工作经验,业务水平高,责任心强的技术人员和管理人员组成分工细致,责任明确的管理班子组 成项目经理部。 项目经理部设: 巡视组:负责对设备、管路的巡查、记录,遇有问题及时解决。 抢修组:对系统中临时出现的故障,用最短的时间解决问题,确保安全运行。 服务热线:项目经理部设有专人职守的24小时服务热线,保证项目部经理及专业技术人员、抢修人员及时到达抢修地点。 二、技术保障措施 对参加维保工作的人员进行岗前培训。培训内容包括: 1. 岗位职责教育:明确各工种职责及各项规章制度,树立达到业主满意为第一的指导思想。 2. 理论培训:讲解各种设备的构造、性能、工作原理,系统各设备间的关系;系统运行、操作、保养维护和维修, 故障、事故的应急处理和解决方法等内容。使运行人员了解、熟悉系统及设备。 3. 原理与实践培训:对操作人员在现场进行系统原理与实践的培训。直至能达到完全了解系统设备,

能够独立负担操作、运行维护工作。 三、公司对维保项目经理部运行工作的要求 首先要做到听从业主的指挥和调动,为顾客服务,让顾客满意。 维保运行人员必须坚守岗位,工具、备件配备齐全。定时进行系统的巡检工作,并认真做好记录,巡检的重要部位: 1. 机房是空调通风的心脏部位要保证运转正常。 2. 室内温度要达到使用标准,确保业主的安全正常使用。 3. 如发现事故苗头及时处理,确保安全运行,万无一失。 在采暖、制冷季结束后进行系统、设备检修和维护保养,检查有关设备的连轴器和隔震器;检查水泵轴承、 定位叶轮及密封件的防漏;清理所有空调机、风盘的盘管;对制冷机组进行保养。 设备检修保养内容 一、顿汉布什压缩式风冷冷水机组 1. 日常工作 (1)每天派专人对设备进行巡视,并对运行情况作详细记录。 (2)检查压缩机润滑油油压、油量、油温。 (3)检查油泵与主机起、停时差; (4)检查是否有不正常的振动及噪音; (5)检查蒸发温度、冷凝温度及对应的进水温差情况。

多联机维保合同

日立空调设备维修保养 合 同 书 半包服务方式 2015/3/15

日立空调保养合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)甲乙双方根据中华人民共和国合同法,本着平等互利、友好协商的原则,就甲方办公楼的日立空调设备的维修保养,签订如下空调合同。 第一条目的 本合同就乙方对甲方办公楼空调设备(以下简称为保养件),按照双方的约定进行保养作业(第三条所定),维持其初期性能,使其能正常运行,甲方则向乙方支付相应费用。 第二条保养物件 第三条保养预定时间 (1)日常保养作业:乙方全年制定专人负责该合同保养设备的保养作业,保养人根据甲方的作息时间安排作息时间。保养人的日常作业主要有:巡 检运行设备、处理设备日常故障、清洗较脏过滤网、应急处理甲方突发 事件等。 (2)集中保养作业:在下属约定时间内,将第二条所属保养物件按照相关约定全部保养一遍。 冬季制热预计保养时间:每年10月底之前完成(具体时间双方可视天气 情况协商在确定) 夏季制冷预计保养时间:每年4月底之前完成(具体时间双方可视天气 情况协商在确定) 第四条保养作业 1、所谓保养作业是指乙方以规定的《保养作业实施要领书》为基准,对保 养物件实施的定期检查。 2、有关保养作业的实施,乙方将按照同甲方签订的合同所示实施具体日 程,并在实施前预先同甲方联络。甲方也有义务在作业预定实施日期的 到来,通知乙方进行工作。 3、乙方按照另行制定的检查表,每次结束作业后,填入作业内容,将检查 表提前交给甲方,甲方有关保养管理人员检查无误后签字确认。

