钢结构防火涂料应用技术要求规范
钢结构防火涂料应用技术要求规范

钢结构防火涂料应用技术规CECS24∶90

目录

前言

第一章总则

第二章防火涂料及涂层厚度

第三章钢结构防火涂料的施工

第一节一般规定

第二节质量要求

第三节薄涂型钢结构防火涂料施工

第四节厚涂型钢结构防火涂料施工

第四章工程验收

附录一名词解释

附录二钢结构防火涂料试验方法

附录三钢结构防火涂料施用厚度计算方法

附录四钢结构防火涂料涂层厚度测定方法

附录五本规用词说明

附加说明

主编单位:公安部消防科学研究所

审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会

批准单位:中国工程建设标准化协会

批准日期:1990年9月10日

前言

我国自80年代中期起,随着钢结构建筑业的发展而发展起来的钢结构防火涂料,在工程中推广应用,对于贯彻有关的建筑设计防火规,提高钢结构的耐火极限,减少火灾损失,取得了显著效果。为了统一钢结构防火涂料涂层设计、施工方法和质量标准等应用技术要求,保证应用效果,确保防火安全,特制订本规。

本规的编制,遵照国家工程建设的有关方针政策和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,调查研究了我国钢结构火灾的特点,总结了防火涂料保护钢结构的实践经验,并吸收国外先进技术和钢结构防火涂料科研成果,反复征求有关科研设计、生产施工、高等院校、公安消防和建设等单位与专家的意见,经全国工程防火防爆标准技术委员会审查定稿。

现批准《钢结构防火涂料应用技术规》为中国工程建设标准化协会标准,编号为CECS24∶90,并推荐给各工程建设有关单位使用。在使用过程中如发现需要修改补充之处,请将意见及有关资料寄交省都江堰市公安部消防科学研究所转全国工程防火防爆标准技术委员会(邮政编码:611830)。

中国工程建设标准化协会

1990年9月10日

第一章总则

第1.0.1条为贯彻实施国家的有关建筑防火规,使用防火涂料保护钢结构,提高其耐火极限,做到安全可靠、技术先进、经济合理,特制订本规。

第1.0.2条本规适用于建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收。

第1.0.3条钢结构防火涂料的应用,除遵守本规外,尚应遵守国家有关防火规及其他现行规定。

第二章防火涂料及涂层厚度

第2.0.1条钢结构防火涂料分为薄涂型和厚涂型两类,其产品均应通过国家检测机构检测合格,方可选用。

第2.0.2条薄涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.2的规定。

薄涂型钢结构防火涂料性能表2.0.2

第2.0.3条厚涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.3的规定。

厚涂型钢结构防火涂料性能 2.0.3

第2.0.4条采用钢结构防火涂料时,应符合下列规定:

一、室裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。

二、室隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。

三、露天钢结构,应选用适合室外用的钢结构防火涂料。

第2.0.5条用于保护钢结构的防火涂料应不含石棉,不用苯类溶剂,在施工干燥后应没有刺激性气味;不腐蚀钢材,在预定的使用期须保持其性能。

第2.0.6条钢结构防火涂料的涂层厚度,可按下列原则之一确定:

一、按照有关规对钢结构不同构件耐火极限的要求,根据标准耐火试验数据选定相应的涂层厚度。

二、根据标准耐火试验数据,参照本规附录三计算确定涂层的厚度。

第2.0.7条施加给钢结构的涂层质量,应计算在结构荷载,不得超过允许围。

第2.0.8条保护裸露钢结构以及露天钢结构的防火涂层,应规定出外观平整度和颜色装饰要求。

第2.0.9条钢结构构件的防火喷涂保护方式,宜按图0.90选用。

图2.0.9 钢结构防火保护方式

(a)工字型柱的保护;(b)方型柱的保护;(c)管型构件的保护;(d)工字梁的保护;(e)楼板的保护

第三章钢结构防火涂料的施工

第一节一般规定

第3.1.1条钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。

第3.1.2条当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。

第3.1.3条施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规》中有关规定。

第3.1.4条钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。

第3.1.5条施工防火涂料应在室装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。

第3.1.6条施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。

第二节质量要求

第3.2.1条用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。

第3.2.2条钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。

第3.2.3条防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。

第3.2.4条在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度;每使用500t 厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。

第三节薄涂型钢结构防火涂料施工

第3.3.1条薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。

第3.3.2条双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。

第3.3.3条底涂层施工应满足下列要求:

钢结构防火涂料施工方案

精心整理钢结构防火涂料 施

对于悬空部位,在防腐施工时,必须在其下部搭设安全网,安全网要牢固可靠,固定于有承受能力的钢结构上。 1.1.1.3佩戴安全带,所有施工人员,在高空作业时,都必须佩戴安全带,安全带要高挂底用,禁止挂而不戴,戴而不锁。 1.1.2原材料检验: 1.1. 2.1本工程拟采用兰陵牌SF超薄型钢结构膨胀防火涂料。 ⑷抗震性:挠曲L/200,涂层不起层、脱落; ⑸抗弯曲性:挠曲L/100,涂层不起层、脱落; ⑹耐水性:在自来水中浸泡24小时以上,涂层无变化; ⑺耐冻融循环性:15次以上。 1.1. 2.4防火涂料必须具有质保书或检验报告。