4、保养质量约定:保养设备的正常进行,接近新装时的效果。 第五条整修作业 1、除第三条所规定的保养作业以外,有关保养物件的修补及整修(以下称为 整修作业),所有整修作业需要进行之前,通知甲方,由甲方确认整个维修方案后,乙方进行施工。 2、整修作业中所需费用(只包括原器件及其他材料的成本费用)将由甲方负 担,有关支付条件将经甲、乙双方协议后决定。 3、如空调配件损坏,甲方选择乙方提供配件。乙方应提供甲方空调所需原厂 配件的报价清单,报价应不高于当期市场价格,如乙方提供配件价格高于当期市场价格(空调原厂当期销售规定的价格),乙方除退回差价外,还应赔偿甲方同等金额的违约金;同时约定,按照约定日期安装完成,相关配件安装完成并调试合格 4、整修作业的主要内容如下所记: (1)由于使用上的消耗(如过滤网因长久未清洗造成不能正常使用等)所引起的整修作业; (2)由于使用上的操作错误或使用不良造成的整修作业; (3)正常运转所需的冷媒充填作业; (4)机器本身或附属机械的大修作业; (5)再涂色后防热补修(机器运转3年左右之后可能发生); (6)由保养物件以外的机器为起因所发生的连带事故(施工不良)的整修作业; (7)因天灾、火灾等不可抗因素引起的整修作业或人为因素造成的整修作业;(8)在日立空调产品保修期以外发生的故障,作为所使用的备用备件;(9)除日立空调产品以外的空调设备发生故障,作为补修所使用的备用备件。第六条紧急对应 1、乙方指定专人负责该合同保养设备的保养作业; 2、发生故障时,在接到甲方通知后2小时内赶到现场处理。简单故障,4小 时内处理完毕,重大故障4天内处理完毕,特大故障协商处理;

多联机系统设计说明

多联机系统设计注意事项 负荷计算一一室机选型一一室外机选型一一冷媒配管选择 分歧管选择一一控制系统选择一一电气配线 室机 1、根据冷负荷确定机子大小:计算冷负荷,依据实际情况选取合适机型。公共场所必须选取较大制冷量机型,办公区可选 择较小机型。欲降低价格,可在满足制冷需求的前提下选择较小机型。 建筑物冷负荷估算指标

2根据设计环境确定类型: 全吊顶:RCI系列 适合于客厅,复式住宅的楼梯厅等,可对应4.2m的高天花板空间,形状统一,整齐美观,配管 方向调整灵活。 局部吊顶:RPI / RPIZ系列。RPI / RPIZ系列可能存在噪声问题,解决办法是加装软接头,装大风口。 RPI系列噪音、机外余压大,送风距离长,适合宽敞空间; RPIZ系列适用于各种空间,尤其是对天花板空间狭小时更具优势,噪音低,下回风、后回风灵活 变换。 风管机:A、室机连接风管前后都应做50~200mm软接; B、应根据室机静压设计风管长度,一般按每米风管损失7Pa计算。 3确定安装位置: 高于地面2.3米,不得有障碍物阻挡进出风,易于操作及维护的空间,且该位置能使室温度分布均匀。较大容量机器应该加装送、回风管道,风管和风口的设置应该能达到降噪减震的 作用。

50%~130%之间,视具体情况定;在北方,考虑多联 供热量衰减较快,可能造成室外机配置比较小, 建议 75%。 数量匹配:室机台数不应超过下表围: 2、安装位置确定。 应将室外机设置于通风良好且干燥的地方。 室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周围通风。 机组后侧及左右两侧的运行噪音会比 前侧噪音值高。 在人行道路旁的建筑物上安装的空调室外设备,其托板底面距道路面的高度不得低于 2.5m 。空调室外设备的出风口与相对方门窗的距离 室外机应远离电磁波辐射源,间距至少在 3米以上。 不应将室外机安装于季风可以直接吹到室外机热交换器的地方或建筑物间隙风可以直 接吹到的室外机风扇的地方。 室外机安装位置选择尽可能离室机较近的室外,且通风良好。 为保持空气流畅,室外机的前后、左右应留有一定的空间。 机组安装在屋顶或阳台的情况下,天气寒冷时排水会结冰,应避免在人常走动的地方排 水,以防滑倒。 在冰雪覆盖地区安装室外机时,要在室外机排风侧和热交换器吸风侧加防雪罩。 应安装室外机于阴凉处,避免有直射或高温热源直接辐射的地方。 不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞。 不应将室外机设置于有油污、盐或含硫等有害气体成分的地方。 应将室外机安装在屋顶等除了维修人员以外其他人不宜靠近的地方。 室外机的安装要求: 当室外机安装在屋顶平台或阳台时,应有高出地面 应按设计规定安装隔振器(垫) 室外机 1、室外机选型。 容量匹配:外机容量配置比应在 机供热时随着室外气温的降低, 适当增大室机型号,配比不小于 200mm 以上的基座平台;机组与平台

多联机空调工程安装指导手册

目录 第一章多联机工程安装基本规定 第二章施工准备 第三章工程施工材料要求 第四章空调工程施工流程 第一节配管施工 第二节室内机与室外机的安装 第三节风管安装 第四节排水管路的安装 第五节电器配线敷设 第五章水系统安装 第六章调试验收工作 第一节管道气密性试验(增加水系统管道试压) 第二节抽真空、冷媒追加、开机调试(增加水系统调试报告)第七章竣工验收 第八章工程图片对比

第一章多联机安装基本规定 1、多联机空调验收,除了要符合本规范的的要求外,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。 2、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。 3、施工企业承担通风与空调工程施工图纸深设计及质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。 4、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜建设、监理、或总承包单位负责。 5、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收验收及认可签证。 6、施工过程应符合国家安全施工规范 第二章施工准备 一、技术准备 1、绘制图纸

①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范 ②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。 2、图纸会审 ①、在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。 ②、施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签证确认。 3、技术交底 ①、在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签证确认,并及时形成书面文件归档。 ②、安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时,应进行一次隐蔽工程验收。有空调安装负责人、装潢施工负责人、业主与监理人员一起验收及认可签字。 4、明确施工重点及安装质量要求,根据工程进度要求,及时制定进度计划表 二、工程文件管理 1、多联冷媒型空调工程的所有文件(包含系统的设计方案、竣工图纸资料、安装说明书、使用说明书、各项试验

多联机空调安装工程合同

A区6#楼多联机空调工程 供货及安装工程合同 甲方: (简称甲方) 乙方: (简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定,甲、乙双方经平等、自愿协商一致,签订以下合同,以便甲、乙双方共同遵守。 第一条、工程概况: 工程名称: 区 楼多联机空调工程 工程地点: 承包方式:包工包料 承包范围:乙方负责空调系统的深化设计方案 室内外机组的安装及辅材加工(不含中央空调室外机基础)。冷媒管、冷凝水管等空调管道制作、安装及保温 机组开机调试 风口安装 工程按双方代表签 字确认的施工图纸施工,施工包括空调系统设备及材料采购、安装及调试,含空调用电系统施工 配电箱及所有回路施工 配电箱上口由精装修提供电源 。墙面刨沟 回水管安装。 工程质量:优良 施工部位: 施工期限:工期为 年 月 日至 年 月 日; 合同价款(人民币大写): 贰拾捌万伍仟元整 (¥ 元) 设备型号、数量、价格等详见附件:多联机空调明细表 上述产品为乙方出产的全新、合格产品。 本合同为固定总价合同,除本合同另有规定外 不因任何因素进行调整,包括合同项下工程所涉及的所有费用。

以上固定总价包括但不限于:设备出厂价、运输费、抵岸价费用、报关费、运保费、装卸费、保险费、人工费、材料费、水电费、机械费、脚手架费、预留预埋件材料费及其安装费、二次搬运费、安装费、管理费、利润、税金、报验(含政府报验)及检测试验费、成品保护费、技术措施费、材料差价费、风险费、赶工费、政府验收费、调试费以及 个月免费保修期内的维修及保养费、零部件费、人员培训费、专用工具费等为完成本工程所需的一切费用,乙方不会因上述内容在此陈述不全而向甲方提出补偿或索赔。 若甲方因其它原因对上述多联机空调数量及规格进行调整,规格型号相同的多联机空调按本合同附件单价执行,若所需多联机空调在双方确定的文件中没有相应报价,乙方承诺:参考甲方所需多联机空调型号、规格与本合同最接近的多联机空调计算单价,且此价格与上述价格包含内容一致。 第二条、质量标准 行现行国家标准。 《通风与空调工程施工质量验收规范》 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 《工业管道工程施工质量验收规范》 《现场设备、工业管道工程施工质量验收规范》 工程质量达到国家质量优良标准。 第三条、甲方工作 开工前向乙方进行现场交底;负责协调清除有碍施工的各种障碍物,提供施工所需用水、电线路接驳点,并保证施工期间的需要;协调处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。 提供存放所用材料的场地。协助办理施工所涉及的应由甲方办理的申请、批件手续等。 如确实需要拆改原建筑物结构或设备、管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 第四条、乙方工作 乙方自本合同生效后 日内向甲方代表提供合同项下工程总进度计划表(包括但不限于多联机空调加工、供货、安装、调试、验收、报验等计划),乙方提供的工程总进度计划表必须满