1.1. 2.5监理人员依据质保书或检验报告以及性能指标进行检验确认。 1.1.3其它方面准备工作: 1.1.3.1设计和其他技术文件齐全。 1.1.3.2建立质保体系,制定质保计划。 1.1.3.3编制完成施工方案。进行技术交底和安全教育,进行技工上岗审查。 1.1.3.4施工用水、用电能满足连续施工的需要。 0~35 1.3.1.1开桶:将桶外的灰尘、杂物除尽,以免灰尘、杂物混入桶内。如发现涂料有结皮,必须全部取出。涂料开桶后,必须密封保存并在保质期内用完。 1.3.1.2搅拌:将桶内的油漆及沉淀物全部搅拌均匀。 1.3.1.3稀释:由于贮存条件、施工方法、作业环境、温度等影响,在使用中,有时需要按规定量的稀释剂来调整粘度(不大于5%),以便于施工。

1.3.1.4涂料配制及搅拌用具应保持干净,不得随意混用。 1.3.2防锈底漆施工: 防锈底漆采用环氧类防锈底漆,干膜厚度为40μ(一道)。经监理人员确认后,进行下道工序。 1.3.3防火主料施工: 1.3.3.1防锈底漆施工完24小时后,可进行防火主料的涂装施工。施工前应充 温度0 μm。 涂料相配。施工工具应保持干净,不得随意混用。 ⑵刷涂一般适用于小范围的涂层施工或表面预处理程度比较低的涂层施工,尤其适用于预复杂结构的涂层施工。 ⑶刷涂时,层间应纵横交错,每层易往复进行,涂匀并达到要求厚度为止。如果刷毛掉进涂层中要进行易除、补刷。

现行标准规范GB防火涂料

现行标准规范G B防火涂 料 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

我国现行标准规范GB14907–2002《钢结构防火涂料》,对钢结构防火涂料的分类和质量要求作出了明确的规定。国家消防产品质量监督检验机构对超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料产品,分别进行2±、5±mm和25±2mm三个标准涂层厚度的型式检验,将检验结果(涂层厚度和耐火性能试验时间)作为该产品型式认可证书的产品名称和规格型号的证书内容。 一、钢结构防火涂料按使用场所可分为: a) 室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面; b) 室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面。 钢结构防火涂料按使用厚度可分为: a) 超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3 mm; b) 薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm; c) 厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7 mm且小于或等于45 mm。 二、涂层厚度与耐火极限 钢结构防火涂料的质量受多种因素的影响。不同的生产厂家,由于原材料、生产工艺、配方等因素,其产品质量是不同的。相同的生产厂家、相同类型的不同批次的产品,其产品质量也存在差异。如表3所示。 表3、某厂家钢结构防火涂料耐火极限检测数据 涂料名称产品批次编号涂层厚度(mm) 耐火极限(min) 超薄型钢结构防火涂料 CB – 1 > 120 CB – 2 > 90 CB – 3 > 90 CB – 4 112

CB – 5 61 CB – 6 > 30 CB – 7 33 薄型钢结构防火涂料 B – 1 > 160 B – 2 141 B – 3 120 B – 4 120 B – 5 > 90 B – 6 87 B – 7 110 B – 8 > 32 厚型钢结构防火涂料 H – 1 212 H – 2 130 H – 3 > 180 H – 4 > 180 H – 5 180 H – 6 182 H – 7 > 120 H – 8 98 由表3可以看出,相同类型不同批次的防火涂料,其涂层厚度与耐火极限的相关性不大。从理论上讲,同一批次的防火涂料,在一定范围内,涂层厚度与耐火极限之间的函数应该是相关的。但由于钢结构防火涂料的耐火

钢结构防火涂料应用技术规范

钢结构防火涂料应用技术规范 1

中国工程建设标准化协会标准 钢结构防火涂料应用技术规范 REGULATION OF APPLICATION TECHNOLOGY OF FIRE RESISTIVE COATING FOR STEEL STRUCTURE CECS24∶90 主编单位:公安部四川消防科学研究所 审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1990年9月10日 第一章总则第二章防火涂料及涂层厚度第三章钢结构防火涂料的施工第一节一般规定 第二节质量要求第三节薄涂型钢结构防火涂料施工第四节厚涂型钢结构防火涂料施工第四章工程验收附录一名词解释附录二钢结构防火涂料试验方法 2

附录三钢结构防火涂料施用厚度计算方法附录四钢结构防火涂料涂层厚度测定方法附录五本规范用词说明 第一章总则 第1.0.1条为贯彻实施国家的有关建筑防火规范,使用防火涂料保护钢结构,提高其耐火极限,做到安全可靠、技术先进、经济合理,特制订本规范。第1.0.2条本规范适用于建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收。第1.0.3条钢结构防火涂料的应用,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关防火规范及其它现行规定。 第二章防火涂料及涂层厚度 第2.0.1条钢结构防火涂料分为薄涂型和厚涂型两类,其产品均应经过国家检测机构检测合格,方可选用。 3

第2.0.2条薄涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.2的规定。薄涂型钢结构防火涂料性能表2.0.2 第2.0.3条厚涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.3的规定。厚涂型钢结构防火涂料性能表2.0.3 4

钢结构防火涂料工程施工工艺

钢结构防火涂料工程施工验收规范(网络文本) 1 总则 1.0.1 为贯彻落实国家有关建筑设计防火规范和技术标准,规范钢结构防火涂料的施工和验收工作,减少火灾危害,维护消防安全,特制订本规范。 1.0.2 本规范规定了钢结构防火涂料的施工要求和竣工验收等内容。本规范适用于建筑物和构筑物钢结构防火涂料的施工和验收。 1.0.3 钢结构防火涂料的施工和验收,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关标准和规定。 2 钢结构防火涂料施工要求 2.1 一般规定 2.1.1 钢结构防火涂料工程应由具有相应资质的施工单位或生产单位进行施工。 2.1.2进入施工现场的各种钢结构防火涂料产品,应具有生产厂家提供的型式认可证书、型式检验报告、产品合格证、产品说明书、施工工艺等技术资料。 2.1.3 施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行国家有关规定。 2.1.4 钢结构表面的粉尘、油污等应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料补堵平后方可施工。 2.1.5 防火涂料宜在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行施工。在养护期内的涂层,应防止雨淋、水冲、脏物污染和磕碰。 2.1.6 钢结构防火涂料施工的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。若无要求时,水性涂料施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5至38℃,溶剂型涂料宜保持在-5至38℃。相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当气温过低、风速大于5m/s、雨天或构件表面有结露时,不宜作业。 2.1.7 在涂料施工前应根据工程的结构及现场条件提出具体可行的施工组织设计方案,并按施工单位质量手册、程序文件、作业指导书的规定和生产厂家的涂料施工工艺进行施工。 2.1.8 用测厚仪测量构件涂层厚度时,测量点应均匀布置,对线状构件如钢梁、钢柱等每延米测量点数不应少于两点;对面状构件如钢板等每平方米测量点数不应少于五点。

最新防火涂料规范要求

14 钢结构涂装工程 14.1 一般规定 14.1.1本章适用于钢结构的防腐涂料(油漆类)涂装和防火涂料涂装工程的施工质量验收。 14.1.2钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。 14.1.3钢结构普通涂料涂装工程应在钢结构构件组装、预拼装或钢结构安装工程检验批的施工质量验收合格后进行。钢结构防火涂料涂装工程应在钢结构安装工程检验批和钢结构普通涂料涂装检验批的施工质量验收合格后进行。 14.1.4涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%。涂装时构件表面不应有结露;涂装后4h内应保护免受雨淋。 14.2 钢结构防腐涂料涂装 Ⅰ主控项目 14.2.1涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合表14.2.1的规定。 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀

等级和除锈等级》GB 8923规定的图片对照观察检查。 表14.2.1 各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级 14.2.2 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。 Ⅱ一般项目 14.2.3构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均

DB29-134-2005钢结构防火涂料工程施工验收规范

2.3薄型钢结构防火涂料的施工 2.3.1薄型钢结构防火涂料的施工应满足下列要求: 231.1薄型钢结构防火涂料,宜采用喷涂工艺施工,每遍喷涂厚度不宜超过2.5mm,喷涂压力宜为0.4?0.6Mpa。应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆; 2.3.1.2喷涂后的涂层应完全闭合,轮廓清晰,无流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和宽度大于0.5mm裂纹等缺陷; 231.3施工过程中,操作者应适时检测涂层厚度,直到符合施工组织设计规定的厚度方可停止喷涂; 2.3.1.4当设计要求涂层表面平整时,应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。 2.3.2当薄型钢结构防火涂料需涂面层时,面层的施工应满足下列要求: 2.3.2.1当底层厚度符合施工组织设计规定并干燥后,方可施工面层; 2.3.2.2面层宜涂覆1?2次,并应全部覆盖底层。涂料用量应符合产品使用说明书要求; 2.3.2.3面层应颜色均匀,接槎平整,不应有流挂、粉化、空鼓、脱落、裂纹和漏涂等缺陷。 2.4厚型钢结构防火涂料的施工 2.4.1厚型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,当气压为0.4?0.6Mpa时,喷枪口直径宜为6?10mm。

242配料应严格按使用说明书中的配合比加料或加稀释剂,并使涂料均匀,稠度适宜。涂料开封后宜在当日使用完。配好的涂料应在规定时间内用完。 243喷涂施工应分层完成,每层喷涂厚度宜为5?10m m,并应按产品施工工艺规定的施工间隔进行涂覆,直至达到所需厚度。喷涂保护方式、喷涂遍数与涂层厚度应根据施工组织设计要求确定。 244施工过程中,操作者应适时检测涂层厚度,直到符合施工组织设计规定的厚度方可停止喷涂。 2.4.5喷涂后的涂层应厚度均匀,无流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和宽度大于1.0mm的裂纹等缺陷。 2.5防火涂层的返修或返工 当防火涂层出现下列情况之一时,应进行返修或返工: 2.5.1涂层干燥固化不好,粘结不牢或出现流挂、粉化、空鼓、脱落和漏涂时; 2.5.2钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时; 2.5.3超薄型钢结构防火涂料表面出现明显裂纹时;薄型钢结构防火涂料表面裂纹宽度大于0.5mm时;厚型钢结构防火涂料表面裂纹宽度大于1.0mm 时; 2.5.4涂层平均厚度符合施工组织设计规定的厚度要求,但单点涂层厚度小于施工组织设计规定厚度的85%,或单点涂层厚度虽大于施工组织规定厚度的85%,但未达到施工组织设计规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m