多联机设计正文

第一章中央空调设计及施工说明 1.1 空调设计说明 1.1.1工程概况 本工程为深圳市3层高档别墅中央空调(多联机)设计,共三层,建筑面积1320m2。空调面积440.18m2。底层为家庭影院、娱乐室、健身房,一至三层为客厅、餐厅、客房、厨房、卧室、书房、家庭间等。 1.1.2设计依据 本工程空调施工图设计根据甲方提供的委托设计任务书及建筑专业提供的图样,并依据暖通现行国家的有关规范、标准进行设计,具体为: 1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019——2003。 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045——1995(2001年版)。 3.《办公建筑设计规范》JGJ67——1989。 4.《建筑给水排水及暖通工程验收规范》GB50242——2002。 5.《通风与空调工程施工质量验收规范》GBJ66-84。 1.1.3设计资料 1.室外设计参数 2.室内设计参数

3.主要设计指标 1.1.4空调设计 1.空调系统:本工程采用海信日立多联机,底层和第一层分别设一台室外机组, 二、三层共设一台室外机组,室外机都放置在第三层。室内机均采用四面出风嵌入机。 2. 新排风系统:本工程采用杭州中泽电气有限公司生产的自检遥控同步吸排智能新风换气扇,每个空调房间都安装此排气扇。 3.送风方式:因采用四面出风式室内机,所以均为下送风方式。 4.控制系统: (1)系统通过对每台室内机电子膨胀阀的不断调节来控制室内机的制冷量,可使室内温度精确地维持在设置温度附近,温度变化在±0.5之间,采用智能化的温度控制技术使系统能够感受室内冷热负荷的变化而及时准确地控温,使室内温度场分布均匀并避免室内温度大幅波动。 (2)空调启闭控制方式: ①变频多联机空调系统选用网络集中控制系统对整栋别墅进行集中控制管 理。 ②各房间空调可采用遥控器和集控器集中控制方式。

多联机空调维修保养合同协议书

编号:_______________ 多联机空调维修保养合同 甲方:___________________________ 乙方: __________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日

达成以下协议: 工程项目: 1、空调机组:多联机中央空调系统和台柜式空调。空调机组属于直接蒸发式风冷机组,由一台 室外机带多台室内机组成 5、工程地址: _______________________ 一、维修保养工作内容: 1、 认真、仔细、及时地对空调设备进行检查保养,确保工作质量和工作效率。从事检查作业时, 须经甲方现场验收,双方共同在保养检查表上签字认可。 2、 建立室内外机维保档案(室内外机编号)精确到每台室内机、室外机,并出具明细维保记录 清单,以便及时发现及解决问题。 3、 进行机组的试运行,对机组进行的供电电源、控制系统的信号线、压缩机的运转电流等常规 电气(包括:电流、电压、风量、温度)检查保养。 4、 检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值,检查冷媒是否泄漏、并进行添加。 5、 冷暖季节的调试、检测。 6、 在运行季节,定期(25天/次)对客户进行巡访,了解机组的运行情况并进行常规检查。 室外机暴露在室外环境中, 日久电脑板会存较多灰尘。 甲 方: 电 话: 传 真: 乙方: 电 话: 传 真: 根据《中华人民共合国合同法》 的有关规定和本工程的具体情况, 为了明确工程内容及双方责任, 本着相相互尊重相互合作的精神, 达到保质保量完成工程的目的, 甲根据(中华人民共和国合同 法)的有关规定和本工程的具体情况,为了明确工程内容及双方责任, 本着相互尊重,相互合作 的精神,达到保质保量完成工程的目的, 甲乙双方经过友好协商, 就甲方所使用的空调保养一事 2、室外机数量: 台 型号:其中多联式中央空调机组 _______ 台,分体式空调 _________ 台。 3、室内机数量 ______ 台 型号:内藏式风管机及柜式空调 4、美的空调与使用范围是 至 层,详情见附表1 7、进行每季度一次的室外机电脑板除尘:

某办公楼多联机设计说明书(全)

目录 摘要.................................................................. II 第一章前言 (3) 1.研究的目的与意义 (3) 2.发展趋势 (3) 3.研究现状及存在的问题 (3) 4.研究内容 (2) 第二章方案论证 (2) 1.系统形式的选择: (2) 2.室外机、室内机的布置 (4) 第三章负荷计算 (4) 3.1 设计参数 (4) 3.3新风冷负荷 (11) 3.4.新风湿负荷 (11) 3.5汇总表 (12) 第四章设计、选型计算 (14) 4.1夏季空调房间送风状态和送风量的确定 (14) 4.2室内机的选型 ................................................................................. 错误!未定义书签。 4.3室外机、新风室外机选型 (18) 4.4风道的水力计算及送风管径的确定 (22) 第五章排烟、排风设计 (21) 5.1走道排烟 (22) 5.2卫生间排风 (24) 第六章生活热水系统 (26) 6.1空气源热水器 (27) 第七章节能措施与节能技术 (31) 7.1 MDV多联机 (31) 7.2新风全热器 (32) 第八章设计总结 (31) 致谢 (34) 参考文献 (34) 附表一负荷统计表 .................................. 错误!未定义书签。

摘要 本次参赛设计的所选的内容是重庆办公楼空调系统设计。该办公楼位于重庆市区,地上六层,一层高4.8m,二~五层高3.3m,六层3.6m,总的建筑面积为1180m2。整座大楼主要是集办公室、客房、会议室等的综合办公区域。该空调系统为舒适性空调系统。本设计主要是针对办公室﹑客房、会议室、大厅等功能进行空调设计。为工作人员等提供一个舒适康的环境。 本设计从整个商场的冷负荷计算开始,从合理设计的角度出发,选择了合适的系统。设计内容主要包括冷负荷、湿负荷、送风量的计算,风管的水力计算和机组的选型等。通过这次设计,我们综合运用业理论知识,培养独立创新的能力和解决实际问题的能力。 关键词:空调系统多联机系统冷负荷设备选择水力计算