钢结构防火涂料工程施工方案

钢结构防火涂料工程施工方案 一、项目名 称: 二、工程概括: XX公司是生产XX产品的XX企业,该公司位于杭州市下沙经济开发区 16号路。主厂房建筑面积约20000 〃。设计采用钢柱、钢梁和钢檩条及钢构连接件。防火等级为二级。根据GB50045-95规定,该主厂房钢柱及连接要求防火涂料耐火极限》2h,防火涂料面积约2450 m2, 钢梁及连接件要求防火涂料耐火极限》1.5h ,防火涂料施工面积7850 m。合计防火涂料面积10300 m。 三、施工任务: 采用防火涂料为《汇融》牌TH-CBF超薄型钢结构防火涂料,总施工面积10300 〃。其中钢柱及钢连接约2450 〃,要求耐火极限》2h, 涂层厚度》1.8伽;钢梁及钢连接件7850 〃,要求耐火极限》1.5h , 涂层厚度》1.2伽。

四、施工目的: 按照TH-CBF超薄型钢结构防火涂料产品说明书中的施工规范要求,严格施工操作规程,确保施工质量,创优质施工样板工程。确保安全、环保前提下文明施工,按时竣工。 五、施工组织及人员职责: 为强化施工组织管理,本工程拟由10-12 人组成施工队,施工人员持证上岗。设施工队队长1 人,负责涂料施工队工作全面管理,负责与业主、项目经理部和业务各相关单位的工作联系并汇报工作情况,执行业主、项目经理的有关管理规定。副队长(兼安全员)1 人,协助队长工作,负责施工队内务管理及施工安全管理与监督,与业主、项目经理部等相关部门联系并汇报工作。技术员(兼施工质量检验与记录)1 人,负责施工技术、施工规范的执行与监督,收集整理、汇总验收资料、文件及图纸,提交竣工验收报告及资料,并向业主、项目经理部汇报工作。材料员1 人,负责防火产品到场检查及施工过程中原材料、施工用具、安全设施和劳动防护用品的保管与领发。其余人员为施工技术工人,在正、副队长领导下,按时按质完成施工进度和任务,严格遵守业主、项目经理部有关规定,严格施工作业程序和施工工艺规程。防止施工质量及安全事故的发生,经常保持施工现场整洁卫生,做到文明施工。

钢结构防火涂料的施工规范

钢结构防火涂料的施工规范 第一节一般规定 第3.1.1条钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。 第3.1.2条当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。 第3.1.3条施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。 第3.1.4条钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。 第3.1.5条施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。 第3.1.6条施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当风速大于5m燉s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。 第二节质量要求 第3.2.1条用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。 第3.2.2条钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。 第3.2.3条防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。 第3.2.4条在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度;每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。 第三节薄涂型钢结构防火涂料施工 第3.3.1条薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可

钢结构防火涂料规范

1 总则 1、0、1为贯彻落实国家有关建筑设计防火规范与技术标准,规范钢结构防火涂料得施工与验收工作,减少火灾危害,维护消防安全,特制订本规范。?1、0、2 本规范规定了钢结构防火涂料得施工要求与竣工验收等内容。本规范适用于建筑物与构筑物钢结构防火涂料得施工与验收。?1、0、3 钢结构防火涂料得施工与验收,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关标准与规定。 2 钢结构防火涂料施工要求?2、1 一般规定 2、1、1 钢结构防火涂料工程应由具有相应资质得施工单位或生产单位进行施工。?2、1、2 进入施工现场得各种钢结构防火涂料产品,应具有生产厂家提供得型式认可证书、型式检验报告、产品合格证、产品说明书、施工工艺等技术资料. 2、1、3 施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈与防锈处理应符合现行国家有关规定。?2、1、4 钢结构表面得粉尘、油污等应清除干净,其连接处得缝隙应用防火涂料或其她防火材料补堵平后方可施工。 2、1、5 防火涂料宜在室内装修之前与不被后继工程所损坏得条件下进行施工.在养护期内得涂层,应防止雨淋、水冲、脏物污染与磕碰。?2、1、6 钢结构防火涂料施工得环境温度与相对湿度应符合涂料产品说明书得要求.若无要求时,水性涂料施工过 程中与涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5至38℃,溶剂型涂料宜保持在-5至38℃.相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当气温过低、风速大于5m/s、雨天或构件表面有结露时,不宜作业。 2、1、7 在涂料施工前应根据工程得结构及现场条件提出具体可行得施工组织设计方案,并按施工单位质量手册、程序文件、作业指导书得规定与生产厂家得涂料施工工艺进行施工。?2、1、8 用测厚仪测量构件涂层厚度时,测量点应均匀布置,对线

钢结构防火涂料工程施工验收规范

 2.1.2 进入施工现场的各种钢结构防火涂料产品,应具有生产厂家提供的型式认可证书、型式检验报告、产品合格证、产品说明书、施工工艺等技术资料。 2.1.9 在施工中必须对全部过程,包括隐蔽工程部位情况作出详细记录。 2.2 超薄型钢结构防火涂料的施工 2.2.1 超薄型钢结构防火涂料一般采用刷涂、滚涂或喷涂工艺施工。当采用重力式喷枪喷涂

钢结构防火涂料工程发包合同

钢结构防火涂料工程承包合同 合同签订地点: 发包方(甲方): ____ 承包方(乙方): ______________ 为按期优质完成甲方钢结构防火涂料工程,明确甲乙双方在工程中的责任、权 利和义务,根据《中华人民中和国合同法》及有关行政法规,遵循平等、自愿和诚 信的原则,经甲、乙双方充分协商,特签订合同,共同恪守。 一、 工程名称和地点: 1、 工程名称: ___________________ 2、 工程地点: _________________________ 3、 工程内容: 所有钢构物件防火涂料 二、 承包方式: 1、 承包方式:包公、包料。即乙方包工、包用料,包施工、人力、机具、 包进度、包安全。 2、 承包范围:根据甲方提供的设计图纸施工,总计按展幵面积约为 价为 元每平方。 三、 合同工期: 1、 幵工日期: —年—月—日或按甲方要求。 2、 完工日期:—年—月—日。 四、 承包价款与支付: 1、 合同总价为人民币 __________ 元。 大写: ____________ 。 合同编号: m 2,单

2、款项支付: A 、合同签订后,乙方人员及设备进场甲方支付乙方工程款合计元。 B、工程施工完工后甲方当天一次性支付工程款合计元。 C、如果甲方没能及时按合同付款给乙方,乙方将有权停止施工,并以书面形式 告知甲方,因此造成的一切后果由甲方承担。 五、工程施工执行标准: 1、该工程施工中,乙方按甲方初定要求进行施工,依据国家现钢结构防火涂料涂 装技术规范要求及设计部门设计的要求确保施工质量。 六、安全责任: 1、在施工中,应对施工人员加强教育管理,增强质量安全第一观念,进行安全、 文明施工。 2、乙方人员必须遵守甲方厂纪、厂规,并随时接受甲方项目安全负责人的工作指 导和安监人员现场的安全监督。 3、严格按照施工规范组织施工。 七、违约责任: 1、本合同生效后,双方必须全面履约,不得单方面变更或解除。如果单方面违 约,违约方承担赔偿未违约方的一切损失。 2、本合同发生纠纷,双方及时友好协商。若协商不成,可向工程所在地法院协商 解决。 八、其它: 、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。 、本合同双方签字盖章后生效,竣工验收合格后,甲方将工程款支付完毕,本合同自动终止

钢结构防火规范

钢结构防火涂料应用技术规范 中国工程建设标准化协会标准 钢结构防火涂料应用技术规范 REGULATION OF APPLICATION TECHNOLOGY OF FIRE RESISTIVE COATING FOR STEEL STRUCTURE CECS24∶90 主编单位:公安部四川消防科学研究所 审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1990年9月10日 目录 第一章总则 第二章防火涂料及涂层厚度 第三章钢结构防火涂料的施工 第一节一般规定 第二节质量要求 第三节薄涂型钢结构防火涂料施工 第四节厚涂型钢结构防火涂料施工 第四章工程验收 附录一名词解释 附录二钢结构防火涂料试验方法 附录三钢结构防火涂料施用厚度计算方法 附录四钢结构防火涂料涂层厚度测定方法 附录五本规范用词说明 第一章总则 第1.0.1条为贯彻实施国家的有关建筑防火规范,使用防火涂料保护钢结构,提高其耐火极限,做到安全可靠、技术先进、经济合理,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收。第1.0.3条钢结构防火涂料的应用,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关防火规范及其他现行规定。 第二章防火涂料及涂层厚度 第2.0.1条钢结构防火涂料分为薄涂型和厚涂型两类,其产品均应通过国家检测机构检测合格,方可选用。 第2.0.2条薄涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.2的规定。 薄涂型钢结构防火涂料性能表2.0.2 第2.0.3条厚涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.3的规定。 厚涂型钢结构防火涂料性能表2.0.3 续表2.0.3

钢结构防火涂料应用技术要求规范

钢结构防火涂料应用技术规CECS24∶90 目录 前言 第一章总则 第二章防火涂料及涂层厚度 第三章钢结构防火涂料的施工 第一节一般规定 第二节质量要求 第三节薄涂型钢结构防火涂料施工 第四节厚涂型钢结构防火涂料施工 第四章工程验收 附录一名词解释 附录二钢结构防火涂料试验方法 附录三钢结构防火涂料施用厚度计算方法 附录四钢结构防火涂料涂层厚度测定方法 附录五本规用词说明 附加说明 主编单位:公安部消防科学研究所 审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1990年9月10日 前言 我国自80年代中期起,随着钢结构建筑业的发展而发展起来的钢结构防火涂料,在工程中推广应用,对于贯彻有关的建筑设计防火规,提高钢结构的耐火极限,减少火灾损失,取得了显著效果。 中国工程建设标准化协会 1990年9月10日 第一章总则 第1.0.1条为贯彻实施国家的有关建筑防火规,使用防火涂料保护钢结构,提高其耐火极限,做到安全可靠、技术先进、经济合理,特制订本规。 第1.0.2条本规适用于建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收。 第1.0.3条钢结构防火涂料的应用,除遵守本规外,尚应遵守国家有关防火规及其他现行规定。