浅谈多联机空调设计

浅谈多联机空调设计 浅谈多联机空调设计 南通中房建筑设计研究院有限公司陆妍杰 摘要本文以实用性为主,介绍了多联机空调的工作原理,以及多联机系统在设计选型的一些设计思想,在设计过程中就新风机组的选型,室外机耗电量方面,室内机选择,室外机组位置布置要求,冷媒管长度对系统的影响,以及冷凝水排放的坡度要求等一些注意点与大家探讨。本文应用一些工程实例谈多联机空调从设计选型等一些设计体会。 关键词新风室外机耗电量室内机 能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了节约能源保护环境,多联机空调采用变流量以适应空调负荷变化,在制冷空调领域受到广泛重视。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的 舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率制冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多级压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。本文就变频多联机空调设计中在新风的处理,耗电量,内外机匹配等方面与大家探讨。 1 新风方面 在暖通空调系统中,足够的新风量对于提供良好的室内空气品质(IAO),保证室内人员的舒适感和身体健康有着直接意义。使用新风既能提高室内空气品质,又能在过渡季节(部分时间)只开新风系统就能满足使用要求。在变频多联机空调系统中新风机组的形式 有以下两种, 1.1全热交换机组:是回收排气热能并重新用于送风时制热或制冷的系统,使一部分回风和送风之间进行热交换。优点:整体式 机组,无室外机,不受外界限制,相当节能。缺点:风管设计较复杂,风压较低。 1.2全新风处理机组:采用直接膨胀制冷法,通过变频控制为基础,加热和冷却处理接近室温的室外空气。优点:风管设计简单,风压较高。缺点:室内机与室外机之间的冷媒配管实际长度在100m以内,高低差为50m(室外机高于室内机),当室内机高于室外机时,高低差为40m,因而受外界的限制。另外冷媒配管垂直距离超过50m时,需修正制冷容量,全新风机组采用独立的制冷系统,故耗 电量比较高。 在设计过程中根据工程实际情况选择合适的新风机组应用于空调系统,这样才能取得良好的效果。另外经新风机组处理后的新风建议送至室内机的回风口,与回风一起处理后送至室内,这样有效防止新风管结露问题。 2 室外机耗电量方面 设计时必须仔细分析样本,要对不同厂家的样本进行分析比较,虽然各个厂家的技术含量不同,COP值有高低,但不会相差太大,风冷式机组COP一般在2.6~3.3左右。有些厂家一味强调COP值高,但样本与实际不符,从而导致室外机的电线容量配置不够。 另外在设计过程中要注意室外机耗电量是压缩机的功率和外风扇的功率之和,不要错将压缩机功率当作室外机的耗电量。 3 室内机选择方面 某些工程中在一些房间的室内机选用不合理,如:1.在高度较低的房间内选用了嵌入式四面送风的室内机;2.在层高较高,档次较高的场所选择明装侧吹式室内机,与周围环境不相称,影响整体的效果。 改进措施:1.在房间层高较低的场所比较适宜选用明装侧吹或暗装侧吹的室内机,吊顶采用不吊顶或二次吊顶的形式,这样有效的节省了空间。2.有平吊顶且空间较大时采用嵌入式四面送风的室内机,与吊顶很容易配套,当平面空间较大时,为了节省造价或更灵活的 配合内装修也可选用暗装内藏风管式室内机。

空调维护方案多联机

空调维护方案多联机 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

项目名称(空调系统维护施工方案) 2014年6月20日 一、前言 空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下; 二、检修项目 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定是否牢固及机组表面油污。 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。 补水泵:正常工况下运行电流。 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电脑及各分控制柜通讯。 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定性。 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有要进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。

虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行疏通。 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。 压力表:测试精确度,稳定性。 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感器。 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,高低压电路变频器,模块控制板等。 多联空调室内机:检修电机,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器,液晶线控器。 风冷分体空调:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,角阀,温度传感器,干燥过滤器,电路控制板,电加热,电动截止阀,温度传感器,空气过滤器。 三、客服大厅、办公区域、蓄电池室等空调系统检修方案 大金中央空调机组检修:每年进行一次检测、保养。 进行下列各项检查和准备,以确保机组可靠、安全和高效运行: 新风换气机组检修技术方案

多联机维保合同

大金空调设备维修保养 合 同 书 甲方:济南市临港经济开发区 乙方:济南邦维科技发展有限公司

大金空调保养合同 甲方:济南市临港经济开发区(以下简称甲方) 乙方:济南邦维科技发展有限公司(以下简称乙方) 甲乙双方根据中华人民共和国合同法,本着平等互利、友好协商的原则,就甲方公寓楼的大金空调室外机设备的维修保养,签订如下空调合同。 第一条目的 本合同就乙方对甲方公寓楼空调设备(以下简称为保养件),按照双方的约定进行保养作业(第三条所定),维持其初期性能,使其能正常运行,甲方则向乙方支付相应费用。 冬季制热预计保养时间:每年10月底之前完成(具体时间双方可视天 气情况协商在确定) 夏季制冷预计保养时间:每年4月底之前完成(具体时间双方可视天气 情况协商在确定) 第四条保养作业 1、所谓保养作业是指乙方以规定的《保养作业实施要领书》为基准,对保 养物件实施的定期检查。多联机空调工程安装指导手册.

 6、施工过程应符合国家安全施工规范

第二章施工准备 一、技术准备 1、绘制图纸 ①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范 ②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。项目名称 (空调系统维护施工方案) 6月20日

 2.5 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电 脑及各分控制柜通讯。

2.6 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定 性。 2.7 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有 要进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。 2.8 虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 2.9 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行 疏通。 2.10 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 2.11 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。2.12 压力表:测试精确度,稳定性。 2.13 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 2.14 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感 器。 2.15 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 2.16 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,

相关文档
相关文档 最新文档