钢结构防火涂料工程施工措施

海南炼化硫磺装置钢结构防火项目钢结构防火涂料工程 (金陵监理) 施 工 组 织 方 案 中电宜兴节能工程公司 二00六年二月十三日

1、适用范围 本方案适用于海南炼化硫磺装置的钢结构、设备裙座及设备支柱等部位防火层施工。 2、编制依据 2.1《石油化工施工安全技术规程》 2.2中电宜兴节能工程公司SJ-1室外钢结构防火涂料施工说明及施工验收规程 2.3 GB50160-92(石油化工企业设计防火规范) 2.4 GB14907-2002(钢结构防火涂料) 3、工程概况 3.1耐火极限及涂层厚度: 根据海南炼化硫磺装置项目部要求,其装置区钢结构耐火极限 1.5小时,涂层厚度13 mm、立式设备设备支柱及设备裙座耐火极限为2小时,涂层厚度为18mm。 3.2防火范围: 具体防火范围:海南炼化硫磺装置项目硫磺酸性水溶剂再生装置管廊设备裙座立式设备支柱及装置区钢结构防火。施工面积约8000平方米。 4、施工程序

5、施工准备 5.1技术准备 ⑴熟悉设计图纸,掌握设计要求。 ⑵及时编制施工技术方案及施工作业指导书,严格技术交底,让所有施工人员了解施工方法及技术要求。 5.2人员准备 ⑴对所有施工人员进行技术培训,提高全员技术水平,确保工期和质量。 ⑵对所有施工人员进行岗前培训,合格后方可上岗。 ⑶根据施工作业进度计划要求,编制所需各工种人员进出厂计划,保障施工需要。 ⑷入厂前进行必须的入厂安全教育,办理好各种入厂证件。 5.3施工机具准备 ⑴所有施工机具提前进厂,进行安装调试和安全使用性能测试,满足施工要求,及时申报主要施工设备进场报审表。 ⑵根据施工作业进度计划要求,合理安排所须施工机具的进出厂时间,保障施工需要。 5.4材料准备 ⑴根据施工计划,以施工图预算为依据编制材料预算及材料供应总计划和分计划,并分期、分批提前运抵现场,临时仓库存放量不少于30吨。 ⑵强化材料的检查和验收,杜绝不合格材料用于工程中。 ⑶进入施工现场的防火涂料需设有堆料棚,进入棚内的防火涂料要下垫跳板,上盖棚布,堆放整齐,严禁散包受潮。 6、主要施工方法及技术要求 6.1表面清理 防火涂料在施工前首先确认钢结构及设备裙座表面油漆已完全干燥,并清除表面的油脂、尘土或任何其它不相干材料,达到施工要求。 6.2抓钉与铁丝网使用(设备裙座及设备支柱) 1 1.抓钉焊好以后,喷涂打底料常温24小时后,抹面料至整个涂层厚度的2/3中间处开始挂网(设备裙座),用镀锌铁丝将铁丝网扎好。

我国现行标准规范GB14907防火涂料

我国现行标准规范GB14907–2002《钢结构防火涂料》,对钢结构防火涂料得分类与质量要求作出了明确得规定。国家消防产品质量监督检验机构对超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料产品,分别进行2±0、2mm、5±0、2 mm与25±2mm三个标准涂层厚度得型式检验,将检验结果(涂层厚度与耐火性能试验时间)作为该产品型式认可证书得产品名称与规格型号得证书内容。 一、钢结构防火涂料按使用场所可分为: a)室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程得钢结构表面;b)室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程得钢结构表面。 钢结构防火涂料按使用厚度可分为: a)超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3mm; b) 薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3mm且小于或等于7 mm; c)厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7 mm且小于或等于45 mm. 二、涂层厚度与耐火极限 钢结构防火涂料得质量受多种因素得影响。不同得生产厂家,由于原材料、生产工艺、配方等因素,其产品质量就是不同得。相同得生产厂家、相同类型得不同批次得产品,其产品质量也存在差异。如表3所示。 表3、某厂家钢结构防火涂料耐火极限检测数据 涂料名称产品批次编号涂层厚度(mm) 耐火极限(min)

超薄型钢结构防火涂料CB–12、68〉120CB–21、80> 90 CB – 3 1、50 〉90 CB –42、53 112 CB –52、57 61 CB –60、68 >30 CB– 71、18 33 薄型钢结构防火涂料B– 1 4、68>160 B–28、20141 B– 3 4、80120 B – 4 4、80 120 B – 5 3、39> 90 B – 6 3、50 87 B –7 4、70 110 B– 8 1、20 >32 厚型钢结构防火涂料H – 1 30、0 212 H– 2 30、8 130 H–326、0 >180 H– 4 37、0> 180 H – 5 30、0 180 H– 6 38、7182 H – 720、0 〉120

钢结构防火涂料施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 钢结构防火涂料施工方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9692-37 钢结构防火涂料施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、网架涂装防火涂料的要求及执行规范标准 1.1网架涂装防火涂料前的防腐处理:网架构件包括连接件均采用抛丸除锈。抛丸除锈的等级为Sa 2.5级。严格按照图纸要求涂涮防腐材料。 1.2执行规范标准 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-1988) 《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-2002) 《漆膜附着力测定法》(GB1720-79) 《网架结构设计及施工规程》(JGJ7-1991) 《钢结构工程施工及验收规范》

(GB50205-2001) 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-1991) 《钢结构防火涂料应用技术条件》(CECS24) 2、涂装防火涂料的操作工艺 2.1施工准备 2.1.1涂料选择: 材料必须有产品化验单,产品说明书及合格证,并经过当地消防部门的认可。 材料必须注明出厂日期和储存期,禁用过期产品。 2.1.2施工机具:喷漆枪、喷漆气泵、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、压缩机、油漆小桶、刷子。 2.2涂料的调制 2.2.1配料员必须熟悉材料的性能,配方及注意事项。 2.2.2将涂料搅拌均匀,若发现漆皮、杂质颗粒或粗大颗粒,必须用80目以上钢丝网过滤后,方可使

钢结构防火涂料施工合同(完整版)

钢结构防火涂料施工合同 建设单位:_______________________________________________(以下简称甲方) 施工单位:_______________________________________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》和《消防工程管理条例》等法律法规的规定,为了明确甲乙双方的权利和义务,促进双方创造良好条件,按时保质保量完成本工程施工任务,经双方充分协商签订以下合同,以便共同遵守。 一项目名称 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包方式:包工包料、包验收 4、承包范围:钢结构、钢架、钢柱、防火涂料施工、不含檀条 二施工准备 1、甲方负责接通施工现场的水源、电源满足施工要求。 2、甲方施工总面积暂定为3000 平方米,对钢结构厂房进行防火涂料处理。 三施工期限 1、从年月日至年月日止。 2、在施工过程中,如遇下列情况,必须延长工期: (1)上道工序完成不及时而影响下一道工序的施工; (2)甲方提出变更计划或变更施工而影响施工; (3)人力不可抗拒的因素影响施工(如下雨、结露、湿度>85%)。

四工程结算 1、本工程单价为人民币24元/㎡。 2、本工程所需的全部设备材料,均由乙方负责采购。 3、付款方法: 工程完成后付总工程款的60%,消防报告验收付90%,剩余工程款6个月以内一次性付清。 五工程质量验收 1、乙方施工采用的钢结构防火涂料必须达到国家标准及消防技术规范的要求。 2、乙方的施工和验收以国家现行《消防技术标准规范》为准。 3、竣工验收中如发现不合格部位必须返工或修补的地方,乙方应及时返工和修补,因此而产生的各项费用由乙方负责。 4、乙方施工前必须向甲方提供消防产品的合格证、认可证、检验报告及乙方的资质证书。 5、乙方协助甲方做好消防验收工作。 六违约责任及纠纷解决 1、合同签订后不经协商同意,任何一方不得变更或解除,如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工进度造成的全部经济损失,如甲方中途解除合同时应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。 2、各方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,均由拖欠方负因此而产生的全部责任。 3、本合同如发生纠纷时,当时人应及时协商,协商不成时任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解,解决不了的可向当地的劳动局促裁委员会申请促裁或直接向人民法院提起诉讼。

钢结构防火涂料应用技术要求规范

钢结构防火涂料应用技术规范CECS24∶90 目录 前言 第一章总则 第二章防火涂料及涂层厚度 第三章钢结构防火涂料的施工 第一节一般规定 第二节质量要求 第三节薄涂型钢结构防火涂料施工 第四节厚涂型钢结构防火涂料施工 第四章工程验收 附录一名词解释 附录二钢结构防火涂料试验方法 附录三钢结构防火涂料施用厚度计算方法 附录四钢结构防火涂料涂层厚度测定方法 附录五本规范用词说明 附加说明 主编单位:公安部四川消防科学研究所 审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1990年9月10日 前言 我国自80年代中期起,随着钢结构建筑业的发展而发展起来的钢结构防火涂料,在工程中推广应用,对于贯彻有关的建筑设计防火规范,提高钢结构的耐火极限,减少火灾损失,取得了显著效果。为了统一钢结构防火涂料涂层设计、施工方法和质量标准等应用技术要求,保证应用效果,确保防火安全,特制订本规范。 本规范的编制,遵照国家工程建设的有关方针政策和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,调查研究了我国钢结构火灾的特点,总结了防火涂料保护钢结构的实践经验,并吸收国内外先进技术和钢结构防火涂料科研成果,反复征求有关科研设计、生产施工、高等院校、公安消防和建设等单位与专家的意见,经全国工程防火防爆标准技术委员会审查定稿。 现批准《钢结构防火涂料应用技术规范》为中国工程建设标准化协会标准,编号为CECS24∶90,并推荐给各工程建设有关单位使用。在使用过程中如发现需要修改补充之处,请将意见及有关资料寄交四川省都江堰市公安部四川消防科学研究所转全国工程防火防爆标准技术委员会(邮政编码:611830)。 中国工程建设标准化协会 1990年9月10日 第一章总则 第1.0.1条为贯彻实施国家的有关建筑防火规范,使用防火涂料保护钢结构,提高其耐火极限,做到安全可靠、技术先进、经济合理,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收。 第1.0.3条钢结构防火涂料的应用,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关防火规范及其他现行规定。

钢结构防火涂料工程施工方案

钢结构防火涂料工程施工方案 一、项目名称: 二、工程概括: XX公司是生产XX产品的XX企业,该公司位于杭州市下沙经济开发区16号路。主厂房建筑面积约20000㎡。设计采用钢柱、钢梁和钢檩条及钢构连接件。防火等级为二级。根据GB50045-95规定,该主厂房钢柱及连接要求防火涂料耐火极限≥2h,防火涂料面积约2450㎡,钢梁及连接件要求防火涂料耐火极限≥1.5h,防火涂料施工面积7850㎡。合计防火涂料面积10300㎡。 三、施工任务: 采用防火涂料为《汇融》牌TH-CBF超薄型钢结构防火涂料,总施工面积10300㎡。其中钢柱及钢连接约2450㎡,要求耐火极限≥2h,涂层厚度≥1.8㎜;钢梁及钢连接件7850㎡,要求耐火极限≥1.5h,涂层厚度≥1.2㎜。 四、施工目的:

按照TH-CBF超薄型钢结构防火涂料产品说明书中的施工规范要求,严格施工操作规程,确保施工质量,创优质施工样板工程。确保安全、环保前提下文明施工,按时竣工。 五、施工组织及人员职责: 为强化施工组织管理,本工程拟由10-12人组成施工队,施工人员持证上岗。设施工队队长1人,负责涂料施工队工作全面管理,负责与业主、项目经理部和业务各相关单位的工作联系并汇报工作情况,执行业主、项目经理的有关管理规定。副队长(兼安全员)1人,协助队长工作,负责施工队内务管理及施工安全管理与监督,与业主、项目经理部等相关部门联系并汇报工作。技术员(兼施工质量检验与记录)1人,负责施工技术、施工规范的执行与监督,收集整理、汇总验收资料、文件及图纸,提交竣工验收报告及资料,并向业主、项目经理部汇报工作。材料员1人,负责防火产品到场检查及施工过程中原材料、施工用具、安全设施和劳动防护用品的保管与领发。其余人员为施工技术工人,在正、副队长领导下,按时按质完成施工进度和任务,严格遵守业主、项目经理部有关规定,严格施工作业程序和施工工艺规程。防止施工质量及安全事故的发生,经常保持施工现场整洁卫生,做到文明施工。 六、施工工艺规程:

GB14907-2018防火涂料新标准解读

GB14907-2018新标准解读 一、新标准需要关注的问题 1、涂料分类变化,(1)按火灾防护对象分为:普通钢结构防火涂料、特种钢结构防火涂料 (2)按使用场所分为:室内钢结构防火涂料、室外钢结构防火涂料 (3)按分散介质分为:水基性钢结构防火涂料、溶剂性钢结构防火涂料 (4)按防火机理分为:膨胀型钢结构防火涂料、非膨胀型钢结构防火涂料 2、耐火等级分为:0.5h、1.0h、1.5h、2.0h、2.5h、3.0h,无3.0h以上的规定 3、涂料型号编码变化 4、涂层厚度有最低要求:膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于1.5 mm,非膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于15 mm。 5、涂料技术指标有删减和变化: (1)加了隔热效率偏差要求 (2)增加了pH值要求 (3)增加了耐紫外线辐照性要求 (4)增加了钢结构防火涂料隔热效率试验 (5)删除了附加耐火性能 (6)删除了钢结构防火涂料腐蚀性的评定

(7)修改了耐水性、耐冷热循环性、耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾腐蚀性、耐火性能要求和试验方法 (8)修改了钢结构防火涂料耐火试验加载量计算 (9)修改了检验规则 6、耐火性能要求发生变化,未规定涂料的最低要求,标明耐火性能测试结果适用于同类型且截面系数更小的基材 涂料的应用构件的耐火等级要求:膨胀型涂料应用构件的耐火等级要求为0.5h-2.0h 非膨胀型涂料应用构件的耐火等级要求为0.5h-3.0h 7、理化试件涂层厚度有变化:小尺寸试件:P类(1.50 ± 0 · 20)mm、F类(15士2)mm;大尺寸试件:P类(2.0 ± 0 · 20)mm、F类(25士2)mm 8、耐火测试试件尺寸变化:采用GB/T 11263一2017规定的HN400 × 200热轧H型钢(截面系数为161 m 1)和GB/T 706一2016规定的36b热轧工字钢(截面系数为126 m 1)作为试验基材,产品测试时两种构件都需要进行耐火测试,即1个耐火时间需做两个钢梁进行测试 9、耐火测试时在试件中设置试件热电偶(均用于测量试件的平均温度) 10、判定准则:钢结构防火涂料的耐火极限以试件失去承载能力或达到规定的平均温度的时间来确定。在整个耐火试验时间内,试件的平均温度不应超过538 ℃。

防火涂料规范要求

14 钢结构涂装工程 一般规定 14.1.1本章适用于钢结构的防腐涂料(油漆类)涂装和防火涂料涂装工程的施工质量验收。 钢结构防腐涂料涂装 Ⅰ主控项目 14.2.1涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合表的规定。 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表

面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定的图片对照观察检查。